文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 企业供电系统及运行大纲

企业供电系统及运行大纲

企业供电系统及运行大纲
企业供电系统及运行大纲

《企业供电系统及运行》教学大纲

开课系:机电工程系

适用专业及学生层次:适用于机电一体化、数控、模具专业,高职高专。

学时、学分: 60 学时 4学分

编写人:胡春玲

一、课程性质及任务

《企业供电系统及运行》是机电一体化专业的主干专业课。本课程主要讲授供配电所的一次设备,企业供电系统,配电装置,变配电所的控制与信号回路及供电系统的继电保护等内容。这些内容是从事供用电专业的技术人员必备的专业知识,它对保证电气设备的安全可靠运行具有十分重要的意义。通过学习可以使学生1.建立起电力系统的概念;

2.了解电力网的运行方式;

3 .掌握变电所主接线的基本形式;

4.掌握电力网计算及电压调整的知识;

二、课程内容:

1、供电系统基本知识

(1)电力系统的概念和特点要求

(2)电力生产过程

(3)额定电压、额定电流和额定容量

(4)电力系统中性点运行方式

2、供配电所一次设备

(!)概述

(2)开关电器

(3)高压熔断器

(4)互感器

(5)母线和绝缘子

3、企业供电系统

(1)企业高压配电网

(2)电气主接线和所用电

(3)工厂电力线路

4、配电装置

(1)配电装置的分类和距离

(2)屋内配电装置

(3)屋外配电装置

(4)成套配电装置

5、电气照明

(!)电气照明的基本知识

(2)照明种类及照度标准

(3)灯具及布置

6、变配电所的控制与信号回路

(!)变配电所操作电源及绝缘监察

(2)断路器的控制回路

(3)电气测量

7、供电系统继电保护

(!)继电保护装置的组成

(2)线路的保护

(3)电力变压器的继电保护

(4)其他设备的保护

(5)微机保护

三、学时分配表

四、考试方式及成绩评定方法

五、教材和主要参考资料

1 1.教材

《供用电系统》王晓文中国电力出版社

2.参考书

1. 《电力系统分析》何仰赞华中科技大学出版社200

2.3

2. 《供用电工程》蓝之达中国电力出版社1998

3. 《配电网实用技术》孙成宝中国水利电力出版社1998

4. 《发电厂电气部分》熊银信水利电力出版社

5.《电力系统故障分析》刘万顺中国电力出版社1998

6.《工厂供电》苏文成机械工业出版社1995

7.《实用供配电技术问答》柳春生机械工业出版社2000

8. 《电力专业英语阅读与翻译》屠志健上海外语教学出版社2000

9. 《电网无功补偿实用技术》靳龙章中国电力出版社2001

电力系统运行方式及潮流分析实验报告

电力系统运行方式及潮 流分析实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电力系统第一次实验报告——电力系统运行方式及潮流分析实验

实验1 电力系统运行方式及潮流分析实验 一、实验目的 1、掌握电力系统主接线电路的建立方法 2、掌握辐射形网络的潮流计算方法; 3、比较计算机潮流计算与手算潮流的差异; 4、掌握不同运行方式下潮流分布的特点。 二、实验内容 1、辐射形网络的潮流计算; 2、不同运行方式下潮流分布的比较分析 三、实验方法和步骤 1.辐射形网络主接线系统的建立 输入参数(系统图如下): G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%; 变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。 辐射形网络主接线图 (1)在DDRTS中绘出辐射形网络主接线图如下所示: (2)设置各项设备参数: G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;

变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。2.辐射形网络的潮流计算 (1)调节发电机输出电压,使母线A的电压为115KV,运行DDRTS进行系统潮流计算,在监控图页上观察计算结果 项目DDRTS潮流计算结果 变压器B2输入功率+ 变压器B2输出功率+ 变压器B3输入功率+ 变压器B3输出功率+ 线路L1输入功率+ 线路L1输出功率+ 线路L2输入功率+ 线路L2输出功率+ (2)手算潮流: (3)计算比较误差分析 通过比较可以看出,手算结果与计算机仿真结果相差不大。产生误差原因:手算时是已知首端电压、末端功率的潮流计算,计算过程中要将输电线路对地电容吸收的功率以及变压器励磁回路吸收的功率归算到运算负荷中,并且在每一轮的潮流计算中都用上一轮的电压或功率的值(第一轮电压用额定电压)。 3.不同运行方式下潮流比较分析 (1)实验网络结构图如上。由线路上的断路器切换以下实验运行方式: ①双回线运行(L1、L2均投入运行) ②单回线运行(L1投入运行,L2退出)将断路器断开 对上述两种运行方式分别运行潮流计算功能,将潮流计算结果填入下表:

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

加强电网运行方式管理的策略分析

加强电网运行方式管理的策略分析 发表时间:2018-06-04T10:52:24.773Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:黄寻李清华 [导读] 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。 (国网辽宁省本溪供电公司辽宁 117000) 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。然而随着电网的规模不断扩大,电网的智能化水平也随之不断提高,这对电网运行管理提出了新的挑战。传统的电网运行管理模式已经不适应当下电网的发展需求。因此,电力企业必须满足当下电网运行要求,对电网进行综合管理,从而更好地适应当下电网的运行要求。本文根据笔者工作实践,对电网运行方式管理的策略进行了分析和探讨。 关键词:电网;运行;方式;管理;策略 1 电网运行方式综合管理的必要性 电网运行环境比较复杂,在运行过程中,容易受到自身设计缺陷、自然因素以及人为因素的影响,从而导致电力故障的发生。因此,为了确保电网安全运行,必须加强电网运行的管理。为了满足人们对电力的需求,近年来国家大力建设电网工程,中国电网规模位居世界第一。随着电网规模不断扩大,覆盖面积越来越广,电网运行管理要求不断提高。由于中国电网运行比较恶劣,大部分电网直接裸露在户外,很容易受到雷击、雨雪和大风的侵袭,电力设备出现绝缘体破裂或者接触点松动,从而直接威胁到电网的安全运行。所以,必须加强对电网运行方式的综合管理,才能确保电网在一个比较安全的环境下运行。随着电力体制改革,电网直接面向市场化,电力企业之间的竞争也越来越激烈,电力企业如何在激烈的电力市场抢占一席之地是很多电力企业所要思考的问题。电力企业需要通过降低电网运行成本,才能够提高自身的竞争力。随着智能电网的发展,很多智能变电站开始实现无人值守和少人值守,这一定程度上降低了电力企业的人力成本。然而智能变电站建设过程中,需要使用大量的智能设备,这些智能设备造价比较高,所以电力企业一次性投入成本比较大[2]。如何平衡变电站投入与后期运营成本之间的关系,需要电力企业严谨的计算并进行对比分析,才能制定一套符合企业实际情况的建设运营管理方案。 2 电网运行方式综合管理存在的问题 为了给居民提供更加优质的电能,国家近年来加大对城乡电网工程的改造,极大地提高了电网运行水平。然而由于电力系统大量应用智能设备,智能设备采集大量的电力运行数据,并对这些数据进行处理,这进一步增加了电网运行管理的复杂性,因此促使电力企业形成了综合性比较强的电网运行管理模式。电网运行管理涉及到电力系统的日常管理、变电设备的检修工作和电力工人的管理等内容,所以在制定电网运行管理方案的时候需要综合考虑到各个因素,然而这些因素有些是不可控的。比如电力系统运行过程中,突然主变压器出现漏油现象,发生变压器起火等故障,那么电网运行管理人员需要立即找到判断该故障发生的原因,并立即安排就近技术人员进行维修。变电站检修过程中,运维管理人员要综合分析变电检修环境,上一次检修过程中存在的问题,综合各个方面的因素,为变电检修工作提供参考和决策。电网运维管理涉及的内容比较多,需要运维管理人员综合各个要素作出综合判断。 2.2电网运行管理计算数据比较复杂 电网运行管理过程中,需要涉及到较多种类的资料。比如变电站规划设计资料、电力设备参数、各个区域居民用电情况、变电检修计划和检修内容等等内容,这些内容能够给电网运行提供参考。所以电网运行管理人员必须对这些资料数据十分清楚,并能够很好地运用这些数据,通过精确的计算,找到一套适合电网运行综合管理的方法,从而提高电网运行效率。 3提高电网运行方式综合管理的途径 3.1建立健全电网运行方式管理制度 电网运行方式综合管理的主体是人,因此加强对综合管理工作人员的管理。首先,要建认一套适合电网运行方式管理的制度,科学的管理制度是实现电网运行的关键。针对当前电网运行特点,明确每一个岗位的工作职责和工作内容,确保电网运行每一个环节处于可控状态。其次,做好电网运行不良方式的事故演习,从而提高综合管理人员应对事故的反应能力,并在事故演习中找到管理存在的问题,从而提出相应的解决方案。最后,电力还要制定相应的奖惩制度,提高管理人员的工作积极性。做到哪一个环节出问题,都能找到相关的负责人,从而避免工作中出现相互推楼的现象。 3.2提高电网运行方式综合管理人员素质 为了确保电网运行的安全性和可靠性,必须提高运行方式综合管理人员的管理水平。首先,电力企业应该定期举行相关技术培训,让管理人员了解相关的电力知识,比如变压器、电流互感器和继电器等相关电力设备的结构和特点,从而对这些电气设备有一定的了解,为电力运行管理打下良好的基础。其次,电力企业应该投人部分资金,组织电网运维管理骨干到国内外知名的企业或者机构进行进修学习,提高他们的管理水平。电力企业需严格按照《“变电运维一体化”模式实施方案及推进计划》,加强综合型人才的培养。 3.3加强继电保护管理 继电保护装置是电力系统中重要的组成部分,它是电力系统运行的保护伞,直接关系到电网运行的安全性和稳定性。如果继电保护装置失效,可能造成严重的电力事故。因此,必须加强电力保护装置的管理。日常管理工作中,电网运行管理人员要加强继电保护装置的管理和维护,及时检查继电保护装置直流系统、分支保险、接触点是否存在问题,继电保护装置绝缘性能是否下降,发生跳闸事故以后继电保护装置的信号灯是否开启等等进行全面检查,才能确保电力故障发生以后,继电保护装置不会出现拒动、误动等现象,确保电网安全运行。其次,管理人员还要根据继电保护装置的性能制定检修计划,及时对有问题的保护装置进行更换和维修,将一些先进的科学技术和设备应用在继电保护系统中。比如将可视化技术应用在继电保护装置中,继电保护装置的分析系统中以时间为线索,并根据分析系统文件中的故障录播文件再现事故发生继电保护装置各个元件动作逻辑顺序,从而将故障发生全过程展现在管理人员面前,这样就减少了电力系统故障排查的时间,能够将电力故障时间和范围缩小,确保电网运行的安全性。 3.4建立电网运行管理数据库,实现数据共享 随着电网覆盖面积不断扩大,电力系统采集的电网运行数据越来越多,这一定程度上增加了电网数据计算、管理难度。而各地供电公司各自为阵没有建认统一的数据库,因此无法实现数据共享。在信息时代,信息共享已经成为一种趋势。电网公司建认统一的数据库,各级电网公司将变电运行的数据上传到数据库,不仅有利于电网公司及时了解电网整体运行状态,而且还能为电网公司的发展和决策提供参

电力系统运行方式

1、电力系统的运行方式分为( )方式。 (A)(A)正常运行和故障运行 (B)最大运行和最小运行 (C)正常运行、特殊运行 (D)最大运行、最小运行、正常运行 答: D 2、输电线路通常要装设( )。 (A)主保护 (B)后备保护 (C)主保护和后备保护 (D)近后备和辅助保护 答: C 3、DL-11/10 电磁型电流继电器,当继电器线圈串联时,其最大的电流整定值为( )。 (A) 2.5 (B) 5 (C)7.5 (D)10 答: B 4、中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。 (A)金属性两相短路 (B)三相短路 (C)两相接地短路 (D)单相接地短路 答: D 5、保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的( )。 (A)一次电流倍数越大(B)一次电流倍数越小(C)一次电流倍数不变(D )一次电流倍数等于1 答: B 6、在相同的条件下,在输电线路的同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压( )。 (A)相同 (B)不同 (C)两相短路残压高于三相短路 (D)三相短路残压高于两相短路 答:A 7、一般( )保护是依靠动作值来保证选择性。 (A)瞬时电流速断 (B)限时电流速断 (C)定时限过电流 (D )过负荷保护 答: A 8、低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,( )。 (A)两者相同 (B)过电压继电器返回系数小于低电压继电器 (C)大小相等 (D)低电压继电器返回系数小于过电压继电器 答:B 9、电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是( )。 (A)存在摩擦力矩(B)存在剩余力矩(C)存在弹簧反作用力矩(D)存在摩擦力矩和剩余力矩 答:D 10、输电线路相间短路的电流保护,则应装设( )保护。 (A)三段式电流 (B)二段式电流 (C)四段式电流 (D)阶段式电流 答: D 11、若为线路—变压器组,则要求线路的速断保护应能保护线路( )。 (A)%100(B)%20~%10(C)%75(D)%50 答: A 12、流入保护继电器的电流与电流互感器的二次电流的比值,称为( )。 (A)接线系数 (B)灵敏系数 (C)可靠系数 (D)分支系数 答:A 13、对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。 (A)系统发生短路故障 (B)系统正常运行 (C)系统发生短路或正常运行 (D)系统发生接地短路故障 答:A 14、在不接入调相电阻的情况下,电抗变换器二次输出电压比一次输入电流( )°。 (A)滞后90 (B)超前90 (C)约0 (D)超前约90 答: D 15、当加入电抗变换器的电流不变,一次绕组匝数减少,二次输出电压( )。 (A)增加 (B)不变 (C)减少 (D)相位改变 答: C 16、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是( )。 (A)消除三相短路时方向元件的动作死区 (B)消除出口两相短路时方向元件的动作死区

电力系统三个实验

实验一:一机—无穷大系统稳态运行方式实验 一、实验目的 1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围; 2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。 二、原理与说明 电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一。实验用一次系统接线图如图2所示。 图2 一次系统接线图 本实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。

实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。 为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。 三、实验项目和方法 1.单回路稳态对称运行实验 在本章实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、并网后调整发电机电压和原动机功率,使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的大小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。 2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验 按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。将实验1的结果与实验2进行比较和分析。 表3-1 注:U Z —中间开关站电压; ?U —输电线路的电压损耗; △U —输电线路的电压降落

《企业供电系统及运行》期中试题

(第一单元~第四单元) 试卷说明:1、考试时间90分钟,满分100分。 2、本试题共四页,共五大题。 一、填空题(1分/空,共15分) 1、通常我们把发电、变电、输电、配电和用电的整体,称为__________。 2、对电力系统的基本要求是:安全、_________、可靠、优质、经济。 3、企业低压配电电压通常采用____________V。 4、变电站的主接线是实现电能输送和___________的一种电气接线。 5、安装接地线时,应先接接地端,后接线路段,而___________接地线时,操作顺序恰好相反。 6、计算负荷时,采用的____________法是世界各国均普遍采用的计算方法,简单方便、 7、电力电缆种类很多,按其缆芯材质分铜芯和__________两大类。 8、按规定,高压配电线路的电压损失,一般不超过线路额定电压的__________。 9、供电系统中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次回路,一次回路中所有的电气设备称为_________设备。 10、熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行_________保护。 11、利用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器,称为_________断路器。 12、RTO型断路器主要由瓷__________、栅状铜熔体、触头、底座等几部分组成。 13、电力变压器主演由绕组、__________、油箱、绝缘、油枕、绝缘套管以及冷却系统等组成。 14、__________互感器按相数分,有单相、三相、三心柱和三相五心柱式。 15、__________互感器按一次绕组的匝数分,有単匝式和多匝式。 二、单择题(1分/空,共30分) 1、在对供电要求中的优质性主要是指()质量。 A、设备 B、电能 C、电压与频率 2、发电机的额定电压是指()用电设备的额定电压。 A、高于5% B高于10% C等于 3、一发电机和一变压器相连,已知该变压器的一次额定电压是6.3kV,则该发电机的额定电压是()kV。 A、6.6 B、6.3 C、6 4、一变压器二次接一线路,已知该变压器的一次额定电压是10kV,则该变压器的二次额定电压是()kV。 A、10 B、10.5 C、11 5、桥式起动机(天车)的电动机是()设备。 A、长期工作制 B、短时工作制 C、反复短时工作制 6、对三级负荷,在停电时间上的要求是()。 A允许短时间停电 B 不允许停电C允许长时间停电 7、企业总降压变电站的电压一般为()。 A、110~220/35~66kV B、10/0.22/0.38 kV C、35~66/3~10 kV 80.22/0.38 kV系统是中性点()系统。 A、经消弧线圈接地 B、不接地 C、直接接地 9、对企业供电系统的要求首先应保证()性。 A、经济 B 、优质C、安全 10、()级负荷需要两个独立电源来保证供电。 A、一 B、二 C、三 11、变电站的主要功能,除了能变换电压外,还能()。 A、分配电能 B、变换功率 C、提高功率因数 12、装设临时接地线时,应先装(),拆时相反。 A、三相线路端 B、接地端 C、负载端 13、负荷计算的主要目的是()。 A、提高功率因数 B、选择电气设备 C、继电保护整定 14、电力负荷按其重要程度和经济损失或影响程度,分为()级。 A、二 B、三 C、四 15、BXL型导线是()导线。 A、橡胶绝缘 B 、塑料绝缘C、裸铝绞线 16、我国规定架空裸导线的最高工作温度是()。 A、70℃ B、80℃ C、90℃ 17、铝绞线的型号是()。 A、LJ B、LGJ C、TJ 18、我国规定,架空裸导线的最高环境温度规定为()℃。 A、25 B、35 C 、40 19、单回路反射式高压线路一般适用于()级负荷。 A、一 B、二 C、三 20、电缆运行中最薄弱,故障率最高的部位是()。 A、电缆端头 B、中间接头 C、电缆本体 21、交流三相系统中裸导线B相的涂色为()。 A、红色 B、绿色 C、黄色 22、保护中性线(PEN线)截面的选择应不小于()截面。 A、保护线 B、中性线 C、保护线和中性线最大的 23、电压互感器的二次额定电压是()。

地铁供电系统的运行方式及特点分析

地铁供电系统的运行方式及特点分析 地铁是我国城市交通系统的重要组成部分,对城市居民的交通出行具有十分重要的影响,因此建设好地铁系统是市政建设的重要任务之一。地铁系统建设中供电系统的建设是非常重要的一环,因为地铁系统的运行主要依赖于地铁供电系统。地铁供电系统是为地铁运行提供电能的系统,其主要包括内部供电系统和外接电网供电系统两部分。文章主要针对地铁供电系统的运行方式及特点进行了分析,希望有助于促进其建设的进步。 标签:地铁供电系统;运行方式;特点 Abstract:Subway is an important part of the urban transportation system in China,which has a very important impact on the transportation of urban residents,so building a good subway system is one of the important tasks of municipal construction. The construction of power supply system is a very important part in the construction of subway system,because the operation of subway system mainly depends on the subway power supply system. The subway power supply system is a power supply system for subway operation,which mainly includes two parts:the internal power supply system and the external grid power supply system. In this paper,the operation mode and characteristics of subway power supply system are analyzed,so as to promote the progress of its construction. Keywords:subway power supply system;operation mode;characteristics 近年來,随着我国社会经济的高速发展及城市人口的不断增多,城市地铁的建设规模正不断扩大。地铁供电系统是城市地铁系统的重要组成部分,其负责为电力机车提供牵引电力及为地铁运营服务提供电能。地铁中处处都需要电能,如车站、车辆段、车辆区间、控制中心以及动力照明等,都离不开电能,因此必须要重视地铁供电系统的建设,确保其具备良好的安全性、可靠性、经济性以及调度方便。而为了更好地建设地铁供电系统,首先应当要对地铁供电系统的运行方式及特点进行有效分析。以下笔者就联系实际来谈谈地铁供电系统的运行方式及特点,仅供参考。 1 地铁供电系统概述 随着我国城市化建设的不断深入以及城市经济发展速度的不断加快,城市中的地铁系统建设也越来越完善。地铁是我国城市交通系统的重要组成部分,对城市居民的交通出行具有十分重要的影响。而地铁供电系统则是地铁系统的重要组成部分,其主要负责为地铁运行提供电能,无论是电力机车还是地铁运营服务的运行,都离不开地铁供电系统的供电。当前随着城市中地铁系统建设规模的不断扩大及运行负荷的不断提高,地铁供电系统的负荷也在与日俱增,在此背景下,必须要进一步加强对地铁供电系统的运行方式的研究,找到更加合适的供电体系,以满足现代地铁的供电需求。地铁供电系统中主要包括内部供电系统和外接

GBT 16664-1996企业供配电系统节能监测方法

企业供配电系统节能监测方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。 本标准适用于企业、事业等用电单位供配电系统的节能监测。 2 引用标准 GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则 GB 15316 节能监测技术通则 3 企业供配电系统节能监测项目 3.1日负荷率 3.2变压器负载系数 3.3线损率 3.4企业用电体系功率因数 4 企业供配电系统节能监测方法 4.1监测应在用电体系处于正常生产实际运行工况下进行,测试期为一个代表日(24小时)。4.2监测所用的仪表应能满足监测项目的要求,仪表必须完好,并应在检定周期之内,电能计量仪表准确度应不低于2.0级,测试仪表、测试条件、测试和计算方法应符合GB/T3485和GB/T13462的有关规定。 测试数据每小时准点记录一次。 4.3日负荷率的测试与计算 4.3.1用电体系平均负荷与日最大负荷的数值之比的百分数,即日负荷率Kf,%。4.3.2在测试期内,测算以下参数: a.日平均负荷 用电体系在测试期内实际用电平均有功负荷Pp,kW;其数值等于实际用电量除以用电小时数。 b.日最大负荷 用电体系在测试期出现的最大小时平均有功负荷Pmax,kW。 4.3.3用电体系在测试期的日负荷率Kf按公式(1)计算: Kf=PP ×100(%) (1) PMAX 4.4变压器负载系数的测试与计算 4.41电力变压器运行期间平均输出视在功率与其额定容量之比,即变压器负载系数β,又称变压器平均负载系数。 4.4.2在测试期内,分别测算每台变压器的下列参数: a.运行时间 变压器投入运行的时间T,h; b.有功电量 运行期间变压器负载侧的有功电量Wp,kW.h; c.无功电量 运行期间变压器负载侧的无功电量Wq,kvar.h; d.额定容量 变压器额定容量Se,kV A。 4.4.3测试期的变压器负载系数β按公式(2)计算:

《企业供电系统》课程设计

科信学院 课程设计说明书 (2014 /2015学年第一学期) 课程名称:《企业供电系统》课程设计 & 题目:某电机制造厂总降压变电所及高压配电系统设计 专业班级: 11级自动化2班 学生姓名:马凯 学号: 7 指导教师:苗敬利王立国 设计周数: 1周 设计成绩: — 2015 年 1 月4日

一、原始数据及主要任务 1、工厂负荷情况: 本工厂大部分车间为一班制,少数车间为两班或三班制,年最大负荷利用小时数为2500小时,日最大负荷持续时间为6小时。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表所示。

2、供电电源情况 本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 3、气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、根据课题的原始资料 } ①确定负荷等级 ②拟定高低压供配电系统 ③正确建立负荷统计计算表 ④变压器台数、容量、型号选择 ⑤设计变电所主接线图 ⑥计算短路电流以及主要高压设备器件的选择及校验 ⑦CAD绘制供配电体统图 ⑧写一份完整的设计说明书

10KV供电系统及运行方式

第一篇供电系统 一、工程概况 二、供电系统构成 三、10kV系统运行方式 一、工程概况: 北京轨道交通昌平线北起十三陵景区,南至城铁13号线西二旗站,全长31.094KM,其中高架线15.780KM,地下线13.450KM,地面线1.394KM,过渡段0.470KM,共设站11座。全线设车辆段和停车场各一座,车辆段位于昌平线起点十三陵景区站西侧,京包高速路南侧地块内,停车场位于定泗路东南地块内。 昌平线分两期建设,一期工程为城南站至西二旗站段,线路长21.094KM,设车站7座,其中地下站1座(南邵站),高架站5座(沙河高教园站、沙河站、巩华城站、朱辛庄站、生命科学园站),地面站1座(西二旗站),其中西二旗站是昌平线与13号线的换乘站,朱辛庄站是昌平线与8号线换乘站。一期工程设定泗停车场1座。二期工程为十三陵景区站至城东站段,线路全长10KM,全部为地下线,设站4座(十三陵景区站、鼓楼站、水库站、城东站),一处十三陵车辆段。 供电系统采用10KV开闭所双环网供电方式,直流牵引供电系统采用DC750V上部接触钢铝复合接触轨供电,DC750牵引供电系统设杂散电流防护,车辆受电方式为通过DC750V接触轨上部接触受电,走行轨回流方式。 昌平线后备中心设在定泗停车场内,远期指挥中心设置在小营第二指

挥中心内。 一期工程计划在2010年底建成通车;二期工程计划在2012年底建成通车。 二、供电系统构成 2.1变电所分布 昌平线一期全线设AC10kV/DC750V、10kV/0.4kV牵引降压混合变电所14座和维修基地跟随所1座。 14座牵引降压混合变电所包括:停车场一座设在定泗路,正线13座分别设在西二旗、生西区间一、生西区间二、生命科学园、朱生区间、朱辛庄、巩朱区间、巩华城、沙河、沙河高教园、南沙区间一、南沙区间二、南邵;维修基地跟随所1座设在定泗车辆厂厂区内。 2. 2外电源系统分布 根据城市轨道交通供电的需要,在地铁沿线直接由城市电网引入多路电源,构成供电系统,称为分散式供电。分散式供电要保证每座牵引变电所和降压变电所均获得双路电源,要求城市轨道交通沿线有足够的电源引入点及备用容量。昌平线外电源采用分散式供电,电压等级为10kV,设置5座电源开闭所。分别位于西二旗、生命科学园、巩华城、沙河高教园、南邵。每座电源开闭所从城市电网引入两回10kV外线电源,该电源可以引自城市电网不同的变电所,也可以引自同一变电所的不同母线。 2.3接线方式: A.开闭所 a.开闭所10kV侧采用单母线分段接线方式,两段母线通过母线分段断路器连接,母线分段断路器可手动和远动操作。每段母线分别通过进线隔

供电系统的运行方式

供电系统的运行方式 1.主变电所的运行方式 每座主变电所分别从城市电网引入2路相互独立的110kV电源进线,每路电源进线各带一台110/35kV有载调压主变压器,并在高压侧设有载分接开关。主变电所的110kV侧采用内桥接线,在正常运行方式下,高压进线的联络开关打开,两台主变压器同时分列运行,主变电所的35kV侧采用单母线分段接线并设常开母联开关,馈出35kV 中压电源给沿线的牵引变电所和降压变电所供电。 在正常运行方式下,每座主变电所的2路电源进线和两台主变压器同时分列运行,负担各自供电分区的牵引负荷和动力照明负荷。 在故障情况下,当其中一台主变压器解列时,合上该所的母联开关,由另一台主变压器负担该主变电所的供电区域负荷,该主变压器应能满足该所供电区域内高峰小时牵引负荷和动力照明一、二级负荷需要;当其中一路电源进线故障时,合上进线侧的联络开关,由另一路电源进线负担该主变电所的供电区域内负荷,它应能满足该所供电区域内高峰小时全部牵引负荷和动力照明负荷。 在严重故障情况下,当一座主变电所解列时(不考虑该主变电所的母线故障),合上两座主变电所间设于建国道变电所的环网联络开关,由另一座主变电所通过环网越区供电负担全线供电范围内的牵引负荷及动力照明一、二级负荷需要。 2.牵引变电所的运行方式 牵引变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两套整流机组并联接在

同一段35kV母线上,DC750V侧为单母线接线,通过直流快速开关向接触轨供电,两台配电变压器分别接在两段35kV母线上。 在正常运行方式下,牵引变电所中的两套整流机组并联工作并组成等效24脉波整流方式;相邻牵引变电所对正线接触轨实行上下行分路双边供电方式。 当正线任一座牵引变电所解列时,由相邻的两座牵引变电所越区“大双边”供电。 当牵引变电所内有一台牵引变压器出现故障,另一台变压器可以负担该所的牵引负荷,但一般不会 3.降压变电所的运行方式 降压变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两台动力变压器分别接在两段高压母线上;低压0.4kV侧采用单母线分段接线,通过低压开关向车站各动力照明负荷供电,并设三级负荷总开关,以方便对三级负荷必要的切除工作。 在正常运行方式下,两台动力变压器同时分列运行,共同负担供电区域内的动力照明负荷。 在故障情况下,当牵引降压混合变电所或降压变电所中的一台动力变压器故障解列时,自动切除三级负荷,由另一台动力变压器负担该所供电范围内全部动力照明一、二级负荷。 4.中压环网电缆的运行方式 在正常运行方式下,每个供电分区均由两路电源同时负担供电。 在故障情况下,当供电分区中的任一路电缆故障时,跳开故障电缆的

(完整word版)电网运行方式管理

电网运行方式管理 一、运行方式编制原则: 1 选取最合理的结线方式,保证整个电网的安全运行,力求达到电网运行的最大经济性; 2 保证重要用户供电可靠性和灵活性; 3 电压质量符合规定标准; 4 便于电网事故处理。 二、每年编制一次地区送变配电电网年度运行方式,经主管局长(总工程师)批准。内容包括: 1 上一年电力电网运行情况总结:上一年度地区电网新设备及设备更新改造投运情况;上一年度地区电网规模;电力生产完成情况及评价与上年同期相比增长情况;电力电网安全情况分析;上一年末地区电网地理位置接线图或电网接线图。 2 本年度电网运行方式:本年度新(改)建项目投产计划;本年度电网设备检修计划;电网结构综述;各变电所及线路负荷情况及分析;经济运行情况及分析;本年度电网运行方式规定(包括各变电所正常机检修运行方式、电网无功补偿、拉闸限电有关规定、节假日期间有关规定)。 3 急需进行的电网建设或改造项目与经济运行效益简要分析。 三、根据电网运行和检修需要编制日运行方式或临时运行方式,内容包括:运行方式变更原因及内容;结线方式、电压变动情况,继电保护及自动装置的变更;操作原则,注意事项及新方式事故处理原则。

临时运行方式经编制审核后由调度负责人批准,运行方式变化较大和重要设备停电由主管局长(总工程师)批准。 四、值班调度员遇有特殊情况,为使电网安全经济运行,改善电能质量可根据当时具体情况临时改变运行方式,但方式变化较大或影响用户时须经调度领导或主管局长(总工程师)批准。

电网运行方式安排原则 电网运行方式的安排,应充分考虑电网的结构、电源与负荷的分布以及设备运行的限制等,做到安全性、稳定性、可靠性、灵活性和经济性。 电网运行方式应保证设备运行的安全性。所谓设备运行的安全性,是指设备的各运行指标不超过其本身参数要求。安全性是运行方式安排所首先要考虑的问题。比较典型的安全性问题如设备通过的电流超过其热稳定限额、系统短路电流超过开关额定开断电流等等。 随着电网的发展、电源的建设(包括开机方式)以及负荷分布的变化,电网的潮流分布也会随之产生变化,会出现主变或线路超限额运行、开关额定开断容量不足等问题,必须采取一定的措施,转移或限制负荷,控制系统短路电流(可以更换开断能力更大的开关,但受到很多技术因素的影响),以满足安全性的要求。合理的运行方式应使系统保持一定的稳定性。 电网的稳定性从大的方面讲有三个:频率稳定、电压稳定和功角稳定;功角稳定指的是发电机同步运行时的稳定问题,根据受到扰动的大小分为:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。电网的稳定性应与设备的稳定性区别开来,设备本身的稳定性有两个:热稳定、动稳定,尤其是动稳定与动态稳定一定要理解其不同含义。短路电流、短路冲击电流通过导体时,相邻载流导体间将产生巨大的电动力,衡量电路及元件能否承受短路时最大电动力的这种能力称作动稳定,它是以短路冲击电流的峰值来校验的;而动态稳定指的是发电机同步运行时受

企业供电系统及运行教学大纲详解

企业供电系统及运行教学大纲 (2000年3月) 一、说明 1.课程的性质和内容 本课程是技工学校企业供电专业的专业课。主要内容包括工厂企业供电系统;电力变压器的运行及维护;电气设备及运行;互感器及运行;工厂供电系统的继电保护;防雷与接地;工厂供电系统的节能与无功补偿;工厂电气照明;工厂变配电所的安全用和运行管理等。 2.课程的任务和要求 本课程的任务是:系统地介绍企业供配电系统的知识、基本理论及工程实用设计计算方法和运行维护的知识。 本课程的基本要求是:使学生通过该课程的学习,了解企业供电系统的构成、负荷计算、无功补偿,以及变压器的经济运行。熟悉配电线路、电气设备、继电保护装置的配置、工作原理。掌握变、配电设备的运行维护及常见故障的判断和处理方法,节能措施、防雷保护措施、工厂电气照明技术和安全用电运行管理等知识。 3.教学中应注意的问题 (1)企业供电系统及运行课程是一门以实际知识为主要内容的实践性课程,其教学过程要密切联系实际。 (2)教学过程中应注意同其他课程,特别是电工基础、电子技术基础、电机与变压器、电工仪表与测量等相配合。 (3)在教学方法上应结合课程内容积极采用电化、实物、模型、演示等多种教学手段进行教学,以增长学生的实际知识和试验技能。 二、学时分配表

三、课程内容与要求 第一章电力系统概述 教学要求: 使学生了解电力生产过程,熟悉电力系统的组成及对电力系统的基本要求,熟悉电力网的额定电压,电力系统中性点的运行方式。 教学内容: §1—1 电力生产过程 一、火力发电厂 二、水力发电厂 三、核能发电 §1—2 电力系统简介 一、电力系统的组成 二、联合电力系统的优越性 三、对电力系统的基本要求 §1—3 电力网的额定电压 §1—4 电力系统中性点的运行方式 一、中性点不接地方式 二、中性点经消弧线圈接地方式 三、中性点直接接地方式 教学建议: 在讲授电力生产过程时,应采用电化教学手段,让学员通过录相直面地了解电力生产过程。 第二章工厂企业供电系统 教学要求: 使学生熟悉工厂企业供电方式,熟悉工厂企业高压配电网络的构成,理解负荷曲线和负荷率的概念,熟悉计算负荷的确定方法。 教学内容: §2—1 工厂企业供电方式 一、负荷分类 二、供电方式 三、供电电压的确定 四、供电电压的调整 §2—2 工厂企业高压配电网络

电力供电系统最常用的几种供电方式

单相也就就是220V家用电路一般适用于照明电力电路; 三相也就就是工厂设备用电力电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线与5线几种方式: 三线----------3根火线(没有零线N与接地线PE) 四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统) 五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统) TN 方式供电系统这种供电系统就是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,就是TT 系统的5、3 倍,实际上就就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国与其她许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。TN 方式供电系统中,根据其保护零线就是否与工作零线分开而划分为TN-C 与TN-S 等两种。 3 ) TN-C 方式供电系统它就是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示 4 ) TN-S 方式供电系统它就是把工作零线N 与专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只就是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护就是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但就是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通与地平——必须采用TN-S 方式供电系统。 5 ) TN-C-S 方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分就是TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。 1 )工作零线N 与专用保护线PE 相联通,如图1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保 护受到零线电位的影响。D 点至后面PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND 线的负载不平衡的

企业内部供配电系统

企业内部供配电系统 企业内部供配电系统的概况 企业电能来自电力系统,一般先经过降压,再将电能分配到各车间和工段中去。工业企业内部有自己管理的供配电系统,它由高压及低压配电线路、变电所(包括配电所)及用电设备构成。大、中型工业企业通常都设有总降压变电所,把35KV或110KV电压降为6~10KV电压,并以此电压向车间变电所或高压电动机及其其他高压设备供电。总降压变电所通常设有1~2台降压变压器。车间变电所的设立应根据设备用电量、生产规模、车间的设备布局的情况综合考虑,可设立一个或几个车间变电所(包括配电所),几个相邻的用电量不大的车间也公用一个车间变电所。车间变电所一般设置1~2台(最多不超过3台)变压器。从安全角度考虑,油浸式变压器单台容量一般不超过1800KV A。变电所将6~10KV 电压降为380/220V电压,对低压用电设备供电。车间内的高压用电设备,可直接由车间变电所的6~10KV高压母线供电。 变电所中的主要电气设备是降压变压器和配电装置。用来接受和分配电能的电气装置称为配电装置,其中包括开关设备、母线、继电保护装置、测量仪表等,一般由电器开关厂设计并组合成开关柜。 高压配电线路有两种:架空线路和地下电缆线路。架空线路通常采用裸导线,其特点是:分路接线方便、建设投资少、且便于检修维护,但对建筑物距离有要求,且受线路交叉、腐蚀性气体等因素影响。不便于敷设架空线路时,可以敷设电缆线路。 企业低压配电线路主要用于向低压用电设备输送分配电能。户外敷设的低压配电线路可采用架空线路。车间内部线路应视具体情况而定,可采用电缆配电线路(电缆敷设在线槽内或地沟内或沿墙壁悬挂敷设等)。电动机一般采用穿管线配电。 在工业企业内,照明线路与低压动力线路一般采用380/220V三相四线制,尽量由一台变压器分回路供电。 供配电系统的电气设备是指用于发电、输电、变电、配电和用电的所有设备,包括发电机、变压器、控制电器、保护设备、测量仪表、线路器材和用电设备(如电动机、照明等)。 电气设备常用的分类 1.按电压等级分类 电力系统的电气设备中交流50HZ、额定电压1200V以上或直流、额定电压1500V以上的称为高压设备;交流50HZ、额定电压1200V以下或直流、额定电压1500V以下的称为低压设备;日常生活中,36V及以下电压称为安全电压,俗称低压;220/380V的称为高压。 2.按设备所属回路分类 (1)一次回路及一次设备。一次回路是指供配电系统中用于传输、变换和分配电力电能的主电路。其中的电气设备称为一次设备或一次电器。 一次设备按其在一次电路中的功能又可分为以下几种。 1.变换设备:用来按电力系统的工作要求变换电压和电流设备,如变压器、互感器等。 2.控制设备:用于按电力系统的工作要求控制一次电路通、断的电气设备,