文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑基坑支护规范

建筑基坑支护规范

建筑基坑支护规范
建筑基坑支护规范

建筑基坑支护规范

《建筑基坑支护技术规范》基本概况:

《建筑基坑支护规范》为了在建筑基坑支护设计、施工中做到安全适用、保护环境、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。

《建筑基坑支护规范》关于发布北京市地方标准《建筑基坑支护技术规程》的通知。京建科教【2007】766号。

《建筑基坑支护规范》关于同意北京市《建筑基坑支护技术规程》地方标准备案的函。建标标备便【2007】24号。

《建筑基坑支护技术规程》本规程适用于一般地质条件下临时性建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖与监测。对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程,并应符合相关技术标准的规定。

《建筑基坑支护技术规程》的主要内容包括:总则、术语、符号、基本规定、放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、地下水控制等内容。其中相关内容如下:

3.1.4支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。

3.1.5当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地

下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。

3.1.6根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算:

1基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:1)根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算;

2)基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算;

3)当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。

2对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。

3地下水控制计算和验算:

1)抗渗透稳定性验算;

2)基坑底突涌稳定性验算;

3)根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。

3.7.2基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。

3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。

3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。

3.7.5基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。

8.1.4当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,

基坑支护规范

建筑基坑支护技术规程 1 总则 1.0.1 为了在建筑基坑支护设计与施工中做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于一般地质条件下的建筑物和一般构筑物的基坑工程勘察、支护设计、施工、检测及基坑开挖与监控。对于膨胀土和湿陷性黄土等特殊地质条件地区应结合当地工程经验应用。 1.0.3 基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜,合理设计、精心施工、严格监控。 1.0.4 基坑支护工程除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规程的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 建筑基坑building foundation pit 为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 2.1.2 基坑侧壁side of foundation pit 构成建筑基坑围体的某一侧面。 2.1.3 基坑周边环境Surroundings around foundation pit 基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 2.1.4 基坑支护retaining and protecting for foundation excavation 为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 2.1.5 排桩piles in row 以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。 2.1.6 地下连续墙diaphragm 用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的地下墙体。 2.1.7 水泥土墙cement –soil wall 由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式结构。 2.1.8 土钉墙soil nailing wall 采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。 2.1.9 土层锚杆soil anchor 由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。 2.1.10 支撑体系bracing system 由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。 2.1.11 冠梁top beam 设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连梁。 2.1.12 腰梁middle beam 设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆或内支撑支点力的钢筋混凝土梁或钢梁。 2.1.13 支点fulcrum

基坑支护细则汇编

XX项目工程基坑支护监理细则 一、工程概述: 该工程为XX项目工程的基础支护工程,基坑开挖深度-9.0m,采用深搅桩止水帷幕、基坑土钉支护方案施工;深搅桩计有1200根,深度18m左右;土钉墙面积3670m2,计划工期(含土方、降水)80天。 二、监理工作依据: 1.本项目实施阶段的监理合同; 2.建设单位与施工单位签订的承包合同及附件; 3.建设单位、监理公司、施工单位三方工作程序; 4.建设单位提供的工程地质勘察报告及基础开挖图; 5.经业主及监理公司审定的施工方案及补充意见; 6.与本项工程有关的施工及验收规范、标准及规定; 7.监理规划。 三、技术要求: 1.深搅桩桩径D500mm,间距300mm,搭接200mm。 2.桩的垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%,桩间搭接应满足要求;施工间隔时间不应大于24小时,确保根根直立,防止开岔。 3.控制深搅桩深度进入不透水层,上下搅动2-3次,水泥掺入比15%—20%。 4.锚杆长度9-16m;间距1500×1500mm,基坑四周中部1/3范围内的加强部份为1200×1200mm。 5.所有锚杆接头应达到要求,应进行拉拔力破坏实验。 6.每根锚杆的注浆压力与注浆量依据不同土层并根据实验确定标准要求。

7.一、二层预应力锚杆采用预紧螺栓法施加预应力。 8.钢筋网Φ6.5@200×200,锚杆头之间用Φ16圆钢焊接,加强筋尺寸Φ16@1500×1500(加强范围内Φ16@1200×1200)。 9.喷射砼按配合比1:2:2(水泥:砂:石子)施工,喷射厚度70-100mm。 10.控制基坑顶部的侧向位移在基坑开挖深度的1‰-3‰范围内。 11.土钉支护必须进行土钉的现场抗拉拔实验。 四、监理质量控制措施: (一)质量控制的原则: 1.工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸及审定的方案要求施工; 2.坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则; 3.坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (二)质量控制措施: 1.施工前: ①了解熟悉工程地质勘察报告及周围的建筑物、构筑物、道路及管线情况; ②分析地勘报告及地质剖面图,了解场地土质状况,确定深搅深度、土钉锚杆的倾角、降水井的设置; ③审查分包单位的施工能力及机械设备、人力的配备; ④复核施工单位的测量放线、水准点及基坑周边侧向位移及沉降点的设置、监测措施; ⑤预测施工中可能发生的影响,要求施工单位提交相应方案措施; ⑥要求施工单位落实人员职责,分工明确,确保人员到位,保证工程按质、按量,安全施工。 2.施工中:

浅析建筑基坑支护技术

浅析建筑基坑支护技术 发表时间:2016-11-24T15:55:15.207Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:佟雪伟 [导读] 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。 沈阳乾景房地产开发有限公司辽宁沈阳 110015 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。 【关键词】基坑支护;技术;研究 一、基坑支护的类型及特点及适用范围 1、高压旋喷桩。高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水,高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染,对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 2、深层搅拌水泥土围护墙。深层搅拌水泥土围墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙,水泥土围护墙的优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性,水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。 3、型钢桩横挡板支护。挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1~1.5m,然后边挖方,边将3~6m厚的挡土板塞进钢桩之间挡土,并在横向挡板与型钢桩之间打入楔子,使横板与土体紧密接触。适用于地下水位较低,深度不很大的一般粘性或砂土层中应用。 4、钢筋混凝土板桩。钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。 5、灌注桩排桩支护。在开挖基坑的周围,用钻机钻孔,现场灌注钢筋混凝土桩,达到强度后,在基坑中间用机械或人工挖土,下挖1m左右装上横撑,在桩背面装上拉杆与已设锚桩拉紧,然后继续挖土要求深度,在桩间土方挖成外拱形,使之起土拱作用,如基坑深度小于6m,或临近有建筑物,也可布设锚拉杆,采取加密桩距或加大桩径处理,是与开挖较大、较深(>6m)基坑,临近有建筑物,不允许支护,背面地基有下沉、位移时采用。 6、土钉墙。土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动其挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定,施工时,每挖深1.5m左右,挂细钢筋网,喷射细石混凝土面层厚50~100mm,然后钻孔插入钢筋(长10~15m,纵、横间距1.5m×1.5m),加垫板并灌浆,依次进行直至坑底,基坑坡面有较陡的坡度,土钉墙适用于基坑侧壁安全等级为二级、三级的非软质土场地;基坑深度不宜大于12m。 7、地下连续墙支护。在开挖的基坑周围,先建造混凝土或钢筋混凝土地下连续墙,达到强度后,在墙中间用机械或人工挖土,直至要求深度。对跨度、深度很大时,可在内部假设水平支撑及支柱,用于逆作法施工,每下挖一层,将下一层梁、板、柱浇筑完成,以此作为地下连续墙的水平框架支撑,如此循环作业,直到地下室的地层全部挖完土,浇筑完成,适用于开挖较大、较深(>10m)、有地下水、周围有建筑物、公路的基坑,作为地下结构外墙的一部分,或用于高层建筑的逆作法施工,作为地下室结构的部分外墙。 8、SMW工法。SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙,SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以黏土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。 二、基坑支护新技术 1、逆作法。目前,由于基坑的深度和面积不断的加大,施工现场周边环境多变的复杂性,这些都影响到了深基坑开挖和支护的难度,由于逆作法在工期、造价这两个方面的效果突出,所以“两墙合一”逆作法在未来的发展有着广阔的前景,逆作法施工是一种高效、经济的施工方法,它不但可以减短开挖基坑以及支护结构面积的暴露时间,还能够加强支护结构的受力性能,把支护的刚度提高,这样不但节省了支撑费用和锚杆的成本,还把支护的变形以及对周围建筑的负面影响降到最低,使总成本降低,上海电信大楼的地下3层是最早使用逆作法施工技术的,自此之后,广州的特种基础科研楼的地下3层、上海的人民广场地下变电站它的基坑深度为23.7m,直径达到63.9m,是我国目前直径最大的地下连续墙、福建的世界金龙大厦的地下室2层、广东延安东路隧道的一、二号风塔、广东恒基大厦的地下室2层、京津紫荆花园商住楼的地下室4层、天津地铁的车站等都是使用的地下连续墙作为挡土墙和地下室的外墙,使用逆作法进行施工,也有依据当地施工地形的特点使用“半逆作法”进行支护的,例如:天津的劝业场新大厦。 2、搅拌和注浆技术。为防止基坑发生形变,对支护施加预应力,以此来控制变形的方法在当下的较为流行,并将会被逐渐的推广,这种方法可以减小基坑对于环境的影响,例如:进行降水施工,就会引起地面的附加沉降,或者基坑要使用帷幕形式来进行支护,以此来保护地下水资源,还可以使用旋喷桩或者深层搅拌桩等方法,它们是除了地下的连续墙外,最有效的构筑水帷幕的方法。 3、对于软土基坑的处理技术。对于坑深且大,周围环境条件差的软土基坑,要在基坑的内部,坑外的有效范围内进行土体的加固,以起到稳定四周坑壁、防止土体隆起、保护周边环境、减少支护位移的作用,目前的支护施工中,施工人员都已经认识到支护的设计要由

基坑支护设计总说明

基坑支护设计总说明 一、工程概况 本工程为新川科技园污水泵站提升泵房项目基坑支护施工图设计。 (一)基坑位置及建设规模 场地位于污水泵站提升泵房位于新川科技园二组团内,东临洗瓦堰及B线道路,北面为规划220KV变电站,西面为地铁一号线红星站场站用地,之间有规划10m宽防护绿地,南面为规划市政绿地及华阳大道,该建筑物为1F,设一层地下室,设计 +0.00=480.30m。 (二)使用年限 本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地 下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。 本项目基坑支护结构设计使用年限为一年,从基坑开挖之日起算。超过使用年限后未回填,支护体系需进行安全鉴定。 (三)基坑对周边影响 本工程地下室开挖深度为场地面标高(481.0m)以下13.8-16.5m,基坑开挖底 面标高为464.5-467.2m。根据业主提供的周边道路及地下管线资料及现状周边建(构)筑物情况,场地周边环境情况如下: 1、周边建构筑物及市政道路 基坑现在场地周围无建筑物分布。

2、地下管线 基坑的东侧和南侧有军用电缆分布电缆埋深约3m,距离本工程地下室边线约10~16.7m,不会对其造成影响。 3、地面沉降 本工程拟采用管井降水与明排水相结合。明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。 施工前应对周边进行摄像取证,并在建筑物周边布设观测点,进行系统、全面的跟踪测量,信息化施工。根据监测结果及时调整施工方案,如出现异常情况,应立即停止施工,及时采用补救措施,确保建(构)筑物安全。 二、设计依据 1、《新川创新科技园污水泵站及配套管网市政工程岩土工程勘察报告》 2、业主提供的《新川创新科技园污水泵站建筑设计图》 3、设计采用的规范: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

基坑工程技术规范

12 管道沟槽基坑工程 12.1 一般规定 12.1.1 本章适用于各类管道沟槽基坑工程支护结构的设计、施工与检测。 12.1.2 管道沟槽基坑工程的开槽应按管线布置图确定开挖深度,方型涵管的开挖沟槽宽度由外包尺寸确定,圆形管道开挖沟槽的槽底宽度不应小于表12.1.2所列值 表12.1.2 圆形管道开挖沟槽底宽度值 <2.00 2.00 ~ 2.49 2.50 ~ 2.99 3.00 ~ 3.49 3.50 ~ 3.99 4.00 ~ 4.49 4.50 ~ 4.99 5.00 ~ 5.49 5.50 ~ 5.99 6.00 ~ 6.50 > 6.50 Φ 230 1400 1400 1400 1400 1400 Φ 300 1450 145 1450 1450 1450 1450 Φ 450 1750 1750 1750 1750 1750 1750 Φ 600 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 Φ 800 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 Φ 1000 2450 2450 2450 2450 2450 2550 2550 2550 Φ 1200 2650 2650 2650 2650 2650 2750 2750 2750 2750 Φ 1350 2800 2800 2800 2800 2900 2900 2900 2900 3000 Φ 1500 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3200 Φ 1650 3150 3150 3150 3150 3250 3250 3250 3250 3350 Φ 1800 3350 3350 3350 3350 3450 3450 3450 3450 3550 Φ 2000 3650 3650 3650 3750 3750 3750 3750 3850 Φ 2200 3850 3850 3850 3850 3950 3950 3950 4050 Φ 2400 4100 4100 4200 4200 4200 4200 4300 Φ 2700 4600 4700 4700 4700 4700 4800 Φ 3000 4900 4900 4900 4900 5000 >Φ 3000 管径+2000

建筑基坑支护设计规范

建筑基坑支护设计规范 《建筑基坑支护设计规范》基本概况: 《建筑基坑支护设计规程》本规程适用于一般地质条件下临时性建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖与监测。对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程,并应符合相关技术标准的规定。 《建筑基坑支护设计规程》的主要内容包括:总则、术语、符号、基本规定、放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、地下水控制等内容。 建筑施工企业对建筑基坑支护设计规程中基坑内支撑结构形式内容怎么规定: 4.9.3 内支撑结构应综合考虑基坑平面的形状、尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构的形式等因素,选用下列内支撑形式: 1 水平对撑或斜撑,可采用单杆、桁架、八字形支撑; 2 正交或斜交的平面杆系支撑; 3 环形杆系或板系支撑; 4 竖向斜撑。 说明: 内支撑结构形式很多,从结构受力形式划分,可主要归纳为以下几类 1、水平对撑或斜撑,包括单杆、桁架、八字形支撑; 2、正交或斜交的平面杆系支撑; 3、环形杆系或板系支撑;

4、竖向斜撑。每类内支撑形式又可根据具体情况有多钟布置形式。 一般来说,对面积不大、形状规则的基坑常采用水平对撑或斜撑;对面积较大或形状不规则的基坑有时需采用正交或斜交的平面杆系支撑;对圆形、方形及近似圆形的多边形基坑,为能行成较大开挖空间,可采用环形杆系或环形板系支撑;对深度较浅、面积较大的基坑,可采用竖向斜撑,但需注意,在设置斜撑基础、安装竖向斜撑前,无撑支护结构应能够满足承载力、变形和整体稳定性要求。对各类支撑形式,支撑结构的布置要重视支撑体系总体刚度的分布,避免突变,尽可能使水平力作用中心与支撑刚度中心保持一致。 附件:建筑基坑支护技术规程

广州地区建筑基坑支护技术规定(1998版)

广州地区建筑基坑支护 技术规定 (98-02) 《广州地区建筑基坑支护技术规定》 编委会 1998.6.15.广州

目录 1 总则 (1) 2 术语、符号 (2) 2.1 术语 (2) 2.2 符号 (3) 3 基本规定 (5) 3.1 一般规定 (5) 3.2 设计规定 (5) 3.3 施工规定 (7) 3.4 检测与监测规定 (7) 4 岩土工程勘察与环境调查 (8) 4.1 一般规定 (8) 4.2 勘察与测试 (8) 4.3 环境调查 (9) 4.4 勘察报告 (9) 5 支护结构水平荷载和抗力计算 (10) 5.1 一般规定 (10) 5.2 水平荷载标准值 (10) 5.3 水平抗力标准值 (15) 6 支护结构设计 (16) 6.1 支护结构分类与选型 (16) 6.2 混凝土支护结构圆形截面承载力设计 (18) 6.3 放坡设计 (20) 6.4 土钉墙设计 (21) 6.5 排桩设计 (26) 6.6 地下连续墙设计 (31) 6.7 重力式挡墙设计 (32) 6.8 锚杆设计 (36) 6.9 内支撑设计 (39) 6.10 逆作法支撑体系设计 (43) 6.11 组合式支护结构设计 (45) 7 地下水控制 (47) 7.1 一般规定 (47) 7.2 集水明排设计 (47) 7.3 降水设计 (48) 7.4 高压喷射注浆止水设计 (51) 7.5 深层搅拌法止水设计 (53) 7.6 压力注浆止水设计 (54) 7.7 回灌设计 (55) 7.8 集水明排施工 (55) 7.9 降水施工 (56) 7.10 高压喷射注浆止水施工 (56)

《建筑边坡工程技术规范》

岩质边坡的破坏形式(表)滑移型+ 崩塌型 确定岩质边坡的岩体类型应考虑因 素 视为相对软弱岩质组成的边坡情况 和可分段确定边坡类型情况 3.2边坡工程安全等级 边坡工程安全等级(表) 安全等级为一级和二级的情况 边坡塌滑区范围估算 3.3设计原则 两类极限状况定义 荷载效应最不利组合(分项系数,重 要系数γο等) 永久性边坡的设计使用年限应不低 于受其影响相邻建筑的使用年限 考虑地震作用影响的原则 边坡工程设计应包括内容 计算和验算的对象和内容 3.4一般规定 设计时应取得的资料

一级边坡工程应采用动态设计法(内容) 二级边坡工程宜采用动态设计 边坡支护结构常用形式(表)参考因素 不应修筑边坡情况 避免深挖高填,后仰或分阶放坡 洞室 生态保护+自身保护措施 下列边坡工程专门论证 开挖坡角,坡顶超载,水渗入坡体3.5排水措施 截水沟(地表水) 排水管、管井、截槽(地下水) ~3.5.6泄水孔 3.6坡顶有重要建(构)筑物的边坡工程设计 设计规定(与基础相邻作用) 新建边坡措施(与相邻基础) 新建重要建筑规定 已建档墙坡脚新建建(构)筑物时

位于稳定土质或弱风化岩层边坡的 挡墙和基础 四、边坡工程勘察 4.1一般规定境条件复杂的边坡宜分阶段勘察;地质环境复杂的一级边坡尚应进行施 工勘察(专门勘察+合并勘察+分阶段 勘察+施工勘察对应情况) 勘探范围+控制性勘探孔深度 勘察报告内容 变形监测、水文长观孔 4.2边坡勘察 勘查前应取得的资料 分阶段勘察 勘察应查明的内容 勘探的方法 详勘的勘探线、点间距(垂直边坡走 向,数量≧2) 三轴试验,试样数量 特殊要求、流变试验 及时封填密实 可选部分钻孔埋设检测设备

基坑支护设计规范依据

基坑支护设计规范依据 1《建筑地基基础设计规范》GB 50007 2《混凝土结构设计规范》GB 50010 3《钢结构设计标准》GB 50017 4《岩土工程勘察规范》GB 50021 5《地下工程防水技术规范》GB 50108 6 《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476 7《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370 8《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2 9 《焊接H型钢》GB/T 33814 10《建筑结构荷载规范》GB50009 11 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 12《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069 13 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086 14《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 15《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153 16《地铁设计规范》GB 50157 17《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 18 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 19《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 20《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307 21《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497 22 《钢结构焊接规范》GB 50661 23 《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911 24 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004 25 《沉井与气压沉箱施工规范》GB/T 51130 26《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3 27《爆破安全规程》GB 6722 28 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 29 《建筑变形测量规范》JGJ8 30《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 31《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81 32《建筑桩基技术规范》JGJ 94 33 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111 34《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 35 《型钢水泥土搅拌桩技术规程》JGJ199 36 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311 37《建筑工程逆作法技术标准》JGJ 432 38《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 39 《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T 199 40 《高压喷射扩大头锚杆技术规范》JGJ/T282 41《地下工程盖挖法施工规程》JGJ/T 364 42《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401 43 《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406

基坑围护规范

基坑围护规范 一说起基坑围护,相关建筑人士还是比较陌生的,我国制定的基坑围护规范有什么内容?以下是为建筑人士整理相关基坑围护规范基本资料,具体内容如下: 基坑围护规范即建筑基坑支护技术规程,主要包括的内容包括:总则术语、符号基本规定土钉墙逆作拱墙等内容。其中基本规定中设计原则如下: 3.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 3.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: 1.承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致结构或基坑周边环境破坏; 2.正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正确使用功能。 3.1.3 基坑支护结构设计应根据表3.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 基坑侧壁安全等级及重要性系数表3.1.3 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。 3.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、

对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 3.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周边有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 3.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算: 1.基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1)根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2)基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3)当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2.对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3.地下水控制计算和验算: 1)抗渗透稳定性验算: 2)基坑底突涌稳定性验算; 3)根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。 3.1.7 基坑支护设计内容应包括对支护结构计算和验算、质量检测及施工监控的要求。 3.1.8 当有条件时,基坑应采用局部或全部放坡开挖,放坡坡度应满足其稳定性要求。

建筑基坑工程技术规范

《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97)介绍 规范2008-01-29 14:08:45 阅读348 评论0 字号:大中小订阅 唐业清王吉望顾晓鲁李虹 [摘要]介绍了我国行业标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97)的编制工作概况及主要内容。 [关键词]基坑工程技术标准支护结构土压力现场监测 Introduction to 《Technical Specifications for Foundation Pits Excavation for Buildings》 (YB9258—97) Tang Yeqing Wang Jiwang Gu Xiaolu Li Hong [Abstract]This article describes the main contents and the drawing-up of the said specifications. [Keywords]Foundation pit excavation;Technical standards;Supporting strecture;Earth pressure;Field monitoring 1编制工作概况 根据建设部标准定额司的要求,由冶金部下达《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97)编制工作任务,冶金部建筑研究总院主持并邀请中国建筑科学研究院、北方交通大学、天津大学、同济大学共16个单位,25位长期从事基坑工程教学、科研和工程施工单位的专家参加编制,前后经历近4年的编制工作。经冶金部主管部门的审查批准,作为中华人民共和国行业标准,于1998年5月1日正式颁布实施。1998年8月由冶金出版社正式出版。 2《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97)的主要内容 本规范共19章,15条附录及条文说明。

基坑支护结构设计原则

基坑支护结构设计原则与勘察要求 基坑支护结构设计原则与勘察要求 3.1 设计原则 3.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 3.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: 1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; 2 正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 3.1.3 基坑支护结构设计应根据表3.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表3.1.3 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破坏后果Υ0 一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 1.10 结构施工影响很严重 二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 1.00 结构施工影响一般 三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 0.90 结构施工影响不严重 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。 3.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 3.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 3.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算。 1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1) 根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3 地下水控制验算: 1) 抗渗透稳定性验算; 2) 基坑底突涌稳定性验算;

基坑支护中最新强制性规范条文

基坑支护中的强制性规范条文(2013最新版) JGJ 120-2012 《建筑基坑支护技术规程》 3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求: 1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用; 2 保证主体地下结构的施工空间。 8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。 8.1.4 采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。 8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。 8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。 GB50497-2009《建筑基坑工程监测技术规范》 3.0.1 开挖深度超过5m、或开挖深度未超过5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。 3.0.2 建筑基坑工程设计阶段应由设计方根据工程现场及基坑设计的具体情况,提出基坑工程监测的技术要求,主要包括监测项目、测点位置、监测频率和监测报警值等。 3.0.3 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案。监测方案应经建设、设计、监理等单位认可,必要时还需与市政道路、地下管线、人防等有关部门协商一致后方可实施。 监测方案应包括工程概况、监测依据、监测目的、监测项目、测点布置、监测方法及精度、监测人员及主要仪器设备、监测频率、监测报警值、异常情况下的监测措施、监测数据的记录制度和处理方法、工序管理及信息反馈制度等。GB 50739-2011 《复合土钉墙基坑支护技术规范》 6.1.3 土方开挖应与土钉、锚杆及降水施工密切结合,开挖顺序、方法应与设计工况相一致;复合土钉墙施工必须符合“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的要求。

基坑支护设计技术要求

支护设计要求 1)、设计应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准;保证岩土开挖、地下结构施工的安全,并使周围结构不受损害。2)、本工程根据浦口区地貌单元,地质情况详见勘察报告。设计应按照安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工的原则,认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件,结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境,以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案。进行基坑支护体系方案的技术、经济性比较与优化,选择最后方案。 3)、根据所提供资料对现场进行详细踏勘,充分了解现场及周边情况,在设计方案中充分考虑基坑对周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的影响,确保其安全和正常使用。 4)、基坑支护外围不得超出规划红线范围(详见地形图)。 5)、支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间。 6)、在确保安全稳定的前提下,加快施工工期,支护结构设计及换撑方案应充分考虑地下室施工及土方开挖的便利性,应有利于缩短地下室施工工期。 7)、进行基坑支护结构的承载力、稳定和变形计算。 8)、应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件,周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素,确定地下水控制方法,进

行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计,根据不同施工阶段提供详细的降水方案,确保基坑及周边的安全和稳定。 9)、应根据现场地质情况及基坑方案情况列出可能出现的险情,并提出相应的抢险应急措施方案及有关建议。 10)、有水平支撑的,对施工期间支撑拆换进行验算,并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。 11)、提出有效、经济的基坑监测方案,提供监测点位置及有关监测预警值。 12)、提出土方开挖方案及施工注意事项。

建筑基坑支护规范

建筑基坑支护规范 《建筑基坑支护技术规范》基本概况: 《建筑基坑支护规范》为了在建筑基坑支护设计、施工中做到安全适用、保护环境、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。 《建筑基坑支护规范》关于发布北京市地方标准《建筑基坑支护技术规程》的通知。京建科教【2007】766号。 《建筑基坑支护规范》关于同意北京市《建筑基坑支护技术规程》地方标准备案的函。建标标备便【2007】24号。 《建筑基坑支护技术规程》本规程适用于一般地质条件下临时性建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖与监测。对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程,并应符合相关技术标准的规定。 《建筑基坑支护技术规程》的主要内容包括:总则、术语、符号、基本规定、放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、地下水控制等内容。其中相关内容如下: 3.1.4支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 3.1.5当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地

下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 3.1.6根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算: 1基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:1)根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2)基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3)当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3地下水控制计算和验算: 1)抗渗透稳定性验算; 2)基坑底突涌稳定性验算; 3)根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。 3.7.2基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。 3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。 3.7.5基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 8.1.4当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,

基坑支护的设计要求

基坑支护的设计要求 基坑支护作为一个结构体系,应要满足稳定和变形的要求,即通常规范所说的两种极限状态的要求,即承载能力极限状态和正常使用极限状态。所谓承载能力极限状态,对基坑支护来说就是支护结构破坏、倾倒、滑动或周边环境的破坏,出现较大范围的失稳。一般的设计要求是不允许支护结构出现这种极限状态的。而正常使用极限状态则是指支护结构的变形或是由于开挖引起周边土体产生的变形过大,影响正常使用,但未造成结构的失稳。 因此,基坑支护设计相对于承载力极限状态要有足够的安全系数,不致使支护产生失稳,而在保证不出现失稳的条件下,还要控制位移量,不致影响周边建筑物的安全使用。因而,作为设计的计算理论,不但要能计算支护结构的稳定问题,还应计算其变形,并根据周边环境条件,控制变形在一定的范围内。 一般的支护结构位移控制以水平位移为主,主要是水平位移较直观,易于监测。水平位移控制与周边环境的要求有关,这就是通常规范中所谓的基坑安全等级的划分,对于基坑周边有较重要的构筑物需要保护的,则应控制小变形,此即为通常的一级基坑的位移要求;对于周边空旷,无构筑物需保护的,则位移量可大一些,理论上只要保证稳定即可,此即为通常所说的三级基坑的位移要求;介于一级和三级之间的,则为二级基坑的位移要求。 对于一级基坑的最大水平位移,一般宜不大于30mm,对于较深的基坑,应小于0.3%H,H为基坑开挖深度。对于一般的基坑,其最大水平位移也宜不大于50mm。一般最大水平位移在30mm内地面不致有明显的裂缝,当最大水平位移在40-50mm内会有可见的地面裂缝,因此,一般的基坑最大水平位移应控制不大于50mm为宜,否则会产生较明显的地面裂缝和沉降,感观上会产生不安全的感觉。 一般较刚性的支护结构,如挡土桩、连续墙加内支撑体系,其位移较小,可控制在30mm之内,对于土钉支护,地质条件较好,且采用超前支护、预应力锚杆等加强措施后可控制较小位移外,一般会大于30mm。 基坑支护是一种特殊的结构方式,具有很多的功能。不同的支护结构适应于不同的水文地质条件,因此,要根据具体问题,具体分析,从而选择经济适用的支护结构 基坑支护的类型及其特点和适用范围 放坡开挖 适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。 深层搅拌水泥土围护墙

建筑基坑支护技术要点探究

建筑基坑支护技术要点探究 发表时间:2017-12-07T20:29:46.557Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:汤敏[导读] 摘要:当前,随着经济的发展与社会的进步,人们对建筑行业提出了更高的要求,在此基础上,基坑支护施工技术得到了最为广泛的应用,为提高建筑的施工水平,保证施工质量打下了技术的基础。为了保证基坑周围的建筑物、地下管线、道路等的安全,应大力研究深基坑支护技术。 宜宾瑞浩建设工程有限公司四川省宜宾市 644000 摘要:当前,随着经济的发展与社会的进步,人们对建筑行业提出了更高的要求,在此基础上,基坑支护施工技术得到了最为广泛的应用,为提高建筑的施工水平,保证施工质量打下了技术的基础。为了保证基坑周围的建筑物、地下管线、道路等的安全,应大力研究深基坑支护技术。 关键词:建筑基坑;支护技术;要点;探究 1高层建筑基坑支护常用技术 1.1排桩支护 通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。排桩可根据工程情况为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和锚杆式支护结构。排桩支护是挡土结构以柱列式间隔布置钢筋混凝土钻孔、挖孔灌注桩为主的一种支护形式。桩与桩相切的密排布置形式和桩与桩之间具有一定净距的疏排布置形式柱列式间隔布置形式都属于柱列式间隔布置形式。作为挡土围护结构,柱列式灌注桩的刚度很好,但是需要依靠桩顶浇注较大截面的钢筋混凝土帽梁来联系各桩。通过桩背或桩间的高压注浆,设置旋喷桩、搅拌桩,或专门在桩后构筑防水帷幕等措施,夹带土体颗粒的地下水从桩间孔隙流入或者渗入坑内。灌注桩能用人工挖孔或机械钻孔,不需要大型机械,施工比较简单,而且没有打入桩的振动、噪音和挤压周围土体带来的危害,与地下连续墙相比成本较低。 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。 1.2地下连续墙支护 地下连续墙可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙。对地下水位以下的砂土和软黏土等多种地层条件和复杂的施工环境,特别是基坑底面以下有深层软土需要将墙体插入很深的情况下,地下连续墙比较适用,这是由于其具有良好的止水防渗能力,整体刚度比较大,因此地下连续墙支护在国内外的地下工程中被广泛使用。在深度大于10m的基坑而且要求附近环境得到很好保护的工程中,在比较经济、技术后,大多采用这种技术。适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,适用于周边环境条件复杂的深基坑。 1.3水泥土桩墙支护 水泥土桩墙,依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑,特殊情况下经采取措施后亦可局部加设支撑。水泥土墙有深层搅拌水泥土桩墙、高压旋喷桩墙等类型,通常呈格构式布置。深层搅拌支护就是以水泥为固化剂,通过机械搅拌,强制将软土剂和固化剂拌合,这样有一系列的物理化学反应会在软土剂和固化剂之间产生,然后逐渐硬化,具有稳定性、整体性和一定强度的水泥土挡墙就会形成。作为支护结构,其适用于粉土、黏土、淤泥、素填土、粉质黏土、淤泥质土等土层,基坑开挖深度不宜大于6m。通过试验确定泥炭质土、有机质土的开挖深度。适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二级、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m。 1.4逆作拱墙支护 当基坑平面形状适用时,可采用拱墙作为围护墙。拱墙有圆形闭合墙、椭圆形闭合墙和组合拱墙。对于组合拱墙,可将局部拱墙视为两绞拱。适用条件:基坑侧壁安全等级为三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。适用于周边环境条件复杂的深基坑。 1.5土钉墙支护 土钉墙支护,是用于开挖土体和稳定边坡的一种新的挡土技术,由于其可靠、经济、施工简便快速,在我国已经得到了快速推广和应用。土钉是用于对现场原位土体进行加固的细长杆件,一般使用钻孔,放入变形钢筋并以沿孔全长注浆的方法制成,通过对其与土体之间的摩擦力或黏结力的依靠,在土体发生变形时对拉力被动进行承受。其支护体系由喷射混凝土面层、被加固的土体、密集的土钉群组成。土体强度由于其随挖随支的工艺特点得到了有效维持,还能减少土体的扰动。 1.6土层锚杆支护 土层锚杆简称土锚杆,它是在地面或深开挖的地下室墙面(桩、挡土墙或地下连续墙)或没有开挖的基坑立壁土层掏孔或钻孔,在设计深度达到一定程度后再将孔的端部扩大,形成柱状或其他形状,在孔内放入抗拉材料,如钢丝束、钢管、钢筋、钢绞线等,将化学浆液或水泥浆灌入,使之与土层进行结合,形成具有很强抗拉力的锚杆。 其特点是:能和土体结合在一起,承受很大的拉力,为了形成稳定的结构,可以用高强度钢材,并施加一定的预应力,这样就能将建筑物的变形量进行有效控制;不需要大型机械,因为需要的钻孔孔径都比较小;能提供开阔的工作面方便地下工程施工;代替钢横撑作侧壁支护,这样就能节省大量钢材;经济效益明显,能够将大量劳动力节省下来,使工程进度加快。适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。 1.7型钢桩横挡板支护 型钢桩由带钳口或锁口的热轧型钢制成,型钢桩墙就是将这种钢板桩互相连接起来,型钢桩墙在挡水和挡土中被广泛应用。目前,直腹板型、Z型和U型是钢板桩常用的截面形式。由于施工工艺比较简单,型钢桩被广泛应用。由于型钢桩的施工会产生噪声振动,影响施工场地周围的环境,还可能使临近地基产生变形,所以在人口密度大、建筑物较多的地方会限制其使用。另外,型钢桩具有较大的柔性,如果锚拉或支撑系统没有设置恰当,就会有较大的变形产生,因此在深度大于7m的基坑支护中,不适宜采用。 适用条件:适用于地下水位较低、深度不很大的一般黏性土层或砂土层中使用。 2浅析基坑支护技术要点

相关文档