文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输配电线路单线图绘制要求

输配电线路单线图绘制要求

输配电线路单线图绘制要求
输配电线路单线图绘制要求

QB

胜利石油管理局电力管理总公司企业标准

Q/SGD 0176—2008 输配电线路单线图绘制要求

2008-12-10 发布 2008-01-10 实施胜利石油管理局电力管理总公司发布

前言

本标准是根据中华人民共和国电力行业标准《电力工程制图标准》(DL 5028-93)的有关内容,并结合电力管理总公司输配电线路管理具体情况进行编写的。

本标准的附录A、附录B均为规范性附录。

本标准由电力管理总公司标准化委员会提出并归口。

本标准由南区供电公司负责起草。

本标准主要起草人:赵健

输配电线路单线图绘制要求

1 范围

本标准规定了电力管理总公司输配电线路单线平面图绘制方法及技术要求。

本标准适用于电力管理总公司6kV—220kV输配电线路单线图的绘制。低压配电线路单线图的绘制参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL 5028-93 电力工程制图标准

3 术语

3.1

负荷开关

具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。

3.2

断路器

能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。

3.3

隔离开关

是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。

3.4

环网柜

是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。3.5

高压电缆分线箱

在电力系统10kV(6kV)配网电缆化工程中,以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题,而电缆分支箱的出现彻底解决了这个问题,并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低,成为配网电缆化工程的首选设备。其简单、方便、灵活的联接组合方式,使它在某些场合下,可代替环网柜。

4 总则

4.1 单线图的绘制使用Degraph软件。

4.2 地理信息系统的建立应符合本标准数据库的设计要求。

5 绘制要求

5.1 图面要求

5.1.1 图面总体布置规范、美观,文字、数字、图形、符号使用标准,标注清晰。

5.1.2 图框线、标题栏外框为粗实线,画笔宽度为3。图纸幅面和图框尺寸符合图例附录A的要求,幅面采用A3纸张,横向;页面设置为左:10mm,右:5mm,上:5mm,下:5mm。

5.1.3 在图面的右上方角标注指北针。

5.1.4 相互平行的图线,间隙不小于1mm。

5.1.5 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆。

5.2 图线要求

5.2.1 线路主线为粗实线,画笔宽度为3;线路支线为中实线, 画笔宽度为2;其他图线为细实线,画笔宽度为1。

5.2.2 同一图样中相同部分的图线宽度应一致。

5.3 图形符号的使用和引线标注

5.3.1 图形符号大小应符合附录B要求,方位应与现场实际情况相一致。

5.3.2 引线应以细实线绘制,指示方向符合读图要求。

5.3.3 图形符号的标注说明应在其符号的水平位置或下方,不得与其它符号交叉、混淆。

5.4 字体和文字书写

5.4.l 图中的汉字、数字、字母和符号等均应排列整齐,间隔均匀,从左到右横向或从上至下纵向书写,标点符号应占一个字的位置。

5.4.2 变电站名称采用仿宋体,四号字书写,其余汉字、数字、字母和符号均采用仿宋体,五号字书写,手工制图采用四号字,字体不得倾斜翻转。

5.4.3 图示内容应与实际相符,当视图采用比例绘制时,应注明比例。

5.4.4 一条线路分几张图纸的,主要参数、安全措施标注在首页;几张图纸衔接一致,处于分页部位的设备双编号应标注清晰。

5.5 绘制方法及要求

5.5.1 单线图包含内容:

a)线路走向。

b)进出线变电站(名称、开关编号、主要参照物)。

c)线路主要设备。

d)线路两侧五十米内距本线路最近的平行线路。

e)与本线路相交或靠近本线路的主要地形、地貌以及能表明线路杆基所处位置的地形、地貌。

f)35kV线路非全线架空避雷线应根据实际情况在图纸上反映出来。

g)线路主要技术参数。

h)停电安全措施。

i)返回电源。

5.5.2 必须标注杆塔编号。

终端杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、T接杆塔、电力电缆起止杆塔,双回路起止杆塔、避雷线终端杆塔、避雷线分歧杆塔。换位杆塔及其他特殊杆塔。

公路、铁路、河流、堤坝、水渠、水库、桥梁、电力线路、通讯线路、建筑物等重要交叉跨越物

两侧的杆塔。

5.5.3 必须标注的线路主要设备

负荷开关、隔离开关、断路器、跌落式熔断器(变压器台跌落式熔断器、避雷器组除外)、单独装设的避雷器(避雷针)、配电变压器(台、架)、厢式变电站、高压配电室、低压配电室、简易变电站、电缆分接箱、电缆环网柜等重要线路附属物。

5.5.4 必须标注的相关线路情况

标明与该线路平行、同塔共架线路的线路名称、电压等级及起止杆号;同杆不同高、低压电源杆位用细虚线标出,标明起止杆号和低压电源来源。

5.6 高、低压配电室及返回电源的绘制

5.6.1 画出返回电源处,返回线路走向及线路名称、电压等级。

5.6.2 高压返回电源标明配电室内进线开关、隔离开关编号。

5.6.3 标明低压配电室、高压配电室名称、变压器容量。

5.7 交叉跨越线路绘制要求

5.7.1 标出与本线路交叉电力线路的线路名称及交叉跨越处本线路两端的杆号。

5.7.2 标出与本线路交叉电力线路的电压等级,用D*表示,并注明线路名称;跨越线路用DK*表示,穿越用DC*表示。

注:*为具体电压等级及线路名称

5.8 电缆线路绘制要求

5.8.l 电缆线路图包含的内容

a)电缆线路走向。

b)变电站进出线电缆(名称、开关编号、主要参照物)。

c)电缆终端头位置。

d)电缆分线箱、电缆环网柜的位置。

e)电缆经过的地形、地貌。

f)电缆交叉跨越情况。

g)电缆型号。

h)电缆中间头的位置。

I)电缆标志桩的位置。

j)电缆经过地段腐蚀、污染源情况。

k)电缆穿管位置。

5.8.2 应标注电缆长度。

5.9 必须标注文字(数字)的位置。

5.9.1线路进出变电站、简易变电站、高压配电室、低压配电室、电缆分线箱、电缆环网柜名称及编号。

5.9.2 线路附近主要地形、地貌名称(公路、河流、水渠、居民区、材庄、建筑物等)。

5.9.3 配电变压器额定容量用分式入示,上为容量、下为用户名称。

5.9.4 输电线路装设有光缆。

5.9.5 故障选址器的安装位置。

5.10 图面应标注的主要技术参数。

5.10.1 线路杆基、公里数、变压器台数、变压器容量。

5.10.2返回电源情况。

注:自动切换开关、母联、单刀双掷隔离开关。

Q/SGD 0176—2008

5.10.3 导线在各个区段的型号。

5.10.4 避雷线架设杆基、长度、型号。

5.11 安全措施书写内容。

5.11.1 停电应倒出的返回电源。

5.11.2 应拉开的变电站开关、隔离开关编号。

5.11.3应挂接地线的位置。

5.11.4 其他安全措施。

6 图例

6.1 图例所标长度单位均为毫米(图形符号中的所有数字及说明性文字指图形符号的规格大小,不是图形符号的内容)。

6.2 图纸幅面(外边框画笔宽度为1,其它部位边框画笔宽度为3)。

6.3 附录A为图纸幅面。

6.4 附录B为发电厂、变配电站、输电线路(电缆线路)、电力设备、建(构)筑物图形符号。

附录A

(规范性附录)

图纸幅面

图A单线图图纸幅面

附录B

(规范性附录)

图形符号

表B1 发电厂、变配电站图形符号

表B2 输配电线路(电缆线路)图形符号

表B3电力设备图形符号

表B4 建(构)筑物图形符号

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

压力管道单线图

浅谈压力管道单线图 摘 要:压力管道单线图作为压力管道施工工序控制以及管道安装竣工资料的一个重要组成部分,对于压力管道投入使用后的定期检验和运行维护具有重要的意义。但是,在目前的压力管道安装过程中还没有对此问题给予充分的重视。一方面,对于管道单线图的绘制要求、方法、内容以及概念等诸多方面缺少规范的、统一的要求;另一方面,也存在人们认识上的盲区,包括对单线图作用的认识等方面。本文对单线图的绘制方法、基本要求以及如何进行规范等方面进行了一些探讨。希望借此对于促进压力管道的全面工作有所借鉴。 主题词:压力管道 单线图 安装 管道编号 前言 压力管道分布极广,但至今人们对它的安全性尚未引起充分的重视。伴随着老旧管道问题的不断涌现和管道事故频发的态势,2003年6月1日***正式颁布实施的“特种设备安全监察条例”明确地将“压力管道”纳入到了特种设备安全监察的范围。这样,使得对于压力管道的规范工作逐步进入到有法可依的轨道。 但是,在压力管道的设计、元件制造、现场安装、维修改造及使用管理等方面长期积累的诸多问题,还很难一蹴而就地适应目前安全监管的要求。特别是在压力管道安装方面,一个比较突出的问题就是对于压力管道单线图作用的认识、绘制方法的相关要求等方面缺乏规范、标准或统一的技术要求;使得安装单位的技术人员普遍对此项工作缺乏足够的认识和相关知识;因而,造成在实际工作中的单线图五花八门。这样的结果,给管道安装后使用登记证的办理和将来的管道定期检验工作造成了很多困难。 1.压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登*理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一;特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。

输配电线路单线图绘制要求

输配电线路单线图绘制 要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

QB 胜利石油管理局电力管理总公司企业标准 Q/SGD 0176—2008 输配电线路单线图绘制要求2008-12-10 发布 2008-01-10 实施 胜利石油管理局电力管理总公司发布 Q/SGD 0176—2008 前言 本标准是根据中华人民共和国电力行业标准《电力工程制图标准》(DL 5028-93)的有关内容,并结合电力管理总公司输配电线路管理具体情况进行编写的。 本标准的附录A、附录B均为规范性附录。 本标准由电力管理总公司标准化委员会提出并归口。 本标准由南区供电公司负责起草。 本标准主要起草人:赵健 Q/SGD 0176—2008 输配电线路单线图绘制要求 1 范围

本标准规定了电力管理总公司输配电线路单线平面图绘制方法及技术要求。 本标准适用于电力管理总公司6kV—220kV输配电线路单线图的绘制。低压配电线路单线图的绘制参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL 5028-93 电力工程制图标准 3 术语 3.1 负荷开关 具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 3.2 断路器 能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。

无重叠交叉的配电网单线图自动生成算法_陈勇

无重叠交叉的配电网单线图自动生成算法 陈 勇,邓其军,周 洪 (武汉大学自动化系,湖北武汉430072) 摘要:以设备的拓扑连接关系为基础,将配电馈线的地理接线图自动转换成单线图时,存在的最大问题就是线和图标的重叠交叉的消除。基于面向图形对象的单线图绘制工具,提出了一种通过寻找最佳绘制方向来尽可能避免重叠交叉的新方法。当需要向某个方向绘制一个图标时,先检测按此方向绘制是否会与已经存在的对象发生重叠交叉。如果有重叠交叉,则依次尝试向其他2个垂直方向绘制。如果3个方向都无法绘制,则通过局部图幅扩展算法对图幅进行扩展,得到至少1个图标的位置后按照原方向进行绘制。结合实例详细描述了所提出方法的算法步骤。 关键词:配电网;地理信息系统;单线图;自动生成;拓扑;GDI +技术;重叠交叉中图分类号:TM 744文献标识码:A 文章编号:1006-6047(2010)11-0090-04 电力自动化设备 Electric Power Automation Equipment Vol.30No.11Nov.2010 第30卷第11期2010年11月 0引言 在基于地理信息的配电网管理系统中,馈线的地理图和单线图是配电网运行管理的2类核心资料。目前,在大多数的类似系统[1-3]中,设备的地理图是在地理信息系统GIS (Geographic Information System )上绘制完成的(包括设备之间的连接关系);而电气单线图则是在CAD 图上通过手工绘制来完成的。配电馈线的地理图到单线图的自动转换,能够极大减少配电网管理的数据维护工作量,避免数据多头配置,确保数据的一致性[4]。 以设备在地理图上的拓扑连接关系为基础,实现单线图的自动绘制问题,部分文献已经研究过[5-15],其中最重要的问题,是如何解决线和图标的重叠与交叉问题。 文献[7]和文献[8]中将一个辐射状的配电网络拓扑结构用图论中的树表示,提出生成辐射状配电馈线电气接线图的方法。文献[9-10]提出的方法是将各电气设备分级,然后把偶数级水平放置,奇数级垂直放置。文献[11-12]介绍了采用罚函数法进行输电网电线图的自动生成算法。文献[13]提出了基于树的配电网模型。 本文提出一种通过寻找最佳绘制方向来尽可能避免重叠交叉的新方法。该方法在一种基于GDI +技术的绘制工具[15]中得到了实现。 1自动绘图的思路 馈线地理图向单线图的自动转换可按6个步骤进行。 a.以馈线出线开关为起点,遍历所有连接到的 设备(到联络开关、配变或线路末梢为止)形成一棵 树;且以层次最深的叶子结点到馈线开关的线所经过的所有点组成的线,作为0级主干。 b.水平向右绘制第0级主干,并记下该主干上所有接有分支的结点,放入BranchNodeList 列表中。 c.对BranchNodeList 中的第1个对象,找出从其接出的每个后续结点,并从BranchNodeList 中删除第1个对象。 d.以c 步中找到的每个后续结点为每个分支的第2点(第1点为c 步中删除的结点),开始绘制相应分支。在绘制分支时,如果被绘制的结点接出有分支,则加入BranchNodeList 末尾。 e.重复执行c 步和d 步,直到BranchNodeList 中无对象。 f.自动缩放至全屏幕且居中展示。 上述步骤中,重点在d 步中,即如何为每个将要绘制的结点到合适的位置。本文的处理方法是当需要向某个方向绘制一个图标时,先检测向此方向绘制是否会与已经存在的对象发生重叠交叉。如果会发生重叠交叉,则依次尝试向其他2个方向绘制。如果3个方向都无法绘制,则对图幅进行局部扩展,得到至少1个图标的位置再进行绘制。 2最佳绘制方向的寻找算法 2.1用于表达已绘制对象所占位置的虚拟矩形 单线图绘制的最基本要求是不能有重叠交叉。同时,线条之间、图标之间以及两者之间,不能太接近,否则看起来就像重叠交叉一样。因此,在判断是否会发生重叠交叉时,不能直接以已经绘制的线或图标来判断,而是应该在已经绘制好的线和图标所占的区域的基础上,作适当的扩展。同时为减少对象数量,将每一折线段上所有的线和图标所占的位 收稿日期:2010-03-06;修回日期:2010-05- 31

压力管道单线图的画法和要求

压力管道单线图的画法和要求 《特种设备安全监察条例》明确地将“压力管道”纳入到了特种设备安全监察的范围,对于压力管道的规范工作逐步进入到有法可依的轨道。但是,在压力管道的设计、元件制造、现场安装、维修改造及使用管理等方面长期积累的诸多问题,还很难一蹴而就地适应目前安全监管的要求。特别是在压力管道安装方面,一个比较突出的问题就是对于压力管道单线图作用的认识、绘制方法的相关要求等方面缺乏规范、标准或统一的技术要求;使得安装单位的技术人员普遍对此项工作缺乏足够的认识和相关知识,造成在实际工作中的单线图五花八门。结果给管道安装后使用登记证的办理和将来的管道定期检验工作造成了很多困难。 1. 压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登记管理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一。特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。 单线图主要应包括以下内容:图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置;工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验的主要要求等标注说明;材料清单中开列组成该单线图的管段所有组件的型号、规格、数量和使用的标准规范。另外还应包括图例、指北针和标题框等相关内容。上述概念及内容很难在常用标准和相关规范中找到明确的规定,在实际的管道安装工程的竣工资料中的单线图比较混乱。 2. 目前在压力管道安装过程中,单线图主要存在的问题 单线图图纸的规格与内容(图纸规格、主题部分表达、图上内容,特别是设计参数部分、材料和元件列表、标题框、指北针和图例)比较混乱。一般较小的工程常见的是以A4纸为主,图纸上的内容简单到不足以了解管道的基本情况。绘制方法常常是以平面来表达。对于管道单元的选取更是没有区分出管道的管段与管线的区别,一般较少标示出管道绘制的图例。没有提供出管道的主要参数及主要技术要求等基本信息。 以上问题的存在,对于规范管道安装的技术文件是一个亟待解决的问题。对于压力管道投入运行后的定期检验也造成了很多困难,需要对其提出统一的规范要求。 3. 管道单线图的基本绘制要求 3.1管道单元的选取 按照《压力管道使用登记管理规则》(试行)中提出的确定压力管道登记单元的4条原则,特别是对于工业管道来说,再结合不同的系统或管段设计参数来作为重要的划分管道单元的

管道单线图编制规定

管道单线图编制规定 1.目的 管道单线图是把平、立面图中的管线走向在一个图面里形象、直观地反映出来。它有立体感的线条能清晰完整、一目了然地把整个管线系统的空间走向和位置反映出来,使施工人员很快就能建立起立体概念。便于施工记录全面准确,焊口跟踪记录清晰、准确,追溯性强。 2. 适用范围 本编制规定适用于长输管道、公用管道和工业管道的金属压力管道工程施工,使管道单线图绘制标准化、统一化。不适用于非金属管道工程施工。 3. 绘制单线图流程 4. 管道单线图绘制要求 4.1专业施工图纸没有设计管道单线图时,应派有丰富实践经验的工人或技术人员去现场实测,结合施工图进行单线图绘制。单线图审核应由工艺责任师审核签字。 4.2 管道单线图统一绘制成正等测管道轴测图。根据工程情况,可将单线图画在A3或A4纸上。 4.3 图上的管件和阀件按工程设计规定的图例来表示,与专业施工图纸统一。 4.4 单线图要求采用的几种线型如表4-4 注:实线的宽度b一般在0.35~2mm。 4.5 标题栏内容及形式 现场画正等测管道轴测图时,在选定OX、OY、OZ这三个轴测轴同上下、左右、前后这六个方位的关系时,一般有两种选轴的方法:前后走向的管线如取OX轴方向,那么左右走向的

管线和OY 轴方向一致,如图4-6a 所示。反之,前后走向的管线如取OY 轴方向;那么,左右走向的管线则应和OX 轴方向一致,如图4-6b 所示。左右走向和前后走向的管线之所以有两种选轴的方法,这主要是OX 轴和OY 轴可以换位的缘故。垂直立管也就是上下走向的管线,不论是哪种选轴法,一般都应与OZ 轴方向一致。 (a ) (b ) 图4-6正等轴测轴的选定 4.7 画法举例 通过对平面、立面图的分析,把平面、立面图上的管线画成轴测图,见图4-7。 图4-7 管线的轴测图 4.8 简单画法和步骤 4.8.1 画轴测图时,应以管道平面图、立面图为基础,首先根据正投影对管线的平、立面图进行图形分析。 4.8.2 在图形分析的基础上,对所绘管线分段编号,再逐段进行分析,弄清在左右、前后、上下这六个空间方位上每一段管线的具体走向,并确定同各轴测轴的关系。 4.8.3 画管道轴测图时,可以不按比例绘制,只要考虑阀门和管件之间的比例协调即可。按图施工时,应以标注的尺寸为准。 4.8.4 具体画图的次序一般是先画前面,再画后面;先画上面,再画下面,管道与设备连接应从设备的管接口处逐步朝外画出,被挡住的后面或下面的管线画时要断开。 4.8.5 画轴测图中的设备时,一律用细实线,仅需画出设备上的管接口即可。 4.8.6 画测图时,应注明管径、流动方向、管线标高、坡度、管道连接的表示应符合专业平、剖面图要求; 4.8.7 在水平走向的管段中法兰要垂直画,在垂直走向的管线中,法兰一般与邻近的水平走向的管段相平行。用螺纹连接的阀门和管件在表示形式上亦同法兰连接的相同,阀门的手轮应与管线平行。 4.8.8 按图施工时,应以标注的尺寸为准。 4.8.9 根据平、立面图所确定的比例及简化了的轴向缩短率,用圆规或直尺一段段地量出平、立面图的管线长度,并把它沿轴向量取在轴测轴或轴测轴的平行线上,然后把量取的各线段连起来即成轴测图。 5. 管道单线图焊缝标记要求 5.1 随时进行施焊记录及焊工的识别标记,应在单线图上标明焊缝编号、焊工代号、焊接日期、焊接位置、无损检验方法、返修焊缝位置、扩探焊缝位置、热处理及硬度试验的焊缝编号,见单线图图例。 5.2 顺着管道流程方向进行焊缝编号,主管焊缝编号编完后再编放空、导淋、仪表接管等焊缝;编号用啊拉伯数字表示。 5.3 在单线图上标明预制焊口和现场焊口,预制焊口用代号“S ”表示,现场焊口用代号“F ” X 南(前) Y 东(右) O 北(后) Z 上 X 西(左) Y 南(前) O 东(右) Z 上 北(后)

10kV配网自动化配电系统设计分析 王韩伟

10kV配网自动化配电系统设计分析王韩伟 发表时间:2017-08-07T15:42:58.160Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:王韩伟 [导读] 摘要:改革开放30年来我国经济社会的发展,工业及家庭用电设备的普及和增加使得对电力系统配电网的要求日益提高,对供电部门如何保证配电网的安全、可靠运行的提出了更高的要求。 (国网陕西省电力公司渭南供电公司陕西渭南 714000) 摘要:改革开放30年来我国经济社会的发展,工业及家庭用电设备的普及和增加使得对电力系统配电网的要求日益提高,对供电部门如何保证配电网的安全、可靠运行的提出了更高的要求。现阶段而言,大多数城市配电网主要以架空线路为主,同时随着近年来信息技术、网络技术、通信技术的飞速发展,一些全新的设备以及技术的使用对配电网设计提出了挑战。只有不断改进、提高配网自动化系统的设计工作,为提高配电网络运行管理水平提供保证,进而实现供电可靠性的不断提高。 关键词:10KV;配网自动化;系统设计 对于城市电网来说,10kV配网自动化是其中比较重要的组成部分,其直接负责向用户供电,有效的提高了配电网的建设水平。因此,对于电力企业来说,要尽可能的推动配电网自动化发展,建立一套集智能化、自动化及信息化为一体的配电网,以确保供电的安全性与稳定性。本文将会对10kV配网自动化配电系统设计给予介绍,以更好的推动我国电力行业的发展。 1 10kV配网自动化系统建设的要素 10kV配网自动化系统实际上包含了许多的子系统,这些子系统有着不同的功能和作用,它们共同构成了整个10kV配网自动化系统。对于该系统来说,主要包含的子系统有配网自动化子站系统、配网自动化主站系统和配网自动化终端,其中,主站系统通过DAS和配电AM/FM/GIS应用到子系统DMS与配电SCADA组成。而对于配网自动化子站系统来说,则主要是用来处理周围开闭所和柱上开关,同时借助子站系统还负责对于配电站端的监控并做好馈线的管理工作,除此之外,子站系统还能够进行本地监控,以及对于数据采集器进行管理监控,使得数据能够及时地传输至配电主站中所配备的通信处理器之中。而配网自动化终端的主要功能则是确保自动化主站和配网子站的正常运行,从而使得10kV配网自动化系统能够更好地对于配网运行加以优化,同时配网自动化终端还能够对于工况进行及时地检查,如果配网出现了故障,配网自动化终端能够有效地对其进行隔离,而且还能够使得非故障区域的供电保持正常。 2 系统设计原则 2.1 网络分布与分层模块设计 相结合配网自动化系统对组成模块的功能独立性要求较高,应该可以根据实际配网的结构特点和功能需求,通过模块化的设计方式构建适应性较高的自动化系统。 2.2 配电网络完整模型设计 配网自动化的建设意义是为了提高配网运行的可靠性,即在正常工作中通过收集、分析配网的运行数据来给运行优化提供建议,而在配网发生故障时可以快速对故障位置进行隔离,并对故障作出快速诊断和处理。而要实现这一点的一个前提条件就是拥有完整的配电网络模型,模型中应详细包含10kV配网的各条线路、设备,并将它们按照实际的关联关系连接成配电网络图,此时就需要用到专用的建模工具来对配网进行建模。 2.3 系统开放性和扩展性 对于当前的 10k V 配网来说,因为配电技术不断在发展和进步,所以配网的建设也应该是一个持续不断的过程,而这就要求在进行配网设计时一定要坚持开放性和扩展性原则,给未来配网的改造和自动化系统功能模块的扩展留下充足空间。 3 完善 10kV 配网自动化设计的措施 3.1 信息交互平台构建 信息交互是基于消息传输机制,实现实时信息、准实时信息和非实时信息的交换,支持多系统间的业务流转和功能集成,是实现配网自动化系统与其它相关应用系统之间的信息共享基础,因此如何实现信息交互对配电网自动化系统设计的是否满足低压配电网络安全可靠运行要求非常重要。信息交互的内容来源分析:由地区调度自动化系统提供的35kV、110kV高压配电网的网络拓扑、相关设备参数、实时数据和历史数据等;由生产管理系统(PMS)提供的10kV、20kV中压配电网(包括)的相关设备参数、配电网设备计划检修信息和计划停电信息等;由生产管理系统(PMS)或电网GIS平台提供的中压配电网的馈线单线图、网络拓扑图等;由营销管理信息系统或生产管理系统(PMS)提供的低压配电网(380V/220V)的网络拓扑、相关设备参数和运行数据;由客服系统或营销管理信息系统提供的用户故障信息;由营销管理信息系统提供的低压公变和专变用户相关信息。 3.2 通信系统的设计 通信系统是实现信息交换的一个关键,所以对于10kV配网自动化系统来说,通信系统的设计往往直接决定着其设计是否成功。因此在对于10kV配网自动化系统进行设计的过程中,必须要保证通信系统的科学合理,使用可靠的通信手段,从而使得远方监控单元所收集到的信息能够有效地传递到监控中心,同时在监控中心发出相应的指令之后,也能够使得这些指令及时地发送到各个执行机构或者是远程的终端上。当前通信方式有很多种,为了更好地保证通信的质量,可以采用光缆通信,尤其是对于变电站或者是二级站而言,通信系统显得尤为重要,通过使用可靠的通信方式来保证通信的稳定。但是对于架空干线而言,其十分容易受到外力的破坏,而且有时为了满足路径改造的需要,所以在对其通信方式进行选择时,必须要因地制宜。因此就10kV配网自动化系统而言,往往需要采用多种通信组网方式,这样才能够更好地满足通信的需求。 3.3 一次设备的选型 对于配网自动化系统来说,一次设备承担着各种计算策略,是保障系统最终功能实现的关键。因此,必须提高对一次设备选型的重视。从总体上说,我国的10kV配网主要分为城市配网和农村配网两类。对于城市10kV配网而言,其线路主要以电缆为主,而且网络结构以环网为主;对于农村10kV配网而言,其线路多为架空线路,且“手拉手”程度较低。因为城市10kV配网和农村10kV配网在网络结构特点上面的差异,造成其“自动化潜能”也存在不同,应该针对这种不同选用最合适的一次设备。考虑到当前城市10kV配网中有大量的环网,所以连接电缆的设备也宜选择各种环网柜。同时,为了提高对环网柜的远程操控能力,其操作机构应该选用电动机构,并且配置相应的低压箱、

电气施工图字母符号一览表

配电箱符号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM 刀开关箱柜AK 电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF 分配器箱AVP 接线端子箱AXT 敷设方式一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下

压力管道单线图绘制

压力管道单线图 压力管道单线图作为压力管道施工工序控制以及管道安装竣工资料的一个重要组成部分,对于压力管道投入使用后的定期检验和运行维护具有重要的意义。 前言 压力管道分布极广,但至今人们对它的安全性尚未引起充分的重视。在《压力管道使用登*理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登

管道单线图绘制与管理软件入门介绍-V2011

Pipeline Diagram Studio2011管道单线图绘制与管理软件介绍 Oasis Technology Company Limited

–前言 –主要特色 –整体概览 –开始绘制图纸 –图元列表与图元状态调整 –部分特殊图元示例 –图纸图层管理 –项目图集进行图纸管理 –项目图集统计表 –焊工列表 –材料列表 –图纸输出管理 –高级进阶(自定义图纸模板、自定义图元)–附录:绘图样例

–在工程过程中,需要绘制管道单线图(轴测图),CAD太复杂、太庞大,是不是需要小而专用的软件工具? –随着工程的进行,大量的图纸如何归类并统一管理? –工程完工,管道单线图纸文件找不到、找不全,是不是为要补充大堆的图而抓狂? –如果你喜欢简单有效而小巧的工具,如果你需要的不仅仅是绘图还需要将图纸进行归类管理,如果你希望将近1000张图纸按照工程结构集中放置在一个不到10M的项目图集文件中,那就是他了---管道工程单线图管理软件(Pipeline Diagram Studio)。 –管道工程单线图管理软件实现管道工程的单线图(轴测图)绘制,并按照项目(或者一个时期的所有图纸放在一个图集文件中)进行统一管理,对管道、焊接焊口、材料进行跟踪与统计管理。

主要特色 –不需要CAD与其他绘图平台,自带绘图引擎; –超过1000张图纸放在一个不到10M的文件中; –方便快捷的竣工管道图电子化移交,实现建设与运维的无缝过渡; –按项目进行图纸的管理:集图纸绘制与图纸管理于一体; –多图层支持,可以将不同的绘图对象放置在不同的图层; –图元具有多态特性:一个图元具有平面、轴测(三个方向)的显示方式; –图元可以旋转、反转、放大、缩小等等; –焊口自动编码,编码规则自定义,焊口状态自定义颜色显示; –图纸焊口明细列表自动统计; –图纸材料明细列表自动统计; –自定义图纸模板功能,可以根据需要自定义图纸模板,包括纸张、元件线型颜色字体等; –扩展自定义图元:可以根据行业需要自定义图元; –图集中的管道与焊接统计信息导出多种格式文件; –图纸导出为多种图片、PDF格式文件。

输配电线路单线图绘制要求

QB 胜利石油管理局电力管理总公司企业标准 Q/SGD 0176—2008 输配电线路单线图绘制要求 2008-12-10 发布 2008-01-10 实施胜利石油管理局电力管理总公司发布

前言 本标准是根据中华人民共和国电力行业标准《电力工程制图标准》(DL 5028-93)的有关内容,并结合电力管理总公司输配电线路管理具体情况进行编写的。 本标准的附录A、附录B均为规范性附录。 本标准由电力管理总公司标准化委员会提出并归口。 本标准由南区供电公司负责起草。 本标准主要起草人:赵健

输配电线路单线图绘制要求 1 范围 本标准规定了电力管理总公司输配电线路单线平面图绘制方法及技术要求。 3.3 隔离开关 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。 3.4 环网柜 是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。3.5 高压电缆分线箱 在电力系统10kV(6kV)配网电缆化工程中,以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题,而电缆分支箱的出现彻底解决了这个问题,并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低,成为配网电缆化工程的首选设备。其简单、方便、灵活的联接组合方式,使它在某些场合下,可代替环网柜。 4 总则 4.1 单线图的绘制使用Degraph软件。

电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

建筑电气施工图实例图解图例符号含义汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L)841×11 89 594×84 1 420×591 297×42 210×29 7 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线 细实线二次线路,双点划线辅助围框线

如何绘制管道单线图

如何绘制管道单线图公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

 3. 管道单线图的基本绘制要求 3.1管道单元的选取 按照《压力管道使用登记管理规则》(试行)中提出的确定压力管道登记单元的4条原则,特别是对于工业管道来说,再结合不同的系统或管段设计参数来作为重要的划分管道单元的重要依据比较合理。由于1项管道安装工程或1个工艺系统可能包含若干不同参数的管段。因此,仅仅按照安装工程或管道工艺系统来划分管道单元会造成很多弊病。 结合相关的要求,划分管道单元应是在不同的管道工程、工艺系统、装置以及不同的介质以及物流输送形式的基础上进行划分。要明确管道单元的起止点、设计压力、设计温度、介质、管道类级别、敷设方式、防腐形式以及管道外表面的标识等条件,在管道安装文件中以管道编号的方式进行预先的设计。 3.2 单线图的绘制 从单线图的概念中,我们可以了解到管道单线图的绘制方法应是正等轴侧投影方法。实际竣工资料中很多以平面形式进行绘制的单线图,是一个重大的错误。

管道单线图识读

管道单线图 管道单线图的定义及注意事项 一、管道单线图,是按正等轴侧或斜二侧投影的绘制方法,画成以单线表示的管道空视图(立体图),图上有表示管道走向的标识、焊口编号和管道材质。单线图走向、尺寸均依平面图和剖面图所提供的数据绘制。 二、单线图的绘制必须注意以下事项: a) 在图纸左上角标注管道走向,以X轴表示南北走向,Y轴表示东西走向,Z轴表示上下走向(见图一、图二)。 b) 可不按比例绘制,但各部分尺寸和各阀门管件的大小要适当,不要有过大的差异。管道一律用单线表示,管件、阀门、法兰、支架和各种仪表用统一的图例符号绘制, 但要做到清晰、明白,易于看懂。 c) 管道单线图应按设计划分区域或工段进行编号。每个管号单独出图,若管线太长或详图较多,也可单个管号绘制多张管线图。 d) 在管线的起点和终点标出介质的流向,并标出与管道相连接设备的接管口,设备位号及管口标高。 e) 管架统一编号,并与管架表中编号一致;阀门可不注型号、规格。 f) 在蒸汽拌热管保温的管道两边画出流向箭头,并标出拌热管起止点的拌热管站编号。 g) 尺寸的标注参照设计院提供的施工图纸平面图。 h) 管道的对接焊缝以圆点表示,承插焊接口用加黑短线表示;螺纹接口用一细短划线表示。 5.2 管道单线图应包括的内容 5.2.1箭北号:即所画管道坐标方位,要注明南北东西方向。 5.2.2管道单线图必须有明确、清晰的箭头号及管道焊缝编号(对于埋地管道每隔一定距离埋设一个标桩的,必须在管线图上标示出来,填上桩号),编号方法如下: a)焊缝编号采用三部分构成。 第一部分:为管道别号,用一个英文字母表示。具体为:氧气管用“O”表示,氮气管用“N”表示,氢气管用“H”表示,煤气管用“M”表示,氩气管用“Z”表示,高压水管用“S”表示,空气压缩管用“K”表示。 第二部分:为管线号,用阿拉伯数字表示,依序编号为“1”、“2”、“3”……。 第三部分:为该管线管口焊缝号,用阿拉伯数字表示,依序编号为“1”、“2”、“3”……。 b)在管线号与管口焊缝号之间,用分隔符号“—”隔开以示区别。 c)管道编号示例:如N2—3,其表示意义为:“N”表示氮气管,“2”表示管线号,“3”表示该管线的第二个焊口焊缝。 5.2.3管道工作介质类型及流向箭头。 5.2.4管道起点、终点的名称,附近参照物的名称及与管道间的定位距离尺寸。 5.2.5管件及支撑件的编号(由管线绘制人自行编号,但单个管号上管件及支撑件的编号应一致)。 三、管道单线图如何看 (一)首先从大方面分清:单线图主要包括“三部分”内容: 1、图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置; 2、工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验

电气施工图字母符号一览使用表.docx

配电箱符号高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC或 ACP 直流配电 AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM

电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF 分配器箱AVP 接线端子箱AXT 敷设方式 一、电线穿线管一般有: PVC管: P 0、 焊接钢管: S 0、 扣压式镀锌薄壁电线管:KB 0、 紧定式镀锌薄壁电线管:JD 0、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设 ,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC阻-燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M- 钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC暗-敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE吊-顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架