文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SC200施工升降机维护保养制度

SC200施工升降机维护保养制度

SC200施工升降机维护保养制度
SC200施工升降机维护保养制度

项目名称

编制单位:

编制人:

审核人:

编制日期:

建筑施工电梯维护保养制度

一. 工程概况

1.1工程概况

1.2建筑特点

本工程地上20层,地下一层,总高68.80m,建筑总面积27744.56㎡。综合考虑建筑物平面、结构特点,为保证本工程的人员,材料和设备垂直运输,施工现场拟安装SC200/200型施工升降机,为双轨双笼,单笼额定载重为2000kg,可满足本工程的人员、材料和设备垂直运输要求。

本工程采用SC200/200施工升降机一台,为使施工电梯能安全稳定运行编制此保养维护方案。

二. 维护保养

建筑施工电梯使用单位具备相应设备安装工程专业承包企业资质证书的,应在建筑施工电气安装告知前,制定建筑施工电梯维护保养管理制度、设备维护保养计划、意外情况紧急救援方案,要求建筑施工电梯维护保养管理制度和设备维护保养计划均明确设备维护保养的具体内容(应不低于本文第四点的要求)、周期(应不低于本文第五点的要求)和责任。意外情况紧急救援合同应明确意外情况紧急救援责任人、责任人移动电话号码和承诺服务工作时间和反应时间。

2.1严禁夜间维护保养建筑施工电梯

三. 建筑施工电梯使用管理

3.1建筑施工电梯使用前,施工总承包单位、安装维护保养单位、分包使用单位、监理单位要共同对设备操作人员和维修保养人员等紧

盯联合安全技术交底,相关责任人员签字。联合安全技术交底可使用相关规范中相关设备操作安全技术交底表格和相关设备安全操作规程。

3.2建筑施工电梯作业人员在作业中应当严格执行安全操作规程和相关的安全作业规定,监理交接班制度,并填写相应的记录

3.3在每班作业前和作业后,施工总承包单位项目设备管理人员应当按照《关于监理建筑工地垂直运输设备巡视检查制度的通知》要求,会同作业人员落实巡查和记录,发现事故隐患或者其他不安全因素时,应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用设备并及时向现场安全管理人员和有关负责人报告。

3.4建筑施工电梯的司机室内应备有一份有关操作维修内容的使用说明书,以及上述联合安全技术交底使用的相关设备操作安全技术交底表格和相关设备安全操作规程,并张贴设备维护保养服务专线电话、意外其概况紧急救援责任人、责任人移动电话号码。建筑施工电梯司机上岗应带移动电话(但操作时禁止接听电话),以便及时报告设备一场情况和求救信息。

3.5施工总承包单位应严格执行本规定和有关安全生产的法律、法规及标准、规范,做好相应的安全防护工作,并显著位置设置安全警示标志。

3.6施工总承包单位应当根据实际情况设置相应的设备管理机构或者配备专职的管理人员。工程施工总承包单位设备管理机构的管理人员应当熟悉机械性能,对建筑施工电梯使用状况进行经常性检查,

发现问题应当立即处理;情况紧急时,有权决定停止使用设备应及时报告有关负责人。

四. 设备维护保养要求

安装维护保养单位应按设备安全技术性能的相关要求制定维修保养制度,并按以下程序和步骤实施维护工作:

4.1设备安装前安全检查和维护:检查设备各主要机构性能的完好性,检查主要钢结构和连接件及其销轴、螺栓的可见缺陷,检查设备表面的防腐情况,形成记录,出具安装意见。

4.2设备交付使用后的日常保养:日常保养应由设备操作司机或使用单位专职人员负责,安装维护保养单位对日常保养内容负有监督和检查的义务。日常保养主要内容概括为“十字操作法”:清洁、紧固、润滑、调整、防腐。每天班前、班末10-30分钟,巡视设备各部分、各部位是否正常,按规定加油润滑,注意机械运转声音是否正常,做好清洁工作和交接班工作,以达到设备外观整洁,运转正常之目的,日常保养记录和交接班记录要制成固定表格,并作为档案管理。

4.3设备使用过程中的定期检查和维护保养:在规定的时间力对机械设备进行若干次保养和修理,以清晰、润滑、调整、解体、检修为中心内容进行。一般由维修人员和操作人员共同来完成。

4.4大修的要求:大修时在设备的主要总成均达到或接近使用寿命极限、机械的动力性能显著下降、油耗增加、操作不灵、声音一场或设备已不能发挥正常的生产性能的条件下,所采取的一种全面的彻底的回复性修理手段,使设备从本质上(技术性能)和从外貌上都应达

到整旧如新的目的。大修应由维修转移人员负责实施,要由记录,由验收。对于超过和接近报废年限的设备安装前应提供大修验收合格证明。

五. 定期保养

建筑施工电梯设备定期保养至少应包括以下内容:

5.1产品使用手册或使用说明书要求的以下工作内容:

1).定期检查(包括每天检查、每周检查、季度检查)的全部工作内容;

2).检查、清洁、润滑、紧定;

3).易损件更换

5.2安全装置、电气保护装置的检查、测试和更换,应符合《施工升降机安全规程》GB10055-2007、《起重机械安全规程》GB6067-85、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001的相关工作要求。

5.3其他定期检查内容:

1).混凝土基础、地脚螺栓、附墙装置、地锚的状态变动情况;

2).结构件的变形、裂纹、锈蚀等肉眼可见的明显缺陷情况;

3).结构件结合及连接部位的销轴、螺栓、定位板、法兰等的连接情况、锈蚀情况、销轴定位情况;

4).机构运转情况,零部件的磨损情况;

5).保护装置与安全限制装置的可靠性和精度;

6).钢丝绳、轮滑或齿轮的磨损情况;

7).液压装置:压力、压力表、油位、接头、管件、漏油等

8).连接螺栓预紧力:用专用扳手检查,标准节连接螺栓强度等级、一旦出现裂纹不得使用;

9).电气安装:零件无松动、工作无异声、电线无老化、排线整齐、线吗正确

10).润滑:传动箱油位符合要求、不允许存在滴漏油现象

11).接地电阻值、电线电缆的绝缘情况

12).动力系统和控制系统

六. 保养周期

建筑施工电梯定期检查和维护保养周期不得大于每月一次

七. 设备定期维护保养记录

安装维护保养单位应制定带编号的建筑施工电梯定期维护保养记录表格,全面记录维护保养内容。

建筑施工电梯定期维护保养后,由设备安装维护保养单位出具建筑施工欧冠电梯定期维护保养记录表格并存放在建筑施工电梯机械技术档案中,设备安装维护保养单位和检查保养人员应分别盖章、签名。此外,设备安装维护保养单位还应及时填写履历手册中的“设备定期保养记录”,内容应包括建筑施工电梯机械定期维护保养记录表格编号,设备安装维护保养单位和检查保养人员应分别盖章、签名。

电梯维保公司管理制度流程

电梯维保管理制度公司应对管辖电梯设备日常维护保养应严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》及其他有关规定抓好落实。 一、电梯维修保养要求: (1)作业人员要求:电梯维保应由取得作业证书的电梯维修保养人员负责进行,进入作业现场人员必须有2人以上的维修保养人员同时进行;(2)半月维保要求:每半月(15天)对电梯的主要机构和部件进行一次维护保养并进行全面的清洁除尘、润滑调整工作。电梯巡检和维保项点 应包含《电梯日常维护保养项目(内容)和要求》有关内容;; (3)季度维保要求:每3个月对电梯的各重要机械部件和电气装置进行一次细微的调整和检查根据使用情况,可在三至五年内,进行一次全 面的拆卸清洗检修和更换重要的机械、电气部件; (4)半年维保要求:在季度维修保养基础上,对电梯易于出现故障和损坏的部件进行较全面维护; (5)年度定期检验:电梯每运行一年,公司组织人员对电梯的机械部件和电气设备以及各辅助的设施进行一次全面综合性检查,接受特检院检 查,对特检院提出问题认真整改。及时对存在问题进行判断,对电梯 更换部件提出更换部件建议; (6)应对机房的电气和机械设备做定期的巡视检查,及时清理轿厢、机房、底坑卫生; (7)应做好火灾、水淹、断电、困人等各种非正常情况下应急处理工作,不得延误时间,不得违章作业,建立《电梯运行记录》并详细填写对 故障及原因的数据记录。 二、故障应急处置流程明确如下:

(1)一般场所电梯设备故障:在发现或被告知设备故障后,维修人员应在30分钟内赶到现场,排除隐患、消除故障、认真检修,修复正 常后即刻上报业主单位,并做好记录。 (2)重点场所电梯设备故障:在发现或被告知设备故障后,维修人员应在20分钟内赶到现场,排除隐患、消除故障、认真检修,修复正常后即 刻上报业主单位,并做好记录; (3)建立重点场所电梯设备日常巡视检查制度:应于每日16时开始对重点场所电梯设备进行巡视检查,做好记录。 三、加强电梯设备运行换季(冬春季、秋冬季)管理: (1)换季前应更换电梯设备润滑油脂; (2)加强换季期间的电梯设备检查,重点检查机械传动装置、随行电缆、门系统控制线路,及时处理隐患; (3)应加大重点场所电梯设备换季巡视检查力度,换季期间,增加巡视检查频次。 四、其他事宜: (4)无论是维保作业还是故障处理,均应按照规定设置安全防护警示标志。(5)定期对所有管辖电梯调取故障代码,一般场所每月调取一次,重点场所每周调取一次,调取记录按时做好记录 (6)维修完后各种防护安装到位、杂物清理干净,机具摆放整齐有序。(7)对需要更换的影响安全运行(重要部件)应即时通知业主单位有关人员确认,并及时更换。 湖北盖普电梯有限公司

电梯维护保养施工方案

电梯维护保养方案 工程名称: 维保单位:河北双金电梯设备安装有限公司编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据………………………………………第三章维保公司介绍……………………………………第三章维保项目…………………………………… 第四章维保作业流程图…………………………………第五章施工组织管理措施………………………………第六章施工人员组织机构………………………………第七章维修工具配备表…………………………………第八章维保业绩介绍…………………………………… 第一章、编制依据 根据的电梯维护保养工程,特制定本施工组织设计,编制依据如下:

1、GB/T10058—1997《电梯技术条件》 2、GB/T10059-1997《电梯试验方法》 3、GB/T3435—1992《电梯曳引机》 4、JGA/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 5、GB/50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T16—1992《建筑电气设计规范》 7、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 8、GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 9、GB/T7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 第二章、维保公司介绍 石家庄瑞丰电器/河北双金电梯 企业简介 石家庄市瑞丰电器有限公司,是一家以电梯销售及工程安装为主的公司,是知名电梯河北区域的特许经销商。公司经石家庄工商行政管理局批准成立于2007年11月,注册资本壹佰万元,主要经营:电梯销售;电器销售、安装、维修、维护、保养。公司地址位于石家庄高新区黄河大道96号。 河北双金电梯设备安装有限公司是负责电梯安装、维保及售后服务为一体的专业化电梯公司,注册资金叁佰万元。公司位于石家庄市桥东区四中路9号,办公面积500多平方米,可为用户提供电梯的选型、销售、安装、改造、维修保养、零配件供应一条龙服务。

电梯日常维修保养操作规程

编号:SM-ZD-29470 电梯日常维修保养操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯日常维修保养操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.电梯维保单位应按照国家有关法规、规范以及北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》的规定,根据作业环境、条件等制定出详细的维保方案,并向维保人员讲明维保方案中的具体内容和要求,没有安全技术措施和未进行技术交底的不得维保。 2.维保作业人员必须取得质监部门颁发的上岗操作证,并穿好绝缘鞋及工作服,戴好安全帽,袖口,裤口要扎好。严禁穿拖鞋,高跟鞋或赤脚。 3.进驻维保地点后,应与使用单位联系采取有效措施,保护好维保人员及周边来往人员的人身安全,并在明显处悬挂安全警示牌及警告标志。 4.维修保养工作至少应有两名持证作业人员进行工作,严禁酒后操作和嬉笑打闹。 5.进入轿厢前首先要看是否轿厢停在此层,不可直接进

电梯日常维护保养制度(正式)

电梯日常维护保养制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、应对机房的电器和机械设备做定期的巡视检查,清理轿厢机房卫生检查司机交接班记录。 二、应至少每日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养。 三、每月对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查,更换各种易损部件。 四、每季度对重要的机械部件和电器设备进行详细检查,调整和修复以下内容:曳引机注油、导轨打蜡、油杯注油、更换门导靴、轿

厢导靴衬板、更换破损烧蚀的安全开关和继电器等。 五、每年进行一次全面的安全技术检验,确定电梯运行状态及不安全因素,制定整改计划(更换曳引机、清洗导轨工作面、控制柜除在检修安全回路、更换磨损和不可靠机械电器部件)。 六、根据电梯性能和使用频率,可在三至五年内进行一次全面的大修(清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等)。 七、电梯长时间停用或发生火灾、地震、水淹等情况应做好纤细记录并报请特种设备监督检验合格后方可投入使用。 八、建立《电梯运行记录》并详细填写对

故障及原因尤其是安全部件安全装置维修及调整后的数据记录在案。为日后的维修保养工作提供可靠的数据。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

电梯设备维护保养制度

电梯设备维护保养制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 加强设备的维护保养,是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段,各设备使用部门应认真学习并贯彻落实本制度。 (一)电梯的日常维护保养必须由取得国家相应许可的单位进行。 (二)电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。 (三)本单位安全管理部门(人员)和电梯管理部门应督促日常维护保养单位、维保人员在维护保养中严格执行国家安全技术规范和保养标准《电梯日常维护保养规则》的要求,

按时认真完成维保工作,保证其维护保养的电梯的安全技术性能,并负责落实现场安全防护措施,保证施工安全。填写相应的维保记录,并经使用单位安全管理人员签字确认。 (四)电梯的日常维护保养单位,应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后,应当立即赶赴现场,并采取必要的应急救援措施。 (五)上述安全管理制度请各电梯使用部门组织员工认真学习,并依据有关要求贯彻落实。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

建筑起重机械(施工升降机)定期维护保养表

建筑起重机械(施工升降机)定期维护保养表 工程名称: 设备名称规格型号 项目项目要求存在问题处理结果 基础部分检查排水设施且排水设施齐全,不得有积水;检查砼基础沉降,基础表面水平误差v 2mm 检查接地装置连接应牢固,接地电阻值v 4 Q 导轨架 校正导轨架垂直度:导轨架高度v 70m时,垂直度应v 1%o;导轨架高度〉70?100m时,垂直度公差v 70mm;导轨架高度 > 100?150m 时,垂直度公差v 90mm ;导轨架高度〉150? 200m 时,垂直度公差v 110mm;导轨架高度> 200m时,垂直度公差v 130mm 检查标准节,不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象 检查标准节连接螺栓,如有松动,需全部紧固 检查标准节上压装齿条,齿形损坏应更换,紧固螺栓 附着装置检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内;顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定 检查附着装置:连接杆应在同一水平面上,锚固装置应牢固不 得晃动,连接销轴、螺栓齐全、连接可靠 检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况 传动机构检查减速箱油量,不足时添加,箱体不得有渗漏现象检查传动板连接情况,减震垫齐全,连接牢固无松动检查齿轮和齿条啮合情况,如间隙过大应调整或更换操纵机构使梯笼上下运行,应平稳,无震动和异响检查压轮与齿条背面的间隙,间隙应为0.5mm 导向滚轮 检查各导向滚轮与导轨架立管间隙:梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合,受力均匀,无轴向窜动 检查各导向滚轮偏心轴定位:应定位牢固可靠,滚轮圆弧与导 轨架立管对正,接触良好 制动器检查制动片磨损情况:当有接触不均或磨损量达到原厚度50% 时,应更换;清理跟踪器上灰尘和脏物 检查电机制动力矩,制动力矩应为120N.n±2.5% 测试梯笼满载下降制动距离:制动距离应小于0.3m 产权登记证号使用登记证号 (续表)

电梯修理施工方案

XXX修理方案(X台垂直梯、X台扶梯) 方案编号:XX 编制:审核:批准:

一、工程概况: 建设单位: 负责人:电话: 工程地址: 电梯产品规格情况: 二、贯彻标准: 1)GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》; 2)GB/10058-2009 《电梯技术条件》; 3)GB/10059-2009 《电梯试验方法》; 4)GB10060-2011 《电梯安装验收规范》; 5)GB/50182-1993《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》; 6)GB/50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》; 7)GB/T18775-2002 《电梯维修规范》; 8)DB31-193-1997 《电梯维护保养安全规范》。 三、现场作业要素 1.人员配备: 1)安装人员均是专业技工,并具有丰富的安装经验,根据 工程的规模以及工期的要求,拟配备名以上专业技工。 2.施工前期准备 ●公司将会与使用单位签订合同后开始安排修理备件生产,生产周期为天, 运输周期为天,共天时间将完成施工前准备。 ●修理人员施工将会提前2天通知甲方。 四、现场管理

1、工程管理: ●甲方有权对电梯的钢丝绳和曳引轮更换后进行抽检,我司将积极配合和执 行。 ●安装的全过程,我司将服从甲方统一管理,严格遵守各地现场的各项规章制 度。确实做到“文明施工”、“安全施工”。 ●对于我司提出的安装过程中的各项施工配合及各分包方之间的协调要求,甲 方应给予大力支持,主持大局、满足合理要求,保证施工顺利进行。 2、调试 ●公司将按合同要求配合业主实施与电梯有关的其他工作。 ●电梯修理完成好后,我司将负责对电梯进行整体运行舒适感调试。确保 电梯运行的安全、舒适。 3、施工时间 ●施工周期为使用方同意施工日起天。 ●施工时间: 4、安全生产 ●“安全生产,人人有责”。所有职工必须认真贯彻执行“安全第一, 预防为主”的方针,严格遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度。 ●凡不符合安全要求,职工有权向上级报告。遇有严重危及生命安全的 情况,职工有权停止操作,并及时报告领导处理。 ●进入作业场所,必须按规定穿戴好劳动防护用品。 ●操作前,应检查设备或工作场所,排除故障和隐患;确保安全防护、 信号联锁装置齐全、灵敏、可靠;设备应定人、定岗操作;对本工种 以外的设备,须经有关部门批准,并经培训后方可操作。 ●工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人; 二人以上共同工作时,必须有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、 睡觉和做与本职工作无关的事;严禁酗酒者进入工作场所。 ●凡运转的设备,不准跨越或横跨运转部位传递物件,不准触及运转部 件;不准超限使用设备机具;工作完毕或中途停电,应切断电源,才 准离岗。 ●修理机械、电气设备前,必须在动力开关处挂上“作业中,严禁合闸” 的警示牌。必要时设专人监护或采取防止意外接通的技术措施。警示

施工升降机保养维护管理制度

施工升降机维护保养管理制度 1、施工升降机操作人员必须经培训,详细阅读使用说明书,熟悉该机性能,经考核合格,持证上岗,方可操作。 2、每次使用前应检查该机的各个部件是否运转正常,钢丝绳是否严重拉毛、断股、出槽等,发现问题及时维修或更换。检查滑轮、导轨润滑情况。架体及各部件是否松动现象,检查吊篮运行区是否有障碍物,操作者应做好交接班工作,并作好记录 施工升降机维护、保养制度 1、使用中经常检查各螺栓是否松动,各行程开关是否失灵,安全装置是否齐全可靠,导轨、滑轮润滑是否良好,曳引机制动是否正常,附着装置是否牢固,钢丝绳是否断股需更换。 2、每期工程结束对拆下各部件要全面清洗灰沙泥土,除锈防锈处理,对曳引机进行保养,标准节各部件储存运转时应分类捆扎成件,防止压弯变形。 3、曳引机调整时卸下电机风叶罩,将电机轴后端上的大园螺母与风扇制动之间的止动螺钉拆出,旋紧大园螺母到极限位置,然后倒转一圈或一圈半,再将螺钉拧紧即可,盖上风叶罩,以此类推,调整刹车松紧,刹车过紧电机易烧,刹车过松刹不住,酌情为好。 4、每次新安装的升降机在使用前必须进行全面润滑。 5、曳引机减速箱使用18#齿轮油,油量应在油标中位,新机在使用一个月后更换齿轮油,而后每三个月更换一次。

6、吊篮导轮、配重导轮每月涂黄油一次。 7、吊篮配重箱各轮轴每周注黄油一次。 8、天轮在大修时,拆洗内部轴承加黄油。 9、在作业中,凡属该机易损件(详见说明书)应经常检查,及时维修更换。 10、出现下列情况,本公司可提供修理服务,酌收成本费:A:由于用户使用不当以及自行修理,拆卸等人为引起而造成更大损失或故障。B:当机械出现故障时,未及时停机检查修理而造成更大损失或故障。C:未按产品安装使用说明书要求安装、拆除、维护、保养而造成故障。 注意事项 1、不允许一个单元(吊篮)在正常工作,而另一个单元(吊篮)在人工维修,以免发生安全事故。 2、不允许拆下安全机械,机构冒险运行。 3、严禁吊篮载人运行及提货时超载运行。 阳泉市建筑工程集团总公司 2015年6月

电梯维保施工方案设计

电梯维修施工方案 编制人: 审核人: 技术负责人: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 第一节工程概况 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节组织机构 (4) 第四节电梯维修保养技术要求 (5) 第五节电梯维修、保养工作要求 (10) 第六节维修保养及日常值班管理制度 (12) 第七节操作人员守则 (13) 第八节乘客须知 (14) 第九节乘坐电梯时紧急情况的应对 (15) 第十节电梯维修人员的安全操作规程 (17) 第十一节紧急救援方法 (18) 第十二节电梯钥匙管理制度 (19)

第一节工程概况 1、工程内容: 甲方企业名称:维保项目名称: 维保地址:计划维保期:该项目维保电梯信息情况。 2、联络指南 业主:乙方: 联系人:联系人: 电话:电话: 第二节编制依据 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2009 《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017 《电梯维修保养安全技术规范》DB51/970-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009

第三节 组织机构 电梯维修保养工作特殊性、技术性强、质量要求高。为保证安全、高效、高质地完成维修保养,经我公司研究决定,建立以下团队为该项目服务: 架构图 (1)公司总经理 职责:对项目电梯维修安全总负责及批准合同执行; (2)技术负责人 职责:负责该项目技术支持及维修方案的签批; (3)质量管理负责人 职责:负责对该项目电梯维修工作质量、安全监督检查; (4)维修负责人 职责:对电梯维修过程安全负责及合同、方案的审查; (5)项目负责人

电梯维修改造施工方案(大修)(DOC)

大修施工方案 用户名称: 产品名称: 合同号: 大修台数: 编制:审核:审批:日期:日期:日期:

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.电梯大修施工进度计划 4.电梯大修主要操作要点 5.大修质量要求 6.大修施工环境、职业安全目标7.劳动力组织安排 8.主要大修机具 9.施工技术措施 10.施工安全措施 11、施工现场应急救援 12 施工安全技术交底

1、编制依据 1.1国家标准“电梯制造与安装安全规范”(GB7588-2003)1.2国家标准“电梯安装验收规范”(GB10060-1993) 1.3国家标准“电梯技术条件”(GB10058-1997) 1.4国家标准“电梯工程施工质量验收规范”(GB50310-2002)1.5国家标准“电梯试验方法“(GB10059-1997)

2、大修概况 2.1概述 项目名称: 大修地址: 电梯制造商: 大修委托方: 大修承包方(施工单位): 2.2大修内容、范围及工期要求 电梯台数:梯号: 工程范围: 1)曳引钢丝绳更换调试 2)曳引轮轴承更换 3) 4) 计划开工日期: 大修竣工日期: 2.3大修单位联系人:

3、施工工艺流程 安全劳保用具支对重 1.现场勘查检查工具是否齐全 2.吊轿厢挂手拉葫芦(吊起轿厢稍微放松) 现场是否符合施工安全条件动作安全钳 拆下电梯曳引钢绳的1/2根数 更换新的钢丝绳(绳头固定) 拆除另一半钢丝绳根数 3.更换钢丝绳更换新钢丝绳(绳头固定)4调整钢丝绳张力 检查钢丝绳是否有搅 拆除保护清理现场 慢车运行检查钢丝绳 5.钢丝绳做平层标记

4、大修施工进度 6

电梯日常维护保养合同标准样本

合同编号:WU-PO-246-18 电梯日常维护保养合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电梯日常维护保养合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 BF——2008——合同编号:北京市电梯日常维护保养合同(征求意见稿)使用单 位:维保单位:北京市工商行政管理局北京市质量技术监督局二〇〇八年七月使用说明 1、适用范围:本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。 2、维保单位:具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证,从事电梯制造、安装、改造、维修单位。 3、日常维护保养:对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体,调整只限于不会改变任何安全性能参数的

施工升降机维修保养制度

施工升降机保养与维修制度 施工升降机保养与维修规定 一、日常保养的范围 (一)工作前的保养范围 A、检查上下限位开关及限位碰块,确保可靠有效。 B、逐一进行下列实验,每次实验吊笼均不能启动。 1、打开护栏门。 2、打开吊笼单开门、双开门。 3、打开吊笼翻板门。 4、触动松绳保护开关。 5、触动防冒顶限位开关。 6、按下急停按钮。 7、关闭电锁。 C、检查吊笼及对重体通道应无障碍。 (二)、工作后的保养范围 1、排除在作业中发现的故障。 2、清除机身及各传动机构的灰尘油污。 3、搞好操作室的卫生,记录好运转记录及保养记录。 4、切断电源,锁好门窗。 二、一级技术保养的范围 一级技术保养的期限要根据电梯实际作业时间和设备的状况确

定,现规定每台班运转时间为8小时,一级保养期限为1000小时,由机组人员现场进行,具体内容如下: 1、检查驱动板连接螺栓,应无松动。 2、检查各油滑部位,应油滑良好,减速器油液不足时,应予以补充。 3、检查导轨架、附墙系统和齿条紧固螺栓应牢固。 4、检查对重体导轮应转动灵活。 5、检查减速器有无异常发热及噪音。 6、检查电器元件接头应牢固可靠。 7、检查电缆臂及电缆保护架应无螺栓松动或位置移动。 8、电缆线应无破损或老化。 三、二级技术保养的范围 二级保养的期限要根据电梯实际作业时间和设备状况而定,规定每台班运转时间为8小时,二级保养期限为3000小时,由专业人员进行保养,具体内容有: 1、进行一级保养的全部内容。 2、检查滚轮和导轮的轴承,根据情况进行调整或更换。 3、检查滚轮磨损情况,并通过调整滚轮使滚轮与立柱管间间隙为0.5mm。 4、测量升降机结构、电机和电气设备金属外壳接地电阻不超过4欧,电气元件的对地绝缘电阻不小于0.5兆欧,电气线路的对地绝缘电阻不小于1兆欧。 5、检查对重钢丝绳有无断股变形等情况,绳端连接是否牢固。

电梯设备维护保养制度(最新版)

电梯设备维护保养制度(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0456

电梯设备维护保养制度(最新版) 加强设备的维护保养,是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段,各设备使用部门应认真学习并贯彻落实本制度。 (一)电梯的日常维护保养必须由取得国家相应许可的单位进行。 (二)电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。 (三)本单位安全管理部门(人员)和电梯管理部门应督促日常维护保养单位、维保人员在维护保养中严格执行国家安全技术规范和保养标准《电梯日常维护保养规则》的要求,按时认真完成维保工作,保证其维护保养的电梯的安全技术性能,并负责落实现场安全防护措施,保证施工安全。填写相应的维保记录,并经使用单

位安全管理人员签字确认。 (四)电梯的日常维护保养单位,应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后,应当立即赶赴现场,并采取必要的应急救援措施。 (五)上述安全管理制度请各电梯使用部门组织员工认真学习,并依据有关要求贯彻落实。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电梯重大维修施工方案

电梯重大维修组织施工方案 电梯型号: 用户单位: 编制施工单位: 编制日期: 审核日期: 审批日期:

一、工程概况: 据合同由提供对型号为梯台组织重大维修。 二、工程实物量(送货清单) 2、承包施工必备工具: (1)、电焊机一台、氧割一套、电锤、万用表、安全带、电钻、手拉葫芦、千斤顶等等; (2)、工程所需物件材料; (3)、由需方提供动力电源(三相四线)到机房,移动配电箱或配电板。 三、工程计划需2天 (1)、电梯机房测量、绘图 (2)、起重设备进入现场 (3)、将电梯轿厢和对重吊起并固定脱下钢丝绳 (4)、拆除旧曳引机及机座 (5)、将旧曳引机清除出机房 (6)、将新曳引机和机座搬入机房 (7)、用葫芦将机座放在要求的位置上,并进行检查确认正确 (8)、将新曳引机吊在机座上进行矫正后,通电空载试车 (9)、无异议后,将钢丝绳套入曳引轮内 (10)、将固定的轿厢和对重松开,除去固定装置 (11)、动慢车、快车进行调试 (12)、办理申办验收(上级主管部门) (13)、移交用户; 四、主要技术指标要求: GB/T10058-2009 电梯技术条件 GB/T10059-2009 电梯试验方法 五、施工方案: (1)、施工地点: (2)、施工日期: (3)、有资质的施工人员:检验员:、、 维修工:、、 电工:、、 焊工:、、 维修安全负责人为施工队长

(4)、施工前期工作 1)总包方必须提供足够设备储放场地,并且四周围护、门窗完好。 2)各电梯井道、地坑、机房及周围施工垃圾必须清理干净。机房门窗配备完善、牢固。 3)提供电梯维修临时用电,需配一只380V、220V电源箱作为电梯维修专用电源。 4)施工人员进场,双方清点箱号、数量、办理交接手续。 5)设备移交我司后,施工人员必须做好一切防范措施,对贵重设备加强管理保管,严防发生意外损坏。 6)储放设备的仓库,我司必须派专人看管,并做好一切防火、防盗措施,每天做好巡查记录。 7)为确保施工进度,正式调试前一周,将正式电源送至机房作为调试运行专用。 11、技术文件的提供:电梯维修保养作业指导电梯检验作业指导书 (5)、电梯施工程序 1电梯机房测量、绘图 2起重设备进入现场 3将电梯轿厢和对重吊起并固定脱下钢丝绳 4拆除旧曳引机及机座 5将旧曳引机清除出机房 6将新曳引机和机座搬入机房 7用葫芦将机座放在要求的位置上,并进行检查确认正确 8将新曳引机吊在机座上进行矫正后,通电空载试车 9无异议后,将钢丝绳套入曳引轮内 10将固定的轿厢和对重松开,除去固定装置 11动慢车、快车进行调试 (6)、工程实施质量保证 1)曳引机安装:根据厂方提供的机房设备布局安置曳引机,机座搁置大梁纵向水平度≯1/1000 mm横向相互高差≯1 mm曳引轮及导向轮的垂直度<1 mm,调整后锁紧全部螺栓。2)安装曳引机钢丝绳,使曳引机钢丝绳通过曳引机的过渡,随后将限速器钢丝绳安装到位,使限速器与安全钳联动的安全保护生效;将超层限位开关安装到位,避免轿厢运行时的沉底及冲顶; 3)工程结束,将整台电梯进行清理、清洗、加油;准备调试前运行工作。

电梯日常维保收费标准(商会)精编版

北京市电梯日常维护保养收费标准 一、为了规范本市电梯日常维护保养市场的价格行为,防止低价恶性竞争和垄断经营,保护消费者和经营者的合法权益,促进我市电梯日常维护保养市场的健康发展,保证电梯的安全运行,特制定本标准; 二、本标准为本市电梯日常维护保养收费的基础标准,当电梯业主有特殊服务要求时,在不违反相关法律、法规的原则下,双方应在此标准基础上协商解决; 三、本标准适用于乘客电梯、自动扶梯和自动人行道、医梯、载货电梯和杂物梯日常维护保养的收费计算; 四、电梯日常维护保养的项目、内容和要求应满足北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/418-2007的规定; 五、本标准自公布之日起执行。

附件:收费计算表 一、乘客电梯维护保养收费标准(元/台/年): 收费=基本收费X(1+楼层系数+企业系数+速度系数+使用年限系数+使用场所系数+产地系数—集中度系数) 注: 1、楼层系数:以10层/10站为准,每增加五层加10%; 2、企业系数:以C级企业资质为准,B级增加1%,A级增加2%; 3、速度系数:以≤1m为准,>1m增加5%,≥2m增加10%,3m以上另议; 4、使用年限系数:≥5年增加10%、≥8年增加20%; 5、使用场所系数:公建增加20%;

6、集中度系数:同一地区超过30台减少5%; 7、产地系数:原装进口的增加系数另议。 8、不含驻场人员费用。 二、自动扶梯、自动人行道维护保养收费标准(元/台/年): 收费=基本收费X【1+高(长)度系数+企业系数+使用年限系数+产地系数—集中度系数】 注: 1、高度系数:自动扶梯以提升高度4.5m为准,超过的部分每米加收5%,自动人行道长度以8m为准,每增加1m加收1%,最多加20%; 2、企业系数:以C级企业资质为准,B级增加1%,A级增加2%; 3、使用年限:≥5年增加10%,≥8年增加20%; 4、产地系数:原装进口的增加系数另议; 5、集中度系数:同一地区超过30台减少5%。 三、货梯维护保养收费标准(元/台/年):

施工升降机维护保养规程

施工升降机维护保养规程 (一)一般说明 施工升降机的红维护保养分为:日常保养、一级保养、小修、中修、大修。保养的工作内容因其型工(SS型、SC型等)构造的不同而有所区别,要求严格日常保养。 日常保养每班进行,由操作司机负责。日常保养具体时间可以在工作班的间歇进行,也可以在交接班过程中进行。保养时必须切断电源,使机器停止运转。 1、工作班前的工作内容: (1)检查电器控制开关是否断开; (2)阅读上一班的当班记录,了解上一班设备运行、保养情况; (3)检查立柱段、底架、联墙架的连接是否可靠; (4)检查吊笼运行范围内是否有障碍; (5)检查传动底板、联接电机、蜗轮减速器、限速制动器的联接螺栓是否有松动情况;(SC型) (6)检查钢丝绳是否有断绳、断坡情况,其他起重零部件、钢丝绳卡扣的联接是否正常;(SS型) (7)检查各运行部件的润滑情况; (8)检查制动器是否制动可靠; (9)检查各电气行程开关是否工作可靠; (10)检查电缆导向架及电缆有关破损。

2、工作班中的保养工作内容: (1)注意细听传动部分有关异常声音; (2)注意细听电动机、制动器、接触器有关异常声音;(3)注意细听限速制动器有无异常声音。 3、工作班后的保养工作内容: (1)搞好电梯笼内卫生; (2)切断电源、锁好电梯围栏门; (3)认真填写好当班记录。 (二)一级保养 一级保养每月(工作200~300小时)进行一次,由操作司机、维修工人共同完成。其工作内容包括: 1、完成日常保养的全部工作内容; 2、检查钢结构部分,看是否有开焊、变形、断裂等现象; 3、检查各部分的联接螺栓、销等是否松动; 4、检查立柱垂直情况,对不合符要求的区段,可以利用附墙架予以找正; 5、对各润滑点进行全面润滑; 6、检查小齿轮及齿条咬合磨损情况,若咬合不良,应予以调整,若磨损严重,应立即更换(SC型); 7、检查导向轮的磨损情况和导向架的配合情况,根据情况予以调整或更换;(SC型) 8、检查蜗轮减速器或卷扬机减速器的油位情况,必要时予

施工电梯维保方法范本

工作行为规范系列 施工电梯维保方法范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-13204施工电梯维保方法范文 Maintenance of construction elevator 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 施工电梯的维修保养方法 施工电梯在运送检时将推料车置于吊笼内,每个吊笼运送检量只有0.2m3左右,不但运送检量少,而且占用了吊笼大部分空间。本机将料斗置于吊笼底部,既节省了吊笼空间,使吊笼在运送检时还可运送施工人员及其它物品,同时将料斗的容量增至0.6m3,当检运抵施工层后由小车将破迅速运送到浇灌处十提高了工作效率。吊笼是施工电梯的核心部件,为焊接钢结构体,周围有钢丝防护网,前后分别安装单、双开吊笼门,顶上安装护身拉杆。吊笼的立柱上有传动机构和限速器底板安装孔,导向滑轮组也安装在立柱上。每个吊笼有一套电气设备,包括电源箱、电控箱、操纵盒等,可在吊笼内用手柄或按钮操纵吊笼升降运行,在任何位置均可随时停车。在上、下终端站,可由上、下终点限位开关控制自动

停车。为达到高速、平稳、还有采用变频调速和采用液压泵和液压马达等先进技术式升降速度可从0~100m/min的无级变速,并可平稳启动和制动。外笼主要由底盘、防护围杆及一节基础标准节等组成。 外笼入口处有外笼门并装有自动开门机构,当吊笼上升时,外笼自动关闭。吊笼着地时,外笼门能自动打开。底盘装有缓冲弹簧,以保证吊笼着地时能柔性接触。 施工电梯应选用双传动和摩擦式限速器拖动形式,额定功率应不小于14kw,以接近施工电梯高峰运行所必须的合理参数,更重要的是两套独立传动系统与齿条啮合可防止因断轴、脱齿而造成坠机事故。拆装作业前必须对升降机的传动系统、终端齿轮与齿条啮合间隙进行检测调试;紧固导轨各部扣件;检试限速器及各部限位开关;电器线路要调试灵敏可靠。 施工电梯作业前应按规定进行班前和班后的工作。施工电梯作业前检查后,应在全高度内试运行一次,雨后还应检查各电气元件的受潮情况。发现问题及时处理。 (1)检查施工电梯和确保上下左右滚轮紧固可靠,齿条

电梯的使用与维护保养知识

电梯使用经管与维护保养规则TSG T5001-2009中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布2009年5月8日 目录 第一章总则……………………………………………………………………………… (1) 第二章使用经管………………………………………………………………………… (1) 第三章日常维护保养…………………………………………………………………… (4) 第四章附则……………………………………………………………………………… (6) 附件A 乘客电梯、载货电梯日常维护保养工程(内容)和要求 (8) 附件B 液压电梯日常维护保养工程(内容)和要求 (12) 附件C 杂物电梯日常维护保养工程(内容)和要求 (16) 附件D 自动扶梯和自动人行道日常维护保养工程(内容)和要求 (19)

电梯使用经管与维护保养规则 第一章总则 第一条为了规范电梯的使用经管与日常维护保养行为,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》适用范围内电梯的使用经管与日常维护保养工作。 本规则不适用于个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条本规则是对电梯使用经管与日常维护保养(以下简称维保)工作的基本要求,相关单位根据科学技术的发展和实际情况,可以制定高于本规则的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。。 第二章使用经管 第四条使用单位应当加强对电梯的安全经管,严格执行特种设备安全技术规范(以下简称安全技术规范)的规定,对电梯的使用安全负责。 使用单位应当购置符合安全技术规范的电梯,保证电梯安全运行所必需的投入,严禁购置国家明令淘汰的产品。 第五条使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行维保。 使用单位应当委托取得相应电梯维修工程许可的单位(以下简称维保单位)进行维保,并且与维保单位签订维保合同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保合同至少包括以下内容: (一)维保的内容和要求; (二)维保的时间频次与期限;

TSG电梯维护保养规则 T5002-2017

TSG特种设备安全技术规范 TSG T5002—2017 电梯维护保养规则 Lift Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2017年1月16日

前 言 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017年1月16日,由国家质检总局批准颁布。 本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。 原规则主要起草单位和人员如下: 北京市质量技术监督局刘新华周沛 国家质检总局特种设备局何毅 北京市特种设备检测中心赵伯锐张弟华 上海市质量技术监督局顾卫东张元培 新疆维吾尔自治区质量技术监督局潘文筠 深圳市特种设备安全检验研究院刘锡奎 广东省质量技术监督局姚良宏黄永盛 奥的斯电梯(中国)投资有限公司蒋灏 日立电梯(中国)有限公司曾健智 上海三菱电梯有限公司王志平 北京希望电梯有限责任公司刘萍

目 录 电梯维护保养规则 (1) 附件A 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (4) 附件B 液压驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (8) 附件C 杂物电梯维护保养项目(内容)和要求 (12) 附件D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求 (15)

施工升降机维护保养协议模板

编号:_____________ 施工升降机维护保养协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

委托单位: (以下简称“甲方”)维护保养单位:(以下简称“乙方”)通过对乙方专业资格的考核,甲方将施工升降机的维护保养工作交乙方负责。依照<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚信的原则,甲乙双方就维护保养中的相关事宜达成协议如下: 第1条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 维护保养对象:施工升降机, 型号:SC200/200合格证号为:高度: / ) 第2条维护保养内容 2.1 乙方的维护保养工作,必须按照国家及工程所在地的相关规范及所维护保养设备的使用说明书要求进行,保证设备能够正常安全运行,满足现场使用要求。 2.2 乙方的维护保养工作,应当包括但不限于以下工作: 2.2.1 基础排水设施及基座螺栓松紧的检查; 2.2.2 标准节及附着件处连接紧固的检查; 2.2.3 防坠限速器检测铅封、使用期限与定期测试记录的检查; 2.2.4 底层外门、轿厢门机械电器联锁的维护检查; 2.2.5 楼层门联锁的维护检查; 2.2.6 急停开关、上、下限位开关及上、下极限开关的检查; 2.2.7 钢丝绳磨损的检查及保养(钢丝绳传动);

2.2.8 制动器与传动机构的维护检查; 2.2.9 附墙件与建筑物预埋件的螺栓连接(应使用双螺母); 2.3 乙方每月进行定期维护保养,在维护要养过程中,如需更换电器易损件或配件的,乙方应及时通知甲方,零星易损件由乙方负责提供,经甲方验收合格后方能使用。若需更换配件,由出租单位负责提供,并由甲方视情况委托乙方或委托生产厂家进行更换。易损件及零部件更换,应当做好机械设备维护保养记录,并报甲方备案。 第3点维护保养期限 3.1 维护保养期暂定从施工电梯安装完毕调试合格开始使用之日起至拆除之日止(具体的期限以甲方现场通知为准)。 3.2 乙方应制定月维护保养计划经甲方审批后严格按照计划执行。维护保养计划应当明确保养内容及部位。 3.2 未通知维护保养具体时间的则在次日做好维护保养检查工作,并严格按照《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规范》(JGJ21520XX)及《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160—20XX)标准进行施工作业。 第4点维修保养费用 4.1 维护保养费用为每月 1000 元/台。(不含税价) 4.2 以上费用包括但不限于维护保养工作所涉及的人工费、劳保费、劳动保险费、施工安全措施费、文明施工费。如需维修起升机构、变幅机构、回转机构的,人工费另计,需要更换配件的由甲方负责提供。 4.3 每月进行2次维护保养工作,超出次数的费用由甲乙双方共同协商。 第5点甲方权利义务

电梯维修保养管理制度(正式版)

电梯维修保养管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电梯维修保养管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 建立健全一套完善可行的电梯维修保养管理规章制度, 它是保证电梯安全、可靠运行的必要条件。 一、健全电梯维修保养人员职业道德规范 1、热爱本职工作, 对乘客和设备负责, 遵守职业道德规范, 对工作有高度的 责任感和事业心, 具有良好的服务态度。 2、具有熟练的电梯操作技能和有关电工、电气、机械的知识。 3、熟练掌握电梯的工作结构和有关原理。 4、正确使用维修保养的仪表、工具、对设备正确调试、维修和拆装, 使设备达到规定的技术标准。 二、建立电梯维修人员岗位责任制 1、电梯维修人员必须严格遵守有关各项规章制度及要求, 遵守纪律、坚守岗位, 尽职尽责完成所承担的电梯维修保养工作等。 2、电梯保养人员须按保养计划表, 准时达到指定工作点, 认真负责地进行保养作业, 并做好签到手续。 3、保养人员遇到使用单位违章时, 应及时地向该单位有关部门反映, 并做

相关文档