变电站240MVA/220kV主变冷却方式的选择

随着目前电网技术和用电负荷的发展,目前220kV变压器主要以180MVA和240MVA为标准容量配置。在城市电网中,集中控制则是变电站技术的发展主流,采取集中控制的模式,则要求变压器运行维护量小,变压器冷却系统带病运行时间长,基于以上要求,当前变电站的冷却方式主要采用自然油循环自冷(全自冷ONAN)和自然油循环风冷(67%/100% ONAN/ONAF)。目前在华东和华中电网用电负荷比较集中的地区,90%的180MVA/220kV冷却方式选择ONAN,50%以上的240MVA/220kV冷却方式选择(67%/100% ONAN/ONAF),在负荷不高的工况下,变压器的风机不启动,冷却系统依靠变压器自然循环冷却,在负荷超过67%的时候,根据油温、负荷情况,自动启动风扇,加强外部空气循环速度,提高冷却效率。

对于本工程的240MVA/220kV主变的冷却方式的选择,一方面要考虑变压器的安全可靠,另一方面要考虑变电站建设的经济性,同时还需要考虑变压器后期运行维护较小。基于以上情况则有三种冷却方式可供选择:1)、强迫油循环导向风冷(ODAF),2)自然油循环风冷(ONAN/ONAF 67%/100%),3) 自然油循环风冷(ONAN)。这三种冷却方式对变压器设备成本,建设成本,以及后期运行维护量和运行经济性都有较大的影响。

通过对三种冷却方式的比较,ONAN冷却方式运行经济性较好,但其设备成本和变电站占地面积等方面经济性较差,基于此,在此三种冷却方式中,

ONAN/ONAF冷却方式应该是最佳选择。对于变压器的温升过高的问题,产生的可能性主要有以下几方面:1、变压器本身损耗值偏大,冷却系统的设计效率不满足实际损耗散热需求。这方面需要严格控制损耗的设计值和生产过程中的工艺控制,同时需要对冷却系统的设计进行验证分析,确保冷却系统设计的参数取值科学合理。要求损耗设计和生产控制准备,同时冷却设计计算准确。2、冷却系统内部油路存在循环不通畅或者效率不足的情况,问题主要在变压器绕组内部散热不充分,而油箱内部的散热可能存在油路循环不充分的情况;3、冷却系统的实际散热面积和提供的计算散热面积存在偏差,由于一般变压器厂的散热器均为外购,部分厂家的散热器散热面积理论计算值远大于实际生产值,而变压器厂设计时按照片散的理论计算值进行计算,导致最终的散热效率不足;4、有可能是吹风装置(风机)的风压和风量不足,导致散热效率不足,同时,在变压器设计时选择片散的中心高度过高,从而加重散热效率不足的问题。针对以上几方面的问题,主要是在设计和生产过程中要严格控制,力求计算和生产准确,同时要选择可靠的组配件,尤其重要的是对于这种大容量的变压器,必须通过计算机仿真软件对其电场、磁场、温度场、结构力学等各项关键指标进行模拟验证,不能以设计和制造经验作为主要依据和参考。

对于噪声产生的原因主要有以下几个方面:1、变压器铁心的激磁噪声,这是变压器的主要噪声来源。这部分噪声跟变压器的铁心材质和磁通密度取值有直接关系,铁心材质越好,在同等条件下,噪声越低。铁心的磁通密度参数取值不能过高,通常情况下磁通密度不宜大于1.75特斯拉,超过这个参数在变压器过激磁的情况,将会产生非常严重的后果。2、变压器结构件在运行过程中,产生的振动噪声;这部分主要是铁心绑扎和外部结构的紧固。3、变压器的冷却系统如风扇等运行产生的噪声;4、变电站附近有直流输电线路,直流偏磁造成的噪声增加。对于中性点接地的变压器的中性直流偏磁电流是近几年随着我国直流输电工程的发展出现的新问题,直流偏磁电流将会使变压器的噪声明显增加,目前有中性点串入电阻、中性点加电容、施加反向等值直流电流等办法进行处理。

110KV变电站负荷及短路电流计算及电气设备的选择及校验概论

第一章短路电流计算 1、短路计算的目的、规定与步骤 1.1短路电流计算的目的 在发电厂和变电站的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算的目的主要有以下几方面: 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。例如:计算某一时刻的短路电流有效值,用以校验开关设备的开断能力和确定电抗器的电抗值;计算短路后较长时间短路电流有效值,用以校验设备的热稳定;计算短路电流冲击值,用以校验设备动稳定。 在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相相对地的安全距离。 1.2短路计算的一般规定 (1)计算的基本情况 1)电力系统中所有电源均在额定负载下运行。 2)所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)。 3)短路发生在短路电流为最大值时的瞬间。 4)所有电源的电动势相位角相等。 5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。 (2)接线方式 计算短路电流时所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 1.3 计算步骤 (1)画等值网络图。

1)首先去掉系统中的所有分支、线路电容、各元件的电阻。 2)选取基准容量d S 和基准电压c U (一般取各级电压的1.05倍)。 3)将各元件的电抗换算为同一基准值的标幺值的标幺电抗。 4)绘制等值网络图,并将各元件电抗统一编号。 (2)选择计算短路点。 (3)化简等值网络:为计算不同短路点的短路值,需将等值网络分别化简为以短路点为中心的辐射形等值网络,并求出各电源与短路点之间的总电抗的标幺值* X ∑。 (4)求计算无限大容量系统三相短路电流周期分量有效值的标幺值(3)* k I 。 (5)计算三相短路电流周期分量有效值(3) k I 和三相短路容量(3) k S 。 2、参数计算及短路点的确定 基准值的选取:100d S MVA = 2.1变压器参数的计算 (1)主变压器参数计算 由表查明可知:12%U =10.5 13%U =18 23%U =6.5 MVA S N 75= 1121323%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(18+10.5-6.5)=11 2122313%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(10.5+6.5-18)=-0.5 3132312%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(18+6.5-10.5)=7 电抗标幺值为: 1467.075 100 10011100%1*1=?=?= N D S S U X -0.006775 100 1000.5-100%2*2=?=?= N D S S U X 0.093375 100 1007100%3*3=?=?= N D S S U X

变电站主设备操作原则

仅供参考[整理] 安全管理文书 变电站主设备操作原则 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

变电站主设备操作原则 1.变压器的并列操作: 电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器方可并列运行,若电压比和阻抗电压不同,则必须经过核算,在并列运行时任一台都不过负荷时方可并列。 变压器并列、解列前应检查负荷分配情况,并将检查语句写入倒闸操作票中。 新投运或经大修的变压器并列前,应先进行核相,确认无误后方可进行并列。 2.变压器的停送电 变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。对于110kV及以上直接接地的中性点,倒换时应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;如果是35kV消弧线圈进行倒换,则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关,再合上另一台变压器的中性点接地开关。 变压器停电时,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧,操作时可先将各侧断路器断开,再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关。对于主变隔离开关,应先拉变压器侧,后拉母线侧,送电时顺序与此相反。 强油风冷变压器,投运前应先投入冷却器。 3.变压器有载调压分接开关操作 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换。 当主变压器过负荷时,不得进行有载调压分接头变换的操作。 有载调压分接开关运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取油 第 2 页共 4 页

样进行试验,运行1-2年或切换5000次后,应更换有载调压分接开关箱中的油,切换5000-10000次后,应对分接开关进行吊芯检查。 4.母线操作 母线停送电时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常时后退出充电保护。 倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作。 5.隔离开关操作 (1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 (2)禁止用隔离开关拉开、合上空载变压器。 (3)允许用隔离开关进行的操作: a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。 b.在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关。 c.拉开、合上无阻抗的环路电流。 d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经计算、试验,并经主管单位总工程师批准。 (5)电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关,送电时操作顺序与此相反,一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 第 3 页共 4 页

110kV主值试题(含答案)

山西省电力公司110kV 主值普考试卷模板 参考试题(供电分公司) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份答卷共 8 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 分值 15 10 10 30 5 10 10 10 100 得分 一、填空题(请将正确答案的代号填入括号内,每题 1分,共15分) 1、 变压器并列运行的条件是(变比相等)( 百分阻抗相等)( 接线组别相同 )( 容量比为3:1 )。 2、 衡量电能质量的三个参数是( 电压 )( 频率 )( 波形 )。 3、 消弧线圈的补偿方式有( 过补偿 )( 欠补偿 )( 全补偿 ),通常使用( 过补偿 )方式。 4、直流母线电压过高时会使(长期带电)继电器线圈及(指示灯)过热烧毁;过低时会造成(断路器合闸失灵和保护拒动)。 5 、并联电容器加装电抗器的作用是限制(短路电流)和(合闸涌流),抑制(高次谐波)。 6、电力系统的运行操作分为一次设备操作和二次设备操作,一次设备操作包括( 运行状态变更和运行参数调整 ),二次设备操作包括( 二 次装置的运行定值更改和状态变更)。 7、 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设( 强力通风装置 ),风口应设置在( 室内底部),排风口不应朝向(居民住宅或行人 )。 8、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量不低于( 18%)和SF6气体含量是否合格。 9、利用串联谐振可获得(高电压),利用并联谐振可获得(大电流)。 10、电压互感器的二次不得(短路),其外壳及二次侧必须(可靠接地)。 11、两票的填写对于(拉、合、停、送、投、退)等关键字和(断路器、隔离开关、接地刀闸)等设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错字、漏字等需要修改时,应字迹清楚,一张票内修改不得超过(两)处。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、按压与人工呼吸比例:按压与人工呼吸的比例关系通常是,单人为(15∶2),双人复苏为(5∶1)。 14、山西电力系统调度运行管理遵循( 统一调度,分级管理 )的原则。 15、操作设备应具有明显的标志,包括(命名 )、( 编号 )、(分合指示)(旋转方向 )、( 切换位置 )的指示及( 设备相色 )等。 二、选择题(请将一个或多个正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共10分) 1、功率因数用cos φ表示.其大小为( B )。 单位 变电站 考生姓名 考号

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择 我国的电力发展近年来可谓是突飞猛进,其中,变电站的快速发展在整个电力系统中变化也是十分突出。同时,它发挥了变换电压和分配电能的重要作用,并成为发电厂和用户之间的纽带和桥梁。因此,抓好变电站一次设计十分关键,而在该设计中,做好设备的科学正确选择更十分重要。相关人员要坚持科学合理的基本原则,做好高压电气设备的选择,从而确保电力系统实现顺利运行,为确保电力系统实现更好更快发展打牢基础。本文试对在开展变电站一次设计中如何选择主要设备加以分析,讨论其使用时应该注意哪些问题,希望对同行有所借鉴和帮助。 标签:变电站;一次设计;电气设备;选择; 电力系统的发展状况,对一个国家和地区的发展来说,是其经济状况的一个具体体现。在科学技术水平的快速提高之下,我国在电力系统发展方面也取得了一定的成绩。但应该看到的是,与发达国家和地区相比,在这方面仍然存在着一定的差距和不足,需要我们真正充分认识,亟需要不断改进。因此,要达到更好促进电力快速发展的目的,在开展变电站一次设计时,一定要严格做好设备的选择。 1、明确变电站一次设计中正确选择电气设备的意义 变电一次设计对整个变电站来说,占据了主导地位,更是其保证安全稳定和高效运行的基础。严格意义而言,指的是对变电站内使用的所有电气一次设备开展连接、计算和规范设计等。在这些内容当中,做好电气设备的科学选择是最为重要的关键性环节之一。进行电气设备的选择时,要先以计算方法对其进行校正,再将符合变电站参数需要的设备选出来。在具体选择过程中,相关工作人员首要坚持的原则是立足于实际情况,根据现场环境实际情况,根据变电站安全性能需要合理选择,以达到确保设备实现长久安全的作用,实现有效降低电力企业运行成本和提高经济效益的最终性目的和目标。 2、如何选择变电站一次设计中的电气设备 对变电站开展一次设计时,需要选择的电气设备主要包括:变压器、高压断路器以及互感器和隔离开关等。 2.1变压器应该如何选择 要选择合适的变压器,主要应该考虑其容量、数量两个方面。 在选择变压器的容量时,一般而言,工作人员要将充分了解和掌握本供电区长期以来的电负荷发展情况,将其作为依据,同时,还要分析各地区的电力情况,使整个地区在电力供应方面有一个同等水平,切不可过高,也不可过低。此外,

变电站各级人员的基本素质及应知应会标准

变电站各级人员的基本素质及应知应会标准 一、变电站各级人员的基本素质 变电站的管理工作要靠人来做,而变电站各级人员则是执行这项工作的主体,也是做好变电站管理、特别是运行管理工作的主人,故应具备如下方面基本素质: 1、人员素质要求:即思想品德、职业道德、劳动纪律、专业技术和不同岗位技能水平,以及身体健康状况等。 2、岗位职责要求:指各种不同在岗人员应该完成的工作任务及其要求,并且要明确规定与主管及业务部门的隶属关系。 3、应知应会要求:指各级人员所在岗位应该知道的内容和应能胜任的实际操作与工作。 4、权力界限要求:指变电站值班人员在岗期间可以行使的权力。 二、变电站各级人员应知应会标准 (一)、变电站站长应知应会标准: 1、熟悉本站主接线、继电保护和站用电、消防安全等系统状况; 2、熟悉本站电源接线方式和向外供电各路馈线的地理位置和重要性; 3、掌握并熟悉本站主要设备的健康状况和评级标准; 4、熟悉本站电气设备检修工艺标准和试验周期及其标准,以及新设备投入运行的技术要求; 5、熟悉并掌握现场运行规程、电力工业技术管理法规、电力安全工作规程、调度规程及事故处理规程等; 6、掌握并熟悉本站设备正常运行情况和运行方式; 7、熟悉本站各岗位人员的工作状况,具有一定的组织指挥能力,能正确组织、熟练指挥倒闸操作、设备试验、事故处理等工作,并能解决设备运行中出现的生产技术问8、应学会紧急救护法。 (二)、变电站主值长应知应会标准: 1、熟悉本站所有的各种规程,并熟知本站运行规程有关规定的理论依据; 2、熟知本站电气设备及系统的结构特点和各种正常的运行工况,熟悉全站电气设备的操作、保护、信号、自动装置二次回路及保护整定原则和使用方法; 3、了解本站电气设备异常运行时给设备和系统带来的影响,并能采取措施处理; 4、根据综合自动化(表计、信号、气味、温度和声响等)现象,正确判断并设法处理异常故障点(包括二次回路故障); 5、了解开关(断路器)设备及配电装置的主要性能参数及绝缘水平; 6、了解本站原设计规范,基建时的隐蔽工程及其电气设备参数、性能、原理和健康水平; 7、熟悉本班运行人员的情况,具有一定的组织和管理工作的能力; 8、应学会紧急救护法。 (三)、变电站副值长应知应会标准: 1、熟知本站现场运行规程、电力工业技术管理法规、电力安全工作规程的有关部分; 2、看懂本站一次设备有关的操作回路图,以及一般继电保护原理图和展开图; 3、熟知本站所属一、二次系统中电气设备的位置和用途,各种设备的正常运行方式及维护检查方法; 4、能正确布置一般性的安全措施,能在巡回检查中发现异常情况,处理一般缺陷,并能在指导下正确处理一般事故;

110kv变电站电气主接线设计

110KV电气主接线设计 专业:发电厂及电力系统 年级:

指导教师: 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV. 35kV和10kV三个电压等级。110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV 电压等级都采用单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。 本设计以《35?门OkV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35?"OkV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品, 技术先进、运行可靠、经济合理。 关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型 摘要 .................................................................. I 1变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 1.1.1主接线的设计原则 (1) 1.1.2主接线设计的基本要求 (2) 1.2主接线的设计 (3) 1.2.1设计步骤 (3) 1.2.2 初步方案设计 (3) 1.2.3最优方案确定 (4) 1.3主变压器的选择 (5)

1.3.1主变压器台数的选择 (5) 1.3.2主变压器型式的选择 (5) 1.3.3主变压器容量的选择 (6) 1.3.4主变压器型号的选择 (6) 1.4站用变压器的选择 (9) 1.4.1站用变压器的选择的基本原则 (9) 1.4.2站用变压器型号的选择 (9) 2短路电流计算 (10) 2.1短路计?算的目的、规定与步骤 (10) 2.1.1短路电流计算的目的 (10) 2.1.2短路计算的一般规定 (10) 2.1.3计算步骤 (10) 2.2变压器的参数计算及短路点的确定 (11) 2.2.1变压器参数的计算 (11) 2.2.2短路点的确定 (11) 2.3各短路点的短路计算 (12) 2.3.1短路点d?1的短路计算(110KV母线) (12) 2.3.2短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13) 2.3.3短路点d-3的短路计算(10KV母线) (13) 2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14) 2.4 绘制短路电流计算结果表 (14) 3电气设备选择与校验 (16) 3.1电气设备选择的一般规定 (16) 3.1.1 一般原则 (16) 3.1.2有关的儿项规定 (16) 3.2各回路持续工作电流的计算 (16)

500KV变电站主值考试试题

500KV变电站主值考试试题 一、选择题。(每题0.5分,共5分) 1、电感线圈中自感电动势的方向( C ) A、与原电流方向相反 B、与原电流方向相同 C、是阻止原磁通的变化 2、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助接点断开后 B、合闸过程中,动静触头接触前 C、合闸终结后 3、变电所母线上装设避雷器是为了( C ) A、防止直击雷 B、防止反击过电压 C、防止雷电进行波 4、测量变压器绕组直流电阻的目的( C )。 A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断是否断股或接头接触不良 5、500KV变压器过励磁保护反应的是( B ) A、励磁保护 B、励磁电压 C、励磁电抗 6、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( B )V的摇表。 A、500 B、1000 C、2500 7、发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量 A、正序和负序 B、正序和零序 C、正序、负序和零序 8、断路器失灵保护在( B )动作 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、保护误动 D、断路器误动 9、直流母线电压应保持在额定电压的正负( D ) A、30% (B)15% (C)50% (D)10% 10、对变压器差动保护进行向量测试时,应在变压器( C )时进行。 A、停电 B、空载 C、载有一定负荷 二、填空题。(每题1分,共10分) 1、直流系统浮充电运行时,平常负荷由(充电机)负担,瞬时负荷由(蓄电池)供电。 2、若重合闸将断路器重合在永久性故障上,保护装置将立即无时限动作断开断路器,这叫(重合闸后加速)。 3、母线隔离开关操作可以通过回路辅助触点进行(电压)切换。 4、隔离开关可以拉合有三个及以上完整串的3/2开关接线的变电站的(环流),但应将所拉刀闸本串的开

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

(整理)供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验 算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的

优越性。 ()5、电压互感器二次侧不能短路运行。 ()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在 接地点周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。

变电站主设备操作原则

行业资料:________ 变电站主设备操作原则 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

变电站主设备操作原则 1.变压器的并列操作: 电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器方可并列运行,若电压比和阻抗电压不同,则必须经过核算,在并列运行时任一台都不过负荷时方可并列。 变压器并列、解列前应检查负荷分配情况,并将检查语句写入倒闸操作票中。 新投运或经大修的变压器并列前,应先进行核相,确认无误后方可进行并列。 2.变压器的停送电 变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。对于110kV及以上直接接地的中性点,倒换时应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;如果是35kV消弧线圈进行倒换,则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关,再合上另一台变压器的中性点接地开关。 变压器停电时,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧,操作时可先将各侧断路器断开,再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关。对于主变隔离开关,应先拉变压器侧,后拉母线侧,送电时顺序与此相反。 强油风冷变压器,投运前应先投入冷却器。 3.变压器有载调压分接开关操作 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换。 当主变压器过负荷时,不得进行有载调压分接头变换的操作。 第 2 页共 7 页

有载调压分接开关运行6-12个月或切换xx-4000次后,应取油样进行试验,运行1-2年或切换5000次后,应更换有载调压分接开关箱中的油,切换5000-10000次后,应对分接开关进行吊芯检查。 4.母线操作 母线停送电时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常时后退出充电保护。 倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作。 5.隔离开关操作 (1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 (2)禁止用隔离开关拉开、合上空载变压器。 (3)允许用隔离开关进行的操作: a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。 b.在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关。 c.拉开、合上无阻抗的环路电流。 d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经计算、试验,并经主管单位总工程师批准。 (5)电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关,送电时操作顺序与此相反,一次侧未并 第 3 页共 7 页

电气主接线设计原则和设计程序

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引

变电站员工培训试题及答案

变电站员工培训试题 班组:姓名:得分: 一、单选题(每题2分,共20分) 1、使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,并设置() 的警示标志牌。 A、一个 B 、少量 C 、适当 2、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,()应装设安 全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B 、作业点上方 C 、临空一面 3、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会 包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。 A、正确解脱电源 B 、测量血压 C 、打针 4、在事故应急抢修时,应()。 A、使用二种工作票 B 、执行口头或电话命令 C 、使用事故应急抢修单 5、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填()。 A、安全措施 B 、工作地点 C 、工作项目

6、工作票办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向 ()提出申请。 A、运行值班负责人 B 、工作票签发人 C 、设备运行管理单位 7、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安 全措施,明确工作中的危险点,并履行()手续。 A、签到 B 、许可 C 、确认 8、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安 全(),及时纠正不安全的行为。 A、高度负责 B 、认真监护 C 、给予关注 9、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定() 的人员临时代替。 A、熟悉安全规程 B 、责任心强 C 、能胜任 D 、技术熟练 10、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班 若需继续工作时,应() A、经工作许可人同意 B 、重新履行工作许可手续 C 、换发新工作票并办理许可手续 二、多选题(每题2分,共20分)

发电厂及变电站电气二次设备资料

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1.5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK系列快速中间继电器的动作时间不大于15ms。 (2)防跳继电器的选择。 1)电流起动电压自保持的防跳继电器,其电流线圈的额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。 自保持电压线圈按直流电源的额定电压选择。 2)电流起动线圈动作电流的整定可以根据1)所选用继电器线圈额定电流的80%整定。这样整定能保证当直流母线电压降低到85%时继电器仍能可靠动作。 3)电压自保持线圈按80%额定电压整定为宜。 在接线中应注意防跳继电器线圈的极性。 4.信号继电器和附加电阻的选择 (1)信号继电器和附加电阻选择的原则: l)在额定直流电压下,信号继电器动作灵敏度一般不小于1.4。 2)在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定

变电站设备异常的处理原则及措施探讨

变电站设备异常的处理原则及措施探讨 发表时间:2018-10-01T10:50:47.230Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:祝敏布鲁格李君民吴永胜韩霞昌建霞邓荣[导读] 摘要:本文首先分析了变电站设备异常的原因,然后说明了变电站设备异常处理原则,最后详细阐述了变电站设备异常的处理措施。 (国网新疆电力有限公司巴州供电公司库尔勒市 841000)摘要:本文首先分析了变电站设备异常的原因,然后说明了变电站设备异常处理原则,最后详细阐述了变电站设备异常的处理措施。 关键词:变电站设备;异常;处理;变压器;断路器 一、变电站设备异常的原因分析 变电站运行所涉及到的设备包括:变压器、互感器、开关设备和防雷设备。在变电站设备运行过程中出现异常的主要因素如下:(一)设备使用时间长、线路老化设备使用时间过长、线路老化是引发变电站运维故障发生的十分典型的原因。目前,我国同国外一些发达国家相比,变电站中设备的专业性和质量仍有待提高,另外,有些变电站设备超负荷运行,使用时间过长,设备耗损越来越大,这样不但容易致使设备使用寿命减短,还容易造成设备发热、烧坏、甚至起火。在变电站运行中,如果不能对其进行及时的停电处理,并对使用的设备进行良好的保护,就 会导致变电运维中埋下诸多事故隐患。另外,线路老化也是导致变电站出现运维故障的原因之一,大多变电站运维管理人员在检修过程中忽视电线使用的年限,因此,电线老化现象常见不鲜,电线老化无疑会增加变电站实际运行过程中隐藏的不确定因素,对设备的正常运行和人员安全带来威胁。 (二)运维管理人员专业水平有限致使操作失误很多情况下,变电站出现的重大事故是由现场运维管理人员自身操作不当造成的,其根本原因是管理人员的专业水平和技术水平有限。在运维管理中,由于部分工作人员专业性不强,技术操作能力差,致使中间出现错误操作,像倒闸操作不规范引起的安全故障、二次直流回路操作不当引发的危险等,因此,为满足变电站实际运维管理需求,过硬的专业化技术水平是必备条件。 (三)管理制度不健全关于变电站的运维管理,实际上包括对设备的维护和管理以及对运维管理人员的管理两种。要做好这两方面的管理首先要建立健全的管理制度。如果对变电站运行设备的维护不到位,可能会导致变电站设备运行异常或损坏,从而影响变电站的正常运作。此外,如果对运维管理人员的管理不到位,可能会造成其工作积极性低下,不能充分认识到安全管理故障带来的负面影响,无法落实科学的运维手段,从而导致由于技术操作缺失而使运维管理失误,降低变电站运维效率。 二、变电站设备异常处理原则分析 首先,要遵循相应的安全操作规程。虽然我国的信息化技术水平在不断提高,智能电网的建设也越来越完善,变电站设备的异常诊断与处理也越来越高效便捷。但是,在实际的变电站设备异常处理过程中,操作人员仍需遵循《电业安全工程规程》,严格按照规程内容进行异常处理,并遵循相应的安全与反事故处理规范,保证变电站设备异常的处理效率。 其次,要规范事故档案。操作人员需要足够冷静的面对设备异常事故,能够从全局的角度出发,分析变电站设备的信号指示及现场反应,然后汇总数据确定设备异常的性质与方位,从而为变电站设备的安全运行提供基础保障。 最后,变电站作为电力企业的主要设施,在变电站建设过程中,为了预防突发事件的发生,电力企业可以安装紧急装置,以此来应对紧急事故的发生,例如可以自主完成损坏设备的隔离、设备停电等措施。 三、变电站设备异常的处理措施 (一)变压器异常的处理技术变压器是变电站较为重要的设备之一,其较为常见的异常问题有过热、油位异常、自动跳闸等。 1、过热的处理 当变压器出现过热的情况时,可采取如下技术措施进行处理:先对冷却装置进行全面检查,看其有无异常现象,若是正常,则可能是油温升高导致的变压器过热,此时应加强对变压器的负荷监视,并适当降低负荷,从而使油温恢复正常;如果是冷却装置故障,应及时查明故障原因,快速修复,当故障无法立即排除时,应对变压器的温度进行监视,并降低其运行负荷,直至冷却装置故障消除为止;对于三相变而言,当其中某一相的油温过高时,可对油样进行色谱分析,查明原因,尽快处理。 2、油位异常的处理 当发现变压器的油位过低时,应当查明原因,并及时进行补加,如果是因为漏油导致的油位快速下降,必须查找漏点,进行堵漏,并将油加至标准油位。若是变压器的油位过高,应先对油温及负荷情况进行检查,看冷却系统是否存在异常情况,阀门位置是否正确,排除上述原因后,则可能是加注的油量过多,在高温条件下,导致油位上升,此时可将油放出一部分,使其达到标准油位。 3、自动跳闸的处理 当变压器出现自动跳闸故障时,必须对变压器进行全面检查,找出引起跳闸的具体原因,并采取有效的方法和措施进行快速处理,争取在最短的时间消除故障,使变压器恢复正常运行。 (二)断路器异常处理技术国内大部分变电站采用的都是真空断路器,这种类型的断路器在运行时,比较常见的异常问题有接触电阻增大、操作机构异常、开关合闸失灵等等。 1、接触电阻增大的处理 对于此列故障问题,可采取如下技术措施进行处理:应先对触头进行调节,并对灭弧室的真空度进行检测,如有必要可进行更换。 2、操作机构异常的处理 先对掣子进行检查,看有无卡滞的情况,若是存在卡滞,则应采取相应的措施进行处理;对于扇形板无法正常复位的问题,可通过调整操作机构与断路器之间的拉杆长度进行解决。 3、开关失灵的处理

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计 目录 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 (3) 1.2 主接线的设计原则 (3) 1.3主接线设计的基本要求 (3) 1.4高压配电装置的接线方式 (4) 1.5主接线的选择与设计 (8) 1.6主变压器型式的选择 (9) 2.短路电流计算 2.1 短路电流计算的概述 (11) 2.2短路计算的一般规定………………………………………………………………………… 11 2.3短路计算的方法……………………………………………………………………………… 12 2.4短路电流计算………………………………………………………………………………… 12 3.电气设备选择与校验 3.1电气设备选择的一般条件…………………………………………………………………… 15 3.2高压断路器的选型…………………………………………………………………………… 16 3.3高压隔离开关的选型………………………………………………………………………… 17 3.4互感器的选择………………………………………………………………………………… 17 3.5短路稳定校验………………………………………………………………………………… 18 3.6高压熔断器的选择…………………………………………………………………………… 18 4.屋外配电装置设计

4.1设计原则……………………………………………………………………………………… 19 4.2设计的基本要求……………………………………………………………………………… 20 4.3布置及安装设计的具体要求………………………………………………………………… 20 4.4配电装置选择………………………………………………………………………………… 21 5.变电站防雷与接地设计 5.1雷电过电压的形成与危害…………………………………………………………………… 22 5.2电气设备的防雷保护………………………………………………………………………… 22 5.3避雷针的配置原则…………………………………………………………………………… 23 5.4避雷器的配置原则…………………………………………………………………………… 23 5.5避雷针、避雷线保护围计算 (23) 5.6变电所接地装置……………………………………………………………………………… 24 6.无功补偿设计 6.1无功补偿的概念及重要性…………………………………………………………………… 24 6.2无功补偿的原则与基本要求………………………………………………………………… 24 7.变电所总体布置 7.1总体规划……………………………………………………………………………………… 26 7.2总平面布置…………………………………………………………………………………… 26 结束语 (27) 参考文献 (27) 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组

配电网自动化A卷试题及标准答案

采用________方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。 11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工作 模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1. 实施配电自动化系统作用___________。 A. 能够降低线损 B. 减少对配电网的操作次数 C. 和电能质量无关 D. 提高供电可靠性 2. 调度主站的前置机完成____________ A. 图形编辑 B. 数据库维护 C. 通信规约处理 D. 下达操作命令 3. (n,k)线性分组码,校验位的个数_______ A. k B. n-k C.n D. n-k+1 4. RS485总线_______ A.信号电平为TTL电平 B.并行数据通信 C.采用双绞线 C.信号电平为差分电平 5. 脉冲计数型负荷开关___________ A. 和重合器配合隔离馈线故障 B.达到设定的过流次数并在无电时分闸 C. 达到设定的过流次数时分闸 D.发生过流时分闸 6. ______是开关量采样通道的环节。 A. 采样保持电路 B. D/A转换器 C.光电隔离 D.A/D转换器 三、简答题(共18分) 1.简述配变压器终端单元TTU的作用。(5分) 2. 什么是(n,k)线形分组码的封闭性,线形分组码许用码字的最小码距和码重 第2 页共12 页

3. 交流采样通道的包括哪几个环节,并简述各个环节作用。(8分) 四、简单计算题(共 15分) 1. 两个信息字分别为1101001、1001010,计算其偶校验位。(5分) 第 3 页共12 页

相关文档
相关文档 最新文档