文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变防水技术交底(济宁)

箱变防水技术交底(济宁)

箱变防水技术交底(济宁)
箱变防水技术交底(济宁)

施工单位:四川金匠汇丰建设有限公司编号:

施工单位:四川金匠汇丰建设有限公司编号:

4、施工部署

墙体砼浇筑完毕,墙体砼达到标准强度的1.2MPa之后拆除墙模,加强养护,并且安排专人将地面以下的外墙对拉螺旋杆烧割清理,割头凹进墙面2mm,用水泥砂浆抹平压光,墙面清理干净,用打磨机将所有铺贴防水卷材的阳角磨成圆弧形,阴角用1:2.5水泥砂浆抹成圆弧形。我们采用多层板支模,砼成型后表面特别平整,即使偶尔有流浆或拼缝高低差,用磨光机打磨,直接刷粘结剂铺贴卷材可消除防水层空鼓,粘结不牢等现象。

防水层选用SBS改性沥青防水卷材,具有抗渗能力强度高,膨胀系数小,易粘接、摩擦系数大、稳定性好、使用寿命长等特点。自下而上进行铺贴,形成一个封闭的防水层。

(二)施工准备

施工单位:四川金匠汇丰建设有限公司编号:

施工单位:四川金匠汇丰建设有限公司编号:

施工单位:四川金匠汇丰建设有限公司编号:

屋面防水技术交底样本

1.设计要求 : 屋面防水等级为一级, 两道设防。防水材料为SBS两层( 4+3mm) 。 2.施工准备 2.1.材料要求 ( 1) 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量应符合要求。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量要求 ( 2) 卷材应有出厂合格证、检测报告及现场抽样复验报告。同一品种、规格的卷材, 抽样数量: 大于1000卷抽取5卷; 500~1000卷抽取4卷; 100~499卷抽取3卷; 小于100卷抽取2卷。 ( 3) 高聚物改性卷材的粘结剥离强度不得小于8N/10mm。 2.2.主要机具 改性沥青防水卷材热熔施工机具 2.3.作业条件 ( 1) 上道工序防水基层已经完工, 并经过验收; ( 2) 基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。 ( 3) 找平层与突起物相连接的阴、阳角, 应抹成均匀光滑的圆角。 ( 4) 基层表面应洁净, 根据不同防水材料对基层的含水率要求( 见产品说明书) , 合理

控制基层含水率。 3 工艺流程 防水卷材热熔法工艺流程图 ( 1) 基层清理 1) 基层必须牢固, 无松动、起砂等缺陷。基层表面平整洁净、均匀一致。 2) 必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除, 并将尘土杂物清除干净, 最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理, 若有油污、铁锈等, 应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 3) 起砂、起皮、麻面处理方法: 清除浮砂、浮浆至干净; 涂刮一道聚合物水泥浆1~2mm; 抹聚合物水泥砂浆5mm~10mm。 4) 突出基层面结构的交接处、基层的转角处, 均做成半径≥20mm的圆弧( 改性沥青防水卷材时, 半径≥50mm) ; 内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 5) 根据不同防水材料对基层含水率的要求( 见产品说明书) , 合理干燥基层。 ( 2) 涂布基层处理剂 1) 基层处理剂必须与卷材及胶粘剂的材性相容; 2) 先用油漆刷对节点、周边、转角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍; 再用长把

箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工方法 (2) 4.1土方开挖 (2) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (3) 4.7砌体 (3) 5 质量保证措施 (4) 6 安全措施 (5)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)

屋面防水技术交底 工程项目: 社区改造安置楼 工程地址: 区, 以北 以西 建设单位: 社区居委会 防水单位: 建设集团 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制施工方案;防水施工队必须具备相应资 质等级,施工人员必须持证上岗。 2、防水垫层施工完毕,无空鼓、开裂、起砂现象。 3、屋面安全防护必须到位并经安全员验收合格方可施工。 (二)材料要求 1、防水卷材规格、材质要符合设计要求。 2、防水卷材、水泥、建筑用胶等要提供出场质量合格证、质量监 督报告、具有相应等级资质检测部门出具的检测报告。 (三)施工机具 电动搅拌器、剪刀、钢卷尺、木刮板、毛刷、笤帚、施工桶等。 二、工艺流程 基层表面清理——节点附加层处理——卷材铺贴——收头、节点密封处理——检查验收——保护层施工。

三、施工方法 (一)基层处理 1、防水施工不得在雨天进行,气温低于5°C不宜施工。 2、首先进行基层清理,将基层上的尘土、碎石、杂物、油污等建 筑垃圾清理干净,有油污的要用钢丝刷、砂纸、有机溶剂等处理干净,在施工过程中还要不断清扫以保证防水质量。 3、对于起砂起皮部位要进行清理,清理后用聚合物砂浆修补;凹 凸不平的部位要铲去或刨平重新补做;存在裂缝时要采用聚氨酯刮涂处理,涂刷1—2边。 (二)节点附加层处理 细部节点处理:落水口、檐沟、女儿墙、排气管道、排油烟管 道等阴阳角做成圆弧型,然后做附加层处理,附加层宽度不小 于500mm。 (三)卷材铺贴 1、大面铺贴:先铺贴平面,后铺立面,由远到近。先用毛刷将聚 合物砂浆均匀涂在基层上,聚合物防水砂浆要满涂,做到不漏底不堆积,滩涂均匀,随即进行卷材粘贴,卷材铺贴同时在卷材上表面用木刮板排气压实,防水层与基层应粘贴牢固,卷材表面要求无破损、褶皱、空鼓等现象。 2、两幅卷材短边和长短边搭接长度要求均不小于100mm,二层卷 材铺贴时要求完全覆盖下层,上下两层和相邻两幅卷材搭接处应错开1/3到1/2幅宽,铺贴平面与立面相连接的卷材时,应

箱式变电站基础技术交底

云南集锦公路养护工程有限公司榆神养护中心 技术交底记录 工程名称养护工程施工里程神木收费站 交底项目: 箱式变电站基础技术交底 内容: 一、材料总体要求: 对材料的总体要求是圈梁、盖板采用C25商混,圈梁主筋为Ф12、箍筋为Ф6,浆砌砖水泥采用42.5号水泥,拌制砂浆用砂尽量用洁净的中粗砂,水泥用量适当比理论配合比多加点,现场上结合所拌砂浆的外观作为参考水泥的用量,拌出的砂浆要求水泥搅拌均匀,和易性较好,根据理论数据砂浆配合比如下M7.5号水泥砂浆水泥与砂的重量比约为1:5.9,也就是说1Kg重的水泥、砂的用量为5.9kg;M10号水泥砂浆的重量比为1:5,以上两个配合比数据均是指砂为中粗砂、但是在当地至少我们施工达不到这个要求所以同等条件下要适当增加水泥的用量;在这里只给出了水泥与砂的重量比没有给出加水的比例,水的用量就得根据现场实际拌的情况来决定。 二、具体要求、 钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。钢筋混凝土保护层厚度:梁25mm、板15mm。 1、放线 根据箱式变电站安装的具体要求,由技术人员根具施工图基础尺寸进行放线。 2、钢筋制作

①钢筋配制严格按照图纸设计要求配置,并根据图纸说明在主筋上画出箍筋位置(间距200mm),根据画线位置将箍筋套在主筋上逐个绑扎,箍筋与受力筋要保持垂直,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开放置。 ②钢筋绑扎前应先垫好垫块,确保混凝土保护层的厚度;其中盖板属于外挑式上部受弯下部受压,所以必须保证钢筋网位于盖板中上方。 ③圈梁与地面需设置连接筋,连接筋采用螺纹钢,钢筋与地面连接处采用环氧砂浆填充。预制板设置预埋件,预埋件表面要与混凝土表面相平,并将其固定在钢筋网上。 ④所有钢筋绑扎弯以后,自行检查。 3、模板 ①模板安装前,必须校正钢筋位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将模板内的杂物清理干净。 ②模板采用木模板,所有模板支撑要牢固,应保证模板有足够的刚度、强度、稳定性。 ③模板上下尺寸均需满足设计要求。 4、浇筑混凝土 ①混凝土为C25,采用商混。 ②浇筑混凝土前必须检查模板支撑是否牢固,有无杂物并加以清除干净,及时调整钢筋,模板及地面要提前淋水使其湿润。 ③浇筑混凝土时要注意观察模板、钢筋、预埋件等情况,如有变形位移要停止浇筑,并立即加固好方可继续浇筑。 ④浇筑混凝土时要捣振密实,不允许出现露筋、蜂窝、麻面等现象,混凝土表面要平整。

屋面防水技术交底最新

工程名称清雅居一期公共租赁住房项目2#楼施工单位山东三箭建设工程管理 有限公司 交底部位装饰装修工序名称屋面防水卷材施工交底提要:结构屋面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 1、材料准备:所有材料必须进场验收,必须有产品合格证。并按要求对各类材料进行复试,其质量、技术性能必须符合设计要求。 防水材料:3mm厚SBS防水卷材、冷底子油 2、机具要求:煤气罐、火焰喷枪、 二、施工要求 1、屋面保护层上已清理完毕,含水率符合规定;伸出屋面的设施、预埋件等已安装完毕。 三、建筑做法 保温不上人屋面 (1)、35厚C20细石砼,内配A4@200双向钢筋网 (2)、干铺无纺布一层 (3)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (4)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (5)、刷基层处理剂一道 (6)、20厚1:3水泥砂浆保护层 (7)、55厚挤塑聚苯板 (8)、20厚1:3水泥砂浆找平层 (9)、40厚(最薄处)1:6水泥珍珠岩找坡2% (10)、钢筋混凝土楼板 细石砼上人平屋面 (1)、40厚C20细石混凝土保护层,内配?4@200双向钢筋网 (2)、干铺无纺布一层 (3)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (4)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (5)、刷基层处理剂一道 (6)、20厚1:3水泥砂浆保护层 (7)、55厚挤塑聚苯板 (8)、20厚1:3水泥砂浆找平层 (9)、40厚(最薄处)1:6水泥珍珠岩找坡2% (10)、钢筋混凝土楼板

工程名称清雅居一期公共租赁住房项目2#楼施工单位山东三箭建设工程管理 有限公司 交底部位装饰装修工序名称屋面防水卷材施工 交底提要:结构屋面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 四、施工工艺 工艺流程:保护层清扫→ 涂刷基层处理剂→ 附加层施工→ 卷材铺贴及封边处理(两层错逢)→ 收头固定、密封→ 闭水试验 1、基层要求及处理: 基层表面应牢固平整,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每1米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化。基层表面阴阳角处,均应做成圆弧,在阴阳角、管道根部等更应仔细清理。基层应干燥,含水率宜小于9%,测试方法为:将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置2~3h,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材也无凝结水,即认为基层含水率小于9%。 2、喷涂基层处理剂: 一次喷涂的面积应根据当天的防水层的施工工作量,同时必须做好防止雨水等渗入找平层,当喷涂两遍时,第二便应在第一遍干燥后进行。 3、卷材铺贴: ⑴、卷材铺贴前,应先在保护层上喷刷一道冷底子油,待冷底子油稍干燥后在进行铺贴;铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨。 ⑵、在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),再铺贴油毡附加层,由低到高,使卷材按流水方向搭接。 ⑶、用热熔法使用改性沥青卷材(SBS)施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。⑷、铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm 左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭部位应满粘牢固,搭接宽度为100mm。卷材始端铺贴完成后,即可进行大面积滚铺。,⑸、铺贴时,应使卷材与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平,赶出气泡封严。如发现已铺贴卷材有气泡、空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。 ⑹、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 ⑺、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得有翘边。 ⑻、卷材完成后应做24 小时灌水试验。 4、节点附加增强处理: 对阴阳角应进行增设附加层,按具体情况将卷材剪好,先在细部试贴一下,视尺寸、形状合适后,再压实铺牢。 ⑴、檐口: 将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后用压条固定,钉帽及卷材端头用密封材料封严,然后

基础SBS防水卷材技术交底

鲁JJ-005工程名称国山花园7#楼施工单位山东泰山普惠建工有限公司交底部位基础防水工序名称基础垫层SBS防水卷材工程 交底提要:基础防水工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底日期:2011.4.8 交底内容: 基础弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层工程 一、准备施工 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3、各种阴阳角抹圆角。 4、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 5、作业人员应持证上岗。 6、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生 事故。 7、工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工, 否则不可施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质:满足设计要求。 2、材料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。 3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照实验要求取 样,然后一起送见证实验室,实验合格方准使用。 4、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 5、配套材料: 1、氯丁橡胶沥青胶粘剂,氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的 粘结。 2、橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、变形缝等处的嵌固密封。 4、汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 (三)主要机具 高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉 笔、红土粉。 二、质量要求 (一)主控工程 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 (二)一般工程 1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 2、刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 3、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 三、工艺流程(热熔法施工) 基层清理——涂刷基层处理剂——铺贴附加层——热熔铺贴卷材——热熔封边——做保护 层。 四、操作工艺 (一)清理基层 1、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 2、涂刷基层处理剂:弹性体改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将 氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经 过4小时后,开始铺贴卷材。 (二)附加层施工 铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺

箱变基础施工方案43568

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (4) 5.箱变基础施工方法 (6) 5.1基础土方的开挖 (6) 5.2接地 (6) 5.3垫层施工 (6) 5.4基础钢筋绑扎 (6) 5.5基础砼的浇筑 (6) 5.6基础排水系统及砌体墙 (7) 5.7混凝土压顶 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备

屋面防水技术交底

屋面防水分项工程质量技术交底卡GD2301003006

、自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺 1、作业条件 1)防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现 象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。 2)基层含水率要无明水珠即可。 3)防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂 浆突起物清除干净。 底 2、施工准备: 1)清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、 手锤、钢凿、抹布等。 内 2)卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。 3)施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。 3、工艺流程: 专业技术负责人:交底人:接收人: 屋面防水分项工程质量技术交底卡

GD2301003006

基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→ 定位、弹基准线→铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。 4、操作要点: 1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近; 同一立面,从高向低处开始铺贴。 2)打底涂:基面清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。 3)弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严 格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在 内8~10cm。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 4)节点处理: 屋面防水分项工程质量技术交底卡 GD2301003006

基础SBS防水层施工技术交底

基础SBS防水层施工技术交底 一、工程概况 本工程为临汾市便民服务大厅及城投大厦。地下防水等级为一级,防水做法为两道设防,第一道为抗渗标号为P6的钢筋混凝土刚性自防水,第二道设柔性防水层,根据本工程特点柔性防水拟采用4厚SBS改性沥青防水卷材,采用外防外贴法,筏板水平部位是保护层用50厚C20豆石混凝土,外墙垂直部位的保护层用50厚聚苯乙烯泡沫塑料。 该工程基础类型为复合地基筏板基础,基底标高为-9.25m,筏板厚为900mm,主体结构为剪力墙结构,裙房为框架结构,整体现浇。建筑结构安全等级为二级。 二、施工程序 三、施工方法 1、基础防水卷材平面施工 ○1、处理基层:施工前将验收合格的基层清理干净,用扫帚或吹风机吹干净基层表面灰尘或用水冲洗,保证基层面干燥无灰尘杂物。 ○2、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。 ○3、铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 ○4、铺贴卷材:4mmSBS改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Φ30的管传入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向

前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满粘法短边搭接宽度为150mm, 长边搭接宽度为100mm。 ○5、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。 ○6、应注意的质量问题——空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之 间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。 2、防水卷材立面施工 因工程条件限制,基础筏板模板采用砖地模,用M7.5水泥砂浆240红砖砌筑,防水采用先施工防水层,后浇筏板砼的方法施工,即外防水外贴防水做法。 基础垫层施工完毕后,在基础放大脚外50mm用M7.5水泥砂浆砌砖地模,砖地模内侧抹20mm厚水泥砂浆,砖地模与平面相交处做成直径>150mm的圆弧形,防水卷材平面、立面的防水卷材施工前,所有平面、立面相交处,阳角、阴角部位、砼接搓部位,均应先施工附加层,附加层宽度不小于500mm,按05J防水施工要求,防水卷材平面、立面的接缝应在平面上,且需离开立面不小于600mm。立面施工时,防水卷材与平面防水卷材搭接长度要不小于150mm,且需在接缝处设置加强层一道。立面防水卷材第一次施工至砖地模上平,相临的两幅卷材,一块预留二次施工长度不小于250mm,一块预留二次施工长度不小于1250mm,使卷材接缝按1m间距错开。筏板下的防水保护层施工完毕后,要在砖地模的防水卷材侧面立放多层板,做为立面防水保护层,以免基础钢筋绑扎时,损坏立面防水。待基础筏板钢筋绑扎完毕浇筑混凝土时,再把多层板拆除。 4、基础剪力墙模板拆除后,先将剪力墙上对拉螺栓端头用氧气切割完毕,隐蔽验收后,用防水砂浆将凹坑处抹平,再用1:2水泥砂浆抹外墙面。外墙抹面时,基础筏板与基础梁相交处,基础梁与墙板相交处,一定要做成半径不小于150mm 的圆弧,待外墙抹灰面达到一定强度后,即可施工墙体立面防水。按设计要求,立面防水收尾与设计室外标高900mm,其具体施工方法相同。 3、基础外墙施工缝及防水加强层施工 按工程设计及施工要求,本工程±0.00以下,有一道水平施工缝,位于-7.75m,施工缝处按要求设置钢板止水带,钢板止水带宽300mm,厚3mm,具体作法选05J(4/70),钢板止水带焊接时,所有焊口的焊缝均应双面焊接,焊口要严密,不得有漏焊之处。钢板止水带穿过框柱、暗柱箍筋或剪力墙S钩处,将箍筋或S钩割断,然后用同箍筋直径的钢筋弯90°角直钩焊接于止水带钢板上及钢筋割断处。焊口长度满足规范要求。止水钢板焊接要顺直,上口标高-7.6m,一定要置于剪力墙中部。在外墙上,设置有9道后浇带,所有的水平施工缝及后浇带处立面施工缝,防水施工时,均应先做防水附加层一道,附加层的宽度不小于500mm。 4、防水卷材细部要求及保护层 防水卷材在所有转弯处,不论是阳角、阴角,均应设附加层一道,其基层应做成圆弧形。卷材长边、短边搭接长度均应大于100mm,相邻两幅卷材的接缝要相互错开,错开距离不小于1m,卷材的所有接缝处,均需进行处理。 平面防水施工完毕并经验收后,在其上现浇50mm厚C20碎石保护层。

屋面防水技术交底

技术交底记录(表式C2-2-1)编号 交底日期年月日 工程名称信业佳·佳园住宅小区分部(分项)工程名称屋面 施工单位美信佳集团建设有限公司交底部位屋面防水 交底内容: 一、材料要求 1、SBS改性沥青防水卷材,采用3mm厚。 2、冷底子油。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根等处的嵌固密封; 4、材料必须符合设计要求 二、主要机具 小平铲、钢线刷、滚刷、橡皮刮板、汽油喷灯等,由施工队准备。 三、作业条件: 1、基层必须牢固,无松动现象;表面应平整、牢固、干燥;阴阳角处均应做成圆弧形(半径50mm)。 2、每部位屋面施工时待屋面女儿墙、机房、水箱间伸出屋面的设备、水暖管道安设完毕,设备基础、出屋面的通风道等施工完毕后进行屋面防水工程的施工。 3、防水施工用材料均为易燃物,必须准备好相应的消防器材,作业面设置灭火器,并派专人看火。 4、施工前认真审核图纸,熟悉防水工程施工方案,并进行技术交底。 5、防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗 6、铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓、不起砂。 四、操作工艺 1、防水工艺流程:基层处理→刷冷底子油→附加层施工→铺贴防水卷材→热熔封边→验收→蓄水试验→验收 2、基层处理: 2.1基层的凹槽缺陷用1:2.5水泥砂浆找平,达到表面光滑平顺。 2.2出屋面的管根、阴阳角等部位用1:2.5水泥砂浆抹出半径不小于50mm的圆弧角,注意管道连续集中处,管与管之间的管根也要处理到位,防止遗漏。 2.3铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。基层干燥,含水率不大于9%,检测方法:将1m*1m见方的同质卷材平铺在防水基层上,在中午太阳直射3小时后掀开,基层覆

箱变基础现场施工方法

精心整理 目录 1.工程概况................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.编制依据................................................................................................. 错误!未指定书签。 3.施工准备................................................................................................. 错误!未指定书签。 3.1技术准备.......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2现场准备.......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.劳动力准......................................................................................未指定书签 3.机具准..........................................................................................未指定书签 3.材料准..........................................................................................未指定书签 .箱变基础做......................................................................................未指定书签 5箱变基础施工方.................................................................................未指定书签 5.基础土方的开..............................................................................未指定书签 5.接..................................................................................................未指定书签 5.垫层施..........................................................................................未指定书签 5.4基础钢筋绑扎.................................................................................. 错误!未指定书签。 5.5基础砼的浇筑.................................................................................. 错误!未指定书签。 5.6基础排水系统及砌体墙.................................................................. 错误!未指定书签。 5.7混凝土压顶...................................................................................... 错误!未指定书签。 6.质量保证措施...................................................................................... 错误!未指定书签。7.安全措施.............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 精心整理 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

箱变基础交底

西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 编号 施工技术交底记录 合同号 地铁里程 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称 交底提要箱式变压器基础施工技术交底 交底内容: 一、资源配备: 1、人力安排:现场领工1名,技术员1名,安全员1名,电工1名,电气焊工1名,普工4名。 2、材料机具:电(气)焊机、洋镐、铁锹、斗车、砂子、水泥、标砖、接地管、镀锌扁钢、钢套管、洛阳铲、铁锤等。 二、施工参数: 基坑底开挖尺寸:5440mm(东西向长)×2540mm(南北向宽)×1100mm(地面以下深度); 基坑底部混凝土垫层:垫层厚度200mm,混凝土标号C15; 箱变基础:净空为4960mm(长)×2060mm(宽)×1500mm(高)的24墙;砂浆抹面2cm; 接地管、接地管连接镀锌扁钢、预留孔洞、预埋件的位置及尺寸见后附图。 三、施工工艺: 地面清理平整 基坑开挖垫层浇筑基础砌筑 设置接地网 检测合格 预留孔、预埋件 1、地面清理平整:根据现场控制点,将基坑四周1m范围内杂物清理干净,地面平整好。 2、基坑开挖:基坑开挖按照1.1:1放坡,基坑开挖全部采取人工开挖和清底,距坑底

22cm时基坑侧墙竖直向下开挖,为垫层浇筑外放20cm预留充足空间。 3、设置接地网:在基坑4个角外放60cm处埋设4根φ50*2500mm接地管,接地管顶部距地面下30cm,先使用洛阳铲探好孔,然后使用手锤将接地管打入土体,接地管打入方向与地面要保持垂直;使用镀锌扁钢依次连接4个接地管,扁钢与接地管连接使用电(气)焊,扁钢搭接长度不小于100mm(扁钢宽度的2倍),焊接前将扁钢调直,焊好后将焊渣清理干净,并将接地线留够足够的长度; 由专业电工检测接地网电阻,不大于4Ω方可使用,若电阻不符合要求,则增加接地管数量和加大接地网范围,直至接地电阻不大于4Ω。 4、垫层浇筑:垫层浇筑采用预拌混凝土,运输至现场后,自卸至基坑内,振捣密实。 5、基础砌筑:沿基坑侧墙按要求尺寸砌筑砖墙,墙内外两侧及墙顶使用1:2.5水泥砂浆抹面,表面平整密实。 6、预埋件、预留孔:在东西两侧墙中线,地面以下距地面80cm处,预埋2根φ100*300mm 钢套管;在东西两侧紧贴砖墙顶预留600mm(宽)×300mm(高)通风口,安装钢丝网封闭。 审核人交底人 接受交底人 西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

箱变基础施工工艺

1.工程概况错误!未定义书签。 2 2.编制依据..................................................................................................................... 2 3.施工准备..................................................................................................................... 2 3.1技术准备.............................................................................................................. 2 3.2现场准备.............................................................................................................. 2 3.3劳动力准备.......................................................................................................... 3.4机具准备.............................................................................................................. 3 3 3.5材料准备.............................................................................................................. 4 4.箱变基础做法.......................................................................................................... 5.箱变基础施工方法..................................................................................................... 5 5 5.1基础土方的开挖.................................................................................................. 5 5.2接地...................................................................................................................... 6 5.3垫层施工.............................................................................................................. 6 5.4基础钢筋绑扎...................................................................................................... 6 5.5基础砼的浇筑...................................................................................................... 5.6基础排水系统及砌体墙 (6) 5.7混凝土压顶.......................................................................................................... 6 7 6.质量保证措施.......................................................................................................... 7 7.安全措施.................................................................................................................. 1.工程概况 本工程为项城市惠民小区供电工程,本小区共8台箱变,分别供各个单元楼的用电。

箱变基础技术交底

表C2-1 编号GJQYDS- 工程名称水电九局国际企业大厦工程交底日期2014-5-22 施工单位中国水利水电第二工程局有限 公司 工程名称箱变基础 交底提要箱变基础技术交底 根据项目部目前施工进度情况,及施工质量的要求,现对箱变基础做法进行施工技术交底如下: 交底内容: 一、材料及机具准备 1、材料准备:砂、石、水泥,标砖;铁锹、手推卸土、木模板,Ф12螺纹钢,Ф6圆钢, 14b普通槽钢,Ф150的镀锌钢管,滤水篦子。 2、人员准备:现场管理人员3人,专业电工1人,挖土及施工人员10人。 二、箱变基础施工工艺 1、开挖基槽: 箱变主基础开挖尺寸为3775mm×2890mm,检修井开挖尺寸900mm×1200mm,与箱变主 基础相通连接。以现有高度为±0.00m,箱变基础整体下挖至底板以下1.20m,检修井整体 下挖2.20m,一孔两用(下部1m作为集水井使用,上部作为箱变检修井),用自制钢筋篦子 分隔,钢筋篦子用Ф12单层双向间距100。具体详见后附图。 2、开挖管线基槽: 箱变基础内需要接入、接出电缆线,出入口设置在检修井一侧(详见后示意图),根据 现场实际情况,自基础镀锌管预埋处开挖1.0m深,0.5m宽的基槽至现场配电房线杆处, 用于埋设两根Ф150的镀锌钢管,镀锌钢管间距200mm。 3、浇筑混凝土: ①开挖完毕后,在箱变基础底部浇筑200mm厚,铺设单层双向Ф12@200钢筋的C15底 板,向集水井找坡1%,箱变四周浇筑500mm宽的C25混凝土挡墙,浇筑至地面以上300mm,审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位个保存一分 2.当做分项工程技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

基础SBS防水施工技术交底

技术交底书 基础SBS 基础防水技术交底 交底内容: 一、工艺流程: 基层清理f 涂刷基层处理剂f 附加层施工f 卷材铺贴f 卷材收头粘结f 卷 材接头密封f 淋水试验f 做保护层 二、1、清理基层 1 )、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净不得有浮尘、杂物等 影响防水层质 量的缺陷。 2 )、防水层施工前,砼面应加以清扫,然后涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处 理剂涂刷在已经处理好的基层上, 一次涂刷完且涂刷均匀,不得漏刷或者露底,基层处理剂 涂刷完毕,必须经过1小时以上达到干燥程度(以不粘脚为宜)方可进行热熔法施工,以免 失火。 、附加层施工 一般热熔法使用聚酯胎沥青卷材对防水层施工前,在女儿墙、水落口、管、 根、檐口、阴阳 角等细部先做附加层附加的范围应符合设计要求。 四、铺贴卷材 1 、卷材铺贴厚度应满足设计要求, 二层铺贴时接缝应错开,将沥青防水卷材剪成相应 的合适尺寸,铺贴时应随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材交接处,喷枪距卷材加热面 30 公分左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚融化时,将卷材向前滚铺、粘贴。 2 、两副卷材的搭接长度,长边不小于10公分,短边不小于10公分,上下两层卷材接缝 应相互错开,1/3?1/2幅宽,上下层卷材不得垂直铺贴。卷材应从流水坡度的下方开始铺贴, 铺贴时按照卷材的规格,弹出基准线,并使卷材的长边与流水方向垂直, 卷材配制时尽量减 少阴阳角处接头。 3 、铺贴平面与立面相连接处的卷材,铺贴时应由下向上进行施工,使卷材紧贴阴阳角。 铺贴时对卷材拉的太紧,且不得有皱褶、空鼓等现象。 五、热熔圭寸边 1 、将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使卷材粘帖牢固,以边缘挤出沥青为宜。末端收头 用卷 材密封膏嵌填严密。 六、检验 1、卷材防水层施工完成由专业工长自检合格后应由项目专业质量检查员填写 ,检验批 质 量验收记录。检验批质量验收应由专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项 目专业质量检查员等进行验收并签认。 审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录表 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 交底提要

中建三局屋面防水施工技术交底大全

技术交底记录 资料编号 表C2-1 工程名称###### 交底日期年月日 施工单位中建三局分项工程名称屋面卷材防水施工交底提要屋面防水施工要求及注意的重点

3 铺贴附加层:阴阳角部位及水落口部位、天沟部位等首先铺设防水卷材附加层,在结构转角部位应铺贴一层附加层(如女儿墙、独立柱、设备基础等)上下各250mm。。 4 顺卷材铺贴方向弹线:防水卷材铺贴前应弹出基准线,基准线应从屋面最低处弹起,然后根据卷材的搭接宽度和卷材规格大小,弹出每一块卷材的位置,以保证卷材的搭接宽度和细部构造处理的合理性。 5 铺贴第一道卷材:;①卷材铺设方向为顺天沟方向,先低处再高处进行铺贴;②卷材的铺贴方法采用热熔法施工;③卷材接头采用搭接方法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,卷材相邻搭接宽度长边为100mm,短边为100mm;④按卷材长向弹出控制线,线间距为卷材幅宽减去相临两幅卷材的搭接宽度,然后将已卷好的卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚融化时,向前缓缓滚动设,与基层粘贴,并用压辊滚压,排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并应辊压粘结牢,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好。 6 铺贴第二道卷材:同第一道卷材铺贴方法相同,防水卷材尽量减少搭接接头,尽量采用整幅铺设,上下层防水卷材应错开1/2-1/3幅搭接。 7 细部处理及隐蔽验收:卷材铺贴好后,要及时报请监理验收;热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。接缝处要精心操作,喷烤后趁卷材尚未冷却,随即用抹子将边封好,最后再用喷灯在接缝处均匀细致地喷烤压实。 四、控制要点 1、空鼓 防水层发生空鼓,其主要原因是基层潮湿,找平层未干,控制基层含水率过大,使防水层空鼓,形成鼓泡;铺贴卷材的基层潮湿、不平整、不清洁,均影响防水层与基层的粘结,基层的水分受热蒸发,气压增大,粘结不牢的防水层充满蒸汽与基层脱离,形成空鼓;除上述原因外,还有铺贴时未彻底排除空气。施工时要严格控制基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。对已经出现空鼓的卷材防水层,可将空鼓部分的卷材裁减掉,再加铺卷材。 2、接头搭接不良 卷材防水层的接头搭接很关键,直接关系到卷材防水层的密闭整体性。如果

相关文档