绪论:

BTS的故障是按故障的起因和重要性进行分类的:

? 1A级:MO内的故障,它会影响MO的功能特性.

? 1B级:MO外的故障,它也会影响MO的功能特性.

? 2A级:MO内的故障,它不会影响MO的功能特性.

BSC要接收以上的BTS故障报告,应采用下列措施:

? 1A级: MO退出操作和测试.

- 如果测试结果表明MO没有故障,那么MO将返回操作状态,并且其故障以间歇性故障处理.故障计数器将

对间歇性故障进行累加,当发生间歇性故障的次数太高时,MO将会永久地退出工作状态.

- 如果测试结果表明MO有故障,那么MO将永久地退出工作状态,直到故障停止或人工干涉才能恢复正常

状态. 在BSC/OSS上将会产生一个A2告警.

? 1B级: MO将永久地退出工作状态,直到故障停止或人工干涉才能恢复正常状态. 在BSC/OSS上将会产生一个

A2告警.

? 2A级:在BSC/OSS上将会产生一个A2或A3告示警. 但MO仍处于工作状态.

应注意的是:CF或TRXC上的2A级故障在从属MO中却被认为是1级故障.

总是在CF/TRXC上读取RU的故障映象来进行故障定位.但有时应紧记要替换的被检测到的故障单元,以便更换. BTS的故障信息可以从BSC上或站上OMT接口用人机命令MML来获得。

?从BSC上获得:

- 在MO中所有激活的告警: RXASP:MO=RXO…;

- 在TG中所有激活的故障(1级): RXMFP:MO=RXOTG-x,FAULTY,SUBORD;

- 在MO中所有激活的故障: RXMFP:MO=RXO…;

- MO的故障记录: RXELP:MO=RXO…;

?从OMT上获得:

- 在TG中所有激活的故障: ”System view(系统视图) / 选择 RBS 2000 / Operations操作(或按右键) /

Monitor(监视)/ Fault status(故障状态)”

- 某个RU的故障记录: ”Hardware view(硬件视图) /选择RU / Operations操作(或按右键) / Save log(保存

记录)” (只有 DXU, TRU和ECU才有记录区).

如果在CF/TRXC上产生RU单元的故障映象,其上的红灯将会发亮. 但这不一定就指此单元一定有故障,这也可能指此单元检测到其他单元有故障。

如果红灯闪动,说明此故障很大可能是相关软件的故障: RBS/RU的数据库坏了或者丢失了,DXU只运行基本应用程序。这通常可以通过重新安装IDB和重新设置DXU或执行软件下载来修复。

注解:

注解1:在R7版本中的欠压告警门限和DC电源断开的门限值:

注解2:关于IDB, RBS DB, RU DB 和内部配置信息(常称为本地配置)可以在下列网站找到:http://www.eral.ericsson.se/~erafima/idb.html

注解3: 由于复位而产生的故障代码在下列网页中有具体描述:http://www3-rmog-

bts.ericsson.se/~erafima/startcause.html

(这包括 CF故障I1A:0-6, I2A:0-6, I2A:40 和TRXC故障I1A:0-6, I1A:19).

一些相关缩略语:

VCO 压控振荡器(13 MHz) DSP 数字信号处理器

RF 射频

IF 中频

RU 可替换单元

MO 管理对象

VSWR 电压驻波比

电源内的单元:

BDM 电池和分配模块

BFU 电池熔丝单元

ECU 电源控制器

PSU 电源单元

IDM 内部分配模块TRU内的单元:

PWU 电源:为TRUD, TXU, PAU, RXU提供DC直流电源。

TRUD 数字TRU: 含有CPU (MO TRXC),信号处理平台(MO TS) 和无线控制等单元.

TXU 发信机

PA(U) 功率放大器: 放大TXU信号

RXU 收信机

CDU-D内的单元:

CU 合成器

DU 分配器

FU 滤波器

参考:

BTS fault handling 12/155 17-CRT 241 13

Fault coordination 20/1551-HRB 105 01 List of Supervised Entities OMS 2/1551-CRH 201 101 List of Supervised Entities PLS 2/1551-CRH 201 102 List of Supervised Entities TFS 3/1551-CRH 201 103 List of Supervised Entities RTS 3/1551-CRH 201 104 List of Supervised Entities EPS 2/1551-CRH 201 105 这些文档可以在下列网页找到:

http://www3-rmog-bts.ericsson.se/~erafima/fault-info.html

检查和:在数据处理和数据通信领域中,用于校验目的的一组数据项的和。这些数据项可以是数字或在计算检验和过程中看作数字的其它字符串。

ABB acs800故障信息

慧博工程师根据多年ABB变频器维修的经验,尤其就是对ACS800变频器维修的报警信息汇总,得出了以下的一些心得: ACS 800产生的警告信息 警告 原因 解决方法 ACS 800 TEM(4210) ACS 800内部温度过高。 温度过高的警告信息在变频器模块温度超过 115°C时产生。 检查环境条件; 检查通风条件与风机运行状态。 检查散热器的散热片,清除灰尘。 检查电机功率就是否合适。 < MIN FUNC (8110) 模拟控制信号低于最小允许值。 可能原因:错误的信号标准;或控制电缆出错。 检查模拟控制信号标准。 检查控制电缆。 检查参数30、01。 BACKUP USED PC存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待,直到完成下装任务BRAKE ACKN (ff74) 意外的制动器确认信号。 参见参数组42 BRAKE CONTROL、 检查制动器确认信号。 BR OVERHEAT (7112) 制动电阻器过载。 停止传动,让电阻器冷却下来。 检查电阻器过载保护功能的参数设置(参见参 数组27 BRAKE CHOPPER)。 检查制动周期满足允许范围。 CALIBRA REQ 要求校正输出电流互感器。 如果传动在标量控 制模式(参数99、04)或标量启动性能处于开 状态(参数21、08),在启动时就显示这一信息。校正自动开始。等一阵时间。 CALIBRA DONE 对输出电流互感器的校正完毕。继续正常操作。 CHOKE OTEMP (ff82)

传动输出滤波器的温度过高。在启动传动单元 过程中使用监控。 停止传动,让它冷却。 检查环境温度。检查滤 波器风机的旋转方向以及通风条件。 COMM MODULE (7510) 传动单元与主机之间失去通讯 检查现场总线的通讯状态。参见“现场总线控 制”章,或现场总线适配器手册。 检查参数设置: -组51 (用于现场总线适配器) -组52 (用于标准Modbus总线链接) 检查电缆连接。 检查总线主控就是否配置不当,或不发送/接收 信息。 DC OVERVOLT (3210) 中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限 就是1、3 ? U1max,其中U1max就是主机电压范围的 最大值。对400 V单元, U1max为415 V。对于 500 V单元, U1max为500 V。根据主机电压跳 闸标准,中间电路的实际电压就是728 VDC / 400 V单元与877 VDC/500 V单元。 检查过电压控制器处于开状态(参数20、05)。 检查主机的静电电压或瞬态超压。 检查制动斩波器与电阻器(如果使用)。 检查减速时间。 使用惯性停止功能(如果可用)。 用制动斩波器与制动电阻器改装频率转换器。 EARTH FAULT (2330) (programmable Fault Function 30、17) 主机系统的负载失去平衡。可能由于电机故障、电机电缆故障或内部故障引起。检查电机。 检查电机电缆。 检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或电 涌吸收器。 ENCODER A<>B (7302) 脉冲编码器相位错误。 相A与相B的端子连

富士施乐故障维修代码

施乐故障诊断代码 1 维修呼叫程序 呼叫流程……………………………………………………………………………… 2-13 002-xxx HDD 002-770 作业模板处理-HD 满RAP……………………………………………… 2-15 003-xxx IPS-ESS 通讯 003-318 IIT 软件故障RAP ……………………………………………………… 2-17 003-319 IIT 视频驱动程序检测故障RAP ……………………………………… 2-17 003-320 IISS-ESS 通讯故障1 RAP …………………………………………… 2-18 003-321 IISS-ESS 通讯故障2 RAP …………………………………………… 2-18 003-322 IISS-ESS 通讯故障3 RAP …………………………………………… 2-19 003-323 IISS-ESS 通讯故障4 RAP …………………………………………… 2-19 003-324 IISS-ESS 通讯故障5 RAP …………………………………………… 2-20 003-325 IISS-ESS 通讯故障6 RAP …………………………………………… 2-20 003-326 IISS-ESS 通讯故障7 RAP …………………………………………… 2-21 003-327 IISS-ESS 通讯故障8 RAP …………………………………………… 2-21 003-328 IISS-ESS 通讯故障9 RAP …………………………………………… 2-22 003-329 IISS-ESS 通讯故障10 RAP ………………………………………… 2-22 003-330 IISS-ESS 通讯故障11 RAP ………………………………………… 2-23 003-331 IISS-ESS 通讯故障12 RAP ………………………………………… 2-23 003-332 IISS-ESS 通讯故障13 RAP ………………………………………… 2-24 003-333 IISS-ESS 通讯故障14 RAP ………………………………………… 2-24 003-334 IISS-ESS 通讯故障15 RAP ………………………………………… 2-25 003-335 IISS-ESS 通讯故障16 RAP ………………………………………… 2-25 003-336 IISS-ESS 通讯故障17 RAP ………………………………………… 2-26 003-337 IISS-ESS 通讯故障18 RAP ………………………………………… 2-26 003-338 IISS-ESS 通讯故障19 RAP ………………………………………… 2-27 003-339 IISS-ESS 通讯故障20 RAP ………………………………………… 2-27 003-340 IISS-ESS 通讯故障21 RAP ………………………………………… 2-28 003-341 IISS-ESS 通讯故障22 RAP ………………………………………… 2-28 003-342 IISS-ESS 通讯故障23 RAP ………………………………………… 2-29 003-343 IISS-ESS 通讯故障24 RAP ………………………………………… 2-29 003-345 X PIO 未锁定故障1 RAP ……………………………………………… 2-30 003-346 X PIO 未锁定故障2 RAP ……………………………………………… 2-30 003-750 书本双面-原稿不够RAP ……………………………………………… 2-31 003-751 PANTHER 容量低下(扫描)RAP …………………………………… 2-31 003-753 扫描不能超过300dpi RAP …………………………………………… 2-32 003-760 扫描设置故障RAP……………………………………………………… 2-32 003-761 不正确的纸盘尺寸RAP………………………………………………… 2-33 003-763 未发现调整表RAP……………………………………………………… 2-33 003-780 扫描图像压缩故障RAP………………………………………………… 2-34 003-795 AMS 限制错误RAP …………………………………………………… 2-34 003-942 原稿尺寸自动检测故障RAP…………………………………………… 2-35 003-944 图像重复计数RAP……………………………………………………… 2-35

ABBACS800系列故障代码

ABB ACS800系列故障代码: ACS800 TEMP(4210)传动单元IGBT温度过高。故障跳闸极限为100%。ACS TEMP xx y(4210)并行连接的逆变器单元模块内部过温。x=逆变器模块号,y=相。 AI<MIN FUNC(8110)(可编程的故障保护30.01) BACKUP ERROR 在恢复PC储存的传动参数备份时出错。 BC OVERHEAT(7114)制动斩波器过载 BC SHORT CIR(7113)制动斩波器IGBT短路。 BRAKE ACKN(FF74)无法预料的制动确认信号状态。 BR BROKEN(7110)制动电阻器没有连接或已经损坏。制动电阻器的电阻等级太高。 BR OVERHAT(7112)制动电阻器过载。 BR WIRING(7111)制动电阻连接错误。 CHOKE OTEMP(FF81)传动输出滤波器的温度过高,此监控功能用于升压传动。 COMM MODULE(7510)(可编程故障功能)传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。 CTRL B TEMP(4110)控制板温度高于88度 CURR MEAS(2211)输出电流测量回路出现电流互感器故障。 CUR UNBAL xx(2330)(可编程的故障保护功能30.17)在并行连接的逆变器模块中,传动检测到逆变器单元中过高的输出电流不平衡。(xx 代表逆变器模块号)DC HING RUSH(FF80)传动电源电压过高。当电

源电压超过电压额定值的124%时,电机转速达到跳闸极限转速值(额定转数的40%) DC OVERVOLT(3210)中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限是1.3U,400V单元中间电路的实际电压是728VDC。 DC UNDERVOLT(3220)中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。 EARTH FAULT(2330)(可编程的故障保护功能30.17)传动检测到了负载不平衡。一般是由于电机或电机电缆的接地故障造成的。ENCODER A<>B(7302)脉冲编码器相位出错:A相接到了B相的端子上,反之亦然,交换脉冲编码器A相和B相的连接。ENCODER FLT(7301)脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间的通讯或模块和传动单元之间的通信出现故障。 EXTERNAL FLT(9000)(可编程的故障保护功能30.03)外部设备故障(此故障信息是由一个可编程数字输入所定义) FAN OVERTEMP(FF83)传动输出滤波器风机温度过高。此监控功能用于升压传动。 FORCED TRIPGENERIC 传动通讯协议命令故障。 ID RUN FAIL电机ID RUN(辨识运行)未能成功完成。 INT CONFIG(5410)逆变模块数量和初始的逆变器模块数量不相等。INV DISABLED 当单元运行或给出启动命令时,可选的直流开关已经打开。 I/O COMM ERR(7000)控制板、CH1通道的通讯出现错误。可能是电

ACS800变频器调试详细步骤说明

一、变频器的简单本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式(DTC) DTC变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程 如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输出频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能,按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变) 如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。 三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯 为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM 选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议; 2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01;

富士施乐故障维修代码

富士施乐故障维修代码文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

第2章故障诊断1维修呼叫程序呼叫流程 (2) -1 3 002-x x x H D D 002-770作业模板处理-H D满R A P………………………………………………2-15 003-x x x I P S-E S S通讯003-318I I T软件故障R A P………………………………………………………2-17 003-319I I T视频驱动程序检测故障R A P………………………………………2-17 003-320I I S S-E S S通讯故障1R A P……………………………………………2-18 003-321I I S S-E S S通讯故障2R A P……………………………………………2-18

003-322I I S S-E S S通讯故障3R A P……………………………………………2-19 003-323I I S S-E S S通讯故障4R A P……………………………………………2-19 003-324I I S S-E S S通讯故障5R A P……………………………………………2-20 003-325I I S S-E S S通讯故障6R A P……………………………………………2-20 003-326I I S S-E S S通讯故障7R A P……………………………………………2-21 003-327I I S S-E S S通讯故障8R A P……………………………………………2-21 003-328I I S S-E S S通讯故障9R A P……………………………………………2-22 003-329IISS-ESS通讯故障10RAP…………………………………………2-2 2 003-330IISS-ESS通讯故障11RAP…………………………………………2-2 3

美的变频空调故障代码汇总表审批稿

美的变频空调故障代码 汇总表 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

美的变频空调故障代码汇总表 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯定时灯自动灯运行灯 LED?状态 × × ○ ☆模块保护 ○ × × ☆压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆制冷或制热?室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆电流保护 ○ ○ ○ ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆☆室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆☆抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆☆风机速度失控 ☆× ○ ☆过零检测出错 ☆○ × ☆温度保险丝断保护 ☆○ ☆☆机型不匹配 ☆☆☆☆室内机和室外机通信保护

○----亮×----熄☆----闪 室外主控板LED显示 L4?运行/待机指示灯: 运行----长亮?待机----闪烁 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示 L3 L2 L1 故障说明 ①②③ (LED指示灯从左到右) × × ×正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 ×☆☆环境温度传感器故障 ☆ ×☆盘管温度传感器故障 ○ ☆○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压机顶部温度保护 ○ × × 二分钟通信故障保护 ×☆ ×预热 ○——常亮?☆——闪烁?×——常灭 2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR- 26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机 室内机故障显示功能

ACS800变频器常见故障处理

ACS800 变频器常见故障处理 1)、过流故障: 对变频器进行复位即可.如果1#,2#同时故障时,先对2#复位,再对1#复位如果只有1#或者2#中的一组故障,直接对其复位即可. .现象:运行命令给了(变绿色),但编码器不变,现场不动作 检查:变频器无故障,速度值为0 处理:让操作人员停止命令。然后打开程序中blocks下的“控制延时”变量监视表。在相应的计时器后的“modify value”栏输入0,然后点工具栏“双箭头”图标或按:F9。然后让操作人员重新启动。 2)、PP Overload(温度过高):IGBT结点温度过高时,电流限幅。温度模型激活。如果IGBT结点温度在电流限幅时仍持续升高,则产生 PP OVERLOAD 报警和故障。 3)、 EARTH FAULT(2330)( 可编程的故障保护功能30.17) 原因: a.主机系统的负载失去平衡。可能由于电机故障、电机电缆故障引起。检查过电压控制器处于开状态( 参数20.05) 。 b.主电源的负载不平衡,可能是电机里和电机电缆里的故障或内部故障引起的。(故障可编程,参数30.20)在非并联R10I到R12I逆变器里,跳闸电流设定太小。检查参数30.25 方法: 检查电机。检查电机电缆。检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或电涌吸收器。 4)、 SHORT CIRC(2340) ) 原因:电机电缆或电机短路。变频器输出桥路故障。 方法:检查电机和电机电缆。检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置。联系ABB 代表。 5)、MOTOR PHASE(ff56)( 可编程的故障保护功能30.16) 原因: 电机回路故障。电机缺相。可能由于电机故障、电机电缆故障、热敏继电器故障( 如果使用) 或内部故障引起。(故障或报警可编程,参见参数30.19) 方法: 检查电机或电机电缆。如果电机断开,这个故障将激活。检查热敏继电器( 如果使用) 。检查Fault Function ( 故障功能) 参数,取消这个保护。如果电缆和电机状态良好,这个故障将在小电机(《30KW)低速时出现。在这种情况下需使这种保护失效。 6)、OVERCURRENT(2310) 原因: 输出电流过大。超过跳闸极限值。检查电机负载。 方法: 如果在跟踪启动时跳闸,检查参数21.01 START FUNCTION 设置成AUTO。其他模式不变。检查加速时间。检查电机和电机电缆( 包括相序)。检查在电机电缆上无功率因子校正电容或浪涌吸收装置检查编码器电缆( 包括相序)。 7)、PPCC LINK (5210)) 原因: 连接至INT 板的光纤出现故障。即RMIO和XINT板之间通信故障或XINT板电流测量故障。(如果中间直流回路已经断开,而RMIO板由一个外部电源供电,但故障显示是不必要的,那么这个故障能被屏蔽掉,这个故障仅在电机启动时出现。参数30.24)(XINT可以是NINT,AINT,RNIT)。 方法: 检查RMIO和NIT板之间的光纤连接情况。在并联逆变器里,检查NPBU-XX板上的电缆连接。如果故障仍然存在,更换NPBU板(仅指并联逆变器)RNIO和NINT板(按此顺序)直到故障消失。在PPCC链里用新光纤进行测试。检查功率部分由无短路情况。可能由于功能模块故障,短路或过流引起这条消息。而辅助电源过载,也会引起PPCC链通信故障。 8)、RUN DISABLE 原因: 未收到运行允许信号即在外部连锁(DI2=0)电路故障。在外部设备里出现故障。 方法:检查参数16.01 的设置,启动运行允许信号,或检查相关接线。检查连接到数字输入DI2的电路。 9)、UNDERLOAD(ff6a)( 可编程的故障保护功能30.13) 原因: a.检测到欠载。电机负载太小,这可能是由脱开电机与机械传动设备的连接造成的。(故障报警可编程,参见参数30.16)。 b.电机负载太低。可能由于传动机械故障引起。 方法: a. 检查传动设备是否由故障。检查 UNDERLOAD故障功能参数。 b.检查被驱动装置。检查Fault Function (故障功能)参数。 10)、CHO COMM LOS 原因: 由CHO的接受端检测到通讯中断,用参数70.05选择CONSTANT SPEED1模式(能使之失效:参见参数70.04) 方法: 检查RMIO板和上位机系统(现场总线适配器)之间的光纤连接。用新光纤进行测试。检查传动系统上的节点地址是否真确。检查现场总线适配器的状态。查看相关的现场总线适配器手册。一旦控制系统和适配器之间的FAB模块和连接故障,请检查组51的参数设定。检查总线主机通讯或配置是否正常。 11)、 CH2 COMM LOS 原因: 由CH2的接受端检测到通讯中断(故障报警可编程,参见参数70.13)。

富士施乐故障维修代码

xx故障诊断代码 1 维修呼叫程序 呼叫流程……………………………………………………… ……………………… 2-13 002-xxx HDD 002-770 作业模板处理-HD 满RAP……………………………………………… 2-15 003-xxx IPS-ESS 通讯 003-318 IIT 软件故障 RAP ……………………………………………………… 2-17 003-319 IIT 视频驱动程序检测故障RAP ……………………………………… 2-17 003-320 IISS-ESS 通讯故障1 RAP …………………………………………… 2-18 003-321 IISS-ESS 通讯故障2 RAP …………………………………………… 2-18 003-322 IISS-ESS 通讯故障3 RAP …………………………………………… 2-19 003-323 IISS-ESS 通讯故障4 RAP …………………………………………… 2-19

RAP …………………………………………… 2-20 003-325 IISS-ESS 通讯故障6 RAP …………………………………………… 2-20 003-326 IISS-ESS 通讯故障7 RAP …………………………………………… 2-21 003-327 IISS-ESS 通讯故障8 RAP …………………………………………… 2-21 003-328 IISS-ESS 通讯故障9 RAP …………………………………………… 2-22 003-329 IISS-ESS 通讯故障10 RAP ………………………………………… 2-22 003-330 IISS-ESS 通讯故障11 RAP ………………………………………… 2-23 003-331 IISS-ESS 通讯故障12 RAP ………………………………………… 2-23 003-332 IISS-ESS 通讯故障13 RAP ………………………………………… 2-24 003-333 IISS-ESS 通讯故障14 RAP ………………………………………… 2-24 003-334 IISS-ESS 通讯故障15 RAP ………………………………………… 2-25

acs800故障代码表

acs800故障代码表

由传动产生的警告信息 警告原因解决方法 ACS800 TEMP (4210) 3.08 AW 1 bit 4 传动I GBT 温度过高。故障跳闸极限为 100%。 检查环境条件。检查通风条件 和风机运行状态。 检查散热器的散热片,清除灰尘。 检查电机功率是否合适。 AI < MIN FUNC (8110) 3.09 AW 2 bit 10 ( 可编程的故障保护功能30.01) 模拟控制信号低于最小允许值。可能原 因:错误的信号标准;或控制电缆出 错。 检查模拟控制信号标准。 检查控制电缆。检查故 障功能参数。 AP [message] 自定义编程E VENT 模块产生的信息.寻找自定义编程作者。 BACKUP USED (FFA3) PC 存储的传动参数备份文件正被下装使 用。 等待,直到完成下装任务。 BATT FAILURE (5581) 3.18 AW 5 bit 15 APBU 光纤分配器后备电池错误原因: - 拨码开关S3 设置错误。 - 电池电压过低。 对于并联逆变器的光纤分配器A PBU,把 拨码开关S3 的拨钮6设置为O N。 更换后备电池。 BC OVERHEAT (7114) 3.18 AW 5 bit 3 制动斩波器过载。停止传动,让电阻器冷却下来。检查电 阻器过载保护功能的参数设置(参 见参数组27 BRAKE CHOPPER)。 检查制动周期满足允许范围。检 查传动直流供电电压没有超额。 BRAKE ACKN (FF74) 3.16 AW 4 bit 3 机械的制动器确认信号丢失。参见参数组42 BRAKE CONTROL。 检查制动器确认信号。 BR OVERHEAT (7112) 3.18 AW 5 bit 2 制动电阻器过载。停止传动,让电阻器冷却下来。检查电 阻器过载保护功能的参数设置(参 见参数组27 BRAKE CHOPPER)。 检查制动周期以符合限幅要求。 CALIBRA DONE (FF37) 对输出电流互感器的校正完毕。继续正常操作。 CALIBRA REQ (FF36) 要求校正输出电流互感器。如果传动在标 量控制模式( 参数99.04) 并且标量跟踪启 动功能处于激活状态( 参数21.08),在启 动时就显示这一信息。 校正自动开始。等一阵时间。

abbacs800故障信息

慧博工程师根据多年ABB变频器维修的经验,尤其是对ACS800变频器维修的报警信息汇总,得出了以下的一些心得: ACS 800产生的警告信息 警告 原因 解决方法 ACS 800 TEM(4210) ACS 800内部温度过高。 温度过高的警告信息在变频器模块温度超过 115°C时产生。 检查环境条件; 检查通风条件和风机运行状态。 检查散热器的散热片,清除灰尘。 检查电机功率是否合适。 < MIN FUNC (8110) 模拟控制信号低于最小允许值。 可能原因:错误的信号标准;或控制电缆出错。 检查模拟控制信号标准。 检查控制电缆。 检查参数。 BACKUP USED PC存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待,直到完成下装任务BRAKE ACKN (ff74) 意外的制动器确认信号。 参见参数组42 BRAKE CONTROL. 检查制动器确认信号。

BR OVERHEAT (7112) 制动电阻器过载。 停止传动,让电阻器冷却下来。 检查电阻器过载保护功能的参数设置(参见参 数组27 BRAKE CHOPPER)。 检查制动周期满足允许范围。 CALIBRA REQ 要求校正输出电流互感器。 如果传动在标量控 制模式(参数或标量启动性能处于开 状态(参数,在启动时就显示这一信息。校正自动开始。等一阵时间。CALIBRA DONE 对输出电流互感器的校正完毕。继续正常操作。 CHOKE OTEMP (ff82) 传动输出滤波器的温度过高。在启动传动单元 过程中使用监控。 停止传动,让它冷却。 检查环境温度。检查滤 波器风机的旋转方向以及通风条件。 COMM MODULE (7510) 传动单元和主机之间失去通讯 检查现场总线的通讯状态。参见“现场总线控 制”章,或现场总线适配器手册。

ABB ACS800常见故障原因分析及处理

摘要:本集团热电分厂许多重要设备都使用了abb acs800变频器,合理的使用和维护变频器对于电气检修人员来说至关重要。为不影响安全生产,防患于未然,对abb 800变频器的故障原因分析及处理分析显得尤为重要。 关键词:abb 变频器;故障现象;原因分析;处理方法 一、abb 800变频器的故障原因分析 (一)变频器外部引起的故障 1.变频器的工作环境 温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,可安装散热装置并避免日光直射;振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,可安装在振动冲击较小的部位或者采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等会造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,可对控制柜进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构。定期进行清灰、除尘工作,有条件可装设空调,进行除湿降温。 2.电磁感应干扰 3. 电源异常 电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。如果附近有直接起动电动机和电磁炉等设备,应和变频器供电系统分离,减小相互影响。对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场合,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑负载电机的降速比例。对于要求不能停止运行的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。 4. 雷击、感应雷电 雷击或感应雷击形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器开闭也能产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路期间所允许的最大电压。 5. 振动、噪声 (二)变频器内部引起的故障 1.参数设置引起的故障 应多注意电动机参数、变频器控制方式和启动方式的设定等,若发生参数设置故障,可根据故障代码或产品说明书进行参数修改,必要时可恢复出厂值,重新设置。 2. 过电流和过载 如果变频器一上电就报过流故障,可能是整流桥或逆变管损坏,需予以更换;若去掉电动机不再报警,可能是变频器和电机间存在断路;若运行中,出现机械卡死、重载、加速时间设置过短或负载突变也有可能引起过流,应从上述可能性逐一排查。 3. 过电压和欠电压 过电压主要体现为电机拖动大惯性负载或多电机拖动同一负载时由于负荷分配不均引起;欠电压主要由电源电压过低或缺相、一个直流母线上的电压过低或欠压检测元件出现问题引起,可检查供电电压是否正常,更换故障元件或维修相应检测电路。 4.过热故障 应注意变频器的环境温度,尽量通风,检查变频器风扇等。 二、abbacs 800变频器的常见故障分析与处理 变频器发出警告或故障报警时,说明传动单元处于不正常状态。 (一)内部温度过高,变频器故障显示:acs 800 temp(4210)。原因:igpt过温度过高。解决办法:检查环境温度,通风状况和风机运转状况,进行清灰可以解决问题。 (二)过流,变频器故障显示:overcurrent(2310)。原因:输出电流大,超过极限值

富士施乐打印机代码及固定P设置方法

施乐S1810打印机固定IP地址设置方法 1、登陆管理员模式,因一般都是节能睡眠模式,按节能(约4秒)—登陆(约4秒)—输入密码:11111,进入管理员模式。 2、在管理员模式下输入202—启动,按1—启动,打印机器配置的详细清单,这里面可以获取打印机MAC地址及IP地址详细信息。 CentreWare Internet Services,默认账号:11111,密码: x-admin,登陆以后查看左侧单网络设定可以直观的看到相关设定信息,设置固定IP操作:网络设定—通讯协议设定—TCP/IP—IP地址设定方法—手动设定—应用新的设定—重新启动,更改IP地址、子网掩码、网关地址后用新的IP地址登陆。 4、更改完固定IP地址后发现还是不能安装驱动获取正确的网络地址,这是还要进入通讯协议设定重新设定SNMP LDP 端口9100,基本上不改就是在框内去掉√,在打√,应用新的设定重启,AVG杀毒软件本人测试有些不兼容,所以在安装打印机驱动时建议关闭掉,这时再次安装打印机驱动就会发现找到了网络IP地址和打印机,安装打印机驱动。 富士施乐S1810网络打印设置教程 设置步骤如下: 1、长按“登录”按钮,进入管理员模式 2、输入“11111”,点击“启动” 3、输入“P1008”,点击两次“启动”,输入“16”,点击“启动” 4、用“C”清除 5、“P1008”改成“P1009”,点击两次“启动”,输入IP地址第一段如:192,点击“启动” 6、“P1009”改成“P1010”,点击两次“启动”,输入IP地址第二段如:168,点击“启动”

7、“P1010”改成“P1011”,点击两次“启动”,输入IP地址第三段如:001,点击“启动” 8、“P1011”改成“P1012”,点击两次“启动”,输入IP地址第四段如:240,点击“启动” 9、“P1012”改成“P1013”,点击两次“启动”,输入子网地址第一段如:255,点击“启动” 10、“P1013”改成“P1014”,点击两次“启动”,输入子网地址第二段如:255,点击“启动” 11、“P1014”改成“P1015”,点击两次“启动”,输入子网地址第三段如:255,点击“启动” 12、“P1015”改成“P1016”,点击两次“启动”,输入子网地址第四段如:000,点击“启动” 13、“P1016”改成“P1017”,点击两次“启动”,输入网关地址第一段如:192,点击“启动” 14、“P1017”改成“P1018”,点击两次“启动”,输入网关地址第二段如:168,点击“启动” 15、“P1018”改成“P1019”,点击两次“启动”,输入网关地址第三段如:001,点击“启动” 16、“P1019”改成“P1020”,点击两次“启动”,输入网关地址第四段如:001,点击“启动” 设置完成之后,最后点击“登录”,打印机会重启。 到此,网络打印在打印机上的设置完成。

ACS800变频器调试步骤

ACS800变频器调试步骤 一、变频器的简单本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER 进入 99.04 电机传动模式(DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER确认取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以 按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式;

2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输出频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按 ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能,按ENTER执行上传,完成 后自动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程 控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)

ACS800常见故障

1、参数Par1.04是MOTOR SPEED(电机转速)。 2、需要查看逆变器软件版本应查询(Par 4.01)。 3、查看ABB ACS800的主控制字应该查询(Par7.01)。 4、ACS800系统程序中数字量输入位于第(10)参数组。 5、在ACS800系统程序中,关于电机启停方式的设定是在第21参数组,通过(Par21.01)选择电机的启停方法,如果需要比较高的启动转矩应选择(DC MAGN)启动方式。 6、在ACS800系统程序中,如何定义加减速时间?在第22参数组中,通过设定Par22.01(加速时间)、Par22.02(减速时间)和Par22.03(加减速乘法器)来定义加减速时间。 7、在ACS800系统程序中如何将加减速斜坡的形状由线型斜坡改为S型斜坡?将参数Par22.05(SHAPE TIME)由0.00s改为0.01s…1000.00s之间的任何一个数据即可将加减速斜坡的形状由线型斜坡改为S型斜坡。 8、在ACS800系统软件中如何激活速度控制器的自动调节功能?将参数Par24.01(PI TUME)设置为1即可激活激活速度控制器的自动调节功能。 9、在ACS800系统软件中激活速度控制器自动调节后更新哪些参数?由于该调节给予机械时间常数的估计值,激活速度控制器自动调节后将更新Par24.03 KPS(速度控制器的相对增益),Par24.09 TIS(速度控制器的积分时间)和Par24.15 ACC COMP DER TIME(加速度补偿的滤波时间)。 10、在ACS800系统软件中,如果已经激活电机电缆热保护功能,在何种情况下会出现CABLE TEMP报警和故障信号?如果电缆温升超过102%,系统会给出一个CABLE TEMP 报警信号;如果温升超过106%,传动将给出CABLE TEMP故障信号。 11、在ACS800系统软件中,第51参数组的名称和功能分别是什么?第51参数组是MASTER ADAPTER,即现场总线适配器设置,该组参数定义了现场适配器模块的通信参数。模块和传动之间的通信通过Par98.02 COMM MODULE激活后,该参数名称就从模块复制过来。

ACS800面板操作指南

ACC 800 固件手册 2-4 2.4 控制盘的操作 以下是对CDP 312R 控制盘的操作说明。控制盘按键和显示在Figure 2-1, 2-2 和 2-3中解释。 2.4.1 键盘模式 CDP 312R 控制盘有四种不同的键盘模式:实际信号显示模式,参数模 式,功能模式和传动选择模式。此外当控制盘连接到控制盘链路时才会有的特殊的识别显示。下面对识别显示和键盘模式进行了简要描述。 识别显示 当控制盘首次连接到传动单元上或者传动单元上电时,识别显示就会显示该盘的ID 传动号以及连于控制盘链上的传动的数量。 注意: 允许在传动单元带电时将控制盘连接到单元上。 两秒后,此显示将被清除,随后将显示所选择的传动的实际信号。 实际信号显示模式 此模式包括两种显示,实际信号显示和故障记录显示。当在实际信号显示模式时,将首先显示实际信号。如果传动为故障状态,将首先显示故障信息。 在一分钟内,如果没有按键按下,控制盘将自动从其它模式返回实际信号显示模式。(除了传动选择模式和故障显示模式中的状态显示之外)。 在实际信号显示模式中您可以同时监视三个实际信号。详见第四章 - 运行控制 中关于实际信号的详细信息。在Table 2-3讲述了如何选择要显示的三个实际信号。 在不断电的情况下,故障历史(记录器)中最多能存储最近发生的64个事件,比如故障、警告和复位。RMIO 板断电,就只能保存最近18个事件。可以显示出事件的名称和从上次RMIO 上电显示到现在的总上电时间。如果AC80 (或 AC4x0)上位系统被连到传动(DDCS 通道 0),观察到的这个时间是以对应日期时间,而不是总上电时间格式来表示的。在Table 2-4, 2-7页描述了清除故障记录的步骤。 ACS 800 0050_3SR ID-NUMBER 1

ABBacs800故障信息

慧博工程师根据多年 ABB 变频器维修的经验,尤其是对 ACS800 变频器维修的报警信息汇 总,得出了以下的一些心得: ACS 800 产生的警告信息 警告 原因 解决方法 检查通风条件和风机运行状态。 检查散热器的散热片,清除灰尘。 检查电机功率是否合适。 < MIN FUNC 检查模拟控制信号标准。 检查控制电缆。 检查参数 30.01 。 BACKUP USED PC 存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待,直到完成下装任务 BRAKE ACKN (ff74) 意外的制动器确认信号。 参见参数组 42 BRAKE CONTROL. 检查制动器确认信号。 BR OVERHEAT (7112) 制动电阻器过载。 停止传动,让电阻器冷却下来。 检查电阻器过载保护功能的参数设置 (参见参 数组 27 BRAKE CHOPPER)。 检查制动周期满足允许围。 CALIBRA REQ 要求校正输出电流互感器。 如果传动在标量控 制 模式 (参数 99.04) 或标量启动性能 处于开 状态(参数 21.08),在启动时就显示这一信息。校正自动开始。等传动输出滤波器的温度过高。在启动传动单元 过程中使用监控。 停止传动,让它冷却。 检查环境温度。检查滤 波器风机的旋转方向以及通风条件。 COMM MODULE (7510) 传动单元和主机之间失去通讯 检查现场总线的通讯状态。参见 “现场总线控 制”章,或现场总线适配器手册。 检查参数设置: -组 51 (用于现场总线适配器 ) - 组 52 ( 用于标准 Modbus 总线 ) 检查电缆连接。 检查总线主控是否配置不当,或不发送 / 接收 信息。 DC OVERVOLT (3210) 中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限 是 1.3 ? U1max ,其中 U1max 是主机电压围的 最大

ABB-ACS800-设置详细

ABB ACS800 设置详细.txt铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭,而是一辈子到哪儿都有饭吃。就算是一坨屎,也有遇见屎壳郎的那天。所以你大可不必为今天的自己有太多担忧。摘要:一、变频器的简朴本地启动1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM 使变频器为本地控制模式3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04 电机传动 ... 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程 假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号:

01.02 电机的实际转速 SPEED 01.03 传动输入频率的实际值 FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 全国免费服务热线咨询:4008818160 1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变) 如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。 三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯 为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)

相关文档