文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 什么是配电线路设备故障紧急处理

什么是配电线路设备故障紧急处理

什么是配电线路设备故障紧急处理

什么是配电线路设备故障紧急处理

什么是配电线路设备故障紧急处理

1、配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。

2、故障紧急抢修单采用手工方式填写时,应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写和签发,至少一式两份。工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。

高压配电柜常见故障处理

高压配电室常见故障与处理 第一部分概述 本文就10KV电力配电室内高压断路器、电压互感器、接地刀闸的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。 高压配电室主要负责高压用电设备的提供高压电源,以及设备区和值班室提供照明电源,作为配电所传送和输出电源的高压配电柜,就显得尤为重要。目前,高压配电室使用设备厂家比较多,产品各式各样,但目前使用较多的是户内中置式交流金属铠装封闭开关设备。 由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的正常运行增加了更多的故障点。 结合高压配电室设备故障特点,故障因素。为其分类: 1、高压断路器故障 2、电压互感器故障 3、开关柜接地开关故障 第二部分高压配电室故障及处理 第一节高压断路器的故障及处理 高压断路器的故障按其故障因素,分为两大类:

1、机械类 2、电气类 1、机械类 a、断路器手车推不到位或拉不出来 处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。 b、断路器储能完毕后就自动合闸 原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸 处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。c、断路器拒合 原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。 处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。d、断路器拒分 原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。 处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆

配电线路在线故障诊断的措施研究

配电线路在线故障诊断的措施研究 我国电力行业的快速发展为我国经济建设打下坚实基础的同时彻底改善我国人们的生活质量。配电线路是电网运行的主要通道,一旦出现故障就会造成大面积停电,给居民生活和工业生产带来巨大损失。为确保配电线路的稳定性和可靠性,配电线路故障的诊断和检修工作具有重要意义。 标签:配电线路;线故障诊断措施 引言 我国科学技术的快速发展使我国电力行业有了质的飞跃,发展更为迅速。为我国经济建设作出非常杰出的贡献。随着科学技术的进步,输变电方式也趋于多样化。因此,安全有效的利用电能为人们的生活服务,改善人们的生活水平,提高生活质量和工作效率是社会和谐发展的最终目标。 1配电线路故障概述 电力系统的配电线路是非常复杂的,故障一旦出现,会对人们的工作生活产生非常严重的影响,严重时会带来巨大经济损失。配电线路的故障识别过程非常复杂,工作人员查找故障所用的时间常常超过解决故障问题所花费的时间。如果能够提高识别故障的效率,迅速找到故障点并及时处理,会大大减少电路系统运行失常所带来的损失。 2配电线路故障类型 (1)架空线路故障,配电线路大部分都是架空线路,有的线路还是裸导线。对于周边有树木的线路,在大风大雨天气中,树枝很容易碰触到高压配电线路,造成配电线路接地短路故障。另外,在雷雨天气中,架空线路也很容易遭受到雷击,导致线路跳闸停电。(2)外力破坏造成的故障,城市建设过程中没有及时改变高压配电线路的走向,给配电线路的安全运行造成威胁;小动物爬到配电线路杆塔上,或鸟类在柱上开关上起飞时,造成相间短路;一些司机违章驾驶,车辆撞到配电楼线路杆塔,导致倒杆或者断杆,引发配电线路的故障;在市政工程施工过程中,对配电线路造成的破坏。 3配电线路故障类型及影响评价 (1)中性接地故障,目前,我国110kV及以上电网通常采用大电流接地方式,为了降低单相接地点流,对部分变压器采取不接地的方式,即中性点有效接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。在电力系统故障中,中性接地直接影响到电网系统的绝缘水平、供电可靠性、继电保护以及通

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

配电线路常见故障及预防措施详细版

文件编号:GD/FS-7682 (解决方案范本系列) 配电线路常见故障及预防 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电线路常见故障及预防措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 目前,我国绝大多数的中小型城市都以10kV架空线路为主分布在城郊两区,而10kV架空线又多为金属裸线,受到外界或一些客观存在的条件的影响,在日常的运行中发生故障是不可避免的。为了减少线路故障的发生或将事故隐患及线路缺陷清除于萌芽阶段,作为运行人员就应该掌握线路事故发生的规律性,并采取有针对性的措施来预防或消除,尽量缩小停电面积,减短停电时间,保证10kV配网能安全可*的供电、运行。 1 常见故障 (1) 季节性故障

①春季同大,一是容易造成10kV架空线路(非绝缘导线)之间短路放电或绝缘子闪烙将导线烧断;二是大风可将农民种植蔬菜用的塑料大棚刮起,搭到10kV线路或是电压等级更高的线路上,引起线路事故掉闸;三是易将临近线路的一些设立在建筑物楼顶的基础焊接不够牢固的大型广告牌或烟囱(非灰浆建筑型)刮到,压断或倒压在线路上,造成变电站10kV 开关过流保护动作,引发线路事故停电。 ②夏季雨水多,一是由于农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水(汛期可能有洪水)冲刷和浸泡(如立在山坡的电杆易受泥水冲刷;低洼沼泽地带杆基被泥水软化、腐蚀),易形成电杆倾斜或倒塌事故;二是大雨易引起导线与金具或其它金具之间短路放电; ③雷雨季节,雷电较多,线路易受雷击,造成绝缘闪络、导线或金具被烧,引起线路故障。

架空配电线路故障识别与诊断

架空配电线路故障识别与诊断 摘要:随着社会经济的快速发展,电力系统也在不断的壮大完善。与此同时人 们的生活与社会的生产对电网的电能质量、可靠性等方面的要求也在不断的提高。配电线路是整个电力系统中重要的组成部分,是连接发电厂和终端用户的关键所在。配电线路在实际的运行过程中会受到各种因素的影响而引起各种故障的发生,本文就对配电线路的在线故障识别进行分析,并探讨分析配电线路故障的有效诊 断措施。 关键词:配电线路;在线故障识别;诊断 供电系统正常运行的前提是配电线路必须正常工作。配电线路在实际的运行过程中,会 受到各种因素的干扰,从而引发一系列的故障问题,这对供电系统正常供电的安全性、电能 质量以及可靠性等都有着严重的影响。所以要保证配电线路的运行质量,需要采取科学有效 的诊断方法及时将其故障进行排除,使供电系统的正常运行得到保障,防止不必要的事故发生。本研究对供电线路在线故障识别和诊断方法进行探讨分析,以期为配电线路管理人员提 供相关的故障查找,诊断思路。 一、供电线路常见故障识别分析 (一)配电线路间歇性故障识别 间隙性故障问题在配电线路中并不算常见,但是如果运维人员不能及时对其进行的识别 和针对性地排除故障,就会对供电线路造成会导致线路的连锁反应。间歇性故障的发生,表 现为当线路出现间歇性放电,产生重复性或者瞬时性孤光。间歇性故障的出现是随意没有规 律的,可能发生故障的时间是短短的几秒钟,也有可能长达几天,并且每次故障的发生时间 间隔都会逐渐延长但很有可能一次比一次严重。所以当出现此类故障时,相关的工作人员需 要及时查明该故障出现的原因,并采取有效的维护措施。若对此类故障不引起重视,其安全 隐患会一直存在,随时威胁着供电系统安全,对人们的生活也有着严重的影响。一般间隙新 故障有:雷击造成的相间短路;异物造成的相间短路;外力破坏,用户端因各类故障造成的 相间短路;鸟害、小动物造成的短路等几种。本地区配电线路以雷击尤为严重,其次是外力 破坏,用户端因各类故障造成的相间短路。 (二)配电线路中高阻故障识别 高阻故障的发生,是由于架空线路受到各种因素影响出现断裂,与周围的物体或者地面 等具有较高阻抗的东西接触而引发的。因架空线路是在户外安装的,当架空线与其距离不远 的大树或者其它建筑物发生接触,引发短路等现象会出现高阻故障;另外,像闪电或者响雷 对地面的沙石或者沥青等击中之后也会出现高阻故障。然而,高阻故障产生的电流没有平时 直接接地出现的短路电流高,采用传统的过电流保护是不能将高阻故障检测出来的。电力系 统在高阻故障中是不能正常运行的,可能还会引发人体触电、火灾等事故。 (三)配电线路中单相接地故障识别 单相接地故障是配电线路中最常见也最难检测到的故障,产生这类故障的原因一般都是 由于避雷器击穿导致的,当其出现短路现象后,电流的变化也较为明显。要将单相接地故障 进行排除,需要对其暂态过程进行认真的分析,因为暂态信号中会保留故障信息,恰好接地 形式不会对暂态过程造成影响,这就很大程度上的增加了故障排除难度。单相接地故障类型 一般分为两类(见表1), 表1 单相接地故障类型 在单相接地故障中,检测难度较大的就是对小电流单相接地故障的检测。运维人员在检 测过程中需要巡线、分段检测、逐段排除等方法进行检测,否则难以发现故障所在。所以在 识别单相接地故障的时候,应该对电容电流的暂态分量进行全面的掌控,以保证配电网的正 常运行。 二、配电线路在线故障诊断方法分析

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

配电房的常见故障及处理方法-低压断路器的常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电房的常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

配电房的常见故障及处理方法 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴 第 2 页共 6 页

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

架空配电线路常见故障检修参考文本

架空配电线路常见故障检 修参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空配电线路常见故障检修参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电杆故障: ⑴倒杆: 电杆埋深不够或杆坑基础没有夯实,容易被大风吹倒 或被雨水冲倒。为防止这类事故,施工时应严格按照设计 要求或有关施工规范施工,确保施工质量。雨季到来前, 应将电杆基础加固填高。 ⑵混凝土电杆破损: 混凝土电杆的使用寿命虽然长于木电杆,但受到机械 损伤,杆身混凝土容易脱落,严重时甚至露出钢筋,日久 天长生锈腐蚀,而出现倒杆或断杆故障。预防措施是:发 现杆身混凝土脱落或严重腐蚀,应及时修补或更换。 2、导线故障:

⑴碰线: 碰线的主要原因是,导线弧垂过大或水平排列的导线弧垂不相等。为防止发生这类事故,施工时应使各相导线的弧垂相等;夏季巡视检查线路时,应重点检查导线的弧垂,若发现弧垂不符合要求,及时调整。 ⑵断线: 断线的主要原因是:导线弧垂太小,受热胀冷缩的影响,冬季拉力增大;导线伤缠有杂物,导线承受过大横向拉力,也可能断线。 预防措施是:施工时严格按照规定的弧垂紧线;线路运行中发现弧垂过小,及时调整;发现导线损伤,及时补强或更换;经常巡视检查线路,发现导线上缠有异物,及时予以清除。 ⑶接头脱落: 导线接头脱落的主要原因是:接头不结实,承受不了

10kV配电线路故障排除及处理措施 钟小军

10kV配电线路故障排除及处理措施钟小军 发表时间:2018-07-03T10:29:10.700Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:钟小军 [导读] 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。(国网山西省电力公司阳高县供电公司山西大同 038100) 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。对于10kV配电线路来说,线路短路故障是其众多故障中最常见和危害性最高的故障。如果配电线路出现了短路故障,就会将配电线路中的电流大大增加,进而在一定程度上损坏配电线路中的其它部件,最终使得整个配电线路出现连贯性的故障和问题。本文主要分析了10kV配电线路故障排除及处理措施。 关键词:10kV;配电线路;故障;措施 10Vk配电线网电能输送运行的安全顺利,对促进生产、生活高质量用电,提高电力客户的满意度有积极的作用,因此,加强管理,提高技术措施,及早排除故障显得非常重要。10Vk配电线路经常发生故障会对人们的日常生活、生产等方面造成较大的威胁,常见的配电线路故障有线路短路故障、线路超负荷故障、单相接地故障等,故障发生会影响电网的安全运行,严重时甚至会造成电网大面积停电、火灾等电力安全事故,后果非常严重。笔者结合实际经验,从配电线路常见的故障类型分析入手,对10kV配电线路故障排除及其处理措施提出了几点思考。 1配电线路常见的故障类型相关分析 1.1线路短路故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见并且危害性较高的一类故障就是线路短路故障。一旦线路出现了短路故障,就会使得线路中的电流在瞬间增大,从而使得线路中的其它部件受到损坏,进而引发连贯性的故障,最终将故障的影响范围进一步扩大,造成更加严重的后果与影响。之所以会发生线路短路故障,其主要的原因是线路的绝缘层出现了脱落以及电位导体短接等问题引起。而对于不同的线路来说,其都会有一个绝缘层实现对线路的保护。而一旦线路的绝缘层由于某种原因出现了老化以及脱落的问题,那么就会使得绝缘层的绝缘效果逐渐丧失,进而使得绝缘层对线路的保护作用逐渐降低,最终引发配电线路的短路故障。 1.2线路接触故障及其原因相关分析 在10kV配电线路的实际运行过程中,如果遇到了线路接触不良以及安装设备不规范等情况,都会使得配电线路出现线路接触故障。会造成线路接触故障的原因主要是,由于配电线路受到过负荷的影响与作用,使得其温度不断升高,进而使得配电线路的氧化腐蚀情况进一步加剧,这时,线路接线头就会受到一定程度上的破坏,从而使得配电线路出现了老化问题,最终使得配电线路发生线路接触故障。除此之外,如果配电线路以及供电设备之间的接触出现了不良情况,则会使线路接触电流经过的时候,出现电阻过大的问题,进而使得电流经过的线路故障位置温度逐渐地升高,不断增大了接触点的温度,最终使得线路出现了烧断现象,进而引发更加严重的线路接触故障。 1.3线路超负荷故障及其原因相关分析 由于配电线路在实际运行过程中,会受到一定过电流量的冲击。也就是要在线路能够承受的安全载流量范围内,对配电线路的电流加以设计。而如果线路所承受的电流量远远超过了其自身的承受能力,就会出现电流过载问题,也就是超负荷故障。而一旦配电线路因为超负荷的电流经过时,就会将配电线路进一步损坏,使得线路的温度很大程度上升高,进而引发火灾事故以及其它电力安全事故。 1.4线路接地故障及其原因相关分析 一般来说,配电线路常常会发生单相接地一般多为树木引起,同时,在一些运行周边环境比较复杂的地方,也会发生这一现象,进而由于树枝造成导线刮损,便发生了单相地接故障。从而使配电线路中的相线与大地相连,造成整个配电线路就逐渐形成了一个负载回路,对人员和设备的安全造成隐患,严重者甚至会将配电设备烧毁,最终导致配电网应设备故障跳闸,甚者将引发更加严重的电力安全事故。 1.5线路雷击故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见的自然故障之一就是雷击故障。而由于配电线路在运行过程中,会因为外辐射电荷的作用,逐渐形成一个电场,进而在遇到雷雨天气时,聚集电荷比较多的地方,就很容易遭受雷击跳闸,最终使得配电线路无法正常运行。 2 10kV配电线路故障排除方式 2.1做好配电线路的运行管理及日常维护工作 在10kV配电线路的运行管理中,需要充分掌握各设备内中结构及所处的环境,同时还要仔细巡视设备结构是否存在缺陷,一旦发现存在缺陷应及时处理,为后期的检修工作提供依据。在夏季,考虑到雷雨较多,因此需要按照相关要求安装避雷器。另外,我们还要定期对电压和绝缘电阻进行严格检查,对于存在缺陷的避雷器,应及时进行更换。此外,要不断提升操作人员的职责和义务,加强配电线路的巡视和日常维护。通过日常维护来确保配电线路安全可靠运行,延长设备线路的使用寿命,对于老化的设备线路,应结合实际情况及时做好整改计划。 2.2加强配电线路的改造 在10kV配电运行工作中,需要设置专人负责项目管理,加强工程项目全过程(包括项目需求、设计、施工和竣工等)的从参与和跟踪,且要严格把好配电线路的设计质量关,对于一些旧线路和不合格的导线,我们需要及时进行更换。且对于施设计中不合格的设备,应及时进行返工处理,并严格禁止假冒伪劣产品的进入市场。除此之外,还要加强竣工验收,对施工后存在的线路故障问题进行认真整改。 2.3防止外力的破坏 在10kV配电线路工作运行维护中,需要防止外力的破坏。由于10kV配电线路长期处于外界环境中,故很容易遭受外力破坏,因此,需要做好防止外力破坏的排除措施,具体来说,主要包括以下几方面:(1)做好警示工作,加大爱护电力设施的宣传力度。(2)对违章行为进行劝阻。执法部门应这种破坏配电线路的违章行为和一些盗窃电力设备的行为进行劝阻,若劝姐无效,执法部门应加大打击力度。(3)企业要定期开展教育宣传工作,大力宣传《电力设施保护条例》、《电力法》等法律法规,使得人们及单位及时认识到10kV配电线路保护的重要性。 2.4合理有效地运用相关仪器设备 要想及时、有效地发现和排除10kV配电线路中常见的故障,相关工作人员就应该将相应的电气设备合理地安装在配电线路上,常见的

配电房的常见故障及处理方法详细版

文件编号:GD/FS-7728 (操作规程范本系列) 配电房的常见故障及处理 方法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电房的常见故障及处理方法详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。 配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故

障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。 开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

配电线路在线故障识别与诊断方法探讨

配电线路在线故障识别与诊断方法探讨 发表时间:2018-08-22T11:01:31.233Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:万成志 [导读] 摘要:近年来经济的迅速发展使人们对电力的需求日益增加,我国电力系统运行压力也在不断增长。 (国网济宁市任城区供电公司山东省济宁市 272000) 摘要:近年来经济的迅速发展使人们对电力的需求日益增加,我国电力系统运行压力也在不断增长。配电线路具有连接发电厂和终端用户的作用,是电力系统运行中的重要部分,由于外界因素的干扰,配电线路经常发生故障,相关人员应加强对其故障的识别,并采取科学的方法予以解决。本文就配电线路在线故障识别与诊断方法进行了研究分析。 关键词:配电线路;线路故障;识别方法;诊断方法 一、配电线路在线故障的识别 1、配电系统中的高阻故障 高阻故障主要是指架空线路出现断裂时,与高阻抗的地面发生接触,或者是正常运行的架空线路与周围的物体发生接触,从而引发了高阻故障。例如:周围的建筑物以及离架空较近的树木在表面上存在一些短路。又如:一些碎石、沥青以及沙砾等物体的表面,由于受到闪电和雷击的影响,这就容易发生高阻的故障。高阻故障的电流水平比一般的直接短路接地的故障电流的水平低,这就使得高阻故障不能够使用传统的过电流保护方法检测出来。高阻故障能够使得电力系统产生更加严重的故障,除此之外,高阻故障还可能引发人身触电、火灾等严重的后果。 2、配电系统中的间歇性故障 间歇性故障主要是指在线路发生的间歇性进行放电,与此同时伴随着弧光等情况,并且具有瞬时性和重复性的特点。在间歇性故障中,两次连续故障的间隔时间可能会从几秒扩展到几天,而且间歇性故障表现出一定的随意性。在发生间歇性故障的时候,要进行查明故障的原因,并且要及时进行维护。如果对间歇性故障没有进行及时的维护,这将不利于配电网的顺利发展,而且也会使得安全隐患一直存在,最终会危害电力系统的安全运行,而且给人民群众的生活带来一定的危害。 3、单相接地故障 单相接地故障是配电网中最容易发生的,但是最难查找的故障。有关单相接地故障中,要对暂态过程进行分析,暂态信号存在着丰富的故障信息,而且暂态过程不受接地方式的影响。因此,在单相接地故障中,要合理的把握电容电流的暂态分量,这样有利于配电网的正常运行。 二、配电线路在线故障的诊断方法 2.1监测定位法 采用监测定位法可以对配电线路中经常出现故障的地点或重要的地方进行实时的监测和检查,从而确保故障发生时能够及时的发现和处理,方便维修人员对配电线路的维修和保护。这种方法主要是对配电线路中的参数进行监测,如果发生故障,监测系统会立刻发出警报,以使配电线路得到最快的维修,并在最短时间内恢复正常运行[2]。 2.2智能定位法 智能定位法对配电线路在线故障的诊断是以故障投诉信息作为基础,再对其进行深入的分析和研究,进而确定配电线路中故障发生的具体位置。所谓智能就是通过将神经网络法与SVM法相结合,并实现两种方法的综合运用,该方法适用于线性可分的数据。 2.3被动定位法 被动定位法又分为三个小方法,即阻抗法、区段查找法和行波法。区段查找法是对一定区域内各条线路的用电信息进行实时的监控,以便在故障发生时能够尽快诊断出故障发生的具体位置,从而避免维修人员进行盲目的搜索,同时提高配电故障的维修效率。 2.4主动式的定位方式 一般包括三种方法:S注入法、中性点脉宽注入法以及交直流综合注入法。首先确定故障发生,再利用信号以确定故障点,具有较高定位精准度的方法就是S注入法,但是其也存在一定弊端,对于配电网故障的在线定位时就无法使用。对故障的监测具有较高可靠性以及安全性的就是中性点脉宽注入法。而在监测具有一定危险性存在且无法对故障发生的区域做到有效监测的方法就是交直流综合注入法,具有较多缺陷,费时且费力。 针对这四种有效的故障诊断方法,陕西榆林定边县供电分公司城郊供电所就对其进行了很好的应用,并且通过这三种方法,该供电所的配电线路故障问题得到了有效的诊断和处理,配电线路的工作效率得到了显著的提高。 三、故障检测方法以及基于HHT方法的故障检测系统 3.1故障检测方法 当控制中心收到停电故障报告之后,通常做法是操作人员根据收集到的现有故障信息估计故障点,然后派人维修。但是有时候故障点并不能够提供关于故障的全部信息,例如由于小动物飞跃带来的短路故障会由其他动物将小动物的尸体叼走。因此沿着线路查找故障费时费力。而利用配电线路故障识别检测方法将算法、信号处理和数学理论运用到故障检测之中,主要有以下几种不同的故障识别方法。(1)利用故障发生时刻电流幅值和电压幅值。故障发生之后,三相电压和三相电流的幅值会有明显变化,因此这种方法比较适用于阻抗较低的情况。但是如果发生的故障是高阻故障时,基于电流和电压幅值的方法往往会失去作用。在此基础之上的改进方法譬如继电保护算法重点检测发生故障期间三相电流的非平衡特性,以此为判别标准。另外的思路是考虑中性点处电压和零序电流的变化,特地针对高阻故障提出算法。这种方法的缺陷是认为高阻故障的电流波形与周围环境无关,所以适用情况较为单一。在处理故障电流信号之前对其进行信号滤波处理是明确故障检测的先行工作。 (2)利用故障时刻的低频和高频信息。信号检测和处理技术的发展使得很多的基于低次谐波的低次频谱分析的方法大量发展起来。例如已经提出的以负序电流为基础的针对高阻故障的检测算法,该算法利用对称性准则和系统故障平衡原理,对基波和低次奇谐波统计之后利用统计学的方法进行分析,得出平衡度和之前数据对比,以此为依据来识别配电线路故障。另外的一些与特定阈值进行比较的方法或者高阻随意性算法均是以此为基础。 (3)卡尔曼滤波和模式识别类方法。利用微处理器来区分故障操作和正常操作。该方法的操作第一步为诸如脉冲信号,第二步为检测

10kV架空配电线路故障原因及防范策略

10kV架空配电线路故障原因及防范策略 摘要在社会经济的不断发展和人们生活水平的进步下,其对用电质量需求也更为严格,在这一定程度上促进了电力行业的综合发展。因此为了对使用者提供更高质量的用电服务,电力行业开始加强对电力建设的重视,并对配电线路的电压标准提升到10kV,在城市发展中逐渐得到了广泛的使用,然而在此过程中仍然存在一定的风险,如容易受到外界环境产生的影响,进而致使配电线路发生严重损坏,带来一定的安全隐患。本文主要对10kV配电线路的故障因素和防范措施进行分析。 关键词10kV配电线路;故障原因;防范策略 在新时期的发展背景下,电力企业为了对人们提供高质量的用电服务,保证电力运行的安全性和可靠性,10kV配电线路的应用逐渐趋于广泛化趋势,然而在其应用过程中还是存在一系列的隐患问题,进而容易导致配电线路发生损坏情况,极大降低了配电线路的使用寿命,严重时甚至还会威胁到社会大众的人身安全。因此一定要针对其可能产生的故障隐患制定合理的预防措施,从而保证配电线路的顺利运行。 1 关于10kV架空配电线路出现故障的原因分析 1.1 配电线路设备存在的质量问题或是自身缺陷等 在10kV架空配电线路的运行过程中,一旦配电设备存在问题将会对线路的安全性带来严重的不利影响,通常在农村或是较为偏远地区的电网运行中,有的电力单位为了实现经济方面的利益,在对配电设备进行选择时往往选择一些质量相对较差的设备,这样一来就会导致电网运行期间发生严重的安全事故,进而对电力系统造成严重的经济损失。除此之外,10kV架空配电线路中配电设备自身存在缺陷问题也会导致其运行出现故障,根本原因在于设备在线路运行过程中需要的时间较长,因而容易致使其存在严重的老化情况,在这种情况下,10kV配电线路运行出现故障的概率也会大大增加[1]。 1.2 工作人员运行经验不足,日常巡视工作不到位 根据目前的10kV架空配电线路运行现状来看,存在的一个普遍问题就是大多数工作人员的专业水平和运行经验不足,进而导致其在具体工作中不能准确把握工作重点,这对配电线路的顺利运行是极其不利的,如在10kV配电线路运行过程中需要高压引线、刀闸等设备,但如果上述设备的连接状况不好或是受到来自外界因素的各种影响,就会出现一系列的发热和其他故障现象,在这种情况下,如果工作人员不能对其及时处理,就有可能逐渐演变成线路故障情况[2]。 1.3 自然因素导致的线路运行故障现象

相关文档
相关文档 最新文档