文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机系统维护保养记录表

柴油发电机系统维护保养记录表

柴油发电机系统维护保养记录表

新疆金龙水泥有限公司 柴油发电机

JIN LONG

金龙水泥 柴油发电机系统维护检查记录表

设备名称:柴油发电机组 设备型号/规格: KW 维护人: 维护时间: 201 年 月 日 机组累计运行时间

机组及机房卫生情况

督(抽)查人

维护检查项目

维、检结果

维护检查项目

维、检结果

1、空气滤清器清理或更换; 10、冷却液是否充足;

2、机油油位所处位置;

11、启动、停机是否正常; 3、机油油质情况(是否需要更换); 12、 正常转速(r/min ); 4、水泵转动声音有无异常;

频率(Hz ) 5、有无漏油、漏水、漏气(烟)现象; 水温(℃) 6、各紧固部件是否有松动现象; 油压(Pa ) 7、蓄电池液是否需要补充; 输出电压(V ) 8、蓄电池接头是否有氧化现象; 充电电压(V )

9、蓄电池充电是否正常,电压多少?

运行时振动、声音是否异常

细节描述:

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机维护保养规程完整

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规范柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0范围 适用于四川万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作内容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。 4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养内容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器:

弱电系统维护、维修记录单.docx

精品文档 弱电系统维护维 修记录表 公司名称: ____________________ 维护负责人: __________________

系统维护、维修日常记录单 日期:年月日编号: 客户名称项目名称 客户联系人联系电话 维护、维修人员联系电话 维修性质保修期内□过保修期□人为损坏□不可承受力损坏□其他情况□ 设备、点位名称故障现象故障原因解决方案 第 一 联 : 客 户 留 存报修时间:年月日完成时间:年月日 维工作态度:非常满意□满意□基本满意□不满意□工作效率:非常满意□满意□基本满意□不满意□ 修 、故障解决情况及建议: 维 护 结 果 客户负责人:年月日取回返厂取走设备 设备数量确认签字 / 日期

返厂完成接收设备 设备数量确认签字 / 日期 注: 1、本表由维护负责人填写,为提升售后服务效率,提高售后服务质量,需客户签字确认的,请给予支持。 2、本表一式两份,客户一份,维护单位一份。

系统维护、维修日常记录单 日期:年月日编号: 客户名称项目名称 客户联系人联系电话 维护、维修人员联系电话 维修性质保修期内□过保修期□人为损坏□不可承受力损坏□其他情况□ 设备、点位名称故障现象故障原因解决方案 第 二 联 : 公 司 存 档报修时间:年月日完成时间:年月日 维工作态度:非常满意□满意□基本满意□不满意□工作效率:非常满意□满意□基本满意□不满意□ 修 、故障解决情况及建议: 维 护 结 果 客户负责人:年月日取回返厂取走设备 设备数量确认签字 / 日期

返厂完成接收设备 设备数量确认签字 / 日期 注: 1、本表由维护负责人填写,为提升售后服务效率,提高售后服务质量,需客户签字确认的,请给予支持。 2、本表一式两份,客户一份,维护单位一份。

表6.10 柴油发电机组试运行试验记录

表6.10 柴油发电机组试运行试验记录【ST】 年月日

工程名称:年月日编号:

一、柴油发电机组的试运行应符合下列要求: 1.空載运行应在电气及其他辅机设备检査、试验合格后进行,空載运行時间不少于30min; 2.帯负荷运行应在空载运行正常后进行,试运行时,负荷由空载状态逐步增加并在额定容量的25%、50%、75%的负荷 下各运行1h,滿载运行不少于2h; 注:额定容量指设计确定的按实际环境条件修正后的持续运行功率。 3.超载运行应在机组额定容量110%的负荷下运行30min; 4.并车试验在各机組单机运行试验正常后进行。各并车机组在50%额定负荷以上時,有功功率和无功功率分配差度均 应符合设计要求: 5.自起动试验应在上述试验正常后进行,且不应少于3次。机组各项功能符合设计要求。 二、柴油发电机组的检验应包括下列项目: 1.润滑油压力和温度、冷却水进、出囗温度和排烟溫度符合设备技术規定; 2.各机件的接合处和管路系统均无漏油、漏水、漏烟和漏气现象; 3.运动机件在额定负荷、50%负荷、空载情况下运转時平稳、均勻、安全可靠; 4.机组內部无异常的响声; 5.充电发电机的充电和起动儲气瓶的充气符合设备技朮文件的規定;

6.各附属装置的工作情况正常; 7.电气、热工仪表、信号指示正确。 三、柴油发电机组试运行测定记录应包括下列项目 1.机组及辅机系统在各种运行状态的工作情况; 2.柴油机的瞬态私和稳态调速率; 3.机组的温升; 4.油耗; 5.烟色; 6.压缩空气(或蓄电池)的起动瞬时压降、起动后的压力(或电压)及可起动次数; 7.发电机凋压性能; 8.并车、自起动、调频调载装置的运行参数。 四、装有远距离自动控制台和机房仪表台的柴油发电机组,还要作下列检验: 1.分别用自动和手动远动控制的方法进行试运转; 2.声光报警信号正确; 3.进行自起动系统可靠性试验,测定起动时间;

柴油发电机保养记录表1

柴油发电机保养记录表1 广州市xx物业集团有限公司 QR-7.5.1-13-10 柴油发电机保养记录表 楼盘: 机组编号: 保养(维修)日期: 年月日------------- 年月日保养人: 保养(维修)记述: 审核: 检查部位: 柴油机部分保养内容 1 蓄电池液位是否高出峰窗板约10CM 1 蓄电池 2 蓄电池电压是否正常 2 空气滤清器 3 V形皮带能否压下10MM 3 机体表面清洁 4 检查进气管和软管接头有无泄漏 4 中冷器和散热器 5 目测中冷器和散热器是否清洁 5 润滑油 6 空气滤清器 6 燃油 7 检查润滑油及燃油油位 7 燃油滤清器 8 冷却液面在加水口盖密封平面下5CM处 8 润油滤清器 机体表面清洁 9 机房卫生 9 10 运行中有否异常 10 门窗卫生 11 燃油滤清器 11 控制箱、联结部分/紧固件紧固 12 12 润油滤清器模块、仪表、电气元件及控制部分 13 防腐蚀剂 13 充电器、伺服电机 14 防冻剂 14 浮充电源 15 喷油器 15 引挚风扇、风口及通风装置

检查部位: 发电机部分检查及保养中发现的问题 1 主绕组.励磁绕组绝缘是否合格 1 2 轴承有无异响 3 干扰电平是否正常 2 4 是否紧固各紧固件及接地是否牢可靠 5 控制箱表面是否无尘并保持清洁 3 6 各仪表是否正常 7 控制模块洁净,且工作状态良好 4 8 风扇及其它散热部件 9 其它附件洁净,且工作状态良好 5 10 11 针对存在问题的处理/整改意见 12 13 1 检查部位: 外部环境 2 1 机房通风条件及状况 2 噪音是否在控制范围内 3 排烟控制在规定指标以内 3 4 进出风口应无障碍物 4 5 百页门/窗洁净、完好 6 燃/机油有储备 5 7 电气部分有备品/备件 ×:要修理 O:更换 V:确认正常 W:周保养记号 M:月保养 Y:年保养 Q:清洁 T:存在的问题说明 50 亲爱的朋友,上文已完,为感谢你的阅读,特赠送另一篇《住建局清理吃空饷工 作总结》范文,如果下文你不需要,下载后可以编辑删除,谢谢, 某乡镇先进集体申报材料 ××乡位于××县城西南3公里处,下辖12个行政村,总人口23682人,由 于历史的原因和受水资源的制约,长期以来主要以种植为主,结构单一,导致农民增收步伐缓慢。近年来,我乡在州、县两级党委、政府的正确领导下,认真贯彻党的路线方针政策,努力实践“三个代表”重要思想,全面落实科学发展观,牢牢把握改革、发展、稳定大局,紧紧围绕经济建设这个中心,深入开展创建先进集体活

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

柴油发电机运行状况记录表

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 1

弱电系统维保方案 项目名称:XX集团弱电系统年度维保服务 项目地址:XX经济技术开发区开发大路16号甲买方单位:XX北方电脑有限公司 维保单位:XXXX有限公司

“XX集团”弱电系统设备维护方案设计 1、维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户 至上”的质量方针并结合沈鼓集团弱电系统实际情况,特制 定如下维护方案: 本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个厂区,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。首先,我们将对这些系统的组网方式及系统结构对专业维护人员进行培训、让每一个维护人员充分了解各个系统的构造。并将各个系统的设备进行分类建立设备数据,对故障率较高的设备制定出设备维护方案,并提供设备的故障率报告,以便于有针对性的采购备件备品,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。

我公司将安排1名技术人员长期驻点在厂确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。 2、服务保障 1)建立专业人员与队伍来保证对客户的及时服务; 2)保证各类问题及时响应服务;安排一名技术人员驻扎在现场,随 时确保响应。 3)服务有电话支持、网络支持、现场服务: a)通过电话服务对客户的故障设备做出基本故障判定、故障排 除、操作指导的服务。 b)通过电子邮件等网络交流方式向客户提供技术支持。 c)需现场服务的保证及时到位,排除故障。 4)为客户提供必要的维护档案和技术支持。 5)保证客户的系统及正常运行。 3、维护条件 系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 3.1备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及

柴油发电机运行维护管理制度(正式版)

柴油发电机运行维护管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

柴油发电机运行维护管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为规范我公司1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作, 确保柴油发电机各项性能良好, 保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换, 运行良好, 特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验, 将结果记录在表一中, 试验内容如下所示: 1. 柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常, 在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位, 无泄漏。 1.2检查燃油系统燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处), 冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁, 无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带风扇的传动皮带无松驰或损坏。1.6检查排气系统排气口

无堵塞、消音器, 管道安装是否牢固, 并处良好状态、防雨盖状况是否良好, 管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常, 检查电瓶上无杂物, 连接线不松动, 充电器工作正常。 1.8检查机组周围机组工作区干净, 无可能损坏机组的异物、机房内无物体组阻碍空气流通, 四周无散落零件及工具或杂物, 以防止被吸入水箱散热网内, 而造成水箱破裂漏水。 1.9检查测试灯按下灯光测试开关, 所有指示灯均应正常显示。 表一: 检查项目机油压力冷却液温度充电电压输出电压输出频率柴油油箱液位标准值45~75psi72-82℃13~14V/ 25~28V220/380V50HZ>2/3实测值 2. 柴油发电机的定期试验步骤: 2.1启动 2.1.1 柴油发电机组控制开关放OFF/RESET位置, 柴油发电机出口断路器放自动位置, 拉开200-2刀闸。 2.1.2将柴油发电机组控制开关放RUN位置, 柴油发电机组启动。 2.1.3检查将柴油发电机运转稳定、无杂音, 温度正常, 柴油, 燃油, 冷却液, 空气系统无泄漏, 过滤器压差无报警, 柴油, 滑油, 冷却水温度正常, 风扇、充电

弱电系统维保方案课件【新版】

弱电系统维保 项目名称:XX集团弱电系统年度维保服务 项目地址:XX经济技术开发区开发大路16号甲买方单位:XX北方电脑有限公司 维保单位:XXXX有限公司

这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 3.2、配件齐

船舶柴油机特性

柴油机特性 重点:柴油机特性的分类,速度特性和负荷特性。 难点:推进特性和限制特性。 单元一概述 一、柴油机的工况 1.发电机工况转速恒定 2.螺旋桨工况N=C n3 3.其它工况转速和扭矩之间没有一定的关系。 二、柴油机特性的分类 1.柴油机特性 柴油机的主要性能指标和工作参数(如排气温度T r、最高爆发压力p z、增压压力p k等)随运转工况变化的规律称为柴油机的特性。把这种变化规律在坐标上用曲线的形式表示出来,这种曲线称为柴油机的特性曲线。 2.目的 (1)评价柴油机的性能 (2)确定柴油机工况 (3)分析影响特性的因素 (4)检测柴油机的状态 三、柴油机特性的分类 N e=Cp e ni 1)速度特性p e不变,n改变 2)负荷特性n不变,p e改 3)推进特性n和p e均改变化 单元二速度特性 1.概念:将喷油泵油量调节杆固定在某一位置,改变柴油机外负荷以改变其转速,测量各转速下的功率N e、扭矩M e(或平均有效压力p e)、有效耗油率g e和排气温度T r等随转速的变化规律。 根据喷油泵油量调节机构固定的位置不同,有全负荷速度特性(亦称外特性)。 部分负荷速度特性和超负荷速度特性。 2.全负荷速度特性 (1)概念:将喷油泵油量调节杆固定在标定供油量位置,改变柴油机外负荷以改变其转速,测量各转速下的功率N e、扭矩M e(或平均有效压力p e)、有效耗油率g e和排气温度T r等随转速的变化规律。 (2)标准环境状况: (3)柴油机功率的标定:我国国家标准规定了内燃机标定功率分为15分钟功率、1小时功率、12小时功率、持续功率四级。 15分钟功率:柴油机允许连续运行15分钟的最大有效功率。商船不允许使用这么大的功率。可作为军用车辆和舰艇的追击功率。 1小时功率:柴油机允许连续运行1小时的最大有效功率。可作为商船的超负荷功率。是最大持续功率的110%。1小时功率还可作为拖拉机、工程机械的最大使用功率。 12小时功率:柴油机允许连续运行12小时的最大有效功率。可以作为拖拉机、工程机械的正常使用功率。

柴油发电机操作规程

柴油发电机组操作规程 发电机组必须由指定人员操作,操作前须认真阅读随机操作守册及本规定: 一.起动之前: 1.检查柴油机各部分是否正常(机组各相应机件。电缆端子和线路的连接和固定有无松动及短缺,电缆有 无损伤,机组周围有无影响安全运行的阻碍物。易燃品;并确保机组的可靠接地); 2.检查水箱水位(液面应尽可能接近填口盖焊接面5cm处);(如为冷却液需保证其液面在上下二刻度之间, 如不足只能补充同规格的冷却液); 3.检查机油油位(确保机油液面在油尺刻度之最大值和最小值之间); 4.检查燃油是否充足,及有无渗漏,打开油箱开关; 5.检查蓄电池,合上蓄电池到机组连线之间的开关(如有开关); 6.检查总空气开关在OFF(断开)状态。 二.启动及运行: 1.打开电锁,然后启动柴油机,机组起动成功后松开启动按钮(或钥匙)。为了防止柴油机机损坏,连续 启动发动机的时间不超过15秒,若15秒不能启动,须等1-2分钟方能进行下一次启动,整定电阻可放在最大值即电压升高的位置。 2.机组启动后,检查柴油机各种仪表读数(特别是机油压力表)是否正常。通过整定电位器(或调节油 门拉杆),使电压为400伏,频率表指示为50HZ。 3.机组实现正常的运行,并确认无任何故障后开启空气开关到“ON”位,正常供电; 4.机组带负载运行中,应注意观察柴油机机仪表盘上各仪表的读数,仪表指针必须正常,否则予以调整。 水温:70℃---100℃电压表:380—400V 油压表:额定转速 300-500Kpa 频率表:50—51.5HZ *若水温高。油压低。超速时,控制系统会自动报警及自动停车。 5.发电机组运行过程中,不得断开蓄电池与机组之间的连线; 6.对于运行检查中发现的不正常情况应立即采取措施解决,对处理不了的问题应及时向维修班长或工程 部经理汇报,请求支援解决; 7.维修工应按时开关柴油发电机,对手动操作的发电机,在市电停电时15分钟内,对应急负荷和规定负 荷供电,市电来电20分种内关停发电机。 三.机组停车 1.切断负荷要缓慢(非特殊情况需要,不允许突减负荷),以保证发动机使用寿命,停机前应先断开负载 开关,将机组运转1—3分钟(水温降至70摄氏度)才能停车。 2.停机后检查发动机及柴发室有无泄漏并关闭燃油阀。 3.当机组发生紧急状况时,允许按下紧急按钮,切断供油,使机组迅速停机; 四.相关记录及表格 1.柴发正常运行供电时,随时观察发电机运行情况,并每小时记录参数一次(记录在《柴油发电机发电 运行记录》上); 2.若无正常发电,每月试车例行运行一次,每次运行时间10分钟左右;例行运行时,柴发机启动后检查 运行状况,并详细记录参数在《柴油发电机试车(例行)记录》上。

弱电系统维修保养规程

弱电系统管理 一、弱电设备管理规定 1.严格遵守系统各项设备运行管理规程,保证各设备处于良好状态,系统设置放于自动位置。 2.各班将各设备运行情况记录于当值日记。 3.根据保养计划做好各设备的保养。 4.遇故障报警即时处理并记录于运行日志。 5.对外判保养设备的承判商做好监督。 6.各设备的元器件、参数不得随意更改。 7.严禁于系统各计算机上使用自带软件。 二、弱电系统维修保养规程 1.弱电系统设备由弱电组负责维修保养。 2.主管工程师每年12月制定下一年度的保养计划并负责实施。 3.工作过程注意做好防静电措施。 4.对要抽出的部件和拆除的端子要做好记录。 5.对于有一主一备的设备不可同时退出主备设备保养,一般是先主后备。 6.对红外线、激光、微波等发射装置不能用湿式清洁剂清洗,应用吸尘机或小气泵进行清洁。 7.根据系统特点重点做好清洁和紧固接线端口的工作。 8.工作结束后要测试被保养设备并填写有关表格。 三、能源计费系统管理 (一)操作规程 1.记录查看 2.抄表

3.实时显示采样器电平 以上操作均用鼠标完成。 (二)运行规程 1.中央计算机保持开启,每小时抄表一次。 2.每月抄表一次并打印收费表格呈交总工程师。 3.每月对抄表数据进行一次备份。 4.各用户定议、收费单价等参数不得随意修改。 5.每两周对读数很小的采样器进行检查,发现故障立即维修。 6.保持设备表面清洁。 7.严禁于计费电脑上使用自带软件及游戏。 8.抄表仪、计费电脑故障应于4小时内修复;各采样器和线路故障应于8小时内修复。 (三)维修保养规程 1.每天使用相关软件工具扫描中央计算机硬盘。 2.注意检查不间断电源后备电池充放电情况。 3.发现有电平值不正常的采样器应立即检修。 4.根据保养计划做系统保养。 5.每半年做一次电表与抄表仪数据校正。 6.计算机内抄表数据保存一年,以节省硬盘空间。 7.维修保养工作结束后填写《能源计费设备检查表》。 四、楼宇自控系统管理 (一)运行规程 1.控制计算机保持开启。 2.每月对系统相关数据进行备份。 3.控制点定义、预定日程表等参数不可随意修改。 4.新增被控设备要注意继电器触点容量。 5.保持设备表面清洁。 6.严禁于控制电脑上运行自带软件及游戏。 7.当有“危急告警”发生时立即查明及检修。 8.一切元器件、线路不得随意更改。

发电机试运行记录表

发电机试运行记录表 CDFY/ZY-HQFW-JL-05 发电机试运行记录表 日期运行数据情况相关人员签名 柴油机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题发电机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题电瓶是否工作正常:?正常? __________________________________有问题水箱水位是否正常:?正常? __________________________________有问题日期:_________ 三相电压表数据是否正常:?正常?试运行开始时间: __________________________________有问题 _______________ 电流表数据是否正常:?正常?试运行停止时间: __________________________________有问题 _______________ 水温表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题油温表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题机油表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题频率表数据是否正常:?正常? __________________________________有问题柴油机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题发电机是否工作正常:?正常? __________________________________有问题电瓶是否工作正常:?正常? __________________________________有问题水箱水位是否正常:?正常? __________________________________有问题日期:_________ 三相电压表数据是否正常:?正常?试运行开始时间: __________________________________有问题 _______________ 电流表数据是否正常:?正常?试运行停止时间:

弱电系统年维保合同范本和方案

弱电系统 维 护 保 养 服 务 合 同 书 甲方: 乙方: 签署日期:年月日

维护保养服务合同书 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 为保证弱电系统工程(工程竣工日期为年月日)的长期、稳定、安全运行,就乙方为甲方提供本工程的系统维护保养服务,经甲乙双方协商一致,订立此合同: 一、合同执行期限和地点 1、期限:本合同期限为年。 2、地点: 3、维保期限时间:年月日至年月日。 4、服务性质:质保期过后的系统维护服务和技术支持 5、服务范围:负责弱电系统工程(工程竣工日期为年月日)中乙方提供的系统设备(前后端设备及传输设备),进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作,确保整个系统的正常运行。 包括: 1) A.

B. C. 人为损坏,人力不可抗拒因素造成的系统及设备损坏不在此合同服务范围内(如:雷击,地震等自然灾害)。对原系统进行改动(如更换设备、增加点位或变动设备安装位置等),不在此合同服务范围内。 甲方如需对原系统进行改动(如更换设备、增加点位或变动设备安装位置等),则由甲乙双方协商,另行签订合同或采购单。 二、合同金额及付款方式 1.合同总金额:人民币¥元(人民币大写:元整) 2.付款方式:自本合同生效日起甲方应在七个工作日内向乙方支付合同总金额 即人民币¥(人民币:元整)。 三、甲乙双方的责任和义务 1、甲方: (1)甲方应按照合同约定的内容按时向乙方支付维保费用。 (2)甲方应做好对网点监控系统的保护,指导员工按照规范操作、按期检查系统运行情况及资料录入情况。 (3)发现系统故障甲方应在24小时内向乙方发出保障报修通知。以便乙方根据现象及时准备。 (4)甲方有义务协调所属部门及其他工种,作好乙方维修人员进入现场维修的准备工作。 (5)维护保养完毕后,甲方有义务在维修记录上认真填写意见并签字、盖章。 2、乙方: (1)为系统正常运行提供技术支持和保障,确保系统的正常稳定运行。 (2)在系统设备正常使用状态下,乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修。

柴油机实验报告

汽82 杜磊2008010783 柴油机实验报告 示功图的制取 汽82 杜磊2008010783 2011/4/1 同组人员:张放、李尚司、朱俊儿、陈景宜、苏明潞

汽82 杜磊 2008010783 一、实验目的 1.了解和掌握柴油发动机缸内压力测试系统结构、原理和测试方法; 2.了解测试缸压的采样频率的计算; 3.了解缸压测试方法在实际中的应用,包括研发时确定各个零部件的强度,维修验证发动 机气密性等; 4.掌握纯压缩线测量、上止点确定的方法及发动机燃烧过程p-V 、p-φ图的制取;并且 计算出放热率; 5.了解柴油发动机燃烧过程及燃烧特性的分析方法。 二、实验设备及参数 1.试验用的仪器设备 表2.1 实验仪器设备

2.试验用的柴油机的参数 表2.2 柴油机参数 3.发动机台架装置 本实验测量的是柴油机的示功图,所以缸压传感器是十分重要的一个测量器件,其放置位置和测量原理如图2.3.1。 图2.3.1 缸压传感器的放置位置和测量原理 发动机测量系统的台架如图2.3.2所示:

图2.3.2 发动机台架以及测量系统 三、实验标准及实验方法 1.实验标准 发动机试验条件,按国家标准GB/T 18297-2001《汽车发动机性能试验方法》的规定进行控制。测量仪表精度及测量部位应符合GB/T 18297-2001的规定。 2.试验方法 (1)参考国家标准GB/T 18297-2001《汽车发动机性能试验方法》进行; (2)测量数据时的发动机运行转速与选定转速相差不应超过1%或±10r/min,发动机运行状态稳定1min后,方可进行测量。 (3)试验分工:根据参加的人数(6人左右)分3小组。第1小组负责发动机低负荷的测试;第2小组负责发动机中负荷的测试;第3小组负责发动机高负荷的测试。 (4)首先对测试缸采用灭缸法来测量纯压缩线确定上止点,然后在发动机转速不变的条件下,恢复测试缸的供油,测取p-φ压力图并记录试验数据,记录并计算柴油机燃烧过程中的压力与曲轴转角和气缸容积,画出p-V 、p-φ图。 四、实验数据 1.读取实验装置得到的参数

柴油机速度特性和负荷特性试验报告

柴油机性能试验报告 班级:汽91 姓名:周子超 学号:2009010741 试验时间:2012年4月20日 组别:13

一、试验目的: 1.掌握通过测功机等试验设备测量柴油机的速度特性的方法; 2.了解试验中对柴油机发动机功率、转矩、转速、燃油消耗率、排气温度的测量方法; 3.通过整理试验数据点,得到柴油机的速度特性曲线,做出相关分析总结分析对比; 4.分析柴油机速度特性和负荷特性曲线的变化规律及变化趋势,分析原因。 5.进行汽油机、柴油机速度特性的对比,总结汽油机柴油机的不同。 二、实验对象: 表1:柴油机参数 三、试验设备: 表2:主要测试设备表

四、试验台架系统简图: 图1:台架系统简图 第一部分:速度特性 五、实验原理: 柴油速度特性的实验基于发动机速度特性的定义,即保持发动机节气门或者是油量 调节位置不变,发动机的性能指标和特性参数(主要指功率、转矩、燃油消耗率、进气量、排气温度、充量系数)随发动机转速的变化规律。实验基于负载系统的6 种控制模式:①恒扭矩/恒转速控制(M/n)②恒转速/恒扭矩控制(n/M)③恒扭矩 /恒油门位置控制(M/P)④恒转速/恒油门位置控制(n/P)⑤P1/P⑥M/n2,首先 选择油门到指定的开度,然后不断改变负荷转速测得数据。 六、实验要求及方法: 1.实验要求:用给定仪器测量给定发动机的速度特性,要求发动机油门开度为46%; 2.实验方法: ⑴首先调节油门开度为46%; ⑵不断改变发动机转速,从1000r/min,每隔200r/min测一个数据,直到转速达 到2400r/min,共得到8组数据; ⑶实验中记录下每个转速点下的燃油消耗率、功率、转矩、进气流量、排气温度

柴油机出厂的实验

柴油机的出厂试验 第一节 柴油机出厂试验目的和要求 柴油机提交使用的性能要求必须通过出厂试验进行验证和调整,可以说出厂试验是保证质量,提供合格产品的最后重要的装配阶段或制造阶段。 柴油机的性能系指柴油机的动力性和经济性。它是通过柴油机各项运行指标和参数来表达的,而这些是要通过试验来取得的。在柴油机制造和装配中这些影响如何也要求试验来验证和调整,同时在使用管理上必须掌握柴油机的参数和特性,以利运行于监控和调整,所以柴油机(或船舶)接受和验收时,也必须通过试验提供这些性能指标。 柴油机出厂试验的目的就是检验和提交产品性能指标。要求根据国家及行业有关标准规定的项目和内容进行,试验结果要符合国家及行业有关标准的要求。 对成批大量生产的柴油机应做定期抽查试验以考核其制造工艺稳定性情况,每季度或半年应对未出厂的产品任意抽取,进行性能试验,每年抽取进行耐久性试验;船用柴油机产品出厂前必须逐台进行出厂试验(或称台架试验);经过修理厂大修的内燃机也要经过出厂试验,达到指标方可出厂,一般情况下应进行常温启动,怠速试验和外特性试验。 出厂试验一般要求根据国家及行业有关标准或规范,由工厂编制出厂试验大纲,并按大纲要求进行试验,并出据出厂试验报告。船用柴油机出厂试验大纲还必须经过国家船检部门审查通过,其它有特殊用途的柴油机经与使用方相关部门协商还可以增减一些项目。 第二节 船用柴油机出厂试验的项目及要求 根据国家船检局“钢质海船入级与建造规范”有关柴油机规范的要求(也可采用国外船级社规范的要求),台架试验一般含有以下试验项目和要求: 1.起动换向试验 供主机起动用的空气瓶至少须有两个。其总容量应在不补充充气的情况下,对每台可换向的主机能从冷机连续起动不少于12次,试验时应正,倒车交替进行;对每台不能换向的主机能从冷机连续起动不少于6次。如主机多于两台时,空气瓶容量可适当减少。 主机换向时间应不大于15秒(主机换向时间系指主机在最低稳定转速下从操纵开始到主机在相反方向开始工作为止)。 2.负荷试验 柴油机作主机的要做推进特性试验,作辅机的要做负荷特性试验。船用柴油机还应有110%额定功率连续运转1小时的能力。 《钢质海船入级与建造规范(2001)》规定:额定功率系指环境温度45℃,大气压力0.1MPa,相对湿度60%,海水温度(中冷器进口处)32℃的基准环境条件下,柴油机所能发出的最大持续功率(即入级的最大轴功率),其相应的转速为额定转速。 柴油机制造厂在试验台上,不必按本规定提供模拟的基准环境条件,但应提供基准环境条件下柴油机功率的修正值。 发电机的原动机,应能以持续功率驱动发电机发出全功率,还应具有短时(15min)超负荷10%的能力。 3.调速器试验