文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电工程综合布线系统入门知识

弱电工程综合布线系统入门知识

弱电工程综合布线系统入门知识
弱电工程综合布线系统入门知识

弱电工程综合布线系统入门知识

前言:

过年好,今天是大年初二,好好过年,好好学习。新年快乐!

综合布线系统可划分成六个部分,其中三个子系统:配线(水平)子系统;干线(垂直)子系统;建筑群子系统;外加三个部分:工作区、设备间、管理。

工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座之间的设备组成。包括:信息插座、插座盒、连接跳线和适配器组成。

水平区子系统

水平区子系统应由工作区用的信息插座,楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。水平子系统根据整个综合布线系统的要求,应在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上进行连接,以构成电话、数据、电视系统和监视系统,并方便地进行管理。

管理子系统

管理子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理间子系统应由交接间的配线设备,输入/输出设备等组成,也可应用于设备间子系统中。管理子系统应采用单点管理双交接。

垂直干线子系统

通常是由主设备间(如计算机房、程控交换机房)提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路,是整个大楼的信息交通枢纽。一般它提供位于不同楼层的设备间和布线框间的多条联接路径,也可连接单层楼的大片地区。

设备间子系统

设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。

建筑群子系统

建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设备。

常用名词:

1、应用系统:应采用某种方式传输信息的系统,这个系统能在综合布线上正常运行。

2、线缆:线缆是指与信息技术设备相连的电缆、光缆及各种软电缆。

3、综合布线:综合布线是由线缆及相关连接硬件组成的信息传输通道,它能支持多种应用系统。综合布线中不包括应用系统中的各种终端设备和转换装置。

4、建筑群、园区:一个或多个建筑物构成的区域。例如:学校、工厂、机场、小区或军事基地等。

5、建筑群干线电缆、光缆:在建筑群内,连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。这种电缆、光缆还可用来直接连接不同建筑物间的建筑物配线架。

6、水平电缆、水平光缆:连接楼层配线架与信息插座之间的电缆、光缆。

7、设备电缆、光缆、软线:把应用系统的终端设备连接到配线架的电缆、光缆组件。

8、工作区电缆、光缆、软线:在工作区内,把终端设备连接到信息插座的电缆、光缆组件。工作区电缆、工作区光缆一般称为软电缆或跳接线。

9、电缆单元、光缆单元:型式和类别相同的电缆线对或光纤的组合,电缆单元可以带有屏蔽层。

10、非屏蔽双绞电缆、对绞电缆:由非屏蔽线对组成的电缆(简称非屏蔽电缆)。当有总屏蔽时,称作带总屏蔽的非屏蔽电缆。

11、屏蔽双绞电缆、对绞电缆:由屏蔽线对组成的电缆(简称屏蔽电缆)。当有总屏蔽时,称作带电总屏蔽的屏蔽双绞电缆。

12、混合电缆、光缆:两个或多个不同型式或不同类别的电缆、光缆单元构成的组件,外面包覆一个总护套。护套内还可以有一个总屏蔽。其中,只由电缆单元构成的称为综合电缆;只由光缆单元构成的称为综合光缆;由电缆单元组件和光缆单元组件构成的称为混合电缆。

13、跳线:不带连接器的电缆线对或电缆单元,用在配线架上交接各种链路。

14、接插线:一端或两端带有连接器的软电缆或软光缆。用在配线架上连接各种链路,接插线也可用于工作区中。

15、配线架:使用接插线连接链路的一种交接装置,通过配线盘可以方便地改换或断开链路。

16、交接:使用接插线或跳线连接电缆、光缆或设备的一种非永久性连接方式。

17、互连:不用接插线或跳线,一根电缆或光缆直接连接到另一根电缆或光缆及设备的一种连接方式。

18、配线架:电缆或光缆进行端接和连接的装置。在配线架上可进行互连或交接操作。

19、建筑群配线架:端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。

20、建筑物配线架:端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。

21、楼层配线架:水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。

22、链路:综合布线的两接口间具有规定性能的传输通道。链路中不包括终端设备、工作区电缆、工作区光缆和设备电缆、设备光缆。

23、通道:连接两个应用设备进行端到端的信息传输路径。一条物理通道可划分为若干条逻辑信道。通道中包括应用系统的设备连接线缆和工作区接插线。

24、信息插座、引出端:综合布线在各工作区的接口,与水平电缆或水平光缆相连接。工作区的终端设备用接插线连到该接口。

25、引入设备:将通信电缆或通信光线按照有关规定引入建筑物的相关设备。

26、公用网接口:公用网与专用网之间的分界点。在多数情况下,公用网接口是公用网设备与综合布线的连接点。

27、配线间、交接间、电信间:放置配线架、应用设备并进行综合布线交接和管理的一个专用空间。干线子系统和水平子系统在此进行转接。

28、设备间:放置电信设备、应用设备和配线架并进行综合布线交接和管理的空间。

29、工作区:放置应用系统终端设备的地方。综合布线一般以10M2的面积称为一个工作区。

30、转接点:在水平布线,不同型式或规格的电缆、光缆相连接的点(例如:扁平电缆与圆电缆或不同对数的电线相连点)。

31、终端:能通过通道或链路发送和接收信息的一种设备,它以联机方式工作。

32、信息:客观事物运动状态的表征与描述。它是客观事物运动状态的符号、序列(如字母、数字)或连接时间的函数(如图像)。

33、管理点:管理通道的各种交叉连接、直接连接或信息插座的排列。

34、适配器:这种装置使用不同大小或不同类型的插头与信息匹配;提供引线的重新排列;允许多对电缆分成较小的几股;使电缆间互连。

35、平衡、非平衡转换器:一种将电气信号由平非平衡或由非平衡转换为平衡的装置。可用在双绞电缆和同轴电缆之间进行阻抗匹配。

36、弯曲半径:光纤弯曲而不断裂或不引起过多附加损耗的弯曲半径。

37、电缆夫:一种在电缆末端滑动的装置,它与绞盘或手柄相接,安装时有助于牵引电缆。

38、连接块、布线块:连接双绞电缆的硬件,可用跳接线或接插线来实现链路的连接。

39、折射率渐变光纤:折射率沿轴向降低的光纤。光子在芯内反射,光线不断再聚焦,使得光缆向内弯曲,并能比在低射系数区域里传输理更快。这种光纤可提高带宽。

40、接线张力:安装线缆时,作用在其上的接力的大小,用N(牛顿)来计量。

41、支持硬件:支架、夹子、柜子、托架、三角架、工具以及其他固定传输介质,将连接硬件与墙壁或吊顶相接的实用工具。

42、端接块:在各类电缆传输通道配置中,为端接电缆线对并且在110型配线架连接线对的模压塑料板。

43、线路:传输介质,一般指链路。在SNA环境中指网络的一条链接。

44、电路、线路:通电导体构成的通电路径;应用系统中任何两点或多点之间的通信链路。

弱电系统集成基础知识

系统集成基础 定义: 将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。系统集成是在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求, 优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。 二、分类:系统集成包括设备系统集成和应用系统集成综合布线楼宇自控 (1 )智能建筑系统集成电话交换机机房工程 公共广播 设备系统集成2)计算机网络系统集成 (硬件集成或弱 集成系统)门禁系统楼宇对讲监控系统防盗报警 (3)安防系统集成一"通 停车管理消防系统多媒体显示系统远程会议系统 1、设备系统集成,也可称为硬件系统集成、在大多数场合简称系统集成,或称为弱电系统集成,以区分于机电设备安装类的强电集成。它指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 (1)智能建筑系统集成:指以搭建建筑主体内的建筑智能化管理系统为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持(2)计算机网络系统集成:指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将

各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。 (3)安防系统集成:指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 2、应用系统集成,以系统的高度为客户需求提供应用的系统模式,以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。应用系统集成已经深入到用户具体业务和应用层面,在大多数场合,应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。应用系统集成可以说是系统集成的高级阶段,独立的应用软件供应商将成为核心。 三、系统集成的特点: 1、系统集成要以满足用户的需求为根本出发点。 2、系统集成不是选择最好的产品的简单行为,而是要选择最适合用户的需求和投资规模的产品和技术。 3、系统集成不是简单的设备供货,它体现更多的是设计、调试与开发的技术和能力。 4、系统集成包含技术、管理和商务等方面,是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心,管理和商务活动是系统集成项目成功实施的可靠保障。 5、性能性价比的高低是评价一个系统集成项目设计是否合理和实施是否成功的

弱电工程师入职测试题答案

第一部分综合布线设计与施工类题 一、判断题 1.布线标准不仅对消费者重要,而且对生产厂家和布线施工人员也十分重要。(对) 2.干线子系统只能用光缆作为传输介质。(错) 3.配线子系统可以用光缆作为传输介质。(对) 4.结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(对)综合布线系统需求 分析的关键是确定建筑物中需要的信息点的类型和场所,即确定工作区的位置和性质。 (对) 5.机柜前面的净空间不应小于800mm,后面的净空间不应小于600mm.(对) 6.现场勘察的时间一般由设计人员自己确定。(错) 7.电信间和设备间安装的配线设备的类型应与所连接的缆线相适应。(对) 8.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(错) 9.在配线子系统中,缆线既可以用对绞电缆也可以用光缆。(对) 10.110型配线架只能端接语音信息点。(错) 11.缆线安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。(错) 12.光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。(错) 13.测试的目的仅仅是辨别链路的好坏。(错) 14.测量对绞电缆参数NEXT时,测得的分贝值越大,说明近端串音越小。(错) 15.综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程。(对) 16.布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格。(错) 二、选择题 1、综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 (d) A.总线型B.扩展树型C.环型D.分层星型 2、万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。(c ) A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

弱电工程师资格要求

智能弱电专业教学计划一览表 初级班 序号课程名称理论课时实验课时课时合计备注 1 计算机基础应用14 2 2 36 2 计算机网络系统56 40 96 3 视频监控系统 3 4 30 64 4 防盗报警系统 48 8 48 5 出入口控制系统 2 6 6 32 6 语音通信工系统 8 4 12 7 信息发布系统 10 2 12 8 公共广播系统 12 0 12 9 有线电视系统 12 0 12 10 综合布线系统 42 6 48 11 工程软件应用 0 48 48 12 弱电工程项目管理 18 0 18 13 综合工程案例 0 30 30 14 合计 280 196 468 总费用:4800元 全日制:四个月周末双休六个月 一、职业前景 通过系统、全面、内容丰富的培训,结合智能建筑弱电系统工程实例,使学员全面掌握智能建筑弱电知识,深入了解现行国内和国际标准,提高在智能建筑弱电系统工程方面的规划、设计、施工、验收和运行管理能力,以更适应市场需求,能够顺利开展智能建筑弱电系统工程的设计、施工、验收和招投标相关工作。 1、智能建筑弱电系统综述; 2、国内外最新标准; 3、智能建筑各个子系统(综合布线系统、楼宇自控系统、有线电视系统、火灾监控系统、安全防范系统、电话交换系统与接入网系统等);工程设计规范及验收标准; 4、工程设计及设备选型; 5、工程概预算; 6、工程项目招投标方案与技巧(包括标书设计与合同管理); 7、工程施工及常见问题的分析与处理; 8、智能建筑弱电工程市场现状分析; 9、智能建筑弱电系统集成设计; 10、智能建筑弱电系统工程实例分析; 11、含综合布线最新国家标准《综合布线系统设计规范GB/T50311-2007》、《综合布线系统验收规范GB/T50312-2007》宣贯。

弱电系统集成及方案说明

\]弱电系统集成及方案说明一、方案原则本着“科技先导,质量第一,用户至上,服务一流”的方针,以为用户提供优质、快速的服务为原则,从大厦结构、系统、服务和管理四个方面出发。将语音、数据、图像、自动控制的信号与工程实施同意规划设计,全面综合考虑,运动各种技术,经济手段,使整个系。统“安全、可靠、经济、合理”休闲。博洋国际位于太岳街和兰花路的交汇处,是集购物、办公、娱乐为一体综合性大厦。为满足现代建筑的水准和科学管理的需要,现针对我项目提出一个智能化管理系统设计方案。二、网络、通信系统建议方案根据我项目实际情况设计,信号覆盖,网络电话系统交由通信公司(联通、电信、移动)来具体设计及施工布线,光纤主线入户即可。我方监督配合通信公司完成。我方提供弱电机房,弱电桥架。待项目完成运营开始后针对通信公司收取机房租金以及桥架使用费用。三、安防监控系统: 1、设计理念 安防监控系统由我方联系弱电公司进行设计以及施工,现阶段安同轴电系统是应用光纤、现阶段防监控早已摆脱模拟系统,安防监控并从摄像到图像显示和记缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可 记录下来。以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机监视设防区域并实时显示、视频安防监控系统,指利用视频探测技术、记录现场图像的电子系统或网络。因考虑到消防和监控需有人值守,建议监控室与消防控制而且在消防报警之后能及时观察到楼内情况,

室合并为总控室。2、监控品牌设备市面上常用的口碑比较好的摄像机品牌有:海康,大华,三星, 。天地伟业等,口碑比较好的硬盘录像机品牌有:海康、大华,监控拓扑图3. 四、背景音乐及公共广播系统(待选)背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为客人提供极佳的休息场所。业务性广播系统1. 办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、以满足业务和行政管理为主的银行及工厂等建筑物设置业务性广播, 业务广播要求。火灾事故广播系统2. 主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。 根据实际情况如写字楼内对背景音乐以及公共广播要求不是特别高 可以将背景音乐与消防喇叭合并,在没有消防警情时可作为背景喇叭使用,当有消防警情时通过切换器自动切换为消防喇叭。 3.公共广播拓扑图

弱电系统基础知识讲解学习

弱电系统基础知识 弱电系统基础知识强电系统 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V/50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等 弱电系统 智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视 2、通信工程,如电话 3、智能消防工程 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐 5、综合布线工程,主要用于计算机网络 随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC也算弱电系统,比如有的摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统、人力资源管理系统等等 建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统(CA——Communication Automation System)、办公自动化系统(OA——Office Automation System)、楼宇自动化系统(BA——Building Automation System)等3大类,统称为3A系统。但由于火灾自动化系统(FA——Fire Automation System)和保安自动化系统(SA——Security Automation System)在行业管理上有许多特殊的规定,所以有时将FA和SA系统从BA系统中独立出来,把建筑弱电系统分为CA、OA、BA、FA、SA 等5大类,统称为5A系统。其实,不管整个系统如何划分,谈到工程设计和集成问题,还是要具体到每一个子系统系统功能 常用的建筑弱电系统主要有以下几种 (1) 电话通信系统 实现电话(包括三类传真机、可视电话等)通信功能;星型拓扑结构;使用三类(或以上)非屏蔽双绞线,传输信号的频率在音频范围内 (2) 计算机局域网系统

弱电系统集成技术方案

.. . 第一章技术方案

.. . 一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。

弱电工程师笔试考题答案

安全技术防范考试试卷(基础知识题)姓名_____________得分______________ (满分100 分) 一、填空(每空0.5分共计20分) 1.电动三可变镜头是指电动光圈、电动聚焦、电动变焦。 2.电缆和低压电力线平行或交叉敷设时,若双方都在封闭并接地的金属桥 架内,其间距不得小于0.15 m ;否则不得小于0.3M 。电力线与信号线交叉敷 设时,宜成直角。 3.接地一般可分为交流工作地、直流工作地、静电保护地、防雷保护地 。 4.安全技术防范系统独立接地时地线电阻值应不大于4@。联合接地时电阻值应不大于1 Qo 5.摄像机按照扫描制式可划分为PAL 制式和NTSC制式,我国采用 PAL制式。 6.视频输出阻抗一般为Z5 _____ 殴,采用BNC 接头。 7.300米传输距离一般宜采用SYV75-5 视频线,150米传输距离推荐采 用SYV75-3 视频线。 8.在技防工程中各种线材常用颜色标记是:电源线是红色,地线是黑色,共用信号线是黄色。 9.双绞线系统中,永久链路最大距离为90m.;最大有效传输距离100 m。 10.数据模块B类接法的线序按颜色排序方式为白橙橙白绿蓝白 11.使用一对普通多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线 器之间的千兆距离最大可到0.5 km ,使用单模光纤时最大可达10 km 普通多模万兆传输最大可至70米,若要传输更远的距离,在需要使用OM3光缆 12. 多模光缆分为50/125 和62.5/125 两种规格。 14.云台摄像机的的控制协议一般采用RS485 控制协议 15.监控中心内接地汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应小于3二 mm2 16.以下是我们在项目施工中常见的常见英文代码或字符,请填出中文释义 或名称。 英文中文英文中文 AC 交流BRUSH 雨刷 DC 直流GND 接地 17.电动势的实际方向是由高到低________ 它与电源端电压的实际方向相当电源开路时,它的端电压等于它的电动势。 18.在并联电路中,总电流等于各电阻的电流之和;各电阻的电流与其阻值 蓝绿白棕棕。 圆型带螺纹(配线架上用的最成反比_; 是FC 13光纤接口类型: 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)。

弱电工程中常用线缆分类基本常识

电缆的型号由八部分组成:一、用途代码一不标为电力电缆, K 为控制缆, P 为信号缆;二、绝缘代码―Z 油浸纸,X 橡胶,V 聚氯乙稀,YJ 交联聚乙烯三、 导体材料代码―不标为铜,L 为铝;四、内护层代码―Q 铅包,L 铝包,H 橡套, V 聚氯乙稀护套五、派生代码-D 不滴流,P 干绝缘;六、外护层代码七、特殊 产品代码—TH 湿热带,TA 干热带;八、额定电压—单位 KV 有关电缆型号的问题) 弱电工程中常用线缆分类基本常识 常见的线材名称及实用范围 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中, 电缆不能承受压力及机械外力作用 YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用 敷设在室内、隧道及 VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 电缆能承受相当的拉力。 敷设在室内、矿井中, VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 电缆能承受相当的轴向拉力。 敷设在室内、矿井中, ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道 中,电缆不能承受压力及机械外力作用。 ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。 ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 矿井中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。

SYWVY)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+ (锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 3、 RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24 -H- 心 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、K VVP聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 5、R VV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 6 RV聚氯乙烯绝缘电缆 7、R VS RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 8、B V BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 9、K VV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控 制、测量 RVV与KVV RVVP与KVVP( a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成 KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。 AVVR与 RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于 0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYW是射频传输线, 物理发泡绝缘。用于有线电视。 RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面

弱电系统集成由哪些系统组成

弱电系统集成由哪些系统组成 智能建筑是未来建筑发展的主流趋势,而弱电系统集成作为智能建筑的重要组成部分,它为建筑智能化提供了安全、舒适、高效、节能的功能。随着信息化时代的到来,弱电系统集成在智能建筑中的作用变得越来越重要。 弱电系统集成由哪些系统组成 一、计算机网络系统工程 在智能建筑中,今后的通信自动化、办公自动化和管理自动化将是非常重要的组成部分,无论是高速传输处理语音、文字、图像、数据,还是便捷处理日常事物及管理决策都离不开高性能计算机网络系统的支持。 二、楼宇设备自控系统工程 楼宇设备自控系统,是冷热源系统、空调通风系统、风机盘系统、电梯系统、给排水系统等系统的一个集成统称。系统主要通过运行状态监控与故障监测,对建筑物内各类设备进行高效率的管理与控制,在提供最佳舒适环境、现代化管理模式的同时,大大降低能量消耗,因此广泛应用于办公、宾馆、医院、商场等建筑中。 三、保安监控及防盗报警系统工程 包括监控系统和防盗报警系统。监控系统,主要由前端监视设备、传输设备、后端控制显示设备这三大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。 防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样)是用来处理,包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这个方面组成。而前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。 四、智能卡系统工程 主要用于接受和处理外界(如手机或者读卡器)发给智能卡的各种信息,执行外界发送的各种指令〔如鉴权运算),管理卡内的存储器空间,向外界回送应答信息等。 五、通讯系统工程 通讯系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息和多媒体数据等所有信息类型集合为一体,可用电话、传真、手机、PC、掌上电脑、PDA等通信设备中的任何一种接收,在有线、无线、互联网之间架构起一个信息互联通道。 六、卫星及共用电视系统工程 卫星及共用电视系统是楼宇智能化系统中的重要组成部分,它为系统提供电视信号源。卫星及共用电视系统的功能是在系统的前端,将来自卫星的电视信号经过适当的处理,使之与其他电视信号一起进入系统的传输通道。 七、车库管理系统工程

建筑弱电工程师模拟考试试题及答案

建筑弱电工程师模拟考试试题及答案 10.16 一、单项选择题 1、我国智能建筑设计标准是那一年颁布的( C )。 A、1984 B、1994 C、2000 D、2002 2、xx自动化系统简称为(C)。 A、FAS B、CAS C、BAS D、SAS 3、自动检测技术哪些是把非电量的检测变为电量的检测( D )。 A、功率因数 B、电压 C、电流 D、转速 4、智能楼宇中的现场控制器采用计算机技术又称直接数字控制器,简称(B) A、DVD B、DDC C、DSP D、DCE 5、控制功能分散,操作管理集中,因此称分散型控制系统,简称集散控制系统,其英文字母是(A ) A、DCS B、DCE C、DCP D、DSS 6、在楼宇自动化控制系统广泛使用的执行机构是(C)A、气动执行机构B、液动执行机构C、电动执行机构D、混合执行机构 7、xx机器出口水温度一般为(B ) A 、00C B、70C C、120C D、200C 8、独立盘管的控制带有三速开关温度控制(C) A 、200C至250C B、00C至250C C、50C至300C D、50C至250C 9、消防连动设备的直流工作电压应符合GB156规定,优先采用( C )

A、AC18V B、DC18V C、DC24V D、AC24V 10、消防联动设备的直流设备在接收到火灾报警信号后,应在(B )时间内发出联动控制信号。 A 、1S B、3S C、1min D、10min 11、自动报警按扭和消火栓的位置在每个消防区均不超过(C) A、10M B、15M C、30M D、35M 12、入侵探测器要有较强的抗干扰能力,对于与射束轴线成(C )或更大一点的任何外界光源的辐射干扰信号应不产生误报。 A、5° B、10° C、15° D、20° 13、作为传输视频信号的电缆一般选用(C) A、双绞线 B、100Ω同住电缆 C、75Ω同住电缆 D、150Ω电缆 14、综合布线中信息插座的数量的设定一般基本插座多大的工作取应设一个。(B ) A、20 m2 B、10 m2 C、8 m2 D、5 m2 15、综合布线的楼层配线间的连续工作其湿度应为多少为正常范围(C) A、00-40% B、20-90% C、20-80% D、40-80% 二、多选题: 1、智能建筑的基本构成(ABD ) A、楼宇自动化系统 B、通信网络系统 C、家庭智能化系统 D、办公自动系统 2、现场控制器中模拟输出模块,输出的是(ABCD )A 、4至20mADC电流B、1至15V.DC C、0至5V.DCD 、0至10V.DC

强弱电基础知识讲解!

太详细了!这是我见过最好的强弱电基础知识讲解! 文章整理了关于建筑强弱电的基础知识,介绍了三相交流用电、导线种类、照明安装方式、导线敷设符号、线路图形符号、配电设备图形符号、灯具和插座等图形符号,仅供大家交流学习! 事故级别

交流电

三相交流电:三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。 三相电源的星形(Y形)连接:相电机的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。 对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。优点是可以同时得到两种不同等级的电压向三相用电设备和单相用电设备供电。

导线类型 ①BBLX,BBX:棉纱编制橡皮绝缘铝芯、铜芯电线。 ②BLV,BV:塑料绝缘铝芯、铜芯电线。 ③BLVV,BVV:塑料绝缘塑料护套铝芯、铜芯电线。 ④BLXF,BXF,BLXY,BXY:橡皮绝缘氯丁橡胶护套、聚氯乙烯护套、铝芯铜芯电线。 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆。 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆。 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆。 配线类型

照明配电箱的安装高度应符合施工图纸要求。若无要求时,一般底边距地面为1.5m,安装垂直偏差不应大于3mm。配电箱上应注明用电回路名称。

弱电系统集成基础知识

弱电系统集成基础知识 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

系统集成基础 一、定义: 将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。系统集成是在科学方法的指导下,根据用户,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。 二、分类: 系统集成包括和 综合布线 楼宇自控 (1)智能建筑系统集成电话交换机 机房工程 公共广播 设备系统集成(2)计算机网络系统集成 (硬件集成或弱电 集成系统)门禁系统 楼宇对讲 监控系统 防盗报警 (3)安防系统集成一卡通 停车管理 消防系统 多媒体显示系统 远程会议系统 1、,也可称为硬件系统集成、在大多数场合简称系统集成,或称为,以区分于机电设备安装类的强电集成。它指以搭建内的信息化管理支持平台为目的,利用技术、技术、通信技术、、、安全防范技术、等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 (1):指以搭建建筑主体内的建筑智能化管理系统为目的,利用技术、楼宇自控技术、通信技术、、、安全防范技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持 (2):指通过结构化的和,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、集成等

多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的。这需要解决各类设备、子系统间的、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、和人员配备相关的一切面向集成的问题。 (3):指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用技术、通信技术、、、、等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 2、,以系统的高度为客户提供应用的系统,以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。已经深入到用户具体业务和应用层面,在大多数场合,应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。可以说是系统集成的高级阶段,独立的应用软件供应商将成为核心。 三、系统集成的特点: 1、系统集成要以满足用户的为根本出发点。 2、系统集成不是选择最好的产品的简单行为,而是要选择最适合用户的和投资规模的产品和技术。 3、系统集成不是简单的设备供货,它体现更多的是设计、调试与开发的技术和能力。 4、系统集成包含技术、管理和等方面,是一项综合性的。技术是系统集成工作的核心,管理和活动是系统集成项目成功实施的可靠保障。 5、性能的高低是评价一个系统集成项目设计是否合理和实施是否成功的重要参考因素。 总而言之,系统集成是一种商业行为,也是一种管理行为,其本质是一种技术行为。 四、发展方向和要求: 1、发展方向: (1)产品技术服务型:以原始厂商的产品为中心,对项目具体技术实现方案的某一功能部分提供技术实现方案和服务,即产品系统集成。 (2)系统咨询型:对客户系统项目提供咨询(项目可行性评估、项目投资评估、应用系统、具体技术解决方案)。如有可能承接该项目,则负责

工程部弱电工程师月绩效考核表

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 月度绩效考核表(A)

第一章总则 第一条适用范围 本方案适用于除总经理、副总经理外的全体正式员工。

第二条考核目的 1、通过奖优罚劣的手段,让员工发现自身存在的具体不足,促使员工不断改进、不断提高,进而提升公司整体效益。 2、建立良好的价值评价体系,肯定员工的付出,使员工明确自身的责任和价值,让员工有使命感,从而驱动员工发挥潜力、积极创造价值。 3、通过考核沟通,形成公司良好的上下沟通关系,建立畅通的沟通渠道。 4、为员工的加薪晋级提供重要的量化依据,公正公平,让员工保持良好的精神状态,提高员工工作积极性、主动性、工作效率和市场竞争力。 5、促进各部门相互协作,增进团队合作精神,强化管理层的责任意识,提高管理水平,指导下属提高工作效率和工作绩效,保障组织高效运行。 第三条考核原则 6、以提高员工绩效为导向; 7、定性与定量考核、个人与部门考核相结合; 8、多维度考核; 9、公平、公正、公开。 第四条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面:

10、绩效工资基数的确定 11、年终奖 12、加薪(年度加薪及日常加薪) 13、岗位调动 14、评选优秀员工 15、其他有涉及到考核的各项福利制度。 第二章考核组织管理 第五条公司考核小组职责 为有效推进本考核方案,提高考核的公正、公平性,公司成立考核小组负责考核方案的组织与执行。考核小组由公司高管及各部门主管组成。其职责如下: 1、负责制订高管人员和各部门主管的考核细则; 2、最终处理员工考核申诉。 第六条考核小组办公室职责 公司行政人事部是考核工作组织执行机构,是考核小组办公室,主要负责:

工程部弱电工程师月绩效考核表演示教学

月度绩效考核表(A) 第一章总则

第一条适用范围 本方案适用于除总经理、副总经理外的全体正式员工。 第二条考核目的 1、通过奖优罚劣的手段,让员工发现自身存在的具体不足,促使员工不断改进、不断提高,进而提升公司整体效益。 2、建立良好的价值评价体系,肯定员工的付出,使员工明确自身的责任和价值,让员工有使命感,从而驱动员工发挥潜力、积极创造价值。 3、通过考核沟通,形成公司良好的上下沟通关系,建立畅通的沟通渠道。 4、为员工的加薪晋级提供重要的量化依据,公正公平,让员工保持良好的精神状态,提高员工工作积极性、主动性、工作效率和市场竞争力。 5、促进各部门相互协作,增进团队合作精神,强化管理层的责任意识,提高管理水平,指导下属提高工作效率和工作绩效,保障组织高效运行。 第三条考核原则 6、以提高员工绩效为导向; 7、定性与定量考核、个人与部门考核相结合; 8、多维度考核; 9、公平、公正、公开。 第四条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面: 10、绩效工资基数的确定

11、年终奖 12、加薪(年度加薪及日常加薪) 13、岗位调动 14、评选优秀员工 15、其他有涉及到考核的各项福利制度。 第二章考核组织管理 第五条公司考核小组职责 为有效推进本考核方案,提高考核的公正、公平性,公司成立考核小组负责考核方案的组织与执行。考核小组由公司高管及各部门主管组成。 其职责如下: 1、负责制订高管人员和各部门主管的考核细则; 2、最终处理员工考核申诉。 第六条考核小组办公室职责 公司行政人事部是考核工作组织执行机构,是考核小组办公室,主要负责: 3、在各部门的协助下,进行各岗位的职位分析,制订员工考核管理制度的实施细则; 4、对各项考核工作进行培训与指导,并为各部门提供相关咨询; 5、对考核过程进行监督与检查,对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚; 6、通报公司员工考核工作情况; 7、协调、处理员工考核申诉的具体工作;

弱电系统集成施工管理流程

弱电集成施工管理流程 1 一般规定 1.1 智能建筑工程施工前,应在方案设计、技术设计的基础上进行深化设计,并绘制施工图。 1.2 智能建筑工程的施工必须由具有相应资质等级和安全生产许可证的施工单位承担。 要点 深化设计:深化设计应由具有相应设计资质的设计单位或施工单位进行设计,并且深化设计文件的深度应满足工程实施的要求 相应资质等级和安全生产许可证 2 基本规定 施工管理 2.1 施工现场管理应符合下列规定: 1 建筑智能化各子系统之间,建筑智能化专业与建筑工程各专业之间,应进行协调配合,并应保证施工进度和质量; 2 智能建筑工程的实施应全程接受监理工程师的监理; 3 未经监理工程师确认,不得实施隐蔽作业。隐蔽工程的过程检查记录,应经监理工程师签字确认,并填写隐蔽工程验收表。 2.2 施工技术管理应符合下列规定: 1 在技术负责人的主持下,项目部应建立适应本工程的施工技术交底制度; 2 技术交底资料和记录应由资料员进行收集、整理并保存;

3 当需设计变更时,应经建设单位、设计单位、监理工程师、施工单位共同协商,并应按要求填写设计变更表审核确认后,方可实施。 2.3 施工质量管理应符合下列规定: 1 应确定质量目标; 2 应建立质量保证体系和质量控制程序。 2.4 施工安全管理应符合下列规定: 1 应建立安全管理机构; 2 应符合国家及相关行业对安全生产的要求; 3 应建立安全生产制度和安全操作规程; 4 作业前应对班组进行安全生产交底。 要点 应遵守《建筑工程项目管理规范》GB/T 50326的相关规定。 本条第1款,建筑智能化各子系统的实施是依附于建筑物本体实现的,并且有些智能化子系统之间以及智能化子系统与建筑设备等专业相关联,所以建筑智能化各子系统之间,建筑智能化专业与建筑工程各专业之间,应进行协调配合,特别是各专业接口与界面的合理划分,是保证施工进度和质量的一项重要工作。[S1] 本条第2、第3款,强调了在智能建筑工程的实施过程中,包括深化设计、管线敷设、设备安装与调试、系统检测、检验与验收以及试运行等阶段,应全程接受监理工程师的监督与管理。 3 基本规定 3.1 技术准备应符合下列规定:

弱电系统集成及方案说明

\] 弱电系统集成及方案说明 一、方案原则 本着“科技先导,质量第一,用户至上,服务一流”的方针,以为用户提供优质、快速的服务为原则,从大厦结构、系统、服务和管理四个方面出发。将语音、数据、图像、自动控制的信号与工程实施同意规划设计,全面综合考虑,运动各种技术,经济手段,使整个系统“安全、可靠、经济、合理”。 博洋国际位于太岳街和兰花路的交汇处,是集购物、办公、休闲。娱乐为一体综合性大厦。为满足现代建筑的水准和科学管理的需要,现针对我项目提出一个智能化管理系统设计方案。 二、网络、通信系统建议方案 根据我项目实际情况设计,信号覆盖,网络电话系统交由通信公司(联通、电信、移动)来具体设计及施工布线,光纤主线入户即可。我方监督配合通信公司完成。我方提供弱电机房,弱电桥架。待项目完成运营开始后针对通信公司收取机房租金以及桥架使用费用。 三、安防监控系统: 1、设计理念 安防监控系统由我方联系弱电公司进行设计以及施工,现阶段安防监控早已摆脱模拟系统,现阶段安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可

以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机记录下来。视频安防监控系统,指利用视频探测技术、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。因考虑到消防和监控需有人值守,而且在消防报警之后能及时观察到楼内情况,建议监控室与消防控制室合并为总控室。 2、监控品牌设备 市面上常用的口碑比较好的摄像机品牌有:海康,大华,三星,天地伟业等,口碑比较好的硬盘录像机品牌有:海康、大华,。 3.监控拓扑图 四、背景音乐及公共广播系统(待选) 背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为客人提供极佳的休息场所。 1.业务性广播系统

弱电系统综合基础知识综合布线系统的设计等级

弱电系统综合基础知识:综合布线系统 的设计等级 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。 本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式。其他所有线路采用穿保护管暗敷设。水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。配管线路过长时中间需增设过路盒。 室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。弱电电缆直接

埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表: 弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示: 进户管线有两种方式:地下进户和外墙进户。 地下进户方式: 这种方式时为了美观要求而将管线转入地下。根据建筑物是否设有地下层,地下进户管线又分为两种敷设形式。第一种是建筑物设有地下层,地下进户管直接进入地下层,采用的是直进户管。 地下进户管应埋出建筑物散水坡外1m以上,户外埋设深度在自然地坪下。当进线电缆数较多时,建筑物户外应设人孔。 外墙进户方式 这种方式是在建筑物机房层和服务室的配线设备间或配线箱内。进户管应呈内高外低倾斜状,并作防水弯头,以防雨水进入管中。进户点应靠近配线设施,并尽量选在建筑物后面或侧面。这种方式适合于架空或挂墙的电缆进线。

弱电工程师面试题目

、单项选择题 1、我国智能建筑设计标准是那一年颁布的(C )。 A 、1984 B 、1994 C 、2000 D 、2002 2、楼宇自动化系统简称为(C )。 A 、FAS B 、CAS C 、BAS D 、SAS 3、自动检测技术哪些是把非电量的检测变为电量的检测 A 、功率因数B 、电压C 、电流D 、转速 4、智能楼宇中的现场控制器采用计算机技术又称直接数字控制器,简称( B ) A 、DVD B 、DD C C 、DSP D 、DC E 5、控制功能分散,操作管理集中,因此称分散型控制系统,简称集散控制系统, 其英文字母是(A ) A 、DCS B 、DCE C 、DCP D 、DSS 6在楼宇自动化控制系统广泛使用的执行机构是 (C ) A 、气动执行机构 B 、液动执行机构 C 、电动执行机构 D 、混合执行机构 7、冷冰机器出口水温度一般为(B ) A 、00C B 、70 C C 、120C D 、200 C 8、独立盘管的控制带有三速开关温度控制(C ) A 、200C 至 250C B 、00 C 至 250C C 、50C 至 300C D 、50C 至 250C 9、消防连动设备的直流工作电压应符合 GB156规定,优先采用(C ) A 、AC18V B 、DC18V C 、DC24V D 、AC24V 弱电工程师面试题 (D )。

10、消防联动设备的直流设备在接收到火灾报警信号后,应在(B )时间内发出联动控制信号。 A 、1S B、3S C、1min D 、lOmin 11、自动报警按扭和消火栓的位置在每个消防区均不超过(C) A、1OM B、15M C、30M D、35M 12、入侵探测器要有较强的抗干扰能力,对于与射束轴线成( C )或更大一点 的任何外界光源的辐射干扰信号应不产生误报。 A、5° B、10° C、15° D、20° 13、作为传输视频信号的电缆一般选用(C) A、双绞线 B、100Q同住电缆 C、75Q同住电缆 D、150Q电缆14、综合布线中信息插座的数量的设定一般基本插座多大的工作取应设一个。 A、20 m2 B、10 m2 C、8 m2 D、5 m2 15、综合布线的楼层配线间的连续工作其湿度应为多少为正常范围(C) A、00-40% B、20-90% C、20-80% D、40-80% 二、多选题: 1、智能建筑的基本构成(ABD ) A、楼宇自动化系统 B、通信网络系统 C、家庭智能化系统 D、办公自动系统2、现场控制器中模拟输出模块,输出的是(ABCD ) A、4 至20mADC 电流 B、 1 至15V.DC C、0 至5V.DC D、0 至10V.DC 3、流量式传感器常用的测量的方式(ABCD ) A、节流式 B、速度式 C、容积式 D、电磁式

相关文档