前言

运城市位于山西省西南端,地处晋、秦、豫三省交界,北距太原市488公里,南距西安市239公里。

目前,运城市发展迅速,已形成城东区与城西区。城东区是运城市新开发区,位于天然分水岭东面。该区域规划为城市发展重心,具有区域开发力度大,建设速度快的特点。目前空港北区已建成了康杰中学与小区等,学校氛围已经形成,运城机场已正式投入使用,空港南区已初具规模;在禹都开发区,工业项目正按照规划逐步迁入并建成了部分工业企业;在新城东区与西区部分行政事业单位和大量居民已迁入新城区。城东区除部分街坊有一些零落排水支管道外,尚没有形成完整的城市排水系统。由于城东区的排水无法进入城西区排水管道,必须建设独立的排水系统和污水集中处理设施。《运城市城东区污水处理及回用工程》已完成了可研的编制,省发改委对些项目进行了批复。我院有幸承担了《运城市城东区污水处理及回用工程》排水管网工程初步设计。在编制城东区污水厂排水管网初步设计的过程中,我们进行了实地踏勘和收集资料等大量工作,并得到了当地建设局、水利局、电力局、土地局、自来水公司等单位的大力支持,在此深表谢意。

山西省城乡规划设计研究院 1

项目概况

一、工程名称

运城市城东区污水处理及回用工程初步设计(排水管网分册)。二、设计年限

2020年

三、设计范围

本工程是运城市城东区污水处理厂排水管网配套涉及范围。新城东区约8.5km2,新城西区约4.4km2,禹都新区约19.2km2,空港北区约6.8km2,空港南区约7km2,总服务面积约45.9km2。

四、2020年污水干管总长约213km,雨水管道长度约220km,排水管道总长度约433km。

五、2015年近期建设安中路、邑东路、机场路、机场西路、河东街延长线、国粮街主排干管,雨水管道总长54668.68m,污水管道总长57445.68m,概算总投资13392.42万元。

六、《运城市东区污水处理及回用工程可行性研究报告》的排水范围不含空港南区,由于空港南区建设已形成规模,故本次设计范围在原可研的范围基础上增加了空港南区。

山西省城乡规划设计研究院 2

第一章概述

1.1 设计依据

(1)运城市建设局关于“运城市城东区污水处理及回用工程排水管网初步设计委托书”,(2007年11月);

(2)《运城市城东区污水处理及回用工程可行性研究报告》(山西省城乡规划设计研究院);

(3)山西省发展和改革委员会“关于运城市城东污水处理及回用工程可行性研究报告的批复”,(晋发改城环发[2007]17号)主要内容:

a.建设规模按2010年规划,污水处理厂日处理污水4.0m3

b.原则同意采用A/A/O处理工艺,排水体制采用雨污分流制;

c.厂址位于城东区盐湖大道与东郭路交叉口;

d.工程总投资控制在7000万元以内;

e.处理后水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。

(4)《运城市城市总体规划》(2001~2020)(上海同济大学,2000年11月);

(5)《关于运城市城东区污水处理及回用工程建设用地计划的批复》;

(6)《关于运城市城东区污水处理及回用工程用电计划的批复》;山西省城乡规划设计研究院 3

(7)《关于运城市城东区污水处理及回用工程供水计划的批复》;

(8)运城市及排灌站提供的现状排污情况及现状排水设施资料;

(9)运城市1∶1000地形图

(10)运城市新城西区、禹都开发区、空港新区相关道路地质勘察资料;

(11)《室外排水设计规范》(GB50014—2006);

(12)《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069—2002);

(13)国家建筑标准设计《给水排水标准图集》《市政排水管道工程及附属设施》

(14)现行国家有关设计手册、规范。

1.2 设计原则

(1)合法性原则:即

编制的《初步设计》首先应符合可研报告批复文件的要求,符合国家及各级地方政府的有关法律、政策、规定的要求,符合城市总体规划的要求。

(2)合理性原则:从全局出发,正确处理城市、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系,使工程建设切实保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。

(3)规范性原则:以中华人民共和国建设部2004年3月印发的《市山西省城乡规划设计研究院 4

政公用工程设计文件编制深度规定》为依据,力求编制的初步设计文件内容完整,形式规范,深度符合审批要求。

(4)在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。

1.3 初步设计范围

我院受建设单位委托,本初步设计编制范围为运城市城东区污水处理厂排水管网工程。城东区污水处理厂服务范围划分为五个区:新城西区、新城东区、禹都新区、空港北区、空港南区。新城西区北至禹都大道,南至盐湖大道,东至八一水库,西至学苑路;新城东区北至禹都大道,南至盐湖大道,西至八一水库,东至运三高速公路;禹都新区南至禹都大道,北至大运高速公路,西至樊村水库,东至运三高速公路;空港北区运三高速以东,机场大道以北,站前路以南;空港南区北至机场大道,南至运茅公路,西至运三高速公路,东至苦池水库。

第二章城市概况

2.1 地理位置

运城市位于山西省南端,地处晋、秦、豫三省交界,介于北纬34°48′山西省城乡规划设计研究院 5

45″~35°22′30″,东经110°42′50″~110°12′15″之间。北依稷王山,与万荣、闻喜县相接;南依中条山,与平陆、芮城县交界;东邻夏县;西连临猗县、永济市。距太原市488公里,距西安市239公里。

运城市城东区位于运城市东部,包括新城东区、新城西区、禹都新开发区、空港北区、空港南区五部分。

2.2 自然条件

运城市属半干旱大陆性气候,年平均降水量560.6mm,最大降水量890mm,最小降水量369mm,多年平均蒸发量2000mm。常年平均气温13.5℃,最低气温-18.5℃,最高气温42.7℃,无霜期208天。风向以东南风为主,年平均风速2.7m/s,地冻自每年12月中旬开始,至次年2月下旬解冻,最大冻土深度0.38m。市区海拔高程为320—380米。地震烈度为度。2.3 地形、地貌

运城市城东区总地莆是北高南低,由于槐东路与学苑路之间自北至南有一条天然分水岭,把运城市排水系统分割成西城区和东城区两部分,东城区基本地势是自西北向东南倾斜,地面坡度一般在1‰—3‰之间,东城区受七里岗和张孝垅岗控制,地形呈波浪式起伏,因此,新城东区和空港新区地形大致呈南高北低,禹都新开发区和新城东区基本地形呈北高南低态势。

2.4 地质状况

山西省城乡规划设计研究院 6

根据已修建的机场路、机场大道、机场站前路、邑中路、字苑路、盐湖大道等地质勘察报告分析,新区东区和新城西区地质状况地表以下为粉土,多为Ⅱ级黄土湿陷区,且为硫酸盐渍土,3—4米以下硫酸盐结晶颗粒。地下水埋深一般在2.7米至7米之间,地下水为S04-2—NQ水质。

禹都新开发区和空港新区,地质状况地表以下为粉质粉土多Ⅰ—Ⅱ级非自重黄土湿陷区,地下水埋深2.5—5米,为S042—NQ水质。

2.5 城市水系概况

(1)水库

市区范围内共有水库四座:即苦池水库、樊村水库、安邑水库、八一水库。

根据山西省运城市水利勘测设计研究院编制《运城市区环境水系改造工程》中的资料,苦池水库位于运城市东北相约7公里处,陶村镇苦池村附近,工程兴建于1957年,设计坝顶高程为375.56m,坝顶长2395m,最大坝高8.9m,设计总库容为1400万m3,水库的主要功能为蓄洪、滞洪。

樊村水库库区位于运城市禹都市场北侧,樊村水库大坝位于大运公路以北130m处。该库兴建于1957年,属旁引式小(一)型水库,其主要功能是防洪滞洪,樊村水库坝顶高程372.33m,库底高程364.33m,设计最高水位37.33m,总库容267万m3。

安邑水库、八一水库均属旁引式小(一)型水库,其主要功能是蓄山西省城乡规划设计研究院7

洪滞洪,安邑水库位于禹都大道南侧,安邑西门外,水库大坝的坝顶高程362.77m,坝高6.7m,坝顶长254m,设计兴利水位361.77m,总库容为180万m3。

八一水库位于安邑水库南,与安邑水库属同一沟道,中间以安邑水库大坝为界,八一水库大坝。的坝顶高程359.6m,总库容为240万m3。

(2)河流

姚暹渠自东向西横穿运城市区,是一条为保护运城盐池防洪安全修建的一条人工河道渠。属涑水河第一大支流。起源于夏县王峪口,流经夏县的城关,裴界和盐湖区的陶村镇、安邑镇,在运城市区的空港开发区南部进入市区,自东向西穿过市区后在永济市伍姓湖与涑水河汇合,全长86.6公里,在市域长度37公里,近年来一直干枯断流。

市区东南部有一串珠形的天然湖泊,自东北向西南依次为汤里滩、鸭子池、盐湖、北门滩、硝池滩等,其中以盐湖最大,硝池滩次之,二都面积为90.32平方公里。城区地表层浅水埋深一般在2—15m之间,含盐量高,不宜饮用。深层地下水一般在320m左右,水质较好,但可开采量有限。

(3)湖泊

盐池是运城盆地的最低处,从上世纪80年代以一为已停止产盐,专门产硝,是南风集团的原料基地。

山西省城乡规划设计研究院8

在盐池的东西两侧,分别是汤里滩、鸭子池和硝池滩、北门滩。这四个滩区在汛期分别阻拦蓄滞从中条山上下来的洪水,旱期补充盐池用水。汤里滩容积1420万立方米,鸭子池容积1600万立方米,北门滩容积416万立方米,硝池滩容积7000万立方米。

根据《山西省运城地区涑水河流域防洪规划》,经水文计算盐池东侧100年一遇汤里滩洪量为636万立方米,鸭子池洪量141万立方米,加上张郭店、五里桥、苦池水库下泄的洪量,总计洪量2041万立方米,汤里滩、鸭子池尚有近1000万立方米的富余容积。盐池西侧,北门滩、硝池滩百年一遇时总洪量1180万立方米,远小于其7416万的容水能力。

2.6 城市规划

运城市是山西省南部中心城市之一,也是晋陕豫黄河金三角重要城市之一,盐资源储量丰富,是全国闻名的盐化工业生产基地;农业生产条件好,是全省重要的粮棉基地,商品交易活跃,旅游业发展潜力巨大,文化底蕴深厚。

总体规划将运城市的城市性质定义为:运城地区政治、经济、文化中心,是以化工、轻工、食品工业为主,积极发展商贸和旅游产业的综合城市。

运城市用地规划向东、向北发展,远景适度向西发展。近期建设重点为城东区,中远期建设重点为城北区,逐步改造老城区。规划形成六山西省城乡规划设计研究院9

大组团布局,分别是:老城组团、城北组团、城东组团、东北工业组团、西北工业组团、西南工业组团。

2005年城区人口规模为37万人,城市总用地面积为78km2;2010年,城市人口规模为45万人,城市总用地面积为109.13km2;2015年,城市人口规模为55万人,城市总用地面积为124.68km2;2020年,城市人口规模为62万人,城市总用地面积为152.16km2。

(2)城东区用地及人口规划在规划年限内,运城市建设重心将向城东区偏移,成为城市发展和建设的主要方向,根据《运城市人民政府城东区土地利用总体规划》,城东区将建成运城市一流的居住环境,在未来十年中将形成教育、航空、行政、商业、化工、轻工产业等综合性园区。2010规划总面积为45.1km2,2015规划总面积为53.5km2,2020年城东区规划总人口为23.28万人,2015年城东区规划总人口为26.03万人,2020年城东区规划总人口为29.01万人。

2.7 城市供水现状及规划

(1)供水现状

根据运城市自来水公司提供的资料,目前运城市日供水量为9.5万m3/D,其中城西区供水量约为6.7万m3/D,城东区供水量约为2.8万m3/D,主要为自来水公司和自备水源井系统联合供经,其中自来水公司供水6.0万m3/D,自备井供水3.5万m3/D,自备井数为180眼。

山西省城乡规划设计研究院

10

运城市自来水供水系统现有水源取自樊村水库、泗交水库和引黄济运工程,其中樊村水库(黄河泄水)向北城水厂供水0.5万m3/D,泗交水库向安邑水厂供水1.5万m3/D。引黄济运向北城水厂供水1.5万m3/D,向安邑水厂供水2.5万m3/D。

(2)供水规划

城市2020年总供水量为28万m3/D。规划将永济—蒲州黄河孔隙水将作为城市用水的主要水源,辅以城市地下水和回用污水。生活用水和一类工业用水由北城水厂和城西厂供水,北城水厂远期(2020年)供水规模为10万m3/D;城西水厂远期(2020年)供水规模为10万m3/D;二类、三类工业用水和环城水系补充水由城西水厂和城东污水厂回用供应,供水能力分别为5万m3/D和3万m3/D。

2.8 城市排水现状及规划

(1)排水现状

运城市城区位于涑水盆地的中央,地势低洼,排水不畅。在运城市区中东部由北向南形成一条天然分水岭,两侧高差达10余米,东面为城东区、西面为城西区。目前,城西区的排水系统比较完善,主要为雨污合流制,排水系统分为铁南区与铁北区,铁南区区域的雨污水汇流到常硝渠,流入硝池;铁北区区域的雨污水汇流到排水泵站,提排至姚暹渠,流入伍姓湖。铁南区敷设的排水管道主要包括:禹都大街、槐东路、中山西省城乡规划设计研究院11

银大道、人民中路、人民南路、河东街、东环路、南环街、市府街、南环街、解放中路、解放南路、凤凰路、西环路、红旗街等15条街道;铁北区敷设的排水管道主要包括:黄河大街、工农街、人民北路、解放北路、货场东路、中银大道北路、货场西路、圣惠北路等9条街道。已建排水管道长度为68.62km。

城东区是运城市新开发区,位于天然的分水岭东面,自成独立排水区域,该区域已开始大规模的开发建设,除部分街坊有一些零落排水支管道外,尚无形成城市排水干管系统。在空港新区已建设了大规模的小区与康杰中学等,该区的污水管只建设了街区的管道,无干管系统,支管的出水沿着街道边低洼处排放,一部分顺势流入北部的渗坑,一部分顺势沿着机场大道进入姚暹渠;在禹都开发区新建的工业产生的污水沿着街道顺势进入樊村水库;在新城西区与东区建设的小区与高专的污水顺势沿着街道就近进入安邑与八一水库,使与该城区相连的姚暹渠成了污水渠,水库成了污水库。城东区除开发建设了部分居住小区、学校、工业企业外,现在沿盐湖大道、机场大道北部由西向东又开始大规模开发建设,随着新区的迅速成长,该区域排水设施若再不进行建设,区域污水将会对安邑水库和八一水库的水质构成威胁,并严重制约城东区的建设发展。

据运城市排水监测站对城东区的排水水量监测,城东区排水量为山西省城乡规划设计研究院

2.2万m3/D,主要包括现状生活污水量及工业企业废水量。

在城西区已经建成一座5万m3/D,的生活污水处理厂,处理工艺为P —MSBR。

现状已修建污水管道:

铺安街:管道D600,长度1229m×2;

管道D700,长度821m×2;

管道D800,长度4360m×2;

学苑路:管道D600,长度1427m×2;

禹西路:管道D500,长度628m×2;

魏南街:管道D500,长度2328m×2;

盐湖大道:管道D600,长度7595m×2;

河东街:管道D600,长度2777m×2;

站前路:管道D300,长度7650m×2;

南一路:管道D500,长度3220m×2;

现状已修建雨水管道:

铺安街:管道D1200,长度643m

管道D1400,长度586m

管道D1600,长度821m

学苑路:管道D800,长度815m

山西省城乡规划设计研究院13

管道D1000,长度1042m

禹西路:管道D500,长度1033m×2;

管道D600,长度419m×2;

管道D500,长度598m×2;

魏南街:管道D600,长度2328m

盐湖大道:管道D600,长度1454m×2;

管道D800,长度4086m×2;

管道D1000,长度2040m×2;

河东街:管道D800,长度653m;

管道D1000,长度2124m;

站前路:管道D500,长度500m;

管道800D,长度518m;

管道2000D,长度589m;

管道D2200,长度1107m;

南一路:管道D500,长度3220m;

管道D700,长度505m;

(2)排水规划

规划城市排水体制新区为分流制,老区逐步改造为分流制。

城市污水处理厂规划为城西污水处理厂与城东污水处理厂两座。城西污水处理厂负责处理城西盐湖区、盐湖新区,处理能力为12万m3/D;城东污水处理厂负责处理城东区的新城东区、新城西区、禹都新开发区、山西省城乡规划设计研究院

空港北区、空港南区,污水处理能力为8万m3/D。

(3)水环境污染现状

目前,运城市城东区的生活污水不经处理直接排入八一、安邑水库及姚暹渠,致使周边环境严重恶化,水体遭受严重污染。污水所经之处,当地农民直接将污水用于农灌,造成土壤板结及盐碱化,影响到农业生态系统的健康发展,形成生态环境恶性循环的局面。由于地表污水的渗漏,近岸居民饮水井也受到威胁,水井成了致病污染源,人民群众健康受到严重威胁。

(4)工程实施的意义和必要性

根据运城市东区的规划发展,城东区以行政办公、教育、卫生、小型加工制造业和居住为主。由于运城市区内沿着学苑路(高专东路)和姚暹渠形成自然地形上的分水岭,运城东区的排水无法进入城西区下水道,必须建设独立的排水系统和污水集中处理设施。

运城市城东区作为规划中城市发展重心,具有区域开发力度大,建设速度快的特点。目前空港区已建成了康杰中学与小区等,学校氛围已经形成,运城机场已正式投入使用;在禹都开发区,工业项目正按照规划逐步迁入并建成了部分工业企业;部分行政事业单位和大量居民已迁入新城区。为适应城市快速发展的需要,应立即配套城市交通、供水、排水等基础设施。

山西省城乡规划设计研究院15

城市基础设施的完善是一个城市文明建设的重要组成部分,污水处理设施是城市基础设施中的重要组成部分,该工程对促进城市文明建设起到积极作用。

另外,随着人口规模的发展,城市供排水量不断增加,大量未经处理的污水直接排入水体,造成水库及当地地下水资源的污染,对水库景观的开发、利用将产生不利的影响,造成区域生存环境质量下降,因此该工程的建设对保护水资源具有重要意义。

目前,水资源短缺已成为我省各城市经济发展的制约和瓶颈,尽快进行城市污水处理工程的建设,尽早实现污水资源化,可有效节约水资源,缓解当地用水紧张局面并将明显改善城市环境,不仅对城市经济的平稳发展提供有利保障,而且也符合我国目前的经济发展战略。

由上可见,配合运城市城东区污水处理厂工程建设,完善城市雨、污水排水工程等基础设施,建设、改善城市环境,保护水库水质,节约水资源有着重要意义,也是落实“国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知”精神的重要措施。

山西省城乡规划设计研究院

第三章初步设计概要

3.1 初步设计年限

根据《运城市城东区污水处理及回用工程可行性研究报告》本工程设计年限近期为2015年,远期为2020年。

3.2 服务范围

本工程为城东区污水处理厂的排水管网,负责自然分水岭以东城市排水共分五个区域。新城东区建设用地约8.5km2,新城西区建设用地约4.4km2、禹都新区建设用地约19.2km2、空港北区建设用地约6.8km2、空港南区建设用地约7km2。污水沿污水管网排入运城城东区污水处理厂;雨水沿雨水管网分别排入樊村水库、苦池水库、八一水库。

3.3 排水体制

根据运城市总体规划及批准的《运城市东区污水处理及回用工程可行性研究报告》,城区排水管网体制采用分流制新城东区、禹都新区、山西省城乡规划设计研究院17

空港北区均为城市新城区,其雨、污水原设计施工为分流制。完全分流制即建两套排水系统分别排除城市雨水和污水。雨水直接排入水库等自然水体,污水经污水处理厂处理达标后排放。雨、污水管道沿新建设道路上分别敷设,没有形成完善的排水系统。但大部分雨、污水管可以利用,减少重复建设。

雨、污水分流的优点是:

①符合城市总体规划的要求。

②比较灵活,适应城市发展的需要,符合城市环保、卫生要求,适宜新建城市发展。

③污水处理厂进水的水质、水量较稳定,运行易于控制。

④污水处理厂规模小、投资少。

缺点是:

①管道工程量多、投资较大;

②初期雨水对水体仍有一定污染。

山西省城乡规划设计研究院

第四章污水管网设计

城市污水量由城市综合生活污水量、工业废水量和未预见水量三部分组成,城市综合生活污水量宜根据城市综合用水量(平均日)乘以城市污水排放系数确定,城市工业废水量根据城市工业用水量乘以城市工业废水排放系数确定,未预见污水量是按综合生活污水量和工业废水量之和的15%进行计算。

4.1 污水量预测

(1)综合生活污水量预测Q1

根据运城市总体规划,2020年城东区(含空港南区10万人)规划人口为39.01万人。《室外给水设计规范》(GB50013—2006)第4.0.3条表4.0.3—2中给出了山西省第二区大城市(50~100万人),平均日综山西省城乡规划设计研究院19

合生活用水定额为130~210L/cap·d,考虑到运城市水资源短缺,用水定额可用较低值,2020年城市居民平均综合生活用水量标准为160L/cap·d,生活污水量取用水量的80%。

则2020年居民综合生活污水量为:

Q1=390100×160×10-3×80%=49932.m3/d

(2)工业排水量预测Q2

城区范围2015年工业总部值为70亿,工业产值增长率为8%,则2020年城市工业产值为:

70×(1+8%)=102.85m3/d(亿元)

2015年万元产值耗水量为41.33m3/万元,取节水率为2.3%,可推算为城市2020年的生产用水指标为36.79m3/万元。

41.33×(1-2.3%)5=36.79m3/万元

则2020年工业用水量为:

Q2=102.85×36.79×10000/365=103670m3/d

工业废水量探子发用水量的60%考虑,2020年工业废水排放量Q2为62202m3/d。根据城西污水厂提供的资料,2020年城西污水厂工业废水接纳量为31242m3/d,则城东区2020年工业污水接纳量为30960m3/d。

(3)未预见排水量预测Q3

未预见排水量按污水量的15%计,则未预见排水量Q3:

山西省城乡规划设计研究院

游泳池水处理系统操作手册

游泳池水循环净化消毒设备 操 作 说 明 手 册

一、 序言 随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。水处理系统设计和设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。我们知道设备配置是硬件,管理是软件。 管理人员除了有正确的管理理念,还要对系统熟悉、正确地使用和操作设备。为了能更好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。 二、 水处理工艺流程 本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图): 1. A 按摩池、B 室内泳池共用一套水处理设备,采用混合式(从池底及溢流沟同时回水)处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下: 2. C 室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下:

注:以上A 按摩池、B 室内泳池及C 室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱,不会出现断水现象。 3. D 按摩池及E 按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加热恒温 装置及自动投药器。水处理工艺流程如下:

气浮机污水处理说明书

气浮机污水处理说明书 The following text is amended on 12 November 2020.

污水处理站操作 操 作 说 明 书 *********科技有限公司

一、工作原理 1.气浮原理 ⑴向水中通入空气,产生微细的气泡,使水中的细小悬浮物黏附在空气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成浮渣,达到去除水中悬浮物、色度,同时可以降低COD、BOD等污染物,改善水质的目的。 ⑵提高气浮效果的措施 气泡直径越小,数量越多,气浮的效果越好;水中的无机盐类会加速气泡的破裂和合并,降低气浮效果;投加混凝剂PAC 或PAM会促进悬浮物凝聚,使其黏附在气泡而上浮;可加入浮选剂使亲水性颗粒表面转化为疏水性物质而黏附在气泡上,随气泡上浮形成浮渣,浮渣由刮渣机刮至污泥池;下层的清水通过集水管排出。处理后清水一部分回流,供溶气系统使用,另一部分则排放。 二、运行前准备和检查 检查进水泵、溶气泵、搅拌减速机的正常与否、电机的转向是否相符,油位是否正常等。同时要检查刮渣机,作空车运行,检查其传动部份是否正常;油位不足时要加够;刮板是否灵活;运转速度是否正常;电线的装放是否正常; 1、配备向加药箱加入PAC和PAM,配好药剂比例PAC浓度为5%,PAM浓度为1%。 2、检查各阀门的性能,压力表的正常与否。

3、启动溶气泵,关上溶气塔阀门,打开空气流量计旋钮阀门,流量正常保持在30L/h左右。待溶气塔压力升压后至时缓慢打开溶气塔出口阀门,控制好塔内压力在处左右。 (若气浮机内水中出现大量微气泡使清水变乳白色,即可认定溶气系统正常;也可从取样口水龙头那取样看到水成乳白色。 4、检查好释放器,使其呈完好和畅通。 三、操作规程 1、开机步骤 1)配备加入,配好药剂,启动搅拌系统。 2)启动溶气泵,关上溶气塔阀门,打开空气流量计旋钮阀门,流量正常保持在25-30L/h左右。待溶气塔压力升压后至时缓慢打开溶气塔出口阀门,控制好罐内压力在处左右。 3)开启气浮机进水泵,(水泵出口阀门已调好无需在动)再打开加药流量计旋钮阀门,向污水中加入的药剂量(PAC为20-30L/h,PAM为PAC的1/10左右。(在溶气系统工作5-8分钟,待溶气系统工作正常后,再开启污水泵) 4)根据出水水质变化,调整加药量、进水量,保证出水水质。 5)根据浮渣生成情况,启动刮渣机进行刮渣。 6)开机后应检查气浮进水和排水系统,实现进出水的平衡,保证气浮正常工作。 3、停机步骤 1)关闭刮渣机。

污水处理厂污泥处置的文献综述

污泥处理处置 摘要:本文汇总了国内外城市生活污水处理厂关于污泥处置技术的应用现状,发展趋势以及选择适合的污泥处理方法的注意事项,不同污泥处理方法的影响因素。 关键词:污泥处理,减量化、稳定化、无害化、资源化,浓缩,消化,脱水,干化 前言:在“十一五”规划中明确提出到2010年底,全国城镇污水处理率达到70%的目标。在2000~2010年的两个五年计划期间,我国城市污水处理的发展经历了两个建设高潮,2010年底我国城市污水处理能力超过1.2亿m3/d,污水处理率接近75%。我国城市污水处理厂的大规模建设浪潮行将结束,一些城市由于污水处理率的大幅提高,污泥产量增加迅速,污泥处理设施滞后的严重问题已经凸显。“十二五”期间全国年干污泥产量为700万~1200万t,折合80%含水率的湿污泥3500万~6000万t。如果处置不当很容易造成二次污染,是我国的城市污水处理的巨大投资和建设成果功亏一篑。污泥处理已经成为我国城市污水处理行业发展的瓶颈。 1.当下污泥的处理手段: 1.1减量化:污泥具有含水率高和体积庞大的特征,污泥处理首先应采取有效的减容、减量等手段降低其体积和质量,减少后续运输、贮存、处理和处置污泥量。一般采用浓缩,脱水和干化等技术及设备。 1.2稳定化:污泥还有污染物总类多和高度浓缩的特点。含有大量易腐败降解的有机质,必须进行稳定化处理,稳定化是指通过技术手段

使污泥中的有机物在一定程度降解为无机物的过程,有厌氧消化、好氧消化、好氧堆肥等三种稳定化工艺。 1.3无害化:经过减量化、稳定化后要进行无害化处理,无害化的主要目的是去除和杀灭污泥中的病原菌和寄生虫卵。这一系列处理为后续的土地利用、填埋、焚烧和综合利用等最终安全处置提供技术保障。 1.4资源化:我国《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》中明确没有把四原则中的资源化列入。污泥中包含有机质和营养元素,人们误以为污泥是一种资源。任何一种自然资源的利用和开发,要根据有用物质含量和开发的成本来确定资源的可利用性,当开发所需资金、技术和能源投入小于产出时,才能谈到资源利用。投入大于产出时,就失去了资源可利用性。事实上,我国污泥有机质含量低,营养元素含量也不高,所以很难资源化利用。但这并不排斥厌氧消化技术回收沼气、采用好氧发酵技术产品返还土地和建材等综合利用的处理处置方法,国家鼓励优先采用能回收和利用污泥中资源的技术和工艺。 1.5因地制宜原则:资源化利用在地广人稀、机械化发达的美国、加拿大等国多用作土地利用,其施用污泥土地的污泥负荷较低,污泥使用的机械化程度高,所以土地利用效率高。欧洲总体发展不平衡,德国、荷兰、北欧各国的居民环保意识强,对污泥利用方式要求严格,一些国家已经禁止污泥农用,到2020年全年禁止;日本由于经济发达,人口密度大,地少人多所以大多采用污泥焚烧的建材利用技术。污泥资源化在全世界的不同发展告诉我们,资源化不是唯一,只有最

污水处理厂质量控制措施

污水处理厂质量控制措施 一、质量控制的内容: 1、质量的事前控制 ①掌握和熟悉质量控制的技术依据,认真做好图纸会审工作。 ②审查承包单位的资质,核查承包单位质量管理体系。 ③审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。 ④现场施工准备的质量检查验收: ●工程定位及标高基准的控制; ●施工平面布置的控制; ●材料构配件采购及进场计划的控制; ●施工机械配置和质量的控制; ●分包单位资格的审核确认; ●设计交底与施工图纸的现场核对。 ⑤生产环境、管理环境改善的措施: A、协助施工单位完善质量保证工作体系; B、主动向质监站联系,汇报在本项目开展质量监控的具体方法,争取质监

站的支持、监督和帮助; C、审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案; D、审核施工单位制定的成品保护的措施、方法; E、对承包人的实验室进行考察确认。 F、完善质量报表,质量事故的报告制度。 ⑥根据工程特点由总监理工程师负责编写《监理规划》,并报公司总工程师审定,以此做为监理控制的依据。 2、质量的事中控制 ①施工技术准备状态的控制 监理工程师在各项施工准备工作正式开展前,应检查承包单位是否按预先计划的安排到位,包括配置的人员、材料、机具、场所环境、通风、照明、安全设施等,其目的是落实实际施工条件,避免计划与实际两张皮,承诺与行动相脱离,在准备工作不到位的情况下贸然施工。 A、质量控制点的设置 要求承包单位在工程施工前根据施工过程质量控制的要求,列出质量控制点明细表,详细地列出各质量控制点的名称或控制内容、检验标准及方法等,提交监理工程师审查批准后,在此基础上实施质量预控。 质量控制点的设置位置表

污水处理厂操作手册

污水处理厂操作手册 Prepared on 22 November 2020

工程概况本期工程为扩建工程,扩建规模5万吨/天。城镇生活污水经处理后,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准。 新建构(建)筑物例表如下:

第一章基本知识 1、操作基本要求 污水处理厂进入试运行阶段,操作人员对污水厂内各类生产设备必须了解,并且正确、熟练的操作。因为生产设备是企业固定资产主要的组成部分,是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整充分发挥设备的效率,对所有生产设备必须严格管理和监督,做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修,防止非正常的磨损和损坏。 一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。 五项纪律 1.凭操作证使用设备,严格遵守操作规程。 2.管理好工具附件,不得遗失。

3.不准在设备运转时离开设备,发现异常情况立即停查,自己处理不了的故障应及时报告主管科室。 4.不准擅自拆除零部件当作它用。 5.遵守交接班制度,做好清洁、润滑工作,做到不做好润滑工作不开车,不做好清洁工作不下班。 三好 (一)管好: 1.操作者对所有使用设备负保管责任,不经领导和本人同意,不准别人动用自己使用的设备。 2.操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。 3.设备开动后,不准擅离工作岗位。 4.认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。 5.认真做好交接班,并详细准确填好交接记录。 (二)用好: 1.严格执行操作规程,严禁精机粗用和超负荷使用设备,更不准拼设备(特殊情况需经主管科和厂部领导同意后使用。) 2.坚持做好日常维护保养,做到每天一小擦,每周一到擦,并经常清洗油毡、油线,保证设备无油垢、无铁屑、无杂质赃物,各油孔清洁畅通。 (三)维护好: 1.熟悉设备的转动系统和结构性能,掌握设备操作原理,经常保持设备处于良好状态。 2.能排除设备的一般常见故障,以及进行局部的精度调整,在维修人员的帮助下,逐步掌握更多的修理技术。 3.按时认真进行设备的一级保养,配合维修工进行的二级保养。设备大修时,参加拆卸、总装和试车工作。

工业废水文献综述

工业废水处理课程论文 题目:重金属废水处理方法综述 姓名: XXX 学号: XXXXX 学院:环境学院 专业:环境工程 班级: 1班 指导老师: XX 二零一二年五月十四日

重金属废水处理方法综述 摘要:本文介绍了几种典型的重金属废水处理方法,主要包括化学沉淀法、还原法、吸附法、膜分离法、混凝法、离子交换法、电化学法等,并对上述方法的机理、优缺点进行了综述。关键词:重金属废水处理方法机理优缺点 一引言 随着现代工业的高速发展,重金属工业废水的排放量日益增加,水质更加复杂,其中有些属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质对人类危害极大。在环境污染方面所说的重金属主要指汞、铬、镉、铅、镍、铜等不具备自然净化能力,难被生物氧化分解且毒性极强的金属元素。重金属废水主要来源于电镀、矿山开采、机械加工、有色金属冶炼、废旧电池垃圾处理,以及农药、医药、油漆、颜料等生产过程排放的废水。目前,研究经济、高效的重金属工业废水的处理技术已成为环保工作的当务之急。水体重金属污染已经成为我国和世界上最严重的环境问题之一,对重金属废水的治理受到国内外科研工作者的高度重视。 二重金属废水处理方法 (一)我国重金属废水污染现状 近年来随着城市现代化水平和工业生产的发展,废水排放量逐年增加,我国水体重金属污染问题越来越严重,这主要是工业重金属废水的大量排放造成的,高达80.1%江河湖库底质受到污染,各类地表水饮用水体中重金属的超标现象严重。35.11%的城市河流的河段出现总汞含量超过地表水三类水体标准的现象,25%的河段总铅含量超过三类水体标准,18.46%的河段有总镉含量的超标样本出现。黄河、淮河、辽河等十大流域的水质中重金属含量超标断面的污染程度均为劣五类;黄浦江水系表层沉积物调查发现,九条支流中铜、锌、镉、铅污染较严重,干流汞含量明显增加,更为严重的是镉超背景值2倍,铅超1倍;苏州河中铅全部超标,镉为75%超标,汞为62.5%超标。进入江河等的污染物最终流入海洋,致使重金属污染的危害殃及博大的海洋,如果对此现象不加重视和控制,这种危害将越来越严重。 (二)重金属处理方法

一体化污水处理设备操作说明书资料

一体化污水处理设备 操 作 说 明 书 安徽德玉环境工程装备有限公司 2016年10月

目录 一、设备简介 二、设备使用前检查及设备启动 三、生物膜的培养 四、设备运行管理 五、维护保养及故障排除 六、MBR膜单元调试与管理

一.设备简介 1:设备介绍 本一体化污水处理设备。工艺描述如下:接自污水管网的污水经过调节池均质、均量后,通过提升泵输送到一体化污水处理平台。一体化处理平台经过厌氧、好氧及沉淀消毒后,然后达标排放。系统中污泥排放进入贮泥池中,贮泥池中污泥由吸泥车定期清运到政府指定地点处理,如图所示。 工艺流程图 2:设备特点 地埋一体化污水处理设备采用一种运行经济、管理方便、控制简单、使用周期长的污水处理一体化装置。其低能耗、低污泥量、低噪音、低维护量、低运行成本。 该设备相比于传统的活性污泥法,具有如下优点: (1)微生物菌群的生物活性高,单位体积内微生物量大,处理能力强;

(2)微生物菌群生长环境较稳定,提高了系统运行性能的稳定性,增强了抗冲击能力; (3)生物膜法氧利用系数高、池容小,设备能耗低,节约建设及运营成本; (4)剩余污泥产量小,减少污泥处置设施的建设; (5)应用面广,可针对不同类型的污水建设或改造,不产生二次污染。 平台各功能区模块化,可针对不同的水质情况和排水要求,设计配置处理工艺,也可搭配原有处理设施,合理安排。 3:应用领域 本公司地埋一体化处理设备适用领域广泛,如城镇生活污水处理,小区生活污水处理,度假区生活污水处理,新农村生活污水处理,学校生活污水处理等。能以最低的运行成本将污水处理达标排放。 二、设备使用前检查及设备启动

污水站操作手册

陕西金像制药厂污水处理站运行操作手册 陕西易普环境工程有限公司 二〇一六年一月

第一章 系统说明 1.1工艺说明 工艺流程图如下: 1.2主要工艺流程说明 污水净化程序:调节池的出水,经过污水泵抽提加压后,进入水解酸化池,大分子量长链有机物分解为易生化降解的小分子有机物。水解酸化池的出水经过与好氧池之间的连接口进入到好氧区,好氧区池底铺设有曝气装置进行不间断曝气,污水在此池内进行有机物生化降解,去除水中的BOD 和COD 。好氧区后面为膜区,膜区内共有14套膜组件,膜区内的曝气装置完成两种功能,既进行膜的气水振荡清洗,保持膜表面清洁,又继续在该段进行好氧生物降解。经生物降解处理后的水在自吸泵的抽提作用下通过膜组件,滤过液经由膜组件集水管中汇集出水。由于膜的高效截留作用,全部细菌均被截流在膜生物反应器中,可以有效截留硝化菌,使硝化反应顺利进行,有效去除氨氮;同时可以截留难于降解的大分子有机物,延长其在反应器中的停留时间,使之得到最大限度的降解。 泵 风机 废水 调节池 水解酸化池 一级好氧 二级好氧 MBR 反应器 排水 自流 泵 格栅

为了保证MBR膜组件具有良好水通量,能持续、稳定地出水,本系统设计清水反洗、化学反洗及化学清洗程序。 清水反洗程序:每天对膜进行一次清水反洗,以恢复膜的水通量。在反洗过程中,由反洗泵将清水箱内的清水打入到中空纤维膜内进行反向清洗。 化学反洗程序:MBR运行一周后进行化学反洗,在清洗水箱内配置稀释80倍的次氯酸钠溶液,由反洗泵将清洗水箱内的溶液打入到中空纤维膜内进行反向清洗。次氯酸钠有助于去除生物粘泥及有机附着物。 化学清洗程序:化学清洗是在MBR运行约半年至一年(具体时间需根据进水水质以及设备运行情况确定)对膜组件进行的彻底清洗。清洗时人工将膜组件从膜区内提出,浸泡到预先配好药品(柠檬酸或次氯酸钠)的化学清洗槽中,时间为30~60分钟,以充分去除附在膜组件上的污染物,清洗完毕后重新安装。(柠檬酸有助于去除附在膜上的无机结垢物、次氯酸钠有助于去除生物粘泥及有机附着物,选择药品应根据MBR的运行情况而定)。 1.3主要技术参数 1、电源:380v 2、主要用电设备:0.75kw潜水泵1台,2.2kw鼓风机1台,1.5kw 自吸泵1台,0.75kw反洗泵1台(反洗使用) 3、处理水量:50m3/天 4、一体化处理设备:1套

小区污水处理设计 开题报告 -

毕业设计开题报告 一、本课题设计的目的和意义 随着我国经济的飞速发展,目前全国年排污量约为350亿立方米,但城市污水集中处理率仅为15%,全国超过80%的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近的水体,使得原本具有泄洪和美化景观作用的河渠变成了天然污水渠。城市规模不断向周围扩展,小区服务功能越来越强,在众多城市的边缘地区以及旅游景区出现了许多新的小区,如宾馆、别墅、学校、休闲娱乐设施、医院等。小区污水的来源变得复杂化,污水的性质也更恶劣。这些小区往往远离城市污水处理厂,没有市政管网覆盖,给集中处理带来不便,小区污水大都就近排入地面水体,污染了周围环境,使地面水体水质恶化。因此,处理好小区生活污水,减少其对城市的环境污染具和解决水资源紧缺和高效利用有积极而重要的意义。 本课题经过查找相关文献资料,选择合理工艺处理小区污水,使达到达标排放或回用目的。 利用所学专业知识用于本次毕业设计——小区污水处理设计中,凭此来熟悉并掌握排水工程的设计内容、设计原理、方法和步骤,能根据原始设计资料正确地独立地选定设计方案,熟悉设计计算书和设计说明书的编写内容和编制方法。

二、设计依据、原则 (1)设计依据 ①《污水综合排放标准》(GB8978—1996); ②《建筑给排水设计规范》(GBJl5—88); ③《给水排水快速设计手册》; ④《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(GJ3025-95) ⑤《生活杂用水水质标准》(CJ25.1 - 89) (2)指导原则 根据污(废)水的处理要求小区废水的自身特点,指导原则如下: (1)出水处理和处理程度。不同地区出水要求差异较大,因此需要因地制宜和实际需要,参照相关标准采取合理工艺达到处理要求。 (2)协调一致。小区污水处理设施要与小区建筑相协调,力求美观。 (3)简单实用,节省空间,考虑长远。尽量采用立体结构工艺,高程布置上充分利用地下空间,空间布置要紧凑,以节省用地。位于下风向,与小区保持一定距离,减少环境影响。根据小区人口增加情况,可考虑20年左右设计实用寿命。(4)处理程度高,污泥产量少,尽量采取节能工艺。保持合理污水处理符合和冲击符合,使工艺运行稳定高效。 (5)基础数据可靠 认真研究基础资料、基本数据,全面分析各项影响因素,充分掌握水质特点和地域特性,合理选择好设计参数,为工程设计提供可靠的依据。 (6)针对水质特点选择技术先进、运行稳定、投资和处理成本合理的处理工艺,积极慎重的采用经过实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,使处理工艺先进,运行可靠,处理后水质稳定的达标排放。 (7)避免二次污染 尽量避免或减少对环境的负面影响,妥善处置处理渗滤液工程中产生的栅渣、污泥,臭气等,避免对环境的二次污染。

(完整版)污水处理厂工程重点和难点

工程重点、难点、风险及合理建议 一、工程项目特点 1、本工程对测量要求较高,如何保证测量的精确性是一个难点。 工程施工场地大、复杂,较容易破坏桩点是市政工程共性特征,对工程整体来讲,必须有一个控制网以保证作业面及与周边相连的范围都能随时恢复被破坏的点位,在有局部障碍物遮挡视线、排水工程中管道、井位等对测量精度要求高的部位来说,测量工作是本工程的一个关键环节。施工前监理需要对交点进行复测,如何督促、协助承包单位做好高程及线形控制工作,确保施工范围内控制点位的准确性是本工程的一个难点。 2、如何协调各方关系,保证工程顺利实施是本工程难点。 本工程由于工程量大,施工内容多,包括各种水构建筑物、照明及供配电工程、绿化工程及其他附属工程等内容。各类专业、各种工序在同一区域施工作业,交叉环节多,如何组织好、协调好工程中的交通组织和同步施工,做好现场平面布置、各施工作业队伍间的衔接、隐蔽工程交接验收、地上地下设施保护及外来协作单位的配合协调等工作,对项目监理部有效地开展工作,保证工程顺利实施提出了更高的要求。 3、安全文明施工要求高,确保实现安全文明施工管理目标是工程实施难点。 二、工程项目难点控制 1、施工测量控制

开工前施工单位应做好施工测量工作,其内容包括导线、中线、水准基点复测,水准点增设等。施工测量工作应按施工测量监理程序执行。施工单位的测量部门应按内部管理及质检体系,确定相应测量工作的责任制,开工前监理工程师应审查以下测量工作内容:1)施工单位测量人员数量、资质、测量仪器种类、数量、精度级别及工作状态,仪器使用前应进行校正与检验。 2)开工前,平面控制桩、高程控制桩交接的连接关系和精度要进行复核,检查所有管道的中心线及高程,测量精度要满足规范要求。 3)检查、批复施工单位施工中测量、放样自检报告,按合同规范和施工监理程序要求复核测量结果和验收报告。 2、原材料控制 1)原材料、构配件、成品半成品及设备必须有质量保证书、出厂合格证、复检报告、准用证等。必要时进行抽检。 2)定货前质量应经监理方认可,重要品种应进行招投标,做到“货比三家”,材料进场要坚持抽检报验认可制度。 3)新型材料应经有关技术部门认可,验收时有国家规范的按规范验收,没有国家规范的一定要有行业标准,并核查使用效果。 4)承包人在开工之前应把监理工程师批准使用的原材料进行混合料的配合比试验,经监理工程师审核计算并通过试验予以验证后,批准施工用配合比反馈给承包人在工程施工中使用。 3、基坑工程控制措施 1)基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案。

污水处理设备操作流程

陶瓷膜除油设备运行操作说明及维保 第一节正常开车 一、正常开车前的准备工作 1、确认集水池污水量。 2、检查水、电、气是否正常供应。 3、联系上下工段确认是否可以开机操作。 二、运行 1.打开电源。 2.启动气动隔膜泵,启动电加热器。 3.当循环槽液位和水温达到开机条件时,手动打开各回路阀门。 4.打开排气阀,2分钟后关闭。 5.启动循环泵。 6.慢慢调节膜入口、出口调节阀至循环泵出口(膜入口)压力范围 0.3~0.4Mpa,,膜出口压力范围0.2~0.3Mpa 。 7.打开滤清液外排阀,将控制面板上反冲系统控制按钮打到自动档。 8.滤清液连续外排,气动隔膜泵自动补水,电加热器自动调节系统温度。 9.到达集水池低液位,系统自动停机,并发出报警信号。 10.准备清洗前,手动打开各排空阀门排空系统。 三、系统水洗 水洗是指用滤清液和通过压缩空气和水的混合对陶瓷膜面的沉积物反向冲洗。 1、当设备一停止运行必需及时进行水洗。 2、按照正常开机1~5操作,PLC自动执行水洗过程。 四、碱液清洗 1、当水洗无法恢复初始通量时操作。 2、清洗药剂配置按实际调试情况。 3、按照正常开机1~5操作。 4、45分钟后停机并排空。

5、正常开机水洗至系统中性。 五、酸液清洗 1、当碱洗无法恢复初始通量时操作。 2、清洗药剂配置实际调试情况。 3、按照正常开机1~5操作。 4、30分钟后停机并排空。 5、正常开机水洗至系统中性。 六、注意事项 1、停机后必须马上对系统进行清洗。避免油脂性物质冷却后阻塞膜孔。 2、清洗剂用量和清洗温度严格按照操作要求,若调整需及时咨询厂家。 第二节正常停车 正常停车是有计划的停车,停车前通知本装置前后有关工序,然后按下述步骤实施正常停车: 1、正常停车前,进行膜清洗; 2、关闭装置界区循环泵入口阀; 3、关闭装置界区产品出口阀; 4、停水(纯水、自来水); 5、停控制柜及所有现场设备、仪表等的电源。 第三节临时停车 因系统故障须停车,其停车时间不超过1小时的停车为临时停车,其操作步骤为: 1、按正常操作程序停车,将膜水洗干净; 2、关闭装置界区产品出口阀。

污水处理站操作规程完整

污水处理站操作规程

污水处理站操作规程 一、总则 1、本规程是用于指导污水处理、正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、运 行原理、操作守则、化验检测、维护管理等相关内容。企业还应按企业实际情况和相关规定 制定实施细则和岗位职责,作为本规程的细化和补充。 2、本规程适用于污水处理站的水处理操作运行员工及管理、化验、技术和维护检验人员。 3、污水处理营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 4、特别提示:不认真阅读本规程或违规进行操作,将可能造成事故或损失。 二、职责 1、污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障及 时排除,不得带病工作,不得违章作业。 2、严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处 理要求效果。 3、做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业相关部门的检查。 三、管理范围 从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元,实现达标排放后排入 城市污水管网的全部建(构)筑物、设备、仪表、控制系统和绿化、安全系统。 四、工艺过程和功能原理 1、工艺 本工艺采用物化和生化相结合的方式。废水首先通过格栅去除废水中的大粒径颗粒物, 以保证后续工段的安全、稳定运行。在生产废水中含有大量的乳化油,故先加入适量的PAC (聚合氯化铝)对其进行破乳,产生细小矾花,再加入PAM充分混合产生更大的矾花,再气浮池内利用涡轮搅拌产生的大量细小气泡的吸附、顶托、裹夹作用使矾花浮上水面,与污水 分离。水面上的浮渣通过刮渣机刮渣进入污泥池中,预处理后的生产废水排入厂区污水管网 中,然后与管网中的生活污水一同进入调节池中,停留足够长时间使污水的水质得到均化, 同时在24小时内调节污水的水量,保证后续生化处理的连续稳定的运行。调节池中的废水通过提升泵提升进入生化池。在生化池中,通过生长在填料上的微生物自身的新陈代谢对污水 中的污染物质进行吸收分解利用,从而使污水得到进化,老化的生物膜在水流冲刷作用下脱 落并随水流进入沉淀池,在沉淀池中,利用泥、水重力的不同使泥水分离开,上清液排放进 入城市污水管网中,下层污泥通过空气提升所用部分回流到生化池中,剩余部分排入污泥池 中。污泥池中的污泥在加药调理改善其脱水性能后通过螺杆泵泵入压滤机中,通过压滤机的 作用降低污泥的含水率,使污泥能够便于外运处置。在生化池中不断通入空气曝气,以保证 污水中溶解氧的浓度,使微生物能够正常的生长。

农村生活污水处理文献综述

1.文献综述 农村生活生活污水治理研究进展 摘要:农村生活污水是面源污染的主要来源,污染已对农村地区的水体、土地等自然环境产生严重影响,为确保农村水源安全和农民身体健康,农村污水治理刻不容缓。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了建设社会主义新农村,国内掀起了新农村建设的热潮。具有战略高度的新农村建设已经将农村及村镇地区的给排水问题提上了日程。了解村镇基本情况,分析总结村镇污水特点,探讨村镇污水治理的适用工艺技术具有重要的意义。结合村镇生活污水水质水量特征分别介绍了氧化沟、接触氧化、化粪池技术、净化沼气池技术、人工湿地技术、人工快速渗滤技术等技术。 关键词:农村生活污水人工湿地组合技术 Farmers' concentration living sewage disposal are reviewed Abstract:Rural domestic sewage are the main sources of non-point source pollution, and pollution has water, land and other natural environment in rural areas of severe impact, in order to ensure the rural water supply security and farmers' health, so it is urgent to rural sewage treatment.The national economic and social development of the eleventh five-year plan outline is put forward in order to build a new socialist countryside, raised a hot wave of new rural construction in China. Strategic height of the new rural construction has water supply problem in rural and town area on the agenda.Understand the rural basic situation,analysis summary village sewage characteristics,discusses the application of the rural sewage treatment technology has important significance. In combination with characteristics of rural domestic sewage water respectively introduces the oxidation ditch technology,contact oxidation and septic tank. Keywords: Rural domestic sewage,Constructed wetland,Septic tank

污水处理设备操作说明

主要设备操作维护规程 粗/细格栅 一、操作规程 1、操作人员应熟悉粗/细格栅的构造及工作原理。 2、确保电机电源线连接正确,供给电压正常。 3、厂区粗格栅开停方法为:拨“手动”档位,按下“开/停”按钮为开,按起“开/停”按钮为关,操作中观察指示灯的显示;拨“远控”档位,由中控室控制开停。 中提泵站粗格栅及厂区细格栅开停方法为:拨“手动”档位,逆时针转动“分闸”按钮后按下“合闸”按钮为开,顺时针转动“分闸”按钮为关,操作中观察指示灯的显示;拨“自动”档位,由中控室控制开停。 4、开动格栅前应检查值班记录,观察进水渠道内有无大的障碍物,若有应先予以清除。 5、开动前应确保驱动链条和齿耙链条无障碍物,且松紧度合适,润滑良好。 6、电机减速箱内润滑油油位正确,油质符合要求,通气孔应畅通。 7、点动电机,驱动整个传动机构。运转应顺畅,无异常噪音。若运转不畅,应立即检查,排除故障.正常运转后,此项可省略,但新安装或检修后首次运行时须严格遵守此项规定。 8、格栅运转中,应进行现场监视并及时清除格栅无法耙除的较大障碍物及螺旋输送机难以处理的杂物,雷雨天、汛期应加强巡视,增加检查次数。 9、在任何检修及保养工作开始之前应切断主开关电源,还应确保别人无法启动。 二、维护规程 1、初运行时,每次运转,均要监测电机及减速箱温度,若温度较稳定,可以延长至每周检测一次。 2、每周:传动链条、驱动链条和链盘涂加一次钙基润滑脂。

3、每月: (1)清扫设备及周边环境卫生。 (2)疏通电机减速箱通气孔,确保通畅。 (3)检查油位,不足时添加。 (4)导轨添加一次钙基润滑脂。 4、减速机初次运转300小时后作第一次更换润滑油,更换时,应去尽残油。以后每次更换,每天连续工作10小时以上者,每隔3个月更换一次;每天连续工作10小时以下者,每隔6个月更换一次。润滑油选用150级工业齿轮油。 无轴螺旋输送机 一、操作规程 1、操作人员应熟悉螺旋输送机的构造及工作原理。 2、确保电机电源线连接正确,供给电压正常。 3、开动输送机前应检查值班记录。 4、拨“手动”档位,逆时针转动“分闸”按钮后按下“合闸”按钮为开,顺时针转动“分闸”按钮为关,操作中观察指示灯的显示;拨“自动”档位,由中控室控制开停。 5、电机减速箱内润滑油油位正确,油质符合要求,通气孔应畅通。 6、运行中,不允许超过30cm的硬物进入输送机内。 7、检查有无振动或其它异常噪音,若有,应停车检查。 8、在任何检修及保养工作开始之前应切断主开关电源,还应确保别人无法启动。 二、维护规程

污水处理站管理制度及操作规程汇编

污水处理站工作职责 一、在公司主管部门的领导下,严格执行环保法规,认真落实公司的各项管理规定和要求,对本公司生产废水进行处理。 二、在工作中,要认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范要求。保证污水处理体系正常运转,努力达到最佳运转状态,处理后水质稳定,排放达标。 三、工作人员应熟知本职业务和应知应会,认真学习环保法规和污水处理技术,不断进行设施巡回检查,认真负责,一丝不苟,不能因污水原因影响公司正常生产。 四、提高自身素质,文明礼貌,认真接待有关部门的检查和监测,并搞好与其他部门之间的工作协调。 五、严格遵守公司劳动纪律和安全操作规程,确保安全生产,搞好现场管理和责任区环境卫生工作。做到池内无漂浮异物,场地清洁。

污水处理站职业道德规范 防治污染保护环境 钻研技术精益求精 运转化验一丝不苟 强化管理贯彻始终 防治污染保护环境——这是污水处理站的主要任务,把漂染车间的生产废水处理达标排放,是其工作的目标。 钻研技术精益求精——环保科学是一门新兴的科学,对染色废水的处理要潜心研究,精益求精,做全国同行的排头兵。 运转化验一丝不苟——运转工、化验员要做到遵守时间、取样准确、化验认真、数据可靠、填报及时,并与运转人员密切配合。三班运转人员要做到严格按工艺要求进行操作,根据化验数据进行科学管理,及时调整运转参数,保证污水处理的正常运行。 强化管理贯彻始终——由于特殊的工作环境和条件,要严格工艺要求,严肃劳动纪律,自觉遵守公司制度和规定,始终如一的加强处理设施的运行管理。

污水处理站工作纪律规定 工作纪律是工作过程中全体必须共同遵守的规则,只有加强纪律性,才能干好本职工作,为了适应公司形势的发展,结合污水处理实际情况,做如下规定: 一、遵守公司劳动纪律的有关规定,有事、有病按公司规定办理请假手续。无故不请假或事后请假者,一律按旷工处理,有关处罚按公司规定执行。 二、有下列违纪情形之一者;一次扣罚当事人工资10元。 1、迟到、早退、脱岗、睡岗,未交班而自行下班的事宜一次; 2、无故不完成工作任务和操作内容一项; 3、虚假、瞒报监测、化验数据和巡查次数一次; 4、违章操作设备一次,不填报运行记录一次; 5、分工卫生责任区不及时清理干净乱丢乱放杂物垃圾等。 三、工作中不准干与工作内容无关的事,更不准干私活。当班期间喝酒、下棋、打扑克、洗澡一次扣罚50元。 四、维护企业利益,减少浪费,对于不服从工作分配或工作玩忽职守者,以及不适应本职工作者,送公司劳资部门处理。 五、因工作责任心不强,损坏或丢失公物者,要赔偿损失。违章操作造成事故者要从重处罚。 六、三班职工工作期间,一律在岗位就餐,违者按脱岗处理。 七、凡违纪被公司查处,按公司处罚额的二倍罚款。 八、本规定未尽事宜,以公司规定为准。

污水处理厂主要设备控制要点

污水处理厂主要设备控 制要点 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

设备控制要点 一、关键设备: 污水处理厂的关键设备是指对工艺参数的调整、整个厂连续生产有决定性影响的设备;主要有格栅机、提升泵、风机(曝气机)、刮(吸)泥机等。 二、控制要点: 1、潜污泵(包括提升泵、回流泵等) 1)投运前,维修工应确定运行方向正确 2)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 3)严禁频繁启动,若生产需要也应等机器完全停下来 4)操作工每天检查运行中电流、震动和声音情况 5)每月维修工检查钢丝绳 6)每个季度维修工对电控柜检查保养一次 7)每半年维修工检查密封圈、油质、油位一次 8)每年维修工检查电缆一次 2、格栅机 1)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 2)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动情况 3)操作工每天检查运行中电机、减速机的温度 4)维修工每天检查格栅两侧的开口销完好情况 5)维修工每周检查减速箱油位 6)维修工每月对链条、链盘加钙基润滑脂 7)每季度维修工对电控柜检查保养一次 8)每半年维修工更换减速箱油 9)每年维修工更换电机轴承润滑脂;调整传动链条和齿耙链的松紧度;紧固全部紧固件

3、风机 1)投运前,维修工应确定电机运行方向正确 2)启动前,操作工应进行手动盘车 3)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 4)严禁频繁启动,若生产需要也应等机器完全停下来 5)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动、油位 6)操作工每天检查运行中电机、风机外壳的温度 7)操作工每两周清洁滤芯、清洁设备表面 8)维修工每季度对电控柜检查保养一次、检查并紧固各紧固件 9)维修工每半年检查安全开关和安全阀的状况 10)维修工每年更换滤清、减速箱换油、更换传动带、更换主轴油封;检查鼓风机的输送腔和转子上是否有污物或接触损坏情况 4、倒伞型曝气机 1)投运前,维修工应确定运行方向正确 2)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 3)严禁频繁启动,若生产需要也应等机器完全停下来或变频器完全放电(大约5分钟); 4)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动、油位 5)操作工每天检查运行中电机、齿轮箱外壳的温度 6)每季度维修工对电控柜检查保养一次 7)每运行2500-5000小时,维修工更换齿轮箱机油 8)整机经一年运行后维修工进行维修保养、清洗,加润滑油,更换渗漏处的油封和结合面的纸垫,按有关规定调整轴承的间隙 5、刮(吸)泥机 1)投运前,维修工应确定运行方向正确 2)操作工在现场启动,监视运行正常后才能切换为远程控制 3)操作工每天检查运行中的电流、声音、震动、油位 4)操作工每天检查运行中电机、齿轮箱外壳的温度

污水处理控制系统设计开题报告

毕业设计开题报告 设计题目污水处理控制系统设计院系名称:机电工程学院 专业班级: 学生姓名: 导师姓名: 开题时间:2015年3月20日

1课题研究目的和意义 目前,环境问题成为了制约世界各国可持续发展的重要因素之一。水环境的污染问题,不仅严重影响着人们的健康,还加速了水资源的短缺。 城市生活污水处理效率低。城市生活污水处理在发达国家已经成为了一个比较稳定的市场。而在中国则迫切需要加快污水处理的发展进程。据有关资料显示,美国平均每1万人就拥有1座污水处理厂,英国与德国则每 7000?8000人就拥有 1 座污水处理厂,而中国平均每 150 万人才拥有 1 座污水处理厂。 因此,不断加大我国污水处理的效率和力度,对改善环境质量和人民生存环境,促进社会的可持续发展具有重要的意义。 本次毕业设计主要目的是建立完整的 SBR污水处理的控制系统,简化控制系统结构,确保维护方便。SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采用优势菌技术对校园生活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,从而达到节约水资源的目的。废水处理过程中环境温度对菌群代谢产生的作用直接影响废水处理效果,因此采用地埋式砖混结构处理池降低温度对处理效果的影响。同时,SBR废水处理技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设备调试比较复杂。 2 文献综述 2.1 污水处理控制系统研究概况及发展趋势综述污水处理方法大致分为三类:物理法、化学法和生物处理法。物理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态污染物质的方法。主要方法有:格栅截留法、沉淀法、气浮法和过滤法等。化学处理法是应用化学反应的作用分离回收污染物中的各种污染物质的方法,主要用于处理工业废水,主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附和离子交换等。生物处理法是利用微生物的代谢作用使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质的方法。主要方法有好氧法和厌氧法两大类,好氧法广泛应用于处理城市污水及有机工业污水,厌氧法则多用于处理高浓度有机污水和污水处理过程中产生的污泥。 国外的一些发达国家,如美国、日本、西欧等国,由于这些国家经济发达,并较早的实现了工业现代化。这些国家经济发展较早而且较快,环境问题特别是水资源污染的严重性也较早的体现出来,同时也得到了这些国家政府的重视,投入了大量的人力、物力进行水处理的研究。这些国家在研究水处理新理论和工艺的同时,也重视污水处理自控系统的研究。这些国家先后投资研究高效型、智能型、集约型污水处理设备和自动化控制仪表。国外的污水处理厂很早就实现了污水处理厂的网络控制,如DCS/FCS系统,同时国外较早的将SCAD技术引入到了, 给水排水工程中,并取得了良好的经济效益和社会效益。国外同时注重水处理

污水处理厂施工要点

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填 条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及 散水坡道清理结束 3砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程 给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度 水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核 后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底) 排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理 单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1)、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格 控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2)、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中 心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的 不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程 偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳 较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3)、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同 标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

相关文档