文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器标准

变压器标准

变压器标准
变压器标准

变压器标准

GB(国家标准)系列由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布。DL(电力行业)、JB(机械行业标准)系列标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布。

CECS为中国工程建设标准化协会标准。

Q/GDW(电力负荷管理系统数据传输规约)为国家电网公司企业标准。

1、电力变压器第1部分总则(GB1094·1-1996)

本标准适用于三相和单相电力变压器(包括自耦变压器)。小型和专用变压器(如:额定容量小于1kVA 的单相变压器和额定容量小于5kVA的三相变压器;互感器;变流变压器;电机车牵引变压器;起动变压器;试验变压器;电焊变压器)没有相应的标准时,可参照本标准。

2、电力变压器第2部分温升(GB1094·2-1996)

本标准规定了变压器冷却方式的标志、变压器温升限值及温升试验方法。本标准适用于符合GB1094.1规定的电力变压器。

3、电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB1094·3-2003)

本标准适用于GB 1094.1所规定的单相和三相油浸式电力变压器,但某些小型和专用变压器除外。本标准是按设备最高电压Um和相应的额定绝缘水平对变压器绕组进行检验的。

4、电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则(GB/T1094·4-2005)

本部分目的是对电力变压器的雷电冲击和操作冲击试验的现行方法提供一个准则并作一些说明,以作为GB 1094.3的补充。本部分通常也适用于电抗器试验(见GB/T 10229),当它与电力变压器所用的试验方法有不同之处时,将单独给出专门的叙述。本部分包括波形、连同试验接线在内的试验回路、试验时接地的实施、故障探测方法、试验程序、测量技术以及试验结果的判断等方面。本部分所述的一些试验技术尽可能地采用了GB/T 16927.1和GB/T 16927.2所推荐的内容。

5、电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB1094·5-2003)

本标准规定了电力变压器在由外部短路引起的过电流作用下应无损伤的要求。本标准叙述了表征电力变压器承受这种过电流的耐热能力的计算程序,及承受相应的动稳定能力的特殊试验和计算方法。本标准适用于GB 1094.1标准所规定范围内的变压器。

6、电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则(GB/T1094·7-2008)

本标准适用于油浸式变压器。它阐述了变压器在不同环境温度和负载条件下的运行对其寿命的影响。

7、电力变压器第10部分:声级测定应用导则(GB/T1094·101-2008)

GB 1094的本部分是向制造方及用户提供如何使用GB/T 1094.10 所阐述的测量技术的一份支持性资料。本部分阐述了变压器和电抗器的噪声源及特性;提供了进行测量的实际指导;讨论了可能影响测量方法准确度的各种因素。在拟订变压器或电抗器技术条件时,本部分也阐明了那些应由供需双方协商确定的因素,并指出了工厂测量值与现场测量值不同的原因。本部分适用于变压器和电抗器连同其相关的冷却设备。

8、电力变压器第11部分:干式变压器(GB/T1094·11-2007)

本部分适用于设备最高点压为40.5kV及以下,且至少有一个绕组是在高于1.1kV时运行的干式电力变压器(包括自耦变压器)。本部分适用于各种结构、工艺的干式变压器。

9、电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法(GB/T7597-2007)

本标准规定了从变压器类电气设备、汽轮机、水轮机、调速系统中取变压器油、汽轮机油(含抗燃油)样的方法,也规定了从油桶、油罐、油罐车中取样的方法。本标准适用于变压器、互感器、油开关、套管等充油电气设备及汽轮机、水轮机、调相机、调速系统等用油的采集。发电机、给水泵等用油的采集可参

照执行。

10、电力变压器选用导则(GB/T17468-2008)

本标准规定了发电厂和变电所采用的电力变压器、发电厂和变电所自用变压器以及配电变压器的选用导则。本标准适用于设计部门设计发电厂和变电所时选用变压器。用户订购变压器时,可参考本导则确定变压器技术参数和合同内容。

11、干式电力变压器负载导则(GB/T17211-1998)

本标准指出了干式电力变压器在不超过绝缘热老化的允许限值下如何运行的原则。

12、油浸式电力变压器技术参数和要求(GB/T6451-2008)

本标准适用于电压等级为6kV~500kV、额定容量为30kVA及以上、额定频率为50Hz的油浸式电力变压器。本标准规定了额定容量为30kVA及以上,电压等级为6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV和500kV三相及500kV单相油浸式电力变压器的性能参数、技术要求、测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。

13、电力变压器经济运行(GB/T13462-2008)

本标准是对GB/T 13462-1992的修订。本标准规定了电力变压器经济运行的原则与技术要求,以及确定经济运行方式的计算方法和管理要求,适用于发电、供电、用电单位运行中的电力变压器的经济运行管理,以及单位新建、改建中电力变压器的配置

14、变压器油中溶解气体分析和判断导则(GB/T7252-2001)

15、三相油浸式电力变压器技术参数和要求(GB/T6451-1999)

本标准规定了30kv及以上,6、10、35、66、110、220、330kv级三相油浸式电力变压器的性能参数、技术要求、测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。本标准适用于电压等为6kv~330kv级,额定容量为30kva及以上,额定频率为50hz的三相油浸式电力变压器。

16、高压交流熔断器第6部分:用于变压器回路的高压熔断器的熔断件选用导则(GB/T15166·6-2008)

本部分规定了用于变压器回路中的高压熔断器的熔断件和其他元件的配合,并给出了根据其弧前时间-电流特性和其他额定值选用这类熔断件的导则。本标准仅涉及熔断器的性能,每只熔断器均按本标准通过试验的熔断器底座、载熔件和熔断件的规定组合构成。本标准也适用于电流自然零点开断的非喷射式熔断器。

17、变压器油中颗粒度限值(DL/T1096-2008)

本标准适用于500kV及以上变压器、电抗器油的质量监督。2008-11-01实施。目录:前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 技术要求 4 常规检验周期附录

18、变压器油带电度现场测试导则(DL/T1095-2008)

本标准适用于220kV及以上电压等级强迫油循环变压器油的带电度测量。2008-11-01实施。目录:前言 1 范围 2 术语和定义 3 基本原理 4 现场测试方法

19、油浸式变压器(电抗器)状态检修导则(Q/GDW170-2008)

本标准适用于国家电网公司系统电压等级为110(66)KV-750KV的交流油浸式(电抗器)设备,35KV及以下电压等级设备由各电网省公司参照执行。2008-01-21实施。目录: 1 范围 2 规范性引用文件 3 总则 4 检修分类 5 变压器(电抗器)的状态检修策略

20、变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范(Q/GDW175-2008)

本标准适用于国家电网公司220kV及以上电压等级变压器、高抗、母线和母线(分段)及相关设备继电保护装置和回路的设计工作。110kV及以下电压等级相应保护设计工作可参照执行。2008-02-15实施。目录: 1 范围 2 规范性引用文件 3 总则 4 一般规定 5 变压器保护及辅助装置设计规范 6 高抗保护设计规范 7 母线保护设计规范 8 母联(分段)充电过流保护及辅助装置设计规范 9 对相关设备及回路的要求附录

21、油浸变压器排油注氮装置技术规程(CECS187:2005)

本规程面向工程建设的设计施工、管理等相关人员。内容简介本规程由中国工程建设标准化协会批准并发布,其批准编号为CECS187:2005,自2005年10月1日起实施。

本规程是在总结实践经验,参考和吸收国内外有关资料,并广泛征求意见的基础上制定的。本规程共分五章,内容包括:总则、术语、装置设计、施工及验收和维护管理。

22、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148—1990)

本规范适用于电压为500kV及以下,频率为50Hz的电力变压器、电抗器、互感器安装工程的施工及验收。

消弧线圈的安装可按本规范第二章的有关规定执行;特殊用途的变压器、电抗器、互感器的安装,应符合制造厂和专业部门的有关规定。

23、电力变压器试验导则(JB/T501─2006)

本标准规定了油浸式和干式电力变压器例行试验、型式试验和特殊试验的程序及方法。

本标准适用于油浸式和干式电力变压器的试验。

特种变压器可参照本标准。

24、热带电力变压器、互感器、调压器、电抗器(JB/T831—2005)

本标准规定了热带电力变压器、互感器、调压器和电抗器的产品型号、气候防护类型及使用环境条件、技术要求、测试项目及方法和标志、包装及贮存。

本标准适用于热带地区电力系统中使用的油浸式及干式电力变压器、互感器、调压器和电抗器。热带地区使用的特种变压器可参照本标准。

本标准不适用于热带地区其他环境条件(化工用、船用、矿用等)下工作的电力变压器类产品

25、矿用一般型电力变压器(JB/T3955—2006)

本标准规定了油浸自冷式矿用一般型三相电力变压器和干式空气自冷矿用一般型三相电力变压器的术语和定义、产品规格及性能参数、技术要求、测试项目及方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于电压等级为6kV、10kV级,额定容量为50kVA~1000kVA,额定频率为50Hz的矿用油浸式变压器和矿用干式变压器。

26、埋弧炉变压器总则(JB/T5344.1—2004)

本标准规定了埋弧炉变压器的产品分类、技术要求、试验项目和方法及标志、包装、运输和贮存。27、变压器用蝶阀(JB/T5345—2005)

本标准规定了变压器用蝶阀的产品型式、技术要求、测试项目、方法及规则和标志及包装。

本标准适用于油浸式变压器所安装的蝶阀,其他绝缘介质的变压器所安装的类似产品也可以参照采用。标准

28、变压器类产品机械制图补充规定(JB/T5355─2002)

本标准规定了变压器类产品图样的绘制及有关要求。

本标准适用于绘制变压器类产品图样。

29、变压器用油面温控器(JB/T6302—2005)

本标准规定了变压器用油面温控器的术语和定义、型号及涵义、使用条件及基本要求、技术要求、试验项目、试验方法、标志、包装、运输、贮存及产品文件等。

本标准适用于油浸式电力变压器、油浸式特种变压器和油浸式电抗器等产品的油面温度进行测控的温控器。

30、电石炉变压器技术参数和要求(JB/T6303—2004)

本标准规定了电石炉变压器的技术参数和要求。

本标准适用于额定频率为50Hz、电压等级为110kV级及以下,额定容量为50000kVA及以下的三相油

浸式电石炉变压器。

31、变压器用储油柜(JB/T6484—2005)

本标准规定了油浸式变压器类产品用储油柜的术语和定义、产品型号、结构型式、技术要求、试验方法、验收规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于油浸式变压器类产品用储油柜。

32、变压器用强迫油循环水冷却器(JB/T8316—2007)

本标准规定了变压器用列管式强迫油循环水冷却器和冷却器组的术语和定义、产品规格及型号、技术要求、检验规则、试验方法和标志、包装、运输及贮存。

33、变压器用螺旋板式强油水冷却器(JB/T7633—2007)

本标准规定了变压器用螺旋板式强油水冷却器的术语和定义、产品规格及型号、技术要求、检验规则、试验方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于油浸式电力变压器、特种变压器和电抗器用的冷却器。

34、变压器冷却器用油流继电器(JB/T8317—2007)

本标准规定了油浸式变压器冷却器用油流继电器的术语和定义、产品规格及型号、技术要求、检验规则、试验方法和标志、包装、运输及贮运。

本标准适用于油浸式变压器强迫油循环冷却器用油流继电器。

35、变压器用成型绝缘件技术条件(JB/T8318—2007)

本标准规定了油浸式变压器用绝缘纸类成型绝缘件的术语和定义、技术要求、试验分类及项目、试验方法、包装、运输和贮运。

本标准适用于油浸式变压器用成型绝缘件。

36、变压器用强迫油循环风冷却器(JB/T8315—2007)

本标准规定了变压器用强迫油循环风冷却器的术语和定义、产品规格及型号、技术要求、检验规则、试验方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于油浸式变压器类产品用的冷却器。

37、电渣炉变压器(JB/T8447—2006)

本标准规定了电渣炉变压器的术语和定义、产品型号、技术要求、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电压等级为35kV及以下、额定容量为8000kVA及以下、额定频率为50Hz的单相油浸式电渣炉变压器。

38、变压器类产品用密封制品技术条件第1部分:橡胶密封制品(JB/T8448.1—2004)

JB/T8448的本部分规定了油浸式变压器类产品用橡胶密封制品的术语和定义、技术要求、试验分类及项

目、试验方法、标志、包装、运输、贮存和用户验收规则等。

本部分适用于油浸式变压器类产品及与其配套组件用橡胶密封制品。

39、变压器类产品用密封制品技术条件第2部分:软木橡胶密封制品(JB/T8448.2—2004)

JB/T8448的本部分规定了油浸式变压器类产品用软木橡胶密封制品的术语和定义、技术要求、试验分类

及项目、试验方法、标志、包装、运输、贮存和用户验收规则等。

本部分适用于油浸式变压器类产品及与其配套组件用软木橡胶密封制品。

40、变压器用绕组温控器(JB/T8450—2005)

本标准规定了变压器用绕组温控器的术语和定义、型号及涵义、使用条件及基本要求、技术要求、试验项目、试验方法、标志、包装、运输、贮存及产品文件等。

本标准适用于对油浸式变压器类产品的绕组进行模拟温度测控的温控器。

41、黄磷炉变压器技术参数和要求(JB/T8506—2006)

本标准规定了黄磷炉变压器的技术参数和要求。

本标准适用于电压等级为110kV及以下、额定容量为50000kVA及以下、额定频率为50Hz的三相油浸式黄磷炉变压器。

42、变压器冷却风扇用三相异步电动机技术条件(JB/T9545─2002)

本标准规定了YBF系列变压器冷却风扇用三相异步电动机的型式、基本参数及尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于YBF系列变压器冷却风扇用三相异步电动机。

43、6kV~500kV级电力变压器声级(JB/T10088—2004)

本标准规定了6kV~500kV级电力变压器的空载声功率级和负载电流声功率级相加的A计权声级限值。

本标准适用于电压等级为500kV级及以下的油浸式和35kV级及以下的干式电力变压器。

对于其他类型的变压器可参照采用本标准。

44、单相油浸式配电变压器技术参数和要求(JB/T10317─2002)

本标准规定了单相油浸式配电变压器的术语和定义、性能参数、技术要求、测试项目、标志、起吊、安装、运输和贮存。

本标准适用于电压等级为6kV、10kV、额定容量为5kVA~160kVA、额定频率为50Hz的单相油浸式配电变压器。

45、油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求(JB/T10318─2002)

本标准规定了油浸式非晶合金铁心配电变压器的术语和定义、性能参数、技术要求、测试项目、标志、起吊、安装、运输和贮存。

本标准适用于电压等级为6kV、10kV、额定频率为50Hz,额定容量为5kVA~160kVA的单相油浸式非晶合金铁心配电变压器和额定容量为30kVA~25000kVA的三相油浸式非晶合金铁心配电变压器。

46、变压器用波纹油箱(JB/T10319─2002)

本标准规定了波纹油箱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于中小型油浸式变压器、电抗器、调压器、组合式变压器等变压器产品用波纹油箱。其他用途的波纹油箱可参照采用本标准。

47、高燃点绝缘油电力变压器(JB/T10431—2004)

本标准规定了高燃点绝缘油电力变压器的术语和定义、使用条件、产品型号、性能参数、技术要求、测试项目及方法和标志、起吊、安装、运输及贮存。

本标准适用于电压等级为10kV~220kV级、额定容量为30kVA~63000kVA、额定频率为50Hz的三相高燃点绝缘油电力变压器;对于其他电压等级、额定容量的高燃点绝缘油电力变压器产品,可参照本标准。

48、地下式变压器(JB/T10544—2006)

本标准规定了地下式变压器(包括配电变压器和组合变压器)的术语和定义、产品型号、技术要求、试验项目及方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于电压等级为6kV、10kV级、额定频率为50Hz、额定容量为30kVA~1600kVA的三相油浸地下式变压器;其他规格类型的地下式变压器可参照本标准。

49、组合式变压器用油浸式负荷开关(JB/T10681—2006)

本标准规定了组合式变压器用油浸式负荷开关的术语和定义、产品型号、技术要求、试验分类及项目、例行试验、型式试验、标志、包装、运输、贮存及产品文件等。

本标准仅适用于额定电压为6kV~35kV、额定频率为50Hz或60Hz的组合式变压器用油浸式负荷开关。

50、采油机用变压器(JB/T10682—2006)

本标准规定了三相油浸式采油机用变压器的使用条件、产品型号、性能参数、技术要求、试验项目和试验方法及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电压等级为6kV和、10kV级、额定容量为30kVA~315kVA、额定频率为50Hz的三相油浸自冷式采油机用变压器。

51、平衡牵引变压器(JB/T10691—2007)

本标准规定了电气化铁路的牵引变电所用平衡牵引变压器的术语和定义、产品型号、性能参数及联结方式、技术要求、试验项目及方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于频繁短路、短时严重过载和二次负载严重不对称的电气化铁路的牵引变电所用YNV和YNA 联结方式的平衡牵引变压器;其他类型的平衡牵引变压器亦可参照本标准。

52、变压器用油位计(JB/T10692—2007)

本标准规定了变压器用油位计的术语和定义、产品型号、使用条件、技术要求、试验分类及项目、例行试验、型式试验、标志、包装、运输、贮存及产品文件等。

本标准仅适用于油浸式变压器类产品用的油位计。如果油位计还附带有其他功能,则亦应符合相关标准的规定。

53、城市轨道交通用干式牵引整流变压器(JB/T10693—2007)

本标准规定了城市轨道交通(地铁、轻轨和城市铁路公交列车)用于式牵引整流变压器的产品型号及联结方法、技术要求、试验项目及方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于城市轨道交通运输牵引整流变电站(所)中作为整流器供电电源的牵引整流变压器。

其他电力变压器相关国家标准目录

·GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准

·GB 156-2003 标准电压

·GB 19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分: 通用要求和试验·GB/T 10760.1-2003 离网型风力发电机组用发电机第1部分: 技术条件

·GB/T 10760.2-2003 离网型风力发电机组用发电机第2部分: 试验方法

·GB/T 1094.10-2003 电力变压器第10部分: 声级测定

·GB/T 12325-2003 电能质量供电电压允许偏差

·GB/T 14099.1-2004 燃气轮机采购第1部分:总则与定义

·GB/T 14099.2-2004 燃气轮机采购第2部分:标准参考条件与额定值

·GB/T 15146.11-2004 反应堆外易裂变材料的核临界安全基于限制和控制慢化剂的核临界安

·GB/T 17625.6-2003 电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电

·GB/T 17680.10-2003 核电厂应急计划与准备准则核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准

·GB/T 17680.6-2003 核电厂应急计划与准备准则场内应急响应职能与组织机构

·GB/T 17680.7-2003 核电厂应急计划与准备准则场内应急设施功能与特性

·GB/T 17680.8-2003 核电厂应急计划与准备准则场内应急计划与执行程序

·GB/T 17680.9-2003 核电厂应急计划与准备准则场内应急响应能力的保持

·GB/T 18039.3-2003 电磁兼容环境公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平

·GB/T 18039.5-2003 电磁兼容环境公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境·GB/T 18451.2-2003 风力发电机组功率特性试验

·GB/T 19068.1-2003 离网型风力发电机组第1部分: 技术条件

·GB/T 19068.2-2003 离网型风力发电机组第2部分: 试验方法

·GB/T 19068.3-2003 离网型风力发电机组第3部分: 风洞试验方法

·GB/T 19069-2003 风力发电机组控制器技术条件

·GB/T 19070-2003 风力发电机组控制器试验方法

·GB/T 19071.1-2003 风力发电机组异步发电机第1部分: 技术条件

·GB/T 19071.2-2003 风力发电机组异步发电机第2部分: 试验方法

·GB/T 19072-2003 风力发电机组塔架

·GB/T 19073-2003 风力发电机组齿轮箱

·GB/T 19115.1-2003 离网型户用风光互补发电系统第1部分: 技术条件

·GB/T 19115.2-2003 离网型户用风光互补发电系统第2部分: 试验方法

·GB/T 19184-2003 水斗式水轮机空蚀评定

·GB/T 19519-2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及

·GB/T 19568-2004 风力发电机组装配和安装规范

·GB/T 2694-2003 输电线路铁塔制造技术条件

·GB/T 2893.1-2004 图形符号安全色和安全标志第1部分:工作场所和公共区域中安全标志的

·GB/T 2900.33-2004 电工术语电力电子技术

·GB/T 2900.36-2003 电工术语电力牵引

·GB/T 2900.49-2004 电工术语电力系统保护

·GB/T 4585-2004 交流系统用高压绝缘于的人工污秽试验

·GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列

·GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范

·GB/T 8732-2004 汽轮机叶片用钢

·JB/T 10317-2002 单相油浸式配电变压器技术参数和要求

JB/T8971-1999《干式变压器用横流式冷却风机》

变压器标准大全

变压器标准大全 一、变压器相关国家标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路的能力 GB10230-1988 有载分接开关 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-2002 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则 二、变压器相关国家推荐标准 GB/T2900.15-1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB/T6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T17211-1998 干式电力变压器负载导则 GB/T17468-1998 电力变压器选用导则 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 500kV GB/T16274-1996 油浸式电力变压器技术参数和要求 500kV GB/T15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB/T13499-1992 电力变压器应用导则 GB/T10229-1988 电抗器 GB/T10237-1988 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙

GB/T507-2002 绝缘油击穿电压测定法 GB/T16927 .1-1997 高电压试验技术一般试验要求 GB/T16927.2-1997 高电压试验技术测量系统 三、变压器相关机械行业推荐标准 JB/T10088-2004 6kV~500kV级电力变压器声级 JB/T10089-2001 接触自动调压器 JB/T10090-2001 感应自动调压器 JB/T10091-2001 接触调压器 JB/T10092-2000 磁性调压器 JB/T10093-2000 感应调压器 JB/T10112-1999 变压器油泵 JB/T2426-1992 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 JB/T3837-1996 变压器类产品型号编制方法 JB/T3924-1999 中频感应加热装置用变压器 JB/T501-1991 电力变压器试验导则 JB/T5345-1991 变压器用蝶阀 JB/T5347-1999 变压器用片式散热器 JB/T5355-1991 变压器类产品机械制图补充规定 JB/T6302-1992 变压器用压力式温度计 JB/T6303-1992 电石炉变压器技术参数和要求 JB/T6484-1992 变压器用储油柜

高频变压器磁芯如何选型

高频变压器磁芯如何选型 电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响. 电子变压器的使用条件,包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性.以前只注意可靠性,现在由于环境保护意识增强,必须注意电磁兼容性. 可靠性是指在具体的使用条件下,电子变压器能正常工作到使用寿命为止.一般使用条件中对电子变压器影响最大的是环境温度.决定电子变压器受温度影响强度的参数是软磁材料的居里点.软磁材料居里点高,受温度影响小;软磁材料居里点低,对温度变化比较敏感,受温度影响大.例如锰锌铁氧体的居里点只有215,℃比较低,磁通密度、磁导率和损耗都随温度发生变化,除正常温度25℃而外,还要给出60,80,100℃℃℃时的各种参数数据.因此,锰锌铁氧体磁芯的工作温度一般限制在100℃以下,也就是环境温度为40℃时,温升必须低于60.℃钴基非晶合金的居里点为205,℃也低,使用温度也限制在100℃以下.铁基非晶合金的居里点为370,℃可以在150~180℃℃以下使用.高磁导坡莫合金的居里点为460℃至480,℃可以在200~℃250℃以下使用.微晶纳米晶合金的居里点为600,℃取向硅钢居里点为730,℃可以在300~4℃00℃下使用. 电磁兼容性是指电子变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰.电磁干扰包括可听见的音频噪声和听不见的高频噪声.电子变压器产生电磁干扰的主要原因是磁芯的磁致伸缩.磁致伸缩系数大的软磁材料,产生的电磁干扰大.铁基非晶合金的磁致伸缩系数通常为最大(27~30)×10‐6 ,必须采取减少噪声抑制干扰的措施.高磁导Ni50坡莫合金的磁致伸缩系数为25×10‐6,锰锌铁氧体的磁致伸缩系数为21×10‐6.以上这3种软磁材料属于容易产生电磁干扰的材料,在应用中要注意.3%取向硅钢的磁致伸缩系数为(1~3)×10‐6,微晶纳米晶合金的磁致伸缩系数为(0.5~2)×10‐6.这2种软磁材料属于比较容易产生电磁干扰的材料.6.5%硅钢的磁致伸缩系数为0.1×10‐6,高磁导Ni80坡莫合金的磁致伸缩系数为(0.1~0.5)×10‐6,钴基非晶合金的磁致伸缩系数为0.1×10‐6以下.这3种软磁材料属于不太容易产生电磁干扰的材料.由磁致伸缩产生的电磁干扰的频率一般与电子变压器的工作频率相同.如果有低于或高于工作频率的电磁干扰,那是由其他原因产生的. 完成功能 电子变压器从功能上区分主要有变压器和电感器2种.特殊元件完成的功能另外讨论.变压器完成的功能有3个:功率传送、电压变换和绝缘隔离.电感器完成功能有2个:功率传送和纹波抑制 功率传送有2种方式.第一种是变压器传送方式,即外加在变压器原绕组上的交变电压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,加在负载上,从而使电功率从原边传送到副边.传

110908变压器检验标准

批准 柯力公司 变压器检验标准文件编号 审核修改状态 编制制(修)订日期 检验项目检验要求检验工具检验 等级 抽样方式判定 外观①外观不应有污迹、锈蚀、裂痕或其它机械性 损伤,线圈、铁芯及配件应装配牢固。 ②引脚无松动现象。 ③线体无烫伤、划伤、破损、脏污,线体颜色 正确,芯线无外露,线圈包扎应整齐、紧密。 ④铭牌内容应正确,无倒贴、贴歪、漏贴、贴 错、翘起等现象,文字清晰,无错字、别字。 ⑤绝缘漆覆盖均匀。 ⑥硅钢片无松动、翘起不良现象。 目视 游标卡尺 塞尺 A GB/T 2828-2003 一般Ⅱ级 AQL=1.5 尺寸检验符合技术图纸要求。游标卡尺 A GB/T 2828-2003 一般Ⅱ级 AQL=1.5 耐压测试初级对次级:3000V ac,60s, 初级对铁芯:2000Vac,60s, 次级对铁芯:2000Vac,60s, 次级对次级:500V ac,60s, 漏电流小于1mA,无漏电、飞孤、击穿。 耐压测试仪 A N=5 Ac=0 Re=1 绝缘测试线圈与铁芯(外壳)间绝缘电阻应符合: 工作电压小于36V:施加100VDC,绝缘电阻大 于1000MΩ; 工作电压大于36V:施加500VDC,绝缘电阻大 于1000MΩ; 绝缘测试仪 A N=5 Ac=0 Re=1 空载输出电压 测试 输出电压精度±10%。工装 A N=5 Ac=0 Re=1 负载输出电压 测试 输出电压精度±5%。工装 A N=5 Ac=0 Re=1 温升根据GB/T 15290标准4.15条款的规定,变压器 使用环境条件定义为Ⅲ类设备(装车设备),额 定负载条件下,连续3h后,测得的温升值应不 大于允许工作温度和上限环境温度的差值。用 电阻电桥法测试,附计算公式。 工装 温度计 A 3个/次/季度Ac=0 Re=1 阻燃测试变压器骨架和塑料外壳的阻燃性能按照GB/T 2408-1996标准9.3.2规定,阻燃等级不小于 FV-1。 酒精灯、秒 表、脱脂棉 A 按材质报告符合材质报告 可焊性烙铁温度270±5oC恒温电烙铁给引线加焊锡 2~3秒,引线上锡率≥90%以上。 电烙铁 A N=5 Ac=0 Re=1

隔离变压器的作用及工作原理

隔离变压器的作用及工作原 理 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

隔离变压器的作用及工作原理 什么是隔离变压器 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。 一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器。隔离变压器的变比通常是1:1。 隔离变压器工作原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这

LED(50W)电子变压器

LED(50W)电子变压器 本文介绍的电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。 电路如图所示。其工作原理与开关电源相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。也可用C3093等BUceo>=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡变压器可自制,用音频线绕制在H7 X 10 X 6的磁环上。TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。T2a用直径为0.45mm 高强度漆包线绕100匝,T2b用直径为1.25mm高强度漆包线绕8匝。二极管VD1~VD4选用IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。 电路工作时,A点工作电压约为12V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。如果电压不满足上述数值,或电路不振荡,则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。然后再检查VT1、VT2是否良好,T1a、T1b的相位是否正确。整个电路装调成功后,可装入用金属材料制作的小盒内,发利于屏蔽和散热,但必须注意电路与外壳的绝缘。引外,改变T2 a、b二线圈的匝数,则可改变输出的高频电压。

干式变压器安装要求规范标准

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、 一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防

水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应

12v电子变压器工作原理

电子变压器工作原理图 电子变压器就是开关稳压电源。它实际上就是一种逆变器。首先把交流电变为直流电,然后用电子元件组成一个振荡器直流电变为高频交流电。通过开关变压器输出所需要的电压然后二次整流供用电器使用。开关稳压电源具有体积小,重量轻,价格低等优点,所以被广泛用在各种电器中。开关稳压电源的原理较复杂。 下面一种电子变压器电路图的分析,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。 电子变压器电路图: 电子变压器工作原理电路如图所示。电子变压器原理与开关电源工作原理相似,二极管VD1~VD4 构成整流桥 把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻 R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。也可用C3093等BUceo>=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡变压器可自制,用音频线绕制在H7 X 10 X 6的磁环上。TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。T2a用直径为0.45mm高强度漆包线绕100匝,T2b用直径为1.25mm高强度漆包线绕8匝。二极管VD1~VD4选用IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。此电子变压器电路工作时,A点工作电压约为12V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。如果电压不满足上述数值,或电子变压器电路不振荡,则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。然后再检查VT1、VT2是否良好,T1a、T1b的相位是否正确。整个电子变压器电路装调成功后,可装入用金属材料制作的小盒内,发利于屏蔽和散热,但必须注意电路与外壳的绝缘。引外,改变T2 a、b二线圈的匝数,则可改变输出的高频电压。

变压器检验规范

S9中小型电力变压器检验规范 编号:Q/DC .B03—2003 1 范围 本规范规定了S9系列中小型变压器主要部件铁芯、线圈、器身、油箱、箱盖、储油柜、绝缘件的检验方法和依据等有关内容。 本规范适用于本厂外包加工的铁芯、油箱、箱盖、储油柜、绝缘件及自制部件线圈、器身检验和成品的出厂试验。 2引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB/T6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T56011-92《油浸式电力变压器产品质量分等》 Q/DC.B01-2003 S9系列变压器技术条件 Q/DC.B02-2003 S9系列变压器工艺守则 3 铁芯检验 3.1 使用的量具、仪表见表1 3.2 检验程序 3.2.1 委外加工的铁芯应验证其检验报告或合格证明,每台必须有检测检验报告或合格证明。 3.2.2 抽样检验。 按其比例大小,10台之内抽检一台,10台以上抽检2台,25台以上抽检5台。 3.2.3 检查铁芯是否有一点可靠接地。 3.2.4 用500VMΩ兆欧表检测铁芯绝缘电阻 拆除铁芯接地片后的绝缘电阻必须>200MΩ。 3.2.5 铁芯片检查 在拆除上铁轭后任取5片,在其毛刺最大处测量(缺口交点除外)用千分尺测量,剪口毛刺<0.03 mm;长边偏差±0.15 mm,短边偏差0.03 mm,宽度偏差-0.2 mm ,平行度<0.4 mm,直线度<0.5 mm,角度偏差±0.03°。

易县电力局承装公司2003-09-01发布2003-09-10实施 Q/DC .B03—2003 3.2.6 检测铁芯端面是否参差不齐 用游标卡尺的深度尺测量上铁轭上端面两相邻铁芯片的差值,不应>1.0 mm(芯柱直径≦330 mm时)。 3.2.7 检查两下夹件上肢板间平面度 用300mm钢板尺和塞尺测量A、C相外侧,其平面度应<3.0mm(铁芯直径≦330mm 时)。 3.2.8 检查铁芯表面状况 察看铁芯外表面不应有锈蚀(但允许有被漆膜覆盖的锈迹,其面积应不大于可见部分的20%)。 3.2.9铁芯叠片不应有错叠漏叠现象,每级接缝处不得有重叠压边现象。接缝空隙:铁芯直径≤330mm时离缝≤1.5 mm。 3.2.10 接地检查 接上接地片,铁芯对夹件、垫脚应为通路,拆下接地片应为断路。 3.2.11 铁芯外形检查 铁芯装配直立后,其芯柱不应有明显弯曲、变形,芯柱的倾斜度不大于铁芯总高的5‰。 3.2.12 铁芯重量检查 铁芯叠装后重量应与图样基本相符,如有约定时,其净重不得超出图样规定重量的0.5%。 3.2.13 空载损耗试验 在上述检验合格后,对新试制的产品与标准相比照,允许偏差+30%。 3.3 检验记录 检验人员应将以上检验结果填入《铁心检测记录》。 3.4检验结果的判定及标识 对外委加工的铁芯抽样检验,以上有任何一项不合格均判定为不合格品,应加倍抽查,对不合格项目二次检验仍不合格,判定该批产品为不合格批,应执行《不合格品的控制程序》。 检验后的产品应做好相应标识。 4油箱的检验 4.2 检验程序 4.2.1 对外包加工的油箱应验证其每台是否有检验报告或合格证明。

变压器的安装及验收

变压器的安装及验收 8000千伏安以上变压器的装卸及运输,不论水路或陆路运输,均须对运输路径及两端装卸条件作充分调查,并作出施工技术措施(8000千伏安以下者可参照执行); 一、水路运输时,应做好下列工作: 1.选择航道,了解吃水深度,水上及水下障碍物分布、潮汛情况以及沿途桥梁尺寸; 2.选择船舶,了解船舶运载能力与结构,验算载重时船舶的稳定性; 3.调查码头承重能力及起重能力,必要时应进行验算或荷重试验; 二、陆路运输用机械直接拖运时,应做好下列工作: 1.了解道路及其沿途桥梁,涵洞、沟道等的结构、宽度、坡度、转角及承重情况,必要时应予以加固; 2.调查沿途架空线、通迅线等高空障碍物的情况; 3.利用变压器滚轮在现场铁路专用线作短途运输时,应对铁路专用线进行调查与验算;其速度不应超过0.2公里/小时。 第2.1.2条变压器装卸时,应防止由于卸载时车辆弹簧弹力或船只浮力而引起变压器倾倒;应有专人观测车平台或码头的下沉情况。 卸车地点土质必须坚实。 第2.1.3条变压器在装卸和运输过程中,不应有冲击或严重振动情况;利用机械牵引时,牵引的着力点,应在变压器重心以下,以防倾倒。运输倾斜角不得超过15度,否则应采取措施,防止内部结构变形。 第2.1.4条钟罩式变压器整体起吊时,应将钢丝绳系在下节油箱专供起吊整体的吊耳上,并必须经钟罩上节相对应的吊耳导向,防止变压器倾倒。

第2.1.5条用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 第2.1.6条充氮运输的变压器,应备有压力监视和氮气补充装置,确保变压器在运输途中保持正压,氮气压力可保持为0.1~0.3公斤/厘米2。 第2.1.7条大型变压器在运输或装卸前,应核对高低压侧方向,避免安装时调换方向发生困难。 第2.1.8条干式变压器在运输途中,应有防雨措施。 第二节安装前的检查与保管 第2.2.1条变压器到达现场后,应及时进行下列外观检查: 一、变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤; 二、油箱箱盖或钟罩法兰联接螺栓齐全,密封良好,无渗漏油现象;浸入油中运输的附件,其油箱也应无渗油现象; 三、充油套管的油位应正常,无渗油; 四、充氮运输的变压器,器身内应为正压,压力不应低于0.1公斤/厘米2。 第2.2.2条变压器到达现场后,应按下列要求妥善保管(附件与变压器本身联在一起者,不必拆下): 一、散热器(冷却器)和连通管、安全气道等应加密封; 二、表计、风扇、潜油泵、气体继电器、气道隔板、温度计以及绝缘材料等,应放置于干燥的室内保管; 三、短尾式套管应置于干燥的室内保管,充油式套管卧放时应有适当坡度; 四、变压器本体、冷却装置等,其底部应垫高、垫平,防止水淹;干式变压器应置于干燥的室内保管;

变压器技术规范标准[详]

1.1变压器相关性能参数 引用标准 GB/T6451-1999(500kV级参见GB/T16274-1996) IEC中无相对应标准 1.1.1 GB中110kV两绕组有载调压变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数应符合表1.1.1的规定。 表1.1.1 6300 kVA ~120000 kVA 三绕组有载调压变压器 1.1.2 GB中110kV三绕组有载调压变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数应符合表1.1.2的规定。 表1.1.2 6300 kVA ~120000 kVA 三绕组有载调压变压器

1.1.3 GB 中110kV 两、三绕组无励磁调压变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数的规定略(详见 GB/T6451-1999)。 1.1.4在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级数,减少负分接级数,如110±1/3× 2.5%;110±3/1×2.5%等。 1.1.5当用户需要高于表中规定短路阻抗值的变压器时,其性能参数应与制造厂协商,并在合同中规定。 1.1.6 GB 中500kV 变压器额定容量、电压组合、联结组标号及性能参数略(详见GB/T16274-1996)。 1.2油浸式变压器的冷却方式 标准比较: GB 1094.2-1996 IEC60076.2-1993 1.2.1 GB 中油浸式变压器(字母代号为O )在连续额定容量稳态下的温升限制规定与IEC 规定有差别,如下:

1.3变压器绝缘 标准比较: GB 1094.3-2003 IEC60076-3:2000 1.3.1变压器绕组的试验类型 GB中对变压器线端的雷电截波冲击试验要求为型式试验(在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器也符合规定要求),对中性点的雷电全波冲击试验亦要求为型式试验,这些要求与IEC标准不一致。在IEC标准中规定雷电截波试验为特殊试验(除型式试验和例行试验外,按制造商和用户协议所进行的试验),变压器中性点直接接地时中性点的雷电冲击试验不推荐,不直接接地变压器中性点的雷电冲击试验为特殊试验。 IEC中对不同类型绕组的要求和试验 注:例行试验指每台变压器都要承受的试验。 GB中对不同类型绕组的要求和试验 1.3.2变压器绕组额定耐受水平 GB变压器产品的电压等级及其额定耐受电压水平均与IEC标准的规定不完全一致。以下表1.3.2.1、表1.3.2.2、表1.3.2.3分别列出了我国变压器设备的电压等级和额定耐受电压水平值以及相对应的IEC中的对应值。

高频变压器的制作

高频变压器的制作高频变压器的线路图如图1所示。 图1 高频变压器的线路图 高频变压器的制作流程如图2所示。 图2 高频变压器的制作流程

高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细的分析。 1.绕线 (1)材料确认 1)变压器骨架(BOBBIN)规格的确认。 2)不用的引脚剪去时,应在未绕线前先剪掉,以防绕完线后再剪除时会刮伤线或剪错脚,而且可以避免绕线时缠错脚位。 3)确认骨架完整,不得有破损和裂缝。 4)将骨架正确插入治具,一般特殊标记为引脚1(PIN 1),如果图面无注明,则引脚1朝机器。 5)须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠骨架的两侧,再在指定的引脚上先缠线(或先钩线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线。 (2)绕线方式 1)绕线方式 根据变压器要求不同,绕线的方式大致可分为以下几种: ①一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙,整齐的绕线如图3a所示。 ②均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20%以内可以允收,如图3b所示。 图3 绕线方式 ③多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分为三种情况:

a)任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法。 b)整列密绕:几乎所有的布线都整齐排列,但有若干的布线零乱(约占全体30%,圈数少的约占5%REF)。 c)完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列,这是绕线中最难的绕线方法。 ④定位绕线:布线指定在固定的位置,一般分五种情况,如图4所示。 图4 定位绕线 ⑤并绕:两根以上的线同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉,此绕法大致可分为四种情况,如图5所示。

它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器

环型变压器及其应用 环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,本文拟就它的特点作一介绍。 2环形变压器的特点 环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%,由此带来了下述一系列的优点。1)电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2~1.4T),电效率高达95%以上,空载电流只有叠片式的10%。2)外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。 3)磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上,例如应用在低电平放大器和医疗设备上。 4)振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心 表1加拿大PLITRON环形变压器外形尺寸及重量输出功率P2/V A变压器外径Dw/mm变压器高度h1/mm装配后高度h2/mm重量m/kg 85525300.25 156333370.35 307033380.45 508038450.9 809735391.00 1209543471.2 16011045501.8 22511050552.2 30011057622.6 50013563674.0 62514578835.0 75015080855.5 100016080856.3 1500200758011.7 环形变压器及其应用: 图1环形变压器外形图 感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。5)运行温度低由于铁损可以做到1.1W/kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。 6)容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。

变压器标准大全

变压器标准大全 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

变压器标准大全一、变压器相关国家标准 电力变压器总则 电力变压器温升 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 电力变压器承受短路的能力 GB10230-1988 有载分接开关 高压输变电设备的绝缘配合 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则二、变压器相关国家推荐标准 GB/ 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T17211-1998 干式电力变压器负载导则 GB/T17468-1998 电力变压器选用导则 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 500kV GB/T16274-1996 油浸式电力变压器技术参数和要求 500kV GB/T15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB/T13499-1992 电力变压器应用导则 GB/T10229-1988 电抗器 GB/T10237-1988 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB/T507-2002 绝缘油击穿电压测定法

GB/T16927 .1-1997 高电压试验技术一般试验要求 GB/ 高电压试验技术测量系统 三、变压器相关机械行业推荐标准 JB/T10088-2004 6kV~500kV级电力变压器声级 JB/T10089-2001 接触自动调压器 JB/T10090-2001 感应自动调压器 JB/T10091-2001 接触调压器 JB/T10092-2000 磁性调压器 JB/T10093-2000 感应调压器 JB/T10112-1999 变压器油泵 JB/T2426-1992 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 JB/T3837-1996 变压器类产品型号编制方法 JB/T3924-1999 中频感应加热装置用变压器 JB/T501-1991 电力变压器试验导则 JB/T5345-1991 变压器用蝶阀 JB/T5347-1999 变压器用片式散热器 JB/T5355-1991 变压器类产品机械制图补充规定 JB/T6302-1992 变压器用压力式温度计 JB/T6303-1992 电石炉变压器技术参数和要求 JB/T6484-1992 变压器用储油柜 JB/T7067-1993 柱式接触调压器

高频变压器

高频变压器 1、励磁电流是所加在线圈两端的电压产生的,产生了电流后,会产生一个反向电动势,有阻碍外界电压变化的趋势,但这个电压不是稳定的,会随着外电压的变化而变化。当然,这个外界电压是指比较平滑的,比如抛物波电压,如果是在某一电平处突然断开,会产生一个很高的反向脉冲,将比原先的电平要高。 2、.激磁电流的作用?说是为了维持初级线圈的磁通变化量,那我可不可以这么理解,其实激磁电流的作用就是为了抵消变压器的损耗和一些不能传递到变压器次级的能量呢?你对激磁电流的理解基本正确,因为变压器毕竟做不到理想状态,虽然次级空载,但要维持电压,仍需要一定量的功率输入。而且,因为铁心涡流等原因,这个输入会随着次级负载的加重而增大。 3.变压器的空载电流包括励磁电流和铁耗电流,励磁电流也称激磁电流或磁化电流。由于铁耗电流很小,空载电流主要用于励磁,所以,有时也称空载电流为励磁电流。 可用数学表达式表示如下: 激磁电流=励磁电流=磁化电流 空载电流=激磁电流+铁耗电流 变压器的空载电流通常只是变压器额定电流的百分之零点几。所以不需要专门的保护措施。不过变压器空载合闸涌流是变压器额定电流的5倍以上,需要设置差动保护,以免高压保护误动作。 励磁电流>>铁耗电流 空载电流≈激磁电流 4、EE型骨架和EI型骨架的变压器,其初次级线圈大多是共用一个线架的, 因此除了安装工艺不同外,其他的没有什么区别 EE是卧式EF是立式EI型是硅钢片 变压器骨架一般按变压器所使用的磁芯(或铁芯)型号进行分类,有EI、EE、EF、EPC、ER、RM、PQ、UU等型号,而每个型号又可按磁芯(或铁芯)大小进行区分,如EE5、EE8、EE13、EE19等大小不一的型号。 变压器骨架按形状分为:立式和卧式两种;按变压器的工作频率又分为高频骨架和低频骨架两种,这里所讲的频率,并不是指使用的次数,而是指变压器在工作时周期性变化的次数,单位是赫兹(Hz),简称赫,也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)或GHz做单位;按骨架的针脚使用性质,又分为传统式骨架(DIP)和帖片式骨架(SMD)两种

变压器验收要求

变压器验收总体要求 4.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和本验收规范开展现场验收。 4.2 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。 4.3 验收完成后,必须完成相关图纸的校核修订。 4.4 竣工图纸和验收文档移交运行单位。 4.5 施工单位将备品、备件移交运行单位。 5 验收前应具备条件 5.1 配电变压器本体、附件及其控制回路已按设计要求施工及安装完毕。 5.2 配电变压器调试、交接试验工作全部完成并满足要求。 5.3 施工单位已组织进行自检,监理单位完成了初检,并已按初检意见整改完毕,缺陷已消除。 5.4 设备标志牌、警示牌等安健环设施齐全并符合规范要求。 5.5 配电变压器施工图、竣工图、各项调试及试验报告、监理报告等技术资料和文件已整理完毕。 5.6 配电变压器的验收文档已编制并经审核完毕。 5.7 施工场所已清理或恢复完毕。 6 验收内容 6.1 10kV 配电变压器的资料验收 新建、扩建、改造的10kV 配电变压器应具备以下相关资料,电子化图纸资料按照《基于GIS 平台的营配一体化系统技术、管理规范之十四——工程资料电子化移交管理规范》执行: a) 施工依据文件,包括立项批复、设计文件等; b) 施工组织文件,包括土建、电气安装开工报告、施工组织措施、建立联系单、设计变更通知、市政报建开挖批复或者土地使用协议等; c) 10kV 配电变压器订货相关文件、订货技术合同和技术协议等; d) 制造厂提供的主、附件产品合格证书以及中文说明书,要求齐全,内容相符; e) 监造报告(有监造时); f) 制造厂提供的主、附件出厂试验报告和记录; g) 主、附件抽样试验报告和记录; h) 运输过程质量控制文件; i) 开箱验收记录; j) 施工质量文件,包括质量检查评定、测试材料等; k) 施工安装文件,包括现场施工记录、安装记录等; l) 交接试验报告、调试报告; m) 竣工报告; n) 加盖公章的设计图和竣工图以及工程内容说明等; o) 监理报告,隐蔽工程报告; p) 制造厂提供的安装图纸; q) 缺陷处理报告; r) 设备、特殊工具及备品清单。 6.2 10kV 配电变压器的设备验收 检查10kV 配电变压器应满足本规范的要求。 6.2.1 检查设备数量

隔离变压器

隔离变压器 1 隔离变压器工作原理 隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕线圈绕在一闸铁心上组成一个变压器。这种变压器的绕线圈使用的导线很多人就叫其“漆包线”。原因就是那层绝缘漆。这时原副边就是靠那层漆绝缘的,即隔离的。 隔离变压器的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。 现以单相双绕组变压器为例阐明其变压器的原理,如图所示:当一次侧绕组上加上电压U1时,流过电流I1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感到电势E1,E2,感到电势公式为: E=4.44fN?m 式中: E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值 当二次绕组与一次绕组匝数有差异,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压U1和U2大小也就不同。 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(I0),这个电流称为励磁电流。当二次侧加负载流过负载电流I2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为励磁电流I0,一部分为用来平衡I2,所以这部分电流随着I2变化而变化。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,

干式变压器企业标准

TB-QB-02-2010干式变压器

编制:李新松审核:杨胜生批准:杨志华 2010-03-20发布 2010-05-01实施

干式变压器 1 主要内容及适用范围 本标准规定了干式变压器的性能参数.技术要求.出厂试验项目及方法.标志.包装.运输和贮存。 本规范适用于电压等级6-35KV级电力系统中.与高压并联电容器组相串联,用以抑制电网电压波形畸变的干式变压器(以下简称为干式变压器)。 注:干式空心电抗器.起动电抗器等可参考本标准。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方,研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本使用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平.绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB 10229 电抗器 GB 7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击波和操作冲击波试验导则 GB/T 5273 变压器.高压电器和套管的接线端子 GB 7328 变压器和电抗器的声级测定 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 10237 电力变压器绝缘水平.绝缘试验和外绝缘空气间隙 DL 462-92 高压并联电容器用干式变压器订货技术条件 GB/T 2900.15 电工名词术语变压器.互感器.调压器和电抗器 GB 311.1-311.6 高电压试验技术 GB/T 191-2000 包装储运图示标志 GB/T 5465.2-1996 电气设备用图形符号 J B/T 5346-1998 干式变压器 JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法 3 术语和定义 GB1094.1和GB/T2900.15中确立的,以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 一般术语 3.1.1 电抗器 reactor 由于其电感而在电路或电力系统中使用的电器。 3.1.2 干式变压器 series reactor 在电力系统中与高压并联电容器组相串联的,用以抑制电网电压波形畸变的电抗器。 3.1.3 油浸式电抗器 oil-immersed type reactor 铁心和绕组(如果有)均浸在液体绝缘介质的电抗器。 3.1.4 干式电抗器 dry-type reactor 铁心和绕组(如果有)都不浸在液体绝缘介质的电抗器。

高频变压器设计的五个步骤

变压器的设计过程包括五个步骤: ①确定原副边匝数比; 为了提高高频变压器的利用率,减小开关管的电流,降低输出整流二极管的反向电压,减小损耗和降低成本,高频变压器的原副边变比应尽量大一些. 为了在任意输入电压时能够得到所要求的电压,变压器的变比应按最低输入电压选择.选择副边的最大占空比为 ,则可计算出副边电压最小值为: ,式中, 为输出电压最大值, 为输出整流二极管的通态压降, 为滤波电感上的直流压降.原副边的变比为: ②确定原边和副边的匝数; 首先选择磁芯.为了减小铁损,根据开关频率 ,参考磁芯材料手册,可确定最高工作磁密、磁芯的有效导磁截面积、窗口面积 .则变压器副边匝数为: .根据副边匝数和变比,可计算原边匝数为 ③确定绕组的导线线径; 在选用导线线径时,要考虑导线的集肤效应.所谓集肤效应,是指当导线中流过交流电流时,导线横截面上的电流分布不均匀,中间部分电流密度小,边缘部分电流密度大,使导线的有效导电面积减小,电阻增加.在工频条件下,集肤效应影响较小,而在高频时影响较大.导线有效导电面积的减小一般采用穿透深度来表示.所谓穿透深度,是指电流密度下降到导线表面电流密度的0.368(即: )时的径向深度. ,式中, , 为导线的磁导率,铜的相对磁导率为 ,即:铜的磁导率为真空中的磁导率 , 为导线的电导率,铜的电导率为 . 为了有效地利用导线,减小集肤效应的影响,一般要求导线的线径小于两倍的穿透深度,即 .如果要求绕组的线径大于由穿透深度所决定的最大线径时,可采用小线径的导线多股并绕或采用扁而宽的铜皮来绕制,铜皮的厚度要小于两倍的穿透深度 (4)确定绕组的导线股数 绕组的导线股数决定于绕组中流过的最大有效值电流和导线线径.在考虑集肤效应确定导线的线径后,我们来计算绕组中流过的最大有效值电流. 原边绕组的导线股数:变压器原边电流有效值最大值 ,那么原边绕组的导线股数 (式中,J 为导线的电流密度,一般取J=3~5 , 为每根导线的导电面积.). 副边绕组的导电股数:①全桥方式:变压器只有一个副边绕组,根据变压器原副边电流关系,副边的电流有效值最大值为: ;②半波方式:变压器有两个副边绕组,每个负载绕组分别提供半个周期的负载电流,因此其有效值为 ( 为输出电流最大值).因此副边绕组的导线股数为(5)核算窗口面积 在计算出变压器的原副边匝数、导线线径及股数后,必须核算磁芯的窗口面积是否能够绕得下或是否窗口过大.如果窗口面积太小,说明磁芯太小,要选择大一点的磁芯;如果窗口面积

变压器的施工验收规范

变压器的施工验收规范 一章总则 第1.0.1条本篇适用于电压为330千伏及以下、频率为50赫芝的电力变压器、互感器安装工程的施工及验收。消弧线卷、油浸式电抗器的安装应按本篇变压器章的有关规定;特殊用途的电力变压器、互感器的安装,尚应参照产品和专业部门的有关规定。 第1.0.2条电力变压器和互感器的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.3条电力变压器、互感器的运输、保管,除应符合本篇要求外,产品有特殊要求时,尚应符合产品的要求。 第1.0.4条本篇所列设备在安装前的保管要求,系指保管期限在一年以内者。长期保管的设备,则应遵守设备保管的专门规定。 第1.0.5条凡所使用的设备及器材,均应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.6条所有设备和器材到达现场后,应及时作下列验收检查: 一、开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件备件齐全; 二、制造厂的技术文件应齐全; 三、按本篇要求作外观检查。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应遵守本规范和现行有关安全技术规程的规定。对重要工序,尚应事先编制安全技术措施,经主管部门批准后方可执行。 第1.0.8条对土建的要求。 一、与电力变压器、互感器安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的土建工程施工及验收规范中有关规定; 二、设备安装前,土建工作应具备下列条件: 1.屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏; 2.室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高; 3.混凝土基础及构架达到允许安装的强度;焊接构件的质量符合要求; 4.预埋件及留孔符合设计,预埋件牢固; 5.钢轨敷设后,抹面工作结束;

相关文档
相关文档 最新文档