文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓦斯抽采泵房及附属设备安装施工方案

瓦斯抽采泵房及附属设备安装施工方案

瓦斯抽采泵房及附属设备安装施工方案
瓦斯抽采泵房及附属设备安装施工方案

XXXX公司瓦斯抽采泵房

设备安装

XXXX

工程名称:XXXX公司瓦斯抽采泵房设备安装施工单位:

编制:

审核:

批准:

目录

第一章:工程概况

第二章:施工准备工作

第三章:施工进度计划

第四章:安装工程质量保证体系

第五章:施工安全技术措施

第六章:施工工艺及验收标准

第一节:总则

第二节:真空泵组安装

第三节:管道安装

第四节:气水分离器、防回火器、防爆器安装第七章:电气安装

第一节:成套高压开关柜安装

第二节:成套低压配电屏安装

第三节:电气装置接地

第四节:电缆敷设

第五节:母线、支柱绝缘子及套管安装

第六节:电机安装

第八章:联动试运转及工程验收

第一章工程概况

XXXX公司是XXXXXXX在XXXX区建设的第一对矿井,矿井设计生产能力年A。此次安装主要是瓦斯抽采及泵站设施、给水排水设备(包括日用消防及瓦斯抽采泵站水泵房、冷却塔及旁滤水系统设备)、通风设备及

配电及监控系统;主要工程内容为:2套2BEC72水环式真空泵机组(6kv、630kw)安装、2台钢丝网防回火器安装、2台水封式防爆器安装、2台气水分离器、螺旋焊管以及管路附件等安装(φ630×7、φ529×7)。百年大计质量第一,为保质保量的按期完成该安装工程,特编制本施工组织设计。

依据资料:

1、XXXX公司提供的设计图纸

2、待安设备的随机说明书及资料

3、《煤矿安装工程质量检验评定标准》

4、《煤矿安全规程》

5、《煤矿机械安全技术操作规程》

6、《煤矿瓦斯抽放规范》

7、《矿井瓦斯抽放管理规范》

第二章施工准备工作

一、安装人员组织

1、项目部

经理:

副经理:

技术负责人:

安装组组长:

2、施工人员:

起重工:等人

钳工:等人

铆工:等人

管道工:等人

电气焊:等人

电工:等人

二、组织安装人员学习熟悉设备图纸、技术资料、安装技术标准、施工措施、安全规程和各项验收规范。

三、组织安装技术人员和安装主要人员参观学习,熟悉地面瓦斯抽采工程设备情况,学习兄弟单位的安装经验。

四、组织有关技术人员和施工负责人参加现场校对,并做好记录。

1、协同甲方检查验收待安土建基础是否达安装及设计要求,对不符要求处要求甲方协调土建整改直至达标。

2、按设备供货清单,检查数量与规格型号是否与供货单相符,检查设备、配件的质量证明及外观质量。

五、安装用主要设备

安装用设备明细表

6、电缆保护管安装应符合下列规定:

(1)钢管不应有穿孔、裂缝、内壁光滑、弯制后无显著凹瘪现象,管口无毛刺,防腐蚀良好。

(2)钢管内径应大于电缆外径的倍,弯曲时其弯曲半径应满足电缆的最小允许弯曲半径。

(3)电缆出入建筑物、隧道、穿过搂板、墙壁及沟道引至电杆、设备、墙外表面或房屋内人容易接近处,离地面2m以下的一段,均应架保护管或罩,当采用钢管时,固定可靠管口封闭严密,理入地面的深度不得小于100mm,伸出建筑物散水坡的长度不得小于250mm。

(4)钢管需连接时,宜用大一级短管套接,两端焊牢、封闭,并用6-8mm钢筋跨接在套管两端焊牢。

7、电缆敷设应符合下列规定:

(1)位置和标高正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,在电缆终端头,连接处、拐弯处、隧道及竖井两端、人井内应设标志牌。

(2)有防燃、隔热和防腐蚀要求的电缆,保护措施应符合设计规定。

(3)电线在下列处必须固定垂立或超过30°倾斜窖埋时应在每一支架上固定,水平敷设时,应在首末两端转弯、接头两端固定,30°以下倾斜巷道,应适当增加固定点以防止电缆因自重而滑动:

(4)电现在转弯处和分支处不紊乱,走向清楚整齐,电缆和标志桩、标志牌编写统一内容正确,字迹清晰,直理电线隐蔽工程记录及简图齐全准确。

8、电缆在电缆沟和隧道内敷设应符合下列规定:

(1)电缆沟、隧道内应平整、清洁、不积水、盖板齐全,标高符合设计。(2)电缆在支、托架上的排列:对双面支架应将电力电缆与控制电缆分开敷设,对单侧支架应将控制电缆放在电力电缆下面lKV以下,电力电缆放在1KV 以上电力电缆下面。

(3)电缆沟或隧道与变电所或厂房接口处,应有防火、防水和防杂物进入的防护措施。

(4)电缆敷设整齐,转弯分支处不紊乱,走向清楚,标志齐整。

9、电缆穿管敷设时应榜合下列规定:

(1)电缆穿管敷设时,每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入管内。

(2)电缆允许共管敷设,电缆根数符合设计,但裸铠装电缆不得与其它外护层的电缆穿入同一根管内。

(3)钢管防腐蚀良好,管头无毛刺,保护管弯曲处匀滑无折皱和不平,管径应大于电缆外径的倍,出入地沟;隧道时,坡间及坡度正确,管口空隙应封堵。

10、电缆支、托架,金属电缆终端盒、接线盒的外壳接地应符合下列规定:(1)电缆沟、隧道及室内电缆支、托架应有连续的接地线相连,且两端与接地权相通。

(2)电缆金属终端盒、接线金外壳与该处的电缆金属护套及铅装层均应良好接地,接地线应采用铜绞线,当电缆截面为120mm2时,其截面示宜小于10mm2;

电缆截面150mm2,其截面不小于25mm2。

(3)金属接地线规格符合规定,镀锌防腐蚀层良好,连接美观可靠。

11、电缆芯线与设备连接时应符合下列规定:

(1)两种不同全局接触时,接触面处理应符合标准41.条的规定。

(2)芯线在16mm2以上需有鼻子或接头卡子固定,连接可靠,接触良好。(3)接触面处理良好,接触严密排列美观,相序色标齐全。

12、电缆支架安装的允许偏差,电缆最小弯曲半径和检验方法应符合下表规定。

1、高压支柱绝缘子及高压穿墙套管交接时,交流耐压试验必须符合标准规定值,封闭式密封集绝缘母线槽安装后,必须按厂方文件规定进行耐压试验。

2、高压瓷件表面严禁有裂纹,缺损和瓷釉损坏等缺陷,瓷件与铁件胶合填料完整结合牢固。

3、硬母线连接必须符合下列规定:

(1)搭接(包括与设备的搭接)接触面连接紧密并涂以电力复合脂螺栓坚固。

(2)不同金属的母线搭接母线与母线、母线与分支及电器端子的搭接其搭接面的处理必须符合下列要求。

(1)铜——铜除在干燥无腐蚀性气体的室内可直接连接外均必须搪锡。

(2)铝——铝可以直接连接。

(3)钢——钢必须搪锡或镀锌。

(4)铜——铝在干燥室内铜导体应搪锡室外或特殊潮湿的室内使用铜铝过渡段。

(5)钢——铜或铝在任何情况下,钢搭接面必须搪锡。

4、硬母线表面必须光滑平整,严禁有夹杂物折迭裂纹、管形、槽形母线严禁有变形扭曲现象,施工时必须矫正平直,加工切断面平整,弯制母线弯曲处严禁有缺品和裂纹。

5、软母线严禁有扭结、松股、断股等明显损伤,软母线在档距内严禁有连接头,经耐张线卡引到设备时严禁切断。

6、分段母线及双电源定(核)相正确,经三次额定电压冲击送电正常。

7、母线安装应符合下列规定:

(1)母线安装距离应符合设计,其间距必须大于最小安装净距。

(2)平直整齐,相序排列为无设计规定时应遵守下列规定

(以面对柜或设备正视方向为准)

母线上下方向布置时交流A、B、C相由上向下直流上正下负母线水平布置时,交流ABC相由后向前直接后正前负引下线的母线交流A、B、C相,由左向右直流左正右负相色正确三相交流,A相——黄,B相——绿,C相——红直接,正极——赭负极——蓝。

(3)硬母线搭接用螺栓螺母,垫圈的规格和材质应符合设计要求和《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定材质和符合国家标准的镀锌制品搭接长度不小于母线的宽度连接孔眼直径不大于螺栓直径1mm螺栓紧固垫圈和锁紧装置齐全螺栓露出螺母2—4个螺距,户外使用的紧固件应用垫镀锌制品。

(4)每相交流母线固定金具不应成闭合磁路多片矩形母线间应保持与母线厚度相同的间隙。

(5)母线补偿器组装后的总截面不得小于母线截面的倍。

(6)母线在支柱绝缘子上的固定死点应位于全长或二个母线补偿器中点。

(7)封闭母线外壳连接应紧密,插接母线槽的各段应标志清楚附件齐全,外壳无变形,内部无损伤,外壳的支座及端头固定牢靠导电部分搭接螺栓拧紧力要符合要求。

水平母线使用的螺栓穿向由下向上其它情况螺母位于维护侧母线搭接密架空母线驰度一致,相色涂刷色泽鲜亮均匀,各部螺栓的穿向和露出螺母长度应一致。

8、母线安装的允许偏差的检验

(1)母线间距与设计尺寸的偏差为±5mm,但应符合最小净距的规定。

(2)母线平置时母线支持夹板的上部压板与母线之间除固定死点外其它不得压死。

(3)矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接外距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯开始的距离不应小于50mm。

(4)母线对接焊缝的部位,离支持绝缘子母线夹板边缘不应小于50mm,同相多片母线不同片上的直线段焊缝应错开,并不小于50mm。

(5)硬线扭弯90o扭弯部分长度不应小于母线宽度的倍。

第六节电机安装

1、电机试验结果必须符合规定标准:

额定电压1千伏以下者,常温下绝缘电阻应不低于0.5MΩ;

额定电压1千伏以上者,接近运行温度时定子绕组绝缘电阻应不低于每千伏1 MΩ,转子应不低于每千伏0.5 MΩ。

2、电机接线必须符合下列规定:接线正确,符合设计电压电机接线端子与导线端子必须连接紧密不受外力,连接用紧固件的锁紧装置完整齐全、电机接线盒的裸露的不同相导线间和对地最小距离,必须符合产品规定,否则进行绝缘处理。

3、电机定子和转子间气隙,对于异步电机,其最大值与最小值的差与平均值之比不得大于20%,对于同步电机其最大值与最小值的差与平均值之比不得大于10%。

4、轴承温度,滑动轴承温度不超过70o C、滚动轴承不超过80 o C。

5、电机温升不能超过出厂技术文件或铭牌规定值。

6、电机轴承密封性必须达到转动部位不漏油,静止部位不渗油。

7、电机需抽芯检查时,应达到线圈绝缘完好,绑扎牢靠,引线焊接牢固,通风孔道无堵塞,转子、风扇、轴承无异常,抽芯检查记录齐全。

8、电机外壳接地线和紧固件均应镀锌并敷设美观。

第八章联动试运转及工程验收

1、中间验收

每一相对独立的单元,当主体设备就位找正找平后,在二次灌浆之前,应

由甲方和质监站进行中间验收,并随时协助其抽查验收;作好中间验收纪录,对提出的问题及时进行整改。

2、二次灌浆

中间验收时发现的问题经过整改达到质量标准要求后,方可进行二次灌浆。二次灌浆前应将基础剁成麻面之处用水冲洗干净,灌浆时必须捣固密实,基础螺栓严密产生歪斜。二次灌浆所用砂浆或混凝土的强度等级应比基础的混凝土强度等级高出一级。砼要每日保养,为期不少于一星期。

3.无负荷联动试运转

1)无负荷联动试运转,必须在本系统的机械设备安装均已技术竣工、签证合格后,方能进行。

2)无负荷联动试运转除应遵守单体无负荷试运转规定外,尚应符合下列要求:

a.设计的联锁装置、限位装置、紧急开关均已调试完毕,且动作准确可靠。

b.安全防护及信号装置均应准确可靠。

c.电器设备空操作完毕,准确无误。

3)按设计联动程序操作试验,开停连续3次应无故障。

4.负荷联动试运转

1)负荷联动试运转应模拟生产程序,在试运转前必须做好下列准备工作:

a.应有统一的生产指挥系统,生产组织必须健全,合格的岗位人员配齐。

b.矿石、原料及各种生产物资应有足够的贮备。

c.生产用的水、电、风、汽等均能正常供应。

d.工艺系统中的管道设备及槽缸异物均应清除冲洗干净。

2)负荷联动试运转除应遵守各单体负荷试运转规定外,尚应遵守下列规定:

a.系统全部设备均已启动运行正常后,方可给料,给料量应逐步加大。

b.如遇突然故障,需紧急停车时,各设备均应按工艺规定处置。

3)系统负荷联动试运转,按生产工艺流程进行模拟生产48小时。

5. 工程竣工验收

竣工时,按照《煤矿安装工程质量检验评定标准》,由甲方组织有关单位人员进行工程验收。我方准备好各种竣工验收资料及安装试运行原始资料,由矿区质监站进行安装质量等级核定认证。

泵站、机电安装施工方案

排水泵施工方法及施工方案 根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插机电设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。 1、施工测量放线 项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。 在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进行校核。 根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。 开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工程师审核。 每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。 2、沟槽降水 以管井降水为例 2.1施工布置 根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。 根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。 2.2降水井施工 2.2.1、施工工艺流程 井点测量定位→钻机就位→钻孔→下滤水井管→填滤料→空压机洗井→安装潜水泵抽水 2.2.2、主要技术要求

瓦斯抽采泵站运行安全措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 瓦斯抽采泵站运行安全措施(标 准版)

瓦斯抽采泵站运行安全措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、一般规定 (1)抽采瓦斯泵及附属设备应采用一用一备的运行方式。 (2)泵房及泵房周围20m范围内禁止有明火和易燃物品。泵房内必须设置充足的干粉灭火器和砂箱等灭火器材。 (3)应保证通往泵房的道路畅通和水源的充足。 (4)泵站周围必须设置栅栏或围墙,禁止闲杂人员进入。 (5)泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪表均应采用矿用防爆型。 (6)泵房必须有直通矿调度室的电话。 (7)抽采泵房内环境瓦斯浓度不得超过0.5%,机体附近0.3m瓦斯浓度不得超过1%,否则必须停泵,查明原因并处理。 (8)抽采瓦斯泵司机必须经过培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 (9)进入泵房人员,必须穿防止静电的服装,严禁穿化纤衣物,

禁止携带烟火或其它易燃物品,禁止接打手机。 (10)三防装置必须齐全且符合要求,运行前必须严格检查,不放过任何一个细节和瑕疵。 二、操作前的准备 (1)检查泵站进出气阀门、循环阀门、放空阀门和利用阀门,保证其处于正常工作状态。 (2)检查抽采泵地脚螺栓,各部连接螺栓以及防护罩,要求不得松动。 (3)检查供气、供水、供油管路有无明显的漏水、漏气、漏油之处,各阀门是否灵活,发现问题及时处理。 (4)各部位温度计应全齐,温度计指示值符合规定要求。 (5)泵站的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作,无异常。 (6)检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;水封式防爆器,要保证水位达到规定要求。 (7)用手转动泵轮1-2周,检查泵内有无障碍物。 (8)检查配电设备,应保证完好。 (9)检查真空泵轴的水平度纵向严禁超过0.15/1000;泵与电机连

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

瓦斯泵站作业安全措施通用版_1

解决方案编号:YTO-FS-PD579 瓦斯泵站作业安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品方案范本 编号:YTO-FS-PD579 2 / 2 瓦斯泵站作业安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 安全措施: 1、作业地点必须准备消防器材。 2、作业前,通知矿调度室,待调度室同意后方可开始作业。且必须将作业地点周围10米内的粉尘及其它易燃易爆品清理干净,并由专人负责洒水一编。 3、调度室通知可以作业后,瓦斯泵空运行10分钟 后,关闭靠风井侧1#阀门,同时将配空管阀门全部打开。 4、待瓦斯员检查工作地点附近20米范围内瓦斯浓度不超过0.5%时放可进行作业。 5、作业过程中,安全员、瓦检员应监督检查,发现异常情况立即处理。 6、作业完毕,工作地点应再洒水一次,确认无异常后方可离开。 7、作业过程完毕后,通知矿调度室,经调度室同意后放可恢复正常运行。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

消防泵房施工方案

一、编制依据 1.施工图纸和技术要求 2.有关施工及验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》? GB50303-2002 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92(2007版) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2002 施工内容: 水泵房内图纸深化,消防水泵安装、消防管道及管道阀门,水泵控制柜安装,电缆桥架及电线管敷设安装, 第一节消防水系统安装 1、图纸深化 (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制施工图纸,申报业主、设计单位,审批完成后按照图纸进行设备材料预制加工。 (2)、核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决。 (3)、检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

(5)、要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2、水泵安装 (1)水泵及其它设备的砼基础已经固化,基础尺寸、平面位置和标高符合设计要求,室内地面已完工具备使用条件。 (2)临时照明用电和动力电源已接通。 (3)喷淋泵、消火栓泵及附属设备施工过程 1)施工准则: 依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规 范》GB50261-96(2003年版)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97及设计图纸施工。 2)材料及设备要求: 各种阀门管件、附件、仪表进场时必须有出厂合格证,产品的质量、技术性能必须符合国家有关规范要求,规格、型号符合设计要求。 各种气压稳压成套装置,必须有出厂合格证,产品使用说明书和当地消防局颁发的销售许可证。 设备进场时会同有关人员共同开箱检验设备的名称、型号、规格是否与合同内容一致,设备有无缺损件,设备进出管口的保护物应完好。 3).消防水泵房安装工艺流程

泵房设备安装施工方案 (1)要点

青岛捷润液体化工码头库区一期工程设备安装与调试方案 编制: 审核: 山东省显通安装有限公司捷润液体化工项目部 二○一四年四月十七日

目录 1、适用范围 (1) 2、编制依据 (1) 2.1 设计图纸 (1) 2.2 国家统一标准及规范 (1) 3、工程概述 (1) 3.1 工程简介 (1) 3.2工程特点 (1) 3.3 主要工程内容 (2) 4、施工机具、人力配备 (3) 4.1施工机具准备 (3) 4.2施工人力配备 (3) 5、施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2设备开箱检查和保管 (4) 5.3泵基础验收 (5) 6、设备安装施工 (5) 6.1泵安装 (5) 6.2静止设备安装 (5) 7、各项施工保证措施 (8) 7.1施工质量保证措施 (10) 7.2质量控制 (11) 7.3施工安全保证措施 (12) 7.4文明施工组织措施 (13)

1、适用范围 本方案仅适用于青岛捷润液体化工码头库区一期工程泵房设备安装工程施工。 2、编制依据 2.1 设计图纸 山东齐鲁石化工程有限公司提供的施工图纸、设计说明及设计变更2.2 国家统一标准及规范 GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50275-2010 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50252-2010 《工业安装工程质量检验评定统一标准》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、工程概述 3.1 工程简介 项目名称:青岛捷润液体化工码头库区一期工程 建设地点:青岛市黄岛经济技术开发区 设计规模:1、原油罐区设六个原油(燃料油)罐; 2、原油泵房含3台汽车装车泵、2台中转泵、预留装船泵位置;与原油罐区、原油泵房相关的工艺、建筑、结构、电气、给排水等工程。 3、消防泵房为地上式消防泵房,根据消防压力要求的不同, 分为高、低两套供水系统,其中低压供水系统供给罐区消防用水,高压供水供给罐区泡沫配比用水。低压消防供水系统选用电泵和柴油泵各一台,一开一备,单泵性能:Q=245L/S,H=80M,火灾时由消防水泵从消防水罐吸水向喷淋消防管网加压供水。高压消防供水系统选用电泵和柴油泵各一台,一开一备,单泵性能:Q=90L/S,H=125M,火灾时由消防水泵从消防水罐

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

水泵房设备安装施工方案

井下水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45×7型水泵3台,配用电机功率为132KW,排水管路系统2趟,选用Φ133×4.5型,吸水管选用Φ159×4.5型无缝钢管。该泵额定流量为85㎡/h,一级额定扬程为45m。正常涌水时为1台工作,1台备用,1台检修;最大涌水时为2台工作,1台备用。二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输 设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t矿车内,运至现场。 (二)设备安装

先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2个方向向上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7天。 (三)管路配制、闸门安装 待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织 根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1人,工程师1人,安全质量员1人,材料员1人,小计4人。

泵站施工方案77243

施工方案 (一)、土方工程 (1)施工测量 在开工前进行现场复测,主要包括导线、中线的复测,水准点、控制点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。对所有测量结果进行认真整理、记录准确详细、签字齐全,在测量完成后及时将测量成果上报监理工程师进行核查,在监理工程师复测时,无偿提供测量设备,并安排辅助人员。在监理工程师核准测量成果后,按图纸设计进行放样,设置工程的位置桩、地界桩、轴线控制桩等,并报 请监理工程师检查批准。 (2)施工前场地调查 土方工程施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线、弃土场地、临时堆土场地及施工组织条件等情况进行详细调查。将调查结果以书面形式向监理工程师报告,发现调查结果与图纸资料不符时,提出解决方案 报监理工程师审批。 (3)土方开挖 本工程一般土方开挖主要包括建筑物基坑土方开挖,施工方法均采用挖掘机 开挖,自卸汽车运输,保护层土方均采用人工开挖,修整成形。 (A)施工机械设备配置 根据施工现场实际情况及施工总工期要求,土方开挖计划配置挖掘机2台,10T自卸汽车4辆。建筑物基坑土方开挖部分使用的机械设备将根据工程的具体 进展情况以及施工现场环境,适当进行调配,以减少机械设备进退场的次数。 (B)开挖前准备工作 在开工前编制详细的土方施工方案上报监理工程师审核,批准后方可实施,施工中如遇调整,必须得到监理工程师的批准。施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面了解,清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。同时掌握施工范围内的地质资料,对地表以下的 土质清况以及分部情况有详细的认识,以便顺利指导土方开挖。 (C)开挖方法

水泵房设备安装施工方案

F水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45X 7型水泵3台,配用电机功率为132KV,排水管路系统2趟,选用①133X型,吸水管选用①159X型无缝钢管。该泵额定流量为85 m2/h,一级额定扬程为45m正常涌水时为1台工作,1 台备用,1 台检修;最大涌水时为2 台工作,1 台备用。 二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5 只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2 根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t 矿车内,运至现场。 (二)设备安装先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂 直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。 放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2 个方向向

上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢 固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7 天。 (三)管路配制、闸门安装待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1 人,工程师1 人,安全质量员1 人,材料员1 人,小计4 人。 生产班组:班组1人,钳工2人,管工3 人,起重工2人,电工1 人,电焊工2 人,小计11 人。参加本工程施工人员共计15 人。各施工人员在施工负责人的带领下,各司其职,各负其责,保质保量,安全地按预定工期完成施工任务。 六、安全技术措施 1、坚持班前会制度,布置生产任务时,必须同时强调安全措施,克

水泵安装施工方案(工程科)

水泵安装施工组织技术指导文件 一、编制说明 广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此技术指导文件。 二、编制依据 、设计施工图 、建筑给水排水设计规范 、给排水工程结构设计规范 、给排水管道施工及验收规范 、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 、《水景喷泉工程技术规程》 、《城市绿化工程施工及验收规范》 、《建筑安装工程施工及验收规范》 、设备一览表(泵类)》 、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 新建工程共计台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 、施工技术准备 () 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; () 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于毫米,密度为每平方米内有~个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为毫米米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,设备员要及时会同甲方及监理、工程部材料设备施工全过程管理人员进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的要求清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等。管口保护物和堵盖应完好。 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

泵房设备安装施工组织设计

泵房设备安装施工 组织设计 1

泵房设备安装施工组织设计 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:风井3#泵房设备安装 2

施工组织设计 **煤电有限责任公司 风井3#泵房设备安装 编制人: 审核人: 批准人: 3

郑煤集团**有限公司 二00 年月日 目录 第一章工程概况………………………………………… 第二章工程主要工程量………………………………… 第三章施工方案和施工方法…………………………… 第四章确保安全施工的技术组织措施………………… 一、安全保证体系……………………………………………… 二、安全技术保证措施………………………………………… 三、施工准备…………………………………………………… 四、施工方法……………………………………………………第五章工程施工质量保证措施………………………… 一、质量保证体系……………………………………………… 二、质量管理制度……………………………………………… 三、控制质量遵循的原则……………………………………… 四、质量保证措施………………………………………………第六章确保工期的技术组织措施…………………… 一、工期控制方法……………………………………………… 二、工期保证体系……………………………………………… 4

三、工期保证措施……………………………………………… 第七章确保文明施工的组织措施…………………… 第八章环境保护及职业健康………………………… 第一章工程概况 河南省**煤电有限责任公司***矿井位于河南省**市**镇,回风立井施工场地平坦,交通便利。***煤矿回风立井井筒设计直径5.5米,井深256.5米(含井口和井底连接处)。地理坐标:X=3810674.000,Y=38466340.805,Z=+130.500m,风硐方位角á=27度。风井井下3#泵房设备安装安装工程是根据井下工程需要而设计,由*********公司安装。 根据**市***煤矿风井井下工程需要,风井井下3#泵房安装水泵设备安装6台MDM280-43×8型水泵;配备隔爆型三相异步电动机型号为YB560M1-4;使用MYJV22型电缆。;无缝钢管?250 三套分水闸阀;6个逆止阀;分别从3#泵房→管子道→地面,排水管路共计约米。满足矿井正常涌水量499m3/h,最大涌水量526m3/h的排水要求。 第二章主要工程量 5

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

井下移动瓦斯抽采泵站拆除安全措施

编号:SM-ZD-43471 井下移动瓦斯抽采泵站拆 除安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

井下移动瓦斯抽采泵站拆除安全措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了保证井下移动瓦斯抽采泵站内的电气设备及机组、电缆、管路、附件等的安全完好,经研究决定,对已经停止运行的井下移动瓦斯抽采泵站进行拆除回收,为保证施工过程的安全高效,特编制本措施。 一、施工组织管理 本工程业务指导及监管部门为通风科,现场施工监督由抽放队负责。本工程现场施工安全负责人为当班跟班队干,施工参与人员为抽放队出勤职工。 二、施工工序或流程 (一)施工前准备工作: 1、准备施工中使用的工器具,?12.5mm 钢丝绳套、如SWL2T 的卸扣、12mm 的绳卡、2T 手拉葫芦2 台、5T 手拉葫芦2 台,保险带,手推车、平板车。

2、专职电工将设备停电、验电、放电,并将电源线拆除。 3、在泵站内轨道上方打起吊点。 4、联系运输科将平板车打运至泵站门口,由我单位负责将车辆推至泵站内。 (二)主要工作量: 1、水环式真空泵拆除并上平板车,捆绑牢固,进、出口封堵。 2、气水分离器拆除并上平板车,捆绑牢固。 3、电机电源拆除,电机本体拆除并上平板车。 4、破碎硬化地面,挖出泵体底座,将底座放置在平板车上,并打牢底座轮子,将底座捆绑在平地车上。 5、拆除泵体上方Φ355 瓦斯抽采管路,并在架子车上捆绑牢固。 6、拆除馈电开关、照明综保、启动开关、潜水泵、电缆、照明灯、接地极及配套电缆钩等,装入矿车中。 7、拆除冷却水管、截止阀、防护罩、尼龙棒、螺栓、螺帽、压力表等配件,并装入矿车。 8、拆除所有监控线缆,监控探头,在线监控设备等,并

泵房设备安装施工方案(汇编)

综合 重大 一般 山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝循环水泵房 设备安装与调试方案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第七工程局 山西鲁能晋北铝业项目部 二○一○年三月八日 √

目录 1、适用范围 0 2、编制依据 0 2.1 设计图纸 0 2.2 国家统一标准及规范 0 2.3 设备随机资料 0 3、工程概述 0 3.1 工程简介 0 3.2工程特点 (1) 3.3 主要工程内容 (1) 4、施工机具、人力配备 (2) 4.1施工机具准备 (2) 4.2施工人力配备 (3) 5、施工准备 (3) 5.1技术准备 (3) 5.2设备开箱检查和保管 (4) 5.3泵基础验收: (4) 6、电动葫芦安装 (5) 6.1电动葫芦轨道安装 (5) 6.2电动葫芦安装 (6) 6.3电动葫芦调试 (6)

7、水泵安装施工 (7) 7.1水泵安装 (7) 7.2水泵试运转 (10) 8、各项施工保证措施 (10) 8.1施工质量保证措施 (10) 8.2质量控制 (11) 8.3施工安全保证措施 (11) 8.4文明施工组织措施 (12)

1、适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝循环水泵房设备安装工程施工。 2、编制依据 2.1 设计图纸 东北大学设计院提供的施工图纸、设计说明及设计变更 2.2 国家统一标准及规范 GB50252-94 《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50278-98 《起重设备安装工程施工及验收规范》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 2.3 设备随机资料 昆明嘉和S型化工双吸离心泵安装说明书 昆明嘉和SA型化工双吸离心泵安装说明书 昆明嘉和WQ型潜污泵安装说明书 电动葫芦安装使用说明书 3、工程概述 3.1 工程简介 项目名称:山西鲁能晋北铝业有限责任公司100万吨氧化铝循环水泵房工程。 建设地点:山西省原平市 设计规模:山西鲁能晋北铝业有限责任公司100万吨氧化铝分解循环水泵房工程,占地1300㎡,地下部分深4.8m,地上部分高8.7m。安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、起重设备安装、电气设备安装及自控设备

泵站设备安装施工方案

泵站设备安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

武清开发区西区工业区、北区一期基础工程 北区雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水电十三局有限公司 天津武清开发区基础设施总承包部一工区 二O一O年七月二十七日 目录 1.工程简介 ................................................................ 错误!未定义书签。

工程概况............................................................. 错误!未定义书签。 工程量 ................................................................ 错误!未定义书签。2施工布置 ................................................................ 错误!未定义书签。 施工道路............................................................. 错误!未定义书签。 施工用电............................................................. 错误!未定义书签。 3.进度计划 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.设备安装及调试施工措施 ..................................... 错误!未定义书签。 闸门安装............................................................ 错误!未定义书签。 拦污栅加工与安装 ............................................ 错误!未定义书签。 水泵安装............................................................ 错误!未定义书签。 设备调试............................................................ 错误!未定义书签。 5.资源配置 ................................................................ 错误!未定义书签。 劳动力配置......................................................... 错误!未定义书签。 机械配置计划..................................................... 错误!未定义书签。 6. 质量、安全、环保措施 ........................................ 错误!未定义书签。 质量保证措施..................................................... 错误!未定义书签。 安全施工要求..................................................... 错误!未定义书签。 文明施工要求..................................................... 错误!未定义书签。 环境保护要求..................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档