1.给排水、暖通、电气安装工程中哪些属于设备的范畴?

一、设备与材料的划分原则

1、设备:凡是经过加工制造,由多种材料和部件按各自用途组成独特结构,具有功能、容量及能量传递或转换性能的机器、容器和其他机械、成套装置等均为设备。

设备分为需要安装与不需要安装的设备及定型设备和非标准设备。

设备及其构成一般包括以下各项:

(1)定型设备(包括通用设备和专用设备):是指按国家规定的产品标准进行批量生产并形成系列的设备。

(2)非标准设备:是指国家未定型,使用量较小,非批量生产的特殊设备,并由设计单位提供制造图纸,由承制单位或施工企业在工厂或施工现场加工制作的设备。

(3)各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成型的梯子、平台、栏杆及管道等;

(4)各种附属于设备本体的仪器仪表等;

(5)附属于设备本体的油类、化学药品等。

2、材料:为完成建筑、安装工程所需的经过工业加工的原料和在工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等,均为材料。

材料一般包括以下各项:

(1)不属于设备配套供货需由施工企业自行加工制作或委托加工制作的平台、梯子、栏杆及其他金属构件,以及以成品、半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰等;

(2)防腐、绝热及建筑安装工程所需的其他材料。

二、主要安装专业设备和材料的划分界线

1、电气

(1)各种电力变压器、互感器、调压器、移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶均为设备。

(2)各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具、及其开关、插座、按钮等均为材料。

(3)低压开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等均为材料。

(4)各种小型装在墙上的照明配电箱、0.5千伏安照明变压器、电扇、铁壳开关、电铃等小型电器等均为材料。

2、通风

(1)制冷机组、空调机组、空调器、各类风机、除尘设备、风机盘管、净化工作台、风淋室、冷却塔等均为设备;

(2)各种风管、风阀、风口、风帽、罩类、消声顺及其他部件和管件等均为材料。

3、管道

(1)公称直径300毫米以上的阀门、电动阀门为设备;

(2)各种管道及管件、配件、金属结构件公称直径300毫米以内的阀门等均为材料;

(3)低压器具、卫生器具,供暖器具、现场自制的钢板水箱,及民用燃气管道和附件、器具、灶具等均为材料。

4、消防及安全防范设备

(1)火灭火系统中:隔膜式气压水罐(气压罐)为设备;泡沫灭火系统中的泡沫发生器,比例混合器为设备,其余均为材料。

(2)火灾自动报警系统中:报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、远程控制器、消防广播控制柜、广播功放、录音机、广播分配器、消防通讯电话交换机、消防报警备用电源等为设备,其它均为材料。

(3)安全防范设备中:报警控制器、报警信号前端传输设备、无线报警发送设备、报警信号接收机、可视对讲主机、控制器、X射线安全检查设备、金属武器探测门、摄像设备、监视器、镜头、云台、控制台、监视器柜、支台控制器、视频切换器、全电脑视频切换设备、音频、视频、脉冲分配器、视频补偿器、视频传输设备、汉字发生设备、录像、录音设备、电源、CRT显示终端、模拟盘等为设备,其它均为材料。

5、炉窑砌筑

(1)装置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提升装置均为设备;

(2)属炉窑本体的金属铸体、锻件、加工件及测温装置、仪器仪表、消烟、回收、除尘装置等,均为设备;

(3)随沪供应已安装就位的金具、耐火衬里、炉体金属预埋件等均为设备;

(4)现场制作与安装的炉管及其他所需的材料或填料均为材料;

(5)现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐、捣打料、绝热纤维、天然白泡石、玄武岩、金具、炉门及窥视孔、预埋件等均为材料。

6、自动化控制仪表

(1)成套供应的盘、箱、柜、屏、保温箱及随主机

2.接地跨接线用在哪?

接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。

3.浇筑式.干包式电缆接头和热缩式电缆接头的区别?

1.户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。

它是用一个模具固定电缆头后,往里浇注环氧树脂,干燥后拆下模具就行拉,比较麻烦,不能在潮天浇注,以免受潮降低电缆头绝缘。

2.干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。

3.户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。它是用热缩材料制作的主绝缘套管缩住,主绝缘套管外缩半导体管,再包金属屏蔽层,最后外护套管。所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。为中空的圆柱体,内孔壁是半导体层,半导体层外是主绝缘材料。现在做电缆终端头一般都是用冷缩材料制作,操作方便简单

4.电机接线是要端子头还是要电机检查接线?

电机接线就直接套电机检查接线就行了。若是电缆接入电机再套电缆头制安,若是导线接入

电机,可再套有端子接线或焊压接线端子。

5.电气中的等电位和重复接地的区别?

电位是把单位正电荷从电场中的某一点移动到参考点所做的功被称为这一点的电位,参考点的电位规定为零.通常以大地作为参考点.工程建设建设中的等电位是要求厨房或卫生间的金属部件与大地做可靠的金属,或电气连接.而电位通俗的理解就是带电的导线与大地间的电压差,...假如厨房或卫生间的金属部件与带电的导线出现连接的时候会产生漏电危机人身安全的.所以建筑施工要求卫生间的金属部件与大地做可靠的连接.在发生漏电的时候金属部件的电位差与大地相等,就保证了人身安全的.

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

6.穿铁丝包含在线管敷设还是管内穿线的定额里面?

包含在管内穿线的定额里,如果遇到的情况是要求穿钢丝不穿电线,执行管内穿线定额不计算电线长度,钢丝长度要按照钢管长度就加上预留长度,不能按照电线长度

穿带丝去掉套用管内穿线定额,去掉材料费,人工费*0.5。带丝若不能回收则全部计算。

7.箱式变电站的安装套什么定额?

1. 箱式变电站的安装套:组合型成套箱式变电站安装的定额,定额中有此子目。

2.内置设备不再套其他安装的定额子目。

3.系统调试要套:避雷装置,接地装置,变压器系统,低压馈送电回路系统的调试。

8.航空障碍灯清单套用那个定额子目?

清单执行普通灯吸顶灯及其他灯具子目或工厂灯。定额参考烟囱、水塔、独立式塔架标志灯安装子目。

安装计价小集合(2)

电气的调试、计取等问题

1、电缆保护管口堵防火胶泥有无相关子目?

2、焊、压接线端子是否包括端子接线?

3、控制电缆头制做安装是否包括接线?

4、电气调整试验可否按照试验报告计取?有调试报告的计取,无报告的则不计?

5、高压柜、低压柜的备用柜是否需要计取调试?

6、低压抽屉柜到启动器、检修箱及照明箱是否需要计取送配电装置系统调试?

7、高压交流异步电动机调试子目,工作内容:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路调试。工作内容与定额子目中一次设备调试、二次设备及回路调试如何对应?保护装置指哪些?是否包括避雷器、过电压保护装置、微机保护装置、零序电流互感器?

若不包括,以上这些装置如何套取?

广东一老师解答:

1,有“电缆防火涂料、堵洞、隔板安装防火堵洞保护管”安装子目,防火胶泥按主材计;2,焊、压接线端子不包括端子接线;有“端子箱、端子板安装及端子板外部接线有端子外

部接线(6mm2以内)”子目

3,控制电缆头制做安装不包括接线;定额上有工作内容

4,电气调整试验按定额规定计算;有的电气调试不一定要提交调试报告,但安装验收报告

一定有试验记录(合格了才能通过验收啊)

5,高压柜、低压柜的调试,查你用的定额说明。

我用的定额:

2.1

3.16一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规

定:

1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式计

算系统数量。

2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。

3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕

的电度表,不得另外计算调试费用。

2.1

3.17高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包

括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式计算系统数量。

6、低压抽屉柜到启动器、检修箱及照明箱是否需要计取送配电装置系统调试?

我用的定额:

送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试

元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

7、高压交流异步电动机调试子目,工作内容:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路调试。工作内容与定额子目中一次设备调试、二次设备及回路调试如何对应?保护装置指哪些?是否包括避雷器、过电压保护装置、微机保护装置、零序电流互感

器?

在这个系统中,一般保护装置是指二次回路的,是二次设备,如微机保护装置。

过电压保护装置有一次设备的,也的二次设备的,这要看图纸;如避雷器就是一种过电压保护,这是一次设备;二次回路中也有过电压继电保护。如果电机配置了微机保护装置,你所

述的过电压保护装置可能是一次设备的。

零序电流互感器是互感器的一种。

不论哪个系统调试,避雷器调试总是要另计的。我是这样计量的

定额计算规则:(我这当地的)避雷器、藕合电容器、静电电容器、高频阻波器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算;上述设备如设置在发电机,变压器,输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应的子目计算调试费用。

8、电动机出厂时厂家已做好调试,计取电动机检查接线后现场是否计取调试?

电动机安装完毕后要调试。电动机的调试,区分电动机的起动方式、功率、电压等级等,

以“台”计算

安装计价小集合(3)

1。门磁窗磁是具体是做什么的,怎样套定额?

门磁、窗磁均属于控制开关的一种,正如楼上各位所说,主要是为了控制相关的系统主机进行某项操作的。他是一对一对的,一个是固定式安装(有接线2根),一个是在活动的门或窗等上面安装的固定式安装(磁铁部件,无接线)。

套用定额的话,有专门的子目可用:建筑智能化设备安装系统章节的入侵探测器(室内外、

周界) 开关门磁开关窗磁开关。

2。户外冷缩式电缆 0.4KV终端头套什么定额?

遇到过这种情况,通常的作法是套用热缩式的子目,主材更换为冷缩式的,热缩式比冷缩式

价格高于热缩式。

3。定额中接线箱,配电箱,电源箱,电表箱有何区别,电表箱该如何套定额?

是功能的区别。接线箱(端子箱):作为线路过渡连接、线路跳接、跨接用的箱体,里面安装有接线端子;配电箱:(电源箱、电表箱)作为电能分配用的设备,对线路和用电设备有

保护作用,

简单地分别:接线箱:转接线路,分出线路的箱.配电箱:分配电能的箱. 电源箱:主干线的

配电箱(容量较大),电表箱:计量电能的箱

外观上:

接线箱:一个空箱子,主要是在里边过线缆或者是做端子排之类;

配电箱:一个箱子里边装了好多开关、接触器等电气元件;

电源箱:和配电箱一样,唯独功能有所区别;

电表箱:一个箱子里边装了好多开关、电表等元器件。

电表箱在套用定额时就是套用配电箱的安装子目。

4。接线盒数量如何确定?

安装电器的部位(灯具,开关,插座,按钮,排风扇等)每个算一个接线盒,再加上管道附

加的:

A:全长超过30米无弯曲

B:全长超过20米有一个弯曲

C:全长超过12米有2个弯曲

D:全长超过8米有3个弯曲

以上情况各加一个。

通常情况下,管道附加的接线盒难以统计,就把所有照明器具合计一下,总数再乘个系数

1.2即可。

如果是结算,可以根据实际的施工数量来确定,现场是可以看得见的。

5。室外电井每座造价多少?

2009年8月

在北京地区,低压砖砌电缆井,如果是直线井,大概36000左右.三通井、四通井大概在50000元左右。规格为:1.6x4.4x1.9.详细的要按工序分步套用土建或市政的相应定额。

北京地区现行要求:高压电缆井须是混凝土现浇井,低压可用砖砌电缆井。现浇井造价要高些。一个5.0的现浇井要50000多,当然这还得看其具体规格,挖土深度,如何布筋,以及防水做法等等。具体要根据施工图纸来计算。

6。电缆手孔井该套哪个定额子目?

根据具体施工图纸,分别计算土方、垫层、砌筑、粉刷、防水(如果有要求)、盖板、铸铁

井盖等的工程量,套对应土建子目。

7。利用结构柱内2根不小于Φ16的对角主筋通常焊接直接地网,层高为45米,11个柱引

下线。怎么计算?

(女儿墙高度+45+基础标高绝对值)x11 。也就是从女儿墙顶计算至基础底。

8。10kv高压系统调试如何计算?

看设计内容了:

1、如果有变压器,根据容量套用变压器调试;

2、高压柜的调试内容:自动重合闸、避雷器、断路器、互感器、绝缘支柱等等;

3、送配电系统调试(区分负荷开关、断路器);

4、中央信号装置、直流屏监控系统、不间断电源等等;

5、母线、绝缘子和电缆的实验等等。

9。端子箱和等电位箱的区别?河南新定额里有端子箱安装子目,也有等电位箱子目有什么

不一样?

端子箱,就是内部只有接线端子板,线路通过箱内端子板连接的箱子。

等电位箱,是端子箱的一种,全名叫等电位连接端子箱。等电位箱有其特殊性,内部只有一块铜排作为端子连接板,而其他地方用的端子箱(特别是工业项目)内部是多个端子板,施

工内容在定额中不完全相同。

10。断接卡子和测试卡子是不是一个概念?

都是供测量接地电阻用

有所不同的是断接卡子测接地电阻时引上线和基础网可断开,而测试卡子不能断开。断接卡子用在要求等级较高的建筑物的等电位和避雷上。

安装计价小集合(4)

1.穿刺线夹套定额什么子目?

目前没这个定额子目。有的地方定额是这样计的,穿刺线夹安装按户内干包式电缆中间头子目人工乘以0.35,规格以主芯截面计算,材料按设计数量加损耗计算(损耗率按1%计)2。干包式的电缆头、热缩式的电缆头、注浇式的电缆头分别使用于什么样的电缆,现在常

用的是哪种?

户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于

一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。

户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。

户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各

种电缆。

现在高压电缆都要求用冷缩的了。

3。测量表计和电度表的区别?

测量表计是所有计量表总称,包扩电度表,水表、流量表。电度表只是电的计量工具。电气测量表计包括电度表、电压表、电流表等等,而电度表只是仪表的其中一种。

4。排水立管在正负零以下的地方变径(DN100变De75),但没有标具体高度,请问一下一般

在什么高度变?

应该在立管和平行管的弯头处,利用变径弯头转换变径就行了。或有另一趟支管接入的位置

变径。

5。排水管中,地漏,大便器的立管一般多高?

具体的有图集,一般距地高度在350mm---400mm左右。

6。电气中什么是均压环?

均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

(a)均压环采用不小于Φ8mm的镀锌圆钢,或不小于24mm×4mm的镀锌扁钢。

(b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。

(c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两

处,与引下线连接。

(d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D

(注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。)

7。高层防雷均压环有必要层层设置吗?

查询一下所在地的防雷接地规范的具体要求,也可咨询当地的防雷办和设计单位,因各地规

定和要求不一。

有时设计也不一致,近年所遇到的就有三种:三层以下不设,以上每隔层和隔两层设,60米以上每层设均压接地的,利用圈梁不小于直径10的钢筋两根连接焊通并与利用柱主筋做防雷接地的两根不小于直径16的引下线焊接连通。

8。在低压配电中的四线制封闭式母线槽在计算工程量时,转弯的L型是不是要单独计数?定额计算规则中规定:低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“10m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,

分别以电流大小按设计数量计算。

因此,转弯、三通之类连接件不能单独计算,整体按轴线长度计算即可。

9。计算避雷网长度时,支架还需另行计算吗,定额材料中的扁钢卡子是干什么的?

避雷网的支架不需另计算,因为在定额中包含。扁钢卡子也就敷设避雷网时的固定卡。

10。安全滑触线 DMHP-4-25/120 代表什么意思?

DMHP是某个厂的品牌,其中H就是滑触线;

4:四极;

25:就是25mm2 ;

120:额定120A的电流。

安装计价小集合(5)

1。端接卡子起的什么作用?在什么情况下用?

GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量

每组接地极的接地电阻。

规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里

“宜”有双重含义:

(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。

(2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量

结果需减去导线的电阻。

2。2*16柱内主筋作防雷引引下线,算量时引下线从顶到基础的标高还用乘以根数2吗?

不用乘,定额中就是两根的含量,如果是四根可以乘以2

3。配电箱安装是否包含二次接线

配电箱安装,是按设计图要求,组成成套的,安装后再套接线端子就可以了

不包含二次接线。发生时按截面套盘柜配线子目

4。消防工程的属于低压管道、中压管道还是高压管道呢?

低压管道Mpa1.6以下

中压管道Mpa1.6~2.5

高压管道Mpa2.5~10

看施工设计图。一般是低压

5。电缆YJV2*25+1*16是否应该加电缆终端头,还是套焊压铜接线端子?

施工时应该进行电缆终端头的制作.安装。所以要套电缆终端头制安的定额,按35MM2以内

的子目。

6。甲方提供的配电箱乙方安装,乙方是否还要记取保管费

甲供材的情况,是否采用材保费,要看合同的具体规定。合同规定计取,则取,否则,不计

取。

7。基础做接地级。若图纸未说明柱筋与圈梁焊接,实际工程中怎么做,造价计算吗?

图纸未说明柱筋与圈梁焊接,实际工程中也必须要焊接,因为不焊接起不到避雷的作用,所以预结算的时候也必须计算。有些时候图纸不会说的很明确,但是在采用的相应图集中有相

应的规定。

8。防雷都需要计算哪些量?

避雷网安装,避雷引下线敷设,利用圈梁作均压环接地,避雷针制作.安装,球状避雷器安装,接地跨接线安装,接地母线敷设,接地极制安,避雷器试验,接地装置调试。

9。焊接铜线端子是什么在图纸的那个部位是怎样表示的?计算规则是什么?

1)、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,

计算焊(压)接线端子。

2)、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,

计算焊(压)接线端子。

3)、接线端子的材质必须与导线材质相同。

4)、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。

5)、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

10。吊灯嵌入灯具,灯具至天花管线之间的连接电线是否需要穿管?

吊灯嵌入灯具,灯具至天花管线之间的连接电线是肯定要穿管的,具体穿什么管应有设计确定,一般来说穿金属软管比较好施工,金属软管外应刷防火漆,消防验收对此是很严格的。

安装计价小集合(6)

1、防雷引下线利用柱主筋引下套定额问题。在土建预算中已经给了电渣压力焊接费用,柱

主筋已经焊接完了。是不是不应该再给电气工程套利用柱主筋焊接引下线相应费用?

应该再给电气工程套利用柱主筋焊接引下线的相应的费用。因为电气工程中主要用来接地用的,钢筋工的焊接只是保证钢筋接上不保证钢筋的通路,防雷焊接必须是搭接焊接,如果接地电阻测试不合格的话还要采取其它措施。

2、挂箱的支架定额是不是已经包含?还是套用一般铁构件还是套用设备支架?

挂箱安装如果采用金属支架固定安装时,定额内是不包含支架的制作和安装的,此时的支架应套电气定额中的‘一般铁构件制.安’的定额子目。

3、如果没有对应的子目,电缆井应该怎么套定额?

可以把电缆井分解成若干小项目再去套定额子目。如,挖土、回填土、砼垫层、砌砖、砖井四周抹灰、固定电缆用的预埂铁件、电缆井的盖板等到,如果电缆井较大较深,还要套

脚手架定额子目。

4、桥架定额中包含支架和接地跨接线安装,请问支架工程量是按几米一个来计算的?接地

跨接线工程量又是怎么计算的?桥架的接地跨接线一般用什么材料?

请查看桥架安装标准图集,上面有支架间距要求、跨接线布置形式、桥架连接方式。估算:桥架支架一般按1.5-2米一个计算;接地跨接线已经含在桥架安装定额中;一般用铜芯

导线螺栓连接。

5、从室外高压线杆引一根高压线到箱式变压器都需要安装哪些设备?

杆上隔离开关(含绝缘子,避雷器,刀式开关)-高压计量器-高压避雷引下线-接地极-电缆(高压导线)-箱式变压器高压室进线柜。

6、在什么情况或者什么设备连接时终端头用干包式、浇注式、热缩式电力电缆头制作?

干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)

全塑或橡皮绝缘电力电缆。

热缩式电力电缆头制作安装。热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv

交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装。

低压电缆一般是干包式的,有些工程高等要求用热缩头的,应该有说明;高压电缆一般

就应该是热缩式的。

1KV及以下的户内电缆终端头曾都多采用干包式,现在不少设计要求用热缩式,户外头

采用热缩式。

高压户内、户外电缆终端头均采用热缩式。

户外高、低压电缆终端头也可采用浇注式,但目前采用此种工艺的很少。

7、隔爆灯和防爆弯管防潮壁灯是套工厂灯还是套其它灯清单项?

套工厂灯清单项目。清单编码 030213002 工厂灯

8、壁灯、金属卤化物灯和排风扇套什么清单项和定额?

壁灯套普通吸顶灯及其他灯具清单项,定额套一般壁灯;金属卤化物灯套工厂灯清单项,定额区别安装方式套工厂灯;排风扇套小电器清单项,定额套轴流排气扇。

9、屋子层高4.5米,吊顶高2.8米,灯吊顶上吸顶安装,定额里给的金属软管长度是0.5米,

可吊顶距屋顶板是1.7米的距离,那1.2米的高度怎么给管和线的量啊?

线和管单独计算,管套金属软管定额子目。线套管内穿线定额子目。

10、消防系统图中连接声光报警器的消防模块箱的安装高度?它一般放在哪里?

消防接口模块(包括报警、控制、联动接口等)通常都在层接线箱中集中安装,通过上下行管道或桥架联结至消防控制中心,很少有单独设箱的。

模块在平面图中的照明配电箱旁,此配电箱是给防爆风机电源的箱子,不用给该模块配管

和线吗

肯定要配线,一对信号线、一对电源线。

安装计价小集合(7)

1.防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算?

避雷网的材料和支架的材料一样时,支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装

内容,不再另行计列。

2.电气调试该怎么算?

电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试。一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:

(1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式

执行相应的“配电设备系统调试”定额;

(2)每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用;(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完

毕的电度表不得另外计算调试费用。

送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。

按回路分别套定额:如:1、变压器按规格, 2、分母线调试, 3、分断路器调试, 4、分避雷调试, 5、分接地装置调试等,看工程需要来选择。

3.电缆阻燃盒在那个部位设置?

主要用于电缆接头部位封闭,防止电缆爆裂着火,起阻火作用。

4.压铜接线端子如何计算?

一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2及以下的接线端子定额里含

了。

完毕

5.配电箱常用安装高度:

箱体高度600mm以下,底边距地1.4mm;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm 高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上的,为落地式安装,

下设300mm基座。

6.一组动力柜做几次调试?

送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作,项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器,则按两个系统考虑,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按调试系统考虑。但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试,只能考虑执行送电系统调试,按送配

电系统调试定额乘以合理的系数。

7.接地网调试是怎么介定的?

接地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网。另按一个系统考虑。大型建筑群各有自己的接地网,虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网的,具体应按接

地网的实验情况而定。

独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。

避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等),

均按一组计算。

8.强电弱电的区分,高压低压的区分,动力照明的区分?

强电弱电的区分:

强电:强电指动力用电及照明等,一般在220V以上。

弱电:弱电指的是电话,网络,监控,电视等电路一般都在36V以下。

高压低压的区分:

1kv以上的电压称为高压,1kv以下的电压称为低压.

动力照明的区分:

按照我国标准规定,照明基本上包括:照明、插座、排气扇等220V的设备的用电。

动力基本上是指380V的设备或220V大功率及工业用的设备。

9. BV-4*25属电缆还是电线,电缆与电线应怎样区分

电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心

线, RHF--氯丁橡套铜心软线。

BV-4*25属于电线!

10. YJV-1000(3*2.5)PC25-FC”含义是什么?怎么套定额?

1)交联聚乙烯绝缘电力电缆-电压级1KV-3芯每芯2.5mm-穿聚氯乙烯硬质电线管管径25mm-

埋地敷设

2)套安装电气:埋管塑料管、电力电缆穿塑料管

安装计价小集合(8)

1、电气保护接地安装,可套接地极、接地跨接线接线卡子定额

2、接线盒工程量计算:

1)按实物点数即可---开关、插座、灯具、排气扇等

2)按施工规范要求加的,(规范规定的直管无弯超过30M时,一个弯的超过20M时,二个弯超过15M时,三个弯超过8M时,都得加接线盒进行计算。)

3)接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。

3、电机组调试套什么子目

电动机组的调试按2台或2台以上的组别选套相对应的子目。

如有联锁装置时,则根据联锁台数套相对应的‘电动机联锁装置调试’的子目。

4、阀类接线指:

单相电(220V及以下)阀类接线、电机接线、烘手器接线等均可套此子目。

[三相电(380V)的电动机接线,套电机接线]

如:流水开关接线、电磁开关接线、自动冲洗感应器接线等。

5、电气中配管配线定额中是否含管卡及支吊架

电气中明配管定额中已经包含管卡的材料费和安装费;(指沿墙、板明配管,用管卡固定的)。电气中明配管定额中不含支吊架制作安装,应另行套用定额计价;

管道暗配不涉及管卡或支吊架;

6、JDG20管明敷设时,需要支吊架吗?

根据安装的环境特点和要求考虑1、如果直接在顶棚或墙体敷设可不考虑支架管卡配件定额已包含 2、如果和设备连接或者不具备直接敷设必须用吊筋的,需单独计算吊筋一般每隔1.5m设一处吊筋高度根据实际计算,套轻型铁构件制作安装及除锈防腐

7、预分支电缆套定额时主干电缆有定额按几芯算的?

分支电缆可根据图纸标注的敷设方式、电缆规格型号(从型号能看出是几芯),套相应的定额子目。它不分主干还是分支电缆。定额中的电缆是按三芯考虑的,五芯套相应的定额子目×1.3,六芯×1.6,以此类推。

8、预分支电缆预留长度

预分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆.是近年来的一项新技术产品.分支线工厂预先制造在主干电缆上,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定。一般主电缆紧靠配电箱,长度需要设计单位或现场定,然后预制。

建筑工程计量与计价试题及答案

座位号 2013-2014学年第一学期成人专科期末考试 《建筑工程计价》试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1.定额按生产要素分为 、 、 。 2.工人在工作班内消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和 。 3.利用坡屋顶内空间时净高超过 的部位应计算全面积;净高在 的部位应计算1/2面积;净高 的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm ,故马牙槎宽度按一边 统长计 算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的 乘以规定的 以平方米计算。 6.独立柱一般抹灰按 乘以 以平方米计算。 7.工程量清单由 工程量清单、 清单、 清单组成。 8.建筑安装工程间接费由 、 组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民共和国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计 价管理方法》的规定,有 和 两种方法。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m 2内有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m 2 ,外有附墙通顶垃圾道5m 2 ,则该建筑物建筑面积为( )m 2 。 A .3030 B .3000 C .2940 D .2730 2.外墙墙身当有屋架且室内外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加 ( )mm 。 A .300 B .350 C .200 D .250 3.我国采用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A .现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B .现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C .企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D .企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单中通用项目的是( )。 A .安全施工 B .夜间施工 C .便道 D .已完工程及设备保护 5.在工程量清单计价中,钢筋混凝土模板工程应在( )中列项考虑。 A .分部分项工程量清单 B .综合单价 C .措施项目清单 D .其他项目清单 6.在平整场地的工程量计算中,S 平=S+2×L+16公式中S 为( )。 A .底层占地面积 B .底层建筑面积 C .底层净面积 D .底层结构面积 7.天棚吊顶面层工程量以面积计算,应扣除( )。 A .间壁墙 B .检查洞 C .附墙烟囱 D .窗帘盒 8、不是建设工程定额特点的是 ( ) A 、科学性特点 B 、系统性特点 C 、法令性特点 D 、稳定性与时效性 9、( )是编制标底和投标报价的基础。 A 、施工定额 B 、预算定额 C 、概算指标 D 、概算定额

公司网络系统集成方案设计定稿版

公司网络系统集成方案 设计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《网络工程》课程设计 某公司网络系统集成方案设计 院部:计算机与信息科学学院 学生姓名:肖娇 指导教师: 专业:网络工程 班级:网络1201班 完成时间:2015-12-24

目录 1 前言 (3) 1.1 公司网络系统建设目标 (3) 1.2 用户具体需求 (4) 1.3 公司系统建设原则 (4) 1.3.1 先进性 (4) 1.3.2 标准性 (5) 1.3.3 兼容性 (5) 1.3.4 可升级和可扩展性 (5) 1.3.5 安全性 (6) 1.3.6 可靠性 (6) 1.3.7 易操作性 (6) 1.3.8 可管理性 (7) 2 综合布线方案 (7) 2.1 需求分析 (7) 2.2 综合布线系统的结构 (8)

3.1 系统总体设计图 (9) 3.2 系统结构设计描述 (9) 4 网络设计方案 (10) 4.1 网络设计需求 (10) 4.2 公司园区结构示意图 (11) 4.3 总体方案设计策略 (11) 4.4 网络设备选型 (12) 4.4.1 选型原则 (12) 4.4.2 核心层交换机 (12) 4.4.3 接入层交换机 (13) 4.5 网络安全 (13) 5 网络测试 (14) 5.1网络布线的测试 (14) 5.2布线链路性能测试 (15) 6 技术支持服务 (16)

6.2保证售后服务质量的措施 (16) 参考文献 (17) 摘要 随着信息化高速发展的今天,公司网络系统集成的建设规划已经成为了公司高速发展提升核心竞争力的关键因素。网络系统集成是网络工程实施的重要部分,网络系统集成主要包括:了解用户需求、网络需求分析、网络总体设计、网络设备选型与配置、综合布线方案、网络设备管理等方面。本文对某公司网络系统集成方案设计进行具体分析,从建设目标、用户需求、综合布线、系统总体设计等几个方面详细的说明整个方案。 关键字:网络设备选型与配置;系统集成;需求分析 1 前言 1.1 公司网络系统建设目标 公司主要建设一个信息系统,它以管理信息为主体,连接生产、销售、维护,是一个面向集团的日常业务,辅助领导决策的计算机信息网络系统。 公司建立目标具体描述如下: 1.构造一个既能覆盖本地又能与外界进行网络互通、信息共享、展示企业的计算机企业网。 2.选用先进技术、具有容错能力的网络,在投资和条件允许的情况下也可以采用结构容错的方法。

端子排技术规范书

23包采购申请号:3900001078 行号:610 赤峰市巴林左旗农电局 2010年农网升级工程 端子排 专用技术规范 内蒙古东部电力有限公司 2011.04 物资提报人: 工程审核: 计划提报: 1

目录 1、供货范围 (3) 2、项目概况 (1) 3、总的要求 (1) 4、项目环境 (2) 5、通用要求 (2) 6、技术要求 (3) 7、图纸及资料 ......................................................................... 错误!未定义书签。 8. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (5) 9. 试验 (6) 10、质量管理及保证 (6) 11、附件 (10) 2

1、供货范围 本表仅为供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单 3

货物需求及供货范围一览表项目单位:巴林左旗农电局 项目名称:巴林左旗2010农网升级工程 1

2、项目概况 2.4.1 项目名称:2010农网升级工程 2.4.2项目单位:巴林左旗农电局 2.4.3供货日期: 3、总的要求 3.1需知 3.1.1 投标人(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有 3 台套 3 年以上的商业运行经验。 3.1.2 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,投标人也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3 本协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 3.1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本协议书的优质产品。 3.1.5 本协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 3.1.6 如果投标人没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议,应按附录B填写,并以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题加以详细描述。 3.1.7 本协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。本协议书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 3.1.8 本协议书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。 3.2 投标方应提供的文件 3.2.1 投标人或供货商最近 3 年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 3.2.2 投标人或供货商拥有的权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 1

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

网络系统集成项目管理流程..

项目管理流程1.售前部分 1.1.工作流程

1.2.工作内容 1)配合销售人员与用户进行现场技术交流。在技术交流完毕后,根据交流情况,填写 《XX用户需求信息表》。 2)根据用户要求,结合与用户现场交流情况,根据用户实际环境状况,编写《XX项 目技术建议方案》。 3)根据用户需求,结合与用户现场交流情况,代替用户编写或配合用户编写《XX项 目招标文件》。 4)根据用户需求,如果用户需要公开招标,则根据招标文件编写《XX项目投标文件》, 并根据用户约定日期参加投标。 5)投标结束后,不论中标与否,均需总结投标过程中的得与失,配合销售人员填写《投 标总结表》。

2.售后部分2.1.工作流程

2.2.工作内容 1)在合同签订时,配合销售人员,多次拜访用户,最终与用户确认《XX项目设备清单》。 2)项目设备清单确认后,配合销售人员与甲方签订合同。 3)签订合同完毕后,销售人员开始备货,技术人员在设备备货阶段编写各种方案,主要是 《XX项目详细设计方案》,《XX项目实施方案》,两个方案无特殊情况下,一般要求在设备到货之前提交用户,并通过用户评审。在编写实施方案时,对于大型项目,有可能按照各个分区编写《XX项目分区实施工艺》。 4)根据项目实施方案,制定《XX项目工程进度计划》 5)设备到货后,工程实施人员进场,根据用户要求进行实施,在实施过程中涉及到网络割 接或应用割接时,要编写《XX项目XX应用割接方案》。在实施过程中多与用户及销售人员沟通,每天提交《XX项目工作日报》,每周提交《XX项目工程周报》,对于重大问题排查要及时向用户及销售人员汇报问题处理进度。 6)根据合同要求,项目阶段性实施完毕后,编写《XX项目初验方案》,并提交用户评审。 进行项目初验。 7)项目初验完毕后,项目进入下一阶段实施,在实施过程中多与用户及销售人员沟通,第 天提交《XX项目工作日报》,每周提交《XX项目工程周报》,对于重大问题排查要及时向用户及销售人员汇报问题处理进度。 8)项目所涉及所有内容全部实施完毕后,根据用户要求,编写《XX项目日常维护方案》 以及《XX项目应急方案》 9)项目所涉及所有内容全部实施完毕后,根据合同要求,项目进行终验,编写《XX项目 终验方案》,并提交用户评审。

建筑工程计量与计价试题库完整

建筑工程计量与计价 填空题 上篇 1、建设项目按照一定顺序可以分解为若干个单项工程、()、()以及若干个()。举两个例子说明一下建筑工程包括的单位工程:()、()。 2、建筑工程定额按照生产要素可以分为()、()和()三种定额。 3、举两个例子说明一下周转材料()、()。 4、建筑工程费用包括直接费、间接费、()和();直接工程费包括()、()、();间接费包括()和()。 5、可行性研究阶段和技术设计阶段对应的预算名称分别为:()和()。 6、劳动定额的表现形式有()和()两种,他们相互是()关系。 7、建筑工程类别划分为()、()、()三类,()类较为重要。 8、总结建筑产品及其生产的三个特点()、()、()。 下篇绪论 1、本定额中适用范围:在山东省行政区域内一般的()与()的()、 ()、()工程造价活动中工程计算。 2、本定额中,凡注有“×××”以内或“×××”以下者,均()其本身,凡注 有“×××”以外或“×××”以上者,则()“×××”本身。0.3m以内指的是()。 3、无永久性顶盖的阳台计算建筑面积时();计算建筑面积时一般情况下层高大 于()m时计算的是全面积;雨篷计算半面积时一定要保证其出墙长度大于()m时才能计算();坡屋面()m到()m之间取半面积。 第一章 4、机械挖土方中()执行机械土方定额,()执行人工土方定额。 5、干湿土的划分界限()。 6、当挖填度()时属于场地平整;竣工清理是指将建筑垃圾等清理到建筑物()以外的地方,其工程量是计算的()。 7、土质为坚土时,允许放坡的深度是()m。 8、场地平整的定额计价规则和清单计价规范()。 9、坚石爆破开挖中允许超挖的厚度为(),松石为()。 10、下图中工作面为300mm,垫层厚度为100mm,请求出其放坡系数K=();本土的砌筑界限是();若为方形独立基础,请求出其混凝土垫层工程量=()。

互联网网络系统集成方案

网络系统集成方案设计 深圳市酷优信息技术有限公司

目录 1 前言 (4) 1.1 公司网络系统建设目标 (4) 1.2 用户具体需求 (4) 1.3 公司系统建设原则 (7) 1.3.1 先进性 (7) 1.3.2 标准性 (7) 1.3.3 兼容性 (8) 1.3.4 可升级和可扩展性 (8) 1.3.5 安全性 (8) 1.3.6 可靠性 (9) 1.3.7 易操作性 (9) 1.3.8 可管理性 (9) 2 综合布线方案 (10) 2.1 需求分析 (10) 2.2 综合布线系统的结构 (11) 3系统总体设计 (12) 3.1 系统总体设计图 (12) 3.2 系统结构设计描述 (12) 4 网络设计方案 (13)

4.1 网络设计需求 (13) 4.2 公司园区结构示意图 (13) 4.3 总体方案设计策略 (14) 4.4 网络设备选型 (14) 4.4.1 选型原则 (14) 4.4.2 核心层交换机 (14) 4.4.3 接入层交换机 (15) 4.5 网络安全 (16) 5 网络测试 (17) 5.1网络布线的测试 (17) 5.2布线链路性能测试 (18) 6 技术支持服务 (18) 6.1售后服务内容 (18) 6.2保证售后服务质量的措施 (19) 参考文献 (20)

1 前言 1.1 公司网络系统建设目标 公司主要建设一个信息系统,它以管理信息为主体,连接生产、销售、维护,是一个面向集团的日常业务,辅助领导决策的计算机信息网络系统。 公司建立目标具体描述如下: 1.构造一个既能覆盖本地又能与外界进行网络互通、信息共享、展示企业的计算机企业网。 2.选用先进技术、具有容错能力的网络,在投资和条件允许的情况下也可以采用结构容错的方法。 3.具有较好的可扩展性,为今后的网络扩容做好准备。 4.设备选型上必须在技术上具有性进行,通用性,且必须便于管理,维护。应具有良好的课扩展性,可升级性,保护公司的投资。设备要在满足该项目的功能和性能上还具有良好的性价比,同时也要有好的售后服务。 1.2计算机网络概述 计算机网络的设计充分考虑到某公司一体化物流管理信息系统对基础平台所要求的性能、安全性、可靠性等方面的特征。整个网络平台可划分为相对独立的两部分:企业内部网络与 Internet 安全接入。 本网络平台方案主要特点: 高性能:带宽大,交换机处理能力强高

ABB直流驱动器DCS500端子和功能说明

ABBDCS500系列说明书 DCS系列直流电机控制器为ABB公司产品。控制器使用的软件是ABB公司开发的专用软件,其版本为S21.0**、S21.1**、S21.2**、S21.3**等,根据其软件的不同,配套使用不同的控制盘(即操作器),如CDP310、CDP311、CDP312等。我们使用的DCS500控制器配套使用CDP312控制盘。CDP310、CDP311与控制器通过CDI-300通讯线连接,通讯方式为RS-485,CDP312与控制器通过MODBUS通讯线连接,通讯方式为MODBUS。CDP312控制盘允许带电插拔通讯电缆。 一、DCS系列直流电机控制器的硬件配置 A)控制器控制电源端子排X99,共有2个端子X99.1,X99.2,电源电压为AC220V,功率为750VA。 B)控制器冷却风机电源端子排X2,共有5个端子X2.1---X2.5,900A以下的控制器使用单相电源其中X2.1,X2.2内部接TK测温,X2.3,X2.4,X2.5分别为L,N,PE,900A 以上控制器使用三相电源,共有9个端子,其中X2.1,X2.2内部接TK测温,X2.3—X2.9分别为U1,V1,W1,U2,V2,W2,PE。 C)讯号端子排X96,通常用于控制主接触器合闸,共有2个端子,内部为一个3A继电器常开触点。 D)励磁端子排X1,共有7个端子X1.1---X1.7,其中 X1.1为交流电源输入A相(1AC) X1.7为交流电源输入B相 (7AC) X1.5为直流励磁输出正极 (5F+) X1.3为直流励磁输出负极 (3F-) 其余接线端为空端子 E)主电源接线柱,共有5个接线柱,其中U1,V1,W1为交流输入电源, C1为直流电枢输出正端, D1为直流电枢输出负端,F)SDCS-CON-2内置I/O板,共有48个端子,其中 X3端子排X3.1—X3.4为直流测速电机输入端,X3.4为公共端(正端) X3.1为90――270V输入(通过内部电位器调整) X3.2为30――90V输入(通过内部电位器调整) X3.3为8――30V输入(通过内部电位器调整) X3.5-X3.6为模拟量输入端,X3.6为正端 X3.7-X3.8为模拟量输入端,X3.8为正端 X3.9-X3.10为模拟量输入端,X3.10为正端 X4端子排 X4.1-X4.2为模拟量输入端,X4.2为正端 X4.3为内部电源0V端 X4.4为内部电源+10V端 X4.5为内部电源-10V端

系统集成设计方案

工程实施组织计划 1.工程进度安排 根据贵单位对项目建设的总体要求,以及在同类项目建设中的经验,我们按照以下步骤实施的整体思路,提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。 本工程计划2007年11月25日开工,2009年2月10号完工,工期为500日历天。 工程一旦开工,须按以下步骤开展工作: 工程设计部进入现场进行现场勘测,完善2次线路设计和平面施工图设计,此工作10日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购,第一批材料应在10月25号内采购完毕,并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。 工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工,准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸,以及一切工程准备工作(如搭建临时设施,吊齐机具)。 一旦进场后,需科学的安排施工进度,并积极与业主和土建方取得配合,避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 施工过程中定期召开工程现场会,由总指挥主持,特殊情况下由项目经理主持,及时调整人员安排,合理化安排工程进度。 施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量,并及时对工程质量和安全生产进行监督,保证好工程质量,搞好安全生产。 工程每一阶段完工后,要及时整理工程档案,做好工作总结,为下一阶段打好基础。 工程施工完毕后,及时组织工程验收,做好工程结算工作。 考虑到“高层住宅楼”智能化系统弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素,工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行,以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求,在本实施进度计划的基础上调整。

我公司将协同成都双新科技创业投资有限责任公司及总承包施工单位,按照项目实施进度计划,完成对项目建设的各个环节,包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面,实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结,报告项目实施情况,调整建设进度,全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完成。 2.项目管理机构的组建 我公司高度重视本工程的建设,已把“橙花风景高层住宅楼住区智能化系统弱电工程”列为重点工程,采用全新的管理模式,即成立工程项目经理部,实行项目经理负责制。我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程,为公司创造良好的社会效益和经济效益,为社会奉献精品。根据本工程的规模和特点,选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应业主管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制,确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部,根据本工程的特点,项目管理机构由两个层次组成。 2.1项目管理层——工程项目经理部 按照《建设工程项目管理规范50326-2001》组成的项目经理负责制,对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责,确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。 本工程项目经理部领导班子由项目经理、执行经理、项目技术负责人等组成。 下设:各专业工长、内业技术员、质检工程师、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。

系统集成方案

系统集成实施方案 2.1 工程进度安排 通过对工程进行评估,对工期要求进行分析,对可用资源以及的分布进行分析,制定合理的施工步骤和施工路线,做到环环相扣,对于互不相关的工作过程,尽量保证工作可以同时进行。 对于淄博惠通的施工队伍来说,合理工程进度(特别是现场施工的工程进度)尤其重要.本次项目实施计划由公司的系统集成部成立项目实施小组,有利于项目的顺利实施,也有利于在本项目实施结束后的技术维护,已大大缩短对故障处理的响应时间 整个工程的实施共分为四个大的阶段 第一阶段:工程准备阶段,在此阶段内需要完成的工作包括,设备系统采购、IP地址与VLAN的划分、设备验收记录表格的制定等。 第二阶段:工程实施阶段,阶段的主要工作时设备系统的安装和调试验收。 第三阶段:系统是运行阶段,此阶段的主要工作是系统的测试和验收,系统整体性能的评估等。 第四阶段:系统维护阶段,此阶段的主要工作是维护系统的正常运行。 2.2 工程施工控制 淄博惠通的工程实施控制包括以下几个步骤: 工程设计----工程项目确任(用户确任)------工程施工------工程自检过程------工程初步完成确任(用户初步确任)-----工程补缺------工程完工(项目验收竣工)-----工程服务(售后服务) 2.2.1 工程合同签订 工程合同的签订意味着工程实施的开始,公司一旦与用户签订合同,就可以开始调动公司的工程技术人员投入工程实施的准备和设计阶段。 2.2.2 工程人员组织结构确立 合同签订后,针对工程的特点,确立工程实施的队伍和组织结构。 针对工程特点,淄博惠通采用如下的组织结构: 淄博惠通公司将为市图书馆工程项目组建一个工程实施支持小组,其中包括项目经理、工程咨询人员、技术工程师。淄博惠通公司将负责现场的设备安装工作,并将对设备安装质量和工作进程进行技术指导及监督,并付全面的责任。淄博惠通公司的技术工程是将完成所有与设备现场安装有关的技术工作诸如:技术资料准备、网络测试、现场安装和验收测试。 2.2.3 施工人员分工

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

XX理工大学《建筑工程计量与计价》期末试题一 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班内消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和。 3.利用坡屋顶内空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民共和国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2内有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室内外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我国采用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单中通用项目的是( )。 A.安全施工B.夜间施工C.便道D.已完工程及设备保护

企业网络系统集成方案设计

生产型公司网络系统集成方案设计 概要 本文介绍了一个完整的生产型公司网络的系统集成方案,包括项目前期的需求分析,总体设计,局部网络设计,综合布线系统以及项目实施步骤等过程,详细地记录了整个方案的实施。

目录 第一章前言....................................... - 2 - 1.1 公司网络系统建设目标................................................................................. - 2 - 1.2 用户具体需求................................................................................................. - 2 - 1.3 公司系统建设原则......................................................................................... - 3 - 1.3.1 先进性................................................................................................. - 3 - 1.3.2 标准性................................................................................................. - 3 - 1.3.3 兼容性................................................................................................. - 3 - 1.3.4 可升级和可扩展性............................................................................. - 3 - 1.3.5 安全性................................................................................................. - 4 - 1.3.6 可靠性................................................................................................. - 4 - 1.3.7 易操作性............................................................................................. - 4 - 1.3.8 可管理性............................................................................................. - 4 -第二章综合布线方案.............................. - 5 - 2.1 需求分析......................................................................................................... - 5 - 2.2 综合布线系统的结构..................................................................................... - 6 - 2.3 系统总体设计................................................................................................. - 6 - 2.4 系统结构设计描述......................................................................................... - 7 -第三章网络设计方案.............................. - 8 - 3.1 网络设计需求................................................................................................. - 8 - 3.2 公司园区结构示意图..................................................................................... - 8 - 3.3 总体方案设计策略......................................................................................... - 8 - 3.4 网络设备选型................................................................................................. - 9 - 3.4.1 选型原则..................................................................................................... - 9 - 3.4.2 核心层交换机............................................................................................. - 9 - 3.4.3 接入层交换机........................................................................................... - 10 - 3.5 路由交换技术部分设计...................................................... 错误!未定义书签。第四章 Windows服务器解决方案..................... - 12 - 4.1 WEB服务器、Mail服务器选型 .................................................................. - 12 - 4.2 FTP服务器角色:配置文件服务器............................................................. - 14 -第五章工程实施方案............................. - 15 - 第六章网络存储方案............................. - 16 - 第七章技术支持服务............................. - 17 - 7.1售后服务内容................................................................................................ - 17 - 7.2保证售后服务质量的措施............................................................................ - 17 -项目总结.......................................... - 18 - 致谢........................................... - 19 - 参考文献.......................................... - 20 -

信息系统集成及项目实施方案设计(典型案例)

XXX通清算中心系统及网络集成实施方案 1 概述 XXX项目的业务围包括:公共交通、小额消费的电子支付、公共事业缴费等,由于XXX 系统定于X月底上线,考虑项目实施时间周期短和新设备采购到货时间比较长,所以系统上线采用了一套临时设备,近期采购的服务器、网络设备、各类软件已经全部到位。为保障新系统稳定、安全、高效的运行,需要尽快将运行在临时环境的新通系统迁移到新系统环境上。 本次项目采购的设备主要用于搭建新通清算中心系统,用于发行符合XXX标准的预付费卡准备,届时XXX将可以在银联的POS设备上进行刷卡消费。 2 工程围 工程名称: 工程地点: 本工程围包括下列系统设计、系统所需货物的供应、运输、安装调试、系统测试、开通、人员培训和售后服务: ●POSP服务器(2台) ●WEB控制台服务器(2台) ●光纤交换机(2台) ●磁盘阵列(1台) ●磁带存储(1台) ●核心交换机(2台) ●发布式交换机(2台) ●防火墙(2台) ●双机软件(5套) ●备份软件(1套) ●杀毒软件(2套) ●防毒墙(2台) ●网管系统(1套)

3 项目参与单位 软件开发:XXXXXX 操作系统数据库集成:XXXX 配合方:XXXXX 网络及服务器集成及电源改造:XXXXX 4 建设目标 本次XXX清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目建设目标如下: 1)构建XXXXXXX项目为发行符合银联PBOC2.0标准的预付费卡做准备 2)建设XXXXX股份清算中心核心网络和系统 3)建设XXXXX股份通卡项目网络和系统安全体系,通过软硬件安全措施确保各应用系 统的网络安全和系统能够正常运行 4)为合XXXXX系统迁移及后续系统压力测试做准备 5 阶段划分 综合考虑了“XXXX”清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目功能需求、实施围、系统复杂度、用户可接受的上线时间等因素,我们计划工程分为以下几个阶段: (1)强电改造阶段(周期5天) (2)设备安装部署和测试阶段(周期14天) (3)系统集成阶段 (4)应用部署阶段 (5)功能测试和压力测试阶段 (6)测试数据清理和正式数据迁移阶段 (7)系统正式上线

建筑工程计量与计价试题及答案第五套

一.填空题(共20分,每空格1分) 1.时间定额是指在一定的技术装备和劳动组织条件下,规定完成合格的所需的数量标准。 2.各分部工程之间工程量的计算顺序有、、 三种方法。 3.人工消耗量指标包括基本用工和其他用工;其他用工包括、 、。 4.当柱的支模高度(即室外地坪至楼板底或楼板面至上层楼板底之间的高度)超过 时应计算。 5.水泥砂浆和水磨石踢脚板按计算,洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。块料踢脚板应按计算。 6.我国现行建筑安装工程造价由、、和四部分组成。 7.内墙面抹灰工程量,等于乘以以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占面积,不扣除踢脚板、挂镜线、m2以内洞口和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。 8.清单计价模式下计价依据是各投标单位所编制的和。 二.选择题(共10分,每小题1分) 1.关于工程量清单,说法不正确的是( )。 A.工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B.工程量清单中的工程量是投标报价的依据 C.工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D.工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 2.下列描述正确的有( )。 A.使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的面积总和 B.使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的建筑面积总和 C.使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的净面积总和 D.使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的净居住面积 3.分部分项工程量清单中,项目编码的第三位、第四位表示( )。 A.附录顺序码B.分部工程顺序码 C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码 4.某施工过程的基本工作时间为30min,辅助工作时间为5min,准备与结束工作时间为10min,不可避免的中断时间为5min,必要的休息时间为5min,则定额时间为( ) min。 A.35 B.55 C.45 D.50 5.泥浆运输工程量,按( )以“m3”计算。 A.实际发生B.实际签证C.施工组织规定D.钻孔体积 6.金属扶手栏杆按( )计算。 A.设计图示以重量B.设计图示中心线长度 C.设计图示以面积D.设计图示以体积 7.()是编制施工图预算及确定和控制建筑安装工程造价的依据。 A、施工定额 B、预算定额 C、概算指标 D、概算定额 8.无永久性顶盖的架空通廊() A、不计算其建筑面积 B、按结构底板计算1/2建筑面积 C、按结构底板计算建筑面积 D、按投影面积计算 9.下列哪种方法不正确:() A、有梁板的柱高自柱基上表面或楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算。

网络系统集成设计方案

山西信息职业技术学院 毕业论文(毕业设计)开题报告 论文题目:网络系统集成设计方案 系别:信息工程系 专业:计算机网络技术 姓名: 学号:120101077 指导教师:

选题的目的和意义: 随着internet的发展,社会已步入信息社会,信息成为社会经济发展的核心因素,信息化已成为当今世界潮流。为提高我国教育的现代化、建立先进高效的教育体系。提供更为先进的教育手段,学校很有必要建设一个校园网络管理应用系统,这样可以达到校园资源共享、建立完备的数据交换体系、快速的传递信息等目的。根据学校教学以及师生工作和学习需要,校园网应提供一下功能: (1) 在校园内部实现资源共享,为教学、科研、管理提供服务。 (2) 支持教育教学改革,提高教育技术的现代水平和教育信息化程度、为学校教师的备课、课件制作、教学演示提供网络环境; (3) 通过互联网、录像机、扫描仪、数码相机等各种渠道获得多媒体资料,实现素材收集、电子备课功能。 (4) 实现办公自动化,提供与上级教育部门、社会、家庭之间通讯的出入口。 校园网的建设能促进教师和学生尽快提高应用信息技术的 水平,为学生提供了一个实践的环境,为教师提供了一种先进的辅助教学工具、提供了丰富的资源库。 国内外研究动态:

发达国家的校园网建设及应用始于80年代中期,目前校园网络系统集成研究已成为发达国家大力发展教育信息化的 重点,该领域中,美国处于领先地位,日本英国也纷纷推出信息化教育发展规划。 随着网络建设在中国的迅猛发展和教育改革步伐的加快,校园网建设成为教育发展的又一热点。我过的校园网建设始于90年代中期,现已取得阶段性成果。已由校园网建设使用的发展期,步入校园网应用水平的稳步提高期。今后,利用网络技术,计算机技术和通信技术对校园的管理、教学、科研以及信息服务进行全面科学规范的管理,并对这些信息进行整合集成,不断提高校园网应用水平,将成为校园网建设及应用的重点。 “系统集成”是一种运用类似软件项目推进的方法,设计并管理集成方案的方法。此方法中全面介绍应用集成技术体系,拓宽相关领域的知识面,提高体系化分析能力,以设计出更满足需求的系统集成方案。 主要研究内容: 山西信息职业技术学院的建筑面积有100亩,主要的建筑物:

系统集成技术方案

15、技术方案 项目名称望牛墩镇中心幼儿园及第二幼儿园弱电系统采购项目编号 HXDG2013074 包A 15.1综合布线系统 15.1.1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的六类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 15.1.2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。

相关文档
相关文档 最新文档