文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 互感器安装作业指导书07

互感器安装作业指导书07

互感器安装作业指导书07
互感器安装作业指导书07

新建云桂铁路引入南宁枢纽南宁南编组站四电及相关工程变电专业工程

编号:

柱上互感器安装施工作业指导书

单位:中铁建电气化局集团南宁南枢纽工程指挥部

编制人:

负责人:

审核人:

批准人:

柱上互感器安装施工作业指导书

1.1 适用范围

适用于南宁南枢纽牵引变电所工程、开闭所工程柱上互感器安装施工。

1.2 作业准备

1.2.1 内业技术准备

在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计、施工安全保证措施、应急预案,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。已对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗、进行技术安全交底。

1.2.2 外业技术准备

柱上互感器安装施工所涉及的各种外部技术数据收集,施工劳动组织配备、材料准备及设备工器具的配置。

1.3 技术要求

1 设备外观应完整无缺损,油浸式互感器应无渗油,油位指示正常。

2 油浸式互感器安装面应水平;并列安装时应排列整齐;同一组互感器的极性方向应一致。

3 装有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥。

4 装有保护间隙的互感器,应按制造厂规定调好保护间隙距离。

5 互感器补油时,应按制造厂规定进行。

1.4 施工程序与工艺流程

1.4.1 施工程序

施工准备→互感器吊装就位→互感器安装→互感器调整→填写安装技术记录

1.4.2 工艺流程

施工准备

吊装就位

安装调整

填写安装技术记录

图AH-07-01柱上互感器安装工艺流程图

1.5 施工要求

1.5.1 施工准备

1 用线坠和水平尺观察支柱是否垂直及托架上平面是否水平,托架安装方向是否正确。

2 核对互感器铭牌、型号、规格是否符合设计要求。托架孔距是否与设备孔距相一致。

3 用汽油、棉纱将设备擦试干净,并检查瓷体有无裂纹、破损。瓷件与铁件连接应紧固,无渗油。

4 隔膜式储油柜的隔膜或金属膨胀器应完整无损,顶盖螺栓紧固,各种附件应齐全;油浸式互感器油位正常。

1.5.2 吊装就位

1 吊装机具进入吊装位置并放置稳固。

2 用ф12的钢丝绳套2根挂在设备的专用吊钩上,并在设备的中部栓好稳固绳。

3 在瓷裙与钢丝绳接触的部位加软衬垫物。

4 核对互感器极性标志根据施工图确定其朝向。

5 设备吊离地面100mm时,对吊绳和稳固绳要进行检查,确认安全后再继续起吊。

6 起吊过程中,用稳固绳加以引导,防止碰伤设备。互感器吊至设备支柱上端后,调正方向缓缓下落对位。对位后应及时用螺栓固定。

1.5.3 安装调整

1 用线坠检查其垂直度,如不垂直,可在互感器底座与托架间加垫片调整,每处加垫不得超过3片。

2 用扳手将固定螺栓对角拧紧。

1.5.4 填写安装技术记录(见表AH-07-01)。

互感器安装技术记录表AH-07-01施工地点施工日期

名称规格型号制造厂出厂编号出厂日期相数连接组别安装位置

额定容量kvA 额定电压

kv 额定电流A

绝缘油规格油重kg总重kg 外观检查

变比分接头位置是否符

合设计规定

油位是否正常

所有法兰连续处是否渗

油呼吸器的吸湿剂是

否干燥

互感器线圈一次接地端子是否接地互感受器外壳是否

接地

暂不使用的流互二次线

圈是否短路接地

暂不使用的压互二次线

圈是否一端接地

备注

施工负责人单位工程负责人质量检查员监理工程师

1.6 劳动组织表AH-07-02

序号项目单位数量备注

1 施工负责人人 1

2 汽车司机人 1

3 吊车司机人 1

4 变电安装工人 2

1.7 材料要求表AH-07-03

序号名称规格单位数量备注

1 螺栓带帽、垫片套 4

2 楔型垫个 4

3 棉纱kg 0.1

4 汽油kg 0.5

1.8 设备机具配置表AH-07-04

序号名称规格单位数量备注

1 汽车起重机5t 辆 1

2 钢丝绳套ф12副 2 吊绳

3 白棕绳ф12 L=15m根 1 绑扎绳

4 人字梯L=4m 座 1 作业

5 小撬棍L=600 根 1

6 水平尺L=300 把 1

7 线坠0.25kg 个 1

1.9 质量控制及检验

1.9.1 质量控制

1 互感器的规格、型号及安装位置符合设计要求。

2 互感器的变比和极性方向应符合设计要求,其备用二次绕组应可靠接地。

3 绝缘油的耐压强度试验应符合产品技术规定。

1.9.2 质量检验

按照《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB10421-2003)中的规定进行检验,填写质量验收记录。

1 互感器安装牢固,基座水平;并列安装时排列整齐,相间距离符合规定。

2 互感器及其支架的接地可靠,接地线与设备连接的位置符合产品技术规定,并列安装时标准统一。

1.10 安全及环保要求

1.10.1 安全要求

1 拆除包装时,需用起钉器等专用工具,防止损伤瓷件。

2 互感器对位后,固定螺栓未紧固前,不得将吊钩摘除。

3 互感器的呼吸孔的塞子带有垫片时,在投入运行前应将垫片取下。

4 工具不得上、下抛扔传递。人字梯应放置稳固。

5 撤除吊绳、稳固绳时,禁止攀登设备瓷件。

6 严禁打开电容式电压互感器顶部的密封螺栓。

7 起重司机及起重指挥人员应由经过专业培训且取得特殊工种操作证的人员进行,严格按照作业操作规程操作。

1.10.2 环保要求

施工过程中的废弃物应及时分类妥善处理,运至当地环保部门指定地点。

机电设备安装作业指导书

目录 一、适用范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、作业人员得资格及技能 (2) 四、施工机具 (2) 五、作业条件 (3) 六、工艺方法及技术参数 (3) 七、质量检验及评定 (16) 八、安全技术措施及注意事项 (16)

设备安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于设备得安装工作,如储罐类,换热器类,动设备,塔类设备,其她。 二、编制依据 1.黑龙江省电力勘察设计研究院 2.《电力建设施工质量验收规范》DL/T 5210、6-2009 三、作业人员得资格及技能 四、施工机具

五、作业条件 1、技术准备:设备安装前应具备以下证书或技术文件: (1)设备得出厂合格证明书; (2)容器等设备得各项试验报告; (3)设备得安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图与安装使用说明书及管道接管图; (4)设备得供货清单; (5)有关得施工验收规范,安装作业指导书等安装方案,且经审核批准。 (6)向施工人员进行技术交底。 2、施工现场及机具要求 (1)施工现场具备“三通一平”得条件; (2)施工平面布置,施工设施已完备; (3)运输、消防道路畅通; (4)备有必备得消防器材; (5)吊装用得机索、吊具及设备安装用机具已准备就绪; (6)备有必要得安全施工值班人员。 六、工艺方法及技术参数 1、设备安装施工程序

hUNzE 2、施工工艺方法 2、1设备得验收 1、设备得开箱检验,应由建设单位代表、监理代表及我公司有关人员参加,按照装箱清单与图纸进行清点验收,做好设备验收、清点记录。 2、设备得验收、清点、检查: 1)交付安装得设备及附件,必须符合设计要求,并附有出厂合格证书及设备制造图等技术文件。 2)对照装箱清单及制造图纸,对下列项目进行清点、检查。 ① 设备编号、箱数及包装情况; ② 设备得名称、类别、型号及规格; ③ 设备得外形尺寸及管口方位、规格、数量等; 基础复查验收 基础放线 垫铁准备 设备开箱、检验、验收 设备标记、吊装就位 设备组装找正、找平 设备精找正、找平 设备内部构件、填料安装 系统试验 交工验收 设备压力试验 垫铁点焊、二次灌浆抹面 地脚螺栓灌浆、养护

互感器试验作业指导书模板

徐州发电有限公司2×1000MW机组(上大压小)建设工程 作业指导书 文件编码: JSXZ-3Z-DQ-027 项目名称: 1#机组互感器试验作业指导书 施工单位: 天津电力建设公司江苏徐州工程项目部 日期: .11.15 版次: A

目录 1.工程概况与工程量 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (1) 4.作业程序、方法................ .. (3) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (7) 6.作业的安全要求和环境条件 (11) 7.附录 (13) ( 共14 页)

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 徐州发电有限公司位于江苏省徐州市北郊铜山县茅村镇境内, 距市区约17 km。厂区东距京沪铁路和104国道50余米, 西靠峰山, 北临檀山村。南北与茅村及前亭接轨站相距均约3.5 km, 本期建设2×1000MW超超临界机组。本工程项目主要包括互感器的交接验收、预防性试验。 1.2主要工程量 计划开工时间为11月20日, 计划于06月30日完工。 2.编制依据 3.1技术准备 3.1.1 设计图纸及厂供资料齐全, 且经过图纸会审, 会审提出问题已解决。 3.1.2 设备到货后无损坏或损伤、设备器件无短缺, 材料齐全。 3.1.3 安全设施齐全, 危险因素辩识清楚, 责任到人。 3.1.4 作业前组织施工人员学习作业指导书, 进行安全与技术交底。 3.1.5 灭火器等消防器材准备充分。 3.1.6 作业人员资质证书齐全, 经过安全教育。 3.2作业人员的配置、资格

作业活动中人员的职责分工和权限 3.3.1仪器、仪表

电流互感器介质损耗试验作业指导书

电流互感器介质损耗试验作业指导书 试验目的: 能有效发现绝缘受潮、劣化以及套管绝缘损坏等缺陷;测量电容型电流互感器末屏对地的tanδ主要是检查电流互感器底部和电容芯子表面的绝缘状况。 试验仪器: 泛华AI-6000E 自动抗干扰精密介损测试仪 试验接线: (1)一次绕组对末屏tanδ 1K1 N L1L2 HV Cx CT 介损仪1K22K12K23K13K2 4K14K2CT (2)末屏对地tanδ

1K1 N L1L2 HV Cx CT 介损仪1K22K12K23K13K2 4K14K2CT 屏蔽线 试验步骤: 1) 办理工作许可手续; 2) 向工作人员交代工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3) 准备试验用的仪器、仪表、工具,所用仪器、仪表、工具应良好并在合格周期内; 4) 在试验现场周围装设围栏,打开高压警示灯,摆放温湿度计,必要时派专人看守; 5) 抄录被试电流互感器的铭牌参数; 6) 检查被试电流互感器的外观是否完好,必要时对套管进行擦拭和烘干处理; 7) 两人对电源盘进行验电,同时检测电源盘的漏电保护装置是否可靠动作;

8)将介损测试仪水平放稳; 9)按试验接线图进行接线; 10)确认接线正确后,试验人员撤到绝缘垫上,相关人员远离被试品; 11)大声呼唱,确认相关人员都在安全距离外,接通电源,打开仪器开关; 12)正确设置仪器的参数,一次绕组对末屏采用正接线,试验电压10kV,末屏对地采用反接线,试验电压2kV; 13)得到工作负责人许可后,按下“启动”按钮开始测量,测量完毕后记录测量数据; 14)关闭仪器开关,断开电源; 15)用放电棒对电流互感器充分放电; 16)拆除试验接线(先拆测量线,再拆接地线,拆接地线时先拆设备端,再拆接地端); 17)整理仪器,记录温度和湿度,把仪器放回原位; 18)测量数值与标准或历史数据比较,判断是否合格,撰写试验报告。 试验标准: 交接标准: 1)互感器的绕组tanδ测量电压应为10 kV,末屏tanδ测量电压为2 kV;

互感器事业部作业指导书

互感器事业部作业指导书 电压互感器二次线绕制作业指导书 电流互感器二次线绕制作业指导书 电压互感器一次线绕制作业指导书 电流互感器一次线绕制作业指导书 焊接作业指导书 模具安装作业指导书 环氧浇注作业指导书 硅橡胶浇注作业指导书 环氧浇注产品后整理作业指导书 环氧浇注设备操作规范 环氧浇注产品固化操作规范 气焊工安全操作规范 绕线机安全操作规范 铜焊机安全操作规范 硅橡胶浇注设备安全操作规范 货运电梯安全操作规范 原材料检验规范 成品出厂检验标准 互感器事业部作业指导书 电压互感器二次线绕制作业指导书 电流互感器二次线绕制作业指导书 电压互感器一次线绕制作业指导书 电流互感器一次线绕制作业指导书 焊接作业指导书 环氧树脂浇注用模具安装作业指导书 1.目的:做好绕组固定工作,保证绕组在模具型腔内牢固,绝缘距离符合要求。 2.工装设备:开口扳手,铁锤,十字改锥,直尺,脱模剂,腻子粉,等。 3.作业条件:绕组完成包扎与焊接。模具型腔内部刷好脱模剂。 4.作业步骤: a)根据不同的产品,确定安装步骤,领取使用的材料与安装具。 b)有固定夹件产品,要先把夹件牢固固定安装在模具上,螺栓与螺母在固定时,用硅 油在连接处润滑,并用锁母把安装孔螺母锁紧。 c)无固定夹件绕组,按照出线线端在P2侧规则,要先把接线板固定好,锁母大小与 螺栓孔大小一致。 d)把固定好接线板的模具,固定在模具的边模上注意上下左右的相对距离,对于35kV 产品,最小距离不小于20mm,10kV产品最小距离不小于10mm。 e)采用吊装方式作业的产品,吊装过程中要用白布带固定牢固,不能出现松动,对于 铁芯较重产品,可以加大白布带的用量。 f)有定位销、定位孔的模具,在合模的过程中,要确保不能出现错位合模与强制合模 现象。 g)检查一次绕组对模具、二次绕组之间的距离,10Kv产品,不应低于10mm,35KV 产品不应低于20mm,且一次绕组相对模具处于中心位置。 h)根据不同的出线情况,选取不同的二次出线板,对二次端子进行固定,螺栓加用锁

电子式电流电压互感器试验作业指导书

电子式电流电压互感器试验作业指导书 一、试验仪器仪表: 1、单相调压器1台 2、5000V摇表1台 3、2500V摇表1台 4、1000V摇表1台 5、 2.5—5A电流表2块 6、5—10A电流表2块 7、75—600V电压表2块 8、大电流发生器1套 9、XT761互感器稳态综合校验仪1套 10、600KV串联谐振试验仪1套 二、电流互感器试验 1、测量绕组的绝缘电阻值, 一次对二次及外壳,二次之间及末屏.与出厂值比较应无明显差别.110KV及以上的油纸电容式电流互感器应测末屏对二次绕组及地的绝缘电阻采用2500V欧表测量.绝缘电阻不小于1000MΩ。 2、准确度试验 测量用电子式电流互感器的基本准确度试验,试验应按表17、表18、表19列出的各电流值,在额定频率、额定负载和常温下进行,另有规定时除外。 保护用电子式电流互感器的基本准确度试验,为验证是否符合准确度

标称的要求,试验应在额定一次电流见表20、额定频率、额定负载在常温下进行。 表17误差限值 表18特殊用途电流互感器的误差限值 表19误差限值 对模拟量输出,试验所用二次负荷应按有关条款规定选取。 表19误差限值

3、工频耐压试验 二、电压互感器试验 1、测量绕组的绝缘电阻值, 一次对二次及外壳,二次之间及末屏.与出厂值比较应无明显差别.110KV及以上的油纸电容式电流互感器应测末屏对二次绕组及地的绝缘电阻采用2500V欧表测量.绝缘电阻不小于1000MΩ。 2、准确度试验 电子式电压互感器的标准准确级为:0.1、0.2、0.5、1、3。 测量用电子式电压互感器的电压误差和相位误差限值: 在80%~120%的额定电压及功率因数为0.8(滞后)的25%~100%的额定负荷下,其额定频率时的电压误差和相位误差,应小于表9规定的限值。 误差应在互感器的端子处测定,并须包含作为互感器固有元件的熔断器或电阻器的影响。 表9测量用电子式电压互感器的电压误差和相位误差限值 3、通用要求

BDYCSY-ZW-03 干式电流互感器交接试验作业指导书 (2012标准版 word版)

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验 20 第 4 部分:电气试验 干式电流互感器交接试验 作 业指 导书 编码:BDYCSY-ZW-03

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验 21 目 次 1 适用范围 ················································································································································· 19 2 编写依据 ················································································································································· 19 3 作业流程 ................................................................................................................................................. 19 4 安全风险辨析与预控 .............................................................................................................................. 20 5 作业准备 ................................................................................................................................................. 21 6 作业方法 ................................................................................................................................................. 21 7 质量控制措施及检验标准 .. (22)

3 35kV及以上电流互感器安装(更换)作业指导书-006

编号:ZY/JD-B/B-1/3 XX变电站35kV 及以上XX电流互感器 安装(更换)作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 年月日 年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时分至年月日时分 吉达变电分公司变电X X队

1 工作任务 本作业指导书针对XX变电站35kV及以上XX电流互感器安装(更换)工作。 2 工期安排 序号内容负责班组计划日期 1 电流互感器拆旧XX班X月X日 2 电流互感器安装XX班X月X日 3 二次线拆接及二次回路检查XX班X月X日 4 3 作业准备阶段 3.1 准备工作 √序号内容标准备注 1 现场调查了解掌握现场实际情况并制定本次工作具体施工措施。 2 技术准备相关技术资料准备齐全。 3 工器具及备品备件、材料准备开工前一次性准备完毕。 4 办理动火审批手续工作前办理审批手续。 5 通知厂家及相关专业厂家派人进行技术指导,相关专业进行配合。 6 作业人员分工作业人员分工明确。 7 技术交底作业人员对本次工作及技术要求清楚。 8 填写并签发工作票认真审核工作票,任务明确,所列措施符合安规要求,并符合现场实际。 3.2 主要工器具 √序号名称规格/编号单位准备数量备注 1 吊车16T 辆 1 2 吊装绳1吨、2吨套各1 3 拦腰绳3-4米条 1

3.2 主要工器具(续) √序号名称规格/编号单位准备数量备注 4 活扳手200mm 把 2 5 撬杠根 2 6 安全带(绳)副 2 7 绝缘梯6米架 1 8 脚扣副 2 9 改锥大号把 2 10 手锯把 2 3.3 主要备品备件及材料 √序号名称规格单位准备数量备注 1 互感器 2 导线米若干 3 设备线夹个若干 4 槽钢米若干 5 螺栓符合设计条若干 6 防斜垫符合设计个若干 3.4 危险点分析及安全控制措施 √序号危险点安全控制措施 1 高压触电××KV×#、×#母线及附属设备全部带电运行,督促值班员将带电设备区围起,并挂“止步,高压危险”标识牌。工作负责人必须在工作开始前认真宣读工作票及小组作业安全措施票,使所有工作成员须明确带电部位、危险点,按照工作票内容、安全措施及小组作业安全措施票认真做好安全措施及防护工作,严格遵守《安规》只在允许工作范围内工作,禁止超范围工作。搬运长大物件时,需两人放倒搬运并与带电部位保持安全距离110KV大于1.5米。35KV大于1.0米。运行站使用绝缘梯。

设备安装作业指导书

编号:SM-ZD-95856 设备安装作业指导书Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备安装作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆

电流互感器标准作业指导书

电流互感器检验工作作业指导书 1.工作目的:通过对电流互感器的定期检验,对装置性能予以检查,使其能正确将一次电流传送到工作侧,确保电流互感器正确稳定地运行。 2.工作内容: 2.1电流互感器绝缘试验。 2.2电流互感器直流电阻试验。 2.3电流互感器绕组极性试验。 2.4电流互感器变比试验。 2.5电流互感器伏安特性试验。 2.6电流互感器二次回路负载实验。 3.使用范围:本作业指导书适用于我局所有变电站的电流互感器定期检验。 4.资源配置: 4.1人员配置:工作负责人1人,试验人员3人。 4.2 设备配置:

4.3资料配置:作业指导书、工作任务书、危险因素明白卡、电流互 感器卡片、定值通知单、电流电压回路展开图、端子箱安装图、开关柜安装接线图、断路器机构安装图。 5.作业流程图:附图1 6.作业流程: 6.1现场安全措施 6.1.1 组织措施 6.1.1.1 工作负责人负责填写工作、危险因素明白卡,并经签发人签发。 6.1.1.2工作负责人办理工作许可手续后,对工作票中安全措施进行检查。 6.1.1.3工作区间开关在断开位置,隔离刀闸确已拉开。 6.1.1.4 接地线装设接地刀闸符合工作要求。 6.1.1.5 悬挂的标示牌和装设的遮拦符合工作票要求。 6.1.1.6工作区间与带电间隔的安全距离符合《电业安全工作规程(发

电厂和变电所电气部分)》要求。 6.1.1.7 工作负责人宣读工作票内容,交待安全注意事项,并分派工作任务。 6.1.2 技术措施: 工作负责人监护,工作班成员执行保证安全的技术措施。 6.1.2.1 在端子箱(开关柜)端子排上断开被试电流互感器二次回路所有连片。 6.1.2.2 拆除被试电流互感器各组二次回路的永久接地点。 6.1.2.3 工作负责人检查工作任务书中填写的技术措施是否全部执行。 6.2电流互感器试验:工作负责人为全部工作的监护人。 6.2.1 工作班成员检查并记录互感器的铭牌参数应完整并与上次检验记录应一致。 6.2.2 工作班成员检查电流互感器二次绕组接线的正确性及端子排引线外螺钉压接的可靠性。 6.2.3 工作班成员检查电流二次回路接地点接地应良好,在同一个电流回路中应只存在一个接地点。 6.3绝缘检查:1人 工作班成员用1000V摇表测量电流互感器全部二次回路对地及各绕组间的绝缘。其绝缘电阻不得低于10MΩ。 6.4直流电阻测量:2人 6.4.1工作班成员用单臂电桥测量测试线的线阻。

互感器安装施工方案

葛洲坝集团电力有限责任公司 万宁红石220kV变电站扩建工程 互感器更换安装施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 万宁红石220kV变电站扩建工程施工项目部 二O一四年六月十七日 互感器更换安装施工方案

1编写依据 2工程概况 万宁红石220kV变电站主要承担万宁市的供电任务,本工程为变电站工程,扩建2#主变及配套高、中、低压侧间隔,主变容量为150MVA。更换220kV、110kV母联间隔导线;按终期完善220kV、110kV#3主变跨线,完善110kVI、II段母线;#2主变配置1×6012kvar电容器,同时#1主变配置1×6012kvar电容器;将I段母线的2组电抗器移接至II段母线。本扩建主变采用三相三卷自然油循环风冷有载调压变压器。220kV、110kV均采用户外敞开式设备。本工程在变电站预留场地内进行,无需新增用地。 3. 作业准备

3.1施工组织机构 项目经理:李宇鹏技术负责人:李尚友质安负责人:王峰工作负责人:李尚友 3.2 作业流程 作业(工序)流程见图3-1。

图3-1 作业(工序)流程图 4 安全风险辨析与预控 4.1互感器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与互感器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:BDDQ-ZW-05-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1 互感器安装安全基准风险指南

电流互感器交接试验作业指导书

电流互感器绝缘试验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于电流互感器交接试验,规定了交接验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。绝缘电阻试验的目的是检查其绝缘是否有整体受潮或老化的缺陷,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范绝缘试验的操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 被试设备所涉及的绝缘油、绝缘气体介质的相关试验以及准确级检定试验等不在本作业指导书范围内,请参阅相应作业指导书。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB1208电流互感器 GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T727互感器运行检修导则 3安全措施 a) 为保证人身和设备安全,应严格遵守DL408《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 b) 在进行绕组和末屏绝缘电阻测量后应对试品充分放电。 c) 在进行主绝缘及电容型套管末屏对地的tgδ及电容量测量时应注意高压测试线对.地绝缘问题。 d) 进行交流耐压试验等高电压试验时,要求必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异,常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。 4试验项目及程序 4.1电流互感器的绝缘试验包括以下试验项目 a) 绕组及末屏的绝缘电阻测量; b) 主绝缘及电容型套管末屏对地的介损及电容量测量; c) 交流耐压试验; 4.2试验程序 4.2.1应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态时要研究,并向有关人员请示调整试验项目。 4.2.2详细记录试品的铭牌参数。 4.2.3应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定从上述项目中确定本次试验所需进行的试验项目和程序。

设备安装作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备安装作业指导书正式 版

设备安装作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装 8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm 以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在

升压站电流互感器检修作业指导书(最新整理)

升压站电流互感器检修作业指导书(最新整理)Q/DTSM 大唐XX发电有限责任公司企业标准 Q/×× ××× ××××—×××× 检修作业指导书 作业项目:220KV电流互感器 作业日期: 批准: 审核: 编制: 2009-12-31修订 2010-01-01实施 大唐XX发电有限责任公司发布 1 220KV电流互感器检修作业指导书 1 目的 1.1规范检修行为,确保电流互感器修后达到原设计要求。 1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。 2 范围 适用于湖南电力电磁电器厂生产的LB11-220BW型电流互感器标准检修。 3 职责 3.1 工作负责人职责:组织得当、分工明确,对安全和质量负责,指定专人做好记录,确保记录真实、准确。 3.2 监护人职责:按安规要求对检修工的安全进行监护。

3.3 其他工作人员职责:按安规要求和作业指导书的要求认真完成工作负责人布置的任务。 3.4 质检员职责:负责项目质量验收、签证。 4 人员资质及配备 4.1 专责检修工1名:具有从事电气一次专业五年以上工作经验,通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证(集团公司技能鉴定本专业高级工及以上),熟悉设备结构与工作原理,具备较高的200KV电流互感器检修技能的资质或条件。 4.2 检修工4名:具有从事电气一次专业三年以上工作经验,通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证,了解设备结构与工作原理,具备基本的220KV电流互感器检修技能的资质或条件。 4.3 其他:吊车司机和起重工各1名(视检修性质及必要性可进行人员增减),具有通过厂部组织的安规考试及拥有特种检修上岗资格证的资质或条件。架子工若干名,具有通过厂部组织的安规考试资格和劳动部门颁发的该行业上岗资格证 5 检修内容(或流程) 5.1 电流互感器检修前的准备工作。 5.1.1开工前十天,向有关部门上报本次工作的材料计划,根据摸底时设备状况及需执行的反措计划。 5.1.2开工前七天提交相关停役申请。 5.1.3开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应符合现场实际情况。 5.1.4开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。 5.1.5根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习本指导书,要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。

励磁系统电气设备安装作业指导书

目录 1. 编制目的 (1) 2. 编制依据及验收标准 (1) 3. 设备范围及工程量 (1) 4. 资源配置 (1) 5. 施工进度安排 (3) 6. 施工程序及方法 (3) 7. 施工记录 (7) 8. 质量标准 (8) 9. 安全健康及环保 (10) 10. 附件 (10)

编制目的 为了提高励磁系统电气设备的安装工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制励磁系统电气设备的安装作业指导书。该作业指导书适用于国电沙市电厂2×300MW工程E标段励磁系统电气设备安装。 1.编制依据及验收标准 编制依据及验收标准表表2.1 2.设备范围及工程量 此项工程包括沙市电厂2#机的励磁盘柜和交流、直流励磁母线安装。其中励磁屏7块,交流励磁母线12米,直流励磁母线11米,交流励磁母线穿墙结构一套,直流励磁母线穿墙结构一套,交流励磁母线吊架6付,直流励磁母线吊架4付。 3.资源配置

4.1人力资源配置

人员配置表表4.1 4.2作业所需机工具 作业所需机工具表表4.2.1

4.3施工所需材料 4.3.1施工所需主材 施工主材表 表4.3.1 4.3.2施工所需消耗材料 作业所需消耗材料表表4.3.2 4. 本项目计划开工时间:2009年03月10日 本项目计划完工时间:2009年08月30日 5.施工程序及方法 6.1施工前的准备及必备条件

6.1.1机工具已准备齐全。 6.1.2施工主材、措施性材料已准备齐全。 6.1.3设备已到货。 6.1.4施工人员安全及卫生用品已准备齐全。 6.1.5安全措施已做好,施工用脚手架、吊装平台搭靠牢固。 6.1.6土建必须具备的条件: 1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。 2.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。 3.室内所有墙壁的粉刷工作应完成。 4.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 5.模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6.进行装饰工作的有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全 部结束。 6.2施工步骤及方法 6.2.1签发工作任务单,并进行安全和技术交底。 6.2.2对设备材料进行清点编号,并做出标识,填写记录。及时进行下列外观检查: 1.包装及密封应良好。 2.开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 3.产品的技术文件应齐全。 4.按规范要求做外观检查。 6.2.3励磁盘柜安装步骤: 1.基础型钢安装: 安装基础型钢前,应事先检查土建预埋件的布置是否符合图纸要求,并检查盘柜共箱母线及进出电缆预留孔位置是否正确。 a.清理预埋铁件表面,用水平仪测量各个预埋件平面标高并做好记录。 b.根据励磁调节屏室平面布置图,按设计的型号、规格选定基础型钢;按设计的尺寸 正确下料。

互感器检测作业指导书

互感器试验作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于电流互感器电压互感器电气设备的试验。内容主要包括试验项目及 各项目的引用标准、仪器设备、试验方法、试验标准及要求、安全注意事项和原始记录及试 验报告等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、 保证试验结果的准确性, 为设备运行、 监督、检修提供依据。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 凡是注日期的 引用文件,其 随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业 指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其 最新版本适用于本作业指导书。 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-2016 电力设备预防性试验规程》 DL/T 596 —1996 《现场绝缘试验实施导则》 DL/T 474.2?DL/T 474.4 —2006 互感器试验导则 第 1 部分:电流互感器》 GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第 2部分:电磁式电压互感器》 GB/T 22071.2-2008 3 试验项目 绝缘电阻的测量; 测量35kV 及以上电压等级的互感器的介质损耗因数(tan S)及电容量; 交流耐压试验; 绕组的直流电阻; 检查接线绕组组别和极性; 误差及变比测量; 测量电流互感器的励磁特性曲线; 测量电磁式电压互感器的励磁特性; 电容式电压互感器(CVT 的检测; 4 试验方法及主要设备要求 4.1 测量绝缘电阻 4.1.1 主要仪器设备 电动兆欧表、干湿温度表; 4.1.2 试验方法 a ) 对被试品进行充分放电。 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 密封性能检查; 11) 测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻。

设备安装作业指导书

设备安装作业指导书 目录 一、安全操作技术一般规定-------------------------------1 二、塔吊安装技术指导----------------------------------3 三、塔机拆卸技术指导----------------------------------4 四、塔机搬运技术指导----------------------------------5

钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在电杆、树木或脚手架上。地锚必须根据受力大小按标准埋设,选位适宜。拖拉绳与地面夹角不宜大于45°,如条件有限应适当加深地锚埋设深度以增大垂直方向的压力。 5、起重用钢丝绳可以卡接,卡子方向应一致,间距为5~6倍,U形螺栓扣在钢丝绳的尾端,压板应压在受力绳上。绳索(千斤绳)两头搭接长度应不少于15倍,且不得短于300mm.。 6、使用几根钢丝绳作索具或用一根钢丝绳卷成几个分支起吊重物时,必须使每根或每个分支钢丝绳均匀受力,钢丝绳与地面水平夹角不得小于45°。 7、索具与重物如有尖锐棱角接触点,须用麻袋、胶皮、木板等补垫,且应按钢丝绳变形角度降低破断拉力(破断拉力计算按规定)。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应

互感器试验作业指导书

互感器试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适应于35kV及以上电磁式、电容式互感器的交接或预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB50150-91《电气设备交接及安装规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 高压电气设备试验方法 制造厂说明书 三、试验仪器、仪表及材料 1 2 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《国家电网公司电力安全工作规程》及市公司相关安全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 有效发现设备整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷 1.2该项目适用范围 电流和电压互感器交接、大修后试验和预防性试验

1.3 试验时使用的仪器 2500V 兆欧表、1000V 兆欧表或具有1000V 和2500V 档的电动绝缘兆欧表 1.4 测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2一次绕组用2500V 兆欧表测量,二次绕组用1000V 兆欧表测量。测量时,被测量绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。 1.4.3用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.4兆欧表上的接线端子“E ”接被试品的接地端,“L ”接高压端,“G ”接屏蔽端。采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L ”和“E ”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.5驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.6读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.7断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.8测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 2. 极性检查 2.1 该项目适用范围 电流互感器交接试验、大修时 2.2 试验时使用的仪器 毫伏表,干电池等 2.3 测量步骤 极性检查试验接线如图1所示,当开关S 瞬间合上时,毫伏表的指示为正,指针右摆,然后回零,则L 1和K 1同极性。 装在电力变压器套管上的套管型电流互感器的极性关系,也要遵循现场习惯的标法,即“套管型电流互感器二次侧的始端a 与套管上端同极性”的原则。因为套管型电 流互感器是在现场安装的,因此应注意检查极性,并做好实测记录。 3. 励磁特性试验 3.1 试验目的 可用此特性计算10%误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性发现一次绕组有无匝间短路。 3.2 该项目适用范围 电流互感器的交接试验 3.3 试验时使用的仪器 调压器、电压表、电流表等 3.4 测量步骤 图1 电流互感器极性检查接线图

设备安装作业指导书.docx

设备安装作业指导书 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应立即将重物放下,并采取加固和其它措施。 9、牵引绳和水平导向滑轮受力时,严禁在其内侧三角区站人或行走。 10、捆扎重物人员、挂钩人员要注意吊钩、钢丝绳是否定好,吊物要捆扎牢靠,吊钩要找准重心,吊物要垂直,不准斜吊或斜拉,物体吊起时,禁止人员站在吊物之上,其下方禁止有人。 11、在使用撬棍施工时,所选择的撬棍,大小要便于操作,一般采用φ25以上的圆钢。撬

电压互感器二次回路压降测试作业指导书

电压互感器二次回路压降测试 作业指导书

目录 1.概述………………………………………………………….() 2.应用范围…………………………………………………….() 3.引用标准、规程、规范…………………………………….() 4.使用仪器、仪表及准确度等级……………………….() 5.试验条件…………………………………………………….() 6.试验项目……………………………………………………() 7.试验方法……………………………………………………() 8.试验结果的处理…………………………………………….() 9.安全技术措施……………………………………………….()附录A.试验记录格式……………………………………….()

1 概述 本作业指导书针对的测试对象是发电厂和变电站计量用电压互感器二次回路导线所引起的电压降。试验目的是检验用于电能计量中电压互感器二次回路压降的误差。电能计量装置综合误是由电流互感器的误差、电压互感器的误差、电能表的误差及电压互感器二次导线压所引起计量综合误差所组成。因此电能计量综合误差的计算与修正,需要准确地检测出电压互感器二次回路压降的误差。现行规程规定压降的检测周期为2年。 2.应用范围 本作业指导书适用于对新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置电压互感器二次回路压降的测试工作。 3.引用标准、规程、规范 (1)DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 (2)JJG169-1993 《互感器校验仪检定规程》 (3)JJG1027-1991 《测量误差及数据处理》 (4)国家电网安监字[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程》4.使用仪器、仪表及准确度等级 表1电压互感器二次回路压降测试用标准仪器 5.试验条件 5.1压降测试仪: 5.1.1等级不应低于2级;基本误差应包含测试引线所带来的附加误差。

相关文档
相关文档 最新文档