目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工准备及要求 (4)

四、施工工艺 (5)

五、应注意的质量控制问题 (7)

六、成品保护 (9)

七、安全文明施工 (9)

楼地面装饰装修工程专项施工方案

一、编制依据

1.1 设计施工图纸

1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001

1.3《工程建设标准强制性条文》

二、工程概况

1、简介

本工程为XXXXX楼,位于XXXXX。地下二层,地上一、二单元为三十层,三单元为二十八层。地下室二层层高3.6米,地下室一层层高2.19米。地上部分一至二层层高为3.15米,三至三十层层高为2.95米。建筑面积为27345.14平方米。室内外高差0.45米,建筑总高度89.5米,最大高度93.7米。

2、概况

本工程楼地面做法共有四大类,分别为细石混凝土楼(地)面,地砖楼(地)面,水泥砂浆楼面,以及低温辐射采暖楼面(详见地暖专项施工方案),各类地面具体做法如下表:

本方案主要对地砖楼(地)面进行方案设计,在质量控制措施方面对细石混凝土及水泥砂浆楼(地)面做法进行重点说明。

三、施工准备及要求

3.1、施工前,技术、生产部门管理人员详细看设计图纸及有关施工规范,编写安全技术交底,下发至劳务管理人员,必须经劳务管理人员阅读签字后,确保按图纸设计及规范正确施工;

3.2、所需原材料必须提供原材质量合格证书及检验报告方可进场;

3.3、试验员经监理人员见证取样送检,复试报告合格后,方可用于工程上,否则清退出场;

3.4地砖的技术等级,光泽度,外观质量符合设计要求和规范要求。

3.5地砖有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷的严禁使用。

3.6大面积施工前必须进行样板施工,镶贴必须牢固,无空鼓、裂缝现象。表面平整,砖缝均匀一致。

地砖饰面工程质量的允许偏差

四、施工工艺

4.1首先应弹出建筑50线,房间要实测实量。找出有效数据,房间必须方正。在地坪上弹出方正线。对砖的排距作到心中有数,合理施工。

4.2工艺流程

准备工作→基层清理→弹水平线→弹方正线→试排→刷水泥浆铺砂浆结合层→铺地砖→养护→清理擦缝

4.2.1施工准备:材料及主要机具

材料:水泥,硅酸盐水泥,其标号不宜小于32.5号,必须做复试报告。

地砖的品种、规格应符合设计要求。技术等级,光泽度,外观质量要求应符合国家规范标准的规定。

主要机具:手推车,手提切割机,台式切割机,铁锨,靠尺,木桶,水平尺,方尺,钢錾子,扫把,钢刷。

4.2.2基层清理,将地面垫层上的落地灰、杂物清理并錾掉。用钢丝刷刷掉粘结在垫层的砂浆,清扫干净。

4.2.3弹线:在放十字控制线时,弹在现浇砼基层上,找出方正,并把线引致墙底部,然后依据墙面50线标高找出面层标高。在墙上弹出水平高线。弹出水平时要注意前室与门厅面层标高要一致。贴地砖时前室与门厅交界处要提前做出灰饼,防止以后接口不平。

4.2.4试排:在房间内两个相垂直的方向铺两道干砂,把地砖干铺,结合施工

图及房间实际尺寸把砖试排好,检查地砖之间的缝隙,核对板块与门洞口等部位的相对位置,试铺后,把基层清扫干净,用水桶洒水湿润。

4.2.5刷一层素水砂浆,不要刷的面积过大,随铺沙浆随刷。结合层采用干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团,落地既散为宜。用抹子拍实拍平,铺摊面积不得过大。

4.2.6根据房间拉的控制线,纵横各铺一行,作为大面积铺贴标筋用。根据试排的图案及缝隙在控制交点开始铺贴。板块之间的缝隙宽度不应大于1mm。先试铺根据控制线铺好干硬性砂浆结合层,用小铲铺开铺平。然后把砖放在砂浆上,用橡皮锤敲击地砖,力量要适宜。砂浆表面至铺设水平高度后,将地砖掀起移到一旁,检查砂浆表面与板块之间是否吻合,如发现有空虚之处,应用砂浆填平,然后正式镶饰。先在地面反面刷素水泥砂浆一道(或在水泥砂浆结合层上浇一层散水泥浆)。然后把地砖放在砂浆上,安放时四角要同时往下放,用橡皮锤敲击地砖,掌握力度,以免把砖打坏成裂纹。直至高度和水平控制线平。铺完第一块,向后退方向铺贴,铺完纵横行之后有了标准,可分段分区依次铺贴。一般房间宜先里后外进行,逐步退至门口,便于成品保护。但必须注意板块与墙角,镶边与落墙处应紧密,不得有空隙。

4.2.7铺贴时如地砖表面有水泥砂浆等杂物要用棉纱随时擦干净。房间铺好后要把门口封闭防止人进去踩踏。根据凝固情况,要随时养护,养护时间不少于7天。当水泥砂浆达到强度后,清理擦洗,颜色要与地砖同色,用棉纱把灰浆和污物擦干净。

五、应注意的质量控制问题

5.1地砖地面

5.1.1、板块空鼓:基层清理不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。

5.1.2、板块表面不洁净:主要是做完面层之后,成品保护不够,油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆,刷浆时不覆盖等,都造成层面被污染。

5.1.3、有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高,弹线时找好坡度,抹灰饼和标筋时,抹出泛水。

5.1.4、地面铺贴不平,出现高低差:对地砖未进行预先选挑,砖的薄厚不一致造成高低差,或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

5.1.5、地面标高错误:多出现在卫生间。原因是防水层过厚或结合层过厚。

5.1.6、卫生间泛水过小或局部倒坡:地漏安装过高或+150cm线不准。

5.2细石混凝土楼(地)面

5.2.1面层起砂、起皮:由于水泥标号不够或使用过期水泥、水灰比过大抹压遍数不够、养护期间过早进行其他工序操作,都易造成起砂现象。在抹压过程中撒干水泥面(应撒水泥砂拌合料)不均匀,有厚有薄,表面形成一层厚薄不匀的水泥层,未与砼很好的结合,会造成面层起皮。

5.2.2 面层空鼓、有裂缝;由于铺细石砼之前基层不干净,如有水泥浆皮及油污,或施工水泥浆结合层时面积过大用扫帚扫、甩浆等都易导致面层空鼓。由于砼的坍落度过大滚压后面层水分过多,撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序,造成面层结构不紧密易开裂。

5.2.3 面层抹纹多,不光:主要原因是铁抹子抹压遍数不够或交活太早,最后一遍抹压时应抹压均匀,将抹纹压平压光。

5.3水泥砂浆楼面

5.3.1地面开裂和空鼓原因

(1)自身原因

1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。

2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。

3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。

(2)施工原因

1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,砂浆与基层粘结不牢。

2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。

3)基层不均匀沉降形成沉降差,随着沉降差的不断增大,就会产生裂纹或空鼓。

4)配合比不合理,搅拌不均匀。一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。

(3)材料原因

对水泥、砂子等材料检验不严格,砂子含泥量过大,水泥强度等级达不到要求或存放时间过长等原因,均会使水泥砂浆地面产生裂缝。

5.3.2、地面起砂原因

(1)搅拌砂浆时加水过量,或搅拌不均匀。

(2)表面压光次数不够,压得不实,出现析水起砂。

(3)压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。

(4)砂浆收缩时浇水,吃水不一,水分过多处起砂脱皮。

(5)使用的水泥强度等级过低,造成砂浆达不到要求的强度等级。

六、成品保护

6.1运输地砖和水泥砂浆时,应采取措施,防止碰撞已做完的墙面,墙角和门框等。

6.2铺贴地砖的过程中,操作人员应做到随用干布或棉纱擦净地砖表面上的水泥浆。

6.3在地砖地面上行走,或拉灰浆车,水泥砂浆必须终凝,而且要铺彩条布,毛毡加以保护。

6.4地砖地面完工后,房间应封闭或在其表面加以铺盖保护。

七、安全文明施工

7.1搅拌机等机械未经项目部同意,其他施工人员严禁私自操作。室外电梯上的材料卸完以后要把安全门关上。服从现场指挥。

7.2接切割机或拉灯线时要听专业电工指挥,严禁私自拉接,切割时要戴目镜,手套,防止碎片割手或碎沫飞进眼睛。

7.3随时做到工完场清,每次下班把纸箱和清理的垃圾及时运走,严禁向上抛撒杂物。

7.4铺贴地砖时,严防砂浆污染墙面,门框,窗框等。

楼地面工程施工方案及施工方法

楼地面工程施工方案及施工方法 一、水泥砂浆找平层 1. 施工准备 (1)材料 石粉:含泥量不大于2%。 水泥:采用32.5MPa普通硅酸盐水泥。 (2)作业条件 ①施工完的主体结构办完验收手续。 ②室内墙面弹好+50cm水平线。 ③立完门框,钉好保护木板。 ④安装好水卫立管,并堵牢管洞。 ⑤现浇板面杂物清理干净。 2. 操作工艺 (1)清理基层:基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。 (2)洒水湿润:提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆:浇灌水泥砂浆应先在已湿润后的基层表面刷一道1:0.4~0.45(水泥:水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,压实、收光三遍。 (4)冲筋贴灰饼:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地

漏四周做出0.5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用同标高的水泥砂浆制作(俗称软筋),随后铺水泥砂浆。 (5)铺水泥砂浆:水泥砂浆的强度、配合比应按设计要求进行,设配合比为1:2.5(重量比),坍落度应不大于3cm。水泥石粉浆摊铺后,用2m的刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒往返,纵横滚压振捣密实,表面凹陷处应补平。 (6)第一遍抹压:进行表面压实抹光。第一遍抹压用铁抹子轻压直到出浆为止。 (7)第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (8)第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,面抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 3. 质量保证 (1)面层和与基层应粘结牢固,不得有空鼓,楼地面与墙裙踢脚板相接处,应结合紧密,不得有明显的交接和凹坑等缺陷。 (2)表面应密实压光,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂和抹痕等缺陷。 二、地砖楼地面

平面块料拆除施工方案

拆除工程的施工工艺、方法 一、拆除工程的施工准备 1、技术准备工作 (1)本工程拆除部分的施工图纸弄清建筑物的结构情况建筑情况,水电及设备管道情况. (2)学习有关规范和安全技术文件,编制施工计划. (3)明确周围环境,场地,道路,水电设备管道,工程情况等,并附简图. (4)向进场施工人员进行安全技术教育. 2、现场准备 (1)清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资,设备,不能搬迁的须妥善加以防护. (2)疏通运输道路,接通施工中临时用水,电源. (3)切断被拆建筑物的水,电,煤气管道等. (4)检查周围建筑物 ,必要时进行临时加固. (5)向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志. 3、机械设备材料的准备 拆除所需的机械工具,起重运输机械,分别列出《主要机械设备需用表》,《主要材料需用表》. 4、劳动力准备 成立组织机构,明确技术负责人和专职安全员,绘制组织机构图,组织劳动力. 二、拆除工程的安全技术规定 1、拆除工程在开工前,须组织技术人员和工人学习安全操作规程和拆除工程施工组织设计. 2、拆除工程的施工,必须在工程负责人的统一指挥和监督下进行.工程负责人须根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底. 3、拆除工程在施工前,应该将电线,瓦斯煤气管道,上下水管道,供热设备等干线,支线切断或迁移. 4、工人从事拆除工作的时候,应该站在专门搭设的脚手架上或者其他稳固的结构上操作. 5、拆除区域周围应设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留. 6、拆除建筑物,应按自上而下的顺序进行,严禁几层同时拆除.当拆除某一部分的时候应该防止其他部分的倒塌. 7、拆除过程中,现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路. 8、拆除建筑物的栏杆,楼梯和楼板等,应该和整体进度相配合,不能先行拆除.建筑物的承重支柱和横梁,须在所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除. 9、拆除建筑物一般不采用推倒方法,遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候,必须遵守下列规定: (1)砍切墙根的深度不能超过墙厚度的1/3,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘. (2)为防止墙壁向掏掘方向倾倒,在掏掘前,要用支撑撑牢. (3)建筑物推倒前,应发出信号,待所有人远离至建筑物高度2倍以上的距离后,方可进行. (4)在建筑物倒塌范围内若有其他建筑物时,严禁采用推倒方法. 10、被拆建筑物的楼板平台上不允许有多人聚集和堆放材料,以免楼盖结构超载发生倒塌. 11、在高处进行拆除工程,要设置流放槽.拆除较大的或者沉重的构件,要用吊绳或者起重机械配合并及时吊下或运走,禁止向下抛掷.拆卸下来的各种构件材料须及时清理,并分别堆放在指定位置. 12、因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 注意事项:

地面地砖施工方法

地面地砖施工工艺及技术组织措施 (1)操作程序 1)施工准备 A、基层处理:铺贴地面地砖,通常是在混凝土楼面或地面上施工。对地基层表面进行清理,表面残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净,并用水冲洗地面。 B、将面砖湿润备用:浸水后的瓷砖片应阴干备用,阴干的时间视表面有潮湿感、但手按无水迹为准。 C、弹线、分格、定位:弹线时,以房间中心点为中心,弹邮相互垂直的两条定位线。在定位线上按瓷砖尺寸进行分格,如整个房间可排偶数块瓷砖,则中心线就是地砖的接缝;如排奇数块,则中心线在地心位置上,分格、定位时,应距墙边留出200-300mm作为调整区间。另外应注意,若房间内外的铺地材料不同,其交接线应设在门板下的中间位置。同时,地面铺贴的收边位置不应在门口处,也就是说不要使门口处出现不完整的瓷砖块。地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的墙边。 D、预排:地砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列,均不得胆一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处,其方法是:对有间隔缝的铺贴,用间隔缝的宽度来调整。对缝铺贴瓷砖,主要靠次要部位的宽度来调整。 2)地面砖镶贴: A、用尼龙线棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线,以及垂直交叉的定位线。

B、按定位线的位置铺贴瓷砖。用陶瓷面用粘合剂摊在瓷砖背面上,再将地砖与地面铺贴,并用橡皮敲击瓷砖面,使其与地面压实,并使线高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度,对高的部分用橡皮锤敲平,低的部分应起出地用水泥浆垫高。地砖的铺贴程序,对于小房间来说(面积小于40平方米),通常是做T字型标准高度面。对于房间面积较大时,通常按房间中心十字型做出标准高度面,这样,可便于多人同时施工。 C、铺贴大面:铺贴大面是以铺好的标准高度面为标基进地施工,铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工,并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。水泥砂浆应饱满地抹于瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,以防止空鼓现象。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。老大需做泛水的表面,铺贴时按图纸设计做出泛水坡度。整幅地面铺贴完毕,养护几天后,再进行抹缝施工。抹缝时,将白水泥调成干性团,在缝隙上擦抹,使地砖的对缝内填满白水泥,再将瓷砖表面擦净。 (3)质量保证措施及要求 1)材料面层相邻两块料间的高差,缺砖不应超过1.5mm。 2)各层厚度对设计厚度的偏差,公允许个别地方存在,但不得超过该层厚度的10%。 3)块料行列(缝隙)对直线的偏差,在10mm长度内的允许值铺地砖不得超过8mm。 4)地面各层(面层、垫层)的表面是否平整,应用2mm直尺在各个方向加以检查,如为斜面时,则应用水平尺和样尺检查。 5)地面各层表面对水平面或对设计坡度的允许偏差,不应大于房间相应尺

办公楼节能施工方案

办公楼节能施工专项方案 一、工程概况 工程名称:***办公楼工程 结构类型:框架结构三层 建筑而积:1421.1 m2 结构概述:办公楼层高3. 6m, ±0. 000以上全高14. Im,楼板厚 11cm, 坡屋面厚12cm,墙身为宽24cm的KP1型烧结多孔砖砌筑。 二、节能设计 1、办公楼外墙面做法:混合砂浆,KP1型烧结多孔砖,界面剂,30 厚聚苯颗粒保温浆料,抗裂砂浆(网格布),弹性底涂、柔性腻子,外 墙涂料。 2、办公楼屋面做法:水泥瓦,挂瓦条,顺水条,40厚细石混凝土(双向配筋),40厚挤塑聚苯板,防水层,15厚水泥砂浆找平,120厚现 浇钢筋混凝土而板。 3、根据节能设计表计算,办公楼的南北窗均为单框普通中空玻璃塑钢窗,M4为中空安全玻璃门,东西窗采用单层普通玻璃塑钢窗,所有外墙玻璃均采用绿色玻璃。 4、轻质隔墙采用加气混凝土砌块,砌块排列参照图籍浙J-ll-91 l/6o 5、建筑物气密性等级不应低于国家标准《建筑外墙空气渗透性能分级及检测方法》GB7107规定的IV级;水密性、抗风性不应低于该标准规

定的III级。 三、具体施工方法 一)、外墙保温层施工 办公楼外墙面节能设计主要是增加聚苯颗粒保温浆料外墙外保温体系。聚苯颗粒保温浆料外墙外保温体系是指由界而剂、复合聚苯颗粒保温浆料、耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗 震、耐火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势 最多的外墙外保温的做法之一。 1、施工工艺: 0.5mm-1mm界面剂 ---- 30mm厚聚苯颗粒保温砂浆------ 2mm抗裂砂浆一一耐碱玻纤网格布一一2mm抗裂砂浆一一外墙饰面。 2、施工准备 A、主体验收合格后,立即将墙面的附盖物(厚度210mm)铲平,清除表而的浮灰、油污。 B、吊垂直线,做护角和找平层。吊垂直线后,如果发现墙面不平整, 应用1: 3的水泥砂浆找平,并且要冲筋做饼,饼的厚度为20mm, 对窗口四周及梁、柱角均做1: 1水泥砂浆护角,养护后再进行保温层施工。 C、按施工计划,提前12小时将墙面浇水湿透,施工前2~3小时再浇水一次。

楼地面工程施工方案

楼地面工程 一、楼地面工程按设计要求名称、类别及使用范围如下: 1、现浇钢筋混凝土楼板,结构施工时应予留建筑面层厚度,结构主要用房面层设定为100mm。 2、厕所、厨房等潮湿房间完成面应比相邻楼地面低20mm,地面均应向地漏方向做泛水(i≥1%);楼板四周(除门洞外)做高度≥300mm与墙体同宽的C20细石混凝土翻边。 3、楼地面用料和做法详见室内装修用料选用表。 公建(运动中心、综合楼)部分、地下车库入口门厅、前室:钢筋混凝土底板,20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20厚石材,灌稀水泥浆; 居室、厅:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土; 厨房、卫生间:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土,1.5厚非焦油聚氨脂防水涂膜; 阳台:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,30厚C20细石混凝土,1%坡 向地漏,2厚一底二面聚合物水泥防水涂料,完成面较房间落低30; 楼梯间:C20细石混凝土面层随捣随光,完成面较房间落低10。 (以上部分为暂定、详图出来后更改并删除非施工项目) 二、细石混凝土地面: 1、施工准备 ①施工宜在室内装饰工程基本完工后进行,并应做好基层处理工作。 ②制定施工方案,进行技术交底。 ③找平放线,将统一标高弹在各房间墙壁上,控制面层标高。 ④基层表面粗糙、洁净和湿润,并不得有积水现象。 ⑤地面回填土、垫层应夯填密实、平整。 2、材料要求

①水泥宜采用硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5,并严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥。 ②砂采用中粗砂,含泥量不应大于3%。 3、施工要点: ①应采用机械搅拌,拌合要均匀、颜色一致,搅拌时间不应小于2min。 ②施工时先刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺随拍实,并在水泥实凝前用木抹子搓平压实。 ③面层抹光用钢皮抹子分三遍完成,并逐遍加大压光。压光工作应在水泥终凝前完成。 ④面层干湿度不适宜时,可采取淋水或撒布干拌1:1水泥和砂(体积比,砂必须过3mm筛)进行抹平压光工作。 ⑤当面层需分格,应在水泥初凝后进行弹线分格。先用木抹搓一条约一抹子宽的面层,用钢皮抹子压力,并用分格器压缝。分格缝应平直、深浅要一致。 ⑥水泥砂浆面层如遇管线等出现局部面层厚度减薄处,并在10mm及10mm 以下时,必须防止开裂措施符合设计要求后,可铺设面层。 ⑦面层铺好后,应认真做好养护工作。 ⑧面层在砼垫层上铺设时,可采用硬性水泥砂浆铺设,砂浆以手捏成团稍出浆为准。 4、施工工艺: 5、基层处理好、刷一遍水泥浆,先摊铺一层20mm厚的干硬性水泥砂浆,以整平、滚压、刮平、打毛,再在面层洒1-1.5mm厚水泥砂浆,用钢皮抹子收光,随上浆压光,一般不压第二道,收光18h后,浇水养护7d 浇筑地热管保护层时,为保证质量根据现场情况,铺设钢管、脚手板车道。 6、克服地面起砂的技术措施: ①正确选用原材料: A、水泥标号采用不低于425#硅酸盐水泥。 B、砂用细度模量2.2以上的中粗砂,但最大粒径不大于5mm,含泥量不大于3%或含有其他物质。 ②地面或楼面的砼垫层(基层),砼强度达到1.2Mpa,上面脚踩不留痕迹。

块料楼地面铺贴工程施工方案

块料楼地面铺贴工程施工方案 一、施工部位 开水间、档案室、前厅、门厅、卫生间 二、工艺做法 1、5~10厚铺地砖,DTG擦缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、20厚DS干拌砂浆找平层 4、60~55(80~75)厚CL7.5轻集料混凝土垫层 5、钢筋混凝土楼板。 三、施工方案及技术保证措施 1、工艺流程 2、操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)弹线:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙上、柱上弹出面层的上平

标高控制线。 (3)预铺:将房间依照砖的尺寸留缝大小,排出砖的放置位置,并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求,当设计无要求时,宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。 (4)铺设结合层砂浆:铺设前应将基底润湿,并在基底上刷一道水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。 (5)铺贴:将砖放置在干拌料上(地砖5-10mm厚),用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在干拌料上浇适量素水泥浆,同时在砖背面涂厚度约1mm的素水泥膏,在将砖放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。 (6)铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖,之后按照十字控制砖向四周进行铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴适应分段、分部位铺贴。 (7)如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。 (8)养护:当面砖铺贴完24h内应开始浇水养护、养护时间不得小于7d。 (9)勾缝:当砖面层的强度达到可上人的时候,用稀水泥浆(或彩色水泥浆)进行勾缝,要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面0.5-1mm。 (10)清理:当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理(一般宜在12h之后)。清理完毕后用锯末养护2-3天,当交叉作业较多时采用三合板或纸板保护。 (11)地面铺砖应整间房一次铺贴完毕。 3、质量标准: (1)主控项目 ①所用地砖的品种、性能、花色必须符合设计要求。 ②地砖与基层的粘结应牢固、无空鼓。 ③面层坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合严密牢固,无渗漏。 (2)一般项目 ①地面表面应清洁、色泽一致,接缝平直,缝宽及缝深一致,周边顺直,地砖应无裂缝、掉角和缺楞等质量缺陷。 ②面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐、光滑。 ③踢脚线应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。 ④楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度

楼地面专项施工方案

金华路33号改造项目二标段 楼 地 面 施 工 方 案 编制人:施建康 审核人: 编写单位:江苏南通二建集团有限公司 编写时间:二0一六年六月

一、工程简介 1、工程名称:金华路33号地块项目; 2、地理位置:青岛市市北区金华路以东,新昌路以南,会昌路以北; 3、建设单位:青岛中泰信实业有限公司; 4、设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司; 5、监理单位:山东省工程监理咨询有限公司; 6、施工单位:江苏南通二建集团有限公司。 二、工程概况 1、本工程主楼配套及商业建筑和办公面积约13.4万平方米,其中两层商业约1万平方米;两层车库建筑面积约4.4万平方米,总建筑面积17.8万平方米,总占地面积为44773平方米。本工程受地形所限,场地东侧完全开敞。不能形成地下,在东侧做隔离沟后成为全地上建筑;设三道缝后10#办公楼独立,车库及商业作为两层裙房和9幢住宅楼形成三个多塔结构,一塔托1,2,4#楼,二塔托3,5,6,7#楼,三塔托8,9#楼,1~9#住宅楼均为落地剪力墙结构,地下二层车库裙房及夹层,分别23~29层住宅;办公楼为框架剪力墙结构,地下一层.地上24层。共分二个标段。我方施工楼号为5#、6#、8#、9#、10#及部分车库、网

三、编制依据及规范 1、建筑施工图、业主施工做法。 2、现行相关施工技术、质量验收规范(后附表)

四、施工准备 一)、技术准备: 1、施工前组织施工技术人员仔细阅读施工图,掌握装饰工程的构造要求,与业主、设计院进行沟通。 2、掌握楼地面工程施工工艺和操作方法,做好各个分项的技术交底。对劳动力、机具、材料、构配件等做好计划和落实。 二)、材料准备 1、水泥:水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。水泥的品种、强度等级应符合规范要求。应有出厂合格证及检验报告,进场后进行见证取样复试。当出厂超过三个月,按试验结果使用; 2、砂:颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂,含泥量不大于5%,并不得含有草根及其它有机物等有害杂质; 3、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 4、原材进场要进行试验,合格后再用于工程,地坪砼采用商品砼。 三)、主要机具、工具准备 混凝土搅拌机、窄手推车、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、2m木杠、墨斗、直尺(不小于1.5米)、切割机、胶皮锤、灰铲、直角尺、广线。 四)、作业条件 1、室内墙面已弹好+100cm水平线。 2、穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完成隐蔽验收手续 五、施工方法 一)、地面施工 1、地下管道施工完成整体夯实,满足要求后方可进行下道工序。 2、混凝土垫层 (1)工艺流程:弹水平控制线→找标高做灰饼→铺设混凝土→振捣→找平→养护(2)具体施工措施 ①弹水平控制线:根据墙上的+100cm水平控制线弹在墙上,作为控制垫层厚度的依据。 ②找标高、做灰饼:根据控制线往下测出垫层标高,拉水平线用细石混凝土做成上口为50×50的灰饼侍其达到一定强度后即可

块料楼地面施工方案 2

块料楼地面工程施工方案 一、地砖(块料)楼地面施工方法 1、工艺流程 基层清理→出蹋饼→15mm1:3水泥砂浆找平→弹线、分格→5mm厚1:2水泥砂浆贴地砖→压平排缝→1:1水泥砂浆嵌缝→养护。 2、施工方法 ①清理楼面出蹋饼,做15mm厚1:3水泥砂浆找平,在房间纵、横两个方向排好砖,其接缝宽度不大于2mm。当排列两端边缘不合整砖时(或特殊部位),量出尺寸,将整砖切割成镶边砖。排砖确定后,用方尺规方,每隔3-5块砖在结合层上弹纵、横控制线。 ②将选配好的砖清洗干净,放入清水中浸泡2-3小时后取出晾干备用。弹完线后,接着按顺序铺砖。铺砖时,应抹5mm厚1:2水泥砂浆,按线先铺纵、横定位带。定位带各相隔15-20块砖,然后从里外退着铺定位带内的地砖,将地面砖按控制线铺贴平整、密实。 ③压平、拔缝:每铺完一个段落,用喷壶略洒水,15分钟左右,用木锤和硬木担板按顺序锤排一遍,不得遗漏,边压实,边用水平尺找平,压实后拉通线,先纵缝,后横缝,进行拔缝调直,使缝口平直、贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平,随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦取。 ④从铺设砂浆至压平拔缝,应连续作业,常温下必须5-6小时内完成。 ⑤嵌缝、养护:铺设地砖4小时后,将缝口清理干净,刷水湿润,用1:1水泥细砂浆擦缝,嵌实压光,用棉纱将地面擦拭干净。擦缝结束后,要铺锯沫洒水养护,不得少于7天。 3、质量要求 ①表面洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,表面无裂纹、掉角和缺棱现象。

②要求坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处要严密牢固(先做沉水试验,并做隐蔽验收记录),无渗漏。 ③踢脚线要表面洁净,接缝平整、均匀,高度一致,结合牢固,出墙面厚度要适宜一致。

块料地面铺贴施工工艺

3.1块料地面铺贴 3.1.1工艺流程: →打蜡 3.1.2施工准备 施工前应将基层清理干净,洒水湿润。 3.1.3作业条件 1)墙面抹灰等作完。 2)弹好+50cm水平线。 3)穿地面的套管做完,并已进行隐蔽工程验收合格,并经业主单位、监理单位签字认可。 4)门框做好保护防止手推车碰撞。 5)操作面应进行封闭施工,禁止交叉作业,确保施工质量。 3.1.4材料要求 1)材料场需检验合格,其品种、规格符合设计图纸要求。数量齐全。 2)水泥等级符合设计及相关规范要求。 3)中粗砂应过筛并洁净,无泥块等。 3.1.5操作工艺 1)施工前将基层清扫干净,洒水湿润,如发现有空鼓现象,将其撬起,对空鼓部位重新找平。

2)测量放线 弹50cm水平线。 3)试排编号 试排前,根据施工图及现场测试,熟悉各部位尺寸和做法,弄清洞口边、角等部位之间关系。 所有石材板块按图案颜色、纹理试拼,并按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐, 4)刷防护液 石材应六面涂刷防护液,防护液应涂刷均匀,不应有漏刷现象。石材背面的网格及胶应除去。 5)冲筋 在房间主要部位弹互相垂直的控制十字线,用以控制板材的位置。 6)水泥砂浆结合层 在清理好的地面上均匀洒水,然后用扫帚均匀洒水泥素浆(水灰比为0.5或按图纸设计要求)。根据水平线,定出地面结合层厚度,拉十字线,此层与下道工序铺砂浆找平层必须紧密配合。 7)铺砂浆 在施工区域的两个互相垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于 板块,厚度不少于30mm,按图纸将板材排好,以便

检查板块之间的缝隙,核好板块与墙面、柱、洞之间的关系。 8)铺贴 从里侧往门口处铺,拍实找平。 按试拼编号,安放时四角同时下落,用橡皮锤锤击板材,用水平尺找平,校正后掀起浇素水泥浆安装就位。 铺完第一块后,向两侧和后退方向顺序铺贴,发现空隙应掀起板块,补实砂浆,再安装,板块之间接缝要严,一般不留缝隙。 3.1.6质量要求 1)材料的品种、规格应符合设计要求。 2)板材与基层粘接应牢固,不应有空鼓。 3)表面整洁、颜色一致、接缝平直、图案拼合自然。 4)板块边角方正、无裂纹、无缺楞掉角等缺陷。 5)踢脚线表面清洁、接缝均匀、高度一致、结合牢固、出墙厚度适当。 6)地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏(有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格)。 7)允许偏差及检验方法 表面平整:允许1mm,用2m靠尺检查; 缝格平直:允许2mm,拉5m线检查,不足5m 拉通线;

办公楼门卫房建筑节能工程施工方案[优秀工程方案]

建筑节能工程专项施工方案 工程名称: 无锡市华达电机有限公司整体迁建项目编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 上海杰联建设工程有限公司 日期: 2013年7月23日

1、工程概况 1.1工程概况: 设计单位:中机国际工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协建设管理有限公司 施工单位: 上海杰联建设工程有限公司 1.2本工程建筑节能分部工程概况 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005).

2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集 节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 2.1

3、施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 1、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007) (3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006) (4)《节能构造图集》苏J/T16-2009.

2、工艺流程: 3、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 . (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖.板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 .

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 (一)抛光地砖铺贴施工 1、找平层施工:宜在墙面、平顶完工后进行,要求不起壳,不开裂,表面平整。 2、排块和弹线:找平层完成后,根据设计图纸进行排块和弹线,先在房间中心弹出“+”字中心线,从纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,楼向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线。 3、铺底粘结砂前应将抛光地砖表面的灰尘清除,浸水湿润,凉干。 4、铺基层粘结砂浆:用铁板铺砂浆并抹平,加强对厚度的控制应均匀,预铺砂浆长度为1m左右。 5、铺抛光地砖:从房间中央向两边,边铺水泥砂浆边后铺贴地砖并对齐缝隙。 6、校正抛光地砖:抛光地砖铺好后,用橡皮锤轻击,使之粘结牢固,表面平整,两块板接缝对齐、平整。边与边用水平尺检查。 7、养护:板材铺好后3天内,应不准上人走动,并浇水养护7天。 8、嵌缝:板材铺好后3天方可进行嵌缝,清除缝中杂物,洒水、

撒干水泥色粉、揩干、揩实、擦干净表面。 (二)水泥砂浆地面施工 1、基层清理:将杂物、灰尘、砂浆等清理干净,影响面层厚度凸出部位剔除平整。用水冲刷,使表面保持湿润,但不得有积水。 2、抹踢脚线底糙:清理基层,洒水湿润,按标高线向下量到踢脚线标高,踢脚线高度为120,拉通线确定底灰厚度,套方、贴灰饼,抹1:3水泥砂浆,刮板刮平,槎平整,扫毛浇水养护。 3、抹踢脚线面层:底层砂浆抹好硬化后,拉线贴8mm宽米厘条,抹1:2水泥砂浆,抹子压抹上灰后,用刮板紧贴米厘条垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角,踢脚线上口用角抹子溜直压光。 4、根据+500cm标高线,做好房间四周的塌饼,按塌饼间距1.5m 左右引出中间塌饼。 5、铺水泥砂浆压头遍,铺水泥砂浆前先刷1:0.5素水泥浆结合层,做到随刷随铺1:2水泥砂浆,水泥砂浆的稠度以手捍成团能稍出浆为度,随铺随用抹子拍实,并用刮尺刮到塌饼平,用木蟹搓平。边槎边铲除塌饼,待泛水后略撒1:1水泥砂浆,吸水后用铁板抹了进行第一遍压光。 6、第二遍压光:待水泥砂浆稍硬,脚踩不产生明显的痕迹时,用铁板抹子压光第二遍。 7、第三遍压光:待面层稍干,压不出铁板印。即接近终凝时,用铁板抹子进行最后一遍压光。 8、养护:地面压光成活后一昼夜即应开始洒水养护,养护时间

块料墙面施工方案

瓷砖块料墙面工程 5.4.1材料要求 (1)面砖的表面应光洁、色泽一致、方正、平整、规格一致,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。(2)瓷砖铺贴前必须检查批号并开箱选砖。 (3)水泥选用高标号普通硅酸盐水泥;选用洁净中粗砂。 5.4.2工艺流程 基层处理→抹底层砂浆→弹线、找规矩→铺砖→拨缝修整→勾缝→养护 5.4.3施工方法 (1)基层处理:将凸出墙面的砼剔平,对于基体砼表面很光滑的要凿毛,或用可掺界面剂胶的水泥细砂浆做小拉毛墙,也可刷界面剂,并浇水湿润基层。 (2)10mm厚1:3水泥砂浆打底,应分层分遍抹砂浆,随抹随刮平抹实,用木抹搓毛。 (3)待底层灰六七成干时,按图纸要求,釉面砖规格及结合实际条件进行排砖、弹线。 (4)排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面、柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有小于1/4砖的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但亦注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖承意拼凑镶贴。 (5)用废面砖贴标准点,用做灰饼的混合砂浆贴在墙面上,用以控制贴釉面砖的表面平整度。 (6)垫底尺、计算准确最下一皮砖下口标高,底尺上皮一般比地面低1cm左右,以此为依据放好底尺,要水平、安稳。 (7)选砖、浸泡:面砖镶贴前,应挑选颜色、规格一致的砖,浸泡砖时,将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。 (8)粘贴面砖:粘贴应自下而上进行。抹8mm厚水泥石灰膏砂浆结合层,要刮平均数,随抹随自上而下粘贴面砖,要求砂浆饱满,亏灰时,取下重贴,并随时用靠尺检查平整度,同时保证缝隙宽度一致。 (9)贴完经自检无空鼓、不平、不直后,用棉丝擦干净,用钩缝胶、白水泥或拍干白水泥擦缝,用布将缝的素浆擦匀,砖面擦净。 5.4.4质量标准 (1)饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺陷。 (2)阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。 (3)墙面突出物周围的饰面砖整砖套割吻合,边缘整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 (4)饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。 (5)允许偏差: 立面垂直度 2mm/2m 表面平整度 2mm/2m 阴阳角方正 2mm

墙体节能施工方案

1:工程概况 工程名称:轨道交通11号线昌吉路站A2地块商业办公项目 工程地址:东至桃浦路,南至规划二路,西至规划一路,北至百安公路。 建设单位:上海绿地盛坤置业有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 分包单位:上海铂胤建筑工程发展有限公司 分包容:外墙保温。 外墙保温工程采用45mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用立邦弹性涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。 质量标准:合格 2:编制依据 《建筑装饰装修工程施工质量验收规》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规》(GB50194-2014) 《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 及地施工验收规及标准 工程图纸 公司以往的经验

3:外墙保温构造 本施工案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用45mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由三道抹面砂浆和双层增强 岩棉板外墙外保温系统基本构造图:(涂料饰面)

4:.保温工程施工条件与准备 4.1施工条件 1.系统对基层面要求 由于薄抹灰外墙外保温系统抹面层和饰面层的偏差很大程度上取决于基层,为保证保温工程的质量,保温层要求铺在坚实、平整的表面上,采用M7.5水泥砂浆进行找平,表面不压光。基层面要求: A、水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓、无渗水。 B、基层面干燥、平整,平整度:两米靠尺测定小于5mm误差。 C、基层面具一定强度,表面抗拉强度不小于0.5Mpa。 D、基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物。 按规要求已验收合格,基层墙面应坚实平整,水泥砂浆找平层的平整度和垂直度应符合相关标准的要求,基层墙面及其水泥砂浆找平层已经按照规要求验收合格。 2. 根据外保温工程施工前,应满足: (1)外墙粉饰层必须施工完毕,并经监理验收合格; (2)门窗框必须安装完成,(未完成安装的要预留出安装岩棉板收边尺寸)并报告监理验收; (3)相关外墙连墙件及预留(埋)支撑架,并安装完成。 3.门窗口及有关外墙面联结件

地砖地面施工方案

地砖地面施工方案 一、施工工序 放样定标高预留管洞补漏找坡、找平铺贴嵌缝养护、清理 二、施工工艺 1.施工前准备 1)施工前备好325#普通硅酸盐水泥、填缝剂(擦缝用)。 2)墙柱饰面、天棚(天花)粉刷吊顶施工完毕。 3)门框、各种管线、埋件安装完毕,并经检验合格。 4)楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石混凝土灌填密实(细小缝隙可用谁 泥砂灌填),并经检查无渗漏现象。 5)地砖铺贴前一天,应择好纹理、统一规格、尺寸备用。 2.操作工艺 1)抹结合层 a.根据+50cm水平线,打灰饼(打墩)及用刮尺(靠尺)推好冲筋(打 栏)。 b.浇水湿润基层,再刷水灰比为0.5素水泥浆。 c.根据冲筋厚度,用1:3干硬性水泥砂浆(以手握成团,不泌水为 准)抹铺结合层,结合层应用刮尺(靠尺)及木抹子(磨板)压平 打实(抹铺结合层时,基层应保持湿润,已刷素水泥浆不得有风干 现象,结合层抹好后,以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准)。 d.对照中心线(十字线)在结合层面上弹上面块料控制线(靠墙一行 面块料与墙边距离应保持一致,一般纵横每五块面料设置一度控制 线)。

2)地砖铺贴 a.根据控制线先铺贴好左右靠边基准行(封路)的地砖块,以后根据 基准行由内向外接线逐行铺贴。 b.用水泥膏(约3—5mm厚)满涂块料背面,对准接线及缝子,将地 砖块铺贴上,用小木锤着力敲击至平正。 c.挤出的水泥膏及时清干净(缝子比砖面凹1mm为宜)。 d.灌缝:待粘贴水泥膏凝固后,用白水泥、颜料(色泽根据面料颜色 调配)填平缝子,棉丝将表面擦净至不流残灰为止。 三、产品保护 1. 调整、擦缝的操作人员,要穿软底鞋,踩踏面料时要垫上平整木板。 2. 完成后的地面,两天内严禁上人行走及堆放物品,表面要用旧地毯做好成品保护。 3. 施工时不得碰坏各种水电管线及埋件。 4. 施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。

块料地面铺贴施工工艺

块料地面铺贴 工艺流程:当块料为石材时 基层处理→测量放线→试排编号→刷防护液→冲筋→水泥砂浆结合层→干铺砂浆→铺贴块料→擦缝→清理→打蜡 施工准备 施工前应将基层清理干净,洒水湿润。 作业条件 墙面抹灰等作完。 弹好+50cm水平线。 穿地面的套管做完,并已进行隐蔽工程验收合格,并经业主单位、监理单位签字认可。 门框做好保护防止手推车碰撞。 操作面应进行封闭施工,禁止交叉作业,确保施工质量。 材料要求 材料场需检验合格,其品种、规格符合设计图纸要求。数量齐全。 水泥等级符合设计及相关规范要求。 中粗砂应过筛并洁净,无泥块等。 操作工艺 施工前将基层清扫干净,洒水湿润,如发现有空鼓现象,将其撬起,对空鼓部位重新找平。 测量放线 弹50cm水平线。 试排编号 试排前,根据施工图及现场测试,熟悉各部位尺寸和做法,弄清洞口边、角等部位之间关系。 所有石材板块按图案颜色、纹理试拼,并按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐,刷防护液 石材应六面涂刷防护液,防护液应涂刷均匀,不应有漏刷现象。石材背面的网格及胶应

除去。 冲筋 在房间主要部位弹互相垂直的控制十字线,用以控制板材的位置。 水泥砂浆结合层 在清理好的地面上均匀洒水,然后用扫帚均匀洒水泥素浆(水灰比为0.5或按图纸设计要求)。根据水平线,定出地面结合层厚度,拉十字线,此层与下道工序铺砂浆找平层必须紧密配合。 铺砂浆 在施工区域的两个互相垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于 板块,厚度不少于30mm,按图纸将板材排好,以便检查板块之间的缝隙,核好板块与墙面、柱、洞之间的关系。 铺贴 从里侧往门口处铺,拍实找平。 按试拼编号,安放时四角同时下落,用橡皮锤锤击板材,用水平尺找平,校正后掀起浇素水泥浆安装就位。 铺完第一块后,向两侧和后退方向顺序铺贴,发现空隙应掀起板块,补实砂浆,再安装,板块之间接缝要严,一般不留缝隙。 质量要求 材料的品种、规格应符合设计要求。 板材与基层粘接应牢固,不应有空鼓。 表面整洁、颜色一致、接缝平直、图案拼合自然。 板块边角方正、无裂纹、无缺楞掉角等缺陷。 踢脚线表面清洁、接缝均匀、高度一致、结合牢固、出墙厚度适当。 地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏(有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格)。 允许偏差及检验方法 表面平整:允许1mm,用2m靠尺检查; 缝格平直:允许2mm,拉5m线检查,不足5m拉通线; 接缝高低差不大于0.5mm; 板块间隙宽度在设计无要求时不大于1mm。

节能-施工方案

节能施工方案 一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(DB23/712—2003) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(DB23/713—2003) 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(DB23/723—2003) 4、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 5、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29—125—2005) 6、绥芬河中俄边境公路口岸改造工程-货检区项目施工图纸 * 二、工程概况 (一)、建筑说明: 1、工程名称:绥芬河中俄边境公路口岸改造工程-货检区项目 2、建设单位:绥芬河市口岸管理委员会 3、建设地点:黑龙江省绥芬河市中俄边境301国道尽端处,北侧为 口岸客检区域。 4、建筑面积:总建筑面积㎡. 5、结构型式:货检区办公楼,监管库为框架结构;卡口岗亭为预制— 钢架结构,罩棚为钢结构网架结构;

6、类别等级:建筑耐火等级为二级,建筑使用年限为50年,屋面 防水等级为Ⅱ级。 ( (二)、工程做法: 办公楼: 建筑层数:地上3层,首层米,二层米,三层米;建筑高度:米(室外设计地面至檐口与屋脊平均高度);建筑分类为多层办公楼; 耐火等级为二级;非承重墙为300厚陶粒混凝土砌块,房间隔墙为200/100厚陶粒混凝土砌块。外墙保温为100厚不低于B1级EPS保温板。EPS保温板容重≥20㎏/m3,导热系数λ=;陶粒混凝土砌块容重800㎏/m3。屋面防水等级为Ⅱ级。屋面按不上人设计,坡面为压型铝合复合保温吸声屋面。屋面防水层选用一道4㎜厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材一道,保温材料选用B2级180厚阴燃型挤塑板(容重为32㎏/m3)分两层错缝铺设。 屋面排水采用有组织外排水方式,雨水管选用190×120矩形镀锌钢管,雨水管下方设水簸箕。 出入境卡口: ! 本项目为货检监管区出/入境卡口,建筑为单层岗亭,设置检验疫岗,海关岗,边检岗,设备机房;地上一层;耐火等级二级; 本工程建筑高度不大于24米,外墙保温材料采用A级的岩棉板夹芯板;内墙为夹芯板;岩棉夹芯板复合保温墙体容重≥140㎏/m;屋面防水等级为Ⅱ级;屋面按不上人设计;岗亭为压型钢

楼地面工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、楼地面工程设计概况 (2) 三、施工准备 (3) (一)作业准备 (3) (二)材料要求 (3) (三)主要机具 (3) (四)劳动力准备 (3) (五)技术准备 (4) 四、施工顺序 (4) 五、施工方法 (5) (一)细石混凝土楼地面 (5) (二)地砖地面 (6) 六、质量要求 (8) 七、成品保护 (10) 八、安全措施 (10)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:郑州市建筑设计院提供的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工图纸。 2、相关规范 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)、 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、 《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 3、建业集团技术部下发的“花园口项目安置区一期(5、6、7地块)建造标准(建筑装饰部分)”。 4、已审批的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工组织设计。 二、楼地面工程设计概况 1、住宅分户门内(客厅、餐厅、卧室)各空间的地面均为50厚c20细石砼,随捣随拉毛;表面拉直线纹路。 2、卫生间楼地面为30厚C20细石砼打底(内敷设备管线),20厚(最薄处)1:3水泥砂浆坡向地漏;1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上翻250),面撒黄沙,门口向外延伸500mm;预留30mm厚装饰面层。 3、厨房楼地面为15厚1:2聚合物水泥防水砂浆找平;防水为3厚水泥基聚合物防水涂料,遇墙上翻250;素水泥浆一道,面层为30厚1:2水泥砂浆拉毛。

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 2.1细石混凝土楼地面 a.操作工艺流程: 1)找标高、弹面层水平线:根据墙上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周的墙上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 2)基层处理:先将灰层清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3)洒水湿润:在抹面层之间一天对基层表面进行洒水湿润。 4)抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌和料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 5)抹标筋:为保证房间的地面平整度,以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 6)刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 7)浇筑细石混凝土:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配。搅拌要均匀,坍落度不宜大于30mm,同时按规定制作混凝土试块。将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上,紧接着用2m长铝合金尺顺着标筋刮平,然后用滚筒往返、纵横滚压,如有凹处用同配合比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,均匀的撒一层干拌水泥浆(1:2)拌和料,用铝合金刮平。 8)抹面层、压光:当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平、将干水泥拌和料与细石混凝土的浆混合,使面层达到结合紧密。 9)铁板压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁板压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀,表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1:2)的拌和料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体。吸水后用铁板压平。注意在水泥砂浆初凝前完成该工序。

块料面层镶贴工程施工组织设计方案

块料面层镶贴 施工方案 批准: 审核: 编制:

目次 1 工程概况及编制依据 ------------------------------------------------------------------- 3 1.1 工程概况------------------------------------------------------------------------------ 3 1.2 编制依据------------------------------------------------------------------------------ 4 2 施工准备-------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1技术准备------------------------------------------------------------------------------- 5 2.2材料准备------------------------------------------------------------------------------- 6 2.3劳动力准备 ---------------------------------------------------------------------------- 7 2.4机具准备------------------------------------------------------------------------------- 7 2.5施工条件准备-------------------------------------------------------------------------- 8 3 工期准备-------------------------------------------------------------------------------- 9 4 施工工艺------------------------------------------------------------------------------- 10 4.1花岗石镶贴施工工艺 ----------------------------------------------------------------- 10 4.2 通体砖镶贴施工工艺 ---------------------------------------------------------------- 11 4.3 墙面釉面砖镶贴施工工艺 ----------------------------------------------------------- 12 4.4 踢脚板施工工艺 --------------------------------------------------------------------- 13 4.5阴阳角处理 --------------------------------------------------------------------------- 14 5 质量标准及保证措施 ------------------------------------------------------------------ 15 6 成品保护注意事项--------------------------------------------------------------------- 16 7 安全保证措施-------------------------------------------------------------------------- 18