设计的质量决定着空调工程的投资大小、空调系统的性能好坏和能耗高低。

为了使空调工程设计能与社会、经济发展水平相适应,达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的目标,在设计时应做到:既要设计合理,又要经济适用;既要把握设计标准,又要满足建设方要求;既要积极采用先进技术、先进设备和新型材料,又要注意节能和环保。

各阶段设计文件要完整,内容和深度要符合国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2013年版)的要求,文字说明和图样准确、规范、清晰,无错、漏等。

建筑分类:

建筑分为民用建筑和工业建筑。

民用建筑分为居住建筑和公共建筑。

居住建筑包括:住宅、集体宿舍、公寓、招待所、托幼建筑及部分旅馆建筑等。

公共建筑则包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办

公楼等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输用房(如机场、车站建筑等)。

其他分类方法:

按其用途可分为:居住建筑;旅馆、饭店;办公楼;商业建筑;医疗建筑;体育建筑;综合楼等。

综合楼:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。

高层建筑:

根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。

除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

裙房:在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连

且建筑高度不大于24m的附属建筑。

暖通空调工程设计前的准备:

一.了解设计对象情况并收集相关资料

在设计前,应进行充分地调查研究,把与设计有关的基本情况了解清楚,并收集必要的相关设计基础资料。

1)弄清建筑物的性质、规模和功能划分,了解建设方对空调的具体要求,掌握当地水、电、汽、燃料等能源的供应情况(包括价格)。

作用与目的:恰当选择空调方案;进行空调分区和系统划分;确定空调设备类型和冷热源类型。

2)弄清建筑物在总图中的位置、四邻建筑物及其周围管线敷设情况。

作用与目的:计算负荷时考虑风力、日照等因素;决定冷却塔安装位置和管道外网设置方式。

3)明确建筑物所在地室外空气计算参数和建筑物中

各类不同使用功能的空调房间的室内空气设计参数要求。

作用与目的:空调负荷计算、管路系统设计计算和设备选择的依据。

4)注意建筑物层数、层高及建筑物的总高度,看其是否属于高层建筑。

建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑应遵守建筑设计防火规范的有关规定。

5)弄清各类功能房间、走廊、厅堂的空调面积;各朝向的外墙或玻璃幕墙及屋面的尺寸和面积,构造做法和热工性能;外窗的大小和层数,外窗框与玻璃的种类和热工性能。

作用与目的:为计算通过围护结构的传热量做准备。

6)弄清各空调房间的使用时间、人员数量和活动情况,以及室内装置、设备、器具等散热量和使用情况。

作用与目的:作为计算负荷及划分空调子系统的依据7)了解建筑结构形式、梁的位置和高度、柱的布置和尺寸、吊顶高度、各层空间的实际尺寸以及剪力墙的位置。

作用与目的:为设备和管道的布置做准备。

8)明确建筑防火分区的划分、防烟分区的划分、防火墙的位置,以及火灾疏散路线。

作用与目的:便于划分空调子系统及决定防火阀的设置位置

9)了解可能提供做冷热源机房和空调机房的位置,冷却塔可能放置的位置和设备层的安排,热力点位置等。作用与目的:以便充分、合理地利用。

10)了解建筑物是自用还是出租,室内装修是一次完成还是不确定。

作用与目的:考虑采用合适的空调系统和划分相适应的子系统。

11)了解其他专业如建筑电气、给水排水、消防、室内设计等的设计方案及其要求。

作用与目的:便于与其协调,减少今后产生的矛盾。

12)对建筑物周围环境还应了解:

①周围是开敞的还是被楼群包围的(被楼群包围时计算负荷要考虑阴影区),周围环境的背景噪声水平如何。

②有无会反射太阳辐射热给本建筑物,增加太阳辐射

热量的水面、沙地、停车场及较低的建筑物屋顶。

③有无可能会对设置新风口有影响的工厂、锅炉房、厨房等。

二.熟悉有关规范和技术标准

国家和政府部门颁布的规范和技术标准是设计工作必须遵循的准则,其规定的原则、技术数据及要求是设计的重要依据,也是评价设计文件的主要标准。

规范和技术标准所提供的结论和数据,既是实践经验和科研成果的高度概括与浓缩,同时也集中反映了国家和政府部门在经济、能源、安全、环保等方面的现行政策,具有权威性和约束性。

规范和技术标准的条文在执行过程中,一般有两种情况

①必须严格执行的条文,又称为强制性条文,如对人民生命财产安全有重要影响的条文,应该坚决执行。若遇到特殊原因,在条文执行过程中确实存在困难或严重不合理而不能执行时,应该提出新的、技术可靠的措施,而且应该通过上级主管职能部门审批同意后方可采用。

②原则上应该执行的条文,如一般的技术数据、布置

形式等。若遇到特殊情况不能按规范和标准规定执行时,应在把握规范和标准规定有关条文的精神实质基础上,提出解决方案,报技术会议研究,上级主管职能部门审定。

在规范和技术标准中,除了国家颁布的(用GB、GBJ、GB/T表示的编号)外,由于存在行业特点,国内还有许多专业性的行业规范和标准,以及一些地方性的法规,设计中也应参考执行。即便是在不能套用的特殊情况下,也应尽量与之接近。

GB—“国家标准”的汉语拼音缩写

GBJ—“国家建议标准”的汉语拼音缩写

GB/T—“国家推荐标准”的汉语拼音缩写

空调工程设计常用的部分规范和技术标准:(最新)1.专业类:

1)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)

2)暖通空调制图标准(GB/T501l4—2010)

3)民用建筑热工设计规范(GB50176—1993)

4)严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26-2010);夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(JGJ75-

2012)。

5)公共建筑节能设计标准(GB50189-2015)。

6)建筑设计防火规范(GB50016-2014)

7)工业设备及管道绝热工程设计规范(GB50264-2013)

8)工业企业设计卫生标准(GBZ1—2010)

9)工业循环冷却水处理设计规范(GB50050—2007)

10)锅炉房设计规范(GB50041—2008)

11)工业锅炉水质(GB/Tl576—2008)

2.防火类:

1)建筑设计防火规范(GB50016—2014)

2)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-2014)

3)人民防空工程设计防火规范(GB50098—2009)

3.环保类:

1)民用建筑隔声设计规范(GB50118—2010)

2)工业企业噪声控制设计规范(GB/T50087—2013)

3)城市区域环境噪声标准(GB3096—2008)

4.工程质量、施工及验收类

1)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)

2)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB50274—2010)

3)压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB 50275—2010)

4)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)。

由于国家和政府部门还制订有各种类型建筑的专门建筑设计规范,如《办公建筑设计规范》(JGJ67—2006)、《商店建筑设计规范》(JGJ48—2014)等,因此在进行设计前还应了解相关建筑设计规范中对空调设计方面的规定和要求。

*地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2012)

*城镇供热管网设计规范(CJJ34—2010)

*冷库设计规范(GB50072-2010)

*城镇燃气设计规范(GB 50028—2006)

*洁净厂房设计规范(GB50073-2013)

*民用建筑太阳能热水系统应用技术规范(GB 50364-2005)

*太阳能供热采暖工程技术技术规范(GB 50495-2009)*地源热泵系统工程技术规范(GB50366-2005)(2009

年版)

*建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

*绿色建筑评价标准(GB/T50378-2014)

*2007全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调动力

*2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调﹒动力

*其他地方规范、标准(最新规范、标准及相关参考可到https://www.wendangku.net/doc/5119203231.html,南社论坛查找。

三.准备专业设计资料

除了有关规范和技术标准外,在进行空调工程设计时还要用到以下专业设计资料,也应事先准备好。

1)专业设计手册、技术措施、参考书籍。

2)专业标准图——暖通空调标准图T1-T9。

3)冷热源设备、空调设备、辅助设备、有关装置等的产品选型资料,包括生产厂家、品种规格、产品质量、市场使用情况及价格等。

4)若干相同或类似工程的设计资料(如图纸)、有关文字资料(如工程设计总结、技术报告、论文等)。

暖通空调工程设计程序与内容:

一个有暖通空调要求的建筑工程设计,一般是由以建筑专业为主体,结构、给水排水、建筑电气、暖通空调等专业人员共同参与的综合性设计,而且是一个不断由粗到细,由整体到部分,逐步深入和完善的过程。建筑工程的设计过程通常分为方案设计、初步设计和施工图设计三个设计阶段。

大型和重要的民用建筑工程设计,在初步设计之前,一般要进行方案设计并优选。

小型和技术要求简单的建筑工程设计,一般可在方案设计审批后直接进入施工图设计阶段。

住建部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)对方案设计、初步设计和施工图设计三个设计阶段的设计文件编制深度(或称设计深度)要求是不同的,其设计文件内容的要求也不相同。

当设计合同对设计文件编制深度另有要求时,设计文件编制深度应同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定》和设计合同的要求。

一个建筑工程,是一项庞大的系统工程,一项工程项目(比如一个工厂、一座医院、一所学校、一幢大厦

等等)的完成,牵涉到许多工种(如土木结构、建筑、给排水、消防、建筑电气、装修、暖通空调、通讯等等),各工种在项目开始进行时就要不断地进行协调配合,那么配合的依据,就是各工种的设计文件。空调设计过程是一个不断由粗到细、由整体到部分且不断深入和完善的过程。因此,空调设计过程一般分为方案设计、初步设计(或扩大初步设计)和施工图设计三个阶段。见下图:

一.方案设计

方案设计阶段应在建筑专业方案设计阶段中进行,配合建筑方案一起完成。对于现代建筑来说,建筑功能日益复杂,设备投资比重日益增大,因此在建筑方案阶段就应充分考虑设备所需占用的空间位置、中央空调风道的敷设路线与竖井位置等。也就是说,一个完美的建筑必须是建筑设计和设备紧密配合且协调一致的产物。为此,空调工程师应配合建筑专业完成方案设计,方案设计是空调设计中的重要部分,为后面的设计打下坚实的基础。

方案设计阶段主要是建筑设计方案优选,暖通空调专业只进行配合设计。

方案设计文件的编制深度一般应满足编制初步设计文件和控制概算的需要。

对于投标方案,设计文件的编制深度应满足标书的要求。

方案设计阶段暖通空调专业设计的主要内容:

1)采暖通风与空气调节的设计方案要点。

2)采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。

3)冷、热负荷的估算数据。

4)采暖热源的选择及其参数。

5)空气调节的冷源、热源选择及参数。

6)采暖、空气调节的系统形式,简述控制方式。

7)通风系统简述。

8)防烟、排烟系统简述。

9)新技术采用情况,节能环保措施和需要说明的其他问题。

(1)选择系统

根据建筑物的性质、规模、结构特点、内部功能划分、空调负荷特性、设计参数要求、同期使用情况、设备管道的布置安装和调节控制的难易等因素综合考虑,经过技术经济比较后确定空调系统形式。

在满足使用要求的前提下,尽量做到一次投资省、系统运行经济而且能耗少。

(2)确定冷热源机房位置

根据选定的空调系统形式,确定匹配的冷热源方案,粗略估算冷热负荷和冷热源设备数量,计算冷热源设备及其辅助设备布置所需要的机房面积,冷却塔布置所需面积;配合建筑专业确定冷热源机房和冷却塔的位置。

(3)确定管道井位置

委托建筑专业在合适位置设置管道井(包括冷热水井、冷却水井、凝结水井、新风井等),并确定管道井大小。

(4)估算专业总用电量和总用水量,并提供给相关专业。

方案设计的原则:

应根据建筑物的用途、规模、使用特点、负荷变化情况与参数要求、所在地区气象条件与能源状况等,通过技术经济比较确定方案。

设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题:

1 可行性和可靠性问题

能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。

满足使用功能是设计方案应具备的首要条件。设计人应该把握两个方面的因素:一个是与项目相关的外部

因素,一个是项目内部因素。

外部因素包括:设计方案不能与国家规范、地区行业规程相冲突;满足相关环境指标要求;切合地区气象参数实际;与地区供电、供热现状相适应;与当地水文地质资料不矛盾等。

内部因素包括:仔细研究房间的使用功能和负荷运行特性,确定合理并且符合规范的设计参数;计算准确、清晰并且格式规范;设备选型安全、可靠并考虑节能因素;图面表达清楚、准确,深度到位;专业配合合理、流畅、不遗漏;对因故障检修影响系统运行或者造成较大经济效益或社会效益影响的设备,要设计备用等。

2 经济性比较问题:经济性应包含初投资、运行费用、设备折旧和系统使用寿命等。

经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性

比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。

一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、不能漏项。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用,而这些在实际设计工作中容易被遗漏。

运行能耗和运行费用是暖通空调设计方案技术经济性比较必须考虑的重要参数。运行能耗除了应计算暖通空调主机(锅炉和制冷机等)的能耗外,还应计算其他辅助设备(如风机和水泵等)的能耗。不能简单按照设备铭牌功率和运行时间的乘积来计算能耗而应考虑在全年季节变化的情况下,建筑物实际负荷的变化,同时应考虑设备非标准状态下的效率。

在经济性比较时,切忌图省事可直接采用有关厂家给出的比较数据和结果。

在设计方案经济性比较时应综合考虑投资、运行费用以及设备的使用寿命,以相同的使用周期为基准,进行综合经济性的计算比较,而不能简单地根据设备报价进行比较。对于同时有供暖和空调要求的项目,应考虑冬季和夏季设备综合利用问题,进行冬夏季综合经济性比较。对于可以兼供生活热水的工程,应综合考虑生活热水供应的投资和能耗。

3 调节性和可操作性问题

暖通空调系统的容量通常是按接近全年最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。

设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数

量和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高。空调系统是否采用自动控制,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。

4 安全性问题

暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。

5 环保性与持续发展性问题

暖通空调设计人员既要有环境保护的责任感,同时也要考虑建设方和用户的经济承受能力,不要盲目冒进,以免给建设方和用户增加不必要的经济负担。在对设计方案进行经济性比较分析时,还应综合考虑暖通空调设备的废气、废水、废渣和噪声等污染治理的费用。持续发展性是指所设计方案不仅适用与当前,也应满足今后若干年正常运行的要求。这就要求设计师用科学的发展观来指导方案设计。

案例:某大厦空调及热水方案

某大厦是一栋综合服务性建筑物。有办公区和商务客房区。建筑面积13000m2,空调面积9500m2,客房60套。