文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SEPCOS-NG保护功能说明书

SEPCOS-NG保护功能说明书

SEPCOS-NG保护功能说明书
SEPCOS-NG保护功能说明书

最新一代SEPCOS-NG

微机牵引保护装置说明书

1、概述

SEPCOS-NG 是新一代的高科技产品,能够满足直流输配电系统绝大多数安全需求。

SEPCOS-NG控制和保护系统是基于多微处理器的功能齐全的系统。用于保护和控制变电所中的馈线柜和整流器。

SEPCOS-NG保护的开发基于铁路安全标准EN50126、EN50128和EN50129等。升级版的SEPCOS-NG,设计为一个通用单元,代替过去在许多领域证明有用和高效SEPCOS。

SEPCOS-NG控制和保护系统是一个独立的、模块化的、可扩展的、可编程的系统。此外,它具有很好的开放性,支持以太网通讯与串行口维护(通过预置的串行RS232接口)。

2、 SEPCOS-NG 相关执行标准

●EMC 试验依据IEC60255-26

?电压与绝缘耐受测试依据IEC60255-5

?依据EN50128,EN50129 开发

?IEC61131 PLC标准可编程

●环境试验

?冷储存与冷测试依据IEC60068-2-1

?热储存与热测试依据IEC60068-2-1

?盐雾测试依据IEC60068-2-52

●震动试验

?震动试验依据IEC60255-21-1

?冲击试验依据IEC60255-21-2

3、技术参数

●工作环镜:

?储存温度: -40℃/+85℃

?工作温度: -25℃/+70℃

?相对湿度:10%-95%

?海拔高度: 不大于2000m

●工作电源:

?24-48 VDC

?60-125VDC

?220 VDC

4、SEPCOS-NG 主要特点

?模块化PLC结构,输入/输出可扩展,最大54输入/30输出

? 5.6寸图形化触摸屏显示

?完全符合铁路准EN50255-22

?高模拟量采样速率,保护的采样分辩率高达25微秒,故障录波采样分辩率达100微秒

?直接支持以太网通讯

?控制功能

IEC61113 标准可编程

断路器分合功能

联跳功能

自动重合闸功能

防跳功能

D型线路测试

外部自动对时

测量监控

?输入输出LED状态显示

5、开放的通讯接口与协议

现场总线: MODBUS-RTU

以太网: MOBUS-TCP 通讯速度10M

通讯连接示意图如下所示;

通讯连接示意图

6、SEPCOS-NG 保护应用构架

基于SEPCOS 的微机综合测控与保护系统主要由以下四部分组成:

? SEPCOS 型微机综合测控与保护装置 ? MIU10测量放大器和分流器 ? 触摸屏式显示操作单元

? SEPCOS_I 应用监控软件

控制与保护系统的典型配置示意图

6.1 SEPCOS-NG控制与保护装置的基本配置

根据用途,SEPCOS型微机综合测控与保护装置由具有各种特定功能的模数化板组成,根据工程的实际需求,可灵活配置:

1. PRO单元的通讯板

2. PRO单元CPU 板

3. PRO单元输入输出板

4. 电源板

5. PLC模块的输入输出板

6. 通讯板

7. PLC主板

8. 存储器板

9. 以太网通讯板

10. 显示单元通讯板

SEPCOS-NG保护组件示意图

SEPCOS-NG由SEPCOS-PLC控制功能板与SEPCOS-PRO保护功能板组成,控制功能与保护功能完全独立,在控制功能失效的情况下仍能保证保护功能的可靠执行,提高了系统的可靠性。SEPCOS-PLC(执行控制功能)主要技术指标如下:

●采用486DX2 ATLAS STPC处理器,工作频率120MHZ

●实时多任务操作系统

●PC-104 总线构架

●系统程序与应用程序串口下载,以太网远程维护

SEPCOS-PRO(执行电量保护功能)主要技术指标如下:

●采用ATMEL 的ARM7 32位RISC 微处理器

●实时多任务操作系统

●PC-104 总线构架

●系统程序与应用程序串口下载

●四模拟量输入与两模拟量输出。

●模拟量采样速度25 us

●快速输出接口(1ms)

●16位高精度A/D转换器

6.2 MIU10测量放大器和分流器

MIU10测量放大器和分流器配合使用,用于电流和电压值的测量。MIU10测量放大器输入和输出隔离,其绝缘水平可达10kV。信号在端子IN1和IN2处测量,然后通过一个拨位选择开关获得后放大(60,90,150mV)放大的信号经过转化为电压信号,最终经过放大和过滤后输出。

MIU10测量放大器

电流测量:电压测量:

6.3 SEPCOS-NG显示单元

SEPCOS显示操作单元采用1/4 VGA触摸显示屏,图形化操作。显示单元直接由保护装置供电无需外部电源。

SEPCOS 显示单元外观图

◆集成的LED指示灯信号显示

在显示单元右侧集成有8个LED指示灯,可配置显示开关柜的各种状态,如分合位置、故障、闭锁等。

◆控制功能

通过触摸屏控制断路器和隔离开关的分合,以及旁路线路测试等命令的操作。

开关控制界面

◆参数设定

通过触摸屏可对保护装置所有参数设定。

参数设置界面

◆事件记录

通过显示单元,可直接读取SEPCOS内记录的所有事件。

事件记录读取界面

◆录波曲线显示

读取最后一次电流保护跳闸的电流电压和di/dt曲线。

电流曲线电压曲线di/dt曲线

6.4 SEPCOS-I维护软件

SEPCOS_I可以提供快捷准确的菜单支持的各种保护参数整定、事件查阅、故障分析等内容操作。以下为SEPCOS_I功能的相关描述:

◆用户管理

用户按操作权限对保护装置进行相应管理与维护

◆参数设置

SEPCOS-I软件保护设置界面

◆事件记录读取

SEPCOS-I软件事件记录读取界面

◆故障波形读取与存储

SEPCOS-I软件波形录波界面7、SEPCOS 保护特性

7.1保护主要特点

●最后3次故障录波曲线的记录(2500采样点):

-电流变化率

-故障电流

-故障电压

-断路器输入输出状态的记录

●故障录波间隔: 100us-5s

●采样速率: 25 us

●1000条事件记录:1ms 时标

7.2 保护功能描述

1)DDL 保护

应用场合:

主要用于远距离或电阻型故障的检测,动作电流值小于断路器门限, 通过分析馈线电流增量Delta I 及时间t 来判断故障。DDL保护分为DDL + Delta I 与DDL + Delta T 保护,保护功能可单独投退。

主要参数设置表:

保护不断监测馈线电流I f及电流变化率di/dt。当电流变化率di/dt 高于设定值E,保护启动。(di/dt > E),如果电流变化率di/dt 低于F且未有跳闸出口,则DDL 保护停止。

DDL + Delta I 保护

如果测量到的电流增量Delta I 高于参数设定Delta Imax 的时间大于或等于参数t Delta Imax,DDL + Delta I 保护动作同时跳闸信号启动。若在保护出口动作前检测到电流变化率di/dt 低于F,整个保护复归,相关参数清零。

DDL + Delta T 保护

如果Delta t 的测量值高于参数Tmax 同时Delta I 的测量值高于参数Delta Imin,DDL + Delta T 保护动作同时跳闸信号启动。若在保护出口动作前检测到电流变化率di/dt 低于F,整个保护复归,相关参数清零。DDL + Delta I 保护与DDL + Delta T 保护的启动值与返回值为同一设置。

DDL + Delta I 跳闸特性曲线

DDL + Delta T 跳闸特性曲线

2)热过负荷保护

应用场合:

该保护主要用于接触网或接触轨的热过负荷保护。

描述:

参数设置

保护装置对当前馈线电流的持续监测。负荷的计算是设定值In(I 额定值)与设备的时间常数τ的函数。

热量计算公式:

PLC 通电时θ的初始化值为:θt0 = 98% 报警门限。当断路器处于合位时馈线断路器承受大电流,当报警设定值到达时,PLC发报警信号。如果负荷继续增加,当负荷达到门限值时,θt ≥ 101%。PLC发跳闸信号使断路器分闸。冷却与加热过程具有相同的时间常数τ。

3)电流定时限保护Imax+, Imax++

应用场合:

断路器本体大电流脱扣的后备保护,电流设定值一般小于断路器本体的定值,主要通过分析馈线电流识别故障。

描述:

参数设置:

保护装置不断监测当前正向电流最大值Imax++。如电流大于设定值并超过设定时间T++,跳闸启动与相应输出激活。如电流小于设定值则保护返回。

Imax + 跳闸特性曲线(正向)

(4)低电压保护

应用:

用于机车的正常工作电压保护

描述:

参数设定

T UL Min,则保护出口。

低电压保护特征曲线

(5)双边联跳保护

描述:

联跳功能(或转移联跳)主要对同一区段供电的断路器柜间的相互联锁控制,保证与故障(例如短路)线路的完全隔离。出于安全考虑,信号采用硬线连接。根据保护装置的工作模式,装置可发出脉冲或持续的联跳信号。只有在工作位置时保护装置才发送联跳信号。

双边联跳方案:

直流双边联跳保护,其功能是通过联跳电缆及两侧直流开关柜中配置的联跳继电器来实现的。双边联跳可通过开关或显示单元投退。

双边联跳示意图

◆相邻变电所间双边联跳

当本变电所一台断路器跳闸时,必须使相邻变电所内向同一区间供电的断路器同时跳闸;其功能可通过联跳电缆及两侧直流开关柜中的联跳继电器来实现,每条馈线SEPCOS数字式保护监控单元的联跳接收与发送采用独立的回路。

其具体实现过程为:

首先,由一个变电所的一台馈线柜内SEPCOS型微机综合测控与保护装置联跳发送回路发出联跳信号,然后,经联跳发送继电器及相邻变电所间的联跳电缆,将此联跳信号发送到相邻变电所的向同一区间供电的馈线柜内,最后,经该柜内联跳继电器进入SEPCOS型微机综合测控与保护装置,使其实现联跳断路器动作。

◆越区供电时三个变电所间联跳

当处于中间的变电所退出运行时,合越区隔离开关进行越区供电时,其相邻的两个变电所馈线断路器可以进行联跳信号转换。联跳发送继电器的输出信号通过联跳转换继电器传送给下一牵引变电所的相应馈线柜的联跳接收继电器。联跳转换只与本所馈线柜间接线有关,不需要任何外界连线。

◆双边联跳控制逻辑

对于框架保护电流元件动作与电流保护动作产生的联跳信号采用不同的节点输出(支持DC220V)。框架电流元件动作产生大于4S的联跳信号,联跳并闭锁邻站重合,邻站可就地或远方复归后试送。电流保护动作产生的联跳信号为2S 脉冲,邻所断路器与本所断路器各自经线路测试

重合闸,具体联跳逻辑可在设计联络中确认。

(6)线路测试功能

描述:

SEPCOS 在断路器合闸前进行线路测试,主要监测Ur 母线电压,馈线电压Uf。防止断路器合到故障线路上,进行的对馈出回路电阻的测试。

参数设定:

线路测试的各种情况如下:

●Ur <Uresidue,且Uf >Uflow ,直接合闸。

●Ur >Uflow,且Uf >Uflow ,直接合闸。

●Ur >Uflow,且Uf <Uresidue,合线路测试接触器,若测量到的线路电阻R≥ Rmin ,

则断路器合闸,否则闭锁

●除ABC 以外的情况均闭锁断路器的合闸。

( 7 ) 防跳功能

应用:防止断路器持续的合到故障回路上。

参数设定:

( 8 ) 自动重合闸功能

SEPCOS具有通过线路测试回路,判别故障性质的自动重合闸功能。

正常操作断路器合闸时,能对线路进行多次测试,线路正常允许合闸,如线路存在持续性故障,闭锁合闸。当接触网发生故障时,断路器分闸,起动线路测试,并根据测试结果判别故障性质,如故障是瞬时性的,自动重合闸将使断路器重新合闸;如故障是永久性的,直流断路器不进行重合闸。框架保护不起动线路测试和重合闸。线路测试次数和测试时间及门限值可调。

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

相序保护器说明书

相序保护器说明书 TVR-2000B系列相序保护器适用所有三相电源的保护器。通用性强(3Ph 220V~380V、TVR-2000C (380V~660V)、50Hz/60Hz均可使用),体积超小,外观非常漂亮,是电器,电机正常,稳定工作的良好伴侣,作为对各种三相电动机及其它三相设备(如制冷压缩机、水泵、风机、空压机、电梯、注塑机),输入电源的三相电压缺相、逆相及三相电压不平衡提供继电保护。 本保护器只对三相电源的电源侧采样!输出继电保护。 一、保护特点 1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为: 红灯亮,并优先 2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8% 时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先 4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放 5.防雷击,抗浪涌功能:内置防雷,抗浪涌保护电路,最大限度保护您的用电设备; 二、性能特点 1. 监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 2. 用于电机保护时对电机接线方式无要求; 3. 本产品符合GB/T 、eqv IEC60947-1:1999; 4 .本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值; 三、工作特点 1. L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3 三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. .L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 3. L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接 4 L1、L2、L3三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸合

电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中的应用

电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中的应用近几年来, 随着乌海电力工业的快速发展, 35kV 中低压开关柜的应用数量越来越多, 由于开关柜弧光短路故障引发的中低压母线故障时有发生, 并且也发生过主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故, 经济损失严重; 另一方面, 用户对供电的可靠性要求也越来越高: 因此, 乌海电业局在35 kV开关柜装设了专用快速母线保护———电弧光保护。 1 装设电弧光保护的必要性 1.1 开关柜内部燃弧耐受时间 当开关柜内部弧光短路故障时, IEC298 标准附录AA 中规定的内部燃弧时间是100 ms, 也就是说,开关柜可以承受的电弧燃烧时间, 即保护动作和断路器切除故障的时间之和应小于100 ms 才能达到保护该开关柜的目的。目前市场上销售的开关柜基本上是按照IEC298 标准生产的, 也就是说, 开关柜可以承受的电弧燃烧时间为100 ms。表1 为国外对各种燃弧持续时间下进行试验得出的对设备造成的损害程度。 1.2 变压器动稳定时间及中低压母线保护动作时间的要求 国标规定的110 kV 及以上电压等级的变压器的热稳定允许时间为2 s, 动稳定时间为0.25 s。但实际上, 在低压侧出口短路故障时过流后备保护切除动作时间往往在2 s 以上, 距变压器的动稳定时间要求0.25 s 相差甚远, 这也是造成变压器损坏的重要原因。 1.3 现有的中低压母线保护方式及存在的问题 1.3.1 变压器后备过流保护 这是目前国内应用最广泛的中低压母线保护方式( 乌海电业局也是应用的这种保护方式) 。由于考虑到与馈线和母线分段开关的配合, 保护跳闸时间一般整定为 1.0~1.4 s, 有的甚至更长, 达2.0 s 以上。这一动作时间远远不能满足快速切除中低压母线故障的要求。

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

DJB-ZAF智能保护器说明书

一、概述 DJB-ZAF电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。 二、特点 1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。 2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。 3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。 4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。 6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。 三、适用范围及使用条件 1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。 2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。 3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。 4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。 5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。 6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 四、主要功能 1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。 2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。 3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。 4、通讯功能:4~20MA标准电流输出信号,RS485串行通讯。 5、控制功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。 五、主要技术指标 1、测试范围 1.1 A、B、C三相电流:0—999A。 1.2 漏电流:0—999MA。 2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。 5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。 6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。 7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

模具保护器说明书(精)

上海智觉光电科技有限公司智觉模具监视系统说明书目录第一章:智觉模具监视系统简介–––––––––––––––––––––– 2 第二章:特色功能––––––––––––––––––––––––––––––4 第三章:产品配置及技术参数––––––––––––––––––––––––5 第四章:安装–––––––––––––––––––––––––––––––––6 第五章:如何使用––––––––––––––––––––––––––––––8 第一步:开机–––––––––––––––––––––––––––––––– 8 第二部:抓拍标准图像–––––––––––––––––––––––––––– 1 第三部:设置监测区域–––––––––––––––––––––––––––– 12 第四部:灵敏度调整––––––––––––––––––––––––––––– 12 第五步:误报警处理––––––––––––––––––––––––––––– 12 第六步:关机–––––––––––––––––––––––––––––––– 13 第七部:强制关机–––––––––––––––––––––––––––––– 13 第八步:相机参数设置–––––––––––––––––––––––––––– 13 第六章:系统维护–––––––––––––––––––––––––––––––14 第七章:问题解答–––––––––––––––––––––––––––––––16 第八章:光电技术–––––––––––––––––––––––––––––– 17 一、屏幕分辨率––––––––––––––––––––––––––––––– 17 二、光源––––––––––––––––––––––––––––––––––18 三、相机––––––––––––––––––––––––––––––––––19 四、景深––––––––––––– –––––––––––––––––––––20 五、对比度–––––––––––––––––––––––––––––––––20 六、亮度––––––––––––––––––––––––––––––––––21 七、光源的位置––––––––––––––––––––––––––––––– 21 八、光源的均匀性–––––––––––––––––––––––––––––– 21 需要原版说明书打,衣五六衣吧七衣无无酒吧王一强第一章智觉模具监视系统简介 ----自动检查模腔安全及注塑产品质量中国注塑网CEO游旭新对模具监视系统下的定义为:“模具监视系统是基于机器视觉图像处理算法,通过光学装置和非接触CCD图像传感器、配合专用电脑控制器,自动接收和处理注塑生产过程中的每一帧模腔图像,以获得所需信息并与所存之标准模腔图像进行比对,依图像比对处理结果对模具安全及注塑机运动进行联锁控制的装置”。在现代工业自动化生产

新型电弧光保护与传统保护的应用及比较 (1)

冶金动力METALLURGICAL POWER 2013年第4期总第158期 新型电弧光保护与传统保护的应用及比较 潘村 (合肥天海电气技术有限公司,安徽合肥230001) 【摘要】简要介绍了电弧光保护的基本原理和构成,分析了在现阶段采用弧光保护及弧光保护的重要性,并与传统保护进行了比较,指出了它们之间的差异和作用。 【关键词】电弧光;传统;保护;差异;作用 【中图分类号】TM77【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2013)04-0018-04 Application and Comparison of New Arclight Protection and Conventional Production PANCun (Hefei Tianhai Electrical Technology Co.,Ltd.,Hefei,Anhui230001,China) 【Abstract】Thebasicprincipleandstructureofarclightprotectionareintroducedbriefly.Theimportanceofusingarclightprotectionatthepresentstageisanalyzed.Thearclightpro- tectioniscomparedwiththeconventionalprotection.Thedifferencesandfunctionsbetweenthe twokindsofprotectionarepointedout. 【Key words】arclight;tradition;protection;difference;function 1简述 随着现代电网结构的日趋复杂、系统容量不断增大,以及智能电网的普及和要求,对继电保护的要求越来越高。为保障电力系统的安全可靠运行,一种新型的保护—— —弧光保护走上“岗位”,成为电力系统继电保护技术中重要的一环。弧光保护是20世纪90年代初国外开始研究。而国内的开发起步相对较晚,早期的产品均来自于国外并成功地运用于国内。近几年,随着国内技术的发展和成熟,已成功开发研制出智能电弧光保护产品并运用到生产实践之中,取得了良好的经济效益和成功经验。 我国于2004年开始使用进口弧光保护,到目前为止,约70%~80%新建电厂均采用了弧光保护。在企业配用电系统,也大量使用了弧光保护。近期,一些省、市电力公司已下发专题文件,指出弧光保护的重要性,并强调必须安装之。可见,弧光保护的重要性已被人们逐渐认识和了解。不久的将来,弧光保护将与传统常规保护并驾齐驱,在保障电力系统的安全和可靠性方面,发挥越来越重要的作用。 2弧光保护的用途及保护范围 2.1保护范围 首先,弧光保护是向大容量电气设备提供设备在出现击穿放电和发生弧光放电故障时的保护装置,它具有多角度、多位置、大范围的监控功能和弧光闪络点定位功能。当用于不同的设备和不同的场所,其基本定位是保护设备发生弧光短路故障时弧光对设备和人员造成的伤害。它通过采集故障时弧光的信息量和布置在开关柜内的探头物理位置并结合故障电流的增长,对设备提供保护和决定保护的范围,因此其覆盖的保护范围是在开关柜内,且不受限制可延伸到电缆室内。 2.2用途 简言之,只要当电气设备有弧光出现,都可采用弧光保护。目前弧光保护主要用于中压(6~35kV)母线系统和开关柜内作为母线或馈线的主保护,其功能和作用完全等同并优于现有各种原理的母差保护,可保护整段母线。当用于馈线柜保护时,可与过流保护配合作为开关柜的主保护,区别在于所采用的判据不同,但功能相似,且更为灵敏。 对于当前大量采用的铠装金属封闭高压开关柜和抽屉式低压开关柜,由于元器件紧凑、空间狭小、爬电距离不够、运行条件恶劣、容易受到灰尘的污染而更易引起弧光放电,可选用弧光保护并结合传统保护提高可靠性。而且投资省、接线简单、维护方便, 18

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中的应用

电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中 的应用 2008年第26卷第2期 内蒙古电力技术 INNERMONGOLIAELECTRICPOWER53 电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中的应用ApplicationofElectricArcProtectioninIntermediateandLowV oltage SwitchCabinetandBusBarProtections 樊建军.张景玉,李硕 (1.乌海电业局,内蒙古乌海016000;2.海勃湾发电厂,内蒙古乌海016034) [摘要]分析了现有的中低压母线保护方案及存在的问题,介绍了一种新型中低压母线保 护装置电弧光保护的原理,特点及其在鸟海电网中的应用情况.该装置的应用,填补了鸟海电网中低压母线没有快速保护的空白,提高了系统安全运行水平. 『关键词1中低压母线保护;开关柜;电弧光保护;应用分析 f中图分类号】TM77[文献标识码】B 『文章编号11008—6218(20o8)02—0o53—03 近几年来,随着乌海电力工业的快速发展,35 kV中低压开关柜的应用数量越来越多,由于开关柜 弧光短路故障引发的中低压母线故障时有发生,并 且也发生过主变压器由于遭受外部短路电流冲击损 坏的事故,经济损失严重;另一方面,用户对供电的 可靠性要求也越来越高:因此,乌海电业局在35kV 开关柜装设了专用快速母线保护——电弧光保护. 1装设电弧光保护的必要性 1.1开关柜内部燃弧耐受时间 当开关柜内部弧光短路故障时,IEC298标准附 录AA中规定的内部燃弧时间是100ms,也就是说, 开关柜可以承受的电弧燃烧时间,即保护动作和断 路器切除故障的时间之和应小于100ms才能达到 保护该开关柜的目的.目前市场上销售的开关柜基 本上是按照IEC298标准生产的,也就是说,开关柜 可以承受的电弧燃烧时间为100ms.表1为国外对 各种燃弧持续时间下进行试验得出的对设备造成的 损害程度. 1.2变压器动稳定时间及中低压母线保护动作时 间的要求 国标规定的110kV及以上电压等级的变压器 的热稳定允许时间为2S,动稳定时间为0.25s.但

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

VAMP321电弧光保护系统概述及应用

VAMP321电弧光保护系统概述及应用 1. 概述在电力系统中,35kV及以下电压等级的母线由于没有稳定问题,一 般未装设母线保护。然而,由于中低压母线上的出线多,操作频繁,三相导体线间距离与大地的距离比较近,容易受小动物危害,设备制造质量比高压设备差,设备绝缘老化和机械磨损,运行条件恶劣,系统运行条件改变,人为和操作错误等原因,中低压母线的故障几率比高压、超高压母线高得多。但长期以来,人们对中低压母线的保护一直不够重视,大多采用带有较大延时的后备保护来切除母线上的故障,往往使故障被发展、扩大,从而造成巨大的经济损失。 近年来,由于各种原因开关设备被严重烧毁,有的甚至发展成“火烧连营”的事故时有发生。而主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故也逐年增加,这些配网事故处理不当甚至被扩大发展为输电网事故,造成重大的经济损失,已引起电力部门的广泛关注。究其原因大多是因为没有装设中低压母线保护,未能快速切除故障造成的。所以,为了保证变压器及母线开关设备的安全运行,根据继电保护快速性的要求,迫切需要配置专用中低压母线保护。 本文首先介绍开关柜弧光短路故障以及变压器动稳定时间对中低压母线保 护动作时间的要求;其次介绍开关柜弧光短路故障的防护措施及现有的中低压母线保护方案;最后介绍一新型的电弧光中低压母线保护系统。 2. 开关柜内部燃弧耐受时间及变压器动稳定时间指标 2.1 开关柜内部电燃弧 耐受时间 IEC298标准附录AA中规定的内部燃弧时间是100ms,目前市场上销售的开关柜基本上是按照IEC298标准生产的,也就是说,开关柜可以承受的电弧燃烧时间为100ms。由于发生弧光故障在断路器动作前,故障短路电弧是一直在燃烧的,即保护动作时间加上断路器分闸时间之和,即为电弧燃烧的持续时间。也就是说,从保护开关柜方面考虑,保护动作时间应在小于100ms切除故障以防止弧光短路故障进一步发展扩大造成更大的危害。 上表为国外对各种燃弧持续时间下进行试验得出的对设备造成的损害程度。图1为各种燃弧时间下产生的电弧能量及对开关柜材料的损坏程度。图1.电弧能量 与燃烧时间及破坏作用 2.2 变压器的动稳定时间据有关资料统计,一些地区110kV及以上等级的变压器遭受短路故障电流冲击直接导致损坏的事故,约占全部事故的50%以上,与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势。这类故障的案例很多,特别是变压器低压侧出口(低压母线)短路时形成的故障一般需要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失。 国标规定的110kV及以上电压等级的变压器的热稳定允许时间为2秒,动稳定时间为0.25秒。但实际上,在低压侧出口短路故障靠过流后备保护切除的动作时间往往在2秒以上,离0.25秒的变压器的动稳定时间相差甚远。所以,可以说,继电保护的不完善也是造成变压器损坏的重要原因。 目前针对近区(低压母线)短路故障引起变压器损坏的保护的动作时间太长,远大于变压器允许承受的短路电流持续时间,显然不能满足保护变压器的要求,

相关文档