安川机器人外部IO启动
安川机器人外部IO启动

安川机器人外部IO启动

安川机器人的外部IO启动运行,即通过外部信号控制机器人启动、暂停、复位、选择主程序和运行程序。

一、安川机器人机械安全端子台基板(JANCD-YFC22-E)

1、机械安全 I/O 基板(JANCD-YSF22B-E)

2、安全端子台基板接线外引

(1)机械安全端子台基板(JANCD-YFC22-E)是为了连接安全输出、输入信号等专用外部信号的端子台基板。

(2)安全端子基台实物图片

3、安全段子台基板100个端口作用 JANCD-YFC22-E 连接端子表

二、安川机器人通用 I/O 基板(JANCD-YIO21-E)

1、通用IO基板插头外接

(1)电箱背板插头

(2)外接实物图

(3)机器人通用输入输出连接器(CN306、307、308、309)

机器人通用输入输出连接器(CN306、307、308、309)的连接制作连接在通用 I/O 基板(JANCD-YIO21-E)的输入输出插头(CN306、307、308、 309)的电线时,请参考下图。电线请使用无屏蔽的双绞线。(电线一侧的插头及I/O端子台为选装件)(4)连接器端子头

(5)外接端子实物图CN306

(6)外接端子实物图CN308

2、通用IO基板供电电源

(1)接线板端子

(2)实物接线图:用外接开关电源24V和0V

3、通用IO基板CN306图

(1)CN306接线端子图

(2)CN306实物图

4、通用IO基板CN307

5、通用IO基板CN308

(1)CN308接线端子图

(2)CN308实物图

6、通用IO基板CN309

三、安川外部启动常用的信号及其接线图

1、安全端子台基板常用IO接线图

(1)外部急停接线图

外连接外部操作设备等的急停开关时使用。输入信号,关闭伺服电源,停止程序执行。信号输入时,无法接通伺服电源。由于机器人出厂时配有跳线,使用时必须先取下跳线。不取下跳线,即使输入了外部急停信号也不会起作用,会造成人身伤害或设备损坏。

(2)暂停接线图

连接外部操作设备等的暂停开关时使用。输入信号,停止程序。信号输入时将无法开始作业和进行轴操作。由于机器人出厂时配有跳线,使用时必须先取下跳线。不取下跳线,即使输入了外部急停信号也不会起作用,会造成人身伤害或设备损坏。

(3)外部上电接线图

连接外部操作设备等的伺服开启开关时使用。输入信号,开启伺服电源。

2、通用IO基板CN308专用IO接线图

3、通用IO基板CN306和CN309接线图

四、现场接线和操作步骤

1、端子台实物接线图

(1)按钮实物接线

(2)端子台接线实物图

2、CN308专用实物接线图

3、编写程序和设定为主程序

这里使用平移指令SFTON合SFTOF,编写安川平移搬运程序,程序及其注释如下:NOP 程序开始

*WHILE_T 无限循环标签*WHILE_T

SET B010 0 赋值B010=0

SUB P010 P010 把P010清零

*A 取料放料标签*A