文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民用建筑设计中防火门的设置要求

民用建筑设计中防火门的设置要求

民用建筑设计中防火门的设置要求
民用建筑设计中防火门的设置要求

建筑设计中防火门的设置要求:

一、甲级防火门的设置

1、《办公建筑设计规范》

5.0.1 机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h,楼板不应小于1.5h,并应采用甲级防火门。

2、《民用通则》

8.3.1.2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;

8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列要求:

①设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于

1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;

②可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;

8.3.3 ①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开;

②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

3、《建筑设计防火规范》2014

①与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗

②剧场、电影院、礼堂宜确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;

③一、二级耐火等级公共建筑中安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。

④管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

⑤高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;

⑥疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。

⑦防火隔间的门应采用甲级防火门。

⑧防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;

⑨5.3.5地下、半地下商店,总建筑面积大于20000㎡时,应采用无门、窗、洞口的防火墙。耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部用防烟楼梯间连通时,防烟楼梯间的门均应为甲级防火门。

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》2012

5.2.6 防火墙或防火隔墙上不以开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘

5.3.3 汽车坡道未设置自动灭火系统时,在坡道入口处应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区分开。

二、乙级防火门的设置

1、《建筑设计防火规范》2014

①办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

②有顶棚的步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件宜采用耐火极限不低于

1.00h的实体墙,门、窗应采用乙级防火门、窗或耐火完整性不低于1.00h的C类防火玻璃门、窗;

③医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

④医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、精密贵重医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

⑤建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙体上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第 6.5.3条的规定:

1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;

2 厂房内有明火和高温的部位;

3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;

4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;

5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;

6 附设在住宅建筑内的机动车库。

⑥高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

⑦疏散走道通向防烟楼梯间前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

⑧防烟楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

⑨除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在个墙上开门时,应采用乙级防火门;

建筑的地下或半地下部分与地上部分共用的楼梯间,在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔。

通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并向外开启。

⑩通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

隧道与人行横通道或人行疏散通道的连通处,应采取防火分隔措施,门应采用乙级防火门

2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》2012

6.0.3 地下,半地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门,并向疏散方向开启。

6.0.4 高层汽车库的室外楼梯,其疏散门应采用乙级防火门。

三、丙级防火门的设置

1、《民用通则》

6.14.6 如设置垃圾管道时,应符合下列规定:

④高层建筑、超高层建筑的垃圾斗应设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。

8.3.2

③配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;

④配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门

2、《建筑设计防火规范》2014

电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门;

3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》2012

5.3.2 电缆井、管道井并应每层在楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

防火门窗的设置与要求内容

防火门窗的应用和特点

防火门窗的应用和特点 防火门的设置应符合下列规定: 1. 凡是设置在建筑经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,带 电磁释 放器,其他常开式防火门一律采用电动释放器。常开防火门应能在火 灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。 常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。 3. 常闭式防火门是独立的,没有什么连接线路,看电气图纸, 门有电气线路和模块的话,那就是常开式防火门了。 4.除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火 门应具有按顺序自行关闭的功能。 5.双扇防火门外形尺寸不得超过2123,单扇防火门外形尺寸不超过1023 自动闭门器:常开防火门是否带电磁释放器:防火门是有闭门器的,属于机械式自动关闭,在人流量大的地方防火门使用电磁门吸,平时是开着的,有火灾时中 央控制室切断电源,防火门就会自动关闭。 常闭防火门常闭防火门的作用:常闭防火门的作用就是起到防火区间的分隔,万一发生火灾的时候,人们往往没有时间去关闭这样的门,所以在平时一定要按 照要求操作!常闭防火门一律采用机械释放器 所谓“手动防火门”也就是带有机械闭门器的常闭防火门。 A.设备间的门基本上都是常闭的。 a.配变电所: 1. 设在高层建筑的配变电所,通向疏散通道的门应为乙级防火门,通 向相邻防火分区的门应为甲级防火门。 2.设在低层、多层建筑物一层的变电所,通向疏散通道和相邻防火区的门 应为乙级防火门。设在设在低层、多层建筑物二层以上层的变电所,通向 疏散通道的门应为乙级防火门,通向相邻防火区的门应为甲级防火门。

(完整版)木质防火门安装施工工艺

木质防火门安装施工工艺 选用材料时必须按照甲方及监理要求先提供样品认可后方可正式施工。 1施工准备及作业条件 ①主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 ②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置和埋设方法是否符合设计要求。2施工流程 门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆 3施工方法 ①木质防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。 ②木质防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ③安装门的墙体需先检查门框和门扇对被破坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。 ④木质防火门与墙的连接件应在墙体中提前预埋预埋件的位置和数量应与门框相符。 ⑤门框安装时应先校正门框与前后和左右的垂直和水平按设计要求确定其标高门框的留缝要符合要求先用木楔在门框的四角定位再进行检查确认无误后再把门框和预埋件连接牢固然后撤

掉木楔用1:2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平砂浆未凝固前不得在门框上进行任何作业。 ⑥木质防火门扇安装后应达到启闭灵活无阻滞和回弹现象。门锁安装要正确可靠其它五金配件按设计要求执行。 ⑦木质防火门安装完毕后要加强保护以免在施工其他项目时将防火门破坏。 4质量标准 ①主控项目 a 木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。 b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、 安装位置及防腐处理应符合设计要求。 c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 d.木质防火门配件应齐全位置应正确安装应牢固功能应满足使用要求和各项性能要求。 ②一般项目 a.木质防火门表面装饰应符合设计要求。 b.木质防火门的表面应洁净、无划痕、碰伤。 5)施工中需注意的事项 ①防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ②防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。

防火门级别设置

一直有一个题目。就是各个设备用房开向公共走廊的外门是否必须为防火门。以前设计时候一直也是这么做的,比较保险。但是最近发现似乎不全是这样。希看大家给点意见,讨论讨论-- 我刚注册,上来浏览看见了这个题目,认真回答了一下却无法“回复帖子”,无意中点开了“发表新帖”...这是我的第一篇帖子,不足之处请大家指正,谢谢! 先总结一下都有哪些设备用房:变配电室、储油间、锅炉房、换热站、消防控制室、空调机房、水泵房、固定灭火系统的设备室、强电机房、弱电机房。基本上就以上这些吧… 《低规》7.2.5附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和透风空气调节机房等……隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。查找所谓“另有规定”,5.4.2.3 锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗; 5.4.2.4 当锅炉房内设置储油间时,…当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;5.4.3.柴油发电机房…2.应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门; 3 应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;8. 6.4….消防水泵房的门应采用甲级防火门。 综上所述,适用低规的建筑中,变配电室、储油间、锅炉房、水泵房用甲级防火门;固定灭火系统的设备室、换热站、消防控制室、空调机房用乙级防火门,剩下的强电机房、弱电机房没处提到,可是既然普通的管井(7.2.10条…层层封堵)都要丙级防火门,那么这两类机房也应该至少是丙级防火门. 使用同样的办法捋一遍《高规》,4.1.2.3 锅炉房、变压器室……当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.20h的防火门窗(即甲级防火门);4.1.2.4 当锅炉房内设置储油间时……当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4.1.3 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:4.1.3.2 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门; 4.1.3.3 机房内应设置储油间,…..当必须在防火墙上开门时,应设置能自动封闭的甲级防火门; 5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、天津卷帘门透风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。天津铁艺天津电动卷帘门7.5.1在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 综上所述,适用高规的建筑中,变配电室、储油间、锅炉房、水泵房、自动灭火系统的设备室、透风、空调机房、消防控制室用甲级防火门;换热站用乙级防火门,同理剩下的强电机房、弱电机房也应该至少是丙级防火门.

防火门技术要求(1)

万达酒店防火门技术要求 1本技术要求的编制目的 1.1用于指导万达酒店项目的设计院及内装公司设计之用 1.2万达酒店项目防火门招标的通用技术条件 1.3用于万达酒店项目部指导施工 2依据标准 2.1国内现行消防规范及消防验收标准 2.2美国NFPA消防规范 2.3国际酒店管理公司设计规范 3使用方法 3.1土建设计院建筑专业出门窗表中的防火门必须符合本要求的规定 3.2酒店公司项目部负责联系项目公司将本要求加入防火门的招标文件里 3.3酒店项目部在复核防火门招标文件时遇到同本要求相违背的情况,需提 交酒店公司设计部确定。 4界面及分类 4.1酒店内所有防火门(含五金)的设计界面在该项目的建筑设计院,成本 界面在项目公司,施工界面在项目公司的防火门分包;涉及到客人可视 面的、有精装要求的防火门由酒店公司完成精装饰面及二次安装,此部 分设计界面在该区域的内装设计公司,成本界面在酒店公司,二次安装 界面在该区域的内装施工公司; 4.2酒店用防火门分为木制防火门、钢制防火门、钢制防火隔音门三类 4.2.1木制防火门:所有精装区域客人可见的防火门(防火隔音门及客房 层管井门除外)均为木制防火门。 4.2.2钢制防火隔音门:具体设置位置参见该项目的建筑施工图。一般为 直接开向精装区的平时噪音较大的机房门及后勤区临近后勤办公 区及员工餐厅的平时噪音较大的机房门。 4.2.3钢制防火门:除以上两者外的所有防火门。 5通用要求

5.1耐火极限:酒店防火门均应满足防火门新国标GB12955-2008中A类(耐 火隔热完整)甲级(1.5h)。 5.2最小宽度:疏散楼梯间及其前室的门净宽不能小于900mm。其他用于疏 散的防火门的最小宽度应按规范根据疏散人数进行计算,并保证最小 的净宽度不小于810mm(在门90°开启的情况下,从门一侧门面到门 框的距离,见附图1)。当防火门为双扇门时,应保证至少一扇门扇宽 度不小于810mm的净宽要求。 附图 1 5.3开门力度:对于疏散通道中防火门的开门力度应满足以下要求:打开门 闩的力度不大于67N,将门推动的初始力度不大于133N,将门开到最 小疏散宽度的力度不大于67N。 5.4开启方向:超过50人的房间或区域的门要求开向疏散方向。防火门在开 门的过程中不得侵入有效疏散宽度超过有效疏散宽度的50%,完全打 开后,不得侵入有效宽度大于180mm。 5.5闭合形式:双扇防火门必须为“企口”的闭合形式,不能采用“平口”。 5.6子母门设置:楼梯间及前室防火疏散门不超过1.2m宽的,在不影响疏散 的前提下建议设置为单扇防火门。若必须设置子母门以避免影响楼梯 间内疏散的有效宽度,则子母门均须按双扇防火门的配件要求设置。 5.7五金件:防火门所有五金件,均应为防火型五金,达到甲级耐火1.5小 时的要求,并应满足防火门新国标GB12955-2008中的相关要求及参考 UL相关测试标准;

木质防火门安装施工方案

木质防火门 安装施工方案 执行标准: GB12955—2008 工程名称: 建设单位: 监理公司: 制安单位: 分项工程名称: 工程总量: 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

一、工作内容: 预留洞口的测量:成品的检查验收及现场搬运;框扇的安装和固定;框扇的打磨涂刷面漆:五金件的安装和调整:填写质量自检表;督促土建对成品的保护和配合甲方验收。 二、木质防火门的安装简介: 1、木质防火门安装数量、规格及部位; 2、安装固定方法: 采用塞樘工艺安装法,用?12-14mm电锤打孔,间距600-800 mm,14-16×60mm木针塞孔,10 -15 mm厚木材垫块楔紧门框,130mm长的元钉铆固。 3 、安装施工人员配备情况: 项目、技术负责人:现场负责人: 现场质检:施工组长: 施工人员: 4 、进场安装时间及计划完工时间: 进场时间:计划完工时间: 三、安装施工前的准备及注意事项: 1 、对墙体、洞口质量要求:

( 1 )防火门应采用预留洞口安装。 ( 2 )对同一类型防火门与相邻洞口应保持通线,洞口应横平竖直。 2 、防火门应放置在清洁、平整的地方,且避免日晒雨淋,不得与腐蚀物质接触。 3 、装卸门时应轻拿、轻放,垂直运输防火门其表面应用非金属软质材料衬垫。 4、安装用的工具应齐备;材料应齐全:量具应定期检查。 5、防火门安装前,应按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 四、防火门安装工艺流程: 五、安装操作规程: 1 、门的安装应在地面工程施工前进行。 2 、将门框搬到相应的洞口旁,在门框及洞口上画出相应垂直中心线。 3 、确定固定点,用小?12 -14mm 电锤钻孔,1 4 -16×60 mm木针夯实,固定点距端头200- 300 mm,其间距600-800mm ,每一固定边不少于2 个。 4、门框装入洞口,确定安装位置,用木材楔紧,先将上框固定一个点, 调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均应符合规定,安装时应采取防止 门框变形,务必保证门框下埋10-20mm(以地平面标高线为准)。 5 、调整完毕后再将其余各点固定。

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

甲乙丙级防火门设置的部位

甲、乙、丙级防火门的设置部位总结甲、乙、丙级防火门的在各种建筑的设置部位,有疏漏和错误之处敬请指正! 一、设甲级防火门的部位: <<高规>> 4.1.2燃油燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内除液化石油气作燃料的锅炉外下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于的隔墙和的楼板与其他部位隔开当必须开门时,应设甲级防火门通风空调机房,应采用耐火极限不低于的隔墙,的楼板和甲级防火门与其他部位隔开机房与相邻其他电梯井机房之间,应采用耐火极限不低于的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? <<档案馆设计规范>> 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于,楼板不应低于,隔墙上的门应采用甲级防火门? <<图书馆建筑设计规范>> 目录检索出纳空间出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大于1∶8的坡道出纳台通往库房的门,净宽不应小于,并不

得设置门坎,门外范围内应平坦无障碍物平开防火门应向出纳台方向开启非书资料库珍善本书库特藏书库等防火墙上的防火门应为甲级防火门非书资料库机房门应为乙级防火门,风管进入书库时应设防火阀门? <<剧场建筑设计规范>> 8.1.2低压配电室与舞台侧台后台相连时,必须设置面积不小于6m2的前室,并应设甲级防火门道具间 二、设乙级防火门的部位: <<高规>> 5.1.5高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算窗,应设自行关闭的乙级防火门窗通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于的防火卷帘分隔L形等高层建筑的内转角处当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于;当水平间距小于时,应设置固定乙级防火门窗防烟楼梯间的设置应符合下列规定阳台或凹廊封闭楼梯间的设置应符合下列规定半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于的隔墙与其他部位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门地下室或半地下室与地上层不宜共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,宜在首层与地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作平台的耐火极限不应低于在楼梯周围内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其他门窗洞口疏

防火门验收规范

我国在2015年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。 1.2结构设计问题 防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。 1.3降低原材料标准 防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

1.4产品型号的设计选用与实际要求不符 建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。 2、应重点进行细项检查的内容 1市场准入证明和产品来源文件 应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。 2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。 3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。 4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称

木质防火门安装及成品保护方案

木质防火门安装及成品保护方案

防 火 门 安 装 及 成 品 保 护 专 项 施 工 方 案 龙元建设集团有限公司 5月5日

施工组织设计(施工方案)报审表施表7.1 共页第页

木质防火门安装与成品保护施工方案 一、编制依据 1、设计图纸 2、建设工程施工合同 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210- ) 4、木质防火门通用技术条件(GB 14101-93) 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 二、工程概况 本工程木质防火门有乙级、丙级两种防火等级,主要用作防火分区、楼梯间、管道井防火、入户门,本方案只针对木质防火门的安装。 三、施工准备 1施工工具 1)检测工具:3m钢卷尺、5m钢卷尺、线坠、检测尺等。 2)安装工具:木工斧子、钉锤、木工锯、扁铲、钢钎、冲击钻等。 2防火门、五金配件进场经检验合格,质保文件齐全、有效。 3安装前的准备工作 1)门框在施工现场安装前对洞口尺寸和门框尺寸进行复核,使门

框的尺寸、编号、安装位置与相应洞口的尺寸、编号位置相一致。特别是规定了耐火等级的门洞,严格按照《建筑平面图》规定的木质防火门位置进行复核,并进行配套安装。 2)防火门安装前,按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 3)固定点距门框两端≤200mm设固定点,根据洞口高度中间固定点间距≤600mm且门洞两侧墙壁上每边的固定点不得少于2个。 4)连接铁片用M3.7×37的木螺丝与门框固定,连接铁片的厚度≥5mm,宽度≥50mm,长度150 mm。 四、安装工艺 1安装工艺流程 确定基准线、中心线框进洞口调整定位木楔固定与墙体固定框边水泥砂浆塞缝土建洞口抹灰装门扇 2门框安装 5)管道进门框与外墙平齐安装,其它门框在洞口中居中安装,将门框放入洞口调整好进出位置后,用木楔临时固定,用吊坠找正正面和侧面垂直度,以+50㎝线为基准,调整好水平标高。门框下端30㎜埋入地面,门扇离地面5㎜。 6)门框垂直度、水平高度确认无误后,先将侧框上端固定一个点,再次调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均符合规范要求后,再将其余各点固定。

防火门安装施工技术交底

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 1.1防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 1.2防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 1.3带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 1.4防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 3.1 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 3.2检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 1.1工艺流程: 交底内容: 1.2施工工艺 1.2.1划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。 1.2.2门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 1.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充

前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 1.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。 1.2.5门框固定: 钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 1.2.6门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 1.2.7门扇安装:门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10.0mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm,双扇门中缝间隙不大于4.0mm。 1.2.7五金配件安装: 安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 1.2.8清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。油漆后的门现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤,如遇修补,列出清单向总包提出。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 2.木质防火门 2.1施工工艺: 2.1.1组装门框: A.在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。

防火门设置要求

(甲级防火门耐火极限为1.2h) 1、防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层;

(4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9、液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。 10、人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。 11、人防各防火分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。 12、图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,书库、资料库防火墙上的门应为甲级防火门。 13、计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗(门应外开)。(编者注:此条适用于主机房建筑面积≥140m2的机房) 14、除敞开式及斜楼板式以外的多层、高层及地下车库,其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开。坡道出入口应采用水幕、防火卷帘或设甲级防火门与停车区隔开(当车库和坡道上均设有自动灭火系统时可不受此限)。(编者注:《细则》4. 2.3条规定此条指明为:不同防火分区之间的坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开。) 15、附建在旅馆建筑中的餐厅部分应采用防火墙及甲级防火门与其他部分分隔。

木质防火门规范

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度 1.6mm;不銹钢板厚度 1.5mm.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤2.5mm. 3.五金:五金配件,铰鍊,防火门锁等须为不銹钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾1.5mm. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准4.0±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 编制人: 审批人: 审核人:

目录 3.4、作业条件 (2) 四、施工工艺 (2) 4.1、工艺流程 (2)

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012); 《建筑施工手册》-第四版; 施工图纸、图纸审查意见、设计变更、图纸会审记录。 三、施工准备 3.1、技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。 (2)协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。 (3)认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。 (4)大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

(2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 (6)防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (7)现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 (8)门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 (9)防火合页(铰链) :防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值,防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3 mm,其耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情

防火门设置规范整理总结

9.2 应设甲级防火门的部位 (甲级防火门耐火极限为1.2h) 9.2.1 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备 自行关闭功能)。 《防规》7.1.5※,《高规》5.2.3 9.2.2 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限 ≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 《防规》7.4.10※,《高规》6.3.3 9.2.3高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的 门应为甲级防火门。 《高规》5.2.7※ 9.2.4高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时 应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限 2.0h, 楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 《高规》7.5.1※,7.5.2;《防规》8.6.4※ 9.2.5地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m。的房间房门应 为甲级防火门。 《高规》5.2.8地下商店总建筑面积大于20000m2。时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 《防规》5.1.13※ 9.2.6柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物 首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥ 1.5h的楼板与其他部分‘隔开,门应采用甲级防火门。储 油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭

功能)。

《高规》4.1.3※设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 《通则》8.3.2 9.2.7燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油 开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 《防规》5.4.2※,《高规》4.1.2.3※有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 《民用建筑电气设计规范》4.1 0.2(编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9.2.8液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火等级 不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。

防火门设置要求

(甲级防火门耐火极限为1.2h ) 1、防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限》2.0h (2.5h )的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6地下商店总建筑面积大于20000吊时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限》2.0h的隔墙和》1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备 的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防 宜低于乙级。)

防火门安装安全技术措施

编号:AQ-JS-01824 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火门安装安全技术措施 Safety technical measures for fire door installation

防火门安装安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、工程概况 21采区井下变电防火门安装位置所位于运输上山联络巷与回风上山处,工程量:2道,为确保施工安全,特制定安全技术措施。 具体安装位置和参数详见:《肥田煤矿21采区井下变电所防火门安装图》 2、施工时间:2013年11月 3、施工准备:21采区井下变电所 4、安全技术措施: 4.1安装前的准备工作 1)熟悉图纸及有关技术资料,在防火门门安装前,必须认真会审图纸,熟悉技术资料,领会设计意图,并对所安装的防水密闭门的构造、原理、性能和安装技术要求作系统地了解,然后制定出正确的设备安装工程施工方案。

2)测量人员根据施工图纸设计参数在现场放好巷道中线、定好防火门安装位置,并用红色喷漆在安装位置的基础地面和两帮墙上标出,要求字体、边线清晰,位置准确。 3)设备的清点检查 设备运抵安装现场后,施工单位应会有关部门的人员对设备进行清点检查,清点时应以设备制造厂提供的设备装箱单和设备图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格;清点设备的全部零件和附件,检查设备的出厂合格证和其他技术文件是否齐全,同时要检查设备的外观质量,如有缺陷和损伤等情况,应进行研究和处理;检查时如要清除防锈油质,应注意刮具的硬度。 4)施工用设备、工具及材料的准备 按照施工图纸,提前准备好施工所需的红砖、穿墙套管、矿用工字钢、水泥、石沙以及施工所需工具等,在施工前把所需的材料及防火门安全运至施工地点,物料运输过程中一定要绑扎牢固,确保运输过程中的安全。 5)施工所需材料详见《肥田煤矿21采区进行变电所防火门安

防火门设置要求

(甲级防火门耐火极限为) 1、防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥()的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限,楼板为。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥的隔墙和≥的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内;

(2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9、液体燃料中间罐的容积不应大于,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。 10、人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。 11、人防各防火分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。 12、图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,书库、资料库防火墙上的门应为甲级防火门。 13、计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗(门应外开)。(编者注:此条适用于主机房建筑面积≥140m2的机房) 14、除敞开式及斜楼板式以外的多层、高层及地下车库,其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开。坡道出入口应采用水幕、防火卷帘或设甲级防火门与停车区隔开

相关文档