废气工程设计总结

废气治理工程施工设计总结
人性化的去考虑设计的设备
废气工程特点:空气流动的无规则性导致了废气治理工程的设计难
度,废气工程主要是一项车间通风和污染治理相结合的工程,在设计
上首先要确定处理的风量以及污染物的浓度,从而确定通风管道的大
小及处理塔的大小,从速度和停留时间上面去考虑这些相关的问题。
废气治理工程现场调查阶段:

处理的气量:包含原有风机的型号,马达的功率、管道的横截面
积的等等;废气的浓度,处理工艺;

确定废气的污染物质名称、成分及气味,查清物质的化学性质,
从而进行综合的分析;(非常重要※)

管道的走向长度及废气的排放去向等等也需要有明确的记录,废
气治理用的水、电管路问题需要引起重视,报价中应该按接厂方的水、
电去走管路,厂方怕由此引起的麻烦;(事先申明)

可能出现的问题:调查考虑不够周全导致报价太低、厂方在施工
前更改部分工程量;

废气的分子量问题,大于空气比重的,气体肯定呈下落趋势,不
便于扩散,对周围环境肯定造成严重的影响。转换水蒸气后气体便于
扩散;
废气治理工程设计阶段:

根据现场调查的数据进行设计:包含工艺设计、处理装置尺寸设
计、电路、管道、给排水管道设计、以及施工存在阻碍施工的相关问


1

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
https://www.wendangku.net/doc/4c18463455.html,


题,都需要经过思考后做出一定的总结和探讨;

可能出现的问题:图纸不够完善、设计变更没有及时通知、设计
疏漏、水电安装没有调查清楚、废气污染源不明确、设计工艺不够合
理、设计参数取值不当;

循环水池的过滤网要便于清渣,不容易被堵塞,PP穿孔的板存
在容易被堵塞的问题,需要进行适当的改进;

格栅层的过风面积问题,防止减少过风面积;

立式喷淋塔由于管道较长,管道在下来连接风机时管道的焊接必
须有补强或采用法兰连接,并且有加固措施防止风管的震动,下面弯
头部位可以采用角铁架支撑或采用管道直接伸至地面开三通进入废
气处理塔,在
PP弯头部位要采用法兰连接一段直管,长度在
50CM左
右,可以减少阻力和震动,增加管道的刚性;
废气治理工程施工管理阶段:

和施工工头协调明确施工的内容及施工的难点,提出解决方案,
计划材料(机电设备需要提前订购),施工工日及人数,对施工过程
中出现的问题应及时协调解决;

可能出现的问题:处理效率不能够保证、不能够按进度完成工程、
出现施工质量问题、漏水、表面粗糙等;
设计中对于材料选型的说明:
1、

必须注意每一个细节环节,包含主要材料、固定材料、表面涂

装、螺丝固定、风管连接等等;
2、机电设备在订购上必须对此有详细的说明,防止造成事后发现


2

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
https://www.wendangku.net/doc/4c18463455.html,


后整改带来的麻烦;出现过
FRP风机铁架表面生锈严重损坏电
机的情况;


3、有腐蚀性的气体尤其应该注意,包含不锈钢螺丝的选择,固定
件也应该用不锈钢的材料才利于防腐,在报价中需要进行一定
的考虑;

施工更改注意事项:


1、更改的原因,更改前的效果,设计参数等;
2、更改后的效果、设计参数进行适当的预测评价,决定施工更改

的具体方案,不要出现越改越乱的效果;
3、更改对处理风量、处理效率、风机效率带来的影响;
4、和甲方人员进行适当的沟通,既要听又要进行修正;
5、明确废气治理工程在跟改过程中有很大的难度和不确定性。
6、整个加药系统采用的材质,根据加药是否会有化学放热反应,

是否会有化学腐蚀等等,考虑带来的后果从而选择更加合理的
材料,保证在运行过程中减少维修;


7、对于加药过程中由于阀门等问题带来的药剂泄露应该如何收
集,防止有腐蚀的药水对地面产生破坏,通过地板收集,对于
有腐蚀的液体至少要用
6mm以上的
PP板进行施工制做;

调试过程中注意的问题:


1、试运行过程中应该清理废气塔内剩余的渣屑等杂物,确保水泵、
喷嘴以及过滤网不被堵塞,这一点在操作规程中也应该给予明
确的说明;


3

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
https://www.wendangku.net/doc/4c18463455.html,


2、
PH计及浮球的开装,包含
PH计电极线一定要将黑色的导电层
剥掉才能够连接,并且连接处一定要有接线口,防止更换维修
电极;


3、
加药量的控制问题;