文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器的操作与维护

断路器的操作与维护

断路器的操作与维护
断路器的操作与维护

断路器的操作与维护

断路器的操作

一.操作时携带的用品及使用的安全工器具

(1)按调度指令编写经过预演合格的倒闸操作票。

(2)现场操作防误装置专用工具(钥匙)(就地操作)。

(3)现场操作录音装置。

(4)安全帽。

二.就地操作步骤及标准

(1)应事先检查液压、气压、弹簧机构储能等均应正常,操作电源已投入。

(2)监护人宣读操作项目,操作人核对开关设备的名称、标示牌进行复诵。

(3)核对无误后,监护人发出“对,可以操作”的执行令,操作人进行解锁。

(4)操作人将远、近控钥匙切至相应操作位置。

(5) 按分(合)闸按钮进行操作或操作人手握开关把手,按正确操作方向进行操作,将开关把手从分(合)后位置切至预合(分)位置,绿(红)灯不变(或闪光),再将开关把手切至合(分)闸位置,待绿(红)灯灭红(绿)灯亮后将开关把手返回合(分)后位置,才可放手。

(6)操作中操作人要检查灯光与表计是否正确。

(7)操作结束,操作人手离开关把手,回答“执行完毕”。

(8)操作后现场检查开关实际位置及指示灯指示正确。

(9)检查操作正确后操作人将远、近控钥匙切至遥控位置。

(10)盥护人核对操作无误后,根据需要盖上闭锁帽或挂牌。

三、就地操作危险点控制措施

(1)检查断路器位置要结合表计、机械位置指示、拉杆状态、灯光、弹簧拐臂等综合判断,严禁仅凭一种现象判断开关位置。

(2)小车开关柜断路器就地分(合)闸操作前严禁打开柜门,在确认断路器已在分(合)位后,方可打开柜门进行下步操作。

(3)严防走错问隔,造成误拉合运行断路器。

(4)正常情况下严禁使用万用钥匙操作。

四、遥控操作操作步骤及标准

(1)将监控机画面切换至要遥控的断路器所在变电站系统接线图。

(2)遥控操作开关前检查监控系统、遥信信息、遥测信息正确。

(3)监护人宣读操作项目、操作人员手指微机窗口内的断路器符号与编号进行复诵。

(4)核对无误后,监护人发出“对,可以操作”的执行令。

(5)操作人进行解锁或解密(再次确定所要遥控操作的断路器名称及编号,输入操作人、监护人密码),等待返校成功后,按正确顺序进行操作。

(6)操作结束,操作人回答“执行完毕”。

(7)监护人核对无误后,退出操作界面。

(8)检查开关位置要结合监控机信息窗口文字或系统图断路器变位指示及表计等情况

确定。

(9)具备条件的现场检查断路器位置要结合机械位置指示、拉杆状态、弹簧拐臂等情况综合判断。

五、危险点控制措施

(1)认真核对监控系统中要遥控设备的名称及编号,防止误拉合其他开关。

(2)遥控操作必须两人进行,一人操作,一人监护。

(3)如现场检查断路器位置须戴安全帽。

(4)检查时严禁仅凭一种现象判断断路器位置。

高压断路器的异常与事故的处理

一.断路器异常及故障的处理原则

(1)断路器有下列情况之一,应报告调度并采取措施退出运行:①引线接头过热;②套管有严重破损和放电现象;③油断路器严重漏油,看不见油位;④少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响;⑤空气、液压机构失压,弹簧机构储能弹簧损坏;⑥SF6断路器本体严重漏气,发出操作闭锁信号;⑦油断路器的油箱内有异声或放电声,线卡、接头过热。

二.开关柜异常及故障处理

(1)发生下列情况应立即报告调度,申请将断路器停运:①电流互感器故障;②电缆头故障;③支持绝缘子爆裂;④接头严重过热;⑤断路器缺相运行;⑥油断路器严重缺油、SF6断路器严重漏气、真空断路器灭弧室故障。

(2)开关柜发生故障时,应及时对高压室进行事故排风。

(3)开关柜内负载增长引起内部温升过高时,应加强监视、做好开关柜的通风降温,必要时应减负载。

三、断路器分、合故障的处理,

(一)断路器拒绝合闸的故障判断与处理

发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,拒合的原因主要有两方面:一是电气方面故障;二是机械方面故障。处理断路器拒合的一般方法是:1.判定合闸的正确性

用控制开关再重新合闸一次,目的检查上一次拒合闸的原因是否是因操作不当引起的。

2.判定电气回路引起故障原因及故障部位查找

检查拒合原因与故障部位是否是电气回路一般故障。其方法如下:①检查合闸控制回路,如绿灯亮,可将控制开关切至“合闸”位置,如绿灯闪光,合闸电流表指示剧增,合闸铁芯动作,但仍不能合闸时,说明是机械性故障。若合闸铁芯不动作,则表示是合闸回路不通的电气故障;②若绿灯不亮(灯泡如良好),则应检查合闸控制电源是否正常,合闸控制

熔断器是否断开,合闸熔断器接触是否良好。合闸接触器触点是否正常(如电磁机构);对

于液压机构、弹簧机构应检查合闸线圈是否带电等电气回路断开或接触不良故障。

电气方面故障应重点检查:

(1)若合闸操作前,绿灯指示灯不亮,应检查指示灯泡和灯具是否良好,或控制回路是否断开及操作电压是否过低。

(2)如从事操作前绿灯亮,不能合闸,则应检查合闸控制回路是否断开(或防跳继电器

动断触点接触不良,或控制开关触点未接通)。

(3)当操作合闸后,红灯不亮,绿灯闪光,且事故喇叭响,说明操作手柄位置和断路器位置不对应,断路器未合上,其主要原因如下:①合闸回路熔断器的熔断或接触不良;②合闸接触器未动作;③合闸线圈发生故障。

(4)当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬问红灯又灭,绿灯闪光,事故喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸,其原因可能是断路器和故障线路上造成保护动作跳闸。

(5)操作手柄返回过早。

(6)合闸操作时,断路器出现“跳跃”现象,多属断路器由于多次分、合闸动作使动断辅助触点打开过早,但有时合闸次数多,合闸线圈过热,也会产生“跳跃”现象,或防跳继电器动断触点粘通所致。

(7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁了操作回路。

3.判定机械回路故障及查找

如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明机械方面故障。当一时不能排除时,应汇报调度,必要时可以旁路断路器代送电,同时报告工区,将拒合断路器停用,待检查

处理。

机械方面应查找:

(1)传动机构连杆松动脱落。

(2)合闸铁芯卡涩。

(3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。

(4)跳闸机构脱扣。

(5)液压机构压力低于规定值,合闸电路被闭锁。如压力降为零时,应先对断路器机构采取“防慢分”措施和进行停用处理,禁止人为启动油泵打压。

(6)液压机构合闸电磁铁动作电压太高,使一级合闸阀打不开。

(7)弹簧操动机构合闸弹簧未储能,或未储足(检查牵引杆位置),或分闸连杆未复归,

分闸锁扣未钩住。

(8)分闸四连杆机构调整未越过死点,而不能保持合闸。

(9)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。

(二)断路器运行中发生拒绝跳闸的处理

运行中断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称“越级跳闸”,甚至有时会造成系统解列,扩大事故范围。对“拒跳”断路器的判别处理方法如下。

1.断路器拒跳特征

根据保护动作信号掉牌、位置指示灯、表计指示值变化等事故现象,判定属断路器“拒跳”事故其特征为:

(1)表计指示明显变化,电流表值剧增,电压表值大为降低,功率表指示晃动。

(2)继电保护动作,光字牌亮,信号掉牌,显示某种保护动作,确定该断路器“拒跳”引起越级跳闸时,则应立即用控制开关拉开故障线路断路器。合上越级跳闸的断路器,再报告调度。

(3)主变压器发出大负载沉重嗡嗡异常响声,表示故障断路器仍处在合闸位置(即“拒跳”)。

2.拒跳断路器的判断

(1)当尚未判明具体故障断路器之前,若主变压器电源低压侧电压显著降低,电源断路器电流表值达最大,则故障在低压侧,应先拉开主变压器低压侧断路器,以防烧坏主变

压器。

(2)对“拒跳”断路器的寻找。若查明低压侧各分断路器继电保护未动作(可能保护同

日寸拒掉牌),逐一试合各分路的断路器送电,如又再重复上述“拒跳”现象,则判明刚合上的该分路断路器即为“拒跳”故障断中,应立即手动拉开,停用检查处理,同时报告调度,将该分路是否倒闸改用旁路(或母联)断路器代送电,若中压侧线路断路器发生故障。。拒跳”,则处理方法类似。

3.断路器拒跳的处理

对运行中断路器“拒跳”原因的分析及故障的查找处理方法是应先查明是继电保护拒动及具体原因,还是断路器及操作动机构本身拒动原因,再判别是电气回路(元件)故障,还

是机械性故障。对简单的电气故障(如回路中熔断器接触不良,熔断器熔断,触点接触不良等造成控制回路断开)除能迅速排除外,对其他一时难以处理的电气或机械性故障,均应汇报工区,停用并进行如下检查处理。

(1)对“拒跳”断路器如能用控制开关分闸,且操作前红灯亮,表示跳闸回路完好,一般属继电保护拒动。这时应检查电流互感器二次是否开路、或保护接线是否错误,或整定值不当,或保护回路断线,保护连接片接触不良,跳闸继电器有故障或电压回路断线等。此外,需通过保护动作试验。

(2)如用控制开关分闸仍“拒跳”且操作前红灯不亮,当灯泡、灯具良好时,跳闸铁芯不动,表示跳闸回路故障。此时应检查:①跳闸电源的电压是否过低;②是否控制回路的熔断器熔断,熔断器接触不良,控制开关触点或断路器动合辅助触点接触不良,或跳闸线圈断线、烧坏,使跳闸回路不通;③若跳闸电源正常,跳闸铁芯动作无力(有卡涩现象),多为

机械性故障,可能同时伴有电气故障。

(3)若继电保护动作、信号掉牌,用控制开关分闸时,断路器“拒跳”,操作前红灯亮(跳闸铁芯动作良好),则属机械性故障。

(4)对已投运的断路器,在正常操作控制开关分闸时“拒跳”,若红灯不灭或闪光,而

绿灯不亮,表示断路器仍处在合上位置,则可能属机械性故障“拒动”。可按2所述拉闸

检查。

(5)机械方面“拒动”的原因通常有触头焊接或机械卡住,传动部分(如销子脱落等)

机械失灵,或弹簧机构铁芯卡住,或液压机构分闸阀系统有故障等。

(三)当断路器发生分、合闸闭锁现象时的处理

1.分闸闭锁的处理

断路器分闸闭锁时,首先应查明分闸闭锁的原因,再进行处理。断路器分闸闭锁的原因有:①操动机构压力下降至分闸闭锁压力;②分闸弹簧未储能;③SF6压力低于分、合闸闭锁压力;④控制直流熔断器熔断。

分闸闭锁的处理方法如下:

(1)如果是油泵电机交流失压引起,运行人员应用万用表检查电机三相交流电源是否正常,复归热继电器,使电机打压至正常值,若是电机烧坏或机构问题应通知专业人员处理。

(2)如果是弹簧机构未储能,应检查其电源是否完好,若属于机构问题应通知专业人员处理。

(3)如果灭弧介质压力降低至合闸闭锁值,则应断开路器的跳闸电源,通知专业人员补气至正常值。

(4)如果是SF6或机构压力下降至分闸闭锁且经检查无法使闭锁消除时,则应按下列情况进行处理:①断开断路器跳闸电源小断路器或取下跳闸电源熔断器;②停用重合闸;③取下断路器液压机构油泵电源熔断器或断开油泵电源小断路器(以液压机构为例);④220kV

断路器闭锁时,可用旁路断路器代闭锁断路器运行(注意:当两台断路器并联运行后应断开旁路断路器的跳闸电源,拉开故障断路器两侧隔离开关,操作完后,将旁路跳闸电源小断路器合上);⑤对于220kV系统未装旁路断路器时,可倒换运行方式,用母联断路器串代闭锁断路器;⑥对于3/2接线母线的故障断路器在环网运行时可用其两侧隔离开关隔离;⑦对于母线断路器可将某一元件两条母线隔离开关同时合上,再断开母联路器的两侧隔离开关;

⑧对“II”型接线,合上线路外桥隔离开关使“Ⅱ”接改成“T”接,停用闭锁断路器。

(5)若是控制回路存在故障,应重点检查分闸线圈、分相操作箱继电器、断路器控制把手,在确定故障后应通知专业人员进行处理。

(6)若是断路器辅助接点转换不良,应通知专业人员进行处理。

(7)若是“远方一就地”把手位置在就地位置,应将把手放在对应的位置,若是把手辅助触点接触不良,应通知专人员进行处理。

(8)分闸电源不正常或未投入,应尽快恢复。

2.断路器出现合闸闭锁的处理

断路器出现合闸闭锁时,首先要判断合闸N锁NNN,找出故障范围。断路器合闸闭锁的原因:①操动机构压力下降至合闸闭锁压力;②合闸弹簧未储能;③SF6压力低于分、

合闸闭锁压力;500kV断路器保护动作;500kV线路并联电抗器保护动作;⑥主变压

器主保护动作,闭锁500kV断路器合闸;⑦控制直流熔断器熔断。

处理方法是:

(1)如果是油泵电机交流失压引起,运行人员应用万用表检查电机三相交流电源是否正常,复归热继电器,使电机打压至正常值,若是电机烧坏或机构问题应通知专业人员处理。

(2)如果是弹簧机构未储能,应检查其电源是否完好,若属于机构问题应通知专业人员处理。

(3)如果灭弧介质压力降低至合闸闭锁值,则应断开断路器的跳闸电源,通知专业人员补气至正常值。

(4)如果是保护动作引起合闸闭锁则待查明原因后,复归保护动作信号接触闭锁,根据调度的命令进行处理。

(5)如果SF6或机构压力下至合闸闭锁且经检查无法使闭锁消除时,则应按下列情况进行处理:①申请停用单相重合闸;②断开断路器合闸电源小断路器;③对于220kV系统,可用旁路断路器带运行;④对于500kV合环运行的断路器,当出现合闸闭锁,经检查发现该断路器液压回路严重泄漏,为了防止压力继续下降到分闸闭锁,可申请调度断开故障断路器,也可以在环网的情况下,拉开故障断路器两侧的隔离开关。

(6)若断路器就地控制箱内“远方一就地”控制把手置于位置或触点接触不良,则可将“远方一就地”控制把手置远方位置或将把手重复操作两次,若触点回路仍不通,应通知专业人员进行处理。

(7)若是控制回路问题,应重点检查控制回路易出现故障的位置,如同期回路、控制开关、合闸线圈、分相操作箱内继电器等,对于二次回路问题,一般应通知专业人员进行

睑理。

(8)某些保护动作闭锁未复归。

(9)合闸电源不正常或未投入,应尽快恢复。

四、断路器本体常见异常与故障的处理

(一)油断路器

1.油断路器油位异常的处理

运行中的断路器油位应指示正常,油位过低应注油而过高应放油,以调整油位。当漏油使油面看不到时,应视为严重缺陷。这时,应禁止将其断开,立即取下该断路器的操作熔断器,改为非自动状态,以防断路器突然跳闸而造成设备损坏。同时,报告调度和工区。经倒闸方式使它退出运行,做停用、检查和加油处理。油断路器严重缺油的原因主要有以下几方面。

(1)放油阀门胶垫龟裂或关闭不严而致使渗漏油,特别是使用水阀的设备应更换为

油阀。

(2)油标玻璃裂纹或破损漏油。

(3)修试人员多次放油后未作补充。

(4)气温突降且原来油量不足。

2.油断路器过热的处理

断路器运行中若发现油箱外部颜色异常,且可嗅到焦臭味,则判断为过热现象。断路器过热会使油位升高,迫使断路器内部缓冲空间缩小,同时由于过热还会使绝缘油变劣,绝缘材料老化,甚至可能弹簧退火等。多油断路器油箱可用手感分析是否过热。对少油断路器可注意观察油位、油色和引线接头处示温蜡片有否熔化等过热特征。值班人员应加强监视,采

取降温措施,并报告调度和工区,先减小负载;必要时停用检查处理。

造成断路器过热的原因有:过负荷;触头接触电阻超过标准值;导电杆与设备接线卡连接松动;导电回路内各电流过渡部件、紧固件松动或氧化,都能导致过热。

3.油断路器跳闸后,严重喷油、冒烟或油色变黑的处理

(1)可能原因。油断路器分、合较大短路电流;分、合时间延长、燃弧时间长或故障跳闸合闸动作失败;断路器存在开断容量不足等缺陷;由于油箱内油位过高,使缓冲空间减小,当断路器切断故障电路时,电弧高温使油分解出大量气体,压力骤增,就会发生喷油、冒烟和油质炭化变黑等现象。

影响断路器开断容量的主要因素有:油箱内油量不足,油内含水分,油质不合要求,灭弧室通气不畅,断路器分闸速度不够,触头熔焊,分闸行程不够等。

(2)处理方法。值班人员见此形象,应根据继电保护、重合闸动作及信号指示情况,查明故障性质、严重程度、断路器运行中有无缺陷存在等情况,报告调度,采取先倒闸至旁路运行(不得试送或强送电),再汇报工区待故障断路器检查处理好后,才可投运。

(二)SF。断路器和GIS漏气的处理

SF6气体对断路器和GIS非常重要,正常运行中用气压表等监视其压力是否正常。如果压力过低,将对断路器的灭弧和绝缘性能有直接影响。因此,在SF6断路器上装有密度继电器监视,当断路器的气体压力下降到一定值时,红、绿灯熄灭,发生“气压闭锁”光字牌示警信号,自动闭锁分、合闸回路,确保断路器可靠的运行和动作。此时应做到以下几方面。

(1)值班人员应立即去现场检查,尽量选择“上风”接近设备。若发现SF6气压突然降至零,应立即将该断路器改为非自动(拉开其控制电源),并报告调度和工区,及时采取措施,进行倒闸操作,断开上一级断路器,将该故障断路器停用、检修。

(2)若运行中SF6断路器发出“补气信号”,红、绿灯未熄灭,值班人员应检查现场,

如确实在补气,压力表已降达“补气值”,但同时漏气严重,应立即报告调度和工区,安排停用处理。此时注意,人不应蹲下,须开启排气风扇。若SF6检漏仪报警时,15min内不准进入开关室。如工作人员进入时,须戴防毒面具、防护手套和穿防护服。

(3)运行中SF6气室漏气发出‘‘补气信号”,但红、绿灯未熄灭,表示还未到“闭锁压力”,汇报调度。如果系统的原因不能停电时,可在保证安全的情况下(如开启排风扇等),将合格的SF6气体以补气处理,但必须加强监视,在适当时间,安排检查处理。造成漏气主原因有:①瓷套与法兰胶合处,胶合不良;②瓷套与胶垫连接处,胶垫老化或位置未放正;

③滑动密封处的密封圈损伤,或滑动杆光洁度不够;④管接头处及自封阀处,固定不紧或有脏物;⑤压力表,特别是接头处密封垫被损伤。

五、操动机构常见异常、故障的处理

1.电磁式操动

(1)电磁操动机构拒分和拒合。操动机构拒分和拒合是应检查:①分闸回路、合闸回路不通;②分、合闸绕组断线或匝间短路;③转换开关没有切换或接触不良;④机构转换节点太快;⑤机构机械部分故障。如合闸铁芯行程和冲程不当,合闸铁芯卡涩,卡板未复归或扣入深度过小等,调节止钉松动、变位等。

(2)电磁式操动机构分、合闸线圈故障。当继电保护自动装置动作后,断路器配用电磁式操动机构出现分、合闸线圈严重过热、有焦味、冒烟时应查找:①合闸接触器本身卡涩或粘连;(2)操作把手的合闸触点断不开;③重合闸辅助触点粘连;④防跳跃闭锁继电器失灵或动断触点粘连;⑤断路器的动断辅助触点打不开或合闸中机械原因铁芯卡住。

为了防止合闸线圈通电时间过长,在保闸操作中发现合闸接触器‘‘保持”,应迅速拉开操作电源熔断器,或拉开合闸电源。但不得用手直接拉开合闸熔断器,以防合闸电弧

伤人。

2.弹簧机构运行中的异常及处理

(1)在断路器合闸后瞬间,“弹簧未压紧”光字牌示警瞬时变亮然后熄灭,应查明原因。若常亮或熄灭后又亮,则应迅速切断交流合闸电源,然后查明原因。如熔断器不正常,应设法消除,再予以储能。若无法消除和储能,又要求立即送电,或储能电动机损坏时,均可手动储能将断路器合闸。但合闸后,还应再一次手动储能,供投入重合闸需要。

(2)手动储能前,应拉开储能电源隔离开关或熔断器,储能完毕,应将手柄取下,报告

工区,检查处理。

(3)断路器在合闸过程中如出现“拒合”(绿灯未闪光、弹簧未释放)时,应立即拉开

操作电源,防止合闸线圈长期通电而烧坏。

(4)当弹簧机构出现储能终了,合闸锁扣滑扣而空合时,将使弹簧再一次储能,甚至连续储能现象,则应立即拉开电动机电源隔离开关,检查原因。

(5)断路器在进行维修前,应先拉开储能电源隔离开关,然后进行一次“合一分”操作。将合闸弹簧释能,以保证工作安全(应在断路器冷备用或检修状态下进行释能)。

(6)弹簧机构压力不够应检查的项目有:①直流(交流)电压是否正常,熔断器是否熔断;②电机回路是否接触良好,热偶是否动作,触点是否松动;③电机是否故障、发热或绕组是否烧坏;④二次回路是否误发信号;⑤弹簧是否有故障。如果由于弹簧发生故障不能恢复时,应向调度员申请停电处理。

3.液压机构运行中异常处理

(1)断路器压力异常的表现及处理。压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵或气泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。

压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后再拉开直流电源及脱离保护连接片,再用旁路带出。

(2)当断路器机构在运行中液压降到零的处理。断路器机构的‘‘零压”是指液压降低到氮气预充压力相等的情况。这时机构压力表指示为零。断路器在运行中液压降到零,运行人员应当:①断开油泵电源熔断器和操作电源;②利用断路器上的机械闭锁装置,将断路器锁紧在合闸位置上;③根据调度命令,改变运行方式(用旁路断路器代运行,或3/2断路器接线开环运行),用隔离开关开环将断路器退出运行。拉开隔离开关时要短时断开已并联的旁路断路器跳闸电源开关;500kV系统开环是否断开跳闸电源开关,可按调度命令执行;

④申请紧急检修。

(3)液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时的处理。液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再退出有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。

(4)断路器液压回路发生超时打压机构故障时的处理。断路器液压油泵电机热继电器

动作;油泵启动运转超过3min,回路发出“超时打压”的信号处理的方法是:①立即到

现场检查,注意电机是否仍然在运行;②立即断开油泵电源开关或熔断器,并监视压力

表指示;③检查油泵三相交流电源是否正常,如有缺相(如熔断器熔断,熔断器接触不

良,端子松动等),立即进行更换或检修处理;④检查电机有无发热现象;⑤合上电源开关,这时油泵应启动打压恢复正常。如果三相电源正常,热继电器已复归,机构压力低

需要进行补充压力而电机不启动或有发热、冒烟、焦臭等故障现象,则说明电机已故障

损坏;如果电机启动打压不停止,电机无明显异常,液压机构压力表无明显下降,可判

明油泵故障或机构油管内有严重漏油现象,应立即断开电机电源。当确定是电机或油泵

故障时,可用手动泵进行打压;⑥发生电机和油泵故障或管道严重泄漏时,应报紧急缺

陷申请检修,并采取相应的措施。

六、断路器二次回路的异常与处理

1.断路器合闸直流电源消失时的处理

当断路器合闸电源开关跳闸或断开时,将发出“合闸直流电源消失”信号。说明合闸回路有故障或合闸电源开关未合上。

合闸直流电源消失的处理。运行人员应检查合闸回路有无明显故障(如合闸继电器,合闸线圈等)或合闸电源开关未合上的原因。如果未发现明显异常现象,运行人员可将合闸直流电源开关试合一次,如果试合成功,说明已正常。如果再次跳闸,说明直流回路确有问题,应申请调度停用该断路器的重合闸,并通知专业人员进行处理。

2.断路器跳闸,喇叭不响的原因及查找

(1)断路器故障跳闸后喇叭不响时,应先按事故音响试验按钮,如不响,说明是事故信号装置的故障。应检查:①事故音响冲击继电器及喇叭是否断线或接触不良;②事故音响熔断器是否熔断、松动接触不良。

(2)喇叭响,则应检查跳闸回路,该回路包括开关的辅助触点(或TWJ接点)、控制

开关触点及电阻器等。检查:①该回路保险器断;②断路器辅助触点(或跳闸位置继电

器触点)接触不良;③控制断路器KK把手1-3、17—19触点接触不良;④该回路电阻

断线。

3.指示断路器位置的红、绿灯不亮的查找

发现指示断路器位置的红、绿灯不亮,应检查。

(1)先检查指示灯泡是否烧断,检查控制熔断器是否熔断、松动或接触不良。

(2)检查灯具和附加电阻是否接触良好。

(3)检查操作回路各触点的接触情况。

(4)检查跳、合闸接触器线圈是否断线及防跳继电器电流线圈是否断线。

4.发出“断路器三相位置不一致’’信号时的处理

当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致’’信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开;若是跳开两相,应立即将断路器拉开。

如果断路器三相位置不一致信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电器是否卡滞,触点是否接触不良,及断路器辅助触点的转换是否正常。

5.综合自动化站断路器遥控操作失灵时的处置

断路器操作时若遥控失灵,根据现场运行规程规定允许进行近控操作,在进行近控操作时,必须进行三相同步操作,不得进行分相操作。

低压断路器基本参数知识

低压断路器的几个基本参数 断路器的额定持续电流:Iu,额定持续电流Iu是制造商声明该设备可连续工作的电流值。当低压电器流过额定持续电流时,低压电器必须工作在长期工作制下,低压电器的各部件温升不超过极限值 断路器的额定电流:Ie,在规定条件下保证电器正常工作的电流值 断路器的额定短时耐受电流:Icw,额定短时耐受电流Icw是指在规定使用条件将处于闭合位置的低压断路器流过其能够承载的最大电流,同时对该电流流过断路器的时间也做了规定(1秒和3秒),断路器必须能够承载Icw 断路器的极限短路分断能力:Icu,断路器在额定工作电压下,按“打开→延时T→再次闭合→再次打开”的工作顺序O-t-CO执行操作,在执行顺序中的流过断路器的电流为最大短路电流,顺序后则不再要求断路器承载额定电流。其实此时的断路器已经损坏。 断路器的额定运行短路分断能力:Ics,断路器在额定工作电压和功率因素下,按“第一次打开→第一次延时T→第二次闭合→第二次打开→第二次延时T→第三次闭合→第三次打开”的工作顺序O-t-CO-t-CO执行操作,在执行顺序中的流过断路器的电流为短路电流,顺序后则要求断路器能继续工作并且满足承载额定电流的要求。显然,Ics是衡量断路器分断 短路电流的能力,是断路器动稳定性的指标。Ics和Icu的关系是:Ics≤Icu

断路器的额定短路接通能力:Icm,断路器在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数下能够接通的短路电流。 未完待续 问题描述 我们的问题是:在断路器的样本中已经指明只要断路器的极限短路分断能力Icu满足Icu>I k,则此断路器就能分断该电力变压器的短路电流。可是:变压器产生的ipk怎么办呢?难道它不会影响到断路器的分断能力吗? 4)Icm开始起作用了 额定短路接通能力Icm是断路器的重要技术指标,它的值约为Icu的2.0~2.2倍,所以尽管冲击短路电流峰值ipk是如此之大,但只要在足够短的时间内通过断路器,那么对断路器也就不会产生什么影响。 所以,在各大公司的断路器样本中都把Icu作为分断变压器产生的短路电流的主要技术指标。 5)知识扩充 我们已经知道,断路器一旦流过Icu以后,这台断路器就永久地损坏了,而断路器的额定运行短路分断能力Ics则不一样,断路器流过Ics后能够重复使用。那么为什么不将Ics作为断路器分断变压器短路电流的主要技术指标呢? 从Ics的定义中我们看到它的试验程序是O-t-CO-t-CO,其中C表示CLOSE(闭合)而O 表示OPEN(打开),所以Ics比Icu的测试条件要严酷的多。 目前在电气工程设计中有两种意见,第一种意见认为Ics有两个CO,Ics比Icu的保险系数更大,所以在工程中应当选用Ics;第二种意见认为应当认为Icu更重要。我个人的意见也赞同后者,理由如下: A)当短路线路中出现最大预期短路电流时,只要Icu大于此电流,则断路器就可以安全可靠地切断此电流。尽管此后此断路器已经损坏而必须更换,但考虑到线路中出现最大预期短路电流的机会少而又少,几乎在断路器的一生中都碰不到一次。 B)由于Ics小于Icu,因此会出现选用问题。 例如:若线路预期短路电流是60kA,则选用Icu是60kA而Ics为50kA。若选用Ics为60k A,则务必Icu更大,造成采购成本增加;另外,如果没有Ics=50kA同时Icu=60kA规格的断路器的化,势必要使用更大规格的断路器,造成不必要的浪费。 现在我们再看看Icw的问题。 Icw是短时耐受电流,一般时间是1秒,它是衡量断路器承受短路电流发热的冲击作用的物理参量。 我们知道热能Q可以表达为UIt,也可表达为RI2t。将热能除电阻就得到一个新的参量I2t,I2t参量表征了某元件容许流过的最大发热电流,其单位是电流的平方乘以时间,这个参量就是Icw。

低压断路器使用的几点注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压断路器使用的几点注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7505-68 低压断路器使用的几点注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、交流断路器用于直流电路 交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变: 1、过载和短路保护。 ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。

如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。 ②短路保护。 热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。 2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

a真空断路器检修维护指导书

a真空断路器检修维护指 导书 The latest revision on November 22, 2020

12、 VD4 真空断路器 检修维护指导书 目录 1 总则 (4) 2 技术参数 (5) 3 产品结构 (8) 4 断路器检查与维护周期 (9) 5 维护检修项目 (9) 6 异常现象及处理方法 (14) 7 常用备品备件 (26) 8 现场服务工作安全注意事项清单 (27) 始终安全第一 在开关设备维护检修前请参阅本指导书

警告 ! 始终遵守检修指导书规定和电气安全操作规程 ! 危险电压可能引起电击和火灾 ! 在装置上进行任何工作前必须切断电源 开关设备只能安装在适合电气设备工作的户内场合 确保由专职的电气人员来安装、维护和检修 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用与安全性 有关本开关设备的一切操作,都要遵守本指导书的相关规定!指导书应放置在所有与维护、检修有关的人员能方便取得的地方 !用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理设备 如有疑问,请向厦门ABB开关有限公司咨询 版权所有,本公司保留对此手册的修改权利。严禁误用及滥用,包括拷贝、盗版及从本手册断章取义并提供给第三方等行为。对所有从其它渠道获取的资讯,本公司概不负责。 1总则

概述 本指导书适用于本公司生产的 12,额定频率为50/60Hz,海拔高度不超过1000m的VD4断路器。 本指导书用于指导售后服务人员正确检测、分析、判断故障并且有效的解决和处理。 本指导书也可作为用户的专职人员进行日常和定期维护工作的参考。 我公司声明:所有的维护和检修,都必须经过专业培训的人员来进行,他们必须熟悉真空断路器,了解相应的标准及其安全规程。ABB公司愿意为所有用户提供专业的产品维护服务。 标准和规范 GB 1984―2003 交流高压断路器 GB 50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 11022―1999 高压断路器和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615―1997 交流高压断路器参数选用导则 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) 安全事项与环保要求

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

低压断路器检修与维护

低压断路器的检修与维护 1. 教学目的 通过对整篇课程的学习,使参加培训的人员能够基本了解和掌握低压断路器的工作原理和内部构造,使培训人员能够达到独立检修低压断路器和处理问题的能力。本次课程以理论联系实际的方法进行,中间穿插一些图片,使大家通俗易懂、一目了然,就是为了使学习者能尽快的熟悉和掌握关于我厂低压断路器检修与日常维护、常见的故障分析和处理,以便于在以后的检修工作中,举一反三的处理各类异常问题。下面主要就我厂安装的几种低压开关来进行介绍。 2. DW17B(ME)系列开关 操作方式 本厂使用的DW17B(ME系列开关有三种操作方式: 正面手动直接操作 该机构位于断路器正前方,将操作手柄插入塑料手柄正中方孔内,顺时针旋转90 度即可将断路器闭合,闭合后应取下操作手柄;如需手动断开断路器,只需将固定在面板上的塑料手柄向逆时针旋转使断路器断开;电动机操作 有电机和储能机构组成,通过电动操作控制装置控制断路器闭合;电动机预储能带释能操作 其操作分为二个过程,第一个过程为储能,只操作储能按钮即可完成;第二个过程为闭合操作,当需要断路器闭合时,接通闭合操作按钮即可完成。 断路器的触头系统(如图1) 断路器的触头系统采用电动补偿结构,大大的提高了断路器的通断能力。

- * 图1 ME型断路器的触头系统示意图 触头系统通过连杆机构,绕主轴转动而闭合。触头系统闭合顺序是弧触头先闭合,然后主触头闭合,断开顺序则相反,主触头断开,然后弧触头再断开,使分断的电弧从弧触头引到灭弧罩内灭弧。 ME250(每相有2组触头系统并联组成。 脱扣器 断路器装有分励脱扣器,可远方操作使断路器断开。(外形如图2)

ABB低压断路器用户手册

13.4 用户界面 序号说明 1 LED 预报警指示 2 LED 报警指示 3 背景灯图表显示 4光标向上移动按钮 5光标向下移动按钮 6 通过一个外部装置(PR030/B 供电单元、BT030 无线连接单元以及PR010/T 单元)来连接或测试脱扣 器的测试连接器 7输入数据确认键或页面切换8 退出次级菜单或取消操作键(ESC) 9 额定电流插件10 保护脱扣器的系列编码 11 “i test”按钮 当有一个辅助供电或有最小母排电流或PR120/V 供电时,LCD 图像显示器即可显示,请参见13.2.2.1。 你可在“setting”菜单上通过特别的按钮调整显示器对比度(参见13.5.4.1)。 13.4.1 按钮使用 通过↑和↓键可进行选择,通过键进行确认。进入你想进的界面后,你可使用↑和↓键从一个值移到另一个值。如果想改变一个值,固定光标在那个值上(可改变的区域将由黑变白),然后使用键。 为了确定先前配置的参数,请按ESC 一次,这样将完成一个检查和显示参数配置界面。如果想回主页,请按 ESC 两次。 “i test”按钮必须在自供电模式下执行脱扣测试,这样就能看到相关信息和断路器分闸48 小时内的最后一次脱扣。 13.4.2 阅读和编辑模式 在“read”模式(仅仅读取数据)或“edit”模式(可设置参数),菜单显示所有可得到的界面和通过键盘可移动。 在任何界面,根据脱扣器的状态具有2 种功能: 1“read”功能,120s 后将自动显示其默认界面 2“edit”功能,120s 后将自动显示其默认界面 状态决定功能: “read” 测量和历史数据的查看 脱扣器单元配置查看 保护参数配置查看

真空断路器使用及维护说明

西门子3AH3真空断路器、SIEMENS3AH3真空断路器 技术参数: 品牌:西门子真空断路器 型号:3AH3 极数:3 额定绝缘电压:2000 功能:3AH3用于切合大容量负载免维护型断路器。 3AH3—免维护断路器,用于高断路能力,电压范围在7.2 kv 和36 kv 之间。它具有10000次操作周期的使用寿命。 原理:该断路器开断容量大,并能够进行切合操作10000次且免维护,是适用于发电机和工业场合的理想断路器。3AH3标准型真空断路器可以用在短路电流高达72KA,额定电压高达40.5KV的发电机和工业系统中;满足IEC标准中的试验规范。 3AH真空断路器由上海西门子开关有限公司严格按照ISO9002质量保证体系的要求控制原材料的采购、生产和检验。 断路器的真空灭弧室采用一次封排技术制造,触头材料为Cr-Cu合金,经电弧冶炼而成。触头采用先进的设计形状和结构,具有极高的耐电弧能力和很小的弧压降。因此,在保证开断额定短路电流的前提下,灭弧室的体积可以具有较小的尺寸。西门子的这种新型真空灭弧室,还具有截流值小的特点。因此,断路器在开断变压器等一类感性负载时,不会出现危害的操作过电压,真空灭弧室与弹簧操动的优良机械特性配合,还使3AH真空断路器能够多次成功地合、分电容器组,而不会出现重燃过电压。断路器的操动机构采用弹簧储能,可以手动储能,也可以电动储能。在该机构中各个零部件都是经过精密加工,装配而成。而且,关键部件和材料用特殊的工艺制造。这样,确保了整个操动机构具有很小的摩擦力,各零件之间配合精确,动作可靠。 真空断路器作用: (1)正常工作状态时的分合闸操作(控制用); (2)故障状态时的保护操作(保护用); 断路器-互感器-继电保护; 负荷开关-熔断器保护; (3)设备的隔离; 3AH断路器适用于: 快速负荷转移、同步; 自动重新合闸电流达到31.5 KA; 以恢复电压非常高的上升初始速度断开短路电流; 电机和发电机的开关; 变压器和电抗器的开关; 高架线路和电缆的开关; 电容器的开关;

低压配电柜日常维护保养

低压配电柜的日常维护可分为四种维护方式: 日常保养、一级维护、二级维护和进线开关的日常维护。下面思默特带大家一起看看低压配电柜的日常维护保养都有哪些内容。 1.低压配电柜日常保养 1. 2. 3.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。 检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常) 5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 6.检查各电容器外壳接地线接触情况。做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。 2.一级维护 1. 2.检查母线及其下引线是否牢固。 检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 电容柜的检查: 断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。

3.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。 4.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 5.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。 3.二级维护 1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2. 3. 4.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 检查各电缆头接线螺母是否紧固。 将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。 4.进线开关的日常保养 前提条件: 断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。 1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。 2. 净。检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干 3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。

10kV真空断路器的运行维护正式样本

文件编号:TP-AR-L1586 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10kV真空断路器的运行维护正式样本

10kV真空断路器的运行维护正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 概况 我国从20世纪80年代以来,已经研制生产了一 批性能较为稳定的12kV真空断路器,并投入实际运 行。目前,在10kV及以下电压等级配网中大力推进 设备无油化的进程中,真空断路器已逐渐取代油断路 器,成为配网的主要设备。我局自1996年以来, 10kV高压柜已基本采用真空断路器,并且逐渐对原 来的少油断路器进行改造,运行至今,情况良好。

真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,其触头是在密封的真空腔内分、合电路,触头切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,因为金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧,恢复真空度,经受多次分、合闸而不降低开断能力。 由于真空断路器本身具有结构简单、体积小、重量轻、寿命长、维护量小和适于频繁操作等特点,所以真空断路器可作为输配电系统配电断路器、厂用电断路器、电炉变压器和高压电动机频繁操作断路器,还可用来切合电容器组。 2 运行维护应注意的问题

10kV真空断路器的运行及有效维护

10kV真空断路器的运行及有效维护 摘要:真空断路器具有非常明显的特点,所以在电力系统中的应用范围不断扩大,但是真空断路器由于无法实现手动合闸,所以必须要针对真空断路器存在的问题进行深入地分析,及时消除故障来保证真空断路器正常的运转效率,从而提高真空断路器运行的可靠性与稳定性,为电力系统的运行提供保障。 关键词:10kV;真空断路器;运行维护 1、10kV真空断路器的常见故障 1.1弹簧储能不到位 当真空断路器合闸后,其储能开关才开始连接电机回路,进而对弹簧进行储能。此过程中,导致弹簧储能不到位的原因为:储能齿轮受运行磨损影响,使设施驱动存在脱扣与打滑现象,造成了电机空转与弹簧储能不够。此外,完成弹簧储能的主要设备——电机,因其工作时间过长出现的老化问题,也是导致储能达不到规范需求的原因。 1.2误动和拒动故障 真空断路器在工作中会出现断相,当真空断路器与高压电动机相接通的时候会发生断相问题导致电动机缺相运行,甚至会产生烧毁的现象。电动机缺相运行的原因可能是因为真空断路器的触头的材质比较软,而且采用的是对接方式,在进行很多次的分合闸操作后触头很可能会变形,使得真空断路器的行程发生改变,对该相接头的对接产生影响。真空断路器的分闸和合闸产生失灵现象可能是因为操动机或者电器方面的故障。分闸锁扣销子滑落或者脱落、分闸锁扣的扣住过量、分闸铁芯运行调控不合理这些都是操动机构的故障。电器方面的故障主要有辅助开关接触的质量不好、分闸的电气压力不够、分闸线圈断线等,这些是真空断路器的分闸失灵产生的现象。合闸失灵操动机构的故障主要是辅助开关的行程比较大、合闸时分闸的锁扣出现脱落和锁扣尺寸不合理。它的电气方面的故障主要表现为合闸线圈发生断线和合闸电压不足等。 1.3断路器的分合闸操作失效 首先断路器的分闸失灵主要故障根源在于操作机构的故障异常和电气故障,操作机构异常例如分闸锁扣销子扣合过量或脱落、分闸铁芯的形成调控不够合理;电气故障例如:辅助开关接触质量差、分闸线圈断路等现象。其次断路器的合闸失灵主要原因和开闸开关失灵原因类似,主要来源于操作机构和电气部分。操作机构方面原因比如辅助开关行程过大,导致触片的弯曲变形较大,从而降低了接触的面积,影响了接触性能;电气方面主要表现为合闸线圈断路,合闸电源的整流模块合闸电压达不到标准或发生器件故障等。 2、10kV真空断路器常见故障的处理措施运用 2.1处理弹簧储能不到位 由于储能齿轮的运行磨损影响,故障处理人员应利用细砂纸对继电器进行打磨处理,以保证电动机满足既定规范标准所提出的储能需求。此外,维护人员还应对开关进行全面检查,以避免储能开关过早出现开断现象。为处理电机老化问题,应及时更换电机以进行优化控制。 2.2误动、拒动故障的处理 首先要改善控制回路的可靠性。保障接线可靠,不能因为使用一段时间后会出现振动和滑落的现象,要对复制开关的节点做一些防腐处理,并且要对它进行固定,防止会出现窜动现象,对联动机构要进行合理的调整,避免会出现松动。一些污染

断路器参数说明

[摘要] 结合塑壳断路器MCCB的常用电气参数,提出了各种MCCB的正确选用方法,指出了各电气参数之间的内在联系。 [关键词]塑壳断路器选择使用 1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流A,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流A,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值

低压断路器的参数

简介:在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 关键字:低压断路器的电流参数断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》— 94(等效采用 IEC947—2)对断路器的额定 电流使用两个概念,断路器的额定电流 1n和断路器壳架等级额定电流1nm并给出如下定 义: --- 断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带 可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标— 94 中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流” 而不是“脱扣器额定电流” 例如当我们选择一只DZ20Y—100/ 3300- 80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100A脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。 “断路器壳架等级额定电流” 是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。 2过电流脱扣器的电流参数 断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。

低压开关柜运行维护保养规范

低压开关柜运行维护保养规范1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。

2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄 使用时,并入电容线路且相应指示灯亮(红)

2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。 3.操作后的检查 检查项目检查地点检查及保养内容检查方法电压电源进线柜三相电压表电压表手动 电流电源进线柜三相电流表电流表手动抽屉式开关抽屉式开关柜抽屉式开关是否推到位目测4.风险提示 序号存在风险导致后果降低风险措施 1 人员触电人员伤亡1.对维修人员进行严格监护,保证其按规程操作,一项操作过程至少两人进行,劳保穿戴齐全。 2.严格检查各项安全措施和技术措施,对拆 母线接头有无锈蚀

浅谈高压真空断路器的使用和维护

浅谈高压真空断路器的使用和维护 发表时间:2018-03-13T14:41:34.040Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:王亮1 杨建飞2 吴群燕1 张志刚2 [导读] 摘要:高压真空断路器是国家电网主、配网中应用最广泛的高压元器件,由于优良的技术特点而基本做到免维护。(1.浙江省开化七一电力器材有限责任公司浙江省衢州 3243022.浙江迪思威电气股份有限公司浙江省衢州 324302)摘要:高压真空断路器是国家电网主、配网中应用最广泛的高压元器件,由于优良的技术特点而基本做到免维护。但它并非不需要维护,它在额定短路开断电流开断次数,或机械操作次数达到规定的次数后,都要进行维护。本文将介绍真空断路器在其生命周期各阶段所需的维护工作,从而提升其使用寿命,提高电网供电运行可靠性。 关键词:高压真空断路器生命周期维护 高压真空断路器是以基本不需要维修的真空灭弧室(又称真空管)为主体及相关附件组合而成。由于它们的操作机构动作行程短、结构简单、零部件少,选用特制滑动轴承,采用特殊表面处理防锈工艺,配用长效润滑脂,因而故障少,在正常使用条件下,10—20年不需检修,基本可称为免维护电器。但由于各用户使用环境的差异,它在额定短路开断电流开断次数,或机械操作次数达到规定的次数后,仍需进行必要的检查、维护工作。 一、安装使用前的检查 高压真空断路器在使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。应对以下项目作严格的检验: 1、安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物; 2、严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用; 3、检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求; 4、所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手; 5、各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂; 6、整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。 二、使用中的机械特性调整及注意事项 真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。 1、三相同期的调整 针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。 2、合、分闸速度的调整 合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。 当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。 3、合闸弹跳的消除 真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。 在处理合闸弹跳过程中,切记将所有的螺丝都应拧紧,以免受到震颤的干扰。 4、过电压保护 由于真空断路器开断较小电流,特别是开断空载变压器励磁电流等小感性电流时,往往会出现截流而产生截流过电压,并且截流值越大,产生的过电压越高。另外,真空断路器在开断电容器组的容性电流时,也很难达到绝对无电弧重燃,一旦出现重燃,也会产生重燃过电压。对于截流或者重燃过电压,需装用性能较好的金属氧化物避雷器或阻容保护装置来预防。 5、触头超程和触头压力的控制 (1)国产各种型号的10kV真空灭弧室的触头超程是在3mm左右,开距12mm左右。通常国产10kV真空断路器用灭弧室的额定接触压力,额定电流630~800A者为1100N左右,1250A者为1500~1700N等。 (2)真空断路器在安装或检修时,除了要严格地按照产品安装说明书中要求调整测量触头超程。另外,还应仔细检查触头弹簧,不应有变形损伤现象。 三、长时间运行后的检修维护 1、真空灭弧室 真空灭弧室俗称真空泡,是真空断路器的主要元件,它外表是一只管形的玻璃管或陶瓷管,其中密封着所有的灭弧元件,分合闸时通过动触杆运动,拉长或压缩波纹管而不破坏灭弧室内真空的装置。 (1)检查外观有无异常、外表面有无污损,如果绝缘外壳表面沾污,应用干布擦试干净。

低压断路器的参数含义

断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 ——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。 “断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。 2 过电流脱扣器的电流参数 断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。

相关文档