一、单选题

1、某商住楼,建筑高度48m,每楼层的建筑面积1600m2 ,该建筑属于( D )。(易)

A、二类居住建筑

B、二类公共建筑

C、一类居住建筑

D、一类公共建筑

2、某建筑地上18层,地下1层,建筑高度50 m,地下一层为车库,地上一层为商业服务网点,二层为商场,三层及以上为住宅,则该建筑应为(D)。(中) A、一类高层住宅 B、一类高层商住楼

C、二类高层综合楼

D、二类高层商住楼

3、建筑高度超过( C )m的教学楼属一类高层建筑。(易)

A、24

B、32

C、50

D、45

4、( D )的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(中)

A、建筑高度超过24米

B、建筑高度超过32米

C、层数超过10层

D、10层或10层以上

5、根据高层民用建筑的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度,《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)将高层民用建筑分为( B )类。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

6、下列( B )不属于一类高层建筑。(易)

A、建筑高度超过50m商住楼

B、藏书80万册的图书馆

C、建筑高度超过50m的教学楼

D、省级广播电视楼

7、一栋医院门诊楼,地上八层,建筑高度为28.5m,则该建筑属于( A )。(易)

A、一类高层建筑

B、二类高层建筑

C、不属于高层建筑

D、无法确定

8、以下哪项不是防爆电气设备防爆标志的组成部分?( D )(易)

A、防爆型式

B、温度

C、设备类别

D、湿度

9、高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过( C )m的附属建筑。(易)

A、12

B、20

C、24

D、32

10、氧指数与材料燃烧难易程度的关系为( A )。(难)

A、氧指数高表示材料不易燃烧

B、氧指数高表示材料容易燃烧

C、材料燃烧难易程度与氧指数无关

D、二者相关但无规律

11、氧指数(OI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行( B )所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。(中)

A、无焰燃烧

B、有焰燃烧

C、阴燃

D、分解燃烧

12、建筑中使用的窗帘、幕布等装饰用纺织品,若材料燃烧性能为B2级时,氧指数应大于等于( B )。(中)

A、32

B、26

C、22

D、17

13、建筑中使用的塑料装饰材料、家具包布等装饰用纺织品,若材料燃烧性能为B1级时,氧指数应大于等于( A )。(中)

A、32

B、26

C、22

D、17

14、不同的材料有不同的氧指数,材料的氧指数表示材料( D )的难易程度。(中)

A、氧化

B、分解

C、吸热

D、燃烧

15、氧指数是指在规定的条件下,材料在( A )混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。(易)

A、氧气氮气

B、氧气氦气

C、氮气空气

D、空气氦气

16、不同的材料有不同的氧指数,材料的氧指数表示材料( D )的难易程度。(中)

A、氧化

B、分解

C、吸热

D、燃烧

17、《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火等级分为( D )级。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

18、我国现行规范选择( C )作为确定耐火等级的基准。(易)

A、承重墙

B、梁

C、楼板

D、柱

19、建筑物的( A )是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。(易)

A、耐火等级

B、防火间距

C、防火分区

D、防烟分区

20、《建筑设计防火规范》根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,将生产的火灾危险性分为( A )类。(易)

A、五

B、四

C、三

D、二

21、《建筑设计防火规范》根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,将库房的火灾危险性分为( D )类。(易)

A、二

B、三

C、四

D、五

22、使用或产生下列物质的生产场所其火灾危险性属于乙类的是( A )。(中)

A、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘

B、在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产

C、可燃固体

D、闪点大于等于60℃的液体

23、对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产,火灾危险性属于( C )类。(中)

A、乙

B、丙

C、丁

D、戊

24、常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质的火灾危险性属于( A )类。(易)

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

25、闪点( A )℃的液体火灾危险性属于甲类。(易)

A、小于28

B、大于28,小于60

C、大于或等于60

D、大于60

26、闪点大于或等于60℃的液体火灾危险性属于( C )液体。(易)

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

27、助燃气体的火灾危险性为( B )类。(易)

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

28、爆炸下限小于10%的气体火灾危险性属于( A )类气体。(易)

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

29、储存61度白酒的库房火灾危险性为( A )。(中)

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

30、52度的白酒库房的火灾危险性应划为( C )。(易)

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

31、谷物库房的火灾危险性应划为( D )。(易)

A、丁类

B、戊类

C、乙类

D、丙类

32、按照火灾危险性分类,爆炸下限为( C )的气体属于乙类。(中)

A、>10%

B、<10%

C、≥10%

D、≤10%

33、厂房的任一防火分区内,当火灾危险性较大的生产部分占本防火分区面积的比例小于( A ),且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位时,其火灾危险性可按较小的部分确定。(中)

A、5%

B、15%

C、20%

D、25%

34、同一座厂房或仓库内生产或储存不同火灾危险性物品时,该厂房或仓库的火灾危险性应按其中( A )的类别确定。(易)

A、火灾危险性最大

B、火灾危险性最小

C、占地面积最大

D、占地面积最小

35、丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量( B )的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。(难)

A、1/5

B、 1/4

C、 1/3

D、 1/2

36、生产和储存液体物质的火灾危险性,按其( A )进行分类。(易)

A、闪点

B、燃点

C、自燃点

D、爆炸极限

37、生产和储存气体物质的火灾危险性,按其( D )进行分类。(易)

A、闪点

B、燃点

C、自燃点

D、爆炸极限

38、在火灾过程中,( A )是造成烟气向上蔓延的主要因素。(中)

A、烟囱效应

B、火风压

C、孔洞蔓延

D、水平蔓延

39、建筑物内发生火灾时,在起火房间内由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力是( D )。(难)

A、燃烧压力

B、轰燃压力

C、爆炸压力

D、火风压

40、同一房间内,在室内外各种因素都相同的情况下,( B )造成火势向上蔓延的可能性就越大。(中)

A、窗口越大,火焰越远离墙壁

B、窗口越大,火焰越靠近墙壁

C、窗口越小,火焰越远离墙壁

D、窗口越小,火焰越靠近墙壁

41、( B )o c以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。(易)

A、400

B、500

C、600

D、700

42、火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为( A )m/s。(难)

A、0.3

B、0.5

C、1.0

D、2.0

43、烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达( C )m/s。(中)

A、0.3

B、0.5~1.0

C、3.0~4.0

D、1.5~2.0

44、燃烧猛烈时,烟气在水平方向扩散的速度为( C )m/s。(难)

A、1m/s

B、0.3~5m/s

C、0.5~3m/s

D、6m/s

45、必须始终贯彻于整个消防工作的消防技术原则是(C)(中)

A、预防为主

B、防消结合

C、以人为本

D、财产为重

46、从特定的角度说,( A )技术是消防技术中最根本、最关键的技术,也是建筑物消防安全的核心内容。(易)

A、安全疏散

B、消防设施配置

C、材料防火

D、建筑结构防火

47、疏散路线必须满足室内最远点到房门、房门到最近楼梯间的行走距离(A)值。(易)

A、最大

B、最小

C、平均

D、无限制

48、建筑物的( A )是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。(易)

A、耐火等级

B、防火间距

C、防火分区

D、防烟分区

49、在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材的强度即开始逐渐下降,通常在( A )后,结构就会倒塌。(中)

A、15~30min

B、30~60min

C、1小时

D、2小时

50、常用的钢结构保护技术包括以下哪几种?( A )(难)

(易)自动喷水灭火系统保护法;(中)包敷法;(难)喷涂法;④循环水法

A、(易)(中)(难)④

B、(中)(难)④

C、(易)(中)(难)

D、(中)(难)

51、下列方法中,( D )不是钢结构保护技术。(中)

A、自动喷水灭火系统保护法

B、包敷法

C、喷涂法

D、阻燃法

52、在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至( A )℃时,钢材的强度即开始逐渐下降,通常在15~30min后,结构就会倒塌。(中)

A、300

B、400

C、500

D、200

53、下列不属于防火分隔物的建筑构件是( D )。(易)

A、防火墙

B、防火卷帘

C、防火门

D、挡烟垂壁

54、( B )是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因。(中)

A、火烧

B、烟气

C、恐惧

D、楼房坍塌

55、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置( A )。(易)

A、防火阀

B、排烟防火阀

C、防回流措施

D、防火隔板

56、防烟分区可以利用从顶棚突出不小于(A)m的梁划分。(中)

A、0.5

B、0.4

C、0.2

D、0.3

57、高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于(A)平方米。(易)

A、500

B、1000

C、1500

D、2000

58、爆炸性气体环境危险区域的0区是指( A )。(中)

A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所

B、在正常情况下,可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且是短时间存在的场所

D、在正常运行时,可燃粉尘偶尔出现的场所

59、爆炸性气体环境危险区域的1区是指( B )。(中)

A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所

B、在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行过程中,可燃性粉尘连续地出现的场所

D、在异常条件下,可燃粉尘偶尔短时间出现的场所

60、在有爆炸危险且可燃物的最小点火能量在( B )mJ以下的场所,工作人员应穿防静电鞋、工作服。(中)

A、0.5

B、0.25

C、0.15

D、0.35

61、Ⅱ类爆炸性气体,按其引燃温度的高低分为( C )组。(难)

A、四

B、五

C、六

D、七

62、Ⅱ类爆炸性气体按最大试验安全间隙(MESC)或最小点燃电流(MIC)的大小分为( A )级。(难)

A、三

B、四

C、五

D、六

63、按环境条件和状态,爆炸性气体、蒸气、粉尘分为( A )类:(难)

A、三

B、四

C、五

D、六

64、爆炸性气体环境,是指大气条件下气体、蒸气或雾状的可燃物质与( B )混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。

A、氧气

B、空气

C、氢气

D、氧化剂

65、下述方法中( C )不属于防静电措施。(中)

A、工艺控制法

B、泄漏导走法

C、静电稀释法

D、静电中和法

66、电气设备的基本防爆型式分为( C )种。(难)

A、7

B、8

C、9

D、10

67、爆炸性气体环境用电气设备分为( A )种类别。(难)

A、2

B、3

C、4

D、5

68、可燃性粉尘环境用电气设备分为( C )种类别。(难)

A、2

B、3

C、4

D、5

69、Ⅱ类爆炸性气体环境用电设备,按其最高表面温度分为( C )组。(难)

A、4

B、5

C、6

D、7

建筑工程消防监督审核概论

一、单选题

1、《消防法》第十条规定:(B )单位应当将建筑工程的设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。(易)

A、设计

B、建设

C、施工

D、监理

2、经公安消防机构审核同意的建筑工程消防设计需要变更的,应经(C )核准。(易)

A、地、市级公安消防支队

B、辖区消防大队

C、原审核的公安消防机构

D、上一级公安消防机构

3、受理建筑工程消防设计审核时,对资料不齐的应当场或在(C )日内一次性告知需要补正的资料。(中)

A、3

B、4

C、5

D、10

4、一般工程消防设计审核的时限是(B )日内。(易)

A、7

B、10

C、20

D、30

5、国家、省级重点工程及设置建筑自动消防设施的工程,应在(C )日内完成消防设计审核工作。(易)

A、7

B、10

C、20

D、30

6、需组织专家论证的工程消防设计的审核时限是(D )日内。(中)

A、7

B、10

C、20

D、30

7、对申报消防验收的建筑工程,从受理登记之日起,公安消防机构应当在(B )个工作日之内,组织消防验收。(易)

A、7

B、10

C、20

D、15

8、建筑工程验收后(C )日内,公安消防机构应制作并送达《建筑工程消防验收意见书》。(易)

A、3

B、4

C、7

D、10

9、未经公安消防机构审核或者经审核不合格的建筑工程,(B )不得组织施工。(易)

A、消防设施施工单位

B、建设单位

C、土建施工单位

D、建设行政主管部门

10、跨省的建筑工程消防监督审核工作,由(A )或者省、自治区、直辖市公安消防机构负责组织。(易)

A、公安部

B、公安部消防局

C、消防局指定的消防支队

D、建设部位

11、验收不合格的建筑工程,如当事人不服,可自收到意见书之日起(D)日内,向上级公安机关申请复议,或依法向人民法院提起行政诉讼。(中)

A、10

B、15

C、30

D、60

12、建筑工程消防验收时,现场检查包括外观检查和(C)两种方法。(易)

A、资料审查

B、询问核查

C、测量测试

D、综合制定

13、消防验收不合格的建筑工程,建设单位按要求整改后,应(B)。(易)

A、申报使用或开业前消防安全检查

B、申报复验

C、投入使用

D、要求复查

14、申报消防验收前,建设单位应先进行(C )(易)

A、环保验收

B、规划部门验收

C、消防自验收

D、质检部门验收

15、建筑工程的验收结果应根据(B )和现场检查测试结果进行综合评定。(易)

A、消防工程的施工质量

B、资料审查

C、建筑防火施工质量

D、消防产品质量

16、公安消防监督机构对建筑工程消防质量存在问题的举报、投诉,应组织人员核查,并将核查情况(D)。(易)

A、告知建设单位

B、告知施工单位

C、报上级公安消防机构

D、告知举报、投诉人

建筑工程防火设计

一、单选题

1、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的(B )侧。(易)

A、下风

B、上风

C、侧风

D、正风

2、一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距,不应小于(A)米。(易)

A、6

B、 7

C、8

D、9

3、四级耐火等级的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于(D)米。(中)

A、7

B、 8

C、10

D、12

4、高层民用建筑之间的防火间距不应小于(C)米。(易)

A、9

B、 11

C、13

D、14

5、高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于(A)米。(易)

A、9

B、 11

C、13

D、14

6、高层建筑与相邻高层建筑裙房的防火间距不应小于(A)米。(易)

A、9

B、 11

C、13

D、14

7、高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于(A)米。(易)

A、6

B、 7

C、9

D、11

8、一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂(库)房的防火间距不应小于(C)米。(中)

A、15

B、13

C、20

D、25

9、耐火等级一、二级丁、戊类厂(库)房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于(B)米。(中)

A、9

B、10

C、15

D、20

10、一、二级丁、戊类厂(库)房与二类高层建筑的防火间距不应小于(A )米。(易)

A、13

B、15

C、20

D、25

11、甲类厂房之间的防火间距不应小于(C)米。(易)

A、16

B、14

C、12

D、10

12、高层厂房之间的防火间距不应小于(C)米。(易)

A、9

B、 10

C、13

D、15

13、一、二级耐火等级单层、多层丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于(B)米。(中)

A、8

B、10

C、12

D、14

14、甲类仓库之间的防火间距不应小于(C)米。(中)

A、13

B、15

C、20

D、25

15、甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于(C)m。(中)

A、20

B、25

C、30

D、50

16、甲类厂房与一般民用建筑之间的防火间距不应小于(B)m。(中)

A、20

B、25

C、30

D、50

17、甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于(D)m。(中)

A、20

B、25

C、30

D、50

18、城镇街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过(C)m。(易)

A、60

B、150

C、160

D、220

19、消防车道的宽度不应小于(B)m。

A、3.5

B、4

C、6

D、7

20、供大型消防车使用的回车场面积不应小于(A)。

A、18m×18m

B、12m×12m

C、15m×15m

D、10m×10m

21、一般情况下,未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级单层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为(B)。(难)

A、6000m2

B、8000m2

C、4000m2

D、12000m2

22、防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的(A)。(易)

A、耐火极限不低于1.2h防火门窗

B、耐火极限不低于0.9h防火门窗

C、耐火极限不低于0.6h防火门窗

D、卷帘门

23、当建筑物设置玻璃幕墙时,其窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用(D)。(易)

A、可燃材料

B、阻燃材料

C、难燃材料

D、不燃材料

24、紧靠防火墙两侧的门、窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置(D)(中)

A、甲级防火门、窗

B、防盗门、窗

C、丙级防火门、窗

D、固定乙级防火门、窗

25、一类高层建筑的电信楼设有自动灭火系统,该电信楼的防火分区允许最大建筑面积为( B )。(难)

A、1500m2

B、3000m2

C、1000m2

D、2000m2

26、一级耐火等级的高层住宅,其分户墙的耐火极限不应低于(B)。(中)

A、1.50h

B、2.00h

C、1.00h

D、1.25h

27、防烟楼梯间及其前室的门均应为(C)。(易)

A、防火卷帘门

B、丙级防火门

C、乙级防火门

D、甲级防火门

28、未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房的最大允许占地面积为(A)。(难)

A、6000m2

B、3000m2

C、4800m2

D、8000m2

29、建筑高度28米的高级旅馆,每个防火分区最大允许建筑面积为(A)。(难)

A、2000m2

B、3000m2

C、1500m2

D、1000m2

30、未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为(B)。(中)

A、1000m2

B、500m2

C、600m2

D、800m2

31、防火墙的材料必须是(C)。(易)

A、难燃材料

B、阻燃材料

C、不燃材料

D、不燃或难燃材料

32、丙级防火门的耐火极限不低于(A)。(易)

A、0.60h

B、0.90h

C、1.00h

D、1.20h

33、甲级防火门的耐火极限不低于(D)。(易)

A、0.60h

B、0.80h

C、0.90h

D、1.20h

34、乙级防火门的耐火极限不低于(C)。(易)

A、0.60h

B、0.80h

35、二级耐火等级的民用建筑防火墙的耐火极限不低于(B)。(易)

A、2.00h

B、3.00h

C、2.50h

D、4.00h、

36、高层民用建筑内设置防火卷帘,且当卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水系统保护时,该系统喷水延续时间不应小于(B)。(难)

A、2.00h

B、3.00h

C、1.50h

D、1.00h、

37、未设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于(D)。(易)

A、2000m2

B、2500m2

C、1500m2

D、1000m2

38、建筑物中管道井的检查门应采用(C)。(易)

A、甲级防火门

B、乙级防火门

C、丙级防火门

D、普通门

39、建筑物内燃气锅炉房的门应采用(A)。(中)

A、甲级防火门

B、乙级防火门

C、丙级防火门

D、普通门

40、未设有自动灭火系统的三级耐火等级的多层民用建筑最多允许(B),防火分区最大允许建筑面积为(B)。(中)

A、5层,2500米 2

B、5层,1200米2

C、3层,1200米 2

D、2层,600米2

41、电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,其井壁应为耐火极限不应低于(B)的不燃烧体。(易)

A、0.50h

B、1.00h

C、1.50h

D、2.00h

42、附设在多层建筑物内的消防控制室应采用耐火极限不低于(C)的隔墙和不低于(C)的楼板与其他部位隔开。(易)

A、1.50h,1.50h

B、2.50h,1.00h

C、2.00h,1.50h

D、2.00h,1.00h

43、剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于(D)的不燃烧体。(中)

A、1.50h

B、2.00h

C、2.50h

D、3.00h

44、剧院舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙应采用耐火极限不低于(A)的不燃烧体,隔墙上的门应采用(A)。(中)

A、1.50h,乙级防火门

B、2.50h,甲级防火门

C、2.00h,乙级防火门

D、1.50h,甲级防火门

45、电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于(A)的不燃烧体墙与其他部分隔开。(难)

A、1.50h

B、2.50h

C、2.00h

D、1.00h

46、当建筑物的外墙为(A)时,防火墙可不凸出墙的外表面。(易)

A、不燃烧体

B、难燃烧体

C、轻质墙体

D、可燃烧体

47、防火墙设置在转角附近时,内转角两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于(B)。(中)

A、3m

B、4m

C、2m

D、5m

48、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道(D)穿过防火墙。(易)

A、不宜

B、可以

C、不应

D、严禁

49、防火墙内(C)设置排气道。(中)

A、不宜

B、可以

C、不应

D、严禁

50、多层建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用(B)楼板耐火极限的不燃烧体封堵。(易)

A、低于

B、不低于

C、等于

D、远高于

51、某商业营业厅设置在多层钢筋混凝土框架建筑的首层,设有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统,且采用不燃材料装修,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于(C)。(中)

A、2500m2

B、5000m2

C、10000m2

D、20000m2

52、当地下商店总建筑面积大于(D)时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。(中)

A、2500m2

B、5000m2

C、10000m2

D、20000m2

53、剧院舞台下面的可燃物品储藏室应采用耐火极限不低于(B)的不燃烧体墙与其他部位隔开。(中)

A、1.50h

B、2.00h

C、2.50h

D、0.50h

54、建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室的门应设置(C)。(易)

A、防火卷帘

B、丙级防火门

C、乙级防火门

D、甲级防火门

55、在穿过防火墙两侧各(C)范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。(难)

A、4.0m

B、8.0m

C、2.0m

D、6.0m

56、建筑高度大于100m的高层民用建筑,竖向管道应(A)进行防火分隔。(易)

A、每层

B、每两层

C、每三层

D、每四层

57、附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于( D )的隔墙和1.5h

的楼板与其它部位隔开。(中)

A、0.5h

B、1.0h

C、1.5h

D、2.0h

常见工业与民用建筑的防火设计

汽车库、修车库、停车场防火设计

一、单选题

1、一般情况下,设有自动喷水灭火系统地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为( B )平方米。(中)

A、3000

B、4000

C、2000

D、3500

2、一般情况下,一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为( D )平方米。(中)

A、3000

B、4000

C、7000

D、6000

3、停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应大于( D )平方米。(中)

A、2000

B、4000

C、1300

D、2600

4、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积,不应大于( B )m2。(中)

A、1000

B、2000

C、2500

D、3000

5、汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为( D )类。(易)

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅳ

6、汽车库、修车库的耐火等级分为( C )级。(中)

A、一

B、二

C、三

D、四

7、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过( A )辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。(易)

A、10

B、8

C、5

D、4

8、Ⅲ类汽车库停车数量为( C )辆。(易)

A、>300

B、151~300

C、51~150

D、≤50

9、Ⅳ类汽车库停车数量为( D )辆。(易)

A、>300

B、151~300

C、51~150

D、≤50

10、Ⅱ类汽车库停车数量为( B )辆。(易)

A、>300

B、151~300

C、51~150

D、≤50

11、Ⅰ类汽车库停车数量为( A )辆。(易)

A、>300

B、151~300

C、51~150

D、≤50

12、复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按规定值减少( B )%。(易)

A、30

B、35

C、40

D、45

13、Ⅰ类修车库停车数量为( A )车位。(易)

A、>15

B、6~15

C、3~5

D、≤2

14、Ⅱ类修车库停车数量为( B )车位。(易)

A、>15

B、6~15

C、3~5

D、≤2

15、Ⅲ类修车库停车数量为( C )车位。(易)

A、>15

B、6~15

C、3~5

D、≤2

16、Ⅳ类修车库停车数量为( D )车位。(易)

A、>15

B、6~15

C、3~5

D、≤2

17、Ⅰ类停车场停车数量为( A )辆。(易)

A、>400

B、251~400

C、101~250

D、≤100

18、Ⅱ类停车场停车数量为( B )辆。(易)

A、>400

B、251~400

C、101~250

D、≤100

19、Ⅲ类停车场停车数量为( C )辆。(易)

A、>400

B、251~400

C、101~250

D、≤100

20、Ⅳ类停车场停车数量为( D )辆。(易)

A、>400

B、251~400

C、101~250

D、≤100

汽车加油加气站防火设计(33+2)单选题

1、一级加油站油罐总容积为( A )m3。(中)

A、120<V≤180

B、60<V≤120

C、V≤60

D、180<V,V≤30

2、二级加油站油罐总容积为( B )m3。(中)

A、120<V≤180

B、60<V≤120

C、V≤60

D、V≤ 30

3、三级加油站油罐总容积为( C )m3。(中)

A、120<V≤180

B、60<V≤120,

C、V≤60

D、V≤30

4、柴油罐容积( C )计入油罐总容积。(中)

A、全部

B、80%

C、折半

D、30%

5、一级液化石油气加气站气罐总容积为( B )m3。(易)

A、 V>60

B、45<V≤60

C、30<V≤45

D、V≤30

6、二级液化石油气加气站气罐总容积为( C )m3。(易)

A、V>60

B、45<V≤60

C、30<V≤45

D、V≤30

7、三级液化石油气加气站气罐总容积为( D )m3。(易)

A、V>60

B、45<V≤60

C、30<V≤45

D、V≤30

8、加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过( B )m3。(易)

A、10

B、12

C、15

D、20

9、加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于( D )m。(易)

A、25

B、30

C、40

D、50

10、汽油罐及其通气管管口,设有卸油油气回收系统,与站外建、构筑物的防火距离可减少( B )%。(易)

A、10

B、20

C、30

D、50

11、柴油罐及其通气管管口和加油机,与站外建、构筑物的防火距离可减少( C )%。(易)

A、10

B、20

C、30

D、50

12、加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少( B )%。(易)

A、10

B、20

C、30

D、50

13、液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于( C )m。(易)

A、50

B、80

C、100

D、120

14、加油站的汽油罐和柴油罐应( A )。(易)

A、埋地设置

B、设在室内

C、设在地下室

D、露天设置

15、加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于( C )m的非燃烧实体围墙。(易)

A、1.5

B、2.0

C、2.2

D、2.5

16、加油站油罐通气管管口应安装( D )。(易)

A、截断阀

B、净化装置

C、回收装置

D、阻火器

17、加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的( B )%。(易)

A、20

B、25

C、30

D、35

18、架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为( D )。(易)

A、1.5倍杆高

B、1倍杆高

C、0.5倍杆高

D、不应跨越加油站,且不应小于5m

消防设施设计

消防水系统

一、单选题

1、室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到最大时,室外消火栓栓口处的水压力不应小于( C )Mpa(从室外设计地面算起)。(易)

A、0.05

B、 0.07

C、 0.1

D、0.15

2、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时,管道供水压力应能保证用水总量达到最大,且水枪在任何建筑物最高处时,其充实水柱仍不小于( C )m。(易)

A、 5

B、 7

C、 10

D、 15

3、消防水池总容积超过( D )m3时,应分成两个能独立使用的消防水池(易)

A、 200

B、 300

C、 400

D、500

4、供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过( C )m (易)

A、 4

B、 5

C、 6

D、7

5、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防水泵结合器的流量按照( B )L/s计算。(易)

A、5~10

B、10~15

C、15~20 6

D、20~25

6、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池( A )m范围内。(易)

A、15-40

B、25-50

C、10-25

D、5-15

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于( C )。(易)

A、12m3、9m3

B、24m3、18m3

C、18m3、12m3

D、36m3、24m3

8、一般情况下,消防给水竖管的布置应保证同层相邻(B)个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

9、一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( B )m3。(易)

A、18

B、12

C、6

D、3

10、《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓不应超过( D )个。(易)

A、10

B、8

C、6

D、5

11、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过( A )m。(易)

A、50

B、40

C、30

D、20

12、室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于( B ) m。(易)

A、20、30

B、30、50

C、20、50

D、30、30

13、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( D )m。(易)

A、10

B、15

C、20

D、25

14、室外消火栓间距不应超过( C ) m。(易)

A、60

B、100

C、120

D、150

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( D )m3。(易)

A、6

B、9

C、12

D、18

16、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于( B )Mpa时,应设减压设施,静水压力大于1.0Mpa,应采取分区给水系统。(中)

A、0.3

B、0.5

C、0.6

D、0.8

17、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于( B )Mpa。(易)

A.0.05 B.0.07 C.0.10 D.0.15

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于( C )mm。(易)

A、80

B、90

C、100

D、150

19、高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于( C ) m。(易)

A、7

B、8

C、10

D、13

20、预作用喷水灭火系统由( C )组成。(难)

A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

21、干式喷水灭火系统由( A )组成。(中)

A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

22、湿式喷水灭火系统由( A )组成。(易)

A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

23、除特殊规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于( B )确定。(易)

A、0.5h

B、1.0h

C、2h

D、3h

24、消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色(A)。(易)

A、有明显区别

B、协调

C、一致

D、没有规定

25、民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为( A )。(易)

A、轻危险级、中危险级、严重危险级

B、一级、二级、三级

C、次危险级、中危险级、严重危险级

D、一级、二级、三级、四级

26、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为( A )度。(易)

A、4-70

B、0-68

C、大于70

D、小于4

27、、自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于( C )MPa,管网内的工作压力不应大于1.2MPa。(易)

A、0.1

B、1.0

C、0.05,

D、1.2

28、自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于( C )Mpa。(易)

A、0.80

B、1.40

C、1.20

D、1.50

气体灭火系统

1、二氧化碳灭火系统按应用方式可分为( D )。(中)

A、组合分配灭火系统和单元独立灭火系统

B、高压系统和低压系统

C、管网灭火系统和无管网灭火系统

D、全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

2、当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到( B )个独立的火灾信号后才能启动。(易)

A、1

B、2

C、3

D、4

3、气体灭火系统机械应急操作装置应设在( C )。(中)

A、防护区内

B、无管网灭火系统中

C、贮瓶间内或防护区外便于操作的地方

D、泄压口

4、设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在( A )min内撤离防护区。(易)

A、0.5

B、1

C、5

D、10

5、对于全淹没灭火系统,二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的(D)倍,并不得低于34%。(中)

A、0.5

B、1

C、1.2

D、1.7

6、气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于(D)0C。(中)

A、 5

B、0

C、-5

D、-10

7、(D)灭火系统不应设置在人员密集场所、应爆炸危险的场所及有超洁净要求的场所。(中)

A、二氧化碳

B、七氟丙烷

C、IG541

D、热气溶胶预制

灭火器配置设计

一、单选题

1、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于( B )具。(易)

A、1

B、2

C、4

D、5

2、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个灭火器设置点的灭火器不宜多于( C )具。(易)

A、3

B、4

C、5

D、6

3、严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为( D )。(易)

A、2A

B、1A

C、55B

D、89B

4、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器最大保护距离为( D )m。(难)

A、15

B、18

C、24

D、30

5、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器最大保护距离为( A )m。(难)

A、15

B、18

C、24

D、30

消防岗位资格三级题库案例题

某 1、某液化石油气储罐区,设有10个100m3卧式储罐,一天5号罐的输 气管法兰处发生泄漏,消防队接警后迅速到场处置。(易) (1)液化石油气由液相变为气相体积扩大(B)倍。(单选)B、 250 (2)液化石油气泄漏后能与空气形成爆炸性混合物,其爆炸极 限通常为(D)。D、1.5%-10% (3)液化石油气具有( CDE )等特性。(多选)C、易与空气形 成爆炸性混合物 D、气化时能吸收大量的热E、是无色的烃类混合 物 (4)堵漏作业时,可采取措施有(ABCDE)。 2、某化工厂一液氯储罐发生泄漏,厂内职工尚在工作。消防中队接 警后到场处置。(易) (1)指挥员判断,氯气是一种( D )物质。(单选)D、剧毒 (2)液氯由液相变为气相体积扩大(C)倍。(单选)C、400 (3)消防队到场后,应首先采取的措施是( A )。(单选)A、 疏散厂内职工 (4)侦检人员可使用(B)对泄漏氯气进行检测后确定警戒范围。 B、有毒气体探测仪 (5)实施堵漏人员应穿着( C )。(单选)C、内置式重型防化 服 (6)处置该泄漏事故时,下列措施中正确的是( ABCD )。(多 选) 3、某高层建筑设有完善的室内消火栓给水系统,辖区消防中队经常 对其进行熟悉演练。(中) (1)该高层建筑室内消火栓给水系统由(ABCD)等组成。(多选) A、消火栓箱、消防水箱 B、室内管网、市政入户管 C、 消防水池、消防水泵 D、水泵接合器、消防控制室 (2)该高层建筑消防水箱应贮存(B)分钟消防用水量。(单选) B、15 (3)该建筑共有3个水泵接合器,该系统正常工作时可用时出 (B)支水枪。B、6 (4)该建筑室内消火栓给水系统消防泵因故损坏,如果采取水 泵接合器供水,一般可同时启用(D)个室内消火栓。(单选)D、6 4、某高层宾馆高30层、99米,其内部消防设施较为完善。某日第 18层发生火灾,着火层及其上层有多人被困,消防队接警后迅速赶 赴火场处置。(中) (1)灭火进攻起点层应设在第( B )层。(单选) B、16

消防文员理论考试题库完整

消防文员理论考试题库 一、单选题 1. 凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( B )。 A、助燃物; B、可燃物; C、燃烧产物; D、氧化物。 2. 能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为( D )。 A、助燃物; B、可燃物; C、燃烧产物; D、氧化物。 3. 根据国家标准《火灾分类》的规定,将火灾分为( B )类 A、3; B、4; C、5; D、6 4. A类火灾是指( A )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 5. B类火灾是指( C )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 6. C类火灾是指( B )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 7. D类火灾是指( D )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 8. 火灾中,关闭有关阀门,切断流向着火区的可燃气体和液体的通道的灭火原理是( C )。 A、冷却; B、窒息; C、隔离; D、化学抑制。 9. 一些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会( B )。 A、闪燃; B、阴燃; C、分解燃烧; D、表面燃烧。 10. 热对流是热传播的重要方式,是影响( A )火灾发展的最主要因素。 A、初期阶段; B、发展阶段; C、猛烈燃烧阶段; D、息灭阶段。 11. 以电磁波形式传递热量的现象,叫做( D )。 A、热传播; B、热对流; C、热传导; D、热辐射。 12. 热辐射在火灾处于( B )时,成为热传播的主要形式。 A、初期阶段; B、发展阶段; C、猛烈燃烧阶段; D、熄灭阶段。 13. 空气中含氧量大约为( B )%。 A、20; B、21; C、26; D、27。 14. 因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为( B )。 A、物理爆炸; B、化学爆炸; C、粉尘爆炸; D、核爆炸。 15. 在《建筑设计防火规范》中采用爆炸下限将可燃气体划分为( A )类。 A、甲、乙; B、甲、乙、丙; C、甲、乙、丙、丁; D、甲、乙、丙、丁、戊。 16. 在《建筑设计防火规范》中将爆炸下限小于10%的气体划分为( B )类。 A、甲; B、乙; C、丙; D、丁。 17. 在《建筑设计防火规范》中将少数爆炸下限大于等于10%的气体划分为( B )类。 A、甲; B、乙; C、丙; D、丁。 18. 根据生产的火灾危险性分类,闪点为( A )度液体的生产属于甲类生产。 A、小于28 B、大于28,小于60 C、在于或等于60 19. 根据国家标准《危险货物分类和品名编号》的规定,危险品可分为九大类,其中不属消防监督范围的是( C )。

2018年度国家消防员理论考试全真命题考试复习必备含标准答案

《消防行业特有工种职业技能鉴定题库》初级建(构)筑物消防员理论考试卷注意事项 此卷题为每年80%必考题,做完必过!!! 1、考试时间:90分钟。 2、本试卷依据《建(构)筑物消防员国家职业标准》命题。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名,准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 选择题:判断题:总分: 阅卷人:阅卷人:审核人: 一、选择题(160题,每题0.5分,共80分) 1、社会主义职业道德以为核心,为原则,这是所有从业人员在职业活动中 应该遵循的行为准则。 A、以人为本,为人民服务 B、市场经济,唯物主义 C、计划经济,集体主义 D、为人民服务,集体主义 2、人们在从事职业活动的过程中,个人利益、集体利益、国家利益三者之间可能会发生矛盾和冲 突,要正确处理好三者之间的矛盾,就必须要以这把尺子来衡量。 A、个人主义 B、规章制度 C、部门利益 D、集体主义 3、职业道德是企业文化的重要组成部分,先进的企业文化是把企业职工的思想和放在 首位的。 A、业务培训 B、职业道德教育 C、素质教育 D、安全教育 4、是在特定的职业活动范围内从事某种职业的人们必须共同遵守的行为准则。它包括 劳动纪律、组织纪律等基本纪律要求以及各行各业的特殊纪律要求。 A、坚守岗位 B、顾全大局 C、道德规范 D、职业纪律 5、是职业道德的重要规范,是从业人员上岗的首要条件和基本素质。 A、文明礼貌 B、坚守岗位 C、敬老爱幼 D、顾全大局 6、的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。 A、爱岗敬业 B、精益求精 C、文明礼貌 D、团队协作 7、是履行岗位职责的最高表现形式,也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。 A、遵纪守法B、团队协作 C、忠于职守 D、爱岗敬业 8、是正确处理从业人员之间和职业集体之间关系的重要道德规范。 A、团结互助 B、遵纪守法 C、文明礼貌 D、爱岗敬业

建筑工程消防监督审核人员岗位资格考试复习题(DOC 199页)

建筑工程消防监督审核人员 岗位资格考试复习题库 第一部分消防基础理论及基本概念 一、燃烧的必要条件:可燃物、助燃物(氧化剂)、着火源。 可燃物:凡是能与空气的氧或其他氧化剂发生化学反应的物质称为可燃物。 助燃物:能帮助支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生反应的物质称为可燃物。 着火源:是指能供给可燃物与氧或助燃物发生燃烧反应的能量,常见的是热能。(着火源可分为:明火;高温物体;化学热能;电热能;机械热能;生物能;光能;核能。) 二、燃烧的充分条件:1、一定的可燃物浓度;2、一定的气质含量;3、一定的着火能量;4、相互作用。 三、火灾:凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,都称为火灾。 四、火灾的分类: (一)按燃烧对象分:1、A类火灾。普通固体物质火灾。2、B 类火灾。油脂及一切可燃液体物质燃烧引起的火灾。3、C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾。4、D类火灾。可燃金属燃烧引起的火灾。 5、带电火灾。指带电的电气设备及其他物体燃烧的火灾。

(二)按火灾损失严重程度分类:1、特大火灾:死亡10人以上(含10人);重伤20人以上;死亡、重伤20人以上;受灾50户以上;烧毁财物损失100万元以上。2、重大火灾。死亡3人以上;受伤10人以上;死亡、重伤10人以上;受灾30户上;受灾30户以上;烧毁财物损失30万元以上。3、一般火灾。 五、灭火的基本原理:冷却、窒息、隔离和化学抑制。冷却、窒息、隔离灭火作用主要是物理过程, 化学抑制是一个化学过程。 (一)水的灭火作用:1、冷却作用;2、对氧的稀释作用(窒息作用);3、对水溶性液体的稀释作用;4、乳化作用;5、水力冲击作用。 一般情况下,冷却是水的主要灭火作用。 (二)泡沫灭火剂灭火原理:主要依靠冷却、窒息作用,即在着火的燃料表面上形成一个连续的泡沫层,通过泡沫本身和所析出的混合液对燃料表面进行冷却,以及通过泡沫层的覆盖作用使燃料与气质隔绝面灭火。 (三)干粉灭火剂:主要通过加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生化学作用灭火,从而隔绝气质、进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和作用。 (四)二氧化碳:主要依靠窒息作用和部分冷却作用。 (五)卤代烷灭火剂:是靠化学作用灭火。有一部分稀释氧和冷却作用。 六、闪点、闪燃、阴燃、爆燃 闪点:易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最低温度称为闪燃。

初级建筑物消防员理论知识考试题含答案2018

初级建筑物消防员理论知识考试题含答案 2018 https://www.wendangku.net/doc/5d183897.html,work Information Technology Company.2020YEAR

初级建筑物消防员理论知识考试题【选择题】 消防员理论知识考试题_【选择题】 1) ___C_____是对人们工作态度的普遍要求。 (A)遵纪守法(B)忠于职守(c)爱岗敬业(D)英勇顽强 2) ____B____是履行岗位职责的最高表现形式,也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。 (A)遵纪守法(B)忠于职守(c)爱岗敬业(D)英勇顽强 3)职业道德的核心思想中,把社会公德、职业道德、_____A___作为着力点。 (A)家庭美德 (B)集体主义 ( c)为人民服务 (D)科学发展观 4) ____C____的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。 (A)爱岗敬业 (B)精益求精(c)文明礼貌 (D)团结协作 5)人们在从事职业活动的过程中,个人利益、集休利益、国家利益三者之间必然会发生矛盾和冲突,要正确处理好三者之间的矛盾,就必须要以___C_____这把尺子来衡量。 (A)个人主义 (B)国家利益 (c)集体主义(D)职业道德 6)____A____是职业道德的重要规范,是从业人员上岗的首要条件和基本素质。 (A)文明礼貌(B)职业道德 (c)爱岗敬业 (D)忠于职守 7)____D____就是要以高度的职业道德精神,在本职岗位上尽职尽责,甚至做好为消防事业献出生命的准备。 (A)遵纪守法 (B)英勇顽强 (c)爱岗敬业(D)忠于职守 8)火灾报警电话是___B_____。 (A)110 (B)119 (C)120 (D)122 9)发火物质(或发火混合物)和包含一种或多种发火物质(或混合物)的烟火物品虽然不放出气体,但也纳入___C_____范畴。 (A)易燃液体 (B)压缩气体和液化气体(c)爆炸物(D)氧化剂和有机过氧化物 l0) ____A____是指可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。 (A)爆炸浓度极限 (B)爆炸 (c)爆炸温度极限 (D)自燃 11)下列建筑构件中,不属于燃烧体的是____B____。 (A)木柱(B)木龙骨板条抹灰隔墙体 (c)木屋架 (D)木楼板

岗位资格考试二级答案描述

保卫勤务答案 1 [判断题] 对于大型活动场所,施放氢气球、燃放烟花、爆竹要有完备的安全措施。 对 2 [判断题] 公安消防部队在大型活动安全保卫中,可以随意改变执勤时间和地点。 错 3 [判断题] 对于大型活动公安消防部队要建立指挥机构或者指派专人负责。对 4 [判断题] 对于象烟花晚会这类大型活动除做好大型活动场所的消防安全外,还要通知友邻单位做好消防安全工作。对 5 [判断题] 对于大型活动场所安装的固定灭火设施,要设专人负责,并能熟练操作,正确使用。对 6 [判断题] 大型活动场所严禁展销、储存和使用易燃易爆危险物品。对 7 [判断题] 大型活动一个最显著的特点就是,活动场地大,点多面广。对 8 [判断题] 党和国家、军队举办的重大节日庆典活动及重大集会属于重大活动。 对 9 [判断题] 全国人民代表大会属于大型活动。对 10 [判断题] 大型活动通常是指在确定的场地和时间内所进行的,参与人员多、规格高、影响大的政治、经济、文体、民俗等社会活动。 对 11 [多择题] 大型活动的消防安全保卫要求有()。(一)场所安全,符合规定(二)明确责任,健全机构(三)完善制度,强化培训(四)加强巡查,死看死守(五)检查到位,现场监护(六)制定预案,加强演练(七)搞好外围,确保安全 12 [多择题] 公安消防部队要监督并协助大型活动主办单位制订哪些制度()。用火用电制度、消防值班巡逻制度等 13 [多择题] 公安消防部队要监督并协助大型活动主办单位做好哪些工作()。要监督主办单位按照消防法律、法规、规章、和消防技术规范的规定,建筑、设置或选择建(构)筑物和活动场地,不留隐患 14 [多择题] 大型活动的主办单位有哪些责任()。层层签订《消防安全责任书》;建立相应的消防安全保卫组织;建立健全消防安全管理制度;制定有关场所、部位的应急预案;位应组织强有力的值班力量,对活动场所各个部位坚持昼夜不间断的巡查。 15 [多择题] 大型活动场所应符合的要求是()。有关建筑物、临时棚厦要留有充足的防火间距;建筑物或广场周边的消防车通道应呈环形并保持畅通;消防水源应满足灭火需要并保证方便好用;临时棚厦搭建应选用非燃或难燃材料;内部装修应尽量避免使用可燃或易燃材料;活动场所内部和外部的安全出口、疏散通道要满足人员高峰期疏散通行的要求,否则应限定人数;建筑物内部火灾报警系统应完备好用;消防器材应按规定配备,定期维护;电气线路、用电设施要由电气工程人员进行设计和施工,严禁乱拉乱接和超负荷用电;活动场所严禁展销、储存和使用易燃易爆危险物品;动用明火作业要有严格的审批手续及安全措施;施放氢气球、燃放烟花、爆竹要有完备的安全措施;室内活动场所应严禁吸烟 16 [多择题] 大型活动场所应符合的要求是()。同上 17 [多择题] 大型活动场所应符合的要求是()。同上 18 [多择题] 大型活动开始后消防部门的任务是()。应派驻精干灭火力量到场执勤监护,以便快速反应,及时处置可能发生的火灾爆炸事故。 19 [多择题] 公安消防部门在大型活动中担负的任务是()。担负着防火和灭火救援两大任务。 20 [多择题] 举办一次大型活动,除举办单位外,还需要哪些部门配合()。同下 21 [多择题] 举办一次大型活动,除举办单位外,还需要哪些部门配合()。公安、交通、供水、供电、医疗、饮食、新闻等部门,缺一不可 22 [多择题] 大型活动的特点是()。 (一)参加人员多,流动性大(二)活动场地大,点多面广(三)规格高,影响大(四)参与部门多,不易协调 23 [多择题] 需要消防保卫勤务的大型活动是()。(一)党和国家举行的大型政治活动(二)党和国家、军队举办的重大节日庆典活动及重大集会(三)大型国际政治、文化、科技交流会议(四)国际及国家级大型文化艺 术、体育活动(五)国际级、国家级、地区级 商品交易会、科研博览会(六)具有地域、民 俗、文化传统特点的群众性大型活动 24 [多择题] 具有地域、民俗、文化传统特 点的群众性大型活动的特点是()。特点是 具有传统性和广泛的群众参与性,相对持续时 间较长,组织工作较为松散,常常伴有一些经 贸活动,是一个地区宣传和树立形象的重要窗 口,在当地人民群众生活中有重要影响。 25 [多择题] 党和国家、军队举办的重大节 日庆典活动及重大集会的特点是()其特点 是规模宏大,隆重热烈,规格高,人员多,有 国内外人士和广大群众参与,备受国际国内关 注。 26 [多择题] 党和国家举行的大型政治活动 特点是()。特点是规格高,政治影响大, 场面庄重,此类活动时间、地点、人员相对固 定,组织工作周密严谨。 27 [多择题] 需要消防保卫勤务的大型活动 是()。(一)党和国家举行的大型政治 活动(二)党和国家、军队举办的重大节日庆 典活动及重大集会(三)大型国际政治、文化、 科技交流会议(四)国际及国家级大型文化艺 术、体育活动(五)国际级、国家级、地区级 商品交易会、科研博览会(六)具有地域、民 俗、文化传统特点的群众性大型活动 28 [多择题] 需要消防保卫勤务的大型活动 是()。同上 29 [多择题] 需要消防保卫勤务的大型活动 类型()。同上 30 [多择题] 需要消防保卫勤务的大型活动 是()。已经有 31 [单选题] 大型活动场所不符合的要求是 ()。 32 [单选题] 在大型活动场所不符合要求的 是()。 33 [单选题] 对活动场所周围有一定火灾危 险性的大型活动()。烟花晚会这类大型活 动 34 [单选题] 对大型活动实施消防监督检查 的部门是()。公安消防部门 35 [单选题] 协助指导主办单位制定大型活 动有关场所、部位的应急预案的单位是()。 公安消防部门 36 [单选题] 监督并协助大型活动主办单位 建立健全消防安全管理制度的单位是()。 公安消防部门 37 [单选题] 大型活动需建立健全消防安全 管理制度的单位是()。主办单位 38 [单选题] 大型活动应建立相应的消防安 全保卫组织的单位是()。主办单位 39 [单选题] 大型活动消防安全的第一责任 人是()。主办单位法定代表人 40 [单选题] 大型活动的消防安全由谁负责 ()。主办单位 41 [单选题] 公安消防部门在大型活动中参 加抢险救援在谁的统一领导下()。政府或 公安部门 42 [单选题] 大型活动场所应符合的要求是 ()。有关建筑物、临时棚厦要留有充足 的防火间距;建筑物或广场周边的消防车通道 应呈环形并保持畅通;消防水源应满足灭火需 要并保证方便好用;临时棚厦搭建应选用非燃 或难燃材料;内部装修应尽量避免使用可燃或 易燃材料;活动场所内部和外部的安全出口、 疏散通道要满足人员高峰期疏散通行的要求, 否则应限定人数;建筑物内部火灾报警系统应 完备好用;消防器材应按规定配备,定期维护; 电气线路、用电设施要由电气工程人员进行设 计和施工,严禁乱拉乱接和超负荷用电;活动 场所严禁展销、储存和使用易燃易爆危险物品; 动用明火作业要有严格的审批手续及安全措 施;施放氢气球、燃放烟花、爆竹要有完备的 安全措施;室内活动场所应严禁吸烟 43 [单选题] 大型活动开始后消防部门的任 务是()。应派驻精干灭火力量到场执勤监 护,以便快速反应,及时处置可能发生的火灾 爆炸事故。 44 [单选题] 大型活动开始后消防部门的任 务是()。已经有 45 [单选题] 公安消防部门在大型活动中担 负的任务是()。担负着防火和灭火救援两大 任务。 46 [单选题] 公安消防部门在大型活动中担 负的任务有()。已经有 47 [单选题] 不需要消防保卫勤务的大型活 动是()。和大型勤务活动相比较,排除非大 型消防勤务活动 48 [单选题] 不属于大型消防勤务防保卫活 动的是()。和大型勤务活动相比较,排 除非大型消防勤务活动 常用工业建筑火灾设计答案 1 [复合题] 主城区内某加油加气合建站, 储油量60立方米,为地下直埋油罐,储气量12 立方米,采用储气井储气。该站相邻有一栋建 筑面积为10000平方米的高层商住楼。问: 2 [复合题] 主城区内某加油站,4个汽油 罐,1个柴油罐,单个储量30立方米,均为地 下直埋油罐。该站相邻有一栋30000平方米的 四星级酒店。问: 3 [判断题] 加油站加油机在采取防护措施 后,可设在室内。错 4 [判断题] 加油加气站内,爆炸危险区域 内的房间的地坪应采用不发生火花地面。 对 5 [判断题] 汽车加油站罩棚顶棚的承重构 件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h。 对 6 [判断题] 二级液化石油气加气站与二级 加油站可合建。错 7 [判断题] 一级液化石油气加气站与二级 加油站可合建。对 8 [判断题] 汽车加油加气站包括加油站、 液化石油气加气站、压缩天然气加气站、加油 加气合建站。对 9 [多择题] 液化石油气加气罐地上布置 时,应符合以下()规定。 10 [多择题] 压缩天然气加气站的压缩机房 应满足()规定。"宜采用单层开敞式 或半开敞式建筑,净高不宜低于4M;屋面应为 非燃烧材料的 轻型结构。" 11 [多择题] 下列()可不设消防给水系统。 加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩 天然气加气合建站可不设消防给水系统。 12 [多择题] 下列()应设消防给水系统。 液化石油气加气站、加油和液化石油气加 气合建站应设消防给水系统 13 [多择题] 液化石油气加气站的消防给水 设计应符合()规定。 14 [多择题] 压缩天然气加气站的天然气放 散管设置应符合()规定。防火间距:重 要公共建筑>100、明火或散发火花地点>18、民 用建筑1类2类3类>18、14、11,电力380v>1 倍杆高,电力380v以下>0.75倍杆高 15 [多择题] 液化石油气加气站和加油加气 合建站的紧急切断系统,应在()位置启动。 至少应能在距卸车点5米以内,在控制室 或值班室内和在加气机附近工作人员容易接近 的位置启动 16 [多择题] 加油站油罐通气管设置应符合 ()规定。防火间距:重要公共建 筑>50、明火或散发火花地点>18、民用建筑1 类2类3类>16、12、10,电力线不跨跃 17 [多择题] 在城市建成区不应建()。 一级加油站、一级液化石油气加气站和一 级加油加气合建站 18 [单选题] 架空电力线路与三级加油站的 埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为 ()。不跨跃 19 [单选题] 加气站、加油加气合建站设置 的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或 等于可燃气体爆炸下限浓度值的()%。 25 20 [单选题] 加油站油罐通气管管口应安装 ()。阻火器 21 [单选题] 加油加气站的工艺设施与站外 建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等 于规定的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置 高度不低于()m的非燃烧实体围墙。 2.2 22 [单选题] 加油站的汽油罐和柴油罐应 ()。埋地设置,严禁设在室内或地下室 内 23 [单选题] 液化石油气加气站、加油加气 合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防 火间距不小于()m。100 24 [单选题] 加油站、加油加气合建站油罐、 加油机与站外小于或等于1000KV A箱式变压 器、杆装变压器的防火间距可减少()%。 20 25 [单选题] 柴油罐及其通气管管口和加油 机,与站外建、构筑物的防火距离可减少()%。 30 26 [单选题] 汽油罐及其通气管管口,设有 卸油油气回收系统,与站外建、构筑物的防火 距离可减少()%。20 1

员工三级安全教育测试题及答案

员工三级安全教育培训试题 部门:姓名:时间:班组: 一、填空题:(共32空、每题1.5分共48分) 1.我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 安全生产“五要素”安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入。 2.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技 术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 3.从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作 流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 4.从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生 产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6.消防工作方针:预防为主,、防消结合。 7.上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺 纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其 它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8.认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级 汇报。 9.对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作 业人员有权拒绝作业。 10.我公司现所配备的消防器材主要类型有:消火栓、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、 水基型灭火器。 11.。 12. 我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实 现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 13. 在气温较高的环境下,由于身体热量不能及时散发,体温失调,则容易引起( 中暑)。 14. 《劳动法》规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守(安全操作规程),对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 二、判断题(对的打“√”错的打×每题2分共20分) 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的安全和健康。(√) 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。(√) 3、使用手持电动工具时,必须戴好绝缘手套。(√)

消防控制室值班操作人员岗位资格培训考试

消防控制室值班操作人员岗位资格培训考试 试卷 (考试时间60分钟) 姓名_________________ 位________________________ 分___________ 一名词解释侮题5分共10分) 1 火灾 “凡在时间或空间上失去控制的火灾”都称为火灾。 2消防事故责任罪 人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织,引导在场人员疏散的义 务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5日以上十日以下拘留。 二填空题侮题2分;共20分) 1、消防控制室的固定火灾系统包括消火栓系统,自动喷水系统,泡沬灭火系统,干粉系 统,气体灭火系统。 2、胡总书记对安全生产的三个不能和五个做到的具体内容分别是不能以牺 牲精神文明做代价不能以牺牲生态为代价更不能以牺牲人的生命为代价做到思想认识上警钟长鸣制度保证上严密有效,技术支撑上加强有力监督检查上 严格细致,事故处理上严肃认真。 3、消防控制室是固定消防设施的监测控制中心。 4、堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用?拆除?停用消防设施器材的可处以处五千元以上五万 元以下罚款: 5、公共场所发生火灾时现场工作人员不履行组织,引导在场群众疏散义务,造成人身 伤亡尚构成犯罪的,可以五日以上十日以下拘留。 三.判断题(每题1分,共1 0分) 1、高温物体也属引火源。(“) 2、重点岗位员工应至少每年1一次消防安全培训。(“) 3、启动键是使控制器回到初始工作状态下的按键。(刈 4洒水,水幕和喷雾喷头是闭式喷头。(V) 5、玻璃球公称的哦动作温度为57 C时,玻璃球液色标为绿色。(X)澄色

6火灾发生时,报警阀处于关闭状态,(V) 7、感光火灾探测器是唯一能在室内使用的火灾探测器(之一),(X ) 8、火灾报警控制器中,有一根保修丝烧断不会发出报警信号。(V ) 9、可燃物质的燃点越低,越容易着火,火灾危险性就越小(大)(X) 10、由于火灾自动报警系统发生误报影响生产(不)可以关闭(X) 四.单项选择题(每题4分,共20分) 1、《消防法》规定,单位损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施器材的,处(C ) A, 200元以上3000元以下罚款B,警告或200元以下罚款 C, 5000元以上50000元以下罚款D,警告或500元以下罚款 2、消防控制室的门应向(B)方向开启。 A,控制室B,疏散C , A和B都行D,以上都不对 3、火灾探测器周围(A)米内不应有遮挡物。 A, 1.00 B, 1.50 C,0.5 D,2.00 21,在消防控制室中,盘后维修距离不应小于(B )米 A, 2 B,1 C,4 D,3 4、火灾造成的直接经济损失在(B)元的定为特别最大火灾。 A,2000 万B,5000 万C,6000 万D,1 亿 五,多选题(每题4分,共20分) 1、下列物质遇湿燃烧物质有(ABC) A,气化钙B,电石C,硫化氢D,钾 2、消防控制设备对室内消火栓系统应有(ACD )控制,显示功能。 A,控制消防水泵的开启。B,显示启泵按钮启动的位置。 C,显示消防水泵的工作,故障状态。D控制消防水泵的停止。 3、火场上热传播的途径有(ABC) A,热传播B,热辐射C,热对流D,火焰 4、区域火灾报警控制器的功能有(ABC)。 A,共电功能B,火警记忆C,火警优先D,自动检查 5、报警控制装置组件由(ACD)组成。 A,喷头B,压力开关C,水力警铃C,延时器 六,问答题(每题各10分共20分)

消防岗位考试题库(三级,含答案版)

基础理论 一、单项选择题 1、燃烧是一种放热发光的(A)。(易) A、化学反应 B、物理反应 C、光电反应 D、分解反应 2、燃烧过程中的化学反应十分复杂,有(B),有分解反应。(易) A、氧化反应 B、化合反应 C、聚合反应 D、连锁反应 3、可燃物质与( D )共存,达到某一温度时,与火源接触即发生燃烧。(中) A、空气 B、氧化剂 C、助燃剂 D、空气或氧化剂 4、凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生化学反应的物质称(B )。(易) A、助燃物 B、可燃物 C、着火源 D、易燃物 5、固体可燃物由于其分子结构的复杂性,物理性质的不同,其燃烧方式也不同,有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和(D)四种。(中) A、闪燃 B、自燃 C、着火 D、阴燃 6、(A)、磷、钾等单质固体物质着火后先熔融,后燃烧。(难) A、硫 B、沥青 C、石蜡 D、松香 7、有些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解,不能发生蒸发燃烧或分解燃烧,当氧气包围物质的表层时,呈炽热状态发生无火焰燃烧,称为(B)。(难) A、内部燃烧 B、表面燃烧、 C、放射燃烧 D、阴燃 8、根据燃烧前可燃气体与氧(C)的不同,燃烧可分为两大类。(难) A、混合时间 B、混合浓度 C、混合状况 D、混合方式 9、(B)是指熔点较低的可燃固体,受热后熔融,然后像可燃液体一样蒸发成蒸气而燃烧。(中) A、预混燃烧 B、蒸发燃烧 C、分解燃烧 D、扩散燃烧 10、(A)、石蜡、松香等物质先熔融,后蒸发成蒸气,分解、氧化燃烧。(难) A、沥青 B、金属钾 C、电石 D、黄磷 11、易燃和可燃液体的燃烧称为(A)。(中) A、蒸发燃烧 B、分解燃烧 C、完全燃烧 D、扩散燃烧 12、分子结构复杂的固体可燃物,受热分解出其组成成份及与加热温度相应的热分解产物,这些分解产物再氧化燃烧,称为(B)。(中) A、蒸发燃烧 B、分解燃烧 C、完全燃烧 D、预混燃烧 13、某些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解,当氧气包围物质的表层时,呈炽热状态发生无火焰燃烧,即(A)。(中) A、表面燃烧 B、放射燃烧 C、蒸发燃烧 D、扩散燃烧 14、天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧,均属(C )。(中) A、蒸发燃烧 B、预混燃烧 C、分解燃烧 D、均相燃烧 15、阴燃在一定条件下,如果改变通风条件,增加供氧量或可燃物中水分蒸发到一定程度,也可能转变为(A)。(中) A、有焰燃烧 B、无焰烧烧 C、自燃 D、闪燃 16、在固体可物中,燃点较低、燃烧剧烈的称为(A)固体。(中) A、易燃 B、难燃 C、可燃 D、自燃 17、下列不是固体物质的燃烧方式是(D)。(中)

消防员理论考试题第二套

消防员理论考试题第二套 1、( B ) 是影响初期火灾发展的最主要因素。 A、热传导 B、热对流 C、热辐射 D、热交换 2、天然气的爆炸极限是( B ) 。 A、1%—3% B、4%—16% C、18%—23% D、27%—36% 3、液化气钢瓶爆炸属于是( A )。 A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、气体爆炸 D、固体爆炸 4、粉尘爆炸属于( B ) 。 A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、气体爆炸 D、固体爆炸 5、燃烧是一种发光、放热的( B )。 A、化合反应 B、化学反应 C、氧化反应 D、分解反应 6、( B ) 的闪点<28°。 A、木材 B、甲醇 C、煤油 D、柴油 7、( D ) 的闪点>60°。 A、汽油 B、乙醚 C、煤油 D、机油 8、( C ) 不属于甲类火灾危险液体。 A、苯 B、丙酮 C、樟脑油 D、石脑油

9、一般碳氢化合物的气体或蒸气在氧浓度低于(A)时,不能维持燃烧。 A、10% B、15% C、18% D、20% 10、重大危险源的调查评估是( C )实现知己知彼的基础。 A、执勤备战 B、作战指挥 C、灭火作战 D、灾害处置 11、布匹的燃点为( A )℃。 A、200 B、550 C、700 D、900 12、木材的燃点为( C )℃。(难) A、50~100 B、100~150 C、250~300 D、300~350 13、一切可燃液体的燃点都高于其( B )。 A、爆燃点 B、闪点 C、自燃点 D、着火点 14、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫( C )。 A、燃点 B、闪点 C、自燃点 D、着火点 15、汽油的闪燃点为( C )℃。 A、-10 B、-30 C、-50 D、-70 16、( C )燃烧引起的火灾不属于B类火灾。 A、煤油 B、苯 C、黄磷 D、乙醚 17、常见的且用途较广的危险物品有( B )余种。 A、1000 B、2000 C、3000 D、4000

公安消防岗位资格考试试卷

第一套 一.单选题(共40题,每题1分) 1. 评价液体火灾危险性的依据是()(难) A、着火点 B、闪点 C、燃点 D、自燃点 2. 热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象,叫做()(中) A、热传导 B、热辐射 C、热对流 D、热传播 3. 燃点低于()℃的固体称为易燃固体。(中) A、100 B、300 C、500 D、1000 4. 燃烧猛烈时,烟气在水平方向扩散的速度为()m/s。(难) A、1m/s B、0.3~5m/s C、0.5~3m/s D、6m/s 5. ( )℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。(易) A、400 B、500 C、600 D、700 6. 在火灾过程中,( )是造成烟气向上蔓延的主要因素。(中) A、烟囱效应 B、火风压 C、孔洞蔓延 D、水平蔓延 7. 公安消防监督机构对建筑工程消防质量存在问题的举报、投诉,应组织人员核查,并将核查情况()。(易) A、告知建设单位 B、告知施工单位 C、报上级公安消防机构 D、告知举报、投诉人 8. 建筑工程的验收结果应根据()和现场检查测试结果进行综合评定。(易) A、消防工程的施工质量 B、资料审查 C、建筑防火施工质量 D、消防产品质量 9. 建筑物内燃气锅炉房的门应采用()(中) A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 D、普通门 10.Ⅰ类修车库停车数量为()车位。(易) A、>15 B、6~15 C、3~5 D、≤2 11. Ⅳ类停车场停车数量为()辆。(易) A、>400 B、251~400 C、101~250 D、≤100 12. 《建筑灭火器配置设计规范》规定歌舞娱乐放映游艺场所、地下场所配置灭火器所需的灭火级别应按()计算。(易) A、Q=1.1K(S/U) B、Q=1.2K(S/U) C、Q=1.3K(S/U) D、Q=1.4K(S/U) 13. 自动喷水灭火系统利用露天水池或天然作水源时,需在水源进入消防水泵前的吸水口处设()。(中) A、自动除渣的固液分离装置 B、格栅除渣装置 C、莲蓬头 D、过滤器 14.火灾自动报警系统主电源应有明显标志,主电源应直接与消防电源连接,()使用电源插头。(易) A、不应 B、严禁 C、应 D、必须 15. 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,不应为()解除出入口控制系统的形式。(易) A、自动 B、现场手动 C、消防控制室手动 D、延迟 16. 城乡消防规划的范围和期限应当与城乡总体规划一致。对近期()年内的消防发展布局和主要建设项目作出具体安排,并对远景发展作出轮廓性布置。(易) A、五 B、十 C、三 D、十五 17. 下列()不属于消防安全重点单位的界定范围。(易) A、商场 B、医院 C、高层住宅 D、公共图书馆 18. 公安消防机构在消防监督检查时发现被检查单位构成重大火灾隐患的,应当填发()。(易) A、《责令限期改正通知书》 B、《责令当场改正通知书》 C、《重大火灾隐患限期整改通知书》 D、《消防监督检查记录》 19. 商场中封闭楼梯间地面应采用()级装修材料。(易) A、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级 20. 易燃易爆化学物品出厂时,必须有()说明书。说明书中必须有经法定检验机构测定的该物品的闪点、燃点、自燃点、爆炸极限等数据和防火、灭火、安全储运的注意事项。(易) A、易燃易爆品 B、重要事项 C、产品使用 D、产品安全 21.消防产品按用途、特性可分为()大类。(难) A、21 B、9 C、15 D、20 22. ()指办案人员用口头提问的方式向证人、受害人查询案情的活动。(中) A、询问 B、讯问 C、质问 D、盘问 23. 《消防法》规定对有重大火灾隐患经公安消防机构通知逾期不改的单位处()或者罚款。(易) A、警告 B、拘留 C、责令停产停业 D、没收非法财物 24. 个体工商户王某于2006年5月10日接到甲公安消防大队责令停产停业并处罚款的处罚决定书,7月2日发生地震,造成交通不便,致使王某不能在法定期限内申请行政复议。7月12日恢复交通。请问,下列说法正确的是()。(难) A、王某于7月12日申请行政复议,复议机关告知其已超出申请期限 B、2006年7月9日为王某申请行政复议期限届满之日 C、交通不便期间应计入法定申请期限 D、2006年7月19日为王某申请行政复议期限届满之日 25. 行政赔偿的对象只能是()(易)

最新消防岗位资格考试三级复习题

2012消防岗位资格考试三级复习题

2012消防监督检查概论 一、单选题 1、《消防监督检查规定》是依据(C)制定的。(易) A、安全生产法 B、国家安全法 C、消防法 D、劳动法 2、公安消防机构实施消防监督检查的范围是(D)。(易) A、机关、团体、企业、事业单位 B、机关、团体、企业、事业单位、军事设施 C、机关、团体、企业、事业单位、军事设施、森林、草原 D、机关、团体、企业、事业单位和有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户 3、消防监督检查是法律、法规赋予(B)的一项重要职责。(易) A、公安机关 B、公安消防机构 C、各级人民政府 D、安全生产监督部门 4、消防监督检查是行政机关的(B)行为。(易) A、司法 B、执法 C、管理, D、监理 5、公安消防机构依法对机关、团体、企业、事业单位( D )进行监督检查。(易) A、是否办理有关消防许可证 B、是否开展消防专项治理 C、是否按消防技术规范进行技术改造 D、遵守消防法律法规的情况 6、纳入监督检查范围的行政管理相对人,公安消防 易燃易爆化学物品场所消防监督检查 一、单选题

1、《消防法》规定,严禁携带( C )进入生产、储备易燃易爆危险物品的场所。(易) A、灭火器 B、危险物品 C、火种 D、香烟 2、生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立( B )。(易) A、民办消防队 B、专职消防队 C、公安消防队 D、专业消防队 3、下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有( A )。(中) A、液氨 B、空气 C、氮气 D、汽油 4、危险化学品库房内敷设的配电线路,( C )。(易) A、可以不穿管敷设 B、应穿一般塑料管保护 C、必须穿金属管或难燃塑料管保护 D、没有要求 5、对新建的易燃易爆化学物品生产场所工程的消防设计未经公安消防机构审核擅自施工的,公安消防机构应当( B )。(易) A、责令停止违法行为 B、责令限期改正 C、责令停止施工并处罚款 D、责令停止施工 6、对易燃易爆化学物品储存单位扩建工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格擅自使用的,公安消防机构应当( D )。(易) A、责令停止违法行为 B、责令停止施工 C、责令停止施工并处罚款 D、责令限期改正 7、对易燃易爆化学物品经营单位扩建工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格擅自使用的,经公安消防机构责令限期改正后逾期不改的,应当( C )。(易)

消防大队指挥员业务理论题库

大队警官业务理论题库 一、单选题: 1、1998年4月29日,经第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过了中国第一部《中华人民共和国消防法》。 2、《消防法》第3条规定了“消防工作由国务院领导”。 3、《值勤条令》明确了灭火作战行动的指导思想和指战员在战斗中的行为准则。 4、公安消防部队作战行动中的原则为先控制,后消灭的原则。 5、公安消防部队现场组织指挥中队是基本作战单位。 6、消防车驶离车库时间不得超过1分钟。 7、公安部消防局于1995年与制定颁发了《公安消防部队值勤业务训练大纲》 8、《大纲》中规定为:一般不可少于120个训练日。 9、新兵连训练时间为 3 个月。 10、燃烧时,发出不显光火焰的物质是乙酸。 11、闪点为-50℃的液体为汽油。 12、易燃液体的闪点是≤45℃ 13、甲类可燃液体的闪点<28℃。 14、射线物质射入人体,危害最大的是α射线。 15、溯及力是消防法规生效以前所发生的事件或行为是否适用该法规的问题。 16、公安消防机构应对专职消防队,义务消防队进行业务指导,并有权指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。 17、普通消防站车辆 B 辆。特勤消防站为6—8 辆。 18、城市规划区内普通消防站的布局,应以接警后五分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则确定。 19、消防站的主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50 米。责任区内有生产、储存易燃易爆化学危险品单位的,消防站设置在常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述部位一般不应小于200 米。 20、消防电梯的载重量不应小于800kg 。 21、消防控制室的门应有一定的耐火能力,即它应该为甲级防火门。 22、《建筑设计防火范》中将建筑物耐火等级分为四级。 23、建筑高度超过100 m 的公共建筑,应设避难层。 24、每层建筑面积大于1500M2时但不大于4500M2时,消防电梯应设二台。

消防控制室值班操作人员岗位资格指导考试

精心整理 消防控制室值班操作人员岗位资格培训考试 试卷 (考试时间60分钟) 姓名_________________单位_____________________得分_________ 一名词解释(每题5分共10分) 1火灾 2 1、,干粉系 2 事故 3 4、 5 三.判断题(每题1分,共10分) 1、高温物体也属引火源。(√) 2、重点岗位员工应至少每年1一次消防安全培训。(√) 3、启动键是使控制器回到初始工作状态下的按键。(×) 4洒水,水幕和喷雾喷头是闭式喷头。(√) 5、玻璃球公称的哦动作温度为57℃时,玻璃球液色标为绿色。(×)澄色 6火灾发生时,报警阀处于关闭状态,(√)

7、感光火灾探测器是唯一能在室内使用的火灾探测器(之一),(×) 8、火灾报警控制器中,有一根保修丝烧断不会发出报警信号。(√) 9、可燃物质的燃点越低,越容易着火,火灾危险性就越小(大)(×) 10、由于火灾自动报警系统发生误报影响生产(不)可以关闭(×) 四.单项选择题(每题4分,共20分) 1、《消防法》规定,单位损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施器材的,处(C)A,200元以上3000元以下罚款B,警告或200元以下罚款 C,5000元以上50000元以下罚款D,警告或500元以下罚款 2 3 A, 21, 4 A,2000 1 A 2 A, C, 3 A, 4、区域火灾报警控制器的功能有(ABC)。 A,共电功能B,火警记忆C,火警优先D,自动检查 5、报警控制装置组件由(ACD)组成。 A,喷头B,压力开关C,水力警铃C,延时器 六,问答题(每题各10分共20分) 1、火灾报警的处理程序?(10分) 一,接到报警信号后,应立即携带对讲机,插孔的话等通讯工具,讯速到达报警

相关文档
相关文档 最新文档