文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 默纳克电梯功能参数表

默纳克电梯功能参数表

默纳克电梯功能参数表
默纳克电梯功能参数表

默纳克电梯功能参数表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

默纳克电梯功能参数表

功能码名称设定范围缺省值单位操作

F0 组基本参数

F0-00 控制方式

0:开环矢量

1:闭环矢量

2:V/F 方式

1 -★

F0-01 命令源选择0:操作面板控制

1:距离控制1 -★

F0-02 面板运行速度0.050 ~ F0-04 0.050 m/s ☆

F0-03 运行速度0.250 ~ F0-04 1.600 m/s ★

F0-04 额定速度0.250 ~ 4.000 1.600 m/s ★

F0-05 额定载重300 ~ 9999 1000 kg ★

F0-06 最大频率20.00 ~ 99.00 50.00 Hz ★

F0-07 载波频率0.5 ~ 16.0 6.0 kHz ★

F1 组电机参数

F1-00 编码器类型选择

0:SIN/COS、绝对值型编码器

1:UVW 型编码器

2:ABZ 型编码器

0 -★

F1-01 额定功率0.7 ~ 75.0 机型确定kW ★

F1-02 额定电压0 ~ 600 机型确定V ★

F1-03 额定电流0.00 ~ 655.00 机型确定A ★

F1-04 额定频率0.00 ~ 99.00 机型确定Hz ★

F1-05 额定转速0 ~ 3000 机型确定rpm ★

F1-06 同步机初始角度0.0 ~ 359.9 0 度★

F1-07 同步机断电角度0.0 ~ 359.9 0 度★

F1-08 同步机接线方式0 ~ 15 0 -★

F1-09 同步机电流滤波系数0 ~ 3 0 -★

F1-10 编码器校验选择0 ~ 65535 0 -★

F1-11

带载、空载调谐、井道

自学习

0:无操作

1:带负载调谐

2:无负载调谐

3:井道自学习

0 -★

F1-12 编码器脉冲数0 ~ 10000 2048 PPR ★

F1-13 断线检测时间0 ~ 10.0 1.0 s ★

F1-14 异步机定子电阻0.000 ~ 30.000 机型确定Ω★

F1-15 异步机转子电阻0.000 ~ 30.000 机型确定Ω★F1-16 异步机漏感抗0.00 ~ 300.00 机型确定mH ★

F1-17 异步机互感抗0.1 ~ 3000.0 机型确定mH ★

F1-18 异步机空载电流0.01 ~ 300.00 机型确定A ★F1-19 Q 轴电感( 转矩) 0.00 ~ 650.00 3.00 mH ★F1-20 D 轴电感( 励磁) 0.00 ~ 650.00 3.00 mH ★F1-21 反电动势系数0 ~ 65535 0 -★

F1-25 电动机类型0:异步电动机

1:同步电动机1 -★

F2 组矢量控制参数

F2-00 速度环比例增益1 0 ~ 100 40 -★

F2-01 速度环积分时间1 0.01 ~ 10.00 0.60 s ★

F2-02 切换频率1 0.00 ~ F2-05 2.00 Hz ★

F2-03 速度环比例增益2 0 ~ 100 35 -★

F2-04 速度环积分时间2 0.01 ~ 10.00 0.80 s ★

F2-05 切换频率2 F2-02 ~ F0-06 5.00 Hz ★

F2-06 电流环比例增益10 ~ 500 60 -★

F2-07 电流环积分增益10 ~ 500 30 -★

F2-08 转矩上限0.0 ~ 200.0 150.0 % ★

F2-10 电梯运行方向0:方向相同

1:方向取反0 -★

F2-11 零伺服电流系数0.20 ~ 50.0 15 -★

F2-12 零伺服速度环Kp 0.00 ~ 2.00 0.5 -★

F2-13 零伺服速度环Ti 0.00 ~ 2.00 0.6 -★

F2-16 力矩加速时间1 ~ 500 1 ms ★

F2-17 力矩减速时间1 ~ 500 350 ms ★

F2-18 启动加速时间0.000 ~ 1.500 0.000 s ★

F3 组运行控制参数

F3-00 启动速度0.000 ~ 0.030 0.000 m/s ★

F3-01 启动速度保持时间0.000 ~ 0.500 0.000 s ★F3-02 加速度0.200 ~ 1.500 0.600 m/s2 ★

F3-03 拐点加速时间1 0.300 ~ 4.000 2.500 s ★

F3-04 拐点加速时间2 0.300 ~ 4.000 2.500 s ★

F3-05 减速度0.200 ~ 1.500 0.600 m/s2 ★

F3-06 拐点减速时间1 0.300 ~ 4.000 2.500 s ★

F3-07 拐点减速时间2 0.300 ~ 4.000 2.500 s ★

F3-08 特殊减速度0.200 ~ 1.500 0.900 m/s2 ★

F3-09 停车距离裕量0 ~ 90.0 0.0 mm ★

F3-10 再平层速度0.000 ~ 0.080 0.040 m/s ★

F3-11 检修运行速度0.100 ~ 0.630 0.250 m/s ★

F3-12 上1 级强减位置0.000 ~ 300.00 0.00 m ★

F3-13 下1 级强减位置0.000 ~ 300.00 0.00 m ★

F3-14 上2 级强减位置0.000 ~ 300.00 0.00 m ★

F3-15 下2 级强减位置0.000 ~ 300.00 0.00 m ★

F3-16 上3 级强减位置0.00 ~ 300.00 0.00 m ★

F3-17 下3 级强减位置0.000 ~ 300.00 0.00 m ★

F3-18 开始零速输出时间0.000 ~ 1.000 0.200 s ★

F3-19 抱闸打开零速保持时间0.000 ~ 2.000 0.600 s ★F3-20 结束运行延时时间0.000 ~ 1.000 0.300 s ★

F3-21 低速返平层速度0.080 ~ F3-11 0.100 m/s ★

F3-22 救援运行加速度0.100 ~ 1.300 0.100 m/s2 ★

F3-24 程序功能选择0:保留

1:打滑实验功能启用0 —★

F4 组楼层参数

F4-00 平层调整0 ~ 60 30 mm ★

F4-01 当前层楼F6-01 ~ F6-00 1 —★

F4-02 电梯当前位置高位0 ~ 65535 1 脉冲数●

F4-03 电梯当前位置低位0 ~ 65535 34464 脉冲数●

F4-04 平层插板长度1 0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-05 平层插板长度2 0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-06 层高1 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-07 层高1 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-08 层高2 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-09 层高2 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-10 层高3 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-11 层高3 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-12 层高4 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-13 层高4 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-14 层高5 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-15 层高5 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-16 层高6 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-17 层高6 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-18 层高7 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-19 层高7 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-20 层高8 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-21 层高8 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-22 层高9 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-23 层高9 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-24 层高10 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-25 层高10 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

层高11 ~层高37 高低位

F4-80 层高38 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-81 层高38 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-82 层高39 高位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F4-83 层高39 低位0 ~ 65535 0 脉冲数★

F5 组端子功能参数

F5-00 司机自动转换时间3 ~ 200 3 s ★

电梯基本参数汇总

电梯原理结构 电梯的基本结构是:一条垂直的电梯井内,放置一个上下移动的轿箱(Cab)。电梯井壁装有导轨,与轿箱上的导靴限制轿箱的移动。轿箱的支撑及升降有两种方法:曳引式、液压式。 1.电梯参数 1)电梯的用途:客梯、货梯、消防梯等 2)载重(kg):400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500等。对于乘客电梯 常用乘客人数(一般按75kg/人)这一参数表示 3)速度(m/s):0.63、1.06、1.60、1.75、2.50、4.00m/s等 4)拖动方式:拽引式、液压式等 5)控制方式:群控、并联、单体集选等 6)轿厢尺寸(与载重、井道相关) 7)厅、轿门的型式:中分式、旁开式、直分式等,按功能分:普通门、消防门双折 门,按控制分:自动门、手动门 8)层站数:如电梯实际行程15层,有11个出入轿厢的层门,则为15层/11站 2.电梯的分类 1)按用途分:客梯、货梯、消防梯等 2)按速度分 3)按拖动方式分:直流、交流、液压、齿轮、螺杆、直线电机 4)按操纵控制方式分: 5)按有无司机分 6)按机房位置分 7)按曳引机结构分:有齿曳引电梯(有减速器)、无齿曳引电梯(没有减速器) 8)其它用途的特殊梯和自动扶梯、自动人行道 3.电梯的基本要求 1)安全可靠,方便舒适。 2)起、制动平稳,噪音低,故障率低。 3)操作方便,平层准确。 a)速度特性 ①电梯速度:当电源为额定频率和额定电压的情况下,轿厢在50%额定载荷时, 向下运行至行程中段时的速度,不得大于额定速度的105%,且不得小于额定速度 的92%。 ②加速度:起动和制动的加、减速度最大值不应大于1.5m/s2。当额定速度1.0m /s≤V≤2.0m/s时,平均加、减速度应不小于0.48m/s2;当额定速度为2.0m /s

施工电梯技术参数

GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表 SC200/200TD SCD200/200GZ SCD2002/200TD SCD200/200 SCD200/200GZ 型号 最大提升高度(m) 250 250 250 250 250 提升速度(m/min) 40 0~63 40 40 0~60 额定载重量(kg) 2×20002×20002×20002×20002×2000 额定安装载重量2×20002×20002×20002×20002×2000 吊杆额定载重量(kg) 180 180 180 180 180 电机功率(kw) 2×3×112×3×112×3×112×3×112×3×18.5电机数量(set) 2×32×22×32×22×3 防护等级IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 额定电流(A) 2×3×23.52×3×23.52×3×23.52×3×23.52×3×23.5供电电压(V) 380/440 380/440 380/440 380/440 380/440 限速器(Yype) SAJ40-1.2 SAJ30-1.2 SAJ30-1.2 SAJ30-1.2 SAJ40-1.2 外笼重量(kg) 1480 1480 1480 1480 1480 吊笼重量(kg) 2×12002×12002×12002×12002×1200 标准节重量(kg) 150 165 170 170 165

标准节长度(mm) 1508 1508 1508 1508 1508 对重重量(kg) 无对重2×20002×10002×1000无对重 SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×1000kg。SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。 SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×2000kg调速变频升降机。 SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度频升降机 带对重 型号额定载重量提升速度电机功率对重重量防坠安全器型号SCD200/200 2×2000 36 2×2×11 2×1000 SAJ30-1.2 SCD200/200TD 2×2000 36 2×2×11 2×1000 SAJ30-1.2 SCD270/270TD 2×2700 36 2×3×11 2×1000 SAJ40-1.2 SCD320/320TD 2×3200 36 2×3×11 2×1200 SAJ40-1.2 不带对重 型号额定载重量提升速度电机功率对重重量防坠安全器型号 SC100/100 2×1000 36 2×2×11 0 SAJ30-1.2 SC100/100TD 2×1000 36 2×2×11 0 SAJ30-1.2 SC150/150 2×1500 36 2×2×15 0 SAJ40-1.2 SC150/150TD 2×1500 36 2×3×15 0 SAJ40-1.2

电梯的基本知识—电梯的种类和主要参数

电梯的基本知识—电梯的种类和主要参数 作为电梯的选用者,首先要搞清所需电梯的种类和主要参数以及性能指标等 学习和掌握电梯的基本知识。 31 电梯的种类和主参数 电梯的种类指梯种、控制类型、控制方式、拖动方式、门的形式、机房形式等。 电梯的主参数指额定载重量、额定速度。 根据电梯的种类和主参数,可确定一台电梯的基本要求。 1.电梯的梯种 电梯的种类指技用途来分的电梯种类。如乘客电梯、载货电梯、病床电梯、客货电梯 自动扶梯等。 在选购电梯时,对电檬种类的概念应十分清楚。以载客为主又有载货功能的电梯,应 确定为客货两用梯,而不是也能载人的载货电梯。在公交场所使用的扶梯,应明确为公共 交通型自动扶梯。 2.额定载重和理论运输能力 (1)额定载重。额定载重是电梯的主参数,指设计规定的电梯载重量。通常可分为 100k8、200k8、320kg、400k8、630kB、800k8、1000kg、1250k8、1朗0k8、2000k8、2500kg、 3000k8、5000kB等不同的等级。其中: 杂物电梯限重在200kg以下; 客梯的重量系列为:630kR、800kB、1000kg、1250kg、1600k8; 住宅梯的重量系列为:320ks、400kg、630k8、1000k8; 病床电梯的重量系列为:1600k8、2000kg、2500kg; 载货电梯的重量系列为:630k8、1删kg、1600kg、3000k8、50凹kB。 (2)理论运输能力。是自动扶梯和自动人行道的主参数,指每小时理论运输的人数。 门的种类以门的开合方式来分。 (1)中分式门。门扇对中分开、开合效率高,常用于客梯和客货梯: (2)旁开式门。全部门扇向一边开合,门的开度大,常用于货梯和病床梯o (3)直分式门。不占用轿厢空间,使电梯获得等于轿厢内宽的最大开门宽度 吨位货梯和杂物梯。 7.机房形式 (1)普通机房电梯:机房位厂并道上方,面积至少为井道截砌积的2倍。 建筑物对机房无特别要求时成采用。 (2)小机房电梯。机房位于井道上力,建筑物希望机房小一些时采用。 (3)无机房电梯。在建筑物不能建机房时采用。

日立电梯调试手册.doc

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ. 变频调速电梯 首要进行现场电气线路查看。 一.检修状况试运转 A 轿内检修: 1 查看复核变频器的设定参数是否符合要求。 2 在轿厢内将检修 开关置于检修状况。然后轿厢内不要留人,而上机房操控屏上操作。 3 此刻 PC 机输入点 X7 亮,X10 灭可用轿内检修办法试运转。 4 轿内检修上行可用11L14 高层站的内指令输入点短接。 5 轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此刻 X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运转。 1 .轿顶检修上行11L40 与21L6 短接[X11 亮] 2 。轿顶检修下行11L40 与21L7 短接。[X12 亮]。 3 检修运行电梯状态;当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3 。GMJ 上行;SJ上行或XJ 上行]。当门完全关闭后[Y3 熄;GMJ 下行。Y1 4 或Y1 5 `Y12`Y0 亮]。 电梯立刻起动向上或向下运转。此刻要调查电梯运转方向是否与你的指令方向共同;如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1] 改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88 和LF89 的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18 的设定值[on/off] 改变。直到两者方向一致。 4.检修状况运转中止后应立即开门。 5.请留意,因为电梯初次运转,井道状况不清,恐防轿厢磕碰井道件故上 `下行的行程不要操控太长。 6.在机房实验检修运转正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.查看各轿顶安全回路的一切开关是否有用。 2.查看轿顶检修是否优先。 3.在上面 1、2 项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运转,若不正常,应 的打轿顶急停后进行查看。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程查看。查看井道件装置是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,坚持正常状况待命。 2.将PLC 运行开关置OFF,用HPP 将M812 置ON;M811、M510 置OFF,M150 置ON[M150 是测层高的开关, M510 主动, M811 上减速 M812 下减速 ]C235 清零。 3. PLC、RUN 开关置 ON,此刻电梯会主动关门,检修速度上行;抵达顶层后主动停下。 至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n 为层站数];D250=n 。用编程器监测M510 是否NO,如否,则测高失利,要重做上述作业。 4.注意;PLC 所记录的DD202~DD[200+2n] 数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC 机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行 ,观层楼数显的改变是否正确并从底层上行到顶层 ,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

默纳克电梯功能参数表

默纳克电梯功能参数表文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

默纳克电梯功能参数表 功能码名称设定范围缺省值单位操作 F0 组基本参数 F0-00 控制方式 0:开环矢量 1:闭环矢量 2:V/F 方式 1 -★ F0-01 命令源选择0:操作面板控制 1:距离控制1 -★ F0-02 面板运行速度0.050 ~ F0-04 0.050 m/s ☆F0-03 运行速度0.250 ~ F0-04 1.600 m/s ★ F0-04 额定速度0.250 ~ 4.000 1.600 m/s ★ F0-05 额定载重300 ~ 9999 1000 kg ★ F0-06 最大频率20.00 ~ 99.00 50.00 Hz ★ F0-07 载波频率0.5 ~ 16.0 6.0 kHz ★ F1 组电机参数 F1-00 编码器类型选择 0:SIN/COS、绝对值型编码器 1:UVW 型编码器 2:ABZ 型编码器 0 -★

F1-01 额定功率0.7 ~ 75.0 机型确定kW ★ F1-02 额定电压0 ~ 600 机型确定V ★ F1-03 额定电流0.00 ~ 655.00 机型确定A ★ F1-04 额定频率0.00 ~ 99.00 机型确定Hz ★ F1-05 额定转速0 ~ 3000 机型确定rpm ★ F1-06 同步机初始角度0.0 ~ 359.9 0 度★ F1-07 同步机断电角度0.0 ~ 359.9 0 度★ F1-08 同步机接线方式0 ~ 15 0 -★ F1-09 同步机电流滤波系数0 ~ 3 0 -★ F1-10 编码器校验选择0 ~ 65535 0 -★ F1-11 带载、空载调谐、井道 自学习 0:无操作 1:带负载调谐 2:无负载调谐 3:井道自学习 0 -★ F1-12 编码器脉冲数0 ~ 10000 2048 PPR ★ F1-13 断线检测时间0 ~ 10.0 1.0 s ★ F1-14 异步机定子电阻0.000 ~ 30.000 机型确定Ω★F1-15 异步机转子电阻0.000 ~ 30.000 机型确定Ω★

电梯的规格型号与分类

一、电梯的定义及主参数 电梯是服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构型式便于乘客出入或装卸货物。 电梯主参数: 1?额定载重量(KG) 2. 额定速度(m/s) 二、电梯的分类 1?按用途分类:乘客电梯(代号:TK)、载货电梯(TH)、客货(两用)电梯(TL)、病床电梯(TB)、住宅电梯(TZ)、杂物电梯(TW)、船用电梯(TC)、观光电梯(TG)、车辆电梯(汽车用电梯)(TQ)、其他电梯。 2. 按运行速度分类: a超高速电梯:3-10m/s或更高的电梯,通常用于超高层建筑物内。 b高速电梯(甲类梯):2-3m/s的电梯。通常用在16层以上的建筑物内。 c快速电梯(乙类梯):〉1而w 2m/s的电梯。通常用在10层以上的建筑物内。 d低速电梯(丙类梯):1m/s及以下的电梯。通常用在10层以下的建筑物或客货两用电梯或货梯。 3. 按拖动方式分类:直流电梯(代号:Z)、交流电梯(J)、液压电梯(丫)、直线电机驱动电梯(高科技产品?)。 4. 按操纵控制方式分类:按钮控制电梯(代号:AZ、AS )、信号控制电梯(XH )、集选控制电梯(JX)、下(或上)集选控制电梯、并联控制电梯(BL )、梯群程序控制电梯(QK)、梯群智能控制电梯、微机控制电梯(W) 三、电梯的基本规格及型号 1.包括七个参数组成:a电梯的用途、b额定载重量、c额定速度、d拖动方式、e控制方式、f轿厢尺寸、g门的型式 通过以上七个方面的参数基本可以确定一台电梯的服务对象、运送能力、工作性 能以及对井道的机房等的要求,这些内容的搭配方式,又称为电梯系列型谱。 产品型号代号顺序如图: 第一部分是类、组、型和该型代号第二部分是主参数代号,其左上方为电梯额定载重量,右下方为额定速度,中间用斜线分开,均用阿拉伯数字表示。

日立电梯控制技术介绍

电梯控制技术介绍 一、电梯技术要求 1、电梯性能指标 2、电梯型号 二、电梯机械产件整体简单介绍

电梯系统的组成情况基本相同,主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、对重装置系统、安全保护系统、电气控制及信号系统等组成。其中UAX无机房电梯将曳引机、控制柜及限速器置于井道内,取消了专用的机房设置。 NPX、NPH、GVF、NF电梯的整体结构图——见有机房电梯整体结构图 UAX电梯的整体结构图——见无机房电梯整体结构图 1、曳引系统: 功能:输出与传送动力,使电梯运行。 组成:主要由曳引机、曳引绳、导向轮、反绳轮等组成。 曳引机:包括电动机、制动器和曳引轮在内的靠曳引绳和曳引轮槽摩擦力驱动或停止电梯的装置。 曳引绳:连接轿厢和对重装置并靠与曳引轮槽的摩擦力驱动轿厢升降的专用钢丝绳。 导向轮:为增大轿厢与对重之间的距离,使曳引绳经曳引轮再导向对重装置或轿厢一侧而设置的绳轮。 反绳轮:在轿架和对重框架上部的动滑轮。根据需要曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的曳引比。 2、导向系统: 功能:限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。 组成:由导轨、导靴和导轨支架组成。 导轨:供轿厢和对重运行的导向部件,由钢轨和连接板组成。 导靴:设置在轿架和对重装置上,使轿厢和对重装置沿导轨运行的导向装置。 导轨支架:固定在井道壁或横梁上,支撑和固定导轨用的构件。 3、轿厢: 功能:用以运载乘客或其他载荷的轿体部件。 组成:由轿架和轿厢组成。 轿架:固定和支撑轿厢本身和运载重量的承重框架,一般由上梁、立柱、底梁等组成。

轿厢:是电梯的工作容体,具有与载重量和服务对象相适应的空间。由轿底、轿壁、轿顶、装饰顶等组成。 4、门系统: 功能:封住层站出入口和轿厢出入口。 组成:由轿门、层门、开门机、门套等组成。 轿门:设在轿厢入口的门,由门板、轿门导轨架、轿厢地坎等组成。 层门:设在层站入口的门,又称厅门,由门板、层门导轨架、层门地坎、层门联动机构等组成。 开门机:使轿厢门和层门开启或关闭的装置。 门套:装饰层门门框的部件,主要起定位及保证与门扇之间的间隙符合安全标准要求的作用。 5、对重装置系统: 功能:用来平衡全部轿厢质量和一部分额定载重量。 组成:由对重块和对重框架等组成。 对重装置:由曳引绳经曳引轮与轿厢相连接,在运行过程中起平衡作用的装置。 6、安全保护系统: 功能:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。 组成:主要由限速器、安全钳、缓冲器、门锁等组成。 限速器:当电梯的运行速度超过额定速度一定值时,其动作能导致安全钳起作用的安全装置。 安全钳:限速器动作时,使轿厢或对重停止运行保持静止运行状态,并能夹紧在导轨上的一种机械安全装置。 缓冲器:位于行程端部,用以吸收轿厢动能的一种弹性缓冲安全装置。 门锁装置:轿门与层门关闭后锁紧,同时接通控制回路,轿厢方可运行的机电联锁安全装置。 极限开关:当轿厢运行超越端站停止装置时,在轿厢或对重装置未接触缓冲器之前,强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

电梯参数及配置

一、电梯基本参数 1、总体要求:设备、安装调试及经政府有关部门验收合格 二、电梯应符合的技术标准: 1、 GB—7588—2003《电梯制造与安装安全规范》 2、 GB/T—10058—1997《电梯技术条件》 3、 GB/T—10059—1997《电梯试验方法》 4、 GB—10060—1993《电梯安装验收规范》 5、 GB/T—7025.1~7025.3—1997《电梯主要参数轿厢、井道、机房的型式尺寸》 6、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95; 7、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB500182-93;电梯安装工程施工质量验收规范GB50310-2202; 8、其它国家、部、省市现行规范及规定。 三、技术性能指标要求: 1、开门方式:双扇中分自动门 2、微机控制:32位CPU 3、控制系统:投标人应说明系统型号、产地、制造商、CPU数位。 4、拖动系统:全数字矢量变频变压(VVVF)拖动方式。投标人应说明变频器产地、制造厂商、CPU数位。 5、门机系统:VVVF变频无连杆门机系统,投标人应说明门机驱动系统、变频器的产地、制造厂商、CPU位数。 6、曳引机:投标人应说明曳引机形式、产地、制造厂商。 7、电梯机房及曳引机位置:有机房,曳引机安装在井道上方机房内。 8、轿厢装潢及设施:发纹不锈钢轿厢、嵌入式照明、通风装置、应急照明装置。 9、轿厢操纵盘:不锈钢、微动按钮、数字点阵式楼层指示、对讲系统、指示灯和到站钟及其它必备设施。 10、控制按钮及信号装置要求: (1)控制按钮为触摸式;

(2)轿厢信号装置:采用数字点阵式楼层指示器和动态运行方向指示器,隐蔽型对讲。 (3)层门信号装置:设有数字点阵式楼层指示器与动态运行方向指示器。其面板为发纹不锈钢。 11、门套、层门:发纹不锈钢小门套,发纹不锈钢层门; 12、主要元器件:投标人应列出主要元器件的配置、规格及生产厂家。 13、电梯应有维修安全措施。确保维修人员安全,防止乘客因误入维修电梯而发生的各种危险和伤害。 四、功能要求: 1. 电梯的功能配置 除满足各厂家的标准配置外,必须具备以下功能 1.1 安全功能 (1)停电时应急灯设置、自动靠站功能。 (2)故障时自动靠站,满员时自动通过。 (3)消防运行及火灾管制功能,万一发生火灾,拨动消防开关,轿厢选层指令消除,电梯直驶基站楼层。 (4)首层设有供消防队员专用的操作按钮。 1.2 服务功能 (1)集选全自动方式,大画面文字显示,高清晰操纵盘面 (2)对讲机通话 (3)换气扇及照明自动关断功能 (4)超载显示、报警 (5)故障自诊断和记忆功能 (6)轿厢内紧急呼叫按纽 (7)异常时梯门自动反复开关功能 (8)反向运转时取消轿内呼梯功能 (9)开门时间自动设定功能 (10)错误呼叫取消功能 (11)五方通话功能 (12)摄像监控功能 (13)ITV电缆

日立电梯调试

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2. 检查轿顶检修是否优先。 3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。

日立电梯TD3100变频器参数设定

日立电梯TD3100变频器参数设定 TD3100变频器参数设定 功能键盘面盘显示单位设定值 代码名称 F0.01 语种选择语种选择 1 0 F0.02 操作方式选择操作方式 1 2 F0.03 运行速度数字设定运行速度设定 0.001m/s 0 F0.04 运行方向切换运行方向 1 0 F0.05 电梯额定速度额定速度 0.001m/s 60 90 105 1 1.5 F0.06 最大输出频率最大频率 0.01Hz 50 F0.07 载波频率调节载波频率 0.1kHz 7 F0.08 参数更新参数更新 1 0 F1.00 PG脉冲数选择 PG脉冲数 1 1024 F1.01 电机类型选择电机类型选择 1 0 F1.02 电机功率额定功 率 0.1KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW F1.03 电机额定电压额定电压 1V 360V F1.04 电机额定电流额定电流 0.1A 27.5 F1.05 电机额定频率额定频率 0.01Hz 50 F1.06 电机额定转速额定转速 1r/min 960 F1.08 电机过载保护方式选择过载保护 1 1 or 2 F1.10 电机自动调谐保护自动调谐保护 1 0 F1.12 定子电阻定子电阻 0.001欧 0.338 0.307 F1.13 定子电感定子电感 0.1mH 85 55.3 F1.14 转子电阻转子电阻 0.001欧 0.367 0.346 F1.15 转子电感转子电感 0.1mH 54.9 55.3 F1.16 互感互感 0.1mH 54.9 52.4 F1.17 空载激磁电流空载激磁电流 0.1A 9 11.7 F2.00 ARS比例增益1 ASR1-P 0 1 F2.01 ARS积分时间1 ASR1-1 0.001s 1 F2.02 ARS比例增益2 ASR2-P 0 2 F2.03 ARS积分时间2 ASR2-1 0.001s 0.5 F3.06 多端速度3 多端速度3 0.001m/s 0.04 F3.07 多端速度4 多端速度4 0.001m/s 0.25 F3.08 多端速度5 多端速度5 0.001m/s 1 F3.09 多端速度6 多端速度6 0.001m/s 1 F3.10 多端速度7 多端速度7 0.001m/s 60 90 105 1 1.5 F5.05 普通开关量输入X6段子功能选择 X6段子功 能 1 8 F5.06 普通开关量输入X7段子功能选择 X7段子功

关于家用别墅电梯不用验收及重视家用别墅电梯安全质量的相关细则(家用电梯、别墅电梯 质量、尺寸及价格)

家用电梯安全隐患不容忽视 根据国务院第549号令,2009年5月1日起施行的《特种设备安全监察条例》第二条的释义:“特种设备的目录范围应该是潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死群伤、重大经济损失和较大社会影响的设备。对于发生事故只造成个体伤害,不影响公共安全的,按照设定的压力、容积、功率、速度等参数,将其排除在外。如常压锅炉和容器、家庭自用电梯等”。根据上述条例释义,家用电梯不属于特种设备监督检验范围,因此不需要强制验收。 由于单个家庭使用的电梯不属于特种设备监管范围,电梯的质量及安装使用安全状况必须得到重视。 经康美适电梯分析,市场上一些其它品牌的家用电梯安全隐患主要集中在: 一、安全防护措施在设计或制造上不完善。主要表现在门扇与门扇、门扇与门套等可能造成夹手危险的缝隙超标;层、轿门防坠落的护脚板高度达不到要求;玻璃电梯门无保护小孩的防拖曳装置等。 二、安装质量不高。由于家用电梯在安装时不需要开展法定检验,安装质量难以保障,电梯的舒适性、工艺、可靠性相对较差。 三、困人救援装置可操作性低。救援装置安装位置不科学,救援时操作性较差,部分电梯救援设施不齐备,没有安装对讲装置等,出现人员被困时,很难方便及时的把被困人员解救出来。 四、在用的电梯设备用户无法自行判断潜在隐患,存在带病运行风险,安全隐患很大。 针对家用电梯存在的安全隐患,康美适电梯建议:

一、用户应选购符合国家标准《家用电梯制造与安装规范》 (GB/T21739-2008)的电梯设备,并应确认设备与标准的符合性,从源头杜绝安全隐患。这就需要选用专业生产别墅电梯的厂家的品牌。 在家用(别墅)电梯的市场,国际知名大品牌不感兴趣或持观望态度。一线大电梯品牌通常只经营数量大、规格统一、利润较高的客梯批量采购项目。零售的家用(别墅)电梯,走量小,利润低,以致国际知名大品牌对于上门的零售业务几乎提不起兴趣,最多仅提供别墅开发商的集中采购,或者代工生产,有的品牌甚至根本没有别墅电梯系列产品。相较于此,代工小作坊生产的电梯虽然价格偏低,但不论是安全性能还是品质保障等方面都相对薄弱,对客户安全不负责。在这种市场情况下,上海康驰旗下的康美适家用别墅电梯在上海交通大学国家大学科技园的全面技术支持下,更专注于家用(别墅)的技术研发与创新,私人定制式打造高安全、高品质的家用别墅电梯。并康美适电梯集技术研发、生产、安装、维保为一体,为您提供一站式全方位的综合服务,化解您的一切担忧。安全就有了保障,您就可以安心享用康美适带给您的便捷科技。 二、检查电梯安装人员是否取得了特种设备安装作业证,以保证安装质量。 三、与有资质的电梯维保公司签订维保合同,定期对电梯进行维护保养,保证电梯安全运行。 上海交通大学国家大学科技园

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9

第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23 第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况

电梯技术参数要求

电梯技术参数要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电梯技术参数要求 一、品牌要求: 品牌要求:奥的斯(美国)、蒂森克虏伯(德国)、通力(芬兰)、三菱(日本)、日立(日本)、富士达(日本) 二、电梯参数表及技术要求

注:以上所述尺寸均须依现场实测核对后方可进行电梯装配施工,要求电梯厂家开放五方通话系统,迫降与求助功能,电梯控制箱内主要设电梯运行状态、故障报警、上/下运行方向、楼层信息的辅助触点 2、电梯一般技术要求 (1)、要求连续工作每天24小时,全年365天。 (2)、正常使用寿命期要求15年以上。 (3)、在确认认可的材质工艺要求前提下,其外观质量和舒适感应有可比性的优越。 三、安全设备 供应商提供的电梯应包括(但不局限于)下列设备。其应符合有关标准中的规定。 (一)断相和错相保护 (二)上、下终点开关和上、下极限开关 (三)缓冲器 (四)限速器 (五)安全钳 (六)紧急停止按钮 (七)层门安全设施 (八)轿门安全设施 四、制造 供应商提供的设备应按标准制造,特别对于驱动装置(曳引元件设备),门机等装配,所有都应在工厂完成或予装配或尺寸误差达到予装配水平。 五、设备性能 供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国家标准。 六、投标要求:

1、投标设备及所有部件需列明生产品牌及产地,制造商必须具备特种设备制造许可证、特种设备安装改造许可证、安全生产许可证;特种设备安装改造维修许可证。 2、本次招标采购的设备是全新,具有先进性和可靠性。 3、必须具有在知名重大项目、政府机关、事业单位成功运行2年以上的案例。 4、所提供电梯要求达到技术、安全及消防规范要求。负责电梯井道脚手架搭拆、井道永久照明安装、包括材料费及安装费。 5、本项目电梯质保期为2年(自检测合格交付使用之日起2年),承担2年质保期所有费用(含检测费、年检费等),并提供过免保期有偿维护方式及费用表。 6、水电费自理,负责所有与电梯相关的辅助设施(如井道照明、检修爬梯、检修插座等)制作安装费用。 7、投标方自理总包服务费,进场后交给总包单位。总包单位负责在现有条件下提供相应的电梯设备搬运吊装等工作。 8、报价中应含设备费、安装费、运输保险费,并在报价中分项列清,厂家还应充分考虑施工中其他费用,一并报入总价中。 9、负责电梯机房内的布线(包括从配电箱到控制柜的全部线缆),轿厢、机房、值班室应通过电话联系,检测费用包半载投标报价内。 10、负责政府验收相关费用,直至取得使用证。 11、本工程为交钥匙工程,投标人负责大楼电梯分部 工 程竣工验收合格资料。(放入合同)。

日立电梯土建尺寸

日立电梯土建参数 日立HGP要求楼房的最小层高均为2.8米,门洞高度为2.1米,层门高度为2.2米。不同电梯的底坑净深、顶层净高、井道尺寸、机房尺寸、提升高度不一样。电梯载人数量,按每人75kg折算。 1.HGP电梯的顶层净高和底坑净深 速度载重(kg) 顶层净高(米) 底坑净深(米) 提升高≤70米提升高≥70米提升高≤70米提升高≥70米 1m/s 630/825/900/1050 4.35 1.45 1150/1350/1600 4.75 1.65 1.5m/s 630/825/900/1050 4.45 4.45 1.45 1.65 1150 4.75 4.75 1.65 1.7 1350/1600 4.75 4.85 1.7 1.9 1.75m/ s 630/825/900/1050 4.55 4.55 1.5 1.7 1150 4.8 4.8 1.8 1.85 1350/1600 4.8 5.0 1.8 2.0 2.0m/s 825/900/1050 4.85 4.85 1.8 1.8 1150 4.85 4.85 1.8 1.85 1350/1600 5.0 5.0 2.0 2.0 2.5m/s 825/900/1050/1150 5.1 5.1 1.95 1.95 1350/1600 5.25 5.25 2.15 2.15 2.HGP电梯的轿厢尺寸 电梯载重(千克)轿厢内尺寸(深×宽,单位:米)轿厢外尺寸(米) 630 1.4×1.1 1.45×1.285 825 1.4×1.35 1.45×1.535 900 1.6×1.35 1.65×1.535 1050 1.6×1.5 1.65×1.685 1350 2.0×1.5 2.05×1.685 1600 2.0×1.75 2.05×1.935 3.不同速度电梯的提升高度及停层站数 速度1m/s 1.5m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s 最大停层站数16 32 32 48 48 最大提升高度(m) 60 100 100 140 140 消防功能最大提升高(m) 58 86 99.5 115 140

施工升降机常用型号及技术性能全参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表一、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表

1.SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提 升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定 提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 3.SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 4.SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定 提升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降机。 6.带对重

7.不带对重 二、吊笼内尺寸有两种: 1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 三、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济

效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 四、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高度大于100m时位0.15 Mpa。 (2)混凝土强度等级不低于C35。 (3)基础的尺寸为:4.0m×6.0m×0.3m(京龙)。 2、本工程基础方案 (1)3#楼施工电梯基础直接置于地下室顶板上。 3、基础设计 (1)3#楼施工电梯基础 因基础设置于地下室顶板上,故须对顶板进行加固处理,加固方案如下:采用Φ48×3.5钢管进行加固,在施工电梯导架中心四周

默纳克电梯功能参数表 (2)

默纳克电梯功能参数表 功能码名称设定范围缺省值单位操作 F0组基本参数 F0-00控制方式 0:开环矢量 1:闭环矢量 2:V/F方式 1-★ F0-01命令源选择0:操作面板控制 1:距离控制1-★ F0-02面板运行速度0.050~F0-040.050 m/s☆ F0-03运行速度0.250~F0-041.600 m/s★ F0-04额定速度0.250~4.0001.600 m/s★ F0-05额定载重300~99991000 kg★ F0-06最大频率20.00~99.0050.00Hz★ F0-07载波频率0.5~16.06.0kHz★ F1组电机参数 F1-00编码器类型选择 0:SIN/COS、绝对值型编码器 1:UVW型编码器 2:ABZ型编码器 0-★ F1-01额定功率0.7~75.0机型确定kW★ F1-02额定电压0~600机型确定V★ F1-03额定电流0.00~655.00机型确定A★ F1-04额定频率0.00~99.00机型确定Hz★ F1-05额定转速0~3000机型确定rpm★ F1-06同步机初始角度0.0~359.90度★ F1-07同步机断电角度0.0~359.90度★ F1-08同步机接线方式0~150-★ F1-09同步机电流滤波系数0~30-★ F1-10编码器校验选择0~655350-★ F1-11 带载、空载调谐、井道 自学习 0:无操作 1:带负载调谐 2:无负载调谐 3:井道自学习 0-★ F1-12编码器脉冲数0~100002048PPR★ F1-13断线检测时间0~10.01.0s★ F1-14异步机定子电阻0.000~30.000机型确定Ω★F1-15异步机转子电阻0.000~30.000机型确定Ω★F1-16异步机漏感抗0.00~300.00机型确定mH★

电梯技术参数

电梯技术参数 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电梯技术参数 电梯名称或用途: 小机房乘客电梯 主要参数: 驱动方式永磁同步技术(必须采用永磁同步无齿轮曳引机)额定载重(Kg):1150 额定速度(m/s):1. 5 层/站/门: 8/8/8 控制系统: 32位微机一体化控制系统 电梯井道井道尺寸(mm):约2100×2350 底坑深度(mm):约1700 顶层高度(mm):约4600 提升高度(mm):约28500 井道总高(mm):约34800 机房机房尺寸(mm):>3500×4000×2500 轿厢尺寸及 装饰轿厢内尺寸(mm): 1600×1580 轿厢外尺寸(mm): 1650×1765 轿厢装饰:发纹不锈钢 轿顶装饰:吊顶 轿厢地板材料: PVC 门踏板材料:不锈钢 轿厢其余装饰要求 / 开门及 装饰开门型式:单开门 开门方式:中分式 开门方向:中分 开门尺寸(mm) 900×2100 轿门装饰:发纹不锈钢 层门装饰(首层):发纹不锈钢 层门装饰(其余层):发纹不锈钢 门套型式及装饰(首层):发纹不锈钢小门套 门套型式及装饰(其余层):发纹不锈钢小门套 层站显示操纵箱型号:发纹不锈钢 召唤箱型号:发纹不锈钢 指层型式:点阵滚动式 电源拖动电源:交流380伏,50Hz, 三相四线,独立地线 照明电源:交流220伏,50Hz, 单相

电梯功能要求 1.IC卡功能; 2.全集选控制; 3.检修运行方式; 4.召唤功能; 5.电梯自救运行; 6.到站自动开门; 7.自动关门; 8.对讲机通讯; 9警铃; 10.关门按钮提前关门; 11.开门按钮开门; 12.故障重开门; 13. 起动补偿; 14.满载直驶; 15.闲驶时轿内照明、风扇自动断电; 16.故障历史记录; 17.井道层楼数据自学习; 18.层楼位置信号的自动修正; 19.泊梯; 20.火灾紧急返回运行; 21.门区外不能开门保护措施; 22.光幕保护; 23.开关门受阻保护装置; 24.超载保护; 25.超速保护; 26.运行超时保护; 27.防溜车保护; 28.防终端越程保护; 29.安全接触器触点检测保护; 30.变频器多重保护; 31.电梯运行次数显示; 32. 欠压保护; 33.欠相保护; 34.停电照明功能; 35.防门锁短接; 36.换站停靠; 37.故障显示;

常用人货电梯施工升降机型号及技术性能参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表 、、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表 1.SC200/200TD型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 3.SCD200/200型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。

4.SCD200/200GZ型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速 度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降机。 6.带对重 7.不带对重 、、吊笼内尺寸有两种: 1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 、、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的

SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位 0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 、、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高度大于100m时位0.15Mpa。 (2)混凝土强度等级不低于C35。 (3)基础的尺寸为:4.0m×6.0m×0.3m(京龙)。 2、本工程基础方案 (1)3#楼施工电梯基础直接置于地下室顶板上。 3、基础设计 (1)3#楼施工电梯基础 因基础设置于地下室顶板上,故须对顶板进行加固处理,加固方案如下:采用Φ48×3.5钢管进行加固,在施工电梯导架中心四周 1.8m×1.8m范围内立竿按300×300间距支撑并配备方木和可调顶托加固,其他在基础范围内立竿按500×500间距加固。