文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RMW1万能式断路器说明书(详细篇)

RMW1万能式断路器说明书(详细篇)

RMW1万能式断路器说明书(详细篇)
RMW1万能式断路器说明书(详细篇)

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

万能断路器结构与原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。

电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号

电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率 运算出三相电流不平衡度,公式保密。 这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】 计算_参数 P ,Q,SCOSΦ 有功电能,无功电能,视在电能 谐波,频率 三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

万能式断路器跳闸,重新合闸失败

答案 万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1)。 在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。 2.万能式断路器常见故障检修 (1)因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。 ①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电; ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电; 图1 判断是线路故障还是断路器故障的步骤和方法 ③回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电; ④由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。

上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断,所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。 (2)机械系统故障,造成断路器不能合闸 断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。 ①电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。 ②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm2左右,必要时更换相应的零部件。 ③操作机构储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧。 ④操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,断路器也会合不上闸。因此有上述故障时,除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂。

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式 断路器操作说明 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

万能式断路器故障的判断和检修

万能式断路器故障的判断和检修 陈周(温州市鹿城区物业管理总公司技术工程部,浙江温州325000) 摘要:本文介绍了万能式断路器故障的查找与判断的步骤和检修方法。 关键词:万能式断路器;故障;判断;检修 高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。 ①保护回路熔断器熔断,如R T14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电; ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电; 图1 判断是线路故障还是断路器故障的步骤和方法 ③回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电; ④由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。 上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断,所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。 (2)机械系统故障,造成断路器不能合闸 断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。

怎么解决万能式断路器不能合闸的问题

怎么解决万能式断路器不能合闸的问题 万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。那么怎么解决万能式断路器不能合闸的问题呢? 首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。 万能式断路器常见故障检修 (1)机械系统故障,造成断路器不能合闸 断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。 ①电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。 ②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5m㎡左右,必要时更换相应的零部件。 (2)因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。 ①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电; ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电; ③回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电; ④由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。 上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断,所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

断路器的各种操作机构的区别

我们在现场碰到的开关一般分为多油(比较老的型号,现在几乎见不到了)、少油(一些用户站还有)、SF6、真空、GIS(组合电器)等类型。这些讲的都是开关的灭弧介质,对我们二次来说,密切相关的是开关的操作机构。机构类型可分为电磁操作机构(比较老,一般在多油或少油断路器配的是这种);弹簧操作机构(目前最常见的,SF6、真空、GIS一般配有这种机构);最近ABB又推出一种最新的永磁操作机构(比如VM1真空断路器)。 6.2 电磁操作机构 电磁操作机构完全依靠合闸电流流过合闸线圈产生的电磁吸力来合闸同时压紧跳闸弹簧,跳闸时主要依靠跳闸弹簧来提供能量。所以该类型操作机构跳闸电流较小,但合闸电流非常大,瞬间能达到一百多个安培。这也是为什么变电站直流系统要分合闸母线控制母线的缘故。合母提供合闸电源,控母给控制回路供电。合闸母线是直接挂在电池组上,合母电压即电池组电压(一般240V左右),合闸时利用电池放电效应瞬间提供大电流,同时合闸时电压瞬间下降的很厉害。而控制母线是通过硅链降压和合母连在一起(一般控制在220V),合闸时不会影响到控制母线电压的稳定。 因为电磁操作机构合闸电流非常大,所以保护合闸回路不是直接接通合闸线圈,而是接通合闸接触器。跳闸回路直接接通跳闸线圈。合闸接触器线圈一般是电压型的,阻值较大(一般几K)。保护同这种回路配合时,应注意合闸保持一般启动不了。但这问题也不大,跳闸保持TBJ一般能启动,所以防跳功能还存在。该类型机构合闸时间较长(120ms~200ms),分闸时间较短(60~80ms)。 6.3 弹簧操作机构 该类型机构是目前最常用的机构,其合闸分闸都依靠弹簧来提供能量,跳合闸线圈只是提供能量来拔出弹簧的定位卡销,所以跳合闸电流一般都不大。弹簧储能通过储能电机压紧弹簧储能。对弹操机构,合闸母线主要给储能电机供电,电流也不大,所以合母控母区别不太大。保护同其配合,一般没什么特别需要注意的地方。 合闸弹簧和跳闸弹簧是独立的,储能机构一般只给合闸弹簧储能,而跳闸弹簧一般是靠断路器合闸动作储能.在合闸回路中串联有开关储能接点,也就是说开关未储能就不能进行合闸。但分闸回路中没有串联有开关未储能接点。所以就算开关未储能,也可以跳开。(注意:这里的开关未储能指的是合闸弹簧未储能,而分闸弹簧未储能是没有接点出来的)。 在断路器断开时,分闸弹簧是还没储能的,而合闸弹簧已储能。合闸时,合闸弹簧释放能量,合闸同时给分闸弹簧储能。以确保开关在合上的时候能跳开。合闸弹簧释放完能量时(开关刚合上),电机开始给合闸弹簧储能,这个大概需要十秒钟,此时就算合于故障,因为分闸弹簧已储能,所以能跳开。这也说明在手合于故障时,开关能马上跳开,但这种跳开之后不能马上再次重合(需要区别于重合闸),因为合闸还没储能,要等储能结束后才能再次送电。而如果是开关本来是合上的,此时开关的合闸弹簧和分闸弹簧都已储能。 有故障时,分闸弹簧释放能量分闸。再过1秒左右,(由于合闸弹簧已储能)合闸弹簧释放能量进行合闸。而在合闸结束的时候,分闸弹簧已储能结束,但合闸弹簧还没有储能好。如果这次合闸于故障,由于分闸弹簧以储能结束,所以开关

万能式断路器不能合闸,怎样解决-

万能式断路器不能合闸,怎样解决? 万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。 ①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电; ②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电; ③回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;

④由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。万能式断路器跳闸或重新合闸失败的故障处理方法

1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法。dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式断 路器操作说明 The latest revision on November 22, 2020

智能型万能式断路器使用阐明书 1.概述 1.1合用范畴 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)重要合用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A配电网络中,用来分派电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具备精准选取性保护,可避免不必要停电,提高供电系统可靠性、持续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常使用,安装和运送条件 1.3.1正常使用条件 a)周边空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h平均值不超过+35℃, 注:在周边空气温度高于+40℃或低-5℃条件下使用断路器应与制造厂协商。 b)安装地点海拔不超过m, c)大气相对湿度在周边最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高相对湿度(侧如20℃ 时90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运送条件

a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运送过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免激烈碰撞。 2.技术特性 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具备智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2重要技术参数见表1 表1重要技术参数 2 .3重要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性电流整定值范畴及精确度见表2。

A1万能式断路器

CDW1 万能式断路器 附件名称表 脱扣器附件 ECWL: L 型脱扣器 ECWLA: L 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWLB: L 型增加DO 信号报警功能 ECWMA: M 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWMB: M 型增加DO 信号报警功能ECWMU: M 型增加电压表ECWH: H 型脱扣器 ECWHP: H 型增加功率表,电压高级保护功能ECWHH: H 型增加谐波表 ECWHCOM: H 型增加通讯功能 CDW1AD1: CDW1 630-6300 直流电源模块CDW1AD4: CDW1 630-6300 电源模块 CDW1ECW201: CDW1 630-6300 201 继电器模块(通讯)CDW1ZCT1: CDW1 630-6300 漏电互感器CDW1NCT: CDW1 630-6300 N 相外接互感器CDW1ZT100: CDW1 630-6300 接地互感器 远程监控 MX: 分励线圈MN: 欠压线圈 MNR: 延时欠压线圈XF: 合闸线圈MCH: 电操机构OF: 辅助触头 AC: 二次回路接线端子安装/连接 EIP: 相间隔板CDP: 门框 锁机构 LK1: 1锁1钥匙(一台)LK21: 2锁1钥匙(二台)LK32: 3锁2钥匙(三台)ILL2: 缆绳联锁(二台)IL2: 杠杆联锁(二台) DLK: 门联锁(抽屉式产品) 32: 3200A AC220: 220V AC DC220: 220V DC DC110: 110V DC 附件配置 选型指南 本体部分 默认标准配置附件: 分励线圈、欠压线圈、合闸线圈、电操机构、门框、相间隔板、4开4闭辅助触头(47端口二次回路接线端子)、M 型脱扣器 注:可选配6开6闭辅助触头(51端口二次回路接线端子) 32: 3200A 08: 800A 10: 1000A 12: 1250A 16: 1600A 20: 2000A 25: 2500A 32: 3200A 4: 4P FH: 固定水平 3: AC380V 4: DC220V 2U: AC220V(不带欠压脱扣器)3U: AC380V(不带欠压脱扣器)4U: DC220V(不带欠压脱扣器) A1 万能式断路器 A 一级配电

万能式断路器的功能特点

断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。 DW15-1000、 1600、2500、4000断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上,上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连成一体装于断路器下部,作为断路器的贮能或直接闭合之用,贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧板上方装有防回跳机构,以防止断路器在断开时弹跳。 各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方,欠电压,分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧,其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相连,以减少断路器的脱扣力。12对辅助触头供用户联接二次回路用,面板上有显示断路器工作位置的指示牌“1”“0”和“贮能”指示,还有供合闸及分闸用的按钮“1”“0”(均按下)。DW15-1000、 1600断路器附有正面手动操作手柄;DW15-2500、4000附有检修用的手动操作手柄(均可卸下)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/566576899.html,。

DCW1(DW45)-2500A智能型万能式断路器说明书

DCW1(DW45)-2500A智能型万能式断路器说明书 DW45系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至690V,额定电流400A~4000A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,断路器具有智能化保护功能,故障判断准确,选择性好,灵敏度高,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时也可带有通讯接口,可实现远距离四遥,以满足控制中心和自动化系统的要求。该断路器具有隔离器功能。 断路器符合GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备.低压断路器》和IEC600947-2《低压开关设备和控制设备第二部分;低压断路器》等标准。 2、用途 主要在低压配电网络中用于分配电能和保护线路、防止电源设备遭受过载、短路、欠电压、单向接地等故障的危害。具有高精度智能控制器,可以完成配电系统的过电流和剩余电流的全选择性保护,同时具有通讯功能,可作为现场总线等控制系统实现遥控、遥讯、遥测、遥调"四遥"功能的主要元件。

3、符合标准 IEC60947-2 低压开关设备和控制设备断路器 GB14048.2 低压断路器 4、型号含义说明 5、技术特点 产品结构功能部件模块化、体积小、造型比较美观,高动、热稳定性,高分断能力(120KA)、无飞弧、集检测、三段保护、监控、显示、报警、通讯、自诊断、现场设定、试验功能等。并具有如下创新特点: (1)采用了新颖的设计,降低了短路时的电动斥力,增加接触面积,提高了分断能力和动热稳定性; (2)主轴用分段设置,多个半圆形轴承,克服了主轴变形; (3)采取了互感器加屏蔽,增加辅助线圈,微调相位等措施,提高了电流采集精度; (4)研制了新型的触头材料,AgNi30C3,确保分端能力和耐磨性; (5)采用了轴两端设拖动装置,解决了抽屉摇进出平衡。 TW30-6300万能式断路器是国内乃至世界上最大容量的断路器,该产品具有遥调、遥测、遥控等四遥功能,其各项性能指标与法国施耐德M系列、德国西门子的3WN6系列等国际同类先进产品水平相当。 6、主要技术参数 表1:额定电流 壳架等级的额定电流Inm额定电流In 2000630,800,1000,1250,1600,2000 3200(4000)2000,2500,2900,3200(3200,3600,4000) 63004000,5000,6300 注:4000A三级断路器在3200A四极框架上派生。 表2:操作性能 断路器操作性能(次) 壳架等级额定电流Inm A每小时操作循环次数不通电(n)通电(n’)总计(n+ n’) 2000209000100010000 3200(4000)1045005005000 6300515005002000 表3:额定短路分断能力及额定短时耐受电流

万能断路器说明指导书

万能断路器说明指导书

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1 3正常的使用,安装和运输条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m,

50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电 源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 :固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示),

CW 系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 1.1 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 1.2 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 ”按钮,断路器合闸,“分闸、 合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。 1.2分闸

“”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” 指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 2.1合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨 1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

2.3将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

相关文档
相关文档 最新文档