文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水检查井砌筑技术交底

雨水检查井砌筑技术交底

雨水检查井砌筑技术交底
雨水检查井砌筑技术交底

启东江海产业园道路及配套工程经二路K0+221~K1+21段

雨水检查井砌筑技术交底

交底单位名称:中铁四局集团江海产业园道路一标项目经理部编号:

工程名称启东江海产业园道路及配套工程经二路K0+221~K1+21段排水工程

设计文件图号中国江海产业园启动区道路及配套工程施工图设计(一标段道路工程)施工部位经二路K0+221~K1+21 段

交底日期2014年5月8日

1、技术交底范围

本交底适用于经二路K0+221~K+21 段雨水检查井砌筑。

2、设计情况

经二路K0+221~K1+21段雨水检查井均为方形检查井,检查井的高度均大于2米。

3、开始施工的条件及施工准备工作

挖掘机、铲车、砂浆搅拌机性能检查良好,道路桩线明确。

4、施工工艺

4.1施工顺序

测量放样一材料检查一底板安装一检查井砌筑

4.2各工序技术要点

1)测量放样

测量出检查井的桩点,并且复测基坑的标高,符合设计标高后方可砌筑。

2)材料检杳

砌筑之前需要检查混凝土底板是否有开裂露筋等现象,残次品全部清除出场,砖块是否符合规范的要求,水泥、砂必须有厂家出具的合格证,以及实验室出具的的实验报告,检查

合格后才能使用。

3)底板安装

基坑的地步需要填筑20cm的砾石砂,铲车将砾石砂运送至现场,现场人工将砾石砂平整,平整完毕后。用小型夯机夯实,沿周边逐渐向中心夯实,每次夯实时,均要有1/3搭接到上

一次夯实的痕迹上。如此往复三次,对不能夯机夯实的死角部位,人工将其拍实。直至所有

的砾石砂全部夯实。砾石砂夯实完成后,安装混凝土底板,混凝土底板采用挖掘机吊装,吊

装时必须保证基坑内无人,吊装完成后进行安装,挖掘机调整底板的位置,直至达到设计的

要求。

4)检查井砌筑

1)井室砌筑:砌砖前必须检查基础尺寸、高程及砼强度,与砼基础相接的砌筑面先清扫

并用水冲刷干净,砖必须用水浸泡。砖砌体一般采用一顺一丁或三顺一丁的砌法,最下一皮和最上一皮砖必须采用丁砖砌筑。砌筑时砂浆必须满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝10毫米,误差不大于2毫米。砌筑时应随砌筑随检查尺寸,当需要收口时,每次收进不大于3cm如三面收进,每次最大部分不大于5cm随砌随将挤出的砂浆刮平,以便井室内墙,抹面砂浆采用1:2防水水泥砂浆,厚20毫米,分层压实。支管与井壁接触处应用砂浆抹满, 不得漏水,预留管口须用砂浆砌筑封口抹平。

2)流槽:检查井的流槽在井壁管顶以下即行砌筑。流槽表面用砂浆分层压实抹光,流槽

高度与下游管内顶齐平。

3)拱旋:检查井接入口,管顶必须要砌砖旋加固。拱旋高度为125毫米。灰缝凹

面取5-8毫米。

4)砖砌检查井的踏步应随砌随安,位置之前,踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规

定抗压强度前不得踩踏。

5)砖砌检查井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与

井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。

6)当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面得泥土杂物清理干净,再用水

清洗砖面并浸透。

5、质量标准

1)井壁不得有通缝、瞎缝,必须保证灰缝砂浆饱满、平整,抹面压光,不得有空鼓、裂缝等现象。

2)流槽平顺、圆滑。

3)盖板尺寸及留孔位置正确,压墙缝整齐。

4)爬梯安装牢固、位置正确。

&安全、环保、文明施工措施

1)进入施工现场必须正确佩戴安全帽;

2 )严格按照施工规范和安全操作规程施工,在作业地点挂警告牌,严禁违章操作,

野蛮施工。

3)建立环保体系,明确到人,施工现场设专人负责卫生及环保工作。

7、附图

1000*1000雨水检查井示意图

检查井砌筑技术交底-砖砌井

1.1 一般规定 1.1砌筑检查井安装前应做好相应的交底工作。 1.2砌筑检查井安装前应进行检查产品进场检验: 1.2.1砌筑检查井的井座、井筒、配件、井盖及密封材料进场后均应按国家和行业有关砌筑检查井产品标准进行检查,检查项目主要为环刚度、环柔性和抗冲击性。 1.2.2砌筑检查井的内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。 1.2.3砌筑检查井的规格尺寸均应符合设计施工图的要求,并应根据砌筑检查井的编号进行核实,砌筑检查井产品合格证格式见附录E。 1.2.4砌筑检查井尺寸偏差应符合表1.2.4的规定。对外观质量不符合要求的检查井,不得使用。 表1.2.4 砌筑检查井允许偏差(mm) 1.2.5砌筑检查井在装卸、运输、堆放时,应轻抬轻放,不得抛摔或受剧烈撞击,严禁拖拉。砌筑检查井应存放在通风良好、温度低于40摄氏度的房库内,不宜露天存放。如须露天临时存放时,应有遮盖,尽量避免爆晒和雨淋。不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触,注意防火安全,远离热源。 1.3 砌筑检查井安装应编制详细的施工组织方案,方案应包括施工方法、主要机械设备配置、施工质量和安全措施等内容。 2.1 井坑 2.1井坑开挖应与管沟同时开挖,开挖时井座主管道应与管沟中的管道在同一轴线上; 2.2井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平; 2.3有沉泥室的雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室坑; 2.4井坑边坡应与管沟边坡一致, 施工时应根据地质条件放坡开挖或采取支护措施,确保施工安全。 2.5井坑开挖时,不得扰动基土超挖,如基土受到扰动,则应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定,根据基土土质采取弥补措施; 2.6井坑人工开挖时,临时堆土或施加其它荷载不得影响井坑的稳定性,堆土高度及其距井坑边缘的距离按相关施工规范执行。 2.7井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。 2.8地下水位较高的地区或在雨季施工,应有排水降低水位的措施;施工时应把地下水降至井坑最低点300mm以下。检查井安装连接完毕后,必须回填至满足检查井抗浮稳定的高度后才能停止降水。 2.9井坑不得受水浸泡。施工时如发生井坑被水浸泡,应先将水排除,然后清除被浸泡的土层,按设计要求换填处理,密实度应达到设计要求。 2.10井坑底开挖净尺寸不应小于表2.10中的规定; 2.11井坑与管沟开挖后应有安全护绳(栏)等安全警示标志。

雨水检查井砌筑技术交底

启东江海产业园道路及配套工程经二路K0+221~K1+217段 雨水检查井砌筑技术交底 交底单位名称:中铁四局集团江海产业园道路一标项目经理部编号: 工程名称启东江海产业园道路及配套工程经二路K0+221~K1+217段排水工程 设计文件图号中国江海产业园启动区道路及配套工程施工图设计(一标段道路工程)施工部位经二路K0+221~K1+217段 交底日期2014年5月8日 1、技术交底范围 本交底适用于经二路K0+221~K+217段雨水检查井砌筑。 2、设计情况 经二路K0+221~K1+217段雨水检查井均为方形检查井,检查井的高度均大于2米。 3、开始施工的条件及施工准备工作 挖掘机、铲车、砂浆搅拌机性能检查良好,道路桩线明确。 4、施工工艺 4.1施工顺序 测量放样→材料检查→底板安装→检查井砌筑 4.2各工序技术要点 1)测量放样 测量出检查井的桩点,并且复测基坑的标高,符合设计标高后方可砌筑。 2)材料检查 砌筑之前需要检查混凝土底板是否有开裂露筋等现象,残次品全部清除出场,砖块是否符合规范的要求,水泥、砂必须有厂家出具的合格证,以及实验室出具的的实验报告,检查合格后才能使用。 3)底板安装 基坑的地步需要填筑20cm的砾石砂,铲车将砾石砂运送至现场,现场人工将砾石砂平整,平整完毕后。用小型夯机夯实,沿周边逐渐向中心夯实,每次夯实时,均要有1/3搭接到上一次夯实的痕迹上。如此往复三次,对不能夯机夯实的死角部位,人工将其拍实。直至所有的砾石砂全部夯实。砾石砂夯实完成后,安装混凝土底板,混凝土底板采用挖掘机吊装,吊装时必须保证基坑内无人,吊装完成后进行安装,挖掘机调整底板的位置,直至达到设计的

排水检查井砌筑技术交底

施工技术交底 工程名称重庆铁路口岸一期整车进口口岸 项目 施工单位 单位/分部/分 项工程名称 排水检查井砌筑交底时间2014年6月2日 交底内容: 一、测量放线 1、根据设计图纸,测放出检查井墙体内外边线及井室中心线。 二、井室砌筑 1、砌筑前,应将砌筑部位清理干净,并洒水润湿,对凿毛处理的部位刷素水泥浆,不同形式的井室,墙体尺寸控制及排砖均不同,井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。砌筑前先盘角,然后挂线砌墙,采用满丁满条砌法,砖墙转角处,每皮砖均需加砌七头砖;井室为圆形时,以圆心为控制中心挂线,随砌随检查井室尺寸,采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砖,砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖向缝应错开;砖砌体水平缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平及竖向灰缝控制在8~12㎜。 三、拱券及支管 1、检查井接入圆管时,管顶应砌砖券加固;预留支管应随砌随安,管口应深入井壁30㎜,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衍接处应严密不得漏水,预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑封口抹平。用截断的短管安装预留管时,其断管破茬不得朝向井内。 四、流槽与踏步安装 1、流槽应与井室同时进行砌筑,雨水检查井流槽高度为到顶平接的支管线的管中部位,流槽表面采用20㎜厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致,以减少摩擦;污水检查井流槽高度为干线管顶高,表面采用20㎜厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致;踏步为螺纹钢踏 步,安装前一天应刷防锈漆两道,踏步的竖向间距375㎜,踏步的外露长度100㎜,踏步水平间距150㎜,从井口向下第一个踏步距井口应控制在220㎜~360㎜。踏步安装时,要求上

检查井砌筑技术交底 砖砌井

1.1一般规定1.1砌筑检查井安装前应做好相应的交底工作。大学西路延长线A标 雨水检查井施工技术交底 一、工程概况 南宁市大学路西段延长线为城市I级主干道,西起南宁市职业技术学院和党校新址,东至K2+000,全长2000m。现状地势基本平坦,主要为水田、旱地、鱼塘,有少量的土丘,地势起伏不大,属平坦地形。在k2+220和K2+816处各有一条西明江支流从北往南穿过。沿线经过党校新址、罗文奶牛场等单位,现状地段无排水管。排水工程总计长为6114m。 雨水管布置在公交车道下,距路缘石约2.5米,为满足道路两侧用地街坊雨水管的接入,并考虑道路纵向各种管线在高程上交叉错开,管道埋深按最小覆土约1.5米考虑,为便于收集道路地面雨水及今后的管道维护,在管渠间距40米左右设雨水检查井及双篦或四篦雨水口。 二、施工图要求 雨水口与检查井连接管D300,坡度大于1%,雨水口位置可根据现场情况做适当调整。 雨水检查井:当管径D≤1000时,采用φ1500圆形砖砌雨水检查井;当D≥1200时,采用矩形直线砖砌雨水检查井;当雨水主干管有支管接入时,采用90°矩形直线砖砌雨水检查井。 管道安装完之后须进行闭水试验,管道灌满水经24h,渗水量应

符合规范要求。 (二)、施工方法: 1、排水工程的施工方案 (1)、沟槽开挖采用机械配合、人工清理; (2)、混凝土采用机械拌和,手推车运至现场进行浇筑;(3)、管涵的吊装就位,采用吊车或挖掘机进行; (4)、电源视情况采用外接电源或自备发电机的方法解决。 2、排水工程的施工工艺流程图

雨水检查井施工 雨水检查井有圆形砖砌检查井(筒身与井口)、矩形直线砖砌检查井、矩形直线90°砖砌三通检查井。检查井采用M7.5号水泥砂浆砌筑,砖块在砌筑前必须用水全部润湿,砌筑时要求坐浆饱满,上下层砖必须错缝搭接、角部注意接槎砌筑,杜绝通缝出现。当检查井砌至一定高度时,须按设计要求安装检修爬梯,爬梯间距为36cm,水平中距为30cm,须吊铅垂线安装。检查井砌筑时要一边砌,一边用M10号水泥砂浆完成对井室内壁的勾缝和抹面工作。 雨水井的井室盖板采用预制后吊装的方案。预制盖板时,钢筋严格按设计要求安装绑扎,模板和钢筋经监理验收之后方可浇筑砼。井室盖板达到15天强度以上之后可进行吊装,吊装时,须先将井室墙体坐浆找平,保证安装的盖板平稳、位置和方向准确。 雨水井井座采用现浇的方案,施工时控制好其四个方向的标高,须使井圈井盖与砼路面保持水平。 井圈井盖采用购买的成品。安装可在砼路面施工后进行。 施工中应注意的问题 a、原材料须检验合格之后方能使用; b、试验人员须及时做好试块,做好各种原材料的检验工作; c、人行检修爬梯购买成品(塑钢爬梯),安装须规范、美观。胸腔回填的施工方法 施工方案为分层回填杂砂石。回填杂砂石下料采用机械配合人工的方法,每20cm一层回填至雨水管顶50cm(挖方区施工时,管顶50cm 以上再分层填筑天然三合土至路槽),每回填一层,对回填的杂砂石进行灌水,然后用插入式振捣棒进行振捣,直到振捣密实为止。或采

雨污水检查井技术交底

郑州航空港经济综合实验区2016年 基础设施建设四标 雨污水检查井施工技术交底 交底:__________________ 复核:__________________ 日期:__________________ 中国中铁郑州航空港项目四标二分部 混凝土模块式检查井技术交底书 交底单位名称:中国中铁郑州航空港项目四标二分部编号:

井室高度应确保雨水口连接支管按覆土要求(最高点管顶覆土700mm,坡度1%向检查井)接至井筒。 灌芯混凝土采用商品或自拌混凝土均可,采用自拌混凝土时,必须配置配合比标识牌、计量器具方可施工。 ③、直径为900~1500mm包封适用于D≤800施工示意图如下: ④、直径为900~1500mm盖板适用于D≤800施工示意图如下: 混凝土净保护层为35mm,钢筋放置下层,水平筋在最下面,盖板型号按覆土厚度分为两种: 覆土厚度0.9m≤H≤3m;覆土厚度0.4m≤H<0.9m或3m<H≤4m;两种盖板中所使用的钢筋种类有别,具体工程数量表参照图集06MS201-4。 直径为700的也可改为800,钢筋不变,钢筋长度及位置自行调整。 ⑤、各圆形检查井流槽示意图: 管道连接一般采用管定平接。 雨水检查井:相同管径的管道连接时,流槽顶与管中心平,不同管径的管道连接时,流槽顶一般以小管径中心平。 污水检查井:流槽顶一般与管内顶平。 流槽采用C15素混凝土浇筑或采用与检查井配套的材料砌筑。当采用砌块时,表面应用砂浆分层压实抹光,以保证流水槽平顺。 ⑥、矩形检查井砌筑: 矩形直线检查井适用于直径D900~2000mm管道: 说明: 接入 支管 超挖 部分 采用 级配 砂石 或C15

检查井砌筑安全技术交底表

检查井砌筑安全技术交底表 检查井砌筑安全技术交底表 工程名称:江通路改造(城北大道~宁启铁路)工程A标分部(分项)工程:检查井砌筑班组:管道施工班组 2.安全技术交底针对性要强、要全面; 3.队长、班(组)长(兼职安全员)均为接受交底人,接受交底后签字; 4.本表一式三份,交底人和被交底人各持一份备查,一份归档备查。 一、施工安全基本要求 1.班前检查工作周围环境三查、三交; 2.班中检查违章及隐患; 3.班后检查工完、料尽、场地清; 4.严格遵守各项安全措施; 5.自觉维护现场安全设施; 6.严格执行安全纪律和规定; 7.非特殊工种人员不准操作特种作业; 8.工种中做到三不伤害,时时注意不安全行为; 9.生产进度必须服从安全; 10.实行安全监护制度,推行安全设施标准化。 二、安全技术交底要求 1.本交底书由项目技术负责人、安全员配合交底; 2.安全技术交底针对性要强、要全面; 3.队长、班(组)长(兼职安全员)均为接受交底人,接受交底后签字; 4.本表一式三份,交底人和被交底人各持一份备查,一份归档备查。 本分部(项)工程特点:本标段雨水管分布在道路两侧,管径为De250、D400、D600、D800、 D1000钢筋砼Ⅱ级管,就近排入道路范围内现

有保留河道中;污水管布置在道路西侧,污水汇水区域综合考虑附近道路的污水管网情况,管径为D600。 安全技术交底内容: 1.施工前,应检查沟槽、支撑、机具设备等是否达到安全技术要求,如发现问题,应采取措施后方可施工,施工时施工人员要经常注意基坑边是否有裂缝,一旦发现,立即停止一切作业,待处理和加固后,才能进行施工; 2.进入砌筑现场必须戴好安全帽,带好工作手套,并准确使用个人劳保用品,任何人严禁在坑底休息。 3.上下沟槽及脚手架,应设立梯或斜道;立梯应牢固,不断层;严禁攀登支撑或吊运机械上下高槽脚手架。 4.砌筑时,如遇地下水位高于基础时,应采用降水措施,确保施工安全。 5.现场运输道路应平整畅通;槽边堆料应稳固,防止落物伤人。 6.向基坑下料应采用人工递运或机械吊运,严禁随意抛掷;吊运材料不准超载;如用溜槽下料时,溜槽应支设稳固,上下操作人员应相互配合,溜槽下面人员严禁手接砖或预制混凝土块,以防手伤。 7.各种砌体高度超过1.2米时,必须搭设脚手架,脚手架搭设要稳固,材质要符合要求,严禁超载(按规定每平方米不超过270公斤)。 8.砌筑2m以上检查井时,应设有爬梯和坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下;

、砖砌检查井施工技术交底

施工技术交底记录 施管表5 2015 年 6 月 12 日 工程名称Xxx厂三期道路及外管网 安装(一)工程 分部工 程 分项工程名 称 砖砌检查井施工技术交底 一、应用图集 1、雨污水检查井施工图 1)雨污水检查井(盖板式)按《给水排水标准图集》02S515设计图施工。检查井规格选用按照图集管径大小选用。 2)对于雨水系统的虹吸井,当进井支管超过三根(不含主管道)时采用异型 现浇钢筋砼消能井,参见图集02(03)S515排水检查井图集第33页,图集中的尺寸B变更为1700mm,配筋及井盖尺寸相应变化。 二、施工要求 1、按设计图及《给水排水标准图集》施工; 2、井坑开挖:注重雨季施工的安全防护措施,根据现场施工进度(人员、材 料、机械)、土壤情况确定放坡系数,坑两侧2m范围内不得堆放土方,留出不低 于1.5m宽度的施工道路。 3检查井施工:先按下列规范验收管道,允许偏差应符合下表的规定。 按照设计要求,核对井室高度与井室尺寸形状。通常预留至地面的高度是75cm (铸铁盖15cm,井筒高度40cm,混凝土盖板20cm)。 交底单位接收单位

交底人接收人 施工技术交底记录 施 管表5 工程名称XXXX厂三期道路及外管网 安装(一)工程 分部工 程 分项工程名 称 砖砌检查井施工技术交底 1)管道与检查井:管道与检查井周围用砂浆(混凝土)填满,不能留空隙。 2)要求管口要与矩形检查井壁内壁平齐或管端进入井内壁≦1cm,圆形井与 管口留有合适距离,所有井均与管内底结合平顺,不得积水或倒坡。 3)矩形井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹 面压光,不得有空鼓、裂缝等现象。 4)井内应平顺,踏步应安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。检查井允许偏差应符合下表的规定。 检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝,壁面处理前必 须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑,流槽高度:污水井与管内顶平。 井内流槽应平顺,不得有建筑垃圾等杂物。雨水井内壁在流槽上D/2。流槽应与上下游管道底部平滑顺接,管道内底高程应符合设计图纸的要求。 井圈采用C30砼,铸铁井盖及座圈安装时用1:2水泥砂浆座浆,并抹三角灰,井盖顶面与路面平。铸铁井盖及座圈必须完整无损,安装平稳,位置正确。本工 程的检查井采用收口式。 砂浆采用机械拌和,拌和时间不得少于3分钟,砂浆应随拌随用,一般在3个小时内用完,当气温超过30℃时,砂浆应在2小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。 踏步和脚窝。井室内的踏步和脚窝应随砌随安(留),其尺寸应符合设计要求。踏步 交底单位接收单位 交底人接收人

雨水检查井加固技术交底

雨水检查井加固技术交底 技术交底书 交底单位名称***项目部编号: 工程名称雨水工程 设计文件图号 ***工程施工图 施工部位雨水井口加固施工 交底日期 2014年**月**日 技术交底内容: 1 适用范围 用于***项目雨水井口加固。 2 设计情况 本工程车行道下检查井盖采用防沉降检查井盖,井口安装及加固应在摊铺碾压路面基层结构成型后,切除检查井周围25cm宽的路面结构后浇筑混凝土及钢筋混凝土圈梁。具体尺寸见附图: 3 施工准备 (1) 施工及生活用水、电,临时堆放废渣的场地已落实; (2) 检查井井圈钢筋用料:2根Φ10,单根长386.3cm; 2根Φ10,单根长263.8cm; 2根Φ10,单根长508.9cm; 22根Φ10,单根长135.2cm;铸铁井盖等材料已检测合格,并以落实到位。风镐等设备已落实; (3) 施工人员已落实,可随时到位; 4 施工工艺 施工准备测量放线井圈周围开挖及清理井口砌筑井圈周围钢筋骨架安装 安装井圈及预埋螺栓井圈周围浇筑混凝土养护 5施工方法

(1)测量放线,测量员根据预留井口坐标放出检查井口平面位置。 (2)井圈周围开挖及清理:切除检查井周围25cm宽的沥青面,开挖采用风镐人工破除,破除范围小于基坑尺寸,预留边缘部分采用人工凿造除,保证坑壁整齐、圆顺、坚实。并将里面废渣清理干净。 (3)井口砌筑:采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖。砖砌筑前应充分润湿,砂浆配合比按照现场标识牌执行。 (4)井圈周围钢筋骨架安装:钢筋骨架安装应与井口位置吻合,保证保护层厚度。骨架应牢靠,混凝土浇筑时应避免造成踩踏变形。 (5)安装井圈及预埋螺栓:安装井圈之前在井口上方安装一个支架,将井圈吊装至交底人: 复核人: 接受人: 设计高程,设计高程由技术员测量标示好,防止在浇筑混凝土时井圈下降。安装预埋螺栓位置要准确、牢固。并将预埋螺栓螺纹部分用胶带包裹好,防止混凝土污染 (6)井圈周围浇筑混凝土:采用C30混凝土浇筑,井圈及井筒周围混凝土必须充分振捣。 (7)养生:养生7天。 6质量标准 (1)严格按照施工技术规范施工,建立三级质量监督制度,即施工人员自检、质检工程师复检和监理工程师抽检制度。 (2)技术要求 1)砌筑检查井时,不得有通缝,砂浆要饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓、裂缝等现象。井盖要完整无损,安装平稳,位置正确。 7安全、环保、文明施工等技术措施; (1)加强环保教育,强化环保意识。

检查井砌筑技术交底大全-砖砌井

1.1 一般规定 1.1 砌筑检查井安装前应做好相应的交底工作。 1.2 砌筑检查井安装前应进行检查产品进场检验: 1.2.1砌筑检查井的井座、井筒、配件、井盖及密封材料进场后均应按国家和行业有关砌筑检查井产品标准进行检查,检查项目主要为环刚度、环柔性和抗冲击性。 1.2.2砌筑检查井的内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。 1.2.3 砌筑检查井的规格尺寸均应符合设计施工图的要求,并应根据砌筑检查井的编号进行核实,砌筑检查井产品合格证格式见附录E。 1.2.4砌筑检查井尺寸偏差应符合表1.2.4的规定。对外观质量不符合要求的检查井,不得使用。 表1.2.4 砌筑检查井允许偏差(mm) 1.2.5 查井应存放在通风良好、温度低于40摄氏度的房库内,不宜露天存放。如须露天临时存放时,应有遮盖,尽量避免爆晒和雨淋。不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触,注意防火安全,远离热源。 1.3 砌筑检查井安装应编制详细的施工组织方案,方案应包括施工方法、主要机械设备配置、施工质量和安全措施等内容。 2.1 井坑 2.1 井坑开挖应与管沟同时开挖,开挖时井座主管道应与管沟中的管道在同一轴线上; 2.2 井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平; 2.3 有沉泥室的雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室坑; 2.4 井坑边坡应与管沟边坡一致, 施工时应根据地质条件放坡开挖或采取支护措施,确保施工安全。 2.5 井坑开挖时,不得扰动基土超挖,如基土受到扰动,则应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定,根据基土土质采取弥补措施; 2.6 井坑人工开挖时,临时堆土或施加其它荷载不得影响井坑的稳定性,堆土高度及其距井坑边缘的距离按相关施工规范执行。 2.7井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。 2.8 地下水位较高的地区或在雨季施工,应有排水降低水位的措施;施工时应把地下水降至井坑最低点300mm以下。检查井安装连接完毕后,必须回填至满足检查井抗浮稳定的高度后才能停止降水。

检查井砌筑技术交底砖砌井

1、1 一般规定 1、1砌筑检查井安装前应做好相应的交底工作。 1、2砌筑检查井安装前应进行检查产品进场检验: 1、2、1砌筑检查井的井座、井筒、配件、井盖及密封材料进场后均应按国家与行业有关砌筑检查井产品标准进行检查,检查项目主要为环刚度、环柔性与抗冲击性。 1、2、2砌筑检查井的内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮与明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。 1、2、3砌筑检查井的规格尺寸均应符合设计施工图的要求,并应根据砌筑检查井的编号进行核实, 砌筑检查井产品合格证格式见附录E。 1、2、4砌筑检查井尺寸偏差应符合表1、2、4的规定。对外观质量不符合要求的检查井,不得使用。 表1、2、4砌筑检查井允许偏差(mm) 1、2、5砌筑检查井在装卸、运输、堆放时,应轻抬轻放,不得抛摔或受剧烈撞击,严禁拖拉。砌筑检查井应存放在通风良好、温度低于40摄氏度的房库内,不宜露天存放。如须露天临时存放时,应有遮盖,尽量避免爆晒与雨淋。不得与油类、酸、碱、盐等其她化学物质接触,注意防火安全,远离热源。1、3砌筑检查井安装应编制详细的施工组织方案,方案应包括施工方法、主要机械设备配置、施工 质量与安全措施等内容。 2、1井坑 2、1井坑开挖应与管沟同时开挖,开挖时井座主管道应与管沟中的管道在同一轴线上; 2、2井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平; 2、3有沉泥室的雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室坑; 2、4井坑边坡应与管沟边坡一致,施工时应根据地质条件放坡开挖或采取支护措施,确保施工安全。 2、5井坑开挖时,不得扰动基土超挖,如基土受到扰动,则应按现行国家标准《给水排水管道工程施 工及验收规范》GB50268的有关规定,根据基土土质采取弥补措施; 2、6井坑人工开挖时,临时堆土或施加其它荷载不得影响井坑的稳定性,堆土高度及其距井坑边缘的 距离按相关施工规范执行。 2、7井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。 2、8地下水位较高的地区或在雨季施工,应有排水降低水位的措施;施工时应把地下水降至井坑最低 点300mm以下。检查井安装连接完毕后,必须回填至满足检查井抗浮稳定的高度后才能停止降水。 2、9井坑不得受水浸泡。施工时如发生井坑被水浸泡,应先将水排除,然后清除被浸泡的土层,按设 计要求换填处理,密实度应达到设计要求。 2、10井坑底开挖净尺寸不应小于表2、10中的规定;

相关文档
相关文档 最新文档