文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳特宏中央空调温控器使用说明书

深圳特宏中央空调温控器使用说明书

深圳特宏中央空调温控器使用说明书

CERTIFICATE: CE RoHS

WARRANTY: TWO YEARS

该温控器采用大屏幕数显控制技术,通过温控器内部的NTC 温度传感器检测室内温度,并实时与用户设定温度进行比较,自动调节风机以及阀门的开、关,最终达到维持室内恒温的目的。

二、技术参数

电源:AC220V,50/60HZ 定时误差:<1% 负载电流:5A(阻性)

精确度:±0.5℃ 温度设定范围:5℃-40℃ 使用环境:0℃-50℃

自身功耗:<1W 感温元件:NTC 尺寸:86*86*37mm (L*W*D)

三、使用方法

1.开、关机:通电状态下,短按开/关机键。 2. 锁屏功能:长按开、关机键4秒钟,屏幕出现

(或者)图样,表示按键已被锁。

同样按住开/关机键4秒,

(或者)图样消失,锁键取消。

3.工作模式:短按模式键(M),实现制冷、制热、睡眠三种工作模式切换。 3.温度设定:短按加键和减键调整。

4.风速设定:短按设置键(SET),可选择低速、中速、高速、自动4个档位的切换。自

动风速时,风机根据室温和设置温度,自动选择档位。当相差1℃时,运行低速,2℃运行中速,3℃以上运行高速,以达到节能、舒适的效果。

5.定时开关机:长按设置键(SET)4秒以上进入,短按一次设置键,时间步进30分

钟,最高可设置12小时倒计时。开机状态设置定时关机,关机状态设置定时开机。 6.菜单模式:

关机状态下长按模式键(M)4秒以上,进入菜单设置模式。然后每短按一次模式键,屏幕出现1至6数字的转换,代表6个参数。短按加/减键来改变参数值。8秒不操作按键自动返回。

数值1--温度校正界面,短按加键、减键调整校正值,9℃到-9℃可调,默认为0℃。 数值2--风机可控与不可控设置界面,C0代表风机可控,C1代表风机不可控。短按加

减键,可实现CO 与C1间的切换;默认为C0。

数值3--防冻功能选择界面,当图标"--"显现出来时表示防冻功能取消。短按加键、

键设置防冻温度;当防冻功能开启后,直至室温高于防冻温度2℃后温控器

数值4--回差设置,设置开启温度与设置温度的回差。如:在回差设定为"2"时,当温

控器处于"制冷"状态且"设置温度"为20℃时,制冷设备在室温超过20℃时 开启,当室温下降到18℃后,制冷设备关闭;反之,当温控器处于"制热"状态 时,温度上升到22℃后,制热设备关闭.出厂默认的回差设置值为"1".

数值5--设置温度上限值调整,通过加键、减键调整,最高40℃,最低10℃,默认35℃。

数值6--设置温度下限值调整,通过加键、减键调整,最高35℃,最低5℃,默认10℃。

四、安装注意事项

1.请切记在安装前关闭电源。

2.在室内找一个温度稳定,而且没有靠近进门处或空调装置的地方。 3.在你安装之前,必须查看系统电路图,根据接线图连接电路。 4.根据详细的功率说明使用,禁止超载。

五、 接线图

冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

特灵空调使用手册

1 导言 1.1 范围 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 1.2 产品范围 此空调控制器必须连线控器及其同系列产品一起使用。 1.3 产品特点 a)制冷/除湿/制热/风扇/自动模式。 b)两级电加热功能。 c)具有断电记忆功能。 d)具有遥控功能(可选)。 e)相互独立的双室外风扇。 f) 电加热与热泵切换功能。 g)定时开/关机时间长达24小时。 i)机组压缩机再启动保护及分别启动延时。 j)机组压缩机协调工作功能。 k)机组压缩机高压保。 l) 机组压缩机低压保护。 n)机组压缩机过载保护。 q)制热模式下具有防止室内盘管过热功能。 r)制冷模式下具有防止室内盘管结冰功能。 s)双系统同时除霜及除霜代码显示功能。 t)感温器缺失自动检测功能。 u)故障代码显示。 v) 来电自启动。 x) 回风及盘管温度显示功能。 2 功能 Tr = 回风温度 Ts = 设定温度 Toc = 室外盘管温度 Toet = 室外环境温度 Tic = 室内盘管温度 2.1 上电设置 首次上电后,系统初始设置如下: 室温(Tr)模式设定温度室内风扇 ≥25℃制冷25 ℃运行 ≤20℃制热20 ℃运行 20℃

SWA3 (电加热选择)ON,为带电加热;反之,为无电加热 SWA4 (来电自启动选择)ON,为来电自启动;反之,无来电自启动 SWA5 (除霜防冷风程序选择)ON,为除霜不停风机;反之,除霜停风机 SWA6 KFC电加热模式ON, 为KFC 模式;反之,普通模式外机拨码:SWB1 备用 SWB2 备用 线控器拨码: SWC1 (房间温度探头切换)ON,为线控器温度;反之为回风温度。 SWC2 辅热功能切换;ON为辅热键为热泵辅热切换键;反之辅热键为关闭开启辅热按键(仅热泵+电加热非KFC有效) 2.4 开关 有2种方法开关系统: i) 通过ON/OFF开关触发 ii)通过定时功能设定 2.4.1 ON/OFF开关触发 ON/OFF开关触发方式通过按开关按钮完成。按开关按钮将切换系统状态:从开到关或从关到开。这样做,定时器将复位。 2.4.2 定时器 定时器设置时间后,可触发开关动作。最长设置时间为24小时。 2..5 操作模式设置 可通过模式(MODE)按钮设置工作模式,系统模式将按如下顺序循环: --- > 制冷--->除湿--- >风扇--- > 制热---> 自动 2.6 温度范围及设置 操作温度范围是16 ℃到30 ℃,此设置仅在制冷,制热模式下有效。 当设置为辅热键为热泵辅热切换键:默认为热泵加热运行,电加热不能运行,当按此键一次,强制关闭热泵,分别启动电加热1/2。再次按此键,则关闭辅助制热,启动压缩机制热。 当设置为关闭/开启辅热键时,默认电加热开启,具体根据 3.1/2 ,当按此键一次,电加热关闭,再次按此键,电加热开启(电加热状态在关机状态下记忆,断电重新上电后恢复为默认电加热开启)。 2.8 保护功能 2.8.1 压缩机开关保护 压缩机一旦断电,再启动时间不少于3分钟,当一台压缩机启动后,另一台压缩机启动滞后时间不少于30秒。 2.8.2 压缩机过载保护 当一系统压缩机过载时,将关闭该系统压缩机,同时显示相应故障代码,指示灯闪烁,而另一系统不受影响。

温控器分类介绍

温控器分类介绍 温控器 没有PID控制温控器(英:Thermostat 日:サーモスタット)是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。真正达到方便、节能、舒适温暖的理想生活环境.适用于中央空调、单户取暖、地暖及各种燃油、燃气锅炉(壁挂炉)等设备的使用,是理想的温度控制产品及节能产品。 分类温控器有两种 一种为手动,标有防冻5摄氏度→10摄氏度→15摄氏度→20摄氏度→25摄氏度→30摄氏度正像空调一样你任意调节一个温度,室内就恒温在这个温度。 第二种是7天多时段编程温控器(多为地暖温控器),按照你一周的生活规律,编制好程序,进行开机,关机,升温,恒温等运行,例如,早上你一上班,壁挂炉就自己关机,下午你六点到家,五点四十分壁挂炉就开始自己运行,当你走进家门,已是20摄氏度的室温了。当你入睡时,室温自动跳到16摄氏度,这一切变化都是你预先设定的。

电子式分类 电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 系统触感温式温控器:灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。 温控器分类 以温控器制造原理来分,温控器分为: 一.突跳式温控器: 各种突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。 二液涨式温控器: 是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,

开利温控器说明书

大屏联网温控器安装使用说明书

概述 TMS710C系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。 一、产品型号 TMS710C 二、特点 1.外观新颖,液晶显示清晰; 2.均采用本地220V AC供电; 3.电源采用变压器降压,安全可靠; 4.外壳采用ABS阻燃材料 三、主要功能 1.温控器开、关控制; 2.室内温度设定; 3.室内温度显示; 4.手动或自动控制风机三速; 5.制冷、制热及通风模式设定; 6.实时时钟功能; 7.睡眠功能; 8.低温保护功能; 9.防结露功能; 10.温度校准功能; 11.风机是否受控设置功能; 12.键盘锁功能; 13.四时段编程功能; 14.摄氏温度/华氏温度转换功能; 15.制热上限、制冷下限设置功能; 16.风机盘管有效运行时间计时显示功能(联网型); 17.LED背光(背光型); 18.背光时间设置功能(背光型); 19.遥控功能(遥控型)。

20.外置传感器温度上、下限设置功能(带外置传感器); 21.内、外置传感器/双温双控选择功能(带外置传感器); 22.节能模式进入方式设置功能(带数字输入口); 四、技术特性 1.工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V 2.自耗功率<2W 3.负载电流<2A 4.设定温度范围:5℃~35℃ 5.限温范围:1℃~70℃ 6.感温元件:热敏电阻 7.显示精度: 0.5℃ 8.风机盘管有效运行时间的平均瞬时日差<20s/d 9.联网节点数:485联网,推荐节点数不大于32个 10.外形尺寸:90mm×86mm×40mm 11.安装孔距:60mm(标准) 12.接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线 五、结构特征与工作原理 5.1结构特征 温控器外观如图1所示。 图1温控器外形示意图

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

中央空调各种机型介绍

大中型水冷机中央空调工作原理 四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出。 一个是制冷剂的循环系统,一个是冷却水的,一个是冷冻水的。冷水机的水在这里相当于一种载冷剂,担当中间角色运送热量,本身的制冷在于制冷剂循环系统。 工作参数,不同工况,不同条件下不同的啦,不过一般有以下参数:高低压端的压力,温度。水系统的进出水压力温度,还有压缩机的功率之类的。 制冷剂概述 制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。 对制冷剂性质的要求 (1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。 (2)具有优良的热物理性能具体要求为:较高的传热系数、较低的粘度及较小的密度。 (3)具有良好的化学稳定性要求工质在高温下具有良好的化学稳定性,保证在最高工作温度下工质不发生分解。 (4)与润滑油有良好互溶性 (5)安全性工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。 (6)有良好的电气绝缘性 (7)经济性要求工质低廉,易于获得。 (8)环保性要求工质的臭氧消耗潜能值(ODP)与全球变暖潜能值(GWP)尽可能小,以减小对大气臭氧层的破坏及引起全球气候变暖。 制冷剂的一般分类 根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般分为三大类:1.低压高温制冷剂 冷凝压力Pk≤2~3Kg/cm2(绝对),T0>0℃ 如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。通常30℃时,Pk≤3.06Kg/cm2。 2.中压中温制冷剂 冷凝压力Pk<20Kg/cm2(绝对),0℃-60℃。 如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。 3.高压低温制冷剂 冷凝压力Pk≥20Kg/cm2(绝对),T0≤-70℃。

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

中央空调监控系统

中央空调监控系统 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 一、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图 图1 系统结构示意图 二、系统组成 1、空调冷源系统 监测内容: ◇冷水机组运行状态 ◇冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行状态 ◇冷水机组冷冻水、冷却水管水流状态 ◇冷却水供、回水温度 ◇冷冻水供、回水温度 ◇冷冻水供、回水压差 ◇冷冻水总供水流量 ◇冷冻水供、回水管电动平衡阀瞬时开度 ◇冷水机组冷冻水、冷却水供水阀开关 控制内容: (1)系统根据事先编制好的工作及节假日作息时间表自动启停机组,并自动累计机组运行时间,提示定时维修;

(2)根据冷冻水供、回水温度及总供水流量计算实际冷负荷,按冷水机组额定制冷量,控制冷水机组运行台数,达到节能目的; (3)根据冷水机组累计运行时间,在不需要开启全部冷水机组时,启动累计运行时间最短的冷水机组,使设备处于均衡运行状态; (4)为保证机组的安全可靠运行,系统按以下顺序进行启停: 启动顺序:冷却塔进水蝶阀→冷却塔风机→冷却水蝶阀→冷却水泵→冷冻水蝶阀→冷冻水泵→延时冷水机组; 停止顺序:冷水机组→延时冷冻水泵→冷冻水蝶阀→冷却水泵→冷却水蝶阀→冷却塔风机→冷却塔进水蝶阀; (5)根据冷冻水供、回水总管压差,调节旁通阀开度,保持冷冻水系统压力的稳定; (6)通过调整冷却塔风机的运行台数,使冷却水供水温度保持在设定范围内;(7)根据季节变化进行冬夏季转换。 2、空调机组系统 监测内容: ◇空调机组送风机运行状态、故障状态 ◇空调机组过滤器阻塞状态、提醒运行操作人员及时清洗 ◇空调机组新风温、湿度 ◇空调机组回风温、湿度 ◇空调机组送风温、湿度 控制内容: (1)系统根据事先编制好的工作及节假日作息时间表自动启停机组,并自动累计运行时间,提示定时维修; (2)根据室内外空气状况,调节新、回风阀开度,合理利用新风,节约能源;(3)根据回风温度,自动调节表冷器/加热器的冷/热水阀开度,使回风温度控制在设定值; )根据回风湿度,自动调节加湿阀的开关,满足室内湿度要求;4(. (5)在北方地区冬季气候寒冷,为防止空调机组盘管受冻,在表冷器后端设置防冻开关,当温度低于一定值(一般设定为5oC)时报警,并自动停止风机,关闭新风阀,全部打开热水阀,以防盘管冻裂; (6)新风阀与送风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀。 3、新风机组系统 监测内容: ◇新风机组新风温、湿度 ◇新风机组送风温、湿度 ◇新风预加热器后端温度 ◇过滤器阻塞状态,提醒运行操作人员及时清洗 ◇送风机运行状态、故障状态 控制内容: (1)系统根据事先编制好的工作及节假日作息时间表自动启停机组,并自动累计运行时间,提示定时维修; (2)根据新风预加热器后端温度,自动调节新风预加热器热水阀开度,使该温度控制在设定值; (3)根据送风温度,自动调节表冷器/加热器的冷/热水阀开度,使送风温度控

rkc温控器使用说明书(1)

RKC 温控器使用说明书 一, 型号说明: CD101 CD401 CD701 ① ② ③ ④ ⑤ * ⑥ ⑦ — ⑧ ⑨ CD901 F ;PID 动作及自动演算(逆动作) D ;PID 动作及自动演算(正动作) W ;加热/冷却PID 动作及自动演算 (水冷)*1 A ;加热/冷却PID 动作及自动演算 (风冷)*1 ②输入类型; ④第一控制输出(OUT1)(加热侧) M ;继电器接点输出 T ;闸流控制管输出 V ;电压脉冲输出 8;电流输出(DC4—20mA ) 7;电流输出(DC0—10mA ) U;闸流控制管驱动用触发器输出(移相方式) G ;闸流控制管驱动用触发器输出(过零方式) ⑤第二控制输出(OUT2)(制冷侧) 无记号;当控制是F 或D M ;继电器接点输出 T ;闸流控制管输出 V ;电压脉冲输出 8;电流输出(DC4—20mA ) ⑥第一报警(ALM1) ⑦第二报警 (ALM2) N ;未设报警 K ;附待机上限偏差报警 A ;上限偏差报警 L ;附待机下限偏差报警 B ;下限偏差报警 P ;加热器断线报警(CTL —6)*3 C ;上、下限偏差报警 S ;加热器断线报警(CTL —12)*3 D ;范围内报警 R ;控制环断线报警*4 E ;附待机上限偏差报警 V ;上限设定值报警 F ;附待机下限偏差报警 W ;下限设定值报警 G ;附待机上、下限偏差报警 H ;上限输入值报警 J ;下限输入值报警 ⑧ 通信功能 N ;无通信功能 5;RS —485(双线系统)

⑨防水/防尘功能 N ;无防水、防尘功能 1;有无防水、防尘功能 *1 W 或A 型无自主校正功能 *2第二报警(ALM2);选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中 二, 操作 ﹡ (SET ) (SET )﹡﹡ (SET )﹡﹡﹡ ﹡ 可选运行/停止功能,按住﹤R/S 键1秒 可在任意时间选此功能。 ﹡﹡ 按住2秒以上。 ﹡﹡﹡ 按SET 键时同时按﹤ R/S 键 *1 输入类型和输入范围显示 ,通电后,可立即确认输入类型和输入范围。例如;热电偶 K 型输入,0,400 ℃。 ① 输入类型代码,输入的简化显示, 显示温度单位 输入类型代号 ②显示输入范围。 通信请见通信指导手册 !

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

中央空调温控器说明

中央空调温控器说明 与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势。其中,360度舒适送风、每个房间独立控制更省电最受消费者关注,中央空调温控器就是为此而研制的一种末端控制产品,它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度,实现最大范围的节能效果。与传统遥控器式温控器不同,中央空调温控器主要分为电子式和机械式两种。 中央空调温控器-液晶温控器 液晶温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。 液晶温控器特点: 1、四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动 2、室内风机可调整:高速/中速/低速/自动 3、通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管等模式 4、二线电动阀或者小型风阀皆可控制 5、LCD显示系统工作状态:一目了然 6、LED指示二通阀运行状态和上电状态 7、设置温度以1℃递增/减:精度更高 8、实时时钟显示,星期定时开关机 9、房间温度校正功能 中央空调温控器分类-机械式温控器 机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L

—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。 机械式温控器技术规范 1、额定电压:230V AC±10% 50/60Hz 2、负载电流:<3A 阻性负载 3、温度偏差:在25℃时≤1℃ 4、环境温度:-25℃~55℃相对湿度<85%(23℃) 5、外形尺寸:130X85X40(长X宽X厚 作为现代家庭调节室内温度的重要武器,中央空调温控器直接参与室内温度控制,与人体舒适度密切相关;从目前的市场情况来看,中央空调液晶温控器由于智能化控制、安装美观等特点更受消费者欢迎。除了合理的选择外,中央空调温控器体现在安装中的重要性也不言而言,服务商必须根据用户的使用习惯和温控器使用特点来进行系统设计,确保后期控温准确、舒适高效。 本文由舒适100网编辑部整理发布

约克温控器说明书

约克温控器说明书 篇一:约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 YORK(约克)YHAC系列风冷式冷水机组/空气源热泵机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到室内环境的目的。该系列共有12个型号,制冷量从19.5kW到80.0Kw,制热量从18.0 kW到80.0kW。该系列型号具有以下特点:品质卓越: ? 约克空调有着130多年的历史, 现是世界上最大暖通空调公司之一; ? 国内的工厂通过ISO9001:XX质量体系认证等一系列的认证; ? 出厂的每一款产品都经过严格的技术测试; 使用双管储液器 保证制热效率; 与单管储液器相比,化霜效果更好; 保证机组在恶劣工况下工作。 ? 室外机采用双面进风,并有两排换热器,换热面积大,换热更充分;

? 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),机组运行效率高;亲水铝箔内螺纹铜管 设计灵活: ? 在满足水泵扬程要求的前提下,管路不受长度,高度的限制; ? 用户可以根据建筑装潢,个人喜好等选择形式多样的末端机组和温控器,不受 品牌及类型限制; 风机盘管卡式天花 ? 室外机斜上排风,也可根据用户的需要选用备选件,将其改为上排风或侧排风;安装方便: ? 整装式设计,结构紧凑、轻巧,安装 方便; ? 内置水泵,机组外型简洁,美观,占 地面积小,方便安装。 ? 全系列机组的厚度仅为500mm,可方便地安装在阳台、屋顶或地面而不需机房; ? 机组两侧均有水管接口,可根据现场安装条件选择接管方向;

舒适性好: ? 采用世界名牌全封闭高效涡旋式压缩机,内置缺相、过热等多种保护装置,制冷性能更高; ? 机组内置高效水泵,噪音低; ? 冷凝风机采用大直径螺旋桨式低转速、低噪音调速风机,运行宁静; ? 纳米级TiO2室内杀菌技术的应用,使室内空气品质更高; 节省费用,安全环保: ? 室内为低压水系统管路,安装费用低,无须定期补充氟利昂; ? 制冷剂密封在室外机中,对环境影响远远小于直接蒸发式系统; 双回路设计: ? 部分型号机组采用双压缩机及相互独立的双冷媒系统 设计; ? 当一个系统发生故障或者系统检修时,另一个系统依

大金中央空调控制器使用说明书

大金中央空调 线 控 器 使 用

说 明 书 公司工程部制作年月日

2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。

3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系统现在的运转方式。 9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。 11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。 12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟(最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动

为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。 17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。 20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

中央空调温控器

中央空调温控器 来源:格力空调https://www.wendangku.net/doc/5a1333650.html,/ 如今家用中央空调已经被大众接受,与分体式空调相比,家用中央空调显然更有优势。实现舒适送风,独立控制自然少不了中央空调温控器。在中央空调控制系统中,控制某一房间温度使用的是温控器,所谓温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。 温控器按照用途和功能分类也是不同的,大致可以分为空调温控器和供暖温控器,不同地区对温控器的称呼也是有差异的,像广州一带称温控器为温控开关,有些地域又称之为温度控制器。常用的温控器有液晶温控器和机械式温控器两种。 中央空调温控器工作原理 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。 中央空调机械式温控器 机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。 中央空调机械式温控器的优点: 1、温度设定通过旋钮设定、方便、直观 2、可直接装与墙上的标准接线盒上 3、外观美观,性能可靠 4、开关采用拨动式,手感舒适,寿命长久 5、可以控制二线或三线型电动(球)阀 6、可用于控制风机盘管和电动(球)阀或风阀等设备 7、双金属大膜盒片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制 8、自动冷热转换可由管道恒温器控制(指某些型号的恒温器) 9、特殊功能:a. 超限停b. 安全保护罩c. 用于特殊安装需要的墙挂方式 10、所有型号的恒温都具有热量预感器,热量预感器能进一步改进热冷温度控制 中央空调机械式温控器操作方法: 1、开关机:把拨动开关拨动到ON位置,温控器开机;把开关拨动到OFF位置,温控器关机。 2、工作模式设定:把拨动开关拨动到COOL位置,温控器设定为制冷模式;把拨动开关拨动到HEAF位置,温控器设定为制热模式。 3、温度设定:机械式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW位置;温控器设定为低档风速;把开关拨动到WED位

相关文档