1.1 综合布线系统

1.1.1 施工准备

1 技术准备

1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题;

2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准;

3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。

2 主要材料

超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25 对大对数线缆、50 对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24 口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110 配线架、5 对连

接块、各类跳线、桥架、管材型材等。

3 主要机具

施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。

测试机具:网络测试仪、FLUKE.网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。

4 作业条件

1) 在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。

2) 调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。

3) 设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。

(1) 土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。

(2) 房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。

(3) 对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静电措施,并符合有关标准,接地装置均应符合设计规定和相关标准要求。

(4) 设备间和交接间内均应设置可靠的220V、50Hz 的施工电源,并有良好的接地装置,以便施工和维修使用。房间的面积大小、环境温湿度条件、防尘

和防火措施等都符合工艺设计提出的要求和标准的有关规定。

1.1.2 材料质量控制

1 根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。

2 根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。

3 电缆桥架的进货检验:

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单

清点桥架或附件的规格和数量。

4 桥架外观检查:

测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。

5 热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2mm 以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。电镀锌的锌层表面

应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、

不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑

等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于φ16时,可比螺杆直径大2mm。同一

组内相邻两孔间距允许偏差±0.7mm,任意两孔间距允许偏差±1mm。相邻两组

的端孔间距允许偏差±1.2mm。

6 检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。

7 电缆进货检验:

1) 供应商应提供每个品种、每种规格电线的出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。

2) 检查电线规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

智慧综合布线系统建设设计方案

智慧综合布线系统建设设计方案 【设计要点】智慧医院弱电系统由医院由感染楼(建设中),教学科研楼及肿瘤中心,医疗楼(含门诊医技、住院楼)等部分组成。 园区内设置二个数据中心机房,电话交换机房及信息中心机房;电话交换机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层,信息中心机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层。由于园区面积较大,建筑较多,设三个汇聚机房,一是在医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层设置医疗楼汇聚机房,二是在教学科研楼及肿瘤中心设置汇聚机房,三是感染楼一层设置汇聚机房。综合布线系统采用星型结构,按照核心层、汇聚层和接入层三层结构进行设计,在满足水平距离不超过90米的要求下设置弱电间。 系统总体设计如下:内外网,采用两套独立的垂直主干;核心到汇聚的数据主干采用双链路二根48芯万兆室内多模

光纤,汇聚到接入的数据主干采用单链路两根12芯万兆多模室内光缆。水平部分采用6类非屏蔽线缆,语音主干采用五类大对数线缆,光纤点采用六芯万兆多模光缆在汇聚机房及信息中心统一进行配线管理。 结合本次项目的特点,我司将为智慧医院提供一套“国际领先,国内一流”的结构化布线系统解决方案,实现系统对高性能的语音、数据和图像的传输的支持,成为一个模块化、高灵活性的智能化系统。通过延伸到每个区域和房间的信息点,将电话、电脑、网络设备、通讯设备与管理设备连接为一个整体,高速传输语音、数据、图像,从而为内部管理者和使用者提供综合性资讯服务。 建成后的智慧医院综合布线系统将能随着网络技术的发展,满足未来10-15年的使用需求。 1.1.1 对原设计的研读和优化建议 通过对原设计图纸的研读,我们得知:

数据中心机房综合布线系统解决方案

精品文档。版权归原作者所有!数据中心布线系统解决方案1.概述 如何更好地运用数据资产,发挥其最大的作用,使业务不断成长,成为了众多企业最为关心的问题。数据中心的建立是为了全面、集中、主动并有效地管理和优化IT基础架构,实现信息系统的高可管理性、高可用性、高可靠性和高可扩展性,保障业务的顺畅运行和服务的及时传递。 数据中心内放置核心的数据处理设备,是企业的大脑,综合布线作为其物理基础设施建设尤为重要,成为网络建设成败的关键因素之一!如何为数据中心构建安全、高效、统一的物理基础平台,是数据中心布线的核心所在。 数据中心的布线系统,需要有效支持3代有源设备的更新换代。同时,数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。 2.设计标准 《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2000 综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 本布线系统需符合以下标准: ISO/IEC 11801(国际布线标准,1995年7月) ANSI/EIA/TIA 568A(北美布线标准,1995年) CENELEC EN50173 (欧洲布线标准,1995年8月) 《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.设计目标 综合布线系统主要是支持各种通信和信息系统的运行,主要支持弱电应用系统的线路需要,合理布线系统对于实现公司信息一体化具有重大意义。 为了满足数据中心机房信息系统的需求,综合布线系统要具有以下特性:实用性:实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,且实现

综合布线系统施工工艺

综合布线系统施工工艺 施工准备 1.材料要求 (1)对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 (2)钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊逢均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 (4)金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 (5)各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (6)接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 (7)配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰,并应有产品合格证及相关技术文件资料。 (8)电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 (9)各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (10)交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (11)线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.主要机具与测试设备: (1)煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。

综合布线系统技术方案及配置

综合布线系统技术方案及配置

综合布线系统技术方案及配置 1.综合布线系统 1.1 工程概况 江宁体育中心综合布线区域包括:江宁体育馆和江宁体育场, 主要内容为计算机网络布线和有线电话布线。 1.2 设计依据 <智能建筑设计标准> (GB/T50314- ) <民用建筑电气设计规范> (JGJ/T16-92) <工业企业通信设计规范> (GBJ42-81) <建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范> (GB/T50311- ) <建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规 范>(GB/T50312- ) <商用建筑综合布线标准>

(EIA/TIA-568B) <国际综合布线系统标准> ISO/IEC 11801 <商业建筑综合布线系统标准> ANSI/TIA/EIA 568A、568B <商业建筑电信通道及空间标准> ANSI/TIA/EIA 569-A <商业建筑电信基础结构及管理标准> ANSI/TIA/EIA 606 <商业建筑电信布线接地及连接规范> ANSI/TIA/EIA 607 ANSI/TIA/EIA TSB-67 <集中式光纤布线系统标准> ANSI/TIA/EIA TSB-72 <开放式办公室布线系统标准> ANSI/TIA/EIA TSB-75 <无线网络通信协议> ISO/IEC

802.11b 招标文件及相关图纸 1.3 用户需求分析 江宁体育中心网络布线系统将实行统一布线的原则。最终为整个体育中心的数据网络系统的智能化管理提供一个开放的、灵活的、先进、经济的和可扩展的线路基础。 本系统的点位配置完全按照招标文件的要求配置了信息点618个,语音点423个,具体见点位表。水平布线、数据点及语音点均采用六类产品,管理设备间采用模块化快跳式六类配线架实现水平子系统和干线子系统之间的跳接,楼宇间光缆采用室外单模6芯及12芯铠装光缆;数据主干为单模室外光缆,语音主干为三类大对数电缆。 根据招标文件要求(由于十运会的特别要求),在本中心组建一竞赛裁判系统的专用局域网,与中心的公网完全隔离,并用专线与十运会指挥中心相连。 竞赛裁判系统专网的布点包括:

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决案

目录 一.综合布线系统概述 (5) 1.1概述 (5) 1.2综合布线与传统布线的比较 (5) 1.3综合布线系统的结构 (6) 1.4系统设计原则 (8) 1.5综合布线系统的标准和规 (9) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (10) 二.爱谱华顿综合布线系统解决案 (11) 2.1爱谱华顿公司简介 (11) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国标准 (12) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (12) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (12) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (13) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (13) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (13) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (14) 三.综合布线系统设计案 (15) 3.1本设计案综合布线系统需求概述 (15) 3.2本设计案综合布线系统总体规划说明 (19) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (20) 3.2.1.1数据部分 (21) 3.2.1.2语音部分..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (24)

3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (24) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (24) 3.2.2.1数据部分 (24) 3.2.2.2语音部分..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (26) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (27) 3.2.3管理子系统的产品选型 (28) 3.2.3.1数据光纤部分 (28) 3.2.3.2数据管理部分 (29) 3.2.3.3语音部分 (30) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (32) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (33) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (33) 3.2.4.1数据主干光缆 (33) 3.2.4.2语音主干 (34) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (35) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (35) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (36) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (36) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (37) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (38) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (38) 3.2.7综合布线系统图 (38) 四.综合布线系统施工案 (39) 4.1系统施工案综述 (39) 五.综合布线系统测试验收案 (50) 5.1综合布线验收标准 (50) 5.2综合布线测试容 (50) 5.3工程验收: (51) 5.4售后服务与培训 (52) 5.5质量保证 (52) 六.项目材料清单 (54)

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统建设方案

综合布线系统建设方案 1、系统设计 系统设计构思应成熟、简单可靠,能保证长期运行的安全性、可靠性、低成本,又要符合二十一世纪的运营、管理、发展要求的需要,并在一定时期内保持其先进性。 系统设计能适应今后不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信、各种控制信号通信。 系统设计能满足酒店内各种通信设备的功能要求。在数据信息点上能任意连接计算机、打印机、传真机等设备,在语音信息点上能任意连接各种类型的电话、内部通讯终端等设备。 系统设计保留一定的扩充容量,以便将来需求增大时易安置设备。 系统设计因考虑所处环境的抗干扰性,数据主干应采用光缆方式。除客房语音水平线缆可采用三类,其余水平线缆均应采用5E类UTP。语音跳线采用三类、数据跳线采用5E类。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆放到位,中间不能有断点。 总配线箱和分配线箱内配线架的摆放及线缆走线必须合理。接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和标签颜色,以标明线号、线位、区号和房号。 信息插座面板应有标识,以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。网络线路和电源插座必须被安装在家具中或固定的地方。例如接待员的柜台、餐厅的桌子(安装POS机)的地方。 要考虑系统内各设备之间的相互连接问题,应在设计方案和图纸中明确线缆的走向、定位、接口位置、固定方式、线缆接线盒的分布等方面的要求,还要说明每根线缆的类型、编号以及接线盒标记等,以保证各系统设备的完整性。 2、产品技术规格及性能指标 (1)数据主干应采用多模室内光缆。 (2)语音主干应采用三类大对数非屏蔽双绞铜缆UTP。(3)数据水平子系统应采用5E的4对双绞铜缆UTP。

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

综合布线系统施工解决方案

综合布线系统施工解决方案 1…第一部分给电缆做标识,省时省力 一、问题 连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标 注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。最近一项工作安装了1000多根电 缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。 恰当的标识会给每个插孔节省近45分钟的安装时间。 二、解决 安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的工作。将建筑物分成几部分,并给每部 分设代码,商人就可以标识每根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。 三、程序 1、将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识如果是大学,还要给每个建筑物设。 2、所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面扳都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。 3、布线时做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。 4、按照蓝图结束布线。 5、结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。这样做眼晴一扫就知道了。 6、为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。 第二部分彩色标记加快电缆识别 一、问题 识别电缆对於维养工作来讲简直是恶梦一般。电线数字签、绳签和标记带易乾裂,最后会脱落。数字标签可以用,但是定位难,因为找来找去标签总是冲着另一个方向,而且离结头根近。在电缆上方发出声音有时可以帮助定位,但在吵闹的电力环境中就不行了。所以,维修部门往往宁愿重拉线也不愿去给电缆定位。 客户标签厂商的产品很好,但是比较贵而且一旦掉过就粘不牢了,所以当你需要标签时,标签总是不够用。 二、解决 彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头 上都有。使用10种基本色的两种,就有100种组合(10 * 10);用三种颜色就有1000种组合(10 * 10 * 10), 另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,线上第一种颜色(离结束的地方最近)代表 功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。 例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。第 三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。 三、程序 1、设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关於电缆的文件的展开部分。 2、用盒子装标识带,方便又乾净。 3、也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。 4、剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。 5、如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不剪掉它重新结束布线。

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

弱电综合布线系统解决方案

弱电综合布线系统解决方案 一. 综合布线系统概述 结构化综合布线系统(Premises Distribution System--PDS)是1985年内美国电报电话公司公司贝尔实验室首先推出,并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证。于是很快得到世界广泛认同,并在全球范围内推广。PDS出现的意义,在于它彻底打破了数据传输和语音传输的界限,并使这两种不同的信号在一条线路中传输,从而为综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。 PDS是一套综合的布线系统。PDS是针对计算机与通信的配线系统而设计的,这也就表明它可以满足各种不同的计算机与通信的要求。包括: 1) 模拟与数字的语音系统 2) 高速与低速的数据系统 3) 传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图像资料 4) 电话会议与安全监控系统的视频信号 5) 传输VHF宽带视频信号 6) 建筑物的安全报警和空调控制系统的传感器信号 PDS可满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化系统设备的配线要求。由于PDS是一套综合式的系统,因此它可以使用相同的电缆与配线端子板,以及相同的插头与模块化插孔以供语音与数据的传递,可不考虑各种设备的兼容性问题。 二.PDS结构化综合布线系统的组成 PDS采用模块化设计,因而最易于配线上扩充和重新组合,此系统采用星形拓扑结构,并同电信方面以及EIA/TIA568所遵循的建筑物配线方式相同。 PDS布线系统包括布置在楼群中的所有线缆以及各种配件,如转接设备、各类用户端口以及与外界网络的接口(如电话局)等(但不包括各种交换设备)。PDS 布线系统的地位如下图所示: 综合结构化布线系统是智能大厦必不可少的部分,它由六个子系统组成,采用星形结构,并使任何一个子系统独立地进入PDS系统中。它们是(见下页): 2.1工作区子系统(WORK AREA): 工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成,它包括连接器和适配器。由终端设备和连接到信息插座的连线组成,包括信息插座、插座盒(或面板)、装配软线,适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。 2.2水平布线子系统(HORIZONTAL CABLING): 实现信息插座和管理子系统(跳线架)间的连接,常用PC101004或PC101004连接。从用户工作区连接至垂直主干线子系统的线路便是水平布线子系统。水平布线子系统总是在一个楼层上,并与信息插座连接。在综合布线系统中,水平子系统由4对UTP组成,能支持大多数现代通信设备。如果需要某些宽带应用时,可以采用光缆。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS 1.施工工艺流程 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ?用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形 ?成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ?电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ?作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ?作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ?机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ?已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ?先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ?电缆在直走道上绑至距作弯的1?2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ?先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆 ?靠近电缆弯的1?2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处 不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项:

?捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ?捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ?电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20?25 条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ?捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ?捆绑电缆时,应随绑随整理。 ?电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ?每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ?作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求 ?捆绑电缆后,其长出的麻线应先打死结,然后压在电缆堆里面。 2)插接架间电缆及布线 A. 一般规定:

综合布线系统技术方案

综合布线系统技术方案

一、综合布线系统概述 概述 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和信息交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。它还包括建筑物外部配线网络或电信线路与应用系统设备之间的所有缆线及相关的连接部件。 综合布线由不同种类和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种配线子系统,它们都有自的具体用途,不仅易于实施安装,而且能随需求的变化而平稳升级。 综合布线系统是信息的神经中枢,它的性能直接影响到信息系统的性能和寿命 本方案在满足需求的前提下,重点考虑今后的系统扩充、可靠性、易维护、易管理等问题, 希望本方案能给业主带来最大的实惠。

综合布线的组成 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准,中华人民国建设部2007年制定的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 综合布线系统基本构成应符合图3.1.3-1要求。 工作区子系统: 工作区子系统一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。 配线(水平)子系统: 配线(水平)子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。 干线(垂直)子系统: 干线(垂直)子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。 建筑群子系统: 建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自

综合布线系统技术方案

综合布线系统 项目背景 潍坊检验检疫局寿光办事处检验检疫技术综合大楼位于寿光市博园路东,海关北侧,结构形式为框架结构,高度47.4米,地下一层,地上十层,主楼建筑面积约9729.05㎡。 系统概述 综合布线系统为开放式结构,应满足本工程信息通信网络的布线要求,应能支持综合信息(语音、数据、多媒体等)传输和连接的要求,实现多种设备配线的兼容。能满足所支持的话音、数据、多媒体等系统的传输速率和传输标准的要求,系统能为数据及高清晰度图像信息提供高速(1000Mbps以上)及宽带(250MHZ以上)的传输能力,并满足千兆以太网的需求。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。系统应覆盖信息、通讯、楼控、安防、有线电视、电视电话会议等各个系统。 设计原则 (1)先进性与可靠性 充分考虑信息社会的发展趋势,不仅能满足现在的应用,还要适应将来技术上的发展,并能实现数据、语音和图像通信。 (2)模块化、可扩充性 设计的系统要具有模块化特点,以方便管理和使用,便于扩充;按照冗余设计的原则,按业主提供的信息点数进行设计。 (3)灵活性 采用统一的星型拓扑结构、支持各种标准的网络设备。 (4)经济实用性 设计的布线系统要实用,在满足技术要求的前提下,具有优良的性能价格比。(5)可维护性 整个系统应提供优良的使用性和维护性。 (6)具有成熟性和实用性

本系统所采用的概念、技术、器材全部是非常成熟的,产品具有系统建成运行的成功范例。系统完全能够在现在和将来适应技术的发展,能够真正满足大厦的使用要求。 (7)具有良好的扩展性 本系统采用全模块化结构,能够满足灵活通用的要求,在系统修改、设备移位时,不必更换布线,仅在管理系统中的配线架上就可解决,具有充分的扩展能力。 (8)具有标准化与开放性 本系统方案完全符合EIA/TIA-568A、EIA/TIA-569A、ISO11801、EN50173、CECS72.97、CECS89.97等国际标准、中国国家标准及相关的其它标准规范。本系统不仅能兼容语音、数据、图像的传输,同时能够对不同厂家的系统、设备有良好的支持。 (9)具有综合性与全面性 本布线系统完全选择同一介质,同一接插件厂商产品,产品齐全,从而避免了产生连接设备出现配套问题,保证信息设备的可接入性。本系统的方案规划长远、设计全面,在数据布点中完全满足将来技术发展的要求。 (10)具有易维护和易管理性 本布线系统采用分层星型结构,可以通过跳线连接不同的网络设备,可以满足各种不同逻辑拓扑结构网络的要求,支持千兆比以太网和ATM网络的应用。系统数据传输链路满足1000Mbps传输速率的要求。 设计依据 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) ?《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50254—96) ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-2007) ?《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-2007) ?《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) ?《综合布线系统验收规范》(GB50312-2007) ?《大楼通用综合布线系统》(YD/T926.1-2001)

相关文档
相关文档 最新文档