建筑供配电与照明练习题

1.通常电压在()以下的称为低压,()的称为中压,高于()低于()的称为高压。

7.对居住小区变电所,一般采用()变压器,如采用()压器,单台容量不宜超过800 kVA。

9.继电保护的操作电源有(操作电源和()大类。

11.瓦斯保护又称(),是反映变压器()()最有效、最灵敏的保护装置

1、在安装和使用电流互感器时一定要注意其端子极性,一次绕组端子标 P1 P2 ,二次绕组端子标 S1 S2 ,其中 P1 与S1 , P2与S2分别为对应的同名端

2、根据设计经验,在选择导线和电缆截面时,一般10 kV及以下的高压线路和低压动力线路优先按发热条件选择;低压照明线路优先按电压损耗进行选择;35 kV及以上的高压线路及35 kV以下长距离大电流线路,可先按经济密度选择。

3、全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,称为半小时最大负荷p30 ,通常把它称为计算负荷

4、在电力系统中,发生单相短路的可能性最大,发生三相短路的可能性最小,但是通常三相短路电流最大,造成的危害也最严重

5、根据用户的重要程度及对供电可靠性的要求,可将电力负荷分为三级

6.变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有油浸式、树脂绝缘干式和充气式(SF6 )等变压器。

7. 对电气主接线设计的基本原则为可靠性、灵活性、经济性

继电保护的基本要求是选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

2、工厂常用的用电设备按工作制可分为三类:长期连续工作制设备、短时工作制设备、反复短时工作制设备。

3、7.对居住小区变电所,一般采用干式变压器,如采用油浸式变压器,单台容量不宜超过800 kV A。

5.根据设计经验,在选择导线和电缆截面时,一般10 kV及以下的高压线路和低压动力

线路优先按发热条件选择;低压照明线路优先按电压损耗进行选择;35 kV及以上的高压线路及35 kV以下长距离大电流线路,可先按经济密度选择。

6、通常电压在 1000v 以下的称为低压, 6—10kv 的称为中压,高于 10kv 低于 330kv 的称为高压。

8、瓦斯保护又称气体继电保护,是反映变压器内部故障最有效、最灵敏的保护装置。

1.一个大批量生产的机械加工车间拥有380 V 金属切削机床42台,总容量为500 kW , 试确定该车间的计算负荷

查附表3,取需要系数和功率因数为K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73,

2. 有一条采用BLX-500型铝芯橡胶线明敷的380/220 V TN-S 线路,计算电流为60 A ,

敷设地点的环境温度为35℃。试按发热条件选择此线路的导线截面

()查附表得环境温度为+35℃时明敷的BLX-500型铝芯橡皮线为16mm2的Ial=73 A >I30=60A ,满足发热条件

3.已知电机制造厂用电设备的总容量为4200kW ,试估算该厂的计算负荷。

解:查表7-4,取K d =0.33,cos φ=0.81,则tan φ=0.72,可得

P 30=K d P e =(0.33×4200)kW=1386kW

Q 30=P 30tan φ=1386×0.72=997.9kvar

VA k 9.17079.99713862223023030=+=+=

Q P S A 9.259438

.0732.19.17073N 3030=?==U S I 3.某小批量生产车间380V 线路上接有金属切削机床共30台,总容量为70kW ,其中较大容量的有10kW 的2台,7.5kW 的3台,4kW 的10台。试分别用需要系数法和二项式系数法计算此车间的计算负荷。

解: (1) 需要系数法。查附表3,取需要系数和功率因数为K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73,根据式(7-12)~式(7-15)有

kVA 282.24142230=+=S A 5.4238

.032830=?=I var k 2.2473.114tan 3030=?==?P Q W P K P e d k 14702.030=?==

1.保护接地的形式,低压配电系统可分为TN系统、TS系统和IT系统。()

2.互感器工作时二次侧不得开路。( )

3.气主接线设计的基本原则为可靠性、灵活性、经济性。

4.保障人身安全,将电力设备正常情况不带电的外壳与接地体之间进行良好的金

属连接,称为工作接地。( )

5.负荷开关能够断开短路电流。( )

7.变压器器的效率一般在85%以上()

8.油浸式变压器的允许正常过负荷系数不得超过30%()

9.操作电源的优点是投资少、运行维护方便、二次回路简单可靠等,因此在中小型工厂变配电所中应用广泛。( )

10.变压器采用Dyn11联结与采用Yyn0联结相比有优点()

11.对于反复短时工作制设备,其设备容量就是设备铭牌上的额定功率。(x)

12.起重机电动机的标准暂载率有15%、25%、60%、100%四种。(x)

13如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%,则先将单相设备容量换算成三相设备容量,再进行负荷计算。( x )

14在安装电缆线路的单相接地保护装置时,电缆头与支架必须绝缘,并且要求将电缆头的接地线穿过零序电流互感器的铁心后再接地。( v )

15中性线上可以安装熔断器或开关。( x )

16电力系统就是电网。(x)

17核能发电厂的发电过程是核裂变能一热能一电能。(x)

18电流互感器工作时二次侧不得开路。( v )

19隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。( v )

20压互感器能将系统的高电压变成低电压供给测量仪表和继电保护装置

1.中性点直接接地或经低电阻接地系统称为大接地电流系统。

4.电流互感器工作时二次侧不得开路。 ( )

6.高压环网柜一般用于35 kV环网供电系统中。 ( )

14.直流操作电源的优点是投资少、运行维护方便、二次回路简单可靠等,因此在中小型工厂变配电所中应用广泛。 ( )

15.中性线上可以安装熔断器或开关。 ( )

2.按保护接地的形式,低压配电系统可分为TN系统、TS系统和IT系统。

5.电压互感器工作时二次侧不得开路。( )

7.对电气主接线设计的基本原则为可靠性、灵活性、经济性。

12.变压器的效率一般在85%以上,

18.为了保障人身安全,将电力设备正常情况不带电的外壳与接地体之间进行良好的金

属连接,称为工作接地。( )

要求由双回路供电的电力负荷属于( B )。

A.-级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷

2、高压断路器与隔离开关的作用是( B )。

A.断路器切合空载电流,隔离开关切合短路电流

B.断路器切合短路电流,隔离开关切合空载电流

C.断路器切合负荷电流,隔离开关切合空载电流

D.断路器切合短路电流,隔离开关不切合电流

3.变电所停电时( B )。

A.先拉隔离开关,后切断断路器

B.先切断断路器,后拉隔离开关

C.先合隔离开关,后合断路器

D.先合断路器,后合隔离开关

4.五芯电缆用于( D )的电路。

A.高压三相系统 B.工作电流较大

C.低压TN-C系统 D.低压TN-S系统

5、架空线路的单相接地保护装置一般采用( B )。

A.零序电流互感器 B.零序电流过滤器

C.零序电压互感器

6、高压供电的工厂,最大负荷时的功率因数不得佤于0.95,其他工厂不得低于( B )。

A.0.8

B.0.9

C.0.85

D.0.95

7我国规定安全电流为( B )、50 Hz交流,触电时间不超过1 s。

A. 20 mA

B.30 mA

C.40 mA

D. 50 mA

8、在中性点直接接地的低压电力网中采用接零时,为确保公共PE线或PEN线安全可

靠,将零线上的一点或多点再次与大地进行金属性连接,称为( C )。

A.工作接地 B.安全接地 C.重复接地

9.下列( D )属于反复短时工作制设备。

A.通风机B.水闸用电动机

C.电热设备 D.电焊机

10、在500 V及以下的佤压电路中,( B )广泛地用于线路短路及失压保护。

A.熔断器保护B.低压断路器保护

C.电磁式电流继电器保护

11、下列设备可能的电压等级是:电气设备( B )

A. 10.5 kV

B.380 V

C.220 kV

12、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取( C )的运行方式。

A.中性点不接地B.中性点经消弧线圈接地C.中性点直接接地

13、电流互感器二次额定电流一般为( A )。

A.5 A B.10 A

C.15 A D.20 A

14、高压断路器的文字符号为( C )。

A.os B.QL

C.QF D. QK

1、电力变压器属于( c )。

A.控制类电气设备B.保护类电气设备

C.变换类电气设备 D.补偿类电气设备

2、.车间变电所的电压变换等级通常为( c )。

A.把220—550 kV降为35~110 kV

B.把220~550 kV降为6~10 kV

C.把6~10 kV降为220、380 V

3、电压互感器二次绕组的额定电压一般为( b )。

A. 24 V B.100 V

C.220 V D.380 V

4、熔体的额定电流必须( D )熔断器的额定电流。

A.大于B.大于或等于

C.小于 D.小于或等于

5.变电所送电时( D )。

A.先拉隔离开关,后切断断路器

B.先切断断路器,后拉隔离开关

C.先合隔离开关,后合断路器

D.先合断路器,后合隔离开关

6、35kV及以上的线路导线最小截面为(C)。

A 16 mm2

B 25 mm2

C 35 mm2

D 50 mm2

7.如果PE线与相线同材质,在A。≤16 rrirr12时,应选择( B )。

B.APE≥A。

A.AI,E≤A。

C. APE≥16mrT12

D. APE≥0.5A

8.电力变压器的主要参数是(D )

A额定电压B额定电流C额定频率D额定容量

9.供配电系统的继电保护装置按其保护内容的不同可分为( A )。

A.过电流保护、低电压保护、差动保护B.定时限保护和反时限保护

C.直流操作和交流操作

10、10 kV及以下工厂企业线路或高压电动机的保护通常采取( C )接线的继电保护方式。

A.两相三继电器式接线B.三相三继电器式接线

C.两相一继电器式接线 D.两相两继电器式接线

11.用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,国际上普遍采用( C )来确定计算负

荷。

A.二项式法B.单位面积功率法

C.需要系数法 D.变值需要系数法

12.下列( D )属于反复短时工作制设备。

A.通风机B.水闸用电动机

C.电热设备 D.起重机

13.反时限过电流保护装置不需要接( B )。

A.电流互感器B.时间继电器

C.电流继电器 D.信号继电器

1.要求由双回路供电的电力负荷属于( )。

A.-级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷

3.车间变电所的电压变换等级通常为( )。

A.把220—550 kV降为35~110 kV

B.把220~550 kV降为6~10 kV

C.把6~10 kV降为2201380

7.高压断路器的文字符号为( )。

A.os B.QL

C.QF D. QK

9.高压断路器与隔离开关的作用是( )。

A.断路器切合空载电流,隔离开关切合短路电流

B.断路器切合短路电流,隔离开关切合空载电流

C.断路器切合负荷电流,隔离开关切合空载电流

D.断路器切合短路电流,隔离开关不切合电流

10.变电所停电时( )。

A.先拉隔离开关,后切断断路器

B.先切断断路器,后拉隔离开关

C.先合隔离开关,后合断路器

D.先合断路器,后合隔离开关

14.五芯电缆用于( )的电路。

A.高压三相系统 B.工作电流较大

C.低压TN-C系统 D.低压TN-S系统

17.架空线路的单相接地保护装置一般采用( )。

A.零序电流互感器 B.零序电流过滤器

C.零序电压互感器

20.高压供电的工厂,最大负荷时的功率因数不得佤于( ),其他工厂不得低于( )。

A.0.8

B.0.9

C.0.85

D.0.95

21.我国规定安全电流为( )、50 Hz交流,触电时间不超过1 s。

A. 20 mA

B.30 mA

C.40 mA

D. 50 mA

22.在中性点直接接地的低压电力网中采用接零时,为确保公共PE线或PEN线安全可

靠,将零线上的一点或多点再次与大地进行金属性连接,称为( )。

A.工作接地 B.安全接地 C.重复接地

2.在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取( )的运行方式。

A.中性点不接地B.中性点经消弧线圈接地C.中性点直接接地

5.在低压TN系统中,电流互感器采用( ),用于测量和继电保护。

A. -相式接线B.两相V形接线

C.两相电流差接线 D.三相星形接线

6.电压互感器二次绕组的额定电压一般为( )。

A. 24 V B.100 V

C.220 V D.380 V

7.高压断路器的文字符号为( )。

A.os B.QL

C.QF D. QK

9.高压断路器与隔离开关的作用是( )。

A.断路器切合空载电流,隔离开关切合短路电流

B.断路器切合短路电流,隔离开关切合空载电流

C.断路器切合负荷电流,隔离开关切合空载电流

D.断路器切合短路电流,隔离开关不切合电流

13.架空线路的排列相序应符合( )规定。

A.面向负荷从左至右为N、I.,、I。:、I。。B.面向负荷从左至右为I,.、N、L2、L3

C.面向负荷从左至右为I。,、I,2 .N、I,。 D.面向负荷从左至右为I,,、L2、I一。、N

15.电力变压器属于( )。

A.控制类电气设备B.保护类电气设备

C.变换类电气设备 D.补偿类电气设备

17.架空线路的单相接地保护装置一般采用( )。

A.零序电流互感器B.零序电流过滤器

C.零序电压互感器

18.反时限过电流保护装置不需要接( )。

A.电流互感器B.时间继电器

C.电流继电器 D.信号继电器

21.我国规定安全电流为( )、50 Hz交流,触电时间不超过1 s。

A. 20 mA

B.30 mA

C.40 mA

D. 50 mA

简述变配电所送电和停电操作顺序及基本要求。

答:(1)变配电所送电操作顺序。拉开线路端接地闸刀或拆除接地线,先合电源侧的隔离开关或刀开关,再合线路侧的隔离开关或刀开关,最后合高压或低压断路器。即从电源侧开关到线路侧开关,这样可使闭合电流最小,比较安全。

(2)变配电所停电操作顺序。拉开高压或低压断路器,拉开线路侧的隔离开关或刀开关,拉开电源侧的隔离开关或刀开关,在线路上可能来电端合上接地闸刀或挂接地线。即从线路侧开关到电源侧开关,这样可使开断电流最小,比较安全。

电力变压器的作用是什么?

变压器是一种静止的电气设备,是应用电磁感应原理,在频率不变的基础上将电压升高或降低,电力变压器是变电所中最重要的设备,属于变换类设备。主要作用是传输电能,将

电力系统中的电力电压升高或降低,以利于电力的合理输送、分配和使用。

1、写出下列继电器的文字符号:电压继电器和继电器,

电流继电器时间继电器、信号继电器

答电压继电器KV 、电流继电器KA 、时间继电器KT 、信号继电器KS 。

2.继电器电保护的基本要求有哪些?。

继电保护的基本要求是选择性、快速性、灵敏性、可靠性

1.五防型开关柜是指哪五防?

所谓“五防”是指:①防止误分、合断路器;②防止带负荷分、合隔离开关;③防止带电挂地线;④防止带地线合闸;⑤防止误入带电间隔。

2.工厂供配电系统的质量指标有哪些?

答: 电压偏差、波形畸变、频率偏差、可靠性。

电缆线路与架空线路相比有哪些特点?

电缆线路与架空线路相比虽具有成本高、技资大、维修不便等缺点,但它与架空线路比有以下优点。

1)由于电力电缆大部分敷设于地下,所以不受外力破坏(如雷击、风害、鸟害、机械碰撞等),不受外界影响,运行可靠,发生故障的几率较少。

2)供电安全,不会对人身造成各种伤害。

3)维护工作量少,无需频繁地巡视检查。

4)不需要架设杆塔,使市、厂容整洁,交通方便,还能节省钢材。

5)电力电缆的充电功率为容性,有助于提高功率因数。

所以电缆线路在现代化工厂和城市中,得到了越来越广泛的应用。

在建筑物供配电设计中

在建筑物供配电设计中

在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。建筑物要求不同,各类设备功能不同,接地系统也相应不同。 一.按功能分为工作接地和保护接地。 1.工作接地 为了保证电气系统正常运行而进行的接地。 如:通信设备的接地;变压器中性点接地;电子设备的逻辑地;等等。 2.保护接地 为了保证设备的安全、人身的安全而进行的接地。 二.TN接地系统 民用建筑中,都采用"TN"接地系统。 "T"--表示电源(变压器)中性点直接接地。 "N"--表示设备外壳与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接。 依据设备外壳如何与电源接地点引出线连接,可分为多种TN接地系统。 1.TN-C系统

TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。 特点:对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。当单相负荷所占比重较大时,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。 2.TN-S系统

TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。 特点:中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。只要象TN-C-S接地系统,采取同样的技术措施,TN-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。如果计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统。 3.TN-C-S系统

建筑供配电与照明课程标准

建筑供配电与照明课程标准 课程编码:021984 课程性质:职业能力必修课 学分:4 计划学时:64 适用专业:建筑电气工程技术 1.前言 1.1课程定位 建筑供配电与照明是建筑电气工程技术专业一门重要的职业能力必修课。建筑供配电与照明在建筑电气工程技术专业的课程体系中有着重要的地位和作用。它的先修课程有建筑制图、电工基础Ⅰ、电工基础Ⅱ、模拟电子技术、数字电子技术,它的后续课程有建筑电气控制技术、电气消防技术、楼宇智能化技、建筑弱电技术等课程。通过本课程的学习,使学生掌握建筑供配电设计的基本内容和基本方法,培养学生供电与照明工程设计能力,分析问题、解决问题及工程设计的能力。 1.2设计思路 本课程将“示范与讲解”、“实践与理论”、“技能与知识”、“单元与综合”、“训练与考核”有机地融于一体;从“任务与职业能力”分析出发,按照建筑配电设计员的岗位工作任务进行整合序化,设定职业能力培养目标,建立任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;依据项目的难易程度组织教学,达到教学内容与职业岗位需求一致,培养学生建筑供配电与照明工程设计能力。 2.课程目标 2.1总体目标 通过本课的学习,使学生掌握建筑供配电与照明的理论知识,能完成本专业相关岗位的工作任务。具有诚实、守信、善于沟通和合作的品质,树立安全、环保、节能等意识,为发展职业能力奠定良好的基础。 2.2具体目标 (1)知识目标

①会识读建筑电气安装图。 ②掌握负荷计算的方法。 ③掌握电气照明的设计程序、方法和技术规范。 ④能根据实际需求进行电气设备的选择与校验。 ⑤掌握供电系统的防雷与接地方法。 (2)能力目标 ①具有收集材料并给出设计方案。 ②具有独立进行系统分析、设计、实施评估的能力。 ③具有获得获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 ④具有自学能力、理解能力与表达能力。 ⑤具有知识与技能的综合运用与转换能力。 (3)素质目标 ①具有良好的职业道德和敬业精神。 ②具有团队意识和妥善处理人际关系的能力。 ③具有良好的沟通和交流能力。 ④具有计划组织能力和团队协作能力。 3.课程内容与要求 序号学习项目课程内容学习要求活动设计参考学时 1 供配电基本知 识建筑电气中的基本概 念 掌握建筑电气的基本 概念 通过案例分析教 学方法,充分利用 多媒体教学手段 展示照明发展及 其重要性,激发学 12 负荷等级的划分及对 电源的要求 掌握负荷等级的划分 及对电源的要求

配电与照明节能工程施工方案

配电与照明节能工程施工方案 工程名称: 工程地点: 建设单位: 监理单位: 编制单位:编制人: 编制日期:年月日 编制依据 1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92; 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 2005年版; 3.《住宅设计规范》GB 50096-1999 2003年版; 4.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 2000年版; 5.《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94; 6.其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准; 工程概况 本工程位于

配电与照明节能工程 1.建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 2.建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 3.照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 (1)荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表的规定。 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值 (2)管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表的规定。 镇流器能效限定值

(3)照明设备谐波含量限值应符合表的规定。 照明设备谐波含量的限值 注:λ是电路功率因数。 4.低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表的规定。 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

在建筑物供配电设计中

在建筑物供配电设计中 在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。建筑物要求不同,各类设备功能不同,接地系统也相应不同。 一.按功能分为工作接地和保护接地。 1.工作接地 为了保证电气系统正常运行而进行的接地。 如:通信设备的接地;变压器中性点接地;电子设备的逻辑地;等等。

2?保护接地 为了保证设备的安全、人身的安全而进行的接地。 二.TN接地系统 民用建筑中,都采用"TN"接地系统。 "T"--表示电源(变压器)中性点直接接地。 "N"--表示设备外壳与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接。 依据设备外壳如何与电源接地点引出线连接,可分为多种TN接地系统。 1.TN —C系统

接砸系统(三加四线吿]) TN — C 系统被称之为三相四线系统,该系统中性线 N 与保护接地PE 合二为一, 通称PEN 线。 特点:对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场 所。当单相负荷所占比重较大时,难以实现三相负荷平衡, PEN 线的不平衡电流加上 线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的咼次谐波电流,在非故障 情况下,会在中性线 N 上叠加,使中性线 N 电压波动,且电流时大时小极不稳定,造 成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与 PEN 线连接)带电,对人身造 成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。 2.TN — S 系统 0 TM —C 按遼系统 —(vWWX_L JEE2L R S AAA A A A JL(vWvw_k PEN 冬 疔走工柞零苏 又Jt 縑护本线 TR —Ot 兄采统雇建観物内押不^ffl :

高层建筑供配电设计要点分析

高层建筑供配电设计要点分析 摘要: 随着我国经济的快速发展,国内建筑也向着大型化、密集化方向发展,由此引出了一些供配电方面的新问题。本文结合工程实例,阐述了高层建筑群供配电设计的一般模式,并提出了一些新观点、新看法。 关键词:高层建筑;供配电设计;智能化管理 abstract: along with the rapid economic development of our country, the domestic construction to large-scale, intensive development of direction, has drawn out some new problems for distribution. combining with the project examples, this paper expounds the high-rise buildings for distribution the general design mode, and put forward some new ideas and new ideas. keywords: high building; for distribution design; intelligent management 中图分类号:tu97 文献标识码: a 文章编号: 0 引言 建筑供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的技术手段,在数量上和质量上满足各种用电设备在正常工作状况下的不同用 电要求,保证供电的安全和可靠,同时还要考虑技术与经济的统一。为了保证电气设计的合理性及系统的安全运行,建筑师除了向电气专业提供正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间

建筑供配电毕业设计 精品

摘要 近年来,我国建筑电气的发展极为迅猛,并且要求不断提高,技术先进,控制体系丰富多样,更新换代特别快。于是,建筑电气工程的设计也便成为工程院校教学环节的重点。 本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。该设计为xx住宅1号楼,是普通居民住宅楼,建筑面积约为平方米。本工程为6层民用住宅建筑,为三类建筑,按三级负荷供电,三类防雷进行电气系统设计。其主要内容包括以下几个方面:照明系统的设计;插座系统的设计;低压配电系统的设计;防雷击地系统的设计等。设计时,严格按照建筑电气设计规范来建立设计思路,完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图等。本次设计共完成15张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,应用及巩固在校期间所学的基本知识和技能,熟悉设计工作基本方法及设计思想,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词:照明;插座;供配电;防雷与接地

Abstract In recent years, our country building electrical development is very swift and violent, and asks to rise ceaselessly, advanced technology, control system is rich and diverse, updated quickly. So, building electrical engineering design also became engineering college teaching focus. This graduation design is mainly based on the relevant national standards and norms for power supply and distribution system of residential electrical design. The design for the tower of xx building 1#, is the ordinary residential buildings, construction area of about square meters. This project is 6layer civilian residential buildings, three buildings, three levels according to the load power supply, three types of lightning protection of electrical system design. Its main contents include the following: lighting design; socket system design; design of low voltage distribution system; lightning strike protection system design. Design, in strict accordance with the building electrical design specifications to build design ideas, to complete the power system load calculation, equipment selection, system structure, illumination calculation and construction drawing, including the system maps and plans.The design completed a total of15 pieces of engineering drawing, the construction plan in accordance with the relevant state construction electrical design specification, standard. Through the graduation design, application and consolidation during the period of school have learned the basic knowledge and skills, be familiar with the basic method of design work and design idea, deepen the understanding of theoretical knowledge and professional technology, for future work to lay a foundation. Key words: lighting; socket; power supply; lightning protection and grounding

建筑电气设计内容

3.6 3 初步设计/建筑电气 3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。 3.6.2 设计说明书 1 设计依据 1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求; 4)本工程采用的主要标准及法规。 2 设计范围 1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工; 2)本工程拟设置的电气系统。 3 变、配电系统 1)确定负荷等级和各类负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线、电缆埋地或架空、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况; 10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。 4 配电系统 1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施; 2)选用导线、电缆。母干线的材质和型号,敷设方式; 3)开关,插座,配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式; 4)电动机启动及控制方式的选择。 5 照明系统 1)照明种类及照度标准; 2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;

建筑供配电与照明(完)

一、填空题 1、一个完整的电力系统由各种不同类型的发电厂、变电所、输电线路及电力用户组成。 2、供电的基本要是求安全、可靠、优质、经济。 3、6~10 kV室内变电所布置主要由高压配电室、变压器室、低压配电室三部分组成。 4、避雷器是一种专用的防雷设备。它主要用来保护保护电气设备,也可用来防止雷电波沿架空线路进入建筑物内,还可用于抑制操作过电压等。 5、为了保证前后级保护装置动作的选择性,过电流保护装置的动作时间应按其动作时限特性分进行整定。对于定时限过流保护,可取因采用DL型电流继电器,其可动部分惯性小,可取0.5;对于反时限过流保护,因采用GL型电流继电器其可动部分(铝盘)惯性较大,可取0.7秒。 6电力线路的敷设方式有直接埋地、电缆沟敷设、沿墙敷设和电缆桥架敷设。 7、电力线路的电阻RWL的计算方法为l R 0;电力线路电抗XWL的计算方法为 l x 。 8、并联电容器是改善功率因数的人工补偿方法,在供电系统中装设的位置有高压集中补偿、低压集中补偿、低压单独就地补偿等三种方法。 9、建筑物直击雷防护装置包括接闪器、引下线、接地装置等;接闪器是专门用来 接受雷击的金属导体。常用的接有避雷针、避雷器、避雷网、避雷带。 二、单选题 1、终端变电所变压器二次侧电压为( A )。 A、400V B、380V C、220V D、110V 2、二级用电负荷要采用( B )。 A、两路以上独立电源供电 B.两回路供电 C.单路供电 D.环网供电 3、大型企业供电一般采用( B )。 A.直接供电 B.一次降压供电 C.二次降压供电 D.二次配网供电 4、具有反时限动作特性的继电器为( B )。 A.电磁式电流继电器 B.电磁式时间继电器 C.电磁式信号继电器 D.感应式电流继电器 5、在二次电路中,时间继电器的作用是为了保证继电保护的( D )。 A.选择性 B.速动 C.可靠性 D.灵敏性 6、十八大会议现场的用电设备属于( A )。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.四级负荷 7、对线路断路器进行定期检修或故障检修后,送电时各开关闭合的先后顺序是( A )。 A、母线隔离开关→线路隔离开关→线路断路器 B、母线隔离开关→线路断路器→线路隔离开关 C、线路断路器→母线隔离开关→线路隔离开关

配电箱系统图

配电箱系统图的识读 河南省建筑工程学校 李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号 脱扣器额定电流 三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线 5根6 m ㎡ 穿管径20的焊接钢管 墙内暗设 5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线 AL-1-1 照明配电箱 1层 1号箱 电能表 U 相相线 WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 3根4m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排 读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 10A WL114-BLV(2 ×2.5)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 2根2.5m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 25A

wL111 wL114 PE N 电能表的接线示意图 配电箱的配线 L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

建筑供配电与照明学习指南

《建筑供配电与照明》课程学习指南 一、课程简介 《建筑供配电与照明》课程是供用电技术专业的一门专业核心课程。本课程主要是讲述工业与民用建筑内部的电能供应和分配问题,探讨如何以科学和先进的手段为生产和生活提供安全、可靠、优质、经济的电能。《建筑供配电与照明》课程是高职高供用电技术专业、建筑电气专业的核心职业技能课,课程中融入国家供配电技术的行业技术标准。 本课程是在完成文化和专业基础课学习的基础上所开设的,与电工基础、电子技术基础、等课程紧密的联系。通过本课程的学习,使学生掌握一般工业与民用建筑供配电系统运行维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,具备解决企业单位及民用建筑供配电实际工程和运行管理中的一般技术问题和对简单供配电系统进行设计的能力。 本课程主要培养从事民用建筑供电及电气设备安装调试,高低压开关柜安装调试,照明系统安装维修岗位的高级技能性人才。 二、学习目标 知识目标 1)了解电力系统的基本知识。掌握工厂供配电系统的基本知识。 2)掌握我国电力系统中性点的运行方式及不同运行方式下的特点,掌握电力系统电压的概念及我国三相交流电网和电力设备的额定电压的标准。 3)了解变压器、电流、电压互感器的结构、工作原理和作用的结构和

类型,掌握电力变压器的常用联接组别Yyn0和Dyn11的特点。 4)了解10千伏及以下供电系统中常用的隔离开关、负荷开关、SN10型少油断路器和低压刀开关、低压断路器、高低压熔断器的结构、特点、工作原理,掌握它们在供电系统中的作用,熟悉它们各自常用的操动机构。了解电气设备中常用的灭弧措施和方法。 5)掌握计算负荷和用电设备组的概念,掌握用需要系数法和二项式系数法确定计算负荷的方法,掌握企业供电线路、变压器功率损耗的计算,熟悉功率因数、尖峰电流的概念,能够正确计算设备和线路的尖峰电流。 6)熟悉工厂计算负荷的概念和工厂计算负荷的确定方法。 7)熟悉短路的概念,了解短路的原因、短路的后果、短路的形式,握无限大容量电力系统的概念,掌握无限大容量电力系统发生三相短路时的有关物理量。 8)掌握用欧姆法和标幺制法计算三相短路和两相短路电流的方法,了解两相及单相短路电流的计算方法。 9)掌握短路电流的电动效应和热效应的概念,常用电器和导体短路动稳定和热稳定的校验条件。 10)熟悉工厂变配电所主结线图的表示方法,了解工厂总降压变电所主结线方案的特点与要求。 11)了解工厂变配电所所址选择的原则,熟悉车间变电所的类型及变配电所总体布置要求。 12)了解工厂电力线路的类型和架空线路、电缆线路的结构和敷设方式及要求,可采用现场参观和收看录像相结合的方式组织教学。

建筑供配电与照明设计说明书

建筑环境与设备工程 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:锦江花园五区1#楼建筑电气设计 指导教师:王亚杰 班级:建环1241班 姓名: 学号: 日期: 15年07月 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

课程设计成绩评定表

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一.设计题目 (2) 二.原始资料 (2) 三.课程设计的目的与要求 (2) 四.建筑概况 (2) 五.课程设计内容 (2) 1.设计任务 (2) 2.设计依据 (3) 3.设计方案 (3) 六.课程设计步骤 (3) 1.灯具选择和照度计算 (7) 2.灯具布置 (7) 3.灯具安装 (7) 4.插座布置 (7) 5.插座安装 (8) 6.配电箱设计 (9) 7.导线截面积的选择 (9) 8.防雷系统的设计 (10) 9.接地系统的设计 (11) 谢辞 (15) 参考文献 (16)

摘要 本论文主要阐述了锦江花园五区1号楼建筑电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等、电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定 本次设计完成图纸共8幅,其中照明供配系统图2幅,各层照明平面图2幅,各层插座平面图2幅,屋面防雷平面图1幅,防雷接地及等电位联结平面图1幅,绘图采用AUTOCAD,天正电气软件绘制。 本办公楼电气设计为课程设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词: 照度,插座,导线,防雷,接地

12-配电与照明节能工程

12 配电与照明节能工程 12.1 一般规定 12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。 12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.4.1 条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定外、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 12.2 主控项目 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求。 进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应国家现行有关标准和规定。 1 荧光灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表的规定。 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表的规定。 3 照明设备谐波含量限值应符合表的规定。 检验方法:观察检查;技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。 检查数量:全数检查。 12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表12.2.2 的规定。 表12.2.2 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值 检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。 检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2 个规格。 12.2.3 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试,调试合格后应对低压配电电源质量进行检测。其中: 1 供电电压允许偏差:三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%;单相220V 为+7%、-10%。 2 公共电网谐波电压限值为:380V 的电网标称电压,电压总谐波畸变率(THDu)为5%,奇次(1~25 次)谐波含有率为4%,偶次(2~24 次)谐波含有率为2%。 3 谐波点六不应超过表12.2.3 中规定的允许值。 表12.2.3 谐波电流允许值 4 三相电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。 检验方法:在已安装的变频和照明灯可产生谐波的用电设备均可投入的情况下,使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。 检查数量:全部检测 12.2.4 在通电试运行中,应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。 1 照度值不得小于设计值的90%。 2 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034 中的规定。 检验方法:在无外界光源的情况下,检测被检区域内平均照度和功率密度。 检查数量:每种功能区至少检查2 处。 12.3 一般项目 12.3.1 母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应采用力矩扳手拧紧,制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 标准中有关规定。 检验方法:使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。 检查数量:母线按检验批抽查10%。 12.3.2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型(三叶型)敷设,且不得形成闭合铁磁回路。检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 12.3.3 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。 检验方法:在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷,使用三相功率计检测各相负载电流、电

配电与照明节能工程

配电与照明节能工程 (建筑节能工程施工质量验收规范) 12、1一般规定 12.1.1本章适用于建筑节能工程配电与照明得施工质量验收。 12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收得检验批划分应按本规范第3、4、1条得规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 12.1.3建筑配电与照明节能工程得施工质量验收,应符合本规范与《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303得有关规定、已批准得设计图纸、相关技术规定与合同约定内容得要求。 12、2 主控项目 12.2.1 配电与照明节能工程采用得配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应得验收记录。各种材料与设备得质量证明文件与相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准与规定。 检验方法:观察检查;技术资料与性能检测报告等质量证明文件与实物核对。 检查数量:全数检查。

12.2.2配电与照明节能工程采用得照明光源、灯具及其附属装置进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检: 1光源初始光效; 2灯具镇流器能效值; 3灯具效率; 4 照明设备谐波含量值。 检验方法:现场随机抽样送检;核查复验报告。 检查数量:同一厂家、同材质、同类型得,按其数量500个(套)及以下时抽检2个(套),500个(套)以上时抽检3个(套);由同一施工单位施工得同一建设单位得多个单位工程(群体建筑),当使用同一生产厂家、同材质、同类型、同生产批次得可合并计算。 12.2.3低压配电系统选择得电线、电缆进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检。 检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。 检查数量:同厂家各种规格总数得10%,且不少于2个规格。 12.2.4 低压配电系统选择得导体截面不得低于设计值。 12.2.5工程安装完成后应对配电系统进行调试,调试合格后应对配电系统电压偏差与功率因数进行检测。其中: 1用电单位受电端电压允许偏差:三相供电电压允许偏差 为标称系统电压得±7%;单相220V为+7%、-10%。

建筑供配电课程设计

《建筑供配电》课程设计计算书 姓名:廖容张振 学号:10111123 班级: 电气111 指导教师:姚小春王琮泽 设计时间:2013年12月30日

目录 第1章绪论 (3) 1.1设计题目及工程概况 (3) 1.2设计目的 (3) 1.3设计原则和设计要求 (3) 1.4设计依据和设计程序 (4) 1.5设计任务 (4) 第2章初步设计方案 (5) 2.1配电设计 (5) 2.2其他说明 (5) 第3章负荷计算 (6) 3.1负荷计算的依据和目的 (6) 3.2利用需要系数法计算计算负荷 (6) 3.3 系统无功补偿计算 (7) 第4章高低压设备选择及要求 (8) 4.1变压器选择 (8) 4.2 高压开关柜的选择 (8) 4.3 高低压断路器的选择 (8) 4.4 电流互感器的选择 (10) 4.5电缆的选择 (11) 第5章配变电所的布置 (12) 5.1高压配电柜平面布置 (12) 5.2低压开关柜平面布置 (12) 5.3变电所接地 (12) 心得体会 (13) 参考文献 (14)

第1章绪论 建筑工程的电气设计中,需要讲究设计的可操作性、延续性、系统性和整体协调性。本次设计的电气系统为变配电系统,通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;学会使用规范及有关的设计资料,掌握设计的基本方法。 1.1设计题目及工程概况 1.1.1设计题目 乐派零配件工厂变电所电气设计 1.1.2工程概况 本工程为工厂变电所,建筑面积为135.722 m,地上一层,建筑高度为3.9m,建筑结构形式为砖混结构,基础采用毛石基础,负荷级别为三级。 1.2设计目的 1)掌握变配电系统设计的理论知识,方法程序,技术规范。 2)学会对变配电所的高低压系统的设计及相关设备的选择。 3)学会合理的布置变配电所内的设备。 4)学会天正电气、CAD、Word等软件的使用。 5)培养创新意识和获取新知识的能力以及树立起严谨、认真、实事求是、刻苦钻研、团结协作的工作态度。 1.3设计原则和设计要求 1.3.1设计原则 1.安全性:设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方面全面考虑。 2.可靠性:体现在供电电源和供电质量的可靠性。 3.合理性:一方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另一方面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求。 4.先进性:杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。 5.实用性:考虑降低物耗,保护环境,综合利用等实用因素。如提高功率因数,深入负荷中心,选用高效电光源,选用节能开关等等。

建筑供配电与照明

2015~2016学年第二学期 《建筑供配电与照明》课程设计 题目世纪名城建筑照明系统的设计 班级 13建筑电气与智能化 姓名孟祥阁 学号 1309151022 指导教师王俊傢 电气工程系 2016年6月6日

建筑供配电与照明课程设计任务书

世纪名城建筑照明系统的设计 摘要 建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展和电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入我国建筑市场,从而是我国建筑电气行业迈出了新的一步。建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。 本次课程设计题目是世纪名城建筑照明系统设计,本工程总建筑面积为158m2,地上20层,地下一层,其中一层为商铺,二到四层为办公楼,五到二十层为住宅楼。本次设计主要为住宅跃层顶层照明系统的设计。跃层顶层包含两户,其中每户有客厅、阳台、卫生间、两间卧室等,面积为130m2.其平面设计图见附录的图纸一。两户照明系统完全一样,本设计只设计其中一户。供电电源引自小区变电站,电源电压为380V/220V。依据相关规范对工程的照明系统、插座系统、供配电系统等进行设计。照明系统设计包括照度计算、照明干线、导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统设计包括插座布置、插座选择以及插座的正确安装高度,插座回路与照明回路由不同支路供电,空调插座为单独回路。 关键字:住宅跃层顶层、照明系统、插座系统、供配电系统、照度计算、敷设方式。

城市商业综合体建筑供配电设计

城市商业综合体建筑供配电设计 摘要:近年来,城市商业综合体建筑日益增多,配电系统设计工作难度也越来 越大,为提高建筑供配电设计水平,文章通过某工程实例,对高低压配电系统方案、负荷密度、设计注意事项等方面进行详细阐述,希望与同行起到交流与参考 的作用。 关键词:商业综合体;供配电设计;供电方案;公变设置;注意事项 随着社会的发展,单纯的建筑功能已渐渐消失,取而代之的是各种建筑类别 的综合体。此类建筑面积大,业态多样,用电负荷量大,需要发挥出多方面的功能。现阶段,能够用于商业综合体建筑项目中的配电工具不断增加,技术也不断 升级,给予配电系统设计提供了夯实的物质基础。如何在这样的背景下,做好商 业办公综合体项目配电系统设计工作,提升设计的高效性,是建筑企业普遍关注 的问题。 1 项目概况 某城市综合体建筑地下共2层,负二层为汽车库,负一层为汽车库、精品超 市和商业街,裙房地上共5层商业。建设方的商业项目操作经验非常丰富,有自 身的设计标准、交付使用标准和管控要点,设计之初需要仔细阅读理解,并依照 国家相关规范执行。项目平面功能示意如图1所示。 2 供电方案 2.1 公变与专变要求 根据该地区供电规定,自持部分采用专变供电,可分割销售部分采用公变供电,公变设计需执行省电力公司运检[2013]36号文件《新建居住区供配电设施规 划设计导则》。最终确定本项目地下车库及裙房商业采用专变供电,4栋塔楼 (含公寓楼和办公楼)采用公变供电。 2.2 变电所和柴油发电机房位置 a.北区首层设开闭所1座(5m×10m),南区首层设开闭所1座(5m×10m)。 b.北区负一层设4×800kVA公变1座(18m×10m),供北区1栋酒店式公寓。 c.南区负一层设4×800kVA公变1座,4×1000kVA公变2座(公变每个 18m×10m),供北区1栋酒店式公寓、南区1栋酒店式公寓和1栋办公楼。 d.北区负一层设专变1座(2×1250kVA+2×2000kVA),供北区裙房和地下室。 e.南区负一层设专变1座(4×2000kVA+3×1250kVA+1×800kVA影院专用),供 南区裙房和地下室。 f.负一层设置柴油发电机房提供消防负荷和重要负荷的备用电源,北区、南区各1座,北区为常用功率1500kVA/1200kW1台,南区为常用功率 1500kVA/1200kW2台。 2.3 高压配电方案 a.每个开闭所设三段母线及联络开关,由每个开闭所的I段、III段母线馈线至 1#、2#公变和3#、4#公变的I段、II段母线,公变总供电容量11200kVA。 b.专变总供电容量19050kVA,分别由北区开闭所I段、III段母线和南区开闭 所的I段、III段母线引入4500kVA、4500kVA、4800kVA、5250kVA共4路10kV电源至总配电所,总配电所设在南区负一层,高压不联络,再由总配电所引至北区 和南区专变供电。 c.低压主接线采用单母线分段的接线方式,每两台变压器为一组,互为备用,分别设有母线联络开关,两个低压进线开关及母联开关采用三锁两钥匙。一级负

配电与照明节能工程

配电与照明节能工程 (建筑节能工程施工质量验收规范) 12.1 一般规定 12.1.1本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。 12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.4.1条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 12.2 主控项目 12.2.1 配电与照明节能工程采用的配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 检验方法:观察检查;技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。 检查数量:全数检查。

12.2.2配电与照明节能工程采用的照明光源、灯具及其附属装置进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检: 1光源初始光效; 2灯具镇流器能效值; 3灯具效率; 4 照明设备谐波含量值。 检验方法:现场随机抽样送检;核查复验报告。 检查数量:同一厂家、同材质、同类型的,按其数量500个(套)及以下时抽检2个(套),500个(套)以上时抽检3个(套);由同一施工单位施工的同一建设单位的多个单位工程(群体建筑),当使用同一生产厂家、同材质、同类型、同生产批次的可合并计算。 12.2.3低压配电系统选择的电线、电缆进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检。 检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。 检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。 12.2.4 低压配电系统选择的导体截面不得低于设计值。 12.2. 5工程安装完成后应对配电系统进行调试,调试合格后应对配电系统电压偏差和功率因数进行检测。其中: 1 用电单位受电端电压允许偏差:三相供电电压允许偏差 为标称系统电压的±7%;单相220V为+7%、-10%。

相关文档
相关文档 最新文档