文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南宁恒大绿洲西地块(三期)大体积砼专项施工方案(DOC)

南宁恒大绿洲西地块(三期)大体积砼专项施工方案(DOC)

南宁恒大绿洲西地块(三期)大体积砼专项施工方案(DOC)
南宁恒大绿洲西地块(三期)大体积砼专项施工方案(DOC)

恒大绿洲西地块(三期)

50#、51#、57#~64#楼及地下室工程大体积混凝土专项施工方案

江苏省苏中建设集团股份有限公司

南宁恒大绿洲项目部

目录

1.编制依据 0

2.工程概况 0

3.施工部署 (1)

3.1 工艺流程 (1)

3.2 施工准备 (1)

4.大体积泵送混凝土的施工技术措施 (4)

4.1 限制水泥用量降低混凝土内部水化热 (4)

4.2 用原材料降温控制混凝土的出机温度 (5)

4.3 保持连续均衡供应,控制混凝土浇筑温度 (5)

4.4 加强混凝土保湿保温养护 (5)

4.5 针对性的技术措施 (5)

5.混凝土的浇筑方法: (6)

5.1 采用斜面分层的浇筑方法 (6)

5.2 砼表面处理 (6)

6.砼的测温工作 (6)

6.1 温度监测的过程控制 (6)

6.2 测温点布置 (6)

6.3 测温时间 (6)

6.4 测温数据的管理 (7)

7.夏季大体积混凝土施工及抗裂控制 (7)

7.1 注意事项 (7)

7.2 材料选用和配合比确定 (7)

7.3 温度对大体积混凝土影响及控制 (7)

7.4 混凝土施工措施 (9)

7.5 底板混凝土温度控制 (9)

7.6 养护 (9)

8.混凝土试块 (10)

9.主要管理措施 (10)

10.主要技术措施 (10)

11.安全措施 (11)

12.成品保护 (11)

13.环保措施 (12)

14.砼施工应急措施 (12)

1.编制依据

1、施工组织设计。

2、本工程地下室部分施工图纸。

3、国家有关的规范、标准、规程、图集。

2.工程概况

南宁恒大绿洲西地块(三期)50#、51#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#楼及地下室项目,位于南宁市良庆区五象大道333号,西临吉象路,南临建设路,东临兴象路,北侧为居民区。本工程建筑面积约为88075.13平方米,由2栋11层编号为50、51#;2栋16层编号为63、64#;13栋17层编号为57、58#;2栋18层编号为59、60#;2栋28层编号为61、62#;及1-2层地下室组成,是一座集住宅、商业、社区公共用房等一体化的综合小区。结构形式为框架剪力墙结构,基础形式为筏板基础。基础底板砼强度等级C40P6,57#、58#、59#、60#、63#、64#楼基础底板厚1.1米,61#、62#基础底板厚1.5米,属于大体积混凝土。

这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体

积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。因此,特编制大体积砼施工方案。

3.施工部署

3.1 工艺流程

原材料检、试验(合格后)----混凝土搅拌----混凝土运输----坍落度检、试验----泵送----振捣----砼强度、抗渗等级检试验----抹面----养护----测温----调整养护措施

2、施工段的划分

根据工程建设进度安排,每栋楼为一个划分段。

3.2 施工准备

3.2.1技术准备

(1)与砼供应单位签订商品砼供应合同,砼单位提供资质证明文件,并上报监理、建设单位审核。

(2)基础筏板模板内清理干净,无积水、锯屑、铁丝等杂物;钢筋绑扎、模板支设、防雷接地、预埋管线等有关工作均已通过业主、监理、区质检站验收,质量合格。

(3)各种书面检查、隐蔽记录均已签字办理完毕。

(4)根据图纸设计标高,在绑牢的柱、墙钢筋上抄上50水平线并用胶布裹牢,以控制混凝土浇筑标高。

(5)组织施工管理人员对参与施工的所有人员进行技术交底,使其熟悉混凝土浇筑操作要点、质量标准、测温养护措施等,以便统一操作工艺、统一质量标准、统一验收方法。

(6)测温导线埋设完毕,位置准确,绑扎牢固,上端已做好保护。

(7)现场道路通畅,施工配电箱接送至各用电点,且按规定配齐漏电保护器等,漏电保护措施齐全。

(8)混凝土浇捣施工前,由生产经理钱士发牵头,提前与砼供应单位取得联系,确定混凝土的坍落度及配合比,坍落度控制在140±20mm,为解决底板大体积混凝土的收缩问题,按设计图纸要求底板混凝土中掺加HEA,HEA性能符合JC476-2001规定,膨胀率在0.015-0.02%之间,配合比单的数据必须得到甲方、监理的认可后通知商品混凝土供应单位组织实施。

(9)做好天气变化收听工作,尽量避开雨天浇筑混凝土,如浇筑过程中碰到下雨应提前备好覆盖材料,以保证混凝土浇筑质量。

3.2.2人员组织准备

为保证混凝土浇筑连续性,项目部安排两个班人员进行砼24h浇筑作业,每班需要施

工人员工种、数量及具体分工见下表:

混凝土浇筑需用人员计划安排(人数/每班)

3.2.3现场材料准备

材料需用计划

3.2.4主要机械、工用具准备

主要机械、工用具需用计划

注:所有机械设备均应性能良好、运转正常。

3.2.5检测仪器具准备

检测仪器具需用计划

4.大体积泵送混凝土的施工技术措施

根据工程情况及设计要求,遵循在保证施工质量的前提下,尽可能节约的原则,参考了有关资料,结合当时条件,可在砼体内预埋镀锌管灌入冷却水降低内部温度的方法,经综合分析比较后制订的作业方案,可以保证大体积砼的施工质量。

大体积混凝土由外荷载引起的裂缝可能性很小,而混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化以及混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度收缩应力,是导致混凝土出现裂缝的主要因素。因此,主要采用减少水泥用量以控制水化热,降低混凝土出机温度以控制浇筑温度,并采取保温养护等综合措施来限制混凝土内部的最高温升及其内外温差,控制裂缝并确保高温情况下顺利泵送和浇筑。

4.1 限制水泥用量降低混凝土内部水化热

4.1.1选择水泥。选用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥。其早期的水化热与同龄期的普通硅酸盐水泥相比,3d的水化热约可低30%。

4.1.2掺加磨细粉煤灰。在每立方米混凝土中掺加粉煤灰,改善了混凝土的粘聚性和可泵性,还可节约水泥。根据有关试验资料表明,每立方米混凝土的水泥用量每增减10kg,其水化热引起混凝土的温度相应升降1~1.2℃,因此可使混凝土内部温度降低5~6℃。

4.1.3选用优质外加剂。为达到既能减水缓凝,又能使坍落度损失小的要求,可减少拌和用水10%左右,相应也减少了水泥用量,降低了混凝土水化热。选用低碱减水剂,控制水灰比。根据《地下工程技术规范》GB50108-2001的规定,在砼中掺加WDN—7缓凝高效减水剂,呈棕黑色的液体,无氯、无氨盐、对钢筋无锈蚀作用,碱含量 1.16%。具有减水、缓凝、增大砼的坍落度,改善砼的和易性的功能,使用水量减少18%以上,水灰比可控制初凝延长到10小时。掺量为水泥用量的4%。

4.1.4充分利用混凝土后期强度。实践证明,掺优质粉煤灰混凝土后期强度较高,在一定掺量范围内60d强度比28d约可增长20%左右。同时按《粉煤灰混凝土应用技术规范》,地下室内工程宜用60d龄期强度的规定。为了进一步控制温升,减少温度应力,根据结构实际承受荷载情况,征得设计单位同意,将原设计混凝土28d龄期C30改为60d龄期C30,这样可使每立方米混凝土的水泥用量减少50kg,混凝土温度相应随之降低5~6℃。

4.1.5使用粗骨料,尽量选用粒径较大、级配良好的粗骨料,以达到减少水泥用量,降低水化热的目的。

4.2 用原材料降温控制混凝土的出机温度

根据由搅拌前混凝土原材料总热量与搅拌后混凝土总热量相等的原理,可求得混凝土的出机温度T,说明混凝土的出机温度与原材料的温度成正比,为此对原材料采取降温措施:

4.2.1将堆场石子连续浇水,可预先吸足水分,减少混凝土坍落度损失;

4.2.2黄砂可利用冷水淋水冷却,使之降温。

这样大大降低了原材料的温度,从而降低了混凝土的出机温度。

4.3 保持连续均衡供应,控制混凝土浇筑温度

砼输送泵的选择。砼底板施工采用两台汽车泵,共同作业缩短浇筑时间,避免砼浇筑过程中出现冷缝。

为了紧密配合施工进度,确保混凝土的连续供应,必须经过周密的计算和准备,在浇筑期间始终保持稳定的供应强度,严禁发生堵泵现象。

考虑混凝土的水平分层浇筑装拆管道过于频繁,施工组织工作难于实施,故采取斜面分层浇筑,错开层与层之间浇筑推进的时间,以利下层混凝土散热,但上下层之间严格控制,不得超过混凝土初凝时间,不得出现施工冷缝。由于泵送混凝土的浆体较多,在浇筑平仓后用直尺刮平,约间隔1~2h,并且注意避免混凝土表面出现收水裂缝。

4.4 加强混凝土保湿保温养护

混凝土抹压后,当人踩在上面无明显脚印时,随即覆盖两层草包保湿保温养护,以减少混凝土表面的热扩散,延长散热时间,减少混凝土内外温差。经实测混凝土3天内表面温度在38~45℃之间,且很少发现混凝土表面有裂缝情况。

4.5 针对性的技术措施

4.5.1水平分层法

浇筑混凝土时分几个薄层进行混凝土的浇筑,以使混凝土的水化热能尽快散失,并使浇筑后的温度分布均匀。还可采用二次振捣的方法,增加混凝土的密实度,提高抗裂能力,使上下两层混凝土在初凝前结合良好。

4.5.2根据季节的不同,分别选用不同的技术措施,夏季主要用降温法施工,即在搅拌混凝土时掺入冰水,温度控制在5~10℃,在混凝土浇筑后采用蓄水养护保温,但要注意控制水温和混凝土温度之差不超过25℃。使用JDC-2建筑电子测温仪测温,及时准确掌握大体积混凝土的内表温度差,有效的控制了混凝土因温度变化而产生裂缝的可能性。

4.5.3混凝土的泌水处理

泵送砼在浇筑、振捣过程中,上涌的泌水和浮浆顺砼坡面下流到坑底。我们可在侧模底部预留排水孔,将泌水排水,另外,随着混凝土浇筑向前推进,泌水被赶至基坑顶部,当砼大坡面接近顶端时,改变砼浇筑方向,即从顶部往回浇筑,与原斜坡相交成一集水坑,这样集水坑逐步在中间缩小成水潭,用软轴泵及时抽排出泌水。采用这种方法可排除所有泌水。

4.5.4根据本工程底板砼的养护采用蓄水养护和保温保湿蓄热养护。蓄水养护影响工程的施工进度,保温保湿蓄热养护保温层受潮影响表面温度控制,同时有安全消防隐患。根据测温报告,确定水循环的流速及循环周期。 5.混凝土的浇筑方法

5.1 采用斜面分层的浇筑方法

底板砼浇筑,根据各施工段砼浇筑量大小,配备砼输送泵,并有1台输送泵备用,各浇筑段均由东西往中间,每一台输送泵为一个浇筑带,各浇筑带同时浇筑,不间断地推进。各浇筑段均采用“分段定点,一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的方法。各浇筑带利用砼自然流淌形成的斜面,分层浇筑循序渐进,一次到顶。保证上下砼浇筑停歇时间不超过初凝时间,交界面分界处不漏振,这种自然流淌形成的斜面的浇筑方法,能较好

面抹平,待砼收水后,表面用铁滚筒滚压再用木抹子搓平两次,以消除砼由初凝到终凝过程中由于收水硬化而产生表面裂缝的最大可能性。整个抹压应控制在砼终凝前完成,以闭合砼的收水裂缝。 6.砼的测温工作

6.1 温度监测的过程控制

测温仪器采用JDC-2建筑电子测温仪。仪表为手持式数字显示仪,具备高低温报警功能。在砼中预埋测温探头,每个测点分上、中、下三点埋设,测温时用测温仪分别测上、中、下三点温度。

6.2 测温点布置

根据底板平面形状及厚度,在具有代表性的位置上布置测温点,具体以平面中心至对角设置3-6个测温

点,距砼底面及表面各0.2米高度、中间、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,气温取读数的平均值。在每个砼泵口附近用测温探头测量砼的入模温度。测温线引出高度应高于混凝土面1.5米。

本工程测温点的设置,具体见测温点平面图: 6.3 测温时间

砼浇筑完成后开始测温,第1—4天每2h 测温1次。第5—8天每4h 测温1次。第19—14天每8h 测温1次。测温过程中如发现温差超过25°C 时,应立即采取有效措施,

如覆盖保温层等。如测温结果与标准偏差较大,应继续测温、监控,测温成果应及时报送监理与业主。当砼中心温度低于入模温度后停止测温。

6.4 测温数据的管理

设专人负责测温工作,24h连续测温,尤其是夜间当班的测温人员,更要认真负责,因为温差峰值往往出现在夜间。并在施工前对测温人员进行详细的交底,保证数据采集的准确性。利用计算机对测温数据进行信息化实时管理。预先编制好温度曲线的描绘程序和温度应力的计算程序,及时整理录入测温数据,描绘出温度曲线图、计算出累加温度应力,与浇筑前的估计情况进行比较,推断下一时段的温度和应力变化趋势。

7.夏季大体积混凝土施工及抗裂控制

7.1 注意事项

7.1.1根据底板砼防水抗渗的设计要求,掺加膨胀剂(HEA),配制微膨胀补偿性混凝土,改善混凝土的自身各项性能,延长混凝土的缓凝时间,延长为10小时,控制其内部约束应力产生的收缩裂缝。

7.1.2降低混凝土原材料温度、降低夏季混凝土在运输和泵送摩擦而引起温度的升高。达到降低混凝土入模温度不超过28℃的目标。

7.1.3对大体积砼要合理地分层、分段连续浇筑,按缓凝时间控制每一层的履盖周期,每一段接磋周期。确保砼层间不出现冷缝。

7.1.4严格控制振动棒移动的距离、插入深度、振捣时间。避免出现漏振、欠振、过振。

7.1.5采用保湿保温养护和电子测温技术,控制浇筑后混凝土表面和内部温差不超过25℃,避免混凝土强度长期出现温度裂缝。

7.2 材料选用和配合比确定

水泥采用PO42.5普通硅酸盐水泥。

粗骨料采用5~31.5mm的碎石,含泥量小于0.6%。

细骨料采用中砂,细度模数2.5。含泥量小于2%。

粉煤灰采用Ⅰ级灰。

外加剂采用膨胀剂(HEA),符合JC476-2001,膨胀率在0.015-0.02%之间。

7.3 温度对大体积混凝土影响及控制

7.3.1高温天气对混凝土的不利影响

当地下室底板混凝土在夏季施工,混凝土原材料的初始温度较高、运输途中阳光的照射吸收热量、商品混凝泵送摩擦产生的热量等因素能够引起混凝土入模温度的升高。混凝土入模温度与水泥的水化热会影响混凝土内部温度的峰值,入模温度越高,峰值也越高,导致混凝土内外温差也越大,温差应力随之增大。当温差应力大于混凝土的抗拉强度时,

混凝土引起温度裂缝。

在混凝土浇筑之前应做好各项准备,预测混凝土入模温度的极限值,并进行有效的控制。

7.3.2混凝土出机温度的预测

依据混凝土出机温度计算公式:

不加冰:T= 0.22(TaWa+TcWc)+TwWw+TwaWwa

0.22(TaWa+TcWc)+TwWw+Wi (1)

加冰: T= 0.22(TaWa+TcWc)+TwWw+TwaWwa-79.6 Wi

0.22(Wa+Wc)+ Ww+Twa +Wi (2)

式中:T—混凝土的出机温度(℃);

Ta、Tc、Tw、Twa—骨料、水泥、水和骨料中自由水的温度(℃);

Wa、Wc、Ww、Wwa、 Wi—骨料、水泥、水骨料中自由水及冰的重量(kg)。

(1)拌合水在混凝土组成材料中,拌合水从单位重量上来讲,对混凝土温度影响最大。因为水的比热容是水泥或骨料比热容的5倍。其它组分的温度不变,如果水的温度降低15℃,计算的结果是混凝土温度降低2.9℃。用10kg的冰替代10kg的水可降低混凝土温度1℃。采用冰水降温不经济,实际使用17℃左右的低温深井水作为拌合用水,效果较好。

(2)水泥夏季新生产散装水泥温度在100℃左右,热量是在熟料破碎碾压时机械热产生的。在水泥厂库房储存时热量损失很慢。水泥温度远远高于混凝土温度,虽然水泥只占混凝土拌合物重量的10%~15%,但经计算,水泥温度每高10℃,混凝土温度就要升高1℃。

(3)骨料在混凝土各组成材料中,骨料占75%左右,因此骨料温度对混凝土温度影响也很大。经计算,骨料升高2℃,混凝土温度升高1.3℃。

(4)外加剂在混凝土中所占的比例很小,因此它自身的温度对混凝土的温度影响不大。选用的复合性微膨胀剂具有减水率大,膨胀性能好,降低水泥用量,减少混凝土的水化热及水化温度,延缓水化热的释放和混凝土的凝结时间,有效地减少底板温度应力。

7.3.3混凝土的运输

搅拌车的罐体颜色跟混凝土温度变化有一定的关系。有资料显示,夏天阳光的照射,混凝土在搅拌筒内放1小时,在白色罐体中的混凝土比在红色罐体中混凝土温度低1.4℃,比在奶油色罐体中的混凝土温度低0.3℃,经在黄色罐体中的混凝土温度低0.3~0.5℃。因此夏季尽量采用白色罐体的搅拌车。

7.3.4降温的具体措施

采取措施降低各集料的原始温度,达到降低混凝土的入模温度。具体措施是:

取得商品混凝土厂的配合,新出厂散装水泥在商品混凝土厂的易散热的铁制水泥罐内

储存10天以上。温度降到65℃以下。

采用低温深井水喷洒冷却石子。

采用低温深井水拌制商品混凝土。

使用漆白色罐体的搅拌运输车运输商品混凝土。

商品混凝土泵送管外包裹湿麻袋片并定期洒水,降低混凝土在泵送管中摩擦引起温度升高的速度。采取上述措施,实测商品混凝土温度在28℃左右。

7.4 混凝土施工措施

7.4.1混凝土浇筑过程中采用斜面分层布料的施工方法,即“一个坡度,分层浇筑,循序渐近,一次到顶”的方法浇筑。

7.4.2采取二次振捣工艺,确保混凝土内外密实。二次振捣时间控制在浇筑后的3~4小时。

7.4.3本工程采取长向为浇筑方向,短向为浇筑面。布设二台混凝土汽车泵连续作业。控制每泵泵送量为30~35m3/h,避免施工中的冷缝出现。

7.4.4混凝土振捣采用插入式振捣器按行列式插点方式进行,插点间距500mm并伸入下层50~100mm。振捣至其表面气泡停止排出,拌合物不再下沉。则表示混凝土已充分振实。

7.4.5混凝土谋浇筑约3~4小时后,初步按标高用长刮尺刮平。分二次抹平,初凝前用木抹子抹平。待混凝土收水沉实,终凝前再用木抹子搓平混凝土表面,封闭其收水裂缝。

7.5 底板混凝土温度控制

在底板有代表性的部位均匀布置6处测温孔。每处三个传感器按不同的距离绑在一根Φ20钢筋上,注意传感器不能接触钢筋,钢筋与底板钢筋固定好。混凝土终凝抹平,覆盖一层麻袋后,随即开始测温。每2h测一次,8d后每4h测一次,15d后每8h测一次。

7.6 养护

在每一段混凝土表面收光,混凝土终凝结束后,及是满铺麻袋保温,并且充分浇水湿润,保证水泥水化期内水分供给。然后,覆盖一层塑料膜保温。根据测温报告,二层麻袋一层塑料薄膜养护,能够保证混凝土内外温差不超过25℃的要求,夏季高温天气有利于大体积混凝土保温养护。第五天揭开塑料薄膜,可加快混凝土的散热,缩短工期。采用麻袋代替草袋保养护,虽然一次性投入较大,但是可以重复使用,而且不会在混凝土表面留下难以清洗的黄渍。所以建议大体积混凝土采用麻袋保温养护。养护用水为自来水,养护期为15天。

底板养护材料(麻袋)厚度的计算:

δ=0.5λx h(T2-Tq)K/λ(Tmax-T2)

式中:δ—麻袋厚度

h—大体积混凝土厚度,1.6m

λx—麻袋的导热系数,0.12W/(m·K)

λ—混凝土的导热系数2.33W/(m·K)

T2—混凝土与养护材料接触面温度,当混凝土内外温差控制在25℃时,T2= Tmax-25=66-25=41℃

Tq—施工时大气平均气温,32℃

K—传热系数修正值,1.3

δ=0.5*0.12*1.6*(41-32)*1.3/[2.33*(66-41)]

=0.02m=2cm

通过理论计算,采用铺一层塑料薄膜加2层麻袋进行该底板大体积混凝土养护时,即可满足内、外部温差值可控制在25℃以内,可以满足规范规定的要求。

8.混凝土试块

规范规定:大体积混凝土1000 m3以内每拌制100m3至少成型1组试块,1000 m3以上每拌制200m3至少成型1组试块,现场按每浇筑100m3混凝土制作3组试块,1组压28d 标养强度归技术档案用,1组同条件养护试块,1组作为60d强度备用。防水混凝土抗掺试块每500m3制作一组。

9.主要管理措施

9.1原材料均需进行检验,合格后方可使用,同时要注意各项原材料的温度控制,以保证混凝土的入模温度与理论计算基本接近。

9.2派专人驻商品砼厂搅拌机房,监督各种原料掺量,使掺量控制在允许偏差范围内。

9.3施工现场对商品砼要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。不合格的要退回,同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。

9.4混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过3-4h。

9.5技术部门设专人负责测温及养护的管理工作,发现问题应及时向项目工程师汇报。

9.6浇筑混凝土前应将基坑内的杂物清理干净。

9.7加强混凝土试块制作及养护的管理,试块拆模后及时编号并送入养护池进行养护。

10.主要技术措施

10.1严格控制材料质量。

10.2优化砼配合比,经多组试配,通过强度抗压及抗渗试验,调整优化确定砼配合

比。

10.3计算分析表明,砼原材料中,石子比热小,占的比例较大,水占的比例小,但比热较大。两者是影响砼温升的重要因素,砂次之,水泥对温度的影响最小。为此要求商品砼厂对砂石设简易遮阳棚,搅拌用水加冰水,降低砼出机温度,通过实测各原材料的温度,计算出砼的出机温度,确保控制砼出机温度比大气环境温度降低5~10℃。

10.4合理组织砼的供应,缩短砼运输时间,砼车到现场时往罐体上喷水,及时卸料,输送泵料斗搭防晒棚,泵管包裹湿麻袋,以降低砼入模温度。

10.5加强养护和蓄水保温工作。

11.安全措施

11.1施工人员必须是经培训合格的有证人员,严禁无证操作。

11.2泵车料斗内的砼保持一定的高度,防止吸入空气造成堵管或管中气锤声和造成管尾甩伤人的现象。

11.3泵车安全阀必须完好,泵送时先试送,注意观察泵的液压表和各部位工作正常后加大行程。在砼坍落度较小和开始起动时使用短行程。检修时必须卸压后进行。

11.4插入式振捣器电动机电源上,应安装漏电保护装置,熔断器选用应符合要求。接地安全可靠电动机未接地线或接地线不良时严禁使用。

11.5操作振捣器作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。振捣器停止使用时,应立即关闭电动机,搬动振捣器时,应切断电源,以确保安全,不得用软管和电缆线拖拉、扯动电动机。

11.6电缆线上不得有裸露之处,电缆线必须放置在干燥、明亮处;不允许在电缆线上堆放其它物品。

11.7砼操作人员处于湿作业环境中,振动操作时要戴好绝缘手套,穿好胶鞋。离开工作岗位时随时切断电源。振捣器必须由操作人员掌握,作业后必须做好清洗、保养工作,振捣器要安放在干燥处。

11.8砼罐车进场必须听从现场指挥人员调度,严禁乱停乱靠。

11.9砼施工后,应及时清理泵管内剩余砼,施工现场做到“活完料净脚下清”。

11.10各种小型电动工具,必须由专人进行操作使用保管。

11.11现场照明灯具的架设高度要符合有关安全规程的要求,不低于2.5m。夜间施工必须有足够的照明设施。

12.成品保护

12.1浇筑混凝土工作中注意对钢筋、模板的保护,不得任意踩踏钢筋和改动模板,注意墙、柱插筋位置的准确。

12.2进行底板混凝土养护覆盖时,因混凝土未达到规定强度,上人时人可在铺好的

脚手板上行走,尽量不踏出脚印。

12.3筏板混凝土强度达到1.2MPa时(即手指用力按无痕迹),方可在其上走动,进行下道工序的施工。

13.环保措施

13.1加强现场管理,降低人为噪音;选用低噪音泵车和振捣棒,特别是夜间施工时,严禁将振动棒在钢筋或模板上拖动,发出刺耳噪音,影响附近人员的休息。

13.2施工现场临时道路安排专人定时清扫,洒水降尘。

13.3砼运输罐车进出现场要清洁干净,避免残留于卸料槽中的砼沿途抛撒。

13.4施工机械要及时维修保养,避免噪音、漏油对环境造成污染。

13.5提高节水意识,节约用水,避免水污染。

13.6混凝土罐车在指定地点清洗干净,避免将残余混凝土或施工现场泥土带出现场,污染城市环境。同时车辆在施工现场的行驶速度不得大于20公里/小时。

13.7施工现场安排人员及时清理落地灰,保持场容场貌整齐、干净。

14.砼施工应急措施

14.1砼底板施工均安排两台汽车泵浇筑,各浇筑段均由东西方向同方向施工,每一台输送泵为一个浇筑带,各浇筑带同时浇筑,不间断地推进,并有2台汽车泵在混凝土搅拌站备用。

14.2考虑砼施工过程中的连续性,结合当地的实际情况,砼需要在夜间进行施工,特办理夜间施工许可证明并张贴告示,确保砼浇筑的正常进行。

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

大体积砼基础施工方案

编码:FCC —/方案- 重大 中国石化武汉分公司80万吨/年乙烯工程 乙烯原料罐区泡沫站内设备基础大体积砼 施工方案 (REV 0) 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 武汉项目部 2011年06月01日 综合 一般

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 工程特点 (1) 4 施工准备 (1) 5 混凝土浇筑 (2) 6 大体积砼温度和温度应力计算 (4) 7 混凝土的抹面 (5) 8 混凝土养护 (5) 9 混凝土测温 (6) 10 施工中注意事项 (7) 11 其他质量保证措施 (7) 12 安全措施 (8)

1、编制依据 《石油化工设备混凝土基础施工及验收规范》SH3510-2000 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土验收规范》GB50496-2009 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 2、工程概况 本工程为中国石化武汉分公司80万吨/年乙烯工程乙烯原料罐区泡沫站内设备基础大体积混凝土。 本工程基础设计为钢筋混凝土,基础设计底标高为,由于该设备基础最小截面尺寸为,故按照大体积砼的施工要求组织施工。 垫层混凝土强度等级为C15,设备基础混凝土强度等级为C30。 基础配筋为HRB335。 钢筋保护层厚度为:有垫层时40mm,无垫层时70mm。 工程设计:南京扬子石油化工设计工程有限责任公司。 工程监理单位:洛阳炼化工程建设监理有限责任公司。 工程施工单位:中国石化集团第四建设公司。 3、工程特点 大体积混凝土与普通混凝土相比,具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。 大体积混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中温度增高,使大体积混凝土内外温差过大,内外温差产生的温度应力大于混凝土的抗拉应力,是导致大体积混凝土结构出现裂缝的主要因素。 在大体积混凝土施工中必须考虑温度应力的影响,主要是采用相应的技术措施控制内外温差,减小大体积混凝土内外由于温度差而产生的温度应力。 4、施工准备 钢筋通过隐蔽验收,预留孔的位置尺寸,钢筋位置、规格、间距、标高、弯钩方向等符合设计要求。 测量准备在上层钢筋网片上焊接钢筋头,弹出标高控制线来控制混凝土浇筑的标高; 机械(机具)准备: 现场准备4台插入式混凝土振动棒(留2台备用);施工前先将机械设备调试完毕。

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

大体积混凝土施工方案

混凝土施工方案 第一章 一、编制依据 1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 2、公司《质量手册》C版 3、公司《程序文件》 4、项目质量计划 5、GB50204-2002 二、工程概况 本工程位于石家庄市槐安路与西线民心河交叉口西南角。该工程地下2层,地上31层,基础为筏板基础,建筑高度为90.30米,结构形式为剪力墙,占地面积1031.79平方米,建筑面积为34720.20 ㎡.

三、商品砼质量的预控: (1)砼为甲方提供但对砼质量要选有保障信誉高的厂家供应砼,并与混凝土生产厂家签定生产技术经济合同,明确该工程所用砼的强度等级、选用的水泥品种、砂(石)颗粒级配、粒径、含泥量要求、外掺剂名称等;明确供货时间、送货地点、供货速度、塌落度要求等。 (2)对厂家提出砼质量、技术要求。 (3)要求厂家必须提供原材料的生产厂家、质保书、试验报告、对原材料抽样复试,并要求厂家提供保证商品砼质量的各项技术措施。 (4)砼到现场后检查水灰比、坍落度,按规定取样做试压块。 要求相关施工技术资料和质量保证资料齐全。 四、施工准备 1.材料及主要机具准备 1.1材料准备 本工程全部采用商品混凝土,作为材料分包方,混凝土搅拌站需把相关资质报监理工程师审查认可,每批混凝土浇筑前必须提供混凝土的质量证明书、混凝土配合比、开盘鉴定等内容。 混凝土浇筑完后用塑料薄膜及麻袋片覆盖。 1.2机具准备 由于基础混凝土量较大,为了防止出现冷茬,施工现场配置一台混凝土泵车,4-6辆混凝土运输车,预计浇筑速度35-50m3/h,用一台布

料杆配合,准备8条振动棒,大体积混凝土需要留置12个测温孔,做好测温记录。 2、作业条件 2.1场地选择 由于本工程场地狭小,我们将合理安排、精心组织施工保证质量合格。 2.2安全防护 a、放置泵车处必须按要求搭设防护棚。 b、所有用电机具设备必须由专职电工接拆。 c、振动棒操作人员必须戴防护手套,穿绝缘靴。 d、施工人员必须正确佩戴安全帽。 e、基坑临边防护栏杆必须按要求搭设。 2.3人员组织 混凝土组长一名,振捣工8名,力工30名,施工前按照作业指导书培训。 五、操作工艺 1、墙板砼浇筑:模板清理模板控制线模板垂直、平整 浇筑砼时砼振捣棒采用φ50插入式振捣器振捣。第一次砼浇筑高度为1-1.5米左右,在钢筋密集区及柱、梁相交处采用Ф30插入式振捣器振捣。振捣时做到快插慢拔,每次振捣时间约需20-30秒,距间不大于50cm. 2、梁砼浇筑:浇筑梁砼时先检查梁内有无杂物和木屑等。

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施 3.1降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C35 P6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加

基础大体积混凝土施工方案

基础大体积混凝土施工方案 1、编制依据 1、上海中房设计有限公司设计图。 2、《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 3、《施工现场临时用电安全技术规程》 4、《建筑施工作业安全技术规范》 2. 工程概况 2.1工程位置及周围环境 依云伴山四标段工程位于大连市长兴岛,属于剪力墙结构,27#楼地上28层,地下3层,建筑总面积20750平方米,标准层层高2.9米,总工期 540 天。 本工程由大连力达置业有限公司投资建设,上海中房建筑设计有限公司设计,大连泛华建设工程监理有限公司监理,南通三建集团组织施工。本工程为剪力墙结构,基础底板采用条形基础及筏板基础。 2.2基础底板结构形式及工程量 本工程住宅楼基础底板为筏板式基础,其中筏板基础厚度为1000mm,底板底标高为-9.1米,筏板顶面标高为-8.1米。底板砼强度等级为C30P6,砼浇筑方量总计约960m3 。采用商品予搅拌砼泵送施工。

3、施工准备 3.1底板砼浇筑各项工作的人员安排 底板砼施工劳动力组织 项目经理部对底板大体积砼的浇筑、养护等各项工作做出总部署,配备两套人员,管理、监督控制砼的施工过程、施工顺序、底板砼的施工质量。 底板砼施工管理人员安排

3.2施工现场平面布置 3.2.1作业场地 底板砼浇筑拟采用汽车泵浇筑筏板。 3.2.2现场临水、临电、已接驳完毕。 3.3施工机械准备 机械设备一览表 3.4技术准备 3.4.1施工技术人员熟悉图纸,了解设计意图。 3.4.2对水准点标高进度复测,放出底板控制标高。 3.4.3做好各种原材料的取样检验和试验,砼强度试配。 3.4.4编制底板工程的施工预算,为备料提供数据。 3.4.5完成施工技术方案及安全技术的交底工作。 3.5材料准备 3.5.1按照规范和设计要求绑扎完底板钢筋和墙、柱插筋,并验收合格。 3.5.2支设好集水坑处模板、地下室外墙400高导墙模板。 3.5.3砼养护所需塑料薄膜、草袋等材料按计划组织进场。

大体积砼施工方案94148

........................ 曲為viZk# ................................................. 安徽盐业大厦工程 地下室大体积砼施工方案 一、工程概况 安徽盐业大厦工程座落于合肥市新站区胜利路与昌盛东路交叉口(胜利广场北侧)。本建筑物集商业、办公、住宅为一体,是一座大型的综合性高层建筑物。该工程地下一层为大底盘地下室,建筑面积4980m2,主要使用功能为车库及部分设备用房;地上一、二层,建筑面积5680m2,主要使用功能为商场;地 上三~二十三层称为A座,建筑面积13208m2,建筑高度为83.6m,主要使用功能为办公楼;地上三~二十五层称为B座(其中,局部为三~二十层,),20895m2, 建筑高度为79.2m (局部三~二十层的建筑高度为61.3m),主要使用功能为精品住宅楼;该工程总建筑面积44727平方米,建筑占地面积为3695 m2,点式布局,即A 座办公楼、B座住宅楼分别设立在地上二层商场的屋顶上。 该工程建设安徽盐业房地产开发有限责任公司,设计单位为安徽省建筑设 计研究院,监理单位为中外建天利(北京)监理咨询有限责任公司,勘察单位为冶金部华东勘察工程总公司,施工总承包单位为中铁四局集团建筑工程有限公司。二、本工程地下室砼特点 承台、基础梁、负一层底板、顶板、剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35级。(地下室的底板、承台、基础梁、迎水面墙柱砼抗渗等级为P8,地下室内柱、顶板砼为非抗渗砼),底板、基础梁、承台下的垫层砼强度等级为C15;地下室底板后浇带砼设计强度等级为C40膨胀补偿收缩砼,抗渗等级为P8。 地下室结构砼分为:地下室底板砼(承台和基础梁砼)、地下室剪力墙、柱砼、

大体积砼施工方案

摘要:大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 关键字:大体积混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程是一座集商业、办公公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上裙楼四层,A座无虚席24层,B座29层,总建筑面积74500余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为停车场,有消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至四层主要是商业及办公用房,五层起为电梯公寓。本工和基础地下室部分按后浇带分为6个作业分区,1、3区为了1600厚筏板基础,其余为400厚基础抗水板,承台设计底标高-5.2米,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为0.8Mpa,整个基础底板的混凝土量约为4000立方米。除2区、5区、6区外,其它已经浇筑完成,本本方案适用于2区、5区、6区的基础混凝土浇筑施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

地下室基础大体积砼施工方案

碧水天湾 2# 楼 地 下 室 基 础 大 体 积 砼 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 大冶建工集团有限公司 碧水天湾地下室基础大体积砼施工方案 一、工程结构概况 本工程地下室为墩基、独立承台结构。基础长(2-1轴至2-44轴)为82.6m;基础宽(2-A轴至2-W轴)为24.4m;最大基础梁为600×1200,绝大部

分基础梁为300×600,底板厚度为300mm。地下室的外墙为250mm厚.地下 室砼采用补偿收缩防水砼,基础砼(梁、板、承台)强度等级为C30,抗渗等 级为S8。为了避免一次浇捣砼施工时间过长,造成不必要的麻烦,本工程 按加强带划分三个区。 二、方案编制依据 1、黄石市佳境建筑设计有限公司设计的总说明和有关地下室的设计图纸。 2、B50208-2002《地下防水工程质量验收规范》及GB50204-2002《砼 结构工程施工质量验收规范》。 3、对高层建筑基础大体积钢筋混凝土施工的特点要求。 4、据本地区气候、温度以及实际情况进行编制。 三、砼施工及养护方法 一)、砼施工 1、将整个底板分成三个区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区,前期工作,各分部工程(防水、模板、钢筋等分项工程),分区验收,分区施工,三区采取连续流水作业的方法;与此同时,砼浇灌过程中,按“先浇灌砼至梁下口,后整体浇灌板、梁、承台上部分”的分层施工方法,承台在梁下口分隔处用¢20@500钢筋连接。具体分区如下 Ⅰ区:33轴外(加强带处)至44轴; Ⅱ区:15轴至33轴(两加强带之间); Ⅲ区:1轴至14轴外(加强带处)。 先施工Ⅰ区,同时做好协商一致的工作,确保与1号楼同步整体施工。

2、承台内砼采用斜面分层布料施工法:即“一个斜坡、分层浇筑、循序渐进、一次到顶”的方法浇筑,及时清理泌水,砼接槎时间不得超过3h,以免形成“冷缝”。 3、砼浇筑过程中采用二次振捣浇筑,即上一层砼浇筑完成20~30min 后进行二次复捣,使用插入式振动棒,快插慢拔,插点要均匀排列,顺序进行,不得遗漏。做到均匀振实,移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为300~400mm),插入下层砼内的深度应不小于50mm,以提高砼密实和抗拉强度。 4、大面积砼首先根据底板面标高采用2m长刮尺刮平,并拍打捣实,去除浮浆,在初凝前实行人工二次抹面压实,初凝后终凝前再进行压实抹光(粗面),以减少表面收缩裂缝。 5、底板面50cm高外墙砼在塔吊配合下与底板一起浇筑,墙水平施工缝设钢板或遇水膨胀止水条。 6、在后浇带两侧砖砌挡墙,面盖模板和防水塑料布;后浇带封闭前将其内杂物,积水清理干净,并做好防水处理。 7、加强带两侧采用加强钢丝网隔离。 8、为防止大体积砼产生裂缝,保证大体积砼的浇筑质量,施工时,要严格 按以下措施组织施工: ①尽量采用低水化热水泥,如矿渣水泥,以降低水泥水化热; ②采用高强水泥以减少水泥用量,水泥强度不低于42.5; ③掺加缓凝剂,降低水灰比,已达到减少水泥用量、降低水化热的目的。 施工中要加强监控,以保证对混凝土的其他性能不起有害作用。缓凝时间初步定位6-8小时。

大体积砼施工方案安全专项方案

大体积混凝土施工专项方案 1.编制的目的和依据 1.1.编制目的 为了在优质、快速地完成兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标范围内桥涵大体积砼工程,同时保证工程质量。 1.2.编制依据 1、兰新铁路甘青段LXS-17标施工图及设计文件 2、兰新铁路甘青有限公司《高性能砼施工实施细则》 3、兰新铁路甘青有限公司关于戈壁荒漠地区砼施工有关文件、通知等。 4、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005) 5、铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB 10415-2003 J286-2004) 6、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准(铁建设[2005]160号) 7、中铁十七局集团兰新铁路甘青段施工组织设计及相关文件等 1.3.适用范围 本方案适用兰新铁路甘青段LXS-17标范围内桥梁挖井基础、承台、墩台身等大体积砼的施工。 2.工程概况 兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标段,起讫里程DK1015+000~DK1119+679,全长104.679km,本标段特大桥3座,分别为跨柳园西气东输特大桥(DK1028+751),全长:2.4Km,柳园特大桥(DK1041+411),

全长631.7m,验欢河特大桥(DK1099+861),全长926.7m,大桥2座,分别为柳园3号大桥(DK1042+779),全长218.44m,小泉东大桥(DK1054+100),全长374.1m,中桥4座,分别为峡东中桥、柳园1、2号中桥,布泉中桥。本标段桥梁基础根据桥址处的的地质情况,分别设计有挖井基础、桩基承台,桥墩一般为圆端形实体墩,跨柳园西气东输特大桥墩高大于20m桥墩设计为变截面空心墩,桥台为空心桥台。挖井基础、承台及圆端形实体墩均采用一次灌筑完成。为防止大体积砼施工水化热反应使得砼开裂,施工时采用降温措施,以确保砼施工质量。 3.施工方法及措施 3.1.施工方法 3.1.1.挖井基础 挖井基础基坑开挖到位并做好周边危石清理和基坑防护后,将已焊接成型的角钢支架采用汽车吊整体吊入基坑内,定位完成后四周焊接角钢斜撑将支架固定于基坑岩壁上,使其稳固牢靠。在角钢支架平台上铺设脚手板,并固定牢靠,然后安装墩身预埋护面筋,钢筋安装完毕,报请监理工程师验收,并准备砼浇注前的各项准备工作。砼采用泵送浇筑,插入式振动器振捣,分层布料,分层浇筑,每层厚度控制在40cm内。为确保砼振捣密实,根据挖井基础一次浇注砼方量大的特点,每次浇筑时至少配备4台振动器负责振捣。砼浇注时应做好砼塌落度,含气量,入模温度的测定并做好试块。砼浇注完毕后表面应二次抹面并压光,初凝后表面喷涂两遍养护剂并用土工布和彩条布严密覆盖,设专人洒水养护。 3.1.2.承台

桥梁承台大体积砼专项施工方案.

杭州市政两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段项目部 承 台 混 凝 土 施 工 方 案

第一章工程概况 1.1、工程简述 两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段起于两河口水电站库区复建XV02县道两河口至密贵沟段K14+575.5处(设计高程2920.89m),沿鲜水河右岸坡下坡至2886m附近跨河至鲜水河左岸,沿左岸展线76m后设隧道绕避陡崖区至吾知沟左岸岸坡,沿吾知沟左岸岸坡展线至吾知沟沟心,设桥梁跨越沟心后至吾知沟右岸,沿右岸岸坡展线1.6km后与现有乡道相接,即为路线终点K5+940.00,终点设计高程 2952.95m。本标段路线全长5.940km,其中中隧道1座,总长950m,特大桥、中桥共2座,特大桥长589m,中桥长50m,,明线长4.351 km。 3#、4#墩承台结构尺寸为18.8×18.8×7m,混凝土浇筑方量共计4948.16 m3,设计砼强度等级为C40。单个承台计划采取一次性浇筑,数量为2474.08m3,属于大体积混凝土施工。大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决砼施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。 1.2、地形地貌 (一)地形 工程位于青藏高原东南部,属川西高原,紧邻川西南高山区。区内山顶面海拔一般3900~4800m。区域断裂和褶皱构造控制了区内主要山脊的总体走向,区域上呈现出“构造地貌”山体的特征,其中一级山脊受大区域分区构造、川西高原抬升作用的控制,二级山脊受掀斜作用、区域褶皱构造以及区域断裂的控制。 (二)地貌 本项目位于鲜水河谷两岸,左岸山高600余米,坡度65°坡面植被良好;右岸山高800余米,坡度55°,地表植被因雅道路施工,弃渣,沿坡面倾倒而下,覆盖木绒大桥各墩桩位,坡面挂渣受风力、雨水影响,随时可能塌落,威胁鲜水河右岸县道雅道路的交通安全,以及木绒大桥各桥墩位施工作业人机安全,需要挂网锚喷防护。

大体积混凝土施工方案(正式)

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工部署 (3) 4. 混凝土的运输 (8) 5. 混凝土的浇筑 (9) 6. 质量控制 (11) 7. 热工计算 (13) 8.底板大体积混凝土连续浇筑措施 (17) 9. 安全文明施工 (17) 10.环保措施 (18) 附: 1区大体积混凝土测温点平面布置图

1. 编制依据 1.1 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工图纸及设计洽商变更; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.3 《钢筋混凝土高层建筑结构技术规程》(JGJ3-2010); 1.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) ; 1.5 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) ; 1.6 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/10-2011) ; 1.7 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) ; 1.8 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2013) ; 1.9 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2.0 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015); 2.1 《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014); 2.2 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工组织设计; 2. 工程概况

本工程主楼底板厚度1200mm ,按对大体积混凝土基础考虑,采取相应的技术措施降低其温差,控制温度应力与裂缝。 3. 施工部署 3.1人员准备 为保证底板大体积混凝土浇筑施工质量,项目部以项目经理为领导核心大体积混凝土施工管理小组和项目部以执行经理为领导大体积砼施工攻关小组。 3.1.1大体积混凝土施工管理小组机构: 大体积混凝土施工管理小组机构

大体积砼施工方案

53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案 荷花家园廉租房一期14#栋 大体积(筏板)混凝土专项方案 编制单位:湖南省衡南第五建筑工程有限公司 编制人/日期: 项目技术负责人/日期: 审核/日期:

53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案 表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表工程名称:荷花家园廉租房14#栋编号:

建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 株质安监统编 2008施管-11 施工专项方案审批表 工程名称:荷花家园廉租房14#栋302011□□

注:经过批准的施工组织设计(方案),不准随意变更修改,确因客观原因需修改时,应接原审核、审批程序办理。

荷花家园廉租房14#栋大体积(筏板)混凝土 施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工方案及施工方法 4.温度裂缝控制措施 5.安全环境保护措施

一、编制依据: 1.1勘察设计文件 1.1.1 湖南省勘探测绘院《荷花家园岩土水文勘察报告》 1.1.2 株洲市规范设计院《荷花家园14#栋》施工图设计文件1.2 执行标准 1.2.1 国家标准 《建筑地基与基础施工质量验收规范》GB50202-2013 《大体积混凝土施工规范》GB-50496-2009 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 1.2.2 行业标准 《高层建筑箱型与筏板基础技术规范》JGJ6-2011 《混凝土泵送技术规范》JGJ/T-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 1.3通过审批的本工程施工组织设计 1.4本公司与建设单位签订的《荷花家园14#栋施工总承包合同》

大体积砼施工方案

西安电机厂高层商住楼工程大体积砼施工方案 审批: 审核: 编制: 陕五建西安电机厂高层商住楼项目部二○○五年十一月一日

一、编制依据 1、西安电机厂A座、B座高层商住楼工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、《建筑施工手册》; 5、施工组织设计 二、工程设计概况 本工程由A、B座两个单位工程组成,地下一层,地上十八层,B座局部七层。全现浇框架-剪力墙结构。 钢筋砼灌注桩桩基,基础为有梁式承台筏板基础,承台厚度为1200㎜,所以本工程基础承台为界定为大体积砼,混凝土强度等级:A座为C45S6;B座为C40S6。 三、混凝土来源 本工程混凝土结构全部采用商品混凝土。 混凝土原材料选用及要求: 1.砂:选用灞河中粗砂,平均粒径不大于0.5mm,含泥量≤1%。 2.石子:选用泾河砾石,要求含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,压碎指标值≤10,最大粒径与管径之比在1:2.5~1:3之间。 3水泥:混凝土采用42.5#R普通硅酸盐水泥,水泥经复试合格后方可使用。 4.外加剂:外加剂的品种主要考虑引气-减水剂,泵送剂、冬期施工还应加防冻剂,所有进场的外加剂应具有出厂检验报告、合格证、产品说明书和掺外加剂砼性能检验报告,并符合相应国家标准的要求,超过有效期或受潮的外加剂不得使用。 5.矿物掺合料:粉煤灰选用二级干排灰,进场材料必须出具出厂合格证。 6.大体积混凝土采用微膨胀剂和粉煤灰双掺技术,水泥用量应不小于330公斤。 7.按设计要求提前填报混凝土配合比申请单给供货厂方。 四、混凝土现场输送机械的选择 结合对同类工程的施工实践和现场施工条件,本工程基础部分砼采用车泵输送。 五、混凝土浇筑 在混凝土浇筑前作好充分的准备工作,技术部门根据专项施工方案向操作工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电供应,与气象部门建立联系,掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检查安全设施、

承台大体积砼专项施工方案

吉隆坡曼哈顿30层公寓楼工程 承台大体积砼专项施工方案 1.工程概况: 马来西亚吉隆坡曼哈顿30层公寓楼为混凝土现场灌注桩承台基础。基础垫层为C15,承台为C40;混凝土采用商品混凝土,现场剩有3个4桩承台厚为3000mm;3个2桩承台厚为2500mm;1个28桩承台厚为4000mm。经考察决定使用xxx混凝土公司的商品混凝土,由混凝土搅拌站直接运输到施工现场。 二、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体积混凝土,配筋较密,质量要求高。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C40混凝土有抗渗要求(按比例掺入外加剂)。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。强度为C30。砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥用量不少于300kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于

大体积砼施工方案

步步高广场·东方红店工程 大体积砼施工组织设计/施工方案内部审批表 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:岳阳建设工程集团有限公司 编制日期:二○一六年五月四日 目录 第一章编制依据 -----------------------------------------------------------------------5 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------- 5 二、施工平台布置图 ------------------------------------------------------------- 6 三、施工要求 ---------------------------------------------------------------------- 7 四、技术保证条件 ---------------------------------------------------------------- 8第二章编制依据 -----------------------------------------------------------------------8第三章施工部署 -----------------------------------------------------------------------9 一、商品混凝土 ------------------------------------------------------------------- 9 二、砼浇筑方式 ------------------------------------------------------------------ 12

基础大体积砼施工方案

目录 一、编制依据——————————————2 二、工程概况——————————————2 三、施工部署——————————————2 四、施工准备——————————————5 五、混凝土泵送作业———————————7 六、混凝土试块的留置———————————10 七、大体积混凝土测温及水化热计算————10 八、安全保证措施—————————————13 九、质量保证措施—————————————13

一、编制依据 (1)、相关合同文件。 (2)、设计院提供的各单位工程相关施工图纸及变更图纸。 (3)、国家有关现行建筑工程施工验收规范、规程、条例、标准及省、市基本建设工程的有关规定。 (4)、本工程图纸规定的图集及图纸会审纪要。 (5)、国家及部颁现行有关施工质量验收规范、标准。 (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (7)《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 (8)《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 (9)《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011 二、工程概况 1、本工程为淄博市保障房投资建设有限公司负责开发建设的幸福城10#楼,位于淄博市张店区西十一路以西,联通路以南,华光路以北; 2、基础类型为筏板及柱下独基,墙下条基,持力层为第4层粉质粘土,基础底标高为-7.500m。 3、基础范围内无基础处设置300mm厚防水底板,板顶标高为-6.100m,板内配置12@200双层双向钢筋网,钢筋在独立基础及条形基础内通长布置,锚入相邻筏板基础内不小于400及LaE。 4、筏板基础长55.60米,宽19.90米,板厚1.40米。独立基础、条形基础长41.20米,宽25.45米。筏板基础设一道后浇带,条形基础设两道后浇带。基础砼强度为C35,抗渗等级为P6,用量2196.2m3。 三、施工部署 1、技术要求: (1)、材料要求:

相关文档