中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

空调机组安装技术交底 -

一、施工准备 (一)技术准备 1.安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 3.设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 4.与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 5.做好开箱检查记录。 (二)材料准备 1.空调机组安装应按照设计要求进行,认真熟悉图纸,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 2. 空调机组安装所使用的主要材料,成品或半成品应有尽有出厂合格证或质量鉴定文件。 3.安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件。 4. 除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 5.法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能的要求。 6.其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 (三)机具准备 卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、 线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具 二、工艺流程 →→→→ →→ 三、操作工艺 1. 设备开箱检查: 会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。 开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查,有无损坏与受潮等。

开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。 按装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减震部分是否符合要求。 将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 2.设备现场运输: 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 设备起吊时,应在设备的起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点应设在金属空调箱的基座主梁上。 3.空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元的定型产品,安装时按下列步骤进行: 安装时首先检查金属空调箱各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完备无损,配件必须齐全。 准备好安装所用的螺栓、衬垫等材料和必需的工具。 安装现场必须平整,加工好的空调箱槽钢底座就位(或浇注的混凝土墩)并找正找平。 当现场有几台空调箱安装时,注意不要将段位拉错,分清左式、右式(视线顺气流方向观察或按厂家说明书)。段体的排列顺序必须与图纸相符。安装前对各段体进行编号。 从空调设备上的一端开始,逐一将段体抬上底座校正位置后,加上衬垫,将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前,将内部清除干净。 与加热段相连接的段体,应采用耐热片作衬垫,表面或换热器之间的缝隙应用耐热材料堵严。 用于冷却空气用的表面式换热器,在下部应设排水装置。 安装完的组合式空调机组,其各功能段之间的连接应严密、整体平直。检查门开启灵活水路畅通。 现场组装的空气调节机组,应做漏风量测试。漏风率要求见表4-28。

暖通施工技术交底范文

暖通施工技术交底

技术(安全)交底记录

技术(安全)交底记录

技术(安全)交底记录

交底内容: 一、材料设备要求 1、设备必须具备图纸、产品合格证书,安装使用说明书。 2、设备外观应完好无损,附件应齐全。 3、风机盘管机组吊筋使用φ8圆钢制作,新风机组吊筋使用φ8圆钢制作。 二、施工条件 施工现场应具备满足施工的水源、电源,建筑外围结构已完工。 三、施工工艺流程 确定标高——吊筋制作——设备检查试验——放线——钻孔——吊装 四、施工工艺 1、设备安装前,应进行开箱检查,开箱检查人员可由建设、监理、施工单位的代表组成。 2、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5 倍,不漏为合格。 3、卧式风机盘管应由支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。 4、设备的进出口应封闭良好,随机的零部件,应齐全无缺损。供、回水管与风机盘管机组,采用软接头。 5、排水坡度应正确,冷凝水应畅通地流到指定位置,供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 6、风管及风口与风机盘管机组连接处应严密牢固。 五、质量标准及保证措施 1、安装过程中保证同一房间内的风机盘管机组排列整齐,美观。具体吊装位置应与样板间内吊装位置一致。 2、风机盘管冷凝水集水盘要坡向水流出口。 六、成品保护措施 施工过程中加强责任心,注意保护。吊装完毕的风机盘管要有防护措施。 七、安全施工措施及注意事项 1、开展班前安全活动会,消除不安全因素,保证安全施工。 2、进入施工现场人员需戴安全帽,高空作业时系安全带。 3、施工现场有坑洞的地方加盖板或护栏,并有明显的安全标志。 4、施工用的机具必须经过检查安全可靠,对于吊装的吊具,绳索等应进行试吊,确认安全可靠后方可进行吊装。 项目专业技术负责人:交底人:接受人: 技术(安全)交底记录

现场施工人员安全技术交底

施工现场管理规范 一、安全方面: 1、凡是进入施工现场的人员必须配戴安全帽,方可进入现场。现场施工人员务必穿着长袖长衣及安全鞋,方可进行施工作业。离开现场时,务必将安全帽放在统一指定的地方。 2、外来人员在未经现场管理人员许可,不能随意出入施工现场,若发生任何意外事故,后果自负。 3、现场涉及高危险作业时,必须先取得现场管理人员许可或与施工负责人沟通后,在施工负责人的陪同指导下进行作业。 4、现场标识有“禁止入内”或“靠近危险”等相关标记,未经获得相关施工人员许可,不能随意进入,若无视标识警告随意进出者,发生任何意外事故后果自负。 5、现场施工区域内一切禁止吸烟,吸烟者必须在指定的吸烟场所内吸烟,若无视吸烟规定者所引起的事故,将追究法律责任或其它刑事责任。 6、所有施工人员务必遵守规定的进出场时间,违反者若引起任何事故,后果自负。 二、现场卫生方面: 1、现场任何区域不得随意乱丢垃圾,若发现随意乱扔垃圾,第一次罚款50元;第二次200元;第三次500元。 2、关于卫生工具的存放,将由现场的管理人员统一规定存放在指定地点。卫生或大扫除后务必物归原位,不得随地乱扔。发现一次将罚款100元。 3、为了清洁和卫生现场施工区域,每周二中午进行一次大扫除。时间为13:00至13:30分,每个人负责的清洁地点将由现场负责人进行统一分配。 4、施工人员在自己单个区域完成作业时务必清洁作业现场,以及将剩余相关材料随手带离存放至指定地点。 5、施工人员在一天作业结束时,务必将自己的区域范围内清理好垃圾后再离开现场。 三、施工进度管理: 1、关于施工进度的管理,每天早上施工之前,各施工人员务必将自己昨天的施工进度情况以及今天的施工大致进度向施工负责人进行汇报。 2、现场施工负责人务必每天在离开现场之前巡视各施工人员完成现场区域,以及各种相关材料的库存数量。 3、现场施工负责人务必每天向工程部汇总施工进度情况及材料库存,以便采购人员及时采购和准备。 4、现场施工负责人务必每周向公司的工程部递交现场进度汇总表及反映现场施工过程中所遇到问题。以便总公司与业主方取得沟通解决问题。若遇到紧急问题务必第一时间与相关的负责部门进行反映。

通风与空调施工技术交底

技术交底书 XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页

通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。 一、风管的加工制作 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 2、矩形风管镀锌钢板选用规格、法兰规格及螺丝如下表 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角部位应设置 螺孔。 6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm且管段长度大于1250mm时应 采取加固措施。加固框与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。 7、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm 时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线不应大于3mm。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm。 9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开 裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气口 要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。

14、风口尺寸允许偏差mm 二、风管系统安装 1、风管安装严格按施工图纸中的标高要求、位置进行安装,并及时进行核对,发现 标高有冲突的地方及时上报。 2、风管支吊架规格 3、垂直安装的风管支吊架的间距不大于4米,至少有两个固定点。 4、消声器、静压箱单独设置支吊架,不得让风管承担其重量。 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自动机构处、且相距风口等位置不小于 200mm。距风管端部的距离不应大于400mm, 6、水平管长度大于20米时,需设置固定点防止摆动,每个系统不少于1个固定点。 7、空调风管需要保温,复合铝箔贴面,有空调的房间保温厚度δ=30mm,无空调的房 间保温厚度δ=40mm。 8、抱箍支架折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。 9、公共区及设备房有吊顶的风口宜在装饰吊顶做好后开口安装,风管末端距离风口 为300mm。 10、风管穿越墙体或楼板时,应设防护套管,其钢板厚度为1.6mm,风管与防护套之间 用柔性不燃材料封堵。 11、法兰、支吊架、角钢防锈漆两遍,面漆一遍。 三、火可板风管制作安装 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。

安全技术交底大全手册

陕西北元化工集团有限公司 施工安全技术交底手册 甲方:乙方: (单位公章)(单位公章)项目经理:项目经理: 年月日年月日

安全技术交底手册签订有关说明 一、安全教育培训材料及现场安全技术交底内容: 1、进入《陕西北元化工集团有限公司作业现场须知》。 2、《陕西北元化工集团有限公司检维修管理办法》:见管理制度。 3、《外来单位及人员安全管理规定》:见管理制度汇编 4、施工安全技术交底书:根据施工项目由甲方项目负责人编写。要求第一项安全教育内容由甲方项目负责人针对进入《陕西北元化工集团有限公司技改项目现场施工管理办法》、《外来单位及人员安全管理规定》等方面问题向乙方项目负责人教育确认,乙方项目负责人签字认可后安排参与技改、维修的相关人员熟知其相关内容。第二项现场安全交底内容由甲方项目负责人针技改、维修项目安全技术要求及安全技改、维修方案、现场危险有害因素及预控措施、其它相关安全注意事项三方面问题简要写出书面交底。 5、外来施工人员安全承诺书:根据施工情况由乙方项目负责人填写并落实执行。 6、施工现场安全技术交底确认单:根据施工交底情况由甲、乙双方项目负责人签字确认。 上述事宜由分子公司项目负责人、安全员负责落实执行。 二、《施工安全技术交底手册》签订及安全教育培训程序 1、甲、乙双方项目负责人(代表)审阅、签订手册,一式三份。 2、甲方项目负责人对乙方项目负责人进行安全教育、现场安全交底,并向乙方项目负责人提供安全教育培训资料。 3、甲方项目负责人对乙方安全教育、现场安全技术交底工作及本手册要求落实执行情况进行核实确认。 4、甲方项目负责人将本书填写内容完成后,双方签字盖章各留一份,交分、子公司安全环保科和乙方项目负责人各一份,以后双方按此涉及的内容程序规定执行。 5、项目结束后安全环保的一份自行存档,甲方项目负责人的一份随交工资料上交。

通风与空调工程安装安全技术交底

编号:AQ-GL-06052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风与空调工程安装安全技术 交底 Technical disclosure on installation safety of ventilation and air conditioning engineering

通风与空调工程安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人 员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未 受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工 前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟 定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧 (袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得 太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰

到电线。 7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。 10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。 11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

暖通空调排风防排烟施工技术交底(上传版)

***项目 地下室及办公楼 通风与空调、排风与防排烟安装工程 管 理 及 技 术 交 底 施工单位:年月日 监理单位:年月日 建设单位:年月日 交底人员(指建设单位代表)、监理单位(指监理单位代表)及接受交底人员(指施工单位代表)各保存一份,此签字面代表后续九页,共十页。

工程名称: ***项目编号:管理-01 工程部位办公楼、地下层交底日期 施工单位***公司分项工程名称通风与空调、排风与防排烟安装 交底提要管理交底 交底内容: 1、根据现行规定:承包方项目部需配备八大员,至少配备五大员。如承包方人员因特殊情况需要请假,需获得发包方驻场主管工程师(含主管工程师)以上人员的同意。 2、在合同规定的施工期间内,合同中规定的项目经理本人(如需更换人员,征得业主方同意后,由承包方需出具任命授权函)必须常驻现场,每周不少于5个工作日(如需夜间施工、加班加点日,也必须在场)。 3、每周二上午9:00召开工程例会,必须有承包方项目经理、安全员、质量员参加例会。在每周工程例会上,需提供上周施工情况全部说明、下周计划以及需要各单位的协调内容的书面周报(含施工影像照片),并加盖项目章。在合同规定的施工期间内,承包方需当天傍晚5:00前或者次日上午8:45前向发包方递交真实的书面施工日报(包含周六、周日以及节假日的施工日报,交予我方值班人员)。 4、承包方严格按我司集团总部提出的施工工艺技术要求施工的、及时整改我司集团总部每月巡检出来的安全质量问题的、国家规范、上海市地方规范、行业规范、发包方的施工工艺技术交底要求、承包方施工组织设计、承包方施工方案等的要求施工。 5、承包方被纳入总包管理体系,必须服从总包、监理的各项正当及规范的管理要求。 6、认真阅读蓝图,认真勘查现场,全力参加图纸会审。施工前,承包方必须理解:现场基本满足承包方的施工要求,但现场不代表全部满足承包方的施工要求,若无特殊情况,则承包方自行施工作业。 7、全力履行参加图纸优化设计的义务。施工前,承包方必须理解:装饰设计基本满足承包方的施工要求,但不代表局部或者细部满足承包方的施工要求,若无特殊情况,二次优化免费设计、综合管线平衡优化设计等由承包方自行或者参与优化设计和施工。 8、以上十条,请认真遵守。如发现超过3次屡教不改的,发包方对承包方每次罚款,罚款额视事情严重而定,发包方出具对承包方的罚款单,无需征得承包方签字认可,并在承包方每次工程款申请支付时扣除。

安全技术交底制度和安全技术措施制度

安全技术交底制度 1、工程开工前,应随同施工组织设计,向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底,使广大职工都知道,在什么时候、什么作业应当采取哪些措施,并说明其重要性。 2、每个单项工程开始前,必须重复交代单项工程的安全技术措施,坚决纠正只有编制者知道,施工者不知道的现象。 3、实行逐级安全技术交底制,开工前由技术负责人向全体职工进行交底,两个以上施工队或工种配合施工时,要按工程进度交叉作业的交底,班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底,在下达施工任务时,必须填写安全技术交底卡。 安全检查制度 一、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,安全生产实行专管及群管相结合的方针。 二、检查的内容是查"两标贯彻",查思想教育,查组织,查纪律严明,查制度完整,查措施落实,查隐患排除。对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急险情。 三、执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度,使人人都要重视安全工作,堵塞漏洞,防患未然。 四、机械方面除执行上述外,还要坚持"十字作业法"即调整、紧固,润滑、防腐、管理,并执行安全技术操作规程。 五、安全教育要做到:听、查、议、评、肯定成绩,找出问题,共同学习,互相交流,不断提高管理水平。 六、班组长每天必须对本组组员施工的工作面进行一次安全检查;工长每周组织班组进行一次安全检查并进行讲评;项目经理部每月组织有关部门对工地进行一次安全大检查,检查结果进行通报,对各部门的安全工作做出评议。 安全教育管理制度 安全生产是我们建筑业最重要的必不可少的一环。安全生产与广大职工的利益息息相关。为了让广大职工提高和加强在作业中的自我安全防范能力,少出安全事故,尽可能不出事故,特作如下规定: 一、新工人入场安全教育制度 1、新工人入场必须由工程承包人领队,先到经理部报到,携带工人名单,身份证复印件,三张一寸照片,并逐一查对身份证是否与本人相符,禁止冒名顶替。工人名单由经理部汇总后发有关部门。 2、质安部对全体新工人,必须进行入场安全教育。安全教育主要内容:(1).贯彻党和国家关于施工安全的方针、政策、法令的规定。(2).安全管理规定。(3).机电及各工种的技术操作规程。(4).施工生产中的危险区域在安全工作中的经验教训及预防措施。(5).尘毒危害的防护。(6).执行入伍教育、现场教育、岗位教育,三级安全教育制度。经安全、职能考试合格后方能录用。接受教育者人人均需签名报到,不得遗漏。如有遗漏要进行补课。未接受教育及考试不及格者,不得安排上班。 3、特殊工种工人必须参加主管部门的培训班,经考试合格后持证上岗。严禁无证上岗作业。 3、在工作及中途不得随意更换人员。如需换人,须经项目经理部同意,新进场人员到经理部报到进行安全教育。违犯此条者一经查出,按人数计,每人罚款200元。此款由工程承包人承担。如出现安全事故,公司概不负责,由承包人自己解决。 二、生产过程中安全教育 1、经过质安部进行安全入场教育的工人,由质安部将名单交工长查对核实。工长才接收安排工作。工长交待工作任务的同时,必须交待安全,有针对性的再次提高安全生产知识和防范能力。工长在交待安全生产的时候,亦应签到点名,必须人人参加。 2、工长交待安全生产时间为每周星期一早晨上班前。交待本周工作任务的同时交待安全生

净化工程施工技术交底方案

施工技术交底方案 一、现场用水用电 施工用水用电由业主提供,线管布置服从业主的总体安排。 二、现场管理 施工区域内设专门堆放垃圾区域,定期清理、清扫,保持现场整洁,卫生。现场临时的设置与管理严格按照有关规定执行。 三、设备安装施工 ●安装施工程序: 1基础验收 2设备验收 3设备安装找正 4设备精确找平找正 5设备清洗检查 6设备试车 ●设备安装要点 1设备的开箱检查:根据设备清单,说明书,合格证,检验记录和必要的装配图和有关型文件核对型号,规格以及全部零部件。表面检查无缺损和锈蚀情况 2设备的基础尺寸,位置等应符合图纸要求。 3平面位置安装基准线对基础实际轴线允许偏差不得超过图纸要求。

4安装时,设备的连接管口与其开口的地方的封闭不能拆掉,以免杂物进入到设备内部。 5检查设备不应有缺件,损坏和锈蚀现象。 6设备的单车试车 试车前,电的仪器及保护连锁应具备使用条件,水冷系统应符合要求。. 试车中,最关键的是按照设计要求检查温度,压力,震动三个最主要的安装质量标准,单机试车中必须达到试车要求。 试车结束后应及时完成下列工作:断开动力电源,拆除试车的临时设备,整理试车运转记录。 四、电气工程 (一)施工准备 施工负责人组织施工班组认真熟悉图纸,吃透设计意图,对设计中的问题与设计建设及监理单位联系,使问题能够及时解决,并做好图纸会审记录。 进厂设备和材料应有保证书和产品合格证书,并经认可合格后方可使用,和设备供货的有关试验报告,安装实用化说明书,备品备料等并按程序进行开箱检查,经甲乙双方认可合格后方可进行安装,保管好随设备带来的相关资料。 (二)主要项目施工方法 1电缆敷设 ⑴动力配电电缆敷设在电缆桥架、托盘上。

暖通-技术交底(空调水管道安装)

精心整理技术交底记录 表C2-1 编号08-00-C2-003 工程名称A栋综合楼等10项工程交底日期2014年7月1日 施工单位中国建筑第八工程局有限公 司 分项工程名 称 管道冷热水系统安装 交底提要空调水系统安装 总概况: 1:管材(空调水):≥DN50管道,采用无缝钢管,焊接连接;≤DN40管道采用热镀锌钢管,丝接连接。 2:空调水管的支吊架、横担制作安装按规范图集《室内管道支吊架》来执行。材料检验 (1)管材:管道不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 (2)管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。(3)阀门:管道采用阀门,符合设计要求。在安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 3:工艺流程 安装准备----预制加工----支架安装----干管安装---立管安装—支管安装----试压----冲洗----防腐----保温----调试 1、机具准备 (1)机具:砂轮锯、套丝机、煨弯器、电焊机、台钻、电锤、水压泵等。 (2)工具:压力案、电焊工具、管钳、套丝板、活扳手、手锤等。 (3)其他:钢卷尺、水平尺、线坠、小线、粉笔等。 2、安装准备 (1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 (2)按设计要求画出管路施工草图。 3、干管安装 (1)按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对尺寸。 (2)安装卡架,按设计要求或规范要求安装,支架间距见施工图设计说明(二)。

表C2-1 编号08-00-C2-003工程名称A栋综合楼等10项工程交底日期2014年7月1日 施工单位中国建筑第八工程局有限公 司 分项工程名 称 管道冷热水系统安装 交底提要空调水系统安装 吊架安装时,先把吊杆按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。 (3)干管安装应从进户或分支路开始,装管前要检查管深并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头,依此方法装完为止(管道穿过伸缩或过沟处,必须先穿好钢套管)。 (4)分路阀门离分路点不宜过远。分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水阀。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道连接调直后安装。 (5)采用钢管焊接,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始,把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用点焊固定,校正、调直后施焊,焊完后保证管道正直。 (6)管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡(木托),使其松紧适度,平正一致,最后固定卡处的止动板。 (7)摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。 (8)涉及变径大小头需采用偏心大小头进行焊接安装,且利用热水管道内排气方向安装。 4、立管安装: (1)核对各层预留孔洞的位置是否正确,将预制的管道按编号顺序运到安装地点。 (2)检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡松开,把管旋入卡内,拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,

工人进场建筑工程三级安全教育及安全技术交底大全模板

建筑工程三级安全教育内容 工人进场公司一级安全教育 1、我国建筑业安全生产的指导方针是:必须贯彻“安全第一,预防为主”思想。 2、安全生产的原则是坚持“管生产必须管安全”,讲效益必须讲安全是生产过程中必须遵循的原则。 3、必须遵守本公司的一切规章制度和“工地守则”及“文明施工守则”。 4、建筑企业,根据历年来工伤事故统计:高处坠落约占40~50%,物体打击约占20%,触电伤亡约占20%,机械伤害约占10~20%,坍塌事故约占5~10%,因此,预防以上几类事故的产生,就可以大幅度降低建筑工人的工伤事故率。 5、提高自我防护意识,做到不伤害自已,不伤害他人,也不被他人伤害。 6、企业职工、合同工、临时工、承包工要热爱本职工作,努力学习提高政治、文化、业务水平和操作技能;积极参加安全生产的各项活动,提出改进安全工作的意见,一心一意搞好安全。 7、在施工过程中,必须严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想要集中,坚守岗位,未经变换工种培训和项目经理部的许可不得从事非本工种作业;严禁酒后上班;不得在禁火的区域吸烟和动火。 8、施工时要严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对

违章作业的指令有权予以拒绝施工,并有责任和义务制止他人违章作业。 9、按照作业要求正确穿戴个人防护用品。进入施工现场必须戴安全帽,在没有防护设施的高空、临边和陡坡进行施工时必须系上安全带;高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得往下投掷物体,严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场作业。 10、在施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架和随吊盘上下。 11、正确使用防护装置和防护设施。对各种防护装置、防护设施和安全禁示牌等不得任意拆除和随意挪动。 12、建筑业属于高空作业,如班组因工作需要招用临时性工人时,严禁招有高血压、心脏病、癫痫病和年龄未满18周岁的儿童从事建筑生产的人员。 13、在工棚(包括木制品生产车间)吸烟时,应该将烟火和火柴梗放在有水的盆里,不要随地乱丢,不要躺在床上吸烟,电灯泡距离可燃物应大于30cm。 14、如发现有人触电时应立即: ①切断电源,如拉下闸刀、保险丝等;②用木棍挑开电源;③站在干木板或木凳上拉开触电者的干衣服,使其脱离电源,万一触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木棍、胶把钳等工具切断电源;或用干燥木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。 15、施工现场要按规定悬挂灭火器,工地一旦发生火灾,无论任

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版)

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0292

通风与空调工程设备安装安全技术交底 (标准版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。

多联机空调安装技术交底

交底内容:①设计图纸特殊要求②施工规范要求③质量验评要求一、编制依据 通风空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002),通风空调工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-011-2003),施工图纸、施工设计总说明、图纸会审记录。 二、工程概况 本工程工程空调面积约1590㎡,结构形式为框架结构,根据图纸设计要求需要进行首层及二层食堂部位进行多联机空调安装等。 三、施工准备 (一)作业条件 1、安装所需支架、横担、丝杆的集中加工点应设置在具有开敞,明亮、洁净、地面平整、不潮湿的地方。 2、作业地点要有相应的加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并有消防器材。 3、管道、设备安装应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。熟悉图纸,明确管道、设备安装的标高、走向。 (二)材质要求 1、所使的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,并报甲方和监理验收合格后方可进场使用。 2、螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、密封胶条等应符合产品质量要求,

不得存在影响安装质量的缺陷。 (三)工器具: 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 常用工具:倒链、滑轮、扳手,手电钻,冲击电钻,台钻,磨光机,木锤,拍板,麻绳、弯管机、试压泵等。测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠、角尺。四、施工工艺及质量要求、冷媒管A、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设 1 计要求和施工规范规定(GB50243-2002)。、管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥必须按施工规范规定进行清洗2 )。(GB50243-2002、管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求3 GB50243-2002)。(、焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氮系统管4 道焊口符合验收规范(GB50243-2002)。行规验试必须按施工规范定进真性统、5管道系的气密试验、空度)。(GB50243-2002级)橡塑管套,其中冷媒管管径B1 6、管道的保温,采用专用配套难燃(保温橡塑管套为15.9? 小于15.9的保温橡塑管套为20mm,冷媒管大于及等于?。25mm、系统管路的附设应在保证系统阻力要求之下做到整齐美观,支架制作参7双吊米需增设B50243—2002),每隔3考建筑通风与空调工程施工及验收规范(杆支架,支架间距如下:公称直径(mm)≤15 20 25 32 40 50 65 82 3.5 支架的最大垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 3.0

关于加强外委施工安全技术交底的通知

关于加强外委施工安全技术交底的通知 各相关单位: 为了进一步加强外委检维修、技改施工过程安全管理,要求各单位在外来单位参与公司检维修、技改施工过程必须进行安全技术交底、安全告知,杜绝施工过程安全事故的发生。现特制定《检修、施工安全技术交底手册》与《检修安全须知》予以下发,请各相关单位严格遵照执行。 特此通知。 附:1.检修、施工安全技术交底手册 2. 检修安全须知 生产技术部 2015年6月15日

附件一: 陕西北元化工集团有限公司 检修、施工安全技术交底手册 甲方:乙方: (单位公章)(单位公章)项目经理:项目经理: 年月日年月日

安全技术交底手册签订有关说明 一、安全教育培训材料及现场安全技术交底内容: 1、进入《陕西北元化工集团有限公司作业现场须知》。 2、《陕西北元化工集团有限公司检维修管理办法》:见管理制度。 3、《外来单位及人员安全管理规定》:见管理制度汇编 4、检修施工安全技术交底书:根据施工项目由甲方项目负责人编写。要求第一项安全教育内容由甲方项目负责人针对进入《陕西北元化工集团有限公司检维修管理办法》、《外来单位及人员安全管理规定》等方面问题向乙方项目负责人教育确认,乙方项目负责人签字认可后安排参与检修的相关人员熟知其相关内容。第二项现场安全交底内容由甲方项目负责人针检修项目安全技术要求及安全检修方案、现场危险有害因素及预控措施、其它相关安全注意事项三方面问题简要写出书面交底。 5、外来施工(检修)人员安全承诺书:根据施工情况由乙方项目负责人填写并落实执行。 6、检修施工现场安全技术交底确认单:根据施工交底情况由甲、乙双方项目负责人签字确认。 上述事宜由分子公司项目负责人、安全员负责落实执行。 二、《检修、施工安全技术交底手册》签订及安全教育培训程序 1、甲、乙双方项目负责人(代表)审阅、签订手册,一式三份。 2、甲方项目负责人对乙方项目负责人进行安全教育、现场安全交底,并向乙方项目负责人提供安全教育培训资料。 3、甲方项目负责人对乙方安全教育、现场安全技术交底工作及本手册要求落实执行情况进行核实确认。 4、甲方项目负责人将本书填写内容完成后,双方签字盖章各留一份,交分、子公司安全环保科和乙方项目负责人各一份,以后双方按此涉及的内容程序规定执行。 5、项目结束后安全环保的一份自行存档,甲方项目负责人的一份随交工资料上交。

暖通空调施工技术交底

暖通空调施工技术 交底

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 一、材料要求 1、防锈漆、面漆等应有出厂合格证。 2、稀释剂采用醇酸稀料稀释。 二、作业条件 1、有码放管材、设备进行操作的场地。 2、施工环境温度在5℃以上,且通风良好。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。 三、操作工艺 1、工艺流程: 管道及角钢、槽钢等除锈→管道及角钢、槽钢等防腐刷油 2、清理、除锈 先用刮刀、锉刀将表面的氧化皮、铸砂除掉。然后再用钢丝刷将表面的浮锈去掉,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦掉。 3、管道防腐刷油 (1)保温管道刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,且防锈稠度要适宜。 (2)用于制作支、吊架的角钢、槽钢等应刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,最后应刷面漆两道,面漆颜色:一至四层为白色调和漆,其余为中灰色调和漆,且漆的稠度要适宜。(4)手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。 四、质量标准 管道、金属支架涂漆应符合以下规定: 油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。 五、成品保护 1、已做好防腐层的管道及支架之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。 2、刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。 3、涂漆的管道、支架,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。 六、应注意的质量问题 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 七、安全措施及注意事项 1、登高作业时,要系安全带,临边施工时要有临边防护措施。 2、在油漆施工时,要戴口罩,在水箱等容器内施工时要有通风措施。 3、施工中临时用电设施一定要按照现场临时用电标准敷设,有得将电线直接搭设在金属物上或拖在地下,所有用电设备各个金属外壳必须接零。 4、推行安全生产与职工收入挂勾的政策,施工队每月进行一次考评,工程处每季进行一次考评。 八、现场管理与文明施工 现场油漆等物品要摆放整齐,并有消防防火措施,油漆施工时要有防污染措施,严禁污染地面、墙面及其它管道设备。施工中注意交叉防护,注意不损坏各自的成品,做到文明施工。

外来施工人员安全技术交底培训资料

外来施工人员安全技术交底培训资料 一、施工临时用电安全 1.施工人员必须持证作业,严禁无证人员私拉乱接电源使用; 2.使用电动工具时,不得拆除或更换电动工具的原有插头,禁止不使用插头而将电缆金属丝直接插 入电源插座; 3.应使用经专业电工检测过的电动工具,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损,插头有损 坏时不得使用,要立即更换,使用电动工具时,应先检查电源是否有漏电保护器; 4.作业完毕后要拉闸断电,锁好开关箱、配电箱;配电箱、开关箱内不得存放物品,周围不得堆放 任何杂物; 5.配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何杂物,配电箱、开关 箱内不得存放物品。 二、施工人员佩戴防护用品要求 1.电、气焊作业工人,作业中要带电、气焊手套,穿绝缘鞋,使用护目镜及防护面罩; 2.有尘、毒、噪声等环境作业的工人,要戴防尘、防毒口罩,使用防噪声耳塞; 3.安全绳要高挂低用,安全带不能打结使用,不能将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上使 用,高处作业时,在无可靠安全防护设施时,要先挂牢安全绳后再作业; 4.进入施工现场要正确佩戴安全帽。 三、上下交叉作业 1.不要在上下同一垂直面上作业。如果必须在上层物体有可能坠落的范围内作业,上下层之间要设 隔离防护层; 2.作业人员不得相互嬉戏打闹,以免失足发生坠落事故。 四、高空作业安全 凡在坠落高度基准面2米以上,有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业; 1.高空作业人员必须经体检合格,凡不适于高处作业人员,如:年老体弱、女工怀孕、高血压、心脏病、癫痫病、严重近视等病症的人员严禁进行高处作业; 2.高空作业区要划出禁区,加设围栏,并悬挂“闲人免进”或“禁止通行”的标示牌; 3.高空业如无安全可靠的设施,必须使用安全绳,但不许用一根绳子捆在腰部代替安全绳使用; 4.进行高空处焊接、气割作业时,必须事先清除火星飞溅范围的易燃、易爆物品; 5.要穿紧口工作服,防滑鞋,戴安全帽,系安全带; 6.遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要停止高处作业; 7.作业时要带好工具袋,暂时不用的工具,装入工具袋; 8.各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,不得向下抛掷物料; 五、电焊、切割作业安全操作规程 1.焊工必须持证上岗,无特种作业安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; 2.凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,严禁进行焊、割; 3.焊工不了解焊、割现场周围情况,严禁进行焊、割;不了解焊件内部是否安全时,严禁进行焊、割;

空调设备安装技术交底

1、施工准备 (1)机具仪表准备:卷扬机、倒链、冲击钻、汽车吊、手电钻、扳手、麻绳、钢丝绳、卡环、钢丝绳夹、手压泵、钢丝钳、撬棍、角尺、钢直尺、卷尺、水平尺、水平仪、百分表、 千分尺、塞尺、线坠、水准仪、经纬仪等。 (2)现场条件 ①土建主体施工完毕、设备基础及预埋件的强度达到安装条件。 ②安装前检查现场,应具备足够的运输空间及场地。应清理干净设备安装地点,要求无影响设备安装的障碍物及其他管道、设备设施等。 ③设备和主、辅材料已运至现场,安装所需机具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源和电源。 2、施工工艺 (1)工艺流程 设备基础验收→设备开箱检查→设备运输及转运→设备安装→检查验收 (2)设备基础验收、放线 ①设备安装前应根据设计图纸、产品说明书或设备实物,对设备基础进行全面检查,坐标、标高及尺寸应符合设备安装要求。 ②设备基础的位置、几何尺寸和混凝土强度、质量应符合设计规定,应有监理单位和安装单位的相关验收资料。设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的杂物、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 ③设备安装前应在基础表面铲出麻面,以使二次浇筑的混凝土或水泥能与基础紧密结合;放置垫铁部位的表面应凿平。 ④设备就位前,按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,划出安装基准线;确定设备找正、调平的定位基准面、线或点。 (3)设备开箱检查验收 A.风机开箱检查验收 ①设备开箱检查验收应在设备供货商代表、业主代表、监理工程师和设备安装施工单位验收人员共同参与的情况下进行,如有缺损、锈蚀严重或与设计要求不符,应及时要求设备供货商进行设备更换。 ②设备开箱检查前应检查箱号、箱数及包装情况,包装有无损坏和受潮。 ③设备开箱后应根据设计图纸、设备装箱单,认真核对设备名称、型号、机号、传动方式;叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸;叶轮旋转方向和进出风口的位置、方向等是否符合设计要求,做好检查记录。 ④核对设备技术文件、资料(如产品说明书、合格证、随机清单、设备技术文件等)、备件及专用工具是否齐全,并妥善保管。 ⑤整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖,并应防止尘土、杂物进入。 ⑥检查设备有无缺陷,表面有无损坏和锈蚀等;检查风机外露部分各加工面的防锈情况;检查叶轮与外壳有无碰擦、变形或严重锈蚀、碰伤等。如有以上缺陷应会同参与验收单位研究处理。 ⑦设备经过开箱检查验收后,填写现场设备开箱检查验收记录,并会同各方签字验收,作为交接资料和设备的技术档案。 B.空调机组开箱检查验收 ①开箱前检查外包装有无损坏和受潮。开箱后认真核对设备设备及各段的名称、规格、型号、技术条件是否符合设计要求。产品说明书、合格证、随机清单和设备技术文件应齐全。逐一检查主机附件、专用工具、备用配件等是否齐全,设备表面应无缺陷、缺损、损坏、锈蚀、受潮现象。

相关文档
相关文档 最新文档