文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土蓄水池工程施工设计方案

钢筋混凝土蓄水池工程施工设计方案

钢筋混凝土蓄水池工程施工设计方案
钢筋混凝土蓄水池工程施工设计方案

施工组织设计

(一)主要施工办法

一)钢筋混凝土水池施工方案

一、水池施工工艺流程

测量放样→基坑开挖→垫层、底板施工→池壁板、隔墙施工→顶板施工→满水试验→防腐、粉刷→附件安装→回填→附属工程

二、施工准备

1、技术准备

(1)做好调查工作:气象、地形和水文地质情况的调查,地上、地下情况的调查,各种物质资源和技术条件的调查。

(2)熟悉、会审施工设计图纸,力求将图纸中的问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标的闭合,且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核,确保施工顺利进行。

(3)各类施工工艺的设计、安排、试验、审核。

(4)编制和审定详细的施工方案,为全面施工提供准确依据。

(5)编制机具、材料、构件、设备和外委托计划,保证工期进度的需要。

2、物资准备

(1)材料的准备

1)正确分析施工期间建筑材料市场的情况。

2)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面积、组织运输的依据。

3)根据材料需求量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得以落实。

4)组织材料按计划进场,并做好验收保管工作。

(2)施工机具准备

1)根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排,编制施工机具需求量计划。

2)对大型施工机械(如挖掘机等),提出需求量和时间要求,准时运

抵现场,并做好现场准备工作。

(3)运输准备

1)编制运输需求量计划,并组织落实运输工具。

2)合理安排运输时间、路线,进工地时的协调,以免由于材料运输车的原因而引起社会车辆的堵塞。

3、劳动组织准备

(1)根据施工组织设计中确定的劳动力计划,确定各工种劳动力的数量及进场时间。

(2)选择具有丰富施工经验的作业队伍。

(3)对进场施工人员的作业班组进行培训和教育,并落实到每个作业人员。(4)对特殊种作业人员要求持证上岗。

4、施工现场准备

(1)了解工程所在地情况,建立牢固的群众基础,避免施工扰民。

(2)根据建设单位指定的水源、电源、水准点以及控制桩等,架设水电线路和各种生产、生活用临时设施。

(3)清除现场障碍,搞好场地平整,维护好场地,注意环境卫生。

(4)认真组织测量放线,确位准确,做好控制桩和水准点的保护。

(5)做好施工围护、排水(全现场的排水措施),合理设置排水沟和集水井,做到绿色施工。

(6)根据给定的永久性坐标和高程,按照施工总平面图,进行施工现场控制网点的测量,妥善设立现场永久性标志桩,为施工过程中的测量工作创造条件。

三、施工技术措施

测量放样

在工程前期,会同业主及监理单位完成交桩手续(包括平面、水准及等级点的实地位置及相关书面资料);接桩后,对桩位进行复核,发现问题及时上报业主监理;对桩位进行保护,并建立施工首级控制网;上报监理对控制网进行复核;项目部根据施工需要放出中线桩、法线护桩或临时

控制点;及时绘出成果图,经质量员复核签字后,上报监理公司复核,请监理工程师复核后方可正式启用。

施工员根据复核过的控制点,放出所需基坑开挖线、建构筑物边线等,由质量人员复核签字,然后上报监理。

分项工程结束后,质量员对竣工部位进行复核。复核结果以书面形式上报质量主管人员和监理,批复后才能进行下道工序。

为了测量的准确性,现针对本工程的特点,拟采取以下几方面措施:(1)为施工建立精确的平面高程控制系统;使日常测量复核工作到位、及时;准确完成竣工验收工作;建立有效的三级测量复核工作体系。

(2)测量复核工作程序:测量复核工作必须与日常质量检验工作结合起来,保证三级检查制度;作为负责具体施工的各工区必须具备能完成各项测量复核工作的完整的设备、人员、管理制度;工程质量处主管人员必须在测量复核工作中起到监督作用;基础的首级平面,高程控制网必须精确,且点位不会遭到破坏。常用的临时水准点、护桩等必须定期复核。

(3)建立有效的三级测量复核管理体系,使测量复核工作与日常质量检验工作结合起来,保证三级检查制度;

测量放样复核工作的组织结构

三、基坑开挖

本工程各构筑物及建筑物基坑开挖采用放坡开挖配合喷锚加固措施,降水采用明沟排水,水泵抽水。按设计要求设好放坡区土体面层,并在基坑外侧地表设100厚C15砼防水面层,避免地表水大量渗入基坑。沿基坑外侧0.5米左右设排水明沟,并根据实际情况每隔10m左右设地表集中排水井。将地表水引进邻近下水道。基坑根据实际施工情况设纵横向排水沟,离坑边至少5m以上,并每隔10m左右设坑底集中排水井。做好基坑外有组织的排水工作,确保基坑土体不受水浸泡。在基坑外侧设排水明沟,根据实际施工情况每隔1M左右设一个集中排水井。地面因沉降、变形产生的裂缝须及时修补以防地表水下渗基坑土体。开挖施工期间,加强对基坑支护结构、基坑邻近建(构)筑物的观察发现异常情况必须立即反馈,以便及时采取有效措施,消除隐患,确保工程顺利进行。机械挖土至设计标高后,立即进行人工修土和设垫层,并必须在6小时之完成,严禁基坑土体长期

暴露。坑边严禁推土,基坑开挖至坑底,严禁重车平行坑边行走,坑外3m 围荷载严禁超过20Kpa。浅坑按1:1放坡支护,坡面喷射60厚C20砼。1、开挖技术要求

(1)基坑土方开挖前应编制基坑开挖专项施工方案和安全专项方案。(2)开挖前应进行现场降水试验,根据降水试验结果进行降水设计布置,并且至少在基坑开挖前10天开始降水,观测地下水位是否满足降水要求,确保已达到无水作业条件,方可进行基坑开挖。

(3)基坑开挖时需派专人指挥,挖土施工过程中保持坑降水,确保地下水在开挖面下1m。

(4)开挖时应分层分段均衡进行,按设计要求严格控制放坡开挖的土方高差及坡度,高差不宜超过1米,防止坑土体滑坡。

(5)土方开挖采用履带式挖掘机进行,自卸车运输,挖土后应马上进行人工修整,修整后的边坡必须平整并达到设计坡度要求。

(6)在机械挖土够不着的死角,采用人工配合翻挖土方,基坑底最后30cm 厚土方采用人工修挖、平整坑底,以免超挖或扰动基底土。

(7)土方挖至基坑底标高后,应垫层封闭,及时浇筑钢筋混凝土底板。因施工场地有限,土方开挖数量大,挖出土方采取指定场地堆放。

(8)基坑周边6m围堆载不得超过15kpa,施工机具距坑边距离不易小于6m。

(9)基坑周边设钢管护栏,以策安全。

2、土方开挖顺序

基坑开挖在降水达到预期效果后开始,开挖时分层分段均匀对称进行,在开挖过程中掌握好“分层、分块、对称、平衡、限时”五个要点,遵循“竖向分层、纵向分段、先支后挖”的施工原则。土方开挖从基坑中间分别向四边进行开挖。

水池基坑尺寸为24m×12m,基坑开挖深度为5m,采用1:1自然放坡开挖,局部采用喷射混凝土加固。

基坑采用挖掘机一次性或分层挖到设计槽底标高以上20cm,再用人工清理到设计标高,基槽清理和边坡修整紧跟土方开挖进行,随挖随清。土方开挖顺序:从基坑中间分别向两边进行开挖。由于基坑面积较大,开挖

的土方须用车辆运输至基坑外,所以在池设置运输便道。便道采用塘渣铺筑,厚30cm,宽3.5m。

四、底板施工技术措施

底板为现浇钢筋混凝土结构,混凝土采用C25,抗渗等级S6,对大面积构筑物底板设置伸缩缝和加强带,加强带混凝土采用C35。

1、垫层

素混凝土垫层施工应先分条状立模,模板采用小钢模拼接固定。混凝土施工时分条浇筑,浇筑时先外缘后中间,条与条之间跳开施工,每条宽度控制在5m以,以确保垫层平整度及标高精度。施工时混凝土采用翻斗车运送到浇筑地点,人工摊铺,平板式振捣器振捣,人工抹平。

对于有集水坑的垫层,则先施工好集水坑,待垫层施工到该处时采用人工找平抹面。

2、底板钢筋

钢筋在钢筋加工场制作成型,运到现场绑扎。对于长度较长的钢筋采用对焊接头(尽可能采用对焊接头)。

先绑扎底板下层钢筋,并用按保护层厚度预制的砂浆垫块将下层钢筋架空,再绑扎上层钢筋。底板上层钢筋用马登筋架空固定在设计标高上,马登筋钢筋型号为Ф14,排距为2.5m,通长布设,注意马登筋不允许贯通底板。

最后绑扎池壁预留钢筋和隔墙预留钢筋,池壁、隔墙水平筋绑扎到比本次预

留施工缝高40cm处,在施工过程中在底板每隔5m设置一根长80cm的Ф20钢筋

支腿(贯通底板时加焊三道止水环)作为钢管脚手架的支垫,然后搭设钢管架子,池壁竖向筋直接固定在水平钢管上。在钢筋下料前,做好下料单的审核,须经现场试安装正确后,再进行大面积的钢筋加工。注意伸缩缝、加强带及拐角处钢筋的加工安装。

3、伸缩缝设置与处理

伸缩缝将严格按照图纸设计要求进行设置。

伸缩缝采用橡胶止水带进行连接。待伸缩缝处钢筋按图纸设计要求绑扎完毕后,放入橡胶止水带,同时在止水带的上下方(或外侧)放入闭孔型聚乙烯泡沫塑料板,并留图示双组份聚硫密封胶的填缝。

止水带要安装牢固,位置准确,其中心线与缝对正,不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。止水带拐弯处接头由供货厂家定制,现场热接。止水带长度按厂家提供的最大长度下料,以减少接缝。混凝土浇筑完以后,在伸缩缝处用双组份聚硫密封胶进行嵌缝。

4、底板模板

底板混凝土施工中模板形式:池壁处模板、底板侧模和伸缩缝处的模板。底板池壁处模板两侧均采用竹胶板,该段模板高度为从底板顶面至第一条施工缝止,外侧模板同底板有一定角度,侧模板预先加工成型。

底板侧模也采用竹胶板,外支撑采用钢管斜向支撑。为防止底板模板与垫层间缝隙漏浆,在施工模板前沿底板线做一条3cm×3cm的水泥砂浆倒角,模板安装时下部紧贴倒角既可防止漏浆,又可保证尺寸准确。

伸缩缝处的模板采用木制,分成两块,每块板的宽度=(底板总厚度-橡胶止水带厚度)/2。为将止水带固定在模板上,在模板外侧止水带上下各定一条木档,当两块模板拼接成型时,将止水带卡在木档中,以防浇筑混凝土时被挤出。

5、混凝土浇筑

底板混凝土浇筑由于面积较大,采用斜向分层浇筑法。而且平整度难以控制,在施工底板混凝土前,先在底板钢筋网上,按2m间距设置标高控制点,标高控制点均匀有规律分布。以3m铝合金括尺控制混凝土平整度。对于池壁处底板混凝土浇筑,先将该处底板浇到设计标高,停一个小时后人工将混凝土铲到池壁,模板振捣密实,并抹平。

混凝土浇筑中合理分配人员,以免浇筑盲点的产生。振捣中做到插入均匀,快插慢拔,振捣充分。做好固定泵车和浇筑班组的协调工作并安排专人负责振捣,

加强振捣防止漏振,保证混凝土的密实,同时严防过振避免混凝土离析。加强混凝土的整平和抹面工作,整平时应根据已设置好的高程控点控制底板面层标高。

钢筋混凝土水池施工技术要求

钢筋混凝土水池施工技术要求 1、模板支设 1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面350—450mm处,施工缝形式如下图所示: 2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。 3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m 高处开0.6mx0.9m门子板,间距1.5m。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。 对拉螺栓图 对拉螺栓两端50mm长丝扣,中间焊止水板 为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。 2、钢筋绑扎 1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm放一个,并焊止水板。 2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接

蓄水池施工设计方案及对策

目录 第一章编制说明 (3) 1.1编制原则 (3) 1.2编制目的 (3) 1.3管理目标 (3) 1.4编制依据 (4) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2.2工程施工条件 (7) 2.3施工特点 (8) 第三章施工总平面布置 (10) 3.1施工总平面布置说明 (10) 3.2施工临时道路布置 (10) 3.3施工供水、用电、照明及通讯 (11) 3.4混凝土拌和系统 (12) 3.5临时加工厂 (12) 3.6消防 (13) 3.7临时房屋建筑 (13) 第四章施工总进度计划 (15) 4.1施工进度计划说明 (15) 4.2施工进度计划 (15) 4.3施工进度保证措施 (16) 第五章主要工程施工案及技术措施 (21) 5.1施工准备 (21) 5.2施工测量 (21) 5.3土工程 (24)

5.4建筑物 (35) 5.5护坡工程 (45) 5.6土工合成材料防渗工程 (47) 5.7冬季施工措施 (48) 第六章资源配置计划 (49) 6.1主要施工设备配置计划 (49) 6.2劳动力进场计划 (50) 6.3主要材料供应计划 (52) 第七章施工组织管理 (57) 7.1项目部组织机构 (57) 7.2项目部各部门职能 (58) 第八章质量保证体系、措施及投资控制措施 (62) 8.1质量针及质量管理目标 (62) 8.2质量保证体系 (62) 8.3质量管理措施 (63) 8.4工程试验与检测 (70) 第九章安全施工保证体系及措施 (73) 9.1安全目标 (73) 9.2安全保证体系 (73) 9.3安全保证措施 (74) 第十章文明施工及环保措施 (78) 10.1文明施工措施 (78) 10.2环境保护措施 (78) 第十一章信息管理措施 (80) 10.1文件资料管理措施 (80) 10.2计划、统计和信息管理 (80)

钢筋混凝土盖板涵施工工艺

钢筋混凝土盖板涵施工工艺 (1)盖板涵施工要点 1、预制盖板必须在混凝土强度达到设计强度得70%以上时才能进行脱模。移动与堆放。预制盖板堆放时应在板块端部采用两点搁支,不得将顶底面倒置。 2、盖板安装后,必须清扫冲洗,充分湿润后再在板与台背间、板与板之间得缝内用小石子填塞顶紧并填塞砂浆。进行涵身外层防水层施工后才可进行下一步施工工序。 3、施工涵洞外层防水层时,涵洞外层防水措施可在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道,每道厚约1、5mm。涂后不再另抹砂浆。 4、需要设置支撑梁时,涵台支撑梁得施工应与涵台基础同时进行,石砌支撑梁必须与涵台基础砌石丁顺相间、相互咬码。 5、涵台台身得沉降缝一般沿涵长方向每隔4-6m设置一道,沉降缝必须贯穿整个涵台断面(包括基础),沉降缝得设置应与板方向平行。 6、凡就是采用填石抬高地基上设置得涵洞,都应设置沉降缝。 7、设置于岩石地基上得涵洞可不设沉降缝。 8、沉降缝得防水措施在基础顶面以下,填嵌涂沥青木板或沥青砂,也可以用粘土填入捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞, 深度约为15cm。在基础顶面以上,接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞、深度约5cm,内侧以水泥砂浆填塞,深度约为15cm中间空隙填以粘土。 9、凡在地基土质变化较大、基础埋置深度不一或地基容许承载力

发生较大变化以及路基填挖交界处均应设置沉降缝。 10、为防止河床过度冲刷,可采用铺砌对河床进行处理,对倾斜较大得岩石河床,基础与铺砌可做成阶梯形。洞底与洞口铺砌必须不意平整,砂砾垫层必须均匀、密实。 门、位于冻涨土地区得涵洞,两端自洞口向涵身2m范围内得基底应置于冻土线以下。 12、冬季进行混凝土或砌体施工时,应按照《公路桥涵施工技术规范》中得相应要求注意防冻。 13、涵台台后得填土应在盖板安装完毕后进行,并应严格按水平分层填筑碾压、对涵台较高,不易达到碾压效果得涵洞,可采用在该范围內填筑碎石或砂性材料,并注意两边对称进行。 14、施工中当涵洞填土高度不足0、5m厚时,严禁采用振动式碾压设备对涵顶上与涵洞范围內得填土进行碾压。 (2)施工准备 盖板涵施工所需水泥、钢筋、砂、碎石、片石、块石等施工材料根据设计与有关施工规范要求选定并提前购买,所有原材料按设计与有关规范取样进行检验,经检验合格得原材料根据工程进展需要, 运往施工现场。 (3)基础开挖及清理 采用1、2m3得反铲开挖,15T自卸车运输。将基坑控制桩延长于基坑外2m加以固定,并适当做好截排水沟。基坑应开挖至设计标高+20cm处时,停止开挖,由人工挂线开挖至设计标高,以免机械扰动基底原状土。开挖过程中石方开挖采用爆破法开挖,基坑开挖到标高后立即进行地基承载

钢筋混凝土蓄水池的施工和质量要求

钢筋混凝土蓄水池的施工和质量要求 1 主体工程 1.1 主体施工过程 地基处理→C10 混凝土垫层→底板及壁板钢筋绑扎→底板施工缝以下壁板支模及混凝土浇筑→顶板及施工缝以上壁板支模→顶板钢筋绑扎→顶板及施工缝以上壁板混凝土浇筑(封顶)→水池满水实验→池内外刚性防水抹灰→池外壁防腐→回填土。 1.2 主体施工缝的留设 蓄水池一般为全地下式结构,根据壁板高度设置一道至两道施工缝。蓄水池施工缝留设在底板腋角以上500 mm 的壁板中,一般为水平施工缝,由于施工缝为整个蓄水池抗渗的薄弱地带,因此常在施工缝处加设3 mm 厚A3 钢筋板,宽度同水池壁厚一致,这样可最大限度的延长渗水线路,以期达到较好的防水效果。 2 主要分项工程的施工要点和质量要求 2.1 基坑开挖 2.1.1 开挖前应严格按照设计图纸对水池、泵房做定位放线,放出开挖边线。 2.1.2 按照开挖方案进行,如遇影响因素,则重新制定方案,进行开挖。 2.1.3 开挖深度要满足设计要求。 2.2 地基处理 按照设计要求进行,存在的问题在施工前的图纸会审中提出,在施工中要满足设计要求和质量要求。 2.3 钢筋工程 2.3.1 新用钢材必须具有出厂合格证及试验报告,并按规定做原材料及焊接试验,合格后方可使用。 2.3.2 钢筋下料成型要准确,对形状复杂及图纸要求的应先放出大样,再依样成型。 2.3.3 钢筋堆放应分类成堆,堆放时应离地面不小于20 cm ,以防止锈蚀、污染,对于钢筋锈蚀、污染严重者,不得擅自使用。 2.3.4 钢筋绑扎壁板上的绑丝应朝里,长度、规格、间距、根数、搭接必须符合设计要求,焊接搭接,单面焊10 d ,双面焊5 d ,绑扎搭接HPB235 级钢筋30 d ,HRB335 级钢筋40 d 。钢筋接头应错开,同一截面接头数量不大于50 %。 2.3.5 钢筋遇孔洞处尽量绕过,不得截断,如必须截断,应与洞口加固筋焊牢或与预埋套管焊牢。 2.3.6 底板钢筋与壁板钢筋在第一次浇筑前要一起绑完。 2.3.7 管道套管应带有止水环,在支模前预埋到准确位置上,要结合泵房实际管位来做到预埋位置的准确。各种预埋件要提前预留在其相应位置。 2.4 模板工程 清水池支模必须保证有足够的强度、刚度和稳定性,水平、竖向支模板支得好坏直接决定着混凝土的浇筑质量和整个水池工程的质量。 2.5 混凝土工程 2.5.1 水池分两步浇筑而成,第一步浇筑底板及施工缝以下壁板,第二步浇筑施工缝以上壁板及顶板。 2.5.2 本工程采用商品混凝土C30 ,抗渗S6 。 2.5.3 本项目施工中关键在于混凝土的振捣,振捣的主要人员必须认真、细致、可靠,将每处逐一振捣,按施工要求振好。严禁漏振,并避免出现蜂窝、麻面、露筋等缺陷。这将直接影响水池的质量和功能。

69_某沉管钢筋混凝土灌注桩

69_某沉管钢筋混凝土灌注桩施工方案

编制依据和说明 一、本设计编制依据安徽省某设计研究院、加拿大某设计公司设计的施工图纸和合肥市某勘察院提交的《岩土工程勘察报告》为基础。 二、设计编制使用了下列规范: 《建筑工程施工质量验收统一标谁》(GB50300-2001 )《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2003) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《地基与基础工程施工操作规程》(YSJ402-89) 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-80) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

拟建的某山庄工程为安徽省某投资有限公司在安徽省六安市投资开发的高档住宅小区。由合肥市某勘察院勘察,安徽省某设计研究院、加拿大某设计公司设计,本工程设计桩基为普通沉管钢筋砼灌注桩和夯扩沉管钢筋砼灌注桩两种。为保证本工程“高质量、高效率、高标准”的完成,特编制此施工组织方案。 第一章工程概况 一、工程概况 本桩基工程设计选用普通沉管钢筋砼灌注桩(GZ-2型)和夯扩沉管钢筋砼灌注桩(GZ-4型)两种桩型,总计桩数503根,桩径均为377㎜,设计桩长约10m,其中GZ-2型308根,GZ-4型195根,扩径为600㎜,扩高为1m。桩芯砼强度均为C25。 二、技术要求 1、GZ-2型与GZ-4型桩身钢筋笼制作采用统一规格和标准。主筋采用6Φ12钢筋,加强筋采用Φ12钢筋,间距2m一个,螺旋箍筋采用Φ6钢筋,每箍间距200㎜,在桩顶至其以下1.5m处设加密区,每箍间距100㎜。 2、桩的主筋采用单面搭接焊,接头长度为10d;桩的纵筋与箍筋均采用点焊连接。 3、桩纵筋锚入承台内35d,所有桩必须凿去桩顶浮浆层,

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

钢筋混凝土盖板涵施工方案

钢筋混凝土盖板涵施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

宁都至定南(赣粤界)高速公路 宁都至安远段新建工程 A8 合同段 钢筋混凝土盖板涵 施工方案 江西省交通工程集团公司 宁安高速公路项目A8标项目经理部 2015年02月 10日

目录 一、编制依据 ............................................................................................... - 2 - 二、工程概况 ............................................................................................... - 2 - 三、施工组织及工期安排 ............................................................................ - 3 - 四、盖板涵施工工艺及方法 ........................................................................ - 5 - 1、施工工艺流程 ................................................................................... - 5 - 2、施工方法........................................................................................... - 7 - 五、质量保证措施...................................................................................... - 16 - 六、安全保证措施..................................................................................... - 16 - 七、环境保护措施...................................................................................... - 17 -

钢筋混凝土蓄水池施工方案 (2)

钢筋混凝土蓄水池施工方案 钢筋混凝土蓄水池施工方案一、池体尺寸与材料 7#蓄水池设在高铁西宕口山下,7#水池池底标高为51.97m,几何尺寸为23.5×12.5×1.25,容量为276m3。池底板、池壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C25S6抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋为Φ12的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深1m,地上外露部分为0.25m。 二、土方开挖 土方开挖为机械挖土,因蓄水池施工前山体已完成覆土,所以在进行蓄水池施工时,先开挖已覆的土方,挖至覆土前山体表面不平整块石处,用C20商品混凝土基础找平,再进行蓄水池池底池壁施工,C20砼垫层的几何尺寸为24.9×13.4×0.7+0.19/2. 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。 (3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。

(4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘出大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7m~1m用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现象,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。

钢筋混凝土灌注桩检测方案

钢筋混凝土灌注桩检测方案

编号:NHWB- 钢筋混凝土灌注桩检测方案 编制: 审核: 审批: 公司 项目部

第一章概述 其中综合楼工程采用砼钻孔灌注桩基础,采用旋挖桩、冲孔桩桩机施工,布置有桩径d600、d1000 两种,混凝土强度等级为C30,桩端要求进入中风化泥质粉砂岩不少于5米。长34-42米约3300根(以上数据为概算数据)。为了检验工程基桩单桩竖向承载力和基桩的桩身质量特制定本检测方案。 第二章检测工作内容 车辆段工程按设计图纸要求、低应变检测数量为总桩数的20%,每个承台至少一根,两承台及单桩承台应全做,且总数不能少于10根。 所有的检查(包括静载荷试验、低应变)均应在桩身强度达到设计要求后方能进行。 开始静载试验时,钻孔灌注桩单桩龄期至少应在混凝土浇捣完成后28天以上。 单桩静载荷试验、检测方法及检测报告均应按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)和《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中的相关要求进行。 试桩时需密切注意施工控制和泥浆配合比,严防塌孔现象,并完整记录在案,为工程桩施工做好必要准备。 低应变检测的桩,当桩身质量为IV类桩时,应判定为废桩;当为III类桩时,可由设计单位会同甲方、监理公司及质检部门任意指定若干根桩采用静载荷试验或其他

有效方法进行检测。对于II类桩,检测单位应指明桩身缺陷的位置及缺陷程度,以便设计院处理。 工程桩验收合格并经设计人同意后方能进行下一道工序施工。 回填采用2:8的级配良好粘土,每层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.94,遇有淤泥的地方,应及时清除,然后进行回填。 第三章检测依据的规范标准 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 3.2《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); 3.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3.5《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 3.6《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); 3.7《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008); 3.8《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); 3.9《岩石工程勘察规范》(GB 50021-2001)。 第四章检测方法及基本原理 4.1基桩单桩静载试验检测 4.1.1试验前的准备工作 4.l.1.1 试验前应明确:数量、最大加载量、试验日期、地点及特殊要求等。

蓄水池建设方案

一、编制说明 编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》 05S804 编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 工程概况 1、本工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。

钢筋混凝土盖板涵施工工艺

钢筋混凝土盖板涵施工工艺 (1)盖板涵施工要点 1、预制盖板必须在混凝土强度达到设计强度的70%以上时才能进行脱模。移动和堆放。预制盖板堆放时应在板块端部采用两点搁支,不得将顶底面倒置。 2、盖板安装后,必须清扫冲洗,充分湿润后再在板与台背间、板与板之间的缝内用小石子填塞顶紧并填塞砂浆。进行涵身外层防水层施工后才可进行下一步施工工序。 3、施工涵洞外层防水层时,涵洞外层防水措施可在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道,每道厚约1.5mm。涂后不再另抹砂浆。 4、需要设置支撑梁时,涵台支撑梁的施工应与涵台基础同时进行,石砌支撑梁必须与涵台基础砌石丁顺相间、相互咬码。 5、涵台台身的沉降缝一般沿涵长方向每隔4-6m设置一道,沉降缝必须贯穿整个涵台断面(包括基础),沉降缝的设置应与板方向平行。 6、凡是采用填石抬高地基上设置的涵洞,都应设置沉降缝。 7、设置于岩石地基上的涵洞可不设沉降缝。 8、沉降缝的防水措施在基础顶面以下,填嵌涂沥青木板或沥青砂,也可以用粘土填入捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm。在基础顶面以上,接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞、深度约5cm,内侧以水泥砂浆填塞,深度约为15cm中间空隙

填以粘土。 9、凡在地基土质变化较大、基础埋置深度不一或地基容许承载力发生较大变化以及路基填挖交界处均应设置沉降缝。 10、为防止河床过度冲刷,可采用铺砌对河床进行处理,对倾斜较大的岩石河床,基础和铺砌可做成阶梯形。洞底和洞口铺砌必须不意平整,砂砾垫层必须均匀、密实。 11、位于冻涨土地区的涵洞,两端自洞口向涵身2m范围内的基底应置于冻土线以下。 12、冬季进行混凝土或砌体施工时,应按照《公路桥涵施工技术规范》中的相应要求注意防冻。 13、涵台台后的填土应在盖板安装完毕后进行,并应严格按水平分层填筑碾压、对涵台较高,不易达到碾压效果的涵洞,可采用在该范围内填筑碎石或砂性材料,并注意两边对称进行。 14、施工中当涵洞填土高度不足0.5m厚时,严禁采用振动式碾压设备对涵顶上和涵洞范围内的填土进行碾压。 (2)施工准备 盖板涵施工所需水泥、钢筋、砂、碎石、片石、块石等施工材料根据设计和有关施工规范要求选定并提前购买,所有原材料按设计和有关规范取样进行检验,经检验合格的原材料根据工程进展需要,运往施工现场。 (3)基础开挖及清理

蓄水池施工方案(1)

一、编制说明 1.1编制依据 1、滴道盛和煤矿九井1000m3蓄水池工程施工图; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确

保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、滴道盛和煤矿九井1000m3蓄水池工程,为矸石电厂备用水源蓄水池,建设单位为龙煤集团鸡西分子公司,监理单位鸡西汇诚建设监理有限公司。本蓄水池工程位于滴道盛和煤矿九井附近,主体长宽尺寸为16.4×16.4M,高4.43M,蓄水能力1000M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为山坡地下工程,底板整体落地,土方开挖量较大。 3、根据地质勘察报告,蓄水池基槽为大量冻土和岩石,基槽边坡存在塌方危险。应特别注意临边防护。 4、混凝土为抗渗混凝土(P6),墙壁高度较高、宽度较窄,砼浇筑时有一定的难度。

钢筋混凝土盖板涵施工技术方案_secret

钢筋混凝土盖板涵施工技术方案 K32+257盖板通道孔径为1-6米,正交;K31+775盖板通道孔径为1-6米,预制安装钢筋混凝土空心板,两个通道均采用台身基础分离的结构型式。具体的施工技术方案如下: 一、涵洞基坑开挖及地基碎石垫层处理 首先由工人或机械平整场地,再由测量人员根据设计图纸放样出涵洞地基碎石垫层位置,然后由人工配合挖掘机进行基坑开挖,涵洞基坑开挖到设计标高后,人工将基坑底加以整平,并对基坑底进行夯实。地基承载力不得低于设计值。基坑尺寸报监理工程师检验合格后,进行碎石垫层施工,碎石垫层用压路机进行碾实,边角地带用小型振动机械夯实, 底纵坡。 二、涵洞台身基础施工 测量人员在垫层顶面仔细、精确地放样出涵洞的纵、横轴线,而后再用白灰撒出涵洞基础边缘线,并用木桩在其四周固定,在施工期间严防施工人员撞动木桩。 在浇筑台身基础之前,首先根据涵洞长度、盖板宽度确定沉降缝位置,以确保盖板安装时的板缝与沉降缝保持一致。沉降缝图纸设计为一道,故分两段安装基础模板,分段位置在沉降缝处,基础模板采用建筑钢模板,在现场由人工拉线拼装,模板内面涂刷脱模剂;对模板进行检查并做好记录,符合设计要求后方可浇筑基础混凝土。基础混凝土为25#混凝土,在拌合站集中拌合,

由混凝土合运输车运往施工现场进行浇筑,基础分为两层厚度均为60cm,每层分2层施工,使用插入式振捣器振捣。振捣器移动间距不超过振动半径的1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;避免振动棒碰撞模板;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。第一层混凝土振捣密实后再进行第二层混凝土施工。浇筑混凝土时,填写混凝土施工记录。 三、台身施工 在基础混凝土达到一定强度后,支设台身模板,清除模板内的杂物、积水等,填塞模板缝隙,模板内面涂刷脱模剂,对模板进行检查并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在浇筑前,对基础混凝土表面进行凿毛,并用10#砂浆浸湿。 混凝土在拌合站集中拌合,由混凝土拌合运输车运往施工现场进行浇筑。浇筑采用分层施工法,每次浇筑的厚度控制在30cm 左右,使用插入式振捣器振捣。振捣器移动间距不超过振动半径的 1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;插入下层混凝土50~100mm;避免振动棒碰撞模板;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。混凝土浇筑连续进行。浇筑混凝土时,填写混凝土施工记录。浇筑完毕,终凝后草苫或麻袋覆盖洒水养生。

2017年蓄水池工程施工设计方案

XX区2016年都市农业节水工程 蓄水池施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXX公司项目部 年月日

1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 1.4《建设安全健康与环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 2.工程概况 本工程为房山区2010年都市型现代农业节水工程,位于浦洼乡东村,蓄水池为矩形,容积200m3,长度为10m,宽度为5m,净高为4m,水池混凝土强度等级:池体为C25、W6。垫层C15。水池池顶覆土标高为±0.000。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.1机具需用量 4.2 施工主要材料需用表

5.施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为1:0.75。 5.3.2采用反铲挖掘机端头挖土法:从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖掘机的两侧装运土。 5.3.3土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态。根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。 5.3.4开挖基坑挖至设计标高人工考古式淸槽。 5.3.5在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。 5.3.6修边和清底:在距基坑底设计标高50cm边坡处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距坑边尺寸,确定坑宽标准,以此修整坑边。最后清除坑底土方。 5.3.7坑底修理铲平后,进行质量检查验收。 5.4钢筋工程 5.4.1钢筋加工

钢筋混凝土盖板涵施工方案(1)

鋼筋混凝土蓋板涵施工方案 一、工程概況: 洛南縣玉栗公路石門至麻坪段改建工程三標段位於洛南縣麻坪鎮境內,起始樁號K6+630-K10+220,路線全長3.59公里,本項目計畫2017年3月21日開工,2017年10月20完工,工期238天,施工の範圍包括路基、路面、涵洞、擋牆、水溝、橋樑及環境保護。本工程路面結構全線採用開挖碎石基層、水泥混凝土路面。 1、K7+755.578該涵洞為鋼筋混凝土明板涵,該涵洞與道路夾角120度,孔數及孔徑為1-4m;涵身長度為9m;基礎為C20混凝土,臺帽、支撐梁、涵臺身為C25混凝土,蓋板、鋪裝為C30混凝土,鋪砌為M7.5漿砌片石。進出水口八字牆身、鋪砌、基礎、截水牆為M7.5漿砌片石; 2、K8+409.774該涵洞為鋼筋混凝土明板涵,該涵洞與道路夾角120度,孔數及孔徑為1-1.5m;涵身長度為9.25m;基礎為C20混凝土,臺帽、支撐梁、涵臺身為C25混凝土,蓋板、鋪裝、冒石為C30混凝土,鋪砌為M7.5漿砌片石。左側洞口翼牆牆身、鋪砌、基礎、截水牆、排水溝為M7.5漿砌片石; 3、 K8+859.168該涵洞為鋼筋混凝土明板涵,該涵洞與道路夾角90度,孔數及孔徑為1-1.5m;涵身長度為8.75m;基礎為C20混凝土,臺帽、支撐梁、涵臺身為C25混凝土,蓋板、鋪裝、冒石為C30混凝土,鋪砌為M7.5漿砌片石。左側洞口翼牆牆身、鋪砌、基礎、截水牆、排水溝為M7.5漿砌片石;右側洞口跌水井身、鋪砌為M7.5漿砌片石。

鋼筋混凝土洞身每隔4-6米設置一道沉降縫,縫內填以瀝青麻絮或不透水材料。 二、施工組織 1、施工放樣:採用索佳全站儀通過座標定位定出蓋板式箱涵の軸線、進出口位置、中心位置;詳見施工放樣表。 2、人員配備情況見後附表《人員配備情況一覽表》。 3、工程材料準備情況見後附表《工程材料情況一覽表》。 4、機械設備情況見後附表《機械設備情況一覽表》。 三、施工方案方法及技術措施 (一)、施工方案 涵洞基礎:採用挖掘機開挖兩邊坡按1:0.5取值,基礎開挖底寬為涵洞混凝土基礎寬度兩邊各加0.5m施工作業空間。上口開挖線寬可根據現場地形進行計算。 基礎開挖到離基底約有20cm~30cm時,則採用人工修整。確保不擾動基底地質層。人工修整完後,對基底軸線、高程、平面尺寸進行自檢,然後報駐地辦驗收,並對基底進行承載力試驗,根據涵洞施工圖要求該涵洞の地基基本承載力要達到{σ}≥180Kpa,若基底承載力小於設計基底承載力,則上報監理給予處理。 鋼筋由加工廠製作,現場綁紮。混凝土按配合比進行現場攪拌,人工運送到施工部位。蓋板提前進行預製,由吊車調至托運車上,運至施工部位,再進行吊裝作業。 (二)、基礎施工 1、測量:

(完整版)钢筋混凝土蓄水池施工方案67053

蓄水池施工方案 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 1.4《建设安全健康与环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》 05S804 2.工程概况 本工程为钢筋混凝土蓄水池。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.机具需用量 序号名称单位 台数量备注 1 2 3 4 5 钢筋调直机 钢筋弯钩机 钢筋切断机 振捣器 1 2 1 4 1 台 台 台 电焊机台

5.施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶 板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→ 水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋 绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管 安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为 1:0.75。 5.3.2采用反铲挖掘机端头挖土法:从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配 置在挖掘机的两侧装运土。 5.3.3土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,在开挖过程中,应随时 检查边坡的状态。根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。 5.3.4开挖基坑挖至设计标高人工考古式淸槽。 5.3.5在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到 的地方,以便及时用机械挖走。 5.3.6修边和清底:在距基坑底设计标高 50cm边坡处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人 工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距坑边尺寸,确定坑宽标 准,以此修整坑边。最后清除坑底土方。 5.3.7坑底修理铲平后,进行质量检查验收。 5.4钢筋工程 5.4.1钢筋加工 (1)钢筋下料,必须有厂家合格证及复试合格报告,钢筋下料单由班组技术员编写,二级审 核,交由钢筋加工厂统一制作。 (2)钢筋下料,应进行首件检验,审核无误后,方可批量下料。钢筋加工的形状、尺寸、数 量、必须符合设计要求。 (3)钢筋的接头形式采用绑扎搭接,位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为25%,搭接长度为 38d。 5.4.2钢筋绑扎 (1)钢筋绑扎必须由下而上进行。

钢筋混凝土灌注桩施工技术交底

钢筋混凝土灌注桩施工技术交底

技 术 交 底 记 录 2014年 12 月 30 日 ,

废浆钢筋笼 下钢泥浆测孔埋设护第一次不 合成 钻机定位,调挖导

1.3施工技术要求 (1)测量放线定桩位 根据验收后的控制桩,按照提供的桩位平面布置图 30cm 长φ8钢筋定出各个桩位,经过自检合格后,请有关部门组织检查,并及时办理桩位放样复核手续存档。(2)施工现场处理 根据施工现场情况,为了满足商品混凝土罐车行走 条件,原有道路不进行破除,待其它区域施工完成后再混凝灌注水 养护清水清 成

钻机就位后,必须平正、稳固、确保在施工中不发生倾斜、移动; 钻机钻进开孔时,应小压力慢转速,使护筒刃脚处 形成坚固的泥皮护壁,达到护筒底下4m后,可根据不同 地质情况正常钻进: 严格控制桩身垂直度,主钻杆钻进完成后需再次检 查机台水平度,调整钻杆垂直度。 在粘土层中钻进时,宜适用尖底钻头,中等转速,大泵量,稀泥浆的操作方法。 在砂土或软土等易塌孔地层中钻进时,宜选用平底 钻头,控制进尺,轻压、低档慢速、大泵量、稠泥浆的 操作方法。

钟,清孔过程中及时补给足够的浆液,并保持液面的稳定,沉渣厚度必须小于规范及设计要求,且满足桩长。 (6)钢筋笼制作与吊放 钢筋笼制作场地必须保持平整,下面铺垫30cm 子,钢筋笼制作前,将主筋调直,清除钢筋表面污垢、锈蚀; 按设计图纸制作,主筋采用单面搭接,搭接长度不小于10d,制作钢筋时在同一截面上搭接头不多于主筋总根数的50%; 分节制作钢筋笼,接头处预留钢筋的搭接长度应符合设计要求。成形的钢筋笼应平卧堆放在平整的地面上,堆放层数不应超过2层;

钢筋混凝土盖板涵施工工艺模板

钢筋混凝土盖板涵 施工工艺

钢筋混凝土盖板涵施工工艺 1 适用范围 盖板涵洞是道路工程中比较常见的一种小型结构物, 其施工方法比较简单, 广泛应用于汇水面积较大、对结构物有净空要求的路段。 2 主要应用规范和标准 2.0.1 乌干达国家标准《MoWHC General Specifications》( November ) 2.0.2 英国国家标准《British Standard》。 2.0.3 美国AASHTO标准规范。 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 编制《钢筋混凝土盖板涵施工方案》。 3.1.2根据施工图纸及有关规定要求进行详细的技术交底, 按照不同班组、不同岗位进行认真的岗前培训, 让参加作业的人员明确本岗位应完成的任务, 必须到达的质量标准以及其它工种的配合要求, 确保各工种协调一致, 优质高速的施工。 3.1.3确立现场质量管理体系, 经过质量交底明确自检验、专职检验和最终检验的三级检验制度。另外还需要对节约和文明施工提出要求。 3.1.4在施工前, 测定中线, 根据图纸要求放样出开挖宽度。3.2 机具、人员准备

人员: 各工序段工长、钢筋工、木工、混凝土工、模板工等, 要求技术熟练, 经验丰富, 责任心强。 机具: 挖掘机、自卸车、混凝土搅拌机、钢模板、木模板、手推车、振捣棒、铁锹等。 3.3 材料准备 混凝土: 石子: 要求粒径符合混凝土的级配规定, 强度满足要求, 干净, 无杂质。 沙子: 粗细程度满足混凝土级配要求, 干净, 无杂质。 水泥: 检测合格的C25水泥和C35水泥。 钢筋: Φ10、Φ12、Φ16、Φ20、Φ25加强钢筋( 屈服强度460MPa) 。工程所采用所有钢筋应有出厂材质证明, 所注明的货号、编号、批量应与所供应的材料相符方可进场。进场材料应及时见证取样, 进行复检, 按规定做力学性能的复试, 检验合格方可使用。 3.4 施工条件 3.4.1 在混凝土浇筑过程中, 如果气温超过30℃时, 应采取措施, 控制混凝土的温度, 以便浇筑的混凝土温度不超过30℃, 工程师另有要求除外。这些措施包括向骨料堆洒水, 经过蒸发促使降温。如果可行, 能够在骨料上和混凝土浇筑的区域搭建遮阳篷。混凝土浇筑后应立即开始养护, 防止水分过量损失。 3.4.2在混凝土浇筑前和混凝土凝土的过程中, 把模板遮挡起来, 避免太阳直射。应采取适当措施, 使要浇注混凝土的钢筋保持

相关文档
相关文档 最新文档