接地技术与检测方法

接地技术与检测方法
接地技术与检测方法

接地技术与检测方法

第一章基础知识

第一节大地的导电特性

接地电流在地中的分布状况,除了与电流的频率有关外,还和大地的导电特性有关,要解决接地问题,就要了解和掌握大地的导电特性、电学性质和电气参数,从而选择合理正确的接地方式。

大地导电归结起来无非是两种导电方式,一种是电子导电,地下如有导体或半导体,比如金属矿物质等,就会形成电子导电,但大地导电主要是离子导电,即土壤中的各种无机盐类或酸、碱离解成的金属离子导电。而各类无机盐或酸、碱又必须在有水的情况下才能离解成导电的离子,换句话说,干燥的土壤或纯净的水是不导电或导电能力很差的。所以土壤电阻率的大小主要取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量。土壤电阻率是土壤中所含导电离子浓度A的倒数1/A和单位体积土壤含水量B的倒数1/B的函数,即

ρ=f(1/A)·f(1/B)

也就是说,土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。如沙河中,河底的ρ值很大,就是因为河底由于流水的冲刷,导电离子浓度较小所致。土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,ρ值就越小;反之就越大。这就是接地体的接地电阻随土壤干湿度变化的原因。为什么雨后不宜开展防雷检测?请举例说说水的导电性能。

第二节土壤电阻率

土壤电阻率就是土壤阻碍电流通过的能力。物理知识告诉我们金属的电阻率很小,而橡胶陶瓷等电阻率很大。而土壤的电阻率与其性质、结构和含水量有关。

土壤电阻率是接地工程的一个常用参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、跨步电压和设备接触电压。因而,了解和掌握土壤电阻率的特点,尤其是准确测出土壤电阻率,电阻率的分布和变化情况,对接地工程来说是非常重要的。

土壤和水的电阻率参考值

地的电阻率(Ω·m)和组对介电系数

第三节人工改善土壤电阻率的方法

接地电阻的值主要由接地电极的尺寸和土壤的电阻率决定。来降低接地电阻要做认真的技术经济分析,从而找出最经济合理的办法来,而改善土壤电阻率就是其中行之有效的方法。

降低接地电极附近土壤的电阻率,在一定程度上相当于加大了接地电极的尺寸,所以可以起到降低接地电阻的作用。

大型接地网,要采用外延、扩网、立体地网和改善土壤电阻率等综合措施来降低接地电阻。对于小型接地网和输电线路的杆塔的接地处理,改善土壤电阻率是行之有效的方法之一。

常用的人工改善接地电极土壤电阻率的方法有换土法、降阻剂法,它们主要是在接地体周围施加降阻剂。

降阻剂的机理:

1.增大接地体的有效截面。

2.消除接触电阻。

3.随着降阻剂的渗透,改善接地体周围的土壤电阻率,因为增加土壤中的导电离子的浓度。

4.降阻剂的吸水性和保水性改善并保持土壤导电性能。

通用的降阻剂有木炭、石墨、导电水泥和膨润土等。选用降阻剂主要考虑其降阻性、

防雷性、稳定性、长效性和污染问题。

第二章工频接地电阻

第一节工频接地电阻的基本概念

在电力系统中,为了工作和安全的需要,常需将电力系统及电气设备的某些部分与大地相连接,这就是接地。按其作用,可以分为工作接地、保护接地、防雷保护接地和防静电接地。

工作接地:也叫系统接地,在电力系统中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。

保护接地:也叫安全接地,电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

防雷保护接地:为雷电保护装置,如避雷针、避雷线和避雷器等向大地泄放雷电流而设的接地。

防静电接地:为防止静电对易燃、易爆,如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。

接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备,称为自然接地极。

接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。

接地装置:接地线和接地极的总和。

接地网:由垂直和水平接地体组成的供发电厂、变电所所使用的兼有泄流和均压作用的网格状接地装置。

集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用,降低地面电位梯度而敷设的附加接地装置,一般由3~5根垂直接地极组成,在土壤电阻率较高的地区,则敷设3~5根放射形水平接地极。

接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻(输入50Hz频率的交流),工频就是电力系统称的工作频率。

地中有工频电流流散时,工频电流在地中的分布与直流电的分布在原则上是有区别的,但是,由于地的电阻率较大,所在在计算接地体附近的电流时,由于感应电动势引起的电压降与电阻压降比较起来可以略去不计,故工频的接地计算可以用直流的接地计算来代替。(检测表使用的是直流电池,为什么能测工频接地电阻?)

由于接地体的电导率远远大于地的电导率,在接地计算时,可视接地体表面为等位

面,接地体自身的压降可以略去不计。但是,对于测量一个大型接地网的接地电阻,特别是地网之间有较长的接地连接带时,由于接地体自身电压降的存在,从不同的地点引入电流而测量出的接地电阻是不相同的。

此外,接地电阻还包括了接触电阻的存在,施工后的接地网在最初几年间接地电阻有下降趋势,这是因为接地体周围的土壤逐渐密实并且与接地体的表面接触得更为紧密的缘故。

接地体的表面与周围土壤之间的电阻叫接触电阻,接触电阻的数值等于这两个介质在交换面上的接触电位差与流入地中的电流的比值。接触电阻的大小与施工方法有关,特别是与回填土的密实程度和松紧度有关。

第二节自然接地体的接地电阻

在接地工程中,充分利用混凝土结构物中的钢筋骨架、金属结构物,以及上、下水金属管道等自然接地体,是减小接地电阻、节约钢材以及达到均衡接地电位的有效措施。

为了充分利用自然接地体,现将其要点列举如下:

(1)除开可燃液体、可燃或爆炸性气体的金属管道外,混凝土结构物中的钢筋骨架,金属结构物,上、下水金属管道均可作为自然接地体使用。

利用埋入地下或水是混凝土的钢筋骨架或金属结构物接地,主要是起减小接地电阻的作用;利用地上或水上混凝土的钢筋或金属结构物接地,主要是起引流、分流、均压以及代替专门敷设的接地带的作用。

(2)潮湿和干燥状态的混凝土,其电阻率的差别极大,两者之比可达1:100以上。受水或潮湿土壤浸渍的混凝土,由于毛细管作用而吸收水分,水工建筑物混凝土水的渗透深度通常在0.1~1.0m范围内。因此,一般建筑物混凝土保护的钢筋都可以起到散流的作用,其电阻率十分接近于水或土壤的电阻率。

混凝土电阻率

当雷电流通过时,还有可能在钢筋接头的绑扎处引起点焊现象。对于工频电流,经过实际测量证明:利用一般绑扎连接的钢筋基础作为接地体,也能达到较好的效果。但对于重要的场所,例如高层建筑物上的避雷针,利用钢筋作为接地引下线,利用钢筋作为设

备接地的连接干线,利用钢筋连接外引接地体等处,宜于选择一些主筋采用电焊连接。 (4)钢筋流过大电流,因发热而温度升高,能使水泥和钢筋的结合力显著减小。钢筋温度达到350~400℃时,结合力将全部破坏,并使混凝土保护层产生横向和纵向裂纹。因此,钢筋的温度不应大于100℃。

大电流流过预应力的钢筋时,温度每增高10℃,预应力会降低24.5Mpa 左右,但钢筋冷却后,预应力随即恢复。通常预应力钢筋不允许电焊,只能采用铁丝绑扎连接,接触电阻可能较大。因此,利用预应力钢筋混凝土构件接地时,除进行强度和变形验算外,在施工中要注意将钢筋接头以及钢筋与接地螺母等绑扎牢靠,以便消除接触电阻。 (5)为避免雷电流流过混凝土时产生火花放电而将混凝土击碎,应验算钢筋与混凝土接触面的电流密度。

雷电流流过混凝土时,无累积的破坏效应。

(6)钢筋混凝土结构有伸缩缝或沉陷缝时,为了将两处的切断的钢筋连成通路,应用40mm ×4mm 的扁钢弯成U 型与两处钢筋头焊接,并涂以沥青防锈。

(7)钢筋混凝土结构物基础的周围,凡因防渗、防漏处理而使用沥青隔离,或因结构需要,其基础并非直接与土壤接触,而是填充砂石,且无其他并联的分流电路时,不宜用作以减小接地电阻为目的的接地体来使用,以免电流强行流过时将混凝土击穿。 (8)在自然接地体的范围内,一般不宜敷设以减小接地电阻为目的的人工接地体,应将人工接地体放在自然接地体的范围之外,或沿四周敷设,用以增加整个接地面积。上述两接地体的连接处,如有条件时,可设置接地测量井,以便能够分开进行单独的测量。

(9)凡因自然接地体能够将接地电位转移到远方,或引入零电位,且有危险时,在接地范围的边缘附近,应采取绝缘隔离措施。 第三章 冲击接地电阻

第一节 冲击接地电阻的物理意义

冲击电流或雷电流通过接地体流向大地时,接地体呈现的电阻叫冲击接地电阻。冲击接地电阻与工频接地电阻不同,其主要原因是冲击电流的幅值可能很大,会引起土壤放电,而且冲击电流的等效频率又比工频高得多。

冲击接地电阻与工频接地电阻不同的主要因素是:强大的冲击电流流入土壤后会形成很强的电场,使土壤发生强烈的局部放电现象。一般土壤由于是不均匀媒质,所以其耐压强度只有8.5kV/cm 左右,在ρ=100Ω·m 时使土壤放电的电流密度为

J= ———— =0.85(A/cm 2) 冲击电流通过接地体散流的情况比较复杂,归纳起来它具有下列特性:

1.由于冲击电流相当于高频电流的清形,因此,除接地体的电阻和电导外,接地体的电感和电容均对冲击阻抗发生作用。其作用的大小,决定于接地体的形状、冲击电流

8.5×103 100×102

的波形幅值以及地的电气参数ρ和ε

r

2.当接地体表面的电流密度达到某一数值时,会产生火花放电现象,其结果相当于接地体的直径加大了一些。

3.冲击电流在地中流动时,由于高频电流的集肤效应,不像直流电那样可以穿透无限深处的地层,也不像工频电流那样可以穿透地的有限深度,而是在距地面不太深的范围内流动。

4.地的两个电性能参数ρ和εr,特别是地电阻率在高频的情况下,并非像工频那样可以近似为常数,而是在很大程度的向减小的方向变化。

5.接地体周围的电场强度达到某一数值时,电压和电流不再是线性关系,而是表现为非线性。

第二节冲击接地电阻与工频接地电阻的换算

1.接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算应按下式确定:

R~=AR i

──接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体的有效长度l e或者有支线式中:R

大于l e而取其等于l e时的工频接地电阻(Ω);

A──换算系数,其数值宜按附图3.1确定;

R i──所要求的接地装置冲击接地电阻(Ω)。

2.接地体的有效长度应按下式确定:

ρ

l

2

=

e

式中:l e ──接地体的有效长度,应按附图3.2计量(m);

ρ──敷设接地体处的土壤电阻率(Ω·m)。

3.环绕建筑物的环形接地体应按以下方法确定冲击接地电阻:

(1)当环形接地体周长的一半大于或等于接地体的有效长度l e时,引下线的冲击接地电阻应为从与该引下线的连接点起沿两侧接地体各取l e长度算出的工频接地电阻(换算系数A等于1)。

(2)当环形接地体周长的一半l小于l e时,引下线的冲击接地电阻应为以接地体的实际长度算出工频接地电阻再除以A值。

4.与引下线连接的基础接地体,当其钢筋从与引下线的连接点量起大于20m时,其冲击接地电阻应为以换算系数A等于1和以该连接点为圆心、20m为半径的半球体范围内的钢筋体的工频接地电阻。

注:l为接地体最长支线的实际长度,其计量与l e类同。当它大于l e时,取其等于l e。

第四章高层建筑的防雷保护接地

众所周知,高层建筑由于在地面凸起的高度更容易遭到雷电的危害。特别是近年来楼房越来越高,楼内随着办公自动化的发展,计算机及其网络的大量使用,对雷电干扰、地电位的干扰要求越来越严。因此,高层建筑的接地问题也就显得越来越重要。

室外防雷保护的目的是防止雷电直接击中建筑物引起建筑物着火,或击坏建筑物的结构,闪电放电必须用接闪装置把它拦截并使雷电流通过引下线和接地极而安全地泄入大地。与此不同,室内防雷保护的目的,则注重保护人身和室内设施的安全,特别是电气装置和设备等的安全。因此必须防止建筑物内部及电气装置内部由于过电压而击穿,

同时也应把电气系统内的感应电压限制在安全值之内。这后一种情况对工作电压和绝缘水平都很低的电子系统就显得更为重要。在电子计算机上,一个微小的干扰可能造成电子计算机系统瘫痪,从而产生较大的经济损失。

因而高层建筑的防雷接地问题,也就越来越引起人们的重视。 第一节 雷电流的效应

当雷电流通过接地引下线时,在导线的周围产生电磁场并沿着导线产生一电压降,在单位时间内单位导体上的这种电压降可以用下式表示:

U 1=(Z/v )(di/dt )=L 0—

它由传播速度v=300m/μs 及波头陡度为di/dt 的电流所产生。波阻抗Z 约为300~500Ω。根据以上的数值,对陡度为1kA/μs 的雷电流来说,沿导线的电位降约为1~1.7kV/m 。 长导线的电感约为1~1.5μH/m ,对于陡度为1kV/μs 的雷电流来说,其电感电压降约为1~1.5kV/m 。

把雷电流分散到几根沿着建筑物四周对称分布的引下线上,可使相邻导线间的电位差以及引入线上的电压降显著减小。 第二节 外部的保护 接闪装置

接闪装置一般为装在建筑物顶的避雷针、避雷线或避雷带,在建筑物的屋面上覆盖金属线网而不要去装尖形避雷针效果会更好,这种网格有利于建筑物周围敷设较多根的引下线,以保持电位的均衡。网格的宽度一般为15~20m 。

网格的导线应着重敷设在建筑物的棱角边缘、尖顶、烟囱和一切比屋面高的物体上。建筑物上的金属物体,像水管、栏杆和遮棚等都可以当接闪装置使用。所有的公用管子,无论高、低于屋面或在屋面上,不管怎样与地连接的,都必须与接闪装置相连,或应加以屏蔽。对于小的目标,可用一根比它高出的避雷针或避雷线保护,但要校核是否处在避雷针、线的保护范围内。

为尽可能地减小沿引下线的电感压降,接闪装置必须通过引下线以最短的路径接地,引下线避免形成环路。碰到建筑上大型外伸的凸出物时,要将引下线笔直的穿过去而不要绕着突出物安装。

各引下线应沿建筑物合理对称的分布,从房角开始沿屋面边缘而敷设,彼此间的距离不应超过1.5m 。 接地装置

1.接地装置的接地电阻

(1)当楼内有重要的计算机系统、微波通信系统或调度自动化系统时,接地电阻值宜小于1Ω,最高不得大于4Ω,接地装置应有降低冲击接地电阻及降低跨步电压的措施。 (2)当楼内安装有配电设备或较重要的电气设备时,接地装置的接地电阻不宜大于

di

dt

4Ω,最高不得超过10Ω。

接地装置应围绕建筑物四周做成闭合的环形,每隔3~5m与建筑物的钢筋混凝土基础连接一次,每隔8~15m用接地引下线与接闪装置相连。

第三节内部的保护

所有的金属装置都应该保持电位相等。对建筑物的防雷保护来说,这要比接地电阻重要得多。

保护电位均衡的一个实际的方法是在建筑物最低的一层设置一个公共接地点或接地母线,所有的金属装置都必须与之连接。

有些装置例如煤气管道和供电系统的某些中性线,在某些条件下不应直接与公共接地点连接在一起,而要经过保护间隙才行。

第四节高层建筑物接地的特点和要求

1.现代的高层建筑物,由于柱、梁、板都采用预制件焊接成一座整体的框架,这样虽然有利于建筑物的钢筋接地,但由现场和模型试验证明:在雷击情况下,建筑物的钢筋网还不是一个等电位的“法拉第笼子”。装设在建筑物内部的弱电子装置和电力设备以及其他电器用具仍然会受到反击过电压的作用,有可能发生损坏或误动作,如计算机系统“死机”等。因此,认为只要将建筑物的钢筋网接地,就能保证安全的设想是不切合实际的。

2.充分利用高层建筑物钢筋混凝土的桩基和地下建筑物的钢筋混凝土基础作接地体,有时工频接地电阻可以达到1Ω的要求,另外,充分利用高层建筑物地面上的钢筋网格框架作接地线,可以起到比较显著的分流效果。例如,曾用波形为0.7/20μs,幅值为185A的冲击电流,测试某高层建筑物的钢筋模型的分流情况表明,流过钢筋柱最大冲击电流为总电流的2.36%,最小为1.61%,可见分流效果显著。

根据上述高层建筑物的接地特点,针对反击过电压的保护,对高层建筑物接地系统的要求如下:

(1)凡进入高层建筑物的电线,宜采用两端外皮接地的电缆,最好将电缆直埋地下。电缆直埋段的长度不宜小于10m。

(2)沿建筑物纵向高度布置的电线或电缆,宜敷设在有屏蔽的竖井中,竖井可用厚度为3~4mm的钢板或钢筋混凝土板制作。各段竖井的接头应紧密连接,使接触电阻尽可能减小,这是决定竖井屏蔽效果好坏的关键。

竖井的位置最好是在建筑物的中心,因为建筑物中心的电磁场最弱。最重要的是要保证竖井的纵向电阻最小。

(3)为了提高分流效果和均衡电位,对每一层楼的沉陷缝,至少要在两处用柔软的导线把断开的钢筋连接起来。

(4)安装在高层建筑物的电力设备、电器用具以及照明灯具等,宜采用接零保护,电源变压器低压侧的中性点经击穿保险接地。一方面可以提高保护接地的可靠性;另一

方面可以避免工频零序电流经过建筑物的钢筋回流到电源中性点时,对计算机的接地线,产生地电位干扰。

采用交流三相四线制供电时,零线要紧贴着相线敷设,以便减小相线和零线回路的电抗。

(5)用于防雷保护的导线,在选择其材料和截面时,使用年限、抗腐蚀性、耐热性、机械强度、安装便利性和费用等。

(6)导体的接头可采用夹具和紧压装置,如用螺丝固定、铆接、熔焊、锡焊、铜焊或用金属片包扎。 第五章 接地检测方法 第一节 接地电阻的测量

根据接地电阻的意义,接地电阻电流I 经接地体流入大地时接地体电位U 和I 的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在接地体上注入一定的电流,如图一所示。为简化计算,设接地体为半球形,在距球心X 处的球面上的电流密度为J= 2

2x

I

式中 J ——距球心为X 处的球面上电流密度 I ——接地体入地的电流; X ——距球心的距离。

我们知道物理电学中测量一电阻,如图:

只需测量A 、B 两点间的电压V 和流入R 的电流I ,即可测量电阻R ,R= —。而测

接地装置的接地电阻为什么要用三极法?

接地电阻是电流I 经接地极流入大地时接地极电位V 和I 的比值。因此,为了测量接地电阻,首先要在接地电极注入一定的电流,这就需要设置一个可提供电流回路的电流极(图中电极C ),并用电流表测出该电流,而为了用电压表测出接地电极的电位,测需要设置一个能测出无穷远零位面处电位的电压极(图中电极P )这种测量接地电阻的方法称为电流电压表法。由于

电压极不可能设在真正的无穷远处,而电流极的存在又会使地的电流场发生畸变,从而影响到地面的电位分布,所以接地电阻的测量会存在误差。由此可见,合理地设置电流极和电压极是接地电阻测量的关键。

V

I

三级法测量接地电阻的试验接线图

我们知道,电场强度E=J ρ,ρ为土壤电阻率,而电场中任意两点间的电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷远处的电位为零,所以距接地体球心为X 处所具有的电压

x

x

x

x I dx x I dx E U ∞

∞∞???

???=-=-=??πρπρ222

则电极1,2之间出现的电位差为 )11(212d r I U g -=

'πρ 电极3使1,2之间出现的电位差为 )11(2213

23d d U -=

''πρ 1,2电极之间的总电位差等于U '与U ''之和即 )1111(213

2312d d d I U U U g -+-=

''+'=γπρ 因此1,2电极之间显现的电阻R g 为

)1111(213

2312d d d I U R g g -+-==

γπρ 接地体1的接地电阻实际值为g

R πγ

21=

式中 R ——接地体的实际电阻; g γ——接地体的半径。

要使测量的接地电阻R g, 等于接地体的实际接地电阻R ,则011113

1223=--d d d 令d 12=αd 13,d 23=(1-α)d 13, 得

011

11=---α

α 有 α2+α-1=0 解得 α=0.618

系数α表明,如果电流极不置于无穷远处,则电压极必须放在电流极与被测接地体两者中间,距接地体0.618d 13处,即可则得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。电流极的存在起到了把无穷远零位面移到电极连线中部的作用。 经过计算如果电压极打在正中间,测量结果要偏小10%左右。 补偿法应用范围的几点说明:

(1)接地体为半球形,球形中心位置已知,土壤的电阻率一致,镜像的影响忽略不计下适用。

(2)接地体大多数为管状,带状以及由管带形成的接地网,测量结果的差别程度随极间距离d 13的减少而增大,实际的地网通常是网格状,它介于圆盘和圆环之间。当接地体为圆盘(半径为r ),电极布置采用补偿时,其测量误差δ为

)sin 111(

212

11323d d d γγπ

γ

δ---=

将不同的d 13代入,可求得测量误差,(D 为圆盘直径)如下表。

采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻的误差表

取不同的d 13值,其测量误差δ如下表。

采用不同电极距离测量圆环接地体接地电阻的误差表

23

1、接地极;

2、电压极;

3、电流极

一般取d 12= d 13≥2D (接地极对角线),夹角θ=30°(或者d 23= —d 12)

测量大型接地体的接地电阻时,宜用电压、电流表法,电极采用三角形布置。因为它与直线法比较有下列优点: 1)可以减少引线间互感的影响;

2)在不均匀土壤中,当取d 13=2D 时,用三角形法测量的结果,相当于3D 直线法的测量结果;

3)三角形法,电压极附近的电位变化较缓,从29°到60°的电位变化相当于直线法从0.618 d 13到0.5 d 13的电位变化。电压极和电流极可互换。

测量方法及接线:

采用电压法测量接地网接地电阻的接线如下图:

电压电流法接地电阻的试验接线图

施加电源后,同时读取电压表和电流表值。则接地电阻I

v R g 式中 R g ——接地电阻Ω, v ——复测电压,v ; I ——实测电流,A 。

将电压极2沿接地体和电流极连线方向前后移动三次,每次移动的距离为d 13的5%左右,重复以上测量,三次测得接地电阻值小于5%时即可。然后取三个数的算术平均值,作为接地体的接地电阻。

1

2

湖北省防雷装置检测技术人员从业资格培训讲义(3)

接地技术与检测方法

湖北省气象学会雷电防护委员会

2007年1月

目录

第一章基础知识

第一节大地的导电特性

第二节土壤电阻率

第三节人工改善土壤电阻率的方法

第二章工频接地电阻

第一节工频接地电阻的基本概念

第二节自然接地体的接地电阻

第三章冲击接地电阻

第一节冲击接地电阻的物理意义

第二节冲击接地电阻与工频接地电阻的换算第四章高层建筑的防雷保护接地

第一节雷电流的效应

第二节外部的保护

第三节内部的保护

第四节高层建筑物接地的特点和要求

第五章接地检测方法

第一节接地电阻的测量

第二节测量的方法及接线

防雷接地电阻测试方法(图解)

接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 此主题相关图片如下: .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下:

2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

10kV系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 标签:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

防静电接地方案

防静电接地方案 ●环氧自流平防静电地面的施工 环氧自流平防静电地面的施工内容中,包含有铜箔构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地面的静电传导。作为电气设计配合,应该将防静电地面所在的建筑柱上,适当预留接地端子盒。在地面施工完毕后,将防静电地面内的金属线与该接地端子盒相连。另外,该接地端子在土建施工过程中须通过柱内主筋与接地极焊接连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向地极。防静电接地电阻一般要求不大于10欧姆。 1)工艺流程 2)施工方法 ?清理地面,寻找中心线。首先将地面浮灰清除干净,然后用量具 找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。

?在地面底涂施工完成涂料充分干透后,进行二次打磨处理并进行地面的清洁维护,施工区域用警示带等标示性的材料进行隔离,以防止人员误闯入施工区域。做好上述准备后就可以进行导电胶层的施工,导电层施工利用刮板进行涂装作业,要求导电层涂料厚度均匀。?铺设铜箔网络:在铜箔涂上少许导电胶,从中心位置开始相邻铺于地面,纵向2.4米到3.6米铺设一根铜箔。铜箔必须有两处以上沿墙壁用6平方的软编织带引出约700mm,引出的编织带与等电位端子箱相连,并选用PVC线槽进行保护,等电位端子箱内装40*4的铜排,预留10个M8螺栓。 ?铜箔敷设完成后,进行中涂的施工,然后是面层,整个过程按序进行。

●风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工: ?风管接地:每节风管与风管之间的连接必须保证有良好的通导性,在风管的安装路径上,每隔约25米进行一次接地连接; ?水管接地:水管进入建筑物的入口处,如采用法兰连接的管道则利用法兰连接螺栓进行接地连接,焊接钢管采用M8以上螺杆焊接在管道上再进行接地连接,引出接地线截面积不小于6mm2; ?金属壁板接地:金属壁板上下马槽均为铝合金材质,本体均具备良好的通导性,故在金属壁板马槽靠近接地点的位置进行接地连接,接地连接线截面积不小于6mm2;

接地电阻测试方法(图解)

For personal use only in study and research; not for commercial use 接地系统接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤

单相接地故障的特征及处理

单相接地故障的特征及处理 10kV(35kV)小电流接系统单相接(以下简称单相接是配电系统最常见故障,多发生潮湿、多雨天气。树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起。单相接影响了用户正常供电,可能产生过电压,烧坏设备,引起相间短路而扩大事故。,熟悉接故障处理方法对值班人员来说十分重要。 1几种接故障特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接时,即高电阻或电弧接,这时故障相电压降低,非故障相电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处电压达到整定值,电压继电器动作,发出接信号。 (2)发生A相完全接,则故障相电压降到零,非故障相电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相指示不为零,这是此相电压表二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小电压指示,但该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接信号。 (4)系统中存容性和感性参数元件,特别是带有铁芯铁磁电感元件,参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,继电器动作,发出接信号。 (5)空载母线虚假接现象。母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,发出接信号。但当送上一条线路后接现象会自行消失。 2单相接故障处理 (1)处理接故障步骤: ①发生单相接故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员命令寻找接故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 ②详细检查所内电气设备有无明显故障迹象,不能找出故障点,再进行线路接寻找。 ③将母线分段运行,并列运行变压器分列运行,以判定单相接区域。 ④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接故障点。 ⑤采用一拉一合方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。 (2)处理接故障要求: ①寻找和处理单相接故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接时,室内不接近故障点4m以内,室外不接近故障点8m以内,进入上述范围工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 ②减小停电范围和负面影响,寻找单相接故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。 ③若电压互感器高压熔断件熔断,不用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂瓷管熔断器,这种熔断器有良好灭弧性能和较大断流容量,具有限制短路电流作用。 3结束语 减少单相接故障给电网运行带来不良影响,要求值班人员熟悉有关运行规程,了解设备运行状况,实践中不断总结经验,提高处理问题能力,还要积极改善设备运行条件,及时消除设备缺陷,保持设备清洁,提高设备绝缘水平。同时,还要加强配电线路检修、维护管理,提高配电线路检修人员技术水平,缩短查找处理接故障时间,尽快恢复对用户供电。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

环氧防静电自流平施工方案

环氧防静电自流平 施 工 方 案

\ 目录 第一章、施工方案的编制依据 第二章、质量、安全、文明、工期目标第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案第四章、工艺流程 第五章、施工步骤 第六章、工程难点、关键工序的质量控制第七章、工程质量保证措施 第八章、安全保证措施 第九章、施工机具使用计划

第一章、施工方案的编制依据 1)、《防静电工作区技术要求~防静电地坪》国军标GJB 3007-2006 2)、《防静电地坪涂料通用规范》ST/T11294-2003 3)、《防静电检测通用规范》ST/T10694-2006 4)、《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 5)、《防静电工程施工与质量验收规范》标准(编制中) 6)、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2002 7)、《建筑地面设计规范》GB 50037-96 8)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 10)、《地坪涂装材料》GB/T 22374-2008 11)、《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175-2009 12)、《地坪涂料》HG/T3829-2006 第二章、质量、安全、文明、工期目标 、工程质量目标:优质工程 、安全管理目标:零伤亡事故,零工时损耗

、文明管理目标:文明工地 、工期管理目标:确保按合同工期完成,争取比合同工期提前 第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案 、系统组成: 、地坪特点: 导静电性能稳定持久,确保生产使用安全 表面平整光洁,色彩艳丽,装饰效果优异 机械强度好,耐磨性好,厚涂层结构,寿命持久 抗压强度高,可用于交通频繁的重载区域 耐磨性优异,表面硬度高,不易产生划痕 不吸尘,不起尘,多种色彩可选,表观极佳,易于清洁 耐水耐油,不渗水、不渗油,涂膜致密,防水隔潮 环氧树脂体系,符合环保要求 、材料技术要求: 铜箔 原有基层 防静电面层 底涂层 导电层 找平层

单相接地故障的特征及处理通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD548 单相接地故障的特征及处理通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

单相接地故障的特征及处理通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。 1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔

接地网施工方案

接地网施工方案Newly compiled on November 23, 2020

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单

此单一式二份其中之一报公司工程部 内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日 接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 ±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm之间;

60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于扁钢4—5倍的宽度; ——E43——φ4mm。 砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; —5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; .、站区屋内接地网 50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 50×5mm扁钢4—5倍的宽度,且采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 4、施工质量措施 、严格按照图纸和接地装置施工规程规范、作业指导书施工; 、在各项接地装置施工时应有质检员参与并进性抽检,个别项目应请监理人员进行抽检; 、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改,坚决不得流入下道工序; 、严格控制接地网制作质量,特别要控制焊接和防腐施工的质量; 、按时做好施工记录,并及时办理隐蔽和验收签证手续。

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、安全目标:确保无重大工伤事故。 5、技术规范: 参照规范: GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 SJ/T11294-2003《防静电地坪涂料通用规范》 SJ/T31469-2002《防静电地面施工及验收规范》 SJ/T10694-2000《电子产品制造防静电系统检测方法》 二、地坪施工组织方案及工艺技术方法 1、施工流程 施工准备接地引出导线预装基层地面打磨清理基层地面修补找 平房间门墙踢脚保护滚涂底涂批中涂加强支撑层 局部贴装铜薄批涂和滚涂导电层刮涂面层门口地坪安装饰条清理交验。 2、施工组织:

1)机具:地面打磨处理机1台,手持打磨机1台,吸尘器1台,手持搅拌1台,50㎏台秤1台,通用机具若干。 2)人员:领队1名,操作工5名。 3、施工工艺技术方法: (一)对基层地面技术要求及处理方法: 1)混凝土基层,必须坚固、密实、平整;强度必须检测并应符合设计要求;不应有起砂、空鼓、麻面等现象。 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB 50209 – 2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A 当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。 B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。 4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。 5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。 基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C 如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

图解防雷接地施工技术要点

防雷施工技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16 主筋焊接作为引下线,跨接线采用》12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。

3、引下线与梁钢筋跨接。

4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。

5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出 6引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径三16mm的钢筋,若直径小于16mm可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做

法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤 和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。 三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺 栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设 深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相 连,等电位联结跨接地线线径不足 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接

防静电接地技术方案

防静电接地施工方案 编制:日期 审核:日期 批准:日期

目录 一、环氧自流平防静电地面的施工 (3) 二、高架地板的接地施工 (4) 三、风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工 (5) 四、质量要求 (6) 五、技术规范参照 (6)

一、环氧自流平防静电地面的施工 环氧自流平防静电地面的施工内容中,包含有铜箔构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地面的静电传导。作为电气设计配合,应该将防静电地面所在的建筑柱上,适当预留接地端子盒。在地面施工完毕后,将防静电地面内的金属线与该接地端子盒相连。另外,该接地端子在土建施工过程中须通过柱内主筋与接地极焊接连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向地极。防静电接地电阻一般要求不大于10欧姆。 1)工艺流程 2)施工方法 清理地面,寻找中心线。首先将地面浮灰清除干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。 在地面底涂施工完成涂料充分干透后,进行二次打磨处理并进行地面的清洁维护,施工区域用警示带等标示性的材料进行隔离,以防止人员误闯入施工区域。做好上述准备后就可以进行导电胶层的施工,导电层施工利用刮板进行涂装作业,要求导电层涂料厚度均匀。 铺设铜箔网络:在铜箔涂上少许导电胶,从中心位置开始相邻铺于地面,纵向2.4米到3.6米铺设一根铜箔。铜箔必须有两处以上沿墙壁用6平方的软编织带引出

约700mm,引出的编织带与等电位端子箱相连,并选用PVC线槽进行保护,等电位端 子箱内装40*4的铜排,预留10个M8螺栓。 铜箔敷设完成后,进行中涂的施工,然后是面层,整个过程按序进行。 二、高架地板的接地施工: 1)工艺流程 ?接地干线敷设,大面积的高架地板,按照6米*6米的标准敷设接地网格,接地干线采用BV*25mm2双色线,在高架地板 下加以固定,接地干线一端采用压接端子的 方式连接到接地端子排上。 ?接地支线安装,每5块地板引出一根 接地线,接地线为BV-6mm2的专用双色接地 线,压接6-8的接线端子,与柱脚上的接地 螺丝相连,另一端与25mm2接地干线相连, 采用专用压接端子的方式连接。即3米就有 一根接地线与主接地干线相连。

接地电阻测试方法与设置要求(图解)

一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 二、接地电阻设置要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大 于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 三、接地电阻测试方法 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C 端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤:

2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 四、注意事项: 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

防静电接地施工方案

一、工程概况工程名称:制剂车间乳膏、洗剂、搽剂、酊剂配料室、酒精库及一楼称量中心取样间防静电接地 工期要求:按合同日期规定 质量要求:合格 二、编制依据 1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005 年版)》 5、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008 年版)》 6、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25 号) 7、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322 号) 》版)2009《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(、8. 三、施工流程图

施工准备 测量放样 开挖槽)沟( 接地极埋设焊水平接地网敷质量检查 存在问题处理 回) 接地电阻测试

四、施工工艺总体要求施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。1.

镀锌角钢制作,长60X60X6接地装置的金属构件应热镀锌防腐,接地极采用 2.紫铜排将接地极米,再用40X532.5米,接地极数量为组,每组间隔5度与防雷接地网并联。16mm用2铜芯绝缘线引入室内做接地干线,连接在一起。不洁净室内支线采用40X340X43.室内接地干线使用热镀锌扁钢沿吊顶敷设,组与吊顶内接地干线连接。锈钢带环形连接,并引出不低于2倍宽度。且最少三面焊2 4. 接地装置焊接时必须采用搭接焊,扁钢搭接长度》接,焊渣及时清除,焊接后 进行防腐蚀处理。. 5.室内设备用洁净室专用接地夹与洁净室内接地环网连接。 紫铜排与接地体连接方式为氩弧焊连接。 6. 五、主要施工方法 1 .施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、氩弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤打夯机。 1. 2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2. 施工方法 2. 1沟槽开挖 放出接地极施工平面位置。,①测量人员根据接地施工平面布置图沟槽断面图

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

接地网施工方案21482

一、工程概况 工程名称:2011年第一批大修工程 施工范围:第25标段配电接地网大修 工期要求:按合同日期规定 质量要求:合格 二、编制依据 1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 5、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 6、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 7、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 8、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》

三、主网施工流程图 1. 2.×10mm镀锌扁 钢, 3.1m。 4. 1.5m。 5. 6. 接,焊渣及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。 7.所有设备支架和架构柱的接地引下线,应就近连接至主接地网,支柱绝缘子 及110kV母线桥支架每支应有一根引下线,具它设备每相均应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。1000kV架构为构架式结构,架构接地引下线为每个架构柱两侧上各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接。有架构避雷针的架构接地引下线为在人字架构柱两侧各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接,出现门型的接地引下线,在距保护帽上0.3m 处应有明显的可拆接点(采用螺栓连接),以便于测量变电所的接地电阻,接地点的具体位置见土建图纸。

8.防火墙及架构爬梯均需接地。 9.设备围栏应接地,栅栏门铰链处采用扁钢连接。 10.屋内有电缆沟的接地可通过沟内扁钢与屋外接地网连接。 11.独立避雷针法兰需跨接。 12.室内有电气设备埋管,埋件、支架、电缆桥及金属外壳应与接地干线以最短 的路径可靠焊接。 13.明敷的接地线表面应涂15-100mm宽度相等(搭接面宽度)的绿色和黄色相 间的条纹。 14.接地线沿墙水平敷设时离地面距离为300mm,支架件水平部分间距为1m, 垂直部分间距为2m。 15.室内接地干线采用暗敷,并在适当处设置接地端子。 16.每个继电器小室屏蔽网采用3点或以上的多点接地。在每个接地点使用二块 热镀锌扁钢(-50*5,L﹥100mm)将屏蔽网夹紧,夹紧方式可采用螺栓连接,并从其中任一块扁钢一根热镀锌扁钢(-50*5)与主接地网可靠连接。 17.屋顶上设备金属外壳,电缆金属外皮和建设物金属构件等均应可靠接地,接 地线采用暗敷。 18.设备基础开挖时若破坏主接地网,则需在施工完成后恢复。 19.凡本站内地下埋设的各种金属管道(如上水管,排水管),连接好完时均可 作为交流电力设备的接地装置,并于主接地网相连。 20.现场施工时,地下所有焊接部位,焊接完后应涂刷沥青,地上部分扁钢与扁 紫铜连接的接触部分需搪锡。 21.本变电站内,所有电力设备和设施的接地应按《电气装置安装规程施工及验

防静电接地施工工艺

防静电接地施工工艺 第一章静电接地有关标准规定 如设计图纸已标明静电接地技术要求的,应按照图纸进行施工与验收。 图纸未标明的静电接地施工与验收标准规范的,均按本通用工艺守则执行。 一、静电接地安装基本要求 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03 Q时,应设导线跨接。 管道系统的对地电阻值超过100 Q时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。 有静电接地连接的钛管道及不锈钢管道,导线跨接获接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板或不锈钢板过渡。 用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈病紧密连接。 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。 二、防静电接地系统自建网

设备、机组、贮罐、管道、等的防静电接地线,应单独与接地体(自然接地体或建筑钢筋环梁)或接地干线相连、连接螺栓不应小于M1Q并应有防松装置并涂电力复合脂。当采用焊接端子连接时不得降低损伤管道强度。 当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安装前,应有两个及两个以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺母。 当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于IQQmn时,宜每隔2Qm用金属线跨接;金属管道相互交叉的净距离小于IQQmn时,应采用金属线跨接。 容量为50用及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连成环形的闭合回路。 管道在进出装置区、分岔处进行接地。长距离五分支管道应每隔1QQm接地一次 防静电接地系统应自成网络,可以共用防雷、电气保护、防静电和防杂散电流等接地干线系统。 除兼有雷电引流作用的金属设备本体外,静电接地支线与雷 电引流支线不相连接