文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 差动继电器调试

差动继电器调试

差动继电器调试
差动继电器调试

BCH-2、DCD-2型差动继电器

BCH-2、DCD-2型差动继电器躲避电力变压器励磁涌流的性能较其他形式继电器为好,也能提高保护装置躲避外部短路时暂态不平衡电流的性能;可作为双绕组和三绕组电力变压器、发电机以及母线的差动保护。

1.继电器的结构原理及各线圈的作用

(1)BCH-2型继电器的结构原理及内部接线。

BCH-2型继电器由执行元件DL-11/0.2型(2×500匝,Q-0.35)电流继电器及其具有带短路匝的速饱和变流器构成。其内部接线如图:

速饱和变流器由硅钢片交错叠成,中间柱截面比两边的截面大一倍。在中间柱上绕有差动线圈Wc(20匝,MF-1.56)和两个平衡线圈Wp1(19匝,MF-1.56)、Wp2(19匝,MF-1.56)且绕向相同,右侧铁芯柱上绕有与执行元件连接的二次线圈,W2(48匝,MF-1.0),两个短路线圈W D[28匝,MF-1.45(3、8、16匝抽头)]W D[56匝,MF-1.45(6、16、32匝抽头)]分别绕在中间及左侧铁芯柱上,对左边窗口来说是同向串联的,W D的匝数为W D匝数的两倍。

(2)DCD-2型继电器的内部接线。

DCD-2型差动继电器的技术数据除执行元件外均与BCH-2型差动继电器相同,DCD-2型差动继电器执行元件为DL-1型电流继电器(2×340匝,QQ-0.38)两只线圈串联。如图:

(3)各线圈的作用

1)二次线圈W2的作用是:当速饱和变流器的总磁势达到某一动作值时能使执行元件动作。

2)平衡线圈WP1、WP2的作用是:当被保护的设备两侧二次回路电流不平衡时,改变其线圈的匝数以使饱和变流器的总磁势达到平衡。

3)差动线圈W C的作用是:反映被保护的设备故障时,在被保护系统中所产生的差流,它的磁势与短路线圈中电流所产生的磁势的合成结果,形成速饱和变流器的总磁势,作用于执行元件。

4)短路线圈W D的作用是:有效地躲过当速饱和变流器一次侧含有非周期分量的励磁涌流和不平衡电流的影响,使继电器正确地动作。短路线圈的匝数越多,直流助磁作用越强,躲避励磁涌流的性能也就越好。但是在保护范围内部发生故障时,故障电流初期也有非周期分量,差动继电器要到该非周期分量衰减到一定程度后才能动作,所以继电器的动作时间就会长一些,因此在作为发电机和母线的差动保护时,短路绕组匝数应少一些。

2.检验项目和要求

(1)一般性检查。

继电器执行元件的机械部分检查。

(2)差动、平衡和短路3个线圈匝数的正确性检查。

要求差动线圈和平衡线圈面板插孔上所标匝数与实际匝数相符合,短路线圈的抽头匝数与实际匝数应相符。

(3)执行元件动作电压、动作电流及返回电流检验。

要求:动作电压为1.5~1.56V;

动作电流为220~230mA;

返回系数为0.7~0.85。

(4)起始动作安匝检验

动作安匝应在(60±4)AW范围内。

(5)直流助磁特性检验。

当偏移系数K=0.6时,短路绕组在各种整定位置下相对动作电流系数ε应满足下述要求:

“A-A”位置ε=1.6±0.13

“B-B”位置ε=3±0.24

“C-C”位置ε=5±0.38

“D-D”位置ε=7±0.56

(6)可靠系数检验。

在整定位置下,测量两倍动作电流可靠系数,要求K≥1.2。(7)整组伏安特性检验。

在整定位置下录取整组伏安特性曲线,与给定继电器伏安曲线相比较(见图10-7);且记录1倍、2倍、5倍动作安匝(AW)时执行元件端子上的电压(V);要求U2/U1≥1.15;U5/U1≥1.3。

(8)检验整定位置下的动作安匝并铅封。

经过全部调整试验后,再检查继电器所有螺丝、螺帽等是否正常,特别注意检查速饱和变流器速定螺丝插头是否插得合适,是否拧紧。然后再做一次整定位置下的动作安匝要求在(60±4)AW范围

内,然后加好铅封。

3.检验方法

(1)差动、平衡和短路线圈的正确性检查。

检查或采用感应法:试验接线如图,断开端子11、12间的连片,使二次线圈开路,并将平衡线圈及短路线圈面板上的整定螺钉拧下,差动线圈上的螺钉插在“20”位置,在差动线圈4、6间加一正弦电压(如200mV);然后用数字电压表检查各绕组抽头电压。

所测各线圈的分布电压计算应为表:

(2)执行元件动作电压、动作电流及返回电流检验。

实验时打开11、12间的连片对执行元件进行单独试验,试验接线如图:所测动作电压、动作电流及返回系数应符合要求,测量三次,其离散值不大于±3%。

注意:执行元件的动作电压是指执行元件启动后再用非磁性物质把舌片卡在未动位置时的电压值。所用电压表的内阻应不小于1000Ω/V.

(3)起始动作安匝检验。

试验接线如图:将差动线圈W C全部接入,所测动作安匝应为 (60±4)AW。

如果动作安匝离要求相差不大时,可采用将执行元件动作值适当增减(在要求范围内)的办法和适当改变速饱和变流器铁芯压紧螺丝程度的办法使之符合要求。调整范围以执行元件动作电压、直流助磁特性及可靠系数满足要求为原则。

如果动作安匝远小于56AW,则可将速饱和变流器铁芯的硅钢片由较少片数相间对叠改为多片数相间对叠,但铁芯的总厚度不变。

如果动作安匝远大于64AW,则可将速饱和变流器铁芯的硅钢片由较多片数相间对叠改为较少片数相间对叠,但铁芯的总厚度不变。

应当注意:调整结束后不应随便改变铁芯夹紧螺丝的松紧程度。

(4)直流助磁特性试验。

录取直流助磁特性曲线,是检查继电器躲开变压器励磁涌流和保护区外的故障时的不平衡电流的能力的主要试验,试验方法有两种,如图:

直流助磁特性曲线用ε=f(K)表示。ε为相对动作电流系数。K 为偏移系数。

K =I Z L/I dz

ε=I dz/I dz0

式中I Z L ———试验时通入速饱和变流器一次侧的直流助磁电流;

I Z L———有直流助磁时,继电器的交流动作电流;

I Z L———无直流助磁时,继电器的交流动作电流。

第一种接法试验时断开端子2、4间的连片,短路线圈放在整定位置。直流加于差动线圈并取W C=20匝,交流加于平衡线圈W P1,并取W P1=19匝。试验时先给某一直流电流I ZL,然后加交流电流直至继电器动作。

但注意:由于W C、W P1所用匝数不同,故读得的交流动作电流应乘以19/20=0.95,后方为计算用的交流动I dz。根据I Z L、I dz和检验启动安匝时测出的I dz0值,即可求出K及ε值;另外试验用的直流电源最好为蓄电池或带滤波或带塞流线圈的整流源。如直流电源不合适将对此项试验结果有很大的影响。

第二种方法接线,交直流同时加于差动与一个平衡线圈相串联,总匝数为20+19=39匝。

直流电源可以采用蓄电池,此时直流回路应串入一个塞流线圈(SQ)。当直流电源电压高于110V时,可以不用塞流线圈。试验时先加直流后加交流,至继电器动作。

直流助磁特性时曲线如图

(5)可靠系数检验。

在第三项试验中已测出起始动作安匝(AW) dz0;在第(2)项试验中已测出执行元件动作电流I dz0。在此基础上将把执行元件刻度盘上的把手向右旋,利用图10-10接线使得继电器在2(AW)dz0时动作,然后按图10-9接线单独测出执行元件动作电流I dz2。要求2倍动作电流可靠系数K K2=I dz0/I dz2≥1.2,然后将执行元件刻度盘上的把手恢复到原来位置,并重新通电试验,使执行元件的I dz0、U dz0和继电器的起始动作安匝(AW)dz0为原来数值。

(6)整组伏安特性检验

此项试验的目的是为发检查继电器°正常接入情况下,工作磁通密度取得是否合适,其动作安匝是否在伏安特性直线段的上部。

试验接线见图10-13,试验时短路线圈放在整定位置,差动线圈全部接入,通入交流电流,用内不小于1000Ω/V的整流型电压表测量执行元件的电压,(用非导磁物体把执行元件可动舌片卡在不动作位置)。试验电流应逐步上升,不不许来回摆动,以免磁滞影响曲线的平滑性。试验时同,短路线圈放在整定位置。

试验记录1倍、2倍、5倍动作安匝时执行元件端子上的电压,所测各电压值符合要求。

图中10-7中的曲线1、2间的范围为执行元件动作值取下限(220mA,1.5V)和动作安匝数为64AW时,能够满足直流助磁特性和可靠系数要求的伏安特性合格范围。曲线3、4间的范围为执行元件动

作值取上限(230 mA,1.56V)和动作安匝数为56AW时,能够满足直流助磁特性和可靠系数要求的伏安特性合格范围。如果执行元件动作值和动作安匝数为其他中间数值,则伏安特性合格范围在2、3曲线间。如果伏安特性合格范围之外,就不能同时满足直流助磁特性和可靠系数的要求,需要对伏安特性进行调整。

改变速饱和变流器铁芯的组合,可以改变伏安特性。铁芯由多层叠成,每层的片数较少时,伏安特性将变高;铁芯由少层叠每层的片数较多时,伏安特性将变低。

试验表明,当继电器的整组伏安特性合格之后,继电器的主要电气性能一般均可符合要求因此,若能掌握好此项试验,便有可能在检验继电器地,采用首先录制整组伏安特性曲线的方法来避免不必要的返工。

(7)检验整定位置下的动作安匝并铅封。

在整定位置下,检测差动和平衡线圈结合在一起通电测出继电器的动作安匝,应在(60±4)AW范围之内,试验完毕对继电器进行铅封。

差动继电器实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除差动继电器实验报告 篇一:变压器差动保护实验 实验内容实验二变压器差动保护实验 (一)实验目的 1.熟悉变压器纵差保护的组成原理及整定值的调整方法。 2.了解Y∕Δ接线的变压器,其电流互感器二次接线方式对减少不平衡电流的影响。 3.了解差动保护制动特性的特点。 (二)变压器纵联差动保护的基本原理1.变压器保护的配置 变压器是十分重要和贵重的电力设备,电力部门中使用相当普遍。变压器如发生故障将给供电的可靠性带来严重的后果,因此在变压器上应装设灵敏、快速、可靠和选择性好的保护装置。 变压器上装设的保护一般有两类:一种为主保护,如瓦斯保护,差动保护;另一种称后备保护,如过电流保护、低

电压起动的过流保护等。 本试验台的主保护采用二次谐波制动原理的比率制动 差动保护。 2.变压器纵联差动保护基本原理 如图7-1所示为双绕组纵联差动保护的单相原理说明图,元件两侧的电流互感器的接线应使在正常和外部故障时流 入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近于零,继电器不动作;内部故障时流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。但是,由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,为了保证正常和外部故障时,变压器两侧的两个电流相等,从而使流入继电器的电流为零。即: 式中:KTAY、KTA△——分别为变压器Y侧和△侧电流 互感器变比;KT——变压器变比。 显然要使正常和外部故障时流入继电器的电流为零,就必须适当选择两侧互感器的变比,使其比值等于变压器变比。但是,实际上正常或外部故障时流入继电器的电流不会为零,即有不平衡电流出现。原因是:(1)各侧电流互感器的磁化特性不可能一致。 (2)为满足(7-1)式要求,计算出的电流互感器的变比,与选用的标准化变比不可能相同; (3)当采用带负荷调压的变压器时,由于运行的需要

比率差动继电器程序流程

比率差动继电器程序流程 输入参数(所需参数) S n :变压器额定容量。单位:MV A U n :变压器额定电压。单位:kV U%(X σ):短路电压百分比 n :电流互感器变比 α0:需要动作的最小匝间短路百分比 I n :变压器额定电流 n I = I cn :电流互感器额定电流n cn I I n = 短路电流计算部分 计算匝间短路百分比为α1~α2范围内(关心的范围)的短路电流(电流互感器中) 对每一个αi ,求其对应的短路电流I d i ()2HK 11X =1.11+X 2.120.1+2σααα?? - ?-?? ()2HL σ1.1 X 11X 1.112ααα??=-++ ?-?? ()2LK σ1.120.11X 1X 2+ααα??+- ??? =- ΣHK HL LK X X X X =++ H ΣLK X 0.5X X =- K ΣHL X 0.5X X =- d i nc I = 继电器动作特性整定部分 同样地,按上一部分计算α0对应的短路电流I d0 门槛电压I 0选为0.6I d0(0.6为安全系数) 双绕组变压器两侧电流互感器获取的电流分别为I 1和I 2 12d I I I =+ 12 res 2 I I I -= if I res <1.25I cn :I d >I 0就动作 if I res >1.25I cn :I d >I res +I 0-1.25I n 就动作 将获取的I d 和匝间短路百分比为α1~α2范围内(关心的范围)的短路电流进行对比或者插值就可以得到实际的短路匝数百分比

算例 S n =240MV A U n =500kV U%(X σ):短路电压百分比 n=60 α0=0.5% n I = = 0.277kA n cn I I n = =4.62A 关心匝间短路百分比为0~0.02,计算步长为0.001 I 0取0.6*1.968=1.181。 假设继电器获取的I d 为2.2A 。可以从表中得到短路匝数百分比为0.0111左右。 满足以下条件应动作 if I res <1.25I cn :I d >I 0 if I res >1.25I cn :I d >I res +I 0-1.25I n

变压器差动保护的基本原理及逻辑图

变压器差动保护的基本原理及逻辑图 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应使

8.3.2变压器纵差动保护的特点 1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法 (1)励磁涌流: 在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样

经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。此时变压器铁芯将严重饱和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。

(3)励磁涌流的特点: ①励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。

②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。 ③励磁涌流的波形出现间断角。 表8-1 励磁涌流实验数据举例 (4)克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施: 采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护; ②利用二次谐波制动原理构成的差动保护; ③利用间断角原理构成的变压器差动保护; ④采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 2、不平衡电流产生的原因 (1)稳态情况下的不平衡电流

变压器差动保护原理

主变差动保护 一、主变差动保护简介 主变差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障 ,差动保护是输入的两端CT 电流矢量差,当两端CT 电流矢量差达到设定的动作值时启动动作元件。 差动保护是保护两端电流互感器之间的故障(即保护范围在输入的两端CT 之间的设备上),正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,方向相反,相位相同,两者刚好抵消,差动电流等于零;故障时两端电流向故障点流,在保护内电流叠加,差动电流大于零。驱动保护出口继电器动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。 二、纵联差动保护原理 (一)、纵联差动保护的构成 纵联差动保护是按比较被保护元件(1号主变)始端和末端电流的大小和相位的原理而工作的。为了实现这种比较,在被保护元件的两侧各设置一组电流互感器TA1、TA2,其二次侧按环流法接线,即若两端的电流互感器的正极性端子均置于靠近母线一侧,则将他们二次的同极性端子相连,再将差动继电器的线圈并入,构成差动保护。其中差动继电器线圈回路称为差动回路,而两侧的回路称为差动保护的两个臂。 (二)、纵联差动保护的工作原理 根据基尔霍夫第一定律,0 =∑ ? I ;式中∑? I 表示变压器各侧电流的向量和,其物理意义是:变 压器正常运行或外部故障时,若忽略励磁电流损耗及其他损耗,则流入变压器的电流等于流出变压器的电流。因此,纵差保护不应动作。 当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作,切除变压器。见变压器纵差保护原理接线。

(1)正常运行和区外故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1.5.5(a)所示,则流入继电器的电流为 继电器不动作。 (2)区内故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1.5.5(b)所示,则流入继电器的电流为 此时为两侧电源提供的短路电流之和,电流很大,故继电器动作,跳开两侧的断路器。 由上分析可知,纵联差动保护的范围就是两侧电流互感器所包围的全部区域,即被保护元件的全部,而在保护范围外故障时,保护不动作。因此,纵联差动保护不需要与相邻元件的保护在动作时间和动作值上进行配合,是全线快速保护,且具有不反应过负荷与系统震荡及灵敏度高等优点。 三、微机变压器纵差保护的主要元件介绍 主要元件有:1)比率差动保护元件,2)励磁涌流闭锁元件,3)TA饱和闭锁元件,4)TA断线闭锁(告警)元件,5)差动速断元件,6)过励磁闭锁元件 下面对各个元件的功能和原理作个简要的介绍:

差动继电器调试

BCH-2、DCD-2型差动继电器 BCH-2、DCD-2型差动继电器躲避电力变压器励磁涌流的性能较其他形式继电器为好,也能提高保护装置躲避外部短路时暂态不平衡电流的性能;可作为双绕组和三绕组电力变压器、发电机以及母线的差动保护。 1.继电器的结构原理及各线圈的作用 (1)BCH-2型继电器的结构原理及内部接线。 BCH-2型继电器由执行元件DL-11/0.2型(2×500匝,Q-0.35)电流继电器及其具有带短路匝的速饱和变流器构成。其内部接线如图: 速饱和变流器由硅钢片交错叠成,中间柱截面比两边的截面大一倍。在中间柱上绕有差动线圈Wc(20匝,MF-1.56)和两个平衡线圈Wp1(19匝,MF-1.56)、Wp2(19匝,MF-1.56)且绕向相同,右侧铁芯柱上绕有与执行元件连接的二次线圈,W2(48匝,MF-1.0),两个短路线圈W D[28匝,MF-1.45(3、8、16匝抽头)]W D[56匝,MF-1.45(6、16、32匝抽头)]分别绕在中间及左侧铁芯柱上,对左边窗口来说是同向串联的,W D的匝数为W D匝数的两倍。 (2)DCD-2型继电器的内部接线。 DCD-2型差动继电器的技术数据除执行元件外均与BCH-2型差动继电器相同,DCD-2型差动继电器执行元件为DL-1型电流继电器(2×340匝,QQ-0.38)两只线圈串联。如图: (3)各线圈的作用

1)二次线圈W2的作用是:当速饱和变流器的总磁势达到某一动作值时能使执行元件动作。 2)平衡线圈WP1、WP2的作用是:当被保护的设备两侧二次回路电流不平衡时,改变其线圈的匝数以使饱和变流器的总磁势达到平衡。 3)差动线圈W C的作用是:反映被保护的设备故障时,在被保护系统中所产生的差流,它的磁势与短路线圈中电流所产生的磁势的合成结果,形成速饱和变流器的总磁势,作用于执行元件。 4)短路线圈W D的作用是:有效地躲过当速饱和变流器一次侧含有非周期分量的励磁涌流和不平衡电流的影响,使继电器正确地动作。短路线圈的匝数越多,直流助磁作用越强,躲避励磁涌流的性能也就越好。但是在保护范围内部发生故障时,故障电流初期也有非周期分量,差动继电器要到该非周期分量衰减到一定程度后才能动作,所以继电器的动作时间就会长一些,因此在作为发电机和母线的差动保护时,短路绕组匝数应少一些。 2.检验项目和要求 (1)一般性检查。 继电器执行元件的机械部分检查。 (2)差动、平衡和短路3个线圈匝数的正确性检查。 要求差动线圈和平衡线圈面板插孔上所标匝数与实际匝数相符合,短路线圈的抽头匝数与实际匝数应相符。 (3)执行元件动作电压、动作电流及返回电流检验。

BCH-2差动继电器的校验方法

BCH-2差动继电器的校验方法 一:差动绕组、平衡绕组及短路绕组正确性检验 断开10,11端子间的连接片,使二次绕组开路,并将平衡绕组及制动绕组版面上的整定螺钉取下,差动绕组上的整定螺钉插在“20”位置,在差动绕组两端(3、8端子间)加一正玄电压,所加电压的大小,位方便起见可取200MV,即每匝绕组上的分布电压位200/20=10mv,然后用高内阻电压表检查各绕组抽头电压。 二、制动绕组与二次绕组间无互感检验 2、6接电流,9、11接电压。制动绕组全部接入,通以10A电流,用高内阻电压表测二次绕组上的电压不应超过40mv 三执行元件动作电压、动作电流及返回电流检验 试验时应打开10、11端子间的连接片,对执行元件单独进行试验。应特别注意,执行元件的动作电压是指执行元件启动后再用非磁性物质把舌片卡再位动作位置时的电压值。所用电压表的内阻应不小于1000殴母/V。动作电压应满足1.5~1.56V,动作电流满足220~230mA,返回系数为:0.7~0.85。测量应重复三次,其离散值不大于3%,否则应检查原因。如果试验时电源不是50HZ,应按每偏差1HZ电压值改变2%进行修正 BCH-2型测量要求: 1、额定频率50HZ,额定电流5A 2、无直流助磁时,继电器的动作安匝为60± 4安匝。 3、当用于保护三绕组电力变压器时,其动作 电流在3~12A的范围内进行调整(动作安匝 为60)。当用于保护双绕组电力变压器或发 电机时,其动作电流可在1.5~12A的范围内 进行调整。 4、继电器的直流助磁特性§=f(K)可以用 改变短路绕组匝数的方法进行分级调整。当 K=0.6时,短路绕组不同位置下的§值为 A- A位置§=1.6±0.13 B- B位置§=3±0.24 C- C位置§=5±0.38 D- D位置§=7±0.56 5、5倍动作电流时的可靠系数不小于1.35 2倍动作电流时的可靠系数不小于1.2 6、3倍动作电流时,继电器的多做事件 不大于0.035S

DCD-4型差动继电器

DCD-4型差动继电器 1 用途 DCD-4型差动继电器(以下简称继电器)用于电力变压器差动保护线路中作为内部短路的主保护用于保护四端电源的多绕组电力变压器(三绕组或四绕组) 在正常情况及发生穿越性短路时全部电流通过制动绕组产生很大的制动作用在差动绕组里仅仅通过不平衡电流且其效应可以被清除到最小程度继电器处于可靠的制动状态区内短路时短路电流通过差动绕组继电器便能迅速动作切除故障2 结构和原理 差动继电器由下列两部分组成 a. DL-1型电流继电器 b. 中间速饱和变流器(以下简称变流器) 前者作为执行元件后者具有四个制动绕组并构成差动继电器的一些主要性能如制动特性躲避励磁涌流特性以及消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等DL-1执行元件有A11K A11P A11H A11Q四种结构变流器有A32K A32P A32H A32Q四种结构其外形尺寸安装开孔尺寸及端子图分别如附图所示 应当指出在继电器工作过程中不能改变铭牌上指针的位置 3 技术数据 3.1 额定电流5A 50Hz 3.2 无制动时继电器的起始动作安匝AW0=60 4 3.3 继电器差动回路动作电流可以从2.2 15A范围内进行调整(AW0=60) 3.4 表征继电器动作安匝与制动安匝之间关系的制动特性AW P=f(AW T)如图3所示 a.当制动电流与差动电流的相位差为任意角度在改变制动安匝AW T值到20AW0时 AW P=f(AW T) 不应超出图3所示的范围 b.当制动电流与差动电流间相位差任意角度且AW T=600 AW P AW T <0.4继电器不动作

图2 原理接线图 图3 制动特性(图示曲线为极限范围) 图4 c. 在第b款条件下当 AW P AW T 0.6时继电器应动作 注制动电流与差动电流间的相角制动绕组的供电情况影响制动特性图3是按图1(a)到(c)供电情况下的极限范围其中AW T =2I T W T 3.5由动作电流与制动电流的比值所决定的制动系数K T可以在广泛的范围内变化在制动特 性的下限计算最小制动作用条件下的制动系数即AW T=600匝AW P AW T = 400 600 =0.4时计算 K T值用改变制动绕组匝数的方法来调整制动系数其变化范围如下a. 对于最大整定动作电流15A(W P=4) K T=2W T W P =0.4 2 1 20 4 =0.2 4W b. 对于最小整定动作电流2.2A(W P=27) K T=0.42W T W P =0.4 2 1 20 27 =0.0296 0.59 3.6 可靠系数K H不小于1.35 它是按下述方法确定的: 当差动继电器动作时其动作电流为I CP执行元件DL-1型继电器的正弦动作电流为I DLCP1然后转动指针拧紧螺丝使得差动继电器的动作电流为5I CP并测量DL-1型继电器相应的动作电流I DLCP5按下式计算出可靠系数 KH=I DLCP5 I DLCP1 3.7 三倍动作电流时差动继电器的动作时间不大于0.035s 3.8继电器具有一个动合触点在具有电感性负荷的直流电路中 (其时间常数为5 0.75ms) 且电压不大于220V 电流小于2A时触点的断开容量不小于50W 3.9 在电流为5A时继电器一相一侧的功率消耗不大于如下数值 a. 正常情况下一个制动绕组与平衡绕组的匝数全部接入时为7.5VA b. 区内故障时制动绕组平衡绕组与差动绕组的匝数全部接入时为20VA 3.10 变流器的差动绕组平衡绕组和制动绕组可长期通过电流10A 3.11 继电器的所有电路对于外壳的绝缘应能耐受2kV 50Hz的交流电压历时1min 3.12 继电器重量不大于5kg

BCH-2型差动继电器

BCH-2型差动继电器 1 用途 BCH-2型差动继电器(以下简称继电器)用于两绕组或三绕组电力变压器以及交流发电机的单相差动保护线路中,作为主保护。 继电器能预防在非故障状态时出现的暂态电流的作用,例如当电力变压器空载合闸,或在穿越性短路切除后电压恢复时出现很大的励磁涌流,其瞬时值常达额定电流的5~10倍,这时差动保护不应误动作,但发生区内短路时,却能迅速动作切除故障。 2结构和工作原理 差动继电器由两部分组成:DL-11型电流继电器和中间饱和变流器(以下简称变流器)。前者作为执行元件,后者具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。 变流器的导磁体是一个三柱形铁芯,用几组“山”形导磁片叠装而成,在导磁体的中柱上防置工作绕组,平衡绕组Ⅰ、Ⅱ和短路绕组,此短路绕组与右侧边柱上的短路绕组相连接二次绕组放在导磁体的左侧边柱上,绕组在导磁体上的分布如图1,继电器的内部接线及其保护三次绕组电力变压器的原理接线图如图2所示。由于具有平衡绕组,且每隔一匝有抽头,以便调整用以消除由于电流互感器变化不一致等原因所引起的平衡电流的效应,具有两个平衡绕组就使得继电器能用于保护三绕组的电力变压器。 W a2 Фa2 图1 图2 BCH-2型差动继电器原理接线图 工作绕组、平衡绕组Ⅰ、Ⅱ和短路绕组均有抽头可以满足多种整定值的要求,继电器整定板上的数字即表示相应的绕组匝数,当改变整定板上的整定螺钉所在孔位置时,就可以

使动作电流平衡作用和电流偏磁特性在宽广的范围内进行整定。 变流器和执行元件放在一个总的壳子里,为了便于对执行元件进行单独的效验和试验变流器特性时的需要,执行元件的线圈与变流器的二次绕组、平衡绕组与工作绕组是通过连接板进行相互连接的,因而可以在调整试验时接同或断开相应的电路。 继电器安装在垂直的屏板上,可以前面接线或后面接线(订货时指明),其外形尺寸、安装开孔尺寸见图3、图4 图3 前面接线安装开孔尺寸 图4 后面接线安装开孔尺寸 继电器的基本原理是利用非故障时暂态电流中的非周期分量来磁化变流器的导磁体,提高其饱和程度从而构成躲避励磁涌流及穿越性故障时不平衡电流的作用,其相应的特性曲线为直流偏磁特性曲线簇ε=f (k ),工作绕组接入保护的差动回路,平衡绕组可以按照实际需要接入电流回路或工作回路 具有短路绕组的变流器其特点是专门利用非周期性电流来磁化导磁体内部的电磁过程,当电力变压器空载合闸时,瞬时值很大的励磁涌流全部流过工作绕组、涌流波形,具有偏于时间轴一侧的特性,分析这种波形可以得到周期性分量及以一定速度衰减的非周期分量,并在导磁体里产生相应的磁通,它们在短路绕组里产生两种不同的反应,直流磁通可以无阻碍地以两个边柱为路径环流。交流磁通将遭到短路绕组的感应作用而消弱,在直流磁通的作用下导磁体迅速饱和,大大降低了导磁率,这就大大恶化了工作绕组与二次绕组间的感应条件,因而显著增大了继电器的动作电流,这便是所谓直流偏磁作用。 当穿越性短路时,短路电流中含有非周期分量电流时,也产生同样的作用,因而也能防止当穿越短路切除后电压恢复时的误动作。 继电器的这种直流偏磁特性用图4的曲线簇ε=f (k )来表征其中。

数字式差动继电器特性实验

电气与信息工程学院 实验报告 课程名称微型机继电保护基础(第四版)实验项目名称数字式差动继电器特性实验 年级2010级班级电气1001学号201024050121 姓名 吴伟明 实验日期2013年12月17日 批阅教师签字 成绩 内 容 一、实验目的四、实验方法及步骤二、实验原理五、实验记录及数据处理三、实验仪器 六、实验结果分析及问题讨论

一、实验目的 1、了解数字式差动继电器的算法。 2、测试数字式比率制动差动继电器的比率制动曲线特性。 二、实验原理 比率制动式差动继电器的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有较高的灵敏度。同时考虑躲开正常运行时差动回路中的不平衡电流,其动作方程可表示为: (I d>I d.min)∩(I d>K I r) 其中,I d表示计算所得的差动电流,I d.min表示差动继电器的起动差流整定值,I r表示计算所得的制动电流,K表示比率制动系数整定值。比率制动式差动保护制动特性曲线如图1。 图1比率制动式差动保护制动特性曲线 本实验装置差动电流I d表示为:I d=∣I1′+I2′∣。式中I1′表示1侧的电流向量和经电流平衡系数调整后的2侧的电流向量。I2′=K ph·I2.Re′,I2.Re′为2侧电流的实际电流,其中K ph 表示电流平衡的调整系数,用来消除两侧额定电流不等及两侧TA变比不等引起的电流不平衡,其中K ph固定取1。本实验装置制动电流I r表示为:I r=∣I1′-I2′∣/2。 本实验装置构成的数字式比率制动差动继电器将I11作为1侧电流I1,将I31作为2侧电流I2。 三、实验仪器 多功能微机保护实验台 四、实验方法及步骤 1.向多功能微机保护实验装置中下载差动继电器特性实验程序。 2.按要求接好连线:将测试仪的三相电流信号分别与多功能微机保护实验装置引到实验台面

DEIF丹控 差动电流继电器 应用说明

差动电流继电器 4189341038A 应用说明

目录 1. 差动电流保护 (3) 1.1. 单功能 RMC-131D/DELOMATIC CRM-1 差动 (3) 1.1.1. RMC-131D/CRM-1 差动接线 (4) 1.1.2. RMC-131D/CRM-1 差动提示 (4) 1.2. 多功能 MDR-1 继电器 (4) 1.2.1. MDR-1 接线 (5) 1.2.2. MDR-1 可编程跳闸曲线 (5) 2. 总结 (6)

1.差动电流保护 差动电流保护即保护发电机及主配电盘与发电机之间的电缆(通常),防止内部短路。 符号: I'> DEIF 具有 3 个差动电流保护继电器: -单功能 RMC-131D -多功能 MDR-1 -DELOMATIC 模块 CRM-1 差动 差动电流为发电机端子盒(星形点)单相上测量的电流与配电盘同一相上测量的电流之间的差值。该值 应为 0,但由于测量电路(电流互感器偏差、测量输入偏差等)中存在不平衡,因此会出现偏差。 可在保护继电器内部或外部补偿这种偏差。 -RMC-131D 要求外部补偿。 -MDR-1 具备内部补偿系统。 -DELOMATIC CRM-1 差动要求外部补偿。 1.1.单功能 RMC-131D/DELOMATIC CRM-1 差动 RMC-131D 是采用 DIN 导轨安装的简单差动电流继电器。该继电器接受 3 个电流输入。由于 I' 的测量要求具备 6 个电流互感器(每相 2 个),所以可以看出必须在连接继电器之前获得 I' 的值。这就意味着 RMC-131D 不具备内部补偿。因此,安装过程中需格外谨慎,以避免误跳闸。 DELOMATIC CRM-1 差动是适用于 DELOMATIC 多功能系统的 19" 双高度插件模块。其工作方式与 RMC-131D 类似,即简单的差动电流保护继电器。

BCH-1型差动继电器

BCH-1型差动继电器 1 用途 BCH-1型差动继电器用于两绕组或三绕组电力变压器的单相差动保护线路中作为主保护 2 结构及基本原理 BCH-1型差动继电器是将DCD-5型差动继电器的机芯装入这种透明壳体中透过壳罩可以观察到继电器的动作情况本继电器是凸出式安装的继电器外形及开孔尺寸见图1 需指出DCD-5型差动继电器的原理及技术数据均与BCH-1型差动继电器相同速饱和变流器的铁芯和线圈数据也完全与BCH-1型的相同不同之处是DCD-5型的执行元件用DL-1型电磁机构而BCH-1型执行元件用DL-11/0.2A的电流继电器主要是两种元件结构不同但是两种执行元件的电气技术数据是一样的 图1 继电器的外形尺寸及安装尺寸图 继电器的结构原理及内部接线图见图2所示

图2 BCH-1型差动继电器结构原理和内部接线图 应该指出继电器起始动作安匝可借助电位器在不大的范围内进行调整使AWo=60安匝执行元件的指针应指在铭牌中间的刻度线上进行校验和检查继电器的工作过程中不能改变铭牌上指针的位置 3 主要技术数据 3.1 额定电流5A 频率50Hz 3.2 无制动时起始动作安匝AWo=60 4安匝 3.3当用于保护三绕组电力变压器时其动作电流可在3 12A的范围内进行调整(AWo=60) 当用于保护两绕组电力变压器时其动作电流可在1.55 12A的范围内进行调整

图3 BCH-1型差动继电器制动特性曲线 3.4 制动系数 继电器在工作绕组中的动作电流对制动绕组中的电流(当AWz=280时)的比值可以改变 3.4.1 对于最大整定动作电流为0.18以上 3.4.2 对于3A的整定动作电流为0.63以下 图3为制动电流与工作电流间在不同的移相角时的AW DZ=f(AWz)的制动特性关系曲线由图2可以看出制动系数与工作电流和制动电流间移相角的关系不能超过这两条特性曲线 3.5五倍动作电流时的可靠系数不小于1.35 二倍动作电流时的可靠系数不小于1.2 3.6 三倍动作电流时的动作时间不大于35ms 4 检查项目和要求 4.1 检查继电器壳罩及内部元件有无在运输中的损坏现象各紧固螺钉不能松动 4.2 出口执行的检查 4.2.1 主要机械性能 衔铁不应与两边铁芯相碰更不能卡死可动系统要灵活游丝平整间距均匀各紧固螺钉要拧紧触点间隙不小于2mm 动作要有超行程接触可靠等要求 4.2.2 主要电气性能 a. 动作电压 1.5 1.56V; b. 动作电流220 230mA c. 返回系数0.7 0.85 4.3 无制动时起始动作安匝检查 要求起始动作安匝AWo=60 4 在这里应指出在二次绕组并联一只47 电位器是用来作微调用的例如一台差动继电器起始动作安匝刚达到56AW 但与标准值60AW还差4AW 这时为了调整60AW 此时可借助电位器来调到60AW 以达到最佳动作安匝值然后将电位器上面螺帽拧紧 应该指出在不加电位器时起始动作安匝不得小于56安匝假如动作安匝调得很低例如40多安匝这时要完全依靠电位器来调整到60安匝那是极其不利的因此这时使用上的电位器阻值很小动作值极不稳定万一电位器旋动杆松动电阻等于零会将差动继电器二次绕组短接造成继电器拒动这一点务必引起充分的注意

差动保护基本原理

精心整理差动保护基本原理 1、母线差动保护基本原理 母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围 2、什么是差动保护?为什么叫差动?这样有什么优点? 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 I1与I2之和,即 3、 现在 4、 1 ?? 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: ??由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得

正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应 使 1. 2.单侧 为0.5秒左右。由上图可以看出本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下,保护测量到的电流、电压几乎是相同的。如果为了保证选择性,k2故障时保护不能无时限切除,则本线路末端k1故障时也就无法无时限切除。可见单侧测量保护无法实现全线速动的根本原因是考虑到互感器、保护均存在误差,

不能有效地区分本线路末端故障与下线路始端故障。3.双侧测量保护原理如何实现全线速动为了实现全线速动保护,保护判据由线路两侧的电气量或保护动作行为构成,进行双侧测量。双侧测量时需要相应的保护通道进行信息交换。双侧测量线路保护的基本原理主要有以下三种:(1)以基尔霍夫电流定律为基础的电流差动测量;(2)比较线路两侧电流相位关系的相位差动测量;(3)比较两侧线路保护故障方向判别结果,确定故障点的位置。 上图为电流差动保护原理示意图, 点的总电流为零,正常运行时或外部故障时,线路内部故障时,即。忽略了线路电容电流后,在下线路始端发生故障时,差动电流为零;在本线末端发生故障时,差动电流为故障点短路电流,有明显的区别,可以实现全线速动保护。电流差动原理用于线路纵联差动保护、线路光纤分相差动保护 以及变压器、发电机、母线等元件保护上。 上图为相位差动保护(简称“相差保护”)原理示意图,保护测量的电气量为线路两侧电流的相位差。正常运行及外部故障时,流过线路的电流为“穿越性“的,相位差为1800;内部故障时,线路两侧电流的相位差较小。相位差动保护以线路两侧电流相位差小于整定值作为内部故障的判据,

差动保护的工作基本知识

1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应使 8.3.2变压器纵差动保护的特点 1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法 (1)励磁涌流:

在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。此时变压器铁芯将严重饱和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。

(3)励磁涌流的特点: ①励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。

②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。 ③励磁涌流的波形出现间断角。 表8-1 励磁涌流实验数据举例 (4)克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施: 采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护; ②利用二次谐波制动原理构成的差动保护; ③利用间断角原理构成的变压器差动保护; ④采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 2、不平衡电流产生的原因 (1)稳态情况下的不平衡电流

DCD(2)A差动继电器特性实验

实验四 DCD-2(A)型差动继电器特性实验 一、实验目的 1. 了解继电器原理及构造(由执行元件DL-11/0.2及速饱和变流器组成具有助磁特性)。 2. 了解继电器躲开非周期分量电流的能力。 3. 掌握差动继电器的调试方法。 二、继电器的用途、结构和原理 1. 用途:DCD-2(A)型差动继电器躲避电力变压器励磁涌流的性能比DCD-5(A)、DCD-4型差动继电器好,并且能提高保护装置躲过外部短暂态不平衡电流的性能,可作为双绕组和三绕组电力变压器、发电机以及母线的差动保护。 2. 结构和原理:继电器由执行元件(DL-11/0.2)和速饱和变流器两部分构成。其内部接线如下: DCD-2(A)差动继电器的基本原理为:整个继电器由执元件和速饱和变流器两部分组成,继电器具有一对常开接点,所有部件都组装在一个壳里,速饱和变流器由三柱型硅钢片交错叠成,中间柱的截面大一倍。差动绕组Wc和两个平衡绕组Wp1、Wp2以相同的绕向绕在中间柱上,它们的作用是:由于两个平衡绕组与差动绕组的绕向一致,所以平衡绕组产生的磁通起着增强或削弱差动绕组产生的磁通的作用(两绕组内电流方向相同时起增强作用,方向相反时起削弱作用)。由于变压器各側电流互感器的变化不能完全配合,在变压器正常运行时,Wc中有不平衡电流流过,当把平衡线圈接入后,如果平衡绕组的匝数选得适当,就能完全或几乎完全使不平衡电流得到补偿,使得变压器在正常运行时,二次绕组W2内完全或几乎完全没有不平衡电流感应的电势,从而提高了保护装置的可靠性。在保护区内部发生故障时,流过平衡绕组内的电流所产生的磁通与差动绕组内电流所产生的磁通方向一致,于是就增加了使继电器动作的安匝数,从而提高了保

差动继电器的工作原理及检修

差动继电器的工作原理及检修 摘要文章从差动继电器入手,论述了变压器差动继电器的工作原理,探讨了变压器差动继电器的检修过程遇到的问题,为电力系统工作人员提供了参考。 关键词差动继电器;原理;检修 随着我国市场经济的快速发展,电力事业已经成为支柱产业。目前,无论是工业生产、农业生产,还是居民生活,根本离不开电力系统的正常运行。在现代社会里,离开了电力系统,可以说是寸步难行。在科学技术日益发展的今天,无人值守已经是电力系统的发展趋势,通过无人值守,不但可以有效避免电力系统出现故障造成的严重后果,而且还可以维护电力系统的稳定运行。在无人值守的过程中,差动继电器对于电力系统起着非常重要的保护作用。 1 差动继电器 差动继电器是电力系统的保护装置,在电力系统运行的过程中,电力系统的运行状况通过位于系统不同地方的电流互感器进行反馈,当反馈信息被传递到差动继电器时,差动继电器可以对来自于不同电流互感器的电流进行比较,正常情况下,来自于不同电流互感器的电流是相同的,但是,当电力系统出现故障时,来自于不同位置的电流就会不同,此时,差动继电器就会启动保护动作,对电力系统进行保护。通常情况下,差动继电器被广泛地应用在发电机、变压器、电动机和母线等大容量电气设备的保护系统中。由于不同位置的差动继电器,其具体的功能不相同,为此,为了能够详细说明差动继电器的保护原理,本文具体针对在变压器保护系统中的差动继电器的原理进行详细说明。 2 变压器差动继电器的工作原理 差动继电器保护变压器是变压器的主保护,保护的范围主要包括变压器各电流互感器之间的各种一次电气设备,通过变压器差动继电器,工作人员可以准确判断下列故障:变压器的引线之间的短路,变压器线圈匝间短路,变压器引线与线圈的匝间短路;变压器的层间短路;在大电流接地系统中线圈和引线存在的接地故障等。当出现上述故障时,变压器差动继电器能够快速启动,针对系统出现的故障进行有效地保护,通常情况下,只要接线和调试方法正确,变压器差动继电器不会出现误动。但是,变压器差动继电器在对于变压器内部比较轻微的匝间短路不太灵敏,这样常常会导致差动继电器因为接线错误出现误动。 3 BCH型变压器差动继电器的保护原理 在差动保护的过程中,励磁涌流常常会对差动保护造成一定的影响,为了避免这种现象的出现,通常可以在差动继电器的组成中使用速饱和中间变流器来进行差动保护,这样不但可以避免励磁涌流对差动保护造成的影响,而且还可以提高差动继电器的灵敏度。

差动继电器

差动继电器又称作差动保护继电器,它普遍应用于电力系统中的发电机、电动机、变压器和母线的继电保护中,简单的说就是采用比较被保护设备两端电流,正常时,两端电流一进一出相互抵消,内部发生短路等故障时,同时流入内部,启动该继电器,出口使开关跳闸起到保护发电机、电动机、变压器的作用。 差动继电器工作原理 差动继电器的基本原理是交流磁制动,差动绕组接入保护的差动回路,平衡及制动绕组接入环流回路,其作用过程为在正常情况下或者发生穿越性短路时,通过制动绕组的是电流互感器二次电流或全部短路电流,制动安匝产生两部分磁通,一部分磁通在局部磁路中环流,其作用是使铁芯饱和,自动地增大动作电流,从而避免继电器的误动作,这便是所谓的交流磁制动作用。就这一部分磁通的效应而言,四个制动绕组是彼此独立的,没有相互关系,也不会与二次绕组发生电磁感应。制动安匝还产生了另一部分磁通ΦZC,它沿着整个磁路环流。并在二次绕组里产生感应电势,也就是制动绕组起了部分的工作绕组的作用。 差动继电器常见的几种型号 BCH-1型差动继电器 用途:继电器具有一个制动绕组,能对两绕组及三绕组电力变压器进行单相差动保护。

结构概述:该继电器由DL-11电磁式电流继电器(执行元件)及一个中间快速饱和变流器(以下简称变流器)组成。继电器具有制动绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如制动特性,躲避励磁涌流特性以及消除不平衡电流效应的自耦变流器的性能等。 BCH-2型差动继电器。 用途:BCH-2型差动继电器(以下简称继电器)用于两绕组或三绕组电力变压器以及交流发电机的单相差动保护线路中,作为主保护。 结构差动继电器由两部分组成:DL-11型电流继电器和中间饱和变流器(以下简称变流器)。前者作为执行元件,后者具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。

BCH-2型差动继电器

其它继电器BCH-2型差动继电器 1 用途 BCH-2型差动继电器(以下简称继电器) 用于两绕组或三绕组电力变压器以及交流发电机的单相差动保护线路中,作为主保护。 继电器能预防在非故障状态时所出现的暂态电流的作用,例如: 当电力变压器空载合闸,或在穿越性短路切除后电压恢复时出现很大的励磁涌流,其瞬时值常达额定电流的5~10倍,这时差动保护不应误动作。但发生区内短路时,却能迅速动作切除故障。 2 结构及工作原理 2.1 结构 继电器采用凸出式固定安装式壳体,其外形尺寸及安装开孔尺寸见《附录》。 2.2 工作原理 差动继电器由下列两部分组成: a)DL-21C型电流继电器; b)中间速饱和变流器(以下简称变流器)。 前者作为执行元件,后者具有短路绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性,消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。 变流器的导磁体是一个三柱形铁心,用几组“山”字形导磁片叠装而成。在导磁体的中柱上放置工作绕组、平衡绕组Ⅰ、Ⅱ和短路绕组。此短路绕组与右侧边柱上的短路绕组连接,二次绕组放在导磁体的左侧边柱上。绕组在导磁体上的分布如图1所示。继电器的内部接线及其保护三绕组电力变压器的原理接线图如图2 所示。由于具有平衡绕组,且每隔一匝有一抽头,以便调整,用以消除由于电流互感器变比不一致等原因所引起的不平衡电流的效应,具有两个平衡绕组就使得继电器能用于保护三绕组的电力变压器。 工作绕组、平衡绕组Ⅰ、Ⅱ和短路绕组均有抽头可以满足多种整定值的要求,继电器整定板上的数字即表示相应的绕组匝数,当改变整定板上整定螺钉所在孔的位置时,就可以使动作电流、平衡作用和直流偏磁特性在宽广的 图 1 绕组在导磁体上的分布图 图 2 原理接线图 变流器和执行元件放在一个总的壳子里,为了便于对执行元件进行单独的校验调整和试验变流器特性时的需要,执行元件的线圈与变流器的二次绕组、平衡绕组和工作绕组是通过连接板进行相互连接的,因而可以在调整试验时接通或断开相应的电路。 继电器的基本原理是利用非故障时暂态电流中的非周期分量来磁化变流器的导磁体,提高其饱和程度,从而构成躲避励磁涌流及穿越性故障时不平衡电流的作用。其相应的特性曲线为直流偏磁特性曲线簇ε= f (k)。工作绕组接入保护的差动回路,平衡绕组可以按照实际需要接入环流回路或工作回路。 具有短路绕组的变流器,其特点是专门利用非周期性电流来磁化导磁体。图 1 表示了导磁体内部的电磁过程。当电力变压器空载合闸

差动保护原理

差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备) 什么是差动保护 [1]电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C 各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序。 差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。 差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。 差动保护原理 差动保护 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。 变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。 如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。 功能

变压差动保护继电器概述

变压差动保护继电器概述 作者:未知来源:电力技术网 采用BCH型差动继电器构成的差动保护 实现变压器差动保护需要解决的主要矛盾之一,是采用各种措施避越不平衡电流的影响,而励磁涌流的存在是变压器差动保护整定计算需要特别考虑的。目前,为减少励磁涌流对差动保护的影响,广泛采用速饱和中间变流器的差动继电器来构成差动保护。 1.带加强型速饱和中间变流器的差动保护(BCH-2型): 差动保护的整定值按躲开最大不平衡电流整定时,所构成的保护是带速饱和中间变流器构成的差动保护。该原理的差动保护对减少外部故障时短路电流的非周期分量的影响是有效的。但对躲励磁涌流却是不理想的。 BCH-2型差动保护,就是针对解决励磁涌流的问题而设计的。这种差动保护的核心部分是带短路线圈的饱和中间变流器和差动电流继电器。短路线圈的存在,使得在具有非周期分量电流时,继电器的动作电流大为增加,从而提高了躲避励磁涌流和外部短路时暂态不平衡电流的性能。 采用BCH-2型差动保护,要注意短路线圈匝数的确定,匝数愈多,躲避涌流的性能愈好,但内部短路时,继电器的动作延时就长。对中小型变压器,由于励磁涌流倍数大,内部故障时非周期分量衰减快,对保护动作要求又较低,一般选较大的匝数,而对大型变压器,内部涌流倍数小,非周期分量衰减慢,又要求保护动作快,则应选较小的匝数。最后选用的抽头是否合适,应经变压器空投试验来确定。同时,灵敏度检验应按内部短路时最小短路电流来进行。 如不满足要求,则应选带制动特性的差动保护。与BCH-2型原理相同的还有DCD-2型差动继电器构成的差动保护。 2.带制动特性的差动保护(BCH-1型): 带制动特性的差动保护是建立在这样的原则:利用变压器的穿越电流来产生制动作用,使得穿越电流大时,产生的制动作用大,并且使继电器的动作电流也随制动作用的大小而变化。如此,在任何外部短路电流的情况下,继电器的动作电流都能大于相应的不平衡电流。从而既提高灵敏度,又不致于误动作。 BCH-1型与BCH-2型的不同之处在于后者有短路线圈而前者有制动线圈。在此要强调的是选用BCH-1型差动保护时,为提高保护装置灵敏度,要按以下原则考虑制动线圈的接入方式: (1)对于单侧电源的双圈变压器,制动线圈接在负荷侧。 (2)对于双侧电源的双圈变压器,制动线圈接在大电源侧。 (3)对于单侧电源的三圈变压器,制动线圈应接在区外短路电流的最大受电侧。 (4)对于双侧电源的三圈变压器,制动线圈接在无电源侧。 (5)对于三侧电源的三圈变压器,制动线圈的接入地点应通过计算来整定,可在区外短路电流最大的那一侧,或大电源侧,或调压侧。

相关文档