文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机安全操作规程

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程

一、施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符。

二、固定式柴油发电机应安装在室内符合规定的基础上,并应高岀室内地面0.25?0.30m。移动式柴油发电机组应处于水平状态。放置稳固,其拖车应可靠接地,前后轮应卡住。室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚。

三、柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火泵机;排烟管道应伸岀室外,且严禁在室内和排烟管道附近存放储油桶。

四、施工现场的柴油发电机组的安装环境应选择靠运负荷中心,进出线方便,周边道路畅通及避开污染的下风侧和易积水的地方。

五、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁与外电线路并列运行;当2台及2台以上电机组并列运

行时,必须装设同步装置,并应用电机组涉后向载供。

六、电气系统应符合下列规定:

(一)柴油发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线别供电系统和独立设置的与原供电系统一致的

接零(接地)保护系统,接地装置敷设应符合有关规定,接地体(线)连接应正确牢固,接地电阻应符合规范要求;

(二)柴油发电机组馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致;

(三)柴油发电机组至低压配电装置馈电线路的相间、相地间的绝缘应良好,且绝缘电阻值应不大于

0.5M Q ;

(四)励磁调压、灭弧装置、继电保护装置应齐全、可靠;

(五)供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器;隔离开关分断时应有明显可见的分断点。

七、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。

八、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的

绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5M Q ,吸收比不得小于 1.3,并应做好

测量记录。

九、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输岀线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。

十、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输岀主开关,接合中性点接地开关。

有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。

十一、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。

十二、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。

十三、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的士10%。其正常运行的电压变动范围应

在额定值的士 5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。

十四、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过士0.5Hz。

十五、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95?1的范围内运行。

十六、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。

十七、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。