文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程质量专项验收汇报材料

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

建筑节能工程质量专项验收汇报材料
建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程

(建筑节能工程专项)

江苏省恒通市政建设有限公司

2013年11月4日

一、工程概况:

1、设计概况

1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心

2、设计单位:广州南方建筑设计研究院

3、勘察单位:化学工业岩土有限公司

4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司

5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司

6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。

01#、49#—52#楼节能概况

1、建筑节能工程:

1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化

微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布;

2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。

3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况

节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。

二、施工执行标准情况

《中华人民共和国节约能源法》

《建设工程质量管理条例》

《实施工程建设强制性标准监督规定》

《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号)

《建设工程质量检测管理办法》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002

《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008

设计图纸及变更单

三、施工质量控制情况

1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。

2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。

3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

四、质量控制资料情况

1、外墙保温:

(1)膨胀玻化微珠保温砂浆:材料合格证1份,检测报告3份,检测结果合格。

(2)抗裂砂浆:材料合格证1份,检测报告3份,检测结果合格。

(3)玻纤网格布:材料合格证1份,检测报告3份,检测结果合格。

2、中空玻璃:合格证1份,检测报告1份,检测结果均合格。

3、门窗原材:合格证1份,检测报告1份,检测结果合格。

五、见证取样和送检结果情况

01#楼

1、膨胀玻化微珠保温砂浆检测报告3份,检测结果合格。

2、玻纤网格布检测报告3份,检测结果合格

3、饰面砖粘接强度检测报告1份,检测结果合格

4、抗裂砂浆检测报告3份,检测结果合格

5、外墙节能构造检测报告1份,检测结果合格

49#楼

1、膨胀玻化微珠保温砂浆检测报告3份,检测结果合格。

2、玻纤网格布检测报告3份,检测结果合格

3、饰面砖粘接强度检测报告1份,检测结果合格

4、抗裂砂浆检测报告3份,检测结果合格

5、外墙节能构造检测报告1份,检测结果合格

50#楼

1、膨胀玻化微珠保温砂浆检测报告3份,检测结果合格。

2、玻纤网格布检测报告3份,检测结果合格

3、饰面砖粘接强度检测报告1份,检测结果合格

4、抗裂砂浆检测报告3份,检测结果合格

5、外墙节能构造检测报告1份,检测结果合格

51#楼

1、膨胀玻化微珠保温砂浆检测报告3份,检测结果合格。

2、玻纤网格布检测报告3份,检测结果合格

3、饰面砖粘接强度检测报告1份,检测结果合格

4、抗裂砂浆检测报告3份,检测结果合格

5、外墙节能构造检测报告1份,检测结果合格

52#楼

1、膨胀玻化微珠保温砂浆检测报告3份,检测结果合格。

2、玻纤网格布检测报告3份,检测结果合格

3、饰面砖粘接强度检测报告1份,检测结果合格

4、抗裂砂浆检测报告3份,检测结果合格

5、外墙节能构造检测报告1份,检测结果合格

六、隐蔽工程

节能工程隐蔽验收记录在施工中间已进行验收,符合设计要求及有关规范

规定,并做好隐蔽验收记录。

七、节能专项工程分部分项工程质量验收情况:

综上所述,该节能工程已按设计文件、《建筑基节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及建筑工程施工强制性条文要求完成施工。施工单位自检验收,无违反“强制性条文”等现象,质量控制资料核查完整;工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录结果符合要求;工程观感质量一般;本工程节能工程自评为合格。

江苏省恒通市政建设有限公司

2013 年11月4日

建筑工程施工质量验收规范大全98077

建筑工程施工质量验收规范大全98077 建筑工程施工质量验收规范与表格释义大全详细介绍 第一部分建筑工程施工验收规范及强制性标准条文 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008) 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008)条文说明 建筑桩基技术规范(JGJ94—2008) 建筑桩基技术规范(JCJ94—2008)条文说明 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1一2008)条文说明 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008) 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008)条文说明 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008) 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008)条文说明 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15——2008) 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15—2008)条文说明 地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范(WB,T1037—2008) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430—2007) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430——2007)条文说明 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007) 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007)条文说明 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007)条文说明

建筑工程施工质量验收统一标准(CB50300—200下) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300--2001)条文说明 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202--2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202——2002)条文说明 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203一2002)条文说明 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502Q4—2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002)条文说明 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002)条文说明 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002)条文说明 地下防水工程质量验收规范(GB50208——2002) 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)条文说明 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)条文说明 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)条文说明 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范(GB50242—2002)条文说明通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)条文说明 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002)

施工单位 建筑节能工程验收自评报告

第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼建筑节能分部工程竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼 设计单位:中建三局集团有限公司 勘察单位:省地质勘察基础工程公司 建设单位:第二电线电缆有限公司 监理单位:五环建设监理有限公司 施工单位:民族建设集团有限公司 本工程位于东西湖区革新大道以西,南四支沟以南,1#楼建筑面积为9333.71㎡,幕墙面积为330㎡,地上六层,地下一层,结构类型为混凝土框架结构,地基基础设计等级为丙级,基础类型为桩基。 二、工程节能设计 1、墙体: 墙体材料由原设计B05级蒸压加气混凝土砌块变更为B06级,仍采用外墙保温系统。 墙体材料由巨梁建筑材料有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块(A3.5 B06); 外墙保温材料由天一节能科技有限责任公司生产的30厚挤塑聚苯板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆及锚栓; 2、门窗: 门窗类型由原设计塑钢中空玻璃窗6+12A+6遮阳型变更为断热铝合金中空玻璃平开窗6Low-E+12A+6遮阳型。

门窗型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的中空玻璃,气密等级为6级。 3、屋面: 保温材料岩棉板由市金亿凯保温材料有限公司生产提供,保温材料厚度为60厚。 4、配电与照明: 设计电线电缆规格有2.5m㎡,4m㎡,均采用第二电线电缆有限公司生产提供。 5、幕墙: 型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的钢化中空玻璃6Low-E+12A+6。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更通知单 3、《外墙保温建筑构造》JGJ/T261-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001 7、《屋面工程施工质量验收规》GB50207-2012 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 10、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能分部工程工程自评报告

建筑节能分部工程工程 自评报告 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

京商商贸城I地块消防站 建筑节能工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 2016年月日 京商商贸城I地块消防站 建筑节能工程质量自评报告 一、工程概况 1、本工程位于合肥市新站区淮海大道与新蚌埠路交汇处,由合肥京商融合置地有限公司投资,广东新长安建筑设计院有限公司设计,安徽省城建设计研究院地质勘察,安徽南巽建设项目管理投资有限公司监理,中国建筑一局(集团)有限公司承建。 2、本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2469平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,内墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 工程建设参建方: 工程名称:合肥京商商贸城I地块消防站 工程地点:合肥市新站区淮海大道 建设单位:合肥京商融合置地有限公司

计单位:广东新长安建筑设计院有限公司 勘查单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 二、验收评估依据 1、合肥京商商贸城I地块消防站工程项目设计文件; 2、相关工程建设的法律、法规和工程建设强制性标准; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2014 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2014 6、《建筑节能质量验收规范》GB50411—2014 7、《外墙外保温建筑构造》皖2004J113 8、外墙保温工程施工合同;门窗工程施工合同。 9、建设项目所在地建设行政主管部门的相关规定。 三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况 本工程在施工过程中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和工程建设强制性标准和有关建筑工程施工质量及验收规范要求,强化施工过程的监督管理。 本工程的保温材料均按有关规定的要求进行见证取样检测,保温系统经有资质的检测单位现进行场拉拔实验,检测合格后方在本工程使用。现场的施工机具、临时用电符合安全生产的要求。 四、施工合同履行情况、工程质量监理情况

建筑工程施工质量验收统一标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下:1.地基与基础(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。(3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。(4 )《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010 中规定如下:10.1.3 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。11.1.2 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。12.1.2 铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批。13.1.2 铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500㎡~ 1000㎡为一个检验批,不足500㎡应划分为一个检验

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:中央国家机关工委和国务院法制办办公楼,工程地点:西城区育教胡同五号院。结构类型:框架-剪力墙,建筑面积:39376.27m2。采暖面积:26420.17m2。本工程地下2层,地上8/10层,建筑用途为办公。外墙外保温采用50厚挤塑聚苯板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空玻璃。屋面保温层为50/55/60厚挤塑聚苯板。 建设单位: 中共中央国家机关工作委员会 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司 施工总承包单位:中建三局建设工程股份有限公司 技术部门负责人:张磊 质量部门负责人:周曼杰 分包单位:高碑店市单单幕墙有限责任公司 分包单位负责人:肖泽庶 分包技术负责人:王学亮 该工程于2009年6月29日开工,计划竣工日期2011年04月08日完工。建筑节能工程的各项施工任务已经完成。 二、分项工程质量验收汇总

三、节能保温材料及构件复试汇总 节能保温材料、构件复试统计表

四、节能保温工程隐蔽验收汇总表

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2010年8月11日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京城泰建翔检测科技有限公司,报告编号CL-10-00738-026,检测结果:依据GB50411-2007,保温层平均厚度为50mm,最小厚度为50mm。保温层厚度符合设计要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2010年4月26日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位:国家化学建筑材料测试中心,报告编号:机关工委办公楼LC2011(X)0115、法制办办公楼 2011(X)0116,检测结果:检测项目符合要求,外窗工程质量合格。 3、系统节能检测

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

建筑节能工程质量评估报告

建筑节能工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 日期:

1、工程概况 1.1、工程情况简介 1.1.1、工程名称: 1.1.2、工程地点: 1.1.3、工程概述: 1.1.4、工程造价: 1.1.5、质量要求: 1.2、建筑节能材料采用: 1.2.1、墙体分项: 1.2.2、门窗分项: 1.2.3、屋面分项: 1.2.4、采暖分项: 1.2.5、太阳能工程: 1.2.6、通风与空调: 1.2.7、冷热源及管网: 2、建筑节能分部质量评估依据: 2.1、设计文件:关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 2.2、有关施工验收技术标准、规范、规程 2.3、国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定 3、验收经过 3.1、验收日期: 3.1.1、2014年月日接施工单位申报,建筑节能分部工程已完成并自检合格,申请监理部组织验收。

3.1.2、2014年月日,监理部总监理工程师组织了施工单位的项目经理、技术质量负责人、建设单位负责人对建筑节能分部工程进行了验收。 3.2、参加验收单位:建设单位、监理单位、设计单位和施工单位。 3.3、验收情况: 3.2.1、质保资料的检查:在施工单位对质保资料自查的基础上,监理部对工程资料进行了核查,质保资料基本齐全。 3.2.2、分项工程的验收:监理部对建筑节能分部工程的各分项工程质量评定资料进行了核查,分项工程划分正确,评定符合《检验评定标准》的规定。3.2.3、现场实体质量的验收:检查建筑节能分部工程隐蔽、节能材料安装、节能材料固定等符合施工验收规范要求。 4、监理工作 4.1、施工准备阶段、 4.1.1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 4.1.2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 4.1.3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4.1.4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 4.2、实施阶段 4.2.1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 4.2.2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:20010720 实施日期:20020101 颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.2建筑工程质量qualityofbuildingengineering 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

《建筑工程施工质量验收统一标准》

附件1: 施工现场质量管理检查记录 GB50300-2013 桂建质(综合类)—01

1.本表由施工单位项目负责人检查填写,再交总监检查确认。填写时间在进场后、开工前。当项目管理有重大变化调整时,应重新检查填写并交总监检查确认。 2.表中的内容按序号为: (1)项目部质量管理体系:主要包括质量方针和目标管理、质量管理组织机构、质量例会制度、质量信息管理和质量管理改进等。 (2)现场质量责任制:主要包括①人员任命与职责分工文件;②公司对项目负责人的授权文件、项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书;③人员签字与照片文件;④项目负责人、项目技术负责人、项目施工负责人;技术员、施工员、质检员、安全员、资料员;预算员、材料员、试验员、测量员、机械员、标准员;施工班组长、作业人员等的质量责任制;⑤质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度;⑥技术交底制度。 (3)主要专业工种操作岗位证书:包括特种作业人员和测量工、钢筋工、木工等普通专业工种人员的岗位证书。 (4)分包单位管理制度:包括分包合同、对分包单位的质量安全管理制度等。(5)图纸会审记录:包括完整的设计文件、审图报告及相应的设计回复资料、设计交底记录、图纸会审记录及相应的设计答复资料等;建设、施工、监理、设计项目负责人均应参加设计交底与图纸会审。设计文件应加盖审图章。(6)地质勘察资料:有勘察单位出具的工程地质勘察报告。 (7)施工技术标准:包括施工工艺标准、验收标准、标准图集等,要求施工有明确的依据,能满足本工程施工需要。 (8)施工组织设计、施工方案编制与审批:要求有针对性,有编制、审核、批准人签名,经总监理工程师审批。 (9)物资采购管理制度:包括采购制度、进场验收制度、台帐等。 (10)施工设施和机械设备管理制度:包括安装、检测、备案、维保与拆卸等。(11)计量设备配备:要求计量准确。 (12)检测试验管理制度:包括检测仪器设备配置、材料设备进场检验制度、见证取样送检制度、试块留置方案、检测试验计划等。 (13)工程质量检查验收制度:包括自检与交接检制度、项目周检制度、质检员日检制度、质量问题整改制度、缺陷修补方案、施工过程质量控制制度等。

建筑节能验收报告

建筑节能验收报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日 “香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:

一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为 68000m2。其中:±以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程: 1、外墙及填充墙采用600*200*200mm蒸压加气混凝土砌块砖;190*190*190mm混凝土多孔砖等。 2、屋面保温节能分项工程:屋面现浇泡沫混凝土保温层采用昆明洪峰泡沫混凝土工程有限公司生产水泥发泡剂,水泥发泡剂出厂资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规定。 3、住宅公共部分和公共建筑的照明采用云南友光照明器材有限公司出厂的节能灯具,资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规

建筑节能分部工程质量评估报告

建筑节能分部工程质量评估报告

大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程 质 量 评 估 报 告 安徽南巽建设项目管理投资有限公司二○一○年十一月三日 大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程质量评估报告

签字栏: 编制:日期: 审批:日期: 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 第30项目监理部 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、监理合同履约情况,工程质量监理情况 六、各相关责任主体质量行为执行情况 七、建筑节能分部工程验收主要内容及验收情况 八、质量控制资料核查、整理情况 九、综合评价 一、工程概况: 1、工程名称:合肥大溪地现代城住宅小区工程58#楼 2、建设地点:合肥市怀宁路西侧 3、建设单位:合肥百协置业有限公司 4、设计单位:无锡市都市建筑设计事务所 5、勘察单位:合肥建材地质工程勘察院 6、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 7、施工单位:南通南屏建筑安装公司 8、工程规模:建筑面积10617.63㎡ 9、外墙外保温系统:A型-聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙保温系统,二层以上为涂料饰面,一、二层为干挂石材。门窗为铝

合金门窗框,玻璃为中空玻璃。屋面采用30mm厚挤塑板保温层。 二、质量评估依据 1、委托监理合同、施工合同、设计文件、有关工程变更等;; 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ158-的相关条款 3、国标图集; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300; 5、《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-; 6、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-; 7、已批准的施工方案。 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况: 本工程在开工前监理严格审查保温设计文件和建筑节能的有关标准,施工过程中无违反法律、法规等行为;建设、设计、勘察等单位无违反法律、法规等行为,各相关主体单位无违反工程建设强制性标准条文等行为。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况: 本工程外墙保温工程分包单位为南通南屏建筑安装有限公司,门窗工程分包单位为苏州工业园区强生装饰有限公司。进场施工前监理审查了分包单位的企业资质及质量管理体系,经审查资质符合要求,质量管理体系基本完善。施工过程中各分包单位成立了现场管理部对质量进行控制,并接受土建总包单位的质量管理和监督。

相关文档