1.施工前准备

检查设备基体是否符合要求。将现场所用的能源如水、电接至设备旁待用;配设电源系统、照明设备和安全设备以及环境空气调节设备;根据设备基体结构,搭建防雨防尘工棚;喷砂设备、喷砂材料与涂层材料的到位以及设置工作间与工作台;现场施工时所做的粘接强度样块,将根据设备的面积按施工经验而定。施工所需的水、电点与设备的距离控制在20m范围内。

1.1人员组织

整个工程分四个班,同时进行架子搭拆班、喷砂除锈班、玻璃鳞片涂抹班及FRP粘贴班同时进行工作。

由公司选派身体健康、在火电厂烟气脱硫工程中有着丰富防腐施工经验、懂得喷砂除锈、FRP粘贴、玻璃鳞片衬里涂抹技术的人员参加本项工程施工。并组织有扎实技术知识、丰富现场施工经验的技术负责人,在开工前三天到达施工现场,搭设临时设施、对压缩空气机等设备进行精细调试,并深入施工现场,观察了解施工进度、腐蚀状况及施工环境,掌握第一手资料。对施工班组进行技术交底,让参与施工的各专业班组对工程施工做到心中有数,不打盲目仗。

1.2机械、器具准备

由公司组织和配备性能完好的机械和计量准确的计量器具进入施工现场,并在开工前对机械进行调试,对计量器具进行校验,以便在施工中做到机械无故障,计量数据准确无误。

施工器具:主要设备为空气压缩机、砂罐、缓冲罐、砂袋、喷砂枪、烙铁、压辊、各种毛刷、钢板尺、弯尺、划规和剪刀及衬胶垫布。备齐磅称、容器、搅拌捧、料桶、量筒等施工操作工具,并保持清洁干燥。

备齐劳动保护用品:安全帽、安全带、眼镜、口罩、手套、劳保鞋等。

1.3材料组织

由公司组织优质材料、按定额用量备齐材料进入施工现场,要求材料必须具备出厂合格证或材质性能检测报告,标明生产日期、厂址、保质期。在开工前由材料员和质检员对材料进行组织验收。作出小样试验,经检验签字后方可使用。要求主要材料、消耗材料、辅助材料的储备量应满足施工进度的要求。

2.脚手架的搭设与拆除

2.1脚手架搭设必须符合以下要求:

⑴脚手架的搭设间距应符合行业标准的有关规定;

⑵脚手架的基点和依附构件(物体)必须牢固可靠,从地面搭设时,地基应平整、坚实或增设扫地杆弥补地基的不足;

⑶脚手架不得从下而上逐渐扩大,形成倒塔式结构;

⑷脚手架整体应稳定牢固,不得摇摆晃动;

⑸从地面或操作基础面至脚手架作业面,必须有上下梯子和通道;

⑹脚手架的作业面脚手板应满铺,绑扎应牢固,探头板的长度不得大于300mm。

⑺作业面面积应满足作业要求,作业面四周应设高度不小于1米的围栏;当作业面周围无合适挂靠设置时,还应专设安全带挂设杆;

⑻脚手架的走道和平台外侧,应设置180mm高的挡脚板。

2.2脚手架的拆除

(1)脚手架使用完毕应及时拆除。

(2)临时性脚手架,实行一次性搭设、使用和拆除管理,不许搁置待用。

(3)脚手架需拆除时,拆除人员应填写脚手架拆除单。

(4)拆除脚手架,周围应设置警戒标志,设专人监护,禁止他人入内。

(5)拆除时,应按顺序由上而下,不准上下同时作业;严禁整排拉倒脚手架。

(6)拆下的架杆、连接件、脚手板等材料,应采用分类堆放,严禁向下投掷。

(7)拆除脚手架时,作业人员、架杆及作业面等与电线的安全距离不足时,应切断电源或采取可靠的安全措施。

(8)卸(解)开的脚手杆、板,应一次全部拆完。

3.喷砂除锈

3.1喷砂施工流程图

3.2技术要求

⑴喷砂采用铜矿砂。施工环境温度宜10~30℃,空气相对湿度小于85%,同时要求基体金属表面温度应大于露点温度3℃以上。粗砂须被检验以保证可溶性氯盐不超过30ppm。

⑵喷射处理工艺参数:

压缩空气工作压力:6~8kg/cm2;喷射角:磨料喷射方向与工作

表面法线之间夹角以15~30°为宜;喷射距离:喷嘴离工件距离要求100~300mm;磨料粒径:14~65目。

⑶压缩空气质量:喷射处理所用的压缩空气必须经过冷却装置及油水分离器处理,保证压缩空气清洁、干燥、无油。

压缩空气应经下述方法检查,合格后方可使用:将喷嘴对着白纸吹半分钟,不见油和水的痕迹,则可认为基本符合要求。

⑷喷砂前,应采取有效措施将非喷砂工作面遮蔽保护。保证在现场喷砂除锈施工过程不对现场造成污染,为避免现场的污染,喷砂除锈应采用钢砂或铜矿砂,保持其干燥洁净、无油污、杂物;含水量应小于1%。

并应采取必要的防尘、除尘措施。

⑸喷砂除锈后,应用干燥无油的压缩空气吹扫表面浮尘和碎屑。清理后的表面不得用手触摸。涂装前如发现基体表面污染或返锈,应重新处理到原除锈等级。

⑹磨料应符合GB6484-6487的规定。为保证粗糙度达到60~80um (即:喷砂至金属白色,完全清除氧化皮、锈及其它杂质,残留仅为斑点或条纹阴影)),选择磨料粒径为0.5~1.5mm。

3.3喷砂作业的安全与防护

⑴操作人员必须配戴有空气分配器的头盔面罩和防护服手套及耳塞。

⑵头盔上的面罩玻璃要经常更换,保证良好的能见度。保证保持其工作现场的清洁,但不得使用对设备和建筑有损害性和二次污染的清洗剂或工具。

⑶划清工作区与安全区,施工现场安全标志线以内,禁止无防护用品的人员进入防腐施工作业区域。

⑷清理或贮存易燃有害物品时,事先应清除干净并经分析合格后,工作人员方可进入容器,作业时应配置通风装置。

⑸作业前操作工应先检查软管、接头、空压机、喷砂机等,在没有破损和故障后方可使用。施工人员衣着应一致、整洁,进入现场必须佩带胸牌。施工人员必须是经过培训合格的上岗熟练技工。

⑹在需要登高的场合,配备脚手架,喷砂软管要固定在垂直面上,以减轻喷砂工的劳动强度,当现场需要防止磨料飞散时,要搭建临时工棚。

⑺喷砂软管能导走静电,例如采用含碳黑量较高的橡胶管、普通空气软管,可考虑用细金属线缠上并接地以把静电导入地下,这在登高喷砂作业时尤其重要。因为当作业人员受到静电冲击时,可能会造成坠落事故。

⑻喷砂作业的辅助操作人员,可选用阻尘率高,呼吸阻力少,重量轻的过滤式防尘口罩。

⑼施工现场须合理配置雨棚和挡水板,防止雨水和灰尘进入容器。

4.玻璃鳞片胶泥施工工艺

4.1玻璃鳞片衬里施工工序

4.2玻璃鳞片特性

玻璃鳞片在涂层中基本处于平行紧密排列,形成层层屏障,对基材起到长期保护作用具有防锈能力强,性能稳定,遮盖力强,漆膜平整、坚韧、封闭性好,抗渗性能优异,具有良好的附着力和耐热、耐水、耐碱、耐化学腐蚀性能,适用于化工、石油设备、油罐及金属结构表面防腐蚀使用。对烟气脱硫装置有极优良的耐腐蚀介质的渗透性;受介质、气体、水蒸气的渗入远小于普通玻璃钢。不容易产生介质扩散,可有效地避免底部腐蚀、鼓包、剥离等物理破坏。

⑴优良的耐磨损性;

⑵固化时收缩率小,热膨胀系数小;

⑶衬里与基体的粘结性好,耐温度剧变性好;

⑷良好的施工工艺性,可采用喷、辊、刷等工艺,修补容易。

⑸硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力,各接触面的残余应力小,热膨胀系数也小、故粘接强度不会因热胀而衰减,热稳定性好。

⑹耐磨性和对擦伤抵抗性较强,遇机械损伤只限于局部,扩散趋势小。

⑺修复性好。使用几年后,破坏处只需简单处理,即可修补。

⑻对防护面适应性强,尤其适合于复杂表面的防腐。

⑼施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好,且现场配料方便,可室温固化及热固化。

⑽玻璃鳞片的厚度一般在2~5μm之间,玻璃鳞片片径纵横越大,涂层的抗渗透性能越强。

4.3施工要求

⑴首先将两组份按A:B=100:1配兑好,冬季施工时为100:3。搅匀熟化10分钟后涂刷,配制后使用期(25℃)1小时(夏季),配制后使用期(5℃)1小时(冬季);稀释剂加入量不得超过5%。

⑵对涂刷面要进行喷砂除锈及去污处理,使其达到GB8923—88 Sa2.5级标准后再施工。

⑶施工中如遇气温低应延长间隔时间,以前道漆固化为标准。

⑷最后一道漆在常温(25℃)下,要48小时以后方能使用。

⑸施工中避免涂层和水接触,如遇雨天要停止施工,把已涂抹好的漆膜保护好。涂层须经七天养护后方可投入使用。

⑹施工现场通风好,严禁明火,产品贮存时要远离火源。要通风好、干燥阴凉,禁止日晒雨淋。

⑺玻璃鳞片使用前应对种类、稀释剂是否符合说明书的技术要求,玻璃鳞片的配制应严格按照产品说明书的技术要求进行调配,玻璃鳞片的调配应采用真空搅拌机,玻璃鳞片充分搅拌均匀后,放置5~10分钟使其充分熟化后方可使用,施工用量应按说明书的规定控制,并可进行适当调配,通过固化时间的控制可避免材料的浪费和人员窝工,防腐层固化不足或过早固化的质量事故。

⑻玻璃鳞片防腐材料主要有分散不连续的玻璃鳞片及粘稠树脂专用设备混合而成的复合材料,因此施工要用抺子、刮板涂抺到钢板表面,每道涂刮厚度为0.8mm~1mm,第一道固化后(间隔不少于24小时)再涂刮第二道。

⑼玻璃鳞片胶泥施工用料在施工作业过程中严禁随意搅动,托料、上抺依次循序进行,无意翻动、堆积等习惯尽可能减少。

⑽涂抺时抺刀应与被涂抺面保持适当角度,且沿尖角的锐角方向按适当的速度推抺,使涂料沿钢材表面逐渐涂敷,使空气在涂抺中不断从界面间推挤出,严禁将料堆积于防护表面,然后四面摊开式的摊涂。

⑾控制一次涂抺厚度,多层施工,从而使涂层内存留气泡的体积较小,达到使残余气泡生成较小、分散且封闭的目的。

⑿由于玻璃鳞片填料量大,十分粘稠,在大气中任何条件下翻动

及堆放都会裹入大量空气形成气泡。此外,在玻璃鳞片涂抺过程中,被保护表面与涂层间也不可避免地要裹进空气,形成料内气泡。因此涂抺完鳞片以后要进行滚压消泡。

4.4鳞片胶泥衬里防腐层的结构组成

鳞片衬里防腐层主要由底漆层、鳞片胶泥层或鳞片厚浆型涂料层、面漆层组成。考虑到鳞片衬里本体强度较低且揉韧性较差,易于因固化成型残余应力、负载应力、连接螺栓紧固应力、环境热应力及形变应力等作用引发微裂纹或脆性开裂,故在设备的阴阳角区、内件支撑结构区和温差环境区的衬层结构中采用局部玻璃钢补强复合结构;在接管区采用玻璃钢(或预制玻璃钢管)与鳞片衬里复合结构;在设备内支撑梁、架区采用全结构玻璃钢鳞片衬里复合结构。考虑到提高鳞片衬里的高温耐磨蚀能力,在高温、高固体含量动态介质环境中,采用鳞片衬里与耐磨砂浆复合衬里结构。

4.5鳞片衬里与其它衬里的结构区别

从鳞片衬里剖断面图看(见图9),鳞片衬里与玻璃钢衬里两者均为现场施工作业,其主要区别在于玻璃钢的连续丝状纤维或纤维布骨料为不连续的薄片状玻璃鳞片骨料。塑料及橡胶衬里两者均为机械制板,现场胶液贴衬,与鳞片衬里的主要区别在于变纯粉状填料为薄片状鳞片填料,前两者为有缝贴衬,而鳞片衬层为无缝整体成型。厚膜型石墨鳞片涂层与其它内防腐涂层的区别在于,前者采用片状实体填料,无溶剂组份;后者为含溶剂细粉颗粒填料。由于鳞片是不透性片状实体,在衬层中垂直于腐蚀介质渗透方向,成水平向多层次有序叠压排列,故一方面为介质渗透设置了一道道屏障;另一方面改变了树脂固化时的收缩残余应力及使用时由于环境热引起的热应力的分布、传导、叠加和松弛条件,从而有效地抑制了非金属防腐蚀衬里技术中常见的物理腐蚀破坏。

4.6鳞片衬里的局部结构增强

由于鳞片为分散不连续填料,其配制而成的鳞片衬里材料的内聚强度较之玻璃钢低得多。因此,针对衬层易受应力破坏的弱点,必须对设备内件及其支撑结构区、螺栓紧固应力作用区、动态应力作用区(如物料进出管,物料溅落区)、设备阴阳角应力集中区采取玻璃布补强措施。

(1)设备阴阳角区衬里结构

在设备的阴阳角(即尖角部位)区,鳞片衬里因设备尖角结构的影响,对应力的作用十分敏感,极易在尖角部位形成应力集中,引发微裂纹,进而导致衬层局部开裂破坏(俗称角裂)。而鳞片衬里在固

力开裂。补强范围为全结构并自内支承架焊缝外延300mm 。若该内支

承架位于重度磨损区,则应在补强层外增加耐磨层。具体补强结构见

图。内支承梁安装时建议在安装面加设减震板以减小应力破坏。

⑶内支承梁区衬里结构用。补强结构示意重度磨损或应力破坏。因此在完成该区域规定衬里结构

施工后,在设备内支承架区应增加两层粗纤毡补强层,以防止应力疲

劳开裂,补强范围为全结构。若该内支承架位于重度磨损区,则应在

补强层外增加耐磨层。

(4)设备接管区衬里结构

设备的接管区由于施工作业区域狭窄易导致施工质量缺陷。故对

DN200以下接管实施FRP 预制插管复合鳞片衬里结构,FRP 预制接管

壁厚应大于1.2mm ,管长应比设备接管长10mm ,且FRP 预制插管法兰

FRP封闭结构图鳞片胶泥封闭结构图

鳞片衬里与耐磨砂浆复合防腐蚀衬里结构

鳞片衬里虽具有一定程度的耐磨蚀能力,但在高固体含量介质中,磨损减薄失效仍比较严重,特别是在环境温度较高的条件下。电厂烟气脱硫装置的石灰石脱硫浆液喷淋区,高固体含量浆液在喷淋压力作用下,喷射到鳞片衬里表面形成冲击磨损,一直是该区域衬里磨

损减薄失效的主因,导致鳞片衬里每隔几年就需补衬一次,日本长崎公司在该区域实施鳞片衬里与耐磨砂浆复合防腐蚀衬里结构,以耐磨损能力更强的石英砂浆作为表面耐磨层。

4.8设备结构震颤导致的疲劳应力破坏

当鳞片衬里设备的结构强度及刚性设计不足时,往往在设备运行时产生钢结构震颤。所见资料的最典型实例是烟气脱硫装置原烟道区鳞片衬里腐蚀失效。该烟道结构是按电力行业火电厂原烟道通用标准设计的,完全可满足电厂锅炉烟气过流排放的各种技术要求。问题在于,当该烟道作为烟气脱硫装置进口原烟气烟道使用时,由于脱硫装置的腐蚀环境,导致相关进口烟道亦形成腐蚀环境,因此提出了进口烟道的腐蚀控制问题。国外积数十年经验总结,提出了采用烟道外支撑补强结构(或复合粗大内支撑增强结构),鳞片内衬防腐的腐蚀控制技术,且成为我国引进的各种烟气脱硫样板示范工程中唯一采用的原烟气烟道腐蚀控制技术。然而国内有关设计单位在烟道结构设计中却忽略了对此成熟技术的借鉴。如国内某电厂烟气脱硫装置烟道,其结构设计的主要特点为:

⑴采用正十字交叉的长达数米的细钢管(直径约70-80mm)构成内支撑架,经与长方形烟道壁四点焊接定位后,多层分体密集排列(间隔约800~1000mm)于烟道中形成内支撑结构体系。

⑵由于进口烟道的布置区域狭窄,为在小区域内实现生产设备的有效连接,整个烟道结构拐弯多(从换热器至吸收塔连续拐了四道弯),变截面(既每段烟道断面面积均不一样),刚性差(工作人员行走踏踩即可明显感觉到烟道结构震颤)。

该烟道内支撑结构设计存在的问题,不在于其烟道的结构强度及刚性设计不足,而在于该烟道的结构强度及刚性设计不能满足防腐蚀衬里对基体刚性的要求。在烟道的结构设计中采用多弯道、变截面结构,将导致烟气流动极大的不稳定,而烟道弯道顶部及导流板均为烟气直接受力面,在流动不稳定的烟气冲击作用下,使壁厚较薄、刚性较差的直接受力面极易产生结构震颤,非弯道区烟道亦因烟气的不稳定流动及支撑架失稳性震颤引发结构震颤。此类结构震颤产生的震颤

应力作用于衬里层将形成疲劳剥离应力,其对衬层的破坏必然是开裂脱粘,且脱粘界面最大可能是底漆与鳞片胶泥间界面。该项目的衬里失效脱粘,经现场检查发现,脱粘基本上发生在底漆与胶泥界面间,这是因为在衬里的逐层施工中,各层间界面中相对最薄弱的界面正是胶泥与底漆间界面,因为其它界面均为粗糙粘接,而只有该界面为光面粘接,故震颤破坏疲劳剥离首先从此粘接强度最薄弱区开始。顶部脱落首先是由于震颤破坏了粘接界面,当脱粘形成后,由于衬层的自重悬垂、烟道的震颤破坏及衬层高温失强等多重作用导致开裂脱落。当烟气高速过流时,稳定性较差的正十字交叉结构支撑架受过流烟气的冲击作用影响,极易形成失稳性形变;当高速过流烟气流动不稳定时,则支撑架失稳性形变将进而发展为失稳性震颤。这类失稳性形变和震颤所产生的应力沿钢管传导并在支撑架焊接定位点处形成集中,引发定位点处烟道壁板的形变与震颤,进而导致衬层以焊接点为中心,形成环状开裂破坏,且支撑架迎风侧较背风侧开裂严重。

鳞片胶泥表观要求及施工性能要求

鳞片胶泥制成品物理性能

4.9鳞片衬里技术指导

4.9.1 内衬鳞片衬里的金属基体应具有足够的强度及刚性,以防止在施工、安装及运输过程中因设备变形导致的衬层破坏。

⑴金属基体结构必须满足衬里施工作业的条件,必须具备能进行手工涂抹的空间条件。

⑵衬里施工前,基体的加工,焊接、试压等工作应全部完成,设备应按设计要求完成检验。原则上,贴衬以后不准在钢壳上动火焊接。如需施工后补焊,应制定相应措施。

⑶装有内件并在运行使用需经常检修的设备,应具有安装,检修的条件,保证在安装及检修中不损坏内衬层。

⑷金属基体原则上应采用焊接结构,如因特殊原因需采用铆接时,应采用沉头铆钉。

⑸金属基体表面及端面应光洁、平整、无焊渣及毛刺等,表面焊缝应光滑平整,凸起高度不应超过1㎜。如超过时,应用砂轮打磨至满足要求为止。

⑹设备内支撑梁架应采用方钢、圆钢结构,应尽量避免采用角钢,H型钢,狭长状板材、多孔多齿形结构,如必需采用,应改用其他防腐材料。如玻璃钢,鳞片涂料加玻璃钢复合结构等。

⑺钢壳设计应尽量采用法兰结构的开孔结构,连接管法兰焊接不宜超出内壁,如为不可拆式的封闭结构,则必须设置两个以上的入孔。

⑻设备如需内插管,其插管应经法兰连接插入,尽量避免直接焊接在壳体上。

4.9.2鳞片衬里施工为手工作业,许多技术要求如:表面质量,鳞片倒伏排列方向,界面气泡消除,防腐层厚度等在很大程度上取决于施工人员的技术水平、熟练程度及现场管理。这就需充分认识影响施工质量的诸因素,认真实践总结施工技巧,从中找出抑制或解决衬层质量问题的办法。

(1)施工料凝胶时间的控制

所谓凝胶时间,从施工角度讲就是施工料配制后的有效使用时间,这一时间的有效控制是方便施工和保证施工质量的前提。控制凝胶时间应兼顾:固化剂用量范畴(或最佳用量);

一次配料量;施工人员单位施工能力;施工现场条件(包括温度、湿度、配料场所与施工现场的距离);被防护设备及零部件施工难度等几个方面的问题。通过凝胶时间的控制可避免材料浪费,人员窝工,防腐层固化不足或过早凝胶等质量事故。有利于降低成本,提高工效,保证质量。一般情况,固化剂用量需在施工现场先行调试后确定。

(2)界面生成气泡的消除

尽管在混合料配制时已采用真空搅拌技术来解决气泡大量包裹的问题,但这仅是消泡技术的一个方面。由于鳞片衬里材料填料量大、十分粘稠,在大气中任何条件下的翻动及搅拌、堆滩都会产生来自料体与空气间界面间裹入的大量空气,形成气泡。此外,在鳞片衬里涂抹过程中,被防护表面与涂层间也不可避免地要包裹进许多空气,形成气泡。鉴于上述两类气泡均是由界面包裹进空气生成的,故称之为界面生成气泡。对于界面生成气泡的消除,主要可从抑制生成及滚压消除两方面入手。抑制生成是从控制施工操作入手,对施工人员提出两个方面的要求:

①施工用料在施工作业中严禁随意搅动。托料、上抹刀、镘抹依此循序进行。应尽可能减少随意翻动,堆积等习惯性行为;

②镘抹时,抹刀应与被抹面保持一适当角度,施工操作应沿夹

角方向适当速度推抹,使胶料沿被防护表面逐渐涂敷,达到使界面间空气在涂抹中不断自界面间推挤出。严禁将料堆积于防护表面,然后四周滩开式的摊涂。

(3)滚压作业

滚压作业是鳞片衬里施工特有的一道工序,其方法是用专门制作的沾有少量滚压液的羊毛滚在已施工镘抹定位的鳞片衬里表面往复滚动施压。其主要作用一是除去衬层表面气泡;二是将已镘抹定位的鳞片衬里层压实、压光、压平整;三是使衬层内的鳞片体位呈水平状倒伏排列;四是调整已镘抹定位的鳞片衬里的端界面呈坡状,以利端界面搭接。在滚压作业时,应特别注意以下几点:一是滚压液不可浸沾过多;二是不可漏滚;三是当衬层出现流淌现象时,应多次重复滚压。

(4)表面流淌性的抑制

鳞片衬里涂抹后的流淌性是由高分子材料的特性及鳞片衬里本身因重力悬垂产生的坠流引起的。尽管在材料配方中已考虑此问题,但由于树脂粘度是随温度变化的,故还需视现场环境气温条件加以调整。众所周知,大分子在由单一分子的线性结构向多分子网状结构的转变过程需要有一定的时间。在此期间,分子的活性及其自身的重力使其具有较强的流淌性,而任何轻微的流淌都足以破坏表面质量,这不仅给下一道施工带来麻烦,更为严重的是流淌性破坏了鳞片的定向有序排列及在胶料中的分散状态,也使防腐层厚度不均,从而降低衬层的防腐蚀效果。因此,在施工中往往须依环境条件来调整料的粘度以控制流淌。此外,压光磙的往复滚压亦具有减少小流淌性的作用,特别是衬层接近凝胶时,利用胶料活性降低的时机,可采用压光磙定向滚压,即可达到重新定型复位之目的,又可达到有效控制流淌的结果。

(5)衬里层间界面及端界面处理

防腐蚀衬里施工界面粘接强度,历来为防腐界所重视。施工界面处理的好坏,直接影响施工质量及衬层寿命。因此,在施工过程中,

磨除去。

(6)衬层厚度控制

控制厚度的目的在于使整个被防护表面具有近似等同的抗腐蚀能力,避免局部首先破坏。此外,控制厚度还可以有效地降低材料投资成本。为了便于有效控制,施工中规定每层施工用料采用不同的颜色,这样,操作者可通过对颜色的遮盖程度来间接控制及反映施工厚度,从而达到控制厚度之效果。实践证明,对有一定施工经验的施工人员,此方法基本可控制施工厚度。

⑺鳞片的定向排列

鳞片在衬层中的定向有序排列,是鳞片衬里抗介质渗透结构形成的前提。所谓定向有序,就是使鳞片成垂直于介质渗透方向有序的叠

压排列。在施工中,这主要靠有序的涂抹及滚压来实现。定向涂抹及滚压使具有失稳性的竖直鳞片受到一个侧推力,迫其成为稳定性极好的倒伏状态,使之成为定向有序排列。

⑻鳞片衬里修补

在鳞片衬里施工中,不可避免地会出现这样那样的施工缺陷,因此必须通过修补,将经检测确认的衬里施工质量缺陷完全消除。一般下列质量缺陷必需进行修补处理:a、衬层针孔;b、表面损伤;c、层内有显见杂物;d、衬层厚度不足区;e、衬层固化不足区;f、表面流淌;g、脚手架支撑点拆除后补涂。其修补过程是:首先用砂轮

T1:标准镘涂型玻璃鳞片901FL T7:耐温镘涂型玻璃鳞片907FL

玻璃窑炉

国外玻璃窑炉设计现状 1引言 玻璃窑炉设计实际上是综合考虑客户对玻璃窑炉投资,窑炉寿命和运行与维护成本的需求;对玻璃窑炉技术选择,节能和排放问题的设想;以及环境保护,卫生安全等相关法律规定。然后,按照一定的步骤程序提交完整的设计方案,确保窑炉所有重要的性能指标的过程。 由于全球经济相互融合,外国耐火材料企业集团不断以合资、独资、控股等方式进入中国市场,中国耐火材料企业也要走出去。即使在国内,企业最终面临的竞争对手也必然是外国企业。我国虽于2006年9月取消了包括耐火材料等产品的出口退税政策,但是参与国际竞争对激励耐火材料企业提高工艺技术和生产效率,提高耐火原料资源的利用率,强化社会节约意识,控制资源消耗等均起到积极推动作用。如果企业在未知国际化市场资源的情况下,贸然参与竞争是危险的。为此,从合同管理、工程设计和计算机仿真设计三个方面,介绍国外玻璃窑炉设计现状,有助于国内企业开拓窑炉耐火材料出口渠道,稳步进入国际市场。 2玻璃窑炉设计合同管理 国外玻璃窑炉设计代表性的合同管理程序流程如图1所示,它表示出窑炉设计者必须处理的典型问题。 该管理流程有利于客户在招投标过程及合同签署前。获得所有供决策的信息,特别是涉及投标预算编制中有关设备、建筑材料和工程成本的详尽计算数值,尽管这类信息的收集要牵涉到合同签署后的一些程序。

合同管理要求工程文件清晰规范,所有文件诸如图纸、会议记录和概算必须归档便于查询。设计公司利用数据管理系统,集中存储一个工程的所有信息,通过内部电子通讯系统(局域网)等数据共享的管理方式,让专业人员随时查找工程设计数据、工程进度、专业衔接与改进方案,保证工程进展顺畅,避免差错的产生。 3玻璃窑炉的工程设计 玻璃窑炉工程技术因素如窑炉熔化率、能耗及其窑龄,财务因素如投资成本、风险和清偿期限,以及燃料污染程度与燃烧技术的选择等生态环保因素,它们相互关联、互为因果。窑炉工程设计因而需经历一个反复比较、筛选的过程。在国外,该工程设计的许多部分仍建立在经验的基础上。但是,数学模型和测试手段的发展对玻璃窑炉工程设计中工艺参数的检验作用正在增强。表1所列是国外玻璃窑炉设计中应用的有关方法。 客户生产需求理论设计与实验方法 玻璃质量经验,数模仿真,颗粒示踪,气泡示踪排放经验,数模仿真,实验 节能热平衡计算 窑龄经验,试验室试验,无损探伤成本比较经济核算每个玻璃窑炉的熔化系统设计和技术选择取决于客户对玻璃生产数量和质量的需要。通常,在该设计阶段开始利用数学模型进行检验。有关窑炉实际运行性能的详尽知识的积累是数模合理设定的关键,数学模型的精度通过对颗粒示踪方法在模型和实际窑池中结果的比较加以验证。 滞留时间是颗粒示踪方法结果之一,该参数具常规可靠性,能用于预先评估所能获得的玻璃质量。数学模型近年来己发展至预测玻璃中气泡的变化过程。需要指出的是数学模型不能用于设计改变很小的窑炉,玻璃窑炉运行中几个不确定变量的影响足以左右数模的计算精度。数模计算即趋势分析,利用数学模型可以研究确定玻璃窑炉设计显著改善所产生的重大变化。图2所示为数学模型仿真中典型的颗粒示踪路径,其滞留时间较短。 预测玻璃窑炉排放级别的数学模型仍在开发之中,这类数学模型将来对窑炉设计的支持作用会不断增

脱硫塔防腐维修玻璃鳞片衬里工程施工方案

烧结厂3#脱硫防腐 维修施工方案 一、工程概况 施工范围:搭建脚手架、吸收塔旧防腐层处理,打磨、喷砂,重新采用联强乙烯基鳞片胶泥镘涂工艺防腐。 工作温度: 45~100℃ 腐蚀工况:含亚硫酸、微量Cl-的热蒸汽腐蚀;氨液、硫酸氢氨、亚硫酸氢氨等化学介质腐蚀;水分子及其他化学介质对衬里渗透;喷淋液对吸收塔表面的冲刷磨损;装置停车时冷凝酸的腐蚀。 工期:天 质量标准:合格。 二、防腐工艺方案 编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 2、《衬里钢壳设计技术规定》 HG/T20678-91 3、《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95 4、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229—91 5.《钢结构、管道涂装技术规程》 HGJ209—83 6.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009、1—92 7、《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》电建(1996)666号

8、《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046—95 9、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212—2002 10、《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T 264-2004 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303—88 12、《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50252-94 13、《表面处理规范》 SIS—055900 14、《电力生产安全工作规定》电安生(1995)687 15、《建设工程施工现场管理标准》 JGJ59—99 16、《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46—88 17、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194—93

玻璃鳞片防腐施工方案.doc

山东肥城海晶盐化有限公司盐水罐防腐工程 施 工 方 案

施工单位:河南省润锋基实业(集团)有限公司 一、指导思想 我公司项目部施工组织的指导思想是:品质优良,清洁生产,以人为本,持续发展。以顾客为中心,以质量、环境、职业健康安全为轴心,严格按照ISO9001:2000标准国际质量体系、ISO24001-2004环境管理体系及OHSAS28001-2001职业健康安全管理体系认证,建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系;由高素质项目经理、总工程师及工程技术、管理人员组成管理层,最优秀的操作人员组成作业层;按照国际惯例实施项目管理,精心组织,科学管理,优质高效的完成本次施工任务,创造顾客满意的高品质优质工程。二、实施目标 充分发挥我公司项目部的优势,科学组织各工种的交叉作业,合理配置生产资源,精心施工,严格履行合同要求,确保完成以下目标: 1、质量目标 工程交验合格100%,优良率90%以上,争创国家优质工程。 2、工期目标 保证在合同约定的工期内优质竣工,并争取提前完成本次工程。 3、安全目标 严格遵守各项安全操作规程,采取有效措施,杜绝死亡、重大伤亡事故和意外事故的发生,轻伤频率在千分之一以下。 4、环境保护目标 采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,积极采用环保材料和先进施工工艺,废固物交由环保部门处理率达100%,注意节约原材料和电能,有效降低资源消耗率,顾客及相关方环境方面投诉率为零。 三、编制依据 1.《表面处理规范》SIS—055900 2.《表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88

3.《建筑防腐蚀工程质量评定标准》GB50224—95 4.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005 5.《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 6.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 7.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 10.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 11.《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 12.《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2002 四、施工用具、材料准备: 1. 施工材料准备: (1)由专业技术人员根据施工要求,提前提出施工工器具、材料清单,物资部门根据清单统一调配。 (2)根据招标文件要求,本工程采用的防腐材料采用环氧树脂鳞片及其它施工相关材料。 (3)所采购的主材及辅材,要有合格证或书面检验证明,且不能超过质保期。在工程开工前一周,与材料供应商签订产品质量保证书,然后采购满足本工程施工需要的各种材料,以确保满足招标文件对本工程质量及施工进度的要求。 (4)零星材料要经过甲方代表检查合格签字认可方可使用。 (5)施工人员对配备的工器具、施工材料办理领用手续,对已领出的工器具、材料清册、说明书或材质证明书进行核对,并妥善保管。 (6)材料使用前,会同业主、监理、质检人员对材料进行核对验收,合格签字后,方可使用。 2.材料验收规范如下: (1)材料出厂合格证,或产品检验报告的各项指标,符合设计规定。参照

[精品文档]玻璃窑炉设计技术之单元窑

[精品文档]玻璃窑炉设计技术之单元窑玻璃窑炉设计技术之单元窑 第一章单元窑 用来制造E玻璃和生产玻璃纤维的窑炉~通常采用一种称为单元窑的窑型。它是一种窑池狭长~用横穿炉膛的火焰燃烧和使用金属换热器预热助燃空气的窑炉。通过设在两侧胸墙的多对燃烧器~使燃烧火焰与玻璃生产流正交~而燃烧产物改变方向后与玻璃流逆向运动。因此在单元窑内的玻璃熔化、澄清行程长~比其它窑型在窑内停留时间长~适合熔制难熔和质量要求高的玻璃。单元窑采用复合式燃烧器~该燃烧器将雾化燃料与预热空气同时从燃烧器喷出~经烧嘴砖进入窑炉内燃烧。雾化燃料处在燃烧器中心~助燃空气从四周包围雾化燃料~能达到较好的混合。所以与采用蓄热室小炉的窑型相比~燃料在燃烧过程中更容易获得助燃空气。当空气过剩系数为1.05时能完全燃烧~通过调节燃料与助燃空气接触位臵即可方便地控制火焰长度。由于使用多对燃烧器~分别调节各自的助燃风和燃料量~则可以使全窑内纵向温度分布和炉内气氛满足玻璃熔化与澄清的要求~这也是马蹄焰窑所无法达到的。单元窑运行中没有换火操作~窑内温度、气氛及窑压的分布始终能保持稳定~这对熔制高质量玻璃有利。现代单元窑都配臵有池底鼓泡~窑温、窑压、液面及燃烧气氛实行自动控制等系统~保证了难熔的E玻璃在较高熔化率下能获取用于直接拉制玻璃纤维的优质玻璃液。所以迄今在国际上单元窑始终是E玻璃池窑拉丝的首选窑型。 单元窑与其它窑型相比的不足之处是能耗相对较高。这是因为单元窑的长宽比较大~窑炉外围散热面积也大~散热损失相对较高。采用金属换热器预热助燃空气的优点是不用换火~缺点是空气预热温度~受金属材料抗氧化、抗高温蠕变性能的

制约~一般设计金属换热器的出口空气温度为650,850?。大多数单元窑热效率在15%以内~但如能对换热器后的废气余热再予利用~其热效率还可进一步提高。 配合料在单元窑的一端投入~投料口设在侧墙的一边或两边~也有设在端墙上的。熔化好的玻璃从另一端穿过沉式流液洞流至称为通路的拉丝作业部。 第一节单元窑的结构设计 一、单元窑熔化面积的确定 单元窑熔化面积可用公式 F= G/g 2表示。式中 F—熔化面积~M, 2 g—熔化率~,t/M〃d,。 熔化率反映单元窑的设计和生产管理水平~包括原料成分、水分、质量的控制和窑炉运行的控制水平等~同时还与纤维直径有关。一般拉制纺织纱的单元22窑~g取 0.8,1.0 t/M〃d~拉制粗直径纱时可取略大一些1.5 t/M〃d。早期的技术资料表明当年的单元窑平均日产玻璃的熔化面积~可见现在已有较大进步。 二、熔池长、宽、深的确定 ,1,池长L和池宽B是根据熔化面积和熔池长宽比,L/B,来决定的。即: F B=————平方米 L/B L/B越大~投入窑炉的玻璃原料从熔化到完成澄清~其间的玻璃“行程”越长~也越有利于熔化和澄清。早期设计的单元窑熔他是很长的~日产量在8—50t/d ~,L/B,5,4。随着单元窑配合料微粉化及熔制工艺和鼓泡技术的发展与成熟~以及窑体耐火材料的质量提高和采用保温技术等措施~使熔池长宽比在3左右~也同

脱硫玻璃鳞片衬里的防腐特点

脱硫玻璃鳞片衬里的防腐特点 鳞片衬里是以耐酸树脂为主要基料, 以薄片状填料(外观形状似鱼鳞, 故称之为鳞片) 为骨料,添加各种功能添加剂混配成胶泥状或涂料状防腐材料, 再经专用设备或人工按一定施工规程涂覆在被防护基体表面而形成的防腐蚀保护层。 图1 是鳞片衬里的断面示意图。鳞片衬里层有不连续的片状鳞片。单层鳞片是不透性实体, 在衬层中垂直于介质渗透方向的鳞片成多层有序叠压排列。 1—基体; 2—底涂; 3—鳞片衬层; 4—面漆层 图1鳞片衬里断面结构图 鳞片树脂衬里最突出的性能是具有优良的抗腐蚀介质渗透性。有关试验表明: 0.5mm 厚的鳞片的抗渗透性略大于2.0 mm 的玻璃钢, 1. 5 mm厚的鳞片衬里, 就可以达到非常理想的抗渗效果。 鳞片防腐之所以具备很高的抗渗透性能, 是由于鳞片的防腐层中扁平的鳞片在树脂中平行叠压排列, 介质渗透为绕鳞片曲折狭缝扩散过程。玻璃鳞片具有这种很好的迷宫效果, 如图2 所示, 使渗透介质在不同鳞片层内渗透动力逐渐衰减, 介质向纵深渗透趋缓。 图2鳞片衬里渗透效果示意图 对于烟气脱硫来说, 玻璃鳞片按照其使用部位与特点, 可分为低温玻璃鳞片、高温玻璃鳞片和耐磨玻璃鳞片等。低温玻璃鳞片一般具有优良的耐水汽的渗透性、耐化学性、耐腐蚀性等特点, 使用温度一般低于100℃, 是脱硫装置的主要衬里材料, 主要应用于吸收塔的低温部分、事故浆罐、净烟气烟道等部分。高温玻璃鳞片一般具有优良的耐高温性能,其长期使用温度可以达到160℃以上。主要应用于烟气换热器与吸收塔之间的原烟气烟道、吸收塔入口处、烟气换热器原烟气区域以及烟气出口挡板门后的烟道部分。耐磨玻璃鳞片是特殊配方的鳞片树脂, 一般添加陶瓷耐磨材料增加耐磨特性。耐磨玻璃鳞片主要应用于吸收塔喷淋部位或浆液磨损严重的区域(安装搅拌器的部位)。

玻璃鳞片防腐施工专业技术方案

热电防腐工程施工方案

编防腐设备制造有限公文件编电话参考传真15-08-28 日 共 热电防腐工 施工方 批审 制编

目录 第一章编制依据及适用范围 第二章防腐衬里选材实施方案 第三章施工准备 第四章设备交接 第五章现场防腐施工作业指导 第六章质量控制和检验 第七章安全措施 第八章材料包装和现场保管 第九章生产及施工进度计划表 第十章玻璃鳞片、FRP过程保养及整体保养附件交叉施工安全措施

第一章编制依据及适用范围 编制依据:该施工组织设计根据标准DIN28053《金属基体和半精加工制品上实施有机涂层和衬里》进行编制。本文的制定引用了以下国际、国家、行业和企业标准或法规: HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T20677-1990 《橡胶衬里化工设备》 DL/T5417-2009 DL/T 5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程标准》 DL/T5439-2009 《中华人民共和国电力行业标准》 GB26164.1-2010 《电业安全工作规程》 HGJ32-90 《橡胶衬里化工设备》 ISO8503-1 《涂装前钢材表面预处理和处理后表面特征》 GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 JISK6250-99《硫化橡胶及热可塑性橡胶的物理实验方法》 DIN28051 《工程涂装和衬里化工设备母材结构设计规定》 DIN28053 《需涂装和衬里金属母材以及半成品表面要求》 Q/321282XA04-2000 《橡胶衬里用预硫化胶板》 适用范围:

本施工组织方案适用于威海热电湿式电除尘器防腐工程。.第二章防腐衬里选材实施方案 1 鳞片结构示意图: 鳞泥片胶161 HF-鳞片胶泥161 底涂PR-60 被衬里材. R5以上R10以上 第三章施工准备 (一)现场施工所需配置的机械、工具等

玻璃鳞片防腐施工组织方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 热电防腐工程 施工方案

录目

编制依据及适用范围第一章防腐衬里选材实施方案第二章施工准备第三章设备交接第四章 现场防腐施工作业指导第五章 质量控制和检验第六章 第七章安全措施材料包装和现场保管第八章生产及施工进度计划表第九章过程保养及整体保养玻璃鳞片、FRP 第十章交叉施工安全措施附件 第一章编制依据及适用范围 编制依据:

该施工组织设计根据标准DIN28053《金属基体和半精加工制品上实施有机涂层和衬里》进行编制。本文的制定引用了以下国际、国家、行业和企业标准或法规: HG/T2640-2004 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T20677-1990 《橡胶衬里化工设备》 DL/T5417-2009 DL/T 5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程标准》 DL/T5439-2009 《中华人民共和国电力行业标准》 GB26164.1-2010 《电业安全工作规程》 HGJ32-90 《橡胶衬里化工设备》 ISO8503-1 《涂装前钢材表面预处理和处理后表面特征》GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 JISK6250-99 《硫化橡胶及热可塑性橡胶的物理试验方法》 DIN28051 《工程涂装和衬里化工设备母材结构设计规定》 DIN28053 《需涂装和衬里金属母材以及半成品表面要求》 Q/321282XA04-2000 《橡胶衬里用预硫化胶板》 适用范围: 本施工组织方案适用于威海热电湿式电除尘器防腐项目。

玻璃鳞片施工方案(终版)

衡水发电厂二期扩建工程2X300MW供热机组工业废水集中处理系统 斜板澄清器玻璃鳞片 施工方案 批准 审核 编制 南京大陆中电科技股份有限公司环保公司 二OO四年九月

1 编制依据 1.《火力发电工程施工组织设计导则》 2.《电力建设施工及验收技术规范》——火力发电厂化学篇 3.《电力建设施工及验收技术规范》——火力发电厂锅炉篇 4.《火电施工质量检验及评定标准》——水处理及制氢装置篇 5.《火电施工质量检验及评定标准》——锅炉篇 6.《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 7.《衡水发电厂二期工程工业废水技术协议》 8.工业废水处理系统安装有关设计图纸 2 编制目的 由于斜板澄清器现场制作,而内部衬胶防腐在现场不能制作,故改为玻璃鳞片涂壁做法。 3 玻璃鳞片的介绍 3.1化学指标 3.2化学性能 3.3物理指标

冲击强度(Nm/cm2) 0.35 线膨胀系数(K-1) 1.15×10-6水蒸气渗过率(g/100m2.day.h) 0.0007~0.0160 3.4性能特点: 1. 耐腐蚀性强。具有优良的耐化学腐蚀性能,尤其是耐酸性腐蚀非常突出。 2. 抗老化性能优良。其抗老化性高于任何漆膜。 3. 耐温性能好。 4. 热胀系数小 5. 耐磨性能好 6. 配伍性能好,可以与各种树脂组成防腐涂料。 3.5防腐原理 玻璃鳞片树脂防腐层,就是将定量的、具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与定量的聚酯、环氧、乙烯基等树脂,按操作规程均匀混合。经过严格的配制工艺,配制成胶泥或涂料。经泥抹子或高压无气喷枪等工具,涂敷于经处理的金属表面或其他被防护材料的表面。再经室温固化,而得到衬里或涂层。 3.6玻璃鳞片防腐的优点 1、受介质、气体、水蒸汽的渗入远小于普通的玻璃钢。不容易产生介质扩散,可有效地避免底蚀、分散、鼓泡、剥离等物理破坏。 2、硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力,各接触面的残余应力小,热膨胀系数也小,故粘结强度不会因热胀而衰减,热稳定性好。 3、耐磨性和对擦伤抵抗性较强,遇机械损伤只限于局部,扩散趋势小。 4、修复性好。使用几年后,破坏处只需要简单处理,即可修复。 5、对防护面适应性强,尤其适合于复杂表面的防腐。 6、施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好,且现场配料方便,可室温固化及热固化。 4.H-831玻璃鳞片涂料 4.1组成与特性 1. H-831玻璃鳞片涂料 该涂料是以耐蚀性树脂为成膜物,以及助剂何经过特殊处理的玻璃鳞片为骨料的

玻璃鳞片施工技术规范

玻璃鳞片施工技术规范 Prepared on 22 November 2020

玻璃鳞片及玻璃钢防腐工程 质量控制体系

目录

一、玻璃鳞片树脂选材标准和性能 1、材料的介绍和说明 鳞片材料介绍 材料的来源 江苏元泰防腐工程有限公司能针对不同温度、介质条件生产出相应的防腐胶板和粘接剂,广泛用于化工、肥料、医药、电力等行业。 江苏元泰防腐工程有限公司于2004年12月份玻璃鳞片生产线上原材料从国外进口,江苏元泰防腐工程有限公司具备年生产800吨的鳞片能力。 所有内衬材料均按质保程序生产。 所有内衬材料生产过程均受买方代表监造。 所有内衬材料检验、测试均和买方代表一起进行,并出具检测报告。 内衬材料将根据生产和施工进度发放现场,并存放在仓库保管。 材料介绍: 针对本工程防腐内容,结合招标文件中建议使用玻璃鳞片树脂防腐作为基本方案。 总述:江苏元泰防腐工程有限公司鳞片树脂衬里突出性能具有很低的水蒸汽渗透性,它能有效地形成迷宫,产生迷宫效果,降低气泡生成;其次,鳞片衬里对各种酸、碱、溶剂和气体具有极好的耐化学腐蚀性。 典型玻璃鳞片材料介绍:

元泰鳞片衬里在实验室和现场都进行了评估,下列的测试报告显示了产品一些性能。 1)耐热测试 a) 测试方法 试样放在温度160~200℃的加热室中,测量在老化后重量和弯曲强度改变。 b) 试样 YF-22:不饱和聚酯树脂 YF-62:乙烯基树脂 YF-82:酚醛型乙烯基树脂 c) 测试结果 样品老化后与原始重量比较的重量变化

弯曲强度变化 d) 结论 鳞片的耐热性能是:YF-82>YF-62>YF-22 2)耐F性能 用于玻璃鳞片衬里和FRP衬里的乙烯基树脂具有很好的耐F性,然而,作为填充材料的玻璃鳞片(SiO2)会被HF腐蚀。 一般而言,如果HF浓度超过2000ppm,玻璃鳞片的腐蚀变得非常严重。 下列方法可避免HF对衬里的腐蚀: a)在玻璃鳞片衬里表面应用有机纤维(聚酯或乙烯纤维) b)在玻璃鳞片表面上再使用碳纤维 c)使用掺有陶瓷填充材料的乙烯基树脂 我们制备了上述样品并在下列条件下测试 浸渍测试:每一片样品浸在下列条件下并比较其外观。

玻璃鳞片施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章环氧型玻璃鳞片胶泥介绍 (2) 第四章玻璃鳞片施工工艺 (3) 第五章安全管理 (4)

第一章工程概况 本项目武汉市生活垃圾填埋场飞灰安全填埋专区项目,位于武汉青山区北湖附近,本项目建设规模为飞灰处理规模为512t/d,年产生量为186880t(按365d计)固化后的飞灰容量按1.0t/m3计。本工程总征地面积301580m2,约合452.4亩,总填埋库容量422.39万 m3,工程完工后运营使用年限19年,设计将整个填埋区分为四个填埋区,设计将整个填埋区分为四个填埋区,将在合同期内全部完成施工。(包含土方、防渗层及附属设施施工)。 第二章编制依据 1.中华人民共和国工程建设标准强制性条纹文和地方标准强制性条文。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 4.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 5. 国家及湖北省其它相关现行规范、规程 6.施工图纸

第三章环氧型玻璃鳞片胶泥介绍 1.产品概述 环氧型玻璃鳞片胶泥是以环氧树脂为成膜物质,加入改性特强耐酸蚀填料、玻璃鳞片、触变剂、消泡剂等精研磨特殊分散加工而制成的甲、乙双组份浆料。涂料中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺、重叠排列,对腐蚀介质的渗透形成层层屏障,可延长介质渗透到基材的路径,阻止腐蚀介质直接穿透防腐层,从而对基体起到长期保护作用。 2.产品特点 (1)涂层具有优异的抗渗透性、对污水、酸、碱、盐等具有优异的耐腐蚀性; (2)涂层常温固化,固体含量极高,一次厚度可达80mm-120mm; (3)施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层寿命长达10-15年; (4)涂层表面硬度高、韧性好、力学性能优,温度挤变性优良。 3.技术指标:

课程设计:日产8吨高硼硅玻璃窑炉设计

日产8吨的高硅硼玻璃的全电熔窑炉设计

1.前言 所谓全电容窑炉,通常是指配合料熔成导电介质后,玻璃液体本身成为电阻组件,实现玻璃的连续融化。但配合料(含有部分熟料)未熔成导电介质之前,即在烤窑阶段,仍需要气体或液体来加热。 玻璃电熔技术是目前国际上最先进的熔制工艺,是玻璃生产企业提高产品质量,降低能耗,从根本上消除环境污染的十分有效的途径。对于15t/d以下的小型玻璃熔窑来说,在电力充足和电价适中的地区,用电熔工艺生产各种玻璃制品的综合经济效益是很理想的;在电价高的地区,对于生产彩色玻璃、乳浊玻璃、硅酸盐玻璃、铅玻璃、高挥发组分玻璃或特种玻璃也是很合算的。 电熔窑炉产生的废气量少,防止空气污染;能降低挥发性配合料组分的挥发;降低因结石造成的产品损失;而且玻璃成分均匀,在整个窑炉期间可始终保持满负荷的出料量。另外它的建设投资少,占地面积小。玻璃质量好,效率高,但成本低。玻璃电熔窑炉也有耐火寿命短的缺陷,而且窑炉的用电成本和初期安装成本高。 玻璃电熔窑炉工作原理:玻璃在低温下几乎是绝缘的,但在高温下熔融的玻璃是一种良导体。玻璃电熔窑炉就是将电流引入玻璃液中,玻璃液直接通电加热,通电后两极间的玻璃液在交流电的作用下产生焦耳热,从而达到熔化和调温的目的。玻璃液之所以具有导电性,主要是因为电荷通过离子发生迁移。 导电性的难易是以电阻率ρ(Ω·cm)或其倒数σ((Ω·cm)-1)来表示,ρ值越小,则电导本领越强。玻璃在室温下为绝缘体,它的电导率约为10-13~10-15(Ω·cm)-1。如果提高温度,玻璃的电导率会急剧增加,在熔融状态可达到0.1~1(Ω·cm)-1。电熔化能用来融化几乎所有品种的玻璃以及某些呈现高阻值的硅酸盐材料。各种玻璃的电导率随其成分不同可有很大差别,对同一种玻璃,电导率则是温度的函数。在网状结构中,含有其他改良剂离子时,能降低Na+离子的迁移和玻璃的电导率。例如,加入Ca2+,Ba2+,Pb2+离子会大大增加玻璃的电导率。 玻璃的电阻率强烈依赖于温度,这是因为网状结构空穴中的改良离子,在

玻璃鳞片防腐施工方案41888

神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心烟气脱硫脱硝项目 防腐施工方案 编制: 审核: 批准:

北京国信恒润能源环境工程技术有限公司 神华煤制油鄂尔多斯项目部 二零一四年四月八日 目录 第一章指导思想 (8) 第二章实施目标 (1) 第三章工程概况 (8) 神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心烟气脱硫脱硝项目 ..- 1 -

一、指导思想 我公司项目部施工组织的指导思想是:品质优良,清洁生产,以人为本,持续发展。以顾客为中心,以质量、环境、职业健康安全为轴心,严格按照ISO9001:2000标准国际质量体系、ISO24001-2004环境管理体系及OHSAS28001-2001职业健康安全管理体系认证,建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系;由高素质项目经理、总工程师及工程技术、管理人员组成管理层,最优秀的操作人员组成作业层;按照国际惯例实施项目管理,精心组织,科学管理,优质高效的完成本次施工任务,创造顾客满意的高品质优质工程。 二、实施目标 充分发挥我公司项目部的优势,科学组织各工种的交叉作业,合理配置生产资源,精心施工,严格履行合同要求,确保完成以下目标: 1、质量目标 工程交验合格100%,优良率90%以上,争创国家优质工程。 2、工期目标 保证在合同约定的工期内优质竣工,并争取提前完成本次工程。 3、安全目标 严格遵守各项安全操作规程,采取有效措施,杜绝死亡、重大伤亡事故和意外事故的发生,轻伤频率在千分之一以下。 4、环境保护目标 采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,积极采用环保材料和先进施工工艺,废固物交由环保部门处理率达100%,注意节约原材料和电能,有效降低资源消耗率,顾客及相关方环境方面投诉率为零。 三、工程概况 1.神华鄂尔多斯煤制油分公司热电中心脱硫脱硝项目是由北京国信恒润能源环境工程技术有限公司总承包,建设一个投资、运行、维护费用经济合理,运行方便的副产品利用型脱硫脱硝系统。 2、工程概述 该工程主要包括脱硫吸收塔、烟道、箱罐、临时烟囱等等的玻璃鳞片防腐施工

玻璃鳞片防腐汇总

玻璃鳞片防腐 一)前言 玻璃鳞片涂料(树脂衬里技术)首先是由美国开发出来的。20世纪50年代中期Owens Corning 玻璃纤维公司推出了一种含有玻璃鳞片的树脂衬里材料。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,这是一种适用于船壳以及化学品储罐、化工厂塔器和槽体的优良衬里材料,这种材料能耐环境介质的渗透,有助于延长衬里寿命。 一、前言 同期,日本开始研究一种性能优于一般不饱和聚酯树脂(UP)的环氧乙烯基酯树脂(VE)。1967年FUJI树脂公司开发成功VE玻璃鳞片涂料,使用了日本板硝子公司独创的玻璃鳞片,以高粘度施工的衬里形式成功应用于烟气脱硫装置,开始了实用化,该技术还出口海外。中国环氧树脂行业协会专家介绍说,20世纪80年代初,我国贵溪冶炼厂的烟气脱硫装置就是由该公司提供的VE玻璃鳞片衬里。 1972年日本三菱树脂公司、日本高分子化学公司引入Ceilcote公司技术,东洋橡胶工业公司输入了Heill公司技术,开始了大规模的研发和应用。一方面,由于玻璃鳞片涂料(衬里)是以毫米为单位的高厚膜涂层,非常适合苛刻的腐蚀环境,如海洋盐蚀区域、各类化学储罐、海上建筑、海岸混凝土建筑等;另一方面日本四面环海,特殊的地理环境迫使其对长期而有效玻璃鳞片涂料倍加重视。 对于树脂衬里薄膜技术的评价,日本目前处于领先地位。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,日本于1974年由树脂衬里工业协会成立了“薄片衬里技术研究会”,通过渗透扩散理论进行了合理的解释,积极开展树脂鳞片衬里技术和薄片衬里工艺的研究开发,并扩大了玻璃鳞片涂料的应用范围。 (二) 概述 玻璃鳞片涂料是在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃,C玻璃),同增强用的无碱纤维(无碱玻璃,E玻璃)相比,成份比率完全不同,其组成如表1所示,这些组成的不同,影响了玻璃的各种特性,特别是耐酸性有很大的差异。 二、玻璃鳞片涂料概述

第二章 玻璃马蹄焰窑炉结构设计

第二章结构设计 2.1熔化部设计 2.1.1熔化率K值确定 瓶罐玻璃池窑设计K值在2.2—2.6t/m2.d为宜。熔化率取的过小,窑炉不节能,取得过大,熔化操作困难,或是达不到设计容量,本次取2.5t/(m2·d)。理由如下: 目前国外燃油瓶罐玻璃窑炉熔化率均在2.2以上,而我国却在2.0左右,偏低的原因: (1)整个池窑缺少有助于强化熔融的配套设计。 (2)操作管理,设备,材料等使得窑后期生产条件恶化。 由于这些影响熔化能力的因素,现在瓶罐玻璃K值偏小。在全面改进窑炉结构和有关附属设备后,根据国内耐火材料配套情况和玻璃原料量与制备情况。采取了K=2.5 t/(m2·d)。 2.1.2熔化池设计 (1)确定来了熔化率K值:熔化部面积 100/2.5=40m2。 (2)熔化池的长、宽、深:L×B×H=8000mm×5000mm×1200mm 本设计取长宽比值为1.6。 长宽比确定后,在具体确定窑池长度时,要保证玻璃液充分熔化和澄清,并考虑到砖窑材料的质量以及燃烧火焰的情况,一般要求火焰转向点在窑长的2/3处。窑长应≥4m 。 在确定窑池宽度时,应考虑到火焰的扩展范围,此范围取决于小炉宽度、中墙宽度(两个小炉的间距,小炉的间距,既要便于热修,又不要降低火焰的覆盖面积,一般小炉之间的通道宽度取0.9~1.2 m )。窑池宽度约为2~7m。 长宽选定后,当然具体尺寸还要按照池底排砖情况(最好是直缝排砖)作出适量调整,池底一般厚为200~300m。具体的池底排列会在后面设计的选材方面进行说明。这里先不做细讲。 综上,本次选用L=8m ,B=5m。 窑池深度一般根据经验确定。池深一般在900—1200mm为宜。池深不仅影响

玻璃鳞片衬里在脱硫塔的应用

收稿日期:2018‐04‐08。 作者简介:纪永进,男,1993年毕业于兰州石油学校,主要从事焊接安装、防腐蚀方面的工作,工程师。Email :j iyongjin 369@126.c om 。玻璃鳞片衬里在脱硫塔的应用 纪永进 (葫芦岛市海威工程建设监理有限公司,辽宁葫芦岛125001) 摘 要:文章主要就锅炉烟气的危害及对金属的腐蚀机理进行了分析,对目前脱硫塔内壁防腐普遍采用的几种技术的优缺点进行了比较,并对玻璃鳞片衬里在脱硫塔内壁防腐方面的优势以及如何保证工程质量、提高玻璃鳞片防腐蚀性能等进行了阐述。文章对玻璃鳞片在脱硫塔内运行一年过程中所存在的问题进行了分析,并针对存在的问题提出了相应的建议。 关键词:锅炉烟气危害 腐蚀机理 解决方案 玻璃鳞片衬里 脱硫塔 施工质量doi :10.3969/j .i ssn .1006-8805.2018.05.007 1 锅炉烟气的危害 锅炉烟气中含有大量的烟尘、NO 、SO 2、 CO 2,对设备和自然环境产生严重的危害,对其进 行治理迫在眉睫。锅炉烟气的危害主要体现在以 下几个方面: 1)对人体的危害。从锅炉烟气排出的粉尘,含有各种有毒的微粒,如被人们吸入肺后,将有部分粘附在肺上,引起各种呼吸道疾病。 2)对环境的危害。烟气中的SO 2气体,与空气中的水汽接触生成H 2SO 4、H 2SO 3,进而形成酸雨,对自然环境造成破坏,腐蚀建筑物、文物古迹,损坏植物,甚至导致森林破坏,使湖泊中鱼虾死亡,破坏土壤成分,使农作物减产。若酸雨进入地下水,将会产生更广泛、多层次的危害。 3)对脱硫塔、烟囱腐蚀的危害。烟气中的SI 2气体生成H 2SO 4、H 2SO 3并与塔体金属接触后,会发生化学腐蚀、电化学腐蚀,使塔体壁厚减薄,减少使用寿命。 2 脱硫塔烟气腐蚀的特点 某公司现有2台35t 横梁式链条炉排蒸汽锅炉,1开1备,运行中产生大量烟气,具有如下特点: 1)煤炭燃烧时除产生大量的SO 2外,还生成少量的SO 3。脱硫前烟气(标准状态)中SO 2的浓度为1618mg /m 3 ,是烟气中最主要的危害因素之一。 2)锅炉烟气温度一般在115~145℃。 3)锅炉生产过程中产生大量的有害烟气,锅 炉出口烟尘浓度(标准状态)为3500g /m 3 。 4)锅炉连续运行,烟气24h 不间断排放。3 烟气腐蚀的种类以及腐蚀机理 一般来说,烟气对烟囱腐蚀可分为4类:化学腐蚀、电化学腐蚀、结晶腐蚀和磨损腐蚀。在潮湿的条件下,金属腐蚀主要是电化学腐蚀。3.1 化学腐蚀 烟气中的腐蚀性介质在一定的温度、湿度下和金属材料发生化学反应生成可溶性盐,使设备逐渐被腐蚀。部分反应方程式如下: SO 2+H 2O =H 2SO 3Fe +H 2SO 3=FeSO 3+H 2Fe +SO 2+O 2=FeSO 4HCl +Fe =FeCl 2+H 2 3.2 电化学腐蚀 尾气中的电解质及水在金属表面形成原电池,使设备逐渐被腐蚀。这类腐蚀在焊缝处特别容易发生。3.3 结晶腐蚀 当使用的Ca (O H )2等碱性液体吸收SO 2 后,生成可溶性硫酸盐或亚硫酸盐。CaSO 4微溶于水,运行中需要对工艺流程中的过滤器及时进行清理,保持管线畅通;停车后,应及时用清水冲洗管道,避免结晶物沉淀凝结,腐蚀并堵塞管路及 静设备 石油化工设备技术,2018,39(5)·22·Petro ‐Chemical Equipment Technology 万方数据

玻璃鳞片防腐工程施工组织设计方案

防腐施工方案 一、实施目标 充分发挥我公司项目部的优势,科学组织各工种的交叉作业,合理配置生产资源,精心施工,严格履行合同要求,确保完成以下目标: 1、质量目标 工程交验合格100%,优良率90%以上,争创国家优质工程。 2、工期目标 保证在合同约定的工期优质竣工,并争取提前完成本次工程。 3、安全目标 严格遵守各项安全操作规程,采取有效措施,杜绝死亡、重大伤亡事故和意外事故的发生,轻伤频率在千分之一以下。 4、环境保护目标 采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,积极采用环保材料和先进施工工艺,废固物交由环保部门处理率达100%,注意节约原材料和电能,有效降低资源消耗率,顾客及相关方环境方面投诉率为零。 二、编制依据 1.《表面处理规》SIS—055900 2.《建筑防腐蚀工程质量评定标准》GB50224—95 3.《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005、J405-2005 4.《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 5.《建筑防腐蚀工程施工及验收规》GB50212-2002 6.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 7.《建筑防腐工程施工及验收规》GB50212-2002 三、施工用具、材料准备: 1. 施工材料准备: (1)由专业技术人员根据施工要求,提前提出施工工器具、材料清单,物

资部门根据清单统一调配。 (2)根据招标文件要求,本工程采用的防腐材料采用环氧树脂鳞片及其它施工相关材料。 (3)所采购的主材及辅材,要有合格证或书面检验证明,且不能超过质保期。在工程开工前一周,与材料供应商签订产品质量保证书,然后采购满足本工程施工需要的各种材料,以确保满足招标文件对本工程质量及施工进度的要求。 (4)零星材料要经过甲方代表检查合格签字认可方可使用。 (5)施工人员对配备的工器具、施工材料办理领用手续,对已领出的工器具、材料清册、说明书或材质证明书进行核对,并妥善保管。 (6)材料使用前,会同业主、监理、质检人员对材料进行核对验收,合格签字后,方可使用。 2.材料验收规如下: (1)材料出厂合格证,或产品检验报告的各项指标,符合设计规定。参照规《GB/T9750-88》、《GB/T3491-92》。 (2)根据订货合同核对材料品种、型号、规格、颜色、数量、有效期等。 (3)外观检查。 (4)抽检粘度、细度、遮盖力及沉淀情况,分别参照《GB/T1723-93》、《GB/T1724-79(89)》、《GB/T1726-79(89)》。 4、技术准备: (1)施工技术人员须熟悉有关图纸、技术规、质量标准。 (2)施工前,项目部技术负责人要认真学习领会循环管道接头防腐工艺流程和具体材料的施工技术规要求,编制作业指导书,分发给每个施工人员,结合作业指导书对施工班组做技术交底,使施工班组每天任务清晰、目的明确,确保施工的顺利进行。 (3)对本次施工中的重要施工节点应作专门的交底,并先对特殊工序进行培训指导,重点作好施工中的质量通病预防。质量达到甲方要求的质量等级。

玻璃鳞片防腐与油漆规范

防腐与油漆规范 1防腐依据 GB/T14976-1994 《涂装前钢材表面锈蚀待级和除锈等级》 SY0007--1999《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》 SY/T0407-97《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0319-98《钢质储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准》 2防腐内容及方案 过滤器及管线的内壁的防腐采用HWT-08玻璃鳞片长效防腐涂层;过滤器、管线及操作平台、橇座等外壁及外部相关构件的防腐采用LG长效耐候涂层进行防腐,过滤器及管线面漆颜色为绿色,操作平台及撬座面漆颜色为黑色,围栏面漆颜色为黄色。 涂层结构见附表。 HWT-08玻璃鳞片长效防腐涂层结构如下: LG长效耐候涂层结构见附表。

3主要技术要求和质量要求: 3.1表面预处理:采用喷砂除锈,除锈质量等级内表面达到GB/T14976中的Sa2.5级,外表面达到GB/T14976中的Sa2级的要求,喷砂处理达不到的地方可采用手工或动力工具除锈达到GB/T14976中的St3级。 3.2除锈处理合格后,按设计的防腐层结构进行施工,每道时间间隔参照产品使用说明书,。防腐层全部施工完毕,自然固化7-10天后可进行质量检验。 3.3LG长效耐候涂层 A、外观:颜色均一,光滑平整,无流挂,无漏涂现象, B、厚度:满足设计要求。 C、电火花:检漏电压为1200V以不漏电为合格。 D、粘结力:采用“划格法”检查,以脱落面积不大于15%为合格。 3.4HWT-08玻璃鳞片长效防腐材料 A、外观:色泽均匀,表面光滑平整,无流挂,气泡等现象。

B、厚度:满足设计要求。 C、电火花:检漏电压为2000V以不漏电为合格。 D、粘结力:采用“V”型口刀挑法,以不大片脱落为合格。 4防腐材料的技术要求 4.1施工方按要求购进所需防腐材料,性能满足附表2的要求,见表如下:

玻璃窑炉设计技术之单元窑

玻璃窑炉设计技术之单元窑 第一章单元窑 用来制造E玻璃和生产玻璃纤维的窑炉,通常采用一种称为单元窑的窑型。它是一种窑池狭长,用横穿炉膛的火焰燃烧和使用金属换热器预热助燃空气的窑炉。通过设在两侧胸墙的多对燃烧器,使燃烧火焰与玻璃生产流正交,而燃烧产物改变方向后与玻璃流逆向运动。因此在单元窑内的玻璃熔化、澄清行程长,比其它窑型在窑内停留时间长,适合熔制难熔和质量要求高的玻璃。单元窑采用复合式燃烧器,该燃烧器将雾化燃料与预热空气同时从燃烧器喷出,经烧嘴砖进入窑炉内燃烧。雾化燃料处在燃烧器中心,助燃空气从四周包围雾化燃料,能达到较好的混合。所以与采用蓄热室小炉的窑型相比,燃料在燃烧过程中更容易获得助燃空气。当空气过剩系数为1.05时能完全燃烧,通过调节燃料与助燃空气接触位臵即可方便地控制火焰长度。由于使用多对燃烧器,分别调节各自的助燃风和燃料量,则可以使全窑内纵向温度分布和炉内气氛满足玻璃熔化与澄清的要求,这也是马蹄焰窑所无法达到的。单元窑运行中没有换火操作,窑内温度、气氛及窑压的分布始终能保持稳定,这对熔制高质量玻璃有利。现代单元窑都配臵有池底鼓泡,窑温、窑压、液面及燃烧气氛实行自动控制等系统,保证了难熔的E玻璃在较高熔化率下能获取用于直接拉制玻璃纤维的优质玻璃液。所以迄今在国际上单元窑始终是E玻璃池窑拉丝的首选窑型。 单元窑与其它窑型相比的不足之处是能耗相对较高。这是因为单元窑的长宽比较大,窑炉外围散热面积也大,散热损失相对较高。采用金属换热器预热助燃空气的优点是不用换火,缺点是空气预热温度,受金属材料抗氧化、抗高温蠕变性能的制约,一般设计金属换热器的出口空气温度为650~850℃。大多数单元窑热效率在15%以内,但如能对换热器后的废气余热再予利用,其热效率还可进一步提高。 配合料在单元窑的一端投入,投料口设在侧墙的一边或两边,也有设在端墙上的。熔化好的玻璃从另一端穿过沉式流液洞流至称为通路的拉丝作业部。 第一节单元窑的结构设计

玻璃鳞片施工方案

烟囱内壁防腐技术方案 根据本工程实际情况,建议采用环氧玻璃鳞片防腐施工方案。 1、结构设计图 环氧玻璃鳞片结构示意图 2、环氧玻璃鳞片特性:玻璃鳞片在涂层中基本处于平行紧密排列,形成 层层屏障,对基材起到长期保护作用,性能稳定,遮盖力强,漆膜平整、 坚韧、封闭性好,抗渗性能优,具有良好的附着力和耐热、耐水、耐碱、 耐化学腐蚀性能,适用于化工、石油结构表面防腐蚀用。烟气装置极优 良的耐腐蚀介质的渗透性;受介质、气体、水蒸气的渗入远小于普通玻 璃钢。不容易产生介质扩散,可有效地避免底部腐蚀、鼓包、剥离等物 理破坏。 2.1优良的耐磨损性; 2.2固化时收缩率小,热膨胀系数小; 2.3衬里与基体的粘结性好,耐温度剧变性好; 2.4良好的施工工艺性,可采用喷、辊、刷等工艺,修补容易。 2.5硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力,各接触面的残余应力小, 热膨胀系数也小、故粘接强度不会因热胀而衰减,热稳定性好。 2.6耐磨性和对擦伤抵抗性较强,遇机械损伤只限于局部,扩散趋势小。 2.7修复性好。使用几年后,破坏处只需简单处理,即可修补。 面涂 第一基层 底涂 基体 第二基层

2.8对防护面适应性强,尤其适合于复杂表面的防腐。 2.9施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好,且现场配料方便、可室温固化及热固化。 3、鳞片涂料施工要求: 3.1底涂涂刷 取预配好的底料适量,按比例加入规定量的辅料,搅拌至颜色均匀后使用,且一次配料使用时间不应超过30分钟。 用毛刷或滚筒均匀地将配制好的底漆涂刷到已处理的待衬基体表面上。 待第一道底涂涂刷12小时后涂刷第二道底涂,第二道底涂涂刷前应检查第一道底涂的固化程度和涂装施工的条件,且第二道配制的底涂其颜色应明显不同于第一道底涂,两道底涂涂刷方向应相互垂直。对钢筋混凝土或石材设备及零部件待衬表面,如需用树脂腻子找平时,应在第一道底漆涂刷固化后实施。 3.2施工料配制 取基料适量,按比例加入规定量的辅料,采用电动搅拌措施,充分搅拌均匀。 每次搅拌的施工料应控制在30-40分钟内用完,施工料初凝时间应控制在45-60分钟。 配料桶在重复使用时,必须清理干净。 配制的施工料颜色分布应均匀,若有搅拌死角胶泥,不得用于防腐蚀施工。该部分胶泥料应剔出,放入下桶施工料中重新配制。(注:鉴于树脂粘度具有随施工环境温度变化之特性,施工料配制时允许添加粘度调节剂,粘度调节剂添加应在固化剂加入之前,在非真空搅拌条件下搅拌均匀。) 3.3第一道鳞片衬里涂抹及辊压: 鳞片衬里涂抹应在第二道底涂施工完成12小时后实施。