文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水技术方案

医院污水技术方案

医院污水技术方案
医院污水技术方案

方案文件

项目名称:50张床位医院污水处理工程

方案编号:1007ZEYI-016-1

方案名称:污水成套设备供货及相关服务

二○一○年七月

目录

一、前言

二、污水的水质、水量与处理要求

三、方案编制依据

四、设计原则

五、设计方案范围

六、处理工艺的选择和处理流程的确定

七、主要处理设施及设备的设计参数

八、工程布局

九、设备制作、防腐涂漆等措施

十、给排水、配电

十一、环境影响分析

十二、生产班次和人员安排

十三、工程建设总投资

十四、工程技术经济指标

十五、运行费用

十六、项目实施计划

十七、调试和服务工作

附图一、工艺流程图

附图二、平面布置图

一、前言

由业主提供该医院共设四层现有50张床位,内设二个产房、二个待产房加上医院工作人员的生活用水,和病人家属的陪护,每天产生体检中心、检验室、病房、手术室所排出的医疗废水和生活污水40T;为了保护环境,防止疾病的传播,根据要求,需对该污水处理进行彻底处理;须设置比较完善的污水处理系统,设计按40T/D设计,每天按处理24小时设计,则设计废水处理能力为2T/H的废水处理设备;处理后废水要求达到国家一级排放要求后直接排放。

医院废水的处理方法很多,其中大多已比较成熟,但从技术、经济等角度看,都有没有脱离微生物处理的范畴。根据该单位的特点及要求,现采用“三级化粪池+A/O接触氧化+消毒”的处理工艺。该工艺具有如下特点:

1.处理工艺简单,操作管理方便,运行费用低廉,出水达标稳定;

2.耐受冲击负荷,没有污泥膨胀;

3.O段曝气适当延长,使废水中的氮质BOD(即氨氮)充分被生

物氧化,保证NH3-N达标排放。

4.根据当地环保设备处理要求,箱体全部钢结构,其它采用钢砼

埋地建设,寿命长,无需保养,使处理设施与环境协调一体。

处理后排出的污水能稳定达标排放,对削减污染,改善周边地区及上海市的水环境质量,防止疾病的传播能起到积极的促进作用。

二、污水的水质、水量与处理要求

(一)根据业主提供的有关资料:表1

(二)污水的设计水量:

(1)设计日流量:Q=40m3/d

(2)设计平均流量:Q平均=2 m3/h

三、方案编制依据

本设计方案编制主要技术依据为:

1.业主提供的污水的排放资料及排放要求;

2.处理水排要求: GB8978-1996《国家污水综合排放标准》中第二类污染物最高排放浓度的一级排放标准;

3.《民用建筑生活污水处理工程设计规定》DBJ08-71-98;

4.城市区域环境噪声标准(GB3096-93);

5.工业企业设计卫生标准(TJ36-79);

6.建筑设计防火规范(GBJ16-87);

7.室外排水规范(GBJ14-87);

8.建筑设计防火规范(GBJ16-89);

9.建筑结构荷载规范(GBJ9-89);

10.混凝土结构设计规范(GBJ10-89);

11.建筑地基基础设计规范(GBJ7-89);

12.工业企业采暖、通风及空调设计规范(TJ19-75);

13.我单位所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数;

14.建设方提供的处理要求、水质水量等有关资料。

四、设计原则

1.污水处理设计原则

1)污水处理工艺根据原水的水质水量、受纳水体的环境容量与利用情况,综合实际,考核比较各经济技术指标,优先采用低能耗、低运行费用、低基础建设费用、占地少、操作管理稳定方便的处理工艺。2)积极采用以过实践证明的成熟工艺,使之成为主体工艺;积极慎重地采用经过鉴定的优良新技术、新工艺、新材料和新设备;在可靠的基础上,达到投资和效益的最优化。

3)污水处理设备、仪表和选用首先立足与国内。

4)污水处理工程总平面布置力求紧凑,尽可能采用原有土建及混凝

土水池,减少占地和投资费用。

5)污水处理辅助设施充分利用实地条件,并严格按有关标准、规范和规定进行建设。

6)劳动组织、劳动定员、环境保护和安全卫生均严格按时照国家和地方的有关规定。

2.污泥处理设计原则

1)污水处理产生的污泥定期合理弃置无害处置,避免产生二次污染。

五、设计方案范围

1.污水处理工艺过程参数的制定.

2.污水处理工艺流程、总体布置、设备选型、和仪表控制设计方案。

3.污水处理站1.00M以内的所有工艺管道和线路。

4.污水处理站工艺设备动力配线(分配箱至工艺设备间)的设计方案。

六、处理工艺的选择

1.处理工艺的选择

医院污水是水质、水量波动较大的一种污水,为使其经处理后能稳定达标排放,拟采用三级处理的方法,其中第一级为预处理过程,第二级为生化处理过程;第三级为消毒处理过程。

(1)一级处理(预处理):

一级处理的目的为去除水中大小不同的固体和悬浮污物,旨在降低污水中的悬浮物浓度,水解污水中的大分子有机物,有利于后续二级生化处理。预处理主要设施在调节池前设置格栅,生活污水通过粗

格栅能去除绝大部分的粗大悬浮物,保证后续处理构筑物和水泵等正常运转。调节池用作水质水量调节,并通过提升泵将污水送入二级生化系统,进行处理,以减轻对后续生化处理过程的冲击。

(2)二级生化处理:

本工艺生化处理系统采用A/O法,分成缺氧脱氮和好氧稳定二段。

污水首先进行缺氧生化处理。在稳定污水水质的同时通过兼氧菌和脱氮菌,将污水中的有机氮转化成NH3-N,并将经过后续生化硝化后的回流水中的硝基氮和亚硝基氮(NO3--N、NO2--N)转化为氮所(N2),脱氮过程需要的碳源和碱度由原污水提供。如此,最终达到脱除氨氮的目的,同时亦可去除部分有机物,然后污水进入好氧处理。

好氧处理采用适当延长污水曝气时间,在好氧菌的作用下,有机污染物得到降解去除达标排放的同时,氨氮(NH3-N)亦能有效地转化为硝基氮或亚硝基氮(NO3—N、NO2--N),好氧段出水部分再回流到缺氧段,回流比为2:1,进行生物反硝化脱氮,最终使排放水中的氨氮也稳定达标。采用适当延长曝气时间的方法,还能使生化处理系统的污泥产量大降低,减少了污泥处理的负荷。由于该院距商场较近,采用回转式风机供氧,减少噪声污染。

2.处理流程的确定

根据上述对处理工艺的分析,拟定以下处理工艺流程:

医院废水首先由排水管道汇集经格栅进入调节池,利用格栅去除污水中夹带的大宗固休漂浮物、悬浮杂物等。然后由液位自控污水提升泵提升进入A/O生化处理系统。

生化处理池分前后两级,主要目的是利用不同种类的微生物在污水处理中功能的不同,来强化处理过程,使处理效果稳定。在生化处理池内,生物填料上的附着微生物能将污水中不同种类的溶解性有机污染物、氨氮进行生物降解和脱氮,从而保证处理效果稳定达标。

经生化处理后的污水经沉淀池泥水分离后,进行消毒处理,即可直接排入市政污水管网。消毒装置采用次氯酸钠发生器,向隔板反应消毒池直接投加处理。

由于污水处理系统建设在院区附近,为防止生化池曝气产生的气溶胶飞沫和飞沫所夹带的细菌随风污染居民生活区,同时也为消除污水处理过程产生的异味气体。生化处理池全部密闭(上覆土绿化)。

3.各级的预期处理效果:

预期处理效果见表2:

七、处理设施及设备的设计参数

1、格栅

细格机采用格栅,栅条间距15mm。基础采用钢砼结构。

设计参数为:

沟宽:500min

深:1.0m

顷角:70度

2、.调节池

采用三级化粪池钢砼结构。

设计停留时间12小时

3、污水提升泵

池内设有两台潜污泵(一用一备)和一套浮球液位控制仪,控制水泵自动运行,即低水位自动停泵,高水位自动启泵,超高水位双泵启动,水泵特性参数为:

型号:40PU2.25

流量:Q=0.1m3/min

扬程:H=5m

功率:N=0.25kw

4、A段缺氧池

缺氧区是在缺氧条件下,利用栖生在填料上的兼氧菌、脱氮菌降解有机物和反硝化脱氮在好氧终端,污水经过好氧硝化通过回流泵提升,回流到缺氧区。缺氧区内设有生物填料。池内设曝气装置,对污水和混合液进行混合。防止污物沉积,生物填料设置6m3。

该池的设计参数为:

平均水力停留时间:3.0h

有效容积:6m3

有效水深:2.5m

建筑尺寸:2m×1.3m×2.7m

5、O段曝气区:

该区为生化处理及保证水质稳定的场所。采用适当延长曝气过程的方法来强化整个生化池和三级化粪池的位差,将好氧生化末端水回流到三级化粪池,回流比控制在2:1。采用回流污泥,一则提高三级化粪池内污泥浓度来增加吸附和降解效率,二则可使生物污泥自身消化而减少出水有机污泥量。池内设有生物填料,生物填料设置标准体积为8m3。

该池的设计参数为:

平均停留时间:5h

有效容积:10m3

每组建筑净尺寸:2m×2.5m×2.7m

有效水深:2.5m

6、风机

O级生化池采用回转式风机。本工程处理系统设置二台(一用一备)。特性参数为:

型号:HC401S

气量:Q=0.66m3/H

风压:H=4000mmH2O

功率:N=1.1kw

7、沉淀池

经过A/O法生化处理后的混合液,在二次沉淀池中进行泥水分离,沉淀池采用竖流式沉淀池。为钢筋砼结构。

该池设计参数为:

水力停留时间:1h

表面负荷:0.75m3/m2.h

分离面积:2.6m2

8、污泥浓缩池

污泥浓缩池是好氧段产生的剩余污泥进一步浓缩压实的场所。剩余污泥从二沉池间歇排入法泥浓缩池。生化污泥产泥率设为0.1.kg 干污泥/kgBOD5.污泥池内厌氧腐化,减少污泥量;产生的污泥定期由环卫部门用粪车抽吸外运处理;污泥浓缩池为钢砼结构,设计参数为:有效容积:4m3

9、中间回流泵

中间回流泵把曝气池终端的回流水泵回兼氧池.泵的设计参数为: 型号:40PU2.25

流量:Q=0.1m3/min

扬程:H=5m

功率:N=0.25kw

10、设备房

砖混结构。利用原有设备房

11、工程主要材料

a、构筑物工程主要材料

砼结构材料采用C25钢筋混凝土,现浇;结构钢材采用Ⅰ或Ⅱ级钢,抗渗标号S6。预埋件采用Q235-A(原A3)钢。

12、消毒装置

设计投氯量为25g/m3污水,选用产氯量为50g/Hr 二氧化发生器;确保有效杀灭细菌,设计消毒时间为1小时,出水有效余氯为0.5mg/L。

7.2.安装管材等主要材料

水下部分全部采用ABS管,水上部分DN40和DN40以下的管道采用热镀锌管,DN40以上的采用原A3焊接钢管或无缝钢管。板材全部采用Q235-A钢材

八、工程布局

本设计方案采用组合结构形式并根据设计规范作了必要的协调,污水处理系统全封闭,半埋于地,上可覆土,种植花草,整个污水处理系统与医院的自然环境相协调。

九、设备制作、防腐涂漆等措施

1.本工程钢结构及处理构筑物的防腐措施,均根据我国颁布的

GBJ46-82《工业建筑防腐设计规范》和化工设备设计手册(3)中关于《金属防腐蚀设备》中有关“涂料”部分规范要求进行。

2.关于结构框架,管道等外壁涂漆参照Q/ZB77-73《涂漆通用技术要

求》中有关要求制作。

十、给排水、配电

1.给排水系统

1.1.给水系统

主要用作二氧化发生器的供水和操作室及各处理构筑物附近冲洗水池等需要设置水龙头,设备设置洗涤盆一套。

1.2污水站排水系统:

由本工程内部产生的污水采用自我消化为主的原则,场地冲洗水、污泥浓缩池、排出的污水汇至调节池,并提升处理。

2.动力配电

2.1自动控制

为减少操作人员的劳动强度,设备控制系统采用日本PLC微机编程自动控制程序控制水泵、回流泵水泵及曝气风机能定时自动切换。当水泵及风机发生故障时,能自动报警并自动切换至另一台水泵或风机工作。当调节池内水位达到最高水位时备用潜水泵启动并报警。当调节池内水位达到最低水位时所有泵全部停止并报警。

b.动力电源由建设方负责接到污水设备动力配电柜。

c.动力设备的操作方式为配电箱上设置手动和自动;手动采用按钮控制,并在配电箱上显示运行光信号。

d.采用重复接地保护,接地电阻小于10欧姆。

e.照明配电

污水处理站内设有配电箱,灯具选型根据不同环境特征要求采用工厂罩灯、荧光灯、吸顶灯。室内照明不低于100LX。

室内照明线路采用塑铜线穿电线管墙平顶暗敷,室外照明线穿钢管沿墙、平台、栏杆明敷。

十一、环境影响分析

1. 污物年削减量

a.CODcr年削减量为:

(400-70)×40×365÷1000=4818Kg/年

b.BOD5年削减量为:

(300-20)×40×365÷1000=4088Kg/年

c.SS年处削减为:

(300-70)×40×365÷1000=3358Kg/年

大大地降低了对周围环境的影响。

1.污水处理工程半地下设置,上面覆土,种植花卉、草木,建成有

层次感的绿地,不影响院区环境。

2.采用低噪声的回转式风机,基本不产生噪声,保证达到区域环境

噪声标准(GB3096-93)中规定的昼间小于60dB,夜间小于50dB 的二类标准值。

3.污水处理系统所产生的剩余污泥,定期由环卫部门外运处置。

十二、生产班次和人员安排

由于采用全自动运行,该污水处理系统仅需人员每日、每班配置一人,可兼职,负责巡查及格栅池的清渣、次氯酸钠发生器的加盐工作。

十三、工程建设总投资

1.编制依据

1)本估算根据本废水处理工程设计方案及有关资料进行编制。

2)土建工程根据1996年《江苏建筑工程综合预算定额.市单位估价表》。

3)安装工程根据1996年《全国统一安装工程预算定额。上海市单位

估价汇总表》。

4)费用计取执行1998年《江苏建筑工程材料预算价格及直接费价格指数,安装主材料预算信息价汇总表》。

5)三材市场价参考同期《江苏工程造价信息》。

6)类似工程技术经济指标

十四、工程技术经济指标

1.工程设备投资

2.占地面积约40平方米(其中地下40平方)

3.装机容量(备用不计) 2.7kw

4.操作人员(兼职) 1人

5.日常运行费用

十五、运行费用

1.电费:

本设备总动力为 4.75Kw,实际运行功率为 2.7Kw。每度电费为0.5元。

则处理每吨水所需的费用为:2.7×0.5÷2=0.675元

2.人工费:

操作人员按2人兼职计,月工资300元,每天按二班计

则处理每吨水所需费用为:300×2÷40÷30= 0.5元

3.药剂费:

投盐量按25mg/L计,每公斤1.2元

则处理每吨水所需的费用为:25×1.2÷1000=0.03元

合计处理每吨水所需的费用为:0.675+ 0.5+0.03=1.2元

十六、项目实施计划

十七、调试和服务工作

工程调试工作分两个阶段:第一阶段为设施单机运行调试(包括管道清扫工作、动力设备试车及清水流程打通工作等),同时对操作人员进行培训工作。在单机调试过程中制定出有关操作规程和规章制度;第二阶段为工艺技术调试阶段,包括生物膜培养、挂膜工作、处理设备最佳运行参数的选择和确定及各类仪表的正常运行调试工作。同时对工艺技术资料进行总结,提出对运行时出现的异常现象时的各种修正措施,为建设方提出一整套科学管理的技术资料。其内容包括如下:

1.设备调试过程中,采用对管理人员进行专业培训来确保设备的正

常运行,而且在今后的运行过程中定期进行技术反馈工作,建立有关技术档案。

2.及时免费进行维修或更换有关配件“动力设备保修期为一年”。对

正常运行中有关设备和管配件发生故障,12小时内到场更换解决。

3.工艺运转中出现问题,免费提供技术服务。工艺上保证始终达标。

4.定期回访,协助操作人员做好工程管理工作。

工程建设后,对设施的管理是直接影响处理效果的重要因素,也是关系到处理设备能否发挥其正常的处理功能的关键。为了能建设单位能在运行中确保各处理设施正常运行,我们十分重视售后服务工作,具体措施为:

A、设备调试过程中,采用对管理人员进行专业培训来确保设备的正常运行,而且在今后的运行过程中定期进行技术反馈工作,建立有关技术档案。

B、及时免费进行维修或更换有关配件“动力设备保修期为一年”。对正常运行中有关设备和管配件发生故障,24小时内到场更换解决。

C、在运行期间,因设备问题不能达标,承担对此造成的一切经济损失并负法律责任。

2010年7月16日

工程预算单

注:本预算不包括土建及调试费用.

2010年7月16日

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

医院医疗废水消毒方案

***医院医疗废水消毒 处 理 方 案 ***环保工程有限公司 二0一五年五月

***医院医疗废水消毒方案 一、概述 ***医院建设项目位于市,该项目主要为医疗用水、病员用水、员工办公用水、清洁用水。医院所排放的污水中含有大量的病原体、病菌、病毒及寄生虫卵等,这些病原体在环境中有一定的抵抗能力,在污水中存活时间很长。当人们接触或饮食被病原体污染的水或食物就会使人致病,甚至会引起传染病的流行。同时,医院污水中还含有消毒剂、试剂等化学物质对环境和人类的身体健康都会带一些不良影响,因此,对医院污水的治理具有极其重要的意义。 由于该医院位于市,属市重点城区。为了保护环境,减轻对附近水体的污染,拟对该医院医疗废水进行综合治理,新建医疗废水消毒设施,达到国家《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》表2中预处理排放标准。经处理后的医疗废水排入市政污水管网,进入污水处理厂集中处理,处理达标后排放。 我公司根据业主提供的相关资料,结合同类工程实践经验,并在调查研究的基础上,编制了本工程医疗废水处理方案,本方案综合考虑了处理工艺的经济性、科学性、可行性、可靠性、具低能耗、易操作、占地面积小等特点。 二、设计指导思想及重要原则 1、满足环保部门控制要求,医疗废水处理后按《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。 2、贯彻国家和地方政府有关节能、环保、安全与工业卫生、消防、抗震等政策、法令及规范。 3、结合工程实际,采用高效可靠的工艺流程及设备,以技术先进适用、生产操作简便、维护管理便捷为原则。 4、技术经济性,工程布局合理。 三、设计依据 1、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 2、地面水环境标准(GB3838-2002)V类 3、《环境工程手册—水污染防治卷》 4、《给排水工程手册》 5、《室外排水设计规范》(1997年版)

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

某医院污水处理设计施工方案

某医院污水处理设计施工方案 2008-05-12 15:09:58 来源:互联网浏览次数:392 ?本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂 规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 关键字:医院[25篇] 污水处理[2462篇] 设计[416篇] 1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位 于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院 污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种 相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达 标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

医院污水处理设计方案

****** 污水处理工程 初 步 设 计 方 案 2014年6月

一、项目概况 1.1 概述 主要参数:处理流量1000t/d。 处理工艺:“预消毒+生物接触氧化(二级处理)+深度处理(生物瀑气滤池)+ 二氧化氯消毒”。 水质标准:处理后的水质需达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中的标准和和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,就近排入九乡河,项目污水远期处理达到上述标准后汇入汤山污水处理厂进行保障处理,尾水排入汤水河。 1.2 处理能力 建设项目需处理的污水量约为245054t/a,即671.38t/d,建设项目拟建一座处理量为1000t/d的污水处理站,能满足本项目污水处理的需求。 1.3废水来源及水质分析 本项目工程分析中对不同废水进行了分类统计,主要有医疗废水、办公生活污水和食堂含油废水等。其中生活污水经过化粪池处理、食堂餐饮废水经过隔油池处理、地下车库地面冲洗废水经过沉砂池处理;医疗废水中传染病区废水经过专用化粪池处理、放射室废水经过半衰处理池处理,以上废水经过预处理后与其它普通医疗废水及医务员工生活污水、食堂废水、商业用房废水、地下车库地面冲洗水一起排入本项目自建的污水处理站集中处理。

医疗污水中含有酸、碱、固体悬浮物(SS)、有机污染物(CODCr)、BOD5、动植物油、病菌和病毒等有毒、有害物质。拟建医院营运期口腔科采用一般治疗,不涉及牙齿美容等深度治疗,不使用金属材料,没有含汞等特殊医疗废水或废液产生,检验室废液与医疗固废一起委托有资质单位收集处理。 1.4 进水水量及水质指标 根据环评及环评批复内容,本项目废水量为671.38t/d,污水处理站的处理规模为1000t/d。具体病区废水水质水量及水质见下表:

新型医院污水处理消毒方案

长春市中医院 污水安全环保性消毒应用` 技 术 方 案 : *

目 录 第一章 医院污水消毒剂应用概述 (1) 1-1 医院污水危害 (1) 1-2 医院污水消毒存在问题 (1) 第二章 设备更换方案 (3) 2-1 消毒设计规范依据 (3) { 2-2 设计消毒水量及出水消毒要求指标 (3) 2-3 思路及实施 (3) 2-5 费用报价和可提供资料 (5) 2-6 完善的服务体系 (6) 第三章 洁王子活性氧医院污水消毒粉 (6) 3-1 洁王子消毒粉主要成分 (6) 3-2 洁王子消毒粉杀菌原理 (7) 3-3 洁王子消毒粉杀菌特点 (8) 】 3-4 活性氧消毒剂产品 (9) 3-5 洁王子消毒系统的节能减排优势 (10) 第四章 洁王子消毒与二氧化氯消毒对比 (13) 4-1 洁王子牌消毒粉与二氧化氯消毒方式(综合特点对比) (13) 4-2 洁王子牌消毒粉与二氧化氯消毒方式(各项成本对比) (15) 第五章 洁王子消毒与二氧化氯消毒成本对比 (17) 根据长春市中医院污水实际排放及运行状况,成本核算如下: (18) 医院污水日排放量为500吨每天,则运行成本如下 (18) 《 人力成本:洁王子无需专人操作,一人兼职即可。 (18) 二氧化氯需要2名经专业培训的工人操作,以每人每日50元工资计。 (18) 药剂成本:洁王子为元每吨污水,每天需4509.0500=?元 (18)

第一章医院污水消毒剂应用概述 1-1 医院污水危害 医院污水是最为严重的一种污染水体,每升医院污水中含20余万种有害微生物,包括细菌、真菌、病毒、支原体、芽孢等。医院污水排放处理后,经过循环处理可能还会成为人们所用的民用水(包括中水和饮用水),对人体健康和生态环境危害巨大,水体污染与现代社会人类肿瘤疾病的发生和大幅增加有直接和间接的关系。医院污水具有急性传播和潜伏性传播等特征,不经有效严格消毒会成为疫病扩散的一条重要途径。因此,根据国家标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放要求,医院污水应予集中处理达到医院污水的排放标准,消毒合格方可排放。(技术咨询:4) 1-2 医院污水消毒存在问题 目前医院污水消毒普遍采用二氧化氯发生器进行消毒,但二氧化氯消毒方式存在不安全、不环保、具有腐蚀性等问题。 (1)不安全、不环保 制备二氧化氯的原料盐酸是公安局和戒毒所双重监管的一类危险物品,极易挥发、爆炸,在运输、使用、储存过程中,有相当高的安全隐患。盐酸一旦泄露,对人群和环境都会造成严重危害。制取二氧化氯时,要注意盐酸与亚氯酸钠的浓度控制。反应物浓度过高(如:使32%的浓盐酸和高于24%的亚氯酸钠)会发生爆炸。二氧化氯发生器

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 设计水量 =300m3/d 每日污水排放量: Q d 平均时排污水量: Q=h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q =15m3/h (按每日运行24小时计) s 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。 工艺分析 医疗废水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

某医院污水处理设计方案

某医院污水处理设计方案1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于 年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及 规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全 可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

医院医疗废水处理方案

医院废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述....................................................... 项目名称................................................. 废水来源................................................. 原水指标................................................. 处理目标................................................. 2.处理流程设计............................................... 流程设计................................................. 预期处理效率............................................. 3.主要设施及构筑物参数.......................................

调节池................................................... 混凝沉淀池............................................... 集泥池................................................... 应急事故池............................................... 消毒系统................................................. 出水池.................................................. 污泥脱水系统............................................. 投药系统................................................. 设备间................................................... 电气自控................................................. 除臭系统................................................. 传染病房污水预消毒....................................... 4构筑物及设备汇总表 ......................................... 5.环保及废弃物处置........................................... 6.投资估算................................................... 投资估算范围.............................................

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方 案 设 计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月

1. 编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡保护都是非常必要的。 2. 设计依据和设计原则 2.1设计依据 1.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2.《给水排水设计手册》 3.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 4.国内医院废水有关数据 5.《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7. 参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 11.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

2.2 设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。 2.3 设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1 设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650~800L/床·d ,小时变化系数2.0-2.2”计算,确定设计水量为840m3/d,设施按每天24小时连续运行设计。

医疗废水处理中的消毒方案比较

医院污水消毒方法比较 一、医院污水现状 医院污水是一种特殊污水,含有大量致病菌、病毒及有机物,如不进行处理直接排放,必将对周围环境、居住人群造成危害,因此国家规定所有医院的医疗和生活污水必须经过处理达标后方可排放。 医院污水处理最主要一个环节就是消毒处理,常用的消毒工艺主要有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、臭氧消毒和紫外线消毒,其消毒原理和方法各有不同,使用的设备主要是加氯机、二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧机和紫外线发生器。 二、编制依据 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 三、医院污水消毒方法比较 医院里病人入厕产生的污水也可能存在有害病菌,也需要进行消毒,因此对医院污水消毒应包括对医院医疗过程产生的污水和生活污水进行消毒。 在几种常用的医院污水消毒方法中,氯气和次氯酸钠消毒的过程中会产生二次污染,产生致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs),因此不推荐氯气和次氯酸

钠消毒法。 紫外线消毒法适用于出水悬浮物浓度小于10mg/L的污水处理系统,而医院污水包括医疗过程产生的污水和医院生活污水,污水悬浮物浓度远远大于10mg/L,因此紫外线消毒法不适用于现有医院污水情况。 现以每天处理医院污水水量5吨计算,对臭氧消毒和二氧化氯消毒法的相关参数对照如下: 二氧化氯其有效氯是氯气的2.63倍,杀菌能力是氯气的5倍以上,是次氯酸钠的50倍以上,且其消毒效果基本不受PH值的影响;二氧化氯可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、分支杆菌,尤其对甲肝、乙肝、伤寒、脊髓灰质炎及艾滋病毒有良好的杀灭和抑制效果。二氧化氯在欧美发达国家的医院污水处理应用已很普遍,如在美国有70%以上用二氧化氯作消毒处理,在德国有80%以上用二氧化氯作消毒处理,我国从20世纪90年代以后开始在一些医院应用,并迅速发展。二氧化氯是世界卫生组织(WHO)和世界粮农组织(FAO)确认的一种安

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

医院废水设计方案

柳州市柳北区长塘镇卫生院50m3/d污水处理项目 设 计 方 案 中物联规划设计研究院有限公司 编制日期:二○一五年七月

目录 1、工程概况 (3) 2、设计依据、原则及范围 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计原则 (4) 3、工程规模及设计标准 (6) 3.1 水质特征 (6) 4.1 污水水质与水量的分析 (7) 4.2 废水处理工艺的选择思路 (8) 污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。它是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除污水中悬浮性有机物的处理设施。 (14) 本项目化粪池部分为医院原有设施,不需另建。 (14) 机械过滤器采用石英砂为滤料,是以压力差为推动力过滤方法,砂床在内部可实现循环清洗。滤速采用40.0m/h,设计处理能力为40.0m3/h。每层滤料厚度为300~600mm,滤料平均粒径为3mm,总厚度为3.0m,膨胀度为10%,采用汽水反冲洗。 (24) 结构形成:碳钢,内外防腐 (24) 数量:1台 (24) 外形尺寸:Φ800*1800 (25) 装填滤料:石英砂 (25) 处理量:2.5m3 (25)

1、工程概况 柳州市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于柳州市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有内科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位张,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 柳州市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 柳州市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子孙后代,也预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据柳州市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供柳州市长塘卫生医院比较、选择。