文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DDZY311-Z型单相费控智能电能表使用说明书(GW-V14.3)

DDZY311-Z型单相费控智能电能表使用说明书(GW-V14.3)

DDZY311-Z型

单相费控智能电能表

使用说明书

(GW-V14.3)

杭州西力电能表制造有限公司HANGZHOU XILI WATT-HOUR METER MANUFACTURE CO., LTD.

一、概述

DDZY311-Z型单相费控智能电能表用于频率为50Hz的单相交流电网的电能量测量,该表型是在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成,采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、全隔离标准RS485通讯接口和红外通讯和信息安全加密ESAM模块等先进技术。该表集众多功能于一体,实现了电能计量、本地费控管理及远程通讯等功能,满足电力部门及时有效地对用户进行现代化科学管理的需求

二、主要规格

5(60)A、10(100)A

三、主要性能

3.1基本误差

符合GB/T 17215.321—2008《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》要求。

3.2电气参数:

3.2.1电能表电压工作范围:

3.2.2电能表标准参比电流:

3.2.3 电能表标准参比频率:

参比频率的标准值为50Hz

3.2.4消耗功率:

电压线路小于1.5W和10V A,电流线路小于1V A

3.2.5时钟准确度:

≤0.5s/d(23℃±2℃),具有时钟温度补偿功能。

3.3气候、环境条件:

3.3.1参比温度为23℃;相对湿度为45%~75%。

3.3.2温度范围:

3.3.3相对湿度范围(见表4):

3.4大气压力:

63.0kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下),特殊订货要求除外。高海拔地区要求电能表满足在海拔4000m~4700m正常工作。

3.5外形尺寸:

160mm(高)×112 mm(宽)×71 mm(厚)。

四、主要功能

4.1 计量功能

a)具有正、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。

b)具有分时计量功能,有功电能量按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷电能量。

c)能存储上12个月的总电能和各费率电能量;数据存储分界时刻为月末24时,或在每月1号至28号内的整点时刻。

4.2费控功能

电费计算在远程售电系统中完成。电能表利用RS-485接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸、ESAM数据抄读指令时,需通过严格的安全认证。

4.3测量及监测

能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、有功功率、功率因数等运行参数。

4.4事件记录

4.4.1 电能表事件记录:

a)永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

b)记录编程总次数,最近10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。

c)记录校时总次数(不包含广播校时),最近10次校时的时刻、操作者代码。

d)记录掉电的总次数,最近10次掉电发生及结束的时刻。

e)记录最近10次远程控制拉闸和最近10次远程控制合闸事件,记录拉、合闸事件发生时刻和电能量等数据。

f)记录开表盖总次数,最近10次开表盖事件的发生、结束时刻。

g)具有电源异常检测功能,检测到电源原边异常,记录电源异常事件。

4.4.2 编程记录:

a)身份认证通过,电能表进入编程状态,出现身份认证时效到、收到身份认证失效命令、再次

收到身份认证命令后,结束该编程状态

b)在电能表进入编程状态到结束编程状态期间,对电能表进行编程操作,应记录编程记录;

4.5费率、时段方案

a)支持尖、峰、平、谷四个费率。

b)具有两套可以任意编程的费率和时段,并可在设定的时间点起用另一套费率和时段。

c)每套费率时段全年至少可设置2个时区;24小时内至少可以设置8个时段;时段最小间隔为

15分钟,且应大于电能表内设定的需量周期;时段可以跨越零点设置。各时段设置按时间从

小到大排列。

d)支持公共假日和周休日特殊费率时段的设置。

4.6显示功能

4.6.1LCD全屏显示示意图及符号说明:

"

4.6.3显示说明:

a) 电能表在正常工作状态进行按键、红外通讯等操作时,LCD应启动背光。按键触发背光启动

后,60s无操作自动关闭背光;红外触发时,2个自动轮显周期后关闭背光。

b) 电能表具有停电后唤醒显示的功能。

c) 具备自动循环和按键两种显示方式;自动循环显示时间间隔可在5~20s内设置。

d) 具备上电全显功能,电能表在上电后1秒内液晶满屏显示,LED灯全亮(脉冲灯除外);背光

点亮,液晶显示与LED灯亮、背光点亮的时间默认5s,时间间隔可在5~30s内设置。

e) 具备通过通讯命令使带电电能表液晶屏全显示及LED灯全亮功能(脉冲灯除外),液晶显示

与LED灯亮维持时间为10s。

f) 电能表能通过液晶显示测试密钥、正式密钥等状态。

g) 电能表显示内容分为数值、代码和符号三种;显示内容可以通过编程进行设置。电能表可显

示电能量、需量、电压、电流、功率、时间、剩余金额等各类数值,数值显示位数不少于8

位,显示的小数位可以设置;显示的数值单位应采用国家法定计量单位,(kW、kvar、kWh、kvarh、V、A等)。

4.7 报警功能

采用背光点亮方式进行光报警,当事件恢复正常后报警自动结束。

4.8冻结功能

a)定时冻结:按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据;每个冻结量至少保存60次。

b)瞬时冻结:在非正常情况下,冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据;瞬

时冻结量应保存最后3次的数据。

c)日冻结:存储每天零点的电能量,可存储62天的数据量。停电时刻错过日冻结时刻,上电时

补全日冻结数据,最多补冻最近7个日冻结数据。

d)约定冻结:在新老两套费率/时段转换或电力公司认为有特殊需要时,冻结转换时刻的电能量

以及其他重要数据。

e)整点冻结:存储整点时刻或半点时刻的有功总电能,可存储254个数据。

f)冻结内容及标识符符合DL/T 645—2007及其备案文件要求。

4.9 计时、校时功能

a)采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,内部时钟端子输出频率为1Hz。

b)时钟具有日历、计时、闰年自动转换功能。

c)使用环保型的锂电池作为时钟备用电源;时钟备用电源在电能表寿命周期内无需更换,断电

后维持内部时钟正确工作时间累计不少于5年;电池电压不足时,电能表给予报警提示。

d)通过RS485、红外等通信接口对电能表校时,日期和时间的设置有防止非授权人操作的安全

措施,除广播校时外,校时使用密文进行。

e)电能表只接受小于或等于5分钟的时钟误差广播校时;每日只允许校时一次(日期发生改变

即允许校时),必须避免在电能表执行结算数据转存操作前后5分钟内进行。

4.10 通讯接口

通信信道物理层独立,任意一条通信信道的损坏都不影响其它信道正常工作。通信时,电能表的计量性能、存储的计量数据和参数不受到影响和改变。

经红外、RS485、载波等方式对电能表进行设置或抄读数据的权限一致,均能实现DL/T 645—2007规约要求的所有功能。

4.10.1RS485通信:

a)RS485接口和电能表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路。

b)RS485接口满足DL/T 645—2007电气要求,并能耐受交流电压380V、2分钟不损坏的试验。

c)RS485接口通信速率可设置,标准速率为1200bps、2400bps 、4800bps 、9600bps,缺省值

为2400bps。

d)RS485接口通信遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。

e)电能表上电完成后3s内可以使用RS485接口进行通讯。

f)RS485接口能保证在485总线上正、反接线都能正常通讯。

4.10.2 红外通讯:

a)具备调制型或接触式红外接口。

b)红外接口的电气和机械性能满足DL/T 645—2007的要求。

c)红外有效通信距离≥5米。

d)调制型红外接口的缺省的通信速率为1200bps。

e)红外通信遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。

f)红外操作前需要对当前抄收红外进行认证,打开操作权限。认证不通过,只能读出表号、通

信地址、备案号、当前日期、当前时间、当前电能、当前剩余金额、红外认证查询命令,其它信息不允许读出,所有信息均不允许设置。停电唤醒情况下,电能表不支持红外认证。通过红外通讯电能表只能进行认证不通过情况的读取数据。

4.10.3 载波通讯

a)电能表可配置窄带或宽带载波模块。

b)电能表与载波通信模块之间的通信遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。

c)接口通信速率缺省值为2400bps。

d)如采用外置即插即用型载波通信模块的电能表,载波通信接口应有失效保护电路,即在未接

入、接入或更换通信模块时,不应对电能表自身的性能、运行参数以及正常计量造成影响。

e)在载波通信时,电能表的计量性能、存储的计量数据和参数不应受到影响和改变。

f)电能表上电5s内可以进行载波通讯。

五、仪表的安装与接线

5.1安装:

电能表尽可能安装在室内,室外安装时采用专用的仪表箱保护,安装底板应固定在坚固耐火且不易振动的墙面上。安装电能表的周围空气中不能有腐蚀性的气体,避免沙尘、盐雾等。

使用电能表时必须严格按照表尾盖内的接线图进行接线,接入端子座的引线建议采用铜线, 端子

座内固定引线的螺钉应拧紧,避免因接触不良发热而使电能表烧毁。

5.2电能表端子接线图: 注意:严禁带电安装接线!

5.3 接线端子定义:

六、外形尺寸图

七、运输与存贮

电表必须在原包装条件下进行运输和贮存。产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击,并根据GB/T 13384—2008《机电产品包装通用技术条件》规定运输和存贮。产品放在仓库内保存,并放置在台架上,叠放高度不得超过五层。存贮的环境中不得有腐蚀性气体存在。

八、售后服务

电表自发货日起18个月内,用户在遵守本说明书规定的运输、存贮、安装操作规范要求,且制造厂铅封仍完整的条件下,若有质量问题,我公司负责免费修理或更换。

地址: 杭州市西湖区转塘街道转塘科技经济区块11号

电话Tel: 0571-******** 56660386

传真Fax: 0571-********

邮编:310024

E-mail: hzxilidb@https://www.wendangku.net/doc/4418540275.html,

相关文档
相关文档 最新文档