文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成都理工大学岩土工程施工课程设计

成都理工大学岩土工程施工课程设计

成都理工大学岩土工程施工课程设计
成都理工大学岩土工程施工课程设计

岩土工程施工课程设计题目2:某高层建筑基坑支护工程施工组织

设计

学号:2010030102xx

姓名:xxx

专业:岩土工程

指导老师:xx

成都理工大学环境与土木工程学院

2013.6

1编制说明及编制依据

1.1编制说明

本工程为“成功-红树林”工程,本着“优化施工方案、强化质量管理、合理安排工期、合理降低资源消耗”的原则编制本施工组织设计,用于指导现场施工。

1.2编制依据

基础设计依据为成都市勘察测绘研究院提供的《岩土工程勘察报告》

设计图

总平面布置图

桩基施工规范

图集《川03G316》

甲方提供的现场条件及要求

2工程概况

2.1概述

***公司拟在金象寺新建“成功.红树林项目”。该工程主要由5栋公寓、1栋商业建筑及配套地下室组成。

拟建物性质一览表

该工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级(中等复杂场地),地基的复杂程度为二级(中等复杂地基),岩土工程勘察等级为甲级。

该工程设计单位为四川省建筑设计院设计,勘察单位为成都市勘

察测绘研究院。

根据设计资料:拟建地下室±0.00相当于绝对高程496.7m,主

楼所在区域基坑底标高-10.75m,其他区域基坑底标高-9.65m。

根据对基坑分段自然地坪标高的分析,拟在施工前进行场地平整(平整后标高为冠梁顶标高),因各段地面标高不同程度的比±0.00标

高低,基坑设计深度分别按9.5m、8.4m设计。

2.2工程地质条件

2.2.1场地位置及地形地貌

拟建物场地位于本市金像寺村附近,交通便利。

拟建物场地为拆迁区,场地周边为农民低层住宅,场地地形较平坦,自然地坪标高(以钻孔孔口标高为准) 493.83~496.79m,相对高差2.96m。地貌单元属成都平原岷江水系二级阶地。

2.2.2土层分布及特征

根据地勘资料:地层自上而下为:第四系全新统人工填土层(Q4m l)和第四系上更新统冲洪积层(Q3a l+pl),地层岩性分述如下:(1)、第四系全新统人工填土层

①杂填土:色杂;主要由砖瓦块混少量粘性土等组成;结构杂乱;

松散;湿;全场地分布。

②素填土:灰色、灰黄色;主要由粘性土组成,混少量砖、瓦碎

屑等;稍密(可塑);湿;分布较连续。

人工填土层厚度0.8~4.1m。

(2)、第四系上更新统冲洪积层

①粘土:褐黄色;含铁、锰质氧化物及其斑痕;硬塑,局部坚硬;湿;分布连续,厚度2.5~9.5m。

②粉质粘土:褐黄色;含铁、锰质氧化物及其斑痕;可塑,局部硬塑;湿;局部地段缺失,分布于卵石层上部及部分钻孔的卵石层中,厚度0.5~4.5m。部分钻孔该层底部混一定比例的卵石土。

③细砂:黄灰色;系长石、石英、云母细片、岩屑及其它暗色矿物等颗粒组成;松散;湿~饱和;仅在局部钻孔呈透镜体状分布于卵石层上,厚度0.6~0.7m。

④中砂:黄灰色;系长石、石英、云母细片、岩屑及其它暗色矿物等颗粒组成;松散;湿~饱和;呈透镜体状分布于卵石层中及卵石层底部,最大厚度4.1m。

⑤卵石:灰黄、灰色。卵石成分系岩浆岩及变质岩类岩石组成;多呈圆形~亚圆形;一般粒径3~8cm,部分粒径大于12cm;充填物以中砂为主,混少量粘性土及砾石,含量约15~45%。以弱风化为主。饱和。根据卵石土层的密实程度、充填物含量等的差异,按《成都地区建筑地基基础设计规范》可将其划分为松散、稍密、中密和密实卵石四个亚层:

a、松散卵石:充填物含量约35~45%。钻进容易,N120平均击数为3.70击/dm。

b、稍密卵石:充填物含量约25~35%。钻进较容易,N120平均击数为5.50击/dm。

c、中密卵石:充填物含量约20~25%。钻进较困难,N120平均击数为7.74击/dm。

d、密实卵石:充填物含量约15~20%。钻进困难,N120平均击数为13.34击/dm。

(3)、白垩系灌口组泥岩

强风化泥岩:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,可用镐挖,干钻不易钻进。全场地分布。

中风化泥岩:紫红色,构造层理清晰。结构完整,部分岩石被节理、裂隙分割,呈块状。裂隙中充填少量风化物,局部可见溶蚀小孔。锤击声脆,且不易击碎。该层厚度大,本次勘察局部揭见未揭穿。埋深9.2~14.5m。

地基土主要物理力学指标建议值

2.2.3场地水文地质条件

根据勘察资料,场地内及周边无地表水分布。场地地下水为埋藏

于第四系砂、卵石层中的孔隙水,微具承压。大气降水和区域地下水

为其主要补给源。砂、卵石层为主要含水层,具较强渗透性,渗透系

数可取22m/d。

受周边场地降水影响,场地地下水位埋藏较深,勘探结束后,测

得孔隙水稳定水位埋深6.7~8.4m,相应标高为486.9~488.77 m。

根据区域水文地质资料,本地区丰水期正常地下水位埋深 5.5m 左右,最高历史水位埋深在5.0m左右(相应标高491.50m)。成都地

区孔隙水位年变化幅度为1.5~2.0m。

场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性。对钢筋混凝土结构中的钢

筋具弱腐蚀性。

2.3基坑支护设计方案

2.3.1设计方案的选择

根据地勘资料:构成边坡的土体较松散,且边坡属于不稳定边坡,基坑开挖深度较大,最深约9.5m。基坑边坡只有采用可靠的支护措施,才能确保基坑开挖及地下室施工的安全。

根据本工程的实际情况:场地周边为规划道路,20.0m范围内无

重要建筑物及构筑物。结合我公司多年来的施工经验及现场实际情况,综合考虑采用旋挖机械成孔悬臂桩支护。

2.3.2支护设计方案

基坑等级为一级,有效使用期6个月。

1、CD地段基坑深度为9.5m,采用旋挖护壁桩支护

①、冠梁顶标高:496.45m。

②、桩径:Φ1200mm。

③、护壁砼、桩芯砼强度C30。

④、桩距2.5m,具体布置详见布桩图。

⑤、桩身配筋:纵筋26Φ25,箍筋φ8@200,加强筋Φ16@2000。

⑥、冠梁截面尺寸:1.20×0.8m。

⑦、冠梁配筋:6Φ22、6Φ16、φ8@200;砼强度C30。

2、AB、BC、DA地段基坑深度为8.4m,采用旋挖护壁桩支护

①、冠梁顶标高:AB段494.4m,BC、DA段495.35m。

②、桩径:Φ1200mm。

③、护壁砼、桩芯砼强度C30。

④、桩距2.5m,具体布置详见布桩图。

⑤、桩身配筋:纵筋16Φ25,箍筋φ8@200,加强筋Φ16@2000。

⑥、冠梁截面尺寸:1.20×0.8m。

⑦、冠梁配筋:6Φ22、6Φ16、φ8@200;砼强度C30。

为确保工程质量,桩间挂网素喷:

喷射砼强度C20,喷射砼厚度:B=80mm

钢筋网布置:φ6.5@250×250,水平加强筋φ14@1000mm。2.4主要工程量及主要材料用量

3施工组织保证体系

根据本工程的特点,我单位将充分发挥各专业技术特长、机械化施工水平高及现代化科学管理周密的优势,做到“三快”,即“进场快、安家快、开工快”。在保证重点工序,兼顾一般工序,统筹安排、全面展开的原则指导下,抓住施工的有利季节,掀起施工生产高潮,“高速度、高质量、高标准”地按照设计要求及施工组织设计的工期计划安排完成本工程的施工任务,具体措施如下:

3.1组织体系保证

我单位把本工程列为重点工程,派出具有经验丰富、管理水平高的工程技术管理人员组成项目部加强对本工程的施工组织和技术管理,确保施工进度。

3.2资金保证

保证业主的工程款专款专用,而且在业主资金暂不到位的情况下,我单位有能力垫付部分资金,确保工程的连续施工。

3.3机械设备保证

为保证工程进度,按施工要求配备各类施工机械。为使设备正常运转,以保证施工的连续性,机械设备由专业人员操作,现场设机械工程师跟班作业,配全配足机械易损件并有应急措施。在现场配备一台发电机,以便在停电或用电高峰期能满足工程连续施工。

3.4材料保证

根据工程进度提前一个月将材料的需用计划报材料部门,材料采供部门根据计划选择合格分供方,积极组织货源,保证材料及时进场。周转材料保证两层主体施工的需用量。

3.5生产人员保证

根据工程进度要求,详细编制各阶段劳动力计划,充分发挥大企业集团的优势,选派有丰富施工经验、操作技能高的专业施工队,连续施工。根据施工需求随时调配人员,确保各阶段特别是高峰期的施工人数。

3.6合同保证

施工期间,与施工班、组签订承包合同,要始终保持总进度控制目标与合同工期相一致;各类分包合同的工期与总包合同的工期相一致。合同签约双方都要全面履行合同中约定的义务,以合同形式保证工期进度的实现。

3.7技术保证

建立以项目总工程师为核心的技术负责体制,针对本工程的重点,开展技术攻关、技术革新活动,合理安排季节性施工,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保工程顺利完成。

3.8协调组织保证

施工期间严格控制土建与安装的密切配合,对预埋管线的设置和洞口的预留要确保准确无误,装修期间,土建安装协调施工顺序,以利于成品保护,每完一个系统进行一个系统的调试,最后进行总调试。

4施工方案

4.1施工流向

本工程分为桩身施工、土方开挖两个部分,共有桩的旋挖成孔、钢筋笼的制作和吊放、桩身灌注、桩间喷射挂网、冠梁施工、测量放线、开挖、排水8个施工阶段进行施工。

4.2施工顺序

施工共有8个阶段,先进行测量放线,再进行旋挖成孔,再进行钢筋笼的制作和吊放,再进行桩身灌注,,再进行冠梁施工,然后进行排水,再进行土方开挖,最后进行桩间的喷射挂网。

4.3施工方法

4.3.1旋挖桩施工

(1)测量放线定位

复核建设单位提供的测量控制点符合要求后,测放出各桩桩位,拼装好桩架就位。根据预先测设的测量控制网(点),定出各桩位中心点。双向控制定位后埋设钢护筒并固定,以双向十字线控制桩中心。开钻前必须先校核钻头的中心是否与桩位中心重合。在施工过程中还须经常检测钻具位置有无发生变化,以保证孔位的正确。

(2)钢护筒埋设:

护筒有定位、保护孔口和维持液(水)位高差等重要作用,可采用打埋和挖埋等设置方法。当挖埋时,护筒与坑壁之间用粘土填实。护筒埋设深度根据地质情况而定,一般为2.5-3.0m,要求高于地面50cm。

(3)挖土成孔

旋挖钻机的钻进工艺采用静态泥浆护壁钻斗取土的工艺,钻进时为保护孔壁稳定,孔内要注满优质泥浆(稳定液)。旋挖钻机工作时能原地做整体回转运动。旋挖钻机钻孔取土时,依靠钻杆和钻头自重切入土层,斜向斗齿在钻斗回转时切下土块向斗内推进而完成钻取土;遇硬土时,自重力不足以使斗齿切入土层,此时可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入土中,完成钻孔取土。钻斗内装满土后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,拉动钻斗上的开关即打开底门,钻斗内的土依靠自重作用自动排出,钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一斗的挖掘。在成孔过程中要根据土层情况及时注入泥浆护壁,同时合理调节泥浆的比重,成孔应连续进行不得中断,在停机时,应保持孔内水位的高度泥浆比重及粘度符合规范要求,以防坍孔。

在土层中成孔时,采用一般锥形桶斗齿取土,穿透土层后,更换带挖掘机斗齿的钻头掘进,直至达到设计要求的深度方可终孔。

成孔时须及时填写施工记录,在土层变化处捞取渣样,判明土层,以便与地质剖面图核对,达到设计岩面后,及时取样鉴定。

成孔时要依据土层情况,控制进尺速度,为确保孔的垂直度符合设计要求,须保持桩机平整、加强检查、勤检勤纠。

施工过程需备足泥浆,可采用膨润土拌制泥浆,经分离处理后的废渣,通过密闭的专用汽车外运。施工中做到泥浆不外溢,严禁将废浆直接排入场地周边的下水道或河道。

(4)清孔

钻孔至预定深度后即可清孔。清孔采用循环出渣的方法,直至孔底泥浆的各项指标符合施工要求(孔底500mm以内泥浆比重小于1.25、粘度不超过28s、含砂率<8%、胶体率>95%)。

(5)钢筋笼的制作与安装

本项目桩的桩径:Φ1200mm,桩身配筋:纵筋16Φ25,箍筋φ8@200,加强筋Φ16@2000。

①钢筋笼的制作

根据配筋图制作钢筋笼,按桩孔深度分两段制作,第一节为定长钢筋笼(结合吊机的起吊高度),第二节由桩实际深度确定制作长度。要确保钢筋的位置、间距及根数符合图纸的规定和规范要求;主筋焊接相互错开,35d范围内的接头数不得超过钢筋总数的一半。

钢筋笼的螺旋箍筋或加劲筋的接头采用焊接,加劲筋与主筋连接采用点焊,螺旋箍与主筋连接采用绑扎。

为防止运输和吊装时钢筋笼变形,必须对吊点位进行加强处理,必要时加密加劲筋。

为保证钢筋笼的保护层厚度,在钢筋笼外侧事先以等距离绑扎混凝土垫块,沿桩长的间距为2m,横向圆周不少于4处。

②钢筋笼吊装

段钢筋笼连接时采用单面焊焊接长度为10d。

③允许误差及要求:

搬运和吊装时,要防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,钢筋笼顶达设计标高后应立即固定,以免浇注混凝土时钢筋笼上浮。

(6)导管安装及其水密性试验

导管使用前,须进行水密性及压力试验。吊放钢筋笼后,立即安放导管,导管安装要确保法兰接头的密封性。安装导管后,再次测量沉渣厚度,沉渣厚度须符合设计要求或规范要求,否则要重新清孔和换浆。

(7)水下混凝土浇注

桩孔验孔后应尽快浇注混凝土,桩混凝土能采用商品混凝土,坍落度控制在180~220mm。开始浇注桩混凝土时,导管底部至孔底应保持0.3~0.5m的距离,且首批混凝土数量应能满足导管初次埋置深度大于0.8m以上。

在浇注过程中,应经常量测孔内混凝土面层的深度,及时调整导管埋深,确保导管的埋置深度在2 m~6m 之间。

混凝土浇筑应连续进行,不得中断。浇筑的桩顶标高应比设计高出0.5m,以保证桩顶混凝土的强度,多余部分在接桩前凿除。

4.3.2土方开挖施工

(1)工艺流程

放线→分层开挖→修边(坡)→基(槽)底整平→基(槽)底预留土层→基(槽)底

找平

(2)基坑开挖路线

外运路线:现场无土方堆放场地,因此土方堆放在弃土地点。

(3)测量放线

根据施工现场设置的控制线采用全站仪及50m钢卷尺定出各区基坑开挖

的外边线,并撒上石灰。

(4)土方机械挖土

土方开挖前需提前二周进行基坑降水,地下水降低至坑底以下0.5~0.8m

时方可进行土方开挖。土方开挖前应先采用砖渣等修筑临时施工道路,避免施工

过程中陷车。考虑采用PC200 挖掘机按设计要求进行整体开挖,并配备PC60 挖掘机进行承台,地梁的土方开挖。

机械开挖时应随时实测开挖位置的土方的标高,机械开挖时应留30cm 厚土方,最后由人工清理基槽。开挖过程中接近地下水位时应先完成标高最低处的地方,以便在该处集中排水。值班人员必须对挖土机机手详细交底工程桩位置,围护桩位置,放坡位置及坡度, 开挖深度等.值班员要跟机作业,时刻指出桩位,提醒机

手不要触碰桩。开挖时机械不得碰撞围护桩,工程桩。

为防止超挖,土方开挖时派专人值班,负责标高控制。

(5)人工清槽

人工清槽前,按1.5m间距测放标高,做好标高标志来控制基底标高和平整度。具体做法是用水准仪每4m左右设一根木桩标桩,标桩打入坑底约30cm 深,标桩上用红油漆做好标高标记,浇筑垫层时即可利用该标记控制垫层厚度和表面标高。进行人工清槽时,应用铁锹清除基坑底部30cm厚预留土方,基坑边坡及基底按照要求修平,保证基坑的表面平整度。基坑边角部位一定数量的土方人工用铁锹或

铁铲清除,翻铲到斗车内再运走。防止基底扰动,尽量减少暴露时间.基坑挖到设计标高后,立即报请监理验收,监理验收合格后再请业主组织监理,勘察院,设计院进

行地基验槽,并做好隐蔽工程验收记录。

(6)土方运输

土方运输的主要工具为全封闭自卸式汽车。土方运输要根据土方开挖量和土方运距调整汽车数量,使汽车数量与挖掘机数量相配合,实现土方的机械化综合

施工。根据现场情况合理安排运输车辆的行走路线。从管理及措施上保护城市环境。

4.3.3降水工程

(1)降水井施工方案

将计算参数分别代入上述公式,通过计算,针对该场地及周边环

境实际情况与工程经验,做出降水方案如下:

①井数:23口;

②井深:20.00m;

③钻孔直径:600mm;

④井管类型及规格:钢筋砼井管,内径300mm,壁厚30mm。

⑤过滤器长度:10.00m;

⑥砾石规格:10mm—15mm;

⑦洗井方法:空压机和活塞联合洗井。

(2)施工顺序:

井点放线定位→挖井点沟槽→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

①井点管埋设

a.测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。

b.用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm 以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

(a) 砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

(b) 滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~100mm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

c.砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800mm厂-般应填至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。

d.井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降低降水

效果。

③冲洗井管

将φ30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

④管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5?的坡度并用砖将主干管垫好。

⑤检查管路

检查集水-下管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33kPa),方可正式投入抽水。

⑥抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机7d后将形成地下降水漏斗,井趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

5进度及工期保证措施

5.1进度安排

5.1.1工程目标、工程控制

本工程工期控制在60天。

5.1.2进度计划

测量放线于所有工程之前进行,所有不考虑纳入施工阶段。所以本工程共有7个施工阶段,分别是桩的旋挖成孔、钢筋笼的制作和吊放、桩身灌注、桩间喷射挂网、冠梁施工、开挖、排水。

一共有4个专业施工队伍进行施工,每支队伍配备一台旋挖设备,土工10名,木工2名,钢筋工10名,旋挖机师傅2名,以及运土车辆若干。具体每支队伍在各施工段上的流水节拍见图表。

由图标可得,流水步距K1=16d,K2=4d,K3=2d,K4=6d,K5=6d,K6=6d。

横道图(见附表一)

网络图(见附表二)

5.2工期保证措施

组建过硬精干的项目班子和施工队伍,选派有实际经验的项目经理担任该项目的项目经理。

严格按施工进度计划指导施工,并由项目经理统一各施工班组的施工进度,坚持每周例会、施工协调会制度,统一指挥,协调各部门之间的关系,为总控制工期的实现创造条件。

严格推行“项目法”施工管理,发挥项目班子的积极性,对各班组明确责任制,充分调动项目部及全体施工人员的积极性,选用高素质施工人员进入该工程施工,从组织上保证工程进度的实施。

精心组织,强化指挥,科学管理,合理安排,精心施工。

充分利用作业面组织主体交叉平行作业,尽量缩短各支护工作个施工工作时间。

5.3质量保证措施

5.3.1保证质量的主要措施

本质量计划制订的根据是:以ISO9001 质量体系为依据,针对工程的具体特点而制订。在运行本质量计划的同时,还必须执行国家现行有关技术标准规范的规定及有关技术规范的要求。

5.3.2质量方针及质量目标

质量方针:科学管理、技术创新、质量第一、优质服务

质量目标:争创优质工程。

质量管理组织机构、质量体系及质量职责:

(1)项目经理(副经理)质量职责:

a.在上级的领导下,认真贯彻单位的质量方针和目标,组织制订具体措施,并确保本项目部全体人员理解和贯彻执行。

b.根据质量计划,结合工程的实际,建立健全组织机构,配齐所需资源,落实质量责任制,保证质量体系的有效运行。

c.全面履行工程质量管理职责, 对工程重大质量事故负全责任。

d.主持工程的全面质量管理,参与、组织质量审核,组织落实纠

正措施,并督促实施。

e.深入工地调查研究,及时推广保证工程质量的先进施工方法,表彰奖励质量管理先进集体和个人。

f.加强质量管理知识学习,支持质量检验人员的工作,主持召开QC小组成果发布会。

g.坚持“质量第一”的思想,推进创优工程活动。

(2)总工程师质量职责:

a. 在项目经理领导下,认真贯彻单位的质量计划和目标,组织制订本工程的质量保证措施。

b. 严格工程的施工技术和质量检验管理,并对本工程质量负责。

c. 制订和实施项目工程质量计划,加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负全责。

d. 监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制,主持不合格品的评审和处理。

e. 推广应用统计技术,加强文件和资料的控制,建立质量记录。

f.制订和实施纠正措施和预防措施, 严把” 图纸、测量、试验” 关。

g. 主持编制项目工程实施性施工组织设计,明确技术保证和质量保证措施。制定作业指导书。

h. 组织推广和应有应用“四新”技术,主持关键工序和人员培训,编写有关成果报告和施工技术总结。

i.协调监理工程师关系,接受监理工程师指令和监督。

5.3.3质量体系主要要素控制

①.物资采购质量控制;

②.业主提供产品的控制;

③.产品标识和可追溯性:

④.施工过程控制:

⑤. 冬季施工应按冬季施工要求进行施工:

⑥.不合格品的控制:

⑦.纠正和预防措施:

⑧.质量记录。

5.4安全保证措施

5.4.1安全总目标

在施工期间,消灭责任性因工重伤以上事故,杜绝火灾事故以及重大、大交通事故。

5.4.2安全保证措施

①. 坚持“安全第一,预防为主”的方针,项目经理要把安全工作当作第一位工作来抓,加强全员安全意识教育,夯实安全基础,强化安全保证体系,落实安全生产责任制,严格执行安全规程,认真落实检查制度,建立安全奖罚,有效控制施工安全。

②. 建立健全能有效运行的安全管理体系,行使安全监察职能,项目部管理体系见附图。

③.大力推行“FTA ”,人体生理节律等安全系统工程管理和安全施工目标管理技术,加大施工现场防护设施和设备投入,确保安全生产建立在科学的管理、可靠的技术、足够的防护设施之上。

④. 应了解施工现场周围环境情况,开工前必须熟悉穿越施工范围的电力、

电信、通讯和架空高压电线走向及其架设高度,做到不明情况,不盲目施工,以免造成重大事故。

⑤. 做好安全防范工作,落实各项防洪、防雷、防暴雨、防大风、防火、防煤气工作,做好用电防范工作。

⑥. 严禁非工作人员进入施工场地。

⑦. 作好劳动保护工作,为所有工作人员提供劳动部门规定的劳保用品。

5.4.3安全技术措施

①. 施工现场的布置应符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求,施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等应按批准的平面布置图进行布置。

②. 现场道路应平整、坚实、保持畅通,危险地点应悬挂按照GB2893—82 《安全色》和GB2893-82 《安全标志》规定的标牌,夜间行人经过的坑、洞应设红灯示警,施工现场设置大幅安全宣传标语。

③. 现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材应有专人管理不得乱拿乱放,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

④. 各类房屋、库棚、料场等消防安全距离应符合公安部门的规定,室内不得堆放易燃品。

⑤. 施工现场的临时用电,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6—88 的规定执行。临时用电工程的安装、维修和拆除,均由经过培训并取得上岗证的电工完成,非专业电工不准进行电工作业。

⑥. 施工中发现危及地面建筑物或危险品、文物时,应立即停止施工,待处理完毕方可施工。

⑦. 雨季施工时,应按雨季施工要求进行。

5.4.4施工机械的安全控制措施

各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不准操作与证不相符的机械,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械操作人员要建

级《土木工程施工技术》课程设计任务书

《土木工程施工技术》课程设计任务书 院系:延安大学创新学院建工系 专业: 11级土木工程专业 指导教师:韩漪 2013年4月20日

课程实训是培养学生运用所学课程的理论和技术知识,解决实际问题,进一步提高综合技能的重要环节。通过本次课程设计,使学生在《土木工程施工技术》课程理论学习的基础上,进行一次多层现浇框架结构的初步方案设计训练,逐步树立正确的施工工艺流程概念和方案设计思想,培养学生独立工作能力。 要求学生在实训过程中,严格按任务书的要求,全面收集资料,认真调查研究,分析并比较多种设计方案,认真、独立地完成实训任务。 一、课程设计的目的 通过该课程设计,使学生学会综合运用所学的专业理论知识,培养学生独立分析和解决施工技术问题,并编制普通施工现场的施工技术方案的能力。这次课程设计最终目的是使学生得到专业技术技能的基本训练,使学生毕业后能适应一般施工单位对施工管理岗位的要求,从而在参加工作时能独立的从事工程的施工管理工作。 通过课程设计使学生熟悉主要工作岗位的工作内容及工作职责,对各个岗位上需要解决的实际工作问题予以认识和了解,并为后续学习和工作奠定一个良好的基础,同时培养学生对本专业的热爱和责任感,强化学生的事业心,巩固专业思想,培养和锻炼学生专业技能,分析和解决问题的能力,为零距离就业打下坚实的基础。 二、适用对象 本课程设计任务书适用于10级土木工程专业1-4班学生《土木工程施工技术》课程的实训。 三、课程设计的基本要求 1、在教师指导下,学生应独立按时完成课程设计任务所规定的全部内容和工作量。 2、应有实际的施工技术观念,对有关规范及方针政策有所了解。 3、通过课程设计要求进一步提高和训练学生识读施工图、技术理论计算、经济分析。 4、通过课程设计使学生具有综合应用所学理论知识解决一般建筑工程实际问题的能力。 5、通过课程设计培养学生严谨、勤奋、求实、创新的学风。 四.课程设计时间安排

建筑施工技术课程设计

建筑施工课程设计某基础工程专项施工方案设计 班级:土木1班 姓名:余沐煌 学号:20120083 指导老师:黄云德

某基础工程专项施工方案设计 工程概况 某工程基础C30钢筋混凝土底板及垫层剖面图如图1所示,混凝土底板长宽为60×42m,土层分布如图2所示,其中杂填土的渗透系数15m/d,细砂为10 m/d,沙砾石为60 m/d,均为2类土,最初可松性系数:杂填土1.3,细砂1.2;最后可松性系数:杂填土 1.02,细砂土 1.05。土在天然状态下的重度为:杂填土16KN/m3,细砂21 KN/m3,沙砾石22 KN/m3,最大干重度为:杂填土18 KN/m3,细砂19 KN/m3,砂砾石21 KN/m3;由于现场施工场地较大,允许放坡开挖,边坡坡度为1:0.4,基坑底四周没边要留出施工工作面1m(从主体结构外侧算起),现场西侧设置土方临时堆放场地如图3所示,余土采用载重量15吨的自卸卡车运走。(图1、2、3见设计任务书) 一.降水高程布置图 见附图1 二.降水平面布置图 见附图2 三.井点系统涌水量和单井涌水量、井点管数量的计算本基础工程降水方案采用环形轻型井点降水。井点管布置在距坑边0.7m,冒出地面0.2m,管长6m,内直径50mm;滤管长1.2m,内直径50mm,水平总管的最大流速应控制在1m/s内,总管上的接口间距0.8m。 计算过程如下所示: (1)轻型井点系统的布置 假设直接在自然地面上埋设井点管,则: 上口平面尺寸为65.36×47.36m 井点管所需埋设深度H1=4.2+0.5+0.1×(22+1.68+0.7)=7.138(m)

>6(m) 所以,采用直接在自然地面埋设井点管不符合埋深要求。 应该降低总管平台标高,即采取在自然地面上沿上口边缘往下挖一定深度再布置井点,使总管的布置标高接近原地下水位线,下挖深度为 1.1m,下挖宽度为1.5m,此下挖段边坡坡度也为1:0.4。 下挖后井点管埋设深度为:H1=3.1+0.5+0.1×(22+1.24+0.7)=5.994(m)<6(m),符合埋深要求。 因为井点管加滤管总长为7.2m,井点管外露地面0.2m,则滤管底部埋深在﹣8.7m,没有达到不透水层,因此,采用无压非完整井环形井点系统计算。 (2)轻型井点的计算 坑底平面尺寸为62×44m,上口平面尺寸为68.36m×50.36m 基坑中心要求降水深度S=4.8-1.8+0.5=3.5(m) 井点管处水位降低值=7.5-1.8=5.7(m) 查表得: 有效深度H0=1.84() =1.84×(5.7+1.2) =12.69(mm)因为含水层厚度H=12.8mm>H0,所以,取有效深度H0进行计算。 抽水影响半径 R=1.95S=1.95×3.5×=76.88m 假想半径 X0===32.19m 涌水量: Q=1.366K=1382.69m3/d 单根井点管出水量: q=65d=26.40 m3/d 井点管数量 n=1.1×=52.37(根) 总管长度 L=227.52m 井点管间距 D==4.34m 取2.4m 则实际井点管数量为: 95根 总管直径d==0.1427m

地下工程课程设计

土木建筑学院 课程设计说明书 课程名称:地下工程 设计题目:新河煤矿-760m暗斜井碎胀软岩支护设计专业(方向):土木工程(岩土工程)班级:06 设计人:王文远 指导教师:乔卫国 山东科技大学土木建筑学院 09年07 月17 日

课程设计任务书 专业(方向):岩土工程班级:土木06-1 学生姓名:王文远学号: 6 一、课程设计题目:新河煤矿-760m暗斜井碎胀软岩支护设计 二、原始资料: 1、新河煤矿-760m暗斜井工程概况 2、地质条件 3、巷道破坏状况 三、设计应解决下列主要问题: 1、巷道破坏机理分析 2、支护方案选择 3、支护参数设计 四、设计图纸: 1、巷道支护设计断面图 五、命题发出日期:09.7.6 设计应完成日期:09.7.17 设计指导人(签章): 系主任(签章): 日期:年月日

指导教师对课程设计评语 指导教师(签章): 系主任(签章): 日期:年月日

课程设计说明书(题目一) 1 原始条件 1.1 暗斜井工程概况 新河煤矿-760水平暗斜井是由济南煤矿设计院设计。其中回风暗斜井全长851.83m,倾角250;轨道暗斜井全长960m,倾角220;胶带暗斜井全长996m,倾角210;-760m水平三条暗斜井设计断面均为直墙半圆拱形,支护方式为锚带网,其中锚杆直径为18mm、长为2m的等强金属螺纹钢锚杆,锚杆间排距为800mm×800mm,金属网为直径4.5mm、网孔100mm×100mm的冷拔丝焊结而成。 新河矿暗斜井断面图 三条暗斜井均于2005年2月16日前后破土动工,现已掘进300m左右。其中回风和轨道暗斜井破坏最为严重,后经修复之后,目前仍处于不稳定状态。 1.2 地质条件 -760m水平三条暗斜井均位于坡刘庄保护煤柱内,其中向北邻近一采区,向东北邻近工业广场保护煤柱,当三条暗斜井即回风暗斜井、轨道暗斜井及胶带暗斜分别到达大约-430、-456和-512水平时,将穿越嘉祥支三大断层,该断层倾角300,落差在120m~600m之间,预计断层附近断裂构造将较为发育,也有可能伴生其它构造,另外,由于对嘉祥支三大断层勘探资料较少,对断层的赋水性、导水性、断层带的宽度、充填状况、胶结程度等还有待于进一步查明,或者当工程快接近该断层时,用打超前钻孔的办法详细查明断层的赋存状况,以便为采取有针对性的措施提前作好准备。 总之,-760m水平三条暗斜井将绝大部分在3煤顶板岩层中掘进,预计到达-750m 水平左右时可能穿过3煤并进入底板岩层中。 1.3围岩状况分析

地下工程施工技术课程设计

中国矿业大学力学与建筑工程学院2012~2013学年度第一学期 学 号 班级城市地下10-2班 姓 名 指导 老师 陆路 力学与建筑工程学院教学管理办公室

地下工程施工技术课程设计 (中国矿业大学力学与建筑工程学院地下10-2班) 目录 1.................................................................................................................. 工程概况4 1.1................................................................................................................. 编制依据4 1. 3工程地质 (4) 1.4 施工现场情况 (6) 2 工程重点及难点 (6) 2.1 施工场地小 (6) 2.2 超深的地下连续墙施工 (6) 2.3 控制基坑变形与地面沉降,确保周边环境安全 (7) 2.4 主体结构防水 (7) 3 ............................................................................................................. 工程总体筹划7 3.1................................................................................... 施工总体目标与总体筹划原则7 3.2施工方案比选 (8) 3.3 施工总体安排 (9) 3.4........................................................................................................... 施工工期筹划9 3.5................................................................................................................. 人员配置9 3.6........................................................................................................... 主要机械设备10 3.7平面组织布置 (11) 4 深基坑施工方案 (13) 4.1 方案综述 (13) 4.2 地下连续墙施工方案与技术措施 (14) 4.3地基加固方案 (17) 4.4 基坑降水方案 (18)

岩土工程施工技术课程设计

一、编制依据 1.1.现行国家或地方规范、标准、图集 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑桩基技术规程》(JGJ 94-2008) 《钢结构设计规范》(GB50007-2003) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 《福州市深基坑与建筑边坡工程管理暂行规定》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《建筑地基基础设计规范》(DBJ13-07-2006) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-2006) 1.2.福建岩土工程勘察研究院提供的《福州升龙中心岩土工程详细勘察报告》 二、工程概况 2.1 工程概况 拟建福州升龙中心由福建升龙房地产开发有限公司投资,位于福州市台江区鳌峰路南侧,东南妇幼医院对面,交通便利。场地南侧距闽江河道、江滨中大道约350米,西侧距福州东南区水厂约50米,北侧为市政主干道,其余三侧均为规划道路,目前为空地,但红线外不得占用。经拆迁整平,较为空旷,地表多为建筑垃圾,高差约0.50-1.00m。本工程规划用地面积19125.1平方米,总建筑面积156027.67平方米,其中地下建筑面积28673.2平方米,拟建物由一幢46层的办公主楼,一幢2层附属楼(商业)组成,设二层大底盘式地下室(地下车库)。支护结构采用φ850水泥土搅拌桩排桩加H型钢。拟建物的工程特征见表1:

岩土工程施工技术课程设计报告书

一、编制依据 1.1.现行国家或地方规、标准、图集 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 《建筑桩基技术规程》(JGJ 94-2008) 《钢结构设计规》(GB50007-2003) 《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009) 《市深基坑与建筑边坡工程管理暂行规定》 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 《建筑地基基础设计规》(DBJ13-07-2006) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 《岩土工程勘察规》(DBJ13-84-2006) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 《建筑地基基础技术规》(DBJ13-07-2006) 1.2.岩土工程勘察研究院提供的《升龙中心岩土工程详细勘察报告》 二、工程概况 2.1 工程概况 拟建升龙中心由升龙房地产开发投资,位于市台江区鳌峰路南侧,东南妇幼医院对面,交通便利。场地南侧距闽江河道、江滨道约350米,西侧距东南区水厂约50米,北侧为市政主干道,其余三侧均为规划道路,目前为空地,但红线外不得占用。经拆迁整平,较为空旷,地表多为建筑垃圾,高差约0.50-1.00m。本工程规划用地面积19125.1平方米,总建筑面积156027.67平方米,其中地下建筑面积28673.2平方米,拟建物由一幢46层的办公主楼,一幢2层附属楼(商业)组成,设二层大底盘式地下室(地下车库)。支护结构采用φ850水泥土搅拌桩排桩加H型钢。拟建物的工程特征见表1:

课程设计 建筑施工技术课程设计

建筑施工技术课程设计 院系: 专业: 班级: 设计人:

建筑施工技术课程设计 一、工程概况 该工程位于吉林省吉林市郊区,占地面积145.45㎡,层高3.3m,共二层。该别墅离公路90多米远,地处松花江畔、背倚国家级森林公园龙潭山,地处雾凇大桥和龙潭大桥之间,与雾凇宾馆为邻,这里依山傍水、风光旖旎、空气清新、人文厚重。该别墅长12.18米,宽12.00米,高8.19米。 二、设计图纸 底层平面图

二层平面图

正剖面图 三、施工准备 (一)技术准备 ①施工单位要参与初步设计、技术设计方案的讨论,并据此组织编制施工组织机构。这是施工准备的中心环节,各项施工准备工作都必须按此进行。 ②施工单位要和建设、设计单位签订合同和有关协议,在确定建设工期和经济效益的前提下,明确分工协作的责任和权限。几个施工单位共同施工的建设项目,由总包单位和建设单位签订总包合同,总包与分包单位签订分包合同,分包对总包负责,总包对建设单位负责,总包和分包之间的职责划分要明确详尽。施工单位要主动协助建设、设计单位做好有关工作,这也是为本身的施工准备创造条件。 ③调整部署施工力量。根据工程任务特点,调整施工组织机构,特大的工程项目要组建新的施工机构。部署结集施工力量,既要满足工程进度的要求,又要有利于提高劳动生产率,做到工种配套、人机配套、机具配套,并根据工程布局相对固定施工和劳动组织。

(二)、条件准备 1、做好施工物资准备,编制好施工材料供应和设备需要计划 (1)依据工程形象进度和施工物资需要量,分别落实货源厂家进行合同评审,安排运输储备,以满足开工之后的施工生产需要。 (2)依据施工图和施工网络计划,按施工进度要求,按施工材料、规格、使用时间、供应厂家、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制施工材料需要量计划。 (3)施工机械设备的准备,要依据所采用施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型,数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点,编制施工机械设备需要计划,为组织运输和确定施工现场存放位置提供依据。 (4)施工物资准备工作要根据施工预算,施工方法和施工进度计划来确定物资需要量和进入施工现场时间,依据物资需要量和进场批量时间来确定供货厂家签订加工订货供应合同。 2、项目经理部应做好劳动力组织准备 建筑施工企业要根据拟建项目规模,结构特点和复杂程度,组建项目经理部。选派适应工程复杂程度和类型相匹配资质等级的项目经理,并配备项目副经理,技术管理、质量管理、材料管理、计划管理、成本管理、安全管理等人员。 (1)按照开工日期和竣工日期及工程量计划,组织劳动力进场。 (2)加强对项目经理部人员的安全、质量和文明施工等教育。 (3)向参加施工人员进行施工组织设计和技术交底,以保证工程项目严格按照设计图纸,施工组织设计,安全操作规程和施工质量验收规范等要求进行施工。 (4)建立职工考勤和考核制度,调动职工的施工生产经营积极性和创造性 (5)建立工地各项管理制度。要建立工程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料检查验收制度、施工图纸会审制度、施工材料出入库制度、施工机械设备安全操作制度和设备机具使用保养制度等。使之成为约束、规范施工管理人员和施工作业人员的行为。 3、做好施工现场内部和外部准备,为工程建设快节奏创造条件 (1)施工现场内部准备。项目经理部要按照设计单位提供的建筑平面图,搞好“三通一平”,进行施工场地平整,要做到施工现场路通、水、电通和平整场地。要拆除妨碍施工的建筑物或构筑物,根据建筑总平面图规定标准和土方竖向设计图,进行挖土方或填土方。对施工现场做补充勘探,进一步寻找枯井、防空洞、地下管道、暗沟和隐蔽物,并及时处理,为基础工程施工创造有利条件。建造临时设施,为工程项目正式开工做准备。 (2)施工现场外部准备。主要表现在由于施工单位大都本身的施工力量有限,有些专业的施工,安装、运输都需要与专业化施工单位联合,与其签订分包合同,以保证工程按合同要求和质量要求交竣工。 四、施工方案简介 1.土方工程 内容:场地平整、浅基础与管沟开挖、路基开挖、深基坑开挖、地坪填土、

建筑工程《施工组织课程设计任务书》

建筑施工组织课程设计任务书 (2009级建工专业1、2、3、4班) 姓名 班级 学号 指导教师 四川城市职业学院机电与建筑工程系 2011年10月

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工

建筑工程技术课程设计(2017年度)

长沙理工大学继续教育学院建筑工程技术 课程设计 年级: 专业: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:2017 年月日

目录 课程设计任务书 (1) 一、工程设计概况 (2) 二、施工方案 (2) (一)施工展开程序 (2) (二)施工起点流向 (3) (三)划分施工段 (3) (四)施工顺序 (3) (五)施工方法和施工机器选择 (3) 参考文献 (8)

长沙理工大学继续教育学院 课程设计任务书专业土木工程层次专升本指导老师 课程设计名称建筑工程技术课程代码 课程设计题目现浇钢筋混凝土施工设计 课程设计依据和设计要求: 1、建筑施工技术教材。 2、建筑施工手册。 3、钢筋混凝土工程施工及验收规范。 4、其它有关书籍和资料。 课程设计内容: 1、施工展开程序 2、施工起点流向 3、划分施工段 4、施工顺序 5、施工方法和施工机器选择 参考文献: [1] 卢谦,建设工程招标投标与合同管理[M],北京:中国水利水电出版社,2005 [2] 黄景瑗,土木工程施工招投标与合同管理[M],中国水利水电出版社,2002,9 [3] 刘昌名,宋会莲,工程招投标管理[M],北京大学出版社,2006,1 [4] 刘建民,不平衡报价的识别及风险防范[J],建筑经济,2004,2

一、工程设计概况 厂房东西长46.6m,南北宽18.5m,檐口总高17.5m,总建筑面积为3355m2,其中一至三层作为生产车间,四层作为办公层,建筑物内部有货运电梯一部,楼梯两座。工厂厂房结构为内廊式现浇钢筋混凝土框架结构。建筑物进深为7.5m + 3m + 7.5m。建筑物开间除两端楼梯间为3.0m外。其余开间均为5.7m。主框架的柱子截面尺寸,中柱为500mm×500mm,边柱为350mm×500mm;梁截面为十字形,主梁高度为800mm,梁宽为250mm,(见下图);次梁高度为600mm,宽度为200mm。柱梁混凝土均为C30。楼板为5.4m长的预应力长向圆孔板(单块重1.58吨)和2.7m长的预应力短向圆孔板,宽度均为1180mm,为了加强楼板的刚度及提高承受较大集中荷载的能力。楼板上边现浇60mm 厚双向配筋的钢筋混凝土叠合层,楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯。现浇混凝土的等级也均为C30混凝土。 首层砖墙及外墙均为240mm厚的MU7.5多孔砖,M2.5混合砂浆。顶层的隔墙为200mm 厚陶粒混凝土空心砌块墙。 屋面为1:8水泥蛭石找坡保温。水泥砂浆找平。SBS改性沥青油毡防水做法。 装饰部分:楼01为水泥砂浆楼面,地4为水泥砂浆地面(垫层为80毫米厚的C10混凝土),内墙3为一般普通抹灰,外墙2-4层为干粘石、首层为水刷石墙面,散水为800mm宽,50厚豆石混凝土随打随抹,钢窗(1800×2100mm)共134樘,1800×1000mm,共14樘。木门(单扇门共3M64共30樘,3M23共10樘。双扇弹簧门5M67共10樘,3M66共19樘。推拉门8MT12共12樘)。柱基为台阶式独立基础(见下图),采用C20混凝土,墙基有3:7灰土垫层的砖基础。 3:主要分项工程工程量 土方工程 1056(立方米) 脚手架工程 3355(平方米) 基础回填 694(立方米)模板工程 2859(平方米) 砌筑工程 987(立方米)钢筋工程 131.1(吨) 混凝土工程 648(立方米)抹灰工程 9200(立方米) 4:建设地点特征 施工现场场地地势平坦。无地上、地下障碍物。地下水位在4.0m以下。地表土层为1.0-1.2m厚房渣土,以下粉质粘土。一年中7、8月份为雨季。冻土深度0.8m。年最大降雨量为630mm,主导风向:冬,春,秋三季为西北,夏季为西南,最大风力8级。 5:施工条件 本工程所需的各种构件、材料、加工品及施工机具均可按计划需要量满足供应。施工现场基本上实现了“三通一平”。各种设施设备也安排好。场地东南角有高压电网,西南角有市政水井可供接引。楼外每侧可供施工使用场地的尺寸分别为东13m,南28m,西15m,北12m,场外东北两侧均有8m宽马路,马路与建筑物外围墙之间设有绿化带。现场临时设施由甲方提供场地,乙方自行建设。施工企业技术和管理水平为三级。 6:特点分析 本工程工程量大,必须循序渐进地进行每一项工作。工程施工工期紧张,必须组织好施工队,按时进场,以提高劳动生产率,严格按照施工顺序,做好各项工作。工程施工要求高,各项工序必须由专业的检查人员检查,监理人员要做好本职工作。 二、施工方案 (一)施工展开程序

建筑工程技术课程设计

长沙理工大学继续教育学院 建筑工程技术 课程设计 年级:__________________________________ 专业:__________________________________ 姓名:__________________________________ 学号:__________________________________ 指导老师:________________________________ 时间:2017 年__________ 月_日 目录 课程设计任务书 0 一、工程设计概况 (1) 二、施工方案 (2) (一)....................... 施工展开程序2 (二)施工起点流向 (2) (三)........................ 划分施工段2(四).......................... 施工顺序2

(五)施工方法和施工机器选择 (2)

参考文献.................. 错误! 未定义书签

长沙理工大学继续教育学院课程设计任务书

[4]刘建民,不平衡报价的识别及风险防范[J],建筑经济,2004, 一、工程设计概况 厂房东西长46.6m,南北宽18.5m,檐口总高17.5m,总建筑面积为3355m2其中一至三层作为生产车间,四层作为办公层,建筑物内部有货运电梯一部,楼梯两座。工厂厂房结构为内廊式现浇钢筋混凝土框架结构。建筑物进深为7.5m + 3m + 7.5m。建 筑物开间除两端楼梯间为3.0m外。其余开间均为5.7m。主框架的柱子截面尺寸,中柱为 500mrhC 500mm边柱为350m材500mm梁截面为十字形,主梁高度为800mm梁宽为 250mm (见下图);次梁高度为600mm宽度为200mm柱梁混凝土均为C3O楼板为5.4m长的预应力长向圆孔板(单块重1.58吨)和2.7m长的预应力短向圆孔板,宽度均为1180mm为了加强楼板的刚度及提高承受较大集中荷载的能力。楼板上边现浇60mm 厚双向配筋的钢筋混凝土叠合层,楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯。现浇混凝土的等级也均为C30混凝土。 首层砖墙及外墙均为240mm厚的MU7.5多孔砖,M2.5混合砂浆。顶层的隔墙为200mm 厚陶粒混凝土空心砌块墙。 屋面为1: 8水泥蛭石找坡保温。水泥砂浆找平。SBS改性沥青油毡防水做法。 装饰部分:楼01为水泥砂浆楼面,地4为水泥砂浆地面(垫层为80毫米厚的C10 混凝土),内墙3为一般普通抹灰,外墙2-4层为干粘石、首层为水刷石墙面,散水为800mn宽,50厚豆石混凝土随打随抹,钢窗(1800x 2100mm共134樘,1800x 1000mm 共14樘。木门(单扇门共3M64共30樘,3M23共10樘。双扇弹簧门5M67共10樘,3M66共19樘。推拉门 8MT12共12樘)。柱基为台阶式独立基础(见下图),采用C20 混凝土,墙基有3: 7灰土垫层的砖基础。 3:主要分项工程工程量 土方工程1056 (立方米) 脚手架工程3355 (平方米) 基础回填694 (立方米)模板工程2859 (平方米) 砌筑工程987 (立方米)钢筋工程131.1 (吨) 混凝土工程648 (立方米)抹灰工程9200 (立方米) 4:建设地点特征 施工现场场地地势平坦。无地上、地下障碍物。地下水位在4.0m以下。地表土层为1.0-1.2m厚房渣土,以下粉质粘土。一年中7、8月份为雨季。冻土深度0.8m。年最大降雨量为

岩土工程勘察课程设计重点

泰通小区 岩土工程勘察报告 一总述 (一)工程概述 拟建泰通小区位于邯郸市东部东小屯中街与兴华路交叉口东北角。受邯郸市远实房地产开发有限公司的委托,我公司对该工程进行了岩土工程详细勘察。 该工程包括1 栋高层、裙楼及地下车库,拟建高层为地上17层, 地下2层,拟采用剪力墙结构,筏板基础,基础埋深约 6.00m,基底 压力(标准组合)320k Pa,地基基础设计等级为乙级。 拟建裙楼为地上2 层,地下1 层,拟采用框架结构,独立基础,基础埋深约6.00m,基底压力(标准组合)lOOkPa,地基基础设计等级为丙级。 拟建地下车库为地下1 层,拟采用框架结构,独立基础,基础埋深约6.00m,基底压力(标准组合)100kPa,地基基础设计等级为丙级。 该工程高层部分工程重要性等级为二级,其余建筑物工程重要性等级为三级, 场地等级为二级(中等复杂场地),地基等级为二级(中等复杂地基),岩土工程勘察等级为乙级。 (二)勘察目的及依据规范 依据有关规范,我们制定了详细的勘察纲要,达到了勘察目的。 勘察目的及要求如下: 判定该场地的稳定性和适宜性,有无不良地质作用。 2查明场地的地层情况、均匀性,软弱下卧层的分布情况,各层 土的物理力学性质指标,并对液化可能性做出评价。 3 查明地下水类型、埋藏情况、渗透性及其腐蚀性,地下水位 季节变化规律,评价场地土的腐蚀性。

4提供各层土的承载力和压缩模量,对基础设计方案提供建议, 对地基处理方式提出建议,并提供有关参数。 5对基坑工程的设计、施工方案提出建议。 6确定覆盖层厚度及场地土类别。 7满足《岩土工程勘察规范》及《高层建筑岩土勘察规程》的有 关要求。勘察依据的主要规范如下: 岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009 年版) 建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 建筑抗震设计规范》GB50011—2010 高层建筑岩土勘察规程》(JGJ72--2004) (J366—2004) 建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2002) (J220—2002) 建筑基坑支护技术规程》(JGJ120--99) 《河北省建筑地基承载力技术规程》(试行)DB1( J) /T48--2005 土工试验方法标准》GB/T50123—1999 建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ87—2012 城市规划工程地质勘察规范》CJJ57-94 标准贯入试验》SL237-045-1999

岩土工程课程设计任务书

安徽建筑工业学院——课程设计任务书 课程名称:《岩土工程》 学生姓名:张小飞 学号:09201030223 班级:09勘查2班 指导教师:汪东林 院长:丁克伟

一、课题设计与分工要求 (一)设计课题 1、课题一:市府广场地下通道监控量测方案设计 2、课题二:飞凤街地下主通道监控量测方案设计 (二)课题分工与要求 1、课题一:由学号尾数为单号同学完成。 2、课题二:由学号尾数为双号同学完成。 3、要求:各班学习委员(或班长)负责对本班同学按学号划分课题,并将课题的分工名单在完成设计任务后一起上交指导教师。 二、目的和要求 1、掌握常见地下隧道施工监控量测方案制定和实施,了解并掌握地下工程监控量测流程; 2、综合运用地下工程设计原理、工程力学、工程施工管理等基本知识、理论和方法,正确地依据和使用现行技术规范,并能科学地搜集与查阅资料(特别希望各位同学能够充分利用好图书馆和网络资源); 3、掌握隧道工程监控内容和目的;掌握测试点布置、测试仪器和测试方法;掌握监测频率;掌握监测控制标准; 4、了解监测数据分析及处理; 5、要求同学们以课题为核心,即要求团结协作,培养和发扬团队精神,又要求养成独立自主,勤奋学习,培养良好的自学能力和正确的学习态度。 三、应完成的设计工作量 (一)计算书一份 1、设计资料:任务书和必要附图; 2、监控量测目的和意义; 3、监控量测内容(其中包括必测项目和选测项目); 4、测试的方法和测试工具;

5、监测断面和监测点的布置; 6、监测频率的确定; 7、各个监测项目的监测控制标准; 8、监测数据分析及处理方法以及监控量测管理。 (二)绘制监控量测方案图 1、监测断面布置图; 2、各个监测项目监测点布置图; 3、必要的文字说明。 四、设计时间:一周 五、主要参考资料 1.《城市地下工程施工监测与信息反馈技术》,刘招伟主编,科学出版社; 2.《地下工程浅埋暗挖通论》,王梦恕,安徽教育出版社社; 3.《地下工程施工与管理》,杨其新主编,西南交通大学出版社; 4.《地下建筑结构》,朱合华主编,中国建筑工业出版社; 5.《隧道工程设计要点集》,关宝树,人民交通出版社; 6.《岩土工程》,汤康敏主编,武汉理工大学出版社; 7.《铁路隧道设计规范》(TB10003-2001); 8.各种隧道设计标准图集。 六、设计资料 题目1:本工程为市府广场公交换乘中心改造工程的一部分,由现商城负一层消防通道下穿市府广场停车场负二层,原设计地道总长59.5m,其中明挖框架段17.5m,穿越城市主干道至地下停车场段为隧道工程,长42m。桩号1+30.827~1+72.827段,长42m;采用“新奥法”原理进行设计,暗挖法施工。地下通道为圆弧拱衬砌,挡墙式洞口,洞内路面采用混凝土路面。通道净宽6m,净高2.5m,其中开挖高度8.48米,开挖宽度为5.6米。结构覆土厚度约为3米。隧道穿越地层,为杂填土(Qm1)和淤泥质杂填土(Q4a1),其中淤黏土为天然含水量大于液限含水量,天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土,属于在静水或缓慢的流水环境中沉积,经生物化学作用形成的一种特殊性土。

岩土工程课程设计

岩土工程课程设计 学生姓名:吴其俊 学号:11201070125 班级:11地质①班 设计课题:某下穿地下通道监控量测方案设计导教师:汪东林

目录 Ⅰ、任务书 (2) 一、课题设计与分工要求 (2) 二、目的和要求 (2) 三、应完成的设计工作量 (3) 四、设计时间:一周 (3) 五、主要参考资料 (3) Ⅱ、设计资料 (3) Ⅲ、市府广场地下通道监控量测方案 (5) 一、工程的基本概况 (5) 二、监控测量目的和意义 (6) 三、监控量测内容 (6) 四、测试的方法和测试工具 (9) 五、监控量测项目布置点设定和监测断面 (9) 六、监测频率的确定 (10) 七、各监控量测项目控制标准 (11) 八、监测数据分析及处理方法以及监控量测管理 (12)

九、监测实施 (13) 十、设计总结 (18) Ⅳ、参考文献 (19) 任务书 一、课题设计与分工要求 (一)设计课题 1、课题一:某下穿地下通道监控量测方案设计 (二)课题分工与要求 1、课题一:由学号尾数为单号同学完成。 2、课题二:由学号尾数为双号同学完成。 3、要求:各班学习委员(或班长)负责对本班同学按学号划分课题,并将课题的分工名单在完成设计任务后一起上交指导教师。 二、目的和要求 1、掌握常见地下隧道施工监控量测方案制定和实施,了解并掌握地下工程监控量测流程; 2、综合运用地下工程设计原理、工程力学、工程施工管理等基本知识、理论和方法,正确地依据和使用现行技术规范,并能科学地搜集与查阅资料(特别希望各位同学能够充分利用好图书馆和网络资源); 3、掌握隧道工程监控内容和目的;掌握测试点布置、测试仪器和测试方法;掌握监测频率;掌握监测控制标准; 4、了解监测数据分析及处理; 5、要求同学们以课题为核心,即要求团结协作,培养和发扬团队精神,又要求养成独立自主,勤奋学习,培养良好的自学能力和正确的学习态度。 三、应完成的设计工作量 (一)计算书一份 1、设计资料:任务书和必要附图;

建筑工程施工技术课程设计

一、课程设计的主要任务 本课程设计是在学完土石方工程施工技术后进行。通过课程设计让学生进一步熟悉和了解建筑单项工程施工方案的选择,新技术新工艺在建筑施工中的具体运用,掌握其施工方案的编制方法和步骤,技术安全措施的方法及内容,从而为今后的工作打下基础。 二、设计内容 某建筑场地地形、场地(虚线)如图1所示,该场地地土质为硬塑性粘土,不考虑土的最后可松性系数,场地设计泄水坡度i x =3‰,i y =2‰,挖方区边坡系数1:m 1=1:1.25,填方区边 坡系数1: m 2=1:1.25。 试根据已知条件: 计算该场地平整时挖方、填方工程量,并计算边坡土方量。 图1某建筑场地所处的地形和范围 (三)根据此场地大小可把场地分成每格变长为20m 的若干份,然后对没个小方格进行编号,再对每个角点进行编号,并标注在各角点的左下角。 (四)根据等高线计算出个角点的自然地高,并标注在各角点的右下角。 (五)计算初步设计标高 1234 02344H H H H H N +++=∑∑∑∑ 043.76H ∴=

(六)调整标高计算 计算公式:0x y H H l i l i =±?±? 80 78123456910111213141543.76200.00343.70 43.68 43.74 43.80 43.86 43.92 43.64 43.82 43.88 43.60 43.66 43.72 43.78 43.84 x H H H H l i H H H H H H H H H H H H H ∴==-?=-?==============同理得: 把调整高度标注在各个角点的右上角。 (七)计算施工高度。 计算公式: 00123456:::0.43 0.09 0.1 0.25 0.93 0.74 h H H h H H h h h h h =-∴===-=-=-=施工高度 调整标高 自然地高 h 789101112130.34 0.12 0.52 0.721 0.75 0.51h h h h h h h ===-=-===

岩土工程勘察课程设计说明

目录 1 综述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 岩土工程勘察等级 (1) 1.3 岩土工程勘察工作主要目的 (2) 1.4 岩土工程工作的技术依据 (2) 1.5岩土工程勘察工作容 (2) 1.5.1地表地质调查 (2) 1.5.2钻孔及布孔 (2) 1.5.3岩土样室试验 (3) 1.5.4水位观测 (3) 2 拟建厂区的地质环境及气候条件 (3) 2.1地质背景 (3) 2.2气候条件 (4) 3 场地工程地质条件 (4) 3.1地形地物概述 (4) 3.2场地地层性质 (4) 3.2.1第一层:粘质粉土 (4) 3.2.2第二层:粉质粘土 (4) 3.2.3第三层:粉砂 (4) 3.2.4第四层:细砂 (5) 4 拟建场区的水文地质条件 (5) 5 地震地质与场地稳定性评价 (6) 5.1区域稳定性 (6) 5.2地震动参数区划 (6) 5.3建筑场地地震效应评价 (6) 5.4地基土层的地震液化判别 (7) 6 岩土工程分析及建议方案 (7) 6.1场地的稳定性 (7) 6.2场地的均匀性评价 (7) 6.3土层物理力学指标 (7)

6.4地基承载力分析 (9) 6.5地基基础方案选择 (9) 6.5.1地基持力层选择 (9) 6.5.2基础形式建议 (9) 6.6基坑工程评价 (9) 7 结论与建议 (10) 附图 附图一勘探孔平面布置图 附图二工程地质剖面图1—1 附图二工程地质剖面图2—2 附图三工程地质剖面图3—3 附图四工程地质剖面图4—4 附表 附表一物理力学统计表

1 综述 1.1 工程概况 建筑名称:北京维益埃电器生产基地办公楼和厂房项目 拟建建筑场地位于北京市顺义区桥镇南半壁店村东富路60米。 拟建建筑物平面分布及尺寸详见“勘察点与建筑物平面位置图”,其相应的高度、结构类型及地下室情况详见下表: 1.2 岩土工程勘察等级

【工程管理】建筑施工技术与施工组织课程设计(doc 17页)

建筑施工技术与施工组织课程设计(doc 17 页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,勿作商业用途

施 工 技 术 与 施 工 组 织 课 程 设 计 班级: 09级建筑工程管理1班 姓名:李XX

学号: 20090302XXX 工程概况 1.建筑工程名称:职工住宅工程 2.建设地点:昆明市昌源中路 3.建设名称:云南某某设计院 4.建筑工程组成及建筑规模:该建筑有四个单元,每个单元七层,属于新建工程。 5.总建筑面积:5000m3. 6.建筑结构特征:框架结构八度抗震。基础为钢筋混泥土带型基础上砌砖墙基础,采用c30钢筋混泥土框架柱,梁和楼屋面异性框架。采用m7,5混合砂浆砌筑。 7.内装修:(1)、除卫生间及厨房外的全部房间:楼地面为无砂地坪;墙面、顶棚为水泥砂浆粉,双飞粉。(2)、卫生间及厨房:地面贴300*300防滑地砖;墙面贴200*300釉面砖,高度至顶棚;顶棚为水泥砂浆粉,双飞粉面层。分户门为防盗门。 8.外装饰:外装饰面为水泥砂浆粉底涂料面层,外墙窗采用白铝白玻推拉窗。 9.屋面工程:采用1:3水泥砂浆找平后铺SBS油毡防水层。 10建设单位:云南省某房地产开发公司 11.工期:计划总工期210天

12.计算依据:工程分为两个施工段,一二单元和三四单元各位一个施工段,基础开挖耗时10天,每个施工段耗时5天,当第一个施工段做完时,接着c10的混泥土垫层。接着带型基础扎钢筋耗时4天带型基础支设模版耗时3天,带型混泥土浇筑耗时1天,此时需养护一天时间。过后砌筑砖基础耗时2天,此时应该组织建设方进行基础工程的验收。完成合格后基础回填耗时2天。以上为一个施工段的施工工期。此时基础工程已完成。 13.主体工程:该工程分为七层,每层两个施工段。柱扎钢筋耗时1天,接着支设柱子梁板摸板耗时3天,完成后浇筑柱子混泥土耗时1天,完成后扎梁板钢筋耗时3天,浇筑梁板混泥土耗时1天,浇筑完成后养护七天,砌筑墙体耗时4天。继续下一层主题工程,依次完成主题工程。屋面找平耗时2天屋面防水耗时7天。 14装饰工程:装饰工程在主题建设到第三层时,第二层开始安置门窗耗时2天,接着天棚抹灰耗时4天,接着内墙抹灰耗时4天,接着贴厨卫墙地砖耗时3天,刮双飞粉耗时3天。当装饰工程做完滴五层时停止,当主题做完第六层是继续做装饰工程。第七层装饰做完时,第一层做地坪混泥土垫层,完成后开始装饰工程。 15.当防水做完后外墙装饰开始,外墙抹灰每两个单元耗时14天,共耗时28天。外墙涂料每两个单元耗时14天,共耗时28天。

相关文档