文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等电位安装施工工法

等电位安装施工工法

等电位安装施工工法
等电位安装施工工法

【最新资料Word版可自由编辑!!】

2011等电位安装施工工法(1)

2011-12-22 13:43【大中小】【打印】【我要纠错】

一、前言

随着社会经济的高速发展,高层建筑越来越多,对建筑物的功能设计和安全设计,也提升到一定的高度。建筑物内的等电位联结,也越来越引起人们的高度重视。等电位联结→包括总等电位联接、局部等电位联接和辅助等电位联接。等电位的作用在于降低建筑物内在接地故障情况下的接触电压和不同外漏可导电部分之间的电位差,并消除自建筑物外经电器线路和金属管道引入的危险电压的危害,保障国家财产安全和人身安全,起到不可估量的作用。

建筑业随着高层建筑不断增加,等电位设施是不可缺少的组成部分,越来越引起政府部门的高度重视。因此,搞好等电位施工质量,是施工企业必须具备的前提条件,特编制此工

法进行推广。

二、工艺原理

将建筑物内所有导电体按分项连接至LEB端子板进入辅助等电位联接箱,再将各辅助等电位联接箱相互连接进入总等电位联接箱,由总等电位箱分至接地体(极),以达到消除

因接地故障带来的危害。

三、工艺程序及施工方法

工艺程序:

1.1施工准备→材料检验→定位放线→接地体焊接→预埋管线→箱体洞口留置→箱体

制作与连接→穿线连接→功能测试。

1.2施工准备:根据工程计划用量,安置好材料堆放场地,再根据当日施工计划用量进

行选材与计量。

1.3材料检验:按设计规格、型号,截取规范要求的检验用量,送有相应资质的检测单

位进行、物理、化学性能试验,合格后允许使用,不合格不得使用。

1.4定位放线:土建工程基础施工时、根据图纸要求进行定位,按选好的材料,均匀的

安放在设计所需位置。

1.5接地体焊接:总等电位箱的输出最终要进入接地体,接地体与大地接触平衡电位,因此,接地体的施工是等电位施工的重要环节,接地体施工方法很多,最主要的工艺是焊接工艺,焊接工艺的好坏,直接与接地电阻值的大小有关,阻值越大,焊接质量越差,阻值越

小,焊接质量越好。

1.6预埋管线:预埋管线随土建形象进度进行,根据总等电位箱的区域布置,把所有穿过混凝土板、穿梁处的管线、预埋钢管、待土建工程墙体砌筑时,墙体砂浆凝固以后,进行墙体割槽,割槽深度、宽度,要根据电位联接线径确定预埋的深度、宽度,配管割槽要与箱体中心垂直,在墙体内避免斜割或横割属于横向连接的保护管,应尽量敷设在现浇混凝土内。

1.7箱体洞口留置:箱体留置与土建形象进度同步进行。箱体留置高度设计与规范一般不做规定,通常做法高度底边距地0.5m,因与板内保护管相距较进,施工较为方便。总电位箱

的长×宽×高,视等电位支路的多少来确定,现有高层建筑的等电位端子点一般不超过15个端子点,大多在10个端子点左右,箱内敷设的端子板大多数为双排或单排,单排和双排并用,便于等电位的施工和布局,由此可见总等电位端子箱的最大尺寸可控制在长600×宽200×高400这个范围,从视觉和美观程度上是较为理想的制作尺寸,即能满足观感尺寸要求,又能便于操作施工局部等电位箱的尺寸,一般在400×200×300,辅助等电位箱体尺寸,一般在200×100×200这个范围,等电位箱的洞口留置位置须正确,同一建筑物内等电位箱的高度必

须一致。

1.8箱体制作与安装:箱体制作采用A3钢板,从经济角度考虑钢板厚度一般在1.5——2㎜,埋入墙体内200㎜(宜可明装),这部分的钢板防护,将钢板锈蚀、锈迹清楚干净,刷防锈漆一度,樟丹漆一度,等电位箱体面板,采用烤漆工艺或电解喷涂工艺,视建筑物的等级标准来确定面板漆面和使用材料的等级标准,面板标识应明确,可采用红色标识。

箱体成型一般采用焊接和铆固两种方法,两种方法均需满足横平竖直,对角线一致,表面平整美观条件。箱体安装须牢固,面板与墙面平整吻合、垂直进入等电位箱体与管子的连接,同配电箱施工规范一致接地母排的制作材料,大多采用铜板、钢板或钢带,铜板的厚度为4——5㎜,宽度为30㎜——40㎜为宜。端子板的钻孔间距一般在50㎜,孔径为6㎜——8

㎜.

1.9穿线连接::施工顺序尽量从可导电体部分接至辅助等电位箱,分区域进行,然后将辅助等电位箱尽可能的连成一体,再连接局部等电位箱的穿线,局部等电位箱可局部进行

连接,再连接总等电位系统。

使用材料一般采用黄绿相间的BV线,规格、型号视建筑物等电位布局多少来确定,如果设计有要求的,按设计要求去做,没有要求的可直接与建设方及监理方提出方案,然后经设计院审核确认后实施连接线是一个独立系统的电位导体,它不在配电回路内,基本上不传送电流,只传送电位,使建筑物内的可导电部分电位差相等或接近,虽然它与PE线电路上并联,但分流极小,因此它的线路截面一般也比PE线路截面小。可导电体与LEB端子板

连接。

(1)与管子连接

(2)与桥架连接

(3)与建筑物钢筋连接

(4)与双管连接

(5)与间隔导电体连接

(6)与接闪器连接

(7)与钢筋筏板连接

(8)与设备金属外壳连接

(9)MPE线跨越伸缩缝、沉降缝时的连接

阻尼器钢结构及阻尼器安装施工方案

第一章编制说明和编制依据 1.1编制依据及范围 1.1施工组织设计 施工图 表 主要规范、规程、标准 主要法规 表

工程项目名称:***建改造加固工程 建设单位: 监理单位: 总包单位: 加固工程施工单位: 工程质量标准:北京市建筑长城杯 工程地点: 本工程位于原体育馆内,为改造加固工程,包括植筋、粘贴钢板、粘贴碳纤维布、洞口封堵、原结构开洞及阻尼器等工作。首都体育馆的进一步改造扩建是为了2008年奥运会有关赛事及训练的需要而建设,同时也是为了满足全民健身从新规划建设的一个综合性体育场馆。 本方案重点阐述阻尼器钢结构工程及阻尼器安装工程。其中阻尼器钢结构工程包括:原结构梁下安装钢板及阻尼器墙顶安装钢板、阻尼器钢支撑、钢结构的防腐及防火等工作;阻尼器安装工程包括:阻尼器的水平及垂直方向校核,焊接及防腐及防火等工作。

本改造加固工程阻尼器钢结构安装部分,将先施工梁下钢板,然后再施工阻尼器混凝土墙上端的钢板,最后施工五层阻尼器钢支撑部分的钢结构。防腐及防火涂料在经有关部门及单位检测合格后一次涂刷完毕。阻尼器安装在阻尼器混凝 土墙浇注完毕拆模后进行。 阻尼器钢结构先施工东、西两侧二层夹层顶结构梁下钢板,并依次向上施工。施工至四层后展开全面施工,同时开始施工东、西两侧二层夹层阻尼器墙上端钢板,依次向上施工。最后施工五层阻尼器钢支撑。施工时保证三个电焊施工班组同时作业。确保阻尼器钢结构工程在规定的工期内完成。 在阻尼器钢结构三层施工完毕后开始安装阻尼器,之后紧随阻尼器钢结构进行。在五层阻尼器钢结构施工完毕后,阻尼器安装也同时结束。 阻尼器钢结构的防腐及防火涂料在钢结构施工完毕,经验收合格后立即全面展开,并一次验收合格。 3.1工程目标 3.1.1 质量目标: 以领先行业水平为目标,严格按照图纸要求、现行规范标准及长城杯标准组织施工,达到总包及业主单位要求。 3.1.2 安全目标: 杜绝重大人身伤亡事故和机械事故,一般工伤事故频率控制在 1.5 %。以下,确保安全生产。 3.1.3 工期目标: 按施工进度计划的要求组织人员、材料、机具设备进场施工,保证准时完成施工阻尼器钢结构及阻尼器安装的工作内容。 3.2 施工进度计划 本加固改造工程阻尼器钢结构工程施工日历天数为80天,阻尼器安装安装施工天数为60天。具体如下: 3.2.1阻尼器钢结构工程 1比赛馆二层夹层阻尼器钢结构20 天

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 一、管沟土方施工 (一)测量放线 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。 2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。 3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。 5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。 6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶阀井的竣工复核测量。 (二)管道土方开挖及回填 1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m, 管沟底宽为0。65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖. 2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0。2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下. 3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,

建筑工地环保节约用水施工工法

建筑工地雨水收集利用系统施工工法 一、前言 我国人均水资源拥有量,不足世界人均水平的1/4,是世界上13个主要缺水国家之一。据有关部门测算,我国每平方米建筑施工大约用水1吨,用量大,且价格高,是欧美等发达国家的3.4倍。且长期以来受水资源"取之不尽,用之不竭"的传统价值观念影响,水资源被长期无节制的使用,导致人们的节水意识低下,建筑工程中对水资源的浪费现象尤为严重。因此,研究施工过程废水的重复利用,是缓解城市供水压力、节约有限的水资源和保护生态环境的一个重要措施。 桂林建筑安装工程有限公司承接的万象城·时代广场工程采用了施工过程中收集水、节约用水技术,在此基础上我单位总结形成了本施工工法。 二、工法特点 2.1 在结构施工层,通过设置拦水带及卫生间的下水导管,将施工用水及雨水逐层向下汇集。 2.2 对于已施工完的屋面及结构施工层汇集到的水,采用固定导管的方法将其汇集到地下消防池或类似结构; 2.3通过对临时道路及堆场的找坡处理,利用雨水管将水汇集到地下消防水池或类似结构。 2.4通过汇集、沉淀、过滤、加压等一套完整的雨水收集利用系统,使施工用水得以循环使用,节约了自来水资源,达到节能环保的效果。 三、适用范围 该工法适用于有裙楼与塔楼的建筑施工现场。 四、工艺原理 本工法施工时设计原理为:利用水的势能作用,将现场内所有地面及屋面按有组织排水设计,现场地面找坡适当改进,屋面及相应楼层增加水落斗和雨水管,将能收集到雨水有组织的排到水沟内,再利用存水井收集利用,以及加压水泵和消防池进行对水的汇集、沉淀、过滤、加压等,进一步对施工用水循环重复利用。

五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程 2、操作要点 2.1前期水利用系统策划 2.1.1认真审查图纸,按照具体的工程施工要求,进行现场雨水利用系统的策划。 2.1.2根据水的来源、用途以及现场情况进行水利用系统的平面布置。包括自来水的进水点、水循环的整体走向、出水点的分布、水泵房的位置等的确定。 2.1.3结构楼层中以卫生间降板做为本层的雨水汇集点; 2.1.4屋面上以结构天沟为雨水汇集点; 2.1.5临时道路与堆场以坡向排水沟为雨水汇集点; 2.2支架制作与安装 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: 2.2.1管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量。固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

连梁式阻尼器安装施工方案讲解

厦门湖心岛项目1#A楼、2#楼抗震阻尼器工程 专 项 施 工 方 案 上海堃熠工程减震科技有限公司 2016年06月02日 编制: 审核: 批准:

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工组织部署 (5) 第四章施工技术措施 (6) 第五章施工质量保证措施 (6) 第六章与总承包单位的配合服务措施 (14) 第七章安全施工措施 (15) 第八章工期管理与保证措施 (16) 附件安装进度计划 (16)

第一章工程概况 1.概述 1.1本项目标段包含两个单体建筑,共使用206套连梁式抗震阻尼器。其中1#A楼采用101套,分布于主体结构第2~27层;2#楼采用105套,分布于主体结构第2~28层,详见阻尼器平面布置图。 1.2主要施工内容如下: 1.2.1抗震阻尼器专业施工 ●预埋件和阻尼器连接; ●预埋件和阻尼器整体安装; 1.2.2土建配合施工 ●连梁施工,包括钢筋、模板、混凝土; 1.3质量要求:按照国家现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 2.主要工程目标及承诺 1)施工工期:根据总包项目部的施工计划作出相应的进度计划,配合现场施工,服从总体施工安排。 产品供货期:可分批供货,首批为接到甲方书面通知后45天。 2)质量目标:符合国家质量验收标准,一次验收合格; 3)安全文明施工目标: 以“鲁班奖”工程为施工目标,严格执行项目所在地建设主管部门安全文明施工要求施工,服从总包单位现场文明施工管理,规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施,确保优质、安全、文明完成本工程的建设。 4)环境保护目标: 严格控制对大气污染、对水污染、噪音污染,加强对废弃物管理和对自然资源的合理使用,严格遵守当地建设主管部门对环境保护的相关规定,和总包单位对环境保护的要求,服从总包方的管理,把对环境的影响降到最低。 3.阻尼器运输及成品保护 1)阻尼器进场后由总包的塔吊配合卸在总包指定位置;根据设计编号、出厂编号或使用位置成套进行摆放。 2)运输和存放时要有防护措施,防止产品受到污染和碰撞,对产品性能造成影响。在产品未安装时,可暂不撕掉出厂包装,并存放在能防太阳暴晒、防阴雨的地方。现场产品需要叠放时,不能超过3层,各层间需加木枋保护。

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

建筑工程施工工法

一、地下室工程施工工法 一、地下室底板施工 (一)、工艺流程 1、排水基坑四周及大面积中间排水沟以及集水坑(井) 2、桩承台(包括地梁)—挖土—砼垫层—砌砖模—内抹砂浆面—外回填土夯实。 3、电梯井(集水井)—挖土—砼垫层—侧墙砖模—抹砂浆面—外回填土夯实。 4、底板底—厚土整平压实—石粉150MM 厚压实—砼垫层抹平—渗透结晶型防水涂料(包 括坑井、地梁、承台等)—砂浆抹面保护层。 5、底板周边外侧砌夸模。 6、扎钢筋混凝土A、承台、地梁、电梯井、集水井、排水沟(集水坑)等钢筋。B、柱筋、 剪力墙钢筋。C、底板钢筋,底筋与面筋(加马橙)。 7、后浇带焊止水钢板——扎密目铁筛网。 8、挡土墙(外壁板焊止水钢板或伸缩缝橡胶止水带)。 9、浇砼:A、电梯井、集水井砼。B、承台砼。C、底板砼(分层)D、剪力墙及外挡墙根 部砼浇至止水钢板约500MM 高。 10、底板砼养护14 天。 (二)、工艺要求。 1、排水沟集水坑外抽排水有效,切实保证承台底以下施工作业面不带水作业,的确无法达 到要求时,需在坑底挖临时集水抗往外抽水,有泉涌或喷流的坑井,在作底板扩建层时加铁 筒插入垫插入垫层下面,铁筒外焊小水管引流往外抽水,捣底板砼时砼包裹铁管待以后锯平, 用快硬速凝水泥封闭水管口堵漏。 2、承台模、电梯井、集水井砖模等外回填土必须分层夯实。 3 、底板底必须整平压实,流质软土要挖除,换上性能好的土分层夯实,按规范要求压密系统要达到0.93 以上。 4、底板砼垫层要抹平光面以保证防水层有效。 5、防水层凡有地下水或正常地下水位高出底板底 1.0M 以上的必须按设计要求做底板外防 水层,且必须用渗透结晶型防水涂料。(采购材料必须有IS90 认证的厂家产品) 6、钢筋绑扎必须符合设计要求。 (三)、底板砼工程施工工艺。 1、地下室底板工程中砼配合比重点注意: A、用1-3#石子(不得用片状或带的幼石子) B、砂要中粗砂,减少砂率 C、减少用水量,控制坍落度不大于140MM,尽量用100-120MM D 、加膨胀剂UEA 或HE- E 约8% 。 E、掺加2级或1级粉煤灰(不得用3级) F、用优质缓凝减水剂 G、地下水压力大,有二层以上地下室的底板埋深大的要加多功能缓凝减水剂及聚丙烯单丝纤维,每立方砼用0.8-0.9 公斤(丝长19-23MM )

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。 本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0.35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。卫生间浴室潮湿场所需作局部等电位联接,该区域内的金属构件外露可导电体均应与等电位连接线就近良好导通位母带及结构内钢筋相连接。在主要设备机房、配电间、卫生间设置等电位接线盒,等电位接线盒与等电位母带相连接。具体做法为从总等电位引至各层公共走道,等电位母带采用-40*4镀锌扁钢引致各客房、设备机房门前,客房卫生间局部等电位用-25*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通(见附图)。设备机房用-40*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE线)线可靠相连,与接地装置连通。 (2)各弱电系统线路引入处均装设过电压保护装置。 (3)各层机房(水泵房、空调机房、各楼层配电间、通讯机房、网络机房、各楼层弱电间等)采用-40*4镀锌扁钢作室内等电位连接线,连接到总等电位接地端子。 (4)结构施工过程中,要按设计图纸的要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。进户电缆保护管以及进户电缆金属铠装外皮在进出建筑物处,就近与接地预留板相连。各专业进户管道以及电气专业进户电缆保护管等电位做法。 3、非电气专业设施等电位施工 (1)卫生间等电位联结 卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.35m设一等电位端子箱,至金属管道、电热器水管接地线采用PVC20管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出。接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。 (2)所有竖直安装的金属管道的顶端和底端用不小于BV-16?的接地线与防雷装置连接。 (3)建筑物层内的金属结构、设备的金属外壳、水平金属管道等均用BV-16?的接地线或-25*4镀锌扁钢与本层室内等电位连接板连接。计量表或阀门等电位跨接线,抱箍与管道连接处的接触面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径。 (4)净距小于100mm的平行或交叉的管道,每30m或在交叉处用BV-16?的接地线跨接。

连梁式阻尼器安装施工方案

连梁式阻尼器安装施工 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

厦门湖心岛项目1#A楼、2#楼 抗震阻尼器工程 专 项 施 工 方 案 上海堃熠工程减震科技有限公司 2016年06月02日 编制: 审核: 批准: 目录

第一章工程概况 1.概述 本项目标段包含两个单体建筑,共使用206套连梁式抗震阻尼器。其中1#A楼采用101套,分布于主体结构第2~27层;2#楼采用105套,分布于主体结构第2~28层,详见阻尼器平面布置图。 主要施工内容如下: 1.2.1抗震阻尼器专业施工 预埋件和阻尼器连接; 预埋件和阻尼器整体安装; 土建配合施工 连梁施工,包括钢筋、模板、混凝土; 质量要求:按照国家现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 2.主要工程目标及承诺 1)施工工期:根据总包项目部的施工计划作出相应的进度计划,配合现场施工,服从总体施工安排。 产品供货期:可分批供货,首批为接到甲方书面通知后45天。 2)质量目标:符合国家质量验收标准,一次验收合格; 3)安全文明施工目标: 以“鲁班奖”工程为施工目标,严格执行项目所在地建设主管部门安全文明施工要求施工,服从总包单位现场文明施工管理,规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施,确保优质、安全、文明完成本工程的建设。 4)环境保护目标:

严格控制对、对、,加强对废弃物管理和对的合理使用,严格遵守当地建设主管部门对环境保护的相关规定,和总包单位对环境保护的要求,服从总包方的管理,把对环境的影响降到最低。 3.阻尼器运输及成品保护 1)阻尼器进场后由总包的塔吊配合卸在总包指定位置;根据设计编号、出厂编号或使用位置成套进行摆放。 2)运输和存放时要有防护措施,防止产品受到污染和碰撞,对产品性能造成影响。在产品未安装时,可暂不撕掉出厂包装,并存放在能防太阳暴晒、防阴雨的地方。现场产品需要叠放时,不能超过3层,各层间需加木枋保护。 第二章编制依据 1.相关文件 结构施工说明 抗震阻尼器平面布置图及节点详图 合同文件 2.施工规范及标准 GB50300-2013 《建筑工程质量验收统一标准》 JGJ 297-2013 《建筑消能减震技术规程》 GB50755-2012 《钢结构工程施工规范》 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50661-2011 《钢结构焊接规范》 JGJ33-2012 《建筑机械使用安全技术规程》

施工工法表

控制柜(箱)安装技术要求:控制柜安装牢固,高度尽量与低压控制柜一致,柜子垂直偏差应不大于3mm.控制柜进行可靠接地,柜门应该以软导线与接地的金属构架可靠连接。控制柜(箱)门开启灵活,操作方便。基础槽钢的水平度偏差不大于1mm/m,基础槽钢应进行可靠接地。 控制柜(箱)安装施工方法:盘柜基础槽钢制作,根据设计图纸确定控制柜具体位置并用墨线放出基础线,基础采用10#槽钢并按照柜子实际尺寸进行下料;制作前槽钢要除锈调直,制好后各焊缝处要打磨平整,并刷好防锈漆。槽钢框架就位后,用水平仪检测;采用垫铁方法进行反复调整直至其水平度偏差在1mm/m以内。使用的垫铁是机器剪切的,四周无毛刺。调整好的基础槽钢与垫铁、土建予埋件点焊固定,并用40扁钢与接地干线焊接可靠;刷上面漆。用与基础槽钢等高的滚杠进行控制柜移动就位。移动时要做到慢、稳,避免碰撞。就位后的盘柜用磁力线坠和角尺进行垂直度测量,得不到技术要求时用薄垫铁进行找平找正,使柜子的垂直度不大于3mm。控制柜找正后用M12镀锌螺栓通过柜底座螺栓孔与基础槽钢牢固连接。用16m㎡软铜线将控制柜的接地螺栓与接地干线可靠连接,用6m㎡软铜线绕成螺旋状对柜门与金属槽钢可靠连接。凡进入箱内的钢管在固定前进行套丝,用半圆锉清除管口内壁毛刺,丝长按进入箱内锁紧后露出2-3丝扣为准。管子在控制箱内固定好后及时将管子护口装上。仪表安装技术要求:安装位置必须为管道测量参数的敏感点,同时必须是检修和更换方便的位置。引压管制作尺寸结合现场情况定,做到尽量短。引压管弯曲半径不小于3倍管外径,管子弯曲后不能有裂纹和凹陷。 仪表施工方法:与环控专业工程师一起确定水管上取源部件的开孔位置,加工内丝为1/2″仪表接头,用磁座钻在管面上钻出仪表接头孔,孔径与仪表接头外径间隙1mm。仪表接头与管道轴线垂直,其端面不超过水管道内壁,调整好后采用氩弧焊方式焊接,仪表接头以确保焊口处内壁平滑过渡,外焊缝无气孔、裂纹,不渗漏。钻孔时留在管内的铁屑用压缩空气进行吹扫干净。引压管采用1/4″铜管,其管道内表面清洁,光滑,无凹凸。制作时切割采用砂轮切割机切断,断面平齐,管路弯曲采用自制弯管器进行冷弯,弯曲半径大于管外径的3倍。铜管端口采用小型胀管器胀接,胀出的管口光滑无凹凸,确保螺母连接方式紧密。将预制好的引压管连接至手动液压泵,试验压力为设计压力1.5倍。试压时稳压5分种为合格。试压结束后将管路清洗干净,并用压缩空气吹干。引压管灵活利用管道支架进行固定,无法利用时就地制作安装固定支架。在压力传感器位置加工金属支架将其固定,防止传感器受力或震动。关闭安装好的引压管上所有截止阀,打开平衡阀。

阻尼器钢结构及阻尼器安装施工方案

本方案重点阐述阻尼器钢结构工程及阻尼器安装工程 第一章 编制说明和编制依据 1.1编制依据及范围 1.1施工组织设计 表1-01 名称 编号 审定日期 施设001 2006.5 1.2施工图 表1-02 序号 图纸名称 图纸编号 1 结施-105~108 2 改扩建工程阻尼器图 结116补;结116补 1.3主要规范、规程、标准 表1-03 类别 名称 编号 国家 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 国家 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002 国家 钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24:90 国家 钢结构加固技术规范 CECS77:96 国家 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 国家 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 地方 建筑结构长城杯工程质量评审标准 DBJ/T01-69-2003 1.4主要法规 表1-04 类别 名称 编号 国家 建筑法 中华人民共和国主席令第91号 1.5 2008工程建设指挥部办公室对奥运工程的相关规定 表1-05 序号 文件名称 编 号 1 关于进一步加强奥运场馆建设工程质量管理的通知 市奥指[2004]13号 2 关于进一步加强奥运场馆建设工程安全管理的通知 市奥指[2004]16号 3 关于印发“2008”工程建设安全生产和安全保卫管理工作 方案的通知 / 4 关于加强奥运场馆建设项目档案管理工作的通知 市奥指[2004]18号 5 关于印发北京市2008工程施工现场消防工作基本标准的 通知 / 6 奥运工程绿色施工指南 / 7 奥运工程环保指南 / 1.6 本企业内部质量管理体系文件、环境管理体系文件 类别 名称 编号 企业 质量管理体系文件 企业 职业安全健康、环境管理体系文件

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 1、施工总程序 2、室内给水系统 1)工艺流程 2)施工方法及有关技术措施 (1)该系统采用铝塑复合管锁母连接,管材进入现场必须具有严格的检验,并有产品合格证或质保书。 (2)切断管子,必须使断面垂直于管轴,管子切割一般使用管 安装准备 孔洞预留埋件 管道预制加工 防腐处理 卡架安装 套管安装 管道安装 填堵孔洞 水压试验 设备安装 闭水试验 竣工验收 调试 通水试验 系统冲洗 安装准备 预制加工 干管安装 立管安装 支管安装 管道试压 管道冲洗

子剪或管子切割机。 (3)管道嵌墙暗敷时,应配合土建预留管槽,当尺寸走向不明确时,用机械刨槽进行暗敷,槽应顺通,侧壁与管外壁净距不应小于15mm,槽深为管径加30mm;管道在墙槽内不得扭曲,管卡间距宜取1200mm~1500mm;管道安装结束,经二次试压合格后,由土建用C10水泥砂浆进行固定。 (4)管道明装时,必须设置管卡和吊架,采用金属管卡或吊卡时,金属与管之间应采用橡皮进行隔离,管道支架最大间距可按下表确定: 管道支撑点最大间距 (5)管道穿越楼板屋面时,必须设2倍直径的钢套管,套管应高出地面(楼面)50mm。 (6)管道试验压力为800KPa,试压注水时应将系统内的空气排尽,试压用手动泵进行,达到试验压力后稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象,如10分钟内压降不超过50Kpa,且接头处无漏水现象,即为试压合格。 (7)土建初装修后,沿暗敷管走向在墙饰面上弹出管道走向色线,以利于住户在二次装修时,对管线的保护。 3、排水系统

安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封口堵洞闭水试验通水试验1)工艺流程 2)主要施工方法及技术措施 (1)排水系统含生活废水和生活污水,采用UPVC管。 (2)管材及管件应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》(GB5836-86)的规定,粘接剂应选用相应厂家的产品,不得混用。 (3)排水管安装首先要注意的问题是严格按设计的标高和坡度进行施工,严禁倒坡。 (4)横管和横管、横管和立管的连接,应采用45°三通加45°弯头的形式或90°斜三通;立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头。 (5)按设计要求及施工规范设置检查口、伸缩节、清扫口。 (6)管道的连接采用粘接 a、管材或管件粘合前用棉纱将承口内侧和插口外侧擦拭干净,如表面仍有油污,用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。 b、用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口,后涂抹插口,随即用力垂直插入,将插口稍做转动,粘接后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。 c、管子插入应注意保持管子之间的同轴度,管端插入深度: DN50为25mm,DN70为40mm,DN100为50mm。

施工工法编制

施工工法的编制 工程建设工法是现代建筑工程施工技术不断发展的产物。随着建筑业高速发展,建筑工程的施工技术有了空前的进步,建筑企业在市场机制的驱动下经营模式也发生了质的变化。如何运用科学的方法和原理指导施工,如何在施工实践中逐步提高建筑企业的技术素质和管理水平,努力使项目施工达到高质、高效、低耗、安全的目标,已成为建筑企业研究和实践的热点。在这样的形势下,在建筑企业内部实行工法管理,对提高建筑企业技术管理水平不失为一条行之有效的重要途径。 1、工法的概念 工法是以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进的技术和科学的管理相结合,经过工程实践而形成的综合配套的施工方法。 1)工法的主要服务对象是工程与施工。 工法是从施工实践中总结出来的先进适用的施工方法,又要回到施工实践中去应用。工法只能产生于施工实践之后,是对先进的施工技术的总结与提高。 2)工法的核心是工艺,施工的组织和管理,使用的材料设备,采取的质量和安全措施等都要保证这个核心工艺的顺利实施。工艺所达到的先进程度和所创造的经济效益或社会效益可作为工法分级标准的主要根据,工法根据其关键技术的先进程度而分为国家级、省(部)级和企业级。

3)工法不是单纯的施工技术,工法中不仅应该含有工艺原理、工艺流程及操作要点等技术上的内容,且应含有劳动组织、安全措施、质量要求及节能环保等管理上的内容,以综合反映技术与管理的结合。 2、开发与应用工法的作用 1)工法便于新技术的推介。工法是将先进科技成果的具体应用方法的提炼,形成系统性文件,并经过国家相关部门的认定与推广,作为以后同类工程施工的指导性文件。因此,新材料、新技术、新工艺、新机具的推广结合工法的应用与开发,有利于进一步扩展技术推广工作的广度和深度。 2)工法具有系统性、通用性和可宣传的特点,对内可作为组织施工和普及职工技术教育的工具性文件,有利于提高企业员工的业务素质,有利于企业内部施工技术的普及;对外便于同类企业之间的技术交流,促进新的科研成果转化为生产力,全面提高整个企业的技术素质、管理水平。 3)工法有利于推广应用新技术。编制施工工法是技术人员经过施工实践验证过的成熟的或已初步推广的技术,具有无可争辩的先进性与权威性。因而,在施工过程中,凡是有现成的工法可以引用的应该优先引用,尤其应该优先引用等级较高的工法。推行工法制度有利于加强企业的技术管理,有利于新技术在应用中总结,产生新的飞跃,新的成果。

[施工]卫生间等电位做法

卫生间等电位 浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。 1 卫生间局部等电位联结的必要性 卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域。但只要不形成电位差便无电流通过,比如站在单根高压线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的。 根据这一原理对浴室通过等电位联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压。 2 卫生间存在危险电位的原因 2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。 2.2通过电线导体传递。(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。 2.3雷电感应出危险电位。一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。 3 卫生问局部等电位的理解误区 (1)卫生间用电器具已经通过PE线接地。(2)《等电位联结安装》02D50l-2第16页中,LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,可是卫生间内有的插座PE线才用BV-2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。(3)混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。(4)卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格。(5)卫生间的底板钢筋网连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位板。(6)卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。(7)局部等电位要做接地电阻的测试。(8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。(9)卫生间与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结。(13)复合给水管没必要作等电位联结。(14)底板钢筋必须用圆钢跨接焊接长度必须达到圆钢直径的六倍。(15)可以采用接地电阻测量仪,绝缘电阻测试仪。(16)局部等电位联结线可以穿钢管敷设。

阻尼器安装工程施工方案

本方案重点阐述阻尼器钢结构工程及阻尼器安装工程。其中阻尼器钢结构工程包括:原结构梁下安装钢板及阻尼器墙顶安装钢板、阻尼器钢支撑、钢结构的防腐及防火等工作;阻尼器安装工程包括:阻尼器的水平及垂直方向校核,焊接及防腐及防火等工作。 第三章、施工部署本改造加固工程阻尼器钢结构安装部分,将先施工梁下钢板,然后再施工阻尼器混凝土墙上端的钢板,最后施工顶层阻尼器钢支撑部分的钢结构。防腐及防火涂料在经有关部门及单位检测合格后一次涂刷完毕。阻尼器安装在阻尼器混凝土墙浇注完毕拆模后进行。阻尼器钢结构先施工东、西两侧二层夹层顶结构梁下钢板,并依次向上施工。施工至四层后展开全面施工,同时开始施工东、西两侧二层夹层阻尼器墙上端钢板,依次向上施工。最后施工五层阻尼器钢支撑。施工时保证三个电焊施工班组同时作业。确保阻尼器钢结构工程在规定的工期内完成。在阻尼器钢结构三层施工完毕后开始安装阻尼器,之后紧随阻尼器钢结构进行。在五层阻尼器钢结构施工完毕后,阻尼器安装也同时结束。阻尼器钢结构的防腐及防火涂料在钢结构施工完毕,经验收合格后立即全面展开,并一次验收合格。 3.3 工程特点、难点分析及对策 3.3.1阻尼器钢结构安装质量是保证阻尼器正常使用的必要条件,因此如何保证阻尼器钢结构安装工程质量是本工程的难点之一。施工对策: 1 项目经理为第一责任人,组织技术负责人及质检员做好施工前技术准备及技术交底工作。提前编写详细的工程质量保证措施指导施工,施工中随时检查施工质量,及时指正施工中存在的问题及缺陷,并监督其施工完毕。 2 精选阻尼器钢结构工程施工队伍,选拔优秀的钢结构施工班组,做到专项专业人员操作施工,确保工程质量。 3 选择最先进的设备和材料投入到阻尼器钢结构工程的施工中去,确保设备工程每一环节,每一个节点及细部都达到设计要求。 3.3.2阻尼器上下钢板要求精度高,安装复杂,焊接量大是本工程施工难点之二。施工对策:1在施工前仔细测量阻尼器上下钢板的安装尺寸,准确号料,保证下料一次成型。 2 安装时先安装阻尼器梁下钢板,安装钢板前用水准仪抄测好钢板底标高,保证钢板平整度。 3 钢板焊接时先采用间断焊,防止焊接应力过于集中而产生钢板变形现象。 4 在阻尼器上部钢板安装完后,将阻尼器下部钢板平铺在阻尼器墙体钢筋上,之后用水平尺检查阻尼器上部钢板的平整度,有偏差的用角磨机磨平。并用事先做好的钢筋棍(长332mm)在上下钢板之间来回滑动,及时调整钢板平整度,在准确无误后焊接阻尼器下部钢板。 阻尼器原结构梁下钢板上的塞焊孔可以先按照钢筋排布位置,可提前加工好,做法同上。 5.2.8焊接及检验1、焊条的选择依据设计图纸,本工程阻尼器钢结构焊接选用P506焊条,阻尼器与钢板焊接采用P507焊条,焊条进场后应进行报验,在监理单位和总包单位同意后方可使用。因即将进入冬季施工,所以焊条应进行提前预热。将焊条放入加热箱内加热,加热后将焊条放入保温筒内,焊接时随用随取,保证焊接质量。焊条由保温箱内取出到施焊时间不宜超过2小时。如超过2小时,应重新烘干后再用,但焊条烘干次数不宜超过2次。 2、焊接1)焊接前应保证焊接区干燥、不得有油、锈、水、氧化皮和其他污物。2)施焊

建筑工程施工工法

十一、地下室工程施工工法 一、地下室底板施工 (一)、工艺流程 1、排水基坑四周及大面积中间排水沟以及集水坑(井) 2、桩承台(包括地梁)—挖土—砼垫层—砌砖模—内抹砂浆面—外回填土夯实。 3、电梯井(集水井)—挖土—砼垫层—侧墙砖模—抹砂浆面—外回填土夯实。 4、底板底—厚土整平压实—石粉150MM厚压实—砼垫层抹平—渗透结晶型防水涂料(包括坑井、地梁、承台等)—砂浆抹面保护层。 5、底板周边外侧砌夸模。 6、扎钢筋混凝土A、承台、地梁、电梯井、集水井、排水沟(集水坑)等钢筋。B、柱筋、剪力墙钢筋。C、底板钢筋,底筋与面筋(加马橙)。 7、后浇带焊止水钢板——扎密目铁筛网。 8、挡土墙(外壁板焊止水钢板或伸缩缝橡胶止水带)。 9、浇砼:A、电梯井、集水井砼。B、承台砼。C、底板砼(分层)D、剪力墙及外挡墙根部砼浇至止水钢板约500MM高。 10、底板砼养护14天。 (二)、工艺要求。 1、排水沟集水坑外抽排水有效,切实保证承台底以下施工作业面不带水作业,的确无法达到要求时,需在坑底挖临时集水抗往外抽水,有泉涌或喷流的坑井,在作底板扩建层时加铁筒插入垫插入垫层下面,铁筒外焊小水管引流往外抽水,捣底板砼时砼包裹铁管待以后锯平,用快硬速凝水泥封闭水管口堵漏。 2、承台模、电梯井、集水井砖模等外回填土必须分层夯实。 3、底板底必须整平压实,流质软土要挖除,换上性能好的土分层夯实,按规范要求压密系统要达到0.93以上。 4、底板砼垫层要抹平光面以保证防水层有效。 5、防水层凡有地下水或正常地下水位高出底板底1.0M以上的必须按设计要求做底板外防水层,且必须用渗透结晶型防水涂料。(采购材料必须有IS90认证的厂家产品) 6、钢筋绑扎必须符合设计要求。 (三)、底板砼工程施工工艺。 1、地下室底板工程中砼配合比重点注意: A、用1-3#石子(不得用片状或带的幼石子) B、砂要中粗砂,减少砂率 C、减少用水量,控制坍落度不大于140MM,尽量用100-120MM D、加膨胀剂UEA或HE-E约8%。 E、掺加2级或1级粉煤灰(不得用3级) F、用优质缓凝减水剂 G、地下水压力大,有二层以上地下室的底板埋深大的要加多功能缓凝减水剂及聚丙烯单丝纤维,每立方砼用0.8-0.9公斤(丝长19-23MM) 2、砼浇捣: A、电梯井集水井底板砼要先捣1.5-2小时待初凝再浇捣井壁板砼。注:凡是标高有级差的板墙都必须先浇下底层板振捣后1-2小时待初凝再捣壁板或上一级差的平板砼才能保证上一级(壁板)砼浆不流失,不产生蜂窝孔洞。壁板也要分层捣,每层400-500 十二、屋面工程施工工法

等电位安装施工工法

等电位安装施工工法 、/一 一. 前言 随着社会经济的高速发展,高层建筑越来越多,对建筑物的功能设计和安全设计,也提升到一定的高 度。建筑物内的等电位联结,也越来越引起人们的高度重视。等电位联结T包括总等电位联接、局部等电位联接和辅助等电位联接。等电位的作用在于降低建筑物内在接地故障情况下的接触电压和不同外漏可导 电部分之间的电位差,并消除自建筑物外经电器线路和金属管道引入的危险电压的危害,保障国家财产安 全和人身安全,起到不可估量的作用。 建筑业随着高层建筑不断增加,等电位设施是不可缺少的组成部分,越来越引起政府部门的高度重视。因此,搞好等电位施工质量,是施工企业必须具备的前提条件,特编制此工法进行推广。 二. 工艺原理 将建筑物内所有导电体按分项连接至LEB 端子板进入辅助等电位联接箱,再将各辅助等电位联接箱相互连接进入总等电位联接箱,由总等电位箱分至接地体(极),以达到消除因接地故障带来的危害。 三. 工艺程序及施工方法 工艺程序: 1.1施工准备T材料检验T 定位放线T接地体焊接T预埋管线T箱体洞口留置T箱体制作与连接T穿线连接f 功能测试。 1.2施工准备:根据工程计划用量,安置好材料堆放场地,再根据当日施工计划用量进行选材与计量。 1.3材料检验:按设计规格、型号,截取规范要求的检验用量,送有相应资质的检测单位进行、物理、 化学性能试验,合格后允许使用,不合格不得使用。 1.4定位放线:土建工程基础施工时、根据图纸要求进行定位,按选好的材料,均匀的安放在设计所需 位置。 1.5接地体焊接:总等电位箱的输出最终要进入接地体,接地体与大地接触平衡电位,因此,接地体的施工是等电位施工的重要环节,接地体施工方法很多,最主要的工艺是焊接工艺,焊接工艺的好坏,直接 与接地电阻值的大小有关,阻值越大,焊接质量越差,阻值越小,焊接质量越好。 1.6预埋管线:预埋管线随土建形象进度进行,根据总等电位箱的区域布置,把所有穿过混凝土板、穿梁处的管线、预埋钢管、待土建工程墙体砌筑时,墙体砂浆凝固以后,进行墙体割槽,割槽深度、宽度,要根据电位联接线径确定预埋的深度、宽度,配管割槽要与箱体中心垂直,在墙体内避免斜割或横割属于 横向连接的保护管,应尽量敷设在现浇混凝土内。 1.7箱体洞口留置:箱体留置与土建形象进度同步进行。箱体留置高度设计与规范一般不做规定,通常 做法高度底边距地0.5m,因与板内保护管相距较进,施工较为方便。总电位箱的长x宽嘀,视等电位支路 的多少来确定,现有高层建筑的等电位端子点一般不超过15个端子点,大多在 1 0个端子点左右,箱内敷设 的端子板大多数为双排或单排,单排和双排并用,便于等电位的施工和布局,由此可见总等电位端子箱的最大尺寸可控制在长600X宽200X高400这个范围,从视觉和美观程度上是较为理想的制作尺寸,即能满足观感尺寸

相关文档
相关文档 最新文档