文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案
常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案一、教案首页

二、教学实施过程

触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头。其结构形式为:

2. 触头的接触方式

触头的接触方式一般有3种:点接触、线接触、面接触。

3. 灭弧原理及装置

电弧:触头在通电状态下动,静触头脱离

接触时,由于电场的存在,使触头表面的自由电子大量溢出而产生电弧。

电弧的存在既烧损触头金属表面,降低电

器的寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速消除。

常用的灭弧方法:

1)迅速增大电弧长度。

2)冷却。

接触器

继电器

热继电器

常用的低压电器

熔断器

低压开关和低压断路器同上

桥式触指形触

空气电磁式接触器、油浸式接触器和真空接触器等;

3、按主触头控制的电流性质分有:

交流接触器、直流接触器;

4、按电磁机构的励磁方式分有:

直流励磁操作与交流励磁操作两种。

接触器的符号

2、直流接触器

用途:远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。

结构:电磁机构、触头系统和灭弧装置。

工作原理:与交流接触器基本相同。

常用典型接触器简介

(1)空气电磁式交流接触器

典型产品有:CJ20、CJ21、CJ26、CJ35、CJ40、NC、B、

LC1-D、3TB、STF系列交流接触器等。

CJ20系列型号含义:

B系列型号含义:

同上

(2)切换电容器接触器

专用于低压无功补偿设备中投入或切除并联电容器组,

以调整用电系统的功率因素。

常用产品有:CJ16、CJ19、CJ41、CJX2A、LC1-D、6C系列等。

(3)真空交流接触器

以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。适

用于条件恶劣的危险环境中。

常用的真空交流接触器有:CKJ和EVS系列等。

(4)直流接触器

应用于直流电力线路中,供远距离接通与分断电路及直

流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动控制,以及CD

系列电磁操作机构合闸线圈或频繁接通和断开电磁铁、电磁

阀、离合器和电磁线圈等。

常用直流接触器有:CJ18、CZ21、CZ22和CZ0系列等。

CZ18系列接触器型号含义:

同上

二、继电器

定义:是一种根据一定的输入信号而动作的控制电器。是控制线路与外界联系的器件。

作用:控制、保护和调节,主要用来感知外界信号。

分类:

按照用途分:

电磁式继电器

感应式继电器

按照动作原理分:电动式继电器

热继电器

电子式继电器

电压继电器

电流继电器按照输入信号不同同上

控制继电器保护继电器

中间继电器

时间继电器

速度继电器

在机床控制线路中,常用时间继电器和中间继电器

中间继电器

中间继电器实质上是一种电压继电器,结构和工作原理与接触器相同。但它的触点数量较多,在电路中主要是扩展触点的数量和信号放大。

时间继电器

在敏感元器件获得信号后,执行器件要延迟一段时间才动作的继电器叫做时间继电器。

时间继电器可分为通电延时型和断电延时型。

通电延时型当有输入信号后,延迟一定时间,输出信号才发生变化;当输入信号消失后,输出信号瞬时复原。

断电延时型当有输入信号时,瞬时产生相应的输出信号;当输入信号消失后,延迟一定时间,输出信号才复原。

空气阻尼式时间继电器结构图

结构图(略)

时间继电器的电气符号

常用典型电磁式继电器简介

A.直流电磁式通用继电器常用的有JT3、JT9、JT10、 JT18等系列

B.电磁式中间继电器常用的有JZ7、JDZ2、JZ14等系列同上

C.电磁式交、直流电流继电器常用的有JL3、JL14、 JL15等系列

三、热继电器

定义:热继电器是电流通过发热元件加热使双金属片弯曲,推动执行机构动作的电器。主要用来保护电动机或其它负载免于过载以及作为三相电动机的断相保护。

作用:电动机的过载保护

结构:由发热元件、双金属片和触头及动作机构等部分组成。

电路符号:

热继电器的结构

主要由热元件、双金属片和触点3 部分组成。

热继电器的工作原理

发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其弯曲,推动导板运动,常闭触点断开。

热继电器典型产品介绍

常用的热继电器有:JR20、JRS1、JR36、JR21、3UA5、3UA6、LR1-D、T系列等

JR20系列型号含义: 同上

1—双金属片固定支点2—双金属片3—发热元件4—导板5—补偿双金属片6—常闭触点7—常开触点8—复位调节9—动触点10—复位按钮11—调节旋钮

四、熔断器

定义:熔断器是一种当电流超过规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化而分断电路的电器.

作用:广泛应用于低压配电系统及用电设备中作短路和过电流保护.

熔断器的结构类型

熔断器的保护特性与电气符号

熔断器典型产品介绍

典型产品有:RL6、RL7、RL96、RLS2系列螺旋式熔断器,RL1B

系列带断相保护螺旋式熔断器,RT18、RT18-□X系列熔断器

以及RT14系列有填料密封管式熔断器。还有国外引进技术

生产的NT系列有填料密闭式刀型触头熔断器与NGT系列半

导体器件保护用熔断器等。

同上

瓷插式熔断螺旋式熔断

1—动触点2—熔丝3—瓷盖4—

静触点5—瓷底

1—上接线柱2—瓷底3—下接线柱4—瓷

套5—熔芯6—瓷帽

RL系列型号含义:

五、低压开关和低压断路器

作用:具有多种保护功能的开关

1、刀开关

1)开关板用刀开关(不带熔断器式刀开关)

作用:不频繁地手动接通、断开电路和隔离电源用。

结构图和符号:

1、刀开关

2)带熔断器式刀开关——用作电源开关、隔离开关和应急开关,并作电路保护用。

2、组合开关(转换开关)

特点:结构紧凑,安装面积小,操作方便。

用途:电源的引入开关;通断小电流电路;

控制5KW以下电动机。

同上

3、低压断路器(自动空气开关)

定义:低压断路器又称自动开关或空气开关。它相当于刀开

关、熔断器、热继电器和欠电压继电器的组合,是一种既有

手动开关作用又能自动进行欠压、失压、过载和短路保护的

电器。

功能:不频繁通断电路,并能在电路过载、短路及失压时自动分断电路。

特点:操作安全,分断能力较高。

符号:QS

低压断路器的结构和工作原理

A.主触头及灭弧装置

B.脱扣器

C.自由脱扣机构和操作机构

图3-2 低压断路器工作原理

1-分闸弹簧 2-主触头 3-传动杆 4-锁扣 5-轴 6-过

电流脱扣器 7-热脱扣器 8-欠压失压脱扣器 9-分励脱扣

塑壳式低压断路器典型产品

塑壳式低压断路器根据用途分为配电用熔断器、电动机

保护用和其它负载用断路器,用作配电线路、电动机、照明

电路及电热器等设备的电源开展开关及保护。

常用的有:DZ15、DZ20、H、T、3VE、S等系列。后四种是引

同上

同上

进国外技术生产的产品。

六、主令电器

------主要用来切换控制电路

主令电器主要用来接通或断开控制电路,以发布命令或

信号,改变控制系统工作状况的电器。常用的主令电器有控

制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等。

1.控制按钮

图3-16 控制按钮结构示意图控制按钮电气符

1-按钮 2-复位弹簧

3-常闭静触头 4-动触头

5-常开静触头

2.行程开关

行程开关又称限位开关,能将机械位移转变为电信号,

以控制机械运动。种类按运动形式分为直动式、转动式;按

结构分为直动式、滚动式、微动式。

(1)直动式行程开关

行程开关电气符号

(2)滚轮旋转式行程开关

同上

滚轮式行程开关结

构示意图

(3)微动开关

课堂

小结

1.了解低压电器的概念

2.掌握各低压电器元气件的工作原理

3.在机床电器柜中能正确识别各低压电气元件

4.

5.

引导教学

示范

测量

各低压电器元气件在控制线路中的连接

演示讲授

作业

1、接触器与继电器的区别?

2、低压断路器的工作原理?

3、灭弧装置的作用?

4、

适当指导

精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

低压电工基础知识(最新整理)

电工基础知识 一,通用部分 1,什么叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什么叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什么叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什么? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。 电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号 I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA 5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什么? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号 R 表示,当电压为 1 伏,电流为 1 安时,导体的电阻即为 1 欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1 MΩ=1000 KΩ 1 KΩ=1000Ω 7,什么是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什么是全电路的欧姆定律?

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

低压配电室操作规程

低压配电室操作规程 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

低压配电室操作规程 一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工管理,保证供电正常。 二、定期巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。 三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;变配电室巡视制度 1.变配电室巡视,必须由持有电工操作维修证的电工进行,并负责安排处理巡视中发现的问题。 2.半月巡视一次。特殊情况下可根据需要适当增加巡视次数。 3.雷雨、台风季节或设备有异常情况时,应进行特巡及夜间熄灯巡视。 4.巡视情况应作如实记录并签名,记录的真实、完整和可靠性由巡视者负责。 5变配电室倒闸操作规程 五.为确保安全生产、保障公司财产和人员生命安全,各有关技术人员必须严格遵守下列各条: 1.关于倒闸 进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 配电室内的倒闸操作范围主要包括: 开关、闸刀合上或拉开。 电动操作回路的合上或拉开。 继电保护,自动装置的使用或停用。 临时接地线的拆除或挂上。 核对相序及绝缘测试。 一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用 凡进行下列工作时必须使用工作票 第一类为: 第二类为: 其它工作用口头或电话命令,倒闸操作电工应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 工作票中所列人员的安全责任。 工作票签发人: 工作负责人(或监护人): 工作许可人(值班员) 六.变配电室设备维护保养制度 1.责任制度上墙公布,明确责任人。

常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案 一、教案首页 学习任务任务一常用低压电气元件 教学活动认识机床电气控制线路中各低压电器元气件 授课时间授课班级数控预备技师 班 教学方法讲授、引导、讨论、演示授课时数24课时参考资料教材教学配套课件课前准备实训仪器 教学目标1、知识目标: 1)了解低压电器的概念 2)掌握低压电磁式控制电器的工作原理 3) 4) 2、技能目标: 1)正确识别各低压电器元器件 2)掌握各电气元件在数控机床控制线路中的作用 3) 4) 3、情感目标: 培养学生的合作精神、自我学习能力及适应社会生存能力 教学重点教学难点 实施建议 1.从实际入手,注重实物、课件、图片、示范演示等直观教学手段的应用。 2.训练中培养学生良好的学习习惯和工作作风。 3. 及时反馈学生的优点和不足,促进学习的兴趣与乐趣。 4. 通过不断鼓励和激励,促进学生的动手能力的提高。 教学后记

(总结) 二、教学实施过程实施 环节教学内容 导学 方法 组织教学1、组织学生到听课位置; 2、检查学生工作衣帽鞋; 3、检查学生出勤情况; 4、在教学日志填写学生考勤表。 互动交流 导入在活动中学生学习常用低压电器元气件,并能对各元气件进 行正确的识别 讲授 活动内容 概述 低压电器的定义: 是指工作在交流50Hz,额定电压1200v及以下,直流额 定电压1500v及以下的低压供电网络中,能够根据操作信号 或外界现场信号的要求,自动或手动接通和断开电路,实现 对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节 用的电气元件或设备。 一.电磁机构 电磁机构由吸引线圈、铁心和衔铁组成。如下图所示。 教师:利用 多媒体课 件进行直 观性教学 低压电器 学生:观 看、小组讨 论 铁心 衔铁 线圈

常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案一、教案首页

二、教学实施过程

触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头。其结构形式为: 2. 触头的接触方式 触头的接触方式一般有3种:点接触、线接触、面接触。 3. 灭弧原理及装置 电弧:触头在通电状态下动,静触头脱离 接触时,由于电场的存在,使触头表面的自由电子大量溢出而产生电弧。 电弧的存在既烧损触头金属表面,降低电 器的寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速消除。 常用的灭弧方法: 1)迅速增大电弧长度。 2)冷却。 接触器 继电器 热继电器 常用的低压电器 熔断器 低压开关和低压断路器同上 桥式触指形触

空气电磁式接触器、油浸式接触器和真空接触器等; 3、按主触头控制的电流性质分有: 交流接触器、直流接触器; 4、按电磁机构的励磁方式分有: 直流励磁操作与交流励磁操作两种。 接触器的符号 2、直流接触器 用途:远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。 结构:电磁机构、触头系统和灭弧装置。 工作原理:与交流接触器基本相同。 常用典型接触器简介 (1)空气电磁式交流接触器 典型产品有:CJ20、CJ21、CJ26、CJ35、CJ40、NC、B、 LC1-D、3TB、STF系列交流接触器等。 CJ20系列型号含义: B系列型号含义: 同上

(2)切换电容器接触器 专用于低压无功补偿设备中投入或切除并联电容器组, 以调整用电系统的功率因素。 常用产品有:CJ16、CJ19、CJ41、CJX2A、LC1-D、6C系列等。 (3)真空交流接触器 以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。适 用于条件恶劣的危险环境中。 常用的真空交流接触器有:CKJ和EVS系列等。 (4)直流接触器 应用于直流电力线路中,供远距离接通与分断电路及直 流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动控制,以及CD 系列电磁操作机构合闸线圈或频繁接通和断开电磁铁、电磁 阀、离合器和电磁线圈等。 常用直流接触器有:CJ18、CZ21、CZ22和CZ0系列等。 CZ18系列接触器型号含义: 同上

常用电气元件的功能介绍

常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号:HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。 常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及常用断路器选型》 3、熔断器 功能:熔断器就是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。 熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)与半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要就是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器与断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。 做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被

断路器而取代。 参数: 常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V 4、刀熔开关 功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。 可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。 由熔断器与隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。 参数:框架电流、额定电流、额定电压 常用型号: 5、过电压保护器(浪涌保护器) 功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。 可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。 参数: 常用型号: 6、热继电器 功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。 当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼

低压电气操作培训

卡乐仕洗车机低压电气操作培训 --李作斌培训内容:低压电气常用电器知识和操作准则 培训目的: 深入了解电气知识并使电气操作规范化

一、电器 主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。 二、电器的发展 最早的电器是18世纪物理学家研究电与磁现象时使用的刀开关。19世纪后期,由于电能的应用陆续推向社会,各种电器也相继问世。但这一时期的电器容量小,属于手动式。电路的保护主要采用熔断器(俗称保险丝)。20世纪以来,由于电能的应用在社会生产和人类生活中显示出巨大的优越性,并迅速普及,适应各种不同要求的电器也不断出现。大的有电力系统中所用的二、三层楼高的超高压断路器,小的有普通家用开关。近百年来,电器发展的总趋势是容量增大,传输电压增高,自动化程度提高。例如,开关电器由20世纪初采用空气或变压器油作灭弧介质,经过多油式、少油式、压缩空气式,发展到利用真空作灭弧介质和六氟化硫作灭弧介质的断路器,其开断容量从初期约20~30千安到80年代中后期达80~100千安,工作电压提高到765千伏,以至到1150千伏。又如,60年代出现晶体管时间继电器、接近开关、晶闸管开关等;70年代后,出现了机电一体化的智能型电器,以及六氟化硫全封闭组合电器等。这些电器的出现与电工新材料、电工制造新技术、新工艺相互依赖、相互促进,适应了整个电力工业和社会电气化不断发展的要求。 三、电器的分类 1.按工作电压等级分类 1)高压电器 用于交流电压为1200V、直流电压1500V及以上的电路中的电器。如高压断路器。 2)低压电器 用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为1200V以下,直流额定电压1500V及以下的电路中的电器。 2.按动作原理分类 1)手动电器 用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器。 2)自动电器 借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。 3.按用途分类 1)控制电器用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动器等。 2)主令电器用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、行程开关、万能转换开关等。 3)保护电器用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、热继电器、各种保护继电器、避雷器等。 4)执行电器指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁、电磁离合器等。 5)配电电器用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器、隔离开关、刀开关、自动空气开关等。

(完整版)常用低压电气元件培训试题

常用低压电气元件培训试题 单位班组姓名成绩 一、填空题(共90分,每空1.5分) 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( )。 2.空气断路器按照控制的相数分为()()()()断路器。3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要()空气断路器的额定电流。4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的()()保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于()。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地()电动机等主电路,并能()控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(),()与(),其中尤以()应用最为普遍。 8.电磁式接触器由()、()、()、()及()等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为()与()。10.对于交流接触器有()、()和()三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈()后,在铁芯中产生(),于是在衔铁气隙处产生(),将衔铁吸合。 12.额定电压指()的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。13.额定电流指()正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足有可能(),或()。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有()或者 ()。 16. 铁芯噪声过大的原因有(),()(),()。 17. 中间继电器的动作时间。有()与()两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为()。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(),其特点是触头数量较多,用在电路中起()和() 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为()与()。

21.延时继电器是输入信号输入后,(),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为()、()等 24.按延时方式可分为()和()。 25.热继电器是()产生的热量使检测元件(),推动 ()的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做()过载保护,更不能做(),主要用做电动机的()。 27.在电力拖动控制系统中应用最广的是()热继电器。 28.软启动器的作用是在电机启动过程中降低(),来降低对()的冲击。 二、选择题(共10分,每题2分) 1.熔断器主要由()、熔断管及导电部件等组成。 A.底座 B.导轨 C.熔体 D.螺栓 2..断路器额定电流指脱扣器允许(),即脱扣器额定电流。 A.最大电流 B.长期通过的电流 C.最小电流 D.平均电流3.电气原理图由( )组成。 A.主电路 B.辅助电路 C.主电路和辅助电路 D.控制电路3.主电路是从()到电动机的电路,其中有刀开关、熔断器、接触器主触头、热继电器发热元件与电动机等。 A.主电路 B.电源 C.接触器 D.热继电器 5.辅助电路包括()、照明电路、信号电路及保护电路等。 A. 控制电路 B. 软启动器 C.接触器 D.热继电器

高低压电气安全操作规程

高低压电气安全操作规程 高低压开关的操作必须按程序操作,否则将会对人身设备造成损伤和损坏,直至生命安全。故根据我公司高低压系统的具体结构,特制定如下安全操作规程: 一、概述 我公司高低压配电室计有;1、原料磨电气室高压#1进线柜系统,#1进线柜(园泥#1线路)编号:41EAH01(3-2010-Q-01);消弧消谐柜,41EAH03#1高压电容补偿柜,41EAH04窑尾高温风机柜,41EAH05窑尾排风机柜,41EAH06窑尾电气室高压器柜;41EAH07窑头电气室#1变压器柜,41EAH08窑头电气室#2变压器柜,41EAH09煤磨主电机柜,41EAH10窑头排风机柜,9面开关柜,1面消弧消谐柜;低压供电系统进线柜编号:41EAT01,与窑尾低压系统联络柜41E高压#2进线柜系统:#2进线柜(园泥#2线路)编号41EAH21(3-2010-Q-02)消弧消谐柜,414AH19#2高压电容补偿柜、41EAH17原料磨电室变压器柜;41EAH16原料处理电气室馈线柜、41EAH15原料磨风机柜、41EAH14原料磨电机,6面开关柜,1面消弧消谐柜;#1进线柜系统与#2进线柜系统中间有编号41EAH13联络隔离柜,41EAH12母线联络柜,2面开关柜。 2、原料处理电气室进线柜系统,进线柜22EAH0、消弧消谐柜、22EAH03原料处理变压器柜,22EAH04单段锤式破碎机,低压供电系统进线柜22EAT01。 3、窑尾低压供电系统进线柜51EAT01与原料磨低压系统联络

柜51EAT04抽屉柜51ELL1与窑头低压系统联络柜51EAT05内。 4、窑头电气室#1变压器低压端系统进线柜57EAT01、与#2变压器低压端系统联络柜57EAT04柜抽屉柜57E121与水泥磨低压端系统联络柜57EAT04抽屉柜57E120,与水泥磨低压端系统联络柜57EAT06抽屉柜520AR01;#2变压器低压系统进线柜57EAT05,与#1变压器低压端系统联络柜57EAT08抽屉柜57E122。 5、水泥磨电气室高压#3进线柜系统,#3进线柜(园泥3线路(编号:84EA01(3-2010-Q-03),消弧消谐柜,84EAH03电容补偿柜,84EAH04水泥磨电气室#1变压器柜,84EAH05水泥磨电气室#2变压器柜,84EAH06#1水泥磨电机,84EAH07#2水泥磨电机,84EAH08水泥磨包装电气室变压器,水泥磨低压系统#1变压器低压系统84EAH01低压进线柜,与#2变压器低压系统联络柜86AT03抽屉柜84LL1,与窑头低压联络柜84AT05抽屉柜300厂;#2变压器低压系统84EAH05,与#1变压器低压系统联络柜86AT05抽屉柜84LL2,与包装低压联络柜86AT04抽屉柜81LL3。 6、包装电气室变压器低压系统进线柜87EAT01,与水泥磨低压联络柜87EAT03抽屉柜87ELL1。 通过上述实现10KV电源进线,10KV母联形成各自系统运行,高压侧#1进线系统与#2进线系统通过41EAH13,41EAH12来联络,此联络必须在一方断电的情况才能使用。 在有高压系统的电气室每台小车均通过摇动手柄实现推进和退出,小车内装有真空断路器,各高压电气室配有真空断路器的

(完整版)最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF 封闭式组合电器(GIS) 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用

开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持续承载的电流的有效值,即导体或设备允许长期通过的最大工作电流。 额定短路开断电流——在额定电压下,断路器或熔断器等具有开断短路电流能力的电器设备,能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。 额定短路关合电流——开关电器在合闸时,设备所能承受的短路电流峰值的最大值。 额定短时耐受电流(热稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,开关在合闸位置能够承载的电流的有效值(这个规定的时间叫额定短路持续时间)。 额定峰值耐受电流(动稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。在该短路电流峰值冲击所产生电动力作用下,电气设备不致损坏。 额定绝缘水平——开关设备工作时能够承受高于额定电压的各种过电压作用,不会导致绝缘损坏。一般包括额定工频耐受电压和额定冲击耐受电压。 额定工频耐受电压——对设备按相关标准,施加高于其额定电压的工频(50Hz)电压,由此确定的设备所能承受过电压的能力的限值。 额定冲击耐受电压——在额定电压工作条件下,导体或设备发热不超过长期运行允许温度时,所允许通过的最大电流。 5.成套电器的种类 (1)、低压成套开关设备 按供电系统的要求和使用的场所分: 1、一级配电设备动力配电中心(PC),俗称低压柜。 2、二级配电设备动力配电柜和电动机(马达)控制中心(MCC)。 3、末级配电设备动力配电箱、照明配电箱、插座配电箱、电表计量箱等(俗称三箱)。 按结构特征和用途分类: 1、固定面板式开关柜如:PGL等 2、封闭式开关柜如:GGD、GFB、JYD等。 3、抽出式开关柜如:GCK、MNS、GCS、BLOKSET等。 4、动力、照明配电控制箱如:XL-21(动力箱)、XM(照明箱)、XC(插座箱)、XDD(电表计量箱)等。 (2)、高压成套开关设备 按柜体结构可分为:

电工基础知识(电工培训教程)

电工基础知识 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路?

低压电工培训大纲和考核标准(正式版)

低压电工培训大纲和考核标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

低压电工培训大纲和考核标准 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.范围本标准规定了低压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于低压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件下列文件所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督管理总局令第30号)GB/T 13869-2008 用电安全导则DL 408—1991(2005) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL 409—1991(2005) 电业安全工作规程(电力线路部分)GB/T 4776-2008电气安全术语AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范 3.术语和定义下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。3.1 电工作业 electrician operation对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。3.2 高压电工作业high voltage operation对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。3.3 低压电工作业low voltage operation对1千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。3.4 防爆电气作业explosion-proof electric apparatus operation对各种防爆电气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。3.5 危险场所hazardous area爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的

低压配电柜操作规程

低压配电柜操作规程 1. 目的 正确操作低压配电柜,确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。 2. 范围 适用于原平小泉沟砖厂箱式变电站内各低压配电柜和各设备控制柜的日常运行巡检、停送电操作及维修检修。 3. 职责 3.1. 配电室电工必须熟悉配电室内各开关柜内开关性质、性能及各回路所带负荷的性质。 3.2. 值班电工应熟悉配电室内各种设备的运行状况及各开关的正常位置及时性控制区域。 4. 程序 4.1. 低压配电柜和各设备控制柜日常运行巡检规定。 4.1.1. 根据原平小泉沟砖厂的管理特点,管理部制定出相应的巡查计划。 4.1.2. 值班电工每日对本小区内低压配电柜、各设备控制柜进行巡视检查,并认真填写当日《巡查及检修记录》。 4.1.3. 对各个大楼低压配电柜、各设备控制柜进行巡视检查,并认真填写当日《巡查及检修记录》。 4.1.4. 巡视检查的主要内容检查各仪表指示是否正常,电路中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,

三相电流是否平衡,三相电压是否正常,各种低压电器有无异常声音及气味,空气开关交流接触器是否完好,配电装置及低压电器表面是否清洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4.1. 5. 高低压配电装置的巡视检查应同时进行,并应检查配电室的门锁是否齐全完好,照明是否良好,通风温度是否适宜,配电室的安全用具、消防设施是否齐备,配电装置本身和周围有无影响安全运行的异常声响和异常现象。 4.2. 低压配电柜及各设备控制柜的停、送电操作规定 4.2.1. 正常情况下的倒闸操作 4.2.1.1. 根据本单位实际情况特点或配合供电公司停电时间进行检修检修,一般应利用节假日、夜间等员工停止工作的时间来进行。 4.2.1.2. 倒闸操作前,操作人员要作好相应的准备工作。 4.2.1.3. 在操作时,必须有监护人的情况下,操作人员按操作票进行倒闸操作,完成后要对现场进行认真检查,无误后方可送电并认真作好各项记录。 4.2.2. 紧急状态下的倒闸操作 4.2.2.1. 当巡检人员发现配电室有冒烟、短路等异常情况或者说发生火警等重大事故时,运行人员有权立即进行全部或部分负荷停电操作,根据情况立即断开低压配电柜上电源开关或断开高压柜高压开关,并立即生产部经理,并通知其

低压电气操作培训

卡乐仕洗车机低压电气操作培训 -- 李作 斌

低压电气常用电器知识和操作准则 深入了解电气知识并使电气操作规范化 培训内容:

__. 由興 一、电器主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。 二、电器的发展 最早的电器是18 世纪物理学家研究电与磁现象时使用的刀开关。19 世纪后期,由于电能的应用陆续推向社会,各种电器也相继问世。但这一时期的电器容量小,属于手动式。电路的保护主要采用熔断器(俗称保险丝)。20 世纪以来,由于电能的应用在社会生产和人类生活中显示出巨大的优越性,并迅速普及,适应各种不同要求的电器也不断出现。大的有电力系统中所用的二、三层楼高的超高压断路器,小的有普通家用开关。近百年来,电器发展的总趋势是容量增大,传输电压增高,自动化程度提高。例如,开关电器由20 世纪 初采用空气或变压器油作灭弧介质,经过多油式、少油式、压缩空气式,发展到利用真空作灭弧介质和六氟化硫作灭弧介质的断路器,其开断容量从初期约20?30千安到80年代 中后期达80?100千安,工作电压提高到765千伏,以至到1150千伏。又如,60年代出现晶体管时间继电器、接近开关、晶闸管开关等;70年代后,出现了机电一体化的智能型电器,以及六氟化硫全封闭组合电器等。这些电器的出现与电工新材料、电工制造新技术、新工艺相互依赖、相互促进,适应了整个电力工业和社会电气化不断发展的要求。 三、电器的分类 1.按工作电压等级分类 1)高压电器 用于交流电压为1200V、直流电压1500V及以上的电路中的电器。如高压断路器。 2)低压电器 用于交流50Hz (或60Hz ),额定电压为1200V以下,直流额定电压1500V及以下的电路中的电器。 2.按动作原理分类 1)手动电器 用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器。 2)自动电器借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。 3.按用途分类 1)控制电器用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动器等。 2)主令电器用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、行程开关、万能转换开关等。 3)保护电器用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、热继电器、各种保护继电器、避雷器等。 4)执行电器指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁、电磁离合器等 。 5)配电电器用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器、隔离开关、刀开 关、自动空气开关等。

电工基础知识培训内容

电工基础知识培训内容 1.电工基础知识 (1)直流电路 (2)电磁和电磁感应 (3)单相交流电路 (4)三相交流电路 2.低压电器及成套装置 (1)刀开关 (2)转换开关 (3)自动开关(框架断路器及塑壳断路器以及微型断路器) (4)熔断器 (5)接触器 (6)热继电器 (7)电容器 (8)测量仪表(电流电压电度功率等表计) (9)配电设备产品 3.电气线路 (1)电缆(型号规格载流量) (2)母线(型号规格载流量) 4.电气安全技术 (1)触电防护 (2)电气作业的安全措施 (3)漏电保护器 (4)电气安全用具 2018-12-11

一.电工基础知识 (一) 1.电路的组成,合闸,分闸的定义 2.电流的定义,电流强度I=Q/T,电流的单位,电位及电压的定义及单位,电动势,电阻等 3欧姆定律I=U/R, 4电路的连接;有串联,并联,混联的定义及公式 5电功及电功率A=UIt,P=A/t=UI,单位是焦耳及瓦特J及,功率同马力的关系,1马力=736W,1KW=1.36马力 6.电流的热效应,电与热的转换关系,什么叫短路,短路的危害; (二) 1.磁的基本知识,定义,磁性材料等 2.电流的磁效应,磁场方向的判定 3.电磁感应,感应出的电动势大小的计算公式 4.自感,互感和涡流的定义及计算公式 (三) 1.交流电的定义及表达式 2.交流电的基本物理量,瞬时值,最大值,周期频率,相位,有效值 3.交流电的解析式,波形图,旋转相量法 4.纯电阻电路的简介及功率与电压电流等的关系以及表示符号 5.纯电感电路,电感量的计算公式,符号,它的特性 6.纯电容电路,电容量的计算公式及其特性及表示符号 (四) 1.三相交流电的定义,产生,表达式,波形图,相量图及相序 2.三相电源及负载的连接-星形连接三角形连接它们的接法及其特点 3.三相功率的计算(无功及有功) 4.半导体材料及其特性(N,P型半导体),PN结的单相导电性,晶体二极管的结构伏安特性及其使用,晶体三极管的基本知识,电流放大作用,特性曲线和主要参数 二.低压电器及成套装置 (一)简单介绍 1.低压电器的慨述 2.低压电器的定义与分类,低压配电电器及低压控制电器 3.低压电器型号含义及表示方法 4.低压电器的正确选用,1:安全原则2:经济原则 5.低压电器的安装类别,共分四类 6.低压电器产品的污染等级,分为四级,每个的具体含义 (二)刀开关

常用电子元件介绍

常见电子元件认识 在我们生产的产品中,PNP,插件接触的元器件有电阻、电容、二极管、三极管、双栅极场效应管、IC、PCB板等,下面分别对其简单说明。 1、电阻(RESISTOR简称RES) 1-01.分类 (1)固定电阻: 按材料分有金属皮膜,碳素皮膜等电阻; 按外形分有插脚电阻,表面电阻等电阻; 按名称分有热敏电阻,压敏电阻,色环电阻,贴片电阻等电阻 (2)微调电阻:亦称半可调电阻 (3)可调电阻:亦称电位器或可变电阻 一般情况下(1)类电阻值不变化,(2)(3)类电阻阻值可随调整而变化,我们常用的有色环电阻,代号类电阻,表面电阻等,此类电阻没有方向性 1-02.基本单位及换算: 如右图(二)所示: A=第一色环(十位数)C=第三色环(幂指数) B=第二色环(个位数)D=最末环(误差值色环)

电阻值计算:R =(A×10+B)×10C A=红色=2C=黄色=4B=黑色=0D=银色=±10% 电阻值:R=(2×10+0)×104 =200KΩ 误差值:=±10% (二) 即该阻值180=200-200×10%≤R≤200+200×10%=220内均为OK 注:区分最末环 1)一般金色、银色为最末环 2)与其它色环隔离较远的一环为最末环 特例:五色环电阻的计算方法与四色环计算方法相同,五色色环前三位 为有效数字,如右图(三)所示:A=第一色环(百位数)A=红色2(三) B=第二色环(十位数)B=红色2C=第三色环(个位数)C=棕色1D=第四色环(幂指数)D=橙色3E=最末环(误差值色环) E=红色=±2% 电阻值计算:R=(A×100+B×10+C)×10 D R=(2×100+2×10+1)×10 3 误差值:=±2% 注:由于五色环电阻阻值准确,通常只有两种误差代号:±1%及±2%1-03-02代号类电阻,如右图(四)所示: 其阻值用三位代号数值来表示。 计算方法有两种:a)用LCR 测试仪直接读出其电阻值; b)根据表面数值来计算 (四) 代号电阻值 10110×10=100Ω10210×100=1KΩ10310×1000=10KΩ10410×10000=100KΩ271 27×10=270 B A C D 分隔开 B A C D E 103

低压电工培训大纲和考核标准(标准版)

低压电工培训大纲和考核标准 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0245

低压电工培训大纲和考核标准(标准版) 1.范围 本标准规定了低压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。 本标准适用于低压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督 管理总局令第30号) GB/T13869-2008用电安全导则

DL408—1991(2005)电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409—1991(2005)电业安全工作规程(电力线路部分) GB/T4776-2008电气安全术语 AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1电工作业electricianoperation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2高压电工作业highvoltageoperation 对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3低压电工作业lowvoltageoperation 对1千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

电气操作培训资料

电气操作培训资料 一、安规相关资料 1.4 电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 1.5 电气工作人员必须具备下列条件: 1.5.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 1.5.2 具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 1.5.3 学会紧急救护法(附录G),特别要学会触电急救。 1.6 电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 1.7 任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 2 高压设备工作的基本要求 2.1 发电厂和变电所的值班工作 2.1.1 值班人员必须熟悉电气设备。单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。 表1 设备不停电时的安全距离 电压等级 (kV) 安全距离(m) 10及以下(13.8) 20~35 44 60~110 154 220 330 500 0.70 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班: a.室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者; b.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构者。 单人值班不得单独从事修理工作。 2.1.3 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。 2.2 高压设备的巡视 2.2.1 经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2.2.2 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。2.2.3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 2.2.4 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 2.2.5 高压室的钥匙至少应有三把,由配电值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供值班员使用,其他可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。 2.3 倒闸操作 2.3.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发

相关文档
相关文档 最新文档