(乌鲁木齐经济技术开发区供热公司 新疆乌鲁木齐 830026)

摘 要:电机运行中突然停机,经仔细检查后,我们发现:故障点竟然是接触器自身触头上的一对小小的辅助触点。我们任何时间都不能乎视他。

关键词:软起动;接触器;触头;故障;旁路;自动

中图分类号:T M 507 文献标识码:B 文章编号:1004373X (2003)1608702

A Piece of Idea of Electric Appliances Breakdown Checktion

M U Y uyao

(U rumqi Heat i ng Co mpany o f Economic and T echnical Development Zone,Urumqi,830026,China)

Abstract :T he electr ical eng ineer suddenly sto p w hen it is running,after meticulous checktio n,w e found that t he br eakdow n point is a pa ir o f small and sma ll aid contact po int of t he co nt act head on the contacto r itself.We can ′t ig nor t it a ny time.Keywords :soft

star t ;co ntactor ;co nt act

head ;br eakdo w n ;bypass ;auto matio n

收稿日期:200306

09

我单位2#集中供热站内的4台采暖循环泵(每台110kW )均是采用软启动方式启动的,软启动器用的是法国施耐德公司生产的ATS

46C 21N ,断路器

(NS250H +M A220)、接触器(LC1F225M 5C)等用的也是施耐德公司产品,其线路主回路图及控制原理。

2002年10月下旬,刚开炉不久,就发生了一件奇怪的事情。当时的情况是:3#,4#两台采暖循环泵同时运行,但3#,泵总是在运行了一段时间(约1~2h )后自动停机,其主接触器1KM ,旁路接触器2KM 同时释放断开,断路器没有跳闸,但软启动器无任何故障报警信号指示。

当时我们分析如下:

(1)电机能正常起动,且运行数小时内一切正常,则电机及其供电电缆出问题的可能性不大。

(2)软启动器无故障报警显示,则可能是软启动器自身的报警回路有问题,导致不能显示故障代码或内置的R 1A

R 1C 这对常开触点曾误断开过,也可能

是因为主接触器1KM 的常开自锁点(1KM 1或1KM 2)动作后不能可靠保持,有短时间自动断开的异常现象。

我们首先检查了软启动柜中所有主要电器元件本体、主回路接线及控制回路接线,没发现松动、损坏等异常现象;然后打开了软启动器外壳,检查其内部

主功率管及控制板,也没有发现虚接、断焊、元件损坏等异常现象;最后,我们按照施耐德公司AT S 46系列软启动器产品目录上推荐的另一种两线控制方式,改动了控制线路,改动后的线路。重新起动设备后,与以前一样,设备在头1~2h 内运行一切正常,后又自动跳闸而停机,但软启动器控制面板上显示了故障报警指示代码“PHF ”。查软启动器《用户编程手册》中的故障代码表,得知“PHF ”表示电源相线有故障,其原因可能是:

(1)主电源停电或电压太低;(2)主电源瞬时断电(t ≥200ms);

(3)主电源受干扰。因4#循环泵设备、电缆及运行工况均与3#泵的完全相同,其控制柜又与3#控制柜紧靠着,却从未发生过类似自动停机现象,且用万用表测得的3#起动柜内电压一切正常,因此可以基本排除(1),(3)两种可能;主电源瞬时断电的可能性虽然也不大,但从线路上分析仍有3种可能:

主电源断路器QF 有故障而瞬时断电后又恢复正常或主电源缺相;

软启动器中内置的R1A R1C 这对常开触点

曾误断开过;

主接触器1KM 的常开辅助触点1KM 1曾误断开过一次(相当于对软起动器发出了一个停机信号)或1KM 2曾误断开过(自锁点打开而释放1KM 主接触

87

《现代电子技术》2003年第16期总第159期实战基地

器及2KM旁路接触器)而导致停机。

针对可能 ,我们先检查了断路器QF的触头、机构,没有发现异常情况,然后在断路器QF的下口又增加了另一套模拟的接触器、启动按钮、信号灯;启动3#循环泵运行,然后让新增加的接触器也工作吸合。正常运行4个多小时后,设备又自动停机了,接触器1KM,2KM同样均释放断开了,但新增的接触器仍保持吸合状态,这说明电源断路器QF没有问题,可能 被排除。

针对可能 ,我们冒着风险将软起动器中的R1A R1C这对常开辅助触点短接,3#循环泵电机在失去了软起动器保护的情况下起动、运行,运行数小时后,设备仍又自动停机,故障代码仍显示为“PH F”。由此可见,故障点也不在R1A R1C这对常开触点上。

针对可能 ,我们分析后认为1KM1曾误断而导致停机的可能性可排除,因为如是其误断而导致停机,则现象应该是仅软启动器无输出,但主接触器1KM 及旁路接触器2KM均不应断电释放。我们拆下接触器1KM的辅助触头(型号为LA1DN31),发现其用于接1KM2(1KM线圈的自锁点)的这一对触点有点松,不正常。更换了一只新的辅助触头后,恢复原接线,重新启动,设备从此运行正常。直到2003年4月中旬本采暖季结束,再也没有发生过类似自动停机的现象。

问题终于找到了,竟然是由于主接触器上一个小小辅助触头中的一对常开触点在做怪:他在运行之初能正常工作而闭合,但数小时后,则由于发热或其他原因竟然会误打开一下,恰巧他又被用于接两接触器的自保持点,结果造成主接触器、旁路接触器均不能自保而断电释放,导致异常停机。为此我们忙了好几天,花了不少功夫。好在还有备用循环泵,不致于影响生产。

通过这次对运行故障的排查,我们深刻地认识到:

(1)任何时候也不能因为辅助触头小而乎视对他的检查,哪怕他是进口元件、名牌产品,也应定期进行检查或更换。

(2)不能因为辅助触头一时能工作,就认为他一直都是好的,故障排查时,仍应视其为一重要故障点,一定要拆下后仔细检查。

以上心得,来源于我的实际工作经历,望能为诸多电器同行所借鉴,以利于我们今后的设备维护及检修工作。

(上接第86页)

IC301 脚为交直流负反馈输入端,C312正极电压通过R309加至 脚,构成直流负反馈,主要用来稳定直流输出电压。取样电阻R317上的锯齿电压通过R311送至 脚,构成交流负反馈,用来改善波形的线性。 脚外接滤波电容C311,使内部功率放大器输入端的基准直流电压更平滑、消除干扰。 脚输出的场消隐脉冲,使逆程时的回扫线在屏幕上消失。另外TDA1675A中设置的温度过热保护电路,在芯片温度过高时,会使保护装置动作,使电路停止工作。

3 场扫描电路维修

以EM C彩显的T DA1675A电路为例。

例1 开机后屏幕光栅呈一条水平亮线。

开机后光栅为一水平亮线,说明故障在场扫描电路,一般为场振荡未工作或工作不正常所致。

通电后测IC301各脚电压,其中 脚电源为20V 正常,当调整场中心电位器时, 脚电压在3.6~4.6V之间变化,调整场线性电位器 脚电压在3~9V之间为正常。测 脚电压却为0。 脚为泵电源的输入端。断电压,将 脚与印刷电路版断开,未发现有短路现象,进一步测量其外围元件,为D303 (IN4004)断路,换新件恢复电路试机,故障排除。

例2 开机光栅呈一水平亮线。

测 脚电压为10.2V,其余各脚电压也偏低。关机后将 脚与印刷电路板断开,通电测原 脚焊点处电压为20V正常。怀疑T DA1675A损坏,全部拆下该元件测各脚正反向电阻未见异常,换新此件故障仍同。再通过仔细检查外围元件。发现限流电阻R316焊点已发黄,换R316后,故障排除。

参 考 文 献

[1] 安平.彩显场扫描电路简介[J].家电维修,

2002,(8).

作者简介 汤松龄 男,1963年出生,长期从事电教工作,已发表有关学术论文多篇。研究方向为电器设备应用维修、卫星电视接收及音视频制作。

88

慕宇耀:电器设备故障检查中的一点心得

相关文档