文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干变技术协议

干变技术协议

10kV干式变压器技术协议

1总则

1.1 本招标技术文件适用于新都化工有限责任公司募投建设工程项目采购的10kV干式变压器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,我方会按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果我方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着我方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都会在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

1.7 我方在应标技术文件中会如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果我方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现我方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 我方在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 我方会充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术

文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 标注“★”的条款为关键条款。

2工作范围

2.1 范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在我方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

(1) 我方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

我方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,我方会对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围一览表

我方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表一,供货范围及设备需求一览表二。我方应如实填写“我方保证”栏。

(3) 工厂试验由我方在生产厂内完成, 但有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在我方的技术指导下由招标方完成, 我方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。我方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 我方会协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

3遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 我方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果我方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在我方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。主要引用标准如下:

3.1干式变压器

GB 1094.1 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式电力变压器

GB 3096 声环境质量标准

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 11021 电气绝缘耐热性分级

GB/T 17211 干式电力变压器负载导则

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 586 电力设备用户监造导则

JB/T 8971 干式变压器用横流式冷却风机

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

Q/CSG 11624 配电变压器能效标准及技术经济评价导则

4★使用条件

本设备标书要采购的10kV干式变压器,我方保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求,而且还会对在实际安装地点的外部条件(包括正常使用条件和特殊使用条件)下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 干式正常使用条件

周围环境温度

a)最高温度:+40℃

b)最高月平均气温:+30℃

c)最高年平均气温:+20℃

4.1.2最低气温:-5℃

4.1.3海拔高度:≤1000m

4.1.4环境相对湿度(在25℃时)

a)日平均值:95%

b)月平均值:90%

4.1.5地震烈度:Ⅷ度

4.1.6覆冰厚度:10mm

4.1.7安装地点:户内

污秽等级:户內≥Ⅱ级

4.3 特殊使用条件

4.3.1凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件,我方在询价和订货时说明。

4.3.2特殊环境条件下,变压器还符合以下规定:

4.3.2.1 在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却:变压器按GB 1094.11 的规定。

4.3.2.2 在高海拔环境下的外绝缘:按GB1094.11 的规定。

5★技术要求

5.1 基本参数

干式变压器的技术参数除满足国家和行业相关标准外,还满足下表5.1-1 ̄表5.1-4要求。

表5.1-1 SC(B)10型三相干式电力变压器技术参数表

注:空载损耗实测值允许偏差应在3%以内,负载损耗实测值允许偏差应在5%以内,总损耗实测值允许偏差应在4%以内,空载电流实测值允许偏差30%以内,短路阻抗实测值允许偏差10%以内;噪声水平按国家标准《6kV~500 kV 级电力变压器声级》(JB/T 10088)给定的为声功率级值,由于在实际使用(测量)中多应用声压级,上表按声压级给出噪音水平。《声环境质量标准》(GB 3096)内数值为声压级。损耗按《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》(Q/CSG 11624)的要求。

5.2设计与结构要求

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 变压器的联结组标号

三相配电变压器的联结组标号常用为Dyn11、Yyn0、Yzn11,宜选用Dyn11。

单相配电变压器的低压侧宜采用三线制。

5.2.1.2 绝缘水平

变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表5.2.1。

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

5.2.1.3 接线端子

变压器一次和二次引线的接线端子,用铜材制成,其接触表面洁净,不得有裂纹、明显伤痕、毛刺,腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷,且有防松措施。其余符合GB5273的规定。

5.2.1.4 铭牌

固定与变压器及外壳(若有)上的铭牌采用不锈钢材料制作,耐腐蚀,并固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容清晰且安装牢固。

在铭牌上标志的项目符合GB 1094.1和GB 1094.11的规定。

5.2.2干式变压器技术要求

5.2.2.1 绝缘系统等级

F级及以上。

5.2.2.2 防护等级

干式配电变压器带外壳时防护等级应符合GB 4208的规定,不低于IP20。

5.2.2.3 温升限值

5.2.2.3.1 变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下:

绕组最高温升:满足国家标准GB 1094.11的要求,详见表5.2.2.3.1。

表5.2.2.3.1 绕组温升限值

注:有关温度等级的字母代号见GB/T 11021。

5.2.2.3.2 铁心、金属部件和与其相邻的材料:在任何情况下,不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

5.2.2.4 损耗

空载损耗:按表5.1-1~表5.1-4要求。

负载损耗:按表5.1-1~表5.1-4要求。

5.2.2.5 空载电流

按表5.1-1~表5.1-4要求。

5.2.2.6 允许偏差

1)损耗偏差

(1)空载损耗偏差:允许偏差在3%以内。

(2)负载损耗偏差:允许偏差在5%以内。

(3)总损耗偏差:允许偏差在4%以内。

2)短路阻抗偏差:按表5.1-1~表5.1-4要求。

3)空载电流偏差:按表5.1-1~表5.1-4要求。

5.2.2.7 负载能力

GB/T 17211 《干式电力变压器负载导则》的要求

5.2.2.8 中性点引出线及端子

具有与相线及端子相同的通流能力。

5.2.2.9 局部放电水平

在施加1.8Ur(额定电压)、时间30秒后,将相电压降至1.3 Ur继续试验3分钟的放电量小于10pC。

5.2.2.10 噪声水平

按表5.1-1~表5.1-4要求。

5.2.2.11 变压器承受短路的能力

1)变压器承受短路的耐热能力

变压器在任一分接下,能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流,并且其绕组温度不超过350℃(铜)。

2)变压器承受短路的动稳定能力

变压器在任一分接下,能承受国家标准GB 1094.5所规定的短路试验电流

长期维修协议

维修委托协议 甲方: 地址: 法定代表人: 乙方:(以下简称“乙方”) 地址: 法定代表人: 甲方将家有宝贝连锁商场零星维修工作委托给乙方办理及施工事宜,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律的规定,经平等、友好协商,达成如下协议,以资双方共同遵守执行: 一、项目概况及装修施工承包范围 项目概况:本协议对象为昆明市主城区家有宝贝连锁商场零星维修工程 零星维修范围为:甲方指定的各连锁店零星维修工程(天花、墙面、地砖、石材、木地板、腻子粉乳胶漆、油漆、给排水、电气线路、开关插座、灯具、洁具、防水、音响系统、弱电系统、安防监控、窗帘、软装配饰等)。 二、协议期限 协议期为年,自2014 年月日至年月日。协议期满,双方需重新签订协议。 三、质量标准与材料 1、质量标准:除双方另有约定(口头或书面)外,所维修工程需符合国家、行业有关质量标准。甲方经检查、验收发现有不符合的,

乙方应返工或返修至合格。 2、材料:材料品种规格,符合现场要求和功能,在使用前应得到甲方确认。 四、维修工作计价原则 1、计价原则:人工、材料及机械、措施费(含成品保护等)按照昆明市市场价执行; 2、管理费及利润、税金计价规则: (1)由甲方指定价格、指定品牌及代购的材料,则乙方收取材料报管费3%(计算方法:指定价格、指定品牌及代购材料总价×3%); (2)工程管理费按照工程直接费10%计算(计算方法:工程管理费=(人工费+材料费+机械费+措施费)*10%); (3)利润按照工程直接费10%计算(计算方法:利润=(人工费+材料费+机械费+措施费)*10%); (4)工程税金按照工程造价5.48%计算;(建筑工程税金3.48%,个人所得费2%) (5)工程总造价=人工费+机械费+材料费+措施费+材料保管费+工程管理费+利润+工程税金 3、按照1、2款规定的计价原则进行计算,作为甲方对乙方的结算标准,由于是维修工作,不含任何质保金。 五、工程量计算规则 1、工程量依据本工程甲方、乙方现场代表共同签发的《小区维修服务单》所记录的维修施工验收完成的维修实际工程量计算。 2、未经甲方同意,乙方不得随意扩大维修范围,否则甲方可以不确认超出其委托维修范围的工程量,但以下情况除外;

煤仓清堵机技术协议(DOC)

旋转式清堵装置 技术协议 甲方:阳城晋煤能源有限责任公司乙方:濮阳市鸿宇压力容器有限公司 2015年4月16日

旋转式清堵装置技术协议 一、总则 1、本规范与要求仅适用于甲方原煤仓旋转式清堵装置,包括原煤仓旋转式清堵装置本体、超薄液压插板阀及其附属设备的设计、制造、检验、试验、安装、调试、试运等方面的技术要求。 2、本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本协议和相关的国际国内最新标准要求的优质产品及相应服务,满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 3、本技术要求所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 4、原煤仓旋转式清堵装置设备采用仓体旋转结构的刀仓结合方式,不接受刀转结构的方式。 5、每台旋转清堵装置只设计一个驱动电机,防止两个或多个驱动电机在工作过程中因不同步而导致设备损坏。 6、旋转清堵装置采用刮刀清堵的方式,保证能够对清堵装置的上下部进行清堵,要求保证有最大的清堵面积。内部清堵刮刀材质采用高耐磨材料制作,能有效地防止锈蚀、断裂、磨损,使用寿命长。乙方应对旋转设备的刮刀安装形式、尺寸间隙,出具详细图纸。 7、设备采用的专利涉及到的全部费用均已被认为已包含在设备报价中,乙方应保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。 8、乙方全面负责原煤仓旋转式清堵装置本体、超薄液压插板阀及其附属设备的设计、制造、检验、试验、运输、安装、调试、试运以及现场操作人员的技术培训等。 二、项目简介: 阳城晋煤能源有限责任公司现有两台机组总装机容量为2x135MW,每台循环流化床锅炉配置6台称重给煤机。炉前煤仓现安装有液压疏松装置和振打电机,但效果并不明显,运行中经常出现堵煤、篷煤现象。 三、技术性能要求 1、设备参数﹑容量/能力: 1.1 设备名称:旋转式清堵装置 1.2 设备型号:XZQD-01 1.3 设备数量:共 6 套 1.4 布置位置:原煤仓的下部,根据现场煤仓情况设计。

7LS2A型采煤机技术协议

7LS2A型采煤机技术协议Technical Agreement for Shearer 久益环球地下采矿设备公司 Joy Global Underground Mining LLC AND与 Shaanxi Huadian Yuheng Coal-electricity Co. Ltd 陕西华电榆横煤电有限责任公司 2014年01月16日 Jan.16, 2014 Beijing, China中国北京

卖方: 久益环球(天津)装备制造有限公司 Seller: Joy Global (Tianjin) Heavy Machinery Co., Ltd. 代表: Representative 买方:陕西华电榆横煤电有限责任公司 Buyer: Shaanxi Huadian Yuheng Coal-electricity Co. Ltd 代表: Representative 签订日期:2014年01月16日 Signing Date: Jan. 16,2014

Technical Agreement 技术协议 1. Scope of Supply 供货范围 2. Technical Specifications 技术规格 3. Design Liaison Meeting 设计联络会 4. Quality Inspection at Mine Site 现场到货质量检验 5. Technical Services at Site in the P.R.C. 现场技术服务 6. Erections, Test-run, Performance Test Commissioning and Acceptance 设备安装、调试、试运行和验收 7. Technical Documentation and Drawings 技术文件和图纸 8. Norms and Standard to be Followed 产品设计、生产、试验、检验所采用的标准 9. Warranty 质量担保

维修协议书三篇

维修协议书范本三篇 【篇一】 甲方(客户)乙方(客户) 通信地址(邮编)通信地址(邮编) 联系人:E-mail:联系人: 电话:传真:电话:传真: 请您详细填写联系方式,以便我们将最新的服务信息和优惠活动及时传达给您! xx设备中心是办公设备批发零售、维修维护和耗材供应为一体的大型正规服务商。为使您的工作进展得更顺利、更方便,我们为您提供有效的后勤保障。我们的承诺:竭诚为您服务,把质、最快捷、最满意的服务带给您。 一、双方签定合同前的确定 在签定合同前,双方需共同确认所要维修/保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性,并登记机器型号、整体状况等相关情况,建立客户档案。 二、甲方的权利和义务 1.甲方在本协议所包括的办公设备出现故障后及时通知乙方,并将出现故障的情况如实告知乙方,以协助乙方维修人员做出正确判断。 2.甲方决定对故障机进行维修时,更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认,报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。 3.甲方因擅自维修或购买使用外单位非原装耗材、及配件所造成的机器及配件损坏,乙方不予负责,对已磨损应更换的部件,甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏,乙方不予负责。

4.甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣第三方更换或拆卸机器部件,一经发现乙方有权利无条件单方中止合同。 5.对于在原生产商保修期内(含从原生产商购买的扩展服务),甲方可根据原始保修卡内的规定进行维修。 6.甲方如需乙方提供其他技术支持(如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训,设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等),需提前2天通知乙方。 三、乙方的权利和义务 1.合同执行期间,乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供免费维修维护。 2.合同执行期间,乙方保证在机器发生故障的情况下,在接到甲方的维修通知后的小时内服务到位(次数不限),国家法定节假日除外。 3.乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时,在不影响甲方正常工作的情况下,将故障机取回维修,特殊情况乙方为甲方提供备机。 4.乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明,并提供更换配件清单,配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。 5.合同执行期间,乙方为甲方机器更换新配件后,新配件再次出现问题,属配件本身质量问题,乙方应负责免费维修更换;若属于甲方使用不当(不属于配件质量问题)造成的配件损坏,由甲方负责。 6.在维修(更换部件)工作完成后,乙方维修人员应向甲方提供书面报告,并由双方签字确认故障已被修复。 7.合同执行期间,乙方对于甲方新购置的办公设备(复印机、打印机、传真机、一体机等),除执行厂商的标准保修服务外,乙方可为甲方提供技术支持和所需的扩展服务(如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训,设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等) 四、付款及付款方式

螺旋输送机技术协议书

技术协议书 买方:华能巢湖发电有限责任公司 卖方:南通振强机械制造有限公司 买、卖双方根据签定的合同预约定,制定本技术协议,作为合同不可分割部分,具有同等法律效力。 一、技术总则 1.总则 1.1本技术规范用于买方选用卖方的CSG273型除灰输矸机。 1.2本技术规范所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合技术规范要求和现行中国或设计通用标准的优质产品。 1.3卖方提供的设备应最低限度符合本技术规范的要求,提供的所有设备及组件在技术上应是成熟可靠、先进的,并经过几年时间证明是完全成熟可靠的产品。卖方应已有相同容量机组设备制造、运行的成功经验,同时必须满足中国有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.4本技术规范所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不得低于最新中国国家标准。 1.5所有技术资料和文件中的单位均采用中国国家法定计量单位。 1.6合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等必须提供中文版本。 2.工程概况 2.1 工程概况:华能巢湖电厂一期2×600MW机组工程石子煤改造工程。 3.技术参数 3.1 CSG273型除灰输矸机 型号:CSG273 生产力:≤4m3/h 输送介质:煤矸石 转速:34 rpm 电机功率: 4 Kw 减速机型号:BLY22-43 外管厚度:8 mm(材质:20g)

螺旋叶片厚度:8mm(材质:16Mn) 输送长度:6.5米(#1炉6台);6米(#2炉6台) 3.2 除灰输矸机采用就地控制方式,能实现正转、反转功能,并有电源、正转、反转指示灯。 3.3 控制系统具有过载保护装置,保证在除灰输矸机过载情况下保护动作,防止电动机烧毁。 3.4 接料口的尺寸根据买方要求,按下图尺寸制作,接料口上方加盖板,盖板采用δ3钢板,卖方提供,现场安装。Array 3.5 为防止出料扬尘,在进料口加装加湿喷嘴及阀门,并预留接口,接口为1/2”管螺纹接头。(水源压力0.6~0.8Mpa) 3.6 接料口应为密封设计,保证盛水时不泄漏。 3.6 除灰输矸机应具备手动盘车功能,电机端带手盘轴头,并配有手轮,在卡涩时能进行检修处理。 3.7 就地控制箱外壳采用不锈钢材料,所有电气元件采用施耐德品牌。 3.8 颜色根据甲方要求,采用海灰色。 4. 寿命要求 4.1 整机使用寿命不低于10年,易损件(轴承、密封圈)寿命不低于2年。 二、供货范围 1.一般要求 本附件规定和合同设备的供货范围,卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,设备的技术性能符合技 术参数的要求。

10KV技术协议

北炼化工程有限公 司 山东垦利石化集团有限公司10万吨/年丁二烯项目 10KV开关柜规格书

1、适用范围 本规格书为交流10kV户内金属铠装型中置式高压开关柜的设计、选材、制造、检验和试验的最基本要求。 2、卖方的责任 卖方提供产品必须满足本规格书的要求,如发现本规格书要求与相关法律法规、标准规范、图纸等之间的任何矛盾应据实提出,由买方负责澄清。 卖方不应用假设来掩盖所提供产品数据参数的不足。 为确保设备正确的安装、操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和附件的清单,即使这些设备在图纸,规格书中未列出。 3、遵守的标准规范 《1-35kV交流金属封闭式开关设备》GB3906-91 《交流高压断路器》GB1984-89 《交流高压隔离开关和接地开关》GB1985-89 《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》GB7676.1 《高压开关设备通用技术条件》GB11022-89 《电压互感器》GB1207-86 《电流互感器》GB1208-87 《外壳防护等级的分类》GB4208-84 交流10kV高压开关柜的设计,制造和试验除满足上述标准外,尚应满足其它国家规定的制造标准和最新版国家标准和国际标准的要求。 4、设计使用条件 1)现场气象条件 (1)气温 山东垦利县属于暖温带大陆性气候,四季分明,雨热同季。 年平均气温13.7℃ 年平均最高气温19.4℃ 极端最高气温42.3℃ 极端最低气温-17.0℃ (2) 相对湿度

年平均相对湿度64% (3) 风玫瑰主导风向北、东北 (4)降水量 年平均降水量679.9mm年最大降水量1223.3mm 年最小降水量316.7mm 年最大积雪厚度16mm ( 5 )大雾及日照 年平均雾日数12天 年最多雾日数20天 年平均日照2496小时 ( 6 )地温、冻土 最大冻土深度52mm 无霜期213天 ( 7 )地震烈度 根据国家地震局《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,垦利县抗震设防烈 度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计分组为第一组,场地土类别Ⅲ类,反应谱特征周期为0.45s。历史上未曾发生过破坏性地震,但区外强震曾波及本区。 2) 安装场所 高压开关柜安装在非爆炸危险环境的变配电所内,室内为自然通风。 3) 电源系统质量 额定电压:10kV 电压波动范围:±10% 额定频率:50HZ频率波动范围:±5% 高压开关柜应能在上述规定的条件下连续运行。 5、设计的基本要求 1) 高压开关柜型式:中置式户内金属铠装型。

叶轮给煤机技术协议

目录 附件1 技术协议书 附件2 供货范围 附件3 技术资料及交付进度 附件4 交货进度 附件5 监造(检验)和性能验收试验附件7 技术服务和联络 附件8 分包与外购 附件9 大(部)件情况 附件10 设备性能违约罚金的计算 附件11 技术澄清文件

附件1 技术协议书 1 总则 1.1本技术协议用于山西大唐国际运城发电厂新建工程(以下简称运城电厂)的叶轮给煤机设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和技术协议的条文,卖方应提供符合本技术协议和有关工业标准的优质产品。 1.3在签订合同之后,买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利,卖方应予以配合,如买方提出修改,具体项目和条件由买卖双方商定。 1.4本技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5在合同签定后,买方有权提出因标准、规程、规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由买、卖双方协商解决。 1.6卖方提供的技术文件(包括图纸)采用KKS标识系统,KKS标识系统采用买方指定的原则和方法,卖方应对其唯一性、规律性、准确性、完整性和可扩展性负全责。具体标识原则、方法和深度在第一次设计联络会上确定。 2 设计条件与环境条件 2.1 电厂及输煤系统概况 山西大唐运城发电厂新建工程厂址位于山西省南部运城市芮城县风陵渡地区,该地区为秦、晋、豫三省交界处,发电厂北距太原490km,距临汾市230km,距运城市70km。规划容量2400MW,本期工程新安装2×600MW燃煤发电机组。输煤系统按2×600+2×600MW容量设计,分两期建设。煤源为山西省霍州原煤和洗中煤。 2.2 本期工程燃料供及其运输简介 电厂本期工程燃用煤335×104t/a全部由火车运输。日进厂列车5列,每列车由50节敞车组成。每列车牵引定数 4000 t。厂内从卸煤装置采用翻车机自动卸煤线。厂内从卸煤装置到锅炉房原煤斗的运煤系统采用固定带式输送机。从翻车机自动卸煤线到煤场输送机为B=1600mm;Q=2400t/h。从煤场到锅炉房原煤斗的输送机为B=1400mm;Q=1200t/h。煤场设备为斗轮堆取料机。 叶轮给煤机分别安装于火车翻车机卸车缝式煤槽下,叶轮给煤机采用桥式叶轮给煤机,额定生产能力1500t/h,最大生产能力1700t/h。燃煤粒度≤300mm,燃煤水份≤15%。缝式煤槽下每路带式输送机配1台叶轮给煤机,共设置2台,左装1台;右装1台; 2.3环境条件

DCS技术协议

赤峰九联煤化有限责任公司 焦炉及风机房分散控制系统(DCS) 技术协议

根据九联二期工程需要特制定此技术协议作为焦炉及风机房的控制系统基本要求。 1 总则 1.1本技术协议书对九联煤化有限责任公司二期工程的DCS控制系统提出了技术方面呵有关方面的说明。本协议按焦炉和集气管压力控制两部分的要求制定。 1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对所有的技术细节作出规定,也未完全陈述与之有关的规范和标准。供方应提供符合本技术协议书和有关工业标准要求的优质DCS。 1.3相互通讯文件和在合同谈判及工程建设中的工作语言,应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。若图纸、文件为英文,应同时附中文说明。 1.4供方分包商应具有相同的经验和业绩并完全执行本技术协议书的要求,分包商资格应由需方书面认可,不允许分包商再分包。 1.5合同签定前后,供方都应按照需方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料,并按需方施工和设计进度要求随时修正。供方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一。 2 规范和标准 本技术协议书中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,即以需方发出本DCS订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术协议书与参照的文献之间有不一致之处,供方应向需方指明。 供方可提出其它相当的替代标准,但需经需方确认。如果在上述引用的规范和标准与本技术协议书中有不一致时,则应按照较高的执行。

GB 19517-2004 国家电气设备安全技术规范 GB 50397-2007 冶金电气设备工程安装验收规范 GB 3797-2005 电气控制设备 GB 3368 工业自动化仪表电源、电压 GB 777 工业自动化仪表用模拟气动信号 HG 20511 信号报警联锁系统设计规定 HG/T 20573 分散控制系统工程设计规定 HG 20507 自动化仪表选型规 GB/T 2624 流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里测量 充满圆管的流体流量(等同于ISA 5167) HG/T 21581 自控安装图册 GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 3 DCS技术要求 3.1总则 3.1.1DCS完成本技术协议书规定的数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS)。 3.1.2DCS供应商应提供代表其最新技术的DCS,DCS通过其高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程输入输出通道、人机接口和过程控制软件等完成焦炉各项参数的显示调节。DCS硬件应安全、可靠、先进。 3.1.3DCS应易于组态,易于使用,易于扩展。 3.1.4 DCS的设计应采用合理的冗余配置和诊断至通道级的自诊断功能,使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障,均不应影响整个系统的工作 3.1.5在部分传感器、组件和设备发生故障时,运行人员可选择较低级的

456采煤机维修技术协议

北徐楼煤矿MG200/456-WD1型交流电牵引采煤机 维修技术协议 甲方:山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿 乙方:天地科技股份有限公司上海分公司 根据工作需要,甲方将MG200/456-WD1型交流电牵引采煤机维修工作委托给乙方,为保证维修质量,依据相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,经甲乙双方共同协商,特签订本维修协议,望双方共同遵照执行。 一、维修内容: (一)MG200/456-WD1型交流电牵引采煤机维修内容: 合同号:11-129 出厂编号:11076 1、左、右牵引部: ⑴壳体局部磨损、铰接孔径向变形、铰接轴及连接套磨损。 ⑵左、右牵引电机处壳体开裂,其他部位进行探伤查找隐藏的裂纹。 ⑶导向滑靴及滑靴磨损严重,滑靴支撑架断裂。 ⑷行走轮盖板损坏固定螺栓需更换。 ⑸其它各部位螺孔、定位孔、连接孔、护板等进行检查修复。 2、左、右截割部: ⑴壳体局部磨损、铰接孔径向变形连接套磨损。 ⑵喷雾及冷却水道进行耐压检查如出现渗水进行修复。 ⑶摇臂各轴承位进行测量,修复不符合装配公差的轴承位。 ⑷更换磨损及锈蚀的轴承端盖。 ⑸其它各部位螺孔、定位孔、连接孔、护板等进行检查修复。 ⑹截割电机安装位进行刀检,截割电机转子花键进行检查不符合标准的进行更换。 3、电控箱: ⑴底部磨损严重冷却水道出现局部刺水现象。

⑵内部电抗架固定损坏、控制线及各部位插头氧化全部更换。 ⑶各部位防爆面修复、各腔体内部除锈防腐处理。 ⑷各部位螺孔检查修复、修复或更换损坏的盖板及按钮。 ⑸修复拖缆装置及各部位连接螺纹、连接孔等。 ⑹电控箱右下角连接处开裂(使用期间简单处理,必需加固)。 4、液压部分: ⑴电磁阀固定板需更换,调高阀块坏。 ⑵调高油缸拆检,更换密封件、活柱表面划伤及锈蚀进行修复, ⑶齿轮泵与壳体不同心,齿轮泵损坏频繁 5、维修后整机出厂组装调试并达到相关标准。 (二)MG200/456-WD1高型交流电牵引采煤机电控箱维修内容:合同号:11-280 出厂编号:11158 1、冷却水道清洗、耐压试验。 2、内部控制线及各部位插头氧化全部更换。 3、各部位防爆面修复、各腔体内部除锈防腐处理。 4、各部位螺孔检查修复或更换损坏的盖板及按钮。 (三)其它未尽维修内容本着“修旧如新”的原则,依据MT/T1003.2-2006《滚筒采煤机大修规范》及相关标准执行。 二、工程性质:包工包料,材料配件由乙方提供甲方验收。 三、维修地点:天地科技股份有限公司上海分公司 四、双方责任: (一)甲方责任: 1、负责配合乙方在矿内采煤机的装、卸车。 2、可临时指派人员到乙方参与采煤机拆检、装配等工作。 3、按时参加采煤机整机出厂试运转验收。 (二)乙方责任: 1、严格按照煤机相关标准进行煤机的维修工作。

工程维修长期合作协议1范文

工程维修长期合作协议 甲方: 乙方: 丙方: 签约时间:年月日 签约地点:

目录 一、合作项目地区.......................................... 错误!未定义书签。 二、分包合同.............................................. 错误!未定义书签。 三、委托维修的范围及内容.................................. 错误!未定义书签。 四、维修质量标准.......................................... 错误!未定义书签。 五、维修工作计价原则...................................... 错误!未定义书签。 六、工程量计算规则........................................ 错误!未定义书签。 七、结算及支付方式........................................ 错误!未定义书签。 八、合作协议期限.......................................... 错误!未定义书签。 九、其它.................................................. 错误!未定义书签。 十、附件.................................................. 错误!未定义书签。附件一:廉洁协议............................................. 错误!未定义书签。附件二:项目工程维修委托协议............................ 错误!未定义书签。

倍速链技术协议

倍速链技术协议 倍速链输送线技术协议委托方: 承揽方: 有限公司 双方经协商,达成倍速链输送线技术协议如下: 一、项目基本描述 1、xxx有限公司(以下简称甲方)委托xxxx有限公司(以下简称乙方)设计、制造输送线1套。 经甲方确认输送线主体颜色为RAL 。 二、甲方的责任和义务: 1、甲方需提供输送线平面布置图、工件外形尺寸等相关技术资料, 2、甲方为乙方图纸设计会签提供便利,并对乙方图纸设计及后续加工问题作出回复。三、乙方的责任和义务: 1、乙方按甲方提供的各项技术资料及本技术协议为甲方设计、制造xxxx输送线,保证产品符合实际工艺要 求。 2、乙方辊道线设计图纸和技术协议经甲方审核签字确认后,方可进行制造。按甲方确认乙方提供方案图后 乙方自行展开的设计制造。以技术协议及方案图的原理为基础,确保明确的材料配件品牌性质,但不局 限于具体施工设计时因技术需求在不降低品质下的改动。 四、输送线技术要求: 1、精度要求

检查项目精度 1) 台面的对角线长度误差 < 3 mm 2) 工作面的平面度 < 2mm 3) 相邻辊子的高度差 < 1 mm 4) 辊子的同轴度

(完整版)流量计技术协议

牙克石地区供热综合改造工程 流量计采购项目 技术协议 甲方:呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂乙方:辽宁聚焦科技有限公司 二○一五年七月

第一章技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于牙克石地区供热综合改造工程流量计、热电阻、压力变送器、就地测量仪表及其零部件的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 乙方保证所提供的设备及其附件的功能、设计、结构、性能、测试及检验等方面完全符合技术规格书的要求;并对提供的硬件、技术服务和整套仪表系统的最终运转负有完全责任,乙方提供的设备将是符合技术规格书要求、完整的设备。在符合使用环境条件情况下,接通电源即可使用。乙方保证系统完整性和满足甲方工程使用要求。 1.3 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合工业标准和规范要求的优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。本技术规范书所使用的标准如遇到与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。乙方最终报价技术文件中的条款,技术规格,数字等出现前后不一致或矛盾之处,原则上以对甲方有利的条款、技术规格及数字为准。 1.4 乙方应在供货清单中详细注明所供产品的生产厂家、国别、产地、型号、规格尺寸、材质、重量等,供货商应提供完整的、与所供产品相应的、内容详实的样本和技术文件。 1.5 乙方没有以书面形式对本协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议,无论多么微小,都应该在投标书中以“对协议书的意见和合同协议书的差异”为标题专门章节加以详细描述。 1.6 乙方对所提供设备(包括附属系统)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商需事先征得甲方的认可。 1.7 乙方根据甲方的需要必须无条件与设计院核对数据,如有需要必须无条件配合。 1.8 每台仪表所配铭牌应用不锈钢制成,并符合MSS SP-25的规定,标注型号、规格、位号等。 1.9 乙方按本技术规范有关条款的要求提交图纸、说明书,负责所供仪表的安装

吨锅炉技术协议

吨锅炉技术协议

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术协议 江苏省盐业集团洪泽盐化工有限公司(以下简称甲方),无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称乙方)就甲方向乙方订供1台75t/h中温中压、高温旋风分离循环流化床锅炉有关技术事宜,经双方充分协商,签订如下技术协议: 一、锅炉规范 1.额定蒸发量: 75t/h 2.额定蒸汽出口压力: 3.82MPa 3. 额定蒸汽出口温度: 450℃ 4.给水温度: 130℃ 5.排污率: 2% 6.排烟温度:≤145℃ 7.设计热效率:≥89% 8、热效率保证值:≥88% 二、设计燃料 1.锅炉燃料为烟煤,煤种元素成分如下:(由甲方提供) 低位发热量:4200—5500kcal/kg, 挥发分:≥20% 水分:9—10% 灰分:25% 硫分:1%以下 2.燃料颗粒度0-10mm

3.石灰石颗粒度≤2mm 在钙、硫比2~2.5时脱硫效率≥85% 三、锅炉整体设计及布置要求 1.锅炉设计、制造、试验、验收及通用标准应执行电站锅炉产品技术条件及国家有关法规和标准。 2.锅炉采用中置式高温旋风分离装置的循环流化床技术。高温旋风筒为绝热结构。高温旋风分离器(钢板厚度6mm)。 3.锅炉工质侧采用自然循环方式。 4.锅炉采用一级给煤方式。给煤系统含播煤风、支撑架及平台等,其中给煤机由甲方自理,采用皮带式。 5.锅炉采用床下轻柴油点火方式,配置二套点火油枪及附属装置,采用机械雾化。油枪出力350kg/h,油枪油压为2.5MPa,燃烧 器点火时间冷态启动4小时以内耗油量<2T,(热态启动60分钟 以内),配带就地点火柜。 6.锅炉采用分级燃烧方式,一次风占风量的60%,二次风占总风量的40%。空气预热器分一次和二次风结构,管箱采用钢管卧 式布置方式。每个管箱第一、二排管及两侧第一排管均采用厚 壁管。 7.炉膛采用膜式壁全悬吊的结构形式。 8.锅炉采用喷水减温器。 9.运转层标高为7000mm。 10.锅炉按抗地震烈度7度设防、室外布置进行设计,锅炉负载应能承受包括炉顶小室和遮棚载荷。

电厂BOT脱硫项目变送器技术协议

华能XX电厂一期(2×362.5)MW 烟气脱硫特许经营工程 变送器技术协议 买方:XXXX机电工程有限公司 卖方:XXXX有限公司 XXXX年10月杭州

目录 一技术规范 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1总则 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2规范与标准 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3 设计和环境条件 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2二供货范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1一般要求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2 供货范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4三技术资料及交付进度--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1 一般要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 2 资料提交的基本要求 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3 技术资料交付及编号方法 ---------------------------------------------------------------------------------------- 6四性能验收试验 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 1 概述 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 2 性能验收试验 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 3 现场调试 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7五技术服务 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 1 卖方现场技术服务------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 2 培训 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 2.2 培训计划和内容由买卖双方协商后确定。 ---------------------------------------------------------------- 8附表----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

采煤机技术协议(D)

MG200/500-QWD型电牵引采煤机 技术协议 设备使用方;永贵能源新田煤矿 设备出卖方;天地科技股份有限公司上海分公司二0一三年四月二十五日

MG200/500-QWD型电牵引采煤机技术协议 设备使用方;永贵能源新田煤矿 设备出卖方;天地科技股份有限公司上海分公司 新田煤矿(设备使用方)需要向天地科技股份有限公司上海分公司(设备出卖方)购置MG200/500-QWD型无链电牵引交流变频调速大倾角采煤机一套,为保证供货质量和供货日期,满足安全生产需要,就采煤机技术参数、技术要求、相关配套问题、供货范围、售后服务等有关事宜,经双方协商达成以下共识。 一、工作面基本条件 1.新田煤矿为高瓦斯矿井; 2.工作面倾角≤35°,走向倾角0°~±8°; 3.煤层平均厚度为2.79m,开采高度1.8~3.6m; 4.煤层属较稳定偏稳定型,煤层硬度:煤芯一般呈柱状、块状或碎粒状,硬度较大,f≤4; 5.煤层顶板一般为泥质粉砂岩,局部为泥岩或粉砂岩; 6.煤层底板主要为泥岩; 7.周围环境温度不高于+40℃,不低于0℃; 8.空气相对湿度不大于95%(+25℃)。 二、采煤机制造标准以及安全要求 1、标准应符合;MT/T84-1997、MT/T82-1998、MT/T81-1998、GB3836-2000 等国家标准和煤炭行业有关标准; 2、安全符合2011年版《煤矿安全规程》要求;

3、提供有效的产品质量检验合格证、防爆合格证及“MA”标志证书。 三、相关配套设备 1、采煤机;MG200/500-QWD型; 2、刮板运输机;SGZ730/400型; 3、液压支架;ZY4000-16/35型。 四、采煤机主要技术参数 1、采高范围(m) 1.8~3.6; 2、适应倾角(°)≤45; 3、煤质硬度: f≤4; 4、装机功率(kW)200×2+40×2+18.5 截割功率:2×200kW,电压:1140V,绝缘等级:H级。 牵引功率:2×40kW,电压:380V,绝缘等级:F级。 泵站功率:18.5KW, 电压:1140V, 绝缘等级:H级。 5、供电电压等级(V): 1140; 6、牵引速度(m/min): 0-6-10; 7、牵引力(kN): 695/417; 8、摇臂长度(mm): 1982; 9、机面高度(mm):1406 10、中部过煤高度(mm):~656; 11、中部卧底量(mm): 300; 12、滚筒直径(m): 1.8; 13、滚筒转速(rpm): 37.643; 14、截深(m) 0.63; 15、滚筒:配镐型截齿强力滚筒(肯纳金属有限公司原凯南麦特),截深 630mm,采用U92截齿(另附滚筒技术要求)。 16、控制方式:DSP控制技术和中文液晶显示屏; 17、操作方式:无线电遥控、端头站控制、机身电控箱按钮操作;

输送机技术协议

太西煤集团民勤实业公司 红沙岗一矿综放工作面设备 型前部输送机 型后部输送机 型转载机 型破碎机 型迈步自移装置 -煤层技术协议 年月 年月日,太西煤集团民勤实业公司、太西煤集团民勤实业公司红

沙岗一矿、天地科技股份有限公司开采设计事业部、中煤北京煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司,在太西煤集团民勤实业公司就太西煤集团民勤实业公司红沙岗一矿综放工作面设备进行讨论和磋商。并达成协议如下: 一、地质条件 ()工作面走向长度:910米 ()工作面长度:18米(实体煤长度) ()工作面倾角° ()工作面走向倾角° ()煤层硬度≤ 二、配套设备如下: 采煤机:西安煤矿机械有限公司 中部支架:中煤北京煤机公司 过渡支架:中煤北京煤机公司 刮板输送机:(前)中煤张家口煤机公司 (后)中煤张家口煤机公司 转载机:中煤张家口煤机公司 破碎机:中煤张家口煤机公司 迈步自移装置:中煤张家口煤机公司 三、前部输送机技术参数 . 设计长度 . 输送量 . 刮板链速.28 . 电动机(双速) 功率* 电压 . 减速器 型号型行星减速器 . 刮板链 型式中双链 圆环链规格*-

链条中心距-140mm 刮板间距 . 中部槽 型式铸焊封底式 规格(长*内宽*高)**290mm 槽间连接型式锻造长环 联接强度 . 紧链方式闸盘紧链 .牵引方式齿轮销轨式无链牵引 (铸造销轨节距).其它双速、端卸 四、前部输送机技术要求 .传动装置与输送机平行布置。 .机头、尾卸载高度:800mm; .过渡槽长度:3400mm; .机头、机尾均采取变线设计。 .输送机满足左、右工作面要求。 .铸焊中部槽中板厚40mm,封底板厚25mm;材料:。 .每节中部槽含一节开天窗式侧开口槽。 .减速器、电机冷却水进水口压力为。 五、后部输送机技术参数 . 设计长度 . 输送量 . 刮板链速 . 电动机(双速) 功率* 电压 . 减速器 型号型行星减速器 . 刮板链 型式中双链

变送器技术协议(更换终版)..

酒钢265m2烧结机工程第0 页共6 页酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 265m2烧结机工程 变送器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方(一):安徽天康集团股份有限公司 乙方(二):重庆川仪股份有限公司

变送器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与安徽天康集团股份有限公司公司(以下简称乙方)就甲方新建265m2烧结机工程配套变送器设备经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 本技术协议作为甲方新建265m2烧结机工程配套变送器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。 1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。同时必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成熟的技术或专利技术。 1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行,而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5乙方须对本变送器的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计满足烧结机整套设备的工艺要求。 1.6乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2电源 220V/380V(单相/三相);频率:50Hz。 2.3厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔 1640m 极端最高温度 38.4℃ 极端最低温度 -31.6℃ 年平均温度 7.3℃

相关文档