文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆故障测试检测查找仪器使用方法

电缆故障测试检测查找仪器使用方法

电缆故障测试检测查找仪器使用方法
电缆故障测试检测查找仪器使用方法

HL-2132电缆寻迹

及故障定位仪

使用说明书

武汉华力通达电力设备有限公司

Wuhan HuaLiTongDa Power Euqipment Co., Ltd. 地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号

电话:86-27-87775951

传真:86-27-87775851

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html,

尊敬的客户:

感谢您选用武汉华力通达电力设备有限的产品!我们将竭诚为您提供全面周到的服务和技术支持。为了您能安全有效的使用本仪器,充分发挥本仪器的各项功能,在使用本公司仪器之前,请仔细阅读本使用说明书,以便您能更好更全面的体验本公司产品给您带来的便利和高效。

本使用说明书手册将向您提供电缆寻迹及故障定位仪的性能、设置方法、测试方法、安装注意事项和操作使用的其他须知。

欢迎您随时向我们反馈您在使用本产品过程中对我们产品的意见和建议,我们将热忱为您服务!

本手册版权归属武汉华力通达电力设备有限公司所有,未经许可,不得转印、发布和扩散,及将本手册内容用于其他用途。

武汉华力通达电力设备有限公司

Wuhan HuaLiTongDa Power Euqipment Co., Ltd.

地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号

电话:86-27-87775951

传真:86-27-87775851

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html,

目录

1 概述 3

2 主要特点 3

3 主要技术参数 3

4 仪器工作原理 3 4.1寻迹原理 3

4.2定位原理 5

5 仪器组成 6

5.1 HL-2132路径仪 6

5.1.1面板结构 6

5.1.2作用说明 6

5.2 HL-2132定位仪 7

5.2.1面板结构 7

5.2.2作用说明 8 6仪器操作使用 9

6.1路径探测 9

6.1.1路径仪接线图 9

6.1.2定位仪接线图 9

6.1.3操作步骤 9

6.2用差分电位法定位故障 10

6.2.1路径仪接线图 10

6.2.2定位仪接线图 10

6.2.3操作步骤 10

6.2.4注意事项 11 7充电 11 8装箱清单 12 9产品保证 12

HL-2132电缆寻迹及故障定位仪使用说明书

1概述

HL-2132型电缆寻迹及故障定位仪是由HL-2132路径仪、HL-2132定位仪、感应式探头、电位差式探测架等组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。

2主要特点

?接收灵敏度高

?静态漂移低

?定位精度高

?抗干扰能力强

?液晶屏显示信号及状态

?内置锂电池供电,并配有充电器

3主要技术参数

?寻迹定位距离:市话电缆为3km,其它线缆可达20km

?定位阻抗范围:0~5MΩ

?定位精度:<±10cm

?埋深探测:<3m

4仪器工作原理

4.1寻迹原理(最大信号法)

我们知道,当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压。移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压将会最大。也就是说,当线圈方向与导体方向垂直时,感应电压最大(图1所示);当线圈方向与导体方向平行时,感应电压最小(图2所示)。由此我们就得到了“最大信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。

4.2定位原理

差分电位法

如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。

利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。

5 仪器组成

5.1 HL-2132路径仪

5.1.1 面板结构(如下图)

5.1.2 作用说明

a) 电源开关

当置于压下状态时,处于“开”位,打开整机电源; b) 输出阻抗开关

共分为2档,在使用中,根据被测线缆的长度选择输出,平常时用1档,若阻抗较高时用2档; c) 电源插座

外部220V 交流电源输入; d) 寻迹、定位开关

电缆路径寻迹或故障定位选择开关;当置于“寻迹”时,用来查找线缆路由,主要用于未开通使用的线缆上任意距离的探测。当置于“定位”时,用来查找线缆对地绝缘不良点的定位测试; e) 检测开关

用于检测电池电量是否充足:点触一下,若右边表头满偏则说明电池电量充足,反之,则需对电池充电;

电源插座

检测开关

寻迹、定位开关 输出阻抗开关

电源开关

红接线柱

黑接线柱 表头

f) 表头

工作电流大小指示; g) 信号输出:(红黑接线柱)

作为线缆探测,故障测试信号输出接线柱。红色接被测线缆,黑色接地。接地用地线棒与地良好接触。

5.2 HL-2132定位仪

5.2.1 面板结构(如下图)

电位差表

扬声器

充电插座

“探头”接口

“故障”接口

电源开关

液晶屏 “音频”键 “射频”键

“故障”键 增益旋钮

5.2.2作用说明

a) 电源开关

当置于压下状态时,处于“开”位,打开整机电源;

b)“故障”插座

差分定位弓接口;

c)“探头”插座

路由探测棒和震动探测器接口;

d)“充电”插座

外部充电器接口;

e)增益电位器

控制各种工作方式的声响强弱;

f)电压差表

用于故障定位方向指示;

g)扬声器

声音输出;

h)液晶屏

显示工作模式及接收到的信号强度大小;

i)“音频”键

扩展功能,当在射频模式时,按下进入音频模式,屏显示YIN;

j) “射频”键

当在音频模式时,按下进入射频模式,屏显示SHE和幅度大小;

k) “故障”键

当在射频模式时,按下进入故障定位,屏显示GU,用于探测线缆对地绝缘不良点的定位测试;

6 仪器操作使用

6.1 路径探测

6.1.1 路径仪接线图

6.1.2 定位仪接线图

6.1.3 操作步骤

1) 将所有用电设备脱离被测电缆;

2) 将路径仪上的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地; 3) 将路径仪上的“寻迹、定位”功能开关打到“寻迹”模式,然后打开电源开关; 4) 将路由探测棒接到定位仪的“探头”端口上,然后打开电源开关; 5) 按下定位仪上的“射频”键;

6) 背上定位仪,然后拿着路由探测棒一边走一边探寻。当探测棒在电缆正上方并且与电缆

垂直时,扬声器发出的声音最大,由此便可以探出埋地电缆的走向; 7) 为便于辨别,调节增益电位器旋钮使扬声器音量到合适大小;

定位仪

路由探测棒

6.2 用差分电位法定位故障

6.2.1 路径仪接线图

路径仪接线参照6.1.1 路径仪接线图

6.2.2 定位仪接线图

6.2.3 操作步骤

1) 将所有用电设备脱离被测电缆;

2) 将路径仪的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地; 3) 根据被测电缆的故障阻抗,将路径仪上的输出阻抗开关打到1或2上(通常为1); 4) 将路径仪上的“寻迹、定位”功能开关打到“定位”模式,然后打开电源开关; 5) 将路由探测棒接到定位仪的“探头”端口上,将差分定位弓接到“故障”端口上,然后

打开电源开关;

6) 按下定位仪上的“射频”键;

7) 按下定位仪上的“故障”键,使屏上显示“SHE GU ”;

8) 然后背上定位仪,手持路由探测棒和定位弓,定位弓的绿色标记向前,沿着线缆路由向前走,走几米把探测架在线缆路由的地面上插入一次(如果土壤比较干燥或在水泥地面,可适当地在插针点浇上些水)。观察定位仪的表头偏转情况,如表头指针左右摆动,无稳定状态,则说明无故障,这时应该继续向前走,边走边插定位弓,如表针指示逐渐稳

定下来,且表针指向表头绿色区域时,则表示故障在测试人员的前方。应继续向前。如

差分定位弓

定位仪

定位弓连接线

路由探测棒

表针偏向红色区域时,则表示故障点位置已过,在测试人员身后,此时应后退几步测试。

这样往返数次,直到探测架前后移动几公分的距离,表针就从绿区偏向红区(或从红区

偏向绿区)则故障点就在探测架中间下方。

6.2.4注意事项

(1)信号接地线尽可能沿线缆路由反向距离远一些放置,一般应在20米左右。

(2)故障点的绝缘阻值不同,表示指针偏转幅度是不一样的,阻值越小,偏转越大。

阻值越大,偏转越小。

(3)当遇到地面十分干燥插棒又插不深时,应考虑在插孔处滴些水。

(4)当被测线缆很长时,为了提高音频信号,可以将对端接地。

7充电

当机内电池能量不足时,应及时充电。如果仪器长期不用,也应定期给它充电,以免损坏电池。

对路径仪进行充电时,只需接通外部电源就可以了。对于定位仪,本机配备了专用充电器,将充电器插入接收机的充电端口,然后接通充电电源就行了。充电大约需要8小时。

AC220V

8装箱清单

9产品保证

本公司对产品严格实行三包,自发货之日起,壹年内凡用户遵守运输、贮存和使用规则,而质量低于产品标准规定,本公司负责免费修理。

凡因机械碰撞、电压过高、操作不当、私自打开仪器造成损坏等不在免费保修之内。

欢迎您向我们反馈您使用产品过程中的任何意见和建议,我们将热忱为您服务。如您有任何疑问,请与公司技术支持人员联系。

地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号

电话:86-27-87775951

传真:86-27-87775851

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html,

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

电缆故障点查找方法

电缆故障点查找方法 【摘要】企业电缆因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成短路、接地故障。本文针对电缆不同故障方式提出相应故障定位方法。 【关键词】电缆;电缆故障;接地;短路 0.前言 唐山不锈钢有限责任公司作为一个国有股份制冶金企业,拥有110kv变电站3座、35kv变电站2座、高压配电室26个,变压器130余台,为其提供可靠的电力供应,其中高压电缆总长度约10万米,其敷设方式多样,部分电缆因施工、运行等原因,时常发生短路和接地性短路故障,因此迅速找出电缆故障点,并及时进行处理,对降低事故损失,具有重大意义。通过近几年电缆故障处理,我总结、探索出一套寻找电缆故障点迅速而有效的方法,现介绍如下: 1.电缆故障种类 当运行中的电缆发生故障时,首先判别故障的种类。电缆故障种类大致可以分为三种:接地故障、短路故障、断线故障、断线及接地故障。其故障类型常见的有以下几方面: ①三芯电缆单相或两相接地。 ②二相间短路。 ③三相间短路。 ④单相断线或多相断线。 判别电缆故障性质时,首先采用兆欧表法对故障电缆线路进行判定,测量电缆相间及相与地之间的绝缘电阻,根据阻值判定电缆是否断线、短路、接地等。测量的断线的方法是将电缆两相电缆的一头短接,在电缆另一端进行阻值测量,得出结果。短路及接地故障,是将非检测相接地,然后用高压摇表对检测相进行电阻测量,根据阻值情况,判断电缆是短路故障(一般阻值为零)、低阻故障、还是高阻故障。 2.电缆故障点排查方法 确定好电缆故障类型后,采取相应的排查方法,对故障点进行定位,是电缆故障处理中的关键环节,下面由简到繁介绍几种方法: 2.1感官搜寻法 当运行中的电缆发生故障造成断路器报警动作后,先用兆欧表测量判断电缆故障类型,电缆遥测为短路或低阻故障时,表明电缆已经击穿,此类事故暴露较为明显,如果电缆敷设方式及位置便于人员进入观察,且距离不是很长时,可采用感官搜寻法,即采用眼观、手摸、鼻闻等方式进行逐步排查,重点对电缆终端头、中间头部位进行排查。可在较短时间内迅速找到故障点。 2.2分割查找法 分割查找法是将故障电缆线路分段,此方法用于电缆敷设路线较长,中间有串联设备或电缆头采用高压插头连接方式的场合,可以起到缩小排查范围,减小排查难度的作用。 2.3电桥法 电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。用电桥法测寻单相或两相低阻接地故障,原理接线如图一所示。在三相电缆中,将一相绝缘损坏的缆芯

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电缆故障测试仪的测试方法

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 电缆故障测试仪的几种测试方法,华天电力是电缆故障测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找电缆故障测试仪,就选华天电力。 电缆故障测试仪可测试各型号35KV以下电压等级的铜、铝芯高、低压电力电缆的各类故障。常见的油浸纸电缆、交联聚乙烯电缆、不滴法电缆和取氯乙烯电缆等四种电缆的电波传播速度已经在仪器中预置。 电缆长度及故障距离的测量均是屏幕直接显示不需要人工换算,可测试各种型号电缆的开路、短路及电力电缆的高阻闪络性故障、高阻泄漏性故障。 电缆故障测试仪测试故障时,具体故障类型按以下方法进行测试。 低电阻接地故障。电缆的单相低电阻接地故障是指电缆的一根芯线对地的绝缘由阻低于100kΩ,而芯线连续性良好。此类故障隐蔽性强,我们可以采用回路定点法原理进行测试。接线图如图所示,将故障芯线与另一完好芯线组成测量回路,用电桥测量,一端用跨接线跨接,另一端接电源、电桥或检流计,调节电桥电阻使电桥平衡,当电缆芯线材质和截面相同时,若损坏的线芯和良好的芯线在电桥上位置相互调换时,则有式中Z——测量端至故障点的距离m;L——电缆总长度,m;R1、R2——电桥的电阻臂。

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, 在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,如果超出此范围或者X>L/2,可将测量仪表移到线路的另一端测量。 另外,我们还可以采用连续扫描脉冲示波器法(MST—1A型或LGS—1型数字式测试仪)进行测试。短路或接地故障点处反射波将为负反射,示波器荧屏图如图所示。此时故障点距离可按下列公式计算式中X——反射时间μs;V——波速,m/μs。 两相短路故障点的测试 当出现两相短路故障点,测量接线方法如图所示。测量时可将任一故障芯线作接地线,另一故障芯线接电桥,计算公式和测量方法与单相低电阻接地故障点相同。 三相短路故障点的测试 当发生三相短路故障时,测量时必须借用其他并行的线路或装设临时线路作回路,装设临时线路,必须精确测量该线路的电阻,接线方法如同图所示。可按下式计算,即式中R 为临时线的单线电阻值。 高电阻接地故障点 电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。 用高压电桥法寻找高阻接地故障 其接线原理如图所示,由于故障点电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的3.5Ω左右的滑线电阻,电桥所加电压10~200kV,微安表指示为100~20μA,故障点至测量端的距离可按下式测算,即当调换图中故障芯线与完好芯线的位置时则有式中X——故障点至测量的距离,m;L——电缆线路长度,m;C ——滑线电桥读数。

电缆故障的查找与处理

电缆故障的查找与处理 电缆常见故障有漏电接地、短路(俗称电缆“放炮“)、断线等。主要原因是电缆老化或受到外力碰、砸、挤压、接线工艺不合格以及保护失灵等。电缆故障的查找与处理程序是:先判断故障性质,后找故障点,再根据情况按规定进行处理。 (一)电缆故障性质的判断 1、漏电故障 ①电缆的绝缘水平低,出现漏电现象。 ②芯线相间或对地绝缘电阻达不到要求。 ③芯线之间或对地泄露电流过大。 2、接地故障 ①完全接地(也称“死接地”),即电缆某相芯线接地,如用摇表(或万用表)测量两者之间绝缘电阻为零。 ②低电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500K?。 ③高电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500 K?以上,甚至1M ?以上。 3、短路故障 有完全短路、低电阻或高电阻短路;有两相同时接地短路或两相直接短路;有三相短路或接地。 4、断线故障 电缆一相或几相芯线断开,或者一相导电芯线断一部分。 5、闪络性故障 当电缆的电压达到某一定值时,芯线间或芯线对地发生闪络性击穿;当电压降低后,击穿停止。在某些情况下,即使再次提高电压时,击穿亦不出现,经过若干时间后又会发生。这种故障有自动封闭故障点的特点。

6、电缆着火 电缆着火事故,其原因是发生相间短路故障后,熔断器、过电流继电器等保护失灵,强大的短路电流产生的高温点燃了橡套电缆的胶皮,引起火灾。 7、橡套电缆龟裂 这种故障在煤矿井下低压橡套电缆中较为常见,其主要原因是由于长期过负荷运行,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线粘连,就容易出现相间短路事故。产生的故障原因,除电缆的型号和截面选择不当、施工工艺质量不好、电缆质量有问题外,许多故障都和电缆的管理、运行和维护有关。因此,对电缆的选用、敷设、吊挂等都要按《煤矿安全规程》有关规定进行。 (二)电缆故障点的查找 1、直接判断 首先应确定哪条电缆出了故障。当维修人员无法查明是过负荷跳闸还是故障跳闸时,可以进行一次试送电来判断跳闸停电原因。 如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。凡属电缆漏电故障,往往是通过检测绝缘电阻和做泄露实验时发现,或者从检漏继电器指针数值判断。凡接地事故,可通过检漏继电器跳闸发现;如果属于短路故障,常常是因接地短路或短路后接地,也有少数只短路不接地。 对于在空气中敷设的电缆,包括井下沿巷道敷设的电缆,如果因短路故障造成外皮烧伤,一般通过沿电缆线路查找外观就可找到故障点。电缆接线盒出现短路事故时,如果检查得及时,接线盒表面可以摸到有温度。电缆某处短路,有时可以看到烧穿的伤痕或穿孔,在短路点还可以嗅到绝缘烧焦的特殊气味。 2、用万用表查找 首先将电缆两端的芯线全部开路,如果电缆故障是相间短路,将发生短路的两根芯线的端头与万用表相连接;如果是接地故障,就将发生接地的芯线和接地芯线接到万用表上。将万用表的选择开关打到欧姆档,然后由检修人员对电缆逐段进行弯曲或翻动。当弯曲到某一点,万用表指针有较大的摆动时,说明这就是故障点;也可用干燥的木棒敲打电缆护套,当敲打到某处,万用表针有较大的摆动时,也就找到了故障点。

电缆故障点的四种实用检测方法

电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

电缆故障测试仪使用方法

电缆故障零电位测试法 电缆故障零电位测试法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与电缆故障点等电位,即电缆故障点的对应点。S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下: 1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。 2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。 3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。 电缆故障高压电桥测试法 电缆故障高压电桥测试法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出电缆故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方

法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。测量电路时,首先测出芯线a与b 之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至电缆故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至电缆故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=RX R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1 R2-2RL 表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-2)在电缆的末端在测量每相芯线的电容电流Ia1、Ib2、Ic3的数值,以核对完好芯线与断线芯线的电容之比,初步可判断出断线距离近似点。 根据电容量计算公式C=I/(2ΠfU)可知,正电压U、频率f不变时,C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长为L,芯线断线点距离为X,则Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L。测量过程中,只要保证电压不变,电流表读书准确,电缆总长 度测量精确,其测定误差比较小。 电缆故障测声测试法 所谓电缆故障测声测试法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机,其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器,VE为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙

脉冲电缆故障测试仪

电缆高频(高次)脉冲电缆故障测试仪 脉冲电缆故障测试仪是应用于电缆故障查找的一种流行原理和方法,具有测试时间短,可靠性高和性价比高的突出优势,满足35kv及以下系统电缆的各种故障的测量,现阶段,经过电磁技术的持续升级,脉冲电缆故障测试仪由单脉冲移植到“二次脉冲”和“多次脉冲”的测试环境中,不过,我们使用频次比较高的还是“单脉冲”,毕竟价格便宜,功能还比较完善。 测量工程案例0713 上图是中粮集团抽风系统电缆临时出现故障,我司携带设备驱车前往现场处理,通过技术人员专业的排查和检测,判定C相故障,类型为高阻,随后开机巡查电缆的路径方向,经过3个小时的处理,最终将故障点定位,开挖后故障属实。

新疆伟华矿业10kv壁挂电缆出现故障导致境内部分设备无法运行,我司技术部门与现场沟通之后,推荐购买脉冲电缆故障测试仪,并由我司提供现场指导,最终在1.7公里处定位故障点,直接减少该单位经济损失达30万元。 脉冲电缆故障测试仪的优势 1、满足各种电压等级电力电缆的断线、接地、高阻故障性故障的测量和定位; 2、“低压阻抗法”+“高压闪络法”双疗法,克服现场环境干扰; 3、图形化可视界面、简单易懂,简洁明了,极易判读; 4、基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通。 主要技术指标 测量方式:脉冲法、电流法、高阻法和阻抗法;

测量最大长度:长度<20km ;深度>3.5m;软土可达5m; 操作方式:手动按键式操作; 可靠性:98%; 脉冲频段:6MHz、12 MHz、24MHz、48 MHz、96 MHz、192MHz、324MHz ;可调节波速范围:160m/μs~210 m/μs; 供电方式:DC12V 锂电池 传感器类型:磁棒、信号放大器

怎样电缆查找故障点

电缆故障点的查找方法 1.电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。 2.电缆故障点的查找方法 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。 (1)零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。 S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下: 1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。 2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。 3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。 (2)电桥法 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL 表示,RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。 采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,

浅谈电缆故障测试仪的应用

浅谈电缆故障测试仪的应用 摘要:近年来,襄阳市城市照明发展迅速,路灯电缆敷设范围不断扩大,电缆故障处理难度越来越大。本文以HD4200型电缆故障测试仪在城市照明管理中应用为例,谈谈体会。 关键词:电缆故障测试仪城市照明管理电缆故障检测方法 近年来,襄阳围绕加快建设汉江流域中心城市,全市上下同心同力,城市基础设施建设步伐不断加快,路灯设施覆盖范围也在不断扩大。截止到2017年,襄阳市路灯数量6万多盏,景观灯达20多万盏,敷设路灯电缆总长度700余公里。 随着路灯覆盖范围逐年扩大,维护管理人员大都是新招聘的,再加上外力破坏或自身原因造成线路故障时有发生,从而造成有些故障不能及时的处理,给人们的夜间出行带来了很多不便。如何能够节省处理故障的时间?下面就以笔者使用的HD4200型电缆故障测试仪,谈谈自己的切身体会。 HD4200型电缆故障测试仪 HD4200型电缆故障测试仪是一种集电缆路径探测、埋深测试、相对地绝缘故障定点三位一体的仪器,可探测各种金属传输线的短路、断路故障。该仪器解决了以前各种仪器不能对短路、断路故障精确定点的问题。在设计理论上由以前人们普遍知道的脉冲反射法改为感应法,利用电磁感应的原理来实现该仪器的各种功能。HD4200型电缆故障测试仪中采用了大规模

集成电路和先进的滤波技术,提高了抗干扰力,性能相当稳定,定位精确度高。HD4200型电缆故障测试仪由发射机、接收机、测棒、探头组成的。 电缆故障测试仪在线路故障中应用 案例一:新机场路短路故障 2015年9月16日,接城市照明监控中心监测信号,新机场路2号L2 B无电流,我们赶到现场后,对配电箱里进行初步检查,B相保险丝烧断,用钳形电流表测B相对零线,确认为火零短路,然后我们对故障侧线路,先用钳形电流表进行分段测量线路法,确定故障电缆在哪两根灯杆之间,确定故障区域后再运用故障测试仪查找到故障点,连接好发射机和故障电缆,利用测棒进行电缆路径和可疑故障点的查找,在故障可疑点附近用探针准确定位故障点,最后就是对定位点进行开挖确认,挖开后发现竟是钢管,把钢管口找出来,多余的电缆抽出来后,发现电缆有一根火线和零线却已粘连在一起。修复后线路正常。经分析,故障原因是:在施工过程中放电缆不注意,钢管口把电缆刮伤后导致的。 案例二:武汉路短路故障 2015年5月7日,接城市照明监控中心监测信号,武汉路L1 C相电流低16A。送电后,判断故障在哪两根灯杆之间,确定故障区域后,拿着探棒沿着电缆往前走,若接收机上突然出现信号衰减,我们初步判断此点为可疑故障点,再用探针在这个可疑点附近精确定位,然后开挖证明无误,修复后线路正常。经分析,故障原因是:附近一个灯箱私搭接在我们电缆上,包扎胶带不规范,长期雨水侵蚀导致电缆烧断。

电缆故障测试检测查找仪器使用方法

HL-2132电缆寻迹 及故障定位仪 使用说明书 武汉华力通达电力设备有限公司 Wuhan HuaLiTongDa Power Euqipment Co., Ltd. 地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号 电话:86-27-87775951 传真:86-27-87775851 https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html,

尊敬的客户: 感谢您选用武汉华力通达电力设备有限的产品!我们将竭诚为您提供全面周到的服务和技术支持。为了您能安全有效的使用本仪器,充分发挥本仪器的各项功能,在使用本公司仪器之前,请仔细阅读本使用说明书,以便您能更好更全面的体验本公司产品给您带来的便利和高效。 本使用说明书手册将向您提供电缆寻迹及故障定位仪的性能、设置方法、测试方法、安装注意事项和操作使用的其他须知。 欢迎您随时向我们反馈您在使用本产品过程中对我们产品的意见和建议,我们将热忱为您服务! 本手册版权归属武汉华力通达电力设备有限公司所有,未经许可,不得转印、发布和扩散,及将本手册内容用于其他用途。 武汉华力通达电力设备有限公司 Wuhan HuaLiTongDa Power Euqipment Co., Ltd. 地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号 电话:86-27-87775951 传真:86-27-87775851 https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html,

目录 1 概述 3 2 主要特点 3 3 主要技术参数 3 4 仪器工作原理 3 4.1寻迹原理 3 4.2定位原理 5 5 仪器组成 6 5.1 HL-2132路径仪 6 5.1.1面板结构 6 5.1.2作用说明 6 5.2 HL-2132定位仪 7 5.2.1面板结构 7 5.2.2作用说明 8 6仪器操作使用 9 6.1路径探测 9 6.1.1路径仪接线图 9 6.1.2定位仪接线图 9 6.1.3操作步骤 9 6.2用差分电位法定位故障 10 6.2.1路径仪接线图 10 6.2.2定位仪接线图 10 6.2.3操作步骤 10 6.2.4注意事项 11 7充电 11 8装箱清单 12 9产品保证 12

电缆故障检测方法

电缆故障检测方法 在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。 预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。 电缆故障的传统检测方法电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。 电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。 在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。

电缆故障测试仪的使用方法

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪 电缆故障测试仪的使用方法 1、电缆故障测试原理 本仪器主机采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为: S=VT/2 式中:S代表故障点到测试端的距离 V代表电波在电缆中的传播速度 T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间这样,在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S。这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。 本测试系统故障测试有低压脉冲法、多次脉冲法、直闪电流法、冲闪电流法四种基本方式。 2、低压脉冲方式 低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低于1K)和开路故障及短路故障,主机即可完成任务,无须多次脉冲产生器。同时给下一步应

https://www.wendangku.net/doc/4f16335016.html, HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪 用多次脉冲法测试电缆高阻故障提供了依据。 脉冲测试的基本原理 测量电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论,在电缆一端加上脉冲电压,该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线向远端传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射,且闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度V来计算出故障点的距离Lx,Lx=V?△T/2,如图8所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V?T/2 同样已知全长可测出传输速度:V=2L/T 测试时,在电缆故障相上加上低压脉冲,该脉冲沿电缆

电缆故障测试仪DWA10使用说明书汇总

DW-A10 电缆故障探测仪 使 用 说 明 书 武汉德威电力测试设备有限公司

简介 一、系统组成 本电缆故障测试仪由测试主机、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪等几 部分组成。 故障测试主机包括一体化电脑、低压脉冲产生和数据处理,用于测试故障的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。 路径信号产生器产生频率30KHz、最大幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。 路径信号接收器用来接收路径信号,用于查找电缆走向和估测电缆埋设的深度。 定位仪用于故障点的精确定位。 二、技术性能 1、故障测试系统 ●可测试各种电力电缆的各类故障及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。 ●可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。 ●测试距离:不小于16千米 ●系统误差:小于1米 ●采样频率:25MHz ●最小分辨率:0.2米 ●测试盲区:小于16米 ●电源:直流12V(免维护电瓶) ●重量:5Kg 2、路径信号产生器 ●输出信号频率:30KHz ●振荡方式:断续 ●输出功率:30W ●电源:220V±10% ●重量:4Kg 3、定位仪 ●测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10μv。 ●输入阻抗:不小于1.2KΩ。 ●使用2×2000Ω耳机。 ●工作电压:DC9V±10%。 ●使用环境温度:-20℃~70℃

三、进入与退出系统 打开电源开关,稍等 后系统进入主控界面。 按“测试”按钮进入 测试方式;按“帮助”进 入帮助系统;按“退出” 可退出测试管理系统。 关机时请使用windows 系统的“开始”、“关闭计 算机”。 电缆故障测试 一、测试原理 本仪器采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲,有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。我们根据发射脉冲和反射脉冲的时间差及电缆中电波的传播速度,可测出故障点到测试端的距离为: S=VT/2 式中:S代表故障点到测试端的距离 V代表电波 在电缆中的传播速度 T代表电波 在电缆中来回传播所需要 的时间 在速度V已知和时间T 已经测出的情况下,就可计 算出故障点距测试端的距 离S 。 这一切只需稍加人工 干预,就可由计算机自动完

相关文档
相关文档 最新文档