文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 36-地线悬垂金具安装(绝缘型,接地型)施工作业指导书

36-地线悬垂金具安装(绝缘型,接地型)施工作业指导书

36-地线悬垂金具安装(绝缘型,接地型)施工作业指导书
36-地线悬垂金具安装(绝缘型,接地型)施工作业指导书

广东电网公司基建项目施工作业指导书考试题(电气安装)

BDAZ —变电电气安装专业施工作业指导书考试题库 一、选择题(单选题,每题只有一个正确答案) 1.500kV 变压器(电抗器)停止热油循环后宜静放不少于( ),变压器(电抗器)静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。(BDDQ-ZW-01.) A.56 h B.64 h C.72 h D.80 h 2.进行充气时, 6SF 气瓶应该( )放置。(BDDQ-ZW-02) A.直立 B.卧倒 C.倾斜 D.以上都可以 3.封闭式组合电器不通孔的绝缘子外涂( )漆进行标记。(BDDQ-ZW-02) A.黄 B.绿 C.红 D.黄绿 4.为防止充气时 6SF 气瓶表面结霜,最合适的方法是( )(BDDQ-ZW-02) A.边充气边用火烤 B.卧倒放置 C.控制充气的速度,不宜过快 D.用温水浸泡气瓶 5.断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )(BDDQ-ZW-03) A.附件安装 B.充气 C.交接试验 D.支架或底座安装 6.当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( )(BDDQ-ZW-03) A.微水测定 B.检漏 C.气管抽真空 D.充气 7.断路器支架的固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于( )天。(BDDQ-ZW-03) A.4 B.5 C.7 D.8 8.隔离开关调整完成后,需要全面检查一次隔离开关的各项参数:触头的插入深度,备用行程,( ),触头与触指的接触情况。(BDDQ-ZW-04) A.三极合闸同期 B.绝缘电阻 C..回路电阻 D.耐压 9.隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )(BDDQ-ZW-04) A.油漆 B.润滑油 C.电力复合脂 D.机油

接地作业指导书

目录 1、工程概况 (2) 2、技术特性 (2) 3、组织保证体系: (3) 4、施工目标 (3) 4.1质量目标 (3) 4.2安全目标 (4) 5、接地施工技术要求 (4) 6、接地工程的安全注意事项 (5) 6.1 基本规定 (5) 6.2 安全预控措施 (6)

1、工程概况 工程名称:凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程 建设地点:四川凉山州盐源县泸沽湖境内 设计单位:四川电业局设计咨询公司 建设管理单位:国网四川省电力公司凉山供电公司 监理单位:四川鸿海工程建设咨询有限公司 本工程线路起于原已建城东至肖家岩35kV“π”接线路改接点,止于110kV泸沽湖变电站35kV(2U、3U)出线间隔;线路路径长度:2×1.345km,其中电缆路径长2×0.25km,架空线路长2×1.095km;新建铁塔5基,本工程铁塔采用“四点”接地,接地装置拟用人工敷设的浅埋风车式水平接地装置接地型式; 2、技术特性

3、组织保证体系: 项目经理:唐国强负责工程的全过程的组织、领导、财务、协调,负责技术管理和施工安全管理等工作。 项目副经理:汤学勤、陈东北协助项目经理负责工程的全过程的组织、领导、财务、协调,负责技术管理和施工安全管理等工作。 项目技术总负责人:唐维负责全工程施工技术的指导、监督工作,及时解决施工班组提出的技术问题。 项目部安全员:谭敏负责全工程安全监察工作并对施工班安全员的工作进行督促指导。 基础工程现场负责人:张应模负责基础工程全过程施工现场的组织管理工作,开工前根据任务、人员情况、现场情况做到分工明确、责任明确、措施明确;施工负责人应始终在工作现场,对工作人员的安全负全面责任,对施工质量负全面责任。 4、施工目标 总体目标:安全、优质、高标、高效 4.1质量目标 (1)分项工程验收合格率为100%,分项工程验收优良率为90%以上。

蓄电池安装和接地作业指导书

一.总则 1.为保证蓄电池组的工程安装质量,促进工程施工技术水平的提高,确保蓄电池组的安全运行,制定本作业指导书,作为统一的施工作业技术准则。 2.本作业指导书适用于电压为24V及以上,容量为30A·h及以上的固定型铅酸蓄电池组和容量为10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组安装。 3.根据工程实际情况,本指导书主要介绍免维护蓄电池施工工艺。 二.工艺流程 1.开箱检查 设备到达现场后,应在规定期限内作验收检查,并应符合下列要求: a.包装及密封良好。

b.开箱检查清点数量,型号、规格应符合设计要求;附件齐全,元年无损坏及漏液情况。 c.产品的技术文件齐全。 d.电池如长期放置,需拧紧密闭气塞,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。 2.施工准备 2.1将蓄电池室打扫干净,做到清洁、干燥、通风良好。 2.2设备支架安装 按照图纸设计尺寸,将厂家所电池支架安装到蓄电池室,找平找正,固定牢固。如有支架掉漆现象则在电池安装前进行补漆。 2.3半蓄电池逐个用干布擦试干净,搬运到蓄电池室内。在搬运摆放过程中,严禁将蓄电池倒置或重叠,严禁是电池正、负极短路。 3.蓄电池安装 3.1蓄电池组安装 3.1.1蓄电池安装前,应按下列要求进行外观检查: a.蓄电池槽应无裂纹、损伤、槽盖应密封良好。 b.蓄电池的正、负端柱必须极性正确,并应无变形;防酸栓、催化栓等部件应齐全无损伤;滤气帽的勇气性能良好。 c.连接条、螺栓及螺母应齐全。 3.1.2清除蓄电池表面污垢时,应采用酒精擦拭。 3.1.3蓄电池组的安装应符合下列要求。 a.蓄电池放置的平台,基架及间距应符合设计要求。

b.蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池应高度一致,排列整齐。 c.连接条及抽头的接线应正确,接头连接部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固。 d.有抗需要求时,其抗震设施应符合有关规定,并牢固可靠。 3.1.4蓄电池的引出电缆的敷设除应满足《电缆线路施工及二次接线工艺作业指导书》的内容外,还应满足下列要求: a.电缆的引出线应用塑料带标明正、负极的极性,红色为正,兰色为负。 b.电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护管的管口处,应用耐酸材料密封。 3.1.5每个蓄电池应在其台座或壳的外表用耐酸材料标明编号。 3.2蓄电池组充放电 3.2.1准备工作 a.检查设计图纸中有关蓄电池部分的电缆是否全部敷设,二次接线是否完成并通过试验合格。 b.检查直流屏是否安装调试完成,充、放电回路是否试验合格。 c.由生产厂家调试人员配合完成蓄电池控制模块的安装,调试工作。 d.检查电流是否可靠运行,并在交底内容中注标充电期间严禁断电。 e.检查蓄电池室内不得有明火。 3.2.2蓄电池初充电时应符合下列要求 a.采用恒流充电时,其最大电流不得超过制造厂规定的最大允许值。 b.采用恒压充电法充电时,其充电的起始电流不得超过允许最大电流

接地网施工作业指导书

目录 主变压器安装施工作业指导书 (2) 绝缘油处理施工作业指导书 (18) 管形母线安装施工作业指导书 (25) 软母线安装施工作业指导书 (34) 断路器安装施工作业指导书 (43) 隔离开关安装施工作业指导书 (54) 高压开关柜安装施工作业指导书 (73) 电抗器施工作业指导书 (81) 电容器施工作业指导书 (89) 设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96) 二次施工作业指导书 (101) 接地网施工作业指导书 (110) 蓄电池安装施工作业指导书 (114) GIS配电装置安装施工作业指导书 (120) 附表1:互感器安装记录 (132) 附表2:施工方案(措施)报审表 (133) 附表3:作业指导书交底 (134) 附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案 1.概述 220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。 2.依据的图纸、文件和标准 2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册; 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。 3.作业准备和条件要求 3.1 现场场地具备施工条件。 3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。 3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。 4.施工工序关键控制点 4.1 作业流程 材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。 4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站 土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

接地装置安装作业指导书

1. 编制目的: 接地装置安装工程属隐蔽工程,为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本作业指导书。 本作业指导书仅适用于合山电厂改扩建2×300MW级机组接地装置安装工程的施工。 2. 编制依据: 2.1合山电厂改扩建2×300MW级机组工程设计图纸(45-F120S-D1203)2.2《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50169-92 2.3《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 2.4《火电施工质量检验及评定标准》第五篇 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3. 施工内容: 3.1 接地网的施工 3.2 电气设备接地 3.3 避雷针(线、网)的接地 4. 施工应具备的条件: 4.1施工图纸经过专业及综合会审。 4.2施工用的材料、工器具、安全防护用品等准备完毕。 4.3土建工程已具备接地装置施工条件。 4.4作业指导书已编制,且审批通过。 4.5施工安全、技术交底已完成。 5. 施工程序和方法:

接地网施工网络图: 5.1 室外接地网施工: 5.1.1 接地材料的准备: a. 接地装置的施工应按已确认的设计图施工,工程所用的材料、施工工艺应符合设计要求。如设计无具体要求,接地装置的导体截面应不小于表1所列规格。本工程的接地装置采用热镀锌钢材。 表1:钢接地体和接地线的最小规格 b. 施工前应按照施工设计图中接地极的规格和数量进行下料制做。接地极先加工成尖状易打入地下的形状,如图1所示。施工时,用大锤直接打接地极,

较容易打劈裂端部,可直接在接地极端部焊一块铁板或制作端帽加以保护。 图1. 接地极斜口形 5.1.2 挖沟: 根据设计图标明的位置画出接地网路线和接地极位置的石灰线,然后开挖土层。接地装置埋入深度不应小于800mm,300MW容量以上电厂接地网沟道规定深×宽=1000mm×500mm。挖沟时应多挖深100~200mm,宽度不小于500mm,为了便于施工,接地极开挖处应要稍大一些。沟底内不应有石块,碎砖及垃圾等杂物,沟道的中心线与建筑物距离一般不应小于1.5m。 5.1.3 接地极的施工: a在沟开挖后,立即将接地极按设计图中标出的位置打入土里,以防日后土方坍塌,造成重复工作。 b接地极应垂直配置,除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。 c接地极打至端部距地面800mm时停止。接地极的间距应符合设计要求,无设计规定时,接地极间距应大于其长度的二倍。 5.1.4 接地母线的敷设: a. 在接地极打好后,沿沟敷设接地母线。若是扁钢带则应立放。 b. 水平接地线的间距应符合设计要求,设计无规定时,不宜小于5m。

接地施工作业指导书

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、接地装置 (1) 3.1接地装置型号 (1) 3.2接地埋设要求 (2) 4、材料定购及验收 (4) 4.1、原材料定购 (4) 4.2、原材料验收 (4) 5、接地装置施工 (4) 5.1、技术资料准备 (4) 5.2、接地沟开挖 (5) 5.3、接地体敷设 (5) 5.4、接地体回填 (6) 5.5、接地引下线的施工 (6) 5.6、接地电阻测量 (8) 6、质量管理 (9) 7、安全保证措施 (10) 8、环境保护及文明施工 (10) 8.1、环境保护 (10) 8.2、文明施工 (10)

1、编制依据 1.1、施工设计图及资料; 1.2、本工程现场的调查(地形、地质、交通、气候); 1.3、《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 1.4、《110~500KV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.5、《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》(SDJ226-87); 1.6、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27—2001) 1.7、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-20) 1.8、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(中国电力出版社出版) 1.9、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) 1.10、《接地装置工频特性测量导则》(DL/T 475-2006) 1.11、《杆塔工频电阻测量》(DL/T887-2004) 2、工程概况 本工程为余箐变电站~珙泉变电站110kV送电线路新建工程,其施工范围为:起于余箐至珙泉已建线路段的N16#铁塔横担挂线点,止于已建的珙泉变电站110kV门型构架挂线点,新建线路长为10.686km,曲折系数1.126,额定电压为110kV,系中性点直接接地系统。 基础全部采用C25钢筋混凝土人工掏挖基础(5TZ1933、5TZ1943、5TJ2046、5TJ2051、5TJ2259、5TJ2264型等)。 全线共计铁塔24基,其中直线塔11基(1A3-ZM3,2A3-ZMC2,2A3ZMC4),耐张塔13基(1A3-J1,1A3-J2,1A6-J1,2A3-JC2,2A3-JC3,GJ5103)。 导线型号:LGJ-240/30 钢芯铝绞线 地线型号:LBGJ-80-20AC 铝包钢绞线 光缆型号:OPGW-24B1-80 导线防振锤型号为FR-3,地线防振锤采用FR-2型防震锤。 3、接地装置 3.1接地装置型号 地线(OPGW)均逐塔接地,OPGW通过专用接地线与铁塔可靠牢固连接。 为便于变电站接地网接地电阻测量,进出线门型构架上地线耐张串加装一片XDP-70CN型自带间隙无裙绝缘子,与变电站隔开。平时运行时应用专用接地线与构架可靠连接(即将绝缘子短接)。 本工程每基铁塔均敷设人工接地装置,接地装置为浅埋式水平幅射接地体,接地

综合接地施工作业指导书

新建铁路石家庄至武汉客运专线(河南段) SWZQ-8标段 综合接地 施工作业指导书 二○一○年四月十五日

石武SWZQ-8标段综合接地施工作业指导书 一、编制依据及原则 1.1 铁路工程建设通用参考图(铁路综合接地系统)(通号[2009]9301)。 1.2 客运专线综合接地技术实施办法(暂行)(铁集成[2006]220号)。 1.3 石武铁路客运专线有关设计文件。 1.3 国家有关标准及法规。 二、实施范围 DK914+043~DK970+115段综合接地工程,其中包括轨道、桥梁、路基、隧道等专业的综合接地。 三、施工时机 与站前工程同步实施。 四、综合接地实施方案 (一)、综合接地总体原则 1.石武客专综合接地必须按照通号[2009]-9301号通用图以及铁集成[2006]220号《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》等铁道部综合接地系统有关要求执行。 2.在混凝土灌注前,桥梁各部的接地连接和接地极处理以及贯通线敷设和连接等综合接地系统的实施过程中,均应有监理工程师进行质量确认、旁站监理及留证,并在检验批上得到反映。 3.综合接地系统主要由贯通地线、接地体、横向连接线、分支引接线、接地端子组成。

4.综合接地系统采用沿铁路全线上、下行敷设两根贯通地线方式,贯通地线采用铜截面为70mm2的耐腐蚀并符合环保要求的导电高分子铜缆。贯通地线敷设于电缆槽中时,必须采取砂防护措施。 5.贯通地线在电气上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1Ω。路基地段敷设的贯通地线作为路基地段的接地体。桥梁地段接地体本着“所涉及的接地极、接地钢筋和连接钢筋等应充分利用桥梁中的非预应力结构钢筋”的原则进行设置,把贯通地线与桥梁内部非预应力结构钢筋进行连接,达到良好的接地效果。当接地电阻达不到要求时,另设单独的接地极。 6.为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。 7.距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备,以及距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 (二)、主要材料选取及说明 1. 贯通地线: 1.1 环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。 1.2 应有良好的导电性和安全性。其设计截面积70mm2对应的电阻值应满足《电缆的导体》(GB/T3956)的有关规定。 1.3 电缆外护层必须具有较好的防腐、防水、防氧化、防污染及防酸、碱、盐等电化学腐蚀等性能。 1.4 应有一定的柔软性,弯曲半径不应小于其直径的25倍。 1.5 应有较高的机械性能及抗冲击能力。 2. 分支引接线、横向连接线

铁塔组立及接地施工标准工艺作业指导书(第三分册 接地施工作业指导书)

甘肃宝兰客专330kV供电工程(IV标)接地施工作业指导书 甘肃宝兰客专330kV供电工程 甘肃诚信送变电工程有限责任公司 2016年4月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (5) 3、接地装置的施工准备及施工程序 (6) 4、接地形式 (6) 5、接地体的敷设 (6) 6、接地施工的方法说明及要求 (7) 7、接地施工的工艺标准及施工要点 (10) 8、接地施工安全要求 (11)

1、工程概况 1.1眉天线π入秦安变工程 北π(秦尚线)新建段长度1.9km,线路途经天水市秦安县,沿线海拔在1320~1366m之间,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。南π(麦秦Ⅱ回、麦天Ⅱ回秦安变侧)新建段长度2.2km,其中单回路段1km,双回路段为1.2km,沿线海拔在1320~1366m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。 1.2. 眉天线π入麦积变工程 北π(麦秦Ⅱ回)新建段长度为34.5km,线路途经天水市甘谷县,其中单回路为14.7km,双回段为19.8km,南π(麦天Ⅱ回)新建段长度为33.7km,其中单回路为13.9km,双回路为19.8km(与麦秦Ⅱ线同塔架设),沿线海拔在1320~1850m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线和JL/LB20A-70/40-12/7铝包钢绞线。 1.3 麦秦Ⅰ回改造 麦积至秦安Ⅰ回线路改造段长约为1.4km,线路途经天水市秦安县,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。 1.4 胡家河牵引变330kV供电工程备供 胡家河牵引变330kV供电工程备供为单回线路,线路途经天水市

接地工程作业指导书

目录 1适用范围 (1) 2编写依据 (1) 3作业流程 (2) 4安全风险辨析与预控 (3) 5作业准备 (3) 5.1人员配备 (3) 5.2主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6作业方法 (4) 7质量控制措施及检验标准 (5) 7.1质量控制措施 (5) 7.2质量控制表 (6) 7.3检验标准 (6)

1适用范围 本作业指导书适用于送电线路接地工程。 线路接地一般采用浅埋式(0.3~0.8m)接地装置,接地形式包括环形、环形加放射形以及接地极的形式。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图

4 安全风险辨析与预控 表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表 施工单位检查人: 监理单位检查人: 日期: 日期: 注1: 对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善 填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 注2: 安全风险辨析与控制措施表在有新的风险因素及控制措施时可增加 补充。 5 作业准备 5.1 人员配备 表5-1 人员配备表 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

6作业方法 6.1接地沟开挖 6.1.1 接地沟开挖前,应根据图纸要求及现场地形条件在杆塔位放样划出接地沟开挖线,放样的接地沟长度不得少于设计长度,接地沟一般按0.4m宽开挖。如果放样的接地沟无法施工时,应报项目部技术负责人研究处理。 6.1.2 放样的接地沟,遇有障碍物时,允许绕道避开,但不得改变接地型式及接地沟长。 6.1.3 开挖接地沟时,应避开地下管道及电缆等设施。距地下电缆的距离:当土壤电阻率大于500Ωm时,应不少于50m;当土壤电阻率不大于500 m时,应不少于25m。 6.1.4 在丘陵、山地、高山开挖接地沟时,不应顺坡上下布置,而应尽可能沿等高线布置,防止雨水冲刷暴露接地体。 6.1.5 按设计要求的接地体埋置深度开挖接地沟,一般采用人力开挖的方法,开挖时要使沟底平整。 6.2 若因地形限制,不能按设计地形敷设接地体时,经设计同意后,可根据实际地形敷设,并在施工记录表中注明,且必须满足下列要求: (1)在倾斜地形宜沿等高线敷设。 (2)两接地体间的平行距离不应小于5m。 (3)接地体敷设应平直。 6.3 开挖接地槽沟深度宜比设计值大50mm,不得小于设计深度,接地体的埋深应按下列规定进行: (1)水田或旱耕地应≥0.8m。 (2)非耕地黏土、松砂石应≥0.6m。 (3)岩石应≥0.3m。 6.4 敷设接地体如遇水塘、岩石、陡坡等情况时,可适当移动埋设位置,但两接地体间的水平接近距离不宜小于5m,在山地应尽量沿等高线敷设;如避不开陡坡时,在爬坡处应用水泥砌石后再封水泥,防止雨水冲刷后露出地网钢筋。6.5 对大根开的基础,其所配置的接地装置中的环型接地网尺寸应根据基础根开大小不同而适当增大,以保证环型接地网能圈住基础根开,但总的接地体长度应保持不变。 6.6 接地体连接应可靠,连接前应清除其表面的铁锈、污物等,焊接焊缝应无

接地装置安装作业指导书

接地装置安装作业指导书 一、接地装置施工工艺流程图

二、各工序施工方法及 要求 1、施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉接地装置安装有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立接地装置安装小组,每一小组由6 人组

成,技术员、质检员各1名,熟练技工4人,辅工若干。 (3)工器具准备: (4)施工现场清理:清理施工现场建筑杂物,平整好施工机械(打桩机)布置场地。 2、放样 施工时,按设计图用皮尺放出接地网路线和接地体位置的石灰线,由于与电气安装交叉施工以及天气下雨等因素影响,石灰线保护较困难,因而放样一段及时开挖一段。3、挖接地沟沿放样石灰线人工开挖0.7~0.8米深,0.5米宽的接地沟,垂直接地体处稍大一些。沟底如有石块、碎砖、垃圾等应清除掉。房屋周围接地沟开挖应与土建配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前将接地装置敷设好,以节省工作量。 4、垂直接地体敷设 接地沟开挖好后,应及时敷设垂直接地体和水平接地体,相隔时间过长会有土方倒塌,造成重复工作量。

垂直接地体人工用大锤打入地下,一人扶垂直接地体,另一人抡大锤打,接地体要扶正,大于一段后变不需人扶。大锤的锤把要结实无劈裂,楔得牢固。在土质坚硬的施工现场,人力打接地体很难,甚至难以进行,这时就要用钻机钻孔,再大于接地体,适当灌水使接地体与土壤密切接触。 5、水平接地体敷设 垂直接地体打好以后,就可沿沟敷设水平接地体,水平接地体为扁钢时,要将其立放,这样其散流电阻较小。扁钢与垂直接地体连接用焊接,垂直接地体为钢管时,先在钢管头部焊一个卡子,然后将扁钢与卡子两端焊接起来。或者直接将扁钢弯成弧形与垂直接地体焊接, 水平接地体的连接采用搭接焊,其焊接长度必须为扁钢宽度的二倍,至少三个棱边焊接。为圆钢直径的六倍。 接地线过公路及其它可能使接地线遭受机械损伤之处,均应用钢管或角钢加以保护。 接地检查井内接地线的连接用螺栓连接,连接部分应镀锡。 室内接地线敷设有明敷及暗敷两种。明敷常敷设与墙上,部分敷设在母线构架和电缆沟电缆支架上。暗敷的常常埋设于混凝土地坪里或建筑物中。接地线明敷前,接地线要平直、校正,接地线沿墙敷设应分段固定,固定的方法是载流墙上埋设支持件,接地线不得有明显的起伏或弯曲,扁钢与支持件用焊接固定。接地线穿过墙壁或楼板时,应预留孔洞或穿管保护。当经过建筑物伸缩缝时要做成弧形,并在伸缩缝两侧支持固定。 6、接地沟回填 垂直接地体及水平接地体敷设完毕,经监理检查验收质量合格后即可开始接地沟的回填。回填土用粘土或泥土,回填土中的石块、建筑材料及垃圾要清除干净并夯实。

全厂接地安装作业指导书

施工组织设计/专项施工方案报审表 工程名称:编号:HNHD-DQ-B01-001 本表(含附件)一式 5 份,监理项目部存 1 份,建设单位存 1份,承包单位存3份。

作业指导书控制页: *注:班组工程师负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

重要工序过程监控表 作业指导书(技术措施)修改意见征集表 回收签名(日期):

目录 1 编制依据及引用标准 (1) 2 工程概况及施工范围 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2施工作业范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (1) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 4.1施工所需机械装备及工器具量具 (2) 4.2安全防护用品配备 (2) 4.3计量工具 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序、方法及要求 (3) 7 质量控制及质量验收 (6) 8 安全、文明施工及环境管理要求和措施 (7) 9 职业安全健康和文明施工 (8) 9.1主要危险源因素和环境因素清单及控制措施 (8) 9.2环境因素及控制措施 (9) 10 强制性条文摘录 (9) 10.1附表1:强制性条文执行情况明细表 (9)

1 编制依据及引用标准 1.1《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2012年版) 1.2《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2014 1.3 公司《质量、安全健康、环境管理手册》 1.4 1×25MW热电联供项目工程施工组织设计 1.5《交直流电气装置的接地》(GB/T50065-2011) 1.6全厂接地安装图 2 工程概况及施工范围 2.1工程概况 本工程新建1×25MW双抽汽凝汽式汽轮发电机组,配一台生物质燃料锅炉,生产电量接入广西电网,同时向xx制糖有限公司生产工艺供汽,主要燃料为集团股份有限公司下属各制糖企业生产附属物--甘蔗渣及糠醛渣和桉树皮等木材加工剩余物。本工程的性质为生物质资源综合利用发电厂,属于可再利用能源,没有煤炭消耗,是节能型、环保型、效益型电厂 本工程各级电压接地情况:35KV、10KV为不接地系统,380/220V为直接接地系统。全厂接地电阻值不大于4Ω。采用水平接地体为主的复合接地方案,全厂主接地网采用Φ14铜包覆圆钢,户内接地干线选用40*4的铜包覆扁钢,至设备接地地线选用25*4铜包覆扁钢,垂直接地体采用采用Φ14铜包覆圆钢(L=2500mm),铜包覆钢材相对导电率为20%,铜包覆层厚度最小为0.25mm. 主接地网埋深0.8m,地网外缘应闭合,外缘各角做成圆弧形,圆弧半径大于均压带间距的一半。在遇到建筑物基础等地下设施时,适当增加接地体埋深或者调整敷设路径,不得断开接地体。垂直接地极的间距不大于5m. 2.2施工作业范围 全厂主接地网、设备接地的制作安装、试验及调试等工作 3 施工作业人员配备与人员资格

接地沟开挖及接地体敷设作业指导书

接地沟开挖及接地体敷设作业指导书一、施工工艺流程图: 二、作业方法及要求: 1、施工准备:

(1)技术准备:熟悉图纸,按设计的敷设方式施工。 (2)组织准备:根据接地体敷设长度,确定民技工人数,负责施工的技工必须了解设计的要求,掌握施工工序。电焊和放炮应分别有焊工和炮工操作证。 (3)施工工器具准备:电焊机、开挖工具(铁锹、钢钎)如采用爆压连接,还应准备爆压的一套工器具。 2、接地沟开挖、接地沟再挖、接地体敷设 (1)接地沟开挖的槽位,应避开道路、地下管道及电缆等,在山区沿等高线开挖,防止接地体可能受到山洪的冲刷。接地槽的深度应符合设计要求一般为~米,可耕地应敷设在耕地深度以下。接地沟的宽度以工作方便为原则,一般为~米。沟底面应平整,并清除沟中一切影响接地体与土壤接触的杂物,如遇大石头等障碍物,可绕道避开,改变形状的接地体必须符合下列规定:接地装置为环形者,改变后仍保持环型;接地装置为放射型者,则不不受限制。 现场必须设质检员监督接地沟再挖,质量是否按设计要求施工。 (2)接地体的敷设:接地沟开挖完毕后,经验收长度和深度,均满足要求时,应即时敷设接地体并回填埋设。接地体为圆多或扁铁时,应予以矫正,不应有明显的弯曲。然后沿接地沟敷设,回填时应使接地体紧贴沟底,用脚将接地体踩着、填土。对于岩石或风化砂地带,可从外地运土回填方可以确保对电阻值的要求。 接地体与杆塔或杆塔引下线,以及接地体之间,均应连接可靠。除设计规定的断开点可用螺栓连接外,其余均应采用焊接或爆炸压接,连接则应清除连接部位的铁锈及附着物。 若采用搭接焊接,其搭接长度,圆钢为其直径的倍,并采用双面施焊扁铁为其宽度的2倍,并四面施焊。 若采用爆炸压接,爆压管的壁厚不得小于3毫米,长度不得小于搭接爆压管时圆钢直径的10倍,对接爆压管为圆钢的20倍。

接地装置安装作业指导书

接地装置安装作业指导书 1适用范围、特点 本作业指导书只适用于地铁变电所接地装置的安装。 2适用标准、规范及工艺要求 2.1施工技术标准 2.2工艺要求 (1)干线接地扁钢沿墙敷设,距地面垂直高度约0.2m,距墙水平距离约0.02m,如设有离壁墙,扁钢通过L型卡子固定在地面上,非离壁墙段,扁钢通过S型卡子固定在侧墙上,相邻固定点间,水平段约1m,转弯处约0.3~0.5m。干线接地扁钢表面均匀间隔刷涂黄绿条纹,条纹宽度约0.1m。干线接地扁钢穿墙时,应加钢管保护。 (2)支线接地扁钢预埋于设备装修层内,一端连接设备基础预埋件,一端连接干线接地扁钢,连接方式为搭接焊。 (3)变电所接地母排固定在侧墙上,距地面垂直高度约0.3m,遵照86D563图集《接地装置安装》的要求进行,并符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的规定。 (4)接地扁钢及其安装卡子热镀锌防腐,镀锌后表面光滑,锌层满足设计要求。接地扁钢现场焊接时,焊接部位进行防腐处理,先涂一遍防锈漆,再涂两层富锌漆。 (5)所需安装、坚固及连接等螺栓具有防松功能(设有弹簧垫圈等),材质为不锈钢。 (6)接地电缆、接地线、接地扁钢截面面积符合设计及规范要求。接地线及其连接牢固、可靠、安全、接触良好。接地装置安装与相关工程的施工密切配合,隐蔽部分必须在覆盖前请监理工程师签认,同时作好中间检查及验收记录。 (7)设备基础预埋件接地:

A、36kV GIS开关柜基础框架设两处接地。 B、钢轨电位限制装置和排流柜每面柜基础框架设接地两处。 C、每个动力变基础框架设两处接地。 D、每个整流变压器设两处接地。 E、低压盘的基础焊接成一体,设接地两处。 F、每处的接地扁钢与框架边均要牢固焊接。 G、设备连续布置时,基础预埋件应焊接成连续整体,整体框架两端各设置一处接地扁钢,扁钢与预埋件间应焊接牢固。 (8)设备框架接地: A、交流电气设备盘柜的金属外壳接地是由其柜的接地母排上接的接地电缆引至变电所设备接地铜母排上,同时柜内接地母排贯通连接。 B、直流电气设备的金属外壳不能直接接地,其设备的盘柜连成一体,统一通过框架汇漏保护装置经接地电缆引至变电所设备接地铜母排上。 C、变压器的外壳与变压器本体连接成一体,通过接地电缆与接地母排相连。 D、电缆头焊接的接地线,接在柜体的接地母排上;直流系统接地线、交流系统接地线和保护接地线必须分开,但可分别连接在同一个接地网上,其接地连接应牢固可靠。 3资源配置 ⑴劳动力组织:见下表。 ⑵施工机具准备:见下表。

变电站防雷接地工程作业指导书

特殊施工技术方案(措施)报审表 表号:DJB-A2-07工程名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程编号:TCBD--------------- 致徐州金桥建设监理有限公司徐州天成项目监理部: 现报上 110KV变电站防雷接地工程特殊施工技术方案(措施),请审查。 附件:110KV变电站防雷接地工程特殊施工技术方案(措施) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期: 建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期: 本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。 ?

特殊施工技术施工方案 工程名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程 编号:TCBD------ 作业项目名称:徐州天成氯碱35KV变电站增容升压工程防雷接地施工方案 编制单位:南京华东电力设备安装有限公司 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编写日期:年月日版次:第一版????

? 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、人员机具安排 五、接地制作安装技术措施 六、工程安全目标及保证措施 七、工程质量目标及保证措施 八、环境保护及文明施工措施

防雷接地工程作业指导书 一、工程概况 本变电站防雷部分共设置1支25米高的独立避雷针和一支25米高的架构避雷针,联合构成全站电气设备及引线的直击雷保护。接地部分工程量主要有接地扁钢 -60×8 3200米,垂直接地体 66根,断线卡紧固件50套,接地铜母线600米。 本作业指导书仅适用于35KV徐州天成氯碱变电站增容升压工程。 二、编制依据 本作业指导书编制依据设计图纸及国家、电力行业现行规范规程等: 1) 110KV变电站施工图纸; 2)《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号); 3)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建[2006]253号); 4)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2005]255号)5)《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 6)《110KV-1000KV变电站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2008)7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(火电、送变电部分) 8)《变电站工程和输电线路工程监理工作表式(2007版)》(基建质量[2007]11号)9)《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全[2007]25号) 10)《国家电网公司输变电工程标准化施工手册》(基建安全[2007]36号) 11)《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监[2004]18号) 12)《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002) 。 三、施工布署 3.1施工工序总体安排 施工总原则 按“先接地主网,后地下接地直线,最后杆上引下线”的原则组织施工。 施工上坚持:样板示范在先,工作在后。 操作上坚持:技术交底在先,操作在后。 质量上坚持:要求标准在先,检查在后。 安全上坚持:教育防护在先,作业在后。

接地(防静电接地)装置作业指导书

接地(防静电接地)装置 1.接地电阻: 第一类防雷建筑物: (1)在电缆与架空线连接处,其冲击接地电阻不宜大于 30Ω。(2)防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于 10Ω。 (3)架空金属管道,在进出建筑物处,其冲击接地电阻不应大于 30Ω。 (4)外部防雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10Ω。 (5)当每根引下线的冲击接地电阻大于 10Ω时,当土壤电阻率小于或等于 500Ωm时,对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于 5 m 的情况,每一引下线处应补加水平接地体或垂直接地体。 第二类防雷建筑物: 在土壤电阻率小于或等于 3000Ωm的时,外部防雷装置的接地体应符合下列规定之一以及环形接地体所包围面积的等效圆半径等于或大于所规定的值时,可不计及冲击接地电阻;但当每根专设引下线的冲击接地电阻不大于 10Ω时,可不补加水平接地体或垂直接地体。(2)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐的冲击接地电阻不应大于 30Ω。 第三类防雷建筑物: 土壤电阻率小于或等于 3000Ωm时,外部防雷装置的接地体当符合

下列规定之一以及环形接地体所包围面积的等效圆半径等于或大于所规定的值时可不计及冲击接地电阻;当每根专设引下线的冲击接地电阻不大于 30Ω。但当每根专设引下线的冲击接地电阻不大于 10Ω时,可不补加水平接地体或垂直接地体。 其他各类防雷建筑物: 2.安全距离,同接闪器。 3.埋设间距及深度: (1)人工钢质垂直接地体的长度宜为 2.5 m。其间距以及人 工水平接地体的间距均宜为 5 m,当受地方限制时可适当减小。 (2)人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5 m,并宜 敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于 1 m。接地体 宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

接地网敷设作业指导书 (2)

接地网敷设作业指导书 1.前言: 接地网作为变电所的保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用,由于部分变电所的接地网设计不合格,造成很多运行事故。合理的进行接地网的设计施工,可以保证电力系统的安全经济运行。 在正常的施工过程中,我们必须做到图纸详尽清晰,材料符合要求,严格按照工作流程来要求,施工过程中加强监督,遇到问题时能够及时请示,并能根据工作环境修改局部设计,我们就不难保证施工质量。 2.适用范围: 本作业指导书适用于500kV及以下变电所的地网敷设。 3.人员组织: 本项目应具备下列人员组织: 施工负责人:1人 技术负责人:1人 安全负责人:1人 质量负责人:1人 电焊工:2人(根据工作量确定人数) 辅助工; (根据工作量确定人数) 4.编制依据: 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《山西省电力公司基建安全质量常用文件汇编》 《中华人民共和国电力行业标准》

5.工器具的配置: 6.施工工艺流程图: 7.操作步骤: 7.1.施工准备 7.1.1本项目工作开始前,所有施工人员都应认真学习施工图纸和相应资料及本作业指导书,进行技术交底,并全员签字。 7.1.2根据设计图纸,找出正确的接地位置,并进行标记,为以后的

挖接地沟做准备。 7.1.3所有的接地装置应埋设于东土层以下,一般埋设深度不小于0.6m。 7.1.4水平敷设的接地体采用的是圆钢或扁钢,垂直敷设的接地体采用的是角钢或圆钢。一般所采用的标准为<50×5镀锌角钢?120镀锌圆钢和-40×5镀锌扁钢,角钢长度为25m。接地体之间的距离不应小于3m。 7.1.5由于接地扁铁最容易锈断,所以在将扁钢埋入水泥前,需要涂防锈、防腐漆,晒干后埋入水泥中。根据设计要求,有时需要重复几次。 7.2焊接 7.2.1在需焊支架及于主网相连处加焊一小块扁钢,以增加焊点厚度,焊后清除干焊渣再刷上防腐材料。 7.2.2如果水平距离较长,可在先焊接好扁钢,在将其埋入在扁钢上焊接托架后,需要去掉焊渣,在刷上防腐材料。 7.2.3围绕屋外配电装置,屋内配电装置,控制室及其他需要装设接地网的建筑物敷设环形接地网;各接地网之间的相互连线不应少于2根,接地网外缘的各角应做成圆弧形。 7.3测试 7.3.1接地网的接地阻抗的测试 7.3.2接地网完整性测试 8.质量要求

接地沟开挖及接地体敷设作业指导书

接地沟开挖及接地体敷设作业技术交底 一、施工工艺流程图: 二、作业方法及要求: 1、施工准备: (1)技术准备:熟悉图纸,按设计的敷设方式施工。接地槽的深度应符合设计要求一般为0.5~0.8米,可耕地应敷设在耕地深度以下。接地沟的宽度以工作方便为原则,一般为0.3~0.4米。 接地体敷设完后,应回填土。不得将石块杂草埋入,岩石地区应换土壤电阻率小的土回填。回填每隔200毫米,夯实一次,回填土的夯实程度对接地电阻值有明显的影响,回填土应高出地面200毫米,做为防沉层。 1、检查项目及质量等级评定:

接地装置安装作业指导书

接地装置安装作业指导书一、接地装置施工工艺流程图

二、各工序施工方法及要求 1、施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉接地装置安装有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立接地装置安装小组,每一小组由6人组成,技术员、质检员各1名,熟练技工4人,辅工若干。 (3)工器具准备: (4)施工现场清理:清理施工现场建筑杂物,平整好施工机械(打桩机)布置场地。 2、放样 施工时,按设计图用皮尺放出接地网路线和接地体位置的石灰线,由于与电气安装交叉施工以及天气下雨等因素影响,石灰线保护较困难,因而放样一段及时开挖一段。3、挖接地沟 沿放样石灰线人工开挖0.7~0.8米深,0.5米宽的接地沟,垂直接地体处稍大一些。沟底如有石块、碎砖、垃圾等应清除掉。房屋周围接地沟开挖应与土建配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前将接地装置敷设好,以节省工作量。 4、垂直接地体敷设 接地沟开挖好后,应及时敷设垂直接地体和水平接地体,相隔时间过长会有土方倒塌,造成重复工作量。 垂直接地体人工用大锤打入地下,一人扶垂直接地体,另一人抡大锤打,

接地体要扶正,大于一段后变不需人扶。 7、电气设备及避雷针接地 电气设备的接地通常用直接焊接和螺栓连接两种方法。一般不需要移动的设备构架、底盘等用焊接,当检修时需要拆卸、移动的设备,如变压器、电动机等,就采用螺栓连接。

相关文档
相关文档 最新文档