文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力热电厂安装施工组织设计

火力热电厂安装施工组织设计

火力热电厂安装施工组织设计
火力热电厂安装施工组织设计

合肥天源热电有限公司

二期扩建工程

施工组织设计

编制:

审核:

批准:

江苏华能建设工程集团有限公司二OO四年五月二十八日

目录

第一章方案编制依据1

第二章工程概况简述、工程特点分析、工程实施条件2 第一节工程概况简述2

第二节工程特点分析3

第三节工程实施条件4

第三章施工总体部署4

第四章各分部分项工程施工方案7

第一节75t/h锅炉安装方案7

第二节75t/h锅炉焊接方案20

第三节75t/h锅炉筑炉方案24

第四节汽机发电机组安装工艺26

第五节电气安装方案38

第六节热控安装方案50

第七节试运组织计划方案57

第五章质量控制与保证措施59

第一节质量保证体系建立59

第二节质量分级控制点设置60

第三节原材料质量控制程序65

第四节质量缺陷处置程序66

第四节各工序之间交接程序69

第五节物质采购及房库管理程序71

第六节文件和资料传递和管理程序76

第六章施工总进度计划及保证措施77

第一节里程碑进度计划77

第二节施工综合进度计划78

第三节工期保证的措施80

第七章劳动力需用量计划84

第八章施工机械进场计划85

第九章工程材料进场计划86

第十章施工平面布置与管理86

第十一章工程主要负责人及技术管理人员简历91 第一节项目主管简历表91

第二节项目工程师简历表92

第三节主要技术管理人员表93

第十二章冬雨季施工措施94

第十三章现场地下管线及其他设施的保护措施99 第十四章安全生产目标及安全管理措施99

第十五章文明施工目标及管理措施103

第一章方案编制依据

1、合肥天源热电有限公司《二期扩建工程建筑安装工程招标文件》

2、东华公司提供的初步设计部分图纸

3、本公司同类型工程经验

4、本公司《质量管理手册》

5、本公司《安全管理手册》及《单位工程各工种安全操作制度》

6、本公司《设备管理制度》

7、工程建设施工招投标法

8、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳发部(1996)276号

9、火电发电厂金属技术监察规程DL438-2000

10、电力建设施工及验收技术规范《锅炉机组篇》DL/T5047-95

11、电力建设施工及验收技术规范《火力发电厂焊接篇》DL/T5007-92

12、电力建设施工及验收技术规范《管道篇》DL/T5031-94

13、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97

14、电力建设施工及验收技术规范《汽轮机组篇》DL5011-92

15、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93

16、工业设备、工业管道焊接工程施工及验收规范DB50236-1998

17、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则

18、火力发电厂金属技术监督规程DL438-2000

19、工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93

20、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98

21、砌体工程施工及验收规范GB50203-98

22、破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98

23、钢熔化焊接接头射线照相和质量分级GB3323-87

24、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998

25、制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50237-98

26、机械设备安装工程及验收通用规范GB50231-98

27、连续运输设备安装工程施工及验收规范GB50270-98

28、电力建设施工验收质量验评标准汇编(上册)

29、电力建设施工验收质量验评标准汇编(下册)

30、焊接接头弯曲及压扁试验方法GB2653-89

31、金属布氏硬度试验方法GB/T231-2002

32、焊接接头机械性能试验取样方法GB2649-98

33、电站钢结构焊接通用技术条件DL/T678-1999

34、焊工技术考核规程DL/T679-1999

35、火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T819-2002

36、钢制承压管道对接接头射线检验技术规程DL/T821-2002

37、管道焊接接头超声波检验技术规程DL/T820-2002

38、起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98

39、电力装置安装工程起重机安装电气装置施工及验收规范GB50256-96

40、起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范GB5972-86

41、桥式和门式起重机制造及轨道安装公差GB10183-88

42、起重机试验规范和程序GB5905-86

43、电动单梁起重机JB/T1306-94

44、生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ90-2002

第二章工程概况简述、工程特点分析、工程实施条件

第一节工程概况简述

1、项目名称:合肥天源热电有限公司二期扩建工程

2、业主名称:合肥天源热电有限公司

3、工程地点:安徽省合肥市高新技术开发区内

4、投标范围:主厂房、升压站、泵房及冷却塔、破碎筛分楼、栈桥及转运楼、干煤棚、

化学水处理室、空压站及除尘除灰控制室、灰库、灰渣仓、点火油泵房、地磅房、石灰石仓、厂区综合管线(含给、排水管线、电气、自控及通讯电缆)

包括上述单元的设备安装、管道安装、电气安装、仪表安装、采暖通风、防腐等工程的施工与调试,并按照总业主的要求配合项目的整套启动试运和性能考核。

5、施工工期:自2004年5月15日至2005年8月10日,总工期为452日历天。

6、质量要求:安装工程质量须达到优良等级。

第二节工程特点分析

1、设计特点

(1)由于本工程扩建工程,涉及土建、机务、电气、自动控制、化水、煤运、水工等系统,设计交叉节点多。

(2)本工程有可能会设计图纸不能及时提供,由此可能对工程施工造成延误,恳请招标方与我方一道对此应作好思想准备。

2、地质特点

(1)本工程为丘陵地带,建构物抗震设防为7度。

(2)冬季气温较低,气候干燥,多风,降水量相对较少。

3、主要设备

(1)本工程为二炉一机建筑安装工程。

(2)锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h中温中压循环流化床锅炉。

(3)汽机为武汉锅炉生产厂的12MW抽凝式汽轮发电机。

(4)发电机为四川东风电机厂生产15MW发电机。

4、工程特点

(1)本工程施工任务重,规模为二炉一机,且为土建与安装总承包。

(2)交叉作业多,由于本工程土建与安装同时展开,且为交钥匙工程,故此施工人员、机械装备投入多,专业交叉多,施工中必须采用一定的隔离及协调措施,做到有利有序,确保全面顺利展开。

(3)高空作业多,本工程有主厂房、冷却塔等涉及基础及较高建筑物,同时锅炉安装时高空作业多,应充分考虑施工期间的高空作业安全工作。

(4)质量要求高,本工程为特种设备安装工程,涉及锅炉、管道、压力容器以电力设施。

(5)本工程在冬季和雨季施工,且冬季较冷、多风、干燥,施工中应做好防冻、防滑措施,在雨季施工时应注意做好防汛措施。

第三节工程实施条件

(1)项目位于合肥市西起长江路以南,二环路以面,黄山路以北,天智路以东,陆路交通便利。

(2)施工现场用水、用电均由甲方接至施工区域,三通一平条件基本具备。

(3)为保证正常施工,我方在开工后在施工区自行布管、布线。

(4)本工程土建、安装总包工程,施工中临建设施可予以综合考虑。

(5)在施工过程中应注意环境、卫生工作。

第三章施工总体部署

一、设立项目部

为保证工程进度和施工质量,以提高各工种的配合,我们将组建一支具有丰富同类施工经验、思想作风过硬、善打硬仗的项目部,委派一名具有丰富经验的项目经理,实行项目经理负责制,调派技术素质较好的施工队伍,投入到本次工程中来。我公司将真诚地愿意为贵单位提供最优质的服务,在树立良好的企业形象。

施工现场组织管理网络如下:

二、合理安排施工顺序

科学合理地安排施工程序是保证工程质量及工期的重要条件,按“先地下,后地上,先主体、后装饰,先室内,后室外”的原则组织工程的施工,土建及安装穿插其中,互相配合。

(一)安装工程

锅炉:

基础验收→钢架安装→汽包吊装→受热面安装→水压试验→筑炉保温→冷态调试烘煮炉→冲管→安全阀调整→试运行

汽机:基础处理→垫铁布置→汽轮机定子安装→穿转子→扣大盖→辅机管道安装→发电机安装→油循环→冷态调试→并列→试运行

电气:主变安装→厂用电系统安装→倒送电→发电系统安装→控制室安装→升压站安装→并网

热控:各系统取源测点安装→仪表安装→DCS系统安装→配合系统调试。

三、工期安排及进度控制

1、总工期为473天。自2004年5月15日开工,至2005年8月31日竣工。

2、主厂房工期为180天,除氧间到顶、汽机间屋面完成110天。

为保证设备及时安装,对于特殊部位要求如下:

(1)锅炉基础60天交付安装;

(2)汽机基础70天混凝土浇注结束。

3、安装自锅炉基础交付后进场施工,具体节点如下:

(1)第一炉机械竣工:2004年11月30日。

(2)第二炉和抽凝机机械竣工:2005年8月31日

为保证工程按预定计划工期顺利完成,要从施工组织、材料保质按时供应,技术措施的采取,人员的增减调配,各专业施工的配合等方面做好工作,避免出现窝工,怠工等现象影响工程施工进度。

四、质量目标及预控

根据招标文件要求,本工程质量等级须达优良等级,公司确保本工程质量目标为优良。我们在施工过程中掌握设计意图,认真学习有关规范,接受建设单位、监理单位以及技监部门的监督检查。

严格执行工程建设强制性标准,按新的建设工程质量验收规范组织施工,实行工程项目部、专职质检员、施工班组三级质量管理,按标准要求落实到班组。

严格按我公司《质量管理手册》及其程序文件对施工过程进行质量预控,做到照章办事,有依可查,手续完备,管理有序。

五、安全与文明管理

我公司是通过“职业健康安全管理体系认证”单位,对每一项工程都必须建立安全管理体系,以适应公司《安全管理手册》要求,对各种职业健康、危险因素在开工前认真做好预测、预控,做到有备无患,努力实现我公司的职业健康安全方针与事故控制目标:

职业健康安全方针:

安全第一,健康至上。

以人为本,科学施工。

遵守法规,消除危害。

事故控制目标:

死亡事故为零重伤事故为零重大火灾事故为零

第四章各分部分项工程施工方案

第一节75t/h锅炉安装方案

一、主题内容与适用范围:

本方案规定了75t/h锅炉安装施工工艺。

本方案适用于75t/h锅炉安装工程。

二、引用标准:

1、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-95(锅炉机组篇)

2、劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》[1996]276号

3、《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92

4、《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5031-94

5、《火力发电厂基本建设启动验收规程》

6、溧安公司《质保手册》ISO9002

7、《火电质量评定标准》

三、概况

1、与12000KW汽轮发电机组配套,采用75t/h流化床轻油点火,干式出渣,气力除灰,运

转层设于7米层。

2、输煤系统采用原输煤装置进入原煤仓,由括板机输入锅炉燃烧。

3、主蒸汽系统为单母管分段系统,母管直径Φ219×12,引至蒸汽母管。

4、该工程为一炉一机施工,工期要求紧,与土建工程必须交叉施工,土建7M运行层,须

待台锅炉大件吊装完后才能进行。

四、75t/h锅炉安装施工工艺标准

为了确保锅炉运行安全,在安装工艺上贯彻“质量第一”的方针,严格按照规程、规范施工,故编制了《75t/h锅炉安装施工工艺标准》对于国家及监察部门要求,则按新的要求进行补充、修正。

本工艺是按照现场条件理想考虑的,如果现场条件较差(狭小),起重设备不能满足,可以在工艺上将现场组装和吊装部分进行修改,但安装标准不能降低。

1、锅炉安装流程及停止点设置

(1)工程质量实行“定点”验收制度,即在施工班组“三级”验收的基础上,根据各工序中

的程度不同分八个控制点和六个停止点,进行验收,现分述如下:

①控制检验点(W): 在班验收的基础上,须经建设单位主管人员到现场进行复核验收合格后,

才可进行下道工序施工。

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

蓄水罐安装施工组织设计

蓄 水 罐 安 装 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批:

目录 1、工程概况 2、方案编制依据 3、蓄冷水罐安装流程 4、拼装施工方案 5、吊装方案 6、安全技术措施及注意事项 7、附图

一、工程概况 地下一层层高为4.4米,主梁下高3.32米,辅梁下高3.52米;一、二层层高7.3米,主梁下高6.2米,辅梁下高6.47米;整体楼板承重为800kg/平米,其中一、二层10轴-14轴与D轴-G轴之间区域原有建筑为挑空区域,后经钢结构加固后楼板承重为800kg/平米;一、二层5轴-7轴与D轴-G轴之间区域原有建筑也为挑空区域,其中一层此区域钢结构加固后楼板承重为800kg/平米,二层此区域钢结构加固后楼板承重为200kg/平米。楼面区域整体荷载为500kg/平米,其中10轴-14轴与D轴-G轴之间区域/5轴-7轴与D轴-G轴之间区域荷载为50kg/平米,其余区域荷载为800kg/平米。 我司承包的蓄水罐工程属于专业工程,我方将对蓄水罐设备的采购、安装及组织该单项工程的竣工验收并移交给业主方。 设备及附件清单 二、方案编制依据 1、根据设计院工程图纸及制造厂家的技术文件和使用说明书; 2、国家法律、法规、规程、规定标准及国外的技术标准: 3、JHJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规程 4、、《工业金属管道工程施工及验收规范》G1350235-97 5、《压力管道安全管理及监察规定》 三、蓄冷水罐安装流程及时间计划 蓄冷水罐体积较大,重量约40吨,总长度14m,左右,直径5m。因蓄冷罐直径过大。导致罐体运输超高(总高度为:6.5m)无法运输,所以罐体需要在现场拼装。

桥架安装建筑施工组织设计

vivo生产基地(一期)工程桥架安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局集团有限公司 vivo生产基地(一期) 编制日期:2016.05.04

目录 1. 总则 (1) 1.1. 工程概况 (1) 1.2. 编制依据 (1) 1.3. 编制说明 (2) 2. 施工准备 (2) 2.1. 技术准备 (2) 2.2. 材料准备 (2) 2.3. 机械设备 (2) 2.4. 劳动力准备 (3) 2.5. 作业条件准备 (3) 3. 工艺流程 (4) 4. 操作工艺 (4) 4.1. 孔洞预留 (4) 4.2. 弹线定位 (4) 4.3. 支吊架制作安装 (4) 4.4. 桥架安装 (10) 5. 质量标准及质量通病控制 (12) 5.1. 质量标准 (12) 5.2. 质量通病控制 (14) 6. 职业健康安全管理 (14) 6.1. 高处坠落 (14) 6.2. 物体打击 (14)

6.3. 机具伤害 (14) 6.4. 触电 (14) 6.5. 起重伤害 (15) 6.6. 火灾 (15) 7. 文明施工及成品保护 (16) 7.1. 文明施工 (16) 7.2. 成品保护 (16) 8. 报验程序 (17) 9. 检验批划分 (17)

1.总则 1.1.工程概况 vivo生产基地位于市南岸区,地块编号“D23-3/04”。工程规划建设用地面积172063.808平方米(约258亩),总建筑面积约为209428平方米,主要由13个单体组成,包括厂房1~厂房6,1#宿舍~4#宿舍,1#门卫~3#门卫、连廊及环廊。 vivo生产基地位于市南岸区,地块编号“D23-3/04”。工程规划建设用地面积172063.808平方米(约258亩),总建筑面积约为209428平方米,主要由13个单体组成,包括厂房1~厂房6,1#宿舍~4#宿舍,1#门卫~3#门卫、连廊及环廊。 本工程矿物绝缘电缆敷设在梯架中,其他为消防设备供电的电缆敷设在耐火封闭式线槽中,线槽中间设置隔板。为消防设备供电的双回路电缆应在隔板两边敷设;普通电缆敷设在普通电缆桥架。竖井竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。竖井由竖向电缆桥架至竖井配电箱的电缆用电缆桥架敷设。 1.2.编制依据 (1)vivo生产基地(一期)电气施工图纸、图纸会审及设计交底记录、施工组织设计及相关联系单(不能作为依据) (2)《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)《封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)》D701-1~3 (5)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

消防水罐施工组织设计

消防水管制作安装案 编制: 审核: 审批: 二0一三年六月七日

1.工程概况 1.1本工程为制作安装工程V=2750m3消防水罐一座。 2编制依据 (1)施工图纸 (2)《立式圆筒形钢制焊接储油罐施工与验收规》GB50128-2005 (3)我公司的质量体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 (4)我公司历年工程项目施工经验和公司综合优势、施工法。 3.施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,监理完善高校的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2工程管理组织机构

3.3根据本项目的公布过程特性,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子。 4.1消防水罐制作、安装施工法 根据储存结构形式及外部环境条件,为保证是个进度、施工质量和安全,依据我公司在储存罐施工中的成熟经验,首先按图纸要求铺设罐底,组队、焊接、检验后,接着在罐底组装顶带板和灌顶,然后按从上到下的顺序依次倒装余下的几层罐壁板,罐壁板安装完毕后,进行罐底板与罐壁板的角焊,然后进行水压试验。 4.1.1施工顺序 罐底板铺设、焊接→罐顶带板(第一带板,从下向上)的组装、焊接→搭设灌顶临时支撑→罐顶板的预制、组装、焊接→罐顶带板与灌顶的焊接→

吊装设施安装→围焊带板→组焊带板环缝→罐平台及爬梯安装→交工验收 4.1.2材料控制 a、钢板的检验 所有到货钢板,必须有全部实验项目均合格的质量证明书,且质量证明书的炉批号要与钢板上炉批号相同,钢板应逐进行外观检查,其表面质量应符合设计规定。 b型钢的检验 所以到货的型钢,都要有经检验合格的质量证明书,其机械性能和化学成分都要在设计选定的技术标准所要求的围。 a、接管、人等配件的检验 储罐用所有配件均需要项目齐全的出厂合格证明、所有法兰、人、密封面均要求不得有划伤,接管弯头厚度与设计图纸相符合。 b、焊接材料的检验 所有到货的焊材(焊条、焊丝)均应有经检验合格的质量证明书,焊材炉批号要与实物相符,焊材的存放应置于干燥的库房。 4.1.3设备基础的检验验收 在罐底板铺设前,应由甲、监理、施工单位共同对基础进行验收,待检验合格办理好中交手续后可进行罐底的铺设。 对基础的检验,除有完整的资料外,其外形尺寸要符合图纸的要求,基础上面任意圆上的高度与实际计算高度的差值正负不大于5mm。4.1.4、预制 预制将在预制场进行,底板、罐壁板、灌顶、顶板支撑等预制件,将格按

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

电力安装工程施工组织设计模板

电力安装工程施工 组织设计

目录 一、施工主要技术措施 二、质量保证体系与措施 三、安全保证体系与措施 四、工期保证体系与措施 五、环保、文明施工措施 六、人力计划 七、资源配备计划 八、计划进度 九、售后服务方案 一、施工主要技术措施

施工的主要技术文件, 直接反映一个电力施工企业的施工技术和管理水平, 是实现建设单位招标文件规定的具体措施。施工方案是施工组织设计中最主要的组成部分, 因此, 我公司组织精干技术人员参与编写, 在考虑技术可行性的同时, 更注重了技术方案的安全性、质量可控性、成本控制、工期控制、文明施工、环境保护等多方面因素, 使施工方案作到最优化设计。 我公司有多年电力施工的实际经验, 施工过许多供配电工程, 总结了一套行之有效的办法, 本工程施工方案更强调严密的组织和强调现代化管理办法, 便于对工程从成本、工期、资源等多方面进行动态管理, 从而提高施工效率, 降低工程成本, 保证施工工期。 施工方案突出了对工程施工过程的微观控制, 是我公司实现施工管理标准化的重要措施, 是公司投产工程质量的根本保证。施工中明确每道工序的施工要求和验评标准, 便于施工人员及时发现施工过程和具体验评标准中的差距, 及时准确纠正施工中的不规范行为, 保证工程的施工质量、安全、环保, 更好地贯彻执行ISO9001、质量标准体系, 为建设单位建设满足国家施工验收规范的优质工程。 编制依据主要有: ?招标文件及招标文件中提供的工程量、工期等。 ?工程设计文件、图纸。 ?现场调查报告。

?国家现行的有关技术标准。 ?国家电网公司现行的有关技术标准。 ( 一) 、施工方案 1.1施工控制段划分 根据工程工作内容拟划分为两个施工控制段, 其中第一控制段为电缆施工, 第二控制端为箱式变电站及配电系统施工, 各分段同时作业施工。根据两个施工控制段的具体工程特点以及工程量情况配备相应的施工要素, 达到相互协调, 并肩推进, 并保持一定流水节拍的效果。 1.2施工起点流向 ⑴工序衔接: 准备→电缆施工→配电→系统调试→退场。 ⑵运输流向: 供货商→中心材料站→施工工地。 1.3 施工顺序 1.3.1严格按照建设单位要求按时进行开工。工程开工后, 组织管理人员和部分技工进入施工现场, 按照已评审完毕的施工方案, 准

光伏发电项目施工组织设计

实用文案 光伏发电项目施工组织设计 第一章、编制说明 第一节、编制目的 本施工组织设计是光伏发电项目第一阶段提供较为完整的纲领性文件,我们将依据设计图纸和现场施工条件编制可操作的施工组织设计,以其用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明地完成工程施工任务。 第二节、编制说明 1、本项目位于山东聊城,不管在经济和文化上都有着自己深厚的基础和强劲的发展势头,各项基础设施已日臻完善。 拟建的光伏发电项目将改善城市及当地环境,提高城市品位将起到重要的作用。 2、严格按照国家及地方管理的有关规定,对施工现场进行管理,建立人员档案制度。 3、严格按照国家质量标准和有关规定组织施工,实施本项目的质量体系工作。 4、针对本工程的特点,结合、在工程建设施工中所积累的实践经验和在以往同类型工程施工成功经验,本着实事求是的科学态度,编制本工程的施工组织设计。 第三节、编制依据: 1、依据该项目设计图。 2、国家及地方现行的施工验收规范、规程、标准、规定等; 《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》 《陆地用太阳电池组件总规范》 《低压成套开关设备基本试验方法》 《低压成套开关设备》

《系统接地的型式及安全技术要求》 《低压电器基本试验方法》 《钢结构设计规范》 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 第二章、工程概况 第一节、工程总体概况 1、地理条件: 该项目位于山东聊城市,交通便利、地势平坦,现场布置条件好,适宜施工。 2、建设条件: (1)丰富的太阳光照资源,保证很高的发电量; (2)便利的交通、运输条件和生活条件,为施工提供充足的运输工具; (3)建设点场地开阔、平坦,非常符合建设光伏电站; 3、工程内容: 本项目屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。 第二节、项目总工期 拟计划工期为年月至年月,具体工程按合同约定执行。 第三章施工组织管理

万方罐施工组织设计

一、编制依据 1、设计图纸 (1)沥青罐(T-302——07~10):2000设-68/1~3 (2)10000m3钢制拱顶储罐:2000设-61/1~2 (3)10000m3拱顶罐盘梯及平台:2000设-62 2、施工标准及验收规范 (1)《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ128-90 (2)《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计技术规范》SH3046-92 (3)《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 (4)《固定式工业防护栏杆》GB4053.3-83 (5)《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (6)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 (7)《石油化工绝热工程施工工艺标准》SHJ522-91 (8)《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 (9)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 (10)《石油化工仪表工程施工技术规范》SHJ21-91 3、施工图会审记录 4、设计技术交底记录 二、工程概况

工程施工期间正值雨季,焊接等多个工序将受到影响,在甲方密切配合的基础上,我们应做好防雨工作,抢工期、战雨季,保证工程进度。由于该工程地处石化厂厂区内,因此安全是施工的第一要素,做好安全防护工作,设专人随时监控。 主要工程量有:4座10000m3罐的罐体工艺安装、附件安装、管网工艺安装、电气仪表安装和防腐保温工程。 在施工过程中,我们将克服各种不利条件,以饱满的精神,拼搏、求实的工作作风,创一流的管理水平,一流的工程质量,一流的工程速度,以优质工程为目标,顺利完成该项工程。 三、施工组织部署和协调管理 1、施工组织机构: 2、项目经理部: 3、施工队伍:

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

最新版发电厂锅炉安装工程施工组织设计方案

发电厂锅炉安装工程施工组织设计方案 目录

目录 (1) 1. 工程概况及工程量 (4) 1.1工程概括 (4) 2. 编制依据 (4) 3. 吊装前的准备及具备的条件 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 作业人员的配置、资格 (7) 3.3 施工人员总体要求 (14) 3.4 作业工机具 (15) 3.5 施工机械布置: (16) 3.6 安全器具 (17) 3.7 工序交接 (18) 3.8 其他 (18) 4. 施工进度计划: (18) 5. 施工工序及方法 (19)

5.1 吊装工序 (19) 5.2 锅筒检查、划线 (19) 5.3 作业方法及工序 (20) 5.4 锅筒吊装注意事项 (22) 6. 安全控制措施及要求 (22) 6.1 安全管理的要求 (22) 6.2 文明施工措施 (13) 6.3 成品保护的措施 (13)

1. 工程概况及工程量 1.1工程概括 **市城市生活垃圾焚烧发电厂三期工程锅炉为**重工股份有限责任公司生产的LC600-58.5-4.0/400型锅炉,机械炉排焚烧技术余热锅炉,锅炉采用单锅筒自然循环、膜式水冷壁结构;过热器三级布置、二级喷水减温结构,并布置一套五级省煤器。 锅筒下部为下降管接口,锅筒位于Z1、Z2柱间,中心距离Z1排柱3000mm,锅筒中心线标高39.7m,由4根U型杆架(2套)悬于Z1与Z2排炉顶汽包梁上,锅筒筒体长度为15m,直径1500mm,锅筒重量是27385kg。 2. 编制依据 2.1锅炉厂设计说明书、总图、钢架图、锅筒相关图纸及说明书等。 2.2 DLT5210.2-2009 电力建设施工质量验收及评价规程 2.3 DL 5190.2-2012 电力建设施工技术规范

电气安装工程施工组织设计

电气安装工程施工组织设计 1、总体施工程序 木施工总体施工程序为:接受任务阶段T开工前准备阶段-全面施工阶段—工程收尾-交工验收阶段. 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内, 后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2、1施工准备: 2、1、1工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术与物资准备, 重点解决图纸中存在得问题,组织物资与人员进场与并进行技术交底。 2、1、2专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织得图纸会审,从施工操作得可行性、方便性、安全性,提出意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2、1、3应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械与人工得消耗量,为机具与人力力准备提供依据。 2、1、4施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关得培训,方可上岗操作。

2、1、5开工前应准备施工现场临时生产与生活设施,并考虑冬雨季施工得因素.落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加工场地。 2、1、6专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2、1、7对现场得材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量就是否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避免锈蚀、损坏、与重复搬运。 2、1、8各道工序必须严格按照图纸要求与施工验收规范进行施工, 确保工程质量。 2、1、9每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2、1、1 0严格实行样板工程安装制度.对于大面积相同得工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图与建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2、2工程内容:

发电厂锅炉安装工程施工组织设计

发电厂锅炉安装工程施工组织设计 发表时间:2018-07-23T10:44:58.770Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:虎长生 [导读] 摘要:随着经济的快速发展,社会对电能的需求也在不断增加,对发电厂的要求也在不断提升,因此发电厂中的锅炉安装工程也同样应该引起重视,并对其施工组织设计进行分析。 广东柏力机电工程有限公司 510000 摘要:随着经济的快速发展,社会对电能的需求也在不断增加,对发电厂的要求也在不断提升,因此发电厂中的锅炉安装工程也同样应该引起重视,并对其施工组织设计进行分析。该文主要对发电厂锅炉的安装工程施工组织设计进行了分析探讨,以期能够不断地提升发电厂的管理效率,为电力供应的稳定性提供保障。 关键词:发电厂锅炉;安装工程;施工组织 引言 现代经济的发展提高了电力工程建设的/一能一 1 锅炉安装工程的施工组织设计组成 发电厂当中的锅炉安装工程施工组织设计主要是包括:一是对锅炉安装工程进行总体概述,掌握锅炉安装工程的总体情况;二是对组织设计中的编制依据和编制原则进行确定和规划;三是对锅炉安装施工过程中的组织机构进行建设,并对相应的组织管理工作进行策划;四是锅炉安装工程的施工重难点进行确定,并结合当前的施工环境对工程施工策略进行规划,对工程施工方法进行研究分析,比如:在不同季节应该采取不同的施工方法等;五是对突发事故的处理,对锅炉安装工程过程中可能会出现的事故进行预估,并策划相应的预防和处理措施,在发生突发事故时能够按照设计来进行。 在实际的锅炉安装工程施工组织设计过程中应该根据不同的情况来进行具体分析,并对上面提到的5个方面进行细化分析,从大方面到细化分析,能够让锅炉安装工程施工组织设计更加具有针对性,也能够快速抓住问题的重点,并且可以快速解决问题,然后通过组织设计重点内容的细化分析,还可以促进施工组织设计的进行。 2 简述发电厂锅炉安装工程中涉及的安装知识 发电厂锅炉的安装是一项比较大型的项目,不同于其他设备的安装,主要包括安钢架组、锅筒、水冷壁、空气预热器、过热器、省煤器以及集箱几个项目的安装,为保障锅炉的安装质量,所以锅炉安装工程中涉及到的安装技术需要在施工组织设计中特殊标明,比如,安装钢架组时需要综合考虑立柱卡头的标准高度、钢架吊装的方式以及焊接方法以及钢架组安装中的测量技术,锅筒的安装位置与方式、综合受力以及操作规范等等内容,所有的安装知识都是针对几个项目的安装内容而言的。 3 发电厂锅炉安装工程施工组织设计 发电厂锅炉安装工程施工组织设计最主要的核心内容是编制与执行,锅炉安装工程施工组织设计的编制合理以及设计的可执行度强对于整体工程的施工是有重大意义的。 3.1发电厂锅炉安装工程施工组织设计的编制 在现代电厂设备安装工程施工组织设计文件现状的调研与分析中发现,许多工程的锅炉安装工程施工组织设计编制工作存在诸多的不足。许多工程的施工组织设计都没有针对工程的实际情况以及企业的实际情况进行编制,仅通过以往工程施工组织设计文件的简单改编作为中标工程的文件。这样的方式很难实现施工组织设计文件的真正职能,使发电厂锅炉安装中缺乏科学的施工组织设计文件指导,造成了一系列问题的发生。针对这样的问题,在现代发电厂锅炉安装工程施工组织设计编制中应采用严谨的态度、科学的方法进行施工组织设计的编制,使施工组织设计能够真正的指导电厂锅炉安装工作。 首先,根据技术文件对工程概况、技术要求等基础信息进行整理。在此基础上,以工程实际情况为基础对基础信息进行辨别与分析,通过基础信息的甄别确保施工组织设计编制中所采用信息的真实性,促进发电厂锅炉安装工程施工组织设计编制工作的开展。在确保工程基础信息后,还应对锅炉安装的难点、技术管理难点等进行分析与评测,并根据工程施工进度要求工程实际情况等选择相应的配套设备以及人员结构。以此为基础使施工组织设计的内容涵盖锅炉安装工程中的各个环节,确保施工组织设计能够真正指导锅炉安装工程的各项内容。 做好上述基础工作外,还应对锅炉安装工程中可能发生的突发事件进行预测。从季节因素、人员因素以及施工过程中技术难点及技术事故等内容考虑,针对锅炉型号以及安装中可能发生的问题制定应急 预案以备不时之需。按照电厂锅炉安装工程施工组织设计分类大项及小项内容进行内容的完善与扩充,确保施工组织设计的科学性及完整性。在此基础上,运用现代施工管理理论对施工组织设计进行评价,针对评价结论中的不足之处进行完善,促进施工组织设计文件指导能力的提高,促进施工组织设计对施工管理工作的规范。 3.2 提高发电厂锅炉安装工程施工组织设计的执行力度 施工组织设计的执行力度是关系到工程的整体施工过程的,例如施工过程中锅炉的安装质量、施工的安全以及工程的经济效益,所以有效的执行力度可以提高锅炉安装工程的效率,降低安装工程的风险,所以为保障锅炉安装工程施工的执行力,应根据施工组织设计的实际内容和实际情况,制定严格的标准体系,将施工组织设计中的每一项工程施工内容有效的落实到施工部门,加强工程中最小单位的执行力度,实现施工企业科学的管理。而且锅炉安装工程施工组织设计执行力度的提高关系到施工组织设计中各项管理工作的效率,将施工组织设计作为基础,以建设管理体系为思想,实现锅炉安装工程施工组织设计在执行力上的最大潜力。 3.3 提高发电厂对施工组织设计的认知度 锅炉安装工程施工组织设计在安装企业的认知度提高,极大的方便了组织设计工作的开展与进行,组织设计工作只有在得到安装企业的认可下,才可以改善施工组织设计对传统设计的依赖性,摒弃传统设计的不足之处,避免出现施工组织设计与实际安装工程不符的情况。安装企业对锅炉安装工程施工组织设计的重视,有利于施工方案的实施、施工技术的组织和施工现场的布置等,保证安装工程施工的时效性。 3.4以发电厂锅炉安装工程施工组织设计细化促进施工管理目标的实现 受我国传统施工管理习惯影响,发电厂锅炉安装工程施工组织设计编制、执行过程中粗放型管理问题仍然存在。虽然,近年来强化了

南京市生活垃圾焚烧发电厂项目施工组织设计合稿完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 南京市生活垃圾焚烧发电厂项目施工组织设计 目录 第一章编制依据----------------------------------------------------------- 1 1.1 施工图纸及相关文件-------------------------------------------------------- 1 1.2 方案编制及施工组织原则 --------------------------------------------------- 1 1.3 主要法规文件及技术规范 --------------------------------------------------- 2 第二章工程概况----------------------------------------------------------- 5 2.1 基本情况------------------------------------------------------------------- 5 2.2 招标范围------------------------------------------------------------------- 6 第三章施工部署及管理目标 ------------------------------------------------- 7 3.1 项目管理目标规划---------------------------------------------------------- 7 3.2 施工组织总体设想---------------------------------------------------------- 8 3.3 主要施工顺序及流程安排 --------------------------------------------------- 8 3.4 施工阶段安排--------------------------------------------------------------- 9 3.5 施工区域划分--------------------------------------------------------------- 9 3.6 主要施工方案选择--------------------------------------------------------- 10 第四章施工管理机构------------------------------------------------------ 12 4.1 管理机构的设置 ----------------------------------------------------------- 12 4.2 公司总部对项目部的管理方式及考核方式----------------------------------- 20 4.3 项目管理流程-------------------------------------------------------------- 20 4.4 公司总部对项目经理部的授权范围 ----------------------------------------- 21 4.5 岗位职责------------------------------------------------------------------ 22 第五章施工进度计划------------------------------------------------------ 29 5.1施工进度计划-------------------------------------------------------------- 29 5.2施工进度计划管理---------------------------------------------------------- 30 5.3施工进度计划保障措施----------------------------------------------------- 31

立式水罐施工组织设计书

油 罐 施 工 组 织 设 计单位工程名称:罐区系统安装工程 分部工程名称:罐区水罐制作安装工程编制单位 : 编制日期 : 编制人: 审核人:

目录一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术标准和规程规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工进度计划表 六、施工方案 1.施工准备阶段 2.部件放样与下料 3.构件预制 4.罐底板安装 5.罐顶板及栏杆安装 6.罐壁板、竖梯安装及探伤 7.罐附件安装 8.罐内加热盘管安装 9.其他焊接工艺要求 10.焊接缺陷修补措施 11.罐体检查 12.罐体水压试验 13.罐体表面防腐 14.水罐交接验收 15.工程扫尾及拆除设施 八、水罐吊装方案 九、质量技术保证措施 十、安全技术保证措施

一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为安装立式拱顶对接圆形焊接水罐共五台、合计535m3。其中200m3水罐两台、直径6700㎜、罐高6000㎜;45m3水罐三台、直径4000㎜、罐高4500㎜。 附件包括浮球液位计、呼吸阀。同型号的水罐共用一个竖梯,用天桥连接;罐顶全部安装圆形平台。罐基础为承台桩基础。水罐钢材采用Q235A钢板,手工电弧焊接。 二、工程施工中的技术标准和规程规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《立式圆筒形钢制焊接水罐施工及验收规范》(GBJ128-90) 3.《钢质容器防腐及保温》(SY/T4059-93) 4.《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-87) 5.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

桥架安装施工组织方案

vivo重庆生产基地(一期)工程桥架安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局集团有限公司 vivo重庆生产基地(一期) 编制日期:2016.05.04

目录 1. 总则 (1) 1.1. 工程概况 (1) 1.2. 编制依据 (1) 1.3. 编制说明 (2) 2. 施工准备 (2) 2.1. 技术准备 (2) 2.2. 材料准备 (2) 2.3. 机械设备 (2) 2.4. 劳动力准备 (3) 2.5. 作业条件准备 (3) 3. 工艺流程 (4) 4. 操作工艺 (4) 4.1. 孔洞预留 (4) 4.2. 弹线定位 (4) 4.3. 支吊架制作安装 (4) 4.4. 桥架安装 (10) 5. 质量标准及质量通病控制 (12) 5.1. 质量标准 (12) 5.2. 质量通病控制 (13) 6. 职业健康安全管理 (14) 6.1. 高处坠落 (14) 6.2. 物体打击 (14)

6.3. 机具伤害 (14) 6.4. 触电 (14) 6.5. 起重伤害 (15) 6.6. 火灾 (15) 7. 文明施工及成品保护 (15) 7.1. 文明施工 (15) 7.2. 成品保护 (16) 8. 报验程序 (17) 9. 检验批划分 (17)

1.总则 1.1.工程概况 vivo重庆生产基地位于重庆市南岸区,地块编号“D23-3/04”。工程规划建设用地面积172063.808平方米(约258亩),总建筑面积约为209428平方米,主要由13个单体组成,包括厂房1~厂房6,1#宿舍~4#宿舍,1#门卫~3#门卫、连廊及环廊。 vivo重庆生产基地位于重庆市南岸区,地块编号“D23-3/04”。工程规划建设用地面积172063.808平方米(约258亩),总建筑面积约为209428平方米,主要由13个单体组成,包括厂房1~厂房6,1#宿舍~4#宿舍,1#门卫~3#门卫、连廊及环廊。 本工程矿物绝缘电缆敷设在梯架中,其他为消防设备供电的电缆敷设在耐火封闭式线槽中,线槽中间设置隔板。为消防设备供电的双回路电缆应在隔板两边敷设;普通电缆敷设在普通电缆桥架。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。竖井内由竖向电缆桥架至竖井内配电箱的电缆用电缆桥架敷设。 1.2.编制依据 (1)vivo重庆生产基地(一期)电气施工图纸、图纸会审及设计交底记录、施工组织设计及相关联系单(不能作为依据) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)《封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)》D701-1~3 (5)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003

(建筑工程管理)电厂冷却塔声屏障施工组织设计

(建筑工程管理)电厂冷却塔声屏障施工组织设计

中电投重庆合川双槐电厂 #4自然通风冷却塔噪声控制工程 施工组织设计 目录

1施工工艺 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 施工工艺框图 (4) 1.3 主要施工顺序 (4) 1.4 主要施工方法 (5) 2施工方案 (10) 2.1 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (10) 2.2 劳动力投入计划及其保证措施 (14) 2.3 机械设备投入计划及其保证措施 (16) 2.4 材料投入计划及其保证措施 (18) 3管理技术措施 (20) 3.1 保证工程质量的措施 (20) 3.2 确保工期的措施 (29) 3.3 主要技术保证措施 (30) 4施工安全保证措施 (32) 4.1 安全生产体系和施工安全措施 (32) 4.2 文明施工措施及承诺 (38) 4.3 与建设单位关系的协调 (41) 5紧急抢险方案 (43) 5.1 消防事故应急预案 (43) 5.2 触电应急措施 (44) 5.3 工伤应急措施 (44) 5.4 食物中毒应急预案 (45) 5.5 机电设备起火应急措施 (47)

1施工工艺 1.1工程概况 重庆合川双槐电厂位于合川区东北32km处的双槐镇。本施工组织设计中所概括的工程为#4冷却塔西、北、南侧厂界声屏障;屏障长约420m,高约12.0m,能降噪~25dB。厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,即昼间(6:00-22:00)≤65dBA,夜间(22:00-6:00)≤55dB(A)。 1.2编制依据: 中电投集团公司重庆分公司重庆合川第二发电有限责任公司提供的招标文件;国家现行施工及验收规范、规程;施工现场调查情况。 ⒈《重庆中电投合川电厂“上大压小”第二台机组项目环境影响报告书》, ⒉《关于重庆中电投合川电厂“上大压小”第二台机组项目环境影响报告书的批复》; ⒊《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); ⒋《声环境质量标准》GB3096-2008, ⒌《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); ⒍《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95); ⒎《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69)等的有关要求制订。 1.2施工工艺框图

相关文档
相关文档 最新文档