文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气蒸汽锅炉拆除施工方案

燃气蒸汽锅炉拆除施工方案

燃气蒸汽锅炉拆除施工方案
燃气蒸汽锅炉拆除施工方案

目录

一、工程概况 (2)

二、工程量 (2)

三、施工部署 (2)

(一)施工准备 (2)

(二)图纸会审 (3)

(三)技术交底 (3)

(四)安全交底 (3)

四、施工流程及技术措施 (3)

五、劳动力人员投入计划 (10)

六、机械设备配备计划 (10)

七、吊装安全措施 (10)

八、安全文明施工施 (11)

(一)安全管理制度 (11)

(二)消防管理制度 (14)

(三)文明施工措施 (15)

九、质量保证措施 (15)

十、成品保护 (15)

一、工程概况

本工程为XXX锅炉房拆改,锅炉房原安装为2台6吨的燃气蒸汽锅炉,应甲方要求现改为3台2吨的燃气蒸汽锅炉。本工程除拆除2台锅炉外还包括锅炉房其他附属设备和水箱的拆除、蒸汽管道的拆除。由于在拆除过程中不得影响XXX 的正常供汽,本工程需与燃气工程,新锅炉及附属设备、管道安装工程同时进行。因拆改场地狭小,交叉作业多,工期紧张,故工程施工难度较大,我司根据现场实际勘察情况及西配楼新锅炉房设计文件指定本拆除施工方案。

二、工程量

1、燃气蒸汽锅炉(6吨)2台

2、锅炉给水泵4台

3、软水箱1台

4、软水器1套

5、分汽缸1台

6、气压罐1台

7、管道若干

8、阀门若干

9、烟囱若干

三、施工部署

(一)施工准备

1、熟悉图纸及现场。

2、设备选型和加工订货、主材的确定。

3、解决好现场拆除后的设备储存场地。

4、接好现场施工及照明用电、办好动火手续。

5、配合锅炉拆除前的准备工作:

(1)提前停炉、放净锅炉内的水。

(2)打开锅炉人孔、检查孔、端门等,使锅炉内部得到充分的冷却,并通风换气。

(3)采取可靠的措施割断拆除锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及烟道并切断电源,可靠地隔断燃气来源,同时作通风置换。

(4)清理渣垢、烟灰等污物,准备好用于照明的安全电源。

(5)配合使用单位锅炉管理人员在现场作好安全监护工作和配合工作。

6、根据现场特点与总包方进行协商在锅炉拆除施工前清理场地,拆除周围有碍施工得建筑物和障碍物,确保道路畅通和设备堆放、清理

7、制定安全消防措施,保证工程按期安全完成。

8、制定技术措施,保证设备吊装运输及零部件不损坏丢失。

(二)图纸会审

由项目经理和技术负责人组织技术人员和施工队长进行图纸会审,根据图纸设计和建设单位要求及现场实际情况进行讨论、研究、分析施工方案中的拆除顺序和方案是否符合实际情况,对于工作面狭窄不能很好的施工的要进行重新制定详细的具体措施方案,通过会审考察辩论,集思广义,统一一个完整的实际的拆除方案。

(三)技术交底

根据建设单位的要求,以及图纸的熟悉,在施工人员施工前进行技术交底。首先由技术负责人对各专业工程师、技术员和队长进行技术交底,一方面是图纸的技术交底,再另一方面是现场实际的技术交底,然后现场工程师对作业班组进行书面技术交底,由技术员和队长对施工班组的组员交底,必要时,请锅炉厂派员来现场指导。保证每一部位,每一细节的全面到位。

(四)安全交底

超过 2 米为高空作业,在拆除过程中,必须保证安全第一,项目经理应对安全专职人员、技术员和施工队长进行安全交底,安全员和施工队长对施工人员进行安全交底,教育并深入现场监督,对设备使用、维护;临时用电的使用,上、下交叉作业的防护必须进行全面检查监督。施工前把安全检查制度宣传教育到每一个施工人员,没有受过安全培训教育的人员不能上岗。

四、施工流程及技术措施

为缩短新旧锅炉施工工期,应首先考虑燃气管线的拆改,先报装、后销户、待设计出图、燃气管线可以施工时,先拆除原有一台锅炉,预留另一台锅炉正常运行,再拆除原有水箱及与拆除锅炉的给水附属设备,给新锅炉提供安装位置,待新锅炉安装完毕,具备调试条件并能达到正常使用后,再拆除另一台锅炉。待锅炉房内所有拆除工作完成后新装剩余两台锅炉及附属设备、管道。具体施工流程如下:

1、拆除一台原有锅炉,见图示位置

拆除锅炉位

2、安装新分汽缸并与原有管道对接。做临时管道与原有供汽管道及另一台原有锅炉蒸汽管道对接,确保蒸汽不间断供应。

新分气缸施工完成并与原有蒸汽管道接驳

保留的一台蒸汽锅炉与新

分气缸对接(临时管道)

3、拆除原有分气缸为软水箱提供安装空间,并安装新水箱及软化水设备,做临时管道给保留的一台锅炉提供软水。

新水箱安装完毕后开始下一

步施工

4、拆除原有软水箱及气压罐(新装第一台锅炉位置)

拆除原有软水箱

及气压罐,为第

一台新锅炉提供

施工空间

5、安装第一台新锅炉及附属设备,锅炉烟道施工并与原有烟道对接,新做管道与分汽缸对接,调试完成后开始运行新装锅炉。

新烟道与原有烟道对接,

新装锅炉开始运行

6、切换至新锅炉运行提供蒸汽供应,停止原有锅炉运行并拆除另一台原有锅炉。

切换至新锅炉运行,拆

除最后一台原有锅炉

7、待锅炉房内拆除工作完成后,安装另两台新锅炉及附属设备,调试运行

安装最后两台新锅

炉及附属设备

七、吊装安全措施

1、所有起重机具必须以有关人员全面检查、清洗、加油。确认合格后方可使用。

2、在正式吊装前吊装机具必须进行试吊。

3、施工人员必须熟悉工机具的性能、操作规程和施工方案,方可进行施工操作。

4、吊装前全面检查吊装准备情况,确认无误后方可吊装。

5、吊装时统一指挥,分工明确,操作人员应精力集中,准确执行号令,各操作人员密切注意各受力点的情况,发现问题及时向指挥部汇报。

6、吊装机具需转动时,指挥者明确、果断,各风绳操作人员必须迅速、准确执行口令,保证协调统一,均匀操作,不得有过快,过慢操作现象,风绳应先松后紧。

7、吊装过程中,严禁一切电焊作业。

8、吊装时,必须保证供电,并配有经验的电工,以保证吊装时电动吊装机的正常运转。

9、吊装时所有施工人员必须严格遵守操作规程,非施工人员严禁进入施工区域,确保吊装工作安全顺利完成。

八、安全文明施工施

在锅炉的拆除施工过程中必须严格做到安全文明施工,执行劳动保护法规,必须建立和健全一整套的安全文明管理制度,这是做好安全文明生产和劳动保护管理工作的重要条件。在建立各种安全文明管理制度的基础上,还要认真贯彻执行施工现场安全文明措施,保证安全文明制度的落实。

(一)安全管理制度

1、安全生产责任制度

安全生产责任制度,是保证施工生产的重要制度。从项目领导到生产工人,都应明确各自岗位的责任。各业务部门要在各自的业务范围内,对安全生产负责。(1)各级领导在安全生产方面的责任

项目经理和主管生产的副经理:

对项目的安全生产和劳动保护负总的责任。要认真贯彻安全生产方面的方针、政策和规章制度:研究解决安全生产中的问题,组织安全生产检查;监督各级、各职能部门认真贯彻安全生产责任制,做好安全生产管理,主持重大伤亡事故的调查处理。

总工程师或技术负责人:

对项目安全生产和劳动保护方面的技术工作负全面的领导责任。在组织编制施工组织设计时,要同时编制相应的安全技术措施;采用新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备时,要制定相应的安全操作规程;负责审查改善工人劳动条件的技术措施项目,认真解决施工生产中安全技术问题,对职工进行安全技术教育;参加重大伤亡事故的调查分析,提出技术鉴定意见和改进措施。

施工队长:

应对本项目的安全生产工作负具体领导责任。在组织施工时认真执行安全生产的规章制度和上级的有关规定:不违章指挥,不强令工人冒险作业,发现违章作业现象要坚决制止:在施工中要认真实施安全生产制度,并根据现场情况制定实施细则:要经常检查施工现场,及时消除事故隐患,经常对职工进行安全技术、安全纪律教育:发生事故要及时上报,认真分析事故原因,并提出改进措施,加以落实。

班组长:

教育并带领班组人员遵守安全生产规章制度,学习安全操作规程,按章作业:每天上班前开好安全生产会,认真执行安全交底;对本班组作业环境、机具设备经常检查,发现问题及时处理;发现班组成员思想或身体状态反常,应采取相应对策或调离危险作业部位,如发生工伤或重大未遂事故要立即上报。

(2)项目职工应自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业,严格按照

下列安全施工要点去做。

1)施工人员进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动保护用品;

2)两米以上高空作业,没有搭设跳板或平台时,应系安全带:

3)高空作业时,不准往上或往下抛扔工具、材料等物品:

4)非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备;

5)各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置:

6)爆破及吊卸区域内,禁止非操作人员入内,吊杆垂直下方严禁站人。

(3)职能部门在安全生产方面的责任

施工技术科:

在组织施工生产时,施工技术部门要认真贯彻施工组织设计中的安全技术措施;严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程;科学地对施工现场进行规划和管理,建立安全生产、文明施工的良好秩序。

工程科:

要严格遵照安全生产的要求编制安全技术措施:对于项目采用的新工艺、新设备,要认真编制安全技术操作规程。

机械设备科:

要加强对设备的检查、保养、维修,保证安全装置完备、灵敏、可靠,确保设备的正常、安全运转。

物资科:

保证安全措施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应,并能符合安全生产的质量要求。

人力资源:

1)配合有关部门做好新工人、特种工种工人、调换工种工人的安全技术培训、考核工作,督促基层做好劳逸结合,严格控制加班加点。

2)定期对职工进行体检、定期监测尘毒作业点,提出预防职业病和改善劳动卫生条件的计划。

2、安全技术措施制度

各级施工技术、计划、机电等有关部门,在编制施工生产计划或施工方案的同时,必须编制安全技术措施,改善劳动条件,防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒,还应纳入施工组织设计中,以便层层落实,一直落实到人。

3、安全生产教育制度

各级领导、技术人员、专职安全人员以及普通工人,都要接受相应的安全生产教育:对新工人、合同工进行施工前的安全教育,包括安全技术知识和考核,采用新材料、新工艺、新设备和安全操作教育,特殊工种必须经过考试合格,发给合格证后,方能上岗操作。

4、安全生产检查制度

坚持经常和定期安全检查,是及时发现事故隐患,堵塞事故漏洞,预防安全事故的重要措施。项目在施工生产中,必须建立安全生产定期检查制度。安全检查工作一般集团公司每半年一次,公司(项目部)每月、队每周一次,班组每天一次:安全检查应坚持以自查为主、互查为辅,边查边改的原则:安全检查的主要内容有:查思想、查制度、查纪律、查隐患:还要结合安全事故的规律,结合季节特点,重点查防触电、防高空坠落、防物体打击等措施的落实。每次检查应有明确的目的和具体要求,对检查中发现的问题及时采取措施解决。

5、事故的处理报告制度

发生伤亡事故,应认真吸取教训,杜绝事故的再次发生。事故的处理,一定要坚持“三不放过”的原则,对那些不遵守制度、违反纪律、工作失职,使国家财产和人民生产受到严重损失的,必须给予纪律处分,严重的应追究刑事责任。事故发生后,在深入调查的基础上,写出事故调查报告,要找原因、总结教训、制订切实可行的防范措施,并通告全体职工,提出书面报告上报有关部门审查备

案。

6、现场施工安全管理制度

基本要求是按有关操作规程、施工工艺的要求办事,掌握施工机械的性能、操作规定,做到安全作业。

7、施工队伍建点的安全管理

施工队伍建点时,要制定安全措施,加强安全教育,随时注意驻地周围的不安全因素,及时加以解决。

8、开展群众性的安全生产活动,把经常性的安全管理、安全教育、安全检查、评比、总结、表彰结合起来,并形成制度,是广泛发动群众、实行专群结合、保障安全生产行之有效的好方法。

9、防护用品及食品安全管理制度

按照劳动保护的要求,对从事施工操作必需的防护用品按规定及时发放、调换;对食品不符合卫生要求的要认真处理,还要做好防暑降温等工作。

10、建立安全值班制度

安全值班是一项具体而有效的制度。值班制度要规定值班人员,要制定值班岗位责任。值班人员要佩戴“安全值班员”标志,对检查出的问题要及时报告。(二)消防管理制度

1、及时清理好现场,排除各种障碍物及易燃物。

2、工作现场要备足消防器材、通风设备(轴流风机),并保证有效和可靠。

3、施工现场配备一台便携式可燃气体检测报警仪,随时对施工部位进行监测,当空气中天燃气含量升高报警时,应立即停止施工,并严禁用火,同时开启两台临时轴流风机进行强制排风,直至空气中天燃气含量降至安全水平后方可继续施工,天燃气爆炸极限为3.8%~13%。检测报警仪设专人负责管理。

4、施工现场备好足够的消防器材及消防用水、砂。

5、如有残余油流出进用砂土及时复盖吸干,并清理出现场。

6、动用电汽焊时要设专人看火,现场严禁吸烟。

7、电气焊专业人员必须持证上岗,认真遵守有关规定。

8、施工现场严禁吸烟。

9、各专业施工员根据安装时的作业特点,随时书面提出消防安全的措施与要求。

(三)文明施工措施

1、根据施工现场情况,施工队每个班组要有一名人员负责现场文明施工,班组有文明施工负责制,

2、进入现场的设备、材料、成品、半成品均按指定地点码放整齐并保证道路的畅通,

3、操作现场周围要做到整洁、活定、料净、脚下净,

4、暂设工程不得有歪斜破烂等现象,做到整齐规矩,电源线、电焊、气焊把线坡有条有理,

5、现场机具用后应及时清理干净,并同时上油保护,确保机具正常使用。

九、质量保证措施

1、建立完善的质量保证体系,质量责任逐层落实,从施工人员到班组长、技术员、队长各负其则。施工过程中施行“全员、全过程、全天候”的质量管理,发现质量隐患立即整改。

2、施工中严格执行工序共检制度。在进行下道工序施工之前必须对上道工序进行共检,共检合格后方可进行下道工序。

3、对施工中存在的技术难点问题,积极组织有关人员进行技术攻关,保证施工质量。

十、成品保护

1、施工人员认真遵守现场的成品保护制度,贯彻谁安装谁负责谁保管的原则。

2、设备拆卸后后对于易损易丢失件在安装前要设专人分类保管必要时进行包装。

3、对于贵重易损仪器、仪表要有专门保护措施,以防丢失损坏。

4、设备和管道的预留、预埋管口要封好,以免掉进杂物。

5、设备和管道保温成品要加强保护,不得随意拆、碰、压等防止变形损坏。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司 全自动燃油(气)蒸汽锅炉施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5

工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书;

锅炉拆除方案

一.工程概况及特点 1、本次拆除工程计四台锅炉,大小分别为130T/h一台、80T/h 两台、65T/h一台、45T/h一台,此次施工作业空间小、全部为人工作业、作业高度较高、安全措施要求极高。 二.施工工期 计划施工工期为45天。 三.拆除前做以下准备工作 1、锅炉的有关技术资料,包括锅炉制造和安装技术资料等; 2、停炉,放净锅炉内的水后,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等一切门孔装置,使锅炉内部得到充分冷却,并通风换气; 3、采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及烟、风道并切断电源,对于燃油、燃气的锅炉还须可靠地隔断油、气来源并进行通风置换; 4、清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物; 5、拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件,并准备好用于照明的安全电源; 6、对于需要登高检验作业(离地面或固定平面3m以上)的部位,应搭脚手架。

四.锅炉附属机械设备拆除 1.首先是零米层的引风机-送风机-二次风机-磨煤机-给粉机-球磨机-电机-软化水箱-给(补)水泵等拆除。 2.将零米层的热水管-冷却水管-消防水管路-压缩空气管路-油管路-蒸汽管路-四侧给水连通管放净水后拆除。 3.拆除后拖入厂房外的空地摆放整齐。 4.主要工机具配备3T倒链、2T倒链、电焊机、火焊工具(氧气、乙炔)、脚手架等 五.锅炉连接部位的拆除 炉墙-四侧下降管-锅炉范围内连通管-炉顶连箱-水冷系统-汽包-过热器-省煤器-空气预热器-钢架 1.先将进入8米层给水管路、汽水管路、连箱进水管路、给水操 作台、煤粉管路、油管路拆除后运出厂房外。 2.炉墙四侧保温护板、保温材料、保温钉等拆除。 3.炉前下降管拆除,运出厂房外。 4.炉顶连通管、排气管、安全阀、一二次阀门、电动装置、电气 热工仪表阀、电缆拆除八米层运出厂房外。 5.过热器集箱、减温水集箱拆除,运出厂房外。 6.主要工机具配备5T卷扬机、3T倒链、5T倒链、电焊机、火焊

WNS锅炉烟管维修施工方案

一、工程概况 xxxxx有限公司一台WNS型燃气蒸汽锅炉,锅炉为xxxx制造(编号XXXX)。由于锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换第二回程全部螺纹烟管。 二、工程维修主要内容及工程量 锅炉烟管制作、更换以及锅炉大修报检验收工作,锅炉保修由甲方自行考虑。 三、施工前准备 1、锅炉停运后,待设备完全冷却,打开前烟箱以及锅炉防爆装置,对锅炉进行通风,至少3小时以上; 2、将锅炉中的炉水排放干净,排污阀须保持常开状态; 3、维修人员进入对烟管的腐蚀情况进行检查确认,数量、规格是否正确、是否存在其他腐蚀情况,如:烟管周表有无放射性裂纹、管板有无裂纹、腐蚀情况,若有其他情况应及时回报业主以及技术部门,并对情况进行分析提出解决方案; 4、视锅炉情况将前烟箱整体拆除,锅炉防爆装置拆除; 5、将锅炉燃烧器以及相关的电气设施拆除,不得阻碍烟管更换空间; 6、检查施工器具是否完好,施工用照明用电压应为24V且为防爆型灯具,密闭空间应设置换气设备,保证空气畅通。 四、烟管拆除 1、将锅炉前管板、烟气转向室前管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽;

2、用绞孔机对焊缝绞孔,施工时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽,严禁使用气割切割; 3、烟管取出完后的旧烟管按照甲方所指定的地点,码放整齐; 4、用角磨机在管孔上按原图要求,打磨坡口; 5、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁; 6、应保持坡口干净,无油污,并在2小时内完成焊接,否则在烟管焊接前应将该处重新打磨。 五、材料来源 1、按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方加工,并运输至施工现场指定位置存放。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档; 3、烟管更换前应由业主检验合格后方可使用。 六、配管 1、施工时,由锅炉前端将螺纹烟管插入,由最下边开始,然后分层穿管,逐根进行焊接。 2、烟气转向室前管板端留有1.5mm为宜,然后进行点焊固定 七、焊接 1、材质:管板Q245R、烟管20/GB3087 2、焊材:大西洋牌电焊条。THJ422Φ3.2,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊,维修入场前将维修人员资质原件供业主查看、复印件供业主存档。

天燃气锅炉调试试运行方案

锅炉房燃气热水锅炉调试试运行方案 信邦建设工程有限公司 2017年10月21日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章试运行人员组织 (3) 第四章锅炉及其配套设备试运前检查及相关的准备工作 (4) 第五章安全注意事项 (9) 第六章锅炉及其相关设备试运行应急预案 (10)

第一章编制依据 本措施编制依据门头沟区军庄镇灰峪村锅炉房安装图纸并结合厂家的现场操作要求编制。 第二章工程概况 锅炉房新安装1台6吨WNS4.2-1.0/115/70-Q卧式内燃全自动燃气热水锅炉和1台4吨WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) 卧式内燃全自动燃气热水锅炉。现锅炉已根据要求施工完毕,达到试运条件,为了保证试运行顺利进行,特编制本次调试、试运行方案。 第三章调试、试运行人员组织 3.1为了确保锅炉的调试及试运行顺利进行,特成立专门的试运行小组: 组长:房立维 锅炉厂家技术人员:1人 司炉工:2人 电工:1人 维修工:2人 3.2 试运行时间安排: 与甲方、厂家统一协调试运行时间。 第四章锅炉及其配套设备试运前检查及相关的准备工作 一、总体试车 锅炉房所有设备的管路连接完毕,应进行总体试车。总体试车可分为:单机试车和联合试车。

(一)锅炉总体试车前的准备工作 1、锅炉是运行操作应具备的准备条件 燃气锅炉比燃煤锅炉危险性大得多,对司炉人员要求也高,在使用过程中要加强司炉人员的培训与管理。以确保锅炉安全经济运行。安装完毕的锅炉,在使用前必须具备以下条件,才允许投入使用: ①锅炉使用资料齐全; ②司炉工及水质化验员需持证上岗,操作证类别要与所操作的设备相符,司炉 工操作证类别应为燃气类别; ③锅炉各项管理制度要完善; ④锅炉房及辅助设备完好率达到100%; ⑤锅炉各项运行记录单完备; 2、锅炉试运行前的检查 试运点火前,对锅炉受压部件、附属设备、测量仪表进行全面细致的检查,是保证锅炉安全经济运行的前提条件。 ①锅炉本体及燃烧器的检查 a、锅炉内部检查 检查炉筒、炉胆、烟管、封头及拉撑等受压部件是否正常,有无严重腐蚀或变形、裂纹,炉内有无水垢、杂质、有无工具物件等遗留在内,同时,确认无人在锅炉时,方可关闭所有人孔、手孔、装入孔、手孔,盖时,应将压盖放正,孔盖之间应垫石棉橡胶圈或用石棉绳编制的石棉绳垫。 b、炉外检查 除检查锅炉本体外部有无损坏,还应检查炉膛内受热面、绝热保温层是否完整无损。检查炉膛内是否有残留燃料或烟垢。烟囱安装是否合理。 c、燃烧器检查 检查燃烧器安装位置是否合理,燃烧器是否便于维修,供热管路是否畅通、严密,气压表指示是否正确,风机、电机转向是否正确,风门开关是否灵活。负荷调节装置位置是否正确,点火电极、点火位置、小火位置、大火位置是否预设好。 ②锅炉附属设备的检查

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

锅炉拆除 施工方案

施工方案 工程名称:热电厂4#锅炉改造性大修 工程编号:2004大热—32 方案名称:锅炉系统拆除 施工单位:修建公司锅炉安装队 ★内部资料,严禁外传★ 编制/时间:陈超2005-03-18 审核/时间: 批准/时间: 共印18份发至:技术监督局、新钢钒设备部、热电厂、修建公司领导、机械一公司、机械二公司、服务公司等

目录 一、施工项目-----------------------------------------1 二、施工前的要求-------------------------------------1 (一)、对厂方的要求------------------------------1 (二)、对施工单位的要求--------------------------1 三、拆除施工原则及工序安排---------------------------2 四、拆除前准备工作-----------------------------------2 ㈠场地平整---------------------------------------2 ㈡吊装设施---------------------------------------2 五、主要项目的拆除方法-------------------------------3 ㈠雨棚拆除--------------------------------------3 ㈡锅炉本体拆除-----------------------------------4 ㈢尾部烟道的拆除---------------------------------7 ㈣炉体7000mm运行层以下热风管道的拆除----------8㈤锅炉北侧热风道、煤气管道的拆除-----------------9 ㈥外围项目的拆除---------------------------------9 六、废物的装车倒运-----------------------------------11 七、安全措施-----------------------------------------11 八、汽车台班统计表-----------------------------------13 九、附图-------------------------------------------13

燃气蒸汽锅炉拆除施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程量 (2) 三、施工部署 (2) (一)施工准备 (2) (二)图纸会审 (3) (三)技术交底 (3) (四)安全交底 (3) 四、施工流程及技术措施 (3) 五、劳动力人员投入计划 (10) 六、机械设备配备计划 (10) 七、吊装安全措施 (10) 八、安全文明施工施 (11) (一)安全管理制度 (11) (二)消防管理制度 (14) (三)文明施工措施 (15) 九、质量保证措施 (15) 十、成品保护 (15) 一、工程概况 本工程为XXX锅炉房拆改,锅炉房原安装为2台6吨的燃气蒸汽锅炉,应甲方要求现改为3台2吨的燃气蒸汽锅炉。本工程除拆除2台锅炉外还包括锅炉房其他附属设备和水箱的拆除、蒸汽管道的拆除。由于在拆除过程中不得影响XXX 的正常供汽,本工程需与燃气工程,新锅炉及附属设备、管道安装工程同时进行。因拆改场地狭小,交叉作业多,工期紧张,故工程施工难度较大,我司根据现场实际勘察情况及西配楼新锅炉房设计文件指定本拆除施工方案。 二、工程量 1、燃气蒸汽锅炉(6吨)2台 2、锅炉给水泵4台 3、软水箱1台 4、软水器1套

5、分汽缸1台 6、气压罐1台 7、管道若干 8、阀门若干 9、烟囱若干 三、施工部署 (一)施工准备 1、熟悉图纸及现场。 2、设备选型和加工订货、主材的确定。 3、解决好现场拆除后的设备储存场地。 4、接好现场施工及照明用电、办好动火手续。 5、配合锅炉拆除前的准备工作: (1)提前停炉、放净锅炉内的水。 (2)打开锅炉人孔、检查孔、端门等,使锅炉内部得到充分的冷却,并通风换气。 (3)采取可靠的措施割断拆除锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及烟道并切断电源,可靠地隔断燃气来源,同时作通风置换。 (4)清理渣垢、烟灰等污物,准备好用于照明的安全电源。 (5)配合使用单位锅炉管理人员在现场作好安全监护工作和配合工作。 6、根据现场特点与总包方进行协商在锅炉拆除施工前清理场地,拆除周围有碍施工得建筑物和障碍物,确保道路畅通和设备堆放、清理 7、制定安全消防措施,保证工程按期安全完成。 8、制定技术措施,保证设备吊装运输及零部件不损坏丢失。 (二)图纸会审 由项目经理和技术负责人组织技术人员和施工队长进行图纸会审,根据图纸设计和建设单位要求及现场实际情况进行讨论、研究、分析施工方案中的拆除顺序和方案是否符合实际情况,对于工作面狭窄不能很好的施工的要进行重新制定详细的具体措施方案,通过会审考察辩论,集思广义,统一一个完整的实际的拆除方案。 (三)技术交底 根据建设单位的要求,以及图纸的熟悉,在施工人员施工前进行技术交底。

燃气锅炉运行方案...doc

燃气锅炉房 运 行 方 案 编制日期:2014年11月

目录 一、燃气锅炉操作规程 二、司炉工人职责 三、巡回检查制度 四、锅炉设备维修保养制度 五、锅炉工交接班制度 六、水处理人员职责 七、锅炉水质管理制度 八、锅炉房安全保卫制度 九、事故应急预案

燃气锅炉操作规程 一、启动前的准备: 1、检查各种仪表,计量器是否正常。 2、打开锅炉排气阀门,除去锅炉内压。 3、确认给水槽内水位,打开给水总阀,水泵进、出口阀门。 4、确认加药箱内是否装有药液 5、确认锅炉给水是否是软化水 6、确认主蒸汽阀是否关闭。 二、启用 1、打开燃料总阀门(气体压力有异常时,连锁指示灯会点亮)。 2、打开锅炉的电源开关,电源指示灯亮。 3、将运转开关置于【自动】,运转指示灯亮,此时设备自动控制锅炉内水位,若水位在低水位标准线以下时(低水位指示灯亮),给水泵启动;当水位达到规定水位标准线时,水泵停止运转(低水位指示灯灭)。确认给水泵停止运转后打开燃烧开关,再按“燃烧”启动按钮,此时锅炉进入自动点火、燃烧状态。经过20~30秒燃烧前炉内换气后,点火燃

烧器点火燃烧,经过小火燃烧预热后,主燃烧器点燃,进入大火燃烧状态,炉压达到常用压力后,缓慢打开主蒸汽阀进行正常供汽。 三、停止 1、按“停止”燃烧按钮,此时锅炉燃烧器熄灭、风机继续运转约20秒。 2、送风机停止运转后、将燃烧开关、运转开关置于“OFF”,关闭总电源。 3、关闭给水总阀、水泵进口阀门、水泵出口阀门。 4、关闭主蒸汽阀门、燃气阀门、电源开关。 四、排放 1、运行前排放: 每产生32-40吨蒸汽进行一次排渣、排污。 打开锅炉排放阀门,进行炉水全排放。 完成排放后,关闭排放阀门,打开运转开关,进行锅炉给水。 2、运行中排放 灭火20秒以上,等到风机停止运转,炉内压力降至0.15Mpa后缓慢打开排放阀门进行排放,排放完后关闭排放

锅炉拆除方案07568资料

1 工程概况 1.1 工程简况: 山东海阳市永平热电有限责任公司新建工程是从湖南株洲南方热电有限公司拆除3台75吨/小时循环流化床锅炉和2台12MW发电机组的全部设备,再将拆除的设备检修后,安装到山东海阳市永平热电有限责任公司。 1.2 工程规模: 本期工程为2×12MW发电机组、3台75吨/循环流化床锅炉及其配套设备。 2. 编制依据 ⑴《中华人民共和国招投标法》 ⑵《火力发电工程施工招标程序及招标文件范本》 ⑶山东海阳热电工程招标文件 ⑷施工组织设计大纲 ⑸《电力建设施工及验收规范》各篇 ⑹《火电施工质量检验及评定标准》各篇 ⑺《建筑机械使用安全技术规程》 ⑻《机械设备安全工程施工及验收通用规范》 ⑼《工业金属管道工程及验收规范》 ⑽《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑾《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 ⑿《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⒀《超重设备安装工程施工及验收规范》 ⒁《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 ⒂《电气装置安装工程电电缆线路施工及验收规范》 ⒃《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ⒄《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 ⒅《电气装置安装工程盘、柜及二次回路经线及施工及验收规范》 ⒆《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 ⒇《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《电业安全工作规程》DL408—91 3.总则: ⑴系统拆卸前,根据图纸按系统对所拆卸的设备和管道电气、仪表进行编号,做好记录。 ⑵所有管道的接口处应做好标记,阀门应按系统进行分类、编号,并做好记录。 ⑶主要设备的零部件、附件等应分类进行编号、保管、包装、运输。 ⑷厂房内拆卸的设备和管道运到厂区内按系统进行分类、包装。每个系统应为一个总的目录分册,每个设备、每段管道都应有编号,并写在明显之处。 ⑸拆除步骤与安装步骤逆序机具相同。 ⑹施工拆除时应遵循由高及底、由外向内的原则。 ⑺拆除弃物尽可能回收至框中,人工从高处系至地面,严禁高空抛洒弃物。 75T/H循环流化床锅炉拆除施工方案 关于此75T/H循环流化床锅炉拆除经过实地详细考察,我们编制拟定了如下拆除方案,原则上按照安装工序逆工序从外向内,再从内向外,从下到上,再从上到下进行。确保所拆除的设备完好无损,标识清晰,零部件完整齐全。 2.1.8取源部件及敏感元件拆卸、保管、运输 A压力一次阀门及短管拆卸 a选取拆卸目标,一般按系统进行。

卧式外燃燃气锅炉维修施工方案示范文本

卧式外燃燃气锅炉维修施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

卧式外燃燃气锅炉维修施工方案示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章工程概况及工程特点 一、工程概况 1)工程名称及相关单位 2)工程名称:XXX供热中心煤改气工程 3)工程地点:XXX供热中心 4)施工单位:XXX有限公司 5)总工期:6个日历天 6)工程质量等级标准合格 二、工程特点 施工进度计划的安排,在尊重甲方意见的前提下。严 格执行进度计划安排和调度,处理好甲乙双方的关系。

制定有针对性的锅炉房内现有设备的保护制度,有效地保证已完成产品的质量。 我公司各作业队应严格按照本施工方案规定的作业要求进行工作,不允许有违章操作的乱指挥现象的发生. 第二章实施目标 一、实施目标 工程质量目标:合格 工期目标:遵照施工方案中规定的工期日历天数,我公司将在6个日历天内完成锅炉前后墙及检修门的修复工作。 文明施工管理目标:施工现场做到物料堆放有序,场容整洁,文明安全施工。 管理目标:对施工的全过程中与质量有关的施工工序进行严格检查和控制;对特殊、关键部位和过程设置质量控制点,消除不合格,确保质量目标的实现。采用先进的

燃气锅炉运行方案

燃气锅炉房 运行精品文档,超值下载 方

编制日期:2014年11月 目录 一、燃气锅炉操作规程 二、司炉工人职责 三、巡回检查制度 四、锅炉设备维修保养制度

五、锅炉工交接班制度 六、水处理人员职责 七、锅炉水质管理制度 八、锅炉房安全保卫制度 九、事故应急预案 燃气锅炉操作规程 一、启动前的准备: 1、检查各种仪表,计量器是否正常。 2、打开锅炉排气阀门,除去锅炉内压。 3、确认给水槽内水位,打开给水总阀,水泵进、出口阀门。 4、确认加药箱内是否装有药液 5、确认锅炉给水是否是软化水 6、确认主蒸汽阀是否关闭。 二、启用1、打开燃料总阀门(气体压力有异常时,连锁指示灯会点亮)。

2、打开锅炉的电源开关,电源指示灯亮。 3、将运转开关置于自动】运转指示灯亮,此时设备自动控 制锅炉内水位,若水位在低水位标准线以下时(低水位指示灯亮),给水泵启动;当水位达到规定水位标准线时,水泵停止运转(低水位指示灯灭)。确认给水泵停止运转后打开燃烧开关,再按燃烧”启动按钮,此时锅炉进入自动点火、燃烧状态。经过20?30秒燃烧前炉内换气后,点火燃烧器点火燃烧,经过小火燃烧预热后,主燃烧器点燃,进入大火燃烧状态,炉压达到常用压力后,缓慢打开主蒸汽阀进行正常供汽。 三、停止 1、按停止”燃烧按钮,此时锅炉燃烧器熄灭、风机继续运转约20秒。 2、送风机停止运转后、将燃烧开关、运转开关置于O FF”关闭总电源。 3、关闭给水总阀、水泵进口阀门、水泵出口阀门。 4、关闭主蒸汽阀门、燃气阀门、电源开关。 四、排放 1、运行前排放:

每产生32-40吨蒸汽进行一次排渣、排污。 打开锅炉排放阀门,进行炉水全排放。 完成排放后,关闭排放阀门,打开运转开关,进行锅炉给水。 2、运行中排放 灭火20秒以上,等到风机停止运转,炉内压力降至0.15Mpa后缓慢打开排放阀门进行排放,排放完后关闭排放阀门,打开运行开关,进行锅炉给水。 5、注意事项 运行过程中若锅炉蒸汽压力为0.15-0.2Mpa时,将燃烧 开关置于OFF”。 排渣、排污工作应在锅炉运行以前或锅炉内压力降至0.15Mpa以下时进行操作。 经常检查锅炉燃气压力、流量,给水水质,电机电压电流,蒸汽供汽压力,炉膛水位,软化水罐液位,加药箱液位。 开启主蒸汽阀务必缓慢,以免造成锅炉液面波动以及对供汽管路 设备造成冲击,冬季长期停炉时,为避免对锅炉 造成损伤,应将炉膛内、给水管道以及给水泵内水放净

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

锅炉拆除施工方案

锅炉拆除施工方案 1.锅炉停炉后处理 2.用割刀将燃气管道,油路割断,锅炉和管道保持五米以上距离 1.1 锅炉正常停炉冷却后,关闭主汽阀、进水阀,并打上盲板。(1#锅炉开车运行时必须插烟道闸板) 1.2 放掉炉渣及所有细灰,打开所有集箱、锅筒排污阀及倒淋,将炉水、冷却水排尽,打开所有炉门,使其能正常通风。 1.3 切断鼓风机电源,给煤机电源。 1.4 保证炉内含氧量不得低于19%,必要时可利用引风机强制通风。(拆炉墙、炉管时可减少粉尘影响作业环境) 2.工作危害分析 2.1 高处作业 2.1.1 危害:摔伤、坠落伤害、物件坠落伤人等。 2.1.2 控制措施:上下楼梯要手扶楼梯扶手,且要缓慢进行,不宜过急快速行走。上下脚手架要缓慢,注意是否有松动部位。个人防护用品配备齐全,特别是安全帽、安全带,并办理等高作业证。 2.2 受限空间作业 2.2.1 危害:碰伤、坠落、中毒、触电、砸伤、烧伤。 2.2.2 控制措施:作业空间气体分析合格,氧含量不得低于19%,并办理作业证,配戴好安全帽、安全带等防护用品,割具接头牢固,气体胶带完好无破损、漏气,焊把线无明显破带,焊钳完好,脚手架牢固并有

护栏。炉内炉墙拆卸时一定要检查是否有倒塌的部位,做好防范措施,受限空间照明安全电源≤36V。 2.3 吊装作业 2.3.1 危害:砸伤、碰伤、损坏设施。 2.3.2 控制措施:吊装作业人员必须是持证专业人员,吊装作业时吊装物下严禁站人,吊物应绑扎牢固,吊装绳索符合要求,起落缓慢平稳,并应注意吊装区域内障碍物,有专人指挥、专人监护。 3.现场安全管理规定 3.1 作业区域要拉安全警戒线,并设立警示标识,非作业人员未经允许不得擅自进入施工现场。 3.2 氧气、乙炔钢瓶之间距离不少于5米,与火源距离不少于10米,气表完好。 3.3. 进入受限空间作业应办理作业证,经批准后方可进入受限空间作业,并有专人监护,监护人员不得擅离职守。 3.4 施工人员必须配戴好安全帽等防护用品,高处作业系好安全带,正确使用个人防护用品。 3.5 建筑材料、检修材料不得随意堆放、抛洒。 3.6 超出作业区动火,必须办理动火作业证,给予批准后方可动火作业,并有专人监护。 3.7 进入现场施工作业人员未经安全教育不得上岗作业,特种作业人员必须按规定持证上岗。 3.8 未经许可不准拆除安全设施及安全标识。

燃煤锅炉改造方案

燃煤锅炉改造方案 篇一:燃煤锅炉改造为燃气锅炉维修改造方案(3399字) 一、工程概况:根据现场检查及单位人员介绍,冬季采暖锅炉运行基本正常,炉体基本完好。炉体上部仪表阀门完好,但能否使用则需现场测试方知。因此对炉子进行改造的可行性较高。 1.1、锅炉本体参数 改造成燃气城市煤气后锅炉主要参数为: 1.2、锅炉现状: 1.2.1锅炉外观钢板磨损. 1.2.2锅炉进出管口锈蚀严重。 1.2.3已安装就位. 1.2.4炉内有无结污垢、有无氧化现象及有无渗漏等,打开后方 知。 1.2.5烟道及防爆门部分没有安装. 1.2.6烟室内基本完好,只要稍加改动。 1.2.7烟囱已安装但需取掉二分之一。 1.2.8安全阀已安装. 1.2.9锅炉上仪表基本完整. 1.2.10锅炉附图纸全无. 1.3、燃烧系统 1.3.1炉排完整但无用。 1.3.2控制柜一台外观良好,内部元器件表面完整。但由于线路的改变需改装。

二、业主要求:由于以下原因: 2.1、该锅炉为采暖锅炉,由燃煤改造为燃气; 2.2、安装在现有锅炉房,距办公区较近。 2.3、使用年限较长(10年左右)及环保原因;因此业主要求如下: 2.1、确保检修过程的安全; 2.2、确保检修改造后的锅炉本体基本达到或超过原锅炉的使用水平和安全水平; 2.3、保证的使用年限为5---8年以上(见合同); 三、施工作业程序:根据设备现状和业主的要求,本公司骋请具 有锅炉2.45MP资格的安装队伍,安排的施工作业程序如下: 3.1、锅炉本体维修 3.1.1检查各安全附件; 3.1.2拆除炉门,烟室等; 3.1.3检查损坏情况. 3.1.4打开人孔,手孔清洗锅炉内部. 3.1.5检查锅炉内部结垢及腐蚀情况,以决定化学清洗剂浓度、数 量. 3.1.6装药浸泡8-----9小时. 3.1.7机器运转6-- --8小时. 3.1.8中和;清洗;安装密封垫片. 3.1.9检查安装密封垫片. 3.1.10检测浇灌的耐火混凝土及密封石棉垫. 3.2、燃烧机安装 3.2.1清理内部。

锅炉拆除施工方案

编号:SM-ZD-35036 锅炉拆除施工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.锅炉停炉后处理 2.用割刀将燃气管道,油路割断,锅炉和管道保持五米以上距离 1.1 锅炉正常停炉冷却后,关闭主汽阀、进水阀,并打上盲板。(1#锅炉开车运行时必须插烟道闸板) 1.2 放掉炉渣及所有细灰,打开所有集箱、锅筒排污阀及倒淋,将炉水、冷却水排尽,打开所有炉门,使其能正常通风。 1.3 切断鼓风机电源,给煤机电源。 1.4 保证炉内含氧量不得低于19%,必要时可利用引风机强制通风。(拆炉墙、炉管时可减少粉尘影响作业环境) 2.工作危害分析 2.1 高处作业 2.1.1 危害:摔伤、坠落伤害、物件坠落伤人等。

2.1.2 控制措施:上下楼梯要手扶楼梯扶手,且要缓慢进行,不宜过急快速行走。上下脚手架要缓慢,注意是否有松动部位。个人防护用品配备齐全,特别是安全帽、安全带,并办理等高作业证。 2.2 受限空间作业 2.2.1 危害:碰伤、坠落、中毒、触电、砸伤、烧伤。 2.2.2 控制措施:作业空间气体分析合格,氧含量不得低于19%,并办理作业证,配戴好安全帽、安全带等防护用品,割具接头牢固,气体胶带完好无破损、漏气,焊把线无明显破带,焊钳完好,脚手架牢固并有护栏。炉内炉墙拆卸时一定要检查是否有倒塌的部位,做好防范措施,受限空间照明安全电源≤36V。 2.3 吊装作业 2.3.1 危害:砸伤、碰伤、损坏设施。 2.3.2 控制措施:吊装作业人员必须是持证专业人员,吊装作业时吊装物下严禁站人,吊物应绑扎牢固,吊装绳索符合要求,起落缓慢平稳,并应注意吊装区域内障碍物,有专人指挥、专人监护。

燃气锅炉煮炉方案

燃气锅炉煮炉方案 一、煮炉前必须具备下列条件: 1、锅炉本体安装工作已结束。 2、煮炉需用的各系统已安装和试运行完毕。 (包括水位表、压力表、测温 仪于需用的热工电气仪表等) 3、锅炉供水和水处理系统已能正常工作,建设单位和施 工单位共同组织落实。 二、人员组织及职责分工: 1、烘煮炉由施工单位及建设单位共同配合,分工负责。 2、施工单位派出人员; 煮炉现场总负责人 1名安装工 2名(48小时三班连续进行),电工进行技术支持; 3、制造单位负责所提供的设备能正常运行,白天派人员参加,晚上手机开机随时配合参加急情处理。 4、施工单位负责管路系统和阀门的调试检查,负责热工仪表调试,负责电气线路调试, 负责由除氧器至锅炉给水管理,参加临时发生的各项应急工作。 5、建设单位需安排一门司炉,保证水、电、气的供应,并协同施工单位惊醒以下工作:炉温、压力、风量的控制和检 查,负责锅炉用水及时供应到除氧器,负责操作排污阀门,

负责炉水取样,负责电气线路的调试,负责锅炉温度记录(每2小时一次)及每班运行记录;参加临时发生的各项应急措施。6、煮炉是安装及司炉人员了解和熟悉锅炉设备性能的全过程,是施工单位向建设单位移交设备和司炉人员操作交接投入使用的关键时刻,因此,各方务必加强合作,团结互助,合分工,取长补短,共同努力,以求圆满地完成全套设备的煮炉工作。 三、烘、煮炉日程计划: 本次煮炉全过程包括冷却加药、升压、冲洗、人孔和手孔 的开启和关闭等计划为 3天。其中煮炉为2天,检查、清洗约1天。如遇意外情况,计划时间顺延。 四、煮炉操作要求: 1、煮炉开始时的加药量按锅炉本体实际水容量计算。 煮炉时的加药配方 煮炉时的加药配方 注:①用纯碱、磷酸三钠药量按100%的纯度计算(Na2PO3、NaOH),(按6kg/m 3水加药量),纯碱和磷酸三钠须用热水溶化混合均匀,配制成

电厂主蒸汽管道改造施工方案

电厂主蒸汽管道改造施 工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

*******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 编制:****** 审核:****** 批准:****** *********安装有限公司 2015年*月*日 ******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 一、基本概况 *****电厂1#、2#锅炉,均为蒸发量为35T/H、蒸汽压力为、额定蒸汽温度为450℃。根据该厂计划,现对1#、2#锅炉与汽轮机连接主蒸汽管道进行改造,为此特编制施工方案。 二、编制依据 1、****电厂1#、2#锅炉主蒸汽改造招标文件; 2、使用单位提供的原锅炉出厂相关图纸及技术资料; 3、TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》; 4、《电力建设施工技术规范》第二部分(锅炉机组); 5、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第二部分(锅炉机组); 6、《电力建设施工技术规范》第五部分(管道及系统); 7、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分(管道及系统); 8、DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》; 9、JB/T4730-2009《承压设备无损检测》; 10、其他相关的规范、标准等; 11、现场环境、施工条件勘察. 三、工程项目概况 1、工程名称:****电厂锅炉主蒸汽管道改造工程。 2、工程承包方式:包工包料。

3、工期要求:自具备施工条件之日起**天完工。 四、施工范围: 1、将1#、2#锅炉来汽门出口至1#汽轮机自动主汽门进口法兰处此段的主蒸汽管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 2、将与2#汽轮机主蒸汽管的连接管道改造为Φ273*8,材料材质为: 15CrMoG; 3、改造管段的焊接质量检验; 4、改造管段的保温; 5、改造管道的主蒸汽管道吹扫。 五、施工组织 1、项目人员配置 施工负责人:***** 技术负责人: 项目安全负责人: 项目材料责任人员: 项目焊接责任人员: 项目检验责任人员: 2、安全施工及应急预案领导小组配置 组长: 副组长: 成员:。 3、工程项目投入人力资源