文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油机消防泵组使用说明书

柴油机消防泵组使用说明书

柴油机消防泵组使用说明书
柴油机消防泵组使用说明书

柴油机消防泵组

(无控制柜)

使

河南捷安消防设备有限公司

目录

一、前言 (3)

二、泵组的结构及技术参数 (3)

(一)发动机 (4)

(二)水泵 (4)

(三)热交换器及其冷却系统 (4)

(四)仪器仪表 (4)

(五)真空泵引水机构 (4)

三、安装说明 (5)

四、泵组的使用 (5)

(一)起动前的准备与检查 (5)

(二)机组起动与运行 (6)

(三)停机 (6)

五、泵组的维护与保养 (7)

(一)日保养 (7)

(二)一级保养 (7)

(三)二级保养 (8)

(四)三级保养 (8)

六、常见故障及排除方法 (9)

七、附图 (10)

一、前言

XBC系列柴油机驱动消防泵组是本公司按照国家消防泵标准,同时参照美国消防协会标准NFPA20,研制生产的一种固定式消防装置。主要适用于石油化工、天然气、发电、棉麻纺织、仓库、机场、码头、高层建筑等行业的消防供水和泡沫灭火系统。也可用于水上船舶、海上油轮和消防舰艇等场合。该机组采用优质国产或进口柴油机与消防水泵配套。具有启动迅速、引水可靠、功率储备合理、运行平稳、“三化”程度高、压力、流量范围广等特点,是一种先进可靠的消防设备。

泵组的合理使用和认真维护保养,是保证泵组正常可靠工作,充分发挥应急功能和延长使用寿命的最重要的前提条件。为了使泵组操作者熟悉其结构特征,掌握使用和保养方法,切实用好泵组,我们编写了这本说明书,供机组操作人员参考。

XBC系列柴油消防泵组产品型号含义:

示例:

二、泵组的结构及技术参数

XBC系列消防泵组是以柴油机为动力,驱动消防水泵,输出压力水或空气泡沫混合液进行灭火消防工作。泵组主要由柴油机、水泵、传动装置、公共底座、仪器仪表和热交换冷却系统以及自动控制系统(自动化泵组)等组成。泵组的结

构及外形尺寸以及工作性能曲线见随机附图。

技术参数:

规格型号:XBD13/140;具体额定点及参数见下表:

(一)发动机

泵组选配的发动机均为优质国产或进口柴油机,其构造、性能、使用及维护保养,调整与装配等详细说明请参阅泵组配套的《柴油机使用说明书》。(二)水泵

泵组选配的水泵为专用消防水泵,具有运行平稳、三化程度高和维修方便等优点,其构造、性能、使用及维护保养、调整与装配等详细说明请参阅泵组配套的《水泵使用说明书》。

(三)热交换器及其冷却系统

消防泵组发动机冷却采用双路闭式循环热交换器冷却系统,该系统具有冷却效率高、对泵房环境温度影响小等优点,其系统流程图见附图(1)。由图可以看出冷却水流向,从水泵出水管到热交换器由球阀调节控制,使发动机机体冷却水的水温在运行时保持在85℃-95℃之间.如水温过高,可加大球阀开度,增加热交换器的散热能力,降低发动机冷却水的水温;反之,可关小球阀开度,增高发动机冷却水的水温。

消防泵组如为自动控制消防泵组,在热交管路上增加一电磁阀与球阀并联。在通常情况下,电磁阀处于关闭状态,冷却水经闸阀这条路线即可满足发动机冷却要求,当发动机冷却水的温度超过95℃时,电磁阀将自动打开,增加冷却水流量,降低发动机冷却水的水温,如20秒后,柴油机水温仍超过95℃,自动控制系统将发出声光报警,呼叫工作人员到现场检查原因。当发动机冷却水的温度低于

75℃时,电磁阀将自动关闭。电磁阀的开闭由自动控制系统PLC直接控制,其控制的发动机水温也可根据实际情况现场调节。

(四)仪器仪表

泵组仪表板设有水泵压力表和水泵真空表,还有显示发动机工作状况的转速表、油压表、水温表、电流表及燃油箱储量的油量表等仪器仪表,转速表可以直接显示发动机和水泵的转速值。操作人员可根据仪表显示情况及时调整泵组的工作状况。

(五)真空泵引水机构

泵组一般应采用自灌引水,但根据水泵的实际安装高度和用户的实际需要,泵组亦可配置滑片式或水环式真空泵引水机构。真空泵的结构及工作原理详见配套的《真空泵使用说明书》。

三、安装说明

机组安装时用户可参照图二,根据下述原则,结合现场情况确定安装方案。

1、安装机组的消防泵房应尽可能接近水池,水上部分的进水管路尽可能的短,弯头尽量少,以减少进水的阻力。且应保证机组空间足够宽敞.便于机组操作、维修保养。泵房最好设有吊装设备,并应有保温措施,确保泵房最低温度≥5℃;

2、机组基础应坚实牢固,最好为钢筋混凝土,尺寸最好以泵组底架为基准向周边沿伸100—200mm,并设置排污沟,电缆沟;

3、机组放置在基础上应通过楔块或垫块进行调整,用水平仪检查水平度。拧紧基础螺栓后,再重新检查水平度,合适后再进行灌浆,灌浆时不能留有空隙或气袋;

4、机组进出口水管应设有单独支撑,安装牢固,切勿用消防泵作为管道支架。并采取措施防止消防泵进出口负载过大,进水管无气袋现象发生;

5、应将消声器安装于室外,排气管直径不得小于机组要求的尺寸,但排气管路尽可能短,管路中弯头尽可能少,以防柴油机排气阻力大,影响柴油机的功率输出。排气管应有单独支撑,切勿用发动机支撑。为防止排气管高温伤人,一般在靠近人能触及的高度应采取隔热防护措施。

注意:泵组出厂前联轴器已调整好,但在运输安装过程中有可能变动,故机组

安装完毕后,要进行再一次的联轴器对中性调整,要求联轴器对中最大径向位移≤0.lmm,角向位移≤0.15mm,轴向位移≤0.3mm。

四、泵组的使用

(一)起动前的准备与检查

a)检查发动机热交换器的存水量,及时补充足够的冷却液,并检查冷却系统

各部,应无漏水现象;

b)检查发动机油底壳油量是否适当,不足时及时添加。并检查各部位应无漏

油现象;

c)加注好-10#轻柴油并检查各部正常后,用手油泵排除燃油系统中的空气,

此时,先打开柴油机滤清器和喷油泵上的放气螺钉,掀动手油泵直至放气

螺钉处流出燃油无气泡为止;

d)水泵出水口阀应关闭,进水阀门应打开(严禁泵内无水空机运转),泡沫

液管路应关闭。如配有引水机构,引水手柄应放在空位,水环真空泵储水

箱水量(或滑片真空泵储箱HJ-40机油量)应充足;如没有引水机构,必

须保证水泵进水端满足自灌要求。

e)电瓶内应加好电解液,并保证电量充足。

(二)机组起动与运行

1、将起动钥匙打开,按下起动按钮,发动机起动后及时松开按钮,如果按

下5S仍不能起动,应立即释放按钮,停车2分钟左右再第二次起动,如果

连续三次以上仍未起动,应断开电路,检查原因,通常应先检查供油系统,

必要时进行燃油管路的放气(冬季冷车,起动必须使柴油机充分预热后进

行);

2、起动成功后,将钥匙拨至中间位置,保持发动机维持低速运转2-4min,

使发动机进行预热;

3、机组低速预热后,可以逐渐提高发动机转速,当发动机冷却水温超过

60℃,其它仪表显示正常,即可驱动水泵运行;

4、如配有引水机构,需要引水时,按下真空泵引水按钮(或把引水手柄放

在"引水"位置)进行引水。进行引水工作时,观察消防泵组真空表、压力

表显示情况,当真空表显示达到某一数值不再上升,压力表有压力显示

(一般在0.2-0.4MPa)时,说明水已引上,应立即开启消防泵出口阀门,并

切断引水管路阀门,按下真空引水泵停止按钮(或迅速把引水手柄推到"

空转"位置),结束引水工作。加大发动机油门提高转速,当水泵压力达到

0.3-0.5MPa左右,便可以逐渐开大出水阀,向输出管道系统输送压力水,

进行正常供水。机组运行时,转速表的指针应指示在额定转速,不得超速

运行。运行期间,应观察排气烟色:无色或棕色为正常,不完全燃烧时为黑

色,上窜机油时为蓝色。不正常燃烧时应停机调整或维修。

注:在有火灾或其它紧急情况下,泵组起动后,应迅速投入额定工况运转。

(三)停机

1、水泵输送泡沫混合液完毕后应吸人清水运行2分钟,以自行清洗泵体各部,

以免残留泡沫液对部件腐蚀。

2、停机时应关小油门,使发动机怠速运转2分钟以使冷却均匀,然后加速空

转2-3秒,使各部得到充分润滑,再断油停机。

3、停机后断开电路,取出钥匙,如泵房无保温措施,室内温度低于5℃,在冬

季应放尽发动机、水泵及引水泵各处存水,以防冻裂机件。

4、发动机放水时,应先将热交换器加水盖开启,然后打开热交换器及其罐体

放水开关,这样才能使冷却系统中的水放尽。

注:蓄电池应经常保持充足电量状态。

五、泵组的维护与保养

消防泵机组的保养应严格执行维护保养制度,以便使消防泵机组经常保持良好的技术状况和清洁外观,随时处于战备状态,以适应有紧急情况时能作出迅速有效的反应,及时扑灭火灾。

消防泵机组应进行日保养和一、二、三级保养制度。

(一)日保养

1、保持机房整洁,机组及其配套设备外件应灵活可靠;

2、检查泵组各机构的连接状况是否良好,转动部分是否灵活;各油路、电路及仪表接头是否牢固可靠,电线有无松脱;泡沫混合系统、冷却系统等机构的状

态是否完整正常;

3、检查燃油箱、发动机油底壳、热交换器、引水箱及泡沫液容量是否充足,不足时及时添加;

4、检查发动机油路、电路是否正常可靠,保证能随时投入运行;

5、每日必须点动发动机,检查发动机的起动性能,每周必须在空转以后,抽水运行若干时间。

(二)一级保养

每隔三个月(按每天起动空运转一次)或累计运转100小时,必须进行以润滑、紧固为中心的一级保养。

1、清洁机组各总成外部;

2、检查发动机曲轴箱油面,检查曲轴箱通风接管是否完好,装置是否牢固;

3、检查水泵黄油杯内的储油情况,必要时添加;

4、检查并调整皮带的松紧度;

5、检查发动机、水泵的润滑油面情况,清洁通气塞;

6、检查发动机、水泵、传动装置、管路各处的紧固情况;

7、清洁蓄电池外部,添加蒸馏水并充足电量;

8、清洗空气滤清器;

9、按要求润滑各润滑点。

(三)二级保养

每隔六个月或累计运行500小时以后,必须进行一次以检查调整为中心的二级保养,其项目如下:

1、一级保养的全部项目;

2、清洗机油滤清器,更换滤芯;

3、检查发动机润滑系统,更换新机油;

4、清洗燃油箱,输油泵滤网及管路;

5、更换纸质燃油滤芯;

6、清洗油底壳及机油泵吸油盘;

7、检查调整气门间隙和喷油泵提前角;

8、视需要拆检喷油泵和输油泵,检查高速喷油器的喷油压力和喷雾情况;

9、检查蓄电池的液面高度、电解液浓度,并疏通电池系盖上的气孔,必要时

充电;

10、检查电气设备、清洁并润滑起动机和发动机轴承

11、检查水泵的密封性。将水泵进出口关闭,用真空泵抽试真空度,当真空度

表盘读数达0.79MPa以后停机试验,真空度下降应不大于0.03Mpa/min,

如果真空度下降太快,应检查漏气原因并及时排除;

12、按要求润滑各润滑点。

(四)三级保养

泵组一般累计运行1000—1500小时以后,或发现发动机动力性能显著下降,柴油消耗量增加,排气冒黑烟或蓝烟等现象时进行总体分解,消除隐患为中心的三级保养,其项目如下:

1、一级保养和二级保养全部项目。

2、拆检发动机总成:

1)清除燃烧室、排气管道和消声器内积炭;

2)测量气缸的磨损量,必要时换活塞环、缸套;

3)检查连杆轴承、曲轴主轴承间隙,必要时更换其轴瓦,检查凸轮轴、

曲轴轴向间隙,必要时进行调整;

4)检查气门座的密合情况,必要时进行研磨。

5)清洗缸体、机油盘及机油集滤器滤网;

6)清洗热交换器和发动机水箱的积垢,检查节温器的作用;

7)拆检水泵各部件,清洗并换油;拆捡泡沫混合器,清除污垢;

8)对管路输出系统进行1.5倍额定出口压力的压力试验,并及时更换漏

水的管件、阀门;

9)必要时,重新喷漆、刷漆;

10)按要求润滑各润滑点。

六、常见故障及排除方法

注:上述部分主要是消防泵的常见故障,发动机的常见故障及排除方法请参阅相应产品说明书。

七、附图

图一、柴油消防泵组冷却系统流程图

图二、地基安装示意图

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

国产消防泵柴油机泵组使用说明书

柴油机消防泵技术说明书 一.概述 XBC型自动化柴油机消防泵组,以国外、国内内燃机行业的大型骨干重点企业生产的进口、国产康明斯、无锡动力机厂等柴油机为动力,通过专业厂家生产的高弹性联轴器或膜片式联轴器与水泵直接联接,由BCK系列分体式控制屏及PCL可编程控制器或KZQ柴油机控制系统实现柴油机泵组的自动控制。柴油机功率最大可达880KW,可配备不同扬程和流量的水泵供客户按不同需要进行选择使用。 本机组具有启动特性好,过载能力强,结构紧凑合理,维修方便,使用简单可靠等特点。机组设有超速、油压低、三次启动失败、水温高、油位低、蓄电池电压低等保护功能。同时能与客户的火警自动报警装置或我厂生产的消防系统集控柜连接,实现远程监控的功能。 该系列机组基本型均为室内型机组。为适应北方的寒冷气候,我厂生产的自动化机组均可附设AC220V冷却水预加热装置。 泵组型号示例: 例如:XBC 8/50-PI 型柴油机消防泵组 XBC 表示柴油机消防泵机组 50 表示该泵组流量为50L/s 8表示该泵组扬程为80m PI 表示水泵为我厂生产的单级单吸离心泵 PD 表示水泵为我厂生产的多级单吸离心泵 PS 表示水泵为我厂生产的单级双吸离心泵 二.机组的结构 XBC基本型机组由柴油发动机、底架、散热水箱及风扇、高弹性联轴器、水泵、柴油箱和控制屏等设备组成。水泵通过高弹性联轴器或膜片式联轴器与柴油机直接联接,共同安装于公共槽钢底架上。发动机的冷却由发动机驱动风扇对散热水箱进行冷却。整个冷却系统构成闭式循环,水箱也安装在底

盘上。控制屏与机组采用分体式,两者通过控制电缆、信号电缆、动力电缆连接。柴油机功率在200KW以下的机组油箱直接安装于机组上,大于200KW 的机组采用分体式油箱。基本型机组适用于具有倒灌水源的消防系统。 如消防系统要求泵组具有引水功能,则在基本型机组的基础上可加装自动引水装置。该装置可实现自动引水和自动脱离,并符合GB6245-98(消防泵性能要求和试验方法)中规定的引水时间。 三.柴油机消防泵组的安装 注:柴油机组安装前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。 1.机房面积及高度: 机组在机房内安装后,应在机组两侧及前方(风扇水箱端)至少留有750mm 通道,以便操作人员巡视和一般维护。 机房高度根据机组高度及是否有起重设备诸因素,取4-6M(有效高度)。 2.机组基础: 机组基础主要有三个作用,支承整个机组的质量,确保机组处于水平状态,吸收振动。机组基础采用混凝土结构。一般而言基础长、宽为机组底盘长、宽尺寸单边增加150-250mm,深度为300-600mm。地脚螺栓伸出水平面高度应在螺栓直径的2倍左右。 3.机房通风及清洁: 采用自然通风的机房须有足够尺寸的通风口和排风口,其位置必须保证在温度限制范围内有足够的新鲜空气供给柴油机燃烧。供水散热器带走循环冷却水的热量(闭式),带走机组表面散发的热量。如自然通风不满足要求时,可采取强制通风的方法,在通风口加装进风机和排风机。风机规格和机房进出风口位置选择应能为柴油机提供足够的冷空气,同时带走机房内的热空气。机组最小进风量应在柴油机进气量的6-7倍。 为了便于保持机房的环境清洁,可在机组基础的中部布置凹槽,在机组基础四周布置下水道,以便于冲洗污水和柴机油。 4.排气管及消音器的布置:

消防水泵设置和安装要求

消防水泵安装知识 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求。消防给水系统常用水泵为离心泵。 一、消防水泵的设施要求 1.消防水泵及转输泵设置 消防水泵是指在消防给水系统中用于保证系统给水压力和水量的给水泵。 消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 2.备用泵

二、关于消防泵的选用 1.消防水泵的选用要求(8条) (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵曲线上任何一点运行所需功率的要求。

(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 (4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力应为设计工作压力的120%-140%之间。

(5)当出水流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 (6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 (7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 (8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.柴油机消防水泵选用规定 (1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; (2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; (3)应具备连续工作性能,试验运行时间应≥24h; (4)蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

柴油机使用维护说明书(最全版)

JC6108DFB-DGDZY型防爆柴油机 使用说明书 太原市博世通机电液工程有限公司

警示! 1 当防爆柴油机排气温最高至70℃时,必须停机; 2 当防爆柴油机表面温度最高至150℃时,必须停机; 3 当防爆柴油机冷却水温度最高至98℃时,必须停机; 4 当防爆柴油机润滑油压力低于时,必须停机; 5 当防爆柴油机补水箱水位至下水位标记时,必须及时向补水箱加水,否则必须停机; 6 防爆柴油机自动保护停机后,在查明原因并排除故障前不允许再次启动柴油机运行; 7 防爆柴油机使用前,必须将冷却水箱、补水箱、废气处理箱加满水,燃油箱加满油以及油底壳内加足够的润滑油; 8 应及时检查防爆柴油机冷却水箱、补水箱和废气处理箱是否水量充足; 9 防爆柴油机配套的防爆电器、各种零、部件不允许在使用现场拆卸维修; 10 使用时,用户必须配装甲烷检测报警仪。报警仪报警时必须停机。

目录 JC6108DFB-DGDZY型防爆柴油机 (1) 警示! (2) 前言及简介 (3) 1 使用条件: (4) 2 JC6108DFB—DGDZY型防爆柴油机型号含义和主要技术参数 (5) 3 防爆柴油机结构和工作原理简述 (6) 4 防爆柴油机使用与操作规程 (19) 5 防爆柴油机的技术保养 (26) 6 防爆柴油机的封存,保管和启封 (28) 7 故障分析表 (28) 8 维修主要数据表 (33) 9 附表 (33)

前言及简介 本说明书主要是针对JC6108DFB—DGDZY型防爆柴油机而编写。该产品是矿用防爆型动力设备。可在煤矿井下或其他有甲烷和煤尘等爆炸性混合物的场所使用。 在JC6108DFB—DGDZY型防爆柴油机(以下简称柴油机)使用前,请仔细阅读了解说明书 内容,仔细阅读并按照说明书规定的内容正确使用和保养柴油机,能使你的机器整机寿命大 大提高,并会给你的使用带来极大的快捷和方便,可避免您人身受到伤害和财产受到损失, 使您免除许多麻烦。您选择的柴油机经检测符合MT900-2006《矿用防爆柴油机通用技术条件》, 符合国家有关标准安全规定。 特别提醒: 1、如不遵守使用说明书规定,防爆柴油机一旦出现任何问题,厂方不负任何责任。 2、更换添加冷却液时应按要求停机,待冷却液充分降温后,再添加冷却液,以免高温液 体溅出烫伤。 3、水、电、气线路连接必须正确、牢固,发电机运转时,严禁拆卸各用电器和连接线路 以免发生意外。 4、防爆柴油机润滑必须按说明书选用L-ECD级柴机油,以保证机器工作可靠。 如您对防爆柴油机产品质量或维修服务有好的建议和要求,请于我公司联系!

20.室外消防水泵接合器及室外消火栓安装工艺标准

20.室外消防水泵接合器及室外消火栓安装工艺标准

20 室外消防水泵接合器及消火栓安装工艺标准20.1 范围 本标准规定了室外消防水泵接合器及室外消火栓安装的施工工艺要求、施工方法和质量标准。 本标准适用于民用住宅小区和厂区内,工作压力不大于1.0MPa的室外消防水泵接合器及室外消火栓的安装工程的施工。 20.2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不 - 1 -

包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范 CECS125-2001 建筑给水钢塑复合管管道工程技术规范 20.3 术语和定义 20.3.1 给水系统 - 2 -

- 1 -

在钢管内壁衬涂一定厚度塑料复合而成的管子,钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 20.3.6 卡箍式连接 在管段端部压出凹槽,通过专用卡箍,辅以橡胶密封圈,扣紧沟槽而连接的方式。 20.3.7 压槽 采用机械方法将管子端部压出标准凹槽的工艺。 20.4 施工准备 20.4.1 技术准备 20.4.1.1 施工图应经设计单位、建设单位、监理单位和施工单位会审,并经设计单位进行设计交底;图纸会审 - 1 -

应形成会审纪要,设计变更应经过设计单位同意。 20.4.1.2 编制《施工方案》,并报上级主管部门和监理单位审核批准。20.4.1.3 熟悉施工图,熟悉国家或行业室外消防水泵接合器及室外消火栓安装的施工工艺标准、验收规范和标准图等。 20.4.1.4 施工技术人员向施工班组进行施工技术、安全交底,使作业人员熟悉施工工程情况,掌握施工工艺。 20.4.1.5 施工技术人员根据施工图纸,提出施工预算,绘制施工草图。 20.4.1.6 工程所用的规范、标准、图集等资料齐全。 - 2 -

JX4D30柴油机使用维修说明书修改

一、JX4D30柴油机简介 JX4D30柴油机 使用说明书

江铃汽车股份有限公司 敬告用户 1. 为了您的生命及财产安全,请注意安全操作。如不遵守安全操作规定,可能会导致人身或者机具事故,甚至发生危险。 2. 由于操作者不懂操作要领、不会调整和保养造成重大机车损坏事故的情况屡见不鲜,所以操作者应经过技术培训,掌握使用、保养、调整等技能后再操作柴油机; 3. 技术先进、高质量的柴油机,也需要操作者正确使用和精心维护保养、才能使之发挥更大的效能。 4. 请严格遵守用油规定,燃油推荐采用中国IV阶段标准0号柴油(夏季),-10号柴油(冬季)。采用美孚API CI-4 15W-40机油。 5. 必须使用同一品牌的汽车长效防冻液,否则易引起冷却系统水路堵塞。 6.“气净、油净、水净”对柴油机性能、寿命极为重要,工作中须特别注意按技术要求保养空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器。 7. 进行维修或拆装工作时应注意安全,防止机件运转时碰伤、拆装机件中砸伤或使用工具不当造成身体伤害等事故发生。 8. 要保证柴油机始终处于清洁完整状态。拆卸机件前和装配机件前都应将机件清洗或擦拭干净,以保证机件清洁、保证装配质量。较复杂的调整、维修应在室内进行,防止环境对柴油机内部污染。

停止工作,增压器会因高温得不到润滑冷却而损坏。 10. 对擅自改动柴油机结构而引起的一切后果,制造商概不负责。未经制造商授权而进行的自行拆动电控供油系统、EGR及后处理系统会影响柴油机性能及排放,由此造成的违反相应排放法规的结果,制造商对此不承担责任。 11. 更换零件必须使用符合质量要求的正品零件。 12. 运输装卸或维护拆装柴油机总成时,务必使用合适的吊装工具,利用吊钩吊装,确保安全。 目录 敬告用户--------------------------------------------------------2 目录 一、JX4D30柴油机简介 ----------------------------------------------------4 二、发动机主要参数及使用技术规格 ----------------------------------------------------7 2.1发动机主要参数及技术规格

阳光泵业XBC系列柴油机消防泵组说明书

阳光泵业XBC系列柴油机消防泵组说明书 (本文来源阳光泵业https://www.wendangku.net/doc/4f17656812.html,) 一、概述 XBC型柴油机消防泵组是本公司根据国内建筑消防用泵的市场需求和使用特点而自行研制生产的新产品。该系列产品具有高效率、运转寿命长、高可靠性(不存在较长时间停用后启动咬死的故障),是目前国内适应建筑工程消防,喷淋设施用泵的首选产品。产品性能符合GB6245-2006《消防泵》性能要求和实验方法,经国家消防装备质量监督检测中心测试,产品达到国内领先水平,获上海市消防局审批认可。该产品可供输送80℃以下不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似与水的液体之用。在满足消防工况的前提下,兼顾生活、生产给水的工况要求。产品既可用于独立消防给水系统,又可用于消防、生活共用给水系统,还可用于建筑、市政、工矿、给排水、船舶、野外作业等场合。 XBC柴油机消防泵与电器仪表等设备安装在一起整套组合,具有功能齐全,自动化程度高,结构紧凑,故障自动报警及接受启动信号,自行完成起动程序,能快速投入全负荷运行。机组可按需求选配减振器、橡胶挠性接头、排气口配波纹管消音器。在燃料不足、蓄电池电压低、润滑油温度高、超速等,备有报警装置,确保柴油机低温环境起动。整个系统安全可靠,使用方便。 二、产品特点 1. 电泵为主消防泵,可以根据消防情况自动起动; 2. 配备稳压泵恒定管网压力; 3. 柴油机泵为备用消防泵,消防无电源情况下自动起动; 4. 电泵出现故障时柴油机泵起动; 三、结构说明

XBC型柴油机消防泵组根据GB6245-2006《消防泵》的标准要求,主要由泵体(1)、泵盖(2)、叶轮(3)、轴(4)、密封环(5)、轴套(8)、及悬架轴承部件(12)等所组成的。 XBC型柴油机泵的泵体和泵盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下(加长)联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。 泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承受泵的径向和轴向力。为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。 泵的轴向密封环是由填料压盖(9)、填料环(10)、和填料(11)等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮入口相通,若叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。 为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间装有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。 泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。 泵的进出口法兰按1.6Mpa压力设计,管路配套方便。

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项 一、消防水泵房的地位与作用 消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。 为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。 二、消防吸水管和出水管 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流

室外消防水泵接合器及室外消火栓安装工艺标准

20 室外消防水泵接合器及消火栓安装工艺规范 20.1 范围 本规范规定了室外消防水泵接合器及室外消火栓安装的施工工艺要求、施工方法和质量规范。 本规范适用于民用住宅小区和厂区内,工作压力不大于1.0MPa的室外消防水泵接合器及室外消火栓的安装工程的施工。 20.2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一规范 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范 CECS125-2001 建筑给水钢塑复合管管道工程技术规范 20.3 术语和定义 20.3.1 给水系统 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20.3.2 给水配件 在给水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。 20.3.3 实验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所要达到的压力。 20.3.4 管道配件

管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 20.3.5 钢塑复合管 在钢管内壁衬涂一定厚度塑料复合而成的管子,钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 20.3.6卡箍式连接 在管段端部压出凹槽,通过专用卡箍,辅以橡胶密封圈,扣紧沟槽而连接的方式。 20.3.7 压槽 采用机械方法将管子端部压出规范凹槽的工艺。 20.4 施工准备 20.4.1 技术准备 20.4.1.1 施工图应经设计单位、建设单位、监理单位和施工单位会审,并经设计单位进行设计交底;图纸会审应形成会审纪要,设计变更应经过设计单位同意。 20.4.1.2 编制《施工方案》,并报上级主管部门和监理单位审核批准。 20.4.1.3 熟悉施工图,熟悉国家或行业室外消防水泵接合器及室外消火栓安装的施工工艺规范、验收规范和规范图等。 20.4.1.4 施工技术人员向施工班组进行施工技术、安全交底,使作业人员熟悉施工工程情况,掌握施工工艺。 20.4.1.5 施工技术人员根据施工图纸,提出施工预算,绘制施工草图。 20.4.1.6工程所用的规范、规范、图集等资料齐全。 20.4.2物资准备 20.4.2.1室外消火栓、消防水泵接合器及其成套产品的规格、型号的选用应符合设计要求,产品应有消防部门颁发的制造许可证,有出厂合格证、检验报告等质量证明文件。 20.4.3.2 阀门、止回阀、安全阀的规格型号的选用应符合设计要求,阀门、安全阀及止回阀的阀体铸造规矩,表面光洁、无裂纹,启闭应灵活,关闭应严密。阀门的手轮完整无损坏;止回阀表明安装的方向,安全阀应标有使用压力范围和启动压力指示。阀门在安装前应作强度和严密性实验,实验压力和检测结果应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量

柴油发电机使用说明书

目录 一、用途及使用条件 二、机组主要技术规格 三、机组的主要性能 四、机组结构简介 五、机组的安装及使用 六、机组的保养 七、说明 八、附安装指导参考图 前言

本说明书仅对135系列柴油机与上海马拉松·革新电气有限公司的MP系列无刷励磁发电机配套的发电机组的使用和维护作简要的说明。有关柴油机、发电机、控制屏、调压器和柴油机监控仪的使用保养细则,请参阅随机附发的各相关说明书。 一、用途及使用条件 (一)本公司生产的系列柴油发电机组,整机结构简单,使用维修方便;环境适应性强,热状态稳定,受环境影响小;震动小,污染小,符合国家环保排放标准。机组底座设有吊装孔,便于移动和搬运。 机组广泛用于工矿、工地、通讯、金融证券、医院、军用及小型城镇等作为流动或固定电源供给动力、照明等其他用途。 (二)机组在下列条件下应能输出额定功率,并能连续工作12h(其中包括过载能力)。 大气压力(KPa) 100 环境温度(℃) 25 相对湿度(%) 30 当使用条件与规定不符或超出12 h连续工作时,机组在非标准大气状况下,输出功率应按柴油机使用保养说明书的规定进行修正。 (三)机组在下列条件下能可靠地工作: 环境温度(℃) 5-40 海拔高度(m)<1000 相对湿度(%)<90 (四)机组只适宜在室内或具有能避免日晒雨淋的场合使用。 (五)机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性化学气体的场合下使用。

二、机组主要技术规格 精品

精品

三、机组的主要性能 (一)当机组功率因数为0.8,三相对称负载在0-100%或100%-0额定值的范围内渐变或突变时,能达到下列性能: 注:1、机组在0-25%额定负载下其电压波动率和频率波动率允许比表列数值大0.5。 2、稳态和瞬态频率调整率指标系当调速率可调装置整定在最小位置时测得。(二)机组的空载电压整定范围为95%-105%额定电压。 (三)发电机在空载电压时,线电压波形正弦性畸变率不大于5%。 (四)机组在空载额定电压时,加上一定的三相对称负载(COSΦ=0.8滞后)然后在其中任一相再加25%额定功率的电阻性负载,但总负载电流应不超过定值,此时发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值之差应不超过三相线电压平均值的5%。(五)机组应能直接起动功率为下表的空载四极三相鼠笼式异步电动机。 机组额定功率(KW)异步电动机功率 40 28 50-75 30 90-120 55 150-250 75 280-320 150 四、机组结构简介

柴油机消防泵操作规程

柴油机消防泵组安装方法及操作规程一、柴油机消防泵组的安装 (柴油机组安装前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。) 1.机房面积及高度: 机组在机房内安装后,应在机组两侧及前方(风扇水箱端)至少留有750mm通道,以便操作人员巡视和一般维护。 机房高度根据机组高度及是否有起重设备诸因素,取4-6M(有效高度)。 2.机组基础: 机组基础主要有三个作用,支承整个机组的质量,确保机组处于水平状态,吸收振动。机组基础采用混凝土结构。一般而言基础长、宽为机组底盘长、宽尺寸单边增加150-250mm,深度为300-600mm。地脚螺栓伸出水平面高度应在螺栓直径的2倍左右。 3.机房通风及清洁: 采用自然通风的机房须有足够尺寸的通风口和排风口,其位置必须保证在温度限制范围内有足够的新鲜空气供给柴油机燃烧。供水散热器带走循环冷却水的热量(闭式),带走机组表面散发的热量。如自然通风不满足要求时,可采取强制通风的方法,在通风口加装进风机和排风机。风机规格和机房进出风口位置选择应能为柴油机提供足够的冷空气,同时带走机房内的热空气。机组最小进风量应在柴油机进气量的6-7倍。 为了便于保持机房的环境清洁,可在机组基础的中部布置凹槽,在机组基础四周布置下水道,以便于冲洗污水和柴机油。 4.排气管及消音器的布置:

排气管须接至室外,为了避免排气管的大量热量散在室内,排气管可用石棉材料包裹。同时这样也可起到降噪和保护操作人员的作用。排气管内径在管线长5m以内时,按柴油机排气管内径。超过5m时。每提增5m,排气管内径增加10-15%。整个排气管线弯头应尽可能减少,弯头半径须大于排气管外径的2.5倍。对管路支撑应避免管路系统的振动,应减少管路对柴油机的外加力。 为降低机组噪音,须加装消音器。如机房离罐区或其它危险区域较近时,须采用防火消音器。为防止雨水和异物进入排气管,排气管出口须加装防雨帽或将出口向下30°安装。 5.水泵管路的布置和安装: 为了防止泵的损坏,在泵管路联接以前,要对管路进行清洗。进出水管应另设支架支撑,不得借机组本体支撑。 泵的吸入管路应是短而直。管径应大于或等于泵的吸入口的管径,泵的吸入管路的弯头半径应做成尽量大。 水泵与管路之间的结合面应保证有良好的气密性。尤其是进水管路,必须保证严格的密封性,而且在装置上应无窝存空气的可能。 进水管路上应设置阀门,无论是采用水池灌水或引水,都应该在合适位置安装滤网。 (因机组在启动及紧急停机时,水锤冲击比较大。为防止水锤冲击及机组振动对连接管路和水泵造成损坏,水泵进出口与管路之间必须加装挠性接头。) 6.机房的用电: 自动机组中如含有预加热装置(2.5KW)和自动充电装置(0.75KW),则必须在控制柜的附近安排交流220V,3.5KW的电源。 7.控制柜的安装:

消防水泵的设置要求

一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。 5. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 6. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 7. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 8. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 9. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 二、水泵设置要求 1. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。 2. 消防水泵应采取自灌式吸水。 3. 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 4. 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 5. 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 6. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊, 7. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 8. 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。 9. 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

消防水泵和安装施工技术交底(2)

消防水泵施工技术交底工程名称: 交底日期:年月日 交底项目消防水泵和安装施工技术交底内容交底人

安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前; 消防水泵施工技术交底 (3)水泵总出管应根据需要设控制阀 门,以保证其中任一条故障检修 时;其余供水管仍应保证供给全部消防用水流量;止回阀应采用缓闭式的;控 制应采用明杆阀门、泄压阀应采用可调式安全泄压阀; (4)水泵出水管上所安装的柔性接头的位置和数量应符合设计规定;通常应分别安装在水泵出口处及出水管架空管段上;要既能防振又要保持管道位移在允许范围之内;水泵出水管上的压力表宜带有放气的旋塞及缓冲装置;

其量程应为工作压力的2-2.5倍表上应有校验标志; (5)水泵出水管及其附件应用支、吊架固定不得使管道重量承压在水泵设备上。泵基础及附件安装: (1)泵基础的配筋、混凝土标号、配合比、严格按设计图施工;基础减振动装置按图纸要求安设; (2)消防水泵的启动控制柜应具有自动及手动启停水泵的控制开关和水泵启停状态的显示信号;还应有主、备消防水泵自动转换装置,若消防水泵采用变频调速控制装置时;变频调速控制功能和稳定压力、调节流量均应符合设计规定和消防用水压力、流量的要求。 (3)泵地脚螺栓和垫铁的安装: 安装人员在安装前需仔细阅看泵房设计图、泵安装图;地脚螺栓的不垂直度不应超过10/1000 ;地脚螺栓最外缘离灌浆孔壁应大于15mm螺栓底端不应碰孔底;地脚螺栓上的油脂和污垢应清除干净。但灌浆孔上与泵相连的螺纹部分应涂油脂;螺母与垫圈问和垫圈与设备底座间的接触均应良好;拧紧螺母后 螺栓必须露出螺母1.5 —5个螺距。 (4)承担主要负荷和较强连续振动的垫铁组,直使用平垫铁;每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数;一般不超过3块,并少用薄垫铁;放置平垫铁时;最厚的放下面。最薄的放中间,并应将各垫铁相互焊牢,但铸垫铁可不焊,每一垫铁组应放置整齐平稳,设备找平后每一垫铁组均应被压紧,并可用0.25kg手 锤还泵的清洗和装配 (1)装配前需要对装配的零部件进行清洗,清洗前要熟悉设计图纸和选型,”确认泵的型号与设计相符;有产品合格证;生产许可证、检测报告、产品装配图及使用说明书。清洗时应根据装配顺序清洁洗净。并涂于适当的润滑脂,设备上原已装好的零部件应全面检查清洁程度;如不合要求应进行清洗。 (2)设备装配时应先检查零、部件与装配有关的外表形状和尺寸精度、确认符合要求方得装配。 组轻击听音检查。 (5)设备找平后;垫铁应露出设备底座外缘,平垫垫铁应露出10-30mm垫 铁组(不包括垫铁)伸入设备底座面的长度应超过设备地脚螺栓孔。 消防水泵施工技术交底 交底项目消防水泵和安装施工技术交底内容交底人

n620型柴油机说明书

N6210型柴油机 使用说明书 宁波中策动力机电集团有限公司 2011年 第一部份 使用说是明书 1柴油机及其附件介绍 1.1基本术语 1.1.1型号标注 系列代号缸数缸径增压用途变型代号 1.2.2自由端、输出端定义 柴油机的飞轮是连接推进器等主要功率输出端,为飞轮端,与之相对应的为自由端。1.2.3旋转方向 自飞轮端面向自由端数,顺时针为右转,逆时针为左转。 1.2.4气缸编号 自飞轮端面向自由端数,飞轮端为第一缸,依次类推。 1.2.5发火顺序

六缸:右机:1-5-3-6-4-2八缸:右机:1-5-7-3-8-4-2-6 左机:1-4-2-6-3-5左机:1-6-2-4-8-3-7-5 1.2.6左、右机定义 自自由端向飞轮端视,油泵面在右侧为右机,在左侧为左机。 1.2柴油机的技术特点 N210系列柴油机是消化吸由国外同类柴油机的先进技术基础上,采用现代先进计算机模拟技术,自主研制的新一代节能、环保型、能燃用重油的中速柴油机,是公司系列柴油机成轼进入市场后,其产品发展战略的延续。其功率范围为396~1471KW,转速为600~1000r\min,可燃用3500S以下粘度的重油,性能指标先进,工作可靠,维修方便,外型美观,在相同的功率范围内该系列柴油机具有高度低、长度短、结构紧溱的优点。 N210柴油机为直列式、四冲程、增压中冷、直接喷射、不可逆转的柴油机,可以提供右机右转,右机左转、左机右转、左机左转。 其主要零部件有以下特点: 1)机体采用曲轴悬挂式结构和零档轴承设计方式,机器振动小,曲轴饶曲小,传动精度高; 2)曲轴为全平衡设计,有效减轻轴瓦的负荷,可以带前端输出; 3)主轴瓦和连杆轴瓦采用最新的铜铅双层电镀合金技术,疲劳强度大大提高; 4)伟分理处齿轮箱与机体铸为一体,机体采用水冷结构设计,凸轮轴操纵侧布置,机体整体铸造有气腔、水道、油道等,使得外围管路减 少,减少了三漏的产生。 5)缸套上沿设计火焰环解镶圈,有效清除活塞头部积炭,减轻缸套的磨损,减少机油、燃油消耗,提高燃用重油的适用性,采用机体冷却水 冷却; 6)活塞顶的形式采用平顶浅W设计,适应燃油高压喷射的要求,环槽全部淬火硬提高燃重油的适应性; 7)活塞环外围全部镀铬或CKS处理,提高燃重油的适应性;

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

室内消火栓系统管道安装工艺标准

室内消火栓系统、管道安装工艺标准 (QB-CNCEC J050103-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于一般工业建筑及民用建筑室内消火栓系统管道的安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管、镀锌无缝钢管、焊接钢管、无缝钢管、铸铁管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证及市场准入证。 2.1.3 防腐材料:沥青、汽油、沥青漆、防腐漆、银粉漆、玻璃丝布、22号镀锌铁丝等。 2.1.4 其它材料:聚四氟乙烯生料带、铅油、麻丝、机油、电焊条、型钢、圆钢、螺栓、螺母、氧气、乙炔、锯条、破布(干净)。 2.2 作业人员要求 主要工作人员:水暖工、电焊工、气焊工,特殊工种要求持证上岗。 2.3 主要施工机具 2.3.1套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械。 2.3.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。2.4 外部环境作业条件: 2.4.1土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。 2.4.2施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。 2.4.3 施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。 2.4.4 现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→ →→→ 3.2 操作细则 3.2.1 安装准备: 3.2.1.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决。 3.2.1.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计、土建协调好。 3.2.1.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.1.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

相关文档
相关文档 最新文档