文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实用电路计算口诀

实用电路计算口诀

实用电路计算口诀
实用电路计算口诀

实用电路计算口诀

电工工作中经常遇到一些有关计算问题,如忽略计算或计算错误,其后果严重。掌握实用的计算公式是电工应具备的能力,但公式繁多,应用时查找也不方便。本书只将一些常用的实用公式以口诀形式写出,以便于记忆和应用。

第一节照明电路电流计算及熔丝刀闸选择

口诀:白织灯算电流,可用功率除压求。 日光灯算电流,功率除压及因数求。 刀闸.保险也好求,一点五倍额定流。

说明:照明电路中的白织灯位电阻性负荷,功率因数cos φ=1,用功率P 单位W 除以电压等于电流。日光灯为电感性负载,功率除以电压,功率因数等于其电流。日光灯功率因数(cos φ为0.4-0.6)一般铁心镇流器计算取cos φ=0.5。电子镇流器cos φ=0.9. 例如:有一照明电路,额定电压为220V ,接有白织灯功率100W.60W.40W 各10盏,功率25W8盏。求总电流,选择刀闸.熔丝。 (解)

已知:U=220(V ) 总功率:

∑P=P1+P2+P3——2200(W )

总电流:I=

A 10220

2200

= 选刀闸:QS=IR ×(1.1~1.5)=16.5~22.5取20(A ) QS;刀闸开关 IR ;熔丝 答:电路总电流为10A ,可选用15A 刀闸和熔丝。

例如:有一照明电路,额定电压220V ,接有日光灯功率40W ,20W ,15W ,各10盏求总电流,选择刀闸,熔丝。(功率因数COS Ф=0.5) (解)

已知:U=220(V )`COS Ф=0.5 总功率:

∑P=P1+P2+P3=750(W )

总电流:I=

5

.0220750

?=6.81(A )

选刀闸:QS=I ×(1.1~1.5)=7.8~10.2(A ) 选10A 刀开关。 选熔丝:IR=I ×(1.1~1.5)=7.8~10.2(A ) 选用10A 熔丝。 答:电路总电流为6.81A 选用10A 刀闸开关和熔丝。

第二节380V/220V 常用负荷电流计算

口诀:三相千瓦两倍安、热、伏安、乏一倍半; 单项二二为四五,若是三八两倍半。 说明:?三相千瓦两倍安?是指三相电动机容量1KW 电流为2A 。?热、伏安、乏一倍半?是指三相电热器、变压器、电容器容量1KW 、1KVA 、1KVAR ,电流为1.5A 。 ?单项二二为四五,若是三八两倍半?,是指单相220V 容量1KW ,电流为4.5A ,380V 单相电焊机1KVA 电流为2.5A 。

例如:一台三相异步电动机额定电压为380V ,容量为14KW ,功率因数为0.85,

效率为0.95,计算电流。 (解)

已知:U=380(V ),cos Ф=0.85,η=0.95,P=14(KW ) 求电流:I=

)(2895

.085.038.073.114

cos 3A U P =???=

?Φ??η

答:电动机电流为28A

例如:有一台380V 、容量10KW 三相电加热器求电流。 (解)

已知:U=380(V ),P=10(KW ) 求电流:I=

)(21.1538

.073.110

3A U

P =?=

?

答:电流为15A

例如:有一台380V 、三相电力变压器,容量为20KVA ,求电流。 (解)

已知:U=380(V ),S=20(KVA ) 求电流:I=

)(45.3038

.073.120

3A U

S =?=

?

答:电流为30(A )

例如:有一台BW0.4-12-3电容器求电流。 (解)

已知:U=0.4KV ,Q=12(KVAR ) 求电流:I=

)(3.174

.073.112

3A U

Q =?=

?

答:电流为17.3A 。

例如:有一台220V 、1KW 单相电热器求电流。 (解)

已知:U=220(V )、P=1000(W ) 求电流:I=

)(5.4220

1000

A U P == 答:电流为4.5(A)

例如:有一台单相电焊机,额定电压为380V ,容量为28KVA ,求电流。 (解)

已知;U=380(V),S=28(KVA) 求电流:I=

)(6.73380

28000A U S == 答:电流为73.6A 。

注:以上计算单项设备电压为220V ,这类负载的功率因数COS Ф=1,电流为容量的4.5倍。单相设备电压380V 如电焊机、行灯变压器之类负载其电流为容量的2.5倍。

第三节直接启动电动机容量及刀闸熔丝选择

口诀:十倍容量直起流;十千瓦下可直投;刀闸按容六倍选;四倍容量选保险;多台电机

选保险,最大千瓦四倍流,加其总容2倍求。

说明;电动机直接启动电流是额定电流的4~7倍,大容量电动机直接启动的尖峰电流会给电网造成很大的电压降,影响供电电压的稳定性。所以北京地区对直接启动的电动机容量作以下规定:由专用变压器供电用户,电动机起动时电压降不拆过额定电压Ue 的10%可以经常直接启动,电压降不拆过额定电压Ue 的15%,可以不经常的直接启动,由小区配电变压器供电,电动机容量不超过12KW 可以直接启动。低压用户电动机容量不超过10KW 可以直接启动。

说明:口诀?十倍容量直起流?是指变压器的容量为电动机容量的10倍,可供电动机直接启动电流造成的电压降不超过额定电压Ue 的10%~15%的要求。口诀中的?十千瓦下可直投?是指电动机容量在10KW 及以下可以直接启动。满足于北京地区由公用低压电网供电电动机容量在10KW 及以下可以直接启动的要求。口诀中的?刀闸按容六备选,四倍容量选保险?是指电动机用刀闸操作时,刀闸的电流按1KW6A 选择,电动机选用熔丝保护时,熔丝的额定电流按1KW 容量4A 选择。

一般规定刀闸的额定电流,按电动机额定电流的1.5~3倍选择,熔丝额定电流按电动机电流的1.5~2.5倍选择。

例如;一台额定电压380KW 容量5KW 的异步电动机,功率因数为0.85,效率为0.95,求电流选刀闸熔丝。

(解)

已知:U=380(V ),P=5(KW ),COS Ф=0.85,η=0.95 求电流:I=

)(1095

.085.038.073.15

3A COS U P =???=

?Φ??η

选择刀开关:QS=Ie ×(1.5~3)=15~30(A ),选30A 。 选择熔丝:IR=Ie ×(1.5~2.5)=15~25(A),选20A

答:电动机电流为10A ,选20A 熔丝,30A 选闸刀开关。

第四节电动机接触器热元件的选择

口诀:电动机选接触器,两倍额定电流求;电动机选热继电,一点二五额流算; 一倍过流来整定,过载保护有保证。 说明:交流接触器是接通和断开电动机负荷电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3~2倍选择。口诀中的:电动机选热继电,一点二五额流算,一倍过流来整定,过载保护有保证?,是指电动机选择过负荷保护采用热继电器,热元件按电动机额定电流的1.1~1.25倍选择,一般取1.25倍,整定值按电动机1倍额定电流整定,热继电器在电路中作为过载保护。

例如:一台三相异步电动机额定电压为380V ,容量10KW ,功率因数为0.85,效率为0.95求电动机电流选择交流接触器,热元件及整定值。

(解)

已知:U=380(V ),P=10(KW ),COS Ф=0.85,η=0.95

求电流:I=

)(2095

.085.038.073.110

3A COS U P =???=

?Φ?η

选择交流接触器:KM=Ie ×(1.3~2)=26~40(A ),选用CJ10-40 选择热元件:FR=Ie ×(1.1~1.25)=22~25(A ),选用JR16-20/3D ,RJ-22。 热元件整定值:RJ 按20A 整定。

答:电动机额定电流微20A ,选用CJ10-40交流接触器,选JR16-20/3D 热元件选22A, 整定值20A 。

第五节三相电力变压器35/10/6/0.4KV 电流计算

口诀:容量算电流,荣乘系数求:三十五千,一后点六六;十千,五后点七七; 六千,九后点六算;零点四千,一四四,百千伏安流算齐。

说明:三相电力变压器容量为视在功率S=UI 3口诀中?容量算电流,荣乘系数求?是指变压器容量乘以系数即可求出变压器一、二次测电流,变压器绕组额定电压不同,其系数也不同,口诀中以容量100KVA 为例,其系数为:35KV 系数为1.66, 10KV 为5.77, 6KV 为9.6, 0.4KV 为144,系数的单位为A 。

例如:有三项大电力变压器额定电压为35KV/6KV 和10KV/0.4KV ,容量为100KVA ,贷能力变压器各一台,求个台变压器一次、二次电流。 (解)

已知:35/6-100一台,10/0.4-100一台。求两台变压器一次和二次电流: (1) 第一台35/6-100 I1=

)(66.13573.1100

31A U S =?=

?

I2=

)(6.96

73.1100

32A U S =?=

?

(2) 第二台10/0.4-100 I1=

)(77.510

73.1100

31A U S =?=

?

I2=

)(1444

.073.1100

32

A U S =?=

?

答:100KVA 变压器35KV 侧绕组电流为1.66A ,6KV 侧绕组电流为9.6A ,10KV 侧绕组电流为5.77A ,0.4KV 测绕组电流为144A 。

第六节109(6)/0.4KV ,变压器一、二次熔丝计算

口诀:高压选熔流,一点五至三倍求;熔小,流小,也好选,机械强度为10安。 低压选容留,大等额流求。

说明:变压器一次侧熔丝作为变压器一、二次绕组,铁心,引线,瓷套管的短路保护和变压器二次故障的后备保护,熔丝不宜选择过大或过小。口诀中的?熔流?是指熔丝的额定电流,一般10或6KV 变压器容量在100KVA 及以下,一次侧熔丝按一次侧额定电流Ie 1的2~3倍选择,变压器容量在100KVA 以上,一次侧熔丝按一次侧电流的Ie 1的1.5~2倍选择,小容量变压器一次侧电流小,从机械强度考虑,熔丝额定电流不小于10A 。变压器二次侧熔丝按大于等于变压器二次侧额定电流选择。

例如:一台ST-100/10电力变压器求一、二次侧电流,选择一、二次熔丝。 (解)

已知:S=100(KVA ),U1=10(KV ),U2=0.4(KV ) 求:变压器一、二次电流:

I 1=

)(77.510

73.1100

31

A U S =?=

?

I 2=

)(1444

.073.1100

32

A U S =?=

?

选择变压器一、二次熔丝:

IR 1=Ie 1×(2~3)=8.65~17.3(A )选15A 。 IR 2≥Ie 2≥144(A ),选150A 。

答:变压器一次侧熔丝选用额定电流15A ,二次侧熔丝选用额定电流150A 。

第七节导线安全电流计算

口诀:十下五,百上二; 二五,三五,四,三界; 七十,九五、二倍半; 裸线加一半,铜线升级算; 穿管,高温,八九折。

说明:口诀中?十下五?是指导线截面积在10 mm 2及以下,每1 mm 2

安全电流为5A 。?百上

二?是指导线截面积在100 mm 2以上,每1 mm 2

安全电流为2A 。?二五,三五,四,三界?是

指导线截面积在25 mm 2及16 mm 2线号等级为每1 mm 2安全电流为4A ,导线截面在35mm 2

50 mm 2线号等级为每1 mm 2

安全电流为3A 。?七十,九五、二倍半?是指导线截面积在70、

95 mm 2线号等级,每1 mm 2

安全电流为2.5A 。?裸线加一半,铜线升级算?是指裸导线安全电流可按绝缘导线安全电流乘以1.5倍计算,同截面的铜导线按铝导线大一号等级计算安全电流。口诀中?穿管,高温,八,九折?,是指导线穿管使用其安全电流乘以系数0.8,高温场所使用安全电流乘以系数0.9。 口诀:(二)

二点五下整九倍,升级减一顺号对;三十五线乘以三点五,双双成组减半倍; 高温九折,铜升级,裸线加一半;导线穿管二,三,四,八,七,六折勿忘记。

说明:口诀中的?二点五下整九倍,升级减一顺号对?是指导线截面在2.5 mm 2及以下每1 mm

2

安全电流味9A ,导线截面从2.5 mm 2以上,即从4 mm 2

开始线号增大一等,其安全电流减小

1A ,直至25 mm 2

为止。口诀中? 三十五线乘以三点五,双双成组减半倍?是指导线截面35 mm 2每1mm 2安全电流为3.5A ,导线截面在35 mm 2以上的导线,两个等级的线号为一组安全电流减少0.5A ,依次往上推算。?高温九折,铜升级,裸线加一半?与口诀(一)相同。?导线穿管二,三,四,八,七,六折勿忘记?,是指导线穿管2条其安全电流乘以系数0.8,是指导线穿管3条其安全电流乘以系数0.7,是指导线穿管4条其安全电流乘以系数0.6。 注:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度为25℃为标准。

铜芯线安全载流量

铜芯绝缘导线,在环境温度35℃时安全载流量(单位:A)如下表所示

第八节380V三项电动机导线截面选择计算

口诀:电机选导线,截面系数加、减算;

二点五加二,四为三;六上均五,往上算;百二返百,升级减;线大容小,一级选。说明:380V三相异步电动机选择电动机导线截面,是电工工作经常遇到的问题,可以应用此口诀选择导线截,口诀是以铝绝缘导线为准,考虑导线穿管及高温场所使用。

口诀中?二点五加二?是指导线截面2.5mm2架上系数2为电动机容量,即:2.5+2=4.5(KW),2.5 mm2的导线,可供4.5KW及以下电动机使用.

口诀中?四为三?是指导线截面4 mm2加上系数3为电动机容量.既:4+3=7(KW).4 mm2导线可为电动机容量7kw及以下使用.

口诀中?六上均五?是指导线截面在6 mm2及以上的导线截面加上系数5为电动机容量.

例如:25 mm2绝缘铝导线可供电动机容量为:25+5=30(kw).

口诀中?百二返百,升级减;线大容小一级选?是指导线截面120 mm2可供100kw三相380 v电动机使用,导线截面在120 mm2以上的导线截面,按导线截面小一等级计算电动机容量.

例如:120 mm2绝缘铝导线可供100 kw电动机使用,150 mm2绝缘铝导线可供120kw电动机使用,185 mm2可供150kw电动机使用,240 mm2可供185kw使用.导线选配使用,由于电流的集肤效应所致,导线截面愈大,其载流量愈小.

第九节导线穿管管径选择计算

口诀:一至四方配十五,六方线管配二十,十方线管配二五,十六~二五配三二,线径再大配线管,两线一管顺线排,百五以上管难穿,两线一管穿配来,若用塑管配线时,管径应增大一级.

说明:口诀中?一至四方配十五,六方线管配二十,十方线管配二五,十六~二五配三二?是指导线截面为1~4 mm2之间,均配用内径15mm钢管,6 mm2配内径20mm钢管,10 mm2配内径25mm钢管,导线截面16~25 mm2配内径32mm钢管.

口诀中?线径再大配线管,两线一管顺线排?是指导线截面在25 mm2以上,两种导线截面选择一种内径钢管,管径顺序递增排列.

口诀中?百五以上管难穿,两线一管穿配来’是指导线截面在150 mm2以上的导线穿三条或四条在同一管径内,由于钢管内径截面小,可将两条导线穿在一条管内(但铁管不能穿一条导线)

导线穿管技术要求:

1.管内面积1~6 mm2按不大于管内径33%计算,10~15 mm2按35%计算,70~120 mm2按30%

计算.

2.线管超过下列长度时,其中间装设分线盒.

(1)线管长度30m无弯曲时;

(2)线管长度超过20m有一个弯曲时;

(3)线管长度超过15m有两个弯曲时;

(4)线管长度超过8m有三个弯曲时.

口诀:水平敷线选电杆,横担距尖零点三;低与低担点六米,高与高担一米算;高低担距一点二,高担转角点五米;低担转角零点三,垂低对地小六米;弧垂点七勿忘记,杆

高深埋六比一;短杆浅埋一米五,若杆加高为一米;埋深需增零点一.

三角敷线选电杆,横担距尖点六算;其他数据均不变.

说明10kv及以下选择电杆高度考虑以下因素(1)横担安装位臵(L1),(2)高低压横担(高压与高压横担或低压与低压横担)之间距离(L2),低压导线弧垂(L3),低压导线垂直距离(L4),电杆埋设深度(L5)有关.

电杆高度选择可用下式计算:

H=L1+L2+L3+L4+L5H:电杆高度(M)

口诀中:?横担距及尖?是指横担按状位臵与电线杆杆间距离,水平排列敷设导线为0.3M,三角排列敷设导线为0.6M。

口诀中:?低与低担点六米,高与高担一米算;高低担距一点二?是指抵压横担与低压横担之间距离0.6M,高压横担与高压横担之间距离为1M,高大低压横担指间距离为1.2M。

口诀中:?高担转角点五米;低担转角零点三?是指高压横担转角距离0.5M,低压横担

转角距离为0.1M。

口诀中:?垂低对地小六米;弧垂点七勿忘记?是指低压导线弧垂对地距离为6M,一般低压导线弧垂夏季非最大截面按0.7M计算(严格要求导线弧垂应计算确定)。

口诀中:?短杆浅埋一米五?是指电杆埋设深度不应小于1.5M(变压器台杆埋设深度不小于2M),8M以上电杆,高度每增加1M其埋设深度增加0.1M。一般15米以下电杆埋设深度桅杆长的1/6。

度。

(解)

计算公式:H=L1+L2+L3+L4+L5

根据安装标准规定;

L1=0.6(m), L2=1.2(m), L3=0.7(M), L4=6.5(M), L5=1/6H

H=10.8 (m),选用11m电杆,埋设深度为1.8m.

答:杆长选用11m,埋设深度为1.8m.

第十节10KV/6KV/0.4KV架空线路供电容量距离计算口诀:送电能力为荷矩,高矩高来,低矩低;高、低荷矩有差异,高压荷矩千伏安/公里;低压荷矩三八/千瓦一公里;十千荷矩为十六、六千荷矩为六矩;低压三相三八矩,单相荷矩为六矩。

说明:口诀中?送电能力为荷矩?是指送电容量和距离用荷距来表示。

口诀中?高低荷距有差异?是指高压和低压的容量不一样,高压1负荷矩为1MVA/1KM (1MVA=1000KVA),低压负荷矩为38KW/1KM。

口诀中:?十千荷矩为十六、六千荷矩为六矩?是指供电电压10KV送电能力为16MVA/KM。10KV送电功率为200~2000KW距离6~20KM,6KV供电送电能力为6MVA/KM。6KV送电能力为100~1200KW距离为4~15KM。

口诀中:?低压三相三八矩,单相荷矩为六矩?是指低压380V送电能力为38KW/KM,一般100KW可送0.6KM,低压220V送电能力为6KW/KM。以上计算口诀功率因数为0.8,电压损失5%。

第十二节低压三相四线380V/220V架空线路导线截面选择计算口诀:架空线路选截面,荷矩系数相乘算;三相荷矩系乘四,单相荷矩二十四;

得数即为截面积,得数除一一电器:求得铜线截面积。

说明:抵押架空线安装选择导线截面是电工工作经常遇到的实际问题,导线截面选大了造成浪费,投资高,导线截面选小了不能满足安全供电和供电电压质量要求。导线截面按口诀选择满足于电压损失5%和供电的安全要求。

口诀中:?架空线路选截面,荷矩系数相乘算?是指选择导线截面,求出送电负荷矩,再乘以系数即为应选择的导线截面。

口诀中:?三相荷矩系乘四,单相荷矩二十四?是指三相四线制供电380V电求出负荷矩再乘系数四为选择的导线截面,单相220V供电求出负荷矩再乘以系数24为选择的导线截面。选用铜线时可按求出的导线截面除以1.7即为铜导线截面。

例如:有三相四线制供电380V架空线路,长度200M,输送电能功率为30KW允许电压损失5%,求导线截面。

(解)

已知:三相四线供电

S= 4(m)铜线S=铝线S÷1.7=24÷1.7

S= 4×30×0.2 S=16 (mm2)

S= 24 (mm2) S——导线截面(mm2)

选25(mm2)铝导线 M——负荷矩(KW/km)

答:导线截面选择铝25 mm2、铜16 mm2。

例如:有单相220V照明电路长度100m,输送电能功率为20KW,允许电压损失5%求导线截面。

[解]

已知:单相220V照明供电

S=24(m)铜导线:S=48÷1.7

S=24×20×0.1 S=29.4(mm2)

S=48(mm2)铜线选35(mm2)

选50(mm2)铝导线

答:导线截面选用铝导线为50(mm2),铜导线为35(mm2)

第十三节矩形母排载流量计算

口诀:矩形母排算载流,宽厚系数相乘球;排宽厚三乘以十,排宽厚四乘十二;排厚增一系增一,顺厚上递增下去;铜牌流乘一点三,高温九折勿忘记;母排排列

二,三,四;八,七,六折流为宜;采用铜排来供电,截面再除一点七。

说明:非标准配电装臵敷设矩形母线是电工工作经常遇到的实际问题,母线截面选择的合适与否是关系到安全用电的电器设备正常运行的关键和投资大小的因素之一,故此选择矩形母线的截面很重要,用口诀计算矩形母线截面能满足上述要求。

口诀中的?排宽厚三乘以十?是指母排的宽度和厚度乘以系数为载流量,厚度3mm 系数乘以10,厚度4mm系数乘以12。

口诀中?排厚增一系赠一,顺厚上递系下去?是指母线厚度从4mm开始厚度增1mm,系数增加1,顺厚度往上递增系数顺增下去。

母排厚度从3mm开始至10mm为止,其中7和9mm的矩形母排无此规格;为便于记

例如:求铝排、铜牌安全载流量,母排厚度为:15×3,30×4,50×5,60×6, 80×8,100×10,求安全载流量。

[解]

已知:母排厚度:3mm系数为10;4mm系数为12;5mm系数为13;6mm系数为14;

8mm系数为16;10mm系数为18。求铝母排安全电流:

15×10=150(A) 30×12=460(A) 50×13=650(A)

60×14=840 (A) 80×16=1280(A) 100×18=1800(A)

求铜母排安全电流:

15×10×1.3=195(A) 30×12×1.3=486(A) 50×13×1.3=745(A)

60×14×1.3=109(A) 80×16×1.3=1664(A) 100×18×1.3=2163.2(A)母排在高温场所(温度在25℃以上)使用安全载流量乘以系数0.8计算,交流母排并列使用时,二条、三条、四条安全载流量分别乘以系数0.8、0.7、0.6计算。

第十四节变压器并列运行阻抗百分比不同负荷分配计算口诀:负荷分配怎样算,总容除以两变容抗比,再乘每变容抗比,即得每变容分率。

说明:变压器并列运行应满足以下条件:

(1)变压比相等±0.5%;

(2)接线组别相同;

(3)阻抗电压百分比相等±10%;

(4)容量比不超过3:1。

变压器并列运行若满足不了以上并列条件,并列运行时将产生以下后果;若[1],[2] 不符合并列条件运行时,若[1]不相等,两台变压器二次侧电压也不相等存在电位差,将产生环流。若(2)不同,两台变压器二次侧电压相位角度差,将产生环流。(1)、(2)两条是解决环流措施,若有环流将占据变压器容量,严重时烧毁变压器。若(3)不同,两台变压器负荷分配不匹配,变压器负荷分配与其阻抗电压成反比,变压器容量大阻抗电压百分比值大,变压器容量小,阻抗电压百分比值小,这样当两台变压器并列运行时将造成大容量变压器轻载运行,小容量变压器过载运行,严重时造成小容量变压器烧毁。若(4)不同,其后果与(3)相同。另外当大容量变压器故障时,小容量变压器起不到备用作用。

例如:有两台S7-200/10变压器,第一台变压器阻抗电压UK1=4%,第二台变压器阻抗电压UK2=5%,求两台变压器并列运行后的负荷分配。

[解]

已知:S 1=S 2=200(KVA ),UK 1 =4%,UK 2 =5%,求S 1,S 2负荷分配: S 1=

)(222%

4200

%5/200%4/200400%%

%1121

11KVA UK S UK S UK S S

=?+=?

+

S 2=

)(178%

5200

%5/200%4/200400%%

%122211KVA UK S UK S UK S S

=?+=?

+∑

答:两台变压器并列运行S 1负荷分配为222(KVA ),S 2负荷分配为178(KVA )。

第十五节两台变压器容量短路阻抗不等求平衡电流(环流)

口诀:欲求两变平衡流,先求压差后求流;两压相减得压差,压差除以总阻抗:即得

两变平衡流(环流)。

说明:口诀中‘欲求两变平衡流,先求压差后求流,两压相减得压差,压差除以总阻抗,即得两变平衡流。’是只要求出两台变压器的平衡电流[环流]应先求出两台变压器的电压差Δ∪,后求两台变压器的平衡电流Ⅰр。

电压差Δ∪=∪21-∪22,平衡电流Ⅰр=Δ∪∕Ζ1+Ζ2。

例如;有两台变压器,第一台变压器容量S1=1000KVA ,电压为6000∕230V ,短路阻抗ΖDK1,为0.29Ω,第二台变压器S2=320KVA ,电压为6000/227V ,短路阻抗ΖDK2为0.0083Ω

求;[1]两台变压器并列运行的空载平衡电流ⅠP 。 [2]求平衡电流占每台变压器额定电流的百分数。 [解]

已知;∪21=230[V] ∪22=227[V]

求;[1]压差;Δ∪=∪21-U22=230-227=3[V]

求(2)平衡电流:Ip=

)(05.10083

.029.03

21A Z Z U =+=+?

求(3)平衡电流占额定电流的百分数:

a.

求S1的Ie 21,Ie 21=

=

e U S 211

)(8.43423

.0100A = b. 求Ip 为Ie 21的百分数I%,I%=

%3.2%100023.08

.43405

.1021=?==Ie I P c. 求S2的Ie 22=

)(1410227

.0320

222A e U S == d. 求Ip 为Ie22的百分数I%;I%=

%7.0%100007.01410

05

.1022=?==Ie Ip 答:两台变压器空载平衡电流为10.05A ,第一台变压器平衡电流为额定电流的2.3%,第二台变压器平衡电流为额定电流的0.7%。

第十六节高压电度表倍率计算

电度表是记录电能的仪表,低压电度表计算电度比较简单,用电度数乘以电流互感器的变比即可求出电度数值。对于高压电度表计算就比低压复杂,高压电度表的计算是用电度表数值乘以倍率求得电度数值,如果一旦电度表的倍率计算有误,将影响电力负荷和变压器利用率及电费的缴纳,高压电度表倍率计算可用下面口诀:

流比、压比、齿、常数,乘积即为表倍率。 流比——电流互感器的变流比(I 1e/I 2e=K ); 压比——电压互感器的变压比(U 1e/U 2e=K ); 齿——电度表的齿比;

常数——常数(即1度电、电度表度盘转数)。

例如:有高压有功、无功电度表各一具,电流互感器为100/5A ,电压互感器为10KV/0.1KV ,其中有功电度表DS 齿比为150,常数为1500,无功电度表DX 齿比为00,常数为1000,求电度表的倍率。

[解]

已知:有功电度表DS ,变流比100/5,变压比10KV/0.1KV ,齿比150,常数1500。无功电度表DX 变流比100/5A ,变压比10KV/0.1KV ,齿比100,常数为1000

有功电度表DS 倍率=100/5×10000/100×150/1500=200 无功电度表DX 倍率=100/5×10000/100×100/1000=200

答:有功电度表DS 倍率为200,无功电度表DX 倍率为200。

例如:某10KV 变电所装有1000KVA 变压器四台,电流互感器采用300/5A ,电压互感器采用10KV/0.1KV ,电度表齿比=150,常数=1500,24小时,有功电度表,电度A-102.4度,功率因数cos Φ=0.85,求电度量,平均小时有功功率,变压器利用率。

[解]

已知:变流比300/5=K ,变压比10/0.1=K ,常数=1500,电度=102.4 一, 求电量 1. 计算倍率

倍率=300/5×10000/100×150/1500=600 2. 电度量=102.4×600=61440(KWh ) 二, 求平均小时有功功率(KW )

小时有功功率(KW )=

)(256024

61440

KW n KWh == 三, 求变压器利用率η 变压器利用率η=

%100?Se

SP

SP ——变压器平均利用容量(KVA ) Se ——变压额定容量 (KVA) SP=

)(21768

.02461440

cos 24KVA A =?=?φ

变压器利用率η=

%75%10075.0%100cos 24=?=???Se

A

φ

答:变压器利用率为75%,小时平均有功功率2560(KW).

电工常用计算公式

电工常用计算公式(口诀) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀c :容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

电工实用计算口诀(新)

第一节10(6)/0. 4千伏三相变压器 一、二次额定电流的计算 一、口诀 二、说明 通常我们说变压器多大,是指额定容量而言。如何通过容量很快算出变压器一、二额定电流这组口诀给了回答。只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 “六千零点一,十千点零六。”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数×0﹒01,即千伏安数×。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数×,即千伏安数×。以上两种变压器的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数×。这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 例1 用口计算,10/千伏。100千伏安三相变压器 一、二次额定电流是多少 解一次100×=6安 二次100×=150安 例2 用口诀计算,6/千伏,50千伏安三变压器 一、二次额定电流是多少 解一次50×=5安 二次50×=75安

第二节10(6)/千伏三相变压器 一、二次熔丝电流选择计算 一、口诀 二说明 正确选用熔丝(保险丝)对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器高低压侧保护时,熔丝的正确选用为重要。这也是电工经常碰到和要解决的问题。 这组口诀给出了经常碰到的10(6)/千伏三相变压器用熔断器作保护时,选择熔丝电流的计算方法。首先用变压器容量,根据第一节口诀,算出一次(即高压侧)、二次(低压侧)额定电流,然后以额定电流,用此口诀计算熔丝电流大小。 “低压熔丝即额流”说的是低压侧熔丝大小,可以根据低压电流的大小来选择。“高压2倍来相求”意思是高压侧熔丝大小,约为高压侧额定电流2倍。这是为了避开变压器空载投入瞬间,高压侧出现的励磁涌流。这种涌流最高可额定电流的6~8倍。时间虽短但可能使熔丝熔断,影响正常供电。所以高压侧熔丝应大于额定电流,当为额定电流的2倍时,既可以抗住涌流的冲击,又能保证变压器内部障时很快熔断,起到保护作用。 当熔丝电流计算好后,就可正确选用一定型号的熔丝。、 例3 求10/千伏,100千伏安三相变压器高、低压熔丝电流是多少 解高压:根据第一节口诀算得高压侧额定电流为 100×=6安 故高压熔丝电流为 6×2=12安 低压:低压侧额定电流100×=150安 低压侧熔丝电流亦为150安

实用的电气计算公式

实用的电气计算公式 Revised as of 23 November 2020

掌握实用的计算公式是工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为(一般取),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知 U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×~=15A 选熔丝:IR=I×~=10×=11A (取系数 QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=) 解:已知U=220V, cosΦ=,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/=4A

选刀闸:QS=I×~=4×=6A 选熔丝:IR=I×~= 4×=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为安,380V单相电焊机1千伏安为安培。 例1:有一台三相,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电流 解:已知 U=380V cosΦ= n= P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/×380××=28(安) 答:电流为28安培。 例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流 解:已知 U=380V P=10千瓦 电流I=P/(×U)=10/×=(安) 答:电流为15安。 例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流

铜线电流计算方法(口诀)

铜线电流计算方法(口诀) 查表很麻烦,给大家一个公式,不准确,但很实用 10A以下每平方5A 50A以下每平方4A 100A以下每平方3A 100A以上每平方2A ################################################################### ############ 这是口诀 P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电工口诀100条

电工口诀100条 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 (六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 (七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。 (八)判断交流电与直流电流 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 (九)巧用电笔进行低压核相 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 (十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。 (十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别 变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。 (十二)巧用电笔判断 380/220V三相三线制供电线路相线接地故障 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 (十三)----对电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四; 6 后加六,25 五;120 导线,配百数

电气实用速算法

电气实用速算法 (1)变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍) (2)变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍) (3)变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确为5.8%);6kV 侧额定电流为容量 10%(精确时为9.6%) (4)0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍) (5)380V三相电机额定电流为容量和2倍 (6)一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。 (8)三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算: 额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流的4~5倍。 (9)低压补偿电容器容量及保护熔断器的选择

一般情况,补偿千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。 估算举例: 一台1250KVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4KV额定电流Ie=1.5*1250=1875A, 低压短路电流Ik=1250/6=31250=31.25Ka, 高压10kV侧电流I1=12508*6%=75A, 低压电容补偿容量线为Q=150*1/3=420kVar。 因此,高压电流互感器选75/5, 低压电流互感器2000/5,2500/5, 断路器选断流能力不小于35KA即可; 补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220 kVar。 注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。 五、电气基本知识 (1)高压柜五防要求: 对固定柜要求为: ①防误拉、合断路器; ②防误拉、全隔离开关; ③防带电挂接地线;

电流计算口诀

按功率计算电流的口诀 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。

【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工 本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记。 电工口诀(一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5 电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

电气实用速算法,记住这些,你就是这么任性

电气实用速算法,记住这些,你就是这么任性 1、变压器低压侧电流为容量的1.5 倍(精确时为1.44 倍); 2、变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144 倍): 3、变压器10kV 侧额定电流为容量的6%(精确时为5.8%)6kV 侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%); 4、0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的1.5 倍(精确时为1.44 倍); 5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍; 6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5。一般使用场所适用,特别场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。 7、铜排载流量估算表铜排截面S(mm2)、认可载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、认可载流量为(IA)S≤100 I=3.5S;200<S≤600 I=2.5S100<S≤200 I=3S ;S>600 I=2S注:铜排厚度越小,每mm2载流量就越大.8、三相380V笼式电机额定及起动电流庇护计算额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,庇护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5 倍.9、低压补偿电容器容量如何选择?其庇护熔断器如何选?一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,庇护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。估算举例:一台1250kVA 变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV 额定电流Ie=1.5*1250=1875A; 低压短路电流Ik=1250*150/6=31250=31.25kA; 高压10kV 侧电流I,I=1250*6%=75A;低压电容补偿容量约为Q=1250*1/3=420kVar.因此, 高压电流互感器选75/5;低压电流互感器2000/5,2500/5;断路器选断流能力不小于35kA即可;补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar.注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。

电缆电线电流计算口诀

电缆电线电流计算口诀 电缆, 电线, 口诀, 电流, 计算 电缆电线电流计算口诀 关于电缆电流的大小 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185……(1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。 口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、 25 35、 50 70、 95 120以上〉〉〉〉〉五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。 “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。 截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。 而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。 比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安; 而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。

电工快速估算口诀

电工快速估算口诀(1) 一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全电流的倍数见附图 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5平方mm及以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4平方mm以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35平方mm的导线的安全载流量为截面的3.5倍;即“三五线乘三点五”,50平方mm以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”。 特别提示:上表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25度时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16平方mm的铜线,可视为25平方mm的铝线,用口诀一有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍. 二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算 口诀三: 容量算电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。

用电设备及线路电流计算口诀

按功率计算电流的口诀之一 1.用途 这是根据用电设备的功率(KW或KVA)算出电流(A)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数(又称力率)等有关,一般有公式可计算。由于工厂常用的都是380/220V三相四线系统,因此可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220V系统每KW的电流(A)。 3.说明 口诀是以380/220三相四线系统中的三相设备为准,计算每KW的A 数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每KW的A数,口诀另外作了说明。 ①这句口诀中,电力专指电动机,在380V三相时(功率因数0.8左右),电动机每KW的电流约为2A。即将“KW数加一倍”(乘2)就是电流A。这电流也称电动机的额定电流。 (例1)5.5KW电动机按“电力加倍”算得电流为11A。 (例2)40KW水泵电动机按“电力另倍”算得电流为80A。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380V的电热设备,每KW的电流为1.5A。即将“Kw数加一半”(乘1.5)就是电流A。 (例3)3KW电加热器按“电热加半”算得电流为4.5A。 (例4)15KW电阻炉按“电热加半”算得电流为22.5A。 口诀其实并不专指电热,对于白织灯为主的照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相,只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以KVA为单位的电器(如变压器或整流器)和以KVar为单位的移相电容器(提高功率因数用)也都适用。既是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以KVA.KVar为单位的用电设备,以及以KW为单位的电热和照明设备。 (例5)12Kw的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18A。(例6)30KVA的整流器按“电热加半”算得电流为45A(指380V三相交流侧)。 (例7)320KVA的配电变压器按“电热加半”算得电流为480A(指380/220

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

电气仪表使用口诀汇总

电气仪表使用口诀汇总 1、正确使用万用表 正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。 转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面读数准。 测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。表内电池常检查,变质会漏电解液。用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。 2、正确运用万用表的欧姆档 正确运用欧姆档,应知应会有八项。电池电压要富足,被测电路无电压。选择合适倍率档,针指刻度尺中段。 每次更换倍率档,须重调节电阻零。笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。测量电路线通断,千欧以上量程档。 判测二极管元件,倍率不同阻不同。测量变压器绕组,手若碰触感麻电。 3、万用表测量电压时注意事项 用万用表测电压,注意事项有八项。清楚表内阻大小,一定要有人监护。被测电路表并联,带电不能换量程。 测量直流电压时,搞清电路正负极。测感抗电路电压,期间不能断电源。测试千伏高电压,须用专用表笔线。

感应电对地电压,量程不同值差大。 4、万用表测量直流电流的方法 用万用表测电流,开关拨至毫安档,确定电路正负极,表计串联电路中。选择较大量程档,减小对电路影响。 5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端 三相电动机绕组,首尾直流法判断。万用表拨毫安档,直流电源干电池。一相绕组接仪表,另相绕组触电池。 通电瞬间表针转,反转正极都是首。若不反转换接线,余相绕组同法判。 6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端 运转过的电动机,首尾剩磁法判断。三相绕组出线头,作好标记后并联。万用表拨毫安档,跨接并联公共点。 慢慢转动电机轴,同时观看仪表针。指针无明显摆动,三首三尾各并连。指针向左右摆动,二首一尾并一端。 一相绕组调换头,再用同法来测辨。直至表针不摆动,首尾分别并一端。 7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

电工电流估算口诀

电工电流估算口诀 这是多年总结和锤炼的一套估算口诀,不太精确,但能基本满足一般的要求,非常实用,包含多种常用电工估算方法。 1 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 2 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)电流值配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决问题。 3 已知三相电动机容量,求其额定电流 容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同电压等级不同电动机额定电流是不相同,即电压千伏数不一样,去除以相同容量,所“商数”显然不相同,不相同商数去乘相同系数0.76,所电流值相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培

关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀3使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀3中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而综合值。功率因数为0.85,效率0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上电动机,对常用10kW以下电动机则显大些。这就使用口诀3计算出电动机额定电流与电动机铭牌上标注数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀3 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算,这样计算不同功率因数、效率电动机额定电流就存误差。由口诀3 推导出5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)倍数,则是各电压等级(kV)数0.76系数商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大,算电流比铭牌上略大些;而千瓦数较小,

实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A (取系数1.1) QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5) 解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。 例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安) 答:电流为28安培。

电工常用经验公式(一)

电工常用经验公式(一) 为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的容量、电流等问题的探讨,特将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高: 一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A 算) 单相220V电焊机每千瓦按4.5A算 单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算 注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算 二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三

相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。(5)误差。由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到

电流计算 -2..

几台设备总功率400个千瓦。距变压器400米。请问需要多大电缆?谢谢 2条回答 负载类型是什么?是否同时启动? 不考虑启动电流可选:2根YJV 240 评论|0 2013-05-14 23:28yjh_27|十二级 铜YJV 185 二根 VV 240 二根 网友采纳 300KW的总用电功率,按380伏580安电流选电缆线,200米不考虑线路损耗(最多损耗不超过5%),就按电缆的安全载流量来选电缆。 选2根YJV-0.6/1kv-3*120-1*70铜芯电缆并联; 或者选2根YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆并联。 追问 哦我看到有人告诉我用240的就够啦啊 你是怎么计算的啊大哥 回答 单芯240平方的铜线可以带600安,240平方的4芯铜线电缆安全载流量只有500安左右,你说怎么能带你300W580安左右的电流啊。 查有关电缆载流量表:YJV-0.6/1kv-3*120-1*70 4芯铜芯电缆安全载流量300安左右,YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆安全在流量300安左右。 追问 哦谢谢啊 那我这里有两台制冷机两台加一起的最大功率是220KW看看需要多么粗的铝芯电缆。 总功率按照350KW算G得用多么大的总开关?? 回答 220KW 380V 额定电流有:220/0.38/1.732/0.8=420A左右。如果线路不超过200米,选1根YJLV-0.6/1kv-3*300+1*150平方的4芯铝芯电缆(安全在流量430安左右)就够了。 总功率按照350KW算,电流有650安左右,按1.5倍选1000安的总开关,如果负荷很重持续时间长就选大点,选1200安的总开关哦。

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”(乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相

相关文档